文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轻型井点降水施工方案含计算书

轻型井点降水施工方案含计算书

轻型井点降水施工方案含计算书
轻型井点降水施工方案含计算书

轻型井点降水施工方案

一、工程概况

主要结构类型:16#~18#、24#~26#楼为剪力墙结构,21#楼(运动中心)为框架结构。

建筑面积:约11万平方米

抗震等级:24#楼为抗震等级为三级,抗震构造措施的抗震等级为二级;16#、17#、18#、21#楼抗震等级为二级,抗震构造措施的抗震等级为一级。

土质、水位:本工程土质为粉质粘土。抗浮设计水位绝对标高为0.7米,该地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性,工程施工时严禁采用地下水。

二、场区水文地质条件

勘察期间,在勘探深度范围内各孔均见地下水,地下水类型主要为①耕植土、②粉质粘土层中的上层滞水和③粉砂层及以下砂层中的孔隙潜水。补给来源主要为大气降水及海水补给。勘察期间为枯水期,稳定水位埋深0.2~1.2m,稳定水位标高0.49~0.97m,地下水位受季节降水量控制,年变化幅度在1~1.5m 左右,每年的7~9月份为丰水期,地下水最高水位出现在8~9月份。

三、降水方案确定

本工程场区地面绝对标高为2.45~3.74米,建筑室内地面标高(±0.000)相当于绝对标高:24#楼为4.20;25#楼、26#楼为4.95;16#楼为4.65;17#楼、18#楼为4.95;21#楼(运动中心)为4.35。基坑底标高(相对标高)为-6.2~-7.5米,基坑开挖深度为4.23~6.45米,降水深度为4.73~6.95米,水位下降高度2.35~3.64米。根据该场区水文地质条件,结合本工程各单体结构特点拟采用以下降水方

案:

16#、17#、18#、24#、25#、26#楼采用一级轻型井点降水及临轻型井点降水的方法将地下水位降低至满足工程要求。

21#楼(运动中心)由于基坑开挖面积大,开挖深度较深,近6.5米,降水深度较大约6.95米,采用一级轻型井点降水满足不了实际降水需要,因此运动中心将采用二级轻型井点降水,沿开挖基坑周边分两次布置两级降水井进行降水以满足施工需要。

四、总体部署

1、抽水设备的选择和数量的配备,考虑到每台真空泵的抽水能力,每台泵可连接30根降水管,抽水设备为赞扬7.5KW真空泵.

2、轻型井点管的布置

水平布置间距按0.6米设置,转角处可增设二根,吸水井点管的长度为6.5米。

3、轻型进点的安装设置

按井点降水布置图图示位置先挖深1.5米,沟宽度1.5米的沟槽,在沟槽内插入井点管,井点管通过软胶皮管与积水总管连接,积水总管与抽水调配连接,每个独立的降水单元连接完成,就可以开始运行.

4、挖土前降水时间的确定每一段独立降水系统安装完后立即开始降水,拟定在降水系统工作7天后进行挖土.

5、轻型井点降水系统停止降水的时间

地下室结构施工结束,回填土前。

6、材料要求

(1)井点管

用直径48mm硬塑料管,下端为长1.2米钻有10mm梅花形孔(6排)的滤管,外缠8号铁丝,间距20mm,外包尼龙砂布二层,棕皮三层,缠20号铁丝,间距40mm。

(2)连接管

用塑料透明管,胶皮管,管径38-55cm,顶部装铸铁头。

(3)集水总管

采用直径75-100mm钢管作为积水总管。

(4)滤料

粒径0.5-3.0cm石子,含泥量小于1%。

7、轻型井点降水计算(详见降水计算书)

8、井点管施工工艺程序

放线定位——铺设总管——冲孔——安装井点管,真砂砾滤料,上部填粘土密封——用弯联管将井点管与总管接通——安装集水箱——开动水泵抽水——测量观测井中地下水位变化。

(1)井点管埋设

成孔和用高压水冲击式成孔,孔径为300mm,井深为比井点设设计深50cm;井点用机架吊起徐徐插入进孔中央,使露出地面200mm,然后倒入粒径5-30mm 石子,使管底有500mm高,再沿井点管四周均匀投放2-4mm粒径粗砂,上部

1.0mm深度内,用粘土填实以防漏气。

(2)积水总管

总管设在井点管外侧50cm处,总管之间采用法兰连接。端头法兰穿上螺栓,垫上橡胶密封圈,然后拧紧法兰螺栓,总管端部,用法兰封牢。一旦井点干管铺好后,用吸水胶管将井点管与干管连接,并用8号铁丝绑牢。一组井点管部件连接完毕后,与抽水设备连通,接通电源,即可进行试抽水,检查有无漏气、淤塞情况,出水是否正常,如有异常情况,应检修后方可使用,如压力表读数在0.15-0.20mpa,真空度在93.3kpa以上,表明各连接系统无问题,即可投入正常使用。

井点使用时,应保持连续不断抽水,一般抽水3-5d后水位降落漏斗基本趋于稳定。

五、质量标准

1、井点管间距、埋设深度应符合设计要求,一组井点管和接头中心,应保持在一条直线上。

2、井点埋设应无严重漏气、淤塞、出水不畅或死井等情况。

3、埋入地下的井点管及井点联接总管,均应除锈并刷防锈漆一道,各焊接口处焊渣应凿掉,并刷防锈漆一道。

4、各组井点系统的真空度应保持在55.3-66.7kpa,压力应保持在0.16mpa。

六、成品保护

1、井点成孔后,应立即下井点管并填入豆石滤料,以防塌孔。不能及时下井点管时,孔口应盖盖板,防止杂物掉入孔内堵孔。

2、井点管埋设后,管口要用木塞堵住,以防异物掉入管内堵塞。

3、井点使用应保持连续抽水,并设备用电源,以避免泥渣沉淀淤管。

4、冬期施工,井点联结总管上要覆盖保温材料,以防冻坏管道。

七、安全措施

1、冲、钻孔机操作时应安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具上落,造成人员伤亡或设备损坏。

2、已成孔沿未下井点前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。

3、各机电设备应由专人看管,电气设备必须一机一闸一漏,严格接地、接零和安全漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业。

八、施工注意事项

1、成孔时,如遇到地下障碍物,可以空一井点,钻下一进点,井点管滤水

管部分必须进入含水层内。

2、井点使用后,中途不得停泵,防止因停止抽水使地下水位上升,造成浸

泡基坑的事故。

3、井点使用时,正常出水规律是“先大后小,先混后清”如不上水或水一

直较混或较清后又混等情况,应立即检查纠正,真空度是判断井点系统是否良好的尺度,一般应不低于55.3-66.7kpa,如真空度不够,表明管道漏气,到振动,夏冬季手摸管子冷热、潮干等简便方法检查。如井点管或拔出重新埋设。

4、在土方开挖后,应保持降低地下水位在基底500mm以下,以防止地下

水扰动地基土体应及时修好。井点管淤塞,可通过听管内水流声,手扶管壁感。

轻型井点降水计算书

一、说明

1.因16#、17#、18#、24#、25#、26#楼的建筑基础长宽比及地下水文条

件基本相同,本例将以16#楼为代表进行降水计算。

2.21#楼将单独进行降水计算

16#楼降水计算

一、概况

16#楼基坑宽14.68米,长30.2米,基坑深3.68米,地下水位为0.63米,根据地质勘查报告,该处地面下2.01米为耕土,该层下4.2米为粉质粘土。

二、井点管埋置深度验算

H≥H1+h+iL+l

H---井点管的埋置深度

H1---井点管埋设面至基坑底面的距离

h---安全距离

i---降水曲线坡度,本工程取0.1

L---井点管中心至基坑中心短边距离

l---滤水管长度

H≥3.68+0.5+0.1x7.34+1.2

=6.114米

本工程井点管选用6.5米管可以满足降水要求。

三、井点数量及间距验算

(1)基坑总用水量计算

Q=1.366K(2H-S)S/(lg R-lg x0)

Q---群井涌水量

K---渗透系数

H---含水层厚度

S---水位降低值

X0---基坑的假想半径

Q=1.366x0.1x(2x6.2-2.64)2.64/(lg18.36-lg11.9)

=18.7m3/d

(2)单井出水量

q=65πdl3ΠK

=65x3.14x0.048x1.2x0.0149

=0.1747m3/d

(3)井点数量及间距

n=1.1Q/q

=1.1x18.7/0.1747

=118根

井点间距

D=(2*30.2+14.68)/118

=0.636米

本工程井点管间距拟设为0.6米,满足要求。

四、井点布置示意图

21#楼(运动中心)降水计算

一、概况

21#楼(运动中心)基坑宽35.83米,长117.40米,基坑深约5.86米,地下水位为0.63米,根据地质勘查报告,该处地面下2.01米为耕土,该层下6.45米为粉质粘土。

二、井点管埋置深度验算

H≥H1+h+iL+l

H---井点管的埋置深度

H1---井点管埋设面至基坑底面的距离

h---安全距离

i---降水曲线坡度,本工程取0.1

L---井点管中心至基坑中心短边距离

l---滤水管长度

H≥5.86+0.5+0.1x17.915+1.2

=9.35米

本工程井点管选用6.5米管无法满足降水要求,需采用二级井点降水。

二级井点布置高度

H=H1-h

=9.35-6.5+0.5

=3.35米

二级井点布置高度需距一级井点3.35米

三、井点数量及间距验算

一级井点

(1)基坑总用水量计算

Q=1.366K(2H-S)S/(lg R-lg x0)

Q---群井涌水量

K---渗透系数

H---含水层厚度

S---水位降低值

X0---基坑的假想半径

Q=1.366x0.1x(2x8.46-3.64)x3.64/(lg42.8-lg36.1) =87.30m3/d

(2)单井出水量

q=65πdl3ΠK

=65x3.14x0.048x1.2x0.0149

=0.1747m3/d

(3)井点数量及间距

n=1.1Q/q

=1.1x121.39/0.1747

=500根

井点间距

d=(2*35.83+117.4)/500

=0.378米

采用二级降水D=2d

=2*0.378

=0.75米

本工程井点管间距拟设为0.6米,满足要求。

四、井点布置图

轻型井点深井降水方案

启东市安置房城东村 高层住宅小区 轻型井点、深井降水 施 工 方 案 江苏南通二建集团有限公司 2012年4月25日

目录 一、工程概况???????????????????????????????????????????????????????????????????3 二、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????3 三、降水方案选择及排水方案???????????????????????????????????????????????4 1.轻型井点????????????????????????????????????????????????????????????????????4 2.深井降水????????????????????????????????????????????????????????????????????6 3.排水方案????????????????????????????????????????????????????????????????????9 四、井点、深井降水施工机构及管理人员???????????????????????????9 五、降水时对周边边坡的影响和监测方法??????????????????????????9 六、质量保证措施???????????????????????????????????????????????????????????????10 七、安全施工措施????????????????????????????????????????????????11 八、危险点分析????????????????????????????????????????????????????????????????13 九、安全生产及文明施工措施??????????????????????????????????????????????14 十、环保措施????????????????????????????????????????????????????????????????15 附:现场排水布置图

真空井点降水施工方案

降水施工方案 施工单位:唐山市丰南区永诚隆土石方工程处降水区方案

一、工程概况 1、项目基本概况: 唐山LNG外电真空降水 2、场地工程地质条件: 唐山LNG场内吹填及回填场地。 3、本工程各项工程量统计如下: 序号项目数量单位备注 2 m1 降至槽底0.5m 轻型井点降水 二、编制依据: (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 三、开挖降水处理方案 1、施工工艺及施工参数介绍 经现场明开挖,结果为直接开挖不能满足现场施工条件,我司将采用真空降水的施工方法对现场进行降水施工。降水区施工参数设定 1、施工区域工作面四周外侧间隔1米设置2m深井点,四周环形布置。井点降水 (1)井点降水 在开挖施工后,先进行井点降水(真空度-0.03MPa~-0.06MPa),有效降1 降水区方案

水(水位低于槽底地下不小于0.5m)后进行开挖,若开挖后遇到明水采用明排水法。 2、总体的施工顺序为: 1.井点降水施工,外设明排水; 2.开挖区内水位降水至槽底地以下0.5m处; 3.进行开挖,留另降水管降水直到基坑回填结束; 四、施工工艺 1、井点降水施工 1.1施工准备 选择总管铺设位置,考虑真空泵的功率及能负担集水总管的长度,确定抽水水流方向及出水口位置,抽水泵位置的安放宜选择在同一侧,布置抽水泵安放位置的选择,在放置泵的方向外侧开挖集水槽排水。抽水总管为直径50mmPVC管,插入井管为直径20mmPVC管,总管与井管的连接采用软塑管,各种规格的管材分类码放整齐。 1.2井点降水工艺流程

井点降水工艺流程图 2 降水区方案 1.3井点埋设 (1)测放井点 用钢尺测放井点,定位井管点用竹签插入地下做好标识。经复测合格后的 井点报监理方和甲方验收、确认。 (2)埋设井点 井管为50mm直径PVC管,井管下端为滤管,滤管长0.6m,管壁上钻 有φ8mm的星棋状排列滤孔,为避免滤孔堵塞,管壁外包尼龙丝布作为滤网,在滤网外再围一段螺旋形铁丝,将滤网固定在滤管上,防止滤网脱落或下滑,保护滤管。 井点管埋设采用导杆冲枪式水冲法成孔。导杆式冲枪的由高压

管井井点降水施工工艺标准

管井井点降水施工工艺标准 第1章适用范围 本工艺适用与工业与民用建筑中含水层颗了较粗的粗砂卵石地层渗透系数较大且降水深度较深一般为8 20m 的潜水或承压水地区 第2章施工机具 钻机滤水井管吸水管水泵等 第3章工艺流程 1. 绞线定位→钻孔法成井→安装滤水井管→接通吸水管→启动高压水泵抽地下水→ 降水完毕后拨井管→封井 2. 管井井点布置基坑总漏水确定后再演算单根井点极限漏水量然后确定井点的数量 1)坑槽外布置 采用基坑外降水时根据基坑的平面形状或沟槽的宽度沿基坑外围四周呈环形或沿基坑或沟槽两侧成单侧呈直线形布置管井埋设深度和间距根据需降水的范围和深度以及土层的渗透系数而定埋设深度可为5 ~10m 间距为5~10m 2)坑槽内布置 当基坑开挖面积较大或者出于防止降低地下水对周围环境的不利影响的目的而采用坑内降水时可根据所需降水的深度单侧漏水量及抽水影响半径R 等确定管井井点间距再以此间在坑内呈棋盘状点状布置管井间距D 一般10 15m 同时应不小于21/2R 以保证基坑内全范围地下水位降低 3. 采用泥浆护壁钻孔法成井先挖井口安装护筒钻机就位开始钻孔钻孔前在井一侧设排泥沟泥浆坑钻孔直径比滤水管井外径大200mm 以上管井下沉前应进行清洗滤井冲除沉渣可采用灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法将沉渣清出井外并保持滤网畅通然后将滤水管当中插入用圆 木堵住管口管井与土壁之间用3 15mm 粒径砾石填充作为过滤层地面下0.5m 范围内用粘土填充 1

夯实 4. 管井使用时应经试抽水在抽水过程中应对电动机传动轴电流电压等进行检查并对井内水位下降和流量进行观测和记录 5. 管井使用完毕后可使用起重设备将管井管口套紧徐徐拨出滤水管拔出后可洗净再用所留孔洞用用沙砾填实上部500mm 用粘土填充夯实 第4章质量标准 1.同本章深井点降水施工工艺标准监测 2.应随时检查观测孔中的水位 3.应试运转如发现井管失效应采取措施是其恢复正常如无可能恢复则应报废另行设置新的井管 第5章成品保护 1. 在基坑开挖时把井点管插上标志防止开挖至井管点破坏降水 2. 降水时应有专人值班定期或不定期巡察防止停电或其他外界因素破坏降水 第6章安全与环境 1.降水时对于周围在抽水影响半径范围内需要保护的建筑物及地下管线等建立好标高观测系统并 准备好防止沉降的措施 2

管井降水计算

管井降水计算书 合肥市小仓房污水处理厂一期工程二标工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:180天;施工单位:安徽水安建设发展股份有限公司。 本工程由合肥市重点局投资建设,北京市政设计研究/合肥市政设计有限公司设计,合肥市勘察院地质勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,安徽水安建设发展股份 有限公司组织施工;由邹总担任项目经理,邹总担任技术负责人。 工程说明:合肥市小仓房污水处理厂拟建于包河区大圩乡境内,繁华大道(规划道路)以北。一期日处理污水规模10万m3/d,总征地面积13、8ha,占地面积9、9ha,附属建筑面积2950m2,生产建筑面积6045、1m2。 本次工程主要包括进水泵房及粗格栅间、出水井、细格栅间、曝气沉沙池、砂水分离车间、污泥泵房、沉淀池、配水井、提升泵房、滤池设备间、紫外消毒渠道以及场内土方挖填、道路、排水管道等全部工作内容。 建筑物结构形式主要以钢筋砼框架为主,个别为砖混结构,部分构筑物主要为现浇钢筋砼整体结构。 拟建场地现主要为水田,地形较平坦,西部局部为藕塘及沟渠。实测地面高程8、60~12、62m,最大高差4、02m。根据现场地址情况,大部分构筑物地下软基采用水泥搅拌桩形成复合地基处理。 场地地下水类型主要有两类:一类分布于①层素填土中的上层滞水及②层淤泥质 粉质粘土、③层粘土中的孔隙水,水量与地势高低及填土厚度有较大关系,场地地下水较丰富,主要由大气降水、地表水渗入为主补给,无统一地下水位,排泄途径主要就是蒸发及渗入低洼处为主。水位标高8、60~10、53m。另一类为分布于⑥层粉土及⑦层粉土夹粉砂中的承压水,主要由地下径流渗透补给,与南淝河河水联系密切,其承压水头一般大于4m。 鉴于以上地质及水文情况,对于大部分深基坑部位均需要进行降、排水施工,以确保基坑边坡及构筑物自身的安全。 一、水文地质资料

轻型井点降水施工方案

井点降水专项施工方案 工程名称_如皋市红星市场扩建改造及商住楼工程 编制______________ 审核______________ 批准______________ 日期______________浙江广丰建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、施工工艺 (4) 四、注意事项 (5) 五、轻型井点降水系统拆除 (6) 六、质量验收标准 (6) 七、环境安全措施 (6)

轻型井点降水施工方案 一.工程概况: 如皋市红星市场扩建改造及商住楼开发工程位于如皋市如城镇红星村,中山西路北侧,总建筑面积43146平方米,其中住宅15860平方米,农贸市场5139平方米,超级市场8498平方米,商务酒店1156平方米。 该工程包括一幢9层综合楼和4幢住宅楼(两幢6层商住楼和两幢5层住宅楼)。 综合楼平面总尺寸为95.5mX75.4m,主体结构高度38.1m,机房高度41.1m。其中主楼地上9层。一二层商铺,超级市场层高5米及6米,三层及三层以上商务酒店层高3.5米;八层层高3.9米,九层层高4.9米。 商住楼包括1#、2#、3#、4#、四个单体。1#楼平面尺寸为43.6mX10.9m,高18.38m,屋面最高19.95m。地上一层车库+五层住宅+阁楼,其中底层车库层高2.19m,住宅部分层高为2.8m。2#楼平面尺寸为51.46mX14.8m,高19.79m,屋面最高21.36m。地上一层商铺+五层住宅+阁楼,其中底层商铺层高3.6m,住宅部分层高为2.8m。3#楼平面尺寸为65.4mX10.9m,高18.38m,屋面最高19.95m。地上一层车库+五层住宅+阁楼,其中底层车库层高2.19m,住宅部分层高为2.8m。4#楼平面尺寸为55.3mX14.8m,高19.78m,屋面最高21.36m。地上一层商铺+五层住宅+阁楼,其中底层商铺层高3.6m,住宅部分层高为2.8m。 本工程场地基本平整,+0.000为黄海高程5.65米,本基坑开挖在3.05米左右,根据本工程的勘测报告显示,初见水位标高为2.57—3.11M,稳定水位标高为2.67—3.21M 为确保施工安全,达到经济、安全的目的,本工程采用轻型井点降水施工。 二.施工准备 (一)施工机具 1.管:φ45,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长5.0m左右,一端用厚为4.0mm的钢板焊死,在此端1m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。 2.井点管:φ45,壁厚为 3.0mm的无缝钢管或镀锌管。 3.连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。 5.抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。 6.移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。 7.水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出 冲击管外,与高压胶管连接。 8.蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。 9.高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。 (二)材料 粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。

井点降水计算

为防止地表水流入基坑内,避免基坑积水和确保施工方便,除采取井点降水外,还在基坑面四周砌筑250×250的排水沟,四大对称角设四个钢筋笼集水井,(集水井半径500mm,深800mm),每个井内放置一个Φ100单极电动潜水泵,24小时不间断排水,并派专人进行看管。把水从集水井抽至地面沉沙坑,然后排入市政管道内。基坑降水示意图如下: 明沟、集水井排水示意图 由于该地域地下水丰富需进行井点降水,井点降水计算如下(此计算按照最大化粪池尺寸计算)。 (1) 基坑中心要求降低水位深度: 由于地下水位深度为-1.8m,基坑最大开挖深度将近6m,水位要降至基坑一下500mm,故基坑水位降深为-4.7m (2)影响半径R

注:由于地质勘测报告中未提供渗透系数K ,根据施工手册查到的K=10 m3/d (3)基坑等效半径r 0 r 0 = 0.29(a +b )=0.29*(11.8+3)=4.3 基坑涌水量: (2H – S)S (2*6.15– 4.7)*4.7 Q= 1.366K = 1.366*10* Lg(R + r) – lg r lg(73.70 +4.3)-lg4.3 =257.25m 3/d (4)单根井点管的极限涌水量: q=120π rl 3 K = 120*3.14*0.1*0.73* 10 =40.9m 3/d (5)求井点数n : n= 1.1*Q/q = 1.1*257.25/40.9 =6个 (6)井管长度: 井管全长 5.86 + 0.8 + 0.5 + 0.1*13.8/2 – 0.6 = 7.25m 井点降水平面示意图 地下自然水位 降水水面位置 井点降水剖面示意图 集水坑

管井降水计算方案

一、场地岩土工程情况 第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。该层厚度在~之间,层底标高在~之间。 第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。该层厚度在~之间,层底标高在~之间。 第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层厚度在~之间,渗透系数为K=×10-2cm/s。 层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状第③ 1 态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在~之间,层底标高在~之间,渗透系数为K=×10-3cm/s。 第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。天然状态下呈饱和,中密状态。该层厚度在~之间,层底标高~之间,渗透系数为K=×10-3cm/s。 第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为~%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。天然状态下呈可塑~软塑状态。该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。该层厚度在~之间,层底标高在~之间,渗透系数为K=×10-6cm/s。 地下水埋藏于自然地表下~,标高在~之间,属潜水。由于临近场地正在进行降水施工,水位受其影响,现场水位偏低,根据该区域的水文地质资料,该地下水年幅度变化在~米之间。 二、降水方案的选择 本工程地质条件主要为粉土、砂土。现场基坑深度为,根据该场地附近地区的已有降水经验,拟采用管井井点降水方案降低地下水位,即在基坑周围及坑内布设一定数量的管

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案 一、依据标准: 本工程的基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 二、概况工程 菏泽市精神卫生中心病房楼位于菏泽市八一路3099号、市第三人民医院院内北部,现在病房楼南侧位置。根据基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告该工程采用轻型井点降水措施。 三、总体部署 1、质量目标:保证土建正常施工,符合降水规范,达到降水合格标准。 2、工期目标:降水工期为90天,降水过程与基坑支护施工、土建施工、降水井施工做好配合。 四、施工方案 (一)施工准备 1、设备的选择: (1)井点管:用直径DN50的PVC管,长6m,下端为1.5m长的滤管。 (2)连接管:胶皮管与井点管和总管连接,塑料薄膜或胶泥裹住接头以防漏气。

(3)集水总管:用直径75mm的塑料管分节连接,每隔1.5m设一个连接井点管的接头。 (4)选用6台真空泵。 (5)冲孔设备:选用高压式离心泵。 2、技术准备 (1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。 (2)凿孔设备与抽水设备检查。 (二)施工工艺 1、井点施工工艺流程 放线定位→铺设总管→冲孔→安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封→用弯联管将井点管与总管接通→安装抽水设备与总管连通→安装集水箱和排水管→开动真空泵排气、再开动离心水泵抽水、测量观测井中地下水位变化。 2、施工工艺 (1)根据基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告该工程降水将基坑内地下水降低0.5米以下,采取二级降水。施工时井点管位设在水泥土搅拌桩止水帷幕内侧及二级台阶上;有排桩位置设置在排桩内侧,待一级降水完成后再向下插管;轻型井点管长6.00米,井点管间距1.2m~1.50m。电梯井位置在以上二级降水的基础上采用轻型井点法进一步降水。 (2)按确定的井点布置形状,放出基线用挖掘机开挖沟槽。

河道井点降水施工方案

河道井点降水施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

盐城市大丰区城市河道(富民河)整治 工程施工井点降水 施 工 方 案 江西华龙水利工程建设有限公司 盐城市大丰区2018年度城市河道(富民河、红花中心河)整治工程项目部 编制日期:2018年3月17日 河道施工管井降水施工方案 一、工程概述

根据甲方、监理工程师及现场实际开挖地下水位情况,水位埋藏较浅,土质为松软的粉质粘土米处见地下水,河道深度较深,且已进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,挡墙基槽土方开挖,容易出现边坡土质塌方,这种施工条件,在质量、安全方面存在很大隐患。基槽开挖后随时都有塌方的危险,有可能会造成重大安全事故,后果不堪设想;因此根据实际情况拟采用,挖出的部分土方可以用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取的措施,管井降水每口井设置一台水泵将水抽排入总管,由总管再排到附近的或就近的河道,这些井点降水、排水工作都要持续到污水管网安装完毕回填后才能停止,以保证污水管网工程在干燥条件下施工。 二、根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按类型和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好、备用。 现场测量人员用白灰放出管井降水下管的位置,清理障碍。 三、施工技术措施 工艺流程:放线定井位-钻机就位钻孔-吊放井管-填充滤料 安装排水总管洗井试抽水-正常抽水 1、施工顺序 ⑴ 放线定井位。 ⑵ 放样、钻孔至设计深度。 ⑶ 安装φ400无砂水泥滤管。 ⑷ 井管底端封口接头应牢固防止反砂。

轻型井点降水施工方案(标准版)

第一节、编制依据 (2) 第二节、工程概况 (2) 第三节、施工部署 (3) 第四节、施工方案 (7) 1、施工准备 (8) 2、井点安装 (9) 3、抽水 (10) 第五节、质量要求及保证措施 (12) 第六节、安全保证措施 (13) 第七节、文明施工保证措施 (14) 第八节、施工应急措施 (14) 第九节、附表材料及机械准备 (14) 第十节、JHA (15)

第一节、编制依据 1. 青海大美聚丙烯装置水池图纸。 2.《青海大美聚丙烯装置岩土工程勘察报告》 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012) 6.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第二节、工程概况 项目名称:青海大美甘河工业园区尾气综合利用制烯烃项目聚丙烯装置 项目地点:青海省西宁经济技术开发区甘河工业园区西区 建设单位:青海大美煤业股份有限公司 监理单位:上海青帝建设工程监理咨询有限公司 EPC总承包单位:中石化上海工程有限公司 施工总承包单位:上海市安装工程集团有限公司 根据拟建场地地勘资料,根据本次勘察结果,本场地内地下水稳定水位埋深0.7~1.8m(对应标高2587.24~2589.78m)。地下水属无压型孔隙潜水及基岩风化裂隙水,主要受大气降水补给,地下水流向为由南向北。拟建场地范围内未发现塌陷、滑坡、泥石流、地面沉降等不良地质作用。 建设规模:初期雨水池,正负零绝对标高为2589.00m,基础底标高1278.55m,埋深为3.8m。根据本工程特点,基础体型较大,较深,采用机械配合人工挖土,故采取边坡降坡方法,分层开挖,采用轻型井点降水。根据本装置地质勘探报告与《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,决定放坡系数1:1.25,确保边坡的稳定。按照现场文明施工需要,挖出的土方全部运至指定

井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案 一、工程概况 唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米。101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡,102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。79㎡,8#楼为15层住宅楼。其中共计土方工程量为1万m3左右。 设计±0.000由建设单位指定高程点。经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。101-102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括 100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3.7m。 二、工程土质和水文地质条件 (一)本基坑所涉及的土层: ①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0.1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6.46m,层顶埋深 0.14-0.7m,层厚0.65-2.00m。灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-2层粉土:全场分布,层面高程3.39-5.56m,层顶埋深 0.95-2.3m,层厚4.9-10.05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5.75m,层顶埋深 6.15-13.95m,层厚2.05-8.7m。灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 (二)水文情况 本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1.2—1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于1000吨。 三、井点降水施工 (一)轻型井点降水施工 1、施工准备 1)、施工机具

降水井计算

. 可编辑文档 基坑降水计算书 一、基坑涌水量计算 1、原始条件: 计算模型:此井点系统为潜水非完整井,采用基坑外降水。 2、井点管距边坑距离为1.5m ,滤管长度取1.0m ,直径40mm ,配有配套抽水设备;渗透系数(根据勘察报告提供室内渗透系数结合当地经验取值)0.2(m/d )。 3、基坑涌水量计算书 3.1基坑开挖深度6.00m ,基坑面积约为9738m 2 。 (1)基坑中心处要求降低水位深度 S ,取降水后地下水位位于坑底以下1.0m ,则有S=6.00+1.0=7.00m (2)含水层厚度H ’=16m (3)影响半径0R 225R m == 基坑等效半径080.69r m = = 0086.36R R r m ∴=+= (4)基坑涌水量()()3 002'1.366298.81 lg H S S m Q k d R r -==?? ??? 二、降水井数量计算 1、根据《工程地质手册》公式验算每根井点的允许最大进水量 3' 1208.81()m q d π== 2、井点管的数量 '1.1 34()Q n q ==眼 经验算,34眼水井管出水量基本能满足基坑总涌水量的要求! 三、降水井深度计算 降水井深度可以按照以下公式确定: 123456W W W W W W W H H H H H H H =+++++ 式中: H 1=6.00m (基坑深度) H 2=1.0m (降低水位距离基底要求) H 3=2.0m (水力坡度) H 4=2.0m (水位变化幅度) H 5=1.0m (过滤器长度) H 6=1.0m (沉淀管长度) 根据计算,综合考虑现场条件,又由于降水持续时间长,井内必产生沉砂,因此降水井深度取13米,疏干井深度取14米。 20米。 四、补充方案 1、考虑场地南侧有明水影响,降水井加密布设。沿基坑周边布置32口降水井,井深 13米,另在坑内布置20口14米深疏干井。 2、基坑集水井、电梯坑等处由于开挖较深,可布设轻型井点辅助降水。 3、降水过程中,若该设计方案中降水井不能满足基坑总涌水量,可增设降水井。

管井降水方案

别士桥泵站工程基坑管井井点降水方案 一、工程概述 本工程为宣城市北门综合改造工程的一部分,工程位于状元北路至宛溪河之间,长约620m,对该段道双河进行裁弯取直,并在末端修重建别士桥排涝泵站。本次降水为两个单体。○1泵站○2排水涵泵站建筑物包括进水闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、控制段、排涝穿堤出水涵(兼自排涵)等。泵房为湿室型堤后式、安装6台1200ZLB-100型立式轴流泵,配6台YL4503-12型立式电动机,设计排涝流量24.28m3/s,总装机容量1500Kw。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,8.6m米处见地下水,基础埋设较深,基础标高为4.3m,且即将进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。基础开挖后随时有塌方的危险,其中多处距原有建筑物、管架、污水管线及污水井等特别近,基础开挖后如果塌方,扰动原有基础及管线等,将对原建筑物等构成极大的危害,可能会造成重大安全事故,后果不堪设想,存在极大的安全隐患。 因此根据实际情况采用管井降水。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取管井降水的措施,管井降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证

基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、有关文件;宣城市水务局“水堤〔2013〕35号文”。 2、宣城市北门改造地形图及规划图。 3、别士桥泵站工程施工图纸 4、《宣城市道叉河河道整治及别士桥泵站工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(安徽省水利水电勘测设计院2012.9); 5、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 6、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); 7、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 8、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。 现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 四、管井降水方案 4.1降水形式 基坑外侧采用环形管井降水,井点管间距17m,降水深度为 5.3m,基坑挖深8.2 m。将地下水位降至基坑换填底以下1m(绝对标高3.3m)时再进行土方开挖。 管井降水:管井设置于基坑顶外侧,降水井深度(从自然地面算

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置

轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目 工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司 1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m和6.7m。 1.2.1本项目围护形式为: ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到1 6.0m,内插14m型钢 500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水

基础井点降水施工方案

基础井点降水施工方案1工程概括 1.1工程概括 1.2地质情况 2施工方案 2.1施工方案编制注意事项 2.2地下水控制方案选择 2.3基坑涌水量计算 2.4真空(轻型)井点降水施工技术措施 2.5集水明排法施工技术措施 3针对黄浦江引水渠保护措施 3.1降水与排水渠概况分析 3.2降水功能分析 3.3井点降水范围验证 3.4对黄浦江引水渠保护措施 4井降水对于引水渠的应急措施 5安全措施 6文明施工措施 .附图1 井点降水平面布置图 .附图2 压密注浆平面布置图 .附图3土钉墙平面布置图

基础井点降水施工方案 1工程概况 1.1工程概况 本工程占地面积为121851M,分别由一个地下车库和12#房、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#房9幢单体建筑组成. 本工程地下水位根据地质勘察报告查得为自然地面下800mm左右.每幢楼`每个地下室分区基坑挖土深度参差不齐(1.4~4.3). 1.2地质情况 地层分布情况: 第①1层素填土,土质不均匀,呈粉质粘土状,该层土上部约0.600m为碎石、碎砖等. 第①2层浜填土,土质不均,加有少量腐填土质. 第②1层褐黄色粉质粘土,含氧化铁斑点,土质均匀,土质自上而下变软. 第③1层灰色淤泥质粉质粘土,土质不均匀,含云母消,层中加薄层粉沙,本工程基坑开挖属于第③1层土. 1.3在本工程的北侧有一条黄浦江引水管渠,距离本工程三区、四区地下车库北边横轴线50.2米.黄浦江引水管渠为四孔钢筋砼箱涵,宽度17米,高度4.5米.引水渠箱涵外缘两侧各10米内的区域为引水管渠保护范围;引水管渠控制范围为保护范围两侧各40米内的区域.(引水管渠与四区地下车库剖面示意图详见井点降水平面布置图中的剖面图)

管井降水计算书

管井降水计算书 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程 1、基坑底板承压水头计算: h k =(H s r s )/(F s r w ) H S 为基坑最终开挖面到下部承压含水层顶面间的距离(m); γ s 为承压含水层顶板以上土层的重度(kN/m3); F s 为安全系数,取1.1~1.3; r w 为水的重度(kN/m3); h为承压含水层从顶板算起的承压水头高度(m)。 h s 为实际承压水头高度(m); h s >h k 时:需要进行降压降水,降压水头高度为h s -h k = 6-0.56 = 5.44 m。 2、基坑总涌水量计算:

基坑降水示意图 Q=2.73kMS/log(1+R/r ) Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); S为基坑水位降深(m); S=(D-d w )+S w D为基坑开挖深度(m); d w 为地下静水位埋深(m); sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); R为降水井影响半径(m); r 为基坑等效半径(m); M为由含水层底板到过滤器有效工作部分中点的长度(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为349.22m3。 3、降水井数量确定: 单井出水量计算: Q=120πr s l3k1/2 降水井数量计算: n=1.1Q/q q为单井允许最大进水量(m3/d); r s 为过滤器半径(m);

l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为6个。 4、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: y >l y 0=[H2-0.732Q/k×(logR -log(nr n-1r w )/n]1/2 l为过滤器进水长度; r 为基坑等效半径; r w 为管井半径; H为潜水含水层厚度; R 为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R 0=R+r R为降水井影响半径; 通过以上计算,取过滤器长度为5.85m。

井点降水计算计算书

井点降水计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《基坑降水手册》姚天强编著 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-2012),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程

示意图 1、基坑等效半径 矩形基坑:r o=0.29×(A+B)=0.29×(30+40)=20.3m 2、平均渗透系数 k=∑(k i×h i )/∑h i=(1×0.8+0.1×3+3×6+12×7.488)/(0.8+3+6+17.288)=6.302m3/d 3、井点系统的影响半径R0 S d= H1+s-d w=5+0.5-0.2=5.3m S w= H1+s-d w +r o×i =5+0.5-0.2+20.3×0.15=8.345m 潜水含水层:R=2S w(kH)0.5=2×8.345×(6.302×17.288)0.5=110.641m R0=R+r o=110.641+20.3=130.941m 4、井点管的长度 H d≥H1+s+r o×i+h+l=5+0.5+20.3×0.15+0.2+1=9.745m 5、基坑涌水量计算 基坑远离边界:Q=πk(2H-S d)S d/ln(R0/r o)=3.14×6.302×(2×17.288-5.3)×5.3/ln(130.941/20.3)=1647.937m3 /d 6、单井出水量 q0=120π×r s×l×k1/3=120×π×0.025×1×6.3021/3=17.409m3/d 7、井点管数量

轻型井点降水施工工艺标准范本

轻型井点降水施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于渗透系数为0.1~20m/d的砂土、粉土、含薄层粉砂的淤泥质(粉质)黏土等土层的基坑降水施工,适合降低水位深度为3~12米(单层降低水位3~6米,多层为6~12米)。 轻型井点降水系在基坑外围埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降到基坑底以下。其优点是机具设备简单,使用灵活,装拆方便,降水效果好的特点。 图1.1 轻型井点降水示意图 2 主要应用标准和规范 2.0.1《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ∕T111-98 2.0.2《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 3 施工准备 3.1 技术准备

3.1.1熟悉施工图纸、平面布置图、工程勘察资料、地质条件等,着重了解地下水位、土层渗透系数;根据建构筑物基坑形式、开挖支护设计、降水深度、降水范围、降水时间、工程环境(施工季节、江河水位、四周地表水等等)影响等进行井点降水设计。 3.1.2根据地基基础平面形状、技术要求和降水地质条件,通过对轻型井点的设计,预测计算降水水位和水量,并提出降水工程的辅助措施和补救措施。 3.1.3对工程环境问题应专门设计,对附近建构筑物是否沉降进行分析,必要时做好沉降观测记录;编制降水施工组织程序、施工安排和安全生产的要求。 3.1.4开工前,编制好降水工程量表、工期进度计划表,组织好人员和设备材料等。并综合考虑安全文明施工和环境条件,合理布置泥浆池或泥浆坑,做好排污、防污措施。 3.1.5绘制井点平面布置图、降水设施结构图、降水水位预测曲线平面与剖面图,以备与降水日观测水位比较,并布置排水设施的数量、位置。 3.2 机具设备 3.2.1 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相 应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收,验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 3.2.2 成孔设备:主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。 3.2.3降水设备:主要机具设备有井点管、连接管、集水总管、抽水设备等。

井点降水施工方案

工程名称:嘉和万世二期工程井点降水专项施工方案 施工单位:广西兴地建设工程有限公司 建设单位:广西北海市坤元房地产开发有限公司编制: 审核:

审批: 编制日期:2017年12月04日 目录 一、编制依据 二、工程概况及地下水文概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法 六、主要管理措施 七、附图

1.编制依据 本工程设计施工图 本工程岩土工程勘察报告KC2013-NN017 《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 建设工程质量管理条例 2.工程概况及地下水文概况 本工程为:本工程位于北海市区内,有1#、4#、5#、6#四栋住宅楼,筏板基础/地下1层,框剪结构,1#楼地上32层,4#、5#楼地上18层,6#楼地上23层,底层层高4.45m,标准层高2.8m,建筑檐高为36.330m 。场地及附近没有地表水系,在钻孔深度范围内,揭露的地下水主要为上层滞水和孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于中砾砂层中,其透水性强、富水性好,补给来源为地下水的侧向补给。其中砾砂4层的渗透系数为80.0m/d,。稳定水位埋深为1.70~4.80米(平均3.18m)。经现场核实,基坑地下水水位位于-5.1m,根据实际施工需要,需采取降水措施将基坑内地下水位降至施工作业面以下0.5m,才能进行基础施工。

3.施工部署 3.1降水方案选定 工程地下室筏板面标高为-7m左右,基坑最深处(1#电梯积水基底)标高为-9.8m。地下水位为-5.1m,需降水深度为5.2m,且地下水量较大,因此考虑使用深井降水。 3.3降水井布置 根据本次设计深度内工程地质条件和区域水文地质条件,确定地下水降水量及预测降深计算布设降水井,布设降水井遵循以下原则: 3.3.1井点的布置按照节省投资为先导,以最少的工作量、最短的排水管线,以达到降水的目的。 3.3.2采用降水井的位置避开基础承台位置,地下室墙体位置,以免影响基础及主体结构的施工。 3.3.3采用深井对地下水进行降水,深井的布设沿基坑周围,基坑总长大约630M,间距离为15m布置一个,共42个,每口井里面放置一个20m3/h潜水泵进行降排水。 3.4降水计算 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著

管井降水计算书

1、基坑总涌水量计算: 根据基坑边界条件选用以下公式计算: Q=πk(2H-S d)S d/ln(1+R/r o)=π5(2×ln(1+= Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m); r0为基坑等效半径(m); S d为基坑水位降深(m); S d=(D-d w)+S D为基坑开挖深度(m); d w为地下静水位埋深(m); S为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为。 2、降水井数量确定: 单井出水量计算: q0=120πr s lk1/3 降水井数量计算: n=q0 q0为单井出水能力(m3/d); r s为过滤器半径(m); l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为4个。 3、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: y0>l y0=[k×(lgR0-lg(nr0n-1r w)/n]1/2

l为过滤器进水长度; r0为基坑等效半径; r w为管井半径; H为潜水含水层厚度; R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R0=R+r0 R为降水井影响半径; 通过以上计算,取过滤器长度为。 4、基坑中心水位降深计算: S1=H-(H2-q/(πk)×Σln(R/(2r0sin((2j-1)π/2n)))) S1为基坑中心处地下水位降深; q=πk(2H-S w) S w /(ln(R/r w)+Σ(ln(R/(2r0 sin(jπ/n))))) q为按干扰井群计算的降水井单井流量(m3/d),按下式计算: S w= H1+s-d w +r o×i =+根据计算得S1= >= S d=,故该井点布置方案满足施工降水要求!