文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 苏州小石城4期统一技术规定-电气

苏州小石城4期统一技术规定-电气

苏州小石城4期统一技术规定-电气
苏州小石城4期统一技术规定-电气

统一技术规定

工程名称:招商小石城四期工程编号:TH07007

阶段:施工图专业:电气

项目:

1.所在地区

江苏省苏州市

2.图纸分类

电气图纸分为二套图纸,其中强电图纸编号为“EXXXX”,弱电图纸编号为“TXXXX”。

3.设计标准

3.1.设计深度及内容

住宅按《江苏省住宅设计标准》《居住区供配电设施建设标准》设计;

设计文件包括电力配电,照明配电,弱电系统,电气火灾监控系统,防雷接地系统等。

3.2.电源配置

本工程一类高层住宅楼的消防设施(消防电梯、应急照明等)及普通客梯用电为一级负荷;二类高层住宅楼的消防设施(消防电梯、应急照明等)及普通客梯用电为二级负荷;消防设备电源末端自动切换。

计算功率:

配套公建为80W/㎡;

住户用电负荷计算标准为:

房型分类用电负荷设计功率(kW)

建面≤120㎡8

120㎡<建面≤150㎡12

150㎡<建面16

住宅楼、车库等用电均由所管辖的电业站以380V/220V三相四线电缆直接埋地供至各楼。

3.3.设计分工

本工程(包括住宅楼及配套公建)的照明、电力、电气火灾监控系统、防雷接地等的设计。各单体供电电源进线的高低压电缆头(包括电缆头)前侧由供电部门负责设计施工,电缆头的后侧本院负责设计。所有电业站均由供电局负责设计。

凡属于特殊装修设计要求的,本设计根据功能要求预留电源。

3.4.防雷

按规范要求安装配电系统的SPD(进户第一级配电柜、和给弱电系统配电的各级配电箱),屋顶明装避雷带采用25x4热镀锌扁钢。

弱电室内管线采用金属管。

3.5.设备选型

本选型只用于设计图纸完整性,最终由业主决定。塑壳开关、微型断路器与SPD采用海格产品、ATS开关采用无锡韩光。

3.6.注意事项

施工图原则上以初步设计文件为依据,并参照业主意见及三期参考文件调整。

1,各单体应增加泛光照明

2,根据供电局要求,计量箱50~100KW的,主开关和至少有一条出线开关带分励辅助脱扣器;计量箱100KW以上的,主开关和至少有三条出线开关带分励辅助脱扣器;公共

配电的计量箱不足50KW的,主开关带分励辅助脱扣器(如有出线总开关,分励辅助装

在出线总开关上),且计量箱面板带电源指示灯

3,各住宅单体具体做法应统一

发电企业技术监督工作标准(2015年版)——电科院汇总

发电企业各专业技术监督工作标准 一、绝缘监督 1)GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 2)DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 3)DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用规范 4)DL/T 1051—2007电力技术监督导则 5)DL/T 1054—2007 高压电气设备绝缘技术监督规程 6)DL/T 5293—2013 电气装置安装工程电气设备交接试验报告统一格式 7)国家能源局国能安全[2014]161号《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 8)国家电网公司十八项电网重大反事故措施(国家电网生(2012)352号) 9)福建省电网绝缘技术监督实施细则(试行)(闽电试技监[2002]002) 10)Q/FJG 10029.2—2004福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程 11)“关于对福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程(2005版)中部分设备预防性试验周期进行调整的通知”(闽电生产〔2006〕865号) 12)福建电网带电设备红外检测管理规定(闽电生[2004]484号) 注:8、9、10、11为福建省网技术规定,仅做参考。 二、防污闪专业 1)GB/T 1001.1—2003 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则 2)GB /T 16434—1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准3)GB/T 19519—2004 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子——定义、试验方法及验收准则 4)DL/T 627—2004 绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料 5)国家电网污级划分与绝缘选择标准贯彻意见(闽电生产〔2007〕69号) 6)福建省电力有限公司绝缘子质量全过程管理规定((闽电生[2004]702号) 7)福建省电力有限公司输变电外绝缘防污闪技术管理规定(闽电生产〔2006〕762号)8)福建省电力有限公司电力设备外绝缘用防污闪涂料使用导则(闽电生产〔2007〕340号) 9)福建省电力系统污区分布图(二O一一年版)

15分钟便民服务圈相关资料(

资料一: 北京将全面建设“15分钟便民服务圈”,百姓只要步行15分钟就可以享受到社区卫生、养老、就学以及到便民菜站购物等一系列的服务。全国人大代表、北京市委社会工委书记、市社会办主任宋贵伦表示,今年,北京将用市社会建设专项资金购买300个社会服务项目,包括基本公共服务项目、社会公益项目、社区便民服务项目、社会管理服务项目和决策研究项目等五个方面。其中,便民服务是一个重要方面。宋贵伦称,去年,北京原本计划在全市先选择50个社区作为“15分钟便民服务圈”的试点,而最终,去年一共建成174个社区试点。今年,北京计划再在全市100个社区推行“15分钟便民服务圈”,可能最后还会超过这个数量。“十二五”期间,在社区中,将有60%的社区被纳入到“15

分钟便民服务圈”的范围内。宋贵伦说,社区服务的第一步是实现规范化建设,第二步是落实《社区基本公共服务指导目录》,第三步是建成“15分钟便民服务圈”。这是一个由初级到中级再到高级逐步提高服务水平、逐步完善服务内容的工作步骤,通过建设“15分钟便民服务圈”,让北京社区百姓生活得更方便、更幸福。 资料二: 如果你遇到抽不出身办理政务或生活上的小急事时,“社区15分钟服务圈”可帮你,上述两个场景就是“社区15分钟服务圈”提供的生活服务和政务服务的两个画面。这是记者在伊宁市墩买里街道玛勒巴扎社区采访时发现的。 据了解,玛勒巴扎社区推出的“社区15分钟服务圈”,是在整合社区各类资源的基础上,提供上门服务、方便生活五大服务圈,包括依托社区服务大厅、365工作室、社区困难职工帮扶站的政务服务圈;以社区超市、美发为平台的生活服务圈;以社区卫生服务中心、社区药店、诊所为基础的卫生服务圈;以社区图书室、乒乓球室、文化活动室为场所的文化服务圈;以社区警务室、社区治保室、社区司法调解室为基础的平安服务圈。

电气施工图设计说明统一写作规定

《电气施工图设计说明统一写作规定》 摘要:本《电气施工图设计说明统一写作规定》指在规范本院电气施工图设计说明的基本内容及深度,需要全体电气设计人员遵照执行。 关键词:电气施工图设计说明统一写作规定 电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、 会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙 房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统; 5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW ,消防设备()kW,选用()台()kVA 变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW 作为第三路电源。

电气工作票管理制度Word版

电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1 必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2 工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人 2.4.1明确被监护人员和监护范围。

技术监督考核细则

江西赣能萍乡发电厂 技术监督考核实施细则 为进一步加强技术管理,加大技术监督工作的力度,提高我厂发电设备的可靠性,确保安全稳定生产,促进我厂内部模拟市场健康有序地发展,根据省电力公司技术监督有关规定,结合我厂实际情况,特制定本技术监督考核实施细则。本细则作为内部承包方案的附件,自二○○一年元月一日起开始实行。考核程序为:发电部、检修公司、燃料公司按生技部要求每月5日前将有关指标报生技部,生技部审核后每月8日前报总工办,总工办每月10日前统计后报企管部(所报报表由总工办另发)。 一、高电压监督: 1、未按计划电气设备进行预试,每缺一项扣责任部门100元。 2、发生发电机、13.8KV及以上变压器、110KV及以上互感器绝缘事故,视情节严重程度大小,每次扣责任部门100—500元。 3、因13.8KV及以上高压开关质量问题或检修质量不合格而引起开关退出运行事故,每次扣责任部门200元。 4、因6KV电动机、变压器、开关问题而引起设备退出运行的事故,每次扣责任部门200元。 以上2—4项是指安监部门考核以外的并对机组安全经济有影响的事故,如发生由厂部安监部门考核的事故,由安监部门进行考核。 5、未及时对电气设备消缺,且未造成后果者,每发现一次扣责任部门50元。 6、无特殊原因未及时完成省电力公司检查后提出的“纠正措施单”,每项扣责任部门200元。

7、经检查按要求未建立健全有关台帐者,每项扣责任部门50元。 8、未及时向有关单位或部门上报各种监督报表、总结者,每次扣责任部门50元;上报的报表不合格或少报者,每项(张)扣责任部门30元。 二、化学监督: 1、对发电设备的补给水、给水、过热蒸汽、饱和蒸汽、炉水、凝结水、内冷水进行定期化验,发现单项指标合格率达不到考核要求者,每次扣责任部门100元。 2、对主变油质应进行定期化验,发现油质不合格者,每次扣责任部门100元。 3、发现汽轮机油质不合格者,每次扣责任部门100元。 4、未按规定对13.8KV及以上变压器油色谱检验,每少一次扣责任部门200元。 5、每次停炉后,未进行停炉保养,每次扣责任部门200元。 6、无特殊原因未及时完成省电力公司检查后提出的“纠正措施单”,每项扣责任部门200元。 7、经检查按要求未建立健全有关台帐者,每项扣责任部门50元。 8、未及时向有关单位或部门上报各种监督报表、总结者,每次扣责任部门50元;上报的报表不合格或少报者,每项(张)扣责任部门30元。 9、各种化学仪表、设备出现故障后未及时消除,且未造成后果者,每次扣责任部门50元。 10、每次机组大修时,未按机组大修化学技术监督导则进行检查,每少一次扣责任部门100元;未做好记录或记录不全,每次扣责任部门50元。 11、未对炉前煤进行质量分析,实测灰渣、煤粉细度、水分、挥发份、灰份、发热量,每次扣责任部门100元;未按规定预报给有关部门,每次扣

电气技术监督

DL/T1051——2015 目录 1 范围 (2) 2 规范性引用 (2) 3 术语定议 (2) 4 总则 (2) 5 电力技术监督的主要内容 (2) 5.1电力主管部门及行业协会主要监督内容 (2) 5.2发电企业和电网企业主要监督内容 (2) 5.3重要电力用户的主要监督内容 (4) 6电力技术监督的主要内容 (4) 6.1电力主管部门职责 (4) 6.2电力行业协会职责 (4) 6.3电网企业职责 (4) 6.4发电企业的职责 (4) 6.5电力试验研究院(所)职责 (5) 7电力技术监督管理 (5)

电力技术监督导则 1范围 本标准规定了电力技术督的原则、主要内容、职责及管理要求。 本标准用于电力规、设计、建速设、生产全过程的技术监督工作。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GRT311.1像配合第1部分:定义、原则和规则 T478-2010继电保护及安全自动装置通用技术条件 3术语和定义 GB/T2009.15、GB/T2900.17、GB/T 2900.49和DL/T 1010.2确定的术语和定义,以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 电力技术监督technology supervision for electric power 在电力规划、设计、建设及发电、供电、用电全过程中,以安全和质量为中心,依据国家、行业有关标准、规程,用有效的测试和管理手段,监督有关标准、规程执行落实情况,对电力设备的健水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测与控制,以确保其安全、优、经济运行。 3.2 发电企业electric power generating enterprise 认事电能生产及经营管理的企业。 3.3 电网企业electric power grid enterprise 从事电能输送和销售及经营管理的企业。 3.4 重要电力用户important electric power user 以110kV(66kV)及以上电压等级接入电网或对电网安全优质经济运行有重要影响的用户。 4 总则 4.1电力技术监督工作应贯初“安全第一、预防为主”的方针。 4.2电力技术监督实行一制度、统一标准、统一流程,依法监督和分级管理的原则,坚持技术监督管理与技术监督执行分开、技术监督与技术服务分开、技术监督与日常没备管理分开,坚持技术监督工作独立开展,对电力规划、建设和生产实施全过程技术监督和管理。 4.3电力系统中所有发电企业、电网企业和重要电力用户应按国家和行业标准开展电力技术监督工作程行相应的技术监督职责。 4.4电力系中所有发电企业、电网企业和重要电力用户的电力设备都应符合国家、行业相关的技术标准。 4.5实施电能质量、绝缘、电测、保护与控制系统、自动化、信息通信、节能、环保、化学、热工金属、水工、汽(水)轮机等技术监督,对电力设备或系统的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测、调整及评价。 5 电力技术监督的主要内容 5.1电力主管部门及行业协会主要监督内容 监督电力企业和主要电力用户在电力的发、输、配和用电的各个环节中的电力安全、节能降耗及环境保护方面的工作。电力技术监督工作贯穿电力生产的全过程。 5.2发电企业和电网企业主要监督内容

苏州市技防办居民住宅小区安防标准

苏州市居民住宅小区安全防范系统技术标准 目次 1 范围 ............................................................ 2 2 规范性引用文件 .................................................. 2 3 术语与定义 ...................................................... 3 4 安全技术防范系统基本组成 ........................................ 3 5 系统技术要求 .................................................... 4 5.1基本要求 (4) 5.2周界报警系统要求 (6) 5.3视频安防监控系统要求 (6) 5.4停车库(场)安全管理系统要求 (8) 5.5楼寓(可视)对讲系统要求 (8) 5.6出入口控制系统要求 (9) 5.7室内报警系统要求 (9) 5.9监控中心要求 (11) 5.10系统管网和配线设备要求 (12) 5.11防雷与接地 (12) 5.12实体防护装置 (12) 6 系统建设资金要求及评审、检验、验收与使用、维护、保养 (12) 1

1 范围 1.0.1 本标准规定了居民住宅小区(以下简称小区)安全防范系统的要求,是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 1.0.2 本标准适用于新建、改建、扩建的住宅小区安全防范系统。单幢、多幢住宅楼、公寓楼、商住楼、别墅的安全防范系统应参照执行。 2 规范性引用文件 2.0.1 下列文件中对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本要求。 GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50198-1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50303 建设电气工程施工质量验收规范 GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范 GB 50394 入侵报系统工程设计规范 GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范 GB17565-2007 防盗安全门通用技术条件 GB/T 21741 住宅小区安全防范系统通用技术要求 GB/T 50314-2006 智能建筑设计标准 GB/T 20299-2006 建筑及居住区数字化技术应用标准 GB/T7401 彩色电视图像质量主观评价方法 GB/T 7946—2008 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GA 308-2001 安全防范系统验收规则 GA/T 72 楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA/T 644 电子巡查系统技术要求 2 GA/T 669.1 城市监控报警系统技术标准第1部分:通用技术要求 GA/T 678-2007 联网型可视对讲系统技术要求 3 术语与定义 3.0.1 GB/T 21741中确立的术语和定义适用于本标准。 4 安全技术防范系统基本组成 4.0.1 住宅小区安全防范系统一般由周界防护、公共区域安全防范、住户安全防范及小区监控中心(安全管理系统)四部分组成。系统基本架构见图1。

电气设计统一规定

5000吨/年XXX项目 项目代码E10039 (电气专业) 电气工程设计统一设计规定 (文件号:) 编写 校核 审核

目录 文件格式 设计基础资料 三电气负荷计算 四电源状况 五设计范围和分工 六全厂供电系统 七功率因数补偿 八保护与控制 九测量仪表 十电压选择 配电设计 十二危险区域划分 十三线路选择及敷设十四电缆桥架 十五照明 十六防雷接地 十七其它 附件主要设备材料选择 .2 .. . .3 .. . .8 .. . .1 .. 0. .1 .. 2. .1 .. 2. .1 .. 2. .1 .. 4. .1 .. 4. 1. .7 .. 1. .8 .. .1 .. 9. .1 .. 9. 2. .0 . .2 .. 3. 2. .4 .. .2 .. 6. 3. .0 .. 错. 误!未定义书 签。

文件格式 1.工程名称:XXX5000吨/年XXX项目 2.工程代号:E10039 3.合同号:HQ- 4.用户:XXX 有限责任公司 5.设计阶段:工程设计 6.图号:图号由五段数字组成,即: XX —XX —XXXX- XX —XXX 顺序号 文件类别 主项子项 专业代号90 装置号 7.装置号和主项号:

8..文件类别号: 01:设计规定和说明

10: 计算书 20?39: 图纸、工程设计、安装说明 40:数据表 42:设备表 44:材料表及材料汇总表 46:设备/材料询价文件 48:设备/材料技术评标文件 50:技术报告文件 52:文件清单和目录 58:施工及安装程序 60:操作原则、操作手册 70:设计变更通知 80:非成品(不归档)技术条件 9.项目文件内部传送单编号: E00039-A -090 -B A :装置号B:顺序号10.图纸编排顺序如下: 图纸目录其顺序编号为01 设备材料表按顺序编号为02 设计说明按顺序编号 电气负荷表按顺序编号 全厂电气单线图按顺序编号 110kV 系统配置图按顺序编号 10kV 电气单线图按顺序编号 10kV 系统配置图按顺序编号 综合自动化系统配置图按顺序编号 高压二次控制原理图按顺序编号 高压开关柜小母线布置图按顺序编号

电网公司电气工作票管理规定

广东电网公司电气工作票管理规定 1总则 1.1为更好执行南方电网公司有关工作票的技术规范和规定,加强电力生产工作票的管理,使工作票在生产中起到保人身、电网、设备安全的作用,结合公司实际,特制定本规定。 1.2本规定原则是作为南方电网公司《电气工作票技术规范》的补充规定,包含变电、输电、配电、通信等专业。 1.3本规定的主要内容是规定公司系统各级单位部门的工作票管理职责、工作票管理的具体内容和办法,包括工作票人员的资格管理、工作票的执行管理、工作票的样票管理、计算机打印工作票的规定、工作票的检查、统计分析、存放及考核。 1.4本规定适用于公司系统电力生产区域内的作业。 2规范性引用文件 2.1引用文件 DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) DL5027-93 电力设备典型消防规程 CSG/MS 0406-2005 电力生产事故调查规程 Q-CSG 1 0004-2004 电气工作票技术规范(发电、变电部分) Q-CSG 1 0005-2004 电气工作票技术规范(线路部分) Q-CSG 1 21002-2008 110kV 及以上变电站运行管理标准 关于执行电气工作票技术规范和电气操作导则有关问题的批复(安生[2004]44 号) 安全生产教育培训管理规定(安监[2004]10 号) 2.2应用文件 广东电网公司电业安全工作规程考试实施细则(试行)(广电人〔2008〕160 号) 3术语和定义 3.1外单位:是指与设备所属单位无直接行政隶属关系,进入运行单位管辖范围内进行有关工作的单位。 3.2电力生产区域:是指与电力生产有关的运行、检修维护、施工安装、试验、修配及相关场所。 3.3“三种人”:是指工作票签发人、工作负责人、工作许可人。 3.4动火执行人:是指动火工作现场实施动火工作人员。 3.5动火监护人:是指动火工作现场对动火工作进行全过程监控,保证动火工作安全的工作人员。 3.6一级动火区:是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。

《电气防误部分》及《防止系统二次人员三误工作规定》

《电气防误部分》及《防止系统二次人员三误工作规定》 试题 一、填空 1、安全监察部门是本单位电气防误工作的监督部门,监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实;监督“两票三制”标准化作业的实施。 2、运行管理部门是本单位防止电气误操作运行技术管理部门,负责本单位防止电气误操作工作的日常管理工作。对运行规程和标准操作票的正确执行负责。 3、设备管理部是电气防误操作工作的设备技术管理部门,负责防误闭锁装置的检修、维护管理。 4、新建、改建、扩建工程,电气设备系统的“微机五防闭锁装置”必须与主设备同时移交生产。 5、为防止电气误操作事故的发生,要确保配电室、配电箱、配电柜的门及门锁应完好,窥视孔应清洁、透明、完好。 6、为防止电气误操作事故的发生,电气设备的检修作业指导书中,必须包括防误装置的检查、检修和试验等内容,设置质检点。 7、五防闭锁解锁钥匙应现场封存,按值交接。使用时必须经值长同意,总工程师或主管生产领导批准,并做记录。 8、严禁非当班值班人员和检修人员使用五防闭锁解锁钥匙。 9、现场所有携带型短路接地线必须编号;按电压等级对号入座,存放在指定地点,按值移交。 10、携带型短路接地线的导线、线卡、导线护套要符合标准,固定螺丝无松动,接地线标示牌、试验合格证清晰,无脱落。 11、电气倒闸操作最少由两人进行。严禁无监护操作,严禁一组人员同时进行两项操作任务,严禁在操作过程中进行其他的检查、巡视等工作。 12、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行停、送电联系单制度。严禁口头、电话联系,严禁约时停送电。 13、万用表、绝缘摇表的极线应有明显的颜色区分。 14、进行现场操作的人员必须着装规范;与操作相关的工器具必须

苏州市商品房交付管理办法

吴建开〔2009〕97号 关于进一步贯彻落实《苏州市商品住宅 交付使用管理办法》的通知 各房地产开发企业: 自2007年1月1日起我市实施《苏州市商品住宅交付使用管理办法》(苏州市人民政府令第94号)以来,对规范我市房地产开发企业交付行为、完善商品住宅建设配套、保障当事人合法权益起到了有效的作用。但在实施过程中,部分房地产开发企业执行力度不够:如分期开发建设内容和建设进度不明确,与商品住宅配套建设的商业、办公等非住宅商品房的交付不同步,《商品房买卖合同》不规范等,甚至还存在未经交付使用备案或不合格商品房交付使用的现象。为进一步贯彻落实《苏州市商品住宅交付使用管理办法》,规范房地产开发经营行为,切实保障当事人合法权益,加强我市商品住宅交付管理,进一步强调以下几方面要求: 一、未经交付使用备案(含分期备案)或备案不合格的商品住宅房,不得交付使用,商品住宅交付使用实行备案和公示制度;

二、房地产开发企业应当将分期开发建设内容和建设进度详细载入《房地产开发项目手册》并定期报市建设局备案; 三、与商品住宅配套建设的商业、办公等非住宅商品房,应与同期建设的住宅一起交付; 四、房地产开发企业与买受人签订的《商品房买卖合同》中必须明确交付使用备案作为房屋交付使用条件,并符合有关法律、法规; 五、房地产开发企业与买受人签订的《商品房买卖合同》必须网上备案(2009年9月1日后取得预销售许可证的必须网上备案); 六、住宅与非住宅商品房交付使用备案及通知书统一文本。 特此通知。 附件:《苏州市商品住宅交付使用管理办法》 二○○九年八月二十一日 主题词:房地产商品住宅交付办法通知 吴江市建设局党政办公室 2009年8月21日印发

变电电气专业设计规范、规程与技术规定

变电电气专业设计规范、规程和技术规定 (2007年1月) 一、规范电压、电流和频率 规范电流GB_T_762-2002 规范电压GB_156-2003 规范频率GB_T_1980-2005 电压偏差GB_T_12325-2003 电压波动闪变GB_T_12326-2000 频率偏差GB_T_15945-1995 电能质量暂态过电压GB_T_18481-2001 电能质量公用电网谐波GB_T_14549-1993 三相短路电流计算GB_T_15544-1995 二、变压器和电抗器 Loading guide for oil-immersed power transformers IEC60076-7-2005 Power transformers —— Part 1 General IEC60076-1-2002(暂无电子版)Power transformers ——Part 3 Insulation levels, dielectric tests and external

clearances in air IEC60076-3-2000 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GB/T16274-1996 变压器第1部分总则GB 1094.1-1996 变压器第2部分温升GB1094.2-1996 变压器短路能力GB 1094.5-2003 变压器负载导则GB_T_15164-1994 变压器绝缘实验GB 1094.3-2003 变压器选用导则GB_T_17468-1998 变压器应用导则GB_T_13499-2002 变压器声能测定GB_T_1094~10-2003 油浸变压器GB_T_6451-1999 换流变GB_T_3859~3-1993 隔离变压器GB _13028-1991 干式变压器GB_6450-1986 干式变参数和要求GB_T_10228-1997 电抗器GB_T_10229-1988 电力变压器运行规程DL/T 572-1995 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T537-2002 三、CT、PT 电流互感器GB_1208-1997 500kV电流互感器GB_T 17443-1998

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

甲醇电气设计统一规定

20万吨/年甲醇工程电气设计统一规定

校核 审核 目录第一节总则 1.1范围 1.2主要标准及规范 1.3施工图设计文件深度要求 第二节设计基础数据 2.1电源 2.2气象条件 第三节主要设计原则 3.1负荷等级的确定及负荷计算 3.2供配电系统 3.3电压等级及接地方式 3.3.1电源电压 3.3.2电机 3.3.3照明负荷 3.3.4检修插座 3.4继电保护及自动装置配置原则 3.3.6开关柜控制回路 3.3.5仪表电源 3.3.6开关柜控制回路

3.4继电保护及自动装置配置原则3.5测量仪表 3.6功率因数补偿 3.7起动控制设备 3.8开关柜备用回路 3.9检修插座 3.10电力及控制线路 第四节主要电气设备选型 4.1变压器 4.210kV开关柜 4.3中压软启动装置 4.4直流操作电源装置 4.5UPS 4.6低压动力配电中心PC柜 4.7低压马达控制中心MCC柜 4.8低压软启动器及变频器 4.9电缆及桥架 第五节照明 5.1照明供电 5.2照明配线 5.3照明控制 5.4照明光源及灯具选型

5.5特殊照明 第六节防雷接地 第七节电气编号统一规定 7.1电气符号说明 7.2电缆编号原则 7.3用电设备和电气元件文字符号表第八节其它 8.1.电气设计图纸目录 8.2.字体规定

第一节总则 为提高工程设计质量,加快设计进度,统一设计风格,统一设备选型,保证设计原则、基础资料和采用标准规范的完整和统一,特制定本规定。 1.1范围 本规定覆盖了20万吨/年甲醇工程中,电气工程设计采用的标准和规范、供电系统设计、配电设计、照明设计、防雷及接地设计以及电气设备、材料、安装、检验等方面的最低技术要求。 1.2主要标准及规范 《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060-92 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《低压配电设计规范》GB50054-95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 《焦化安全规程》GB12710-90 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990 《工业企业照明设计标准》GB50034-92 《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90

民用建筑电气设计规范

民用建筑电气设计规范公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

民用建筑电气设计规范 中华人民共和国行业标准 民用建筑电气设计规范 Code for Electrical Design of Civil Buildings JGJ 16-2008 主编单位:中国建筑东北设计研究院 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2008年8月1日 1 住宅(小区)电气设计 一般规定 本章适用于城镇普通及康居住宅的电气设计,住宅电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 普通住宅套型按居住空间个数和使用面积分为一、二、三、四类。 康居住宅分为:基本型(1A)、提高型(2A)、先进型(3A)。

住宅电气设计应与国家同期经济发展水平相适应。 住宅电气设计一般包括:供配电系统;电力、照明系统;火灾自动报警及联动控制系统;安全防范系统;通信网络系统;信息网络系统;建筑设备监控与管理系统;家庭智能控制器;线路敷设及防雷、接地等。 负荷等级 住宅楼的负荷等级应遵守本规范第3 章表常用用电负荷分级表的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设备的负荷等级应符合消防电源的供电要求。 建筑装修标准高和设有空调系统的高级住宅、19 层及以上普通住宅的消防供电系统应按一级负荷要求设计。 10层至18层的普通住宅的消防供电系统应按二级负荷要求设计。 供配电系统 供配电系统设计应符合下列要求:

1 住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。 2 住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。 3 住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。 4 住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。 5 住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。 6 每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。 剩余电流动作值的选择应符合下列要求: 1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A 时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。 2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A 时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。 3)当住宅的电源总进线断路器整定值大于400A 时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流动作保护功能的断路器,其剩余电流动作值按本款1)、2)项设定。

工作票管理组织规定(工作许可人)

第十三章工作票管理(部分) 1 范围 本标准规定了本公司工作票管理的基本规则。 本标准适用于光大环保能源(苏州)有限公司生活垃圾焚烧厂工作票的管理。 2 规范性引用文件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电公司变电所电气部分) 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械部分) 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电公司电气部分、电力线路部分)(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1工作票the work ticket 工作票指在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为了能有效保证人身及设备安全,防止发生事故,而采取的一种保证安全的组织措施。工作票包括:电气一种工作票;电气二种工作票;热力机械工作票;一级明火作业票;二级明火作业票。 3.3工作许可人the work approver 工作许可人由运行值长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。部门批准的工作许可人名单应书面公布,并报公司备案。 3.5热力系统the thermodynamic system 热力系统指汽、水、油、烟、风、压缩空气及输灰出渣系统等发电生产设备系统。

3.6危险源点分析票the dangerous source analyzing list 危险源点分析票在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为能有效保证人身安全,针对现场的工作条件及环境,认真分析出威胁人身安全及设备安全的危险点,由此制定出预防措施,并填写在“危险源点分析票”上,这是一项保证人身及设备安全措施。 3.7停电联系单the power off ticker 停电联系单指热力设备检修需要值班人员做断开电源安全措施时,因热力检修工作负责人不具备到配电室检查安全措施的条件,将依据停电联系单做为此项安全措施执行的凭证。 3.8送电联系单the power on ticker 送电联系单指热力设备检修完成后,需要值班人员撤消安全措施或恢复送电,将依据送电联系单做为恢复送电己执行的凭证。 3.9一级火票the first class fire ticket 一级火票指在点火油库围墙内及其油系统;110kV变电所主变压器本体和充油电气设备大修时5m以内;电缆夹层、电缆竖井、电缆沟道;各种承压设备;其它火灾危险性大的场所进行明火作业时,开具的明火作业票。 3.10 二级火票the second class fire ticket 二级火票指在汽轮发电机组油系统;变压器本体,充油电气设备的大修以外的使用明火;110kV变电站、各类仓库;主控室、通讯机房、计算机房、档案室以及所有重点防火部位进行明火作业时,开具的明火作业票。 4 职责 4.2 工作票许可人的职责

[政策]智慧园区—智慧城市的“先行军”

[政策]智慧园区—智慧城市的“先行军” 来源:赛迪网2013-06-26 18:20:13 内容摘要:为解决我国城市化进程中资源消耗、环境生态破坏、人口剧增等问题,各城市纷纷开展智慧城市规划和建设,以通过新一代信息技术来优化和提升城市发展环境。根据赛迪世纪统计,截止到2012年底,已有180多个城市(含规划、在建智慧城市)提出在“十二五” 期间将智慧城市作为加快经济发展转型的战略导向,智慧城市建设渐入高潮。 为解决我国城市化进程中资源消耗、环境生态破坏、人口剧增等问题,各城市纷纷开展智慧城市规划和建设,以通过新一代信息技术来优化和提升城市发展环境。根据赛迪世纪统计,截止到2012年底,已有180多个城市(含规划、在建智慧城市)提出在“十二五”期间将 智慧城市作为加快经济发展转型的战略导向,智慧城市建设渐入高潮。 园区是城市发展地方产业、增强经济实力的重要平台,也是壮大区域经济、进行城市经济转型的有效载体。经过改革开放三十多年的发展,园区也遇到了同质化竞争等一系列发展问题,传统的发展模式难以为继,迫切需要通过智慧化建设来实现转型升级。所以,赛迪世纪认为,园区作为城市的一个重点区域,应该抓住智慧城市建设的良机,争做试点,尽早建设智慧园区,通过智慧园区的建设来提升园区核心竞争力,实现园区可持续发展。 园区作为智慧城市“先行军”有先天优势 1、新建区域多,具备高起点规划建设的可行基础 在城镇化和工业化的双重影响下,园区作为生产要素聚集的空间区域,通常会选择城市郊区的待开发区域来开发建设,具备了高起点规划建设的可行基础。园区在规划和建设阶段就可以引入新型城镇化的高端发展理念,坚持集约、智能、绿色、低碳的可持续城市发展思路,科学规划新城功能布局、产业定位、市政基础设施等,尽量避免老城区在建设过程中出现的问题。为了体现高端定位,新建园区都不约而同的提出了智慧园区的规划理念,致力于成为所在城市的示范区。 2、信息化设施规格高,具备智慧城市发展的基础环境 为了给园区入驻企业提供更好的基础设施服务,园区的信息化基础设施会高规格来建设,具体包括稳定的供电系统、网络通信设施、云数据中心、互联网出口、高速园区光网、移动

电气工作票管理制度

Q/MKHG—GLB3—DLⅡ 001—2012 电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人

绝缘技术监督实施细则

绝缘技术监督实施细则 2007-10-15发布2014-01-01实施神华神东电力店塔发电公司A厂发布

第一章总则 第一条电气绝缘技术监督(以下简称“绝缘监督”)工作是保证电气设备健康和正常运行的重要环节,是确保电力系统安全、经济发供电的重要措施,也是电力工业技术管理的一项重要基础工作。为保证店塔发电公司A厂及榆林电网安全、稳定、经济运行,根据国家、行业有关规程标准及《神东电力公司技术监督动态考核管理办法》,特制定本实施细则。 第二条根据安全生产管理的要求,电气设备的绝缘监督工作应深入到设计、产品选型、出厂验收、基建安装、调试、运行、停用、检修及技术改造等各个环节,达到设备全过程的质量监督与管理。 第三条绝缘监督工作的目的:认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,不断提高设备的健康水平,防止和杜绝绝缘事故,确保电气设备的安全运行。 第四条绝缘监督工作的任务:认真贯彻执行《电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006》、《电力设备预防性试验规程 DL/T 596-1996》以及其它有关规程制度与反事故措施;掌握设备的绝缘变化规律,及时发现和消除绝缘缺陷;分析绝缘事故;制订反事故措施,不断提高电气设备运行的安全可靠性。 第五条绝缘监督工作要依靠科技进步,采用和推广成熟的、行之有效的新技术、新方法,不断提高绝缘监督的专业水平。 第六条本细则适用于神华国能(神东电力)店塔发电公司A厂电气设备的绝缘技术监督工作。与电气设备绝缘监督相关的基建、设计、安装、

调试、检修、调度、运行等工作应共同遵守本细则。 第二章职责 第七条总工(副厂长)职责 (一) 组织贯彻上级有关绝缘监督的指示与规定,组织编制本单位有关绝缘监督的规章制度、技术措施与实施细则。 (二) 组织绝缘监督季度分析会议,重大绝缘事故、绝缘缺陷分析会,及时了解电气设备运行、检修、预试和消缺情况。 (三) 组织店塔发电公司A厂电气设备技改的设计审查、设备选型、质量监督等项工作。 (四) 审批《绝缘技术监督报表》和绝缘监督年度总结。 第八条生产技术部绝缘技术监督专工职责 (一) 在总工(副厂长)的领导下,具体作好督促检查与组织协调工作,掌握主要设备绝缘状况;负责与技术监督归口管理部门的专业工作联系。 (二) 编制《绝缘技术监督实施细则》,并监督规程的执行。 (三) 编制本单位的绝缘监督年度工作计划和月度工作计划,并督促检查有关部门认真执行,全面完成绝缘监督工作。 (四) 督促设备维护部、A厂运行部及时处理设备缺陷;按时、如实审核设备预试、绝缘缺陷、污闪与过电压事故报表;有危及安全的重大缺陷应立即上报。 (五) 参加绝缘监督工作会议、绝缘事故分析会,参加检修质量验收,提出提高设备健康水平和防止绝缘事故的措施, 监督反措的执行。