文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土修改方案

混凝土修改方案

混凝土修改方案
混凝土修改方案

现浇框架结构混凝土施工作业指导书

一、编制依据:

1、施工图纸。

2、现行施工工艺标准。

3、混凝土结构施工质量验收规范。

二、施工准备:

1、材料:

(1)混凝土全部采用商品混凝土,各部浇筑混凝土订货单上应注明:浇筑时间、浇筑具体部位、强度等级、浇筑数量、塌落度要求、外加剂品种、初凝时间要求、同配合比砂浆的供应数量、及混凝土的供应速度。

2、作业条件:

(1)浇筑混凝土部位的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,并办完隐、预检手续。

(2)浇筑混凝土用的通道操作台已支搭完毕,检查合格符合以下要求:

(3)工长根据施工方案对操作班组已进行技术交底,混凝土浇筑申请书已被批准。

(4)本主体混凝土分项工程质量目标:为清水混凝土标准,见下图:

三、操作工艺:

1、作业准备:

浇筑前将模板内的垃圾、等杂物及钢筋上的油污清除干净,木模浇水湿润,柱子模板的扫除口在清除杂物和积水后封闭。

2、商品混凝土从装车运输到卸料入模中途,不得随意加水,混凝土发生离析时,浇筑前必须二次搅拌,已初凝的混凝土严禁使用。

3、对商品随时抽查塌落度是否符合要求,不符合要求不能浇筑,混凝土塌落度测定方法:(每个工作班要至少检查两次现场所用混凝土的塌落度)。

(1)湿润塌落度筒及其他用具,并将筒放在不吸水的刚性水平板上,然后用脚踩住两边的脚踏板,使塌落度筒在装料时,保持位置固定。

(2)捣棒采用φ16钢筋,端部应圆滑。

(3)将混凝土用小铲分三层均匀的装入筒内,使捣实后每层高度约为筒高的1/3左右,每层插捣应沿螺旋方向在截面上由外向中心均匀插捣25次,各层插捣应在截面上均匀分布,插捣筒边混凝土时,捣棒可稍微倾斜,振捣底层时底层捣棒应贯穿整层深度,捣第二层和顶层使捣棒应插透下层的表面,浇筑顶部第三层时混凝土应灌到高出筒口,插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应及时添加,第三层振捣完后应刮去多余的混凝土,并用抹刀抹平。

(4)将筒边底板上混凝土清除干净后,垂直而平稳的往上提塌落度筒,塌落度筒的提高过程应在5~10秒内完成。(5)从开始装料到提起塌落度筒的全过程应连续进行,并应在2.5分中内完成。

(6)提高塌落度筒后量测筒高与塌落后混凝土试体最高点之间的高差,以毫米为单位,即为混凝土的塌落度,混凝土发生崩塌或一边剪坏现象,则应重新取样另行测定。

(7)用捣棒在已塌落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,此时如果锥体逐渐下沉,则表示粘聚性良好,如果锥体倒塌,部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。

(8)塌落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出,椎体部分混凝土也因失浆而骨料外露,则表明混凝土的保水性不好。

2、混凝土浇筑与振捣的一般要求

(1)柱子混凝土每层浇筑高度为60厘米。

(2)使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐步移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实移动间距为30~

40cm。振捣上一层时,应插入下层5厘米,以消除两层间的接缝。

(3)浇筑混凝土时,应经常观察模板、钢筋、预留洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题立即处理,并需在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

(4)混凝土取样与留置:

每100m3混凝土,取样标养试块一组,每一施工段同一强度等级混凝土取同条件试块3组。

混凝土试块的制作应按下列步骤进行:

A、在制作试块前应将试模清擦干净,并在其内壁涂刷脱模

剂。

B、取出的混凝土必须用铁锹来回拌合三次。

C、试块成型方法采用人工捣实。

D、混凝土应分层装入模内,每层的装料厚度大致相等。

E、振捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行,在振捣底层

混凝土时捣棒应达到试模底部,振捣上层时捣棒应贯穿下层表面20~30mm,捣棒应保持垂直,不得倾斜,然后用抹刀沿试模内壁插拔数次,每层振捣次数由外向内均匀振捣35次。

F、试块成型后在终凝前用必须用塑料薄膜覆盖。

G、标养试块成型后必须在温度为20±5℃的环境中静置一

昼夜至二昼夜,拆模后立即送试验室标养。

H、同条件试块拆模时间可与实际拆模时间相同,试块必须

在现场同部位进行同条件养护。

I、同条件试块养护将混凝土试块所在钢筋笼子内,放置相

应得楼层部位,与该楼层混凝土同条件养护。

J、混凝土试块脱模时间不得超过2昼夜,试块脱模后要认真编号、并写上成型日期、强度等级、工程部位、破型

龄期。

3、柱的混凝土浇筑:

(1)柱浇筑前底部应先铺300mm厚与混凝土配合比相同减石子砂浆,先将砂浆振实后方可向柱内浇筑混凝土。柱

混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器时,每层厚度不

大于60cm,振捣密实后方可进行上层浇筑,每一振点

的延续时间以表面呈现浮浆为度,不再冒气泡为止,振

捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外,下面要有

人随时敲打模板,柱混凝土浇筑严禁一次成活,必须控

制浇筑节奏

(2)梁板整体浇注时,应在柱浇筑完毕后间歇1~1.5小时,使其初步沉实后,再浇筑梁板。

(3)梁板柱混凝土浇筑完毕在终凝前将柱头位置均匀撒石子进行柱头毛化处理,石子高出石子粒径的1/3~1/4。

4、梁、板混凝土浇筑

(1)浇筑混凝土前必须将梁、板内锯沫用吸尘器清除。梁

板混凝土应同时浇筑,同一浇筑部位则先浇捣梁混凝土后浇捣板混凝土,由一端开始向另一端推进,“赶浆法”,即先浇筑梁,当达到板底位置时,再与板的混凝土一起浇筑,梁、混凝土浇筑连续向前进行,振捣插点间距为500mm左右,板浇筑混凝土的虚铺厚度应大于板厚,板采用平板式振捣器沿浇筑方向振捣。

浇筑混凝土前的

模板清理

(2)浇筑与振捣必须紧密配合,梁底及梁帮部位要注意振实,每一振点的延续时间以表面呈现浮浆为度,不再冒气泡为止,振捣时不得触动钢筋和预埋管,浇筑混凝土的虚铺厚度

应大于板厚,采用平板式振捣器沿浇筑方向拖拉振捣,振捣完毕后,按柱上标高挂通线控制顶板标高,用刮杠刮平再用木抹子搓平,混凝土浇筑成型初凝后终凝前(本工程商品混凝土初凝时间为2小时40分,终凝时间为4小时30分,)对混凝土表面先用刮杠整平,随后用木抹子搓平能上人后覆盖塑料膜保水养护。

(3)浇筑混凝土时,不允许用振捣棒铺摊混凝土。

(4)施工缝的留置:施工缝应留置在梁跨度中间1/3范围内,施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎,施工缝用钢管、圆钢及钢丝网挡牢。

(5)施工缝处继续浇筑混凝土前,已硬化混凝土表面层的水泥薄膜必须凿毛、剔除浮动的石子及板底、梁底浮浆,并用水冲洗干净,接缝部位先刷一层水泥浆然后铺50~100mm 厚与混凝土成分相同的水泥砂浆,仔细振捣使新旧混凝土结合紧密。

5、挡土墙混凝土浇筑:

(1)梁、柱、墙的混凝土同时浇注。

(2)挡土墙浇筑混凝土前,先在底部均匀铺设10厘米厚与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆,并用铁锹入模。

(3)浇筑墙体混凝土应连续进行,上下两浇筑层间隔时间不应超过3小时,每层浇筑混凝土厚度控制在60厘米左右。(4)浇筑混凝土必须先浇筑挡土墙及外围柱混凝土,浇筑高度至梁底以下10厘米,墙体浇筑完毕后从一端开始浇筑梁板混凝土及框架柱混凝土

(4)振捣移动间距50厘米,每一振点的延续时间以表面呈现浮浆为度,直到混凝土不再产生气泡为止,为使上、下层混凝土结合成整体,振捣器应插入下层混凝土5厘米,振捣时注意钢筋密度及洞口部位,为防止出现漏振,必须在窗口两侧同时振捣,下灰高度也要大致一致,窗口的洞底模板应开3个直径50的透气孔,并在此处浇筑混凝土振捣。

(5)混凝土墙体浇注混凝土完毕之后,将上口甩出的钢筋加以整理。

(6)挡土墙竖向不留置施工缝,挡土墙底部水平施工缝留置在圈梁以上20厘米处施工缝留置成企口缝内高外低:(7)混凝土班组要配置专用的控制混凝土浇注高度的标尺杆。

6、楼梯混凝土浇筑:

(1)楼梯段混凝土浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣,并随时用木抹子将踏步表面抹平,初凝前将踏步表面用铁抹子抹平并压光。

(2)施工缝的位置:楼梯混凝土应连续浇筑完,多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段1/3的部位(上层三步台阶位置)。

7、养护:板混凝土浇筑成型初凝后终凝前进行二次抹面能上人后覆盖塑料膜,12小时后派专人24小时进行浇水养护使混凝土保持湿润状态,养护期为7昼夜。柱模拆除后用塑料膜由上向下将柱子包裹,接缝处用胶带粘帖严密,每天派专人进行浇水养护,保持膜内有凝结水,养护期为7昼夜。

四、质量标准:

混凝土结构整体质量:混凝土密实整洁,面层平整,阴

阳角的棱角整齐平直,梁柱节点或梁板交接处角、线、面清晰,无漏浆、无跑模、无烂根、无错台、无冷缝、无夹渣、无杂物、无裂缝、无蜂窝、无孔洞、无气泡或每平米气泡面积不大于30cm2 且气泡分散、气泡最大直径小于10mm,深度不大于2mm,外墙大角垂直平整,不偏斜。

1、轴线位移8mm。

2、垂直度8mm。

3、标高±10 mm。

4、截面尺寸﹢8 mm,﹣5 mm。

5、表面平整度8 mm。

6、预留洞中心位置15 mm。

7现浇结构外观质量缺陷:(规范规定混凝土结构严禁出现严重缺陷、不宜出现一般缺陷)

(1)露筋:指构件内钢筋未被混凝土包裹而外露。

严重缺陷:拆模后发现纵向受力钢筋有露筋的属严重缺陷。一般缺陷:箍筋或其他钢筋有少量露筋属一般缺陷。

(2)孔洞:指混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度。严重缺陷:构件主要受力部位有孔洞属严重缺陷。

一般缺陷:其他部位有少量孔洞属一般缺陷。

(3)夹渣:指混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度。严重缺陷:构件主要受力部位有夹渣属严重缺陷。

一般缺陷:其他部位有少量夹渣属一般缺陷。

(4)疏松或漏振:指混凝土中局部不密实。

严重缺陷:构件主要受力部位有漏振属严重缺陷。

一般缺陷:其他部位有少量疏松属一般缺陷。

(5)裂缝:指缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部。

严重缺陷:构件主要受力部位有影响结构性能的裂缝属严重缺陷。

一般缺陷:其他部位有少量不影响结构性能的裂缝属一般缺陷。

五、成品保护

1、保证钢筋和垫块的位置正确,不得踏楼板、楼梯的弯起

筋,不得碰动预埋管和插筋。

2、不得重物冲击楼板,不在梁或楼梯踏步模板、吊帮上踩

踏,应搭设跳板,保护模板的牢固和严密。

3、已浇筑的楼板、踏步的上表面应加强保护,必须在混凝

成型24小时以后,方可在其上进行操作及安装支架和模板,但任何操作、堆物不得对未达到设计强度的混凝土结构形成冲击荷载,需要堆置集中荷载时集中荷载着力点要位于梁上,而不要位于楼板上,集中荷载着力点必须垫脚手板。

4、已浇注的混凝土必须24小时后方可拆除侧模,以防因拆模过早而出现粘模及缺棱掉角现象。

5、柱子拆模后,用塑料薄膜包裹,四角用板条进行保护,

护角高度为2.5米。

5、楼梯角:采用100 mm宽木夹板,板上顶2寸铁钉间距300当混凝土初凝后将夹板放在楼梯角位置保护梯角。

6、柱子在浇筑混凝土前用长0.6米Ф32PVC管将柱筋进行

保护以防污染柱筋。

7、每个部位混凝土浇注时要配备至少2个钢筋工,对浇注

混凝土时破坏的钢筋及时整理复位。

8、顶板预留套管应在混凝土土终凝后拔出,(即混凝土表

面能上人后进行拔出,拔出套管要边仔细转动边提升),严禁过早或过晚拔管而导致楼面混凝土的边角破坏。9、顶板混凝土浇注完毕后24小时内顶板上不允许上任何

荷载。

六、易出现的质量问题及预防措施:

1、出现蜂窝、麻面现象,主要是混凝土一次下料过厚,露捣、振捣不密实,因下料方法不当而产生离析、模板事先不湿润,混凝土中水份被木模板过快吸收难以振捣密实。

2、柱、板连接处有加渣层,主要是在浇筑前没有清理净其杂物或没浇底浆。

3、漏筋:钢筋垫块位移,间距过大、漏放、钢筋紧贴模板,板底振捣不实。

10、梁柱节点断面尺寸偏差过大:柱接头模板刚度太差。

七、安全防护要求:

1、振动器检修时切断电源。

2、转移时,电动机的导线应保持足够的长度,严禁用电源线脱拉振捣器。

3、混凝土浇筑前,要检查支架、模板是否牢固。

4、、混凝土浇筑过程中,下方工作人员必须戴好安全帽,周围洞口要设防护措施。

5、混凝土浇筑过程中,严禁闲杂人员在下面走动,防止坠物伤人。

6、振捣及拉线人员必须穿胶鞋戴绝缘手套,以防漏电。

混凝土结构工程施工方案

编号:SM-ZD-81711 混凝土结构工程施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

混凝土结构工程施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、基础砼工程 砼施工前,会同有关部门对隐蔽工程进行验收,完全符合设计及规范要求后方可进行砼施工。 基础砼施工中不得留施工缝,确保每一层砼初凝前就被上一层砼覆盖。墙板砼浇捣前用水泥砂浆套浆,施工中要做到两个充分即劳动力组织和材料、物资准备充分;三个可靠即脚手平台、机具设备、技术措施可靠;四个畅通即调度指挥、浇捣下料、电气水源线路、现场道路畅通,以保证砼顺利浇捣,防止出现意外冷缝。 振捣采用插入式振动棒,人员分三班制施工,人员配套在砼浇捣前列出详细名单,责任落实到人。振捣时严格控制

振棒插入深度及振捣时间,采用“快插慢拔”的方法施工。严禁通过振捣钢筋的方法来促使砼密实。基础浇捣时由中间向两侧分路浇捣,确保两个班组之间的新老连接。 工程基础为条形基础,施工时要采取适当措施,确保混凝土施工质量。 首先要适当选择混凝土配合比,一方面采用低水化热的水泥,掺加优质粉煤灰等措施尽快可能地降低水泥用泥及减少水泥化热;另一方面在大体积混凝土中掺加一定量的微膨胀剂,形成部分补偿收缩混凝土,砬少混凝土古硬化过程中的收缩裂缝,同时由于它替代了部分水泥,也减小了水化热,进一步减小内处温差。 浇捣混凝土时,采用分层浇筑法,一方面在施工中即使混凝土内部热量得以有效散发,另一方面加强振捣,提高混凝土密实度,使之有相对较强的抗裂能力。

混凝土施工方案

第一章编制说明与依据 第一节编制说明 针对习水县寨坝镇友谊村椅子台安置房工程建设工作,根据该工程的特点,结合我公司的施工经验及技术设备情况,编制本施工方案设计,其内容主要从施工组织、施工进度、模板工程、钢筋工程、混凝土工程以及保证工期、质量、安全文明施工的具体措施等方面阐述。 第二节编制依据 工程建设提供的施工图纸。 现行建设工程标准、规范、验评标准。根据《中华人民共和国建筑法》。根据国务院《建筑工程质量管理条例》。有关国家现行设计、施工规范的标准: 《工程测量规范》(GB50026---2007); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204---2010修订版); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18---2012); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300---2011); 根据建设部发布的《工程建设强制性条文》。 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 第二章工程概况 本工程为贵州习水生态文化旅游投资有限责任公司发包的习水县寨坝镇友谊村椅子台安置房工程,建设地点位习水县寨坝镇友谊

村。习水县寨坝镇友谊村椅子台安置房工程由4#5#6#7#8#楼共计5幢单体建筑组成,本工程基础结构形式为人工挖孔桩,混凝土强度等级为C30,主体结构混凝土强度为C30,混凝土浇筑采用商品混凝土进行,采用一台天泵车配合本工程混凝土的浇筑。 第一节工期 工期及计划开工日期:定额工期为240天,开工日期为2017年3月,竣工日期为2017年10月。 第二节进度计划 施工进度计划按照发包公司的时间安排进行施工,确保在2017年10月30日前全部竣工。 第三节质量 工程质量达到“合格”标准 第四节施工资料准备 (1)做好调查研究工作,收集需要的各种技术资料,包括现场地形、地质、水文以及现场周围房屋供水、供电、通讯情况,现场地上地下障碍物等资料,了解掌握建材资源,供应及市场行情为施工组织的制定提供可靠的资料和依据。 (2)熟悉和掌握施工图纸,审查施工图和资料是否齐全,图纸本身及相互之间有无矛盾和错误,掌握设计内容及技术条件,审查建筑物与地下是否有障碍物。 第五节施工现场准备

混凝土工程施工组织设计方案

目录 一、概况 (1) 二、材料选择 (2) 三、混凝土运输 (3) 四、混凝土浇筑 (4) 五、混凝土养护 (9) 六、混凝土质量与成品保护措施 (12)

混凝土施工方案 一、概况 1、本工程混凝土施工需严密组织,确保高质量的完成。 一、工程概况 工程名称:无锡中升锡东雷克萨斯4S店项目 工程地址:无锡市锡山区春风南路与鹏程路交叉口 施工单位:江苏宝迪建设工程有限公司 设计单位:江苏华电项目管理有限公司 建设单位:无锡中升锡东雷克萨斯汽车销售服务有限公司 监理单位:江苏雨田工程咨询集团有限公司 结构类型及层数: 框架结构;层数:地下1层,地上2层,局部3层;高13.2M;建筑面积:8024.52㎡,扩展基础;室内设计标高±0.00相当于黄海系统绝对标高5.00M。安全等级二级。建筑抗震设防类别:丙类。设防裂度:七度,第一分组。 二、材料选择 混凝土材料选择(此表格所列数值为经验值,施工时按设计要求)

三、混凝土运输 场外运输采用混凝土搅拌运输车运输到施工现场,场内垂直运输主要采用汽车泵、混凝土地泵、布料杆运输至操作面,同时辅以塔吊。 在运输过程中,必须详细考虑混凝土的运输路线以及可能发生的各种交通影响,因此要考虑混凝土的缓凝措施,配置合理数量的减水剂以保证泵送混凝土塌落度的要求。而且要通过计算来确定所配备的运输车量数目,来确保混凝土浇筑过程的连续进行,避免在施工过程出现冷缝。混凝土送到浇筑地点,如果混凝土拌和物出现离析或分层现象,应对混凝土拌和物进行二次搅拌。同时,应检测其稠度,所测稠度应符合施工

要求,其允许偏差值应符合有关标准的规定。 四、混凝土浇筑 1、清理:在混凝土浇筑前先将模板内杂物吹扫干净。 混凝土浇筑和振捣一般要求 1)、本工程按区域进行施工段划分,每个施工段内混凝土连续浇筑,如必须间歇,间歇时间尽量缩短,并在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。 2)、浇筑混凝土时防止混凝土分层离析,混凝土自由倾浇高度不得超过2m,超过时采用串桶或斜槽下落,混凝土浇筑时不得直接冲击模板。 3)、浇筑竖向结构混凝土前,底部先填以30—50mm厚的同配比减石子砂浆。 4)、浇筑混凝土时设专人看模,经常观察模板、支架、钢筋、予埋件和予留孔洞的情况,当发生变形移位时立即停止浇筑,并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。 5)、使用30、50插入式振捣棒要快插慢拔,插点呈梅花型布置,按顺序进行,不得遗漏。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(50棒应为52.5cm,取50cm;30棒应为40.5cm取40cm)。振捣上一层时插入下一层混凝土5cm以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距,保证振动器的平板能够覆盖已振实部分的边缘。振捣时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡、下沉为宜。 6)、垫层混凝土浇筑

混凝土专项施工方案(完整版)

中国医药城商务中心 混凝土专项施工方案 南通四建集团有限公司 二0一四年十月

目录 一、编制依据 (3) 二、........................................................................................................................ 工程概况3 三、混凝土工程的质量标准 (4) 1、混凝土工程质量要求 (4) 2、混凝土工程质量程序控制 (5) 四、施工部署 (6) 五、施工准备 (7) 1、作业条件 (7) 2、技术准备 (7) 六、工艺流程 (8) 七、操作工艺 (8) 1、作业准备 (8) 2、混凝土运输 (8) 3、混凝土泵机、泵管的布设及操作 (8) 4、混凝土浇筑与振捣的一般要求 (9) 5、筏板基础的混凝土浇筑(大体积混凝土) (10) 6、墙、柱的混凝土浇筑 (10) 7、梁、板混凝土浇筑 (11) 8、楼梯混凝土浇筑 (12)

9、构造柱、圈梁砼浇筑 (12) 10、后浇带砼浇筑 (12) 11、施工缝的留置位置及处理 (13) 八、质量保证措施 (14) 九、泵送混凝土要求 (18) 十、混凝土试件的制作与管理 (19) 十一、混凝土养护 (20) 十二、混凝土工程质量通病及防治措施 (21) 1、预防混凝土实际强度低于设计标准值的措施 (21) 2、防混凝土在运输、浇灌中离析的措施 (21) 3、预防混凝土养护不符合要求的措施 (21) 4、预防蜂窝的措施 (22) 5、预防露筋的措施 (22) 6、预防孔洞的措施 (23) 7、预防缝隙夹渣层的措施 (23) 8、预防现浇混凝土楼板、楼梯踏步板与平台面凹凸不平的措施 (23) 9、预防混凝土构件胀模的措施 (23) 10、预防混凝土垂直偏差过大的措施 (23) 11、预防混凝土构件截面尺寸超差的措施 (24) 12、预防混凝土构件累线位移的措施 (24)

混凝土工程施工方法技术措施方案

整体解决方案系列 混凝土工程施工方法技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-78174混凝土工程施工方法技术措施 Concrete engineering construction method technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 混凝土工程施工方法及技术措施 根据本工程基础混凝土体积大,砼量较多,施工难度较高,同时提高混凝土施工质量,我公司决定采用商品混凝土。 一、浇捣前的准备 模板和隐蔽工程项目应分别进行预检和隐蔽验收。符合要求时,方可进行浇筑。检查时应注意以下几点: ⒈砼浇捣前,必须进行墙顶板钢筋的隐蔽验收、模板的复核、砼浇捣令的签证等手续,并进行技术、安全的交底,让施工班组了解施工方案。 ⒉浇捣砼剪力墙、暗柱时,先用同标号砂浆接浆,减少施工缝的影响。在浇捣时,插入式振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中要上下略为抽动,以使上下振动均匀,振动间距应该一致,保持在600mm左右,砼浇捣应分层浇捣,每层为

500mm左右,杜绝漏振,振动时间以砼表面泛浆和不冒气泡为准。浇捣应连续性,当必须间隔时,其间隔时间宜短,并应在前层砼凝结之前,将次层砼浇筑完毕。 ⒊梁、板浇捣同时进行,梁施工时应从梁的两端向中间浇捣,不准由中间向两端推进,砼应浇捣密实,并用木蟹抹平。 ⒋看筋:在砼浇捣过程中,不得任意将钢筋移位,应派专人进行看筋,检查钢筋的位置、绑扎、保护层等细节,对于阳台、雨篷、楼梯等部位尤要严加检查,不能任意踩踏,遇情况及时整改,确保其位置与保护层厚度。 ⒌看模:派专人进行看模,检查模板支撑、位置的可靠程度,在浇捣时观察模板、预留孔洞等,发现变形、移位等情况,应即时停止施工,并在砼初凝前修复,剪力墙遇门洞部位应在两侧同时下料,以防洞口模板移位。 二、砼的振捣 ⒈墙、柱、梁均采用插入式振动器振捣砼: ⒉砼分层灌筑时,每层砼厚度应不超过500mm;在振捣上一层时,应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,

混凝土工程施工组织设计方案(最新)

寰宇国际5#、12#、13#楼 混 凝 土 工 程 施 工 方 案 编制单位:国丰建设集团 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:二O一六年四月七日

一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规》GB50204-2015; 2、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010); 3、《建筑现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005; 4、《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2001; 5、中铁二十三局集团建筑设计研究院设计的寰宇国际5#、12#、13#楼工程施工图; 6、国家和现行施工验收规、规程、标准以及省、市关于建筑施工管理等方面的有关规定。 二、工程概况 本工程为剪力墙结构,预应力管桩基础加抗水板设计,地下二层,地上三十二层,结构的设计合理使用年限为50年。 该工程建筑抗震设防重要性类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,建筑结构设计使用年限为50年。 三、混凝土施工方案 3.1 混凝土施工方案 (1)本工程中除部分次要零星构件(构造柱、过梁、圈梁)及其他等级较低的混凝土采用现场搅拌混凝土外其余所有混凝土全部采用商品混凝土。 (2)由商品混凝土搅拌站实验室确定配合比及外加剂用量。 (3)提前签订商品混凝土供货合同,签订时由预先提供基

本的供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如泵送剂、超细粉、坍落度、水泥等所需提供的资料。 (4)商品混凝土要用出厂合格证,混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规及有关规定,使用前检查出厂合格证及有关试验报告数据。 3.2 混凝土运输 本工程中混凝土场外运输采用商品混凝土车,场的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位(商品混凝土供应商提供)。 3.3 混凝土浇筑 混凝土要按规定留置试块,施工中要保证钢筋位置的正确,严禁踩踏已绑扎成型的钢筋骨架,特别是重视竖向结构的保护层及板、雨蓬等结构负弯矩部分钢筋的位置。不能随便移动预埋件及预留孔洞原来的位置,如发现偏移,应及时校正。在浇捣过程中,严格按有关操作规程施工,明确岗位职责,严格交接班制度,严防漏振造成蜂窝、麻面及孔洞等现象。 (1)基础垫层混凝土采用汽车泵分区浇筑,采用平板振捣器振捣,表面抹平压光。 (2)基础梁混凝土用汽车泵循环浇筑,每次浇筑高度根据现场使用振捣棒(50或30棒)而定,为其有效长度的1.25倍(50棒应为43.75cm,取40cm;30棒应为33.75cm,取30cm),下灰厚度采用尺杆配手电筒控制。 (3)框架柱混凝土浇筑:柱子应分段浇筑,砼浇筑高度一次不宜超过2m,待砼沉积收缩完成后,再进行第二次浇筑,要加强柱根的浇捣质量,防止烂根,高柱应开门子板浇筑。分层浇

混凝土专项施工方案(完整版)

习水县2017年易地扶贫搬迁(关坪安置点)工程一标1号、2号楼混凝土专项施工方案 贵州桦林建筑工程有限责任公司 二0一七年9月 习水县2017年易地扶贫搬迁(关坪安置点)工程一标1号、2号楼混凝土专项施工方案

程序签名职专业日 编制 项目技术负 审核 公司 技术部门 公司 质量部门 公司 安全部门 批准公司总工 贵州桦林建筑工程有限责任公司 二0一七年八月 混凝土专项施工方案报审表 工程名称:习水县2017年易地扶贫搬迁(关坪安置点)工程一标1号、2号楼编号:

目录 一、编制依据 (6) 三、混凝土工程的质量标准 (2) 1、混凝土工程质量要求 (2)

2、混凝土工程质量程序控制 (4) 四、施工部署 (5) 五、施工准备 (5) 1、作业条件 (5) 2、技术准备 (6) 六、工艺流程 (6) 七、操作工艺 (6) 1、作业准备 (6) 2、混凝土运输 (6) 3、混凝土泵机、泵管的布设及操作 (6) 4、混凝土浇筑与振捣的一般要求 (7) 5、筏板基础的混凝土浇筑(大体积混凝土) (8) 6、墙、柱的混凝土浇筑 (9) 7、梁、板混凝土浇筑 (9) 8、楼梯混凝土浇筑 (10) 9、构造柱、圈梁砼浇筑 (10) 10、后浇带砼浇筑 (10) 11、施工缝的留置位置及处理 (11) 八、质量保证措施 (12) 九、泵送混凝土要求 (16) 十、混凝土试件的制作与管理 (17) 十一、混凝土养护 (18) 十二、混凝土工程质量通病及防治措施 (19) 1、预防混凝土实际强度低于设计标准值的措施 (19) 2、防混凝土在运输、浇灌中离析的措施 (19) 3、预防混凝土养护不符合要求的措施 (19) 4、预防蜂窝的措施 (20)

混凝土楼板拆除施工方案

目录一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1施工范围 (1) 2.2施工内容: (2) 2.3本工程的一些主要特点和难点分析 (2) 三、施工安排 (2) 3.1施工组织 (2) 3.2施工队伍 (3) 3.3施工顺序 (3) 3.4施工进度安排 (3) 四、施工准备 (3) 4.1技术准备 (3) 4.2主要施工机具准备 (3) 4.3劳动力准备 (4) 4.5现场准备 (4) 五、主要施工方法及措施 (4) 5.1施工程序: (4) 5.2施工方法: (5) 5.3质量检验及验收标准 (5) 六、质量管理 (6) 6.1质量管理流程 (6) 6.2 质量的管理措施 (6) 七、文明施工保证措施 (6) 7.1对环境因素的控制 (6) 7.2消防措施 (7) 7.3 安全保证措施 (7) 一、编制依据 1.设计院提供的设计变更图纸 2.《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2001) 3.《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2002)

4.《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 5.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ300, 301-88) 6.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92,321-90) 7.《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004) 8.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 9.《建筑施工手册》(2006版) 二、工程概况 2.1施工范围 根据指挥部要求,兰州西站进行商业改造,需对XXX北站房出站夹层Z-8轴~Z-9轴交N-3轴~1/N-3轴间结构进行修改,部分结构凿除,凿除交界面应尽量平整,后期再由建筑装修进行封边处理。 1 2.2施工内容:楼板拆除、废渣清运。本工程的一些主要特点和难点分析2.3,且下方正处于地铁施4.5m所需要拆除部位:出站夹层楼板距下层楼板的高度为。由于施工空间较高,安全措施必须高度重视。难点是该拆除部11m工区域,高 度约为1600mm*800mm的混凝土预应力梁。位有一根截面积为三、施工安排 3.1施工组织为保证拆除楼板的安全,项目部根据工程特点,派专人(技术员:杨二滨)负责拆除及砼楼板浇筑工作,安全员(刘小平)全程跟踪。 2

混凝土施工方案

混凝土施工方案 一、工程概况 工程名称:汾阳市天平街棚户区改造项目5#楼。 建设地点:汾阳市。 建设规模:汾阳市天平街棚户区改造项目5#楼总建筑面积为24249m2,地上建筑面积22582m2,地下层建筑面积为1546m2,地上28层,地下2层,建筑高度为94.45m。地下两层均为储藏室,地上部分均为住宅。室内外高差为0.45m。一层至二十八层层高3.00m,屋面层高为4.8m,地下二层层高为3.1m,地下一层层高为3.23m。建筑耐火等级地上一级地下一级,屋面防水等级I级,地下防水等级一级,抗震设防烈度为八度,结构类型为剪力墙结构,设计合理使用年限为50年。 二、混凝土施工方案 (1)本工程中所有混凝土全部采用商品混凝土。 (2)由商品混凝土搅拌站实验室确定配合比及外加剂用量。 (3)提前签订商品混凝土供货合同,签订时由预先提供基本的供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如泵送剂、超细粉、坍落度、水泥等所需提供的资料。 (4)商品混凝土要用出厂合格证,混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检查出厂合格证及有关试验报告数据。 三、混凝土运输 本工程中商品混凝土场外运输采用商品混凝土车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位(商品混凝土供应商提供)。

四、混凝土浇筑 混凝土要按规定留置试块,施工中要保证钢筋位置的正确,严禁踩踏已绑扎成型的钢筋骨架,特别是重视竖向结构的保护层及板、雨蓬等结构负弯矩部分钢筋的位置。不能随便移动预埋件及预留孔洞原来的位置,如发现偏移,应及时校正。在浇捣过程中,严格按有关操作规程施工,明确岗位职责,严格交接班制度,严防漏振造成蜂窝、麻面及孔洞等现象。 (1)基础垫层混凝土采用汽车泵分区浇筑,采用平板振捣器振捣,表面抹平压光。 (2)基础梁混凝土用汽车泵循环浇筑,每次浇筑高度根据现场使用振捣棒(50或30棒)而定,为其有效长度的1.25倍(50棒应为43.75cm,取40cm;30棒应为33.75cm,取30cm),下灰厚度采用尺杆配手电筒控制。 (3)框架柱混凝土浇筑:柱子应分段浇筑,砼浇筑高度一次不宜超过2m,待砼沉积收缩完成后,再进行第二次浇筑,要加强柱根的浇捣质量,防止烂根,高柱应开门子板浇筑。分层浇筑上一层砼时,底部先填以5~10cm厚与混凝土同强度等级的水泥砂浆(或水泥浆),以免底部产生蜂窝现象。混凝土浇筑过程中,要分批做坍落度试验,以便及时调整至设计要求。按规定在现场留做试块,试块组数应符合设计、规范规定。混凝土柱浇筑采用插入振捣,振捣时要做到: 1)一般振动采用振动棒与混凝土表面垂直或斜向振捣,当采用斜向振捣时要使振动棒与混凝土表面成40°~45°角。 2)振捣时要做到“快插慢拨”,在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使上下振捣均匀。 3)混凝土分层浇筑时,每层混凝土厚度应不超过振动棒长1.25倍;在振捣上一层时,应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时要保证在下层混凝土初凝之前进行上层混凝土的振捣。 4)每一插点要掌握好振捣时间,过短不易捣实,过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间20~30秒,使用高频振动器时,最短不少于10s,但应视混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。

混凝土施工方案范文

混凝土施工方案

混凝土施工方案 本工程为唐山大官庄平改A5-A12楼,位于唐山友谊路东侧路,龙富南道以北,大里路以西,建设单位为唐山市凯庭房地产开发有限公司;设计单位为唐山市规划建筑设计研究院;监理单位为唐山金诺工程管理有限公司;施工单位为鹏达建设集团有限公司本工程。工期为4月1日————11月31日,建筑面积为216000平方米,该工程为八—二十四层,本工程为现浇混凝土框剪结构,采商品混凝土。垂直运输采用地泵。 (一)、材料要求 混凝土强度等级、抗渗等级与坍落度符合设计与施工要求。 泵送混凝土配合比要求:预拌混凝土中要掺加粉煤灰,改进预拌混凝土的和易性和减少预拌混凝土的坍落度损失,保证泵送效果。泵送混凝土配合比中要控制砂率,砂率高能够增加混凝土的可泵性,可是,砂率过高会使混凝土软卧层增厚,同时会增加混凝土表面的裂缝。常规砂率是控制在38%-40%左右。 顶板、梁混凝土中掺加早强剂,加速模板周转,同时掺加微膨胀剂,防止混凝土收缩裂缝的产生。 (二)、混凝土运输 场内混凝土运输采用地泵来完成垂直和水平运输。根据现场的场地情况设置地泵,具体位置见施工现场平面图。

(三)、混凝土的浇筑 在浇筑前要做好充分的准备工作,技术人员根据专项施工方案进行技术交底;生产人员检查机具、材料准备,保证水电的供应;要掌握天气季节的变化情况,检查模板、钢筋、预留洞等的预检和隐蔽项目;检查安全设施、劳动力配备是否妥当,能否满足浇筑速度的要求。 混凝土浇筑间歇时间 在浇筑工序中,应控制混凝土振捣的均匀性和密实性,混凝土拌和物运到浇筑地点后,应立即浇筑入模。 浇筑过程中,各专业需派专人负责各自项目的质量保证,应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留洞的稳定情况,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并立即采取措施在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。 施工缝位置,宜沿次梁方向浇板混凝土,施工缝应留置在次梁跨中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎,施工缝用模板挡牢。具体做法见下图。

混凝土浇筑专项施工方案 (3)

混凝土浇筑施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司 XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四混凝土浇筑施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5) 一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图

2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 6、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 二:工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 1、供应商选择 选择供应商,考察运距能否满足需求及砼质量;随时抽查搅拌站后台计量、原材料等,确保供应质量;签定供货合同时由技术人员提供具体供应时间、砼强度登级、所需车辆及间隔时间,特殊技术要求如抗渗、坍落度、水泥及预防碱集料反应所需提供的资料。供应商的资质等材料提前报监理工程师审查。 2、砼浇筑前,组织施工管理人员学习施工规范规定,对施工方案进行交底,使操作人员明确施工部位,浇筑部位砼强度登记及质量标准。 3、组织放线人员做好标高控制工作,在竖向钢筋上做明显标记。

大体积混凝土施工方案(最终完整版)

目录 1.编制依据 (2) 1.1.施工图纸 (2) 1.2.施工组织设计 (2) 1.3.主要施工规程、规范 (2) 1.4.主要标准 (3) 1.5.主要法规 (3) 2.工程概况 3 2.1.设计概况 (3) 2.2.底板分区图 (4) 3.施工安排 4 3.1.施工部位及工期要求: (4) 3.2.混凝土供应方式: (5) 3.3.劳动组织: (8) 4.施工准备 9 4.1.技术准备 (9) 4.2.机具准备 (11) 4.3.材料准备 (11) 5.主要施工方法及措施 12 5.1.流水段划分: (12) 5.2.总体施工顺序: (14) 5.3.混凝土运输: (14) 5.4.混凝土的浇注: (15) 5.5.混凝土的收面与拉毛 (19) 5.6.混凝土的养护 (19) 5.7.混凝土的测温: (20) 6.季节施工的要求: 23

6.1.雨季施工的要求: (23) 6.2.冬季施工的要求: (23) 7.砼施工质量保证措施: 23 7.1.质量控制措施: (23) 7.2.施工过程控制的具体要求 (24) 7.3.控温措施: (24) 7.4.质量通病控制措施: (24) 7.5.成品保护措施: (25) 7.6.应急措施: (25) 8.环保措施: 27 9.安全保证措施: 27 9.1.一般要求 (27) 9.2.泵送的安全要求: (27) 附件一:泵送混凝土相关计算 (28) 附件二:大体积砼温度计算 (31) 附图一:基础底板测温孔布置平面图 (33) 附图二:Ⅰ区地泵及泵管布置平面图 (34) 1.编制依据 1.1.施工图纸 表1-1 《北京***改扩建工程施工组织设计》

清水混凝土专项施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 清水混凝土施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人:_____________________ 审核人:_____________________ 批准人:_____________________ 编制日期:年月日

方案名称: 施工组织设计(方案)报审表 项目部报审意见: 项目经理:年月日工程部审核情况: 审核人: 年月日 工程部领导审批意见: 审批人:年月日

JL —A002 施工组织设计(方案)报(复)审表工程名称:编号: 致(监理单位): 现报上施工组织设计(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。 附:施工组织设计(方案) 承包单位项目部(公章):项目负责人: 项目技术负责人:年月日 专业监理工程师审查意见: 1、同意2 、不同意 3 、按以下主要内容修改补充 专业监理工程师: 年月日 总监理工程师审查意见: 1、同意2 、不同意 3 、按以下主要内容修改补充后 并于月日前报来。 项目监理机构:(公章) 总监理工程师:年月日 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

、工程概况 二、施工方案 1、技术准备 技术文件:项目部组织工程技术人员熟悉阅读施工图纸和设计文件,了解掌握设计意图,学习清水混泥土施工相关文件及规程,如《清水混泥土应用技术规程》(JGJ169-2009, J858-2009),然后按结构部位、工序编制详细的施工技术方案并向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 2、混泥土配合比设计及材料准备 2.1 饰面清水混凝土原材要求: (1) 混凝土的原材料应有足够的存储量,同一视觉范围的混凝土原材料的颜色和技术参数宜一致。 (2) 宜选用强度不低于42.5 等级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。同一工程的水泥宜为同一厂家、同一品种、同一强度等级。 (3) 粗骨料应连续级配良好,颜色均匀、洁净,含泥量小于1%,泥块含 量小于0.5%, 针片状颗粒不大于15%。 (4) 细骨料应选择连续级配良好的河砂或人工砂,细度模数应大于 2.6( 中砂) ,含泥量不应大于1.5%, 泥块含量不大于1.0%。 (5) 掺和料应对混凝土及钢材无害, 拌合物的和易性好, 同一工程所用的掺和料应来自同一厂家、同一品种。粉煤灰宜选用I 级。 (6) 对室外部位或室内易受潮部位的混凝土,骨料宜选用非碱活性骨料。 2.2 原材料选择 根据《清水混泥土应用技术规程》及国内相关施工经验, 我部对三家商砼站原材料进行了考察,原材料选择如下。 (1)砂子选择巴河河砂,检测细度模数2.8,为中砂,含泥量0.5%,泥块含量0.3%,各项检测指标满足规范要求,且其材质稳定。 ( 2)石子选取湖北阳新碎石,检测压碎值指标8%小于标准值16%,针片和片装颗粒总含量6%泥含量0.2%,泥块含量0.2%,碎石粒径5-25mm各项检测指标满足规范要求,色泽一致。 (3)水泥选取亚东P.O42.5 水泥,经检测比表面积337m2/Kg 大于标准值 300nVKg,初凝时间205min大于标准值45min,终凝时间260min小于600min,

混凝土工程施工组织设计与技术措施

5.5 混凝土工程施工方案与技术措施 5.5.1 混凝土工程简介 本工程主要由主厂房、北侧附楼、南侧附楼三部分组成;基础形式为独立基础+基础梁,局部地下室部分为平板式筏基,地上分为主厂房和北侧附楼、南侧附楼三部分;主厂房:跨度42米,柱距8.0米,屋面采用钢网结构形式,焊接球节点,网架下弦中心标高11米,纵向长度104米,北侧附楼为一层,层高5.4米。南侧附楼为三层,局部设人防地下室,层高2.9米,一层层高为5.4米,二~三层层高为4.5米。结构设计将三部分连成整体。结构体系为钢筋混凝土框架结构;混凝土强度等级从C15~C40不等。 5.5.2 混凝土工程施工组织 为确保混凝土施工顺利进行,需要提前做好各项技术、资源、现场等各项准备工作。 1 技术准备 1) 熟悉技术资料,明确掌握施工工艺 (1) 收集并了解国家、行业、市在混凝土施工方面的规、规程,作为混凝土施工的依据和标准。 (2) 针对本工程混凝土施工的实际情况,结合各项标准、图纸设计、业主要求,编制详细的专项的混凝土施工方案和作业指导书,并在施工前向业主代表提交,业主代表审核同意后方可实施。 2) 混凝土配合比设计 (1) 配合比设计 根据国家现行标准进行配合比设计,由试验室和商品混凝土搅拌站根据混凝土的不同强度等级和性能要求进行试配。要求混凝土最大水灰比、最小水泥用量、最大氯离子含量和最大碱含量符合规规定。 (2) 抗渗混凝土 在进行抗渗混凝土配合比设计时,尚应增加抗掺性能试验,试配的抗渗水压值比设计值要提高0.2MPa,并采用水灰比最大的配合比做抗渗试验。 (3) 泵送混凝土 泵送混凝土配合比设计要根据混凝土的原材料、运输距离、混凝土泵与输送管径、泵送距离、气温等具体施工条件试配。 2 施工部署 按照现场施工流水段划分、施工部署及混凝土方量,共配备2台混凝土汽车泵。 5.5.3 混凝土工程施工方法与工艺 1 本工程混凝土工程采用的施工办法,详见表5.5.3-1。

混凝土施工方案完整版

苏地2016-WG-72项目地块三施工总承包工程 混 凝 土 施 工 方 案 上海鼎燊建筑工程有限公司 2017年11月 目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据 (4) 三、施工准备 (5) (一) 混凝土输送 (5) (二)作业条件 (5) 四、施工操作工艺 (5)

五、质量标准 (8) (一)保证项目 (8) (二)基本项目 (8) (三)允许偏差项目 (9) (四)混凝土收面要求 (10) (五)混凝土质量控制专项方案 (11) 六、成品保护 (21) 七、安全措施 (22) 八、施工注意事项 (24) 九、季节施工措施 (25) (一)冬季施工措施 (25) (二)、雨季施工措施 (28) 十、应急救援预案 (31) 一、应急指挥小组 (31) 二、紧急处理程序 (32) 三、处理措施 (32) 四、其他技术及安全措施 (35) 五、事故调查、报告 (35) 一、工程概况 工程名称:苏地2016-WG-72号项目地块三施工总承包工程 工程地点:苏州市高新区城际路北、浒莲路东南侧、中环北线西北侧。 建设单位:苏州中交路劲地产有限公司 主体建筑设计单位:苏州科技大学设计研究院有限公司

围护设计单位:苏州市建筑勘察院有限责任公司 地质勘察单位:江苏省纺织工业设计研究院有限公司 监理单位:苏州市城建开发监理有限公司 施工单位:上海鼎燊建筑工程有限公司 建筑特征:本工程共有6个主要单体(住宅楼17#-22#楼),总建筑建筑面积69480.08㎡;附带地下联体车库、一层地下室;17#-20#楼地下一层,地上26层,标准层高3.050m,建筑物檐口最高为84m 。21-22#楼地下一层,地上17层,标准层高2.950m,建筑物檐口最高为54.85m,本工程建筑±0.000相当于八五高程3.650m。 结构类型:剪力墙+框架结构 计划开工日期2017-11-2,竣工验收2019-10-30,总工期731天。 ±0.000相当于八五高程3.650m 分项工程概况 本工程混凝土均采用商品混凝土。 1、楼栋混凝土强度等级: i.17~20#楼:垫层C15;防水保护层C15;桩芯C45微膨胀;底板C40P6,掺加FQY镁质高性能砼抗裂剂,掺量为胶凝材料(水泥、粉煤灰等之和)重量的7%;后浇带加强带为胶凝材料重量的11%;迎水迎土面的混凝土结构添加;墙柱:基础C40;其余层楼面梁板C30;:基础、一层墙柱C45,二、三、四层墙柱C40,五、六、七层墙柱C35,其余楼层强度C30;地下室顶板,C30P6,FQY掺量底板;砌体构造柱、圈梁、过梁混凝土为C25;后浇带混凝土提高一级; ii.21~22#楼垫层C15;防水保护层C15;桩芯C40微膨胀;底板C35P6,

水泥混凝土路面施工方案(改)

一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、场内道路泥结石路面工程施工图设计文件及工程联系单 2、现行国家交通部颁发的公路施工技术规范、质量检验评定标准及相关公路施工验收规范。 3、我公司施工技术能力、设备水平及综合管理水平及施工经验及周围环境的调查所掌握有关资料。(二)编制原则 1、单位工程合格率100%。 2、遵循增加项目工程联系单各项条款要求,严格按照技术标准,现行施工规范和质量检验评定标准,正确组织施工,确保工程质量合格。 3、根据现有场内道路交通要求,合理安排施工顺序,搞好工序衔接,达到均衡生产,在保证工程质量、安全的前提下,尽量缩短工期。 4、坚持实事求是的原则,在制定施工方案中,充分发挥我队专业化、机械化的施工优势,借鉴以往类似工程施工经验,坚持科学管理、精心施工,确保高速度、高质量、高效益地完成本段道路路面的建设。 5、科学合理配置资源,做到机械化作业、流水作业和标准化作业,合理配备劳动力资源,加强内部管理,降低工程成本,提高经济效益。 6、在满足业主各种要求的前提下,确保实现进度、质量、安全的预期目标。 二、工程概况及主要工程数量 (一)工程简介: 本项目为场内道路工程外增加项目,工程地点位于黄岐镇凤凰山周围(场内道路21#道路起点至风电场升压站中控楼门口段)及古石村与苔箓镇上塘村(3#进场道路起点至古石村混凝土路)。路线长分别为: 21#道路起点至风电场升压站中控楼门口段2.43KM、3#进场道路起点至古石村混凝土路段1.58KM (其中3#进场道路长:1345.31M;3#进场道路终点至古石村现有混凝土接头处235M)。合计路线长:4.01KM。 主要技术指标: 1、公路路线采用原泥结石道路设计图设计(包括变更后路线) 2、设计车速:20km/h 3、车道数:单车道 4、路面抗折强度≥4.0Mpa 5、路面直线段宽4.5M(弯道段宽度采用原泥结石路面设计图宽度) 6、厚度18cm。 (二)场地工程地质、水文条件: 本工程分别位于场内道路21#道路起点至风电场升压站中控楼门口及上塘村至古石村间,为原场内道路泥结石路面。 (三)气候条件 地处属亚热带,基本无冬、暖热湿润,具有明显的海洋性气候特征。 (四)设计标准 1、道路等级:公路路线等级采用部颁四级公路标准 2、计算行车速度:V=20km/h; 3、最大纵坡<15%; 4、路面交叉:平面交叉; 5、路面类型:混凝土水泥路面 6、设计交通等级为轻型。 (五)工程承包范围及主要工程数量 本项目承包范围为公路道路工程,包括平整搅拌场及料场场地、临时电力线路、临时用水管线、路基整理、C25水泥混凝土面板(其中陵园场坪)、培土路肩、养护路面、安全设施等工程,主要工程数

混凝土地面施工设计方案

目录 第一章、工程概况 第一节、工程简介 第二节工程总体概况 第二章分部分项工程的主要施工方案和技术措施第一节施工总体部署 (一)管理技术准备 (二)现场施工准备 第二节、地面工程主要的施工方案 一、施工方案的选择 (一)混凝土地面一次成型的施工工艺特点 (二)适用围 (三)工艺原理 (四)操作要点 第三节、施工机械的选择 第四节、施工工艺流程 一、非进车位置的施工工艺 二、进车位置的施工工艺 一次性成型混凝土地坪施工过程中事故分析和应注意的问题第四章确保工程的质量保证措施 第五章确保工期的技术组织措施 第一节组织保证 第六章劳动力安排计划及措施 (一)劳动力组织 第七章、现场文明标化管理网络 一、治安管理措施

二、办公区域、生活区域的管理 三、临时道路的管理 四、场容场貌管理 第八章、环境保护措施 一、环境保护认证措施 第九章、计划开、竣工日期

第一章、工程概况 第一节、工程简介 一、工程名称:正大永吉实业库房地面改造土建工程; 二、工程地址:市永吉实业; 三、计划工期:15日历天; 四、质量目标:达到国家现行的规要求,工程质量等级为合格。 第二节工程总体概况 一、正大永吉实业库房地面改造土建工程,竣工后是地面质量达到使用要求。符合现行库房地面承载能力要求。 二、工程容为现浇混凝土地面,地面总面积为3450㎡,厂房有3个大门,A、B、C、D、E、F场区间,改造围为1到11地面整体位置。厂房原有投料口,需填平,一共为3个填料口。混凝土地面砼等级为C35,厚度为200mm;为保证地面的质量要求3个大门进车位置铺设为钢筋混凝土地面。 第二章分部分项工程的主要施工方案和技术措施 第一节施工总体部署 施工准备计划 (一)管理技术准备 1.组织所有管理人员进行现场勘察调整,熟悉现场环境及施工要求,合理安排施工计划和施工方案。 2.依据施工进度和要求提出各项材料、机具需用计划及进场时间安排,报公司部门经理认可,并交物资管理部准备组织进货。 3.现场组织人员进行对原场地勘察,并及时提出问题和解决问题(二)现场施工准备 1、计算施工临时用电量、安装施工用临时电;

混凝土施工方案(正式版)

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章施工准备 (3) 一技术准备 (3) 二材料准备 (3) 三机械准备 (4) 四作业条件准备 (4) 五人员准备 (5) 第四章砼施工工艺 (5) 一混凝土的拌制 (5) 二混凝土的运输 (5) 三混凝土的浇筑 (6) 第五章质量保证措施 (15) 一混凝土试块 (15) 二砼的养护 (17) 三质量保证措施及质量要求 (18) 第六章质量验收标准 (20) 第七章安全技术要求 (22) 第八章文明环保要求 (23) 第九章其他保证措施 (24)

第一章工程概况 本项目位于浐灞生态区辖区范围,东二环东侧。一期规划净用地面积约38378平方米,其中住宅用地面积约33155平方米,幼儿园用地面积约5220平方米。包括住宅楼:1号楼,2号楼,3号楼,4号楼及幼儿园。建筑总面积187644m2。地上建筑面积162644,m2地下建筑面积25000m2。本工程1#、2#、3#、4#楼均为设计年限50年的框架剪力墙结构的商住楼,耐火等级一级,抗震设防烈度8度,为34层,建筑高度为98.8m。建筑面积分别为32917m2、41103m2、39095m2、46533m2。 砼强度等级分布一览表

第二章编制依据 一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年版 二、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 三、《商品混凝土质量管理规程》(DBJ01-6-90) 四、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 六、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 七、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 八、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 九、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3---2002) 十、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 十一、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 十一、《地下防水工程技术规范》(GB50108-2008) 十二、建筑施工手册(第五版) 十二、万科城8#地一期1.2标段结构、建筑施工图 第三章施工准备 一、技术准备: 施工前进行详细的技术交底,严格执行三级交底制度,并要求参加施工的每一个技术人员及管理人员熟知技术指标、施工工艺及相关知识。施工前进行运输路线核实,对砼搅拌站进行确认,确保砼供应量及供应速度、供应质量。

相关文档
相关文档 最新文档