文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信施工安全技术交底

通信施工安全技术交底

通信施工安全技术交底
通信施工安全技术交底

施工安全技术交底

交底单位:大连友邦联合通信有限公司

交底提要:

关于通信施工基本规定、工具使用安全、布放线缆作业安全、技术规范等要求。

交底内容:

一、基本规定

(1)工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。

(2)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。

(3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备施工工具和安全劳保用品。(4)特殊作业须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。

二、工具使用安全

(1)电动工具:

使用的电动工具如:电锤、电钻、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无

老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。

( 2)五金工具:

在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠

绕作绝缘防护处理。

(3)电源接线板:

接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。

(4)人字梯、登高梯:

a、登高梯需材质坚实,无断列,四脚平稳;

b、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。

c、人字梯登高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯登高作业。

d、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。

e、通信施工作业禁止使用金属梯登高。

( 5)剖缆刀:

剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑

伤手。

(6)劳保用品:

劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。

三、开箱操作安全

(1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行

开箱,遇风雨天气不得在室外开箱。

(2)开箱时,注意包装箱上的标志,严禁倒置。

(3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁

使用撬棍,以防损坏箱内设备。

(4)随时清理工作场地,撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸

伤、刮伤人员和设备。

(5)设备搬运时应先清理搬运路线上的物品。

( 6)人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工40 公斤、女工不得超过20公斤。

a、人工搬运时,要有专人组织指挥,步调一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应。

b、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备的牢固部位,不得抓碰线把、零部件等

不牢固、不能承重的部位。

c、搬运蓄电池等危险品时,应轻拿轻放,稳步前进,防止碰撞。

d、在机房楼台上吊装设备时,应知平台的承重量,应检查吊装设备及绳索是

否牢固,确认无误方可作业。起吊后,应防止设备摆动而撞击墙壁或门窗。

e、人工搬运油机发电机组,必须在油机房地面确实坚固后进行。搬运前应对

所用工具进行全面检查。搬运时,应有专人组织指挥,明确分工,紧密配合。使

用倒链牵拉时应固定牢固,并检查钢丝绳是否完好。用滚筒法搬运时,应注意防止滚筒压伤手、脚,上、下坡度不得大于30 度,并注意下滑。

四、立机架作业安全

(1)进入机房应将机房地面孔洞用木板盖好,防止人员、工具、材料掉入孔洞。

(2)在地面、墙壁上埋设螺栓,应注意避开钢筋、电力线暗管等隐蔽物,无法

避免时,应通知建设单位采取措施。

(3)立机架时,地面应铺木板或其它物品,防止划坏机房地面或机架滑倒而伤

人或损坏设备;机架立起后,应立即固定,防止倾倒。

(4)扩容工程在撤除机架侧板、盖板时应有防护措施,防止设备另件掉入机架

内部。

(5)扩容工程立架时,应轻起轻放,对原有设备机架采取保护措施,防止碰撞。

五、放线缆作业安全

(1)布放线缆拐弯、穿墙洞的地方应有专人把守,不得硬拽,伤及电缆。

(2)扩容工程新机架连接电源时,应将机架电源保险断开或将空气开关处于关

闭状态,并摆放“禁止合闸”警示牌。

(3)机架顶部作业、接线、焊线应有防护措施,防止线头、工具掉入机架内部。(4)布放到运行设备机架内部的线缆时,应轻放轻拽,避免碰撞内部插头。

(5)电缆热缩套管热缩时,必须使用塑料焊枪或电吹风热缩,不准使用其它方

式热缩。

(6)埋设地线挖沟、坑之前,必须了解地下管线及其它设施情况,特别要了解

掌握电力电缆和通信电缆的埋设位置,做好安全保护。

六、作业安全

(1)作业时不得佩带钢笔、手表、首饰等金属物品和穿戴金属纽扣的衣服,不

准携带易燃、易爆物品;不准吸烟,使用电焊时,应办理动火证,并采取妥善措

施后方可动火。

(2)不得使用易燃液体擦洗设备或地板。

(3)严禁抛掷工具、器材和其它物品;不准在通道和设备之间放置杂物。

(4)登高作业应带工具包,所有工具、材料应随手放入工具包中,不得外露或

掉落。

(5)登高作业严禁蹬踩或攀扶配线架、机架和电缆走道和其他设备。

(6)包装物、杂物,应及时清除,保持机房清洁卫生。

(7)带电现场操作须先验电 , 悬挂带电操作警示牌 , 两人同时操作 ( 一人操作、一人保护 ) 。

(8)交流高低压停电操作,应对交流火线装设接地线。

(9)带电施工人员操作前,应将身上所有金属物品清理掉,不许带手机、穿戴

有金属拉链的衣服。

(10)严禁在雷雨天气下进行交流电及铁塔作业。

(11)发现机柜有水或潮湿时,应立刻关闭电源。在潮湿的环境下操作时,应严

格防止水分进入设备。

(12)为了确保人身安全和设备安全,停电后,一定要用万用表或试电笔确认有

无交直流电压存在。

(13)当电源设备进行交流接入时,电源设备的隔离开关(即刀开关、刀形转换开

关或熔断器式刀开关)、断路器(即空气开关、空气自动开关等)均应处于断开

位置。同时由局方人员负责交流供电设备的停电作业,并在停电设备的隔离开关

手柄上悬挂“停电作业,请勿合闸”的警示牌。

(14)断开设备的市电、油机刀形转换开关时,应使该开关处于空档位置(即操

作手柄处于中间位置的水平状态)。

七、技术规范

(1)设备箱等应钉固牢固垂直,不得出现倾斜、松动现象,所有螺丝应全部拧

紧,应有平垫片及弹垫片。

(2)主机内的设备单元安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象,设备上或设备

内部连线连接须牢固。

(3)无源器件应用扎带、固定件牢固固定,不允许悬空无固定放置。

(4)走线管应尽量靠墙布放,线码或馈线夹其固定间距应符合验收细则规定,

走线管布放整齐、美观,其转弯处要使用转弯接头连接。

(5)天线的安装位置应符合设计文件(方案)的要求,并尽量安装在装修吊顶

材料板的中央,以保持美观。

(6)若天线安装在金属天花板上,则天线与天花板接触面之间应加绝缘垫片。

(7)馈线布放必须使用 PVC管或波纹管进行套管保护,馈线连接头都必须牢固

安装,接触良好、要拧紧,并做好防水密封处理。

(8)各种线缆走线平直,无明显起伏或歪斜现象,没有交叉和空中飞线现象,

多余长度的连线应盘绕整齐绑扎后放入走线槽中。

(9)禁止将电源线和信号线布放在同一路由和棺材内,应当分开单独布放并套

管保护。

(10)对于干线放大器、室外馈线、有源分布系统的主机单元设备必须接地,并

应用线径 16 平方毫米或者以上的接地线与建筑物的主地线连接。

八、作业现场的安全防护

1、电力线路附近作业

(1)基站铁塔上遇有不明用途的线条,一律按有源电力线对待,做好有效保护,不准随意剪断。

(2)在高压线附近作业时,人的身体和吊装的物件应与高压线保持绝对的安全

距离: 31KV以下 1.5 米; 6-10KV为 2.5 米; 5-110KV为 4m,220KV以上为 6 米。吊装物件作业应在铁塔面对高压线的背面作业 , 并注意现场风向 , 以防大绳

触及高压线。

2、复杂环境下作业

(1)城镇人口密集区、学校附近、交通要道等环境下作业时应设临时警戒线,

铁塔周边 5 米内禁止闲人进入。

(2)塔上有人作业时,塔下应安排专人看护,禁止无关人员进入作业场所,塔

下人员按规定要求佩戴安全帽。

(3)工作中的设备天线会产生电磁辐射,太靠近天线可能会超过安全等级要求。

设备只能由经过培训的专业人员进行安装和维护。设备的辐射设计符合IEEE C95.1-1991 标准。

(4)设备的某些部件不可避免地存在高温现象,请不要随意触摸,以免发生烫

伤。设备在热带气候正常使用时各零部件的温度以 45℃为基准,最高升温允许30℃,故障条件下最高升温允许 55℃,即高温 45℃正常工作时各另部件最高温

度不应超过 75℃,故障条件下最高温度应不超过100℃。

(5)基站电源设备安装作业,使用的工具要缠绝缘胶带,禁止将金属工具放置

在电源柜和蓄电池上方。

3、施工车辆应停放

在不影响交通安全的合适位置,特殊情况占道停放,应开启车辆跳灯,并按规定要求放置安全警示牌或警示桩。

九、安全保护用品的配发与使用

1、作业人员必须按规定要求戴好安全帽、系好安全带,并按要求穿戴工作服、

工作鞋等安全劳保用品。

2、安全帽的配发与使用

(1)安全帽有公司统一在上级指定的厂家、商家范围内采购,各单位按需领发。(2)基站作业人员每人按一顶普通安全帽配发。

(3)进入作业现场人员,必须戴好安全帽并系紧帽绳。

(4)安全帽必须性能良好。

3、安全带(绳)的配发与使用

(1)安全带由各专业公司统一在权威部门指定的劳保商店采购,各项性能指标

必须符合安全标准。登高作业人员每人应确保有一副性能良好的安全带,作业现场至少有一根符合作业标准的工作绳。

( 2)安全带使用前必须严格检查,确保性能可靠。如有折断痕迹、弹簧扣不灵

活、扣不牢、皮带眼孔断裂、安全带(绳)磨损和断头超过1/10 的,禁止使用。(3)高处作业人员必须按规定要求使用安全带,并按规范要求扣牢保险扣。

(4)不准用安全带吊装物件,以免损坏。

(5)严禁用绳索或皮带替代安全带。

(6)安全带(绳)使用或存放一段时间,应进行可靠性试验。检测办法,可将

200 kg 重物穿过安全带(绳套)中,悬空挂起,无裂痕、折断才能使用。4、作

业人员应穿软底鞋并防滑,禁止赤脚、穿拖鞋和硬底鞋。

通信工程安全交底

施工安全交底 项目名称:公开招标 根据本项目的概况:市管通信工程施工业务,2015年已批复并将实施的项目主要有WCDMA网络新建及配套传输等工程、FDD-LTE实验网新建工程及配套工程、本地主干光缆新建工程、IP城域网主体工程等,特制订施工交底: 1.施工前准备, 由建设单位组织设计单位、施工单位参加施工图纸会审,并结合施工现场的实际情况,在会审中出现的问题应及时解决,为下一步工作铺好道路。 1) 工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。 2) 工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。 3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备施工工具和安全劳保用品。 4) 特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。2. 工具使用安全 1) 电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。 2) 五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使 用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。 3)电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。 4) 人字梯、凳高: a、凳高的梯子需材质坚实,无断列,四脚平稳; b、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。 c、人字梯凳高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯凳高作业。 d、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。 e、通信施工作业禁止使用金属梯登高。 5) 剖缆刀:剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 6) 劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。 3. 开箱操作安全

通信施工安全技术交底三级

通信施工安全技术交底三级 一、基本规定 (1)工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。 (2)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。 (3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备额施工工具和安全劳保用品。(4)特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。 二、工具使用安全 (1)电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。 (2)五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。 (3)电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。 (4)人字梯、凳高: A、凳高的梯子需材质坚实、无断裂、四脚平稳; B、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。 C、人字梯凳高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯登高作业。 D、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。 E、通信施工作业禁止使用金属梯登高。 (5)剖缆刀:剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 (6)劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。 三、开箱操作安全 (1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱; (2)开箱时,注意包装箱上的标志,严禁倒置; (3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备; (4)随时清理工作场地,撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤,刮伤人员和设备。 (5)设备搬运时应先清理搬运路线上的物品; (6)人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工40公斤、女工不得超过20公斤。 A、人工搬运时,要有专人组织指挥,不掉一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应; B、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备的牢固部位,不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重的部位。 C、搬运蓄电池等危险品时,应轻拿轻放,稳步前进,防止碰撞。 D、在机房楼台上吊装设备时,应知平台的承重量,应检查吊装设备及绳索是否牢固,

通信施工安全技术交底 (2)

施工安全技术交底 交底单位:大连友邦联合通信有限公司 交底提要: 关于通信施工基本规定、工具使用安全、布放线缆作业安全、技术规范等要求。 交底内容: 一、基本规定 (1)工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。(2)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。 (3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备施工工具和安全劳保用品。 (4)特殊作业须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。 二、工具使用安全 (1)电动工具: 使用的电动工具如:电锤、电钻、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。

(2)五金工具: 在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。 (3)电源接线板: 接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。 (4)人字梯、登高梯: a、登高梯需材质坚实,无断列,四脚平稳; b、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。 c、人字梯登高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯登高作业。 d、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。 e、通信施工作业禁止使用金属梯登高。 (5)剖缆刀: 剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 (6)劳保用品: 劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。 三、开箱操作安全 (1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱。

通信管道施工三级安全技术交底记录表

项目名称项目编号 工程名称施工地址 项目经理安全员专职兼职 交底内容: 一、项目作业特点(危险因素) 触电;交通肇事;施工现场安全;非开挖导向钻孔操作;开挖操作;砌井操作。 二、风险评估 本工程涉及开挖,砌井,顶管等施工内容,请按相关要求落实安全风险短信报送及相应的安全监督管控工作。 三、注意事项 1、交通安全; 2、用电安全; 3、施工现场安全; 4、非开挖导向钻孔操作;5开挖操作;6、砌井操作。 四、施工规章规程 本工程属于通信管道工程专业工程,施工应符合《通信建设工程安全生产操作规范》第六章节的规范要求,应做好中电信粤【2011】900号通信工程高风险作业施工安全操作指引中相关的安全防范措施等。 项目部经理项目经理交底人日期注:此《安全技术交底内容记录表》一式两份

工程名称项目编号 施工队长施工地址 项目经理安全员专职兼职 交底内容: 一、项目作业特点(危险因素) 触电;交通肇事;施工现场安全;非开挖导向钻孔操作;开挖操作;砌井操作。 二、项目安全操作规程和标准 非开挖导向钻孔操作: 1. 施工前必须对地上物、地下物进行调查,了解其他地下管线的确切位置,绘制控制钻头钻进位置图纸,严禁盲目定 向钻孔施工。钻杆设备与电力线应保持2.5 m以上的距离,在高压电力网附近施工时机具必须接地可靠。 2. 施工前必须对导向钻设备安装情况进行检查,检查设备的液压系统、泥浆润滑系统和钻杆各部件的状态并根据施工 场地的地层土质和技术要求选配定向钻导向钻孔的润滑泥浆。电气设备必须做到防雨、防潮、有可靠的接地保护。 3.钻孔时,应仔细观察钻机的给进油压表、回转油压表以及泥浆压力表的读数,测试、核对和调整钻头在地下钻进的位置、方向。操作人员应注意观察设备各运行部位,发现钻进出现异常等情况时,应立即停机检查。 4.在设备运转过程中,不得进行擦洗和修理。严禁靠近设备的旋转和运动部位。 5.装卸塑料管时要有足够人员,听从统一指挥,不可抛掷。钻机拖带管前应将塑料管“一”字放开,依次理顺,摆放在不影响交通的地段。穿放的塑料管中间不得有接头。 6.使用管钳扭卸钻杆和钻具时,应避开管钳回落范围,手不准捏在管钳根部。 开挖操作: 1.施工前,应按照批准的设计位置与有关部门办理挖掘手续,做好施工沿线的安全宣传工作,劝告居民,教育儿童不 要在沟边、沟内玩耍。 2.开挖沟槽时,应熟悉设计图纸上标注的地上、地下障碍物具体位置并做好标识,同时应在沟槽起止的两端设置警示 标志。必要时,沿线应围栏,非作业人员不得进入现场。 3. 挖掘土石方,应从上而下进行,不得采用掏挖的方法。在雨季施工时应做好防水、排水措施。 4. 人工开挖土方或路面时,相邻作业人员间必须保持2 m以上间隔。 5.流砂、疏松土质的沟深超过1 m或硬土质沟的侧壁与底面夹角小于115o且沟深超过1.5 m时,应安装挡土板。 6.在房基土或是废土地段开挖的沟坑,必须安装挡土板。 7.在陡坎地段挖沟,应防止松散的石块、悬垂的土层及其他可能坍塌的物体滚下。 8.在靠近建筑物挖沟、坑时,应视挖掘深度做好必要的安全措施。如采用支撑办法无法解决时,应拆除容易倒塌的建筑 物,回填沟、坑后再修复建筑物。 9.挖沟时,对地下的电力线缆、供水管、排水管、煤气管道、热力管道、防空洞、通信电缆、地下构筑物等的保护,应 参照直埋线路相关章节。 10. 沟槽出土的堆放 A.挖出的土、石,不得堆在消防栓井、邮筒、上下水井、雨水口及各种井盖上。B.从沟底向地面掀土,应注意上边是否有人。沟坑深在1.5 m以上者,应有人在地面清土,堆放在距离沟、坑边沿60 cm以外,使土、石不致回落于沟内。 同时组织清运交通道路上的土方、石方。

通信施工安全技术交底三级

通信施工安全技术交底三级 一、基本规定?(1) 工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。2(?)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施与劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。?(3) 电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备额施工工具与安全劳保用品。 (4) 特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发得特种作业操作证方可上岗。 二、工具使用安全?(1) 电动工具:使用得电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化与破损,电器设备得插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线得电源。(2)五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。?(3) 电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损.?(4) 人字梯、凳高:?A、凳高得梯子需材质坚实、无断裂、四脚平稳; B、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。? C、人字梯凳高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯登高作业。 D、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子.? E、通信施工作业禁止使用金属梯登高。??(5) 剖缆刀:剖电缆时,拿刀得手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 (6)劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。? 三、开箱操作安全?(1) 开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔得环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱; (2)开箱时,注意包装箱上得标志,严禁倒置; (3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备;?(4) 随时清理工作场地,撤下得箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤,刮伤人员与设备。 (5) 设备搬运时应先清理搬运路线上得物品; (6) 人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工40公斤、女工不得超过20公斤。?A、人工搬运时,要有专人组织指挥,不掉一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应; B、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备得牢固部位,不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重得部位。 C、搬运蓄电池等危险品时,应轻拿轻放,稳步前进,防止碰撞.? D、在机房楼台上吊装设备时,应知平台得承重量,应检查吊装设备及绳索就是否牢固,确认无误方可作业。起吊后,应防止设备摆动而撞击墙壁或门窗。? E、人工搬运油机发电机组,必须在油机房地面确实坚固后进行。搬运前应对所用工具进行全面检查。搬运时,应有专人组织指挥,明确分工,紧密配合。用倒链牵拉时应固定牢固,并检查钢丝绳就是否完好。用滚筒法搬运时,应注意防止滚筒压伤手、脚,上、下坡度不得大于30度,并注意下滑。?四、立机架作业安全?(1)进入机房应将机房地面孔洞用木板盖好,防止人员、工具、材料掉入孔洞。 (2)在地面、墙壁上埋设螺栓,应注意避开钢筋、电力线暗管等隐蔽物,无法避免时,应通知建设单位采取措施; (3)立机架时,地面应铺木板或其它物品,防止划坏机房地面或机架滑倒而伤人或损坏设备;机架立起后,应立即固定,防止倾倒.

监理部向施工单位安全技术交底

监理安全技术交底 为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格执行《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法律、法规,切实做好施工现场安全监督管理工作,控制和避免施工作业中重大伤亡事故的发生对施工中的安全管理工作作出如下交底: 1、建设工程项目部应当成立由项目经理负责的安全生产 管理小组,小组成员应包括企业派驻项目的专职安全生产管理人员,专职安全员应符合《建筑施工单位安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》。施工项目部应将安全生产管理机构人员、分工情况及项目经理和专职安全员的执业证书和安全生产考核合格证书上报监理部。 2、施工项目部应制定安全生产管理制度。安全生产管理制度应包括:安全生产责任制度、安全生产规章制度、安全生产检查制度、安全生产教育和培训制度、事故处理与报告制度。 3、特种作业人员(电工、电焊工、起重机操作工、起重信号工、等高加设人员、安装拆卸工、垂直运输机械作业人员等)必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

4、开工前施工项目部应对施工现场的危险源进行识别、评 价并确定重大危险源上报总监理工程师。 5、危险性较大的分部分项工程必须编制专项施工方案;专 项施工方案应由施工单位专业技术人员编制,施工单位技术部门 的专业人员审核,施工单位的技术负责人批准。根据《危险性较 大分部分项工程管理办法》对于需要专家论证的分部分项工程, 施工单位应组织不少于5人的专家组,对专项施工方案进行论证 审查,专家组必须提出书面论证审查报告,施工单位应根据论证 审查报告修改完善专项施工方案。 6、施工单位必须根据当地建设行政主管部门制定的应急 救援预案和本工程特点编制安全事故应急救援预案。安全事故应 急救援预案应包括下列内容:建设工程重大危险源的辨识、风险 评价;应急救援指挥部的组成,联络方式,各部门、岗位和有关 人员的职责,应急救援行动的指挥和协调;安全事故通告和报告 的方式、程序、限时和内容;保证应急救援人员、设施与设备、 救援医院等应急救援资源及时到位措施;安全事故的评价、救援 响应、信息发布、事故恢复等程序;应急救援预案的培训与演练, 评审与修订。 7、用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制用电施工组织设计。施工现场临时用电方案,并及时报审、组织实施,必须按“三级配电两级保护”要求设置电箱,做到“一

线 路 施 工 安 全 技 术 交 底 文 件

线路施工安全技术交底文件

(4)安装拉线应尽量避开有碍行人行车的地方,并安装拉线警示套管。 (5)拉线安装完毕后,拉线坑在回填土时必须夯实。 7、布放吊线: (1)布放无盘钢绞线时必须使用放线盘,禁止无放线盘布放钢绞线。 (2)人工布放钢绞线,在牵引前端必须使用干燥的麻绳(将麻绳与钢绞线连接牢固)牵引。 (3)布放钢绞线前,应对沿途跨越的供电线路、公路、铁路、街道、河流、树木等调查统计,在布放时必须采取有效措施,安全通过。 (4)在树枝间穿越时,不得使树枝挡压或撑托钢绞线,保证吊线高度。 (5)通过供电线路、公路、铁路、街道时应计算并保证设计高度,确定钢绞线在杆上的固定位置。 (6)布放跨越道路钢绞线的安全措施:在有旧吊线的条件下,利用旧吊线挂吊线滑轮的办法升高跨越公路、铁路、街道的钢绞线,以防止下垂拦挡行人及车辆;在新建杆路上跨越铁路、公路、街道时,采用单档临时辅助吊线以挂高吊线防止下垂拦挡行人及车辆;在吊线紧好后拆除吊线滑轮与临时辅助吊线,同时注意警戒,保证安全。 (7)如钢绞线在低压电力线之上,必须设专人用绝缘棒托住钢绞线,不得搁在电力线上拖拉。 (8)防止钢绞线在行进过程中兜磨建筑物,必要时采取支撑垫物等措施。 (9)在牵引全程钢绞线余量时,用力应均匀,应采取措施防止钢绞线因张力反弹在杆间跳弹触及电力线。 (10)剪断钢绞线前,剪点两端应先人工固定,剪断后缓松,防止钢绞线反弹。 (11)在收紧拉线或吊线时,扳动紧线器以二人为限,操作时作业人员必须在紧线器后的左右侧。 8、布放架空光(电)缆 (1)布放架空光(电)缆在通过电力线、铁路、公路、街道、树木等特殊地段时,安全措施参照布放吊线的相关内容要求。 (2)在吊线上布放光(电)缆作业前,必须检查吊线强度。确保吊线在作业时不致断裂,电杆不致倾斜、倒杆及吊线卡担不致松脱时,方可进行布缆作业。 (3)在跨越电力线、铁路、公路杆档安装光(电)缆挂钩与拆除吊线滑轮时严禁使用吊板。 (4)光(电)缆在吊线挂钩前,一端应固定,另一端应将余量拽回,剪断缆线前应先固定。 (5)使用吊板挂放光(电)缆 ①坐板及坐板架应固定牢固,滑轮活动自如,坐板无劈裂、腐朽。如吊板上的挂钩已磨损四分之一时,不得再使用。

通信施工安全技术交底

通信施工安全技术交底 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。通信管道工程施工技术交底

通信管道工程施工技术交底 一、工程测量、定位 1工程测量 1.0.1通信管道工程的测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的位置、坐标和高程进行。 1.0.2施工前,必须依据设计图纸和现场交底的控制桩点,进行通信管道及人(手)孔位置的复测, 并按施工需要钉设桩点。 1.0.3施工现场必须设置临时水准点,并应标定管道及人(手)孔施工直测的水准桩点。 1.0.4施工时,必须按下列规定进行校测: 1在完成沟(坑)挖方及地基处理后,应校测管道沟、人(手)孔坑底地基的高程是否符合设计规定。 2施工过程中如发现水平桩(或平尺板)错位或丢失,应及时进行校测并补设桩点。 1.0.5挖土方工作完成后,凡在沟(坑)中的其他管、线等(指不需移改的)地下设施及已移改完毕的地下设施,必须测量其顶部(底部)的高程、宽度等及与临近人(手)孔和通信管道(通道)的相对位置、垂直问距、水平间距,并做好记录,必须注明其类别、规格等。 1.0.6诵信管道的各种高程,以水准点为基准,允许误差不应大于±10mm。 二、土方工程挖掘 2.1挖掘沟坑 2.1.1通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,须及时提出,待有关单位提出处理意见后方可施工。 2.1.2管道施工开挖时,遇到地下已有其他管线平行或垂直距离接近时,应按设计规范的规定核对其相互间的最小净距是否符合标准。如发现不符合标准或危及其他设施安全时,应向建设单位反映,在未取得建设单位和产权单位同意时,不得继续施工。 2.1.3挖掘沟(坑)如发现埋藏物,特别是文物、古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与有关部门联系,在得到妥善解决之后方可工作。 2.1.4挖掘不需支撑护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状应与人(手)孔形状相同,坑的侧壁与人(手)孔外壁的外侧间距不应小于0.4m。 2.1.5挖掘需支撑护土板的人(手)孔坑,宜挖矩形坑。人(手)孔坑的长边与人(手)孔壁长边的外侧(指最大宽处)问距不应小于0.3m,宽不应小于0.4m。 2.1.6通信管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲泡的,必须重新进行人工地基处理,否则,严禁进行下一道工序的施工。 2.1.7凡设计图纸标明需支撑护土板的地段,均应按照设计文件规定进行施工;设计文件中没有具体规定的,遇下列地段应支撑护土板。 1横穿车行道的管道沟。 2沟(坑)的土壤是松软的回填土、瓦砾、砂土、级配砂石层等。 3沟(坑)土质松软且其深度低于地下水位的。

施工安全技术交底表

施工安全技术交底表

表C2—2 技术、安全交底记录 施工单位:上海大唐移动通信设备有限公司年月日编号: 工程名称交底 部位 工具使用安全 共 1 页 第 1 页

交底内容: 工具使用安全技术交底 (1)电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。 (2)五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。 (3 电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。 (4)人字梯、凳高: A、凳高的梯子需材质坚实、无断裂、四脚平稳; B、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。 C、人字梯凳高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯登高作业。 D、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。 E、通信施工作业禁止使用金属梯登高。 (5)剖缆刀:剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个

手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 (6)劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。 技术负责人:交底人:接交人: 技术、安全交底记录 施工单位:上海大唐移动通信设备有限公司

年月日编号: 工程名称交底 部位 开箱操作安全 共 1 页 第 1 页 交底内容: 开箱操作安全技术交底 (1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱; (2)开箱时,注意包装箱上的标志,严禁倒置; (3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备;(4)随时清理工作场地,撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤,刮伤人员和设备。 (5)设备搬运时应先清理搬运路线上的物品; (6)人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工40公斤、女工不得超过20公斤。 A、人工搬运时,要有专人组织指挥,不掉一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应; B、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备的牢固部位,不

通信光缆线路工程安全技术交底

通信光缆线路工程安全技术交底 严格按YD5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》施工。 一、 施工作业特点及危险因素 线路作业属于事故多发工种。通信线路作业由于受社会环境、自然环境等外界影响较大,不安全的因素比较多。主要有:自然环境方面,如雷电、河流、湖泊、树林、房屋、气候等;社会因素即人为因素的影响,如通信线路与电力线路的平行与交叉跨越,与电车馈电线的交叉跨越,与自来水管道、污水管道、煤气管道、地下电力电缆的交叉跨越,作业人员的不正当操作以及人为破坏等等。因此,通信线路作业的人身伤害事故是比较多的,属于事故多发工种。 按照国家特种作业人员管理规定,线路作业人员属于特种作业人员。按照特种作业人员管理规定,对特种作业人员应进行安全技术培训,考核合格后方可上岗操作。近年来,由于用工制度的改革,大量使用劳务工或农民工,未经培训,素质普遍较低,不懂安全操作技术和安全知识,致使线路事故占各类事故的比重较大。线路作业不仅涉及到线务人员安全,也涉及到社会人员的安全,同时,还涉及到机房设备的安全。因此,线路作业安全是通信企业安全生产管理工作的重点。 在线路施工作业中存在危险因素,为施工人员安全以及减少安全事故的发生及时制定具体预防措施,在施工作业中存在危险因素有: 高处坠落事故 触电事故 有害气体中毒事故 物体打击事故 二、

针对危险因素制定预防措施 1、预防高处坠落的措施: (1)上杆前检查脚扣和安全带的安全性能,并要正确使用。 (2)砍(修剪)树木时要找好位置,站或坐要稳,必要时也可使用脚扣、安全带,砍树姿式要掌握平衡顺手,用力不可过猛。 (3)登上建筑物(站台)前,要先查看建筑物(构件)的承重能力,承重能力达不到的不要盲目攀登,待采取措施后再攀登。在建筑物(站台)上站稳后再作业,不能用力过猛。 (4)上线杆前要检查杆根的腐朽及损毁情况,腐朽或损毁严重的不能上杆。上梯子作业前,要检查梯子的牢固程度、绝缘性能和防滑措施。 (5)注意外力影响造成倒杆,如剪线时要防止张力失去平衡把线杆拉倒。要注意过往车辆挂线把线杆挂倒。 (6)防止触电后二次事故坠落。作业前要先验电,证明通信线、钢绞线、拉线等无电后再作业。在建筑物(站台)、树上作业应观察周围有无电力线,作业时不能触及电力线,并保持安全距离。 (7)用脚扣上杆时,选用脚扣的大小应与杆径相匹配。上杆应小步,身体与电杆保护适当距离。 预防触电的措施: (1)教育员工了解和掌握有关安全用电的基本知识,如电的性能、雷电知识、高压放电、跨步电压等,能够妥善处理施工中遇到的具体问题,掌握自我保护的本领。 (2)增加安全意识,克服麻痹思想,遵守操作规程。作业前要观察周围环境,验证有无带电导体,确保安全距离,对用电器具要加装漏电保护装置,经常进行检查,确保其安全性能良好。线务员应使用触电预警器、双重绝缘或安全电压的手持

通信施工安全技术交底

 (3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备施工工具与安全劳保用品。 (4)特殊作业须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。 二、工具使用安全 (1)电动工具: 使用的电动工具如:电锤、电钻、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化与破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。通信管道,线路施工安全注意事项及其风险防范

一、通信管井内作业,慎防有毒气体伤害和避免二次伤害 1、风险说明 井下或其他封闭环境存在有毒气体,没有事先通风和检验有毒气体浓度。 2、事故后果 人员中毒造成人员伤亡。 3、安全控制点 1)做好现场安全技术交底工作。 2)提前打开井盖通风,施工过程要确保通风畅通。 3)下井前先检测施工环境有毒气体的浓度。 4、防范措施 1)做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。 2)下井前或进入其他封闭环境前要先用毒气测试仪或采用生物测试法进行检测。 3)在井下或其他封闭环境内施工要使用抽风设备,确保通空气流通良好。 4)作业发现有身体不适的立即停止作业。 5)发现有人中毒,采取正确措施,切忌盲目抢救,避免二次伤害。 5、应急措施 1)人工鼓风,向施工环境补充新鲜空气,降低毒气浓度。 2)将出现轻微中毒症状的人员转移到通风环境。 3)将出现中度及以上中毒症状的人员送医院急救,并在送救过程施行人工呼吸等急救手段。 6、注意事项 1)作业前,提前打开人井通风。 2)确认有有害气体的浓度。 3)使用抽风设备对人井内有害气体进行排空,以降低有害气体的浓度,便于人员下井作业。 4)在井下或其他封闭环境内施工,要使用排气扇、鼓风机等方式做好通风工作。

二、开挖管道、占道施工做好安全围蔽及警示措施,避免交通意外。 1、风险说明 1)管道施工未设置安全警示设施,造成交通事故。 2)管井下作业,路面没有设置安全警示设施或留人职守,井面重物打击伤害。 2、事故后果 1)人员伤亡 2)交通事故 3)损坏通信设施 3、安全控制点 1)做好现场安全技术交底工作。 2)施工区域按规定设置安全警示标志、围带,井下作业井口留人值守。 3)高速公路上施工必须在前进方向300米开始设置警示标志。 4、防范措施 1)做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。 2)井下作业井口留人值守。 3)施工前检查安全警示措施是否到位。 4)井口附近不要放置重物。 5)夜间设置警示闪烁灯或红灯。 5、应急措施 1)现场急救或打120送伤员到医院救治。 2)保护现场,拨打110和报告上级。 6、注意事项 1)施工区域按规定设置安全警示标志。高速公路上作业前300米开始设置警示标志和专人负责指挥交通。 2)设置作业区和和警示标志。 3)高速公路上施工必须在前进方向300米开始设置警示标志,在施工的人井现场周边设置足够的安全警示牌或者留人守候。 4)设置作业区和和警示标志。

通信工程技术交底记录0913

通信系统工程技术交底记录 1

2

光纤衰减常数和光纤长度。 i.衰减测试,宜用光时域反射仪(OTDR进行测试,测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光 功率计测试,并加以比较,判断是测试误差还是光纤本身衰减过大。 j.长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应与实际长度一致。如在同一盘光缆中光纤长度差异较大, 则应从另一端进行测试,或做通光检查以判断是否有断纤存在。 O光纤跳线(光纤连接器)检验应符合下列规定。 a.光纤跳线应具有经过防火处理的光纤保护包皮,两端的活性连接器(活接头)端面应配合有合适的保护盖 帽。 b.每根光纤跳线中光纤的类型应有明显标志,选用应符合设计要求。 O保安接线排的保安单元过压、过流保护各项指标应符合设计和产品技术要求。 O光纤插座的连接器使用型号数量和位置应与设计相符。 O光纤插座面板应有发射(TX和接受(RX的明显标志。 O对绞电缆(UTP和STP的电气性能、机械特性、传输性能及插接件的具体技术指标和要求,应符合设计和 产品技术要求。 O通信电缆设备验收检查应符合有关标准及厂商质保资料的要求。 3.机具设备 施工机具:电焊机、切割机、砂轮机、专用工具等。 测试仪器:场强仪、综合数字分析仪、网络测试仪、示波器、数字万用表、PCM乎叫分析器、PCM言道测试仪、信令分析仪、对讲机。 4.作业条件 3

(1)检查机房建筑情况(含防火安全措施) ,应达到设计或相关规范要求。机房地线和电源线的敷设应符合相关规范要求,才能进行施工。 (2)机房设备、终端设备、电源设备等全部到齐,其他设备和材料数量应满足连续施工的要求。工程施工中严禁使用未经验收合格的器材,关键设备应有应有强制性产品认证证书和标志或入网许可证等文件数据。 二、操作工艺 1.施工工艺流程 技术资料核查十安全防火措施T线缆敷设T机架设备安装T配线架安装T机台和终端设备安装T系统测试| - 2.施工要点 1)技术资料核查 认真审阅施工图。检查是否满足设计要求和合同要求,同时是否符合国家及行业标准和工程设计文件规定, 以及制图的规范化等质量标准。对设计意图不明或不合理的地方应交由设计单位或业主处理,有关技术文档及必要的设备安装及使用说明书应齐全。 2)安全防火措施 检查机房建筑情况,应达到设计或相关规范要求,具体应符合如下几条要求: (1)机房环境相对安静,并远离电梯房、水泵房等易产生电磁辐射干扰的场所,距离不宜小于15米 (2)无有害气体或蒸汽及烟尘侵入,远离易爆易燃场所。 (3)机房内应根据规模大小设置卤代烷或二氧化碳等固定式或手提式灭火装置,禁止采用水喷淋装置。 3)电缆敷设 通信线路施工的质量检查和监督应按《市内电话线路施工及验收技术规范》(YDJ38-1985)规定执行。 4

通信施工各专业安全技术交底

作业基本要求 1、杜绝“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)现象。 2、员工上岗前必须接受安全教育和培训。 3、特种作业必须持有特种作业操作证。 4、克服侥幸心理、麻痹心理、冒险心理、惰性心理和逞强心理。 5、做到“四不伤害”(我不伤害自己,我不伤害他人,我不被他人伤害,我保护他人不受伤害) 主要危险因素 触电;高空坠落;中毒或窒息;交通肇事;物体打击。 预防措施 1、触电预防措施:使用前检查防护设备和电线(缆)是否带电;注意高压电的安全距离;不踩踏、不乱拖电线(缆),不触碰外电线路。 2、高处坠落与物体打击预防措施:做好劳动防护用品穿戴;做好施工警示;不违章攀爬、作业和高空抛物。 3、中毒或窒息预防措施:下井前应检测管道内是否存在有毒有害气体;通风后方可下井作业。 4、交通肇事预防措施:不强行超车、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不驾驶故障车辆;不得人货混载、超载超速。 劳动防护 1、进入作业现场,必须“两穿一戴”,即穿工作服,工作鞋,戴安全帽。

2、安全帽正确佩戴的方法:帽衬与帽壳不能紧贴,应有一定间隙;必须系紧下颚带。 3、安全带正确使用的方法:应高挂低用;不准打结和挂在连接环上使用。事故应急措施 急救注意事项:1、拨打120;2、仔细观察受伤原因;3、现场急救;4、不要给失去知觉的患者吃喝任何东西。 触电现场急救:切断总电源;脱离电源;心肺复苏;包扎伤口;速送医院。交通现场急救:正确判断伤情和受伤部位;注意正确的搬动伤员方法,保护脊柱和骨折肢体;按先救命后救伤的原则;迅速止血,包扎伤口,固定骨折;尽快转送医院。 火灾现场急救:立即脱离险境;就地打滚灭火;冷却受伤部位;消毒敷料;口渴严重时可饮盐水;迅速转送医院。 中毒现场急救:不能盲目下井;查明原因,强制通风;采取防护措施后方能下井救人。

通信施工各专业安全技术交底

通信施工各专业安全技术交底 作业基本要求 1、杜绝“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)现象。通信无线设备施工安全技术交底记录表

通信无线设备施工安全技术交底记录表 工程名称项目编号 施工队长施工地址 项目经理安全员 交底内容: 一、项目作业特点(危险因素) 触电;交通肇事;施工现场安全;管道光缆布放操作;架空光缆布放操作;新建杆路操作。 二、项目危险因素的预防措施及安全操作规程、标准 基本安全规定 (1)工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。 (2)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳品,无安全保障措施者不得进行施工。 (3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备施工工具和安全劳保用品。 (4)特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。 工具使用安全 (1)电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护电源。 (2)五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护 (3)电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。 (4)人字梯、登高:

a、登高的梯子需材质坚实,无断列,四脚平稳; b、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。 开箱操作安全 (1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开(2)开箱时,注意包装箱上的标志,严禁倒置。 (3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备。(4)随时清理工作场地,撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤、刮伤人员和设备。 (5)设备搬运时应先清理搬运路线上的物品。 (6)人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重不超40公斤。 a、人工搬运时,要有专人组织指挥,步调一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢互照应。 b、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备的牢固部位,不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重的部位。 c、搬运蓄电池等危险品时,应轻拿轻放,稳步前进,防止碰撞。 d、在机房楼台上吊装设备时,应知平台的承重量,应检查吊装设备及绳索是否牢固,确认无误方可作业。起吊止设备摆动而撞击墙壁或门窗。 e、人工搬运油机发电机组,必须在油机房地面确实坚固后进行。搬运前应对所用工具进行全面检查。搬运时,组织指挥,明确分工,紧密配合。用倒链牵拉时应固定牢固,并检查钢丝绳是否完好。用滚筒法搬运时,应注意筒压伤手、脚,上、下坡度不得大于30度,并注意下滑。 立机架作业安全

通信线路技术交底记录大全内容

标准通信线路技术交底内容(非常详细,见下页目录)

目录 一、光电缆开挖...................................... - 1 - 1、光电缆径路复测.......................................... - 1 - 2、光电缆沟开挖............................................ - 1 - 二、光电缆余留...................................... - 3 - 1、光缆余留长度............................................. - 4 - 2、电缆余留长度............................................. - 4 - 3、光电缆余留方式........................................... - 4 - 三、光电缆配盘...................................... - 5 - 四、光电缆敷设...................................... - 5 - 1、直埋式光电缆沟........................................... - 5 - 2、管道以及槽道光电缆敷设................................... - 7 - 五、光电缆防护...................................... - 7 - 六、光电缆沟回填.................................... - 8 - 七、光电缆引入...................................... - 8 - 八、其他事项........................................ - 9 - 九、附件........................................... - 10 - 十、质量控制及检验................................. - 10 - 十一、安全及环保要求............................... - 10 -

相关文档
相关文档 最新文档