文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火堵料的计算方法

防火堵料的计算方法

防火堵料的计算方法
防火堵料的计算方法

一、WFD型无机防火堵料用量计算:

Ws=1.3×103× Vs

Ws----WFD型堵料用量(kg); Vs----WFD型堵料所占体积(m3)

二、YFD型有机电缆防火堵料用量计算:

Wd=1.85×103×Vd

Wd----YFD型有机堵料用量(kg); Vd----YFD型有机堵料所占体积(m3)

三、ZHB膨胀型电缆防火包用量计算:

Vp----ZHB-720型防火包封堵时所占体积(m3)

四、GTB超薄型钢结构防火涂料用量参照下表:

注:实际用量要视涂装时的损耗、涂装方法、被涂表面的粗糙度、构件形状大小等不同情况而定,一般可取实际用量为理论用量的1.1~1.4倍。

五、G60电缆防火涂料用量计算:

Wg=K×π×D×L

Wg----涂料用量(kg); D----电缆外径(m); L----涂刷长度(m); K----单位用量(kg/m3)

当涂层厚度为0.8mm时,K取2;当涂层厚度为1.0mm时,K取2.5;当涂层厚度为1.2mm时,K取3。

上海合晖防火材料封堵计算一览表

一、FDS-1型防火堵料用量计算:

Ws= 1.7×103 ×Vs

Ws——FDS-1型堵料用量(㎏);Vs——FDS-1型堵料所占体积(M3)

二、FDP-1型有机防火堵料计算:

Wd= 1.0×103 ×Vd

Wd——FDP-1型有机堵料用量(㎏);Vd——FDP-1型有机堵料所占体积(M3)

三、FDP-1型阻火包

0.7×103

米立方用量700只防火包

电缆防火涂料用量计算:

Wg=K×π×D×L

Wg——涂料用量(㎏);D——电缆外径(m);L——涂刷长度(m);K——单位用量(㎏/ m3)

当涂料厚度0.8mm时,K取2;当涂料厚度为1.0mm时,K取2.5;当涂料厚度为1.2mm 时,K取3。

烟、毒是火灾中最具危险的有害因素,实践证明:85%以上的死亡者是由于吸入烟尘和有毒气体昏迷致死。为减少火灾人员伤亡,降低烟气中毒死亡率,阻止有毒烟尘通过电缆、电缆等穿墙孔洞向邻近蔓延,本厂经科技攻关,研制开发成功EFB型无卤有机防火堵料。该产品具有阻燃效能高、低温柔韧性好、无卤酸气体释放和烟雾量低等特点。在炎焰作用下,不产生刺激性气体和烟雾,避免了有毒气体对人体的侵害和对电气系统开关、设备的腐蚀破

坏,一不定期的遇火膨胀能力对火焰和烟气的封堵效果更加可靠。

技术性能

(kg/m)

施工方法

1. 先将需实施阻火封堵部位的污物清理干净,适当整理电缆,清

除表面油污、灰尘。

2. 将本产品揉匀后,用合适的工具将其铺(嵌)于需封堵的缝隙中。如遇气温偏低,堵料较硬时,可将其置于温水(40℃~80℃)中加热,待柔软后再施工。

3. 封堵较大的孔洞时,建议与SFD-Ⅱ型速固防火堵料配合使用。安装图同DFD-III(A):

(kg/m)

SFD-Ⅱ型速固防火堵料是一种以无机材料为主要成分的粉末状固体不燃材料,施工时与一定比例的水混和能迅速固化。适用于电力、石化、冶金、化工、建筑等行业的电缆贯穿孔洞的防火封堵,也可作汇线盒(电缆盒)填充封堵材料,能有效地防止火焰穿透和延

燃。

技术性能

)

施工方法

1. 根据需封堵孔洞的大小,估算堵料用量,然后将包装中的小袋固体粉末倒入堵料中(小袋固体粉末与堵料的比例按9:1000的比例配制),搅拌均匀。

2. 将堵料与水按1:0.6~0.7的比例混和,搅拌成均匀的浆料,然后立即使用。施工中必须严格按1:0.6~0.7的灰水比操作。

3. 封堵较大的孔洞时,可用钢筋骨架加固,以增加强度。在电缆

孔洞封堵中配合DFD-Ⅲ(A)型电缆防火堵料施工防火效果更佳。

防火封堵计算原则

关于消防防火封堵工程的计算原则: 一、酒店部分防火封堵 计算工程量原则:由于五星级酒店每年消防检查特别比较严格,应严格按防火封堵验收规范计算。计算方式如下: 备注:防火包外形尺寸:0.32长*0.12宽*0.06厚/包 1、强弱电管井防火封堵计算原则:强弱电管井设置防火包、按规范参合有机堵料、外罩防火网 防火包尺寸:强电井1(0.7长*0.5宽*0.24高)位于电缆竖井室内。 强电井2(0.35长*0.6宽*0.24高)位于电缆竖井室内 强电井3(0.5长*0.45宽*0.24高)位于电缆竖井室内 弱电井1(0.23长*0.6宽*0.24高)位于弱电竖井室内即按土建预留的强弱电井防火封堵构筑物尺寸确定防火包长度及宽度,高度按4层防火包设置。每层强弱电桥架处均需设置。 防火有机堵料:防火包体积*1.9(系数)=防火有机堵料公斤数 外部防火网尺寸:单体防火包表面积—底面积—挨墙侧面积 计算工程量三项:1、防火包体积、2、防火有机堵料公斤数、3、防火网面积: 二、地库配电室部分防火封堵计算原则:配电室只设防火包,不填充防火有机堵料,不设置防火网。 1、进出线口防火包:根据现场进出线预留洞口计算,1、用防火包将穿墙桥架与预留洞之间周圈填满; 2、桥架盖打开,用防火包填塞密实。

2、配电柜盘柜下防火包:配电柜下开口尺寸表面积*堆码一层,如配电柜下口尺寸为0.8*0.8则防火包设置尺寸为0.8*0.8*0.06,仅计算能打开柜门的配电柜下做防火封堵 3、地沟部分防火包:按地沟的实际尺寸截断设置,宽度为电缆沟的宽度,高度为电缆沟的高度,长度按防火包长度堆码为0.32m。设置位置为拐弯处、交叉处) 计算工程量一项:防火包体积. 三、住宅部分强弱电井防火封堵计算原则:只设置防火包、不设置防火板、防火网及防火有机堵料。 强电桥架井封堵设置:桥架的长度+两个防火包的宽度=实际封堵的长度、桥架的宽度+防火包的宽度=实际封堵宽度、高度为防火包厚度三层堆码。不设置有机堵料及防火网。每层竖向强弱电桥架均需设置。 弱电桥架井封堵设置:防火包设置同强电桥架井,每层若有混凝土隔板则不需设置防火板,若没有结构混凝土隔板,需按防火包底面积尺寸设置防火板。 计算工程量两项:1、防火包体积;2、防火板面积。 有机 1.85*103*体积/1000换算到T,无机的话103*1.3*体积/1000换算到重量T

各种防火封堵材料的施工工艺

一、阻火包的施工工艺 1、施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。 2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。 3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架或盖板)。 4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。 施工注意事项: 1.阻火密封包的使用码放厚度(h)标准:h≥240mm耐火达到一级(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火达到二级(≥120min);h≥120mm 耐火达到三级(≥60min) 2.阻火密封包与电缆之间间隙,不得大于0.5厘米。 3.如阻火密封包着雨水后,应在干燥处阴干,不得在高温下烘烤。4.阻火密封包应在阴凉、干燥处保存,贮存环境温度小于100℃。 ·电缆穿墙孔洞

1. 施工前将封堵工作而清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物;按电缆顺序梳理整齐。 2. 阻火密封包码放完后, 应在两侧扣5-8mm 防火板, 防火板内侧应与电缆1cm 以上距离, 3.封堵厚度不得小于24cm 。 ①电缆②阻火密封包③防火板④固定螺栓 电缆穿楼层孔洞 1.电缆贯穿楼层孔洞时,将电缆与钢挂架固定,防止电缆烧断下沉。 2.孔洞封堵的底部用5-8mm 防火板固定,上部用非硬化堵料将表面1cm 封面抹平。

防火堵料的计算方法

防火堵料的计算方法 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

一、W F D型无机用量计算: Ws=×103× Vs Ws----WFD型堵料用量(kg); Vs----WFD型堵料所占体积(m3) 二、YFD型有机电缆用量计算: Wd=×103×Vd Wd----YFD型有机堵料用量(kg); Vd----YFD型有机堵料所占体积(m3) 三、ZHB膨胀型电缆用量计算: Vp----ZHB-720型防火包封堵时所占体积(m3) 四、GTB超薄型钢结构用量参照下表: 注:实际用量要视涂装时的损耗、涂装方法、被涂表面的粗糙度、构件形状大小等不同情况而定,一般可取实际用量为理论用量的~倍。 五、G60电缆用量计算: Wg=K×π×D×L Wg----涂料用量(kg); D----电缆外径(m); L----涂刷长度(m); K----单位用量(kg/m3) 当涂层厚度为时,K取2;当涂层厚度为时,K取;当涂层厚度为时,K取3。

上海合晖防火材料封堵计算一览表 一、FDS-1型防火堵料用量计算: Ws= ×103 ×Vs Ws——FDS-1型堵料用量(㎏);Vs——FDS-1型堵料所占体积(M3) 二、FDP-1型有机防火堵料计算: Wd= ×103 ×Vd Wd——FDP-1型有机堵料用量(㎏);Vd——FDP-1型有机堵料所占体积(M3) 三、FDP-1型阻火包 ×103 米立方用量700只防火包 电缆防火涂料用量计算: Wg=K×π×D×L Wg——涂料用量(㎏);D——电缆外径(m);L——涂刷长度(m);K——单位用量(㎏/ m3) 当涂料厚度时,K取2;当涂料厚度为时,K取;当涂料厚度为时,K取3。

防火堵料的计算方法

防火堵料的计算方法 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

一、WFD型无机用量计算: Ws=×103× Vs Ws----WFD型堵料用量(kg); Vs----WFD型堵料所占体积(m3) 二、YFD型有机电缆用量计算: Wd=×103×Vd Wd----YFD型有机堵料用量(kg); Vd----YFD型有机堵料所占体积(m3) 三、ZHB膨胀型电缆用量计算: Vp----ZHB-720型防火包封堵时所占体积(m3) 四、GTB超薄型钢结构用量参照下表: 注:实际用量要视涂装时的损耗、涂装方法、被涂表面的粗糙度、构件形状大小等不同情况而定,一般可取实际用量为理论用量的~倍。 上海合晖防火材料封堵计算一览表 一、FDS-1型防火堵料用量计算: Ws= ×103 ×Vs Ws——FDS-1型堵料用量(㎏);Vs——FDS-1型堵料所占体积(M3) 二、FDP-1型有机防火堵料计算: Wd= ×103 ×Vd Wd——FDP-1型有机堵料用量(㎏);Vd——FDP-1型有机堵料所占体积(M3) 三、FDP-1型阻火包 ×103

体无破损 施工方法 1、将需封堵孔洞中的电缆作必要的整理和排列。 2、将防火包平服地嵌入电缆与孔洞空隙中。防火包应交叉堆叠, 堆叠整齐、密实、牢固,并做到基本封严。该产品一般与DFD- Ⅲ(A)型电缆防火堵料配合使用。 3、施工中应保持防火包完好。 EFB型无卤有机电缆防火堵料 烟、毒是火灾中最具危险的有害因素,实践证明:85%以上的死亡者是由于吸入烟尘和有毒气体昏迷致死。为减少火灾人员伤亡,降低烟气中毒死亡率,阻止有毒烟尘通过电缆、电缆等穿墙孔洞向邻近蔓延,本厂经科技攻关,研制开发成功EFB型无卤有机防火堵料。该产品具有阻燃效能高、低温柔韧性好、无卤酸气体释放和烟雾量低等特点。在炎焰作用下,不产生刺激性气体和烟雾,避免了有毒气体对人体的侵害和对电气系统开关、设备的腐蚀破坏,一不定期的遇火膨胀能力对火焰和烟气的封堵效果更加可靠。 技术性能 项??目技术指标实测结果结论 耐火性能一级≥180min,未丧失完整 性;未点燃棉垫;未形成孔 隙,没有连续10s的火焰穿 出;被检材料未产生体积收 缩,未形成1mm宽度以上 的裂缝,且肉眼可见火光. 未失去隔热性;被检材料背 面火面任何一点温升≤180 度;任何贯穿物背火端距封 堵材料25mm处表面温升 ≤180度。 180min,未丧失 完整性.被检材 料背火面最高 温升46度;贯穿 物背火端距封 堵材料25mm处 最高温升116 度。 合格 外观朔性固体,具有一定柔韧性符合要求合格密度(kg/m) ≤×103×103合格耐水性,d ≥3,无溶胀3,符合要求合格 耐油性≥3,无溶胀3,符合要求合格持续燃烧时间≥7,无锈蚀,腐蚀7,符合要求合格 施工方法 1. 先将需实施阻火封堵部位的污物清理干净,适当整理电缆,清除表面油污、灰

防火堵料密度

堵料长久不固化,可塑性很好,可以任意地进行封堵。这种堵料主要应用在建筑 堵或用作电线隧道的阻火墙。该防火堵料无毒、元气味,有较好的耐水、耐油等性 能,施工方法简单。其氧指数为100,属不燃材料。耐火时间可达3小时能上能下。对一些永久性使用的工程,使用无机堵料既节省工程费又使工程牢固。 无机防火堵料又叫速固型防火堵料,它是以无机粘结剂为基料,并配以无机耐火材料、阻燃剂等而制成的。使用时,在现场 按比例加水调制。该类堵料不仅耐火极限高,而且具备相当高的机械强度,无毒无味,施工方便,固化速度快,具有很好的防火和水密、气密性能,主要应用于高层建筑、电力部门、工矿企业、地铁、供电隧道工程等的各类管道和电线电缆贯穿孔洞,尤其应用于较大的孔洞、楼层间孔洞的封堵。该类堵料在固化前有较好的流动 性和分散性,对于多根电缆束状敷设和层状敷设的场合,采用现场浇注这类堵料的方法,可以有效地堵塞和密封电缆与电缆之间,电缆与壁板之间各种微小空隙,使 其 热导率较低,有显著的防火隔热效果。 有机堵料 A.外观:塑性固体,具有一定的柔韧性 B.密度:×103 kg/m3 C.耐水性:d: >3无溶胀和开裂 D.耐油性:d: >3无溶胀和开裂

E.腐蚀性: d: >7无腐蚀 F.耐火极限: >180min (速固)技术指标: A.外观:均匀粉末固体,无结块 B.干密度:×103 kg/m3 C.耐水性:水中浸泡3d后无溶胀 D.耐油性:d: >3无溶胀和开裂 E.腐蚀性:7d后无腐蚀 F.抗压强度: G.初凝时间:5min H.料背火面无火焰穿出、未产生裂缝,未丧失完整性,堵料背火面最高温升℃,贯穿物背火端距堵料25mm处表面最高温升℃,未失去隔热性。 I.耐火极限:>180min 无机堵料 主要性能指标 (1).理化性能: 1、干态抗弯强度超过11Mpa值,达到24Mpa值,合格 2、吸水饱和状态抗弯强度超过6Mpa值,达到18Mpa值,合格 3、吸水变形率低于%值,结果为%,合格 4、受热尺寸收缩率小于%值,结果为%,合格 5、密度值大于cm3,合格 (2).耐火性能: 1、炉内温升值小于50度达到17度,合格 2、持续燃烧时间低于20s结果为0s(为不燃),合格 3、质量损失率低于%值,结果为%,合格

防火堵料的计算方法

一、WF[型无机防火堵料用量计算: Ws=< 103x Vs WS----WFD型堵料用量(kg); Vs----WFD型堵料所占体积(m3) 二、YFD型有机电缆防火堵料用量计算: 3 Wd x 10 x Vd Wd----YFD型有机堵料用量(kg); Vd----YFD型有机堵料所占体积(m)三、ZHB膨胀型电缆防火包用量计算: Vp----ZHB-720型防火包封堵时所占体积(m3) 四、GTB超薄型钢结构防火涂料用量参照下表: 注:实际用量要视涂装时的损耗、涂装方法、被涂表面的粗糙度、构件形状大小等不同情况而定,一般可取实际用量为理论用量的?倍。 五、G60电缆防火涂料用量计算: Wg=XnX D XL Wg----涂料用量(kg); D----电缆外径(m); L----涂刷长度(m); K----单位用量(kg/m3) 当涂层厚度为时,K取2;当涂层厚度为时,K取;当涂层厚度为时,K取3。

Ws= X 103 x Vs Ws FDS-1型堵料用量(kg);Vs——FDS-1型堵料所占体积(M3) Wd= X 103 x Vd WdFDP-1型有机堵料用量(kg);VdFDP-1型有机堵料所占体积(M3 Wg=XnX DX L Wg -- 涂料用量(kg);D ----- 电缆外径(m);L ---- 涂刷长度(m); K -------- 单位用量(kg / m3) PFB膨胀型电缆防火包 PFB膨胀型电缆防火包,外包由编织紧密经特殊处理的玻璃纤维布制成,包内充填不燃材料及 特殊添加剂等。具有不燃性和良好的耐候性,且施工方便,遇火时包内材料能迅速膨胀,形成 严密的封堵层,达到阻止延燃的目的。可广泛应用于电力、冶金、石化、建筑等行业的电缆贯 穿孔洞的防火封堵,构筑阻火墙、阻火段等。使用本防火包封堵孔洞,拆装和更换电缆十分方 便,因此可作暂时或永久性的防火、阻火措施,特别适用于电缆需变更处或作为施工中的临时 防火措施。 技术性能

防火堵料的计算方法

一、WF[型无机防火堵料用量计算: 3 Ws=1.3X 10 X Vs WS----WFD型堵料用量(kg); Vs----WFD型堵料所占体积(m3) 二、YFD型有机电缆防火堵料用量计算: 3 Wd=1.85X 10 X Vd Wd----YFD型有机堵料用量(kg); Vd----YFD型有机堵料所占体积(m)三、ZHB膨胀型电缆防火包用量计算: Vp----ZHB-720型防火包封堵时所占体积(m3) 四、GTB超薄型钢结构防火涂料用量参照下表: 注:实际用量要视涂装时的损耗、涂装方法、被涂表面的粗糙度、构件形状 大小等不同情况而定,一般可取实际用量为理论用量的 1.1?1.4倍。 五、G60电缆防火涂料用量计算: Wg=X n X D XL Wg----涂料用量(kg); D----电缆外径(m); L----涂刷长度(m); K----单位用量(kg/m3) 当涂层厚度为0.8mm时,K取2;当涂层厚度为1.0mm时,K取2.5 ;当涂层厚度为1.2mm时,K取3。

一、FDS-1型防火堵料用量计算: Ws= 1.7 X03 Vs Ws―― FDS-1型堵料用量(kg);Vs―― FDS-1型堵料所占体积(M3 ) 二、FDP-1型有机防火堵料计算: Wd= 1.0 >103 Vd Wd―― FDP-1型有机堵料用量(kg);Vd ―― FDP-1型有机堵料所占体积(M3) 三、FDP-1型阻火包 电缆防火涂料用量计算: Wg=K>n> D XL Wg ---- 涂料用量(kk);D ----- 电缆外径(m); L --------- 涂刷长度(m) ; K ------ 单位用量(kg / m3) 当涂料厚度0.8mm时,K取2;当涂料厚度为1.0mm时,K取2.5;当涂料厚度为1.2mm 时,K取3。 PFB膨胀型电缆防火包 PFB膨胀型电缆防火包,外包由编织紧密经特殊处理的玻璃纤维布制成,包内充填不燃材料及 特殊添加剂等。防火封堵工程专项施工方案 ***********有限公司 年月日

目录

一、方案编制依据 1.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.《建筑电气通用图集》92DQ-1~13 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4.防火防堵材料的性能要求和实验方法 GA161-1997 5.电缆防火措施设计和施工验收标准 DLGJ154-2000 6.设计施工图纸 二、工程概述 1.简介 本建筑使用性质为宾馆建筑,主要功能为客房、餐饮、会议及附属配套用房。客房总套数为88套,客房自然间数量为64间,残疾人客房2间,套间数量为21套,总统套房1套,接待人数为178人。总建筑面积10344平方米,建筑地上5层,第五层为坡屋顶建筑计算高度20.39米,建筑屋脊高度23.42米,建筑檐口高度23.42米。 主要封堵范围:含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、电缆桥架、消防管道、水井及电井、电缆沟等处的防火封堵。 2.防火封堵区域 工程包括层地下室,地上5层,其中含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、水平及竖向线槽、母线穿越强电竖井,变配电机房,防火分区隔墙区域的顶板、墙体等的预留洞口或套管需要进行防火封堵,以免由于各种原因造成的火灾通过竖井进行扩散,为建筑及业主造成巨大经济损失。 1. 水平桥架及电缆穿越隔墙的防火封堵:在穿越两个不同的防火防烟分区的桥架及电缆, 在中间分隔墙处要进行防火防堵,而在同一防火防烟分区的桥架及电缆,在穿越隔墙时,不需要进行防火封堵,即如下图: 2. 宾馆的封堵区域:强电间为独立防火分区,垂直方向每层要进行一次封堵,穿出强电 间的桥架需进行防火封堵,同时在从强电井进入公寓屋顶洞口也要进行防火封堵,即如下图:

防火封堵方案76875

K座公寓精装修专业分包工程三标段(C1轴至D7轴一层至三层) 防火封堵工程施工方案 编制: 审核: 批准:

目录●1、编制依据 ●2、工程概述 ●3、施工工艺 ●4、施工安排 ●5、粉刷工程施工工艺及措施 ●6、成品保护 ●7、成品保护 ●8、安全文明施工 ●9、质量过程控制管理体系

●1、编制依据 1.1 编制说明 室内防火封堵工程,为保证工程质量特编制此施工方案。 1.2 编制依据 1.2.1 根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求,电缆、桥架、母线槽、通风管、消防管、空调管、水管在穿越楼板及穿越墙体处,用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至无孔隙;要求风管、消防管、水管、空调管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 产品生产依据GB23864-2009《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 ●2、工程概述 工程名称:K座公寓精装修专业分包工程三标段(C1轴至D7轴一层至三层) 建设单位:张家口崇礼太舞房地产开发有限公司

监理单位:北京帕克国际工程咨询股份有限公司 施工单位:苏州柯利达装饰股份有限公司 建设地点:河北省张家口市崇礼区四台嘴乡东北部营岔规划区 质量要求:符合现行建设工程质量检验评定规定的合格等级、K 座公寓精装修专业分包工程三标段质量实测实量操作指引要求。 工期要求:工期为149 个日历天,开工日期以甲方书面通知为准,工期需按合同文件的规定作出调整。 对招标文件的实质性承诺:承诺完全响应招标文件关于施工质量、工期、安全文明施工及主要施工技术等的实质性要求,本技术标的内容如与招标文件有出入则以招标文件和招标答疑文件为准。 3、施工工艺 3.1竖井洞口(通风管井、强弱电管井、消防管井、空调管井、 水管管井)一旦发生火灾,高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井、空调管井及水管管井是有烟囱效应,不管在哪一层发生火灾,它能上窜下跃迅速蔓延,使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井的缝隙渗透到其他楼层,因此必须用达到国家公

防火堵料密度

有机防火堵料 有机防火堵料是以有机合成树脂为粘接剂,添加防火剂、填料等经辗压而成。该堵料长久不固化,可塑性很好,可以任意地进行封堵。这种堵料主要应用在建筑管道和电线电缆贯穿孔洞的防火封堵工 程中,并与无机防火堵料、阻火包配合使用。 无机防火堵料是一种灰色粉末状材料,将其与水混合后可用于电线电缆的孔洞封堵或用作电线隧道的阻火墙。该防火堵料无毒、元气味,有较好的耐水、耐油等性 能,施工方法简单。其氧指数为100,属不燃材料。耐火时间可达3小时能上能下。对一些永久性使用的工程,使用无机堵料既节省工程费又使工程牢固。 有机堵料大约是2.0×103 kg/m3 无机防火堵料 无机防火堵料又叫速固型防火堵料,它是以无机粘结剂为基料,并配以无机耐火材料、阻燃剂等而制成的。使用时,在现场 按比例加水调制。该类堵料不仅耐火极限高,而且具备相当高的机械强度,无毒无味,施工方便,固化速度快,具有很好的防火和水密、气密性能,主要应用于高层 建筑、电力部门、工矿企业、地铁、供电隧道工程等的各类管道和电线电缆贯穿孔洞,尤其应用于较大的孔洞、楼层间孔洞的封堵。该类堵料在固化前有较好的流动 性和分散性,对于多根电缆束状敷设和层状敷设的场合,采用现场浇注这类堵料的方法,可以有效地堵塞和密封电缆与电缆之间,电缆与壁板之间各种微小空隙,使

各电缆之间相互隔绝,阻止火焰和有毒气体及浓烟扩散。无机防火堵料属于不燃材料,在高温和火焰作用下,基本不发生体积变化而形成一层坚硬致密的保护层,其 热导率较低,有显著的防火隔热效果。 无机堵料一般大于1.30g/c m3 有机堵料 A.外观:塑性固体,具有一定的柔韧性 B.密度:2.0×103 kg/m3 C.耐水性:d: >3无溶胀和开裂 D.耐油性:d: >3无溶胀和开裂 E.腐蚀性: d: >7无腐蚀 F.耐火极限:>180min (速固)技术指标: A.外观:均匀粉末固体,无结块 B.干密度:1.7×103 kg/m3 C.耐水性:水中浸泡3d后无溶胀 D.耐油性:d: >3无溶胀和开裂 E.腐蚀性:7d后无腐蚀 F.抗压强度:6.5MPa G.初凝时间:5min H.料背火面无火焰穿出、未产生裂缝,未丧失完整性,堵料背火面最高温升

防火堵料的计算方法

一、WFD型无机防火堵料用量计算: Ws=1.3×103×Vs Ws----WFD型堵料用量(kg);Vs----WFD型堵料所占体积(m3) 二、YFD型有机电缆防火堵料用量计算: Wd=1.85×103×Vd Wd----YFD型有机堵料用量(kg);Vd----YFD型有机堵料所占体积(m3)三、ZHB膨胀型电缆防火包用量计算: Vp----ZHB-720型防火包封堵时所占体积(m3) 四、GTB超薄型钢结构防火涂料用量参照下表: 注:实际用量要视涂装时的损耗、涂装方法、被涂表面的粗糙度、构件形状大小等不同情况而定,一般可取实际用量为理论用量的1.1~1.4倍。 五、G60电缆防火涂料用量计算: Wg=K×π×D×L

Wg----涂料用量(kg);D----电缆外径(m);L----涂刷长度(m);K----单位用量(kg/m3) 当涂层厚度为0.8mm时,K取2;当涂层厚度为1.0mm时,K取2.5;当涂层厚度为1.2mm时,K取3。 合晖防火材料封堵计算一览表 一、FDS-1型防火堵料用量计算: Ws= 1.7×103 ×Vs Ws——FDS-1型堵料用量(㎏);Vs——FDS-1型堵料所占体积(M3) 二、FDP-1型有机防火堵料计算: Wd= 1.0×103 ×Vd Wd——FDP-1型有机堵料用量(㎏);Vd——FDP-1型有机堵料所占体积(M3) 三、FDP-1型阻火包 0.7×103 米立方用量700只防火包 电缆防火涂料用量计算: Wg=K×π×D×L Wg——涂料用量(㎏);D——电缆外径(m);L——涂刷长度(m);K——单位用量(㎏/ m3) 当涂料厚度0.8mm时,K取2;当涂料厚度为1.0mm时,K取2.5;当涂料厚度为1.2mm

防火封堵方案(DOC)

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

防火堵料的计算方法精修订

防火堵料的计算方法标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

 技术性能 项目技术指标实测结果结论 耐火性能一级≥180min,未丧失完 整性;未点燃棉垫;未形成 孔隙,没有连续10s的火 焰穿出;被检材料未产生 体积收缩,未形成1mm宽 度以上的裂缝,且肉眼可 见火光.未失去隔热性;被 检材料背面火面任何一点 温升≤180度;任何贯穿物 背火端距封堵材料25mm 处表面温升≤180度。 180min,未丧失 完整性.被检材 料背火面最高 温升46度;贯 穿物背火端距 封堵材料25mm 处最高温升116 度。 合格 外观朔性固体,具有一定柔韧 性 符合要求合格 密度 (kg/m)≤×103×103合格耐水性,d≥3,无溶胀3,符合要求合格 耐油性≥3,无溶胀3,符合要求合格持续燃烧时间≥7,无锈蚀,腐蚀7,符合要求合格 施工方法 1. 先将需实施阻火封堵部位的污物清理干净,适当整理电缆,清除表面油污、灰尘。 2. 将本产品揉匀后,用合适的工具将其铺(嵌)于需封堵的缝隙中。如遇气温偏低,堵料较硬时,可将其置于温水(40℃~80℃)中加热,待柔软后再施工。 3. 封堵较大的孔洞时,建议与SFD-Ⅱ型速固防火堵料配合使用。 安装图同DFD-III(A): DFD-III(A) 型电缆防火堵料 DFD-Ⅲ(A)型电缆防火堵料适用于建筑物、电厂、变电所、石 化、工矿等电缆以及管道等贯穿孔洞、缝隙的防火封堵。该产品 具有耐火时间长、发烟量低、阻火阻烟效果好等特点,并具有良 好的可塑性,施工方便,更换、增减电缆容易,并能与其它封堵 材料(如SFD-Ⅱ型速固防火堵料、PFB膨胀型电缆防火包等)组合 使用。特别适用于成束电缆或电缆密集区域电缆与电缆间、电缆 与其他物体间缝隙的阻火封堵。 技术性能 项目技术指标实测结果结论 耐火性能一级≥180min,未丧180min,未丧合格

防火堵料的计算方法

一、W F D型无机用量计算: Ws=×103× Vs Ws----WFD型堵料用量(kg); Vs----WFD型堵料所占体积(m3) 二、YFD型有机电缆用量计算: Wd=×103×Vd Wd----YFD型有机堵料用量(kg); Vd----YFD型有机堵料所占体积(m3) 三、ZHB膨胀型电缆用量计算: Vp----ZHB-720型防火包封堵时所占体积(m3) 四、GTB超薄型钢结构用量参照下表: 注:实际用量要视涂装时的损耗、涂装方法、被涂表面的粗糙度、构件形状大小等不同情况而定,一般可取实际用量为理论用量的~倍。 五、G60电缆用量计算: Wg=K×π×D×L

Wg----涂料用量(kg); D----电缆外径(m); L----涂刷长度(m); K----单位用量(kg/m3) 当涂层厚度为时,K取2;当涂层厚度为时,K取;当涂层厚度为时,K取3。 上海合晖防火材料封堵计算一览表 一、FDS-1型防火堵料用量计算: Ws= ×103 ×Vs Ws——FDS-1型堵料用量(㎏);Vs——FDS-1型堵料所占体积(M3) 二、FDP-1型有机防火堵料计算: Wd= ×103 ×Vd Wd——FDP-1型有机堵料用量(㎏);Vd——FDP-1型有机堵料所占体积(M3)三、FDP-1型阻火包 ×103 米立方用量700只防火包 电缆防火涂料用量计算: Wg=K×π×D×L Wg——涂料用量(㎏);D——电缆外径(m);L——涂刷长度(m);K——单位用量(㎏/ m3) 当涂料厚度时,K取2;当涂料厚度为时,K取;当涂料厚度为时,K取3。 PFB 膨胀型电缆防火包

防火堵料的计算方法

防火堵料的计算方法 Revised as of 23 November 2020

防火堵料有哪些分类 作者:防火堵料来源:https://www.wendangku.net/doc/a114389160.html,/ 防火堵料是一种专门用于建筑上的防火材料,它的主要作用是防火,减小火灾的发生频率,对火焰的滋生有较好的阻止作用。防火堵料在类型上大致可以分为以下三类: 有机防火堵料 有机防火堵料是以有机合成树脂为粘接剂,添加防火剂、填料等经辗压而成。该堵料长久不固化,可塑性很好,可以任意地进行封堵。这种堵料主要应用在建筑管道和电线电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中,并与无机防火堵料、阻火包配合使用。柔性有机防火堵料具有一定的柔韧性。 无机防火堵料 无机防火堵料又叫速固型防火堵料,它是以无机粘结剂为基料,并配以无机 耐火材料、阻燃剂等而制成的。使用时,在现场按比例加水调制。该类堵料不仅耐火极限高,而且具备相当高的机械强度,无毒无味,施工方便,固化速度快,具有很好的防火和水密、气密性能,主要应用于高层建筑、电力部门、工矿企业、地铁、供电隧道工程等的各类管道和电线电缆贯穿孔洞,尤其应用于较大的孔洞、楼层间孔洞的封堵。

阻火包 阻火包外层采用由编织紧密,经特殊处理耐用的玻璃纤维布制成袋状,内部填充特种耐火、隔热材料和膨胀材料,阻火包具有不燃性,耐火极限可达4小时以上,在较高温度下膨胀和凝固。形成一种隔热、隔烟的密封,且防火抗潮性好,不含石棉等有毒物成份。主要技术性能已达到国外同类产品的先进水平,阻火包可有效地用于发电厂、工矿企业、高层建筑、石化等电缆贯穿孔洞处作防火封堵,特别适用于需经常更换或增减电缆的场合或施工工程中暂时性的防火措施。

有机防火堵料、无机防火堵料和阻火包是防火堵料的三种类型,它们起到的作用都差不多,只是在制作材料上有所区别。

防火封堵要求

防火封堵工法探讨 摘要: 关键词: (概况叙述) 1、防火封堵应用区域 防火封堵应用于全线的通风、给排水、动照专业管线穿越孔洞,应用到的防火封堵材料包括膨胀型防火密封胶、弹性防火密封胶、防火涂层板系统等。 应用区域:金属水管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;带保温风管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电缆及电缆桥架穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电气盘柜电缆穿越楼板等贯穿孔洞的防火封堵。 2、依据主要技术规程、规 GB 50157-2003 《地铁设计规》 GB 50016-2006 《建筑设计防火规》 CECS 154:2003 《建筑防火封堵应用技术规程》 GB23864-2009 《防火封堵材料》 GB50217-94 《电力工程电缆设计规》 3、防火封堵技术要求 1)、耐火性能:满足设计要求的防火时效。 2)、长期使用性能:地铁属于重要建筑,所用防火封堵材料应在尽可能长的使用年限具有稳定的耐火性能,以减少更换次数,降低长期综合成本。防火封堵材料的长期有效性应不小于30年,并提供第三方权威机构试验报告。 3)、不含卤素:防火封堵材料不得含有易造成电缆及设备腐蚀的卤素等成分(一般含量<0.01%),并提供第三方权威机构测试报告。 4)、烟密、气密性能:地铁人员和电气设备密集,对烟气敏感,防火封堵材料应具有良好烟密性和气密性,并提供第三方权威机构试验报告。 5)、施工简便性:为便于后期电缆扩容,防火封堵材料应便于电缆二次穿越。 4、典型穿越方式的防火封堵节点做法

针对地铁的一些典型工况,确定几种典型穿越的封堵方式,详节点图。详细节点做法和其他特殊工况,须由承包商出具施工方案及图纸经设计签字认可后,方可进行施工。 1)金属水管典型穿越节点 (1)金属水管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点 工法1:金属水管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点 工法说明: a.安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于50mm。 b.清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物; c.根据需要在管道与孔壁间塞入矿棉,矿棉密度不小于100kg/m3。 d.在背衬材料上涂敷弹性防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。 (2)金属水管穿越防火楼板节点

防火封堵材料大全

无机防火堵料(GR-SFD-Ⅱ) 产品介绍: SFD-Ⅱ型无机防火堵料是我公司根据GA161-1997标准研制成功的新型产品,该产品由无机材料加化学助剂混合而成,呈粉末状,具有强度高,耐水、耐腐蚀、无气味、施工方便等特点。 SFD-Ⅱ型无机防火堵料适用于电力、冶金、化工、建筑等行业中电缆贯穿孔洞等开口的防火封堵。 施工方法: 需封堵的孔洞,封堵前要清扫干净。将无机防火堵料取出,加适量水,搅拌均匀,施工时与浇注混凝土差不多,短时间内即可速固成型,施工时应根据需量调制,以免造成浪费。包装与运输: 1、SFD-Ⅱ型无机防火堵料用纸塑复合袋包装,每袋规格为25kg,本产品宜储存于阴凉干燥通风处。 2、本堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的物质,运输中应避免日晒雨淋。 主要性能指标:

有机防火堵料(GR-DFD-3) 产品介绍: DFD-Ⅲ型有机防火堵料是我公司根据GA161-1997标准研制成功的新型产品,具有耐火极限高、发烟量低等特点。该产品还具有良好的可塑性,耐酸、耐碱、耐腐蚀性,施工、维修比较方便,并能与其他封堵材料(如防火包等)合并应用。 DFD-Ⅲ型有机防火堵料适用于工矿企业、高层建筑、造船、冶金、发电、邮电中电线、电缆等贯穿物穿墙时的孔洞封堵,以防止发生火灾时火焰由孔洞向邻室蔓延。 施工方法: 1、将有机防火堵料取出揉成团状,若气温过低,可将堵料连同包装置于40-70摄氏度的温水中加热再进行操作。 2、需封堵的孔洞,封堵前需要清扫干净。 3、将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中,对于较大的孔洞,可先用防火网作骨架,以增加强度。 包装运输: 1、DFD-Ⅲ型有机防火堵料用厚质塑料袋外加包装箱包装,适宜储存于阴凉干燥通风处,温度宜在0-45℃。 2、本堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的安全可塑性固体物质,运输中应避免日晒雨淋。 性能指标:

防火堵料的计算方法完整版

防火堵料的计算方法 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

一、WFD型无机防火堵料用量计算: Ws=1.3×103× Vs Ws----WFD型堵料用量(kg); Vs----WFD型堵料所占体积(m3) 二、YFD型有机电缆防火堵料用量计算: Wd=1.85×103×Vd Wd----YFD型有机堵料用量(kg); Vd----YFD型有机堵料所占体积(m3) 三、ZHB膨胀型电缆防火包用量计算: Vp----ZHB-720型防火包封堵时所占体积(m3) 四、GTB超薄型钢结构防火涂料用量参照下表: 注:实际用量要视涂装时的损耗、涂装方法、被涂表面的粗糙度、构件形状大小等不同情况而定,一般可取实际用量为理论用量的1.1~1.4倍。 五、G60电缆防火涂料用量计算:

Wg=K×π×D×L Wg----涂料用量(kg); D----电缆外径(m); L----涂刷长度(m); K----单位用量(kg/m3)当涂层厚度为0.8mm时,K取2;当涂层厚度为1.0mm时,K取2.5;当涂层厚度为 1.2mm时,K取3。 上海合晖防火材料封堵计算一览表 一、FDS-1型防火堵料用量计算: Ws= 1.7×103 ×Vs Ws——FDS-1型堵料用量(㎏);Vs——FDS-1型堵料所占体积(M3) 二、FDP-1型有机防火堵料计算: Wd= 1.0×103 ×Vd Wd——FDP-1型有机堵料用量(㎏);Vd——FDP-1型有机堵料所占体积(M3) 三、FDP-1型阻火包 0.7×103 米立方用量700只防火包 电缆防火涂料用量计算: Wg=K×π×D×L

防火封堵管理规定

同煤大唐塔山发电有限责任公司 电缆防火封堵管理规定 1.总则 为确保同煤大唐塔山发电有限责任公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产安全,制订本管理规定。 本管理规定适用于公司范围内所有场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 本规定所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 本规定参照《电力设计典型消防规程》、《火力发电厂于变电所设计防火规范》、《电力工程电缆设计规范》、《电缆防火措施设计和施工验收标准》等规定制定。 有关电缆防火施工图册: 电缆防火总的说明F418S-D1361 电缆防火总的部分F418S-D1361 主厂房及集控楼电缆防火F418S-D1362 炉后及除尘器电缆防火阻燃施工图F418S-D1365 500KV配电装置及网络控制室电缆防火阻燃施工图F418S-D1366 启动锅炉房电缆防火阻燃施工图F418S-D1367 输煤部分电缆防火阻燃施工图F418S-D1368

化学车间电缆防火阻燃施工图F418S-D1369 循环水车间电缆防火阻燃施工图F418S-D1370 除灰车间电缆防火阻燃施工图F418S-D1371 厂区电缆防火阻燃施工图F418S-D1372 2.一般规定 从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。 竖井和进入油区的电缆入口处。 室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。 室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。 4.材料选择 封堵材料包括有机封堵料、无机封堵料、耐火隔板、防火涂料、阻火砖、防火包。 电缆防火封堵材料,必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供检测合格文件,材料质量符合质保书要求。 封堵材料必须通过省一级消防主管部门鉴定,并取得消防产品登记备案证书。 外省市产品,必须提供山西省消防局颁发登记备案证书。

相关文档