文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电站检修心得体会

水电站检修心得体会

水电站检修心得体会
水电站检修心得体会

水电站检修心得体会

篇一:水电站学习总结

安江电站学习总结

在XX年8月22日至XX年11月15日的三个月内,我在源天公司负责安装的安江水电站施工现场参加电气设备的安装与调试学习。这次学习不仅让我在技能和知识上有了很大的收获,更重要的是锻炼了我吃苦耐劳的品质,为今后在粤港工作打下坚实的基础。

这次在安江电站学习的主要工作有:电气一次设备安装与调试;电气二次设备安装与调试;电气一次设备与二次设备的试验;机组启动试运行与工程验收等。项目介绍安江水电站工程位于湖南省洪江市境内沅江干流中游,是沅江干流规划中的第九级电站,与上游洪江水电站梯级相距31km,下游铜湾水电站梯级相距47km,为日调节低水头径流式电站。枢纽工程属Ⅱ等大型,是一座以发电为主,兼有航运、旅游等综合利用效益的水利水电工程。电站正常蓄水位165m,水库总库容为亿m3,装机容量140 MW,计划年平均发电量亿,通航建筑物按IV级航道标准,通航500t船舶。

工程现状

安江水电站利用建筑物集中天然水流的落差形成水头,汇集、调节水流的流量,并将它输向水轮机,经水轮机与发电机的联合运转,将集中的水能转换为电能,再经变压器、开关站和输电线路等将电能输入电网。电站主要有船闸、厂房、闸坝等建筑物。

下面是建设过程中电站主要建筑部分图片(近照):

主厂房(前视图)

船闸

1#主变 2#主厂房(后视图)

溢流闸

主变

GIS出线1#杆塔

中控室

GIS室蓄电池室

高压室低压室

1#主机2#主机

3#主机 4#主机

电气主接线

到达工地,首先我要做的工作就是了解电站建筑特点与分布和电气接线图。这是今后工作的基础。安江水电站共有、10kV、110kV三个电压等级。设备主要集中布置在低压室,由三段母线供电,II段母线向重要负荷供电。10kV设备除发电机外主要布置在高压室,由两段母线,和一段11KV 母线供电。

四台同步发电机(SFWG35-80/7820)是整个电站的核心,其中1、2#机共用I段母线,3、4#机共用II段母线,两段母线相互独立。I段母线还负责向11KV负荷供电,11KV 负荷包括大坝右叉溢流闸门(1)、大坝右叉溢流闸门(2)、船闸、生活区。由于11KV负荷为重要负荷,故还将附近电网电源作为后备电源点。10KV主要一次设备有隔离变压器(SCB10-1250/10)、厂变(SCB10-1600/)、断路器(3AH3817-7、3AH-12)、刀闸(GN19-10、GN22-10)、电压互感器(JDZX10-10)、电流互感器(LZZQJ9-12)、避雷器(HY5WZ-135/31 )、母线(TMY-100*10、TMY--60*6)等。110KV一次设备除两台主变外主要集中在GIS中,主变采用三相强迫油循环风冷式无励磁变压器(SFP10-80000/110 121±%/)。共有两段121KV母线分别向大堂口变电站、安江变电站供电,110kV线路采用完全独立双回共塔的供电方式。任何一个电源或一回线路故障或检修均不会影响正常供电,甚至在一个电源和一回线路同时故障或检修的情况下也不会影响正常供电,具有很高的

可靠性。线路运行方式为:1#主变、2#主变两个电源点同时投入,各接一回线路,每台变压器各带一半负荷,两台变压器独立运行。特殊情况下,一台主变通过两回线路带全部负荷,另一个电源长期处于冷备用状态,这种运行方式其可靠性较差,电能损耗大。电站电气一次主接线图如下图所示。

通过对电气主接线的学习,我慢慢去了解各柜的内容及其具体作用,并同主接

篇二:水电厂参观实习感想

西藏大学农牧学院

实习报告

学院电气工程学院

专业电气工程及其自动化

姓名何彭

学号XX534101

指导教师蒋晓艳李朝霞

时间 XX-7-16

实习报告

1 实习时间:XX年7月11日—XX年7月15日

2 实习目的

《发电厂电气部分》在电力系统及其自动化专业的课程教学中具有非常重要的地位,它既具有理论计算、原理论证,同时又要求与现场相结合,具有很强的实践性。该课程与以后的毕业设计与毕业实习有很强的联系,同时也是毕业后从事本行业工作的技术基础。发电厂电气部分内容较多,其基础知识涉及到模拟电子、数字电子、电力电子等多学科的知识,相关专业课有电力系统分析、电力系统继电保护、电力系统自动化;元器件内容中有发电机、导线、变压器、断路器等原理及操作方法等的介绍,系统应用方面涉及一次设备的电气主接线系统设计、电气设备选择与检验、厂用电设计、配电装置等,二次设备监控方面有测量、监控、保护、电源等这些主要电器设备控制信号的内容。本门课程的系统性不强,学习起来会感到各知识点和实际很难联系起来,学习比较吃力。在平时的学习中,我们能够把相关知识牢记在心,但它们的具体实物与安装特点和理论究竟有什么区别,是需要通过现场学习才能搞清楚的。特别是在学习二次回路接线图时,安装图上的编号是什么含义、怎样连接等都比较模糊。这就要通过现场教学与学习方可将其理解。

书本的知识是有限的、理想化的,它与实际应用还是存在着较大差别。通过现场学习,不仅增加了见识,拓宽视

野,而且实习能够使我们意识到自己存在的不足,及时扫除知识盲区,把理论知识与实际生产应用有机地结合起来,找出二者的共同点与差异,起到事半功倍的学习效果。

3 实习内容

学院电站实习

农牧学院电站是由我校自行设计的电站,筹建与1979年,正式运行于1982年,一直运转至今,已是我校相关专业的实习基地。其采用的方式为引水式,发电机采用自励式,水头,共有三台机组,主接线采用的是扩大单元接线(主接线见附页)。总装机容量725KVA,现实际有效发电575KW,主要供给我校部分楼区。

参观模型,了解基理

阀型避雷器。阀型避雷器的作用主要是防止雷击过电压,其工作原理是它内部有一非线性电阻,当有雷击时,其阻值将会减小,将很大的雷电流引入大地,起到防雷作用。

断路器。断路器的功能是接通和断开正常工作电流、负荷电流和故障电流,它是电力系统最为重要的控制和保护设备。其按安装地点分为户内和户外两种;按灭弧介质及其灭弧原理可分为SF6断路器、真空断路器、油断路器、空气断路器等。各种断路器的原理和应用如下:

SF6断路器:此种断路器主要利用SF6的良好的绝缘性能和灭弧性能。SF6分子在电弧作用下接受电能而分解成低氟化合物,其分解需要的能量比空气高得多,因此,SF6在分解时吸收的能量多,对弧柱的冷却作用更强。我们所参观的SF6灭弧原理示意图为单压式的。其工作时主要是活塞压气原理,对电弧进行吹弧。目前其主要应用在GIS中。

油断路器(SW6—110GA):此油断路器为少油断路器,其内部的油主要作为灭弧介质以及触头断开后弧隙绝缘。这种断路器的开断性能好,结构简单,耗钢、耗油少,价格低廉等优点,但其不适用于高寒地带。

真空断路器(ZN12—10模型):真空断路器和SF6的工作原理类似,只是真空断路器的

灭弧介质为稀薄的气体,靠气体压缩来驱动操动机构。

各种断路器的操动机构大同小异,分为操动机构和传动机构。当前使用较为广泛的是电磁操动机构。CD10电磁操动机构的结构和原理如下:

结构:合闸电磁系统和脱扣机构。

动作原理:合闸时,合闸线圈通电,合闸铁芯被吸入,顶杆上升,推动轴上移,借助连杆带动主轴,使断路器进入合闸过程;分闸时,分闸线圈通电,分闸铁芯顶杆撞击连杆,

带动主轴转动,使其分闸。

隔离开关。隔离开关的作用主要体现在:检修时,使得检修设备与带电部分形成明显可见的断口;其接地开关可代替接地线,保证检修工作的安全。隔离开关分为户内和户外两种类型。

户内隔离开关(GN6—10/400模型):它由导电部分、支持绝缘子、操作绝缘子、底座组成。操作绝缘子与刀闸及轴上的拐臂铰接,操动机构与轴端拐臂连接,各拐臂均与轴硬性连接。当操动机构动作时,带动转轴转动,从而驱动刀闸转动实现分、合闸。

户外隔离开关(GW5—110模型):它为水平开启式结构,每相的两个瓷柱成V字形,夹角为50操作时,两个瓷柱以相同的速度作反向运动,刀闸也随之向同一侧分、合闸。

同时对两种异步电动机有了明确的认识。笼型式异步电动机:转子铁芯的每一槽中有一根导体,这些导条两端各有一个圆环,将它们短接起来。其启动方法主要有自耦电压器降压启动、星形–三角形启动、定子回路串电抗器开关降压启动。绕线异步电动机:绕组转子铁芯上绕有一对称绕组,和定子绕组有相同的极数,其转子绕组为三相对称绕组,连接成星形,转子的一端装有三个集电环,各与转子三相绕组的三个起始端连接,每个集电环上个有一电刷,通过电刷与

集电环的滑动接触把转子绕组与外电路连接,以改善电动机的启动性能和调速性能。

通过对配电装置和变电站模型的参观和学习,是我更深刻地认识到各装置安装地点和安装方法以及其使用范围。

厂房现场学习

本电站用变压器为Y,y0接法,并采用保护接零,并且中性点和变压器外壳分别用两条电缆接地。变压器的进线端采用的为三相平放铝排,这主要是考虑电动力的问题。此变压器的额定容量为800KVA,冷却方式为油浸自冷。

据赵站长介绍,本电站现只运行1、2号机组,两机组大小一样,额定功率为,额定电流为451A,额定励磁电流为114A,额定转速为750r/min.其且只有1号机组有保护(老式机械保护),2号有自动调速器。3号机组现装配有微机保护(主要是单片机)。额定容量为,额定电流为,额定励磁电流为42A,额定转速为1000r/min,由于本电站小且设备比较老旧,因此将控制室设立在厂房内。由于各种原因,电站一直没有实现规范化,厂内比较凌乱。

电机的原动机为卧式水轮机。水轮机上加飞摆是为了增强其平衡度,也加强了其惯性。要对水轮机的转速、个关键位置的温度进行实时测量,据了解,主瓦最高温度是70,

在平时运行时不能超能65°。瓦分前径向和后径向瓦,二瓦的温度有不同的要求。由于电站运行已久,采用温度计测量温度,而没有用温度传感器。

这次现场学习的重点是配电柜方面。据站长解释说,机端共有12根电缆,每6条为1组,其中一组作为励磁用,本发电厂的1、2号机组为自励式(3号机组为他励式),将取自机端得电通过桥式整流电路进行整流变换供给励磁;另外一组用于发电机出线,并且每个机组的出线端都有一组电流互感器对出线电流进行监测。

1号机组有保护,因此,其电压互感器的个数比2、3号机组要多;2号机组只有两个电压?

互感器,主要用于测量。电流互感器采用的是LMZJ1—型,其额定电压为500V,电流比为200/5 A,准确级为;厂用电控制采用的自动开关为DZ10—100/330,1、2、3号机组采用的是DZ10—250/330;可见不同的型号代表着其不同的用途及其场合。

在母线汇流后的控制柜上有一交流接触器引出三相电源。此电源用于检修时用,平时都是断开的。

学院电站的厂用电是直接取自发电机的机端,备用的蓄电池已经坏掉,一旦发电机出现问题,就需要从八一引电。

另外,在前池中有一长方体木块,据站长介绍,该木块用于冬季除冰。

参观35KV沿河变电所

变电所是各个系统的联络员和枢纽。35KV沿河变电所是一地区变电所,它共有沿嘉线、沿华线、沿水线、沿医线、沿机线、八沿线6条线路。沿河变电所经过技术改造,现已实现少人监控,基本全部采用微机控制。现在的沿河变电所采用的是单母分段接线,并采用的是SF6断路器;变压器中性点采用经消弧线圈接地,其消弧线圈为自动可调的油浸有载调谐消弧线圈。沿河变电所共有两台主变,进线都为35KV,出线为10KV,并且出线接有水泥柱式电抗器,然后以电缆的形式直接接到架空线路。有10KV、35KV两种电压等级的厂用变压器各一台。

另外,据工作人员介绍,沿河变电所采用了音响报警、电铃报警、信号灯报警等多种报警机制,使得工作人员能够及时的发现问题和处理有关问题。

参观八一电厂一级站

参观此电厂的主要目的是为了拓宽视野,增加见识。该电站也是刚刚完成改造,许多老式设备都被淘汰。目前,此站只运行了1台变压器。这里的管理是按照国家相关标准

进行,一切都是整齐有序,两个控制室,一个的,一个10KV 的。内的断路器全部采用的是手车式,便于检修。

该电站又增加了两台机组,还未运行。新厂房更加规范、有序,其内部基本采用微机控制。

4 实习心得

通过这次生产实习,使得自己的专业知识方面有了较大收获。生产实习对今后的学习有很大的帮助,对实际应用能力的提高起到了促进作用。实习单位的员工师傅们的丰富的生产经验,给了我很多有用的东西,也让我明白为什么把理论与实际结合起来。问题总是来自实际,而且它有突然性。将理论与实际的有机结合,使得我对该门课程有了更深地认识和理解。当然,实习也使我懂得了将来从事电力工作所要面对的种种问题和所要承担的责任。

这次实习不仅丰富了我的专业知识,而且使我对自己的专业的兴趣更加浓厚。当然,这次实习只是我接触电力实际的第一步,要想从事本专业的工作单靠这5天的现场学习和参观是远远不够的,还需要努力学习相关专业知识和对知识的积累与联系,不断丰富自己的实践经验。

此外,在这次学习中,1号机组发生了2次甩负荷。在给我们讲解的赵站长第一个跑到1号机组前进行调节水轮机

转速,使得其转速回到原有值。再次之前,站长给我们说过要牢记各电气设备铭牌上的数据,做到眼观四面、耳听八方。这个事件使我意识到对厂房的一切熟记于心的重要性和处理问题的及时性对电厂的作用的重要性。

最重要的是5天的实习使我意识到学习不能只靠书本,必须将其与实际生产活动有机地联系起来,才能在学习时起到事半功倍的效果,在以后的工作中,做到游刃有余。

篇三:变电工作心得体会

心得体会对于每个人来说都不会陌生,而对一个电力企业来说,它包含的意义尤为深刻。我们天天都在生产一线,时时处处谈到的都是安全,它带给了我们企业发展的美好前景,同时又凝聚了太多人的牵挂和责任,每一个企业的建设者都能感受到这份责任的重大。通过认真的学习南网安全警察示教育,现体会如下:

通过学习在今后的工作中要吸取教训,牢固树立“一切事故都可以预防”的理念,严格执行“两票三制”,现场勘查制度和现场危险点预控措施,现场安全交底工作制度,认真执行工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专职监护人的安全职责。

在工作中工作班成员一定要做到“四清楚”即清楚工

作任务、清楚工作程序、清楚工作范围内的危险点、清楚安全措施。做到“四到位”即工作班人员到位、安全措施到位、执行到位、监督到位。

变电运行是一个综合性很强的行业,在这个行业中有技术性很强、很复杂的东西,也有技术性很弱、很琐碎的事情。要把变电运行工作做好,不管技术性强的,还是很弱、很琐碎的事情都不能马虎。其中倒闸操作是变电运行值班人员的一项复杂而细致的重要工作,事关变电站和电气设备及电力系

统的安全运行及工作人员的人身安全,一旦发生误操作事故就有可能造成用户停电、设备损坏、人身伤亡、电网瓦解等严重后果。因此变电站运行值班人员必须杜绝误操作事故的发生,保证电力系统安全、稳定、经济运行。

变电运行值班人员要严格执行安规,严格执行值班员岗位职责,严格执行变电运行规程和各项规章制度,负责值班、操作、监护及事故处理等工作(来自: 小龙文档网:水电站检修心得体会)。配合值班长搞好全站设备运行维护、定期试验、巡回检查、监视调整、运行分析、做好记录。正确执行调度员给予的操作命令,认真执行倒闸操作制度,在监护下进行操作和迅速处理设备故障,负责办理操作票。在值班中严禁带负荷拉合闸。严格遵守调度规程,在线路的停

送点均应按照值班调度员或有关单位书面指定人员的目录执行,决不能多头受令,严禁约时停送电。

在以后的工作中我一定要严格执行安规,严格执行《变电运行规程》中的规章制度,杜绝习惯性违章作业。严格执行“两票三制”,履行倒闸操作程序,认真学习调度规程、事故处理条例、安全生产法。在今后的工作中一定要把安全放在第一位,加强安全意识和自我保护意识。

相关文档