文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅工程分户验收方案

住宅工程分户验收方案

住宅工程分户验收方案
住宅工程分户验收方案

分户验收方案

随着城市建设的快速发展,人们生活水平的提高,对住房的要求也越来越高,质量意识、维权意识越来越强,投资预期出现差距,未能满足消费者在观感、使用功能等方面要求。根据杭建工发〔2007〕164号,杭州市建设委员会关于印发《杭州市住宅工程质量分户检验管理暂行规定的通知》要求,遵循“谁生产谁负责”的原则,参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001等国家规范和《杭州市住宅工程质量分户检验指引》确定该工程分户检验的主要内容,方法和要求。针对该工程实际情况,特编写该工程分户检验方案。

一、工程概况:

二、编制依据:

1、《杭州市住宅工程质量分户检验管理暂行规定》

2.、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)

3.、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011)

4.、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)

5.、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2012)

6.、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)

7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

8、《建筑内外墙涂料应用技术规程》(DBJ/T01-42-99)

三、分户检验前的准备工作

1)建设单位组织成立分户检验小组,根据分户检验方案向参加验收人员交底;

2)准备好相关的检测仪器,如:小锤、钢尺、激光测距仪和漏电保护相位检测器等,并保证仪器准确和正常工作,做好屋面蓄(淋)水、卫生间等有防水房间的蓄水准备工作;

3)标识好暗埋水、电管线的走向和室内空间尺寸测量的控制点、线。

四、分户检验成员组成:

为进一步做好该工程的分户检验收工作,检验由建设单位的项目负责人组织验收,监理单位的总监、专业监理工程师和施工单位的质量负责人、项目经理、质检员、施工员等参加验收。

单位参验人员姓名职务联系电话建

设单

计单

理单

包单

五、分户检验工作的程序

(1)每户住宅和公共部位子单位工程的分户检验批项目,每一分户检验批验收内容、标准、方法,并在户型平面布置图上标注实测实量选点位置及数量进行统一确定。

(2)分项工程检验批验收合格后,验收组进行分户检验批的检查。

(3)确定的每户住宅和公共部位检验批的内容,对工程实物进行验收,并作好记录。

(4)对分户检验批的质量进行评定,合格后相关责任人应及时在《分户检验批验收记录表》中签字、盖章。

(5)当检验批评定不合格时,由监理机构下发《整改通知书》,整改完毕后,进行复查,并将复查情况记录在案。

(6)当每户或公共部位子单位工程所含检验批全部合格后,出具由建设单位项目负责人、总监理工程师、施工项目经理签字并加盖验收专用章的《住宅工程质量分户验收表》。

(7)在所有分户和公共部位子单位工程合格后,填写《单位工程分

户验收汇总表》,作为单位工程竣工验收的前提和依据

六、分户验收与竣工验收、分户检验批与分项工程检验批的区别

(1)分户验收是竣工验收的前提,未经分户验收或分户验收不合格不得进行竣工验收。

(2)分户验收是对每一户及公共部位子单位工程所含部分检验批的质量进行专门的验收,此时的检验批区域仅限于子单位工程内,为区分分项工程检验批,把户内及公共部位子单位工程所含的检验批称为分户检验批。它与分项工程检验批有以下不同:

a)划分空间不同。分项检验批是以楼层、施工段或50个房间

为单位划分一个检验批,从中抽查10%并不少于三个房间,分户检

验批则是以每一户作为一个检验批。

b)相同检验批检查的内容不同。分项工程检验批应检查规范

要求的所有项目,而分户检验批重点检查观感和功能质量,在主控

项目和一般项目中涉及到原材料质量、操作工艺和已经隐蔽的项目

原则上不作验收内容。

c)验收的时间不同。分户检验批是在分项工程检验批验收合

格的基础上进行,它是对分项工程检验批的补充和完善,旨在减少

错判、漏判概率。

七、分户验收主要内容:

1.墙面、地面和顶棚面层质量

2.门窗安装质量

3.栏杆安装质量

4.防水工程质量

5.室内空间尺寸

6.给水、排水系统安装工程质量

7. 室内电气安装工程质量

8.排水通气管、烟道质量

八、分户验收子单位工程、粗装修住宅工程检验批的划分

一、户内:

按照“宜简不宜繁、控制重点”的原则划分子单位工程的检验批。

(1)、检验批数量设定要适中。

(2)、按照质量投诉热点和影响工程质量的关键设置分户检验批的项目和内容。

a、同一子单位工程不同分户检验批实测实量可标注在同一份选点平面

布置图上;

b、相同户型的分户检验批实测实量抽查的房间、测点位置、数

量可基本一致,用一张选点平面布置图即可。

二、公共部位:

(1)、走廊子单位工程的划分,按有代表性的自然间抽查10%的房间,且不少于三间,每间作为一个子单位工程,走廊按10米或两轴线为一自然间。

(2)、楼梯间或电梯间子单位工程的划分,按每六层划定一个子单位工程。

(3)、地下车库,按每一个消防分区划分为一个子单位工程。

三、粗装修住宅工程检验批划分:

(1)户内子单位工程检验批可划为:土建项目按一般抹灰工程、水泥砼

(水泥砂浆)楼地面找平层、防水地面隔离层、塑料门窗安装、门窗玻璃安装、护栏和扶手。安装项目按室内采暖管道及配件安装工程、室内排水管道及配件安装、卫生器具及给水配件安装、卫生器具排水管道安装、普通灯具安装、开关插座风扇安装、照明配电箱安装、建筑物等电位连接等分户检验批。

(2)公共部位子单位工程检验批可划为:土建项目按一般抹灰工程、水泥砂浆(大理石、花岗岩)楼地面、护栏和扶手。安装项目按普通灯具、开关插座、室内给水管道及配件、室内采暖管道及配件、公共部分室内消防栓系统安装等。

注:(1)分户检验批的主控项目和一般项目中涉及到观感质量和使用功能,应以房间为单位全数检查,而对于实测实量项目则

是抽查一定数量的房间。(2)以上分户检验批是针对粗装修工程设

置的,对于精装修住宅根据具体情况具体设定。

九、分户检验批合格判定标准

(1) 分户检验批主控项目经检查必需全部合格;

(2) 分户检验批一般项目检查合格,其中实测实量合格率达到80%以

上,且不得有严重缺陷(不合格点实测偏差大于允许值的1.5倍)。

注:a、个别分户检验批不合格并不影响分项检验批的评定结论。b、分项检验批已抽查过的住户,分户检验批不须重复检查。C、分项检验批验收资料作为相应的分户验收资料。

十、分户验收相关资料的说明

(1)在每户以及公共部位子单位工程验收合格后,将《住宅工程质量分户验收表》与所对应的《分户检验批质量验收记录表》装订成册,在所有子

单位工程合格后,填写《单位工程分户验收汇总表》,连同《分户验收方案》一并作为分户验收专项资料,由建设单位存档备案。

(2)《住宅工程质量分户验收表》一式三份,一份由建设单位存档,一份作为《质量保证书》的附件交由业主保存,一份贴于户内醒目位置。

(3)《单位工程分户验收汇总表》一式四份,由建设、监理、施工单位各存一份,一份在工程竣工验收前报质监机构存档。

十一、分户验收的方法:

1.抹灰、水泥砂浆面层工程

1)抹灰、水泥砂浆面层层与基层之间之间必需粘接牢固,抹灰层应

无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

检验方法:观察;用小锺轻击检查。

2)抹灰、面层表面工程的表面质量应光滑、洁净、接搓平整,分格

缝应清晰。

检验方法:观察;手摸检查尺量检查。

3)护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹

灰表面应平整。

检验方法:观察。

4)有排水要求的部位滴水线应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水

槽的宽度和深度均不应小于10mm。

检验方法以:观察;尺量检查。

5)面层表面的坡度应符合要求,不得有倒泛水和积水现象。

检验方法:观察和采用泼水或用坡度尺检查。

6)踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。

检验方法:用小锺轻击、钢尺和观察检查。

2.防水工程

1)厕浴间和有防水要求的建筑地面防水隔离层预留孔洞位置应准

确,严禁乱凿洞。

检验方法:观察和钢尺检查。

2)防水隔离层严禁渗漏,坡向应正确、排水通畅。

检验方法:观察检查和蓄水、泼水检验或坡度尺检查。

3)防水隔离层与其下一层粘接牢固,不得有空鼓;防水涂层应平整、

均匀,无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。

检验方法:用小锤轻击检查和观察检查。

4)外墙面无渗漏、滴水线无爬水

检验方法:雨后检查或淋水1h后检查,观察检查、全数检查。

3.门窗安装工程。(根据现场不同材料而定)

1、塑钢窗

1)塑钢窗规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置(窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差)。

检验方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处。全数检查

2)外窗及周边无渗漏。

检验方法:淋水1h或下雨后,观察检查。全数检查。

3)推拉窗必须设置防脱落装置、塑钢窗安装的留缝限值、排水孔畅通。

检验方法:观察,手扳检查。全数检查。

4)安全玻璃不得使用非安全玻璃代替,玻璃上有安全认证标识(标识不得隐蔽)

检验方法:观察检查安全认证标识。

4.栏杆安装工程:

1)临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m;临空高度在

24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m,不得有负偏差

2)净间距不应大于0.11m,正偏差不大于3mm,应有防止攀登措施

检验方法:钢尺测量,每片栏杆不少于两处。全数检查

5、室内净高(楼地面设泛水坡度的房间除外)、室内净开间、净进深。

1)室内净高最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm(偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差)。

检验方法:1).室内净高每个房间抽测5点(其中距墙、柱四角300~500mm处各测1点,中间测1点);

2).使用激光测距仪进行检测。全数检查。

2)室内净开间、净进深极差不超过20mm

检验方法:1)、室内净开间、净进深每个房间各抽测2处(其中距墙、柱四角300~500mm处各测1处),无墙体则测柱间净距(距柱边处各测1处)。

2)、使用激光测距仪进行检测。全数检查。

6、排水通气管、烟道设置及附件:

止回阀、防火阀按规定安装;排水通气管、屋面烟道出屋面高度符合要求。

观察检查。观察、全数检查。

7、室内给水管道及配件安装工程:

1)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种

材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

检验方法:金属及复合管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02Mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查务连接处不得渗漏。

2)给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。

检验方法:观察和开启阀门、水口嘴等放水。

3)生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检查,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

检验方法:检查有关部门提供的检测报告。

4)室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。

检验方法:观察或局部解剖检查。

5)给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在人代会水管上面,项给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。

检验方法:尺量检查。

6)管道及管件焊接缝表面质量应符合下列要求:

1.烛缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于

母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。

2.焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、孤坑和

气孔等缺陷。

检验方法:观察检查。

7)给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。检验方法:水平尺

8)给水管道和零配件安装的允许偏差应符合下表规定:

1)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应

不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

检验方法:满水15mm水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

2)污水铸铁管道的坡度必须符合下表的规定:

检验方法:水平尺、拉线尺量检查。

3)污水塑料管道的坡度必须符合下表的规定:

检验方法:水平尺、拉线尺量检查。

4)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阴火圈或防火套管。

检查方法:观察检查。

5)排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

检查方法:通球检查。

6)在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:

a.在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器

具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;

如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。

b.在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污

水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得濒小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm。

c.在转角小于135℃的污水横管上,应设置检查口或清扫口。

d.污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫

口。

检验方法:观察和尺量检查。

7)埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底

表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。

检验方法:尺量检查。

8)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:

横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装一个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。

检验方法:观察和尺量检查。

9)排水塑料管道支、吊架间距应符合下表规定:

检验方法:尺量检查。

10)排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:

1.通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。

2.在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm

或引向无门、窗一侧。

3.在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防

雷要求设置防雷装置。

4.屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。

检验方法:观察和尺量检查。

11)安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。

检验方法:观察检查。

12).饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道直接连接,并应留出不小于100mm的隔断空间。

13)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45℃三通和45℃弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。

检验方法:观察和尺量检查。

14)由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90℃的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。

检验方法:观察和尺量检查。

15)用于室内排水的排水管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45℃三通或45℃四通和90℃斜三通或90℃斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45℃弯头或曲率半径不小于4倍管径的90℃弯头。检验方法:观察和尺量检查。

16)室内排水管道安装的允许偏差应符合下表规定:

10、普通灯具安装:

10.1引向每个灯具的导线线芯最小截面积0.5mm2。

10.2 灯具的外型、灯头及其接线应符合规定:连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上。

11、开关、插座、风扇安装工程:

11.1插座接线应符合下列规定:

单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接。

单线三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。

接地(PE)或接零线(PEN)在插座间不串联连接。

11.2照明开关安装应符合规定:同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠。

11.3插座安装应符合规定:暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

11.4照明开关应符合规定:

相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并

列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm。

暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

12、照明配电箱(盘)安装工程:

12.1照明配电箱(盘)安装应符合规定:

箱(盘)内配线整齐,无绞线现象。导线连接紧密,不伤芯线、不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。

箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30Ma,动作时间不大于0.1s。

照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。

位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整。

箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确。

箱(盘)不采用可燃材料制作。

箱(盘)安装牢固,垂直度容许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m。

13、建筑物等电位联结:

13.1建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总电位引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环行网路,形成环行网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。

十二、分户验收的时间:

1.总计划时间:年月日--- 年月日;

2.一般抹灰、隔离层、采暖和给排水管道及配件安装在每户完成的具备验收条件时,即组织分户验收,并做成资料表格存档;

3.其余分项工程在分户验收时统一组织验收。

十三、分户验收附件:

住宅工程质量分户检验必检内容及检验标准室内

建筑工程分户验收内容及标准

建筑工程分户验收内容及标准 分户验收,即“一户一验”,是指建筑住宅工程在按照国家有关标准、规范要求进行工程竣工验收时,对每一户住宅及单位工程公共部位进行专门验收,并在分户验收合格后出具工程质量竣工验收记录。那么分户验收到底有什么验收条件呢?验收哪些项目呢?检查方法及验收标准又有哪些呢?本文就从户内部分及公共部分来说明住宅工程质量分户验收内容及规范,供大家参考。 一、分户验收的条件1、工程已完成设计和合同约定的工作量。 2、所含分部(子分部)工程的质量均验收合格。 3、工程质量控制资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果均符合要求。 5、有关安全和功能的检测资料应完整。 二、分户验收前的准备工作1、建设单位负责成立分户验收小组,组织制定分户验收方案,进行技术交底。2、配备好分户验收所需的检测仪器和工具,并经计量检定合格。3、做好屋面、厕浴间、外窗等有防水要求部位的蓄水(淋水)试验的准备工作。4、在室内地面上标识好暗埋的各类管线走向和空间尺寸测量的控制点、线;配电控制箱内电气回路标识清楚,并且暗埋的各类管线走向应附图纸。5、确定检查单元。6、建筑物外墙的显著部位镶刻工程铭牌。

三、分户验收参加人员1、建设单位参验人员应为项目负责人、工程建设专业技术人员;2、施工单位参验人员应为建造师(项目经理)、质量检查员、施工员等执业资格;3、监理单位参验人员应为总监理工程师、相关专业的监理工程师、监理员。 四、分户验收的规定1、检查项目应符合本规程的规定。2、每一检查单元计量检查的项目中有90%及以上检查点在允许偏差范围内,最大偏差应在允许偏差的1.2倍以内。3、分户验收记录完整。 五、分户验收时应形成的资料1、验收过程中应按附录A填写《住宅工程质量分户验收记录表》。2、分户验收结束后应按附录B填写《住宅工程质量分户验收汇总表》。分户验收资料应单独整理、组卷,随施工技术资料一并归档。 六、分户验收内容及标准 户内部分 1、验收项目:楼地面、墙面、天棚面层验收内容: (1)楼地面空鼓、裂缝、起砂; (2)墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰。检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm。验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。参照标准:GB50209-2010-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2015.8.2.1。

住宅工程质量分户验收方案-2015

住宅工程质量分户验收方案 有限责任公司 年月日

一、编制依据 为了加强住宅工程质量管理,保障竣工房屋使用功能,维护业主利益,并且减少工程投诉率。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《》及国家现行有关工程质量验收标准,及上海市有关文件要求等编制的。 二、明确各方职责 (一)、建设单位: 1、建设单位是分户验收第一负责人,组织施工单位编制分户验收方案,组织进行审核确认住宅工程质量分户验收方案报监督站备案。 2、组织施工、监理单位研究确定分户检验批项目及内容,组织协助解决分户验收中测量、设备、人员、资金等问题。组织有关人员参加分户检查验收工作并应及时确认签字盖章。 (二)、监理单位: 1、参加施工单位编制分户验收方案; 2、参与确定分户验收方案中的每户住宅和公共部分的检验批项目以及检查内容和数量。 3、按要求配备一定数量的监理人员。 4、同施工单位确定每户住宅和公共部位检验项目和内容。 5、参与分户验收检查评定等工作,并做好记录对不合格项目下发不合格项目处置记录,鉴暑验收意见并签名。 (三)、施工单位: 1、负责组织技术人员编制分户验收方案,主要内容有: (1)、明确各方职责 (2)、根据分户验收确定检验批项目的内容的原则,确定每户住宅和公共部位

1、分户主体结构钢筋砼,砌体设计要求: 混凝土强度等级:柱、梁、板均为C35、C30砼,二次结构为C25砼;砌体为实心烧结砖和多孔砖采用M10、M7.5专用粘结砂浆。 2、分户门、窗设计要求: 分户门为钢质防盗门。 窗为节能彩色断热铝合金型材窗,为断桥隔热中空玻璃,隔声性、气密性、水密性等级应符合相关规范要求。 3、分户地面、墙面、顶棚面层装饰设计要求: 地面面层为水泥砂浆地面,天棚及墙面为水泥砂浆和混合砂浆面层。 4、分户屋面(厨房、卫生间)防水设计要求: 本工程屋面采用铺地砖面层屋面和水泥砂浆面层屋面,防水层为两道3厚SBS防水卷材,聚酯胎I型,保温层为颜面保温板。孔洞、管线应事前预埋、 预留,严禁事后打洞,防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比 较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板 端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时, 宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。坡屋面为有组织排水。 5、分户节能设计要求: 外墙采用60厚A级酚醛保温板大模内置。内墙采用聚苯颗粒砂浆保温。 6、分户采暖系统安装设计要求: 采用低温热水地板辐射供暖,采用公共立管的分户独立式系统。供水、回水立管设于户外公共空间的采暖管井内,并在管井内的进出每户的供回水支管上安装热计量装置及附件。

住宅工程质量分户验收实施方案

住宅工程质量分户验收 实施方案 1?住宅工程分户验收制度出台的背景 随着住宅商品化的进一步深化,百姓对住宅工程质量的关注度和期望值日趋增强,因住宅房屋质量问题而引发的投诉越来越多,质量问题已超越技术层面演化为社会问题。投诉多固然反映质量问题多,建筑工程存在质量问题多,主要有以下原因:(1)建筑业手工作业程度高、工程质量差异性大;(2)从业人员素质参差不齐;(3)建筑工程质量的时效性问题;(4)传统竣工验收的方法。 3.分户验收的组织机构 组织机构,分户验收由建设单位牵头,组织监理单位、总包单位、分包单位共同参与,按专业划分分户验收组,已选定物业公司的,物业公司应当参与工程质量分户验收工作。验收组成员有下列人员构成: (1)建设单位,建设单位的项目经理、各专业的工程管理人员; (2)施工单位,施工单位的工程项目经理、技术负责人、质量检查员、 各相关专业的技术人员(含专业分包项目的项目经理和技术负责人); (3)监理单位,监理单位的项目总监理工程师、各专业的监理工程师; (4)物业管理部门,物业管理单位的项目经理、各专业的物业管理员。 4?分户验收的程序 (1)主体完工后,由监理和建设单位共同制定分户验收方案,方案包 括每户住宅和公共部位子单位工程的分户检验批项目,每一分户检验批 验收内容、标准、方法,并在户型平面布置图上标注实测实量选点位置 及数量,验收方案须报质监部门核准,获准后作为验收工作的指导文件。 (2)分项工程检验批验收合格后,验收组应及时介入进行分户检验批的检查。 (3)按分户验收方案中确定的每户住宅和公共部位检验批的内容,对工程实物进行验收,并作好记录。 (4)对分户检验批的质量进行评定,合格后相关责任人应及时在《分户检验批验收记录表》中签字、盖章。 (5)当检验批评定不合格时,由监理公司下发整改通知书,整改完毕后,

分户验收方案(一户一验)样本

悦秀园1#-13#楼及地下车库(含桩基) 分 户 验 收 方 案 编制单位: 编制人:职务:

审核人:职务: 审批人:职务: 编制日期: 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、分户验收的目的 (3) 四、分户验收组织机构及人员 (4) 五、分户验收各责任主体职责 (4) 六、分户验收前的准备 (6) 七、验收项目、容及数量 (6) 八、分户检验使用工具 (7) 九、分户验收要求 (7) 十、分户验收时间 (8) 十一、分户检验发现问题整改 (8) 十二、分户检验资料收集整理 (8)

一、工程概况 1.1 项目组成 工程名称:悦秀园 工程地址:市广阳区艺术大道与永安北路交口处 建设单位:市京御幸福房地产开发有限公司 设计单位:拓为工程设计有限公司 监理单位:市博科工程项目管理有限公司 施工单位:省第六工程有限公司 1.2 工程概况 工程由1#-12#楼共12栋单体建筑及幼儿园和车库组成。其中1#-4#楼为高层,5#-8#楼为小高层,9#-12#楼为公寓。建筑层数为:1#-4#楼地上24层(局部22层)、地下2层,5#-8#楼地上11层、地下1层,9#、11#、12#楼地上12层、地下1层,

10#楼地上10层、地下1层,均为剪力墙结构,车库为地下一层,框架剪力墙结构。幼儿园地上三层,框架结构。毛坯交付;总建筑面积为163442㎡。本次交房为5-8#楼,共242户。 户粗装:楼地面:豆石混凝土搓麻面,卫生间做JS防水处理;地下储藏间为水泥砂浆压光面。墙面:卫生间、厨房均为水泥砂浆拉毛,其它房间墙体为粉刷石膏面层;地下储藏间墙面为结构原状(砌块墙体抹灰压光)。天花:结构原状交活。公共区域:精装。窗:(6+12空气+6)中空塑钢窗。 保温:山墙外贴80mm挤塑聚苯板保温材料,南北向外墙贴60mm厚挤塑聚苯板保温材料,屋面为60mm厚挤塑聚苯板保温材料。 二、编制依据 1、设计图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 3、市住宅工程质量分户验收实施细则 4、交房标准 三、分户检验目的 1)建筑工程作为一种特殊的商品,其建设周期长;因此建筑工程在交付使用后由于温度变化等影响,随着时间的推移和材料性能的衰减,会不断地出现一些观感和使用功能方面的质量通病,而且受施工技术水平、工艺、工程材料等因素的影响,在今后较长一段时间一些质量通病仍难彻底根治。 2)根据我国目前经济水平、建筑工程规模和特点、建筑成本等因素,在充分保证结构安全和重要使用功能的基础上,检验规确定的检验批质量检验方案是抽样检验。规定建筑工程质量保修制度,通过保修工作来弥补施工和检验中遗留的质量缺陷。 3)通过分户检验工作的开展、落实,加强工程质量责任和责任追究制度的落实,能提升工程质量水平,提高住户对住宅工程质量的满意度,也能体现政府执政为民、为民办实事的工作宗旨。 四、分户检验组织结构及人员 分户检验由建设单位的项目负责人组织检验,监理单位的总监、专业监理工程师和施工单位的质量负责人、项目经理、施工员、质量员等参加检验。物业公司相关人员也应当参加住宅工程分户检验工作。

郑州某高层住宅分户验收方案(附验收表格)

河南***地产***2#3#楼 分户验收方案 为确保《郑州市住宅工程质量分户验收实施细则》顺利实施,加强住宅工程质量管理,河南***房地产开发公司开发的***2#、3#楼确定于2008年11月15日到12月15日进行分户验收,由河南***房地产开发公司组织施工、监理单位有关人员组成分户验收组。河南***房地产开发公司组织施工单位编制分户验收方案,提交验收组充分讨论,确定最终验收方案。 一工程概况 ***项目由河南***房地产有限公司开发兴建,位于郑州市****交叉口西南角,由郑州***综合设计研究院设计。 2#楼(20275.66㎡,地下1层,地上32层,建筑高度97.85M,平面46.6M×18.5M)、3#楼(20752.99㎡,地上33层,建筑高度97.85M,平面49.9M×16.2M),共2栋单体组成,为剪力墙结构与框架结构,总建筑面积41028.65平方米。本项目为一类高层住宅楼,屋面防水等级二级,地下室防水等级一级。地下一层层高4.8M,为汽车库、设备用房及人防。地上上部为住宅,层高2.95M。 二验收依据 2.1《河南省建设厅关于进一步加强住宅分户验收监督管豫建建〔2007〕14号》 文件 2.2《郑州市住宅工程质量分户验收实施细则》 2.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 2.4《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 2.5《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 2.6《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

2.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.8《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.9施工图纸 2.10其它相关有效质量文件 三验收时间、地点、准备、内容、方法、验收人员名单及详细职责分工1 分户验收时间、地点 分户验收时间:初步确定为2008年12月15日。 地点:施工现场 2 验收准备工作 1)验收工具准备:激光测距仪、卷尺、2m靠尺、塞尺、白线、小锤、移动楼梯(4部)等; 2) 室内土建及安装工程(含甲方分包工程)已全部或基本完成,具备验收条件;3)资料完整齐全有效; 4)对分户进行实测实量的有关准备工作也已经完成:室内墙面1m标高线已经弹好,墙面测量点已经做好标识;地面1m控制线已经弹出,并将其交叉点及房间中心点做好标记,各标识点1、2、3、4、5(房间中心点)的具体位置见各户型的分户验收测点图;测量时按照分户验收测点图上的标记从每个房间的门口开始按照顺时针方向进行实测实量; 5)对中间空层的复式户型,因客厅较高(两层),测量验收时应当准备好梯子,增加对墙面的平整和垂直以及室内开间的测点,由于水平线无法弹,在复式上层做好测点标记; 6)针对2#3#楼弧形餐厅,因根据圆弧两端的端点到对边圆弧的切线交叉点(即圆弧上任一点到对边的最大距离)即为圆心,找出圆心做好标记,并作好测量记录。

建筑工程施工分户验收方案

目录 一、编制依据 (2) 1.1.规范、图集、相关文件 (2) 1.2. 相关图纸 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (3) 3.1分户验收人员组成及各方职责 (3) 3.2.分户验收组织 (4) 3.3.分户验收任务 (5) 3.4.分户验收总体原则、顺序: (6) 3.5.分户验收一般规定 (6) 四、分户验收准备 (8) 五、主要分户检验批项目检查内容、质量标准和实测项目检查方法及数量 (8) 5.1.现浇结构外观及尺寸偏差质量分户验收 (8) 5.2.铝合金门窗安装质量分户验收 (11) 5.3.墙面一般抹灰工程质量分户验收 (13) 5.4.地面砖面层质量分户验收 (15) 5.5.地面找平层质量分户验收 (17) 5.6.地面隔离层质量分户验收 (19) 5.7.采暖系统安装质量分户验收记录表 (21)

5.8.普通灯具安装质量分户验收 (22) 5.9.开关、插座、风扇安装质量分户验收 (23) 5.10.室内排水管道及配件安装质量分户验收 (24) 5.11.成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装质量分户验 收 (27) 12.公共部分室内消火栓系统安装质量分户验收 (31) 13.护栏和扶手制作与安装质量分户验收 (32) 六、户验收填表要求和资料收集整理 (34) 6.1.填写表格形式 (34) 6.2.资料收集 (34) 一、编制依据 1.1.规范、图集、相关文件

1.2. 相关图纸 小园项目9地块9-1#、9-2#、9-4#、9-5#、9-6#住宅楼建筑、结构、暖通、电气施工图纸。 小园项目9地块9-1#、9-2#、9-4#、9-5#、9-6#住宅楼施工组织设计。二、工程概况 本工程总建筑面积:114328.68㎡。小园项目9地块工程位于门头沟区永定镇,为6栋居民住宅楼及1个地下车库。其中1#楼地下3层,地上25层,2#、4#楼地下2层,地上18层,3#楼地下2层,地上12层,5#楼地下1层,地上9/10层,6#楼地下1层,地上10层,车库地下2层。 三、施工部署 3.1分户验收人员组成及各方职责 一.1.1. 人员组成 组长:(甲方经理) 组员:甲方:(副经理)、(副经理) 监理:(总监)、(土建监理)、(土建监理)、

北京市住宅工程质量分户验收规定及验收教程文件

关于实施住宅工程 质量分户验收工作的指导意见 为贯彻落实《住宅工程质量分户验收管理规定》(京建质[2005]999号),加强住宅工程质量管理,指导工程建设、施工、监理单位实施住宅工程质量分户验收,现提出如下指导意见: 一、分户验收质量标准 住宅工程质量分户验收(以下简称分户验收)应依据国家和本市工程质量标准、规范,对单位工程每套住宅和规定的公共部位进行验收。分户验收的质量标准主要包括《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范标准。 二、分户验收内容 分户验收应以单位工程每套住宅和公共部分的走廊(含楼梯间、电梯间)、地下车库划分为一个子单位工程进行验收。分户验收应以竣工验收时可观察到的工程观感质量和影响使用功能的质量为主要验收项目,分户验收内容应以检验批检查内容为主。在施工过程中和竣工验收时,应依据质量验收标准以及经审查合格的施工图设计文件,对每套住宅涉及到的分户验收项目和验收内容进行验收。 初装修住宅工程分户验收内容主要涉及下列7类20个项目: (一)建筑结构外观及尺寸偏差

1、现浇结构外观及尺寸偏差分户质量验收记录表 (二)门窗安装质量 2、铝合金门窗安装工程分户质量验收记录表 3、塑料门窗安装工程分户质量验收记录表 4、木门窗安装工程分户质量验收记录表 5、特种门安装工程分户质量验收记录表 (三)墙面、地面和顶棚面层质量 6、一般抹灰工程分户质量验收记录表 7、水性涂料涂饰工程分户质量验收记录表 8、水泥混凝土面层分户质量验收记录表 9、水泥砂浆面层分户质量验收记录表 (四)防水工程质量 10、隔离层分户质量验收记录表 (五)采暖系统安装质量 11、室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程分户质量验收记录表 12、室内采暖管道及配件安装工程分户质量验收记录表 13、低温热水地板辐射采暖系统安装工程分户质量验收记录表 (六)给水、排水系统安装质量 14、室内给水管道及配件安装工程分户质量验收记录表 15、室内排水管道及配件安装工程分户质量验收记录表 16、建筑中水系统及游泳池水系统安装工程分户质量验收记录表

住宅工程分户验收实施方案-2

永丰县创业苑2010年廉租房1-3标段住宅工程质 量分户验收实施方案 1、编制依据 1.1永丰县创业苑2010年廉租房1-3标段施工图。 1.2混凝土结构施工及验收规范BG50204-2002 1.3建筑工程施工质量验收统一标准BG50300-2001 1.4江西省住宅工程质量分户验收实施指南 2、工程概况 2.1设计概况 永丰县创业苑2010年廉住房由1-3#楼组成;总建筑面积95000m2,均为一类高层住宅建筑,耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,防水耐久年限为十五年,抗震设防的烈度6度,设计使用年限为50年。 ±0.000=225.750绝对海拔高程。 2.2 结构设计概况 地基基础设计等级1-4#楼住宅为甲级,建筑物安全等级为二级。基础采用人工挖孔桩(ZHx(ZKx))、独立基础(DJx)、嵌岩基础(KJx)及墙下带形基础(TJx)。 主体结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为二级,抗震等级为三级。环境类别埋入土层的地下室为二(a)类,地上为一类。 2.3 装修设计概况 楼地面采用30厚1:2.5瓜米石地坪;内墙采用1:2.5水泥砂浆抹灰;天棚满刮腻子;楼梯间铺贴花钢石面砖及150高面砖踢脚;外窗为铝合金窗,

中空玻璃;外墙采用聚苯颗粒外墙外保温系统,涂料饰面。 3、分户验收的条件: 一、施工单位已提交工程竣工报告,并已完成建设工程设计和施工合同约定的工作量。 二、工程所含分部(子分部)工程的质量均已验收合格。 三、工程质量控制资料完整。 四、有关安全和功能检测资料完整。 注:在施工过程中进行的分户验收项目不受以上条件约束。 4、分户验收划分原则 以单位工程每户住宅和公共部分走廊(含楼梯间、电梯间)划 分检验批。当每户检验批具备条件时,可以验收。 4.1 公共部分的验收划分 一、公共部位划分原则:因质量问题经常影住户正常使用的公共部位。 (二)公共部位的划分:走廊(含楼梯间、电梯前室)。 (三)公共部位检验批划分: 公共部分的走廊(含楼梯间、电梯前室)按每一楼层划分为一个检验批。 (四)检查数量的确定:公共部分走道和楼梯间墙面净距各抽查2个点。楼地面、墙面和顶棚质量按楼梯间、走廊划分为两个检查区域。墙体抽查2面,顶棚、地面(楼板)抽查为1块。 4.2 住宅部分的验收划分: 以每一个住户为一个检验批,进行检验,以房间为单位全数记录(异形房间不做户内净距检查)。 5、分户验收的组织和程序

住宅工程分户验收实施方案

住宅工程分户验收实施方案 (总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

宁夏住宅工程质量分户验收实 施方案 工程名称:同心清水壹号小区项目(一期) 装修类型: 方案编制: 方案审批: 编制日期: 目录 一、工程概况、 (1) 二、分户验收组织机构 (2) 三、分户验收人员岗位责任制 (3) (一)项目分户验收领导小组有关人员岗位责任制 (3) (二)项目分户验收专业检查组有关人员岗位责任制 (3) 四、分户验收专业检查组任务分工表 (4) (一)土建专业检查组项目分户验收工作任务分工表 (4) (二)给水排水及采暖专业检查组项目分户验收工作任务分工表 (4)

(三)电气专业检查组项目分户验收工作任务表 (4) 五、住宅工程质量分户验收操作基本程序 (4) 六、分户验收的条件与标识 (5) 七、分户验收的划分 (5) 八、分户验收检查的一般要求 (5) 九、分户验收项目、检验频率、方法及验收标准 (7) 十、分户验收测量工具准备计划 (8) 十一、分户验收质量保证措施 (9) 十二、分户验收质量监督措施 (9) 一、工程概况

二、分户验收组织机构 (

⑷负责组织本项目的分户验收的进度安排等管理工作,对未能按照进度规定完成分户验收的进度计划的,应及时进行调度和调整,确保分户验收按期完成。 ⑸负责组织分户验收方案的编写专题会议,指定专人编写分户验收方案,并负责审查、修改和审批工作。 ⑹组织分户验收方案编制人,向各分户验收检查组,进行详细交底,使检查组人员掌握本工程分户验收项目、检查内容、实测项目的检查部位、检查数量等。 ⑺负责组织本项目的分户验收的奖惩工作。对验收认真、数据准确的检查组要进行表扬和鼓励,对有弄虚作假行为的人员要进行处罚,确保分户验收不走过场,达到减少住户投诉的目的。 (二)项目分户验收专业检查组有关人员岗位责任制 ⑴施工单位人员要认真学习和掌握分户验收方案及施工质量标准的要求,熟记本工程涉及的分户质量验收内容、验收数量和方法,按照规范及有关规定的检查方法,对每一户的工程质量及公共部分的工程质量进行检查并如实记录,并对检查结果按照国家验收规范质量标准进行认真评定,填写表格记录,做到诚实守信,不弄虚作假,不编造数据,自觉接受项目分户验收领导小组的质量复查和监督,确保分户验收质量。 ⑵建设单位、监理单位分户验收人员按照分户验收方案中确定的检验批项目、内容、实测数量,对施工单位分户验收检查评定内容进行认真验收,并及时签署验收意见和签名,对于不合格检查内容和项目,监理单位及时下《监理工程通知单》要求施工单位限期整改返修,完成后再进行验收。 ⑶按时参加项目分户验收领导小组组织的各种会议。 ⑷负责分户验收工具的保管、使用和维护工作。 ⑸遵守分户验收工作纪律,按时上下班,在验收期间,一般不请假,确保分户验收工作正常进行。 ⑹各专业检查组长负责对各专业记录表的汇总工作,作为是否可以为住户开具分户质量验收表的依据。 ⑺监理方的验收成员要履行监理工程师的监理职责,确保分户验收的质量符合监理规范的要求。 ⑻建设方的验收成员要履行质量监督的职能,监督施工方、监理方的质量行为,确保项目分户验收各项数据的真实性。 ⑼施工方的验收成员要认真履行提供工作条件的职责,负责提供检查工具、检查表格和其他方便条件,并负责项目分户验收资料的整理工作。 四、分户验收专业土建、给排水、电气检查组任务分工表

住宅工程质量分户验收方案模板

住宅工程质量分户 验收方案

一、工程概况: 近江单元R21-B01a、R21-B01b地块农转非居民拆迁安置房项目二标段工程位于杭州市主城区,近江控规单元范围内,东北为清江路,东南为组团路,西面为衢江路,西北为秋涛路,南侧为临时停车场及近江苑住宅楼。工程由二层地下室与1、2、3、5#塔楼住宅群组成。二标段总面积为66251.76 m2(包括地下室、1、2、3、5#楼)。本工程±0.00相当于黄海高程8.05m。 本二标段工程地下室为21349.13m2。地下室为地下二层,地下二层层高为 5.7m、3.9m,地下一层层高为 3.8m。人防区设置在地下二层,为平战结合地下室,平时为汽车库,战时为核6级人防地下室二等人员掩蔽所,人防总建筑面积5654m2。 二标段工程预计开工时间为11月3日,合同工期820天,预计竣工时间为 2月27日。 各楼情况如下: 1#楼建筑面积为:7123.09m2,1层为配套用房层高为4.3m,2、3层为配套用房层高3.7m,4-23层为住宅层高为2.8m,建筑高度68.3m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为74.4m; 2#楼建筑面积为:7826.63m2,1层为配套用房、社区居委会、物业经营等用房层高为4.3m,2层、3层为物业管理及经营、社区居委会等用房层高3.7m,4-25层为住宅层高为2.8m,建筑高度73.9m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为80.0m; 3#楼建筑面积为:10777.95m2,1层为配套用房层高为4.3m,2、3层为配套用房层高3.7m,4-29层为住宅层高为2.8m,建筑高度85.1m(从室外地面到建筑屋面板的高度),建筑物最高点为91.9m;

工程分户验收实施计划方案

锦绣新城四期工程 工程质量分户验收实施方案 泰和建设管理 锦绣新城四期项目部

目录 第一章工程概况 4 第二章工程质量分户验收的依据及标准 6 第三章分户验收小组的组成 6 第四章工程质量分户验收的容 8 第五章分户验收的时间 9 第六章工程质量分户验收的容 9 第七章分户验收的方法和标准 10 第八章检验批验收的有关事项 10 第九章分户验收相关的资料 11 第十章安全与功能分户验收及建筑节能分户验收 11 第一节安全与功能分户验收 11 第二节建筑节能分户验收 13 第十一章土建部分分户验收的方法 14 第一节室空间尺寸分户验收 14 第二节塑钢门窗安装质量分户验收 15 第三节防盗门安装质量分户验收 17 第四节门窗玻璃安装质量分户验收 19 第五节门窗套制作与安装质量分户验收 19 第六节栏杆、扶手质量分户验收 20 第七节一般抹灰质量分户验收 22 第八节水性涂料涂饰质量分户验收 23 第九节水泥混凝土地面找平层工程质量分户验收 24

第十节有防水要求的地面工程质量分户验收 25 第十一节水泥砂浆(花岗岩)地面质量分户验收 27 第十二章安装部分分户验收方法 28 第一节室采暖辅助设备及散热器安装质量分户验收 28 第二节室采暖管道及配件安装质量分户验收 30 第三节室给水管道及配件安装质量分户验收 34 第四节室排水管道及配件安装质量分户验收 38 第五节普通灯具安装质量分户验收 44 第六节开关、插座安装质量分户验收 46 第七节照明配电箱(盘)安装质量分户验收 48 第八节等电位联结质量分户验收 51

根据市建设局烟建质安[2006]32号文件印发《市住宅工程质量分户验收管理办法》(试行)的通知的要求和市建筑工程质量监督站印发关于《市住宅工程质量分户验收实施细则》、《市住宅工程质量分户验收补充规定的通知》的通知,及结合锦绣新城四期工程的实际情况,特制定本工程质量分户验收实施方案。 第一章工程概况 锦绣新城四期工程位于省市楚绣路南化工路东,由宏丰置业发展投资建设、省圣凯设计、泰和建设管理监理、建锟集团、市清泉建筑建材施工。本工程为经济适用房,6#楼、7#楼为32层住宅,10#楼为24层住宅。6#楼、7#楼建筑面积16290.48平方米,10#楼建筑面积12254.08平方米,设计抗震烈度为7度,防火建筑分类高一类,建筑耐火等级为一级,设计使用年限按50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为二级。6#楼、7#楼建筑总高度:90.05米,10#楼建筑总高度:67.65米,标准层层高2.8米。基础人工挖孔桩基础,主体为框架剪力墙结构,框架填充墙为蒸压加气砼砌块墙。 具体容如下: (1)外墙:住宅外墙为贴聚苯板复合保温涂料外墙面。 (2)地面:细石混凝土地面,一层楼梯间磨光花岗岩地面。 (3)墙:住宅楼(除厨、卫)內墙为抹灰刮腻子墙面,住宅楼卫生间墙面为水泥砂浆抹灰防水墙面,厨房为水泥砂浆抹灰墙面,住宅楼梯间墙面抹灰刮腻子。 (4)天棚:住宅楼(除厨、卫)天棚面刮腻子,住宅楼电梯机房为刮腻子涂料顶棚。(5)楼面:住宅楼为细石砼楼面,厨卫地面为水泥砂浆防水楼面,住宅一层合用前室地面铺花岗岩。电梯机房、变配电室等为水泥楼面。 (6)窗采用60系列塑钢型材,中空玻璃窗。 (7)屋面采用高聚物改性沥青防水卷材,卫生间采用1.5mm厚合成高分子防水涂料和聚乙烯丙纶卷材。 (8)油漆:木材面油漆用于室木质部分,金属面油漆用于外露金属面。 (9)屋面:高层住宅的机房、设备用房、楼梯间屋面为水泥砂浆平屋面,高层住宅屋面为防滑地砖上人平屋面。 (10)给水管采用PP-R聚丙烯管,排水管采用铸铁管,消防采用热镀锌管,采暖管采用PB聚丁烯管。

2017年重庆市住宅工程质量分户验收表格(最新)

住宅工程质量分户验收表 分验户表 重庆市建设工程质量监督总站监制

住宅工程质量分户验收汇总表 分验汇总表 注:1 本表完善后由工程建设各方留存并送质量监督机构备案。 2 验收结论中应明确验收不合格的户号及协商处理情况。

分户验收记录表一 重庆市建设工程质量监督总站监制

填表说明 1.现浇楼板厚度及裂缝 检验方法:板厚及裂缝检查均在主体结构施工过程中分别进行测量和目测检查。板面裂缝检查目测高度宜距地1.5m左右,俯视检查;板底裂缝检查应站立室内地面仰视目测检查。 检查数量:自然间全数检查。其中板厚检查起居室和卧室测点应不少于5点,其中一个测点应布置在房间中部,即4角点加1中心点;其余房间、阳台各测不少于3点,即在房间或阳台一条对角线上2角点加1中心点;角部测点宜在墙角(或板角)距墙面(或板角)长、宽两个方向均约500mm处。 注:检查单元的确定应按每户或每层楼的公共部分走道和楼梯间进行划分。

分户验收记录表一 重庆市建设工程质量监督总站监制

填表说明 2.楼地面面层 空鼓面积不大于400cm2,且每自然间不多于2处者可不计。 检验方法:空鼓用小锤锤击检查;坡度泼水检查,表面平整度、缝格平直度、接缝高低差和宽度目测观察检查,必要时辅以相应的检查工具进行检查;其它面层外观质量目测观察并结合手摸、脚踩等方式检查。 检查数量:自然间和阳台全数检查,公共部分走道和楼梯间按层检查;其中地面空鼓检查数量每间房间及阳台、公共部分走道和楼梯间应各不少于5处,其中一处应布置在房间或阳台、公共部分走道和楼梯间中部,即4角部加1中心处,每处面积约1m2范围。 初装饰工程的卫生间不检查空鼓。 注:检查单元的确定应按每户或每层楼的公共部分走道和楼梯间进行划分。

某住宅工程质量分户验收方案

*****住宅工程 质 量 分 户 验 收 方 案 *******公司 ********项目部 ****年*月**日

住宅工程质量分户验收方案 一、工程概况 建设单位:***** 设计单位:***** 监理单位:***** 施工单位:***** 本工程位于*****,为9层框剪结构,建筑面积5818 m2,建筑高度47.70m。建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度。本工程框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为三级。 主体结构砼强度等级为C30、C25。钢筋采用HPB235级钢、HRB335级钢及冷轧带肋钢筋(CRB550级)。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《****省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》; 8、施工合同、招标文件、设计文件等。 三、分户验收各方人员及职责

经建设单位组织,施工单位、监理单位共同确认: 1、分户验收领导小组 组长:*****(建设单位负责人) 成员:****(建设单位土建工程师); ****(建设单位水电负责人); *****(施工单位项目经理); *****(施工单位技术负责人) *****(施工单位质检员) *****(监理单位项目总监) *****(监理单位土建监理工程师) *****(监理单位水电监理工程师) 物业 业主 2、建立会议制度 2.1一户一验实施前,组织宣传会,对总分包管理人员进行教育,统一认识,明确责任,理清流程。 2.2实施过程中,每天上午由甲方根据施工方案确定检查项目、数量及验收方法,下午验收后进行确认并签字。定期(每周一次)和不定期与甲方、监理召开一户一验工作会,总结经验,吸取教训,以提出改进意见,完善管理程序。 3、建立整改制度及整改小组 3.1验收小组在验收时若发现受检项目不达标由监理下发整改通

最新住宅工程质量分户验收方案

绿地·凯旋城I地块工程 质 量 分 户 验 收 方 案 牡丹江市安装工程有限公司公司绿地·凯旋城I地块工程项目部2012年10月05日

住宅工程质量分户验收方案 一、工程概况 建设单位:绿地地产集团牡丹江爱民置业有限公司 设计单位:牡丹江设计研究院有限责任公司 监理单位:黑龙江省飞天建设监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 本工程位于牡丹江市爱民区新平路与通乡街交口,为6+1层砖混结构,建筑面积184217.94 m2,建筑高度21.95m。建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度。主体结构砼强度等级为C30、C25。钢筋采用HPB300级钢、HRB335级钢及HRB400级钢。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《黑龙江省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》; 8、施工合同、招标文件、设计文件等。 三、分户验收各方人员及职责 经建设单位组织,施工单位、监理单位共同确认:

1、分户验收领导小组 组长:苗宇(建设单位负责人) 成员:关度豪(建设单位土建工程师); 姜枫(建设单位水电负责人); 王茂发(施工单位项目经理); 李晓军(施工单位技术负责人) 贾春晖(施工单位质检员) 潘东林(监理单位项目总监) 杨明远(监理单位土建监理工程师) 李波(监理单位水电监理工程师) 物业 业主 2、建立会议制度 2.1一户一验实施前,组织宣传会,对总分包管理人员进行教育,统一认识,明确责任,理清流程。 2.2实施过程中,每天上午由甲方根据施工方案确定检查项目、数量及验收方法,下午验收后进行确认并签字。定期(每周一次)和不定期与甲方、监理召开一户一验工作会,总结经验,吸取教训,以提出改进意见,完善管理程序。 3、建立整改制度及整改小组 3.1验收小组在验收时若发现受检项目不达标由监理下发整改通知单,通知整改小组负责限期整改,整改后再报请验收小组进行复查,复验合格后形成相应的检查验收记录表单。

重庆住宅工程分户验收实施方案

渝开发格莱美城一组团总承包工程质量分户验收实施方案 1、编制依据 1.1渝开发格莱美城一组团总承包工程施工图。 1.2 混凝土结构施工及验收规范BG50204-2002 1.3 建筑工程施工质量验收统一标准BG50300-2001 1.4 重庆市住宅工程质量分户验收实施指南 2、工程概况 2.1设计概况 格莱美城一组团项目主要有1-1#、1-2#、1-3#、1-4#和1-5#车库组成,总的建筑面积63148.47m2,其中住宅面积50112.20m2,车库建筑面积12113.12m2, 其他建筑面积52.41m2, 容积率(整体)2.32 ,绿地率(整体)35.08%,车库停车数418辆(含9 辆无障碍停车位)。本项目1-1#、1-2#建筑层数为24 层住宅,建筑高度为72.15 米,1-3#、1-4#建筑层数为18 层住宅,建筑高度为54 米,住宅主体结构为剪力墙结构,地下车库层数为一层车库,建筑高度为4.2 米,结构为框架结构。 2.2 结构设计概况 本工程基础采用机械旋挖桩基础(ZJ-X )、独立基础(DJ-X)、条基(TJ-X)。本工程基础持力层为中风化砂质泥岩或中风化砂岩,中风化砂质泥岩的天然单轴抗压强度标准值为7.8MPa,地基承载力特征值为2570KPa冲风化砂岩的饱和单轴抗压强度标准值为9.20MPa,地基承载力特征为3030KPa,住宅基础设计等级为甲级,地下车库基础设计等级为乙级。 主体结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为二级,抗震 等级为三级。环境类别埋入土层的地下室为二(a)类,地上为一类。 2.3 装修设计概况 楼地面采用30 厚1:2.5 瓜米石地坪;内墙采用1:2.5 水泥砂浆抹灰;天棚

住宅工程质量分户验收规范

住宅工程质量分户验收规范、标准 一、墙面、地面和顶棚面层质量 1、验收内容: 1)、地面空鼓、裂缝、起砂; 检查方法及数量:小锤轻击和观察。全数检查。 2)、墙面和顶棚空鼓、裂缝、脱层、爆灰;检查方法及数量:小锤轻击和观察。全数检查。3)、有排水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差。检查方法及数量:钢尺检查每一处不少于2点。全数检查。 2、验收标准: 1)、地面空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间不多于2处可不计;不得出现裂缝和起砂。(裂缝应按有关技术要求、规定进行整改处理) 2)、墙面和顶棚无渗漏、空鼓、脱层、裂缝、爆灰。 3)、有排水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。 二、门窗安装质量 1、验收内容: 1)、外窗台高度 检查方法及数量:钢尺检查,每一处不少于2点(每一窗台记录最低点)。全数检查。 2)、外窗渗漏 检查方法及数量:观察。全数检查。 3)推拉窗防脱落装置 检查方法及数量:观察、手扳检查。全数检查。 4)安全玻璃认证标志 检查方法及数量:观察。全数检查。 2、验收标准: 1)外窗台净高不低于0.90m,不得有负偏差,否则应采取防护措施。 2)外窗及周边无渗漏。 3)推拉窗必须有防脱落装置。 4)应使用安全玻璃的,不得使用普通玻璃,玻璃上有安全认证标志。 三、栏杆安装质量 1、验收内容: 1)栏杆高度 检查方法及数量:钢尺检查,每片栏杆不少于3处(每片栏杆记录最小值)。全数检查。 2)竖杆间距 检查方法及数量:钢尺检查,每片栏杆不少于3处(每片栏杆记录最大值)。全数检查。3)防攀登措施 检查方法及数量:观察。全数检查。 4)护栏玻璃 检查方法及数量:观察,尺量检查。全数检查。 2、验收标准: 1)临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m。 2)防护栏杆的栏杆垂直净间距不应大于0.11m。 3)栏杆应防止攀登。 4)护栏玻璃的使用必须符合设计要求,并符合下列规定:承受水平荷载的无框架护栏玻璃

分户验收方案(一户一验)样本

精心整理悦秀园1#-13#楼及地下车库(含桩基) 分 户 (3) (3) (3) (4) (4) 六、分户验收前的准备 (6) 七、验收项目、内容及数量 (6) 八、分户检验使用工具 (7) 九、分户验收要求 (7) 十、分户验收时间 (8)

十一、分户检验发现问题整改 (8) 十二、分户检验资料收集整理 (8) 一、工程概况 1.1项目组成 工程名称:廊坊悦秀园 工程地址:廊坊市广阳区艺术大道与永安北路交口处 1.2 层,11 )中空 屋面为 1、设计图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 3、廊坊市住宅工程质量分户验收实施细则 4、交房标准 三、分户检验目的 1)建筑工程作为一种特殊的商品,其建设周期长;因此建筑工程在交付使用后由于温度变化等影

响,随着时间的推移和材料性能的衰减,会不断地出现一些观感和使用功能方面的质量通病,而且受施工技术水平、工艺、工程材料等因素的影响,在今后较长一段时间内一些质量通病仍难彻底根治。 2)根据我国目前经济水平、建筑工程规模和特点、建筑成本等因素,在充分保证结构安全和重要使用功能的基础上,国家检验规范确定的检验批质量检验方案是抽样检验。国家规定建筑工程质量保修制度,通过保修工作来弥补施工和检验中遗留的质量缺陷。 3)通过分户检验工作的开展、落实,加强工程质量责任和责任追究制度的落实,能提升工程质量 1 2 责。 3)施工单位对建设工程的施工质量负责。 4)工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对工程施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。 4.1建设单位 加强对设计和施工质量的过程控制和检验管理。督促参建各方制定相关的通病防治方案和细则。

工程分户验收实施方案

锦绣新城四期工程工程质量分戸验收实施方案 山东泰和建设管理有限公司 锦绣新城四期项目部 目录

1 第一章工程概况4第二章工程质量分户验收的依据及标准6第三章分户验收小组的组成6第四章工程质量分户验收的内容8第五章分户验收的时间9第六章工程质量分户验收的内容9 10 分户验收的方法和标准第七章 10 第八章检验批验收的有关事项 11 分户验收相关的资料第九章 11 第十章安全与功能分户验收及建筑节能分户验收 11 第一节安全与功能分户验收 13 第二节建筑节能分户验收 14 第十一章土建部分分户验收 的方法 14 第一节室内空间尺寸分户验收塑钢门窗安装质量分户验收 第二节15 17 第三节防盗门安装质量分户验收 19 第四节门窗玻璃安装质量分户验收 19 门窗套制作与安装质量分户验收第五节

第六节栏杆、扶手质量分户验收20 22 一般抹灰质量分户验收第七节 水性涂料涂饰质量分户验收第八节23 水泥混凝土地面找平层工程质量分户验收第九节24 有防水要求的地面工程质量分户验收第十节 25 2 第十一节水泥砂浆(花岗岩)地面质量分户验收27第十二章安装部分分户验收方法28第一节室内采暖辅助设备及散热器安装质量分户验收28第二节室内采暖管道及配件安装质量分户验收30第三节室内给水管道及配件安装质量分户验收34第四节室内排水管道及配件安装质量分户验收38第五节普通灯具安装质量分户验收44 第六节开关、插座安装质量分户验收46第七节照明配电箱(盘)安装质量分户验收48第八节等电位联结质量分户验收51

根据烟台市建设局烟建质安[2006]32 号文件印发《烟台市住宅工程质量分户验收管 3 理办法》(试行)的通知的要求和烟台市建筑工程质量监督站印发关于《烟台市住宅工程质量分户验收实施细则》、《烟台市住宅工程质量分户验收补充规定的通知》的通知,及结合锦绣新城四期工程的实际情况,特制定本工程质量分户验收实施方案。 第一章工程概况 锦绣新城四期工程位于山东省烟台市楚绣路南化工路东,由烟台宏丰置业发展有限公司投资建设、山东省圣凯设计院设计、山东泰和建设管理有限公司监理、山东建锟集团、烟台市清泉建筑建材有限公司施工。本工程为经济适用房,6# 楼、7#楼为32层住宅,10#楼为24层住宅。6#楼、 7#楼建筑面积16290.48 平方米,10#楼建筑面积12254.08 平方米,设计抗震烈度为7 度,防火建筑分类高一类,建筑耐火等级为一级,设计使用年限按50 年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为二级。6#楼、7#楼建筑总高度:90.05 米,10#楼建筑总高度:67.65 米,标准层层高2.8 米。基础人工挖孔桩基础,主体为框架剪力墙结构,框架填充墙为蒸压加气砼砌块墙。 具体内容如下: (1)外墙:住宅外墙为贴聚苯板复合保温涂料外墙面。 (2)地面:细石混凝土地面,一层楼梯间磨光花岗岩地面。 (3)内墙:住宅楼(除厨、卫)內墙为抹灰刮腻子墙面,住宅楼卫生间墙面为水泥砂浆抹灰防水墙面,厨房为水泥砂浆抹灰墙面,住宅楼梯间墙面抹灰刮腻子。 (4)天棚:住宅楼(除厨、卫)天棚面刮腻子,住宅楼电梯机房为刮腻子涂料顶棚。 (5)楼面:住宅楼为细石砼楼面,厨卫地面为水泥砂浆防水楼面,住宅一层合用前室地面铺花岗岩。电梯机房、变配电室等为水泥楼面。 (6)窗采用60系列塑钢型材,中空玻璃窗。 (7)屋面采用高聚物改性沥青防水卷材,卫生间采用1.5mm厚合成高分子防水涂料和聚乙烯丙纶卷材。

相关文档
相关文档 最新文档