文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Grid Connection Form电网联接参数表

Grid Connection Form电网联接参数表

Grid Connection Form电网联接参数表
Grid Connection Form电网联接参数表

Basic information relevant for grid integration of wind turbines

有关风机并网的基本参数

1.Purpose of the document

文件的目的

为进行风力发电机的设计,有必要提供上表要求的参数:

-Power quality issues.

-电能品质问题

-Compatibility with existing codes and other documents related to the connection of wind farms to electrical systems.

-根据现有电网规范和其他文件要求,风场并入电网的适应性

2.Definitions and Clarifications of Items In the Grid Connection Form

《电网联接参数表》内的项目定义与说明

Part A A 部分

Questions in part A of the questionnaire are related to the conditions of the existing grid before wind turbines are connected. Power of Common Coupling(PCC) is defined as point of a power supply network, electrically nearest to a given wind farm, at which other loads are or may be connected.

A部分的问题涉及到风机并网前的现有电网工况。电网接入点(PCC)是指距离风场送电距离最近的电网供电点,在这个供电点上,可以并入或已经并入了其他负荷。

1.Nominal Grid V oltage(Un):Nominal voltage of the electrical system at PCC.电网额定电压(Un):电网接入点

的电网额定电压。

2.Short-circuit level at PCC: Short-circuit apparent power, Sk, defined by the nominal voltage, Un, and

short-circuit impedance Zk. Maximum value corresponds to normal operating structure of the electrical system, minimum value to unusual system structure, when Sk has minimum possible value.

电网接入点的短路水平:短路视在功率Sk,短路视在功率由额定电压Un与短路阻抗Zk来定义。短路水平最大值对应电网正常运行方式,短路水平最小值对应Sk最低值时电网非正常运行方式。

3.Rk: Network short-circuit resistance at PCC.Rk:电网接入点短路电阻。

4.X: Network short-circuit reactance at PCC.X:电网接入点短路电抗。

5.Permitted voltage variations at PCC during normal operation of the grid: Minimum and maximum expected

deviation from nominal value of the voltage at PCC.电网正常运行时允许电压变化范围:与额定电压相比,预计的最大和最小偏差。

6.Maximum expected voltage unbalance at PCC during normal operation of the grid: V oltage unbalance defined

as relative value of negative phase voltage component, expressed in percentage of positive voltage component.

电网正常运行电网接入点预计的最大电压不对称:不对称电压的定义为负相电压分量的相对值,用正电压分量的百分数来表示。

7.Expected frequency variations at PCC during normal operation of the grid: Minimum and maximum expected

deviation from nominal value of frequency at PCC.电网正常运行的接入点频率变化:与接入点额定频率相偏离的最大和最小差值。

8.Harmonic content at PCC during normal operation of the grid: Maximum expected values of individual

harmonics and THD value on the grid, at PCC.电网正常运行的接入点谐波量:接入点预计的谐波分量的最大值和THD值。

Part B B 部分

Requirements to wind turbines when they operate on the grid- in case of normal operation of the grid:

电网正常运行时,风机并网运行要求:

9.Permitted harmonics emission from the wind turbine: Maximum expected values of individual harmonics and

THD value coming from wind turbine at PCC.允许风机输出谐波:电网接入点的预计送入电网的风机谐波最大值和THD值。

10.Permitted flicker emission level from WT: Permitted Pst and Plt values as defined in IEC61400-21.

风机允许闪变量:根据IEC61400-21规定的允许Pst和Plt值。

11.Permitted voltage rise at PCC: Maximum permitted voltage rise at PCC caused by normal operation of wind

turbines.电网允许电压升高:风机正常运行引起的允许电网电压升高的最大值。

12.Requirements regarding power factor control of wind turbines: wind turbines can operate with different power

factor values, or in some specific modes of operation related to power factor control. Any requirements related to resulting power factor on wind turbine or wind farm should be described here. 正常运行时的电能参数控制:风机能够在不同的电能参数下运行,对风机或风场的任何要求都可以在此进行描述。

13.Requirements regarding active power control: wind turbines can operate in special modes in which the active

power output is controlled in a specific way by an external power reference.(For instance, limitation of power output under nominal value). 电网正常运行时要求风机的有功控制风机能够控制有功功率的输出。(例如:在额定电压下的限制输出功率)。

Here, any requirements for controlling active power output from individual wind turbines or whole wind farms must be described.对单台风机或风场的有功功率控制都可以在此进行描述。

14.Requirements regarding reactive power control: Different modes of reactive power control from wind turbines

are possible. Any specific requirements for reactive power control of the wind turbine or the wind farm must be described here. 电网正常运行时要求风机的无功控制风机有可能实现不同的无功功率控制。对单台风机或风场的无功功率控制的特殊要求可以在此进行描述。

Part C C部分

Requirements to wind turbines in case of fault on the grid.

电网故障对风机的要求

16. E xpected behavior of wind turbine in case of fault on the grid: In case of fault on the grid when voltage exceeds

permitted values, the generator of a standard wind turbine will be disconnected and the wind turbine will stop.

The wind turbine automatically restarts after the voltage on the grid has been with the limits for definite time

(10 minutes).电网故障时要求风机的表现:电网故障时,电压超过允许值,标准风机将脱网并停机。电压

恢复正常值10分钟后,风机会自动再起动。

Wind turbines with Fault Ride Though option will not disconnect the generator during the fault (voltage deep), but will continue to operate for a certain time and under certain conditions. After the voltage is recovered, the wind turbine will re-establish normal operation and in that way support recovery of the electrical system after the fault.具有穿越故障功能的风机在故障(掉压)时,不应该脱网,在一定的时间内、在一定的状态下仍然可以运行。待电压恢复正常后,风机会重新建立正常运行,因此可以在电网故障后支持电器系统恢复。

If a wind turbine with fault ride through option is chosen, there can be some specific requirements for wind turbine behavior during the fault period(e.g. reactive current injection). These requirements are dealt with in.如果选择风机具有穿越故障功能,在故障期间,会对风机有些具体要求(例如:向系统送无功)。

17. Any requirements regarding active power control of the wind turbine during fault on the grid and after fault

period must be described here.在电网故障期间和故障后,对风机有功控制的要求进行描述。

18. Requirements regarding reactive power control of the wind turbine during fault on the grid and during an

after-fault period, if any must be described here.在电网故障期间和故障后,如果需要,对风机无功控制进行描述。

19. Expected voltage change during fault and after-fault period: It is necessary here to describe the characteristics

shape of voltage disturbance during the fault that the wind turbine must with-stand without disconnection. It can be described or shown as a drawing.在故障期间和故障后所要求的电压变化:为保持风机在故障期间不脱网,必须描述风机适应电压扰动的特性。可以用文字描述也可以用图形显示。

20. Maximum expected frequency changes during system disturbances. Amount and maximum ratio of frequency

changes(HZ/sec): Maximum variation of frequency during system disturbances must be stated. 系统干扰时要求的最大频率变化,最大的频率变化量和变化率(Hz/s):必须说明系统干扰时频率最大变化。

Electrical code or other documentation related to the connection of the wind turbine: Relevant documents must b

e mentioned here风机并网要求的电气规范和其他文件:其它相关要求或文件必须在此说明。

Part D D部分

对风力发电机控制与安全系统的技求要求:

风力发电机自动运行控制

1.开机并网控制,当风速10min平均值在系统工作区域内,机械闸松开,叶尖复位,风机启动,

2.小风和逆功率脱网。

3.普通故障脱网仃机。

4. 紧急故障脱网仃机。

5.安全链动作仃机。

6.大风脱网控制。

7.对风控制。

8.偏转90度对风控制。

9.功率调节。

10.软切入控制。

风力发电机控制保护

1.主电路保护

2.过电压、过电流保护

3.防雷保护

4.热继电保护

5.接地保护

风力发电机通讯

风力发电机组通讯采用光纤电缆,将参数送入中央控制室主机中进行数据处理,实现自动控制、显示、越限报警、打印、及远方传送。

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定的使用环境与运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、 空载电流、空载损耗与负载损耗)与总重。 A、额定容量(kVA):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压、为适应电网电压变化的需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压、 C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流、 D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸 取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、与施加的电压有关、 E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流、一般以额 定电流的百分数表示、 F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此 时变压器所消耗的功率、 G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电 流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压、一般以额定电压的百分数表示、 H、相数与频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外 有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升、油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV、奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版)

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0985

中国南方电网有限责任公司安全生产监督 规定(标准版) 1、总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)系统的安全生产监督(包括电力生产、电力建设和农电安全生产监督)工作,保证国家有关安全生产的法律、法规、标准和行业标准以及公司有关安全生产的规定、规程、制度(以下统称安全生产法律、法规和规章制度)的实施,依据《中华人民共和国安全生产法》和公司《安全生产工作规定》,制定本规定。 1.2本规定适用于公司系统生产经营单位。 本规定所称公司系统是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系;管理关系

包括直属、代管关系。 生产经营单位指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等)为主要业务的企业和单位,以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度通信中心(以下简称“调通中心”)。 1.3公司系统内部实行安全生产监督制度,安全生产监督机构履行安全生产监督职责。 公司系统应自上而下建立健全安全生产监督组织机构和制度,形成完整的安全生产监督体系,并与安全生产保证体系共同保证安全生产目标的实现。 1.4各级安全生产监督机构在履行安全生产监督职能的同时,应努力进行安全生产管理思想、管理制度、管理手段、管理机制的创新,积极探索和推广科学、先进的安全生产管理体系、管理方式和安全生产技术。 2、安全生产监督

电力变压器的参数与数学模型

.-电力变压器的参数与数学模型

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力变压器的参数与数学模型 2.3.1理想变压器 对于理想变压器,假定: 绕组电阻为零;因此绕组损耗I2R为零。铁心磁导率是无穷大,所以铁心磁阻为零。不计漏磁通;即整个磁通为铁心和一次侧绕组、二次侧绕组相交链的磁通。不计铁心损耗。 图2-20双绕组变压器内部结构图2-21 双绕组变压器示意图从安培和法拉第定律知: (2-46) 磁场强度矢量Hc 为 (2-47) 其中,磁场强度、磁感应强度和磁通量的关系为 由于理想变压器铁心磁导率为无限大,则磁阻R c近似为零。 (2-48) 上式可写为: 图2-21为双绕组变压器的示意图。 (2-49) 或者 图2-21中的标记点表示电压E1和E2,在标记点侧是+极,为同相。如果图2-21中的其中一个电压极性反向,那么E1与E2相位相差180o。 匝数比k定义如下:

理想单相双绕组变压器的基本关系为 (2-50) (2-51) 由推导可得两个关于复功率和阻抗的关系如下。图2-21中流进一次侧绕组的复功率为 (2-52) 代入(2-50)和(2-51) (2-53) 可见,流进一次侧绕组的复功率S1与流出二次侧绕组的复功率S2相等。即理想变压器没有有功和无功损耗。 如果阻抗Z2与图2-21中理想变压器的二次侧绕组相连,那么 (2-54) 这个阻抗,当折算到一次侧时,为 (2-55) 因此,与二次侧绕组相连的阻抗Z2折算到一次侧,需将Z2乘以匝数比的平方k2。 2.3.2实际双绕组变压器 1.简化条件 实际单相双绕组变压器,与理想变压器的区别如下: 计及绕组电阻;铁心磁导率为有限值;磁通不完全由铁心构成;计及铁心有功和无功损耗。 图2-22实际单相双绕组变压器的等效电路图 电阻串联于图中一次侧绕组,用于计及该绕组损耗I2R。电抗为一次绕组的漏电抗,串联于一次绕组用于计及一次绕组的漏磁通。这个漏磁通是仅与一次绕组交链的磁通的组成部分,它引起电压降落,对应且超前。漏电抗引起无功损耗。类似的,二次绕组中串联了电阻和电抗。 由于变压器铁心磁导率为有限值,式(2-48)中磁阻为非零。除以,化简后得到,

2.3-电力变压器的参数与数学模型

2.3-电力变压器的参数与数学模型

电力变压器的参数与数学模型 2.3.1理想变压器 对于理想变压器,假定: 绕组电阻为零;因此绕组损耗I2R为零。铁心磁导率是无穷大,所以铁心磁阻为零。不计漏磁通;即整个磁通为铁心和一次侧绕组、二次侧绕组相交链的磁通。不计铁心损耗。 图2-20双绕组变压器内部结构图2-21 双绕组变压器示意图从安培和法拉第定律知: (2-46) 磁场强度矢量Hc 为 (2-47) 其中,磁场强度、磁感应强度和磁通量的关系为 由于理想变压器铁心磁导率为无限大,则磁阻R c近似为零。 (2-48) 上式可写为: 图2-21为双绕组变压器的示意图。 (2-49) 或者 图2-21中的标记点表示电压E1和E2,在标记点侧是+极,为同相。如果图2-21中的其中一个电压极性反向,那么E1与E2相位相差180o。 匝数比k定义如下:

理想单相双绕组变压器的基本关系为 (2-50) (2-51) 由推导可得两个关于复功率和阻抗的关系如下。图2-21中流进一次侧绕组的复功率为 (2-52) 代入(2-50)和(2-51) (2-53) 可见,流进一次侧绕组的复功率S1与流出二次侧绕组的复功率S2相等。即理想变压器没有有功和无功损耗。 如果阻抗Z2与图2-21中理想变压器的二次侧绕组相连,那么 (2-54) 这个阻抗,当折算到一次侧时,为 (2-55) 因此,与二次侧绕组相连的阻抗Z2折算到一次侧,需将Z2乘以匝数比的平方k2。 2.3.2实际双绕组变压器 1.简化条件 实际单相双绕组变压器,与理想变压器的区别如下: 计及绕组电阻;铁心磁导率为有限值;磁通不完全由铁心构成;计及铁心有功和无功损耗。 图2-22实际单相双绕组变压器的等效电路图 电阻串联于图中一次侧绕组,用于计及该绕组损耗I2R。电抗为一次绕组的漏电抗,串联于一次绕组用于计及一次绕组的漏磁通。这个漏磁通是仅与一次绕组交链的磁通的组成部分,它引起电压降落,对应且超前。漏电抗引起无功损耗。类似的,二次绕组中串联了电阻和电抗。 由于变压器铁心磁导率为有限值,式(2-48)中磁阻为非零。除以,化简后得到,

中国南方电网有限责任公司企业标准__电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

电力变压器论文

电力变压器论文 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

福建电力职业技术学院 毕业论文 题目:浅谈变压器抗短路能力 提高的方法 专业:发电厂及电力系统 年级:2015级大专函授 学生姓名:王贵元 学号: 指导教师:黄朵 成人教育中心 2017年7月21日 目录 8 浅谈变压器抗短路能力提高的方法 摘要

2015年3月7日,石狮鸿山消防中队接到群众报警,称位于石狮锦尚工业区附近一室外变压器突然着火。接到报警后,该中队立即出动2辆消防车赶赴现场扑救,十几分钟后火灾被扑灭。目前,起火原因正在进一步调查中。2017年2月14日凌晨03时16分许,莆田荔城拱辰中队接到报警称:在荔城区拱辰街道幸福小区对面变压器着火,中队接到警后迅速赶赴现场。经侦查和询问得知变压器已断电,指挥员迅速下令警戒一组拉好警戒,防止无关人员进入;灭火一组利用干粉灭火器进行火势控制;灭火二组从大力车单干线出一把水枪对明火进行扑灭。为了防止复燃,消防官兵们又利用火钩、锄头等工具进行残火、余火的消灭。电力变压器是传输、分配电能的枢纽,是电力网的核心元件,其可靠运行不仅关系到广大用户的电能质量,也关系到整个系统的安全程度。电力变压器的可靠性由其健康状况决定,不仅取决于设计制造、结构材料,也与检修维护密切相关。本文就电力系统中变压器抗短路能力的提高的问题进行了探讨。 关键词:电力变压器短路电流策略 1 电力变压器概述 电子电力变压器主要是采用电力电子技术实现的,其实现过程所示。其基本原理为在原方将工频信号通过电力电子电路转化为高频信号,即升频,然后通过中间高频隔离变压器耦合到副方,再还原成工频信号,即降频。通过采用适当的控制方案来控制电力电子装置的工作,从而将一种频率、电压、波形的电能变换为另一种频率、电压、波形的电能。由于中间隔离变压器的体积取决于铁芯材质的饱和磁通密度以及铁芯和绕组的最大允许温升,而饱和磁通密度与工作频率成反比,这样提高其工作频率就可提高铁芯的利用率,从而减小变压器的体积并提高其整体效率。 2 变压器短路实验的分析 中国正在构建安全可靠、经济高效的电网,未来将形成由四个同步电网(“三华”电网、东北电网、西北电网和南方电网)异步联接构成的全国互联电网。特别是全国互

中国南方电网责任公司基工程质量控制标准WHS

基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准 (2014年版)

目录

前言 为落实中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)建设“智能、高效、可靠、绿色”电网的战略目标,规范质量过程管理,提升工程实体质量水平,公司基建部在全面分析、研究2012、2013年工程质量管理工作的基础上,对工程实体质量进行量化评价研究,组织完成了《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)编制工作。 《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)相比《基建工程质量控制标准(WHS)》(2012年版),加强了对120个样板点建设的质量控制,增加了对工程实体质量量化评价内容,通过WHS合格率和实体质量评价结果对工程实体质量进行全过程管控,建立了可量度的质量控制与实体质量量化评价标准。这是公司为强化工程建设过程质量控制而采取的创新性举措,是公司基建质量管理框架体系的重要组成部分。 本标准共分九册,包括总册和八个分册。涵盖输电线路、电气安装、变电土建、电气试验、继电保护、综合自动化、通信、配网工程及物资到货验收等内容。 本标准由公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司基建部组织严谨、认真的审查,最终定稿。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。 本标准起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、系统运行部、物资部、广东诚誉工程咨询监理有限公司、广东省输变电工程公司、广东创成建设监理咨询有限公司、云南省送变电工程公司、广东合鸿达投资管理有限公司、广东天广工程监理有限公司

本标准主要起草人:袁太平、梁煜、朱延军、黄继、欧镜锋、刘钰成、邓超雄、李康华、徐均成、梁启才、贺小华、冯锐祥、黄云乐、陆艺华、杨中华、高源辉、区剑锋、王着灵、陈鲲、梁兆昌、何冠恒、张耀、钟远雄、罗汉坚、余勇、王文华、陈春桃、郭鸿、熊鹏辉、胡明秋、唐志雄、唐雪明、张崇敏、曾庆安、李七林、钟龙瑞、贺德荣、杨玉娥、李春荣、贺虎、黄伟荣、徐健峰、袁玉柱、张晓伟、丁晓兵、彭业、张喜铭、罗会洪、汤慧敏、吴若婷、付诗禧、陈赞芳、葛伯善 本标准主要审定人:于俊岭、李庆江、刘冬根 本标准批准人:祁达才 本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部反馈。有关意见及建议请发邮件至。

电力变压器基本型号及参数知识

电力变压器基本型号及参数知识 干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思就是箔式绕组,如果就是R则表示为缠绕式绕组,如果就是L则表示为铝绕组,如果就是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示就是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思就是一次额定电压,0.4KV意思就是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。(2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。(3)绕

组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。(4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。(5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。(6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。(7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。(8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下:

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

南方电网公司供电企业人力资源配置标准

附件1: 中国南方电网有限责任公司供电企业 人力资源配置标准 (2011年版,征求意见稿) 第一部分总则 1 适用范围 本标准明确了供电企业生产、经营管理的必要环节, 根据确定的工作范围规定了各项目的定员标准,提出了人员配置的平均素质标准。 本标准适用于网(省)级调度机构、地区级(县级)供电企业、超高压输电企业的劳动定员及人员配置管理。 2 引用标准 电业安全工作规程 送电线路运行规程 架空配电线路及设备运行规程 电力电缆运行检修规程 电力变压器运行规程 变电运行、检修规程

电器测量仪表检修规程 继电保护及自动装置运行规程 电力断路器检修规程 供电营业规则 电力负荷控制装置管理规程 电能计量管理规程 电网调度管理条例 电力通信管理规程 公路工程技术标准 中国南方电网有限责任公司调度管理规定 中国南方电网有限责任公司南方电网调度信息管理规定中国南方电网有限责任公司继电保护管理规定 中国南方电网有限责任公司通信管理规定 中国南方电网有限责任公司调度自动化管理规定 中国南方电网安全自动装置管理规定 3名词、术语释义 3.1 输电线路 指电压为35千伏及以上的电力线路。 3.2 高原地区

指电力线路所经的地区,其海拔在1.8千米以上,且缺氧在15%以上的地区。本标准所指高原地区主要包括云南省迪庆、怒江、丽江、保山、大理等地区。 3.3 山区 电力线路所经的地区,其峰谷线路杆塔水平高差在0.3千米以上的地段。 3.4 原始森林区 指由国家划定或确认的原始森林区。 3.5 污秽地段 指电力线路所处污秽环境达国家规定Ⅲ级标准及以上的地段。 3.6 河网地段 指河道纵横交错,每千米线路跨越的河道平均在1.5条以上的地段。 3.7 重覆冰区 指电力线路经过的每年平均有三个月覆冰期的地段。 3.8 多雷区与强雷区 按照气象部门有关雷暴日指数的规定,年雷暴日在40~90天的地区属多雷区,年雷暴日在90天以上的地区属强雷区。 3.9 输电电缆

油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器 技术参数和要求 GB/T 6451--2008 1范围 本标准规定了额定容量为30 kVA及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。 本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz的油浸式电力变压器. 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993) GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993) GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD) GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD) GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986) GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991) JB/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级 3术语和定义 GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准. 4 6kV、10 kV电压等级 4.1性能参数 4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定得使用环境与运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器得铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、 空载电流、空载损耗与负载损耗)与总重。 A、额定容量(kVA):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送得容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受得工作电压、为适应电网电压变化得需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压、 C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过得电流、 D、空载损耗(kW): 当以额定频率得额定电压施加在一个绕组得端子上,其余绕组开路时所吸 取得有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、与施加得电压有关、 E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过得电流、一般以额 定电流得百分数表示、 F、负载损耗(kW): 把变压器得二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此 时变压器所消耗得功率、 G、阻抗电压(%):把变压器得二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组得短路电 流等于额定值时,此时一次侧所施加得电压、一般以额定电压得百分数表示、 H、相数与频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外 有60Hz得国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境得温度之差,称为绕组或上层油面得温升、油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平得表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级得变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV、奥克斯高科技有限公司目前得油浸变压器产品得绝缘水平为

变压器规格:电力变压器参数

变压器规格:电力变压器参数 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额 定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流, 此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路 电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以 S 表示,单相开头以 D 表示。中国国家标准频率 f 为 50Hz。国 外有 60Hz 的国家(如美国)。

I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为 65K、油面温升为 55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为 35kV 级,低压额定电压为 10kV 级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中 LI200 表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为 200kV,工频耐受电压为 85kV,低压雷电冲击耐受电压为 75kV,工频耐受电压为 35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为 LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为 75kV,工频耐受电压为 35kV,因为低压是 400V,可以不考虑。 K、联结组标号:根据变压器一.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合, 称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在 12 上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如 Dyn11 表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结,组号为(11)点 B1 双绕组变压器损耗电量分两部分计算 B1.1 铁心损耗电量 ΔAT=ΔP0(Un /Uf)2t (kW?h) (B1.1) 式中ΔAT——变压器铁心损耗电量,kW?h;ΔP0——变压器空载损耗功率,kW; Un——变压器额定电压,kV; Uf ——变压器分接头电压,kV; t——接人系统时间或计算时段,h。 B1.2 绕组损耗电量。 B1.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:ΔAR=ΔPK(Ijf / Ie )2t =ΔPK(Sjf / Se )2t (kW?h) (B1.2.1) 式中ΔAR——变压器绕组损耗电量,kW?h;ΔPK——变压器短路损耗功率,kW;Ie——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A; Sjf——变压器代表日(计算期),以视在功率表示的均方根值,kVA; Se——变压器额定容量,kVA。 B1.2.2 当只具有变压器计算期平均电流时,有:ΔAR=ΔPK(Ipj / Ie )2K2t =ΔPK(Spj / Se )2 K2 t (kW?h) (B1.2.2) 式中 Ipj——变压器计算期平均电流,A;K——负荷曲线形状系数; Spj——变压器代表日(计算期)以视在功率表示的平均负荷值,kVA。 B1.2.3 当只具有变压器计算期的最大电流值时有: ΔAR=ΔPK(Imax / Ie )2K2t =ΔPK(Smax / Se )2F t (kW?h) (B1.2.3) 式中 Imax——变压器计算期最大电流,A;Smax——变压器计算期以视在功率表示的最大负荷值,kVA; F——计算期负荷曲线的损失因数。 B1.3 双绕组变压器的损耗电量ΔA=ΔAT +ΔAR (kW?h) (BI.3)

南方电网公司仓库建设和配置标准

国家电网公司仓库建设改造标准 前言 为建成科学规范的仓储体系,提高仓库运作效率,结合各单位现状,分析各层级仓库特点,统一公司仓库建设改造标准和配置标准,建成功能齐全、规格统一、管理规范、满足电网发展要求的现代化电力物资仓库,结合国家标准和《国家电网公司仓储网络规划指导意见》、《国家电网公司标识应用管理办法》(国家电网外联〔2013〕1186号),编制本标准。 本标准包括仓库设置、规模布局、建筑要求、标识标牌配置、设施设备配置、物资存储摆放要求等标准。关于仓储业务操作规范、运行维护管理规范等业务管理规范未包含在本标准中,遵照《国家电网公司仓储管理业务工作规范》和《国家电网公司实物库存管理办法》执行。 本标准由国家电网公司物资部解释。 目录 1.适用范围................................................................. 2.仓库设置标准........................................... 错误!未定义书签。 2.1.仓库分类........................................................... 2.2.仓库命名 ......................................................... 2.3.运作模式........................................................... 2.4.仓库设置数量 ....................................................... 2.5.建筑规模标准 ....................................................... 仓库总体规模设计 ............................................. 各级仓库单体规模设计 ......................................... 3.仓库建筑设计要求 ......................................................... 3.1.仓库建筑形式 ....................................................... 3.2.新建仓库主要建筑要求 ............................................... 地坪承载要求 ................................................. 库房建筑要求 ................................................. 多层库房的一般建筑要求 ....................................... 室外料棚一般建筑要求 ......................................... 室外露天堆场一般建筑要求 ..................................... 道路一般建筑要求 ............................................. 卸货平台要求 ................................................. 3.3.仓库配套工程和设施要求 ............................................. 排水系统 ..................................................... 电气工程 (6) 防雷系统 .....................................................

变压器技术参数

110kv电力变压器技术参数表

110kV级油浸式电力变压器返回产品列表 产品图片 产品概述 110kV三相油浸式电力变压器依据国际电工委员会标准IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094制造。该系列产品具有优良的耐冲击性能、机械强度大、抗短路能力强、低局放、低噪音、低损耗、密封性能好、少维护等特点,可作为发电厂主变压器、变电站、城乡电网输变电用。产品已通过两部鉴定,2002年度国家监督抽查合格。 结构特征 1、铁芯选用优质冷轧晶粒取向硅钢片,采用全斜无孔结构,用低磁钢板作拉板,将上、下夹件与铁芯牢固地连接成一个钢体结构,从而获得较小的空载损耗和较低的噪音。 2、根据变压器容量的大小,绕组采用圆筒式、螺旋式、连续式等结构,对于110kV及以上电压等级的绕组,则采用纠结式或内屏式结构,从而有效地改善了冲击电压分布,导线采用换位导线或复合导线,以减少绕组的附加损耗,并采用计算机模拟计算电场和绕组的冲击特性,保证了绕组优良的电气特性和冲击强度,在工艺上则采用有效的措施保证其安全、可靠运行。 3、变压器器身压紧结构采用整圆绝缘压板。套装工艺采用绕组整体组装,从而提高了产品的可靠性。 4、油箱采用平顶钟罩式结构,箱壁焊有折板式加强铁、提高了油箱的机械强度,为了降低变压器的杂散损耗,大型变压器在油箱内壁装有磁屏蔽。 5、为防止变压器在运输中产生器身位移,器身在油箱设有定位装置。采用密封式储油柜,使变压器油与大气隔离避免油受潮和老化,端部装有指针式油位计。根据变压器油重,油箱顶部装有压力释放阀,确保了产品的安全运行。 引用标准 GB1094.1-1996 电力变压器总则 GB1094.2-1996 电力变压器温升 GB1094.3-2003 电力变压器绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 电力变压器承受短路能力 GB6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求 型号参数 (一)6300kVA~180000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

中国南方电网有限责任公司技术标准管理规定

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 技术标准管理规定

目次 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 职责 (2) 5 管理内容与方法 (4) 5.1 公司技术标准体系 (4) 5.2 公司技术标准立项 (4) 5.3 公司技术标准编制及审查 (5) 5.4 公司技术标准批准及发布 (6) 5.5 公司技术标准实施 (7) 5.6 公司技术标准复审 (7) 5.7 评审专家库管理 (7) 6 附则 (8)

中国南方电网有限责任公司技术标准管理规定 1总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称“公司”)技术标准管理工作,促进公司技术进步与科学管理,提高电网安全可靠运行,提高公司资产综合效益,改善优质服务水平,根据国家标准化管理的有关规定,结合公司实际情况,制定本规定。 1.2公司技术标准管理工作的基本任务是:执行国家有关标准化的法律法规;组织制定或修订公司技术标准;参与制定或修订电力行业、国家和国际标准;指导技术标准的宣贯与实施,对技术标准的实施进行监督。 1.3公司技术标准是公司组织生产和经营活动的技术依据。在公司规划设计、物资采购、施工建设、运行维护、退役报废,以及优质服务等过程中没有行业标准和国家标准可依,行业标准和国家标准不能满足公司技术管理需求,推广应用新技术需要时,应制定公司技术标准。 1.4公司技术标准根据技术成熟性分为技术标准和指导性技术文件两类。对于处于技术发展过程中(如变化快的技术领域)的新技术,或采用国际标准化组织、国际电工委员会、其他国际组织(包括区域性国际组织)以及经国家承认的机构认定的科学研究技术报告的项目,可制定指导性技术文件。指导性技术文件不宜由标准引用使其具有强制性或行政约束力,仅供工作中参考使用。本规定中所称“技术标准”如无具体限定均指技术标准和指导性技术文件。 1.5公司技术标准对外公开的,按照著作权法的相关规定进行保护;公司技术标准不对外公开的,知悉公司技术标准的单位或个人均负有保密义务。 1.6本规定适用于公司总部各部门、各直属机构、各分子公司。 2规范性引用文件 下列文件对于本规定的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件,仅注明日期的版本适用于本规定。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规定。 GB/T 1 标准化工作导则 DL/T 800 电力企业标准编制导则

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 A、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. B、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. C、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. D、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次 绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. E、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定 分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. F、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.

G、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 H、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强 迫风冷,水冷,管式、片式等。 Y、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为 低压是400V,可以不考虑。 K、联结组标号:根据变压器一.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如Dyn11表