文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自流平楼地面施工方案.docx

自流平楼地面施工方案.docx

自流平楼地面施工方案.docx
自流平楼地面施工方案.docx

自流平楼地面施工方案

1工艺流程

基层检查→基层清理→基层打磨→吸尘→涂刷界面剂→自流平搅→梳理→验收。

2施工方法

2-1基层检查

全面检查基层,用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度,混凝土抗拉拔的强度宜大于1.5MPa。

2-2基层清理及处理

(1)将基层的尘土、剥落的混凝土表层、油脂、水泥浆或腻子以及可能影响粘结强度的杂质等清理干净。方法是对基层采用磨光机打磨,使基层密实、表面无松动、杂物,对经打磨后仍有油渍的部位用低浓度碱液清洗干净。

(2)基层打磨后所产生的浮土,必须用真空吸尘器吸干净。

(3)对破损和不平的基层,如基层出现软弱层或凹凸不平,必须先剔除软弱层,清除杂质,并涂刷界面剂后,用维多利5000砂浆或强度高的混凝土修补平整,待达到充分的强度,方可进行下道工序。

(4)对C25素混凝土垫层所留的伸缩缝,经清洗后向伸缩缝内注入发泡胶,胶表面低于伸缩缝表面约20mm;然后涂刷MD16界面剂,干燥后用拌好的ABS Du2,ro4102自流平砂浆抹平堵严。

2-3抄平设置控制点

架设水准仪对将要进行施工地面抄平,检测其平整度,并设置间距为1m的地面控制点。

2-4设置分段条

在每次施工分界处先弹线,然后粘贴双面胶粘条(10mm×10mm)对于变形缝处粘贴宽的海绵条,为防止错位后面可用方木或方钢顶撑。

2-5涂刷界面剂

(1)涂刷界面剂的目的有四:一是对基层封闭,防止自流平砂浆过早丧失水份;二是增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度;三是防止气泡的产生;四是改善自流平材料的流动性。

(2)按照使用说明要求,用软刷子将稀释后的界面局部积液。对于干燥的、吸水能力强的基底要用MD16界面剂处理两遍,第二遍要在第一遍界面剂干燥后,方可涂刷。一般第一遍界面剂干燥时间约2h,

第二遍界面剂干燥时间约3h。

2-6自流平砂浆搅拌、泵送

(1)给自流平砂浆搅拌机接通电源、自来水源,泵送管接通至施工地点,在搅拌出第一罐砂浆后立即进行流动度检查。

(2)流动度检测方法,自流平砂浆自由扩散在180±20mm范围内即为合格。水份过多会影响自流平的稠度,降低自流平表面强度。

(3)在流动度检测合格后,即可开始泵送自流平砂浆。通常情况下,每25kg自流平砂浆加5L水(约占干砂浆重量的20%)。自流平砂浆泵送初期必须先用大塑料桶接出湿润泵管的水,待正式自流平砂浆泵出后,将泵管移至作业面的一端,从左到右、从里往外水平缓慢均匀移动严禁局部泵浆太多,影响最终找平效果。在砂浆流出约500mm宽范围且自行流平后,由手持长杆齿形钢刮板、脚穿长筒胶鞋的操作工人在自流平砂浆表面轻缓地进行第一遍梳理,并通过轻缓的抹压而起梳理导出砂浆内部气泡的作用,使其达到辅助流平和密实度。在自流平砂浆流出约1000mm宽范围后,由操作工人进行第二遍梳理,并通过轻缓的抹压起到梳理表面密实作用。

2-7地面养护

施工完的地面只需进行自然养护。常温下4h后即可上人行走,2d之后即可开放轻载交通,7d后可以完全开放重载交通。

2-8切缝、打胶

(1)待自流平地面施工完成约7d后,即可在自流平地面上弹出地面分格线,分格线宜与自流平下垫层伸缩缝重合,从而避免垫层伸缩导致地面开裂;弹出的分格线应平直、清晰。2分格线弹好后用手提电动切割机对自流平地面切缝,切缝宽度以宽3mm、深10mm为宜。3切缝用吸尘器清理干净后,用胶枪沿缝填满具有弹性的结构密封胶,最后用扁铲刮平。

2-9地面验收

由于对自流平地面的验收目前尚无国家验收规范,故在工程验收过程中,参照国家地面验收规范的相关标准进行验收。本工程各项指标均达到了要求。

3施工注意事项

(1)地面的温度不应低于+10℃,地面相对湿度应保持在90%以下;无雨雪,不要有过强的穿堂风,以免造成局部过早干燥。若夏季温度较高,宜选择夜间施工。

(2)自流平地面对基层要求较高,基层不得有松散的混凝土、油脂、杂物,尘土;地面上的地漏、地沟、分格缝等要求先用海绵条封住;原垫层所留分格缝需用与自流平砂浆同等材质进行封闭。

(3)刷第二道界面剂之前和自流平施工前,要求界面剂表面要干燥,以便获得更好的粘接性,故施工时应注意保持通风。界面剂不耐冻,低温状态下储存和运输时应保温。

(4)施工用水最好是洁净自来水,以免影响表面观感质量。

(5)自流平地面必须连续施工,中间不得停歇。加水后使用时间为20~30mim,超时后自流平砂浆将逐渐凝固而失去流动性。浇筑宽度可根据泵的容量和铺摊厚度而定,通常(厚度为6~8mm)不超过10~12m;过宽的地面需用海绵条分隔成小块施工。对于要求特别光滑的工业地面,浇筑宽度要窄。

(6)在寒冷的情况下,要用温水(水温不超过35℃)搅拌。

4文明安全施工要求

(1)工地电源必须有漏电保护器,电控箱必须安全可靠,且需接地。

(2)自流平砂浆搅拌机安装固定前必须在其下部满垫塑料布,经检查确认稳定后,才能开机使用。

(3)在做流动度试验时,必须要关机停止搅拌,防止伤人。

(4)刷完界面剂的工具应尽快用水清洗。对由清洗机具产生的污水需经沉淀后方可排入市政管网。

(5)及时清理用过的砂浆袋等杂物,做到工完场清。

(6)在地面施工前应在所有与墙底边、柱底边、门边交界处粘贴宽边美纹纸,防止造成污染。

(7)在作业区范围内,拉上警戒线,设置明显标志,严禁非施工人员内。

楼地面工程施工方案及施工方法

楼地面工程施工方案及施工方法 一、水泥砂浆找平层 1. 施工准备 (1)材料 石粉:含泥量不大于2%。 水泥:采用32.5MPa普通硅酸盐水泥。 (2)作业条件 ①施工完的主体结构办完验收手续。 ②室内墙面弹好+50cm水平线。 ③立完门框,钉好保护木板。 ④安装好水卫立管,并堵牢管洞。 ⑤现浇板面杂物清理干净。 2. 操作工艺 (1)清理基层:基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净。 (2)洒水湿润:提前一天对楼板表面进行洒水湿润。 (3)刷素水泥浆:浇灌水泥砂浆应先在已湿润后的基层表面刷一道1:0.4~0.45(水泥:水)的素水泥浆,并进行随刷随铺,压实、收光三遍。 (4)冲筋贴灰饼:小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还应冲筋(间距1.5m);有地漏的房间要在地

漏四周做出0.5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均应采用同标高的水泥砂浆制作(俗称软筋),随后铺水泥砂浆。 (5)铺水泥砂浆:水泥砂浆的强度、配合比应按设计要求进行,设配合比为1:2.5(重量比),坍落度应不大于3cm。水泥石粉浆摊铺后,用2m的刮杠顺着标筋刮平,然后用滚筒往返,纵横滚压振捣密实,表面凹陷处应补平。 (6)第一遍抹压:进行表面压实抹光。第一遍抹压用铁抹子轻压直到出浆为止。 (7)第二遍抹压:当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,注意不得漏压,并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平。 (8)第三遍抹压:当地面面层上人稍有脚印,面抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 3. 质量保证 (1)面层和与基层应粘结牢固,不得有空鼓,楼地面与墙裙踢脚板相接处,应结合紧密,不得有明显的交接和凹坑等缺陷。 (2)表面应密实压光,不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂和抹痕等缺陷。 二、地砖楼地面

楼地面专项施工方案

金华路33号改造项目二标段 楼 地 面 施 工 方 案 编制人:施建康 审核人: 编写单位:江苏南通二建集团有限公司 编写时间:二0一六年六月 一、工程简介 1、工程名称:金华路33号地块项目; 2、地理位置:青岛市市北区金华路以东,新昌路以南,会昌路以北; 3、建设单位:青岛中泰信实业有限公司; 4、设计单位:青岛北洋建筑设计有限公司; 5、监理单位:山东省工程监理咨询有限公司;

6、施工单位:江苏南通二建集团有限公司。 二、工程概况 1、本工程主楼配套及商业建筑和办公面积约13.4万平方米,其中两层商业约1万平方米;两层车库建筑面积约4.4万平方米,总建筑面积17.8万平方米,总占地面积为44773平方米。本工程受地形所限,场地东侧完全开敞。不能形成地下,在东侧做隔离沟后成为全地上建筑;设三道缝后10#办公楼独立,车库及商业作为两层裙房和9幢住宅楼形成三个多塔结构,一塔托1,2,4#楼,二塔托3,5,6,7#楼,三塔托8,9#楼,1~9#住宅楼均为落地剪力墙结构,地下二层车库裙房及夹层,分别23~29层住宅;办公楼为框架剪力墙结构,地下一层.地上24层。共分二个标段。我方施工楼号为5#、6#、

1、建筑施工图、业主施工做法。 2、现行相关施工技术、质量验收规范(后附表) 一)、技术准备: 1、施工前组织施工技术人员仔细阅读施工图,掌握装饰工程的构造要求,与业主、设计院进行沟通。 2、掌握楼地面工程施工工艺和操作方法,做好各个分项的技术交底。对劳动力、机具、材料、构配件等做好计划和落实。 二)、材料准备 1、水泥:水泥:32.5R普通硅酸盐水泥。水泥的品种、强度等级应符合规范要求。应有出厂合格证及检验报告,进场后进行见证取样复试。当出厂超过三个月,按试验结果使用; 2、砂:颗粒级配良好、质地坚硬的中粗砂,含泥量不大于5%,并不得含有草根及其它有机物等有害杂质; 3、石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。 4、原材进场要进行试验,合格后再用于工程,地坪砼采用商品砼。 三)、主要机具、工具准备 混凝土搅拌机、窄手推车、平锹、拍板、铁滚筒、小铁锤、錾子、钢丝刷、毛刷、半截大桶、小水桶、胶皮水管、木抹子、2m木杠、墨斗、直尺(不小于1.5米)、切割机、胶皮锤、灰铲、直角尺、广线。 四)、作业条件

水泥基自流平工程施工方案

水泥基自流平工程施工方案

目录 1.编制依据?错误!未定义书签。 2.项目概况?错误!未定义书签。 3.施工组织管理机构...................... 错误!未定义书签。4.施工准备及总体部署?4 5。自流平施工?错误!未定义书签。 6.质量保证?错误!未定义书签。 7.施工用水、用电?错误!未定义书签。 8。文明施工............................ 错误!未定义书签。

1.编制依据 1.1本工程设计图纸。 1.2技术文件。 1.3《施工安全标准的强制性条文》(建设部建标[2002]219号)。 1.4《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 1。5《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001。 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001. 2.项目概况 2.1 招标工程说明 2.1.1 工程名称:中办警卫局“814"工程 2.1.2 工程地点:北京市西城区南长街口北侧100米路西 2.1.3总包施工单位:中国新兴建设开发总公司第一公司 2.2 工程概况 2.2。1 建筑面积:70918。61平米. 2。2.2结构类型:钢筋混凝土框架结构 2.2.3层数:地下三层,地上三层. 2 2

2.现场施工条件:已具备 2.2.7 分包项目概况:地下车库水泥基自流平地面,6mm厚,品牌要求为德国麦克斯特(或亚地斯)。特别说明,由于本工程位置特殊,施工场地狭小,现场无住宿条件,对于有经验的、成熟的专业分包队伍应在报价中综合考虑,中标人不能因以上问题在结算时向招标人提出工期及费用索赔。 2.3 参加本次招标的投标人已经过资格预审。 3.施工组织管理机构 3。1现场组织及管理: 4.施工准备及总体部署 4.1施工准备 4.1。1选调优秀管理人员组成本工程现场项目经理部,对该工程施工实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能。 4.1。2保证充足的劳动力投入,选派技术较好施工人员进场施工,劳动力保证满足施工的需要。 4。1。3制定合理的施工方法,同时解决材料供应、劳动力协调、施工用电、安全设施等具体问题。 4.2总体部署 4.2.1确立保障工期,质量第一的原则.

自流平楼地面施工方案

自流平楼地面施工 方案

自流平楼地面施工方案 1工艺流程 基层检查→基层清理→基层打磨→吸尘→涂刷界面剂→自流平搅→梳理→验收。 2 施工方法 2-1 基层检查 全面检查基层,用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度,混凝土抗拉拔的强度宜大于1.5 MPa 。 2-2 基层清理及处理 (1) 将基层的尘土、剥落的混凝土表层、油脂、水泥浆或腻子以及可能影响粘结强度的杂质等清理干净。方法是对基层采用磨光机打磨,使基层密实、表面无松动、杂物,对经打磨后仍有油渍的部位用低浓度碱液清洗干净。 (2) 基层打磨后所产生的浮土,必须用真空吸尘器吸干净。 (3) 对破损和不平的基层,如基层出现软弱层或凹凸不平,必须先剔除软弱层,清除杂质,并涂刷界面剂后,用维多利 5 000砂浆或强度高的混凝土修补平整,待达到充分的强度,方可进行下道工序。 (4) 对C25 素混凝土垫层所留的伸缩缝,经清洗后向伸缩缝内注入发泡胶,胶表面低于伸缩缝表面约20mm;然后涂刷MD16 界面剂,干燥后用拌好的ABS Du2,ro4102自流平砂浆抹

平堵严。 2-3 抄平设置控制点 架设水准仪对将要进行施工地面抄平,检测其平整度,并设置间距为1m 的地面控制点。 2-4 设置分段条 在每次施工分界处先弹线,然后粘贴双面胶粘条(10 mm ×10 mm) 对于变形缝处粘贴宽的海绵条,为防止错位后面可用方木或方钢顶撑。 2-5 涂刷界面剂 (1) 涂刷界面剂的目的有四:一是对基层封闭,防止自流平砂浆过早丧失水份;二是增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度;三是防止气泡的产生;四是改进自流平材料的流动性。 (2) 按照使用说明要求,用软刷子将稀释后的界面局部积液。对于干燥的、吸水能力强的基底要用MD16界面剂处理两遍,第二遍要在第一遍界面剂干燥后,方可涂刷。一般第一遍界面剂干燥时间约2 h ,第二遍界面剂干燥时间约3 h。 2-6 自流平砂浆搅拌、泵送 (1) 给自流平砂浆搅拌机接通电源、自来水源,泵送管接通至施工地点,在搅拌出第一罐砂浆后立即进行流动度检查。 (2) 流动度检测方法,自流平砂浆自由扩散在180 ±20 mm 范围内即为合格。水份过多会影响自流平的稠度,降低自流平表面强度。

楼地面工程施工方案

楼地面工程 一、楼地面工程按设计要求名称、类别及使用范围如下: 1、现浇钢筋混凝土楼板,结构施工时应予留建筑面层厚度,结构主要用房面层设定为100mm。 2、厕所、厨房等潮湿房间完成面应比相邻楼地面低20mm,地面均应向地漏方向做泛水(i≥1%);楼板四周(除门洞外)做高度≥300mm与墙体同宽的C20细石混凝土翻边。 3、楼地面用料和做法详见室内装修用料选用表。 公建(运动中心、综合楼)部分、地下车库入口门厅、前室:钢筋混凝土底板,20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,20厚石材,灌稀水泥浆; 居室、厅:10厚1:2水泥砂浆找平,30厚挤塑板保温,复合铝箔反光纸,φ3@50双向钢丝网,专用塑料卡具与散热管绑牢,35厚C20细石混凝土; 厨房、卫生间:10厚1:2水泥砂浆找平,30厚挤塑板保温,复合铝箔反光纸,φ3@50双向钢丝网,专用塑料卡具与散热管绑牢,35厚C20细石混凝土,1.5厚非焦油聚氨脂防水涂膜; 阳台:10厚1:2水泥砂浆找平,30厚挤塑板保温,30厚C20细石混凝土,1%坡 向地漏,2厚一底二面聚合物水泥防水涂料,完成面较房间落低30; 楼梯间:C20细石混凝土面层随捣随光,完成面较房间落低10。 (以上部分为暂定、详图出来后更改并删除非施工项目) 二、细石混凝土地面: 1、施工准备 ①施工宜在室内装饰工程基本完工后进行,并应做好基层处理工作。 ②制定施工方案,进行技术交底。 ③找平放线,将统一标高弹在各房间墙壁上,控制面层标高。 ④基层表面粗糙、洁净和湿润,并不得有积水现象。 ⑤地面回填土、垫层应夯填密实、平整。 2、材料要求

①水泥宜采用硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5,并严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥。 ②砂采用中粗砂,含泥量不应大于3%。 3、施工要点: ①应采用机械搅拌,拌合要均匀、颜色一致,搅拌时间不应小于2min。 ②施工时先刷水灰比为0.4~0.5的水泥浆,随刷随铺随拍实,并在水泥实凝前用木抹子搓平压实。 ③面层抹光用钢皮抹子分三遍完成,并逐遍加大压光。压光工作应在水泥终凝前完成。 ④面层干湿度不适宜时,可采取淋水或撒布干拌1:1水泥和砂(体积比,砂必须过3mm筛)进行抹平压光工作。 ⑤当面层需分格,应在水泥初凝后进行弹线分格。先用木抹搓一条约一抹子宽的面层,用钢皮抹子压力,并用分格器压缝。分格缝应平直、深浅要一致。 ⑥水泥砂浆面层如遇管线等出现局部面层厚度减薄处,并在10mm及10mm 以下时,必须防止开裂措施符合设计要求后,可铺设面层。 ⑦面层铺好后,应认真做好养护工作。 ⑧面层在砼垫层上铺设时,可采用硬性水泥砂浆铺设,砂浆以手捏成团稍出浆为准。 4、施工工艺: 5、基层处理好、刷一遍水泥浆,先摊铺一层20mm厚的干硬性水泥砂浆,以整平、滚压、刮平、打毛,再在面层洒1-1.5mm厚水泥砂浆,用钢皮抹子收光,随上浆压光,一般不压第二道,收光18h后,浇水养护7d 浇筑地热管保护层时,为保证质量根据现场情况,铺设钢管、脚手板车道。 6、克服地面起砂的技术措施: ①正确选用原材料: A、水泥标号采用不低于425#硅酸盐水泥。 B、砂用细度模量2.2以上的中粗砂,但最大粒径不大于5mm,含泥量不大于3%或含有其他物质。 ②地面或楼面的砼垫层(基层),砼强度达到1.2Mpa,上面脚踩不留痕迹。

细石混凝土地面工程施工方案

细石混凝土地面工程施工方案 一、工程概况 二、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:应采用32.5号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2预拌C20细石混凝土 2.1.3建筑胶 2.1.4主要机具:平板振捣器、运输小车、小水桶、半截桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。 2.2作业条件: 2.2.1室内墙面已弹好+50cm水平线。 2.2.2穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。 2.2.3门框已安装完,并已做好保护,在门框内侧钉木板或铁皮。2.2.4基层为预制混凝土板时,板缝混凝土应填嵌密实,板端头缝隙应采取防裂措施。 三、操作工艺 3.1细石混凝土工艺流程: 1找标高、弹面层水平线→基层处理(表面拉毛)清扫干净→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆(内掺15%的建筑胶)→陶粒混凝土垫层→刷素水泥浆(内掺15%的建筑胶浇筑)30厚C20细石混凝

土→养护。适用于地下变电所、发电机房、水泵房、制冷机房、换热机房、雨水回收机房、隔油间。 2找标高、弹面层水平线→基层处理(表面拉毛)清扫干净→洒水湿润→抹灰饼→刷素水泥浆(内掺15%的建筑胶)→20mm厚1:2.5水泥砂浆→养护。适用于工具间、机房设备间。 3、找标高、弹面层水平线→基层处理(表面拉毛)清扫干净→洒水湿润→抹灰饼→刷素水泥浆(内掺15%的建筑胶)→浇筑C25细石混凝土100mm厚(上配ф4双向@200钢筋网)→养护。适用于地下负一层车库楼面 4、找标高、弹面层水平线→基层处理(表面拉毛)清扫干净→洒水湿润→1.5mm厚聚合物水泥防水涂料→抹灰饼→陶粒混凝土垫层→30mm厚C25细石混凝土向地漏找坡,最薄处30厚,随打随抹找坡抹平→养护。适用于地下车库负二层楼面。 3.1.1找标高、弹面层水平线:根据墙面上已有的+50cm水平标高线,量测出地面面层的水平线,弹在四周墙面上,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。 3.1.2基层处理:先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲掉,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。 3.1.3洒水湿润:在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。 3.1.4抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与豆石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距 1.5m,灰饼上标高就是面层标高。

超大面积超平现浇混凝土楼地面平整度的施工技术

超大面积现浇混凝土楼地面平整度控制的施工技术 集团公司皮朝阳姚晓东 [摘要]介绍了超大面积现浇混凝土楼地面平整度控制技术原理、施工设备及施工工艺,保证了工程的施工质量,尤其是对有特殊要求的楼地面平整度控制效果较明显。 [关键词] 超大面积现浇混凝土楼地面平整度控制 目前,对超大面积超平混凝土楼地面平整度控制的装置还没有,施工企业都是根据施工现场的需要采取各种形式的工具进行控制,对小范围的平整控制完全能满足施工要求,但对于上万平方米超大面积超平混凝土楼地面平整度控制的要求还没有一种有效的措施和方法来实现,现有的措施满足不了施工和使用功能的需求,效率低。为解决这一施工的技术难题,探索解决平整度控制的有效方法,提高工程的施工质量。 1、工程概况 鸿亮东莞厚街工业园厂房工程,建筑总面积212060㎡,单栋厂房的最大长度为150m,宽度为90m,其结构形式为框架结构,柱距为10m,其中单层最大面积为13500m2,根据使用功能的要求,每10m×10m之范围内不得超过3mm误差,平整度要求极高,超过GB50209-2002国家建筑地面工程施工及验收规范,该平整度的控制是本工程施工的技术难点之一。 2、技术原理 是采用螺母、14号槽钢、φ20螺栓杆、75mm×75mm的方钢、φ79mm的滚筒,将槽钢与φ20螺栓杆焊接成支托,支托与已预先焊好在板底筋上的螺母旋紧,在支托上放置方钢作为滚筒的轨道,使滚筒与方钢及托架形成一个混凝土平整度控制的支架体系。一个托架两个支托之间的距离按5.0m进行布置,支承轨道支托之间的距离按2.5m布置,使之形成一个大面积混凝土楼地面平整度控制体系。方钢上口与混凝土板完成面标高一致,方钢面即为滚筒前进轨道,利用滚筒在轨道上多次反复滚压来控制平整度,待滚压完毕后,拆除托架上的方钢,并彻底清洗干净,进行重复利用。

姘存偿镊

水泥自流平施工方案 1、工程概况 1.1工程概况 工程名称:中央电视台新台址建设工程A 标段 建设单位:中央电视台新台址建设工程办公室 建筑设计单位:荷兰大都会建筑事务所 国内设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 设计顾问:奥雅纳工程顾问 监理单位:北京远达国际工程管理有限公司 总承包施工单位:中国建筑工程总公司 中央电视台新台址建设工程位于朝阳路和东三环路交界处的CBD中央商务区内。新址工程建成后将成为首都北京的标志性建筑物。主楼由两座塔楼、裙房及基座组成,设三层地下室。地上总建筑面积40万平方米,两座塔楼呈倾斜状,分别为52层、44层,顶部通过14层高的悬臂结构连为一体,最大高度234米。裙房为9层,与塔楼连为一体。主体结构为钢结构。 服务楼工程位于央视新台址建设工程地段东北部,建筑面积22892m2,建筑高度为17.94m,由能源中心与警卫中心两部分组成,外观为一个独特的圆环形建筑,环绕规划道路E8 路两侧,形成整个基地的东侧入口。其中警卫中心为地下1层,地上2层,局部夹层,采用框架结构体系;能源中心为地上2层,地下1-2层,局部有夹层,采用框架结构体系。设计±0.00 绝对高程为38.30m。 工程开工日期为2005年4月28日,计划竣工日期为2009年1月8日,共计1352日历天。 2.2质量目标、安全目标、环境目标: 质量目标:确保北京市建筑结构长城杯(金奖)、建筑长城杯(金奖)、鲁班奖。 安全目标:严格按照公司OSHMS18001 职业安全健康管理体系运行。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,杜绝死亡事故,杜绝重大工伤事故,杜绝重大机械事故及急性中毒事故,轻伤率控制在千分之三以内。 环境目标:根据ISO14000 环境管理体系标准,落实工地环境保护措施,重

混凝土楼地面工程施工方案

混凝土楼地面工程
1、施工步骤 (1)清理基层 基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净;如楼表面有油污,应用 5%~
10%浓度的火碱溶液清洗干净。 (2)洒水湿润 提前一天对楼板表面进行洒水湿润。 (3)刷素水泥浆 浇筑细石混凝土前应先在已湿润后的基层表面刷一道 1:0.4~0.45(水泥:
水)的素水泥浆,并进行随刷随铺,如基层表面为光滑面还应在刷浆前将表面凿 毛。
(4)冲筋贴灰 小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还应冲筋(间距 1. 5m); 在地漏的房间要在地漏四周做出 0. 5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均应采用细石混 凝土制作(软筋),随后铺细石混凝土。 (5)铺细石混凝土 细石混凝土采用商品混凝土;每一层制作一组试块。铺细石混凝土后用长刮 杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土补平,再用长刮杠刮一次,用木 抹子搓平。 (6)撒水泥砂子干面灰 砂子先过 3mm 筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石 混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。 (7)第一遍抹压 用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。 (8)第二遍抹压 当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压, 注意不得漏压,并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平。 (9)第三遍抹压 当地面面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,

第三遍抹压用力要稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 (10)养护 地面交活 24h 后,及时满铺湿润锯末养护,以后每天浇水两次,接连养护
7d。 2、质量标准
(1)水泥混凝土采用的粗骨料,其最大粒径不应大于面层厚度的 2/3,细 石混凝土面层采用的石子粒径不应大于 15mm 。
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 (2)面层的强度等级应符合设计要求,且水泥混凝土面层强度等级不应小 于 C20;水泥混凝土垫层兼面层强度等级不应小于 C15。 检验方法:检查配合比通知单及检测报告。 检验方法:检查配合比通知单及检测报告。 (3)面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹。 检验方法:用小锤轻击检查。 (4)面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。 检验方法:观察检查。 (5)面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。 检验方法:观察和采用泼水或用坡度尺检查。 (6)水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。 检验方法:用小锤轻击、钢尺和观察检查。 (7)水泥混凝土面层的允许偏差应符合水泥砂浆面层允许偏凑巧表的规定。 方法:应按水泥砂浆面层允许偏 差表中的检验方法检验。
5.12 瓷砖墙面
1、工艺流程:
基层处理
吊垂直、找规矩
贴灰饼
抹底子灰
弹线 2、技术措施:
贴面砖
处理砖缝
成品保护

水泥地面施工方案

水泥地面施工方案

一、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、国家或行业现行《建筑工程施工质量验收规范》 3、《建筑地面工程施工质量验收规范》 二、工程概况 本工程为地面改造工程,地面拆除原地砖,地面重新做水泥地面。 三、施工准备 1、施工技术准备: 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案,并经过建设单位及监理部门审定。 2、人员准备: 该项目工程人员安排如下:

3、材料准备: 3.1、材料要求 (1)水泥:宜采用325号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 (2)砂:中砂或粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不应大于3%。 3.2、主要机具 (1)机械:搅拌机、运输车、吊车。 (2)工具:手推车、大小木杠、木抹子、铁抹子、劈缝留子、小平锹、小水桶、长毛刷、喷壶、粉线包、8mm孔筛子、钢丝刷子、钻子、锤子等。 3.作业条件 (1)拆除原有地砖,并清理基层,达到施工条件。 (2)水泥砂浆地面施工前应弹好+50cm相对标高水平线。 (3)室内地面预埋件等项目均应检查合格并办好检查手续。 (4)各种立管和套管、孔洞周边位置应用豆石混凝土浇筑密实,堵严。 四、施工工艺 工艺流程: 地砖拆除→基层清理→抹踢脚板→洒水润湿→涂刷水泥砂浆结合层→找标高冲筋贴灰饼→水泥砂浆上杠刮平→木抹子搓平→铁抹子压头遍→第二遍压光→第三遍压光→养护

(1)地砖拆除:将原有地砖用进行拆除。 (2)基层清理:地面基层,地墙相交的墙面,踢脚处的粘存杂物清理干净,影响面层厚度的凸出部分应剔除平整。 (3)抹踢脚板,有墙面抹灰层的踢脚板,底层砂浆和面层砂浆分两次抹成,无墙面抹灰层的只抹面层砂浆。 1)踢脚板抹底层水泥砂浆:清理基层,洒水润湿后,按标高线向下量尺至踢脚板标高拉通线确定底灰厚度、套方、贴灰饼、抹1:3水泥砂浆,用刮板刮平,搓平整,扫毛浇水养护。 2)踢脚板抹面层水泥砂浆:底层砂浆抹好,硬化后,拉线贴粘靠尺板,抹1:2水泥砂浆,抹子上灰,压抹,用刮板紧贴靠尺垂直地面刮平,用铁抹子压光,阴阳角,踢脚板上口,用角抹子溜直压光。 3)参照墙面抹水泥工艺操作 (4)洒水润湿:在施工前一天洒水润湿基层。 (5)涂刷素水泥砂浆结合层:宜刷1:0.5水泥浆,也可在垫层或楼板基层上均匀撒水后,再撒水泥,经扫涂形成均匀的水泥浆粘结层,及时铺水泥砂浆。 (6)冲筋贴灰饼:根据+50cm标高水平线,在地面四周做灰饼,大房间应相距1.5m至2m增加冲筋,如有地漏和有坡度要求的地面,应按设计要求做泛水坡度。 (7)铺水泥砂浆压头遍:紧跟贴灰饼冲筋铺水泥砂浆,配合比为水泥:砂=1:2,如用425号水泥可用:1:2.5的配合比,稠

自流平施工方案

目 录 第一部分企业介绍 (2) 1、 公司简介 (2) 2、 完成工程案例 (4) A、 汽车行业 (4) B、 电子行业 (5) 3、 近期部分客户名单 (8) 4、 企业产品介绍 (10) 5、 主要原材料采购厂家 (11) 第二部分 施工方案及报价 (12) (1) 环氧自流平地坪涂装系统 (12) 第三部分 施工组织设计 (17) 1、 环氧地坪对水泥基础要求 (17) 2、 地坪涂装基本施工条件 (17) 3、 地坪基础的技术处理 (18) 四、施工现场管理架构及人员配备 (18) 五、配套施工设备 (19) 6、 质量保证措施 (20) 7、 安全文明施工 (22) 八 售后服务 (23) 第一部分公司

介绍 一、公司简介 天津君利翔装饰有限公司是一家致力于绿色环保建筑材料推广的经济实体,凭借其专业地面处理知识,拥有高耐磨地坪材料系列、环氧地坪、运动场地坪、地面养护剂等一系列地坪涂料及其辅料,并提供相关的技术支持。君利翔装饰主张在客户、员工和供应商之间结成利益共同体,君利翔装饰通过无依赖的市场压力传递,使内部机制永远处于激活状态,不断的应用技术、服务、客户关系及组织内部工作程序处于领先地位,满足不断变化...... 多年来,君利翔装饰从机械、电子、化工、食品、制药、汽车制造等各行各业客户的服务中沉淀丰富的涂装经验,得到了广大客户的肯定。我们将秉承一切以客户为中心的经营理念,我们以让客户的每一分钱,都发挥最大的价值为宗旨,把我们的产品,经验和技术奉献给每一个客户。 君利翔装饰公司拥有一支高素质的人才队伍,共35名施工人员,项目经理3人,技术工17人,工程监理6人。 君利翔装饰公司的产品倍受客户青睐,年施工面积达一百万平方米。君利翔装饰客户主要有:天津奥体中心、青岛圣元食品、天津(浙江嘉兴)沃尔玛、天津华润万家、廊坊华升富士达电梯、天津电梯道轨厂、桑瑞斯电梯部件、SEW-工业设备有限公司、天津泰达国际会展中心、邦迪(天津)有限公司、唐山爱信汽车部件、中国石化、北京长城润滑油等君利翔人深领高质量产品与服务的精髓,并付诸实践,为美化生产、生活环境作出新的贡献。

楼地面工程施工方案

楼地面工程施工方案 (一)抛光地砖铺贴施工 1、找平层施工:宜在墙面、平顶完工后进行,要求不起壳,不开裂,表面平整。 2、排块和弹线:找平层完成后,根据设计图纸进行排块和弹线,先在房间中心弹出“+”字中心线,从纵横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处,楼向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖排在靠墙位置,纵向(垂直门口)应在房间内分中,非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线。 3、铺底粘结砂前应将抛光地砖表面的灰尘清除,浸水湿润,凉干。 4、铺基层粘结砂浆:用铁板铺砂浆并抹平,加强对厚度的控制应均匀,预铺砂浆长度为1m左右。 5、铺抛光地砖:从房间中央向两边,边铺水泥砂浆边后铺贴地砖并对齐缝隙。 6、校正抛光地砖:抛光地砖铺好后,用橡皮锤轻击,使之粘结牢固,表面平整,两块板接缝对齐、平整。边与边用水平尺检查。 7、养护:板材铺好后3天内,应不准上人走动,并浇水养护7天。 8、嵌缝:板材铺好后3天方可进行嵌缝,清除缝中杂物,洒水、

撒干水泥色粉、揩干、揩实、擦干净表面。 (二)水泥砂浆地面施工 1、基层清理:将杂物、灰尘、砂浆等清理干净,影响面层厚度凸出部位剔除平整。用水冲刷,使表面保持湿润,但不得有积水。 2、抹踢脚线底糙:清理基层,洒水湿润,按标高线向下量到踢脚线标高,踢脚线高度为120,拉通线确定底灰厚度,套方、贴灰饼,抹1:3水泥砂浆,刮板刮平,槎平整,扫毛浇水养护。 3、抹踢脚线面层:底层砂浆抹好硬化后,拉线贴8mm宽米厘条,抹1:2水泥砂浆,抹子压抹上灰后,用刮板紧贴米厘条垂直地面刮平,用铁抹子压光,阴阳角,踢脚线上口用角抹子溜直压光。 4、根据+500cm标高线,做好房间四周的塌饼,按塌饼间距1.5m 左右引出中间塌饼。 5、铺水泥砂浆压头遍,铺水泥砂浆前先刷1:0.5素水泥浆结合层,做到随刷随铺1:2水泥砂浆,水泥砂浆的稠度以手捍成团能稍出浆为度,随铺随用抹子拍实,并用刮尺刮到塌饼平,用木蟹搓平。边槎边铲除塌饼,待泛水后略撒1:1水泥砂浆,吸水后用铁板抹了进行第一遍压光。 6、第二遍压光:待水泥砂浆稍硬,脚踩不产生明显的痕迹时,用铁板抹子压光第二遍。 7、第三遍压光:待面层稍干,压不出铁板印。即接近终凝时,用铁板抹子进行最后一遍压光。 8、养护:地面压光成活后一昼夜即应开始洒水养护,养护时间

细石混凝土楼地面施工方案

细石混凝土楼地面施工方案 1.简介 工程宿舍部分均为细石砼楼地面,内埋暖气PPR管道,楼面要求为压光。 2.施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:采用32.5矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2砂:水洗中粗砂,含泥量不大于2%。 2.1.3石子:采用粒径不大于5-20mm的细石子。 2.1.4主要机具:混凝土搅拌机、塔式起重机、地面抹光机、运输小车、小水桶、笤帚、2m靠尺、木抹子、平锹、铁抹子。 2.2作业条件: 2.2.1室内墙面已弹好建筑+500mm水平线。 2.2.2 穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管、暖气管已做完隐检手续。 3.操作工艺 3.1工艺流程: 找标高、弹面层水平线基层处理洒水湿润抹灰饼浇筑细石混凝土刷素水泥浆抹面层压光 3.1.1 找标高、弹面层水平线;根据墙面上已有的+50cm水平标高线,量测出混凝土地面面层的水平线,弹在四周墙面上。 3.1.2 基层处理:将粘在基层上的灰尘清扫干净,最后用清水将基层冲洗干净。 3.1.3洒水湿润:在抹面层之前一天,对基层表面进行洒水湿润。 3.1.4抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与细石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。

3.1.5刷素水泥浆结合层:在铺设细石混凝土面层之前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4~0.5(水泥:水)的素水泥浆,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。 3.1.6浇筑细石混凝土: (1)细石混凝土搅拌:细石混凝土的砼搅拌应依据试验室根据原材料情况计算出的配合比,应用搅拌机进行搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm a,并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002的规定制作混凝土试块,每一层建筑地面工程不应少于一组。 (2)面层细石混凝土铺设:将搅拌好的细石混凝土铺抹到地面基层上(水泥浆结合层要随刷随铺),紧接着用2m长刮杠刮平拍实,再用木抹子压平压实,撒一层干拌水泥砂(1:1=水泥:砂)拌合料,要撒匀(砂要过3mm 筛),再用2m长刮杠刮平(操作时均要从房间内往外退着走)。 3.1.7刮平 在振实和大致振平以后,即用刮尺根据标高往返刮2~3遍。跟锹人员见有不平之处应及时挖填补齐,填补时要用较细的混凝土拌合楼,严禁用纯水泥砂浆填补找平。刮平后在用滚浆筒进一步回拉整平。 3.18 静停4h左右(视气温、混凝土塌落度等具体情况而定),使混凝土处在临界初凝期,其判定方法是:脚踩到上面有脚印下沉5㎜. 3.19抹光机表面提浆、搓毛、压实 用浮动圆盘的重型抹面机在混凝土面上粗抹一、二遍进行提浆、搓毛、压实。 3.20抹光机数遍压光 直接用抹光机开始进行机械抹光,从一端向另一端一次进行不得遗漏,严格按照混凝土建筑顺序抹平、压光,边角及局部机械抹不到的地方由人工随机械搓毛、压光。板块表面有凹坑或石子露出便面,要及时铲毛、剔除补浆修整,四周边角采取人工配合收边抹光。抹面压光时随时控制好平整度,采用2m靠尺检查。

自流平楼地面施工方案

自流平楼地面施工方案 1工艺流程 基层检查→基层清理→基层打磨→吸尘→涂刷界面剂→自流平搅→梳理→验收。 2施工方法 2-1基层检查 全面检查基层,用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度,混凝土抗拉拔的强度宜大于1.5MPa。 2-2基层清理及处理 (1)将基层的尘土、剥落的混凝土表层、油脂、水泥浆或腻子以及可能影响粘结强度的杂质等清理干净。方法是对基层采用磨光机打磨,使基层密实、表面无松动、杂物,对经打磨后仍有油渍的部位用低浓度碱液清洗干净。 (2)基层打磨后所产生的浮土,必须用真空吸尘器吸干净。 (3)对破损和不平的基层,如基层出现软弱层或凹凸不平,必须先剔除软弱层,清除杂质,并涂刷界面剂后,用维多利5000砂浆或强度高的混凝土修补平整,待达到充分的强度,方可进行下道工序。 (4)对C25素混凝土垫层所留的伸缩缝,经清洗后向伸缩缝内注入发泡胶,胶表面低于伸缩缝表面约20mm;然后涂刷MD16界面剂,干燥后用拌好的ABS Du2,ro4102自流平砂浆抹平堵严。 2-3抄平设置控制点 架设水准仪对将要进行施工地面抄平,检测其平整度,并设置间距为1m的地面控制点。 2-4设置分段条 在每次施工分界处先弹线,然后粘贴双面胶粘条(10mm×10mm)对于变形缝处粘贴宽的海绵条,为防止错位后面可用方木或方钢顶撑。 2-5涂刷界面剂 (1)涂刷界面剂的目的有四:一是对基层封闭,防止自流平砂浆过早丧失水份;二是增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度;三是防止气泡的产生;四是改善自流平材料的流动性。 (2)按照使用说明要求,用软刷子将稀释后的界面局部积液。对于干燥的、吸水能力强的基底要用MD16界面剂处理两遍,第二遍要在第一遍界面剂干燥后,方可涂刷。一般第一遍界面剂干燥时间约2h,

糙墁地面施工方案

糙墁地面施工专项施工方案 施工单位:济南齐鲁园林古建筑工程公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2015年8月20日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工准备工作 (1) 4.1.材料准备 (1) 4.2. 材料要求 (1) 4.5 劳动力计划 (2) 五、施工工艺 (2) 八、应注意的问题 (3)

一、工程概况 般阳古城墙大城青砖墙体砌筑完成,下一步进行马道墁地施工。 二、编制依据 1. 淄川区般阳古城墙维修工程施工设计图纸。 2. 《古建筑修建工程施工及验收规范》JGJ159—2008。 3. 中国古建筑瓦石营法 4. 淄川区般阳古城墙维修工程施工方案 三、施工部署 1. 大城青砖墙砌筑施工从2015年8月25日开始施工,于2015年8月31日完成,本次工程不可避免安排在雨季,马道墁地施工时应选择晴朗天气突击进行。 四、施工准备工作 4.1.材料准备 4.1.1 主要工具:主要工具:瓦刀、蹾锤、铝水平尺、小线、盒尺、方尺、杠尺、灰桶、铁锹、扫帚、三齿子。 4.1.2主要机具:手推车、切砖机。 4.2. 材料要求 4.2.1 糙墁地面用砖的品种、规格、质量必须符合设计要求或古建筑常规做法。 4.2.2糙墁地面使用的灰浆种、配合比必须符合设计要求或古建筑常规做法。 4.2.3糙墁地面用灰为1:3水泥砂浆。 4.3 作业条件 4.3.1基层按地面标高至所需高度,并经夯实。航时候的基层基本平整已将瓦砾杂物等清理干净。 4.3.2预埋在底下的管线已经完成。 4.3.3水泥砂浆已经加工配制完成。 4.3.4铺墁砖的排列方式已经确定。 4.4. 技术准备 (1)组织有关人员学习屋面糙墁地面施工方案和施工工艺,向施工人员递交糙墁地面施工技术交底。 (2)熟悉《古建筑修建工程施工及验收规范》JGJ159—2008。中糙墁地面施工中允许偏差值和检测方法。 (3)熟悉淄川区般阳古城墙维修工程施工图纸

水泥自流平施工工艺

自流平水泥施工工艺 使用自流平水泥是保证卷材类地板施工质量和装修效果的最基本保证。由于其重要性,必须严格按照施工工艺施工。 一、基础地面的要求: 基础水泥地面要求清洁、干燥、平整。具体如下: 1、水泥砂浆与地面间不能空壳 2、水泥砂浆面不能有砂粒,砂浆面保持清洁 3、水泥面必须平整、要求两米范围内高低差小于4mm. 4、地面必须干燥,含水率用专用测试仪器测量不超过17度。 5、基层水泥强度不得小于10Mpa。 二、施工前的准备: 在自流平水泥施工前,必须用打磨机对基础地面进行打磨,磨掉地面的杂质,浮尘和砂粒。把局部高起较多的地平磨平。打磨后扫掉灰尘,用吸尘器吸干净。 清洁好地面后,上自流平水泥前必须用表面处理剂处理,按要求把处理剂稀释,用不脱毛的羊毛滚按先横后竖的方向把地面处理剂均匀地涂在地面上。要保证涂抹均匀,不留间隙。涂好处理剂后根据不同厂家产品性能的不同,等待一定时间即可进行上面自

流平水泥的施工。水泥表面处理剂能增大自流平水泥与地面的粘结力,防止自流平水泥的脱壳和开裂。 三、上自流平: 准备好一个足够大的桶,严格按照自流平厂家的水灰比加入水,用电动搅拌器把自流平彻底搅拌。搅拌分两次进行,通常第一次搅拌约5—7分钟,中间需停顿2分钟,让其发生反应,之后再搅拌约3分钟。搅拌需彻底,不可有块状或干粉出现。搅拌好的自流平水泥须呈流体状。 搅拌好的自流平尽量在半个小时之内使用。把自流平水泥倒在地面上,用带齿的靶子把自流平靶开,根据要求的厚度靶到不同大小的面积。待其自然流平后用带齿的滚子在上面纵横滚动,放出其中的气体,防止起泡。需特别注意自流平水泥搭接处的平整。根据现象不同的温度,湿度和通风情况,自流平水泥需8—24小时后方能彻底干透,干透前不可进行下一步的施工。 四、精打磨处理 完美无缺的自流平施工离不开打磨机,自流平施工完成后,自流平表面可能还会有小的气孔,颗粒及浮尘,门口与走廊也可能有高低差,这些情况都需要打磨机来做进一步的精处理。打磨后用吸尘机把灰尘吸干净。

楼地面工程施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、楼地面工程设计概况 (2) 三、施工准备 (3) (一)作业准备 (3) (二)材料要求 (3) (三)主要机具 (3) (四)劳动力准备 (3) (五)技术准备 (4) 四、施工顺序 (4) 五、施工方法 (5) (一)细石混凝土楼地面 (5) (二)地砖地面 (6) 六、质量要求 (8) 七、成品保护 (10) 八、安全措施 (10)

楼地面工程施工方案 一、编制依据 1、施工图纸:郑州市建筑设计院提供的郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区6#地块施工图纸。 2、相关规范 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011)、 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)、 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、 《建筑施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 3、建业集团技术部下发的“花园口项目安置区一期(5、6、7地块)建造标准(建筑装饰部分)”。 4、已审批的郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区6#地块施工组织设计。 二、楼地面工程设计概况 1、住宅分户门内(客厅、餐厅、卧室)各空间的地面均为50厚c20细石砼,随捣随拉毛;表面拉直线纹路。 2、卫生间楼地面为30厚C20细石砼打底(内敷设备管线),20厚(最薄处)1:3水泥砂浆坡向地漏;1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上翻250),面撒黄沙,门口向外延伸500mm;预留30mm厚装饰面层。 3、厨房楼地面为15厚1:2聚合物水泥防水砂浆找平;防水为3厚水泥基聚合物防水涂料,遇墙上翻250;素水泥浆一道,面层为30厚1:2水泥砂浆拉毛。

超平地面施工方案

建议混凝土浇筑方法 耐磨地面材料之功能的有效发挥,与施工技术密切相关,其施工工艺与技术应该在认可的技术条件下进行,建议如下: 2、混凝土浇筑 混凝土浇筑应在室内场地实施分仓按序作业,每日浇筑量应在双方协商下进行灌注(建议每天灌注的量控制在1000㎡以内)。 地面混凝土浇筑建议:建议使用金刚砂地面硬化剂的混凝土地台,尽可能一次 性浇筑至设计标高,在混凝土浇筑的地方,如不敷设防 水薄膜则应洒水使地基入于浸润状态。 建议混凝土满足以下条件: ◆现场搅拌的混凝土塌落度控制在8-10cm,商品混凝土的塌落度控制在 10-12cm,若天气气温太高,建议使用缓凝剂; ◆若是细石混凝土,最大碎石直径不超过10mm。 ◆根据规范要求,按纵横轴线分仓分格缝。 ◆混凝土所用碎石最大粒径≤30mm,水灰比和坍落度应尽可能小。 ◆混凝土标号不低于C25,现场塌落度在75~100毫米之间。 超平地面技术特点 地坪顶面设计标高由激光及电脑自动控制,并实时调整(每秒钟调整10次),确保找平精确,试验证明,激光找平比传统施工方法平整度质量至少提高3-5倍。

2700m2;采用传统方法,振动梁地坪找平每天完成工作量约为900m2。激光发射器独立布置,地坪施工可以大面积铺注并能保证地面标高的一致性,标高不受模板控制,不会产生累积误差,与传统方法相比较,可大大减少地坪的施工缝,使地面的后期维护费用和模板的使用量也大为减少。激光整平头由刮板、布料螺旋、振动器、整平梁四部分组成,施工时多道工序(刮尺刮多余砼、滚筒滚压、撒水泥浆、木搓搓平、人工抹平等)整合到一起,由机器一次性完成,提高工效、节省人工。振动器的振动频率为3000次/分钟,可适用于干硬性砼、钢纤维砼、大骨料砼。 根据设备性能,激光整平机仅可以达到Ff40~50,Fl40~50的地面精度,如需达到更高的标准,必须配备磨光机、播撒机、软切机、快速直边机等辅助设备及熟练的操作。 地坪采用自动检测设备,标准为美国ACI标准—F数值法,平整度FF 表示地坪整体意义的起伏程度,水平度FL表示地坪整体意义的倾斜程度。传统直尺检查方法,只能局部测量,对地坪质量无法整体合理的做出评价 整平仪机械及原理:主要利用激光整平机进行地坪的水平度和平整度控制,激光整平技术主要通过激光发射器配合整平机来完成整个混凝土的找平、铺注、振捣整平工作。 A、激光整平机工艺流程: 现场条件准备(基层清理、涂刷界面剂)→测量定位放线→模板

环氧自流平施工方案

环氧自流平施工方案 《环氧自流平技术方案》 一、工程概况 项目名称:环氧自流平地坪 项目性质:地坪涂装 指导思想:精心组织,精心施工,严格管理,交优质工程,达优良工程。 本方案设计以满足如下要求的混凝土基面为基础: 1. 混凝土基础的面层须一次浇筑成型且强度不小于C25; 2. 混凝土基础面层采用抹平机抹平收光; 3. 底楼混凝土基础必须铺设防水防潮层,且此层应铺设于混凝土夹 层中间; 4. 混凝土基础须充分干燥。 贵方要求: 1、采用环氧树脂自流平工艺施工; 2、鲜艳亮丽的外观,易清洁; 3、强度高,使用寿命较长; 4、无尘的工作环境; 二、工程施工工艺及质量保证措施 环氧地坪工程的成功与否,不仅取决于涂料产品的品质、施工工艺,还与基体状况有着不可分割的关系,具体到本工程如下: 1 (一)、基层

基底质量是保证地坪涂料施工质量的关键和基础,所以根据《建筑地面工程施工规范及验收规范》(GB50209—95)的规定,提出基层抹灰质量验收标准,以保证地坪涂料施工在合格的基层上,从而保证涂料长期使用效果,减少涂料维护工作。 地面施工应符合下列规定,基层质量验收具体标准如下: 1?、基底的强度: 水泥混泥土面层强度不应小于C25。需要强调的是基底强度 如果不符合要求的话,环氧树脂地坪固化后产生的应力会拉开基 面,造成剥离,涂层越厚应力越大,对地面强度求越大。验收时 可用铁锤敲打地面,看是否有脱层、空鼓,面层爆灰和裂缝等缺 陷。 检验方法:锤轻击和观察检查。 2?、基底的干燥程度: 基层必须做防潮、防水层处理。混泥土施工过程中含有大量水分,地面涂装时必须待到基底达到所要的干燥程度。通常要求新混泥土至少固化28天,地面含水率小于6%可施工。 检验方法:用测试仪测试或薄膜测试。 3?、基底清洁要求: 经过表面处理后,地面要达到无油污,无松浮物,无明显 灰尘。 检验方法:观察检查。 2 4?、基底的平整性: 进行涂装的地面要求平整,无凹凸不平,否则会影响涂料膜 的整体美观程度。根据《建筑地面工程施工规范及验收规范》

相关文档