文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土木工程施工学习指导——自考

土木工程施工学习指导——自考

土木工程施工学习指导

内部资料 注意保存

武汉工程大学职业技术学院西北校区

2010年8月

第1章 土方工程

一、学习重点

(一)基本知识与基本理论

1.土的工程分类:在工程中常根据土方施工时土(石)的开挖难易程度,将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类,称为土的工程分类。前四类属一般土,后四类属岩石。

2.土的可松性:土的可松性指的是在自然状态下的土经开挖后组织被破坏,其体积因松散而增大,以后虽经回填压实,也不能恢复为原来状态时的体积。土的可松性程度,一般用最初可松性系数K s 和最后可松性系数'

s K 来表示,见下式。 12V V K s =;1

3'V V K s = 式中 V 1——土在天然状态下的体积;

V 2——土经开挖后的松散体积;

V 3——土经回填压实后的体积。

3.集水井降水法:集水井降水也称基坑排水,是指在基坑开挖过程中,在基坑底设置集水井,并在基坑底四周或中央开挖排水沟,使水流入集水井内,然后用水泵抽走的一种施工方法。

4.井点降水法:井点降水法是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从开挖前和开挖过程中不断地抽水,使地下水位降低到坑底以下,直至基础工程施工完毕。

5.流砂现象:当基坑挖土到达地下水位以下,而土质是细砂或粉砂,又采用集水井降水时,基坑底下的土就会形成流动状态,随地下水一起流动涌进坑内,这种现象称为流砂现象。发生流砂现象时,土完全丧失承载力,工人难以立足,施工条件恶化,土边挖边冒,难挖到设计深度。流砂严重时,会引起基坑边坡塌方,如果附近有建筑物,就会因地基被掏空而使建筑物下沉、倾斜,甚至倒塌。

6.最优含水量:土在这一含水量条件下,使用同样的压实功进行压实,所得到的密度最大。

(二)本章学习的内容和重点

1.学习内容

(1)了解土方工程施工特点;掌握场地平整施工中的竖向规划设计、土方量计算、土方调配和施工;

(2)掌握基坑开挖施工中的降低地下水位方法,边坡稳定及支护结构设计方法的基本原理;掌握防治流砂的基本方法。

(3)熟悉常用土方机械的性能和使用范围;

(4)掌握填土压实和路基填筑的要求和方法。

2. 本章重点和难点

本章重点:场地平整施工中的竖向规划设计、土方调配和施工、降低下水位、边坡稳定、土方的填筑与压实。本章难点:场地平整施工中的竖向规划设计、土方调配、降低地下水位和支护结构设计。

二、自测练习题

(一)填空题

1.在土方施工中,根据土的工程分类和开挖难易程度将土分为松软

土、普通土等八类。

2.场地平整中初步计算场地设计标高的原则是挖填平衡,调配土方量最小。

3.土方调配,就是对挖土的利用、堆弃和填土的取得三者之间的关

系进行综合协调的处理,好的土方调配方案应该使土方运输量达到最小,而且又能挖填平衡。

4.在基坑开挖中防治流砂的途径有:一是减少或平衡动水压力;二是使

动水压力的方向向下。

5轻型井点设备主要有井点管、滤管、集水总管及抽水机等组成。

6.基坑边坡的的坡度是以H 和 B 之比来表示,即1:m,m= B/H 称为坡度系数。

7.填土压实的影响因素有铺土厚度、压实功、含水量,其压实质量

的检验指标是压实系数。

8.在使用同样的压实功进行压实的条件下,使填土压实获得最大密度时土的含水

量称为土的最佳含水量。

(二)判断改错题

1、土方调配当挖填总量不平衡时,可通过设置一个虚拟的挖方区或填方区予以解决。

( Y )

2、土方调配当挖方总量大于填方总量时,可通过设置一个虚拟的挖方区或填方区予以解

决。( N )

3、土方调配当挖方总量小于填方总量时,可通过设置一个虚拟的挖方区或填方区予以解

决。( N )

4、土方调配按照最小元素法确定出的初始方案不一定是最优方案。( Y )

5、在性质和含水量相同的土中降水,无压完整井比无压非完整井井点系统的涌水量大。

( N )

6、当采用集水坑降水时,可能会在粉土、砂土中产生流砂现象( Y )。

7、当采用井点降水时,可能会导致周围的建筑物和构筑物产生不均匀沉降,因此,可以

利用回灌井点进行补水( Y )。

8、为防止产生不均匀沉降,填方的实测干密度ρ0应该大于或等于规定的控制干密度ρd。(Y)

(三)单项选择题

1.某基坑开挖土方量为V1,基础在坑内占体积为V2,土的最初可松性系数和最终可松

性系数分别为Ks和K’s。则该基坑除留下回填用土后的多余土方外运量为(D)。

A、(V1-V2)Ks

B、(V1-V2)Ks/K’s

C、V1Ks-V2Ks/K’s

D、[V1-(V1-V2)/ K’s ]Ks

2、土方边坡坡度为(A )

A、边坡高度/底宽

B、底宽/边坡高度

C、边坡高度/基槽底宽

D、基槽底宽/边坡高度

3、当基坑宽度小于6m,且降水深度不超过5m,可采用的布置是( A )

A、单排井点

B、双排井点

C、环形井点

D、U型井点

4、地下水无压力且井底又未达到不透水层的水井属于( B )。

A、无压完整井

B、无压非完整井

C、承压完整井

D、承压非完整井

5、在开挖大型基坑、填筑堤坝和路基等土方工程施工中,宜首先选择的土方机械是(D )。

A、单斗挖土机

B、多斗挖土机

C、推土机

D、铲运机

6、轻型井点降水系统计算引入假象半径X0的条件之一是基坑的长宽比(A )

A、不大于5

B、不小于5

C、不大于6

D、小于7

7、一般不能用作填料的土是( D )。

A、粘性土

B、碎石类土

C、碎块草皮

D、淤泥

8、各种压实机械的影响深度与( D )有关。

A、土的性质

B、土的含水量

C、压实遍数

D、综合考虑A和B

9、轻型井点高程布置时,要求井管距井壁边缘一般保持在(A )。

A、0.7~1m

B、1~2m

C、0.5~1.2m

D、0.5~1.5m

10、轻型井点管埋设深度H≥H1+h+iL,式中L取值为环型井点的( B )。

A、长边

B、短边

C、周长

D、边长

(四)多项选择题

1、按土的颗粒级配或塑性指数可将土分为(ABC )。

A、碎石类土

B、砂土

C、粘性土

D、特殊土

2、确定场地设计标高H0时,应考虑(ABD )。

A、挖填平衡

B、泄水坡度

C、就近借(弃)土

D、可松性

3、影响土压实的因素主要与下列因素有关(ABC )。

A、压实功的影响

B、含水量的影响

C、铺土厚度的影响

D、土的可松性影响

4、流砂的防治措施主要有(ABCD )。

A、枯水期施工

B、抛大石块

C、打板桩

D、井点降低地下水位

5、井点降水的方法有轻型井点、(ABCD )等。

A、喷射井点

B、电渗井点

C、管井井点

D、深井井点

6、将矩形井点系统换算成一个假想半径为x0的圆形井点系统计算,其必须满足(AB )。

A、基坑长宽比小于或等于5

B、宽度小于或等于2倍抽水影响半径

C、基坑长宽比大于或等于5

D、宽度大于或等于2倍抽水影响半径

7、土的填压方法通常有( ABC )。

A、碾压法

B、振动法

C、夯实法

D、振冲法

8、提高铲运机生产效率的措施有(A B C)。

A、下坡铲土

B、跨铲法

C、推土机助铲

D、分批集中,一次推送

(五)名词解释

1、土的可松性;

2、流砂;

3、水力坡度;

4、土的最优含水量;

5、承压完整井

(六)简答题

1、什么是土的可松性?土的最初可松性系数和最终可松性系数如何确定?

2、试述按填、挖平衡时确定场地平整设计标高的步骤与方法。

3、流砂的主要成因是什么?防治流砂的途径怎样?有哪些有效措施?

4、如何进行轻型井点系统的平面布置与高程布置?

5、水井的类型是怎样划分的?涌水量计算的步骤有哪些?

6、土方回填时对土料的选择有何要求?压实方法有哪几种?各有什么特点?

7、影响填土压实质量的主要因素有哪些?怎样检查填土压实质量?

(七)计算题

1.基础平面尺寸为30m×10m,埋设深度为标高-3.5m,自然地面标高为-0.5m,四面放坡1:0.33,并要求每边留出0.5m的工作宽度,试求:

1)基坑放灰线的尺寸(保留1位小数);

2)基坑的挖土工程量(按实土计算);

3)当基础体积为153方时,则弃土量为多少(k s=1.24,k s’=1.04)

2.某建筑场地方格网(a=20m)及各方格顶点地面标高如图1所示。土质为亚粘土(普通土),Ks’=1.05,地面设计双向泄水,泄水坡度i x=i y=3‰,按挖平衡要求,试求:

图1 建筑场地方格网及顶点标高图

1)场地各方格顶点设计标高;

2)计算各角点施工高度并标出零线位置;

3)计算填、挖土方量(不考虑边坡土方量);

4)考虑上的可松性影响调整后的设计标高。

3.某工程基坑开挖,坑底平面尺寸为18×36m2,基坑底标高为-5m,自然地面标高为-0.2m,地下水位标高为-1.6m。土质为:地面至-2.5m为杂填土,-2.5m至-9m为细砂层,土的渗透系数尺k=5m/d,-9m以下为不透水层。土方边坡坡度为1:0.5,采用轻型井点降低地下水位。试求:

1)轻型井点的平面布置与高程布置;

2)计算涌水量、井点管数量和间距。

已知:现有井点管长为6m,直径φ50,滤管长为1m。

4.已知场地的挖方区为W1、W2、W3;填方区为T1、T2、T3。填、挖方量及每调配区的平均运距如图2及表1-1所示。

1)用表上作业法求最优土方调配方案;

2)绘出土方调配图。

题4表挖填方量及平衡运距表

填方

挖方区

T1 T2T3挖方量

W1508040

350

W

21007060

550

W3904080

700

填方量2508005501600

图2 填、挖方量及每调配区的平均运距图

第2章深基础施工

一、学习重点

(一)基本知识与基本理论

1、按按桩的承载性状不同,桩可分为端承桩和摩擦桩。

端承桩是穿过软弱土层而达到深层坚实土层的一种桩,在极限承载力状态下,桩顶上部结构荷载主要由桩端阻力来承担;

摩擦桩是深厚软土层中的桩或穿过软弱土层而支撑于下部稍密土层中的桩,在极限承载力状态下,桩顶上部结构荷载由桩端阻力和桩身侧面与土之间的摩阻力共同来承担。

2、按桩身材料不同,桩可分为木桩、混凝土桩(包括钢筋混凝土和预应力混凝土)、钢桩(如钢管桩、型钢桩)、砂石桩、灰土桩、水泥土桩等。

3、按桩的使用功能不同,桩可分为竖向抗压桩、竖向抗拔桩、水平受荷载桩(主要承受水平荷载)、复合受荷载桩(竖向、水平荷载均较大)。

4、按桩径大小不同,桩可分为小桩(指桩径d≤250mm的桩)、中等直径桩(指桩径在250mm<d<800mm的桩、大直径桩(指直径d≥800mm的桩)。

5、按照施工方法的不同,桩可分为预制桩和灌注桩。

预制桩是在工厂或施工现场制成的各种材料和形式的桩。预制桩按沉桩方法有打入法、水冲法、振动法、旋入法和静力压桩法等。

灌注桩是在施工现场的桩位上先成孔,然后在孔内灌注混凝土或加入钢筋后再灌注混凝土而形成的桩。根据成孔方法的不同,可分为钻孔灌注桩、钻扩灌注桩、挖孔灌注桩、冲孔灌注桩、套管成孔灌注桩和爆扩灌注桩等。

6、打桩顺序:为了保证打桩工程质量,防止周围建筑物受挤压土体的影响,打桩前应根据桩的密集程度、桩的规格、长短和桩架移动方便来正确选择打桩顺序。打桩顺序一般有逐排打、自中央向边缘打、自边缘向中央打和分段打等四种。

7、打桩质量控制:摩擦桩以控制桩端设计标高为主,贯入度可作参考;端承桩以贯入度控制为主,桩端标高可作参考;贯入度已达到而桩端标高未达到时,应继续锤击3阵,按每阵10击的平均贯入度不大于设计规定的数值加以确认,必要时施工控制贯入度应通过试验与有关单位会商确定。

8、钻孔灌注桩:钻孔灌注桩是利用钻孔机在桩位上先成孔,然后在桩孔内放入钢筋骨架,再浇筑混凝土而形成。它能在各种土层条件下施工,具有无振动、无挤土影响、无噪音,对周围建筑物影响小等特点。

9、套管成孔灌注桩:套管成孔灌注桩又称沉管灌注桩,根据使用桩锤和成桩工艺的不同,分为振动沉管灌注桩和锤击沉管灌注桩。

振动沉管灌注桩是用振动沉桩机将带有活瓣式桩尖或钢筋混凝土预制桩靴的桩管振动沉入土中,然后边浇混凝土,边振边拔出桩管而成桩。

适于在一般粘性土、淤泥、淤泥质土,粉土、湿陷性黄土、稍密及松散的砂土及回填土中使用;但在坚硬砂土、碎石土及有硬夹层的土层中,因易损坏桩尖,不宜采用。

锤击沉管灌注桩是用锤击打桩机,将带活瓣的桩尖或钢筋混凝土预制桩靴的钢管锤击沉入土中,然后边浇筑混凝土边拔桩管成桩。

适于粘性土、淤泥、淤泥质土、稍密的砂土及杂填土层中使用;但不能在密实的砂砾石、漂石层中使用。

10、套管沉管灌注桩常见质量事故:断桩、缩径、桩靴进水进泥、吊脚桩等。

(二)本章学习重点和难点

1、学习内容

(1)了解钢筋混凝土预制桩的预制、起吊、运输及堆放方法;

(2)掌握锤击法施工的全过程和施工要点,包括打桩设备、打桩顺序、打桩方法和质

量控制;

(3)掌握泥浆护壁成孔灌注桩和干作业成孔灌柱桩的施工要点。

(4)掌握套管成孔灌注桩的施工过程和施工方法;

(5)掌握人工挖孔桩的施工步骤、施工方法、及注意事项;

(6)掌握地下连续墙的施工过程和施工工艺要点;

(7)了解逆作法施工的基本概念、施工方法和步骤。

2、学习重点和难点

本章包括桩基础、地下连续墙、逆作法施工。本章重点:锤击沉桩的设备、打桩顺序、打桩方法和质量控制;湿作业成孔灌注桩的施工、干作业成孔灌注桩、套管成孔灌注桩施工;地下连续墙的施工工艺和逆作法施工工艺。本章难点:钢筋混凝土灌注桩、地下连续墙、逆作法施工工艺。

二、自测练习题

(一)填空题

1、钢筋混凝土预制桩的施工过程包括预制、起吊、运输、堆放。现场预制桩多采用重叠法。

2、预制桩施工中,常用桩锤类型有落锤、柴油锤、单动汽锤、双动汽锤和振动桩锤。

3、预制桩当桩较密集时,即桩的中心矩小于 4倍桩的直径时,一般情况下应采用自中央向边缘打和分段打。

4、预制桩的接桩方法有焊接法、法兰接法和硫磺胶泥等三种。

5、钻孔灌注桩施工,当桩位处于地下水位以上时,可采用干作业成孔方案,当桩位在地下水位以下时可采用湿作业成孔方案。

6.预制钢筋混凝土桩当桩身混凝土达设计强度标准值的 70%后方可起吊,达 100%方可运输。

7、端承桩以控制贯入度为主,设计标高为参考;摩擦桩以控制设计标高为主,贯入度为参考。

8、振动沉桩法主要适应于砂土、黄土、软土和亚粘土。

9、泥浆护壁成孔灌注桩施工时泥浆的主要作用有:填充孔隙、提升水压、护壁。

10、在地下连续墙的施工中泥浆的主要作用是:护壁、携沙、冷却和润滑。

(二)单项选择题

1、在同一压实功条件下,土的含水量对压实质量的影响是( D )。

A、含水量大好

B、含水量小好

C、含水量为零时好

D、含水量为某一值好

2、当混凝土预制桩的设计间距大于4倍桩直径(或边长)时,宜采用的打桩顺序为( A )。

A、逐排打设

B、自中间向四周打设

C、自四周向中间打设

D、分段打设

3、摩擦桩型的预制桩在沉桩时,主要质量控制指标是( B )。

A、最后贯入度

B、设计标高

C、垂直度

D、平面位置

4、为了不易打坏桩头,钢筋混凝土预制桩的打设宜采用(A )。

A、重锤低击

B、轻锤低击

C、重锤高击

D、轻锤高击

5、混凝土灌注桩按成孔方法可分为以下四种类型:a.钻孔灌注桩;b.沉管灌注桩;c.人工挖孔灌注桩;d.爆扩灌注桩。其中,属于挤土成孔的是( D )

A、a和b

B、c和d

C、a和c

D、b和d

6、在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径混凝土灌注桩,较宜采用( C )。

A、沉管灌注桩

B、钻孔灌注桩

C、人工挖孔灌注桩

D、爆扩灌注桩

7、适应于地下水位以上的粘性土,填土及中密以上砂土及风化岩层的成孔方法是( A )。

A、干作业成孔

B、沉管成孔

C、人工挖孔

D、泥浆护壁成孔

8、钢筋混凝土预制桩锤击沉桩,为了确保桩基质量,宜采用( A )。

A、重锤低击

B、重锤高击

C、轻锤高击

D、轻锤低击

9、钢筋混凝土预制桩起吊、运输和打设,一般要求达到不低于设计强度标准值的( A )。

A、70%、100%、100%

B、70%、85%、100%

C、80%、100%、100%

D、80%、900%、100%

10、在振动沉管灌注桩施工中,采用复打法后,桩径可扩大( D )。

A、20%

B、30%

C、50%

D、80%

11、施工时无噪音、无振动,对周围环境干扰小,适合城市中施工的是( D )。

A、锤击沉桩

B、振动沉桩

C、射水沉桩

D、静力压桩

(三)、多项选择题

1、确定打桩顺序时,应考虑( ABC )因素。

A、桩距

B、桩大小

C、桩长短

D、设计标高

2、会造成土挤压不均的打桩顺序是( AB )。

A、自边缘向中央打

B、逐排打

C、自中央向边缘打

D、分段打

3、套管成孔灌注桩施工中常遇到的质量问题是( ABCD )。

A、缩径

B、断桩

C、吊脚桩

D、桩靴进水进泥

4、泥浆护壁成孔灌注桩和地下连续墙的共同点(ABC )。

A、泥浆护壁

B、导管水下灌注砼

C、钻机成孔

5、振动沉管灌注桩的施工方法有( ABC )。

A、单打法

B、复打法

C、反插法

D、分段打

6、人工挖孔桩的护壁形式有( ABCD )。

A、砖护壁

B、混凝土护壁

C、喷射混凝土护壁

D、型钢护壁

7、地下连续墙施工时一般要在两侧设置混凝土导墙,导墙的作用是( ABCD )。

A、控制挖槽位置

B、为挖槽机导向

C、溶蓄泥浆

D、防止槽顶坍塌

8、钢筋砼预制桩锤击施工时,为了减轻对邻进建筑物的不利影响,可采取( ABC )。

A、设防震沟

B、减缓打桩速度

C、钻打结合工艺

D、砂井排水

9、泥浆护壁成孔灌注桩一般要在桩位上埋设护筒,其目的是( ABCD )。

A、控制桩位

B、提高护壁泥浆的侧压力

C、控制桩孔垂直度

D、保护孔口

10、地下连续墙用导管法水下浇筑混凝土必须满足以下要求( AC )。

A、导管下口埋在混凝土内1.5m

B、导管下口埋在混凝土内2.0m

C、导管最大插入深度不宜超过9m

D、导管最大插入深度不宜超过10m

(四)名词解释

1、灌注桩;

2、锤击沉桩;

3、缩颈桩;

4、地下连续墙;

5、挖孔灌注桩

(五)简答题

1、按受力情况桩分为几类,桩上的荷载由哪部分承担?

2、试述桩锤的类型及其适用范围,打桩时为什么宜用重锤低击?

3、试述打桩顺序有几种,打桩顺序与哪些因素有关,如何确定合理的打桩顺序?

4、钢筋混凝土预制桩接桩的方法有哪些,试述各自适用于什么情况?

5、打桩对周围环境有什么影响,如何预防?

6、灌注桩成孔方法有几种,各自适用于什么条件?

7、试述泥浆护壁成孔灌注桩的施工工艺?

8、套管成孔灌注桩拔管方法有几种,如何进行施工?

9、试述套管成孔灌注桩施工中常遇问题及处理方法有哪些?

10、试述人工挖孔桩的施工过程及安全措施?

11、试述地下连续墙施工的优缺点及其施工过程?

第四章混凝土结构工程

一、学习重点

(一)基本知识与基本理论

1、混凝土结构工程:混凝土结构工程包括模板工程、钢筋工程和混凝土工程三个主要工种工程,在施工过程中要加强施工管理、统筹安排、合理组织,以保证工程质量,加快施工进度,降低工程造价,提高经济效益。

混凝土工程的施工工艺过程如图所示:

混凝土结构工程施工工艺

2、模板工程:在混凝土结构中,模板是使钢筋混凝土构件成型的模型,已浇筑的混凝土需要在此模型内养护、硬化、增长强度,形成所要求的结构构件。模板的分类如下:(1)按材料分类

模板按所用材料分为木模板、钢模板、胶合板模板、钢框木(竹)胶合板模板、塑料

模板、玻璃钢模板、铝合金模板、钢丝网水泥模板和钢筋混凝土模板等。

(2)按施工方法分类

根据施工方法可分为现场装拆式模板、固定式模板、移动式模板和永久性模板四类。

现场装拆式模板是按照设计要求的结构形状、尺寸及空间位置在施工现场组装的模

板,当混凝土达到拆模强度后拆除模板。该模板多用定型模板和工具式支撑,主要包括

组合钢模板、工具式模板等。

固定式模板一般用来制作预制构件,按照构件的形状、尺寸在现场或预制厂制作模

板。各种胎模(土胎模、砖胎模、混凝土胎模)即属固定式模板。

移动式模板是指随着混凝土的浇筑,模板可沿水平或垂直方向移动,如烟囱、水塔、

墙柱混凝土浇筑用的滑升模板、提升模板、爬升模板大模板;高层建筑楼板施工采用的

飞模;筒壳混凝土浇筑时采用的水平移动式模板等。

永久性模板,又称一次性消耗模板,即在现浇混凝土结构浇筑后模板不再拆除,其

中有的模板与现浇结构叠合后组合成共同受力构件。目前国内外常用的有异形金属薄

板、预应力混凝土薄板、玻璃纤维水泥模板、钢桁架型混凝土板、钢丝网水泥模板等。

该模板多用于现浇钢筋混凝土楼(顶)板工程,亦有用于竖向现浇结构。

(3)按结构类型分类

(1)基础模板:基础模板根据基础的形式可分为独立基础模板、杯形基础模板、条形基础模板等。

(2)柱模板:矩形柱的模板由四面拼板、柱箍、连接角模等组成。

(3)梁及楼板模板:梁模板主要底模板、侧模板及支撑等组成。

3、钢筋工程:钢筋品种很多,在混凝土结构中所用的钢筋按其轧制外形、化学成分、生产工艺和钢筋强度等分为下列若干种类。

(1)按其轧制外形分:光圆钢筋和变形钢筋。变形钢筋又分为螺纹钢筋和人字纹钢筋。

(2)按化学成分分:碳素钢筋和普通低合金钢筋。碳素钢筋按含碳量的多少又分为低碳钢(含碳量在0.25%以下)、中碳钢(含碳量在0.25%~0.7%之间)、高碳钢(含碳量在0.7%以上);普通低合金钢钢筋是在低碳钢和中碳钢中加入某些合金元素(如钛、钒,锰等,

其含量一般不超过总量的3%)冶炼而成,可提高钢筋的强度,改善其塑性、韧性和可焊性。

(3)按生产工艺分:热轧钢筋和冷加工钢筋。冷加工钢筋分为冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋、冷拔螺旋钢筋、冷拉钢筋和冷拔低碳钢丝等。热轧钢筋分为热轧带肋钢筋(HRB)、热轧光圆钢筋(HPB)和余热处理钢筋(RRB)。

(4)热轧钢筋的强度等级按屈服强度分为235级、335级、400级、500级。普通钢筋一般采用HPB235级、HRB335级、HRB400级、RRB400级热轧钢筋。

4、钢筋的焊接方法主要有三种:焊接连接、机械连接和绑扎连接。

5、混凝土施工配合比的确定:根据施工现场砂、石含水率,调整以后的配合比称为施工配合比。若混凝土的实验室配合比为水泥:砂:石=1:s:g,水灰比为w/c,施工现场测出的砂的含水率为W s,石的含水率为W g,则换算后的施工配合比为:水泥:砂:石=1:s(1+w s):g(1+w g),水灰比w/c保持不变,即用水量要减去砂石中的含水量。

6、混凝土的搅拌机按搅拌机理分为自落式混凝土搅拌机和强制式混凝土搅拌机。

自落式搅拌机主要是以重力机理设计的,其搅拌机理为交流掺合机理。自落式搅拌机的搅拌筒内壁焊有弧形叶片,当搅拌筒绕水平轴旋转时,弧形叶片不断将物料提高,然后自由落下而互相混合。

强制式搅拌机是利用剪切搅拌机理进行设计的,其搅拌机理为剪切掺合机理。强制式搅拌机一般筒身固定,水平放置,物料的运动主要以水平位移为主。搅拌机搅拌时叶片旋转,叶片转动时对物料施加剪切、挤压、翻滚和抛出等的组合作用进行拌合。

7、混凝土搅拌机的容量有三种表达方式:即进料容量、出料容量和几何容量。

进料容量是将搅拌前各种材料的体积累积起来的容量,又称干料容量;出料容量亦称公称容量,是搅拌机每次从搅拌筒内可卸出的最大混凝土体积;几何容量是指搅拌筒内的几何容积。

8、混凝土的运输:水平运输有功具有手推车、机动翻斗车、混凝土搅拌运输车。垂直运输工具有塔式起重机、混凝土提升机、井式升降机、桅杆式起重机。另外还有混凝土输送泵,混凝土输送泵一次可以完成水平运输和垂直运输。

9、混凝土施工缝:混凝土施工缝是由于技术或组织上的原因,混凝土不能一次浇筑完毕,且停歇时间又超过混凝土浇筑允许的停歇时间,而留设的施工缝。

施工缝一般留设在剪力较小便于施工的部位,柱应留水平缝,梁板墙应留垂直缝。

10、大体积混凝土的浇筑;大体积混凝土是指厚度大于或等于1.5m,长度和宽度较大的混凝土结构。在工业建筑中多为设备基础,在高层建筑中多为厚大的桩基承台或基础底板

等,其上有巨大的荷载,整体性要求较高,往往不允许留施工缝,要求一次连续浇筑完毕。

大体积混凝土结构的浇筑方案,一般分为全面分层、分段分层和斜面分层三种。全面分层方案一般适用于平面尺寸不大的结构。分段分层方案适用于结构厚度不大而面积或长度较大时采用。斜面分层方案适应于结构长度超过结构厚度的三倍。根据结构物的具体尺寸、捣实方法和混凝土供应能力,通过计算选择浇筑方案。

11、混凝土养护:混凝土养护分自然养护和混凝土加热养护。混凝土自然养护是指在平均气温高于+5 C的条件下,对混凝土用草帘或草袋覆盖,并采取浇水湿润、挡风、保温等养护措施,使混凝土在一定时间内保持温湿状态的养护方法。自然养护分为洒水养护、塑料薄膜养护和喷涂薄膜养生液养护三种。

混凝土加热养护是指在较高湿度和较高温度下,使混凝土的强度得到增长,适用于工厂生产预制构件或冬期施工现场养护预制构件,以蒸汽养护为主。

12、混凝土质量检查:混凝土质量检查包括混凝土施工强度检查和混凝土外观质量检查。(二)本章学习重点和难点

1、重点掌握各类模板的构造,适用范围和施工工艺。熟悉模板设计的荷载,荷载的传递路径,设计计算简图、有关设计规定及结构设计基本方法等。了解大模板、爬升模板、滑升模板等构造及施工工艺原理。

2、了解钢筋的种类、性能以及钢筋的连接方法。重点掌握钢筋的配料与计算。

3、了解模板的构造、要求、受力特点及安拆方法,掌握模板的设计步骤及方法;

4、了解混凝土结构工程的特点及施工过程,了解混凝土原材料制备步骤和方法;掌握混凝土施工工艺原理和施工配料,混凝土浇筑和养护,质量检验和评定方法。

5、对于混凝土制备应着重学习混凝土搅拌机械原理及选择,熟悉搅拌制度的有关要求,了解二次投料法的原理。

6、掌握施工缝留置的原则与施工缝处理的方法。掌握振动器的原理,适用范围和施工方法。现浇结构中常用模板的构造特点和模板设计,混凝土施工工艺及质量控制是学习的重点和难点。

二、自测练习题

(一)填空题

1、钢筋的连接方法有焊接连接、绑扎连接、机械连接等三种。

2、混凝土搅拌机按其搅拌机理可分为交流掺合和剪切掺合两类。

3、组合钢模板主要由钢模板、连接件和支承件三部分组成。

4、混凝土结构工程主要由模板、钢筋和砼三部分组成,在施工中三者应紧密配合,以保证混凝土的最终质量。

5、混凝土的自然养护通常在混凝土浇筑完毕后10~12h 开始,洒水养护时气温应不低于+5℃。

6、钢筋冷拉控制方法主要有控制冷拉率法和控制应力法。

7、模板是使混凝土构件成型的模型,应具有足够的承载能力、刚度和稳定性整个模板系统包括模板和支架系统两部分。

8、混凝土浇筑完毕需要在一定的温度和湿度条件下进行,以保证混凝土强度能够正常的增长。

9、搅拌混凝土时,常用的投料方法有一次投料和二次投料法,二投料法在不增加水泥的情况下可提高强度或节约水泥。

10、钢筋的下料长度等于外包尺寸加端部弯钩,减量度差值。

(二)单项选择题

1、新浇混凝土的自重,对普通混凝土,可采用 A ,对其他混凝土,可根据实际重力密度确定。

A、24.0/m3

B、1.5/m3

C、26.0/m3

D、1.7/m3

2、钢筋等强代换的方法有两种,即( A )。

A、计算法

B、替代法

C、面积法

D、比列法

3、下列模板在拆模的过程中一般应最先拆除的是( C )。

A、楼板底模

B、柱底模

C、梁侧模

D、梁底模

4、混凝土浇筑以后,必须等混凝土强度达到( A )方可在上面继续施工。

A、1.2N/mm2

B、25N/mm2

C、2.0N/mm2

D、40N/mm2

5、在施工缝处继续浇筑混凝土,混凝土的强度必须达到( A )。

A、1.2N/mm2

B、1.5N/mm2

C、3.0N/mm2

D、20N/mm2

6、我国规定以搅拌机的( B )来标定其规格。

A、进料容量

B、出料容量

C、几何容积

D、干料容量

7、下列冷拉钢筋的机械性能中属于塑性指标的是( B )。

A、屈服点和抗拉强度

B、伸长率和冷弯性能

C、抗拉强度和伸长率

D、屈服点和冷弯性能

8、混凝土浇筑时在竖向结构中限制自由倾落高度不宜超过( B )。

A、5m

B、2m

C、3m

D、1.5m

9、大体积混凝土浇筑时,如果长边大于结构厚度的3倍,一般应采用( C )方案。

A、分段分层

B、全面分层

C、斜面分层

D、局部分层

10、使用内部振动器振捣混凝土时,斜向插入与混凝土表面的呈()角度。

A、400~450

B、150~250

C、 300~450

D、100~150

(三)多项选择题

1、组合钢模板主要三部分组成,即( ABC )。

A、模板

B、连接件

C、支承件

D、定型件

2、钢模板主要包括( ABCD )。

A、平面模板

B、阴角模板

C、阳角模板

D、连接角模

3、飞模按其支架类型分为( ABCD )。

A、柱式台模

B、桁架式台模

C、悬架式台模

D、平板式台模

4、防止混凝土产生裂缝的措施有( ABCD )

A、控制混凝土温度差

B、减少边界约束作用

C、改善混凝土抗裂性能

D、预留施工缝

5、钢筋冷后出现的变化是( AB )。

A、屈服点提高

B、塑性降低

C、弹性模量降低

D、晶格变形停止

6、混凝土施工缝宜留在( AB )。

A、结构受剪力较小部位

B、便于施工部位

C、任何部位

D、两构件接点处

7、在施工缝处继续浇筑混凝土时,应先做到( ACD )。

A、拌合物不在下沉

B、拌合物表面有气泡排出

C、拌合物表面无气泡排出

D、拌合物表面出现水泥砂浆

8、在混凝土浇筑时,要求做到( ACD )。

A、防止分层离析

B、不留施工缝

C、正确留施工缝

D、分层浇筑

9、混凝土振动机械按其工作方式不同,可分为( ABCD )。

A、内部振动器

B、表面振动器

C、外部振动器

D、振动台

10、可能造成混凝土强度降低的原因有( ABCD )。

A、水灰比过大

B、养护时间不够

C、混凝土振捣时间短

D、模板干燥

(四)名词解释

1、隧道模板;

2、钢筋配料;

3、混凝土的搅拌时间;

4、混凝土的施工缝;

5、混凝土的浇筑强度。

(五)简答题

1、模板由哪几部分组成?对模板有何要求?

2、试分析柱、梁、楼板模板的计算荷载及计算简图。

3、新浇筑混凝土对模板的侧压力是怎样分布的,如何确定侧压力最大值?

4.钢筋冷拉后为何要进行时效处理?经过时效后钢筋性能有何变化?如何进行时效?

5.试述钢筋冷拉参数及控制方法。

6、混凝土配制强度如何确定?

7、如何将混凝土的理论配合比换算成施工配合比?如何进行施工配料?

8、混凝土在运输和浇筑中如何避免产生分层离析?

9、柱、梁、板的施工缝应如何留置?为什么?

10、.使用插入式振捣器时,为何要“快插慢拔”?

11、.大体积混凝土结构浇筑会出现哪些裂缝,为什么?大体积混凝土的三种浇筑方案中,哪种方案的单位时间浇筑量最大?

12、常用的混凝土自然养护方法有几种,对于拆模有何要求?

(六)计算题

1. 某建筑物的现浇钢筋混凝土柱,断面为500×550mm,楼面至上层梁底的高度为3m,混凝土的坍落度为30mm,不掺外加剂。混凝土浇筑速度为2m/h,混凝土入模温度为15℃,试作配板设计。

2.冷拉设备采用5t(约49kN)慢速卷扬机,鼓筒直径为400mm,转速为6.32r/min,用5门滑轮,11条工作线,实测设备阻力为10kN,试求:

①该设备的冷拉能力和冷拉速度;

②当冷拉一根长24m的直径为32mm的钢筋时,设备能力是否满足。

3.某主梁设计为Ⅱ级钢筋直径为20mm(A0=3.142cm2),现拟用Ⅰ级钢筋直径为24mm (A0=

4.529cm2)代替,试计算所需代用的钢筋根数。

4.已知混凝土的理论配合比为1:2.5:4.75:0.65。现测得砂的含水率为3.3%,石子含水率为1.2%,每立方米混凝土水泥用量280kg。试计算其施工配合比。若搅拌机的进料容量为400L,试计算每搅拌一次所需材料的数量。

5.某钢筋混凝土设备基础,其平面尺寸为长×宽×高=20m×8m×3m,要求连续浇筑混凝土。搅拌站设有三台400L搅拌机,每台实际生产率为5m3/h,若混凝土运输时间为24min,初凝时间2h,每浇筑层厚度为300mm,试确定:

③混凝土浇筑方案;

④每小时混凝土浇筑量;

⑤完成整个浇筑工作所需时间。

6.某混凝土结构有三组试块强度分别为(单位:N/mm2):1

7.6、20.1、22.9;16.5、20、25.6;17.6、20.2、24.8。试求三组混凝土试块强度代表值。

7.某重要混凝土结构设计强度等级为C20,混凝土试件共12组,各组强度代表值为(N/mm2):17.1、20.5、21.4、19.8、21.2、19.0、21.0、22.0、20.1、17.5、20.7、20.6,试评定试压结果是否符合设计要求?

第五章预应力混凝土工程

一、学习重点

(一)基本知识和基本理论

1、预应力钢筋的主要类型:常用的预应力钢筋主要有粗钢筋、钢丝和钢绞线三种。

粗钢筋主要包括冷拉钢筋、热处理钢筋、精轧螺纹钢筋。

冷拉钢筋是由Ⅱ~Ⅳ级热轧钢筋通过冷拉至超过屈服点的某一应力值,使其产生一定的塑性变形后卸荷,再经时效处理而成。

热处理钢筋热处理钢筋是由普通热轧中碳低合金钢筋经淬火和回火等调质热处理制成。精轧螺纹钢筋是用热轧方法在整根钢筋的表面上轧出不带纵肋的螺纹外形的钢筋。

2、钢丝和钢饺线:冷轧带肋钢丝也称冷轧螺纹钢筋,由热轧盘条φ6.5~8mm经轧辊冷轧(轧扁→轧圆→轧扁→轧圆→轧扁)减径,最后一道轧肋而成。

钢绞线(符号为φS)是由高强钢丝纽结而成,有2股(1×2)、3股(1×3)、7股(1×7)钢绞线。其中7股钢绞线是用6根冷拉钢丝围绕一根中心钢丝在绞线机绞成螺旋状,并经低温回火制成。钢绞线的整根破断力大、柔性好、施工方便,具有广阔的发展前景。

3、预应力张拉锚固体系:预应力张拉锚固体系分为预应力用夹具和预应力用锚具。

预应力用夹具包括夹片式夹具和圆锥齿板式夹具。

相关文档