文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海久创电气--EPSVG 高压有源静止无功发生装置

上海久创电气--EPSVG 高压有源静止无功发生装置

上海久创电气--EPSVG 高压有源静止无功发生装置
上海久创电气--EPSVG 高压有源静止无功发生装置

EPSVG高压有源静止无功发生装置

上海久创智能电气工程有限公司Shanghai Everpower Intelligent Electric Engineering CO.,Ltd

EPSVG高压有源静止无功发生装置

一、概述

EPSVG高压有源静止无功发生装置是指由自换相的电力半

导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。SVG是目前无功

功率控制领域内的最佳方案。相对于传统的调相机、电容器电

抗器、以晶闸管控制电抗器TCR为主要代表的传统SVC等方式,

SVG有着无可比拟的优势。通过调节逆变器交流侧输出电压相

对系统电压的幅值和相位,迅速吸收或者发出所需要的无功功

率,实现快速动态调节无功的目的。其基于VSC的结构实现了

无功补偿方式质的飞跃,不需采用大容量的电容、电感器件,

而是通过可关断大功率电力电子器件(如IGBT)将直流侧电压

转换成与电网同频率的输出电压,实现无功能量的变换, 补偿基波无功。此外在考虑谐波补偿时,SVG相当于一个可控的谐波源,可根据系统状况,进行主动式跟踪补偿。

二、型号含义

装置的额定总容量Kvar

装置额定电压KV

高压有源静止无功发生装置

企业代号

三、产品特点

补偿方式:国内的无功补偿装置基本上是采用电容器进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.8-0.9左右。SVG采用的是电源模块进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.98以上,这是目前国际上最先进的电力技术,国内这项技术已经很成熟.

响应时间:国内的无功补偿装置完成一次补偿最快也要200毫秒的时间,SVG在5-20毫秒的时间就可以完成一次补偿。无功补偿需要在瞬时完成,如果补偿的时间过长会造成该要无功的时候没有,不该要无功的时候反而来了的不良状况;

补偿效率:国内的无功补偿装置基本上采用的是3—10级的有级补偿,每增减一级就是几十千法,不能实现精确的补偿。SVG可以从0.1千法开始进行无极补偿,完全实现了精确补偿;

谐波滤除:国内的无功补偿装置因为采用的是电容式,电容本身会放大谐波,所以根本不能滤除谐波,SVG不产生谐波更不会放大谐波,并且可以滤除50%以上的谐波;

使用寿命:国内的无功补偿装置一般采用接触器或可控硅控制,造成使用寿命较短,一般在三年左右,自身损耗大而且要经常进行维护。SVG使用寿命在十年以上,自身损耗极小且基本上不要维护。

四、应用领域

凡是安装有低压变压器地方及大型用电设备旁边都应该配备无功补偿装置(这是国家电力部门的规定),特别是那些功率因数较低的工矿、企业、居民区必须安装。大型异步电机、变压器、电焊机、冲床、车床群、空压机、压力机、吊车、冶炼、轧钢、轧铝、大型交换机、电灌设备、电气机车等尤其需要。居民区除白炽灯照明外,空调、冷冻机等也都是无功功率不可忽视的耗用对象。农村用电状况比较恶劣,多数地区供电不足,电压波动很大,功率因数尤其低,加装补偿设备是改善供电状况、提高电能利用率的有效措施。

五、工作原理

将电压源型逆变器(Voltage Sourced Converter,简称VSC),经过电抗器或者变压器并联在电网上,通过调节逆变器交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或者发出所需要的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。当采用直接电流控制时,直接对交流侧电流进行控制,不仅可以跟踪补偿冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。

六、产品技术参数

七、设计选型

注:

1.上表所示为6~35kV SVG,全部采用链式结构;

2.关于容量的说明:容量(MVar)表示从感性到容量动态调节范围内的额定最大调节容量。例如EPSVG-6/3,表示为电压为6kV、容量为±3MVar装置、即能从+3000KVar(感性)到-3000KVar(容性)范围内对无功进行连续平滑调节;

3.本公司中高压SVG系列产品,通常采用空心电抗器。表中列出控制柜和功率柜的安装尺寸,给出成套装置整体室内的安装尺寸,可参考此整体安装尺寸进行工程设计;

4.产品在不断改型中,以上数据敬请参考,本公司保留升级更改之权力。

上海久创智能电气工程有限公司

上海久创电气自动化设备有限公司

地址:上海市闵行区瓶安路1358号久创科技园

电话:021-6490 5505 / 6490 5507 / 6490 5516 传真:021-3420 7466

邮编:201109

信箱:sheverpower@https://www.wendangku.net/doc/af13734394.html,

网址:https://www.wendangku.net/doc/af13734394.html,

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

高压电器-论文

高压电器 摘要:根据外界指定讯号和要求,自动或手动接通和断开电路,断续或连续地改变电路参数实现对电路或非电现象切换、控制、保护、检测、变换和调节用的电气设备。这些电气设备都属电器的范畴。 关键词:断路器、隔离开关、组合电器 一、高压电器的分类 1、按用途分类高压电器可分为: a、开关电器: (1)断路器——DK (2)隔离开关——G (3)熔断器——RN (4)负荷开关——FW b、限制电器: (1)电抗器——L (2)避雷器——BL c、变换电器: (1)电流互感器——LH (2)电压互感器——YH 组合电器:将上述几种电器,按一定的线路装配成一个电器整体的电器 组合为组合电器。 2.按照安装地点分类 按照安装地点分 (1)户内式:装在建筑物内,一般工作在35kV及以下的电压等级。 (2)户外式:适用于安装在露天,一般工作在35kV及以上的电压等级。 3.按照电流制式分类 (1)交流电器: 它是工作于三相或单相工频交流制的电器,极少数工作在非工频系统。 (2)直流电器: 工作于直流制的电器,常用于电气化铁道城市交通系统。 4、按照高压电器的功能不同,可以分为三大类,即开关电器、量测电器和 限流、限压电器。 5.对所有高压电器的统一要求是: 所有的高压电器都应满足运行可靠、工作灵活,同时还必须考虑经济条件。6、高压电器的作用: 高压电器是指在高电压的电路中用来实现电路的关合、开断、控制、保护、调节和量测作用的电器。 二、高压断路器的功能、分类、结构与原理

高压电器中的开关电器的分类: 主要用来关合与分断正常电路与故障电路,或用来隔离高压电源。可分为:(1)高压断路器 它能关合与分断正常情况下的各种负载电路,又能在故障情况下关合与开断短路电流,而且还能实现自动重合闸的要求。它是高压电器中一种功能最为全面的电器。 (2)高压熔断器 俗称保险。当线路中电流超过一定的限度或出现短路故障时能够自动开断电路。电路开断后,熔断器必须人工更换部件后才能再次使用。 (3)高压负荷开关 只能在正常工作情况下关合与开断各种负载电路,但不能开断短路电流。 (4)高压隔离开关 用来隔离电源或电路。隔离开关只能开断很小的电流,例如长度很短的母线空载电流,容量不大的变压器空载电流等。 (5)接地开关 高压与超高压线路检修电气设备时,为确保人身安全,可用接地开关进行接地。接地开关可用来人为造成电力系统的接地短路,以达到控制和保护的目的。 概括地讲断路器在电网中起着两方面的作用: ●控制作用:根据运行需要,把一部分电力设备或线路投入或退出运行。这 种作用称为控制。 ●保护作用:断路器还可以在电力线路或设备发生故障时将故障部分从电网 快速切除,保证电网中的无故障部分正常运行。这种作用称为保护。 ●断路器是电力系统中最重要的控制和保护设备。 ●无论电力线路处在什么状态,例如空载、负载或短路故障时,当要求断路 器动作时,它都应能可靠地动作,或是关合,或是开断电路。 总之,断路器应能够开断、关合及承载运行线路的正常电流也能在规定时间内承载,关合及开断规定的异常电流,如过载电流和短路电流。 高压断路器的技术参数有: (1)额定电压 是指断路器所能承受的正常工作电压。额定电压指的是线电压,在铭牌上标明。按国家标准规定,其电压等级有:10kV;35Kv;60kV;110kV;220kV;330kV;500kV各级。 (2)最高工作电压 按照国家标准规定,对于额定电压在220kV以下的断路器其最高工作电压为额定电压的l.l~ l.15倍;对于330kV的断路器规定为额定电压的1.1倍。 (3)额定电流 是指铭牌上所标明的断路器在规定环境温度下可以长期通过的最大工作电流。 (4)额定开断电流 它是断路器在额定电压下能可靠切断的最大电流,称为额定开断电流。当断路器在不等于额定电压的情况下工作时,断路器能可靠切断的最大电流,称为该

高低压电器装配工

高低压电器装配工 1. 职业概况 1.1 职业名称 高低压电器装配工。 1.2 职业定义 操作机械设备,使用工艺装备、仪器、仪表进行高低压电器组合装配与调试的人员。 1.3 职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 1.4 职业环境:室内,常温。 1.5 职业能力特征:具有一定的学习、理解、观察、判断、推理和计算能力,手指、手臂灵活,动作协调。 1.6 基本文化程度:初中毕业。 1.8 鉴定要求 1.8.1适用对象:从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)在本职业连续见习工作3年以上。 (3)本职业学徒期满。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (3)连续从事本职业工作7年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作7年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书。 (4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作满2年。 ——技师(具备以下条件之一者) (1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作8年以上。 (3)取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业(专业)毕业生和大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作满2年。 ——高级技师(具备以下条件之一者)

电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB5017292

电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范来源:发布时间:2004-5-23 15:26:52 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172 -92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993 年7 月1 日 关于发布国家标准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等五项国家标准的通知 建标[1992]911 号 根据国家计委计标函(1987)78 号、建设部(88) 建标字25 号文的要求,由能源部会同有关部门共同制订的《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等五项标准,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171 -92、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172 -92、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168 -92 和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 为强制性国家标准,自一九九三年七月一日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》中第三篇旋转电机篇、第四篇盘、柜及二次回路结线篇、第五篇蓄电池篇、第十一篇电缆线路篇及第十五篇接地装置篇同时废上。 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九二年十二月十六日

修订说明 本规范是根据国家计委计标函((1987)78 号、建设部(88) 建标字25 号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规范编写组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果, 广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分五章和四个附录。这次修订的主要内容有: 1 删去了原《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82) 中的第五篇“蓄电池篇”中的有关“固定型开口式铅酸蓄电池组”的全部相关内容,因此种蓄电池由于其固有的缺点,在国内工程建设中已不再采用,制造厂也不再生产,属于淘汰产品; 2 取消了原规范中“母线与台架”这一章,因原这章的主要内容是适用于固定型开口式铅酸蓄电池的安装需要,故将此章取消,并将章节编排作了改动,将该章有关条文内容分别列入现规范的“蓄电池组安装”章节内; 3 补充了固定型防爆式及固定型密闭式铅酸蓄电池组的安装及验收的相关内容; 4 增加了“镉镍碱性蓄电池组的安装”一章,并在规范其它有关章节条文中补充了有关镉镍碱性蓄电池的相关内容。这是首次将镉镍碱性蓄电池组的施工及验收列入国家级标准规范中,填补了镉镍碱性蓄电池在电气装置安装工程中施工及交接验收无章可循的空白; 5 其它有关条文的补充修改。 本规范执行过程中,如发现未尽之处,请将意见和有关资料寄送能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401), 以便今后修订时参考。 能源部 1990 年12 月 第一章总则

低压电器及原件装配工

低压电器及元件装配工 一、工作前必须做到 1.班前必须进行自主保安签字,并戴安全帽、穿工作服和绝缘鞋,持上岗证才能上岗。 2.检查装配工具是否齐全,以及气动、电动工具是否完好。 3.检查电源插座、压缩空气接头箱是否正常。 4.根据装配图纸准备装配所需的工具、量具、工装及消耗材料。 二、工作中必须做到 1. 严格按工艺文件和技术要求进行施工,正确使用工具和量具。根据产品设计单领取装配时所用电器元件和零件,并经检验合格,肯定有产品合格证的方可装配。安装前对每一个元件和零件进行一次最后检查,发现有问题的元件和零件,凡能修正的应及时修复,不能修正的应及时更换新的。 2.骨架组装后要保证垂直度,不变形,强度要好,按母线加工工艺的要求进行一次线的施工。检查横梁、支架、支撑件、侧板、托板的安装是否拧紧,不能有松动,安装后是否有变形。 3. 所装的手动及传动机构,应各分合不少于5次,操作灵活正确,无卡住、销子脱落、定位不准和操作力过大等现象。检查门锁是否灵活,有无卡住或过松现象,门锁上以后,手执门锁把手前后轻轻拉推,移动量不能超过2毫米。 4.装配结束后,检查元件排列是否整齐,固定牢固,是否能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线束的固定。各元件的电气间隙、爬电距离及断路器、继电器的飞弧距离是否都符合其相关规定。 5.在装配时要一次安装牢固,安装中不能离开,防止板、梁、元件等掉下摔坏或出现人身事故。 三、完工后必须做到 1.装配好的产品要摆放整齐,将柜体清理干净,对周围的环境要进行清理,将剩余的螺栓,螺丝等放回零件架。对产品打责任标记并交检。 2.对使用的工具进行检查及维护保养。不完好的工具特别是电动和

GBJ147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(pdf 100页

GBJ147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(pdf 100页)

电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 主编部门:中华人民共和国原水利电力部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991 年10 月 1 日 关于发布国家标准《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》等三项规范的通知 (90) 建标字第698 号 根据原国家计委计综[1986]2630 号文的要求,由原水利电力部组织修订的《电 气装置安装工程高压电器施工及验收规范》等三项规范,已经有关部门会审,现批 准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 ;《电气装置安装工 程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 ;《电气装置安 装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 为国家标准。自1991 年10 月 1 日起 施行。 原国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 中的高压电器 篇,电力变压器、互感器篇,母线装置篇同时废止。

该三项规范由能源部负责管理,其具体解释等工作,由能源部电力建设研究所 负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1990 年12 月30 日 修订说明 本规范是根据原国家计委计综(1986)2630 号文的要求,由原水利电力部负责主 编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的 经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有 关部门审查定稿。 本规范共分十一章和一个附录。这次修订的主要内容有: 1.根据我国电力工业发展的需要和实际情况,增加了电压等级为 500kV 的高压电器的施工及验收的有关内容,使本规范适用范围由330kV 扩大到500kV 及以下; 2. 增加了真空断路器、六氟化硫断路器、六氟化硫封闭式组合电器、金属氧化 物避雷器等近年来在电气装置安装工程新采用的高压电器的相关内容;

解析高压电气试验设备及技术改进 田园

解析高压电气试验设备及技术改进田园 发表时间:2020-01-03T14:57:54.697Z 来源:《福光技术》2019年31期作者:田园陈龙 [导读] 变电站里的高压电气设备需要定时定期检测,以免发生损坏。 国网宁夏电力有限公司检修公司宁夏银川 750011 摘要:变电站中高压电气设备必须具有良好的绝缘性能。而高压电气实验设备就是用来判断高压电气设备的绝缘性能、运行状态的一种测试设备。高压电器设备作为变电站中重要的组成部分,可以有效检测出高压电气设备是否出现故障,通过发现问题,可以及时有效的解决问题,发挥经济效益。对于电力发展事业来时高压电气试验设备无不时时刻刻影响着其发展。 关键词:高压;电气试验;设备;技术改进 1高压电气试验设备的测试概述 变电站里的高压电气设备需要定时定期检测,以免发生损坏。目前,避免高压电气设备损坏的有效方法是利用高压电气试验设备对其进行测试,以此了解高压电器的状态,防止高压电气设备出现隐患。 2开展高压电气试验工作的必要性分析 2.1保障电力变电站及电力系统的正常运行 变电站在正常运行时,可以通过电气试验对其运行安全进行检验,这样做不仅能够保障变电站运行的各项数据处于标准的状态,还能够通过检测看出运行中的各项指标是否正常。在对各项数据进行的分析和检测中,准确的找出变电站目前存在的问题,从而在运行方面提升变电站的效率。同时高压电气试验设备技术还能够帮助工作人员充分了解和掌握变电站的实际运行情况,这样做不但能够降低事故发生的概率,而且还能够给维护人员提供有利的维护时间。 2.2有效检测设备的绝缘性和运行状态 在高压电气试验设备运行的整体过程中,能对电力系统中的各个电气部件进行安全检测,这样做能够及时发现存在的问题,并采取正确合理的措施进行解决,因此试验能够成为电气设备得以正常运行的基础。同时,通过对高压电网中发生的故障现象的原因分析,能够发现主要是由于线路中绝缘性受到破坏导致各种电路故障的发生。在对故障的防范方面,我国目前在高压电器试验设备技术能力上还处于初级阶段,因此我国专业技术人员应加强对技术的更新,从而保障高压电气试验设备的绝缘性得到良好的保护,使设备始终处于最佳运行状态当中。 3常用的高压电气试验方法 3.1直流耐压试验法 此方法主要用来判断线路接头等等部位是否存在故障,如有没有短路和断路等问题的出现。在测试的过程中需要两名工作人员,一人负责接线工作,一人负责查兑,在保证没有差错会后就能着手试验。在工作状态中需要对微安表进行屏蔽,高空引线大都使用屏蔽线,在实验过程中,需要用到屏蔽罩。如果试验电的被试物容量不大,则可采用波电容器。在利用微安表进行工作的时候务必要确保安全,不能出现漏电现象,否则将会危及生命安全。图 1 为直流耐压试验接线图。 3.2介损试验 由于变压器内部的介质在一定条件下容易发生老化等现象,而导致绝缘介质发生改变,对变压器的正常使用造成威胁。介损试验是运用合适的接线,将设备的端口与高压线屏蔽芯线相连接。通过在低压信号端将测试用的芯线接入;反接线时,将高压线芯接入的方式进行检测。这种检测方法能够有效防止绝缘介质出现老化的显现,从而降低变压器设备的安全隐患。 3.3电阻试验 此种方法是运用最为普遍的实验方法,通常是测试分接开关、测量线圈内部的引线、接头线和线圈引线是否出现问题,还要分析是否出现开路和短路等情况。在实验的过程中需要在引线端将直流电阻引入,对于各个开关上的电阻进行测试,倘若发现直流电阻,是会有中性点的。在运用此种试验时,应该注意以下几点:第一,使用电桥时首先要接好桥臂的四根接线,两根电流接线端要接在变压器靠线圈侧即内侧,两根电压接线端要接靠线圈外侧,这样可以提高测量准确性。第二,在使用电桥时要先打开电源开关,经过一段时间后再接通电桥 的检流计,然后根据检流计偏转的方向来平衡电桥,否则电桥很难调平衡。如果掌握检流计正、负偏转的速度、方向与测试准确值大小变化的关系,就能很快调节倍率开关或调节数值旋钮将检流计调到平衡。第三,由于线圈是一个较大的电感性元器件,测量时电桥中电源向它充电,经一定的时间后才会稳定,所以要读取稳定时指示的电阻值。 4分析高压电气试验技术改进措施 4.1建立高压电气设备状态数据库 测试人员可以通过分析、比较原始数据得出设备变化规律与变化趋势,而目前设备数据的储存需要员工手动录入纸质档案,所以建立状态资料数据库非常有必要;每个变电站建立一个数据库,变电站每一个或几个高压电气设备检测资料存放在以变电站为首级命名、以运行编号与设备类型为次级命名,以日期为最后命名进行分类存放,以便加强数据库独立性和日后查阅。当常规设备对高压电气设备测试完成后,得出的结果使测试人员手动录入计算机数据库中。 4.2开发相关管理软件 随着信息技术的不断发展,现阶段得到普遍运用的常规设备已满足不了日新月异的技术改革的需求,缺少信息处理的功能。因此,需要在此基础上开发出一种以现代化信息技术为依托的高压电气设备管理软件,以及能够与其相对应的硬件接口等,从而提升测度的高

六氟化硫高压电器设备的安全使用常识通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD608 六氟化硫高压电器设备的安全使用常 识通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

六氟化硫高压电器设备的安全使用 常识通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 SF6高压电器设备在80年代末期,批量投入220kV 电力系统运行,具有运行可靠性高、维护工作量少、检修周期长的特点。SF6气体是绝缘性能和灭弧性能优良的气体,而电器部件均密封在充满SF6绝缘气体的容器中,因而设备内部不受大气影响,其安全可靠性能是其它高压电器不能比拟的。但由于运行单位的运行、检修管理经验不足,出现一些不安全事件,甚至出现人身伤害、设备损坏,因此有必要对SF6高压电器设备使用中的安全注意事项进行探讨、分析。 1、SF6高压电器设备在检修时的质量控制 SF6高压电器设备的检修人员须经专业训练,熟悉设备内部结构;使用单位的专业技术人员必须编制切合实际的检修工艺规程。SF6高压电器设备解体检修,应在大气湿度低于60%的干燥天气进行,同时注意防止灰尘、杂质和水分侵入其内部,必要时不断地向检修的气室通入干燥的热空气,以保持内部干燥。

高低压电器装配工国家职业标准.docx

高低压电器装配工国家职业标准 1.职业概况 1.1 职业名称 高低压电器装配工。 1.2 职业定义 操作机械设备,使用工艺装备、仪器、仪表进行高低压电器组合装配与调试的人员。 1.3 职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三 级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 1.4 职业环境 室内,常温。 1.5 职业能力特征 具有一定的学习、理解、观察、判断、推理和计算能力,手指、手臂灵活,动作协调。 1.6 基本文化程度 初中毕业。 1.7 培训要求 1.7.1 培训期限 40全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于500 标准学时;中级不少于 0 标准学时;高级不少于300 标准学时;技师不少于300 标准学时;高级技师不少于200 标准学时。 1.7.2 培训教师 培训初、中、高级高低压电器装配工的教师应具有本职业技师以上职业资格证书或本专业中级以上专业技术职务任 职资格;培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或本专业高级专业技术职务任职资格;培训高级技师的教 师应具有本职业高级技师职业资格证书 2 年以上或本专业高级专业技术职务任职资格。 1.7.3 培训场地设备 满足教学需要的标准教室以及具备必要的实验设备、测试仪表和工具的实践场所。 1.8 鉴定要求 1.8.1 适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)在本职业连续见习工作 3 年以上。 (3)本职业学徒期满。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作 3 年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取 得毕(结)业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作 5 年以上。 (3)连续从事本职业工作7 年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作 4 年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取 得毕(结)业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作7 年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业 证书。 (4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作满 2 年。

电气装置安装工程施工及验收规范

电力工业标准汇编 电气卷 1996 中国电力企业联合会标准化部编 中国电力出版社 汇编说明 为使已出版的《电力工业标准汇编》具有连续性,中国电力企业联合会标准化部从1996年起,按综合、电气、火电、水电四卷每年将编辑、出版上年度标准汇编,以满足当前电力系统广大技术人员的需要。本卷为《电力工业标准汇编·电气卷1996》。 本标准汇编收集了1996年颁布的有关电力工程设计、建设、生产运行等方面的国家标准、行业标准及相应标准的编制说明和条文说明,还收录了以前汇编中遗漏的几个标准。 本标准汇编中所有的标准都是最新颁布的,其名称和编号均采用已颁布标准最新版本的用名和编号,并按顺序号列出,以方便查检、使用。但是,在有的标准内容中引用的标准,其编号可能不是最新的,请读者在使用时注意。凡本年度标准汇编中收入的标准与在此以前出版的《电力工业标准汇编》中的标准重复时,以本年度标准为最新有效版本,并替代原标准,被修订或被替代的标准即废止。此外,在汇编各标准时,对原标准内容中的编校、印刷方面的疏漏、错误也尽可能地进行了改正。 此卷的编辑、出版工作,是在电力工业部标准化领导小组的指导下进行的。 中国电力企业联合会标准化部 1997年6月

电气装置安装工程施工及验收规范 GB 50254—96 GB 50255—96 GB 50256—96 GB 50257—96 GB 50258—96 GB 50259—96 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 Code for construction and acceptance of low-voltage apparatus electric equipment installation engineering GB 50254—96 1 总则 1.0.1 为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下、直流额定电压为1500V及以下且在正常条件下安装和调整试验的通用低压电器。不适用于无需固定安装的家用电器、电力系统保护电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器的安装和验收。 1.0.3 低压电器的安装,应按已批准的设计进行施工。 1.0.4 低压电器的运输、保管,应符合现行国家有关标准的规定;当产品有特殊要求时,

电气装置项目技术文件(10.10)

第三届“江苏技能状元”大赛技术文件 电气装置项目(征求意见稿) 一、竞赛内容 电气装置项目职工组竞赛内容参照现行《电气设备安装工国家职业标准》二级,学生组竞赛内容参照现行《电气设备安装工国家职业标准》三级。结合《维修电工国家职业标准》三级、《第43届世界技能大赛电气装置项目技术说明》以及企业生产实际和院校教学实际制定,知识点高级别涵盖低级别要求。 本项目学生组只进行操作技能比赛,不考理论。 (一)理论知识竞赛 1、试题范围 电路基本知识、数电、模电、传感器、电力电子、PLC、电机电控、电器基本知识、供配电、变频器、现场总线、步进、伺服、触摸屏、交直流调速、安全用电、标准规范等以知识点,以及电气设备安装工艺规范国家标准。同时,还涵盖低级别的考核要求,包括职业道德、基础知识。 2、试题类型 试题类型为单选题、多选题、判断题。 3、竞赛时间及方式 理论竞赛时间为90 分钟,采用闭卷形式使用答题卡答题。参赛

选手自带答题用计算器、2B铅笔、橡皮、深色钢笔或水笔。 4、命题方式 国家题库抽取与专家命题相结合。提前60天左右公布一定数量的样题。正式比赛时,样题内容占70%左右,专家封闭命题占30%左右。样题另行配送至各市大赛筹备委员会技术部。 5、计分方法 卷面满分为100分,得分乘以20%计入总成绩。 6、主要参考资料 《电气设备安装工国家职业技能标准》(2009 年修订) 《维修电工国家职业标准》(2009 年修订) (二)操作技能竞赛 操作技能竞赛以现场实际操作的方式进行,竞赛内容及要求如下: 1、竞赛内容 本竞赛项目由二个模块组成,模块1——电气设备安装;模块2——装置测试。 (1)模块内容 组别模块名称内容及要求 职工组模块1——电 气设备安装 1、该模块主要由选手在工作间的一面或两面墙上, 根据竞赛图纸要求,完成设备、器材、器件的安装, 工艺符合规范要求。 2、该模块选手要完成部分室内照明系统电路图、工 业控制线路的补充设计任务。 3、该模块要求选手根据要求编写PLC程序、触摸屏 界面程序,设置变频器、步进或伺服驱动器参数,并 进行系统调试,使装置运行符合控制要求。

电力系统中的高压电气试验研究_0

电力系统中的高压电气试验研究 随着科学技术的不断发展和创新,电力的出现和应用在一定程度上改变的人们的生活方式,现阶段,电力能源已经成为人们日常生活中不可分割的一部分,因此保障电力系统的正常对于保证人们生活质量有着非常重要的作用。与此同时,电力系运行的效果对于国家的发展的也有着非常重要的影响,在电力系统中其最重要的部分高压电气主要集中的地方,对这部分电力系统进行维护的时候,不仅需要的非常专业的工作人员,在维护的难度上也相对较大,一旦在运行过程中的出现问题,不仅会造成严重的经济损失,在一定程度上会对人们的生命健康造成威胁。 标签:电力系统;高压电气;试验研究 1导言 现阶段,电力系统的服务质量不断提升,在电力系统中开展针对高压电气的电气试验,运用相关的试验技术,对于监测高压电器设备,实现电力系统高效稳定运行等具有重要意义。而随着技术的不断发展,高压电气设备逐渐呈现小体积、结构紧凑的设计发展趋势,设备的自动化水平较高,系统抗干扰性增强,要进一步提升高压电气试验技术水平,不断提升电力系统服务质量。本文分析了电力系统高压电气试验的相关概况,并探究电力系统高压电气测试分析技术应用重要性。 2电力系统中的高压电气试验的具体概念 对于高压电气试验而言,其最主要的目的就是对电力系统中的电气元件进行检测,检测其质量是否符合电力系统的使用标准,做好高压电气试验是建立安全稳定电力系统的重要前提。当前是社会的发展日新月异,在科学技术的发展方面也非常迅速,新型材料、技术以及设备等不断的出现。电力行业也是一样,不断有新的电气设备出现在电力行业之中,新型的电气设备不管在外观上还是在性能上都发生了巨大的变化,在外形上逐渐缩小,在抗干扰能力上获得了提升,并逐渐向智能化自动化的方向发展,传统的检测方式在对这些设备检测时就会存在很多的弊端,无法实现这些设备全面检测,不能充分保证这些电气设备运行的安全性。为了保障电压电气试验有效开展,需要在检测方式上不断的进行创和发展,顺应社会发展的潮流,可以将的先进的计算机技术有效的融入到检测工作之中,在新型检测技术的发展中,油中溶解气体色谱分析方法有着非常良好的效果。 3电力系统高压电气试验技术问题的重要性 3.1技术层面 电力系统高压电气试验技术为电力输送系统安提供了必要的技术保障,从技术层面来说,目前我国的电力系统高压电气试验正在向现代化的电力输送方面发

高压电器安全知识

行业资料:________ 高压电器安全知识 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共12 页

高压电器安全知识 在高压电器产品样本、图样、技术文件、出厂检验报告、型式试验报告、使用说明书及产品名牌中,常采用各种专业名词术语,它们表示产品的结构特征、技术性能和使用环境。了解和掌握这些名词术语可为工作带来许多便利,现将高压电器常用的名语术语作一介绍。 一、高压开关设备术语 1.高压开关——额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。 2.高压开关设备——高压开关与控制、测量、保护、调节装置以及辅件、外壳和支持件等部件及其电气和机械的联结组成的总称。 3.户内高压开关设备——不具有防风、雨、雪、冰和浓霜等性能,适于安装在建筑场所内使用的高压开关设备。 4.户外高压开关设备——能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰和浓霜等作用,适于安装在露天使用的高压开关设备。 5.金属封闭开关设备;开关柜——除进出线外,其余完全被接地金属外壳封闭的开关设备。 6.铠装式金属封闭开关设备——主要组成部件(例如断路器、互感器、母线等)分别装在接地的金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。 7.间隔或金属封闭开关设备——与铠装式金属封闭开关设备一样,其某些元件也分装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。 8.箱式金属封闭开关设备——除铠装式、间隔式金属封闭开关设备 第 2 页共 12 页

以外的金属封闭开关设备。 9.充气式金属封闭开关设备——金属封闭开关设备的隔室内具有下列压力系统之一用来保护气体压力的一种金属封闭开关设备。 a.可控压力系统; b.封闭压力系统; c.密封压力系统。 10.绝缘封闭开关设备——除进出线外,其余完全被绝缘外壳封闭的开关设备。 11.组合电器——将两种或两种以上的高压电器,按电力系统主接线要求组成一个有机的整体而名电器仍保持原规定功能的装置。 12.气体绝缘金属封闭开关设备——封闭式组合电器,至少有一部分采用高于大气压的气体作为绝缘介质的金属封闭开关设备。 13.断路器——能关合、承载、开断运行回路正常电流、也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备。 14.六氟化硫断路器——触头在六氟化硫气体中关合、开断的断路器。 15.真空断路器——触头在真空中关合、断的断路器。 16.隔离开关——在分位置时,触头间符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流开关设备。 17.接地开关——用于将回路接地的一种机械式开关装置。在异常条件(如短路下,可在规定时间内承载规定的异常电流;在正常回路条件下,不要求承载电流。 18.负荷开关——能在正常回路条件下关合、承载和开断电流以及在规定的异常回路条件(如短路条件)下,在规定的时间内承载电流的 第 3 页共 12 页

高低压电器装配工国家职业标准

高低压电器装配工国家职业标准 1. 职业概况 1.1 职业名称 高低压电器装配工。 1.2 职业定义 操作机械设备,使用工艺装备、仪器、仪表进行高低压电器组合装配与调试的人员。 1.3 职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 1.4 职业环境 室内,常温。 1.5 职业能力特征 具有一定的学习、理解、观察、判断、推理和计算能力,手指、手臂灵活,动作协调。 1.6 基本文化程度 初中毕业。 1.7 培训要求 1.7.1 培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于500标准学时;中级不少于400标准学时;高级不少于300标准学时;技师不少于300标准学时;高级技师不少于200标准学时。 1.7.2 培训教师 培训初、中、高级高低压电器装配工的教师应具有本职业技师以上职业资格证书或本专业中级以上专业技术职务任职资格;培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或本专业高级专业技术职务任职资格;培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或本专业高级专业技术职务任职资格。 1.7.3 培训场地设备 满足教学需要的标准教室以及具备必要的实验设备、测试仪表和工具的实践场所。 1.8 鉴定要求 1.8.1适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者)

(1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)在本职业连续见习工作3年以上。 (3)本职业学徒期满。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (3)连续从事本职业工作7年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作7年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书。 (4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作满2年。——技师(具备以下条件之一者) (1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作8年以上。 (3)取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业(专业)毕业生和大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作满2年。 ——高级技师(具备以下条件之一者) (1)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 1.8.3 鉴定方式 分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。技师、高级技师鉴定还须进行综合评审。 1.8.4 考评人员与考生配比

成套设备元器件装配工艺指导书汇总

高、低压成套开关设备 成套设备元器件装配工艺指导书 编制: 审核: 会签: 批准: 皖翔电力设备有限公司年月日发布年月日实施

目录 前言 (1) 适用范围 (2) 材料及辅助材料 (2) 设备和工具 (2) 工艺流程 (2) 技术要求 (3) 安装前准备 (3) 工艺要求 (4) 主要元器件的安装要求 (7) 低压抽屉柜、高压手车柜 (13) 其他 (14) 检查 (15) 附录 (15)

前言 本标准工艺根据企业生产经营发展的需要,为满足生产加工日益增长要求,进一步规范生产加工工艺。依照相关的标准和企业的具体情况。特制定本装配工艺替代旧的工艺文件。 本标准工艺主要起草人: 本标准工艺审核人: 本标准工艺批准人: 本标准工艺由技术部门提出。 本标准工艺由技术部门归口。 本标准工艺由技术部门负责解释。

1 适用范围 本工艺适用于本公司高低压成套设备元器件装配之用。 2 材料及辅助材料 2.1箱、柜体及辅件(安装用弯板、梁等)。 2.2低压电器元件:刀开关、断路器、接触器、继电器、热继电器、电容器、熔断器、避雷器、补偿器、电流互感器、信号灯、按钮、仪表等。2.3 高压电器元件:隔离开关、负荷开关、断路器(真空、六氟化硫开关)、熔断器、电容器、真空接触器、接地开关、电流互感器、电压互感器等。 2.4 紧固件:螺丝、螺母、平垫、弹垫、拉铆钉、紧固销钉等。 2.5 其它辅助材料:母线夹、母线套管、触头盒、绝缘子、绝缘板、接地线、导轨等。 3 设备和工具 3.1 φ13mm钻攻两用手电钻、磨光机、曲线锯等。 3.2 活动扳手12〞、10〞、8〞、6〞;节能扳手19〞、17〞、14〞、10〞、8〞;气动、扭力扳手等。 3.3 铁锤1~1/2磅 3.4 一次导线冷压设备 3.5一般常用其他工具(如螺丝刀、钢板尺、卷尺、电工钳、锉刀、手锯等)。 4 工艺流程 领取相关图纸、规范书→验收柜箱体→柜箱体的排列→领取元器件与辅助材料→拆包分流→装配方案的构思→合理装配→系统检查与验证→内部的

GBJ149-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 来源:发布时间: 2004-5-23 16:17:06 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149—90 主编部门:中华人民共和国原水利电力部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991年10月1日 关于发布国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范等三项规范的通知 (90)建标字第698号 根据原国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由原水利电力部组织修订的《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》等三项规范,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90;《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90;《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90为国家标准。自1991年10月1日起施行。 原国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82中的高压电器篇,电力变压器、互感器篇,母线装置篇同时废止。 该三项规范由能源部负责管理,其具体解释等工作,由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1990年12月30日 修订说明 本规范是根据原国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分四章和一个附录。这次修订的主要内容有: 1 适用范围扩大到电压为500kV; 2 补充了铝合金管形母线和封闭母线的相关内容; 3 与国家现行标准相协调,修订了室内、外配电装置的安全净距; 4 硬母线螺栓紧固连接的搭接面的质量检验,取消了沿用多年的用塞尺检查的落后方法,规定采用力矩扳手紧固螺栓,强调对接触面的加工质量要求; 5 明确规定用性能较好的“电力复合脂”替代沿用多年的“中性凡士林”; 6 肯定了一些对保证施工质量的施工方法和施工工艺,相应淘汰了一些比较落后的施工方法和施工工艺,如:硬母线的弯制应采用冷弯而不得采用热弯,铝及铝合金母线的焊接应采用氩弧焊,不宜采用氧焊和碳弧焊等; 7 软母线与线夹的连接规定应采用液压压接或螺栓连接,在电厂升压站或变电站不推荐爆炸压接的施工工艺; 8 其它相关条文的部分修改和补充。本规范执行过程中,如发现未尽善之处,请将意见和有关资料寄送能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401),以便今后修订时参考。 能源部 1989年12月 第一章总则 第1.0.1条为保证硬母线、软母线、绝缘子、金具、穿墙套管等母线装置的安装质量,促进安装技

相关文档