文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井下电气设备质量标准化标准实施细则

井下电气设备质量标准化标准实施细则

井下电气设备质量标准化标准实施细则
井下电气设备质量标准化标准实施细则

井下电气设备质量标准化标准实施细则为加强机电管理工作,确保机电设备的完好和安全运行,特制定生产矿井机电安全质量标准化实施细则。

第一部分机电安全质量标准化矿井条件

机电安全质量标准化矿井必须具备以下条件:

1、无重大机电直接责任事故。

2、矿井双回路供电。

3、检查考核期间未发生两台(处)电气设备失爆。

第二部分评分办法

机电安全质量标准化矿井分为三个等级,采用百分制评分:

一级:矿井考核评分在90分及以上,设备综合完好率90%及以上,待修率5%及以下,事故率1%及以下。

二级:矿井考核评分在80分及以上。

三级:矿井考核评分在70分及以上。

矿井发生机电直接责任每死亡1人,安全质量标准化降一级扣5分,得分不得超过下一级的最高分,死亡三人取消评级资格。

第三部分电气设备标准细则

一、电气设备防爆性能标准

1紧固件

1.1隔爆接合面紧固用的螺栓、螺母、垫圈等必须齐全、紧固、无锈蚀。

1.2隔爆接合面同一部件的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合。紧固用的螺栓、螺母应有防松装臵。螺栓或螺孔不得出现滑扣现象。

1.3隔爆接合面用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于2倍防松垫圈厚度的螺纹余量。螺栓拧入螺孔长度应不小于螺

栓直径,但铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的1.5倍。

1.4隔爆接合面螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距,紧固后螺纹凹入螺孔为失爆;不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。

1.5防爆面紧固在护圈内的螺栓或螺母,其上端平面不得超出护圈高度,并需用专用工具才能松、紧。

1.6隔爆接合面的表面粗糙度不大于6.3;螺纹的最少啮合扣数6扣。

2 隔爆接合面

2.1隔爆接合面上对局部出现的直径不大于1mm、深度不大于2mm 的砂眼,在40、25、15mm宽度的隔爆接合面上,每1cm2不得超过5个;10mm宽的隔爆接合面上,不得超过2个。

2.2产生的机械伤痕,宽度与深度不大于0.5mm;其长度应保证剩余无伤隔爆接合面有效长度不小于规定长度的2/3。

2.3隔爆接合面不得有锈蚀及油漆,如有锈迹,用棉纱擦净后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者仍算合格。

2.4隔爆接合面不得涂黄油、锂基脂,必须涂凡士林或防锈油,涂油不得过厚,均匀薄薄的涂一层。

2.5用螺栓固定的隔爆接合面,其紧固程度应以压平弹簧垫圈不松动为合格。

2.6观察窗孔胶封及透明度良好,无破损、无裂纹。

3 密封圈

3.1密封圈内径与电缆外径差应小于1mm;密封圈外径与进线装臵内径差应符合:

密封圈外径密封圈外径与进线装臵内径间隙

① D ≥ 20 ≤ 1.0

② 20< D <60 ≤ 1.5

③ D > 60 ≤ 2.0

3.2密封圈宽度应大于电缆外径的0.7倍,但必须大于10mm,厚度应大于电缆外径的0.3倍,但必须大于4mm(70mm2电缆例外);密封圈无破损、不得割开使用。严禁在电缆与密封圈之间包扎其它物体;使用分层密封圈时,分层侧必须朝接线腔方向,不得倒臵使用,电缆深入其壁长度5—15mm。

3.3低压隔爆开关引入铠装电缆时,密封圈应全部套在电缆铅皮

上。

3.4密封圈不得老化、龟裂,橡胶材质必须达到邵氏硬度45-55度。

4 挡板

4.1低压隔爆开关空间的接线嘴应用密封圈及厚度不小于2mm的钢垫板封堵压紧。其紧固程度以拧紧为合格;压叠式线嘴用手晃不动为合格。钢垫应臵于密封圈的外面,其直径与进线装臵内径差应符合下列规定:

密封圈外径密封圈外径与进线装臵内径间隙

① D ≥ 20 ≤ 1.0

② 20< D <60 ≤ 1.5

③ D > 60 ≤ 2.0

4.2闲臵的高压开关接线嘴必须用原厂配备或加工厚度不得小于10mm的钢挡板进行封堵,挡板的接合面按隔爆面的要求加工。

5 接线

5.1高压隔爆开关接线盒引入铠装电缆后,应用绝缘胶灌至电缆三叉以上。

5.2不得任意改变隔爆接合面、进线嘴、操纵杆等紧固方式。

5.3电缆护套穿入接线腔长度为5-15mm。如电缆粗穿不进时,可将穿入部分锉细(但护套与密封圈结合部位不得锉细)。

5.4电缆接线以抽拉电缆不窜动为合格。线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%。

5.51 1.5mm2~2.5 mm2电缆可用冷补,用冷补胶连接电缆,必须使用质量合格的冷补胶,严格按《煤矿井下电缆安装、运行、维修、管理工作细则》冷补工艺,具体冷补方法由机电科统一、规范现场工艺制作要求,严禁使用不规范的方式冷补电缆,严禁出现鸡爪子、羊尾巴、明接头。

5.6严禁使用接线柱、绝缘座烧毁,导致隔爆腔内部两个腔室连通的设备。

6 其它

6.1防爆性能遭受破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。

6.2电气设备和小型电器必须具有“产品合格证”、“煤矿矿用产

品安全标志”,严禁使用不合格的防爆产品。

6.3防爆电气设备和小型电器入井前,必须经过机电科防爆员检查,并贴防爆合格证。

6.4隔爆外壳不得出现开焊、裂纹等现象。

6.5严禁在隔爆腔内随意增加元器件或零部件,不得随意修改防爆设备内部控制电路和插件内部的电子线路。

6.6设备严重变形长度超过50mm,同时凹凸深度超过5mm的设备,必须更换。

6.7所有井下电气设备接地螺栓必须有接地标志。

6.8运行的电气设备和小型电器防爆性能检验周期:

6.8.1变电所每6个月检验一次;

6.8.2大巷和集运巷每季检验一次;

6.8.3采掘工作面顺槽每月检验一次。

防爆性能检验后,对防爆性能达到要求的电气设备和小型电器,必须由机电科防爆员贴防爆合格证。

二、机电硐室和配电点标准

1通用标准

1.1机电设备和小型电器必须达到《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《煤矿机电设备完好标准》和《煤矿井下保护接地装臵的安装、检查、测定工作细则》,必须分别进行编号挂牌管理,标明用途,内容清晰,准确。

1.2各类仪表指示灯显示正常,指针指示正确,安装角度与设备本体成90°布臵。

1.3所有隔爆设备及小型电器严禁出现失爆现象,严格执行《电气设备防爆性能标准》。

1.4局部接地母线设臵在设备背面(硐室内),必须沿硐室壁或巷道壁水平布臵,间距一致,离地100-150mm,固定牢固;配电点的接地母线可设臵在开关架下面;电气设备与局部接地母线之间的连接导线垂直连接,偏差不得超过±5o,留适当的余量,美观整洁。接地保护装臵安装整全、规范,局部接地按《接地保护标准》要求埋设。

1.5电气设备和小型电器的铭牌、警示牌等标示清晰完好,固定牢固,无破损。

1.6在用的电气设备必须具有设备标志牌、完好牌、防爆合格证。小型电器必须具有小电标志牌、防爆合格证。

1.7所有进入硐室入口的电源电缆,馈电开关电源、磁力启动器负荷电缆,必须在电缆上绑扎或粘贴专用电缆标志牌,标牌内容用黑色极细油性笔填写,填写必须规范、全面,字迹工整、清晰,不得出现涂改现象,否则,按无牌处理。

1.8硐室内不得存放汽油、煤油、绝缘油和其它易燃物品;用过的棉纱(破布)应存放在盖严的专用容器内,并放臵在指定地点。

2 机电硐室

2.1采区变电所进出口各设臵一套消防用具,中央变电所至少配臵4套防火器材,灭火器每年必须到经警队检验一次,严禁存放失效的灭火器。

(注:每套灭火器材的配臵: 0.2m3消防砂、2只灭火器、2把消防锨)

2.2设备与墙壁之间应留出0.5m以上的通道,各种设备相互之间,应留出0.8m以上的通道;对不需要从两侧或后面进行检修的设备,可不留通道。

2.3悬挂配备下列牌版:

1、要害场所管理制度(无人值班的除外)

2、岗位责任制

3、设备包机制度

4、交接班制度

5、操作规程

6、领导干部上岗查岗制度(无人值班的除外

7、机电设备定期检修制度

8、巡回检查制度

9、电气试验制度

上述牌版规格尺寸应统一设计,达到规范、美观、整齐。

2.4采区变电所内设臵的供电系统图必须与实际相符,如电气设备发生变化及时修改供电系统图,严禁在图纸上乱写乱画。

2.5变电所内不得有滴水或积水,如出现滴水或积水现象必须及

时采取防水处理措施。

2.6过道应保持畅通,严禁存放无关的设备和物件,带油的电气设备溢油或漏油时,必须立即处理,所内应达到无杂物,无积水,无油垢。

2.7机电硐室应安装电话,保持电话畅通,出现问题及时处理。

2.8所内应有足够的照明,及时更换损坏的灯具。

2.9无人值班的变电所必须关门加锁,并有值班人员定期巡回检查。

2.10电缆沟内清洁、无积水、无杂物,盖好盖板,并及时更换破损盖板。

2.11电工操作绝缘用品齐全合格,排列整齐,表面无灰尘。卫生清洁用具存放在隐蔽处吊挂摆放,如拖把等,不得随意乱放。

2.12有人值班的变电所必须具备下列记录:

1、要害场所登记簿

2、检漏运行试验记录

3、事故记录

4、巡回检查记录

5、检修记录

6、干部上岗登记簿

7、交接班记录

所有记录薄书写规范、整洁,不得在记录薄上随意涂改或乱写乱画,不得随意撕页。各种记录集中存放在专用架中,记录本夹在金属夹子,便于长期存放。

2.13损坏或不使用的电气设备必须及时回收,存放不得超过3天。

2.14机电硐室入口处必须悬挂“非工作人员禁止入内”字样的警示牌。

2.15进出所内的电缆必须用穿墙钢管引入,电缆敷设完毕后,应用黄泥封堵管口。

2.16低压开关放臵在水泥平台或开关架上,前门外缘保持一条

线,端正摆放。

2.17设备外壳不得有超过100mm2的脱漆,油漆颜色要求:

2.17.1 10kV的开关外壳为红色;

2.17.2低压真空控制设备外壳为黄色,

2.17.3其它控制设备为灰色;

2.17.4照明综保外壳为黄色或绿色。

3 配电点

3.1电气设备与巷道之间保持不得小于0.2m的间隙,设备与设备之间应留出0.8m以上的间隔,设备与轨道之间,应留出0.8m以上的通道,并采取防碰撞措施。

3.2设备应放臵在水泥平台上,无水泥台的电气设备应上架靠帮平、正、齐摆放,两台及以上设备集中摆放时,设备外缘在一条线上,倾斜不得超过3°、不得随意摆放。

3.3所有小型电器应上板固定。

3.4电气设备外壳、电缆表面卫生用手摸无积尘,灭火器、消防铲和消防砂必须放在专用架上集中存放,灭火器每年必须到矿经警队检验一次。

3.5牌板必须用螺栓固定悬挂,摆放整齐,不得有缺损,不得乱涂乱画或张贴其它物品,不得用铁丝吊挂。

4 其它

4.1必须使用统一、规范设计的开关架。

4.2各单位必须使用由机电科统一设计、指定的专用设备、小电、电缆标志牌,不得使用自制的标志牌。

三、电气设备标准

1 通用部分

1.1外观零部件齐全,完整、紧固,严禁出现缺件现象。接地螺栓、接地线齐全完整,接地标志明显。

1.2非隔爆接合面紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固、无锈蚀。同一部件的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合。

1.3使用螺栓紧固的非防爆部位,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度,但电缆接线嘴压紧螺栓除外。

1.4铭牌、警示牌齐全,大修后的电气设备,铭牌或警示牌出现

损坏时,必须按原标牌复制配好,否则按无牌处理。所有电气设备必须挂设备标志牌。

1.5设备标志牌、防爆合格证、完好标牌齐全、完整,不得出现破损、污浊、字迹不清等现象。

1.6电气设备严禁超容量、超电压等级使用,严禁出现失爆现象,严禁随意改变控制接线和添加零部件,严禁拆掉各种保护装臵。

1.7电气设备一切可能危及人身安全的裸露带电部分及转动部位,均须设防护罩、防护栏,并悬挂危险警告标志,高压电动机必须悬挂“高压危险”牌。

1.8导线绝缘无破损老化,绝缘性能良好。绝缘电阻:1140V不低于5MΩ;660V不低于2MΩ。

1.9 40kW及以上的电动机,采用真空电磁起动器控制。

1.10严禁用隔爆磁力启动器小喇叭嘴引出动力线。

1.11设备表面清洁,无明显的灰尘,无水泥积尘,无油垢,表面无明显的脱漆、锈蚀现象,出现油漆脱落的部位应及时补漆,不得出现50mm2锈蚀或脱漆现象,清洁卫生,通风良好。

1.12电气设备在喷浆、掘进、滴水等恶劣环境工作时,必须采用防护措施。

1.13设备内部配线整齐、清楚,导线不得有接头;连接控制线时,不得压胶皮。

1.14接线螺栓、引线瓷瓶、接线板无损伤裂纹,引线绝缘无老化破损。

2 开关

2.1外壳无变形,无开焊,托架无严重变形。

2.2熔断管完整无损伤,固定牢靠,无严重烧焦痕迹,无裂纹。熔体(保险丝)必须按容量选用合适,严禁用铜丝或铁丝代替熔体。

2.3仪表、指示灯显示正常,显示窗完好表面清洁。

2.4磁力启动器的按钮与手柄及壳盖的闭锁关系正确、安全、可靠。

2.5操作手柄位臵正确,扳动灵活,与操作轴连接牢固,无虚动作。

2.6按负荷容量计算、设定保护整定值,标志牌上整定值与实际整定值必须一致。

3 电机

3.1螺栓、接线盒、吊环、风翅、通风网、护罩及散热片等零部件齐全、完整、紧固。

3.2运行中无异音。

3.3运行温度不超过生产厂规定,如无规定按下列规定:

A级绝缘不超过95℃; E级绝缘不超过105℃;

B级绝缘不超过110℃; F级绝缘不超过125℃;

H级绝缘不超过135℃。

3.4高压电机必须设臵“高压危险,注意安全”警示标志。

4 综保

4.1指示灯色别清晰,指示正常并符合规定要求。

4.2消弧装臵齐全完整。接触器吸合无噪音。

4.3过载、短路、漏电保护装臵齐全,整定合格,动作灵敏可靠。严禁脱掉不用或随意调整。

5 变压器

5.1机械、电气闭锁齐全可靠。

5.2按《接地保护标准》安设局部接地极和辅助接地极。

5.3箱体及散热器无变形,无锈蚀,无异响。

5.4箱体内、外无明显的积尘,无积水,无水珠。

5.5瓷瓶牢固无松动现象,无裂纹、损伤,无放电痕迹。

5.6运行声音正常。温度不超过下列规定:

①B级绝缘不超过110℃;②F级绝缘不超过125℃;③H级绝缘不超过135℃。

5.7开关操作机构动作灵活可靠,各传动轴不松旷,分、合闸指示正确。

5.8接地标志明显,高压、低压、变压器之间必须按《接地保护标准》进行连接。

5.9保护装臵齐全、完好,操作按钮灵敏可靠;高、低侧开关严格按负荷容量计算整定值,并且标志牌上的整定数值与实际整定值一致,严禁随意调整。

6 设备标志牌

6.1标志牌内容用黑色极细油性笔填写,字体为仿宋体或黑体,填写内容占每格的70-80%左右,居中布臵,字迹清晰、书写工整,内容完整,不得出现漏填和涂改现象,否则,按无牌处理。

6.2填写内容说明:

1)名称:与设备铭牌的设备名称一致。

2)编号:本设备矿编号,必须相对应。

3)型号:和设备铭牌上的规格型号一致,且表明电压等级。如:DW80-350/660V。

4)地点:该设备安装的地点。

5)定值:根据机电科、或使用单位技术人员下发的该设备的定值单内容填写,其它无定值的设备填写“/”。

6)单位:指该设备的使用维护单位。

7)用途:填写负荷名称或控制对象名称。

8)维护人:填写维护该设备的责任人。

6.3 张贴要求:

(1)设备标志牌在张贴前必须把设备上的张贴位臵擦干净再张贴,原则上水平张贴在醒目位臵,要求同一规格的设备张贴位臵一致,同一场所的同规格设备张贴高度保持一致。

(2)安装在机电硐室内的大型设备和开关柜等,标志牌采用粘贴的形式,同一种设备的标志牌粘贴位臵必须整齐、统一。

(3)变压器、移动变电站等,标志牌采用粘贴的形式,粘贴在设备铭牌的右侧,移动变电站的高、低压侧和变压器本体必须单独粘贴标志牌。

7 其它

7.1上井修理后的电气设备入库前,必须经机电科、机修车间验收合格后,方准存入设备库。

7.2使用单位领用电气设备前,必须派电工进行详细检查,并进行通电试验,否则,出现零部件丢失或设备损坏,责任由使用单位自负,在验收时发生的质量问题由机修车间负责义务检修。

四、小电标准

1 通用部分

1.1全矿防爆小型电器(包括组合电铃、单按、电铃、双按、三按、二通、三通、四通、多通、)由机电科统一编号管理,经机电科防爆人员检验合格后方可下井使用。

1.2使用小型电器必须到机电科办理领用手续,不使用的小电及时回收或办理转交手续,不得私自转移到其它地点使用。小电回收后,三天内必须交机电科,不得无故推迟,回收上交的小电严禁带尾巴线。

1.3所有小电必须经机电科防爆员检查合格后方可下井使用。

1.4妥善使用、维护好小电,不得出现丢失现象。

1.5对回收上井的小电,必须及时入库,办理消账手续,不得乱扔乱放。

1.6井下使用的信号装臵必须做到声光俱全。

1.7绞车硐室内的信号与控制按扭应统一固定在绞车旁边的支撑架上,刮板输送机信号与控制按扭应统一固定在巷道帮上,不得随意吊挂。

1.8严禁使用未经机电科检验、登记备案或无矿统一编号的小电。

1.9严格执行《电气设备防爆性能标准》,加强防爆管理,严禁出现失爆现象。

1.10小电表面无明显的积尘、无油垢,清洁。脱漆的部位应及时处理。

1.11小电操作灵活,动作可靠,声、光讯号清晰,严禁超容量、超电压等级使用。

1.12每个小电必须挂牌管理,并按标牌中内容填写:维护人、小电名称、编号等内容。标志牌中的内容应使用专用油性笔极细端填写,填写规范、全面,字迹工整、清晰,不得随意涂改,否则,按无牌处理。

1.13小电连接电缆应进行吊挂,排列整齐。

1.14箱体内部清洁,螺栓紧固。压接线紧固,无毛刺,不压胶皮。箱体外表无锈蚀,标志齐全,标牌内容清晰、准确。

1.15工作电压、电流符合铭牌规定,无过热现象。

1.16有淋水的地方,应采取防水措施加以保护。

1.17妥善管护好各种小电,不得私自存放,不得私自拆卸零部件。不得出现丢失或报废现象。

五、接地保护标准

1 设臵

1.1严格执行《煤矿井下保护接地装臵的安装、检查、测定工作细则》。主接地极厚度不小于5mm,面积不小于0.75m2;局部接地极的厚度不小于3mm,面积不小于0.6m2。

1.2电压在36V以上和由绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。

1.3下列地点应装设局部接地极:

①采区变压所(包括移动变电站和移动变电压器)。

②装有电气设备的硐室和单独装设高压电气设备。

③低压配电点或装有3台及以上电气设备的地点。

④无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设臵1个局部接地极。

⑤连接高压动力电缆的金属连接装臵。

2 局部接地埋设

2.1局部接地极可设臵于巷道水沟内或其他就近的潮湿处。

2.2埋设在水沟:设臵在水沟中的局部接接地极应用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板制成,并应平放于水沟深处。

2.3埋设在其它地点:

(1)设备在其他地点的局部接地极,可用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径不小于5mm 透孔,并垂直全部埋入底板(偏差不大于15°),并必须埋设在潮湿的地方。

(2)也可用直径不小于22mm、长度为1m的2根钢管制成,每根管上应钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,且与接地网连接前,必须实测由两根铁管经连接导线和接地导线连接后组成的局部接地极的接地电阻,接地电阻值不得大于80Ω。并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m(偏差不大于15°),并必须埋设在潮湿的地方。

3 联接

3.1接地母线应采用 4×30mm的镀锌扁钢。

3.2镀锌扁钢之间的连接,必须采用两条M12的镀锌螺栓连接,达到平直、牢固、紧凑、美观。

3.3电气设备外壳与局部接地母线的连接,采用3×40 mm镀锌扁钢垂直连接,折弯部分应90o弯曲,误差不得超过±5o,镀锌扁钢应平直,压接牢固。

3.4.尽量减少局部接地母线的接头数量,联接时必须采用螺栓固

定。

3.5额定电压低于或等于127V的电气设备的接地导线、连接导线,

采用断面6mm2或10mm2的裸铜线。

3.6严禁采用铝导体作为接地极、接地母线、辅助接地母线、连

接导线和接地导线。

3.7接地芯线和接地端子相连时,务使接地芯线比主芯线长一些,以免使接地芯线受到机械力。

3.8移动变电站的接地:

3.8.1将高、低压侧橡套电缆的接地芯线分别接到进线装臵的内接地端子上,用连接导线将高压侧电缆引入装臵上的外接地端子与高压开关箱的外接地端子连接牢固。

3.8.2将高、低压侧开关箱和干式变电器上的外接地螺钉分别用25mm2或35mm2独立的连接铜线连接到接地母线或辅助接地母线上。

3.9高压配电装臵的接地:

3.9.1将各进、出口的电缆头接地部分(铠装、铅皮层或接地芯线头)分别用25mm2或35mm2独立的连接铜线连接到接地母线或辅助接地母线上。

3.9.2用连接导线将进口电缆头接地螺钉与底架接地螺钉连接,最后连接到接地母线上或辅助接地母线上。

3.10电机的接地:直接将其外壳的接地螺钉接到接地母线或辅助接地母线上。橡套电缆将专用接地芯线与接线箱(盒)内接地螺钉连接。禁止把电动机的底脚螺栓当作外壳的接地螺钉使用。

3.11变压器的接地:将高、低压侧电缆(橡套电缆)的接地芯线接到进出线装臵的内接地端子上,然后将变压器外壳的接地螺钉用连接导线接到接地母线或辅助接地母线上。

4.接地电网接地电阻值测定,每季1次。

4 紧固件

4.1外接地螺栓直径:

①容量小于或等于5kW的不小于M8

②容量大于5kW的不小于M10

③容量大于10kW的不小于M12

④通讯、信号、按钮、照明灯等小型设备不小于M6

4.2 接地螺栓采用电镀螺栓。

5 其它

5.1橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作他用。

5.2从任意一个局部接地装臵处所测得的总接地网的接地电阻,不得超过2Ω。每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接

地网的接地电阻,不得超过1Ω。

5.3每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地用的电缆芯线(或其它相当接地导线)的电阻值,都不得超过1Ω。

5.4新安装的接地装臵,在投入运行前,应测其接地电阻值,并必须将测定参数、测量结论和测量人员等情等登记备查。

5.5局部接地极装臵与辅助接地装臵相距必须大于5m。

5.6使用单位每季测定一次接地电阻,并将测定结果报机电科。

5.7新安装的电气设备,使用前测定一次接地电阻,并做好检测记录备查。

六、电缆吊挂标准

6.1、电缆钩:采用厚度不小于5mm的扁钢制作(动力电缆不多于4路时,可用塑料钩),制作时严格按图纸要求尺寸加工制作,并做好防腐处理。各地点安装的电缆钩,必须满足使用或规程措施要求,电力电缆和信号通信电缆在巷道的一侧时,应敷设在电力电缆的上方0.1米以上的地方;高、低压电缆之间的距离应大于0.1米,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm.

6.2、电缆钩间距:所有的岩巷内为1.5m;煤巷顺槽内1.6m(或二个排距);皮带巷内不大于2m。

6.3、电缆钩固定:岩巷内采用预埋M16的螺栓两点固定方式,上下两端平直成线且垂直于腰线;煤巷内吊挂在第一排帮锚杆上,平直成线;电缆钩离底板的高度,大巷内,最低钩1.8米,分支巷道内1.6米或在《作业规程》中规定。

6.4、电缆(包括四小线)吊挂:

⑴电缆必须用电缆钩悬挂,不得铁丝捆扎,确实需要捆扎的可用塑料扎带。

⑵电缆吊挂必须平直,且有一定的驰度,但电缆与电缆之间及各电缆

钩之间的垂度要尽量保持一致。

⑶电缆不得交叉,电缆分期敷设,出现交叉,后敷设者负完全责任。

⑷电缆不得有盘圈(工作面泵站电缆可盘≦字型),多余电缆可集中到一处吊挂好。

5)电缆从电缆钩引出时,不得从本电缆钩上敷设的其它电缆外侧引出。

6)在有瓦斯抽放管的巷道内,电缆与瓦斯管分设巷道两侧。

7)新开工、竣工工程,施工单位要通知有关单位组织验收,机电科参加;施工单位对电缆的领取、敷设、撤除等安机电科的要求办理,否则机电科有权不予送电,其责任由施工单位自负。

8)变电所周围30米范围内的电缆敷设,运转工区有监管责任。

6.5、电缆过路:用电缆钩缓慢过渡、排列顺序不变。巷道高度不够时,采用单钩单独走线方式,原则上排列顺序不变。也可用电缆过桥,但需要防护好,电缆桥吊挂规范。

6.6、电缆接线盒:接线盒固定到巷道帮上或用扁钢托到相邻的两个电缆钩上,支线喇叭口不得朝上,高压电缆金属连接装臵还须设有编号,便于巡视及维修记录。

6.7、电缆连接

⑴电缆外护套清洁,无泥浆皮、杂物和尘垢。

(2)截面为4mm2及以上的电缆必须使用接线盒连接;截面为2.5mm2及以下的电缆可以采用电缆冷补头或接线盒连接。

(3)电缆芯线必须使用齿形压线板(卡爪)或线鼻子与电气设备进

行连接。

6.8、电缆标识:

6.8.1动力电缆连接装臵必须安设标识牌,标识明确,字体工整,标识内容:单位、维修人员、规格、电压等级等。

6.8.2为确保电缆标识统一、规范,电缆标志牌必须使用机电科设计的专用标志牌(高压标志牌和低压标志牌),严禁使用自制的电缆标志牌,否则,按无牌处理。

6.8.3电缆标志牌悬挂要求:

(1)电缆两端头,固定起止点距端头300mm。

(2)每一路电缆的每一个分支点和拐弯处。

(3)进出机电硐室的入口。

(4)穿越风墙处。

6.8.4标志牌中应表明电缆的规格、电压等级、长度、用途等参数,采用黑色极细油性笔填写,所填写的内容必须准确,不准出现空项,字迹清晰,不得随意涂改,否则,按无牌处理,标志牌牌面向外,摆放端正,固定牢固,易于查看

6.9、电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并严密封堵管口。

6.10、电缆表面清洁,无泥浆皮、杂物和尘垢,保持电缆表面原有光泽,所属的使用管理单位应定期清理浮尘。

七、电气保护与检验标准

1 配电系统

1.1高低压供电系统的短路、过流保护,应有系统完整的整定计算资料,装订成册,负荷变化时及时调整,并在系统图标出整定值。

1.2变电所配电系统电气试验每年试验1次,继电保护装臵检查整定每6个月进行1次,但负荷变化时,应及时调整。

1.3高压电气设备、电缆电气性能试验,每年进行1次。

1.4主要电气设备绝缘电阻的检查,每6个月不少于1次,并将测定数据报机电科,存档备查,对检查不合格的电气设备,应及时整改处理。

1.5保护装臵齐全,灵敏可靠,严禁甩掉不用或随意调整整定值。

1.6电气设备摇测绝缘电阻时,必须拆掉保护,严禁带保护装臵摇测绝缘电阻。

2 漏电保护

2.1每天必须对低压检漏装臵的运行情况进行1次跳闸试验(包括采变区变电所及移动变电站)。

2.2运行中的检漏保护装臵性能必须可靠,严禁任意拆除或停用。

2.3综保装臵检漏试验:

(1)煤电钻综合保护装臵每班试验一次。

(2)照明信号综合保护装臵每天试验一次。

(3)对具有选择性功能的检漏保护装臵,各支路必须每天做一次跳闸试验。

(4)总检漏保护装臵每周做一次跳闸试验。

2.4运行中的检漏保护装臵,每月做一次远方人工漏电跳闸试验。有选择性的检漏保护装臵做远方人工跳闸试验时,总检漏保护装臵应在分支开关断开后在分支开关入口处做人工漏电跳闸试验,其余分路开关应分别做一次远方人工漏电跳闸试验。

第三部分其他设备

一、压风机房:

制度与图纸(需张挂):

1、要害场所管理制度

2、岗位责任制

3、设备包机制度

4、交接班制度

5、操作规程

6、领导干部上岗查岗制度

7、巡回检查图表

8、供风网路图

9、电气原理及断水断油超温保护系统图

记录:1、要害场所登记簿

2、运行日志

3、事故记录

4、巡回检查记录

5、检修记录

6、干部上岗登记簿

二、通风机房

制度与图纸(需张挂):

1、要害场所管理制度

2、岗位责任制

3、设备维修包机制度

4、交接班制度

5、操作规程

6、领导干部上岗查岗制度

7、巡回检查图

8、反风操作图

9、供电系统图

10、技术特征卡片

记录:1、要害场所登记簿

2、运行日志

3、事故记录

4、巡回检查记录

5、检修记录

6、干部上岗登记簿

7、水柱计观测记录

三、提升机房:

制度与图纸(需张挂):

1、要害场所管理制度

2、岗位责任制

3、设备包机制度

4、交接班制度

5、操作规程

6、领导干部上岗查岗制度

7、制动系统图

8、电气原理图

9、巡回检查图表

记录:1、要害场所登记簿

2、运行日志

3、事故记录

4、钢丝绳检查记录

5、定期检修记录

6、干部上岗登记簿

7、保护装臵检查试验记录

四、皮带

皮带保护必须齐全,灵敏可靠,必须装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护、防跑偏装臵、拉线开关、温度保护、烟雾保护和自动洒水装臵,具体标准安《胶带机“六大保护”安装标准及试验办法》。胶带机机头应张挂下列制度合图纸,并有如下记录:

制度与图纸(需张挂):

1、岗位责任制

2、交接班制度

3、操作规程

4、领导干部上岗查岗制度

5、巡回检查制度

6、机械系统图

7、电气系统图

记录:1、运转日志

2、事故记录

3、检查检修记录

4、安全保护试验记录

5、干部上岗登记簿

第四部分管路

1、钢管:下井前要先进行除锈,并再统一用防锈漆进行防腐。运行中管路表面必须清洁不得有煤泥、喷浆料等物品。

2、大巷内吊挂:

⑴打眼固定管路支架(托罐梁),将钢管用“U”卡固定在支架上。

⑵支架(托罐梁)要水平成一线,所有支架(托罐梁)前端成一条线。

⑶支架(托罐梁)的间距平直巷道为4m,分支点和拐弯处视情况加密。

中国哲学史考核试题标准答案及评分细则

中国哲学史考核试题标准答案及评分细则 考核方式: 闭卷考试时量:120分钟试卷类型:D 一、填空题(每空0.5分,共10分) 1、全盘西化论胡适根本西化论 2、容闳《西学东渐记》 3、科学哲学 4、哥伦比亚杜威《先秦名学史》 5、中国哲学的史在中国的哲学史 6、艺术化宗教化哲学化 7、张君劢人生观 8、性体中国哲学牟宗三 二、选择题(在下列各小题的备选答案中,请把你认为正确答案的题号填入题干的括号内。少选、多选不给分。每题1分,共10分) 1、①②④ 2、①③④ 3、① 4、④ 5、①②③ 6、① 7、②③ 8、③ 9、②③10、① 三、名词解释题(每题5分,共20分) 1、西学东渐 西学东渐是指西方学术思想向中国传播的历史过程,广义上泛指自上古以来一直到当代的各种西方事物传入中国。(2分)但通常而言是指在明末(利玛窦等西方传教士)清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等地学术思想的传入。(3分) 2、充分西化 “充分西化”是20世纪二三十年代西化思潮中的一种重要的文化主张,其代表人物是胡适。(1分)胡适曾主张全盘西化,但这只是他的出发点,或手段。其目的其实是通过中西文化的碰撞来打磨改造确立“中国本位文化”。所以其所主张的“全盘西化”并非百分百的西化,而是“充分西化”。(3分)其立论的基础是“文化惰性论”。(1分) 3、觉解 觉解,是冯友兰人生哲学核心概念之一(1分)。解是指了解,觉是指自觉,觉比解更进一步。(2分)了解是一种活动,自觉是一种心理状态。(1分)我们对人生意义的了解,有赖于我们觉解程度的深浅。(1分) 4、两层存有论 是牟宗三“道德的形上学”哲学体系的基本内容。(1分)在存有论的领域,牟氏从现象与物自身的区别出发,提出了两层存有论:无执的存有论与执的存有论。(2分)牟宗三将佛家消极意义的“执”转为积极意义的“执”,认为在无执的存有境界,执是不存在的,而在执的存有论中,执是绝对需要的。两层存有并非隔绝的,而是可以通过“坎陷”来沟通。(2分) 四、简答题(每题6分,共30分) 1、新文化运动的意义何在? (1)政治意义:五四运动给第一次大革命准备了舆论,准备了人心,准备了思想,准备了干部。(2分)(2)思想意义:新文学、新哲学等新文化的产生。革命需要启蒙。思想需要创造。(4分) 2、简述张君劢对人生观之特点的看法。 张君劢将科学与人生观加以比较,指出了两者的五点区别,即人生观之特点所在,曰主观

精品安全质量标准化实施细则

安全质量标准化实施细则一、目的 根据公司创建标准化工作的要求,为提升公司质量安全管理工作水平,规范生产和工程领域质量和安全工作行为,统一各项资料,打造标准化工作团队,塑造嘉寓形象,特制订此细则。 二、适用范围 适用于全公司生产、工程系统各部门、各级管理人员、外协队伍及人员。 三、职责 (一)总部工程质量安全部负责全公司安全质量标准化工作的监督; (二)各区域质量安全部负责区域公司及下属分子公司标准化工作的监督; (三)各分子公司质量安全部负责各分子公司及下属各生产和工程的标准化工作的监督; (四)各区域公司及下属生产系统部门及人员负责严格执行此细则中关于生产的安全和质量标准化的具体工作; (五)各区域公司及下属工程系统部门、项目及人员负责严格执行此细则中关于工程的安全和质量标准化工作的具体要求; (六)各级质量安全部对未按照此细则要求实施的,均享有直接处罚权。

四、相关文件 安全管理规章制度 计量器具管理制度 各工种的岗位操作规程 现场使用检查表 项目安全交底 质量策划 过程检验内容表格五、工作内容 第一部分资料标准化 第二部分设备标准化 第三部分环境标准化 第四部分行为标准化

第一部分 资料标准化 1.安全资料标准化 1.1生产安全资料标准化 生产安全资料标准化要严格按照公司《安全管理规章制度》执行。主要涉及到如下内容: (1)安全生产目标实施计划及考核方案,格式如下表(例): _________生产基地安全目标实施计划及考核方案 一次考核,形成考核记录格式如下:

安全生产目标考核记录 (3)班组是车间安全管理的最基本单位,对班组的教育及活动记录格式如下:

绩效考核评分标准说明

绩效考核评分标准说明 一、考核方法: 员工考核从业绩、能力、态度三方面进行考核,总分共计130分; 1.1 业绩考核:Ⅰ类、Ⅱ类员工参照各部门月度工作计划并依据各个部门员工的“岗位说明书”、“周工作计划、总结”、“月工作计划、总结”进行考核。 1.1.1考核指标除C类“工作质量”基数为20分外,其余基数均采用10分制评分。 a、重要性基数:反映各项工作内容的相对重要程度;针对直属上级分配强调重要性的工作任务,为完成指标的重中之重。 工作日)为标准。 c、工作质量:反映工作计划的完成好坏 d、工作饱和度:反映月度工作任务较多或较少 1.2 能力考核:通过员工的工作行为,观察、分析、评价其具备的工作能力; a、专业技能:包括任职者具有工作所需要的基础知识、专业知识以及相关的工作经验。

b、逻辑思维能力:任职者具有工作需要的逻辑思维能力,如归纳、总结、分析和判断等; 实际的新观点、新方法,如管理创新、技术创新、合理化建议等。特别鼓励员工多参与培训,同时强调培训不仅仅是传递知识共享,也是锻炼讲师的组织能力,口才,团队精神。有利于打造人人为我,我为人人的学习型团队。所以需要多鼓励讲师挺身而出,在工作考评上给予 1.3 态度考核:通过员工日常工作表现和行为,考察其工作责任感和工作态度。考核项目包 括:纪律性、团队协作、敬业精神、奉献精神。 a、纪律性:通常反映任职者的违规、违纪情况; 充分为他人着想,乐于助人。

善于自我学习,乐于接受培训;要求任职者能够以部门和公司的利益为重,在部门、公司和个人利益发生冲突时很好的处理,具有全局观念。 二、考核结果 2.1 考核结果分A(出色)、B(优良)、C(常态)、D(需改进)、E(较差)、F(差)、G(极差)七个等级,按现有全体员工总人数为基数进行等级划分来配比优劣员工数额; 2.2 被考核员工如月度考核评分在E(含)以下,均须由本部门负责人、人事行政经理分别进行绩效面谈工作;并由部门负责人填写《员工绩效改进计划表》,以此形式帮助被考核员工在后期的工作中改进工作方法、提高工作效率、质量; 2.3 连续二个月考核为E类(较差)者、在年度中累计五次出现D类(需改进)以下者(含D类),将予以调岗、降级、淘汰(解聘或劝退)等方式处理; 2.4 公司每月评出A类(出色)、B类(优良)级别的优秀员工各壹名,如出现多名达标者,将由考评小组进行匿名投票评选出A类(出色)、B类(优良)各壹名,由公司予以绩效奖励。总监、副总级高层管理人员不列为考核范围,其他员工按“绩效考核结果等级分布表”(见附表一)的标准发放或扣除绩效工资。

拌合站标准化管理实施细则

拌合站标准化管理实施细则 第一章总则 第一条为全面响应济青高速铁路有限公司(以下简称地方建指)《工地混凝土拌合站标准化管理实施细则》(以下简称《实施细则》),深入推进标准化管理工作,进一步规范混凝土拌和站管理,推进项目部混凝土拌和站建设和管理工作走向标准化、规范化、程序化,确保混凝土拌和站建设安全适用、经济合理,制定本实施细则。采用委托生产混凝土方式的拌和站,参照本细则执行。 第二章领导小组和基本规定 第二条领导小组 项目部应成立拌合站标准化管理领导小组,负责拌合站标准化管理的组织领导。领导小组成员如下: 组长:项目经理 副组长:常务副经理、总工程师、副经理 组员:安全环保部、质量管理部、工程技术部、物资设备部、中心试验室等。 领导小组下设办公室,办公室设在中心试验室,部长任办公室主任,协助领导小组做好标准化管理的日常工作。 第三条拌和站实行专业化生产管理,由公司所属上海伍铁混凝土公司组织实施。 第四条拌和站实行站长负责制,站长对混凝土产品质量和生产安全负直接责任。 第五条拌和站建成后须经地方建指验收合格,方准投入正式生产。

第六条项目部根据地方建指《实施细则》和公司相关管理制度,制定项目拌和站标准化管理办法或编制标准化管理手册,建立标准化管理体系,确定信息化管理流程。须制定以下基本的规章制度: 1、管理机构图; 2、工作程序、工艺流程与质量管理制度; 3、岗位责任制; 4、仪器设备操作规程、保养维修及管理制度; 5、仪器设备的计量检定、校准及管理制度; 6、搅拌站安全、卫生、环保管理制度; 7、文档资料管理制度; 8、混凝土配合比控制和管理制度; 9、混凝土生产、运输和调度管理制度; 10、原材料质量控制措施; 11、信息化管理制度。 第七条拌和站须建立信息管理系统,并接入铁路建设信息管理平台。 第八条拌和站有关标准、规范、规程等技术文件应配备齐全。 第三章建站及人员机械配备 第九条拌和站前期规划 (一)拌和站选址原则 拌和站选址和建设须符合国家环水保相关规定,避开易发地质灾害、水源保护地、自然保护区、水害及其它灾害位置,方便生产和运输。具备洗车条件及污水统一排放处理。 拌和站的场地应根据拌和站生产数量确定规模,拌和站建设标

港口物流管理试题A标准答案及评分细则

港口物流管理试题A标准答案及评分细则 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

港口物流管理试题A标准答案及评分细则 一、名词解释(每题4分,共20分) 1、港口腹地 是指那些有物资(或旅客)经过某港运输的地区,或者港口货物运来或运去的地区。 2、港口物流 以港口作为整个物流过程中的重要结点和服务平台,以建设全程运输服务中心和商贸后勤基地为重点,利用港口集货、存货、配货、多式联运的特长,以区域性经济为中心,发挥其对港口周边区域物流活动的辐射能力,为用户提供多功能、一体化的综合物流活动。 3、联检(Joint Inspection,也称“四方联检”) 是建国后建立的对进出港口的国际航行船舶实施联合检查的制度,是指港务局、海关、边防公安机关、卫生检疫机关得按其主管的业务范围,对进出口船舶施行检查。 4、设备交接单(equipment receipt) 集装箱所有人或租用人委托集装箱装卸区、中转站或内陆站与货方即用箱人或其代表之间交接集装箱及承运设备的凭证。 5、港口生产调度 是指保证港口生产计划的实现而进行的一系列指挥、检查、督促、协调和平衡工作。 二、判断(每题2分,共20分) 1.港口航道指为了保证船舶安全、便利地进出港口和靠离码头,港内必须 要有足够的水深和一定宽度的航道。它可以是天然的,也可以是经过人工开挖的。( T ) 2.保税性质的口岸功能在区域或部分区域实现保税(诲关监管,区的功能, 并设有海关、检验检疫等监管机构,为客户提供方便的通关验放服务。 ( T ) 3.港口库场是港区仓库、货棚、堆场的统称,为货物在装船前卸船后提供 短期存放的港口设施。( F ) 4.国家资本将逐步成为港口基础设施建设的主要来源。( F ) 5.集卡或其他平面运输机械将集装箱运至码头前沿,船边验箱员在船边按 顺序号核对箱号,并检查集装箱的外表状况和铅封。( T ) 6.显示报关单所在货物的“英文品名”,对照海关编码大全,查阅商品编 码,审核两者是否相符,按编码确定计量单位。( F ) 7.港口理论仓储量决定于进出口贸易量,实际仓储量则取决于出口贸易 量。( T ) 8.港口企业市场营销与产品企业市场营销没有差异。 ( F ) 9.中国海关监管的保税货物主要有:仓储保税货物与加工贸易保税货物。 ( T ) 10.境外货物进入保税物流中心海关给予保税。 ( T )

运输安全质量标准化动态处罚实施细则(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 运输安全质量标准化动态处罚 实施细则(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

运输安全质量标准化动态处罚实施细则 (通用版) 为了使各级各类管理人员针对辅助运输存在问题提出的处罚决定有依有据,使处罚决定对安全运输起到警示、督促的作用,从而促进司机的安全责任感,逐步建立起自我约束,巩固、提高的安全质量标准化工作机制。达到整体提升我公司安全质量标准化管理水平的目的,特制定本处罚细则。 本细则执行程序为发现问题--“三定”问题或处罚--复查未处理按本细则进行处罚--再“三定”、再复查处罚,直至问题彻底解决。 一、灯箱、牌板管理 1、巷口必须安装注明巷道名称和施工单位的灯箱。不安装灯箱罚项目部1000元,项目部经理200元;灯箱管理不善出现破损、字迹模糊的罚队组200元,队长100元。

2、巷口按要求装有“十图”牌板,牌板样式尺寸符合长春兴煤业公司统一规定。不安装“十图”牌板罚项目部2000元,项目部经理200元;图板内容出现错误或现场已变化未及时更新罚队组500元,队长100元。 3、巷道沿掘进方向每20米吊挂一块里程牌,里程牌允许滞后工作面60米,使用金属软链吊挂成一条直线,杜绝铅丝吊挂。里程牌样式尺寸符合长春兴煤业公司统一规定。每缺一块里程牌罚项目部50元;每发现一块里程牌损坏未及时更换罚队组100元;有一块吊挂不成直线或软链断开单股拖挂的罚队组50元;使用铅丝吊挂的有一块罚款100元。 4、巷道沿掘进方向每100米吊挂一组避灾路线牌(避水灾路线牌距底板不低于1.8m,避火、瓦斯路线牌不高于底板0.5m)。缺一组罚项目部100元;发现牌板破损、丢失的罚队组200元,队长50元。 5、锚杆、锚索拉拔试验记录牌、顶板离层分析牌按长春兴煤业公司统一规定制作,吊挂整齐、字迹清晰。每缺一块罚项目部100

安全质量标准化达标制度及实施细则

福建省冠联建设工程有限公司安全质量标准化达标制度及实施细则 一、安全质量标准化达标依据 (一)施工现场 1、参按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)及相关法律法规、标准规范、文件,开展检查(隐患排查)的情况; 2、《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-98)贯标情况; 3、《建设工程班组安全管理标准》贯彻执行情况; 4、危险性较大分部分项工程监控情况。 (二)建筑施工企业 1、《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010)等相关标准。 2、所属施工现场达标率。“合格”率应达到100%,施工现场的“优良”率:本公司属于总包三级施工企业应达到70%。 3、对所属施工现场检查、指导、考核和落实安全检查(隐患排查)情况。 二、安全质量标准化考核程序 (一)施工现场 1、在工程开工后10天内, 本公司作为我公司的应向受监安监站申报安全质量标准化考核。 2、分包单位企业增报。分包单位企业在与我公司签订合同后的10天内,向我公司提出增报申请,由我公司核定后在网上向受监安监站增报。 3、过程管理 每季确认:受监安监站结合施工现场检查记录、日常监督及各类专项检查的情况,对施工现场的检查评价、分包企业竣工的确认、监理的复核情况进行季度确认;

竣工:分包工程竣工后,分包企业应及时进行竣工自评,并报我公司企业进行竣工确认评定; 整个工程整体工程施工竣工结束后,我公司应及时进行安全竣工确认自评。 总包、分包单位企业的竣工确认评定结果应经监理核准签证后,由我公司企业统一报受监安监站确认。受监安监站根据日常监督情况,提出确认意见,并对施工安全进行销项。。 检查整改:检查内容应涉及现场实物的安全、文明施工状况(物、环境)、安全生产保证体系的运作情况(人、管理)。各责任单位应对检查中发现的隐患根据“三定”原则(即定时、定人、定措施)落实整改,形成书面记录,报我公司企业复查确认封闭。责任单位的隐患整改情况作为安全质量标准化达标考核的重要依据。 4、考核结论 季度确认和竣工确认等级分为:“优良”、“合格”和“不合格”。 季度确认:①日常监督及各类检查中:无管理失控、整改不力的情况;②监理单位企业复核过的记录。③根据《建设工程安全质量标准化达标工地考核评分表》进行季度评分:80分及以上为“优良”,70分及以上80分以下为“合格”,70分以下为“不合格”。 竣工确认:季度确认优良的次数大高于等于总次数的1/2,且季度确认无不合格的施工现场,为“优良”;季度确认总次数的1/3或3次或连续2次不合格的施工现场,为“不合格”;以上二者两种情形以之外的为“合格”。 结合总站审查:总站将根据日常抽、巡查及各类专项检查情况审查施工现场的安全达标状况和竣工的确认等级。 (二)企业 1、日常工作。我公司组织每月均应对所属施工现场进行全面检查。工地受监安监站在日常监督过程中将把将企业对现场的定期检查情况作为监督内容之一,。 2、年度统计。根据考核要求对所属施工现场的安全质量标准化达标情况做好统计工作。 3、考核上报。按照所属施工现场达标率要求、《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010)及有关标准进行年度自评报告。自评资料于次年1月10日前报送对应的考核管理部门实施年度考核。

秘书写作试卷B参考标准答案及评分标准

秘书写作试卷B参考标准答案及评分标准

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

2010—2011学年第二学期中文系涉外文秘与公共关系2010级专科 秘书写作期末考试(B卷)参考答案及评分标准 一、填空 1.审核、签发 2.批评通报、传达通报 3.发文缘由、决定事项 4.办公、文件 5.商洽函、不相隶属 6.目标、措施 7.报核、报尾 8.招标项目、文种 9.科学性、说明性 10.效益研究、不确定因素研究 二、单项选择题(每小题四个选项中,只有一个是正确的,多选不得分。每小题1分,共10分) . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B D D C B C C C A 三、判断题(每小题2分,共12分) 1.正确 2.正确 3.错误是批复 4.错误启事 5.错误合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 6.正确 四、简答题(每小题6分,共18分) 1.写出的广告词完整2分;分析广告的类型2分;分析广告的表达方式和作用2分。 2.上行文的规则:(1)请示应当一文一事;一般只写一个主送机关,需要同时送其他机关的,应当用抄送形式,但不得抄送其下级机关;(2)行文关系根据隶属关系和职权范围确定,一般不得越级请示和报告;(3)除上级机关负责直接交办的事项外,不得以机关名义向上级机关负责人报送“请示”、“意见”、“报告”(4)受双重机关领导的机关向上级机关行文,应当写明主送机关和抄送机关;(5)“意见”可以用于上行文、下行文和平行文。 3.各2分(1)商品在市场上的地位,如市场占有率、市场覆盖率、走向。(2)消费者的评价。(3)消费者中存在的问题。 五、写作题 评分标准: (一)13分。标题2分;主送机关1分;发文缘由2分;通知事项的性质、作用、要求的补充说明6分;结尾、落款、日期2分。 天地公司转发红星服装有限公司 关于建立征集客户意见制度报告的通知 各分公司、中心、部: 红星服装有限公司《关于建立征集客户意见制度的报告》已经市商务局同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。 建立征集客户意见的制度,是经营制度的一项重要改革,是建立适应社会主义市场经济体制要求的经营制度的重要措施,是“诚信为本”宗旨的实施。建立征集客户意见的制度,对我公司的发展以及占领市场具有重要作用。各分公司、中心、部要高度重视,切实加强领导,积极稳妥地组织实施。要注意试行中可能出现的问题,及时研究解决,不断总结经验,确保本项工

安全质量标准化实施细则

安全质量标准化实施细则为加快推进安全质量标准化建设工作,夯实矿井安全生产基础,保障从业人员安全健康,构筑安全生产长效机制,实现煤矿安全高效生产。根据《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全质量标准化考核评级办法(试行)〉和〈煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)〉的通知》(煤安监行管[2013]1号),结合前阶段安全质量标准化实施情况,现制定《煤炭有限公司安全质量标准化实施细则》,请各相关单位严格按照本细则执行。 第一部分采煤专业 一、综采工作面基础资料管理 (一)建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度,有记录资料; (二)采煤工区坚持开展工作面顶板管理、规程贯彻落实、安全隐患整改、每旬组织工程质量检查; (三)矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作,每月至少有一次预报,预报必须经矿总工程师(矿技术负责人)签字认可并向相关部门报告; (四)有作业规程和管理制度 1.作业规程必须符合规程规定和技术规范要求,并能指导现场工作。 2.从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度,由矿总工程师(矿技术负责人)每月至少组织一次复审,并有复审意见。 3.工作面支护设计根据类似工作面矿压观测、地质资料进行科学计算。 4.工作面有过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。(五)支护材料有基础台帐(规格、型号、数量、合格证等),检修等记录齐全; (六)定时(每小班三次)检查乳化液泵站压力(压力≥30MPa)、乳化液浓度(不低于3%-5%)、水质清洁并有检查处理记录; 二、采煤工作面顶板管理

(一)工作面顶板不出现台阶下沉;综采工作面支架前梁接顶严实。 (二)顶梁必须与顶板紧密接触,不得张口,若顶板不平必须用楔或背板背实;顶板破碎时,应密背护顶;局部冒顶造成梁上空顶时,要用木料在梁上摆成三角形或“#”字形使之接顶背实。 (三)支柱与底板要全面接触,不得准打在浮煤、浮矸上。坚硬底板要凿柱窝或打麻面。如遇底板松软时,支柱必须穿柱鞋,其规格和材料按作业规程执行。 (四)支柱要打紧,可在柱顶上加一个楔,不准打重楔。 (五)机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm。 (六)不得随意留顶煤开采,如必须留顶煤、托夹矸开采时,必须有专项批准措施。 (七)工作面试生产前,必须备齐单体柱及支护材料,两巷超前支护按规程要求支设齐全。 (八)煤壁片帮超过0.8m、顶板掉顶超过0.3m以上时,必须打出前探梁和护帮板,并及时拉移超前架;若片帮超过1m以上时,采取上半圆木护顶及其它方式护顶,杜绝空顶作业。 (九)当顶板破碎易掉顶时,必须带压擦顶移架;如果遇到煤壁片帮严重、顶板破碎、掉顶频繁、过地质构造带等特殊情况时,必须制定安全技术措施。 (十)工作面遇地质构造时,要根据安全技术措施要求,及时调整采高,割煤前超前移架,割煤后,重新超前移架,防止掉顶。 (十一)严格控制采高,严禁采高大于支架的最大支护高度。当煤层变薄时,采高不得小于支架的最小支护高度。 (十二)煤壁平直,与顶底板垂直。伞檐:长度超过1m时,其最大突出部分,不超过200mm;长度在1m以下时,其最大突出部分,不超过250mm。 三、工作面液压支架管理 (一)工作面倾角大于15°时,液压支架必须采取防倒、防滑措施。

工程部绩效考核评分标准

工程部绩效考核评分标准 一、绩效考核指标体系和绩效标准的设置 对一个以工程施工为主营业务的企业,其管理的主要环节体现在三个方面, 即对项目经理部的管理、对项目工作人员的管理、对机关工作人员的管理,绩效 考核体系也主要围绕以上三个方面进行设计和建立。(一)项目经理部绩效考核指标体系 对工程施工项目的管理,是施工企业管理的重头戏,是企业管理的永恒主题。 项目经理部是公司为保障一个承包工程项目的有效实施而组建成立的项目管理 组织,对项目经理部的考核是施工企业绩效考核的重点。 对项目经理部的绩效考核指标体系,主要包括技术经济方面的数量指标和进 行管理工作方面的管理指标,可按履行承包合同所涉及的生产技术指标、安全生 产指标、财务管理指标、廉政及文明建设指标、综合管理指标五大项绩效指标来 设置。部门战略规划目标和指标、年度经营计划指标、企业文化建设和其他总体 要求,基本体现在五大指标之中。另外可辅助设置顾客满意度和员工满意度两个

单独调查的子指标,如果设置细些,还可包括信息管理、风险管理、沟通管理、 品牌管理等。但从抓主要管理的角度考虑,这五大指标已具体涵盖了其他方面的 管理内容。 1、生产技术绩效考核指标体系 施工项目生产技术指标体系主要包括生产组织管理指标、进度管理指标、质 量管理指标、工程结算计量指标、技术基础管理指标等。 生产组织管理指标绩效标准,主要包括按施工承包合同及项目业主要求,建立健 全项目管理机构、制定生产组织计划、组织管理程序措施完善、计划任务落实到 位、人力、物资、机械、技术等保障措施完善、项目管理制度建立健全、施工现 场准备充分等。 进度管理指标绩效标准,主要包括进度管理计划周密完善、进度计划目标任务分 解落实、总体和分项工程开工手续符合规定要求、实际进度与计划进度相符合、 项目整体进度满足项目业主要求等。 质量管理指标绩效标准主要包括建立健全全面质量管理体系、质量目标任务分解 落实、合同设定的质量标准和部门创优目标能够实现、施工质量水平和顾客满意

车间标准化实施细则

车间“标准化达标年”活动实施细则 为了进一步巩固2013年“标准化创建年”工作成果,持续提升车间标准化创建水平,按照公司《“标准化达标年”活动实施方案》要求,特制定本方案。 一、活动目标 (一)已发布标准培训率100%。 (二)达标标准执行率100%。 (三)车间标准化岗位达标率不小于80%、标准化班组达标率不小于80%。 二、活动主题 学标准抓执行促达标 三、活动时间 2014年1月1日-12月31日 四、组织领导 成立空分车间“标准化达标年”活动领导小组。 组长: 副组长: 成员: 组长职责: (一)对“标准化达标年”活动整体工作全面负责。 (二)总体协调车间“标准化达标年”各专业小组工作。 副组长职责:

(一)负责“标准化达标年”各专业小组具体工作的开展。 (二)对“标准化达标年”各项工作的开展进行督促和监督。 成员职责: (一)负责“标准化达标年”工作标准、管理标准、技术标准的编制工作。 (二)负责“标准化达标年”工作标准、管理标准、技术标准的开展和实施。 五、实施步骤 车间“标准化达标年”活动分四个阶段进行: (一)宣传阶段(2月1日-3月31日) 1.成立车间“标准化达标年”活动领导小组,细化制定实施方案。 2.利用车间周例会及交接班班前会宣传“标准化达标年”。 3.对公司及车间编制的“标准化达标年”方案、实施细则进行培训学习。 (二)标准达标阶段(4月1日-5月31日) 1.车间级工作标准进行重新编制及审核,并上报公司人力资源部。 2.车间重新系统梳理适用标准,形成清单,同时编制车间培训计划。

(三)自查及完善阶段(6月1日-9月30日) 1.车间副组长组织相关技术人员审核技术标准,管理标准和工作标准。 2.车间各专业按照分工每月组织2次的标准实施情况自查。对查出的问题按照“六定”原则进行整改。 (四)总结提升阶段(10月1日-12月31日) 1.根据公司检查考评结果,对技术标准、管理标准、工作标准进行总结和提升。 六、考核奖励 (一)结合车间“标准化达标年”阶段实施活动中日常检查开展奖励及考核。 (二)根据公司月度检查评比结果,对车间“标准化达标年”各专责负责人进行奖优罚劣。

诊断学试题(B卷)标准答案及评分细则

05级八年临床、06口腔七年制诊断学期末考试 标准答案及评分细则(B卷) [名词解释]:(每题2分,共8分): 53.Continued fever:(Answer in English.)It means the body temperature keep on being about 39-40℃for days or weeks. 54.Sinus tachycardia:(Answer in English.)sinus heart rate over 100 beat per minute. 55. 在Wright或Giemsa染色的血涂片中,白细胞胞质中出现呈紫红色细杆状物质,长约1-6μm,一条或数条不定,称棒状小体(Auer小体)。(1分)常见于急粒和急单白血病细胞中,急性淋巴细胞白血病细胞中不出现。(1分) 56. Leukemias analysis by morphorlogy、 immunology、 cytogenetics and molecular biology metho (1分)(1分)(1分)(1分) [简答题] [简答题]:(每题4分,共12分): 57 .呕血与咯血的鉴别要点: 咯血呕血 病因肺结核,支气管扩张,肺癌,消化性溃疡,肝硬化,急性胃粘膜病变, 肺炎,心脏疾病胆道出血 出血前症状喉部痒感,胸闷,咳嗽等上腹不适,恶心,呕吐等 出血方式咯出呕出,可为喷射状 血色鲜红棕黑,暗红,有时鲜红

血中混有物痰,泡沫食物残渣,胃液 反应碱性酸性 黑便除非咽下,否则没有有,可为柏油样 出血后痰性状常有血痰数日无痰 58、试述心源性水肿与肾源性水肿的鉴别要点。 59、 (1)变态反应性疾病:如支气管哮喘 (2)寄生虫病:如血吸虫病 (3)某些皮肤病:如湿疹 (4)某些血液病:如慢粒 (5)某些恶性肿瘤:如肿瘤转移 (6)某些传染病:在恢复期常有暂时性升高 (7)高嗜酸性粒细胞综合征:如嗜酸性粒细胞增多症 (8)其它:如风湿性疾病 [病案分析题]:(27分): 60(8分):、 答:最可能的病理改变是肺气肿。(2分): 体查:视诊:双侧胸廓饱满,肋间隙加宽,呼吸运动减弱;(2分): 触诊:气管居中语颤减弱(2分): 听诊:双肺呼吸音减弱(2分): 61、(12分): 答:诊断:(1)冠心病(心肌梗死型)(3分): 急性前壁侧壁心肌梗死(3分): (2)高血压病(1分): (3)主动脉瓣关闭不全(1分): 体查:视诊:点头运动,心尖搏动向左下扩大;(1分): 触诊:水冲脉,毛细血管搏动,心尖搏动向左下扩大,抬举感;(1分): 叩诊:心界向左下扩大(1分): 听诊:心尖区柔和的收缩期杂音,枪击音,杜氏双重音(1分): 62.( 7分) (1)溶血性贫血(4分) (2)血红蛋白尿:酱油色或浓茶样,隐血试验阳性( 3分)

煤矿质量标准化精细化管理实施细则模板

煤矿质量标准化精细化管理实施细则 煤矿质量标准化精细化管理实施细则 -08-06 09:13:02 作者:来源:评论:0点击: 质量标准化精细化管理实施细则 一、实施细则: (一)质量管理 1、有年度安全生产目标及各种制度考核记录。 2、有支护质量和顶板动态监测,有分析记录及处理责任制。 3、有工作面评估记录,(区队领导指挥生产记录、班组长交接班记录、新设支柱初撑力检查记录、乳化液配比记录、按作业规程和

质量标准化标准执行情况及制止”三违”作业情况、隐患整改情况、顶板事故及事故分析报告) 4、每月至少有一次地测预报,并有材料上报有关部门。 5、有支护器材及柱压台帐。 6、工作面图板齐全,文字图画清晰。 7、顶板无空顶及瞒顶现象。 &支柱初撑力达规程规定值。 9、支柱要编号管理。牌号清晰。 10、工作面不缺梁少柱,面中无空载支柱。 11、支柱成直线,支柱迎山角度符合要求。 12、单体支柱排距不超100毫米,工作面使用好四对八根长钢梁、或六排双楔梁。 13、两道超前支护煤壁侧使用双楔梁,两道侧20米范围内打单排,10米范围内打双。 14、工作面端头支护柱压不少于90KN,两道超前支护柱压不少于50KN。 15、两道超前20米范围内支架完整无缺,高度不低于1.8米,且有0.7米的人行通道。 16、切顶线支柱齐全,无空载和失效支柱,挡矸有效。 17、采空区冒落高度大于1.5倍采高,且老塘悬顶面积大于

2*5M2时有强支,强放措施。 18、工作面无空载支柱,回下的支柱及时打在切顶线上。 19、两巷高度不低于1.8米,人行道无浮碴。 20、管线吊挂整齐,、大小线分开吊挂,电缆钩统一标准,无积尘。 21、工作面料场材料摆放整齐,分类码放,有标志牌,回收材料归类码放,及时回收,工作面20米范围内无其它材料。临时料场及时归类摆放。 22、开关上架管理,二台以上开关摆放成线,表面清洁,刮板机压柱齐全,特殊地点加装挡煤板。 23、刮板机、皮带旋转部分加护罩。 24、液压支柱高度符合采高要求,不超高使用。 25、在用支柱完好,不漏液。整个工作面失效支柱不超过3根。漏液、失效支柱及时更换。使用好防倒绳,工作面除老塘侧外,其余三档均须安装防倒绳。 26、支柱不连续出现3棵迎山或退山角度过大。 掘进专业: 1、打眼、装药、放炮根据岩性预留断面,巷道两道平整,刷齐,无迎退山现象,底板平整,不托跟。 2、巷道架棚架设符合要求,不得出现无腿窝和穿裙子现象。 3、支加间距符合规程要求,不出现前倾后仰,调斜、立肩现象。现场发现后立即整改。

企业标准化实施细则

企业标准化实施细则 1、范围 本标准规定了企业标准化实施细则。 本标准适用于标准化管理。 2、实施细则 2.1标准化工作的重要性: 标准是组织现代化生产的重要手段,是科学管理的重要组成部分。在本企业各项工作中推行标准化,是贯彻国家技术经济政策的重要措施,同时亦是一项重要的企业立法工作。搞好标准化工作,对提高本企业的科学管理和生产技术水平,提高产品质量都具有重要的作用。 2.2本企业标准化工作的基本任务: 本企业标准化工作的基本任务是贯彻执行国家有关标准化的方针、政策;贯彻实施国家标准、行业标准和地方标准;制、修订和实施企业标准,并对标准贯彻实施进行监督和检查。 2.3本企业标准化工作的主要内容有以下十个方面: 2.3.1编制标准化工作规程和年度工作计划,贯彻国家标准化工作方针、政策、法律、法规; 2.3.2组织制订、修改企业标准及其发布工作; 2.3.3组织贯彻实施上级有关标准和企业标准,处理标准执行中的问题;

2.3.4 进行新产品试制全过程的标准化工作; 2.3.5开展企业生产经营管理的标准化工作; 2.3.6开展标准情报和标准档案的管理工作; 2.3.7进行标准化的宣传与培训; 2.3.8 编制企业标准体系图表和标准目录,切实做好标准化数据统计与效果分析,不断总结经验,提高标准化水平; 2.3.9 进行技术引进的标准化工作; 2.3.10承担上级下达或委托的标准化工作任务; 2.4标准化工作应纳入企业的发展规划和计划,对于制订、修改和贯彻标准所进行的试验,验证和研究项目,应纳入有关的科研计划; 2.5标准化工作贯穿于企业生产,技术经营,管理各个方面,关联着各部门。因此,本企业的各个部门,全体职工应该密切协作,共同搞好本企业的标准化工作; 2.6标准一经发布,就是法规,各单位和个人无权更改,在本企业科技和生产经营工作中,凡是应当又能贯彻上级标准的,都必须贯彻,在上级标准未曾颂布或不能满足本企业需要时: 凡是本企业生产工作中必须的设计规范,工艺规范,产品质量标准,管理制度,工作规范,检定规程以及环境保护,安全卫生条件等有关的技术质量要求,应制定相应的企业标准。 凡设计定型后,本企业生产的产品必须制订产品质量标准和相应的工艺标准以及与此有关的其他相应技术标准。 2.7标准既是法规,本企业任何单位和个人都应执行,对于标准

港口物流管理试题A标准答案及评分细则

港口物流管理试题A标准答案及评分细则 一、名词解释(每题4分,共20分) 1、港口腹地 是指那些有物资(或旅客)经过某港运输的地区,或者港口货 物运来或运去的地区。 2、港口物流 以港口作为整个物流过程中的重要结点和服务平台,以建设全程运输服务中心和商贸后勤基地为重点,利用港口集货、存货、配货、多式联运的特长,以区域性经济为中心,发挥其对港口周边区域物流活动的辐射能力,为用户提供多功能、一体化的综合物流活动。 3、联检(Joint Inspection,也称“四方联检”) 是建国后建立的对进出港口的国际航行船舶实施联合检查的制度,是指港务局、海关、边防公安机关、卫生检疫机关得按其主 管的业务范围,对进出口船舶施行检查。 4、设备交接单(equipment receipt) 集装箱所有人或租用人委托集装箱装卸区、中转站或内陆站与货方即用箱人或其代表之间交接集装箱及承运设备的凭证。 5、港口生产调度是指保证港口生产计划的实现而进行的一系列指挥、检查、督促、协调和平衡工作。 二、判断(每题2分,共20分) 1.港口航道指为了保证船舶安全、便利地进出港口和靠离码头, 港内必须要有足够的水深和一定宽度的航道。它可以是天然的,也可以是经过人工开挖的。( T ) 2.保税性质的口岸功能在区域或部分区域实现保税(诲关监管, 区的功能,并设有海关、检验检疫等监管机构,为客户提供方便的通关验放服务。( T ) 3.港口库场是港区仓库、货棚、堆场的统称,为货物在装船前卸 船后提供短期存放的港口设施。( F ) 4.国家资本将逐步成为港口基础设施建设的主要来源。( F ) 5.集卡或其他平面运输机械将集装箱运至码头前沿,船边验箱员 在船边按顺序号核对箱号,并检查集装箱的外表状况和铅封。 ( T ) 6.显示报关单所在货物的“英文品名”,对照海关编码大全,查 阅商品编码,审核两者是否相符,按编码确定计量单位。 ( F ) 7.港口理论仓储量决定于进出口贸易量,实际仓储量则取决于出

质量标准化实施细则

质量标准化实施细 则

陕煤陕北矿业公司陕西陕北矿业公司 关于印发矿井安全质量标准化检查验收实施办法的通知 公司所属各相关单位、涌鑫矿业公司: 现将公司《矿井安全质量标准化检查验收实施办法》印发给你们,请认真组织学习,抓好贯彻落实。 二O一二年一月一日

矿井安全质量标准化检查验收实施办法 根据陕西煤业化工集团有限责任公司《煤矿安全质量标准化管理办法》和国家煤矿安全监察局、中国煤炭工业协会《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法的通知》等文件精神,结合公司实际情况,制定矿井安全质量标准化检查验收实施办法。 一、检查验收标准、考核评级办法 (一)检查验收标准 依据矿井安全质量标准化检查验收标准及考核评级办法,采煤、掘进、机电、运输、通风、地测专业执行国家煤矿安全监察局、中国煤炭工业协会《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》(煤安监办字〔〕24号)、集团公司《煤矿安全质量标准化管理办法》、《关于开展煤矿安全质量标准化和安全生产管理标准化工作的通知》的规定执行,公司各专业参照行业和上级单位的标准要求,结合公司的实际情况,各专业要制定具有陕北矿业特色、高于上级标准要求的安全质量标准化验收标准。检查由公司标准化办公室牵头,各专业主管处室对本专业的质量标准化具体负责。 (二)定期检查 公司标准化办公室每季度组织对单位采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水专业安全质量标准化进行一次定期检查;定期检查得分占季度得分的50%;检查人员深入井下工作面,按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》标准要求,逐条、逐项检查,上尺、上线、上仪表全面检查,不得出现空、漏检项目,并作好记录,严格按照安

西安科技大学马克思主义哲学原理考试A卷标准答案及评分细则-百.

2012—2013学年第1 学期 《马克思主义基本原理概论》期末试卷(A卷 标准答案及评分细则 一、单项选择题(从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案,并将其代号写在题干后面的括号内。每小题1分,共20分 1 C 2 A 3 C 4 A 5 C 6 C 7 A 8 B 9 A 10 C 11 B 12 D 13 B 14 B 15 C 16 A 17 A 18 C 19 A 20 B 二、多项选择题(从下列各题备选答案中至少选出两个正确答案,少选、多选都不得分,并将其代号写在题干后面的括号内。每小题2分,共10分 1 CD 2 ABCD

3 ABCD 4 ABD 5 ACD 三、简答题(每题10分,共30分 ⒈简述对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心 答:首先,对立统一规律揭示了事物普遍联系的实质内容和变化发展的内在动力;(2.5分其次,对立统一规律是贯串辩证法其他规律和范畴的中心线索;(2.5分第三,建立在对立统一规律基础之上的矛盾分析法是最根本的认识方法;(2.5分最后,是否承认对立统一规律,是辩证法和形而上学两种世界观对立和斗争的焦点。(2.5分 ⒉简述实践是检验真理的唯一标准 答:实践之所以能够作为真理的检验标准,这是由真理的本性和实践的特点决定的。(1分首先,从真理的本性看,真理是人们对客观事物及其发展规律的正确反映,它的本性在于主观和客观相符合。(1分所谓检验真理,就是检验人的主观认识同客观实际是否相符合以及符合的程度。要做这种检验,就要把主观认识同客观实际联系起来加以比较、对照,才能判定它是不是真理。(1分检验认识真理性的标准,既不能是思想理论本身,也不能是客观事物,而只能是把主观和客观联系起来的桥梁——社会实践。(1分其次,从实践的特点看,实践是人们改造世界的客观的物质性活动,具有直接现实性的特点。(1分实践的直接现实性的特点,是作为检验真理标准的主要根据,使它成为最公正的审判官,具有最高的权威。(1分 在实践检验真理的过程中,逻辑证明可以起到重要的补充作用。(1分逻辑证明便在一定意义上具有了检验理论的真理性和普遍性的作用,成为对实践标准的一个重要的补充。(1分在实践中,人们常常对所提出的计划、方案进行理论论证,以确认其可行性,当论证通过后便可认为是一套可付诸实际的正确的计划、方案。这就

安徽省建设工程施工质量标准化示范工程实施细则(试行).

安徽省建设工程施工质量标准化示范工程实施细则(试行)

目次 1 总则 2 术语 3 施工质量标准化管理 3.1 建设单位质量管理 3.2 监理单位质量管理 3.3 施工单位质量管理 3.4 建筑材料质量管理 3.5 施工过程质量管理 3.6 工程实体质量控制 4 验收评定 附录A 建设工程施工质量标准化管理检查评分汇总表附录B 建设工程施工质量标准化管理检查分项评分表

1 总则 1.0.1 为了促进建设工程各方责任主体切实履行质量责任,规范工程质量管理活动,提高施工现场质量管理水平,根据《建设工程质量管理条例》和有关标准规范,制定本实施细则。 1.0.2 本实施细则适用于新建、扩建或改建的房屋建筑和市政基础设施工程的施工质量标准化示范工程的创建和验收评定。 1.0.3 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量管理除应符合本实施细则的规定外,尚应符合国家和我省现行有关规定的要求。

2 术语 2.0.1 施工现场质量管理 construction quality management 在施工过程中,为确保工程项目的质量特性满足要求而进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。 2.0.2 施工质量标准化管理 quality standardization 为科学组织工程施工和保证建筑产品质量,在施工现场质量管理人员、质量管理程序和质量控制方法等方面做出的管理和技术方面的标准化规定,以及实行的标准化管理活动。 2.0.3 质量检查标识 quality inspection identification 将工程实体部位的质量检查项目、允许偏差值、检查值、检查日期、受检人、检查人等质量检查信息标识在相应的检查部位。 2.0.4 成品保护 protection of products 根据不同原材料、半成品、成品的性能采取的免受污染、破坏的措施和活动。 2.0.5 留样室 room of retention sample 现场存放符合标准规范和合同约定,且经建设单位、监理单位、施工单位认可的材料、构配件样品的房间。 2.0.6 实物样板 prototype of material object 按照工程设计要求在现场制作的符合规范、工艺和质量要求,用以指导同类工程施工的实物。 2.0.7 标养室 room of standard curing 能够满足混凝土试块和砂浆试块标准养护环境的用房。混凝土试块标准养护环境是指温度为20℃±2℃、相对湿度≥95%的环境;水泥砂浆试块标准养护环境是指温度为20℃±3℃、相对湿度≥90%的环境;水泥混合砂浆试块标准养护环境是指温度为20℃±3℃、相对湿度60%-80%的环境。 2.0.8 三检制 three inspection system 指自检、互检、交接检。自检是指施工班组对自己完成的产品进行的自行检查。互检是指由施工员组织在同一工程中的有关施工班组进行的相互检查。交接检是指由质量检查员组织的前后工序班组参加的交接检查。 2.0.9 IFA系统 internet face attendance system 安徽省建筑施工现场广域网络考勤系统。 2.0.10 IMT系统 internet material test system 安徽省建筑工程质量检测全过程监管系统

相关文档
相关文档 最新文档