文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水泵房操作规程

消防水泵房操作规程

消防水泵房操作规程

消防水泵房操作规程

1、每日应当对消防水泵房进行巡查,检查配电控制柜电源、供水管道阀门、压力表等相关设施,确保处于正常工作状态。

2、消防水泵房的消火栓泵配电控制柜控制转换开关正常情况下应置于自动控制状态位置。

3、定期对消火栓泵手动启、停检查:

消防水泵远程手动控制操作步骤:在消防控制中心的消防联动控制盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防水泵房的消防水泵控制柜上,将控制转换开关置于自动位置;在消防控制中心的消防联动控制盘上按下消防泵“启动”按钮,启动消防水泵房的消防水泵;在消防联动控制盘上按下消防水泵“停止”按钮,停止消防水泵房的消防水泵。

消防水泵现场手动控制操作步骤:在消防水泵房的消防水泵控制柜上将控制转换开关置于手动位置;在消防水泵房的消防水泵控制柜上按下“启动”按钮,启动消防水泵房的消防水泵;在消防水泵房的消防水泵控制柜上按下“停止”按钮,停止消防水泵房的消防水泵。

消防水泵房工作职责示范文本

消防水泵房工作职责示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防水泵房工作职责示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、严禁非值班人员入内。 二、上班时头脑清醒,密切注意水泵房消防供水设备的 运行情况。 三、及时发现故障,积极主动排除一些常见的故障,若不 能解决的故障,应立即通知主管负责人。 四、牢记消防安全重要性,熟悉消防设备位置,如进水 阀、出水阀是否处于常开位置。 五、能正确操作消防水泵配电控制柜:消防栓水泵泵和 喷淋水泵电控柜的转换开关处于: 1.手动状态:按电控柜面板上的泵启停按钮,可使相应泵 启停。 2.自动状态:(1)按消火栓箱内的消火栓按钮,可使普消泵

启动。(2)喷淋管网泄压时,可使喷淋泵启动。 3、停止状态:泵均不能启动。 六、火灾发生时,应积极配合灭火。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

消防泵房操作规程

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。二、消防泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵关闭进出口阀做好记录;3、消防泵控制柜处于自动位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动4、消防泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动消防水泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。三、稳压泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵做好记录将控制箱手柄置于自动位置3、喷淋泵控制柜处于自动位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。4、喷淋泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动喷淋泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。四、维护保养1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

消防水泵房上墙制度及消防设施每日巡查记录本

消防设施巡查制度 一、单位消防设施巡查工作由消防安全管理人统一领导,消防设施维护保养管理人及其维护人员具体落实消防设施的日常巡查、维护保养等工作; 二、建筑消防设施巡查应每日进行,巡查人员在巡查过程中应填写《建筑消防设施巡查记录表》。巡查发现故障的应立即报告上级负责人,并按消防设施维修、保养制度要求处理; 三、巡查内容包括: 1、消防供配电设施:消防电源主电源、备用电源工作状态;消防配电房、UPS电池室、发电机房环境;发电机外观及工作状态;消防设备末端配电箱切换装置工作状态。 2、火灾自动报警系统:火灾探测器、手动报警按钮、信号输入模块、控制模块等外观及运行状态;火灾报警控制器、火灾显示盘、CRT图形显示器外观及运行状况;消防联动控制器外观及运行状况;火灾警报装置外观;消防控制室工作环境以及系统接地装置外观等。 3、可燃气体探测报警系统:可燃气体探测器、报警控制主机的外观及工作状态。 4、消防水源及供水设施:消防水池及消防水箱外观、 液位显示装置外观及运行状况、天然水源水位、水量、水质等情况、进户管外观,消防水泵及控制柜工作状态,稳压泵、增压

泵、气压水罐及控制柜工作状态,水泵接合器外观、标识,管道 控制阀门外观、启闭状态、限位措施、标识等,系统减压、泄 压、测试装置、压力表等外观及运行状况,泵房照明、排水等工 作环境。 5、消火栓灭火系统:室内消火栓外观及配件完整情况,消 防卷盘外观及配件完整情况,屋顶试验消火栓外观、完整情况、 保护措施及压力显示装置外观及状态显示,室外消火栓外观。 6、自动喷水灭火系统:喷头外观及距周边障碍物或保护对 象的距离,报警阀组外观、试验阀门状况、排水设施状况、压力 显示值,楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境,系统末 端试验装置外观及现场环境,充气设备及控制装置、排气设备及 控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外观及运行状况。 7、泡沫灭火系统:泡沫喷头外观及距周边障碍物或保护对 象距离,泡沫消火栓外观,泡沫炮外观,泡沫产生器、泡沫比例 混合器外观,泡沫液贮罐外观及罐间环境,泡沫液有效期及储存量,控制阀门外观、标识、限位措施、保护情况,管道外观、标识,火灾探测传动控制、现场手动控制装置外观、运行状况,泡 沫泵及控制柜外观及运行状况。 8、气体灭火系统:气体灭火控制器外观、工作状态,储瓶间环境,气体瓶组或储罐外观,检漏装置外观、运行状况,容器阀、选择阀、驱动装置等组件外观,紧急启/ 停按钮外观,放气指示灯及警报装置外观,喷嘴外观,防护区状况,预制灭火装置外观、

消防水泵房工作职责标准范本

管理制度编号:LX-FS-A49983 消防水泵房工作职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

消防水泵房工作职责标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、严禁非值班人员入内。 二、上班时头脑清醒,密切注意水泵房消防供水设备的运行情况。 三、及时发现故障,积极主动排除一些常见的故障,若不能解决的故障,应立即通知主管负责人。 四、牢记消防安全重要性,熟悉消防设备位置,如进水阀、出水阀是否处于常开位置。 五、能正确操作消防水泵配电控制柜:消防栓水泵泵和喷淋水泵电控柜的转换开关处于: 1.手动状态:按电控柜面板上的泵启停按钮,可使相应泵启停。

2.自动状态:(1)按消火栓箱内的消火栓按钮,可使普消泵启动。(2)喷淋管网泄压时,可使喷淋泵启动。 3、停止状态:泵均不能启动。 六、火灾发生时,应积极配合灭火。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

消防泵房操作规程(正式版)

消防泵房操作规程(完整正式规范) 编制人:___________________审核人:___________________ 日期:___________________

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于自动位置, 按动消火栓报警按钮, 联动柜发出声光报警, 同时消防泵自动启动 4、消防泵控制柜处于手动位置, 按启动钮即可手动启动消防水泵。 5、试验时, 关闭系统阀门, 开启泄水阀, 试验完毕后, 重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。 三、稳压泵1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵(2)做好记录(3)将控制箱手柄置于自动位置 3、喷淋泵控制柜处于自动位置, 喷淋头爆裂时, 联动柜发出声光报警, 同时喷淋泵自动启动。 4、喷淋泵控制柜处于手动位置, 按启动钮即可手动启动喷

淋泵。 5、试验时, 关闭系统阀门, 开启泄水阀, 试验完毕后, 重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查, 并应保证系统处于无故障状态, 在值班记录中详细记载 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备, 保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节, 采取良好的保温措施, 保证储水设备的任何部位不得结冰 3、消防水泵每月启动运转一次, 并保证其处于无故障状态 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时, 应认真做好记录, 每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养, 并将维修保养情况进行记录 6、消防设备维修后必须恢复原来状态, 不得随意更改原器材、线路。

小区消防水泵房管理制度及操作规程

小区消防水泵房管理制度及 操作规程 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防水泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水池储水充足,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态; 四、禁止无关人员进入消防泵房和操作消防泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 河源市福新物业管理有限公司

消防水泵房操作规程 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(手报按钮控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消火栓手报按钮按下后,消防泵房的消防泵会自动启动供水。 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱上,将控制手柄开到“手动”控制位置,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上,按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

消防水泵房上墙制度

消防、生活水泵房管理制度 1、实行24小时供、排水,通过给排水工作人员对水泵房设备、设施巡视检查、保养、修理,确保正常给排水。 2、给排水工作人员应每周对泵房建筑、设备、设施进行巡视,做好巡视记录,发现异常及时报告上级并做好相关急救措施。 3、外来人员进入水泵房,必须经过项目经理或工程主管同意,由给排水工作人员陪同方可入内。 4、水泵房墙上应悬挂管理制度、巡视记录簿,房屋内应配备相对温湿度计、灭火器材、应急照明。 5、根据设备保养周期计划、内容要求对设备进行保养。 6、每年二次由专业清洗人员对生活水箱、蓄水池进行清洗,做到取样化验合格。水箱、水池加盖上锁,在通气口和溢流口装防虫网。 7、每月一次对消防、喷淋泵进行点动试验,每季度检查双电源自切。发生停水,应提前张贴告示。 8、每周一次对水泵房环境卫生。检查房屋建筑,保证完好。保持机房环境温度低于40℃,相温湿度低于80%。 9、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。

给排水设备运行制度 1、给排水维修工负责给排水设备日常运行的操作、监控、检修、记录。 2、水泵运行无异响,无异常震动。水泵轴无泄漏在正常范围内。润滑油箱内不 能混入水分,油位在油标范围内。 3、设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。止回阀动作灵敏可靠。 4、变频器、压力调节器、控制柜、应保持干燥、无灰尘、通风良好、接线紧固。 供水压力波动范围在正常范围内。重要管道上的压力仪表每年定期进行校验。 5、污水泵运转时无异响和震动,阀门法兰、止回阀、管线无漏水无严重锈蚀。 污水水位控制装置灵敏可靠,平时手自动转换开关处在自动控制状态。控制箱开关、指示灯完好。电机运行电流小于额定值。下水管道、水沟、污水池、地漏无堵塞、无淤积。各种井盖的面板完好,安装牢固,无晃动。 6、给排水维修工定期对水泵房设备、设施进行巡视。观察给排水设备(设施) 运行时的电流、电压、压力等。检查设备的运行状态,并作记录,每周巡视一次供水主管道上的阀门。 7、工程主管负责落实给排水维修工对《设备年度保养计划》的实施和完成。 8、给排水维修工在巡视、监控过程中,发现给排水设备、设施有异常时,应及 时采取措施加以解决,处理不了迅速报告工程主管。 9、工程主管负责给排水设备的综合管理,包括对外联系工作。 10、每月一次对给排水设备、设施进行完好检查。并把检查结果记录在《设备完 好检查表》上。 11、发生需停水事项,应预先做好《停水通知》。超时停水,应向师生作解释工 作。

消防水泵房工作职责通用范本

内部编号:AN-QP-HT161 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防水泵房工作职责通用范本

消防水泵房工作职责通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、严禁非值班人员入内。 二、上班时头脑清醒,密切注意水泵房消防供水设备的运行情况。 三、及时发现故障,积极主动排除一些常见的故障,若不能解决的故障,应立即通知主管负责人。 四、牢记消防安全重要性,熟悉消防设备位置,如进水阀、出水阀是否处于常开位置。 五、能正确操作消防水泵配电控制柜:消防栓水泵泵和喷淋水泵电控柜的转换开关处于: 1.手动状态:按电控柜面板上的泵启停按钮,可使相应泵启停。

消防水泵房操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防水泵房操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

消防水泵房操作规程(最新版) 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于7.5kg/c㎡时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于5.5kg/c㎡时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作, 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或

在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

消防水泵房管理制度

消防水泵房管理制度标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

消防水泵房安全管理制度

目的:加强应急设备设施管理制定本规定。 适用范围:本规定适用于公司消防安全管理。 职责:安全部负责日常监管执行。 规定: 第一条消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁。 第二条严格执行设备操作规程,毎月启动水泵不少于一次,保持高位消防水池,气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行。 第三条保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态。 第四条禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门。 第五条设备投入使用后保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。 第六条建立故障报告和故障消除登记档案,发生故障应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停运系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停运时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 第七条消防水泵房操作规程: (一)非紧急情况下人员使用消防水泵应按规定要求及时通知消防监控室值班人员。(二)消防水泵房设有消火栓和泡沫二套系统,消防水池最大装水量为1000吨,设备有:喷淋水泵二台(一备一用);消火栓稳压水泵二台(一备一用);喷淋稳压水泵二台(一备一用);稳压罐二台;消火栓水泵二台(一备一用);配套配电柜三个;各种管路和阀门。 (三)消火栓和消防泡沫稳压泵在系统水压低于时自动启动增压,到时自动停止。(四)消火栓水系统的消防水泵的启动方式。 1、消防泵房的消防水泵的自动启动过程,在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置(常设),当有紧急情况监控中心消防控制系统接到火警时,监控中心火灾报警控制器多线控制盘打到手动允许状态,启动相应“消火栓泵”按钮,就能启动水泵。也可以监控中心火灾报警自动控制器设在自动状态下,在火警现

消防泵房操作规程

消防泵房操作规程 消防水泵房,按作用分为取水泵房、送水泵房和加压泵房;按使用目的分为生活、生产、消防合用泵房(如水厂内),生产、消防合用泵房(如工业企业内部),生活、消防合用泵房(如民用建筑物内)、独立的消防水泵房,下文是关于如果对消防泵房进行操作的规程。 一、操作规程 (1)目的确保操作之安全性,正确性。 (2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。 (3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。 (4)工作程序 二、消防设备操作工作程序 A 消防报警 a)系统自检:进行相关操作。 B 消防泵 a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 C 喷淋泵 a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 三、工作程序、中控室设备维修保养工作程序 A 中控室设备由中控室维修工负责维修保养。 B 机电主管每年12月制定下一年度《消防设备检查保养计划表》,并按设备运行情况制订中修、大 修计划。 C 中控室维修工按各保养计划表的要求进行维修保养,并将维修保养情况记录于相应记录内。 D 消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。 E 中控室设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决的故障,应将故障原因、解决时间上报管理处,限期解决。 F 凡是夜间发生的,不影响用户生活、工作的,不会产生严重后果的中控室设备故障,可以由早班中控室维修工进行维修。 中控室消防设备检查保养 A火灾报警系统的检查保养 每日对消防火灾报警控制器进行自检功能检查: a)按自检键,让报警控制器进行自检。 b)然后按消声键,消去控制器的声音。

生产、消防水泵房操作规程完整

1 岗位生产目的及原理 1.1 本岗位主要生产任务是将一次水水送往循环水站、冷冻等岗位。 深井泵将地下水抽出送至生产、消防水管网。 1.2 本岗位主要是利用离心泵的工作原理来进行工业水的输送和传递。 离心泵的工作原理:基于叶轮转动时所产生的离心力的作用。在开启泵之前,先将泵壳和吸水管路充满液体,离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体,由于离心力的作用,液体在从叶轮进口流向叶轮出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时叶轮进口处则因液体的排出而形成低压或真空,吸入池中的液体在大气压的作用下,经吸水管路流入叶轮进口,于是,旋转着的叶轮就这样连续不断地吸入和排出液体。 泵的两种现象: 气缚:离心泵若在启动前未充满液体,则泵壳存在空气,由于空气密度很小,所产生的离心力也很小,此时在吸入口处所形成的真空不足以将液体吸入泵,所以虽启动泵,但不能输送液体。 气蚀:离心泵通过旋转的叶轮对液体做功,使液体能量增加,在叶轮上流动的过程中,液体的速度和压力是变化的,通常离心泵叶轮入口处是压力最低的地方,如果这个地方液体的压力等于或低于在该温度下液体的饱和蒸汽压,就会有蒸汽从液体量逸出,形成许多蒸汽和气体混合物的小气泡,这些小气泡随液体流到高压区时,由于气泡为饱和蒸汽压,而气泡周围大于饱和蒸汽压,因而产生压差,在这个压差作用下,气泡受压破裂而重新凝结。在凝结过程中,液体质点从四周向气泡中心加速运动,在凝结瞬间,质点相互碰撞,产生局部高压,气泡如在金属表面附近破裂而凝结,则液体质点就象无数小弹头一样,击打在金属表面,使其受损,这种现象

综合水泵房值班员岗位职责

综合水泵房值班员岗位职责 04230290-NEC-MS-MR-0123-A 1 范围 本标准规定了综合水泵房值班员的职责和权限、工作内容与要求、上岗标准、检查与考核。 本标准适用于综合水泵房值班员工作岗位。 2 职责和权限 2.1 职责 2.1.1 值班期间,是本综合水泵房各水泵及管路系统安全、经济运行第一责任人,并负责综合水泵管各设备管理及操作的指挥与监护;在行政上综合水泵房值班员接受主控室班长(值长)的直接领导,并接受发电部经理、副主任及厂主管生产的付总以上领导的指示,技术上接受发电部汽机、锅炉、电气、化学高级主管的指导。 2.1.2 综合水泵房值班员在当班期间,对综合水泵房的安全、经济运行完成情况负有直接责任。 2.1.3 负责完成综合水泵房设备的启停、调整,主要辅助设备的切换操作及监护,对于这些操作的正常进行及过程中的安全承担责任。 2.1.4 作为设备检修工作许可人,对其安全措施的完整与妥善执行负有责任。 2.1.5 综合水泵房设备监盘、抄表、巡回检查等工作,并检查核对抄表数据的正确。 2.1.6 注意经常分析综合水泵房设备的运行状况,及时发现问题。发生事故时,在主控室班长(值长)的指挥下,果断、正确地处理,尽可能保住主要设备用水和机组设备的安全用水,尽快消除故障,对事故处理的贻误处理应负有责任。2.2 权限 2.2.1 对于正常运行及事故处理期间的错误命令,有权拒绝执行,并说明个人的理由,必要时也向上级反映情况。 2.2.2 他人有妨碍机组及辅助设备的正常运行并可能带来危害时,有权立即制止。 2.2.3 事故处理时,对于控制室内的、与事故处理无关的人员,有权请其离开。

消防泵房操作规程

消防泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持高位消防水箱、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于手动状态; 四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或正常工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当和物业部消防责任人协商,系统停用时间超过24小时的,应经分公司经理批准,并采取有效措施确保安全。

消防水泵房操作规程 一、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 二、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 三、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作按钮打在自动位置;当消防水管网的压力低于0.75MPa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55MPa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。 四、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防联动控制柜上的选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在现场消防泵控制柜上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 五、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防联动控制柜上选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在自动的位置;在消防中心的消防联动控制柜上按下消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防联动控制柜按下消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

消防水泵房上墙制度(2)

消防水泵房管理制度 1. 执行各项消防安全规章制度,严禁外人进入泵房,不许在房内会客,房内禁止吸烟及动用明火,不得随便拉设电源线。 2.按时对泵房进行巡视,检查设备的运转是否正常,绝缘保护是否安 全完好,开关是否有效,泵房环境潮湿,要谨防设备、线路短路。 3. 严禁无关人员进入泵房;严禁携带有毒物品进入泵房;严禁存放 易燃、易爆物品。 4. 每天检查消防泵房工作环境及消防泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门储水设施是否处于正常完好状态。 5. 熟悉各种消防器材性能,保持灭火器清洁,禁止随意挪动灭火器。 6. 消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内 清洁。 7. 严格执行设备操作规程,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行。 8. 保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门 开启状态、配电柜开关状态等标识清晰、配电柜开关处于接通状态。 9. 禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备 和阀门。 10. 设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。 11.发生故障,应当及时组织修复。 消防水泵房启泵流程

开启放水阀(报警阀旁) 喷淋泵启动水力警铃鸣响喷淋泵试验流程: 确认管网处于开启状态及配电柜启泵按钮处于自动状态压力开关动作关闭放水阀调整系统至正常状态停止喷淋泵开启管网试验回流阀(需要时) 观察管网压力变化情况将配电柜启泵按钮转入手动状态消火栓泵试验流程: 确认管网阀门处于开启状态、 检查电气线路处于完好状态 启动水泵 停止水泵将配电柜启泵按钮转入自动状态、关闭管网试验回流阀 确认火灾区域对应的消火栓 泵、喷淋泵将配电柜启泵按钮转入手动状态 观察管网压力变化情况 启动水泵火灾状态下现场紧急启泵流程:

消防水泵操作规程

消防水泵操作规程 一、消防水泵房消防设备投入使用处于状态 1、确保消防水泵控制柜电源通电正常: 2、确保消防水池水位处于高水位; 3、确保消防泡沫罐泡沫液充足和有效期: 4、确保消防全部阀门处于工作状态。 二、消火栓水泵操作规程 1、消火栓泵组由两台主泵(一主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消火栓泵组应为自动状态投入使用。消火栓管网工作压力设置为0.5mpa。泵房消火栓管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.65mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在消火栓水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:消防水泵控制柜打到自动状态,当消防水管网的压力低于0.35mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.5mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下消防栓水泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和消防水泵自动投入使用时,当库区

内消火栓报警按钮按下,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消防栓水泵起动。 三、消防喷淋水泵操作规程 1消防喷淋泵组由三台主泵(二主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消防喷淋泵组应为自动状态投入使用。喷淋管网工作压力设置为0.8mpa。泵房喷淋管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.9mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在喷淋水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的喷淋水泵的自动(压力开关控制)启动过程:喷淋水泵控制柜打到自动状态,当喷淋水管网的压力低于0.6mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.8mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下喷淋水泵“启动”按钮,启动消防泵房的喷淋水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防喷淋水泵“停止”按钮,停止消防泵房的喷淋水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和喷淋水泵自动投入使用时,当库区内喷淋管网水流指示器动作,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消喷淋水泵起动。

消防水泵房操作规程及管理制度[整理]

消防水泵房操作规程及管理制度[整理] 消防水泵房管理制度及操作规程 管理制度 1. 消防冰泵房应当落实专人管理~定期检查保养和维护~保持室内清洁, 2. 严格执行设备操作规程~每月启动水泵不少于一次~保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足~稳压泵正常运行, 3. 保持系统出水管网及管道阀门常开~水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰~配电柜开关处于自动,接通,状态, 4. 禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备~严禁擅自关停设备和阀门, 5. 设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态~不得擅自断电停运或长期带故障工作, 6. 建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障~应当及时组织修复~因故障、维修等原因~需要暂时停用系统时~应当经单位消防安全责任人批准~系统停用时间超过24小时的~在单位消防安全责任人批准的同时~应当报当地公安机关消防机构备案~并采取有效措施确保安全。 操作规程 1. 消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2. 消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3. 消防泵房的消防水泵的自动,压力开关控制,启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜~把电源开关操作手柄打在“ON”的位置,当消防水管网的压力低于0.75MPa时~消防泵房的消防泵会自动启动供水,低于0.55MPa时~消防泵房的另一台消防水泵启动供水~这时两台消防泵同时工作。

4. 消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动,手动”选择开关上选择手动后~按下消防泵房的消防水泵的“止”按钮~停止消防泵房的消防水泵工作~或在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮~停止消防泵房的消防水泵工作。 5. 水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动,手动”选择开关上选择“手动”,在消防泵房的消防水泵控制箱上~把电源开关操作手柄打在“ON”的位置,在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮~启动消防泵房的消防水泵,在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮~停止消防泵房的消防水泵。

消防上墙制度

单位消防工作制度 一、认真贯彻上级有关消防工作指示规定,半消防工作纳入日常工作的一项重要任务。 二、抓好经常性的防火教育工作。 三、按照谁主管、谁负责的原则,落实消防责任制和预防工作的各项规章制度。 四、协助领导,组织专职(义务)消防队伍,抓好消防队伍的知识学习和训练工作。 五、按照规定标准配足消防器材,固定专人管理,定期进行检查与保养。 六、发生火警火灾,除立即报告消防队,并积极组织扑救,报消防部门查明原因,保护火灾现场。 七、经常组织防火安全检查,发现火灾隐患,积极落实整改。 八、定期总结评比、表彰先进,推广经验,对违犯规定都要监督批评教育或给予行政处分。

单位员工消防安全教育培训制度 一、每半年开展一次消防安全周活动,组织员工进行消防安全宣传讲普及教育,开展消防活动。 二、实行消防安全培训持证上岗制度。各岗位消防安全责任人、消防控制室管理人员、专职和义务消防人员、保安人员和重点岗位工作人员及新上岗职工选送有关部门进行定期消防安全培训。 三、每月1日作为单位消防安全活动日,分析消防安全情况,学习有关消防法律法规和消防安全常识,检查火灾隐患整改情况。 四、结合单位实际情况定期对职工进行消防工作知识考核,每年不少于2次。 五、每年对全体干部和义务消防队员进行一次实地消防演练,促进职工熟练掌握灭火技能。 六、及时开展评比、表彰先进的活动。

消防安全检查与火灾隐患整改制度 一、实行防火安全逐级检查制度。 二、每天下班前,由防火安全负责人检查本班级防火安全情况。 三、每周由单位负责人组织一次安全大检查,并有防火安全检查记录,发现的火灾隐患应及时向主管领导汇报检查情况并形成整改意见,督促抓好整改落实。 四、每季度进行一次由单位防火安全委员会负责组织的防火安全大检查。 五、凡防火安全检查提出的问题和整改意见,必须认真整改。 六、对立案的火灾隐患所采取的安全措施,所属单位的防火负责人必须认真落实。

消防泵房操作规程示范文本

消防泵房操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防泵房操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常 开。 二、消防泵1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电 机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警 按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动4、消 防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启 动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕 后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

三、稳压泵1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵(2)做好记录(3)将控制箱手柄置于自动位置 3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录

消防泵房安全管理制度及操作规程

消防泵房管理制度 1目的 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,为管理好消防泵房,明确职责,特制定本制度。 2适用范围 适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和相关设施。 3职责 3.1建立健全的消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台帐,定期检查和记录。 3.2消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责监控。定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录。解决不了的问题及时上报整改。 4正文 4.1消防泵房内机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责,其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。 4.2消防队泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 4.3消防泵、喷淋泵、稳压泵、污水泵在正常使用,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。 4.4消防泵、喷淋泵、稳压泵每周进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。

4.5消防泵、喷淋泵每月进行一次"自动、手动"切换操作检查。无条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),须对其进行盘车,每季度对电动机进行一次绝缘摇测。 4.5泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 4.6每周一次对水泵进行巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,低于85%时,进行加水。 4.7消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁; 4.9严禁非火灾情况使用市政消防水。消防演习用水须向用水主管部门办理申请手续。 5其他: 5.1本制度未尽事项,按上级规定执行 5.2本规定如与上级有关规定相抵触时,按上级规定执行。

消防泵房管理制度

广东碧桂园物业管理有限公司巢湖中庙分公司 消防水泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持高位消防水箱、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于手动状态; 四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或正常工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当和物业部消防责任人协商,系统停用时间超过24 小时的,应经分公司经理批准,并采取有效措施确保安全。

广东碧桂园物业管理有限公司巢湖中庙分公司 消防水泵房操作规程 一、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运 行消防中心值班人员。 二、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方 式。 三、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消 防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作按钮打在自动位置;当消防水管网的压力低于 0.75MPa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55MPa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。 四、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心 的消防联动控制柜上的选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在现场消防泵控制柜上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 五、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防联动 控制柜上选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在自动的位置;在消防中心的消防联动控制柜上按下消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防联动控制柜按下消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 六、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消 防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在手动的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动” 按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

相关文档
相关文档 最新文档