1.组成:试水阀、压力表、试水接头组成,安装在系统管网或分区管网的最不利点。

2.作用:

1)检验系统的可靠性(湿式系统,5min内自动启泵;末端试水装置出水时压力≥0.05MPa;干式系统,1min后末端试水装置出水,压力≥0.05MPa;预作用系统,主机确认火灾2min后末端试水装置出水,压力≥0.05MPa。)

2)测试干、预系統管道充水时间。

3.设置要求:末端试水装置流量系数与喷头流量系数K相等;位于系统最不利点喷头处,其他楼层和防火区应设25mm的试水阀;配备相应排水设施。

《自喷系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)的规定

6.5末端试水装置

6.5.1每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施。(每层的分区放水装置并非全是末端试水装置) 6.5.2末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。

考点解释

1.为了检验系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ad14114851.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利点处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处的喷头工作压力等。其他的防火分区与楼层,则要求在供水最不利点处装设直径25mm的试水阀。以便在必要时连接末端试水装置。

2.为了使末端试水装置能够模拟实际情况。进行开放1只喷头启动系统等试验,其试水接头出水口的流量系数,要求与同楼层或所在防火分区内采用的最小流量系数的喷头一致。例如:某酒店在客房中安装边墙型扩展覆盖喷头,走廊安装下垂型标准喷头,其所在楼层如设置末端试水装置。试水接头出水口的流量系数,要求为K=80。当末端试水装置的出水口直接与管道或软管连接时,将改变试水接头出水口的水力状态,影响测试结果。所以,本条对末端试水装置的出水,提出采取孔口出流的方式排入排水管道的要求。

归纳记忆

1.试水阀、压力表、试水接头组成,安装在系统管网或分区管网的最不利点。

2.作用:检验系统的可靠性(湿,5min内自动启泵;干,1min后;预,主机确认火灾2min后;压力≥0.05MPa;),测试干、预系統管道充水时间。

3.设置要求:与喷头流量系数K相等,最不利点喷头处,其他楼层和防火区应设25mm的试水阀;配备排水设施

1、一级消防师名师堂课程:名师精讲+必考点睛+真题模拟+双师资服务+全额学费奖学金+免费复读,当年全科通过奖励报名实际所有学费!

2、一级消防工程师名师堂试听课:43分钟技术实务+30分钟综合能力+51分

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ad14114851.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

钟案例分析,选取重要知识点讲解,总结出题规律和背书技巧!

————

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ad14114851.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

2018年一级注册消防工程师技术综合能力真题及答案解析

2017 一消《综合能力》真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共80 题,每题1 1 分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C对该歌舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款: (一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B.—万元以上五万元以下罚款 C五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任; 情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤4人的事故 C强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生2人的事故 【答案】B 【解析】《中华人民共和国刑法》 (三)重大责任事故罪:重大责任事故罪,指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 1.立案标准 在生产、作业中违反有关安全管理的规定,涉嫌下列情形之一的,应予以立案追诉: 1)造成死亡1 人以上,或者重伤3 人以上的。

一级消防工程师100个精华知识点

一级消防工程师100个精华知识点 建筑物得耐火等级 1、建筑物得耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点得外露部位,应做防火保护层。 3、一二级最大防火分区得长度250米.最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇得地上房间,以及超过20m且无自然排烟得疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m得疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。内走廊超过20米,并设有自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。面积超过100平方米,应设机械排烟设施。通风与空调系统应设置排烟系统,应设机械排烟设施建筑得防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通得走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内得防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区得建筑面积不应大于500㎡. 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区得最大允许建筑面积可增加到1000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积得一倍计算. 9、民用建筑得防火间距:6—9米。 10、公共建筑与通廊式居住建筑安全出口得数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500㎡得塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口. 13、建筑中得安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间得水平距离不应小于5、0m。 14、直接通向公共走道得房间门至最近得外部出口或封闭楼梯间得距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统得建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间得首层应设置直接对外得出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m 处. 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间得隔墙,应设防火墙.锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙得部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位得上方应设置宽度不小于1、00m得防火挑檐或高度不小于1、50m得窗户。 室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物得门洞时,其净高与净宽不应小于4m;门垛之间得净宽不应小于3、5m。 19、建筑物内得管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0、50h得不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1、00h得不燃烧体.井壁上得检查门应采用丙级防火门.

注册消防工程师300个考点汇总

消防工程师《技术实务》300个考点汇总 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性与持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理与方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;(3)与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

二级注册消防工程师《综合能力》模拟试题(3)含答案

二级注册消防工程师《综合能力》模拟试题(3)含答案 1.为了保证消防给水系统正常使用,应( )对系统所有的末端试水试验阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。 A.每周 B.每月 C.每季度 D.每年 答案:C 2.不属于气象因素的火灾危险源的是( ) A.降水 B.泥石流 C.大风 D.雷电 答案:B

3.自动喷水系统施工安装前,要对喷头进行密封性能试验,试验压力为( ),保压时间不少于( )。 A.1.5MPa 5min B.2.0MPa 3min C.2.0MPa 5min D.3.0MPa 3min 答案:D 4.( )是常用的火灾风险评估方法,是一种按事故发展的时间順序由初始事件开始推论可能的后果,从而进行危险源到辨识的方法。 A.预先危险性分析法

B.安全检査表法 C.事件树分析方法 D.事故树分析方法 答案:C 5.下列关于闭式喷头密封性能试验的说法中,不正确的是( )。 A.密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min B.随机从每批到场喷头中抽取l%,且不少于5 只作为试验喷头 C.抽取试验时,当1 只喷头试验不合格时,再抽取1%,且不少于l0 只的到场喷头进行重复试验 D.累计两只及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。 答案:C 6.消防控制室的下列检查记录中,应该立即整改的项目是()。

A.消防联动控制器处于手动控制状态 B.消防水池水位略高于正常水位下限 C.有5个探测器出过故障,但现在处于正常状态 D.消防水泵控制柜处于手动控制状态 答案:D 7.某氯酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。 A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器

消防工程师必须掌握的100个知识点(完整版)..

消防工程师必须掌握的100个知识点(一) 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机 械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m

14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 消防工程师必须掌握的100个知识点(二) 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 2.5h的非燃烧体 21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。 22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。 23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m;(从地面算起)。 24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建筑面积计算。 25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

完整word版一级消防工程师重点学习笔记

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 1.燃烧的必要条件-点火三角形-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。 2.燃烧的必要条件-点火四面体-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)、链式反应自由基。 3.直接引火源包括:明火、电弧、电火花、雷击,高温、自燃引火源不属于直接引火源。 第二节燃烧类型 4.燃烧分为两种,着火和爆炸,点燃和自燃都属于着火。 5.闪点是判断液体火灾危险性大小对可燃性液体进行分类的主要依据。闪点<28℃的为甲类,28℃≤闪点<60℃的为乙类,闪点≥60℃为丙类。 6.对于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、容器的材质和表面积与体积比等因素的影响。而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数量、固体的颗粒度、受热时间等因素的影响。 第三节燃烧方式及其特点 7.气体燃烧分为扩散燃烧与预混燃烧。 8.液体燃烧分为闪燃、沸溢、喷溅三个阶段。

固体燃烧分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴9. 燃)、动力燃烧(爆炸)。 第二章火灾基础知识 第一节火灾的定义、分类与危害 10.火灾的定义:是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 11.按照燃烧对象的性质火灾分为:A类火灾(固体物质火灾)、B类火灾(液体或可溶化固体物质火灾)、C类火灾(气体火灾)、D类火灾(金属火灾)、E类火灾(带电火灾)、F类火灾(烹饪器具内的火灾)。 12.按照火灾事故所造成的灾害损失程度火灾可以分为: 13.火灾的危害:危害生命安全、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定、破坏生态环境。 第二节火灾发生的常见原因 14.火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、纵火。

一级消防工程师60个重点难点考点

一级消防工程师60个重点难点

一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m;多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡. 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)。 ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m 的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+0.25)=31.25m。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外

智能型末端试水装置设计施工手册

智能型末端试水装置产品设计施工参考 一、产品功能描述 1.智能型末端试水装置主要由压力变送器、流量采集模块、带液晶的集成电路板、手自一体电动阀、试水喷嘴、塑料外壳、压力表、管件等组成,用于检测、显示自动喷水灭火装置或系统的末端压力和流量,并可用于测试喷淋系统的系统启动、报警及联动等功能。 2.当需要测试某一个地址点位的末端压力、流量时,可现场机械式手动开启电动阀、或通过电子钥匙现场电动开启、或依靠远程主机开启,再依靠变送器将压力或流量的物理量转换成电压信号、再通过集成电路进行分析处理、转换为数字信号、并在液晶屏幕上进行实时数据显示。 3.单CAN网络容量110个节点,即最多110个末端。 4.多级CAN网络,通过CAN网桥扩展,系统最大容量999个末端。 二、产品结构 三、性能参数 采用单级CAN网络理论CAN节点容量110个,若设备数量大于110个,需要增加CAN网桥设备或CAN中继器; 理论最大通讯距离10公里,采用双绞屏蔽线设计通讯距离按1公里计算,超过一公里,需要增加CAN转光纤设备,来延长通讯距离。

四、工程设计与施工 1、说明 根据国标《GB5135.21-2011自动喷水灭火系统第21部分:末端试水装置》的要求,本工程采用具有压力及流量数据采集、显示、远程通讯、集中数据管理功能的(智能型)末端试水装置,该装置由数据采集模块、CAN通讯模块、液晶显示模块、变送器、电动阀、电子锁、试水接头、管道及外罩组成,可将设备地址、电动阀开关状态、压力、流量等信号传至消控中心末端主机,并可在末端主机上再实现远程自动试水功能。 2、安装要求 安装智能末端试水装置前,请先冲洗管道,具备条件的可在智能末端的接口前端安装过滤器,以免造成电动阀卡阻、漏水。 智能末端试水装置的安装高度,建议安装距离地面1.5米,液晶屏幕背对墙壁、便于人员观察。 电源装置与末端试水装置就近安装,出厂标配线缆为1.5米长,安装时请结合线缆长度选择便于施工、检修的位置安装。 3、布线要求 末端电源装置供电电源为AC22V,线缆选用NH-RVVP3*2.5,采用一条主线路,现场分支到各个节点,布线、接线的过程中,L、N、地 3芯全部接入电源装置相对应的端子,请勿将强电线接入通讯端子,将造成设备通讯模块烧毁,不能工作。

注册消防工程师技术综合能力思考题答案

消防安全技术综合能力 思考题

-1-第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 第二章注册消防工程师职业道德 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查 第二章总平面布局与平面布置检查 第三章防火防烟分区检查 第四章安全疏散检查 第五章防爆检查 第六章建筑装修和外保温系统检查 第三篇消防设施安装、检查与维护管理 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理 第二章消防给水 第三章消防双系统 第四章自动喷水灭火系统 第五章水喷雾灭火系统 第六章细水雾灭火系统 第七章气体灭火系统 第八章泡沫灭火系统 第九章干粉灭火系统 第十章建筑灭火器配置 第十一章防烟排烟系统 第十二章消防用电设备的供配电与电气防火 第十三章消防应急照明和疏散指示系统 第十四章火灾自动报警系统 第十五章城市消防远程监控系统 第四篇消防安全评估方法与技术 第一章区域消防安全评估方法与技术要求 第二章建筑火灾风险分析方法与评估要求 第三章建筑消防性能化设计方法与技术要求 -1-

天津驭风整理编辑QQ :16977950 -2--2- 第五篇消防安全管理 第一章消防安全管理概述 第二章社会单位消防安全管理 第三章社会单位消防宣传与教育培训 第四章应急预案编制与演练 第五章施工消防安全管理 第六章大型群众性活动消防安全管理

天津驭风整理编辑QQ :16977950-3- -3- 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规P1-P22 1.消防工作的方针和原则是什么?P1 2.单位的消防安全责任有哪些?P2 3.简述消防责任事故罪概念及立案标准?P11 4.一、二级注册消防工程师执业范围有哪些?大纲P44 5.注册消防工程师依法应履行哪些义务?P20 6.注册消防工程师考试科目如何设置?P21第二章注册消防工程师职业道德P23-P29注册消防工程师职业道德根本原则有哪些?P23-P24注册消防工程师职业道德基本规范包括哪些?P25-P27简述注册消防工程师进行职业道德修养的必要性.P27-P28职业道德修养的主要内容有哪些?P28职业道德修养的途径和方法有哪些?P29 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查P30-P35 1.简述建筑分类检查中建筑高度的计算方法.P30-P31 2.简述对钢结构建筑构件防火涂料进行检查时主要操作的对象.P33 3.简述不同耐火等级的厂房,其最多允许层数的区别.第二章总平面布局与平面布置检查P36-P50 1.简述防火间距不能满足规定时,可采取的加强措施.P39 2.简述对消防车登高操作场地进行防火检查的主要内容.P40 3.简述对民用建筑内歌舞、娱乐、放映游艺场所进行防火检查的主 要内容.P44 4.简述对厂房内中间仓库进行防火检查的主要内容.P41 5.简述对消防电梯现场进行功能检查时,需要进行操作的主要内 容.P48-P49第三章防火防烟分区检查P51-P631.简述对建筑内中庭防火检查的主要内容.P542.简述对防火卷帘现场检查时的主要操作内容.P593.简述对敞开式防火门检查的主要内容和方法.P574.简述防烟分区划分的基本原则.P555.简述对防火阀现场检查时的主要操作内容.P60-P61 第四章安全疏散检查P64-P75 1.高层民用建筑在满足什么条件下,每个防火分区可以设置一个安 全出口?P65 2.简述对避难层(间)进行防火检查的主要内容.P73 3.什么类型的建筑应设置封闭楼梯间?P71 4.简述对下沉式广场进行防火检查的主要内容.P74 5.简述对建筑疏散距离进行检查时需要注意的要求.P68 第五章防爆检查P76-P811.常见容易发生火灾或爆炸的厂房有哪些类型?试举例说明.P772.简述对有爆炸危险的厂房平面布置进行防火检查的主要内容.P773.简述爆炸危险环境电气设备选择的原则.P784.简述对爆炸危险性场所的供暖系统进行防火检查的主要内容.P805.简述对易燃易爆场所通风空调系统进行防火检查的主要内容.P80第六章建筑装修和外保温系统检查P82-P861.建筑内部装修材料按使用部位和功能划分的具体分类有哪些?P82 2.建筑内部装修材料的燃烧性能等级如何划分?请分别举例说 明.P82 3.简述对民用建筑外保温系统进行防火检查的主要内容.P85 4.简述对建筑外墙的装饰进行防火检查的主要内容. 5.民用建筑满足什么条件时,建筑内部装修材料的燃烧性能可以设 当降低?第三篇消防设施安装、检查与维护管理P87-P300 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管 理P87-P97 1.施工过程质量控制要求有哪些?P87-P88如何进行消防设施到场检 查?P88-P89 2.消防设施施工安装前、调试时需要具备哪些条件? 3.如何组织消防设施竣工验收?竣工验收要求有哪些? 4.消防设施维护管理的内容及其要求有哪些? 5.消防控制室需要配置那些监控设备?这些设备配置能够实现哪些监控功能? 6.消防控制室的值班要求有哪些?火灾发生后如何实施应急处置?第二章消防给水P98-P1161.消防给水如何分类?2.水泵接合器的分类有哪些?3.消防水箱的安装方法有哪些?P103-P104

自动末端试水装置厂家详细介绍

关于洪恩洪恩流体科技有限公司座落于长三角苏州地区千年古镇-太仓市 沙溪镇工业园,地理位置十分优越,毗邻国家级港口太仓港,在上海 市一小时交通圈内。公司占地面积 60 亩,现有厂房 11 幢,建筑面积 30680m2。公司注册资本 6000 万元人民币,现有员工 200 余人,其 中大专学历以上员工 82 人,硕士学位 2 人,工学博士 2 人,初级职称 工程技术人员 45 人,高级职称 17 人,教授 2 人。建立了全尺寸物联 网消防给水系统综合试验平台和高压细水雾试验平台,研发、生产和销 售的消防新产品涵盖物联网消防给水系统、智能末端试水系统、消防水 泵、气体灭火及自动灭火装置、消防机器人、智慧消防系统等,广泛应 用于交通、工业、民用建筑等各大行业。 洪恩流体科技有限公司拥有先进的技术装备和成熟的生产工艺, 具备完善的检测手段和质量保证体系。公司通过了I S O9001质量体系 认证、ISO14001 环境管理体系认证及OHSAS18001 职业健康与安 全管理体系认证,物联网消防给水机组等产品已取得“CCCF”认证 证书。长期以来,公司注重产品质量,讲求企业信誉。产品门类众多, 规格齐全,质量可靠,服务周到,在业内享有较高信誉度,产品行销国 内外,深受广大用户的好评。

CONCEPTS OF PRODUCTION DESIGN 产品设计理念 近几年来,推进城市消防监督管理的网络化大数据平台建设,建设消防设施物联网,是时代发展的需求。 为了提升城市消防能力,强化过程管理落实主体责任,保障城市消防设施装置完好水平,同时为执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 年版)等规范规定,在消防给水系统中增加物联网技术来加强维护、管理、监督显得尤为重要。 在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 中,第 5.1.11 条规定,一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置。第11.0.14、 11.0.16、11.0.18、12.2.7、13.1.10、14.0.4 中,提出了消防水泵自动巡检的 相关要求。消防水泵组设置流量和压力监测装置的规定有利于定期监测其性能是否能正常运转,并测试消防水泵的流量和压力。消防水泵应定期运转检查,以检测电控系统和水泵机组本身是否正常,是否能迅速启动,检测时应测定水泵的流量和压力。此外,在《公安部消防安全行业标准》G A30.2中第5.4.4条和《上海市民用建筑水灭火设计规程》D G J08-94-2007中第9.1.16有规定消防水泵假装自动巡检装置,以避免因水泵长期不运转造成故障,保证每台水泵、水管压力在火灾发生时能正常运转。 洪恩在智能消防巡检控制设备研发和制造过程中,始终贯彻消防主管部门及相关消防设计规范要求,全力打造消防物联网大数据平台,使消防水系统真正实现安全运行、万无一失。

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析 2017-09-07 11:33 工程师消防考试倒计时65 天!真题乃消防备考重中之重,吃透真题,通关考试就能胜券在握,小编总结了历年真题的考点分值分析,助小伙伴们备考一臂之力! (1 )通过真题,把书读薄。在第一时间找到重点章节,和各章节的复习重点,即“考点”。学习备考的全部核心内容就是:对重要的点,要从考点出发熟悉所有相关题型,从题型反过来更深刻地理解考点,反复进行,不断深化。 通过真题划出考点是确保把书读薄;针对考点做题熟悉各种题型是把书读厚;而在此范围外的点,则大多可以一眼带过。 (2)熟悉各章节分值比重,找到重点章节,合理分配复习时间。真题研究做好,相当于是命题人为大家在书上划了一遍重点。这一步工作做的越早,走的弯路就越短。 (3)研究分值分布,还有一个重要战略意义,就是可以减负。应始终遵循“先易后难,抓大放小”的原则。先学分数的章节,后学分数少的章节;先学三门课相通的章节,后学独有的章节。其中有些内容,可能怎么听都听不懂,别慌,先打问号先跳过去。待回过头来,总复习时再看再消化。 技术实务考点分值分布图 对比近两年各章节分值分布情况:

分析结果:(1 )2016 年技术实务与2015 年的题型保持一致,全部为客观题,其中80 道单选题,20 道多选题,共100 道题。单选每题1 分,多选每题2 分,满分120 分。 (2 )2016 年技术实务考试的重头戏仍然是第二篇和第三篇,建筑防火(第二篇)和消防设施(第三篇)占据了整个考试总分值的79% ,这与2015 年的分数分布保持了高度一致。 (3 )2016 年技术实务考试第二篇建筑防火共涉及单选28 道、多选8 道;第三篇消防设施 共涉及单选38 道,多选6 道,与2015 年的情况对比可以看出命题组略微减少了消防设施的分值,增加了建筑防火的分值。 (4 )2016 年技术实务考试的难度有所提高,热门知识点中容易被忽略的地方成为了考试的考题,如建筑材料及制品性能等级标识、壁挂扬声器的底边距地面高度。可以看到这些知识点只要记住了就很简单,并没有很复杂的思考过程。 (5 )2016 年技术实务考试涉及到《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称四大规范)的题目共68 道,涉及到其他规范的题目25 道,未涉及到规范的题目7 道,可以大致预测

2017一级注册消防工程师考试综合能力真题完整版

2017年一级注册消防工程师考试综合能力真题完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是() A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经理处五百元罚款 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根《据中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列处罚中,正确的是() A.五千元以上一万元以下罚款 B.一万元以上五万元以下罚款 C.五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是() A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤4人的事故 C.强令他人违章作业冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生2人的事故 4.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全转业培训机构,面向社会从事消防安全转业培训,他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级人民政府部门申请非民办企业单位登记。 A.省级教育行政部门 B.省级公安机关消防机构 C.地市级教育行政部门 D.地市级公安机构消防机构 5.对某高层宾馆建筑的室内装修工程进行现场检查。下列检查结果中。不符合现行国家消防技术标准的是() A.客房吊顶采用轻钢龙骨石膏板 B.窗帘采用普通布艺材料制作

消防知识:末端试水装置汇总

消防知识:末端试水装置汇总 末端试水装置是指安装在自动喷水灭火系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。今天分享末端试水装置的相关内容。 一、组成 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。新版《自动喷水灭火系统设计规范》和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的图解如下图所示。 末端试水装置至今没有统一的标准结构和设计技术要求,设计、安装单位的习惯经验做法是其结构由阀门、压力表,流量测试仪表和管道组成,管道一般是用管径为25mm、32mm、40mm的镀锌钢管。 二、设置要求 1. 试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。 2. 末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。 3. 末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。 孔口出流:末端试水装置的设置是为了模拟一只喷头开放的情形,其试水接头出水口的流量系数与同楼层或所

在防火分区内采用的最小流量系数的喷头一致。当末端试水装置的出水口直接与管道或软管连接时,将改变试水接头出水口的水力状态,影响测试结果,因此提出采用孔口出流的方式进入排水管道的要求。 例如:某酒店在客房中安装边墙型扩展覆盖喷头,走廊安装下垂型标准喷头,其所在楼层如设置末端试水装置。试水接头出水口的流量系数,要求为K=80。当末端试水装置的出水口直接与管道或软管连接时,将改变试水接头出水口的水力状态,影响测试结果。 4. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀,以便在必要时连接末端试水装置。 5. 末端试水装置和试水阀应便于操作,距地高度宜为1.5m,且应有足够排水能力的排水设施。 6. 末端试水装置的额定工作压力应不大于1.2MPa。 三、调试与检查 1.末端试水装置处排水设施的排水能力应进行测试,且在地面不应有积水。 2. 每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水实验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。 3. 每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

一级消防工程师重点记忆口诀

设置环形消防车道:3千体商展, 2千座会堂; 3千甲乙丙,半地乙丙仓。 设置消防电梯: 32公建33宅, 地下10米且3千。(设置消防电梯的前提下) (每层不超2人和局部面积不超 50平方可不设) 防烟楼梯间: 32公建33宅 三层或10米 32厂房层10人 封闭楼梯间: 商图会展老医旅,歌舞娱乐6公建 甲乙丙多高厂房 消防用电负荷等级: 一级负荷一高三大(石油化工、联合钢铁、大型厂库) 二级负荷 5倍567,公共厂库堆: 3千体商展,半座看影剧; 二高和粮食,广电财金到市级 设置排烟设施: 歌舞娱乐100平,二十3百和中庭; 丙厂300库1000,32高层道20 地下200房50,另道40五千丁 自然排烟: 小于等于50m的公共建筑和工业建筑,以及小于等于100m的住宅。防火间距: 厂房 较高或等高二级1小时,甲为4 二级较低1小时或较高甲级门窗帘甲乙为4其他6 不燃不露不对丙丁戊,5%减25% 厂库: 两面不然1小时,丁戊为6丙为4 民建: 较高、二级15米或等高二级1小时不限 二级较低1小时或较高15米甲级门窗帘,多层3.5高为4 多层不燃不露不正对,5%减25% 面积小于等于300平方的甲乙类厂房单独建造,可以是四级建筑。 输煤栈桥分段至少每段100米。 防烟分区:

小于等于3 500平 小于等于6 1000平 小于等于9 2000平 加油加气站配置灭火毯和消防沙的数量: 二 5 2 三 2 2 建筑室外保温无空腔: 公建 B2 24米 B1 50米 A 住宅:B2 27米 B1 100米A 0.5小时有空腔:小于等于24米 B1 大于24米 A 内保温:危险的,重要的,人员密集的 地上/高架 280°C 0.5小时地下/隧道 250°C 1小时 汽车库和修车库的分级: 50 150 300 面积 X40 2000 5000 10000 2 5 15 面积 X200取整 500 1000 3000 自动喷水系统火灾危险分级 轻危险级:老幼住(小于24米的)办旅 中危险I级其他(如高层民建、公共建筑医院影剧院、文化遗产、木古建筑、文物保护单位、冷藏库) 中危险II级:商地51台超级酷车丙类二项厂房厂库 严重危险I级:可燃液体、印刷等工厂

2019一级消防工程师综合能力真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2019一级消防工程师综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1 分每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1、某住宅小区物业管理公司,在10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处()罚款。 A.三千元以上三万元以下

B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B 2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A 3.某服装生产企业在厂房内设置了15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处()。 A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A 4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取()的措施。 A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 【参考答案】B 5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成()消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 C.5 个

2020年一级消防工程师三科考试重点总结

2020年一级消防工程师三科考试重点总结 2020年一级消防工程师三科考试重点总结 《技术实务》 一消安全技术实务科目分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:强制性的标准和规范 第一步:了解消防基础知识、原理知识,小伙伴们在第一步只需要注意背诵记忆,该记的一定要记,该背的一定要背诵下来。 第二步:掌握建筑防火(建筑分类与耐火等级,总平面布局、平面布置,防火防烟分区,安全疏散,建筑电气防火、防爆,设备防火防爆、保温材料防火),消防设施(11 大系统:水、气、电)。 第三步:熟悉其他建筑、场所防火(石油化工,地铁,交通隧道,加油加气站,发电厂、飞机库、汽车库、修车库),安全评估(风险识别、性能化防火设计评估)。

《综合能力》 一消安全技术综合能力也分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:建筑防火检查、设施安装、检测与维护。 第一步:了解消防相关法规与职业道德。 第二步:掌握建筑分类与耐火等级检查,总平面布局、平面布置检查,防火防烟分区,安全疏散检查,防爆检查,保温材料防火检查、消防设施检测与维护管理(11 大系统构成与组件、检测验收)。这部分内容多且杂,小伙伴们一定要分别记忆,避免记混、记错。 第三步:熟悉消防评估技术(火灾风险分析办法)与安全管理(社会单位消防安全管理、宣传教育培训、应急预案编制、施工消防安全管理、群众性消防安全管理)。 《案例分析》

一消安全案例分析也是分为五篇,其中重点:第一篇、第二篇、第五篇,我们需要重点掌握:建筑防火分类、消防设施应用、消防安全管理与火灾。 第一步:了解基本火灾原理知识。 第二步:掌握建筑防火与消防设施应用、火灾现场知识。 第三步:熟悉消防安全评估、安全管理。

2018年一级注册消防工程师《综合能力》试题及答案(一)

2018年一级注册消防工程师《综合能力》试题及答案(一) 第1题:2009年5月1日施行的修订版《中华人民共和国消防法》在总则中规定了我国消防安全工作的方针( )。 A.安全第一,预防为主 B.预防为主,综合治理 C.安全第一,防消结合 D.预防为主,防消结合 第1题:答案:D 解析:根据《消防法》第二条消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络。第2题:《消防法》中规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行特殊的消防安全职责,下列属于消防安全重点单位特殊职责的是( )。 A.落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案 B.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效 C.确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作 D.组织进行有针对性的消防演练 第2题:答案:C 解析:根据《消防法》第十七条消防安全重点单位除应当履行

本法第十六条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责:(一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;(二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;(三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;(四)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 第3题:依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的,责令停止施工,并处( )罚款。 A.一万元以上十万元以下 B.两万元以上二十万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.三万元以上三十万元以下 第3题:答案:D 解析:依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的,责令停止施工,并处三万元以上三十万以下罚款。 第4题:《行政处罚法》规定行政处罚的原则不包括( )。 A.处罚法定原则 B.数罪并罚原则 C.处罚与教育相结合原则 D.权利保障原则 第4题:答案:B

自动末端试水装置与手动末端试水装置的比较

自动末端试水装置ZX-ATW与手动末端试水装置的比较 1.从产品结构来比较: 自动末端试水装置ZX-ATW由电动阀、压力传感器、试水喷嘴、控制及显示单元组成。 手动末端试水装置由试水阀、压力表、试水喷嘴组成。 2.从工作状态上来比较: 自动末端试水装置ZX-ATW可以由控制及显示单元,显示当前的管道上的静态压力值,阀门打开后可以显示管道上的动态压力值和流量值,也可以将这些信息传送到消防控制室的自动末端试水系统主机ZX3000上集中显示,还可以准确掌握当前阀门的开闭状态。 手动末端试水装置只能在现场查看来读取压力表的数值,而在阀门打开以后,由于水的流动导致压力值是不断波动的,导致无法准确读取管道上水流动时的准确压力值,也就无法得知管道内水的流量是多少。 3.从测量精度来比较: 自动末端试水装置AZX-ATW使用电子式压力传感器,测量精度是0.5级,反映灵敏,测量准确。 手动末端试水装置使用膜片式压力表,测量精度是1.0级,测量原件为弹性膜片,测量误差大。 4.从现场实际操作来比较: 自动末端试水装置ZX-ATW可以实现在消防控制室的自动末端试水主机ZX3000上远程操控阀门的打开、关闭进行相应的试放水操作,不需人员到现场就可以读取管道上的压力值、流量值,并在消防控制的火灾主机上就可完成对该组管网的报警阀组、水流指示器、压力开关、水泵启动等信息的查看,确定其工作状态是否正常,实现了在消防控制室就克对自动喷水灭火系统的检验,大大增加了人员对自动喷水灭火系统工作状态的可监控性,从而提高其灭火的可靠性。 手动末端试水装置则需要人员到末端试水装置处手动打开阀门,并使用对讲机或是打电话的方式到消防控制室,去确定报警阀组、水流指示器、压力开关、水泵启动等情况是否正常,在高层及大体量建筑中,末端试水装置分布较散,数量较多,安装位置也大多是比较隐蔽人员不易发现的位置,因此给每季度的自动喷水灭火系统的检验工作带来很大难度,久而久之导致自动喷水灭火系统的管网压力不知道,水泵能否启动不知道,管网有水没水不知道,给火灾发生时灭火工作带来巨大隐患。 5.从实际的经济价值来比较: 自动末端试水装置ZX-ATW 属于一次性投入,在后期整个自动喷水灭火系统的检验和维护中可以有效降低人员的投入,节约人工成本。 手动末端试水装置在建筑前期可能投入的成本比较少,但其后期的人工维护成本需要持续的投入,每一次的自动喷水灭火系统的检验都需要投入一定数量的人员来进行操作,不仅费时,效果也不好,对于人工成本的投入是无法估计的。

相关文档
相关文档 最新文档