1工程概述 (1)

1.1工程概况 (1)

1.2分部分项工程概况与特点 (1)

1.2.1混凝土结构工程概况与特点 (1)

1.2.2砌体工程概况与特点 (1)

1.3编制依据 (1)

1.4施工准备 (1)

2实行样板引路范围和样板施工作业计划 (2)

2.1混凝土结构工程 (2)

2.2砌体工程 (2)

3样板分项工程施工内容和标准 (2)

3.1混凝土结构工程 (2)

3.1.1钢筋分项工程 (2)

3.1.1.1施工内容和技术措施 (2)

3.1.1.2质量标准 (3)

3.1.2模板分项工程 (4)

3.1.2.1施工内容和技术措施 (4)

3.1.2.2质量标准 (5)

3.1.3混凝土分项工程 (6)

3.1.3.1施工内容和基本要求 (6)

3.1.3.2质量标准 (6)

3.2砌体工程 (8)

3.2.1施工内容和工序要求 (8)

3.2.2质量标准和技术措施 (9)

4分部分项质量通病的预防措施 (11)

4.1钢筋工程质量通病的预防措施 (11)

4.2模板工程质量通病的预防措施: (12)

4.3砼工程质量通病的预防措施: (13)

中建三局建设工程股份有限公司 1

金地塞拉维花园(A909-0138地块)【质量样板引路专项施工方案】

4.4砌体工程质量通病的预防措施 (15)

5质量样板引路专项施工方案实施的工作流程 (15)

5.1第一步:方案确认 (15)

5.2第二步:样板施工 (15)

5.3第三步:样板验收 (15)

5.4第四步:样板交底 (16)

6人员培训和考核 (16)

7样板引路施工注意事项 (16)

【质量样板引路专项施工方案】

质量样板引路专项施工方案

1工程概述

1.1 工程概况

1.2 分部分项工程概况与特点

1.2.1混凝土结构工程概况与特点

3层、5层住宅及幼儿园、地下室结构类型为框架结构体系,8层住宅结构类型为剪力墙结构体系,抗震烈度按7度设防;

地下室层高主要为2.85~4.85m,局部层高为5.2和7.4m,地下室顶板厚以160mm为主,局部200mm;

塔楼层高3.0~3.3m,板厚100~120mm,局部厅房层高6~6.6m;

混凝土强度等级为C25、C30、C35;

钢筋类别有HPB235、HRB335、HRB400,钢筋直径6~32mm;直径大于18mm的钢筋连接采用直螺纹连接接头。

1.2.2砌体工程概况与特点

围护结构采用蒸压加气混凝土砌块(A5.0/B07),规格600*250*200mm和600*250*100mm,M5.0砌筑砂浆砌筑,底部调节砖和顶部斜顶砖采用灰砂砖。

1.3 编制依据

(1)本工程施工设计图及说明

(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

(3)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

(4)《防水工程质量验收标准》(GB50208—2002)

(5)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)

(6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002)

(7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)

(8)《建筑电气安装工程质量检验标准》(GB50303—2002)

(9)业主下发的其他各类文件

1.4 施工准备

(1)根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。

组长:

中建三局建设工程股份有限公司 1

副组长:

成员:

(2)根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组操作工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作,有条件时可到其他项目实物样板层进行参观。

(3)及时进行分部工程的隐蔽验收工作,以便组织实物样板的施工。

(4)按进度将各施工材料分批进场,并进行相关见证送检工作,确保施工材料符合设计、施工要求。

2实行样板引路范围和样板施工作业计划

2.1 混凝土结构工程

根据本工程分区情况和施工进度要求,拟选择2#地下室16区和1#地下室25区钢筋、模板、混凝土工程为样板单元;计划施工时间:2011年01月21日~02月25日;

2.2 砌体工程

选择15栋首层东侧边户型和22栋首层靠西侧第2套E2户型为砌筑样板单元;计划施工时间:2011年3月20日~2011年4月15日;

3样板分项工程施工内容和标准

3.1 混凝土结构工程

在展示区域里,悬挂钢筋、模板的技术操作规程及质量通病的防治。

3.1.1钢筋分项工程

3.1.1.1 施工内容和技术措施

(1)样板主要体现出的内容:

○1柱、剪力墙、梁、板、梁柱接头、楼梯等钢筋的制作、安装、定位。

○2受力纵筋连接(焊接、机械连接等)外观质量。

(2)项目技术、质量部门根据图纸设计、专项施工方案的要求详细地对班组操作人员进行安全、技术、质量交底。交底所做样板是根据图纸中选取的局部在模板分项工程基础上进行制作。制作过程中和模板样板应紧密结合,充分展现出各部位的施工重点及通病防治措施。

(3)钢筋的下料、制作、安装过程中,现场技术人员都要旁站指导、监督,必须要按照图纸、方案施工。施工完成后进行自检,自检合格后配备好检测工具报项目技术质量部门、监理、甲方专业人员验收,对验收提出的意见按期进行整改,复验合格后办好隐蔽验收记录,填写好验收合格牌,标明施工部位、时间、操作人员、验收人员名称、产品合格状态及验收时间悬挂在对应的工序上面,便于参观。

(4)安排专人做好成品保护工作。

3.1.1.2 质量标准

1、钢筋工程允许偏差及检验方法

项次项目

允许偏差值(mm)

检查方法

达到结

国家规范标

策划标准

1 绑扎骨架宽、高±5 ±5

尺量合格长±10 ±10

2 受力主筋间距±10 ±10

尺量合格排距±5 ±5

弯起点位置20 ±15

3 箍筋、横向筋

焊接网片

间距±20 ±10 尺量,连续5

个间距

合格网格尺寸±20 ±10

4 保护层厚度基础±10 ±5

尺量合格柱、梁±5 ±3

板、墙±3 ±3

5 梁、板受力钢

筋搭接锚固

长度

入支座、节

点搭接

-+10,-5

尺量合格入支座、节

点锚固

-±5

2、节点质量标准和技术措施

(1)接头位置准确、同一截面接头面积百分率

符合设计要求;

(2)钢筋端部平头最好使用台式砂轮片切割机

进行切割,直螺纹接头外露丝扣不得大于1个;

柱钢筋加设定位箍筋;

楼板钢筋顺直,纵横间距符合设计要求;

梁柱交接部位采用定型箍筋焊接骨架,节点部

位钢筋绑扎到位;

3.1.2模板分项工程

3.1.2.1施工内容和技术措施

(1)样板主要体现出的内容:模板安装中支撑体系、安装和加固方法、防止胀模、漏浆的技术措施及模板的垃圾出口孔制作。

(2)项目技术、质量部门根据图纸设计、专项施工方案的要求详细地对班组操作人员进行安全、技术、质量交底。交底所做样板是根据图纸中选取的局部在楼板上进行制作,如短肢剪力墙、梁柱接头等部位的安装、加固。

(3)样板制作时施工技术人员现场指导、监督,发现不符合方案要求的部位立即整改,确保样板施工质量符合图纸设计、施工规范要求;施工完成后进行自检,自检合格后配备好检测工具报项目技术质量部门、监理、甲方专业人员验收,对验收提出的意见按期进行整改,复验合格后办好隐蔽验收记录,填写好验收合格牌,标明施工部位、时间、操作人员、验收

人员名称、产品合格状态及验收时间悬挂在对应的工序上面,便于参观。(4)安排专人做好成品保护工作。

3.1.2.2 质量标准

1、模板工程允许偏差及检验方法

项次项目

允许偏差

检查方法

达到结

国家规范

标准

策划标

1 轴线位移柱、墙、梁 5 3 尺量合格

2 底模上表面标高±5 ±

3 水准仪或

拉线尺量

合格

3 截面模内尺

基础

±10 ±5 尺量合格柱、墙、梁

4 层高垂直度层高不大于5m 6 3 经纬仪或

吊线、尺量

合格层高不大于5m 8 5

5 相邻两板表面高低差 2 2 尺量合格

6 表面平整度 5 2 靠尺、塞尺合格

7 阴阳角方正

2 方尺、塞尺合格顺直 2 线尺合格

8 预埋件中心线位移 3 2 拉线、尺量合格

9 预埋管、螺

中心线位移 3 2

拉线、尺量合格螺栓外露长度+10,-0 +5, -0

10 预留孔洞中心线位移+10 5

拉线、尺量合格尺寸+10,0 +5,0

11 门窗洞口中心线位移- 3

拉线、尺量合格宽、高-±5

对角线- 6

12 插筋中心线位移 5 5

尺量合格外露长度+10,0 +10,0

2、成品保护

⑴模板安拆时轻起轻放,不准碰撞,防止模板变形。

⑵拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面和棱角。

⑶模板在使用过程中加强管理,分规格堆放,及时涂刷脱模剂。

⑷支完模板后,保持模内清洁,上柱帽设置清扫口,以使掉入柱帽模板内的杂物易于清理。

⑸搞好模板的日常保养工作和维修工作。 3.1.3 混凝土分项工程 3.1.3.1 施工内容和基本要求

混凝土结构工程应做到内坚外美,并应保证梁、板、柱截面尺寸准确、节点方正。整体结构混凝土密实整洁,面层平整,棱角整齐平直,梁柱节点、墙板交角、线、面顺直清晰,起拱线、面平顺;无蜂窝、麻面、掉皮、孔洞;无漏浆、跑模、涨模、错台、烂根、裂缝。施工缝结合严密平整、无夹杂物、无冷缝、无砂浆隔离层。 3.1.3.2 质量标准

1、混凝土工程允许偏差及检验方法

项 目

允许偏差值(mm)

检查方法

达到结果

国家规范标准

策划标准 轴线位量

基 础

15 10 尺量

合格

独立基础 10 10 墙、柱、梁 8 5 2 垂直度

层高≤5m

8 5

经纬仪用吊

线尺量 合格

层高>5m 10

8 全高(H) H /1000、且≤30 H /1000、且≤30 3 标高

层高

±10

±5

水准仪 尺量

合格

全高 ±30 ±30 4 截面尺寸 基础宽、高

+8、-5

±5 尺量

合格

柱、墙、梁宽、高 +8、-5

±3

5 表面平整度 8 3 2m 靠尺、塞尺

合格 6 角、线顺直度 - 3 拉线、尺量 合格

保护层基础

±5

尺量 合格

厚度

柱、梁、墙、板 - +5、-3 楼梯踏步板宽度、高度 -

± 3

尺量

合格

预留孔、洞中心线位量 15 10 尺量

合格

预埋螺栓 中心线位置 10 3 尺量

合格

螺栓外露长度 5

+5、-0

2、成品保护

⑴在浇筑混凝土过程中,为了防止钢筋位置的偏移,在人员主要通道处的梁、板钢筋上铺设钢跳板,操作工人站立在钢跳板上,避免踩踏梁板、楼梯的钢筋和弯起钢筋,不碰动预埋件和插筋。

⑵拆模时,对各部位模板要轻拿轻放,注意钢管或撬棍不要划伤混凝土表面及棱角,不要使用锤子或其他工具剧烈敲打模板面。用塔吊吊装模板靠近墙、柱时,要缓慢移动位置,避免模板撞击混凝土墙、柱。

⑶已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料;当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。

⑷独立柱、楼梯踏步、墙体阳角、门窗洞口等处各个阳角均用废竹胶板包起来,利用墙体模板支设时留出的穿墙孔用铅丝绑扎固定,防止各个阳角被碰坏。

⑸在浇筑完墙、柱等纵向结构构件混凝土后,要派工人及时进行清扫落地灰,以保证楼板面的平整与清洁。

⑹已浇筑顶板表面混凝土要加以保护,必须在混凝土强度达到1.2MPa 以后,方准在上面进行操作及安装结构用的支架和模板且操作架下口必须垫上不小于500mm 长的50×100mm 木方。在混凝土未达到强度时不允许上人,并制作警示牌(见下图)以醒目。

3、完成面标准

3.2砌体工程

3.2.1施工内容和工序要求

(1)砌筑样板应体现以下内容:

○1有代表性的部位的砌体的砌筑方法,如不同材质交接处、T型墙、十字墙等部位;

○2有代表性的门窗洞口的处理;

○3填充墙底部、顶部的处理;

○4构造柱、圈梁、过梁的处理。

(2)砌筑全面施工前需要进行实物样板墙体的砌筑。

(3)样板墙体砌筑时先按施工图放出墙体位置线、结构墙柱上弹出水平标高线、砌块模数线、门窗洞口位置线、构造柱、圈梁位置线,楼面上弹出墙体控制线(垂直方向十字线),并认真复核无误后办好隐蔽。

(4)按进度要求根据水平标高线,设置好墙体拉结钢筋、构造柱钢筋、门窗洞口过梁钢筋并办好钢筋隐蔽验收记录。

(5)对其操作人员进行安全、技术、质量交底,所有人员持证上岗。

(6)挑选几个操作熟练地工人按规范要求进行砌筑,控制好下脚实心砖高度、灰缝厚度、墙体垂直、平整度、上口斜砌高度及每天砌筑高度。

(7)在砌筑过程中及时请公司技术部人员、甲方、监理专业人员现场察看、指导,确定出最佳砌筑方案,方案确定后将各部位相关技术、操作要求分别注写在墙体上,按要求进行整改砌筑,砌筑完成进行自检,自检合格后报甲方、监理单位验收,验收合格填写好验收合格牌,标明施工时间、操作人员、验收人员名称及验收时间、检查实测实量结果、合格状态等相关内容。

3.2.2质量标准和技术措施

1、砌筑完成面质量标准

(1)砌体(含加气混凝土砌块、页岩砖、砂加气、大孔砖)

正手墙表面垂直度允许偏差8mm、平整度允许偏差5mm。

(2)无断砖、通缝、瞎缝、假缝

(3)无缺棱掉脚(缺角最长边≤3cm)

2、砌筑节点及工艺标准

(1)混凝土反坎、打底砖、腰梁

a.砼反坎:

●卫生间墙体、露台、飘板根部墙体设置300高

砼反坎,反坎的宽度同墙体的宽度,且不低于周边可能

积水的地面完成面标高。按构造要求配筋。

●位于厨房部位的烟道周边应设置C20混凝土反

坎,宽度≥60mm,高度≥150mm,且不低于周边地面完

成面标高,按构造要求配筋。

b.打底砖:用蒸压加气混凝土砌块砌筑时,墙底部应

砌水泥实心砖或灰砂砖,其高度不小于200mm。

c.腰梁:顶层外墙及高度超过3m的墙体,在墙体半高

处应设置与墙同宽的腰梁,高度≥120mm,纵筋不少于2φ8,

并用φ6钢筋进行拉接。当外墙有门窗时,腰梁应与窗台

板(或门窗过梁)同高且连通。

灰缝饱满横平竖直,构造柱施工规

(2)门窗固定、窗台压顶及过梁

a.门窗固定:门窗不得直接固定在砌块上。

●在门窗洞两侧预埋固定块(C20混凝土块),以

便固定门窗框(或副框)。固定块宽度同墙厚,高度应

与砌块同高(250mm),长度不小于200mm,最上部(或

最下部)的固定块中心距洞口上下边的距离为180mm,

其余部位的中心距不大于600mm,且均匀分布。

b.窗台压顶:

●窗洞下口必须浇筑宽与墙厚相同、高度不小于

100mm、长度每边伸入墙内不少于400mm(不足400mm

时通长设置)的C20混凝土窗台压顶。纵筋不少于

2φ10,箍筋φ6@200。

c.过梁:宽度大于300mm 的门窗洞口(包括临时施工

洞口),应设置钢筋混凝土过梁,过梁的截面尺寸、配筋、

支座长度应根据洞口宽度按设计要求采用。当采用预制钢

筋混凝土过梁时,支座处砌体顶部应找平,安装时应坐砌

砂浆。过梁两端深入墙体长度≥ 250mm。

(3)顶砌与墙顶塞缝

填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充

墙砌筑完并至少间隔7d后,再将其补砌挤进。

a.顶砌:砌体顶部预留 180MM 左右空隙,用灰砂砖斜砌压

紧挤实。顶砌开始时间应在下部墙体砌筑完成至少7天后进行,顶

砌应对称向两边倒,且端部和中部采用三角形混凝土预制块。

(4)构造柱及拉接筋

a.构造柱:长度超过2.5m 的独立墙体的端部,以及砌块墙

体的长度超过5m 时,应设钢筋混凝土构造柱。

钢筋混凝土构造柱的设置、截面尺寸、配筋应符合设计要求,

并与楼层圈梁或基础梁锚固。构造柱的截面尺寸不应小于(墙厚

×200mm),混凝土强度等级不应低于C20。

构造柱下部钢筋应与楼板面插筋绑扎牢靠,构造柱上部钢筋

与板顶所植钢筋绑扎牢靠。砖体与构造柱的连接处宜砌成马牙槎。

马牙槎高度520mm,槎口深度≥150,自底向上,先退后进。

构造柱的支模与浇筑:构造柱应浇捣密实。

加气混凝土砌块墙体,构造柱与墙体连接处的砌体砌成直槎,

并采用拉结筋与砌体连接。采用对拉螺栓固定模板,螺栓应从构

造柱内部穿过,不得在砌块上凿孔。不得采用穿铁丝的方式固定模

板。

b.拉接筋:填充墙应沿钢筋混凝土墙或柱全高不超过530mm

设置2Ф6 拉结钢筋. 拉结钢筋宜根据皮数杆的标识后置于灰缝所

在位置的混凝土墙柱上。有拉结钢筋处水平灰缝厚度应比拉结钢筋

直径大4mm。后植钢筋的锚固长度不小于60mm。钢筋伸入填充墙

内的长度对于对于蒸压加气混凝土砌块不应小于700mm,对抗震设

防烈度6 度、7 度及以上的地区,均不应小于1000mm;末端应有

90°弯钩”。

(5)挂网

不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上、抹灰总厚≥ 35mm

的找平层应挂加强网;挂网的材料可采用镀锌钢丝网、耐碱纤维网

格布。

不同基体间存在高差处,须修补顺平后,方能挂网。

4分部分项质量通病的预防措施

4.1 钢筋工程质量通病的预防措施

1、竖向钢筋偏位质量通病的预防措施

在立框架柱、剪力墙的模板支撑系统前,在现浇混凝土楼面上预埋Φ12的钢筋头或Φ48短管作为支点,间距不大于1m,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。

图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。

在梁柱节点钢筋密集处和柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱、暗柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,再将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱高临时绑扎间距不大于@500的箍筋,确保节点处柱筋在浇砼时不会发生偏位。

剪力墙在距楼面标高500MM 处,用不小于Φ12的水平钢筋,临时将竖向钢筋按排列逐一绑扎固定,再沿垂直于水平钢筋的方向,用16号铁丝在模板上或楼面钢筋上将水平筋加以固定,以此控制好竖向钢筋的间距和排距,并能防止在下料和振捣时造成竖向钢筋偏位。

加强砼的现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,严禁将整车或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,应先将砼卸在盘板上。再均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。

在进行竖向钢筋的搭接、焊接和机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的箍筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱的钢筋,绑扎箍筋,既安全,又能保证框架柱骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效。

2、钢筋加工:

钢筋下料切断尺寸不准:根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况,确定调整或返工。

钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值:对于I级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。

3、钢筋绑扎与安装

钢筋骨架外形尺寸不准:绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲弯形。

保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。

钢筋骨架吊装入模时,应力求平稳,钢筋骨架用“扁担”起吊,吊点应根据骨架外形预先确定,骨架各钢筋交点要绑扎牢固,必要时焊接牢固。

钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。

柱子箍筋接头无错开放置,绑扎前要先检查;绑扎完成后再检查,若有错误应即纠正。

浇筑混凝土时,受到侧压钢筋位置出现位移时,就及时调整。

同截面钢筋接头数量超过规范规定:骨架未绑扎前要检查钢筋对焊接头数量,如超出规范要求,要作调整才可绑扎成型。

4.2 模板工程质量通病的预防措施:

1、梁模板:

通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模胀模、局部模板嵌入柱梁间、拆除困难。

防治措施:

▲支模时应遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般应略为缩短。

▲梁侧模必须有压脚板、斜撑,拉线通直后将梁侧钉固。梁底模板按规定起拱。

▲凝土浇筑前,模板应充分用水浇透。

2、柱模板:

通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、混凝土不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。

防治措施:

▲据规定的柱箍间距要求钉牢固。

▲成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模。

▲四周斜撑要牢固。

3、板模板:

通病现象:板中部下挠,板底混凝土面不平。

防治措施:

▲楼板模板厚度要一致,搁栅木料要有足够的强度和刚度,搁栅面要平整。

▲支顶要符合规定的保证项目要求。

▲板模按规定起拱。

4.3 砼工程质量通病的预防措施:

1、蜂窝

产生原因:振捣不实或漏振;模板缝隙过大导致水泥浆流失,钢筋较密或石子相应过大。

▲预防措施:按规定使用和移动振动器。中途停歇后再浇捣时,新旧接缝范围要小心振捣。模板安装前应清理模板表面及模板拼缝处的粘浆,才能使接缝严密。若接缝宽度超过2.5MM,应予填封,梁筋过密时应选择相应的石子粒径。

2、露筋

产生原因:主筋保护层垫块不足,导致钢筋紧贴模板;振捣不实。

预防措施:钢筋垫块厚度要符合设计规定的保护层厚度;垫块放置间距适当,钢筋直径较小时垫块间距宜密些,使钢筋自重挠度减少;使用振动器必须待混凝土中气泡完全排除后才能移动。

3、麻面

产生原因:模板表面不光滑;模板湿润不够;漏涂隔离剂。

▲预防措施;模板应平整光滑,安装前要把粘浆清除干净,并满涂隔离剂,浇捣前对模板要浇水湿润。

4、孔洞

产生原因:在钢筋较密的部位,混凝土被卡住或漏振。

▲预防措施:对钢筋较密的部位(如梁柱接头)应分次下料,缩小分层振捣的厚度;按照规程使用振动器。

5、缝隙及夹渣

产生原因:施工缝没有按规定进行清理和浇浆,特别是柱头和梯板脚。

▲预防措施:浇注前对柱头、施工缝、梯板脚等部位重新检查,清理杂物、泥沙、木屑。

6、墙柱底部缺陷(烂脚)

产生原因:模板下口缝隙不严密,导致漏水泥浆;或浇筑前没有先浇灌足够50MM厚以上水泥砂浆。

▲预防措施:模板缝隙宽度超过2.5MM应予以填塞严密,特别防止侧板吊脚;浇注混凝土前先浇足50~100MM厚的水泥砂浆。

7、柱结点处(接头)断面尺寸偏差过大

产生原因:柱头模板刚度差,或把安装柱头模板放在楼层模板安装的最后阶段,缺乏质量控制和监督。

▲预防措施:安装梁板模板前,先安装梁柱接头模板,并检查其断面尺寸、垂直度、刚度,符合要求才允许接驳梁模板。

8、楼板表面平整度差

产生原因:振捣后没有用拖板、刮尺袜平;梯级和斜水部位没有符合尺寸的模具定位;混凝土未达终凝就在上面行人和操作。

▲预防措施:浇捣楼面应提倡使用拖板或刮尺抹平,梯级要使用平直、厚度符合要求和模具定位;混凝土达到1.2Mpa后才允许在混凝土面上操作。

9、基础轴线位移,螺孔、埋件位移

产生原因;模板支撑不牢,埋件固定措施不当,浇筑时受到碰撞引起。

▲预防措施:基础混凝土是属厚大构件,模板支撑系统要予以充分考虑;当混凝土捣至螺孔底时,要进行复线检查,及时纠正。浇注混凝土时应在螺孔周边均匀下料,对重要的预埋螺栓尚应采用钢架固定。必要时二次浇筑。

10、混凝土表面不规则裂缝

产生原因:一般是淋水保养不及时,湿润不足,水分蒸发过快或厚大构件温差收缩,没有执行有关规定。

▲预防措施:混凝土终凝后立即进行淋水保养;高温或干燥天气要加麻袋草袋等覆盖,保持构件有较久的湿润时间。厚大构件参照大体积混凝土施工的有关规定。

11、缺棱掉角

产生的原因:投料不准确,搅拌不均匀,出现局部强度低;或拆模板过早,拆模板方法不当。

▲预防措施:指定专人监控投料,投料计量准确;搅拌时间要足够;拆模应在混凝土强度能保证其表面及棱角在拆除模板不受损坏时方能拆除。拆除时对构件棱角应予以保护。

12、钢筋保护层垫块脆裂

产生原因:垫块强度低于构件强度;放置钢筋笼时冲力过大。

▲预防措施:垫块的强度不得低于构件强度,并能抵御钢筋放置时的冲击力;当承托较大的梁钢筋时,垫块中应加钢筋或铁丝增强;垫块制作完毕应浇水养护。

4.4 砌体工程质量通病的预防措施

1、墙身轴线位移

预防措施:在砌筑操作过程中,检查校核砌体的轴线与边线的关系,以及避免挂准线过长,达到平直通光一致的要求。

2、水平灰缝厚薄不均

预防措施:在立皮数杆(或框架柱上画水平线)标高保持一致,砌砖盘角的时候每道灰缝控制必须均匀,砌砖准线拉紧。

3、墙面游丁走缝

预防措施:砖的长、宽尺寸误差较大,砌前必须进行实测及挑选,排砖撂底时把竖缝排列均匀,或将窗口位置引出,使砖的竖缝尽量与窗口边线相齐,在砌筑操作过程中,注意丁砖的中线必须与下层条砖的中线相重合;在沿墙面每隔2m间距左右竖缝处用托线板吊直弹线向上引伸作为控制游丁走缝的基准。

4、构造柱未按规范砌筑

预防措施:构造柱两侧砖墙砌成马牙搓,设置好拉结筋及从柱脚开始先退后进;及时将落入构造柱内的地灰、砖渣杂物清理干净。

5、墙体顶部与梁、板底连接处出现裂缝

预防措施:砌筑时墙体顶部与梁板底连接处采用侧砖或立砖斜砌(45-60度)顶贴挤紧。5质量样板引路专项施工方案实施的工作流程

(1)施工单位根据工程情况,经与施工单位、建设单位协商后,明确需要制作样板的详细清单。

(2)根据施工进度计划,编制样板制作计划,考虑提前量。

5.1第一步:方案确认

首先进行工艺方案确认工作。包括施工工艺、质量标准、注意事项等(关键是要有针对性,抓住重点和容易出现问题的部分)。经施工单位技术负责人审批,报监理单位批准、甲方同意后再做样板。监理和项目部应进行认真、仔细的审核。

5.2第二步:样板施工

挑选有经验、操作技能较强的班组,严格按照技术标准、施工图设计文件以及审批通过的专项方案进行样板施工。对于工程质量样板的制作过程,应当进行拍照,保留照片资料。关键部位、重点工序应分层解构,并附文字说明。在样板的制作过程中应请监理进行旁站监理,监理应做好必要的检查和记录等工作。

5.3第三步:样板验收

质量样板施工完毕,监理单位应协助建设单位,组织设计、施工单位进行工程质量样板

验收。验收完毕,建设单位、监理单位应出具工程质量样板验收的意见。

5.4第四步:样板交底

样板经三方确认后,技术负责人对施工班组进行交底和岗前培训,交底、培训过程应有相应的记录,监理必须派人监督检查。

进行专业分包的工程,总包和专业施工单位均应签字确认。

以上功能工作完成后方可大面积开展。

6人员培训和考核

在样板集中展示部位设置班前讲评台,通过讲评台,向工人灌输住宅质量通病防治及安全文明管理的意识及措施,现场依据样板进行技术交底。

同时,根据样板施工收集的施工、图片、影像资料,制作幻灯片,利用晚上空余时间组织战前培训和交底会议,通过投影仪的配合向作业工人进行施工技术交底,提前邀请甲方、监理单位相关主管人员参加。

每个班组施工前,选定一面有代表性的部位按样板的要求进行施工,施工员和质量员加强过程中的跟踪检查;施工完成后,组织对每个班组的施工质量进行综合打分、评比,对合格的班组方可允许大面施工,对成绩优异的班组进行奖励、并在宣传栏进行表扬。

7样板引路施工注意事项

(1)样板施工前各部位作法已确定,各材料已按进度要求合格进场,现场见证取样送检合格。

(2)样板集中展示部位需将各操作规程、质量管理制度、措施、安全施工注意事项全部挂牌上墙。

(3)样板验收合格的部位或构件要挂“验收合格标识牌”,验收不合格的要立即整改,直到合格为止,并将实测实量的结果标注于被测量的构件上。

(4)样板施工完成后应将各部位构件作法详细标注在构件上,隐蔽部分应用墨线标出,如楼面墙体内管线走向、板厚、砼强度、砌体砂浆强度、楼层净高、房间方度等等。

(5)施工过程中应及时收集样板施工、图片、影像资料,及时办好所有隐蔽验收手续,确保有案可查,施工完成后可制作幻灯片作为后期施工交底资料。

(6)施工过程中应做好现场文明施工工作,做到工完场清,现场无垃圾、杂物、无剩余材料,并派专人进行日常维护。

(7)及时将相资料报监理、甲方、质量监督人员检查验收。

质量样板引路专项施工方案(210227-12)

目录 目录 (1) 第一章、编制说明及依据 (2) 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工准备 (4) 第四章、样板引路管理及计划 (4) 第五章、主要分项工程的质量样板引路方案 (9) 一、模板工程 (9) 二、钢筋工程 (12) 三、混凝土工程 (13) 四、砌体工程 (14) 五、抹灰工程 (17) 六、外墙饰面砖工程 (20) 七、外墙涂料饰面工程 (22) 八、内墙墙面砖 (24) 九、地面砖工程 (25) 十、内墙饰涂工程 (26) 十一、天花扇灰工程 (27) 十二、给排水工程 (29) 十三、电气工程 (32) 十四、门窗工程 (34) 十五、防水工程 (39) 十六、烟道安装工程 (43) 十七、栏杆安装工程 (45) 第六章、质量样板的验收 (48) 第七章、工程实体的质量控制 (48) 第八章、附件 (48) 附件一、样板总体平面布置图 (50) 附件二、样板签证表 (51)

第一章、编制说明及依据 一、编制说明 根据公司《工程质量管理规定及处罚细则》、《质量样板引路制度管理规定》的要求,实行样板先行的质量管理制度,所有分项工程实行开工前,需实行质量样板引路措施。 (一)项目工艺样板 1、对工程量较大的分项工程在开工前项目经理部都必须制作该分项工程工艺样板,未制作工艺样板(或工艺样板验收不合格)的不许开工; 2、一般建筑工程较大分项工程主要有:模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、内墙抹灰工程、外墙抹灰工程、外墙砖工程、外墙涂料工程、铝合金窗安装工程、入户门安装工程、防火门安装工程、排水工程、烟道安装工程、栏杆安装工程、GRC构件安装工程、天花扇灰工程、地面砖铺贴工程、内墙砖粘贴工程等。 3、所有项目工艺样板必须反映出各分项工程的每到工序的施工工艺要求,质量要求并挂牌示意。 4、项目工艺样板由项目经理直接负责,施工主管配合,项目技术部监督。 (二)现场施工样板 1、每一分项工程开工前应先做一个检验批的现场施工样板,检验批现场施工样板必须严格按照项目工艺样板的要求施工每道工序。现场检验批样板验收合格后方可开始大面积施工。 2、同一分项工程有多个班组施工时,每个班组在大面积施工前都应先做一个检验批的现场施工样板;同一班组施工多个栋号的,则应每栋按要求先做一个检验批的施工样板后方可开始大面积施工。 3、现场施工样板由施工主管统筹、主办施工员直接负责、项目技术部监督。 (三)项目工艺样板及现场施工样板的样板先行制度由项目经理落实,项目技术部全面负责监督落实,并在分项工程质量技术交底中明确。

样板引路实施方案

目录 一、编制依据及目的 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制目的 (4) 二、工程概况 (5) 2.1总体简介 (5) 2.2建筑设计简介 (5) 2.3结构设计 (6) 2.4设备安装概况 (7) 三、施工准备 (8) 3.1建立监督检查小组 (8) 3.2样板地点 (9) 3.3施工准备工作 (9) 3.4现场应配置实测用的工具 (10) 3.5样板制度 (10) 四、样板引路专项施工方案实施的工作流程 (11) 五、样板分项工程施工内容和标准 (12) 5.1钢筋工程 (12) 5.2模板工程 (14) 5.3混凝土工程 (16) 5.4砌筑工程 (18) 5.5屋面工程 (22) 5.6装饰装修工程 (25)

5.7防水工程 (28) 5.8机电工程 (29) 六、主要分项工程质量通病及防治措施 (31) 6.1钢筋工程 (31) 6.2模板工程 (33) 6.3混凝土工程 (34) 6.4砌筑工程 (34) 6.5屋面工程 (36) 6.6装饰装修工程 (36) 6.7防水工程 (40) 6.8机电工程 (41) 七、样板引路施工注意事项 (42) 八、样板施工安全注意事项 (42) 一、编制依据及目的 1.1编制依据

1.2编制目的 如果施工现场未按一定程序和要求制作用于指导施工的实物质量样板,可能使得技术交底、岗前培训、质量检查、质量验收等方面都缺乏统一直观的判定尺度。为解决这一问题,我司根据工程实际情况和样板引路实施方案制作实物质量样板,配上反映相应工序等方面的现场照片、文字说明,使技术交底和岗前培训内容比较直观、清晰,易于了解掌握,同时也提供了直观的质量检查和质量验收的判定尺度,从而有利于消除工程质量通病,有效地促进工程施工质量整体水平的提高。

水电样板引路施工方案(精辟)

房屋建筑工程质量样板引路水电安装方案 工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,鉴于当前建筑施工一线作业人员大多来自农村富余劳动力,文化程度和职业技能不高的现状,整个工程推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。特制定样板引路方案如下。 一、设备安装工程概况 序 号 项目设计要求做法 1 给 水 排 水 系 统 室内给 水 PPR管 钢塑复合管 热熔连接 丝接和卡箍连接 室内排 水 U-PVC实壁排 水管; ±0以下为铸 铁管; U-PVC给水用 冷凝水管 粘接 不锈钢卡箍连接。 粘接 室内热 水 PPR管热熔连接 室外给 水管网 由甲方单独分包 9

9

二、施工准备 1、根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 组长: 副组长: 成员: 2、根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组操作工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作,有条件时可到其他项目实物样板层进行参观。 3、及时进行分部工程的隐蔽验收工作,以便组织实物样板的施工。 4、按进度将各施工材料分批进场,并进行相关见证送检工作,确保施工材料符合设计、施工要求。 5、本工程拟定,除地下室外墙防水样板在9区东侧外墙(靠近马道,便于参观学习)上施工外,其他实物样板均设在J7栋塔楼3层1#单元(靠近现场入口二)为实物样板集中展示区;实物样板展示区将施工主要内容中所有的主要实物样板制作出来;本工程主要工程质量样板为:钢筋工程、模板工程、砼工程、防水工程、砌筑、内墙装饰、外墙装饰、门窗安装,给排水安装,电气安装。 三、分部分项工程实物样板施工 1.给排水工程 1.1样板层选定及施工前要求 1.1.1在项目一2栋5层(通气管为本栋屋面)和项目二5栋15层(通气管为本栋屋面)的样板层墙体砌筑完成后,实施给排水安装样板层施工。 9

质量样板引路专项施工方案

目录 1 工程概述............................................................................................................................................................ - 1 - 1.1工程概况 (1) 1.2分部分项工程概况与特点 (1) 1.2.1 混凝土结构工程概况与特点 ............................................................................................................. - 1 - 1.2.2 砌体工程概况与特点......................................................................................................................... - 1 - 1.3编制依据 (2) 1.4施工准备 (2) 2 实行样板引路范围和样板施工作业计划 ........................................................................................................ - 3 - 2.1混凝土结构工程 (3) 2.2砌体工程 (3) 3 样板分项工程施工内容和标准 ........................................................................................................................ - 3 - 3.1混凝土结构工程 (3) 3.1.1 钢筋分项工程..................................................................................................................................... - 3 - 3.1.2 模板分项工程..................................................................................................................................... - 5 - 3.1.3 混凝土分项工程............................................................................................................................... - 6 - 3.2砌体工程 (8) 3.2.1 施工内容和工序要求......................................................................................................................... - 8 - 3.2.2 质量标准和技术措施....................................................................................................................... - 9 - 4 分部分项质量通病的预防措施 ...................................................................................................................... - 11 - 4.1钢筋工程质量通病的预防措施 (11) 4.2模板工程质量通病的预防措施: (12) 4.3砼工程质量通病的预防措施: (13) 4.4砌体工程质量通病的预防措施 (15) 5 质量样板引路专项施工方案实施的工作流程 .............................................................................................. - 15 - 5.1第一步:方案确认 (15) 5.2第二步:样板施工 (15) 5.3第三步:样板验收 (15) 5.4第四步:样板交底 (16)

样板引路实施方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、实施对象 (5) 四、组织机构及职责 (12) 五、样板引路流程 (14) 七、样板引路工作方法及措施 (16) 八、材料看样定板 (17) 九、建立样板质量控制点 (22) 十、分项工程质量控制具体要求 (23)

一、工程概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室; 设计单位:广东省建筑设计研究院; 监理单位:广东省建筑工程监理有限公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 1 .建筑设计概况 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程是两栋,其中1#楼为地上14层,2#楼地上为16层,地下为2层(局部为1层),1#楼高为42.15m, ,2#楼高为47.95m.。上部结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下部分为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,总建筑面积为25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。 本工程施工总工期为18个月,我公司根据工程特点及公司自身的实力,争取在该工期范围内提前完工。初步计划开工日期为2014年12月30日,计划竣工日期为2016年6月30日。建筑主要特征表:

(2)建筑构造及装修 2. 结构设计概况 2.1结构体系 本工程结构体系为地下部分为普通钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地上部分为普通钢筋混凝土剪力墙结构。工程按六度抗震设防。 2.2基础构件 本工程基础采用灌注桩筏板基础,800厚地下连续墙。 2.3结构构件 本工程地下部分为框架柱和剪力墙组成,地上部分为剪力墙结构。 首层楼板板厚为200mm、250㎜,其他楼板板厚均为100mm,框架梁最大截首

质量样板引路专项施工方案

目录 1工程概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2分部分项工程概况与特点 (1) 1.2.1混凝土结构工程概况与特点 (1) 1.2.2砌体工程概况与特点 (1) 1.3编制依据 (1) 1.4施工准备 (1) 2实行样板引路范围和样板施工作业计划 (2) 2.1混凝土结构工程 (2) 2.2砌体工程 (2) 3样板分项工程施工内容和标准 (2) 3.1混凝土结构工程 (2) 3.1.1钢筋分项工程 (2) 3.1.1.1施工内容和技术措施 (2) 3.1.1.2质量标准 (3) 3.1.2模板分项工程 (4) 3.1.2.1施工内容和技术措施 (4) 3.1.2.2质量标准 (5) 3.1.3混凝土分项工程 (6) 3.1.3.1施工内容和基本要求 (6) 3.1.3.2质量标准 (6) 3.2砌体工程 (8) 3.2.1施工内容和工序要求 (8) 3.2.2质量标准和技术措施 (9) 4分部分项质量通病的预防措施 (11) 4.1钢筋工程质量通病的预防措施 (11) 4.2模板工程质量通病的预防措施: (12) 4.3砼工程质量通病的预防措施: (13) 4.4砌体工程质量通病的预防措施 (14) 5质量样板引路专项施工方案实施的工作流程 (15) 5.1第一步:方案确认 (15) 5.2第二步:样板施工 (15) 5.3第三步:样板验收 (15) 5.4第四步:样板交底 (15) 6人员培训和考核 (16) 7样板引路施工注意事项 (16)

质量样板引路专项施工方案 1工程概述 1.1 工程概况 本工程位于佛山市东平新城世纪莲体育馆西侧,总建筑面积70535平方米,地上9层(42626平方米),地下2层(27909平方米)。本工程的建设单位为佛山市东平新城开发建设有限公司,设计单位为华南理工大学建筑设计研究院,监理单位为浙江江南工程管理股份有限公司,施工单位为广东省第一建筑工程有限公司。 1.2 分部分项工程概况与特点 1.2.1混凝土结构工程概况与特点 本工程大楼为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,结构安全等级为二级,结构设计基准期为50年,建筑抗震设防烈度为七度。 本工程大楼为青少年宫、科技馆两栋双体建筑,层数为9层,地下2层,总建筑面积为70535m2,其中地下室部分面积27909m2,建筑物总高度为56.65m。 混凝土强度等级为C30~C55; 1.2.2砌体工程概况与特点 围护结构采用蒸压加气混凝土砌块,规格600*200*200mm和600*200*100mm,M7.5砌筑砂浆砌筑,底部调节砖采用水泥砖,顶部斜顶砖采用灰砂砖。 1.3 编制依据 (1)本工程施工设计图及说明 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) (4)《防水工程质量验收标准》(GB50208—2002) (5)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) (8)《建筑电气安装工程质量检验标准》(GB50303—2002) (9)业主下发的其他各类文件 1.4 施工准备 (1)根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 组长:李作洪 副组长:苏龙泉

样板引路实施实施方案书ss

目录 一、项目简况 (2) 二、编制依据 (4) 三、样板引路前的施工准备 (5) 四、样板分项项目主要施工工艺和施工方法 (5) <一)、砌体项目 (5) <二)、抹灰项目 (9) <三)、卫生间聚合物水泥基复合防水涂 (13) <四)、外饰面砖项目 (15) <五)、门窗项目 (18) <六)、配电箱和开关插座安装项目 (21) 五、质量技术保障措施 (23) 样板引路实施方案 一、项目简况 万城综合商住小区B区项目位于惠州市惠阳区淡水镇金惠大道北面,由惠州怡展房地产开发有限公司开 发建设,本项目属于万城综合商住小区的二期项目,共包括七个独立的设计主体,分别是地下室项目、B1、 B2两栋22层商品住宅楼及B3?B6四栋18层的商品住宅楼。本项目占地面积为15535.43川,总建筑面 积为66298.15川,各建筑单体的建筑面积分别为:地下室15540.56 叭B1栋12274.22 叭B2栋建筑 面积为9509.58 叭B3、4栋建筑面积为14340.56叭B5 6栋建筑面积为14638.36讥 <一)、建筑设计简况 本项目属于一类建筑物,耐火等级为一级,屋面防水设计等级为二级;本项目- 1层设计层高为6.4m,其余各层层高均为3.4m。建筑总高度为80.8m。 本项目外墙填充砌体采用MU7.5、200厚加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑,内墙填充砌体采用 MU3.5、100厚度加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑,楼梯间及分户墙体采用MU3. 5、200厚加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑;首层于- 0.060标高处设置一道20厚1:2.5水泥防水砂浆防潮层。 本项目外门窗采用铝合金门窗,推拉门采用90系列,平开门采用70系列,地弹簧门采用100系列, 平开窗采用50系列,推拉窗采用55系列。铝材壁厚不小于2mm。 本项目屋面防水设计等级为二级,防水耐用年限为15年。采用二道防水层的做法<一刚

样板引路工作方案

涡阳县金桂山庄二期项目 样 板 引 路 工 作 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况与特点 (1) 三、质量样板总体策划 (2) 四、质量样板管理体系 (2) 五、电子样板使用方案 (4) 六、图纸样板制作方案 (15) 七、实物样板实施方案 (18) 八、进度安排及阶段性成果 (24)

一、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202 2、建筑桩基技术规范JGJ94 3、建筑与市政降水工程技术规范JGJ/T 111 4、地下防水工程质量验收规范GB50208 5、混凝土结构工程施工规范GB50666 6、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 7、砌体结构工程施工质量验收规范GB50203 8、屋面工程质量验收规范GB50207 9、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261 10、气体灭火系统施工及验收规范GB50263 11、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242 12、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243 13、电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150 14、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303 15、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300 16、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 17、火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166 18、城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ 1 19、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268 20、城市绿化施工及验收规范CJJ82 21、住宅建筑构造11J930 二、工程概况与特点 1、工程简介 拟建的安徽涡阳金桂山庄二期后续工程位于涡阳县行政辖区内,涡阳县城西部,亳

建筑工程样板引路专项施工方案

第十二章样板引路专项施工方案 12.1目的 为贯彻远洋集团2013年“继续提升两个能力,追求有效益、有质量的增长,打造可持续性发展格局”的要求为指导,特别是“提升项目品质运营能力和动态成本管控能力”为指导思想,响应远洋集团的各规章制度和指引,结合本工程的项目特点制定样板先行实施细则方案,并且以此样板为本工程的实体技术标准。对工程施工起到良好的引导作用,提升项目工程管理水平。 12.2 样板制定的依据 《远洋地产项目工程样板管理作业指引》 《远洋地产标准化工艺作业指引》 《远洋地产产品质量实测实量标准》 施工图纸中的工艺做法 12.2.1施工准备 (1)根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 (2)根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组操作工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作,有条件时可到其他项目实物样板层进行参观。 (3)及时进行分部工程的隐蔽验收工作,以便组织实物样板的施工。 (4)按进度将各施工材料分批进场,并进行相关见证送检工作,确保施工材料符合设计、施工要求。 12.2.2引路范围和样板施工作业计划 12.2.2.1样板引路范围 12.2.2.1.1实施样板/设备样板:项目工程确定的工程/材料设备供应商确定后,要求供应商提供符合采购合同要求的相关材料/设备的样板;如下图所示:

材料样板 12.2.2.1.2.完成面效果样板 完成面效果样板是指用来评估完成面设计效果的样板。例如精装修样板房、毛坯交楼标准样板房、栏杆安装效果样板、外墙石材效果样板、外墙装饰线条做法样板等。 如下图所示: 毛坯交楼样板房 精装修交楼样板房 12.2.2.1.3工序样板:在施工现场选定固定位置作为样板的展示区,通过提前制定各工序样板来明

样板引路实施方案74802

目录 一、工程概况 ................. 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................. 错误!未定义书签。 三、实施对象 ................. 错误!未定义书签。 四、组织机构及职责 ..... 错误!未定义书签。 五、样板引路流程.... 错误!未定义书签。 七、样板引路工作方法及措施错误!未定义 书签。 八、材料看样定板.... 错误!未定义书签。 九、建立样板质量控制点错误!未定义书签。 十、分项工程质量控制具体要求错误!未定 义书签。

一、工程概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室; 设计单位:广东省建筑设计研究院; 监理单位:广东省建筑工程监理有限公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 1 .建筑设计概况 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程是两栋,其中1#楼为地上14层,2#楼地上为16层,地下为2层(局部为1层),1#楼高为, ,2#楼高为.。上部结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下部分为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,总建筑面积为㎡,其中地下建筑面积为㎡。 本工程施工总工期为18个月,我公司根据工程特点及公司自身的实力,争取在该工期范围内提前完工。初步计划开工日期为2014年12月30日,计划竣工日期为2016年6月30日。建筑主要特征表:

(2)建筑构造及装修 2. 结构设计概况 结构体系 本工程结构体系为地下部分为普通钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地上部分为普

通钢筋混凝土剪力墙结构。工程按六度抗震设防。 基础构件 本工程基础采用灌注桩筏板基础,800厚地下连续墙。 结构构件 本工程地下部分为框架柱和剪力墙组成,地上部分为剪力墙结构。 首层楼板板厚为200mm、250㎜,其他楼板板厚均为100mm,框架梁最大截首层为4000mm×2100mm、二层梁最大截面300mm×800mm、三层以上梁最大截面200mm ×600mm等。 主要建筑材料技术指标 ①钢材:采用HPB300、HRB335、HRB400、HRBF400、RRB400钢筋。 ②混凝土 1、混凝土强度等级 2、钢筋保护层厚度 楼板:15mm,且不小于钢筋的公称直径; 梁:25 mm,且不小于钢筋的公称直径; 墙、柱:30 mm,且不小于钢筋的公称直径。 二、编制依据 1、建设工程有关法律、法规:主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》。 2、本工程的质量目标:“确保一次性验收合格”。 3、技术标准、规范、规程主要有: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

铝合金门窗样板引路施工方案教材

样板引路工程工作指引 (铝合金门窗分项) 1.目的 通过样板工程引路强化工程质量的预控管理,并对样板进行分级管控,明确各阶段各职能的管理职责,规避系统性质量风险。 2.适用范围 适用于集团公司开发的所有居住类项目的铝合金门窗分项工程。 3.质量标准 3.2 实测实量:门窗框两对角线长度差、门窗框正、侧面的垂直度、水平度、横框标高等,不得超过下表规定的数值。 铝合金门窗安装允许偏 差

4.工艺做法 4.1窗的构造做法

5.安装流程 弹线定位→门窗洞口处理→防腐处理(铝合金门窗)→门窗框洞中找中线→就位、调整、临时固定→门窗与墙体连接固定→门窗框与墙体间隙的处理→洞口饰面→清理、嵌缝→门窗扇及亮窗玻璃安装→五金件安装、门窗启闭调试→清理清洗→提交检验 6.过程质量控制要点 6.1洞口尺寸检查 设计尺寸统一规定为:所有饰面完成后的净尺寸。 在门窗框或副框安装前,土建施工单位应为门窗安装提供三线(水平线、垂直线和进出线)基准,由门窗安装单位逐个复测洞口尺寸及偏差,对需要进行处理的门窗洞口应做好记录和标识。 6.2门窗洞口偏差处理

注:当δ≥50mm 时,洞口须浇筑C20 细石混凝土,混凝土内配2φ10 通长钢筋和6@250U 型箍筋,与原有墙 6.4清理、嵌缝

7.门窗渗漏及预防措施 7.1防渗漏主要材料 7.2门窗口滴水及流水坡度构造要求 无论采用何种外饰面做法,门窗上口应做出滴水槽或鹰嘴滴水线。涂料门窗上口宜采用成品滴水槽,滴水线流水坡度应不小于5%;窗台下口流水坡度不小于10%(详见5.1节点图)。外窗台完成面最高点应低于内窗台完成面20mm以上。 7.3窗口外侧四周增加JS防水做法(详见5.1节点图) 7.4打胶质量要求详见6.3和6.4(发泡胶和密封胶) 严禁采用裁纸刀切割多余发泡剂。打密封胶应用美纹纸盖住窗框及墙面,美纹纸粘贴应顺直,打胶面的宽度尺寸、深度尺寸符合设计要求,通常为6mmX8mm。 7.5门窗框泄水孔位置准确、排水顺畅

机电安装样板引路方案

专项施工方案 工程名称:锦绣花园四期 专项名称:样板引路方案(机电) 江苏省华建建设股份有限公司 二〇一三年12 月

江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司 施工组织设计及专项方案 会签页 工程名称锦绣花园四期 方案名称样板引路方案(机电) 项目部会签(章) 编制人 年月日 技术负责人 年月日 项目经理 年月日 工程处会签(章)技术质量科 年月日 技术主任 年月日 公司部门会签 (章)技术质量处 年月日 总工室 年月日 企业技术负责人 年月日

目录 第一章工程概况 0 第一节工程概况 0 第二节安装工程概况 0 第三节工期及质量目标 0 第二章编制依据 (1) 第三章样板引路实施准备及部署 (4) 第一节施工技术准备现场组织机构配置 (4) 第二节现场组织机构配置 (5) 第四章样板引路实施范围 (6) 第一节实物样板范围 (6) 第二节实物样板展示区平面..................... 错误!未定义书签。第四章分部分项工程实物样板施工 .. (7) 第一节给排水工程 (7) 第二节电气工程 (24) 第三节通风空调工程............................ 错误!未定义书签。 第四节设备房安装工程 (42) 第五节样板引路施工注意事项 (51) 第五章安全文明措施 (52) 第一节安全保证体系及责任制度 (52) 第二节安全措施、文明施工措施 (52) 第三节安全档案资料制度 (54)

第四节安全保证措施和注意事项 (55) 第六章样板施工制作计划 .......................... 错误!未定义书签。

水电样板引路施工方案计划

连江万星城工程质量样板引路水电安装方案 工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,鉴于当前建筑施工一线作业人员大多来自农村富余劳动力,文化程度和职业技能不高的现状,整个工程推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。特制定样板引路方案如下。 一、设备安装工程概况

二、施工准备 1、根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 组长:杨国华 副组长:陈永春 成员:左文清、彭奕林、李有权、赖天强 2、根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组操作工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作,有条件时可到其他项目实物样板层进行参观。 3、及时进行分部工程的隐蔽验收工作,以便组织实物样板的施工。 4、按进度将各施工材料分批进场,并进行相关见证送检工作,确保施工材料符合设计、施工要求。 5、本工程拟定,实物样板设在活动板房办公室正前方集中展示区;实物样板展示区将施工主要内容中所有的主要实物样板制作出来;本工程主要工程质量样板为:钢筋工程、模板工程、砼工程、防水工程、砌筑、内墙装饰、外墙装饰、门窗安装,给排水安装,电气安装。 三、分部分项工程实物样板施工 1.给排水工程 1.1样板层选定及施工前要求 1.1.1在项目的样板层墙体砌筑完成后,实施给排水安装样板层施工。 1.1.2现场工长对水电安装工人进行安全、技术和施工现场文明施工的交底。 1.1.3在实施部位墙体上弹好1m水平标高线,在地面上根据房间垂直控制轴线定出墙面抹灰层总厚度(在地面弹出墨线)。 1.1.4根据安装施工图,按标高线在墙上放出户内管线走向位置线,检查复核,无误后报监理、甲方专业人员验收。 1.2样板层穿楼板管道套管安装 1.2.1穿楼面套管做法

工程质量样板引路方案

陇南市武都区江南文化旅游服务中心开发发项目 样板引路施工方案 编制: 审核: 审批: 甘肃第三建设集团公司 二0一七年九月

目录 一、现场概况 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (8) 四、分部分项工程实物样板施工 (7) 1、防水工程 (7) 2、混凝土结构工程 (9) 3、砌筑分部工程 (11) 4、楼层内立面线管,开关、插座底盒及电箱的安装 (12) 5、内墙装饰 (13) 6、门窗安装工程 (13) 7、外墙装饰 (15) 8、样板房 (16) 五、样板引路施工注意事项 (17)

样板引路施工方案 工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,鉴于当前建筑施工一线作业人员大多来自农村富余劳动力,文化程度和职业技能不高的现状,整个工程推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。特制定样板引路方案如下。 一、现场概况 本工程位于陇南市武都区西侧为村级公路,东临长江大道,场地内呈东西狭长状,地势平坦,根据建设单位提供的陇南市武都区江南文化旅游服务中心开发项目工程施工图,本工程地上共有12个单体工程,1#楼A和1#楼B ,2#楼有2个单体,3#楼有2个单体,4#楼有2个单体,5#楼有3个单体,6#楼。地下有A区和B区,位于陇南市武都区。 二、工程概况 1、建筑概况 1.1 1#楼A区 地上三层,建筑面积717.83m2,建筑高度为16.348m。 建筑结构形式为框架结构;建筑抗震设防类别为乙类,抗震设防烈度为八度,建筑防火类别为多层公共建筑;建筑工程设计等级为二级,建筑物设计使用年限为50年,耐火等级地上二级,屋面防水

工程质量样板引路工作方案201445

工程质量样板引路工作方案 一、工程概况 东莞市客天下.连升广场位于东莞市虎门镇连升北路,本工程总建筑面积108875.035㎡,地下二层,地上由2层至27层组成。其中1-3号楼为高层建筑,4号楼为商铺。 1#楼建筑主体23层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 2#楼建筑主体23层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 3#楼建筑主体27层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 4#楼建筑主体3层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 二、领导组织机构 根据样板工程创建要求,建立样板工程,根据项目部的管理人员分工情况,由项目经理统一调配人员组成样板引路施工检查验收领导小组。 组长:张满德(项目经理兼技术负责人) 副组长:韦加明(总施工)李南忠(水电工程师) 成员:陈贵贵汪涛董华昕陈贵林周刚峰杨广凯张相阳韦冰清等 三、制作实物质量样板的工序、部位 实行房屋建筑工程质量样板引路的工序、部位,根据工程实际,从以下方面选择: (一)混凝土结构工程 1.柱、剪力墙、梁、板、楼梯等钢筋的制作、安装、固定; 2.受力纵筋连接(焊接、机械连接等)外观质量; 3.模板安装中支撑体系、安装和加固方法、防止胀模、漏浆的技术措施; 4.模板的垃圾出口孔制作; 5.楼面柱根部清除浮浆、凿毛; 6.混凝土施工缝、后浇带、楼面收光处理及养护。 (二)砌体工程 1.有代表性的部位的砌体的砌筑方法; 2.有代表性的门窗洞口的处理; 3.填充墙底部、顶部的处理; 4、构造柱、过梁的处理。 (三)屋面工程

1.屋面防水、隔热; 2.屋面排水; 3.屋面细部。 (四)门窗工程 1.有代表性的门窗安装; 2.门窗洞的细部处理; 3.有代表性的幕墙单元安装 (五)装饰装修工程 1.外墙防水; 2.外墙饰面 3.内墙抹灰; 4.内墙饰面砖 5.天花安装 6.厨、厕间防水 7.护栏和扶手安装 8.门窗套制作与安装工程 (六)建筑节能工程 1.外墙内保温(XPS保温板+石膏板) 2.屋面挤塑聚苯板 3.门窗节能工程 (七)给排水工程 1.穿楼板管道套管安装; 2.卫生间给排水支管安装; 3.卫生间洁具安装 4.屋面透气管安装; 5.管井立管安装。 (八)建筑电气工程 1.成套配电柜、控制柜安装; 2.照明配电箱的安装;

工程质量样板引路实施方案

一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、主要项目施工方法 五、质量保证 六、安全保证 七、文明施工

样板引路实施方案 一:编制依据 2、XXX研究院设计图纸; 3、本工程施工合同合同; 4、国家现行的施工规范、规程和行业标准; 5、我公司《质量管理手册》等; 根据工程特点,本方案重点对内外墙装饰样板工程,门窗安装分项工程样板工程、外墙涂料样板工程、配电箱和开关插座安装样板工程、防水层施工样板工程、交楼样板房工程进行编制。 二:工程概况 1、工程概况 经建设单位、监理单位、施工单位现场研究选定: 23#楼:203房作为样板间,户型布置为三室二厅一厨一卫,层高2.9m ; 平开门窗采用90系列铝合金型材。主次卧门用户自理。阳台外设金属防护栏杆。主体砌块为外墙采用A5蒸压砂加气混凝土砌块,内墙采用A3.5蒸压砂加气混凝土砌块,砂浆的标号、强度等级为M5专用预拌水泥混合砂浆,墙厚为200 o墙体的顶部,内墙用混凝土实心砌块斜砌顶紧,外墙用C20混凝土灌实,并沿缝的长度方向加铺500宽? 1.0镀锌钢丝网,钉牢绷紧,做饰面前用建筑胶水泥浆涂刷钢丝网,钢丝网也可用500g/m 2耐碱玻纤网格布代替。卫生间楼板四周除门洞外做C20混

凝土200mm高的现浇带,卫生间地面做1.2 厚JS防水涂料2型四周向墙面翻起300mm ,淋浴部位翻起1800mm。 工程项目施工中,坚持严格工序管理,事前组织,事后总结,发现问题,解决问题,认真做好样板分项施工管理,为优质高效完成该工程打下了良好基础。 2、平面功能:本建筑为多层住宅楼。 3、样板引路重点工程实施概况 a、内、外墙:本工程均采用专用预拌混合砂浆砌筑及抹面;厨房、卫生间采用水泥砂浆抹面。 b、门窗:本工程所有窗均采用铝合金窗;入户门采用乙级防火防盗门保温门。 c、外墙饰面:本工程外墙采用涂料饰面; d、配电箱和开关插座:本工程配电箱和开关插座均采用国标合格产品; e、防水层:本工程各层卫生间厨房采用JS防水涂料2型。 f、交楼样板房 三:施工准备 1、本方案包括的分部分项工程为: 砌筑样板工程、内外墙挂网样板墙工程、抹灰样板工程、门窗安装分项工程样板工程、外墙涂料样板工程、配电箱和开关插座安装样板工程、防水层施工样板工程、涂料样板工程、楼面地施工样板工程、交楼样板房工程。 2、样板引路工程施工工艺流程 内外墙砌筑及抹灰f门窗框安装f厨卫防水层施工f配电箱和开关插座安及涂料工程一楼地面施工一交楼样板房 3、每道工序完成后,必须经质检人员按验收标准严格检查后,方可转入下一道工序施工。 4、在施工中每个房间都要提供土建装饰和安装工程共同使用的统一标高线;因此,在样板工程施工开始时,在每个房间的墙上都要弹上与结构阶段相一致的建筑+ 1.00m标高线。 四:主要项目施工方法 一、内外墙砌筑、挂网及抹灰 (一)质量目标:合格等级 (二)施工工艺及操作规程 1、内外填充墙砌体工程: 一般要求:

样板引路方案最终版..

瑞园二期项目总承包工程B标段样板引路专项实施方案 苏州第一建筑集团有限公司 2017年2月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、样板引路实施计划表 (3) 四、施工样板制作方案 (5) 五、施工样板验收方案 (21) 六、样板引路专项交底方案 (25) 七、样板引路相符性检查方案 (26) 八、样板引路施工注意事项 (27)

一、编制依据 根据集团及公司要求,落实工法引路、样板先行方针,为平湖瑞园二期B标段工程的施工提供直观可视的技术支持,特编制本工法样板间施工专项施工方案。 (1)苏州第一建筑集团有限公司企业质量标准 (2)中梁地产集团第三方过程评估(实测实量)工作制度 (3)国家颁布的规范性文件 GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范 GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50207-2012 屋面工程质量验收规范 GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 DGJ32/J16-2014 江苏省住宅质量通病控制标准等。 二、工程概况 三、样板引路实施计划表

样板引路实施计划表(表3.1)

四、施工样板制作方案 4.1 主体结构钢筋样板施工 1、钢筋工程主要体现的内容 1)柱、剪力墙、梁、板、梁柱接头、楼梯、后浇带等钢筋的制作、安装、定位。 2)受力钢筋连接(焊接、机械连接等)外观质量。 2、钢筋绑扎 1)柱钢筋绑扎按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,柱子方筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求。在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布臵,并绑扎牢固。有抗震要求的柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)。柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸的要求。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。柱筋保护层厚度为25mm,当柱截面尺寸有变化时,柱应在板内弯折,弯后的尺寸要符合设计要求。 2)梁钢筋绑扎:在梁侧模板上上画出箍筋间距,摆放箍筋。先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合,应交错绑扎,箍筋弯勾通为135°,平直部分长度为10d。梁端一个箍筋就设臵在距离柱节边缘50mm处,梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。 3)板钢筋绑扎清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。按画好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的个交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫板的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护层厚度应为15mm,钢筋搭接长度与搭接位臵的要求与前

建筑工程样板引路专项施工方案

建筑工程样板引路专项施工方案

第十二章样板引路专项施工方案 12.1目的 为贯彻远洋集团“继续提升两个能力,追求有效益、有质量的增长,打造可持续性发展格局”的要求为指导,特别是“提升项目品质运营能力和动态成本管控能力”为指导思想,响应远洋集团的各规章制度和指引,结合本工程的项目特点制定样板先行实施细则方案,而且以此样板为本工程的实体技术标准。对工程施工起到良好的引导作用,提升项目工程管理水平。 12.2 样板制定的依据 《远洋地产项目工程样板管理作业指引》 《远洋地产标准化工艺作业指引》 《远洋地产产品质量实测实量标准》 施工图纸中的工艺做法 12.2.1施工准备 (1)根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 (2)根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组操作工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作,有条件时可到其它项目实物样板层进行参观。 (3)及时进行分部工程的隐蔽验收工作,以便组织实物样板的施工。

(4)按进度将各施工材料分批进场,并进行相关见证送检工作,确保施工材料符合设计、施工要求。 12.2.2引路范围和样板施工作业计划 12.2.2.1样板引路范围 12.2.2.1.1实施样板/设备样板:项目工程确定的工程/材料设备供应商确定后,要求供应商提供符合采购合同要求的相关材料/设备的样板;如下图所示: 材料样板 12.2.2.1.2.完成面效果样板 完成面效果样板是指用来评估完成面设计效果的样板。例如精装修样板房、毛坯交楼标准样板房、栏杆安装效果样板、外墙石材效果样板、外墙装饰线条做法样板等。 如下图所示:

工程质量样板引路方案

兰州市中科城一标段项目8#、9#、11#、12#楼 质量策划 编制: 审核: 审批: 甘肃第三建设集团公司兰州市中科城一标段项目 8#、9#、11#、12#楼工程项目部 二〇一六年九月

目录 一、现场概况.................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况.................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备 (2) 四、分部分项工程实物样板施工 (7) 1、防水工程 (7) 2、混凝土结构工程 (9) 3、砌筑分部工程 (10) 4、楼层内立面线管,开关、插座底盒及电箱的安装 (11) 5、内墙装饰 (12) 6、门窗安装工程 (13)

7、外墙装饰 (14) 8、样板房 (16) 五、样板引路施工注意事项 (17)

样板引路施工方案 工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,鉴于当前建筑施工一线作业人员大多来自农村富余劳动力,文化程度和职业技能不高的现状,整个工程推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。特制定样板引路方案如下。 一、现场概况 本工程为兰州中科城8#、9#、11#、12#楼工程,根据建设单位提供的兰州新区科天综合广场总平面图,拟建工程场地位于兰州新区管委会与彩虹城之间,场地北侧距纬一路约170m,南邻纬三路,西侧为正在施工的甘肃省引大入秦工程管理局兰州新区职工住宅楼,东邻经十路。 二、工程概况 本工程8#楼地下一层、地上19层,地下1层。建筑高度(室外地面至主要屋面板的板顶)为55.400米。主楼结构体系为框架剪力墙结构,裙房为框架结构。主楼基础形式为桩筏基础,裙房为筏板基础。9#楼地上19层,地下1层。建筑高度(室外地面至主要屋面板的板顶)为55.200米,主楼结构体系为剪力墙结构。基础形式为桩基础。11#楼地上19层,地下1层。建筑高度(室外地面至主要屋面板的板顶)为55.300米,主楼结构体系为剪力墙结构。基础形式为桩基础。12#楼地上19层,地下1层。建筑高度(室外地面至主要屋面板的板顶)为55.300米,主楼结构体系为剪力墙结构。基础形式为桩基础。建

相关文档