文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气配管常用材料

电气配管常用材料

电气配管常用材料

建筑电气工程配管常用材料表

发现将严惩,并取消本年度的优秀和诚信供方评选资格。

1、用PVC等塑料管代替SC/TC/KBG/JDG等金属管道;

2、金属配管常用塑料管配件等钢塑混用现象;

3、PVC管道(雨水管、空调凝结水管)不按规范和设计要求设置伸缩节;

4、PVC管道(污水、雨水管、空调凝结水管等)未设置金属支吊架。

建筑电气常用材料进场检查要点说明

建筑电气工程常用器材质量的认证 一、开关类 ⑴使用符号时,应使用下列符号: -安培---AX(荧光灯电流)----A其他电流 -伏特---V -交流--~ -中线—N -相线—L -地线—士 -“断”位置—“0” -“通”位置—“1” -小间隙结构—m -防溅结构—IPX4 -防喷结构—IPX5 ⑵开关应标出如下标志 -额定电流;额定电压;电源性质的符号;制造厂或销售商的名称、商标或识别标志;型号(可以是产品目录编号);小间隙结构的符号(有此结构时);防有害进水保护等级(有此等级时)。 ⑶开关质量认证的要点: ①材质证明资料必须齐全 -生产厂家的生产许可证

-产品合格证 -由中国电工产品认证委员会签发的电工产品认证合格证书(CCEE认证) -应有国家指定检测部门出具的“定型试验”检验报告(带CMA 标示),并查看是否在有效期 ②认真检查各项资料是否符合国家标准的要求 ③实物检查 -开关上是否按国标要求具有正确的标志 -开关的开启、关断是否灵活 -铜活是否太薄,弹性是否适度 ④认真办理开关验收手续 二、电线、电缆类 ⑴电线、电缆的标志 -----电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志(一个完整标志的未端与下一个标志的始端之间的距离:护套应不超过500mm;绝缘应不超过200mm)。厂名标志可以是标志识别或者是制造厂名或商标的重复标示。 -----导体温度超过70℃时使用的电缆,其识别标志可用型号或用最高导体温度表示。 ------产品表示方法用产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等。电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志。

电气工程PVC穿线管材料进场检验办法

电气工程PVC穿线管材料进场检验办法(PVC穿线管材料质量标准) 导读:电气工程材料进场检验办法,1、管材:,并有产品合格证和检定检验报告单,2)管材里外应光滑,内外径应符合国家统一标准,4)可弯曲PE绝缘导管按照 GB/T14823.4-93的标准规定:φ16mm:外,5)可弯曲PE绝缘导管进场简单检验:取可弯曲PE绝缘导管200mm的样品放在压力,4)刚性PVC绝缘导管按照GB/T14823.2-93的标准规定:φ16mm:外,5)刚性PVC绝缘导管进场简单检验 电气工程材料进场检验办法 1、管材: (1)PE型半硬绝缘导管: 1)凡所使用的绝缘导管,其材质均应具有阻燃、耐冲击并符合华北标办图集的有关要求,并有产品合格证和检定检验报告单。 2)管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 3)所用绝缘导管附件与配制品,如各种灯头盒、开关盒、插座盒、管箍、粘合剂等,应使用配套的阻燃制品。 4)可弯曲PE绝缘导管按照GB/T14823.4-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,壁厚为2.65mm;φ20mm:外径公差±0.3mm,壁厚为2.95mm;φ25mm:外径公差±0.4mm,壁厚为3.35mm;φ32mm:外径公差±0.4mm,壁厚为3.85mm;φ40mm:外径公差±0.4mm,壁厚为4.40mm 。 5)可弯曲PE绝缘导管进场简单检验:取可弯曲PE绝缘导管200mm的样品放在压力试验机上加压750N的压力(73.5Kg)30S后去掉压力,15min后检查压扁部位的外径,不大于原外径的10%,并无裂痕为合格材料(测试材料在室温下10h后进行)。 (2)PVC型刚性绝缘电线导管: 1)阻燃型绝缘导管及其附件的氧指数应符合华北标办图集的有关要求,并有产品合格证。 2)阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。暗 敷设如设计无要求均应使用中型以上导管。

电气工程师基本知识

电气工程师考试基本知识 一、特性参量术语 1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。 2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。 3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。 4.额定电流开断电流——在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。 5.额定短路关合电流——在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。 6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。 9.温升——开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。 10.功率因数(回路的)——开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。- 11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。 12.额定操作(雷电)冲击耐受电压——在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值 二、术语 1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。 7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。 9.开断(分断)——在通电状态下,用于回路的分操作。 10.自动重关合——在带电状态下的自动重合(闸)操作。 11.开合——开断和关合的总称。 12.短路开断——对短路故障电流的开断。 13.短路关合——对短路故障电流的关合。 14.近区故障开断——对近区故障短路电流的开断。 15.触头开距——分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。 16.行程 触头的——分、合操作中,开关动触头起始位置到任一位置的距离。

电气工程常用材料样本

电气工程常见材料 第一节常见导电材料及其应用 第二节常见绝缘材料及其应用 第三节常见安装材料 电力系统简介 电力系统简介 电力系统: 由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体, 称为电力系统。 一、发电厂、电力系统基本知识 该系统由5个环节组成: 发电、输电、变电、配电、用电。 ( 2) 水力发电厂

水流的位能( 动能机械能电能 优点: 生产过程简单、易于实现自动化、成本低、无污染。 缺点: 建设投资大、工期长、受气候、水文条件影响大, 分丰水期和枯水期。 a堤坝式水电厂 b引水式水电 c抽水蓄能式水电厂 ( 3) 核电厂 核裂变能→热能→机械能→电能 1Kg U235=2700t标准煤 优点: 消耗燃烧少; 燃烧时不需 要空气助燃 ; 容量越大越经济 缺点: 开停机复杂、有放射性污染。 如: 浙江秦山核电站 ( 2*60万kw) 广东大亚湾核电站( 2*90万kw) 阳江核电站 ( 2*90万kw) ( 4) 其它类型电厂 风能、太阳能、潮汐能、地热能 建筑照明及动力供电系统 第一节导线 导线又称为电线

1) 绝缘电线: 具有绝缘包层 2) 裸导线 导体: 一般由钢、铜、铝等金属材料制成 裸导体规格mm2: 10、 16、 25、 35….. 绝缘导线规格 mm2 : 0.75、 1.0、 1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185、 240 绝缘材料: 塑料、橡胶 塑料绝缘导线具有耐油、耐酸、防潮、防霉等特点, 常见作500V以下的照明线路。 例: BV-2.5 铜芯塑料电线 , 导体截面积为2.5 mm2 BLV-4.0铝芯塑料电线 , 导体截面积为4.0mm2 橡胶导线具有加工性能好、弯曲性好光老化过程式缓慢等特点 例: BX-2.5 铜芯橡胶电线 , 导体截面积为2.5 mm2 BLX-4.0铝芯橡胶电线 , 导体截面积为4.0 mm2 BX-16mm2是什么绝缘材料制造的电线? 其导体是什么? 导体的截面为多大? BV-16mm2是什么绝缘材料制造的电线? 其导体是什么? 导体的截面为多大? 电缆 电缆为多芯导线, 即在一个绝缘软套内裹有多根相线绝缘的线芯 电缆的基本结构: 缆芯、绝缘层、保护层 常见电缆型号( 一) ZR: 阻燃型 NH: 耐火型 VV: 铜芯聚氯已烯绝缘聚氯已烯护套电力电缆

建筑电气材料验收要求规范

建筑工程电气材料验收控制标准 第一部分线管、线盒 线管分为PVC管、JDG钢管、普通焊接钢管。 1、PVC管 ⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。 相关规格型号的管材壁厚如下:∮16≥1.5mm ∮20≥1.8mm ∮25≥2.0mm ∮32≥2.2mm ⑵颜色,PVC管的是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原 子的高分子材料。聚氯乙烯的最大特点是阻燃。颜色呈鲜亮白色。 ⑶弯曲变形度,将PVC管弯曲180度后自然恢复,看管材恢复程度, 弯曲处是有裂缝。 2、JDG钢管 ⑴ JDG镀锌钢管管壁厚要求1.6mm,内外壁镀锌层合格,不能出现镀 锌不均匀、漏镀锌等现象。这两项合格就可以使用。 ⑵ JDG钢导管管壁厚要求1.6mm。 3、普通焊接钢管 ⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。 相关规格型号的管材壁厚如下:∮16----∮50≥2.5mm ∮70-----∮100-≥3.0mm ⑵注意钢管外观,最主要是的看钢管的腐蚀程度。标准是腐蚀的程

度是不可出现结斑、结块等表面锈蚀、不能影响钢管的壁厚。4、线盒 钢制接线盒的壁厚要求1.2mm,盒底厚底大于1.0mm。PVC线盒同样,且线盒的颜色要鲜亮。PVC接头和锁母要从颜色、壁厚、强度检验是否符合要求。 5、电缆、桥架等 电缆桥架钢板厚度要求:400mm以下1.5mm(不含400mm);400—800mm 为2.0mm;800mm以上为2.5mm。 电缆桥架、线槽外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;镀锌或喷塑钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 6、合同有其他要求的,以合同规定为依据。 第二部分、配电箱(柜)应符合以下规范要求: 1、规范依据 ⑴《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) ⑵《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254--96) ⑶《低压开关设备及控制设备总则》(GB/T14048.1--06) ⑷《低压开关设备及控制设备辅助电器铜导体的接线、端子排》(GB/Y14048.(7.8)--06) ⑸《低压系统内设备的绝缘配合》(GB/T1695.1--97) 2、各类箱内电气部件(不含支架类、辅材类)的规格、型号必须符

建筑电气工程图基本知识及识图

目录 一建筑电气工程图基本知识 (2) (一)、建筑电气工程施工图概念 (2) (二)、建筑电气工程图的类别 (2) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (2) 二电气工程图的识读 (3) (一)、常用的文字符号及图形符号 (3) (二)、读图的方法和步骤 (4) (一)、模拟项目图纸组成 (18) (二)、电力系统的组成 (18) (三)、总干线 (18) (四)、配电系统识读 (18) (五)、平面图 (19)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、负荷分配、线路敷设方式、设备安装高度、施工图未能表明的特殊要求、施工注意事项、测试参数及业主的要求和施工原则。

电气工程常用材料规格型号

电气工程常用材料规格型号 钢管: SC15、SC20、SC25、SC32、SC40、SC50、SC70、SC80、SC100、SC125、SC150 扣压式薄壁钢管:KBG15、KBG 20、KBG 25、KBG 32、KBG 40、KBG 50 半硬质阻燃塑料管:FPC16、FPC20、FPC25、FPC32、FPC40、FPC50、FPC63、FPC70、FPC80 刚性阻燃塑料管:PVC15、PVC20、PVC25、PVC32、PVC40、PVC50 金属软管:CP15、CP20、CP25、CP32、CP40、CP50 镀锌圆钢:Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16 镀锌扁钢:-25*4、-40*4 角钢:∠30*3、∠40*4、∠50*5 槽钢:8#、10#

塑料铜线:BV1.0、BV1.5、BV2.5、BV4、BV6、BV10、BV16、BV25、BV35、BV50、BV70、BV95、BV120、BV150、BV185、BV240、BV300、BV400 阻燃塑料铜线:ZRBV1.0、ZRBV1.5、ZRBV2.5、ZRBV4、ZRBV6、ZRBV10、ZRBV16、ZRBV25、ZRBV35、ZRBV50、ZRBV70、ZRBV95、ZRBV120、ZRBV150、ZRBV185、ZRBV240、ZRBV300、ZRBV400 耐火塑料铜线:NHBV1.0、NHBV1.5、NHBV2.5、NHBV4、NHBV6、NHBV10、NHBV16、NHBV25、NHBV35、NHBV50、NHBV70、NHBV95、NHBV120、NHBV150、NHBV185、NHBV240、NHBV300、NHBV400 辐照塑料铜线:WDZ-BYJ(F)1.0、WDZ-BYJ(F)1.5、WDZ-BYJ(F)2.5、WDZ-BYJ(F)4、WDZ-BYJ(F)6、WDZ-BYJ(F)10、WDZ-BYJ(F)16、WDZ-BYJ(F)25、WDZ-BYJ(F)35、WDZ-BYJ(F)50、WDZ-BYJ(F)70、WDZ-BYJ(F)95、WDZ-BYJ(F)120、WDZ-BYJ(F)150、WDZ-BYJ(F)185、WDZ-BYJ(F)240、WDZ-BYJ(F)300、WDZ-BYJ(F)400 耐火辐照塑料铜线:WDZN-BYJ(F)1.0、WDZN-BYJ(F)1.5、WDZN-BYJ(F)2.5、WDZN-BYJ(F)4、WDZN-BYJ(F)6、WDZN-BYJ(F)10、WDZN-BYJ(F)16、WDZN-BYJ(F)25、WDZN-BYJ(F)35、WDZN-BYJ(F)50、WDZN-BYJ(F)70、WDZN-BYJ(F)95、WDZN-BYJ(F)120、WDZN-BYJ(F)150、

电气工程常用材料

电气工程常用材料 第一节常用导电材料及其应用 第二节常用绝缘材料及其应用 第三节常用安装材料 电力系统简介 电力系统简介 电力系统:由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 一、发电厂、电力系统基本知识

该系统由5个环节组成:发电、输电、变电、配电、用电。 (2)水力发电厂 水流的位能(动能机械能电能 优点:生产过程简单、易于实现自动化、成本低、无污染。 缺点:建设投资大、工期长、受气候、水文条件影响大,分丰水期和枯水期。 a堤坝式水电厂 b引水式水电 c抽水蓄能式水电厂 (3)核电厂 核裂变能→热能→机械能→电能1Kg U235=2700t标准煤 优点:消耗燃烧少;燃烧时不需 要空气助燃;容量越大越经济 缺点:开停机复杂、有放射性污染。 如:浙江秦山核电站(2*60万kw)广东大亚湾核电站(2*90万kw)阳江核电站(2*90万kw) (4)其它类型电厂 风能、太阳能、潮汐能、地热能 建筑照明及动力供电系统

第一节导线 导线又称为电线 1)绝缘电线:具有绝缘包层 2)裸导线 导体:一般由钢、铜、铝等金属材料制成 裸导体规格mm2:10、16、25、35….. 绝缘导线规格mm2 : 0.75、1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、 95、120、150、185、240 绝缘材料:塑料、橡胶 塑料绝缘导线具有耐油、耐酸、防潮、防霉等特点,常用作500V以下的照明线路。 例:BV-2.5 铜芯塑料电线,导体截面积为2.5 mm2 BLV-4.0铝芯塑料电线,导体截面积为4.0mm2 橡胶导线具有加工性能好、弯曲性好光老化过程式缓慢等特点 例:BX-2.5 铜芯橡胶电线,导体截面积为2.5 mm2 BLX-4.0铝芯橡胶电线,导体截面积为4.0 mm2

电气工程PVC穿线管材料进场检验办法(PVC穿线管材料质量标准)资料

电气工程材料进场检验办法 1、管材: (1)PE型半硬绝缘导管: 1)凡所使用的绝缘导管,其材质均应具有阻燃、耐冲击并符合华北标办图集的有关要求,并有产品合格证和检定检验报告单。 2)管材里外应光滑,无凸棱凹陷、针孔、气泡,内外径应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 3)所用绝缘导管附件与配制品,如各种灯头盒、开关盒、插座盒、管箍、粘合剂等,应使用配套的阻燃制品。 4)可弯曲PE绝缘导管按照GB/T14823.4-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,壁厚为2.65mm;φ20mm:外径公差±0.3mm,壁厚为2.95mm;φ25mm:外径公差±0.4mm,壁厚为3.35mm;φ32mm:外径公差±0.4mm,壁厚为3.85mm;φ40mm:外径公差±0.4mm,壁厚为4.40mm 。 5)可弯曲PE绝缘导管进场简单检验:取可弯曲PE绝缘导管200mm的样品放在压力试验机上加压750N的压力(73.5Kg)30S后去掉压力,15min后检查压扁部位的外径,不大于原外径的10%,并无裂痕为合格材料(测试材料在室温下10h后进行)。 (2)PVC型刚性绝缘电线导管: 1)阻燃型绝缘导管及其附件的氧指数应符合华北标办图集的有关要求,并有产品合格证。 2)阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。暗敷设如设计无要求均应使用中型以上导管。 3)所用绝缘导管附件与配件必须符合规范要求,套管的长度要满足管外径的3倍,并应使用配套的阻燃制品。 4)刚性PVC绝缘导管按照GB/T14823.2-93的标准规定:φ16mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为1.15mm,中型管壁厚为1.5mm,重型管壁厚为1.9mm;φ20mm:外径公差±0.3mm,轻型管壁厚为1.3mm,中型管壁厚为1.55mm,重型管壁厚为2.1mm;φ25mm:外径公差±0.4mm,轻型管壁厚为1.45mm,中型管壁厚为 1.8mm,重型管壁厚为2.2mm;φ32mm:外径公差±0.4mm,轻型管壁厚为1.7mm,中型管壁厚为2.1mm,重型管壁厚为2.7mm;φ40mm:外径公差±0.5mm,轻型管壁厚为2.1mm,中型管壁厚为2.3mm,重型管壁厚为2.8mm;φ50mm外径公差±0.6mm,轻型管壁厚为2.45mm,中型管壁厚为2.85mm,重型管壁厚为3.4 mm;φ63mm外径公差±0.6mm,轻型管壁厚为3.0mm。 5)刚性PVC绝缘导管进场简单检验:取刚性PVC绝缘导管200mm的样品放在压力试验机上加压750N的压力(73.5Kg)去掉压力后,1min后检查压扁部位的外径,不大于原外径的10%,并无裂痕为合格材料(测试材料在室温下10h后进行)。

建筑电气材料验收规范.doc

建筑工程电气材料验收控制标准 第一部分 线管、线盒 线管分为PVC管、JDG钢管、普通焊接钢管。 1、PVC管 ⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。相关规格型号的管材壁厚如下: ∮16≥1.5mm ∮20≥1.8mm ∮25≥2.0mm ∮32≥2.2mm ⑵颜色,PVC管的是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。聚氯乙烯的最大特点是阻燃。颜色呈鲜亮白色。 ⑶弯曲变形度,将PVC管弯曲180度后自然恢复,看管材恢复程度,弯曲处是有裂缝。 2、JDG钢管 ⑴JDG镀锌钢管管壁厚要求1.6mm,内外壁镀锌层合格,不能出现镀锌不均匀、漏镀锌等现象。这两项合格就可以使用。 ⑵JDG钢导管管壁厚要求1.6mm。 3、普通焊接钢管 ⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。相关规格型号的管材壁厚如下: ∮16----∮50≥2.5mm ∮70-----∮100-≥3.0mm ⑵注意钢管外观,最主要是的看钢管的腐蚀程度。标准是腐蚀的程度是不可出现结斑、结块等表面锈蚀、不能影响钢管的壁厚。 4、线盒 钢制接线盒的壁厚要求1.2mm,盒底厚底大于1.0mm。PVC线盒同样,且线盒的颜色要鲜亮。PVC接头和锁母要从颜色、壁厚、强度检验是否符合要求。 5、电缆、桥架等 电缆桥架钢板厚度要求:400mm以下1.5mm(不含400mm);400—800mm为2.0mm;800mm以上为2.5mm。 电缆桥架、线槽外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;镀锌或喷塑钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 6、合同有其他要求的,以合同规定为依据。 第二部分、配电箱(柜)应符合以下规范要求: 1、规范依据 ⑴《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) ⑵《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254--96) ⑶《低压开关设备及控制设备总则》(GB/T14048.1--06)

电气工程新工艺新技术

第一章新技术、新材料、新工艺的应用 根据本工程的使用特点、质量、工期等方面的要求,我公司将采用以下新技术、新工艺、新材料,确保工程质量和工期,达到为社会做到节能减排,为业主降低工程造价,为施工单位降低工程成本的目的。 一、新技术的应用 1、现场配备2台以上计算机,完全实现工程全过程的微机跟踪管理、在资料管理、预决算、竣工文件等方面全面实现微机化负责各种施工技术资料的汇总、整理、建档工作和各种技术数据的分析工作,做到现场管理标准化、规范化。 2、运用计算机网络化管理实现材料的购进、领用、库存、使用过程的全方位覆盖。 3、运用工厂化生产技术,保证成品半成品等产品加工精细、美观,从而确保工程质量更加稳定可靠,确保工程如期完成。 4、利用最新的环境监测技术,对所用材料及工地环境进行检测,确保各项指标完全合格。 二、新材料的应用 1、在砼及砂浆中采用掺加粉煤灰技术,可以减少水泥用量,增强砼的和易性,提高砼成型质量,水泥用量的减少可降低水化热的产生,减少砼内部及表面的裂缝产生,延长结构式的使用寿命。 三、新工艺的应用 1、角钢立柱及门柱采用工厂化加工、现场装配的施工方式。充分利用工厂设备先进、速度快、质量高、产品精度高、无环境污染、易于拼装的特点,进行现场装配流水化施工。 第十二部分、新技术、新产品、新工艺、新材料应用遵循“科技是第一生产力”的原则,广泛应用新技术、新工艺、新产品、新材料“四新”成果,充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。 一、从技术上保证进度 1、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理,项目经理部设置工程技术部,负责制定施工方案,编制施工工艺,及时解决施工中出现的问题,以方案指导施工,防止出现返工现象而影响工期。 2、实行图纸会审制度,

建筑电气工程-课件

第一章建筑电气工程 一、材料控制 (一)管材 1.PVC穿线管使用要求: (1)PVC管必须有阻燃、耐冲击性,含氧指数不低于27%的阻燃指标,并应有省级检测机构出具的检测报告及出场合格证。进场材料应及时送实验室进行检测,品牌符合合同约定品牌,经甲方验收合格后方可现场使用。 (2)线管验收: 线管管壁应光滑,无其他杂质。管壁上标识清晰,并印有公司名称、规格、型号、壁厚、国家标准(注意:部分品牌经销商经常以中 型线管更改标识冒充重型线管)。 管材壁厚一览表应符合JG/T3050-1998 尺寸型号壁厚允许偏差型号壁厚允许偏 差 型号壁厚允许偏差 Φ16 轻型 1.00mm +0.15mm 中型 1.20mm +0.3 重型 1.6mm +0.3 Φ20轻型无轻型中型 1.25mm +0.3 重型 1.8mm +0.3 Φ25轻型无轻型中型 1.50mm +0.3 重型 1.9mm +0.3 Φ32轻型 1.40mm +0.3 中型 1.80mm +0.3 重型 2.4mm +0.3 Φ40 轻型无轻型中型 1.80mm +0.3 重型 2.0mm +0.3 (3)使用选型: 一次结构预埋选择重型,二次结构预埋选择中型。(以后在图纸设计说明中体现) 2.JDG穿线管使用要求: (1)JDG穿线管为取代PVC与SC穿线管的换代产品,有更好的

阻燃性及接地。由于其造价较高,目前仅用于综合布线、消防布线等 有较高防火要求的部位。 (2)线管验收: 线管管壁应光滑,无其他杂质。管壁上刻字清晰,印有公司名称。随批次应提供合格证、出厂检测报告及出库单。 目前JDG穿线管暂无国家规范,基本都是按照中国建设标准化协会所制定的CECS120-2000进行验收。(如下表) (二)电线 根据山东省下发的《山东省建筑设计节能标准》7.1.8要求:建筑物应选用与之同寿命的电线电缆。住宅的使用寿命为70年,而之前建筑用电线电缆的使用寿命为25年,线缆大部分在建筑物主体保护管内,更换不便,国家住建部发布标准《建筑用0.6/1KV无卤低烟阻燃电缆》和《建筑用750V无卤低烟阻燃电缆》,要求建筑线缆的 使用寿命与房子同步,同为70年。 1.电缆验收: 检查合格证及出厂检测报告,检查电缆型号是否为图纸要求规格型号。 2.外观检查: 包装完好,抽检的电线绝缘层外观完整无损,厚度均匀,不应产 生“偏芯”。电线电缆外护层有明显的标识和制造厂标。国标电缆与

电气工程施工工艺流程

目录 一、配管、配线安装工艺流程 (1) 二、金属桥架、线槽安装工艺流程 (11) 三、普通灯具安装工艺流程 (18) 四、开关、插座安装施工工艺标准 (23) 电气工程施工工艺流程 一、配管、配线安装工艺流程 1、施工准备 (1)技术准备 1)熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸提出的施工要求。 2)准备施工机具、材料。 3)确定施工方法,编制施工技术措施;为了工程施工,不破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观。 4)施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法。 (2)材料要求 1)凡所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂

厂标,管子内、外壁应光滑、无凸棱、凹陷、针孔及气泡,内外径的尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 3)所用阻燃型塑料管附件及明配阻燃型塑料制品,如:各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座盒、端接头、管箍等,必须使用配套的阻燃塑料制品。 4)阻燃型塑料灯头盒、开关盒、接线盒,其外观应整齐,预留孔齐全,无劈裂等损坏现象。 5)辅助材料:镀锌铁丝、专用胶粘剂等。 (3)主要机具 1)铅笔、皮尺、水平尺、卷尺、角尺、线坠、小线、粉线袋等。 2)手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、半圆锉、活扳手等。 3)弯管弹簧、剪管器、电锤、手枪钻、钻头、台钻、压力案子等。 4)开孔器、热风机、电炉子、绝缘手套、工具袋、高凳、人字梯等。 (4)作业条件 1)在配合混凝土结构施工时,已完成过路管、配件及预埋件的预埋。 2)在配合砖结构施工时,已完成过路管、角钢支架及预埋件的预埋。 3)在装修前根据土建水平线及抹灰厚度与管道走向,按设计图进行弹线、浇筑预埋件及稳装角钢支架。 4)喷浆完成后,才可进行管路及各种盒、箱的安装,安装时应防止

常用电气元件的功能介绍

常用电气元件功能介绍 一、保护、隔离元件 1、刀开关、倒顺开关 功能:用于不频繁分断电源主回路,形成明显的断点。没有带灭弧装置,不能带大电流操作,无保护功能;倒顺开关有换向的作用。 参数:额定电流、接线方式、操作方式等 常用型号:HD11-400/39、HS11-600/39 2、断路器 功能:用于线路保护,主要保护有:短路保护、过载保护等,也可在正常条件下用来非频繁地切断电路。 常用的断路器一般根据额定电流大小分为:框架式断路器(一般630A 以上)、塑壳断路器(一般630A以下)、微型断路器(一般63A以下)。 参数:额定电流、框架电流、额定工作电压、分断能力等 常用型号:C65N D10A/3P、NSX250N、MET20F202 详见《断路器基础知识及施耐德NSX系列断路器》 3、熔断器 功能:熔断器是一种最简单的保护电器,在电路中主要起短路保护作用。 熔断器就功能上可分为普通熔断器(gG)和半导体熔断器(aR),半导体熔断器主要是用于半导体电子器件的保护,一般动作时间较普通熔断器和断路器快,因此也经常称为快熔;普通熔断器一般只用于线路短路保护。 做线路保护用的熔断器一般只用在一些检测、控制回路中,大部分都被断路器而取代。

参数:额定电压、额定电流 常用型号:RT18-2A/32X、NGTC1-250A/690V 4、刀熔开关 功能:主要用于动力回路的短路保护,也可用于正常情况下非频繁的切断电路。 可替代断路器的部分功能,比断路器更经济。一般用于驱动器前端或总进线电源处做短路保护。 由熔断器和隔离开关延伸而来,也有叫做熔断器式隔离开关。 参数:框架电流、额定电流、额定电压 常用型号: 5、过电压保护器(浪涌保护器) 功能:用于线路的过电压保护,主要用于保护由于雷电等引起的感应电压的冲击,保护线路上的电子元器件。 可分为几个级别,电源进线回路保护的,也有控制回路保护的,应与避雷针等防雷器件配合使用。 参数: 常用型号: 6、热继电器 功能:用于控制对象(电机)的过载保护,常见于对多电机的保护。 当一台变频器驱动多台电机时,需要加热继电器做过载保护,防止其中某台电机因过载而烧坏。一般用于鼠笼或者变频电机,绕线式电机一般不采用热继电器来做过载保护,而用过流继电器。(绕线式电机一般过载能力较鼠笼式强,直接启动时启动电流也交鼠笼式小。)

材料科学与电气工程论文

材料科学与电气工程 ——浅谈绝缘材料 Materials science and electrical engineering On insulation materials 学院:电气与信息学院 班级:电化1203 姓名:杨佳成 学号:A19120664

摘要:绝缘材料在电气工程及电力领域占有着不可或缺的地位。但是,由于其化学组成的因素,绝缘材料在应用一段时间后就会出现老化现象,学术上称之为电介质的老化。所以,要保证绝缘材料长时间发挥作用,就要研究防止老化的途径和方法,以及新型绝缘材料的开发和利用。另外,还要研究各种复杂环境因素对绝缘材料的作用机理,以此为基础来研发新型绝缘材料。 关键词:绝缘材料;老化;电力;电气;途径;复杂环境;新型。 材料科学涉及人类生产和生活中的各个领域,在电气工程与自动化这一专业以及电力行业都占有着举足轻重的作用,包括在电机、电缆、发电、输电以及用电等方面的应用。为了使电力更好的服务于社会,电气设备的安全运作尤为重要。我们都知道,绝缘体在一般情况下是不导电的,所以,绝缘材料的应用和发展对电气工程以及电力行业的发展有着重大影响。 随着社会的发展和经济的进步,电力行业逐渐显现出竞争优势。而在这个行业发展的同时,我们对各领域所应用的电力电气设备也有了更高的要求。这些设备需要有更优的性能并且能够在更复杂的环境中保持长时间正常运行。电气设备需要各种各样的绝缘材料,如绝缘的外壳,塑料绝缘电线,以及各种高压输电陶瓷等。要保证绝缘材料长时间发挥作用,就要研究防止老化(主要包括热老化、光老化、臭

氧老化、化学老化、生物老化、疲劳、高能辐射老化、电老化等)【1】的途径和方法。为此,只有深入研究各种复杂环境因素对绝缘材料的作用机理,进一步寻找开发新型的能够在复杂环境中保持稳定性能的绝缘材料,才能生产、制造出能适应更复杂、更恶劣条件并正常运行的用于安全生产的电气设备。这对电气的发展至关重要。 而要解决绝缘材料的上述老化问题,我们必须要深入其本质去探索。首先要了解绝缘材料的一些基本知识。绝缘材料的基本性能包括机、电、热三个方面。在机动也即力学方面,这主要体现在绝缘材料的应变能力和力学强度;在电学方面,它表现为绝缘材料的损耗和极化;在热学方面,主要指标有比热容、热容量、热导率和热膨胀率四项指标。按其化学组成,我们可将绝缘材料分为有机材料和无机材料两大类。有机绝缘材料主要是几类有机高分子化合物,这些化合物通过有机小分子加聚或缩聚而成。但有机物有一个性质,即可燃性,这对于电气绝缘来说十分有害。无机绝缘材料主要指陶瓷,以及光导纤维。但陶瓷的烧结需耗费大量能量,这对今天的能源形势来说颇具挑战。 那么,认识了绝缘材料的性能,我们如何来研究并寻找方法优化其性能呢?科研工作者们做了大量研究。很多新型的绝缘材料和制造工艺逐渐浮现在人们面前。 一.有机高分子化合物——聚合物共混 在不断的研究中人们发现,聚有机硅氧烷具有耐高温、耐低温、防潮、耐腐蚀、耐老化以及生物惰性等性质。从此,硅油、硅橡胶、

常用电气材料

常用电气材料、电器和设备 一、管材与型钢 1、管材 穿线用的管子有厚钢管(分水、煤气管及无缝钢管)、电线管(薄壁管)、塑料管(硬塑管、半硬塑管)、金属软管等。 厚钢管多用于动力线路或底层地坪内配管;电线管(薄壁管)多用于照明配电线路;塑料管特别是半硬塑料管由于价格低,施工方便,在照明配电线路上已被广泛使用。硬塑料管(分重型、轻型)重型硬塑料管多在化工厂有防腐蚀要求的场所使用。 2、型钢 包括角钢、槽钢、扁钢、工字钢与圆钢等。 二、电线 电线是电气工程中的主要材料,分绝缘导线和非绝缘导线,即裸导线。 1、绝缘导线:可用于各种形式的配线和钢管内穿线。 2、裸导线:有LJ型铝绞线、LGJ型钢芯铝绞线和LMY型铝母线、TMY型铜母线。 其中:LJ型铝绞线:通常用于室外架空线路或在厂房内沿屋架或行车梁上作配电干线架设使用; LGJ型钢芯铝绞线:在导电线芯中含有一根镀锌钢丝,能承受较大拉力,用于长距离 输电线路; LMY型铝母线和TMY型铜母线:也称铝排、铜排,是一种硬质导线,常用作车间 配电干线,架设在屋架或行车梁上,和变配电工 程中的高、低压母线。 三、电缆 电缆有电力电缆和控制电缆两种。 1、控制电缆是供交流500或1000伏及以下配电装置中仪表、电器、电路控制之用,也可供连接电路信号,作为信号电缆用。 2、常用的控制电缆有KLVV(铝芯塑料护套控制电缆)、KVV(铜芯塑料护套控制电缆)系列聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆和KXV系列橡皮绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。 四、灯具 1、灯具类型代号:普通吊灯——P 防水防尘灯——F 壁灯——B 隔爆灯——按专用型号 花灯——H 投光灯——T 吸顶灯——D 工厂一般灯具——G 柱灯——Z 剧场及摄影灯——W 卤钨照控灯——L 信号标志灯——X 2、灯具控照或性能代号:开启式——K 防护式——B 密闭式——M 安全型——A 隔爆型——专用型号 3、光源种类代号:白炽灯——B 荧光灯——Y 卤钨灯——L 汞灯——G 钠灯——N 金属卤素灯——J 五、动力工程常用设备 动力工程中常用的设备属低压电气产品。 六、变配电工程常用设备

机电工程常用材料及工程设备

机电工程是指按照一定的工艺和方法,将不同规格、型号、性能、材质的设备、管路、线路等有机组合起来,满足使用功能要求的工程。 2H311000 机电工程常用材料及工程设备 2H311010 机电工程常用材料 常用材料有金属材料、非金属材料和电气材料 2H311011 金属材料的类型及应用 金属材料分为黑色金属和有色金属两大类。其中,黑色金属主要是铁和以铁为基的合金(钢、铸铁和铁合金),广义的黑色金属还包括锰、铬及合金。有色金属种类较多,常用的有铝及铝合金、铜及铜合金、钦及钛合金、镁及镁合金和镍及镍合金等。 一、黑色金属材料 黑色金属材料又称钢铁材料,它们都是以铁和碳为主要元素组成的合金。 (—)生铁 碳的质量分数(w c)大于2%的铁碳合金称为生铁。按用途分为:炼钢生铁、铸造生铁。按化学成分分为:普通生铁、特种生铁。 (二)铸铁 碳的质量分数超过2%(—般为2.5%~3.5%)的铁碳合金称为铸铁。 (三)钢 碳的质量分数不大于2%的铁碳合金称为钢。 1.按化学成分和性能分类 按化学分和性能分为:碳素结构钢、合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。 (1)碳素结构钢:按其含碳量的不同,可分为低碳钢(含碳量w c<0.25%)、中碳钢(含碳量w c>0.25%~0.60%)和高碳钢(含碳量w c>0.60%)。 例如,在机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等都属于碳素结构钢,优质的碳素钢还可以制成钢丝、钢绞线、圆钢、高强螺栓及预应力锚具等。 (2)合金结构钢:按其合金元素的总含量,可分为低合金结构钢、中合金结构钢和高合金结构钢。在机电工程中,低合金结构钢最为常用。 例如,某600MW超临界电站锅炉汽包使用的就是Q460型钢;机电工程施工中使用的起重机就是Q345型钢制造的,因为该种钢不仅靭度好,而且缺口敏感性也较碳素结构钢大。 (3)特殊性能低合金高强度钢(了解) 2.按钢的用途分类(了解) (四)钢材 钢材就其使用可划分为:型材、板材、管材、线材和钢制品。 1.型材 在机电工程中,常用的型材主要有:圆钢、方钢、扁钢、H型钢、角钢、工字钢、T型钢、槽钢、钢轨等。 例如,电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘H型钢(HK300b);为确保炉膛内压力波动时炉墙有一定的强度,在炉墙上设计有足够强度的刚性梁。一般每隔3m左右装设一层,其大部分采用强度足够的工字钢制成。 例如,大型角钢广泛用于厂房、铁路、交通、桥梁、车辆、船舶等大型结构件;中型角

相关文档
相关文档 最新文档