柴油发电机容量选择计算

柴油发电机容量如何选择 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时柴油发电机组将作备用电源及应急电源使用。(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选

择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段(1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:P—自备柴油发电机组的功率kw;Pj —负荷设备的计算容量kw;P∑—总负荷kw;η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1;k—可靠系数,一般取1.1。

!如何设计柴油发电机房

如何设计柴油发电机房 作为应急发电设备,柴油发电机有着巨大的使用空间,特别是在电力机房、通信机房当中,更是有着举足轻重的作用。如何搭建发电机组设备、在机房当中,有哪些注意事项,这里带您具体了解下。 一、发电机房的位置选择: 1 发电机房宜靠近一级负荷或配变电所,可设置在建筑物的首层、地下一层或地下二 层。 2 当设置在地下室时,宜至少一面靠外墙的非主入口及背风侧,以便于的进出、通风 及排烟等。 3 应便于设备运输、吊装和检修。 4 应避开建筑物的主要出入口及主要通道;以免在机组定期维修、保养时,影响人员 进出。 5 不应设置在厕所、浴室等潮湿场所的下方或相邻,以免渗水影响机组运行。

注:表中尺寸为实际经验数据,在设计时不宜缩小,如机组按水冷却方式设计时,柴油机端距离c可适当缩小,如机组需要设消音装置时,尺寸需另外考虑。 二、发电机组的通风散热系统设计: 1 热风出口宜靠近且正对柴油机散热器; 2 热风管与柴油机散热器连接处,应采用软接头; 3 热风出口不宜设在主导风向一侧,若有困难时应增设挡风墙; 4 机组设在地下层,热风管无法平直敷设而需拐弯引出时,其热风管弯头不宜超过两 次; 5 当热风通道直接导出室外有困难时,可设置竖井导出; 6 当机组无法安排热风出风口时,可采用分体式散热机组,柴油机夹套内的冷却水油 泵送至分体水箱冷却; 7 机房应有足够的新风补充; 8 若空气的进、出风口的面积不能满足要求时,应采用机械通风并进行风量计算,发 电机的发热量应向生产厂家索取; 9 进风口宜正对发电机端或发电机两侧。 三、发电机组的排烟系统设计: 1 应满足环保部门的要求,排烟管道应引至屋顶室外高空处排放,或经过消烟除尘 处理后再行排放,以免污染环境。

发电机使用维护手册

P550E 发电机组维护手册 发动机2800系列控制板2001 1.简介 .发电机技术操作及维修保养手册 1.本发电机组是设计为重工业用途,并在设计上考虑了机组安放后只需注入水 /冷却液,燃料及电池液便即可以准备运行。多年的柴油发电机设计及生产经验使本机能提供高效率及稳定的高质素电源。本技术操作及维修保养手册为用户提供保养及操作之方法。利用本手册并配合柴油机手册,交流发电机手册及操操作作人员手册同时参照使用,可确保发电机能长期地提供高效率运作。请注意,如在肮脏或多尘的环境使用本机组,应勤加保养以确保机器能正常运作。要确保由经受专业训练之人士来对本机进行调校及维修。基本每一台机组发电机外壳上钉有一块名牌,在名牌上刻独有的机组型号及机身编号。在需要订购备用零件或保修服务时,就需要提供上述号码,关于这一点,将在第3章一节作进一步说明。 24-00-01

General information Lntroduction The 2806 diesel engine is the latest development from perkins Engines Company Limited,a qorld leader in the design and manufacture of high performance diesel engines.More than fifty years of diesel production experience,together qith the use of the latest technology,have been used in the manufacture of your engine to give you rdliable and econkmic power. To ensure that you use the relevant information for your specific engine type, refer to“Engine identificationn page 5. The terms“left side ”and“right stide”apply when the engine is seen from the rear end,the flywheel end. Number one cylinder is at the front end of the engine Danger is indicated in the text by two methods: Warning! This indicates that there is a possible danger to the person. Caution:Thisindicates that there is a possible danger to the engine. Note:Is used where the information is important,but there is not a danger. 24-00-02

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算 在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,柴油发电机除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大,容量选得过大,则运行经济效益差。文中探讨了该如何选择单台柴油发电机的容量,选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费的问题。 柴油发电机是内燃发电机的一种,它以柴油为一次能源,柴油机为原动机,它有如下几个特点: ①燃料价格便宜,容易保存 ②构造简单,辅助设备少 ③起动迅速,带负荷和停机的动作时间短 ④操作维护简单、方便。 正是因为上述特点,柴油发电机在数据中心的使用范围也越来越广泛。随着数据中心机房规模的逐步扩大,高级别配电系统的数据中心机房也在成比例的增加,由于A级机房要求供电系统不能中断,所以,在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量的要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大。容量选得过大,则运行经济效益差。那么,该如何选择单台柴油发电机的容量呢?选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费呢? 1、柴油发电机的功率 (1)持续功率(COP)(恒定负荷持续运行) COP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以恒定负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (2)基本功率(PRP)(变负荷持续运行) PRP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以可变负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (3)限时运行功率(LTP) LTP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组每年运行时间可达500h 的最大功率。 (4)应急备用功率(ESP) (变负荷限时运行)ESP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,在市电中断或在试验条件下,机组以可变负载运行且每年运行时间可达200h的最大功率。 数据中心机房的应急柴油发电机性能等级不应低于G3级;A级数据中心发电机组应按照基本功率(PRP)选择;B级数据中心发电机组的输出功率可按照限时运行功率(LTP)来选择。 2、选择柴油发电机的必要条件 选择柴油发电机的必要条件如下: (1)安装现场的环境温度、湿度和海拔高度 当使用环境的温湿度和海拔高度超过发电机的额定值时,发电机需要降容使用 (2)柴油发电机供电负荷总容量 需要所有柴油发电机供电负荷的容量数据,包括装机容量、负荷系数、功率因数等。电动机负荷还要给出台数、效率、起动电流倍数等参数 (3)起动顺序

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书汇总

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

SX440 斯坦福发电机AVR说明书

斯坦福发电机AVR 产品名称:SX440 型号:SX440 技术参数: 电压建立:当剩磁大于4V25Hz时自动建压 输入电源:AC 190~260V 50/60Hz 输出:电压 90V DC最大(当输入AC 207V时) 电流 4A(连续) 6A10S(瞬间) 频率补偿:内置发动机转数下降时输出电压随之下降的频率保护电路 调整率:优于1% SX440 功能特点: 在SX460的基础上增加了并联所需的DR00P调节和外部TRIM调节(外接功率因素控制器LSM206),是目前使用最多最实用的并联型AVR。 AVR是自动电压调节器是现代发电机不可少的核心部件.发电机主定子通过SX440为励磁机磁场提供电力,AVR是调节励磁电流的控制装置。AVR向来自主定子绕组的电压信号作出反馈,通过控制低功率的励磁机磁场,调节励磁机电枢的整流输出功率,从而达到控制主机磁场电流的要求。 SX440AVR通过感应两相平均电压,确保了电压调整率。除此之外,它还监测发动机的转速,如低于预选转速(Hz)设定,则相应降低输出电压,以防止发动机低速时的过励,缓减加载时的冲击,以减轻发动机的负担. 这是一款并联机组用半波相控电压调整器,主要特点:电压调整率优于1%,可外接电位器对输出电压微调,具低频保护(随着频率的降低励磁电流也降低)并有LED 指示频率过低状态,简单的外接电流互感器即可自动调整功率因素,对不同的功率等级发电机有不同的稳定选择和50/60HZ选择等。 最大特点:既可简单的外接电流互感器进行功率因素调整(小范围内),还可以连接并联机组专用功率因素控制器LSM206,实现大范围的自动调整,极大的改善了电损,间接降低了油耗。 一 AVR设定 1.频率选择端子(Frequency selection terminals) 50HZ运行连接50-C 60HZ运行连接60-C 2.稳定性选择端子(Stability selection terminals) 90KW以下连接A-C 90KW-550KW 连接B-C 550KW以上连接B-A 3.励磁中断连接(Excitation lnterruption Link) 励磁断路器闭合。如不安装此可选件,在辅助接线合内连接K1-K2(AVR出厂时 K1-K2用一导线连接)) 4.感应选择(Sensing selection termunals) 连接2-3 连接4-5 连接6-7 二 AVR连接 1. P2 P3发电机励磁电力输入(220V)

柴油发电机室设计规范

柴油发电机室设计规范 篇一:柴油发电机消防设计规范 柴油发电机消防要求 一、消防设施配置的规定: (1)机房外设有消防栓、消防带、消防水枪。 (2)机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。(2)设有醒目严禁烟火安全图标、和禁止烟火文字。(3)机房内设有干燥消防沙池。 (4)与油库要有隔离措施。 (5)发电机组距建筑物和其它设备至少一米,并保持良好的通风。 (6)有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。 二、对柴油发电机房位置的规定 : 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定: (1).柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。

(2).柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。(3)采用独立防火分隔,单独划分防火分区; (4)应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应有通气管(室外); 如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。 篇二:柴油发电机组机房标准设计 柴油发电机组机房标准设计 标准机房的设置安装机组安装方案的第一步应是选定机组的安装地点,通常情况下,安装地点的选定多数是以使用的方便性和配电连接的经济性及有利于机组的使用和保养等为依据的。但是,安装位置的选定,还应兼顾以几个方面: ◎确保机房进、排风顺畅,必须将散热器排出的热空气导流出机房并阻止其回流; ◎确保机组运行时所产生的噪声和烟雾尽可能的少污染周围环境; ◎柴油发电机组的周围应有足够的空间,以便于机组的冷却、操作和维护保养。一般说来,周围1~1.5米,上部1.5~2米以内不允许有任何其它物体; ◎确保机组免受雨淋、日晒、风吹及过热、冻损等损坏;

康明斯发电机说明书

Deep Sea Electronics Plc 5120 AUTOMATIC MAINS FAILURE MODULE OPERATING MANUAL Author: Anthony Manton Deep Sea Electronics Plc Highfield House Hunmanby North Yorkshire YO14 0PH England Tel: +44 (0) 1723 890099 Fax: +44 (0) 1723 893303 email: Sales@https://www.wendangku.net/doc/ab890590.html,

DSE Model 5120 Automatic Mains Failure & Instrumentation System Operators Manual <<< THIS PAGE INTENTIONALLY BLANK >>> Part No. 057-0105120 OPERATING MANUAL ISSUE 1.2 28/02/2006 AH 2

DSE Model 5120 Automatic Mains Failure & Instrumentation System Operators Manual Part No. 057-010 P5120 OPERATING MANUAL ISSUE 1.2 28/02/2006 AH 3 TABLE OF CONTENTS Section Page 1 INTRODUCTION..............................................................................................5 2 CLARIFICATION OF NOTATION USED WITHIN THIS PUBLICATION.........5 3 OPERATION ....................................................................................................6 3.1 AUTOMATIC MODE OF OPERATION...............................................................................6 3.2 MANUAL OPERATION.......................................................................................................8 3.3 TEST OPERATION..............................................................................................................9 4 PROTECTIONS..............................................................................................10 4.1 WARNINGS.......................................................................................................................11 4.2 SHUTDOWNS....................................................................................................................12 5 DESCRIPTION OF CONTROLS....................................................................14 5.1 TYPICAL LCD DISPLAY SCREENS................................................................................15 5.2 LCD DISPLAY AREAS......................................................................................................1 6 5.3 VIEWING THE INSTRUMENTS........................................................................................1 7 5.4 INDICATORS.....................................................................................................................1 8 5.5 CONTROLS.......................................................................................................................1 9 6 POWER UP LCD DISPLAY ...........................................................................19 7 FRONT PANEL CONFIGURATION...............................................................20 7.1 ENTERING CONFIGURATION MODE.............................................................................20 7.2 EDITING AN ANALOGUE VALUE...................................................................................21 7.3 EDITING A ‘LIST’ VALUE.................................................................................................21 7.4 TIMERS & ANALOGUE SETTINGS (V4).........................................................................22 7.5 LIST ITEM SETTINGS (V4)...............................................................................................23 7.6 CONFIGURABLE OUTPUTS (V4)....................................................................................24 7.7 CONFIGURABLE OUTPUTS (CONTINUED) (V4)...........................................................25 7.8 LCD INDICATORS (V4).....................................................................................................26 7.9 CONFIGURABLE INPUTS (V4)........................................................................................28 7.10 MAINS SETTINGS (V4).................................................................................................29 8 EVENT LOG...................................................................................................30 8.1 ENTERING EVENT LOG VIEWER ...................................................................................30 8.2 EVENT LOG EXAMPLES..................................................................................................30 9 INSTALLATION INSTRUCTIONS..................................................................31 9.1 PANEL CUT-OUT..............................................................................................................31 9.2 COOLING...........................................................................................................................31 9.3 UNIT DIMENSIONS...........................................................................................................31 9.4 FRONT PANEL LAYOUT..................................................................................................32 9.5 REAR PANEL LAYOUT....................................................................................................32 10 ELECTRICAL CONNECTIONS...................................................................33 10.1 CONNECTION DETAILS...............................................................................................33 10.1.1 PLUG “A” 8 WAY........................................................................................................33 10.1.2 PLUG “B” 11 WAY......................................................................................................33 10.1.3 PLUG “E” 8 WAY........................................................................................................34 10.1.4 PLUG “F” 4 WAY ........................................................................................................35 10.1.5 PLUG “G” 5 WAY........................................................................................................35 10.1.6 PLUG “H” 4 WAY........................................................................................................35 10.2 CONNECTOR FUNCTION DETAILS............................................................................36 10.2.1 PLUG “A” 8 WAY........................................................................................................36 10.2.2 PLUG “B” 11 WAY......................................................................................................36 10.2.3 PLUG “E” 8 WAY........................................................................................................37 10.2.4 PLUG “F” 4 WAY ........................................................................................................37 10.2.5 PLUG “G” 5 WAY........................................................................................................37 10.2.6 PLUG “H” 4 WAY.. (37)

发电机技术方案

目录 1、机组系统概述 .................. 错误!未指定书签。 2、柴油发动机特点 ................ 错误!未指定书签。 3、发电机特点 .................... 错误!未指定书签。 4、发电机组并机控制方案及说明..... 错误!未指定书签。 5、机组技术数据表 ................ 错误!未指定书签。 6、泰尔认证证书 .................. 错误!未指定书签。 7、泰尔检验报告 .................. 错误!未指定书签。 投标设备技术文件 1、机组系统概述 根据用户对机组使用方式、性能和功率的要求,我司选配KM系列水冷柴油发电机组对应用户的要求,性能上完全满足要求,同时,电源也将以最佳的服务,一如既往地为客户提供可靠、稳定的电力保障,成为您可信赖的合作伙伴。(1)、机组配置 (2)、机组性能特点 1)机组品质优良,性能卓越 KM系列机组发动机为三菱品牌,配以斯坦福发电机,可保证机组良好的整

体性能。 我公司严格按ISO8528质量标准及ISO9001质量管理标准组织生产,公司已经通过国际环境质量ISO14000认证,以及比利时的CE认证,加上世界先进的机组测试系统(自动电脑加载、功率因素可调、采集数据,负载2600kW/1500KVA),使得柴油发电机组的品质得到最大程度的保证。 KM系列机组已通过工业与信息产业部的泰尔认证;一直是客户、中国联通以及原中国网通的柴油发电机组入围选型和供货厂家、国家广播电视总局、中国石油、柴油发电机组主要推荐厂商等国家行业部门的认证或选型,多年来也一直为客户供货和提供技术服务。机组已应用于全国各地、各行各业,获得广泛的好评,充分说明K系列机组的卓越品质。 2)机组自身的震动及噪声在同类产品中处于较低水平:发动机与发电机采用SAE标准连接,能保证极高的同轴度,进而使得机组自身振动极低,单振幅度小于0.3mm。 3)一体化结构,便于用户使用、安装,外形更加美观 K系列系列机组均为一体化机组底座结构,在发电机、发动机与底座之间装有有高效减震装置吸收机组绝大部分的震动。 4)机组的使用经济性较好,达到国际先进水平:燃油油耗及机油油耗均符合国家标准。 5)机组排放均满足国家环保要求。电喷发动机排放可达到欧II排放标准。 6)机组均具备较好的低温启动性能。 7)配套件及配套技术资料齐全,使得用户安装、使用更加简单方便。 8)机组的使用方式灵活。控制系统采用模块化设计,为机组配置不同的控

柴油发电机室设计地要求规范

柴油发电机室设计规范 ?篇一:柴油发电机消防设计规范 ?柴油发电机消防要求?一、消防设施配置得规定: ? (1)机房外设有消防栓、消防带、消防水枪. (2)机房内设有油类灭火器干粉灭火器与气体灭火器。? (2)设有醒目严禁烟火安全图标、与禁止烟火文字。 ?(3)机房内设有干燥消防沙池。 (4)与油库要有隔离措施。? (5)发电机组距建筑物与其它设备至少一米,并保持良好得通风. (6)有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。??二、对柴油发电机房位置得规定?? :?柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房得首层或地下一层,并应符合下列规定: ? (1)、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2、00h得隔墙与1、50h得楼板与其她部位隔开。??(2)、柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8、00h得需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭得甲级防火门. (3)采用独立防火分隔,单独划分防火分区;?(4)

应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应有通气管(室外);?如果所在建筑就是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。?篇二:柴油发电机组机房标准设计 ?柴油发电机组机房标准设计??标准机房得设置安装机组安装方案得第一步应就是选定机组得安装地点,通常情况下,安装地点得选定多数就是以使用得方便性与配电连接得经济性及有利于机组得使用与保养等为依据得。但就是,安装位置得选定,还应兼顾以几个方面:◎确保机房进、排风顺畅,必须将散热器排出得热空气导流出机房并阻止其回流; ◎确保机组运行时所产生得噪声与烟雾尽可能得少污染周围环境;?◎柴油发电机组得周围应有足够得空间,以便于机组得冷却、操作与维护保养.一般说来,周围1~1、5米,上部1、5~2米以内不允许有任何其它物体;??◎确保机组免受雨淋、日晒、风吹及过热、冻损等损坏; ?◎机组得周围杜绝存放易燃易爆物体。 高层建筑中柴油发电机组得选择与机房设计 一、设置原则 ?在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑得负荷等级谈起:? ①高层建筑中得消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(gb500

高层建筑中柴油发电机组的选择与机房设计word文档

高层建筑中柴油发电机组的选择与机房设计 2011-07-06 15:49:09| 分类:供电配电 | 标签: |字号大中小订阅 本文引用自xingzhiqiang6《高层建筑中柴油发电机组的选择与机房设计》 一、设置原则 在高层建筑供电设计中,首先必须明显什么情况下应设置柴油发电机组,我们先从高层建筑的负荷等级谈起: ①高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明等消防用电,按照《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑应安一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 ②按《民用建筑电气设计规范》(jgj/t16-92)3.1条规定,高层建筑中许多部位的负荷为一级负荷,如一、二级旅馆的宴会厅、娱乐厅、高级客房、厨房,重要办公建筑的客梯电力、主要办公室、会议室照明,大型百货商店的营业厅照明;还有一些部位的负荷为二级负荷,如百货商店的自动扶梯、客梯电力,部、省级办公建筑的主要办公室、会议室照明等。一级负荷中还含有特别重要负荷,如重要的交通枢纽、通讯枢纽以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷。

一级负荷应由两个电源共电。二级负荷当条件允许时也宜由两个回路供电,特别是属于消防用电的二级负荷,应按二级负荷的两个回

路要求供电。由此可见,高层建筑对供电的可靠性要求较高,都要求两个电源供电。因此,考虑设置柴油发电机组的原则如下: ①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷,应考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时一般应设柴油发电机组做应急电源。 ②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用。 ③按照我国旅游饭店星极标准,四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。以上是设置柴油发电机组的基本原则。值得一提的是,在国内外一些高层建筑中,即使市网供电相当可靠,可以满足规范要求,但也都设置了自备应急发电机组,以便当市网万一中断供电,一方面能保证停电期间消防用电的需要,同时也能使大厦的基本秩序得以维持。 二、柴油发电机组容量的选择(略) 三、机组型式选择 1. 起动方式 柴油机在起动时,必须依靠外力驱动曲轴旋转,当达到一定转速时,气缸内的空气被压缩到

斯坦福发电机介绍

斯坦福发电机 交流发电机特点 机组所用发电机为国际知名品牌康明斯斯坦福(STAMFORD)无刷交流同步发电机,发电机采用自励磁励磁式(可选永磁励磁模块)发电机与柴油发动机耦合,安装在共同底座上。 一)、斯坦福发电机性能特点: 1、斯坦福发电机为全球著名品牌,在世界上最恶劣的条件下你都能看见它们的应用,由于其卓越的品质、良好的技术支持能力及售后服务,使得其在全球占有率第一。 2、为旋转磁极,无刷型、单轴承发电机:发电机电枢固定,而磁极旋转,无滑环及电刷结构使得发电机可输出较大的电流和电压,同时也不需对电刷和滑环进行维护;单轴承发电机可保证极高的同轴度,并且发电机在高速运转过程中,具有自动对心功能,降低自身的振动及噪声;发电机转子经过严格的平衡试验,也能保证发电机高速平稳运转。 3、绝缘和浸漆:绝缘等级为“H”级,所有绕制的零部件均采用专门研制的特殊材料并采用特殊的工艺浸漆的,为发电机在恶劣环境中运行提供保障;专门开发的树脂基材料为线圈和各旋转部件提供了高加工强度和高机械强度。 4、发电机防护 发电机防护等级为IP23为适应重灰尘的使用环境,可为发电机选用冷却空气过滤器。 5、绕组的设计带来电气性能的极大提高:绕组为2/3节距绕制,能有效地消除电压的三次谐波(3、5、15….), 是非线性负载的不间断供电的最佳设计;在并联或与电网并联时,2/3节距结构抑制了有时较大的线圈节距所产生的过大的中性电流;发电机配有一个的阻尼绕组,减少发电机在并联工作时振荡;绕组以2/3节距绕制,并且精心挑选的磁极及凸型转子形成的齿的设计能有效的抑制绕组输出电压的波形畸变。 6、轴承密封设计,不需维护 7、励磁系统 无刷自励磁发电机通过自动电压调整器(AVR)向励磁机定子提供电力,AVR中的高效率半导体确保发电机输出电压从最初较低的剩磁电压逐渐增大至额定值。励磁机转子的输出功率通过三相全波桥式整流器输出给主机转子,该整流器设有浪涌抑制器保护装置,可避免由诸如短路或并联时相位不同步而引起的冲击。 8、电话干扰: THF(如BS4999第40部分所定义)小于2% TIF(如ASAC50.12所定义)小于50

柴油发电机的选择计算

消防泵45kw,一用一备;18.5kw,一用一备;稳压泵3kw,这几个泵要选用柴油发电机组做备用电源,柴油发电机组应该多大?怎么算出来的? 按下述方法计算并选择其中容量最大者: 1) 按稳定负荷计算发电机容量: SGl = P/ncos@ = 66.5/0.85/0.8 = 99.79 kVA 式中SG1 —按稳定负荷计算的发电机视在功率,kVA; P —发电机总负荷计算功率,kW,本例:P = 45+18.5+3 = 66.5 kW; n —所带负荷的综合效率,一般取n = 0.85; cos@ —发电机额定功率因数,一般取cos@ = 0.8。 2) 按尖峰负荷计算发电机容量 * 条件:起动最大一台电动机18.5kW,另二台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*((45+3)/0.8 + 161.875)= 142.634kVA; * 条件:起动二台电动机18.5kW + 45kW(星-三角起动),另一台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(3/0.8 + 161.875 + 131.25)= 190.848kVA; * 条件:起动三台电动机18.5kW + 3 + 45kW(星-三角起动): SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(26.25 + 161.875 + 131.25)= 205.31 kVA; 式中SG2 —按尖峰负荷计算的发电机视在功率,kVA; KJ —因尖峰负荷造成电压、频率降低而导致电动机功率下降的系数,一般取KJ= 0 .9; KG —发电机允许短时过载系数,一般取KG = 1.4 ; Sm —最大的单台电动机或成组电动机的起动容量,kVA; Sm1 —18.5*7/0.8 = 129.5/0.8 = 161.875 kVA(起动最大一台电机,电机容量为18.5k W);

相关文档