文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于燃气锅炉房设计过程中涉及规范的清单

关于燃气锅炉房设计过程中涉及规范的清单

关于燃气锅炉房设计过程中涉及规范的清单
关于燃气锅炉房设计过程中涉及规范的清单

在燃气设计中,谈到锅炉房就绕不开两本规范,《锅炉房设计规范》和《锅炉安全技术监察规程》,另外《城镇燃气设计规范》和《建筑设计防火规范》等都有互为补充的内容。

?《锅炉房设计规范》适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房设计:以水为介质的蒸汽锅炉锅炉房,其单台锅炉额定蒸发量为1~75t/h、额定出

?《锅炉安全技术监察规程》适用于符合《特种设备安全监察条例》范围内的固定式(在使用中是固定的)承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、有机热载体锅炉,以及以余(废)热利用为主要目的的烟道式、烟道与管壳组合式余(废)热锅炉。

(《特》中锅炉定义:是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备,其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定

只要有一项不符合就不适用,功率0.1MW相当于用气量10Nm3/h);⑶为满足设备和工艺流程冷却需要的换热装置。

这两个0.1数值在针对中小型的工商业户的时候会经常遇到,其形式也是多种多样,但是无非就是通过系统或者本身设备参数使其不符合《锅炉安全技术监察规程》有关的规定。

《锅炉安全技术监察规程》第5.2.1条——锅炉一般应当安装在单独建造的锅炉房内。锅炉的安装位置和锅炉房应当满足GB50041《锅炉房设计规范》、GB50016《建筑设计防火规范》以及GB50045《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。第5.2.3条——安置在多层或高层建筑物内的锅炉,燃料供应管路应当采用无缝钢管(对比《锅炉房设计规范》第13.3.11条——燃气管道应采用输送流体的无缝钢管,并应符合现行国标《流体输送用无缝钢管》GB/T 8163的有关规定;燃气管道的连接,除与设备、阀门附件等处可用法兰连接外,其余宜采用氩弧焊打底的焊接连接。第13.3.5条——燃气管道与附件严禁使用铸铁件。在防火区内使用的阀门,应具有耐火性能。),焊接时应采用氩弧焊打底;用气体做燃料时,应当有燃气检漏报警装置。

因14版《建筑设计防火规范》将06版《建筑设计防火规范》和05版《高层民用建筑设计防火规范》合并,所以只执行14版规定即可。

14版中对锅炉房的设置要求规定如下(第5.4.12条):

1.宜设置在建筑外的专用房间内;

确需贴临民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴临的建筑分隔,且不应贴临人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;(对比《锅炉房

锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。)

1.4.锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和1.5h的不然性楼板分割。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门窗时,应采用甲级防火门、窗。(对比《锅炉房设计规范》第15.1.3条——燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间的隔墙,应为防火墙;隔墙上开设的门应为甲级防火门;朝锅炉操作面方向开设的玻璃大观察窗,应采用具有抗爆能力的固定窗。)

1.5.锅炉的容量应符合现行国标《锅炉房设计规范》GB50041的规定。

1.6.燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施(对比《锅炉房设计规范》15.1.2条——锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施,并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时,竖井的净横截面积,应满足泄压面积的要求。当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部{顶棚}敷设金属爆炸减压板【4】作补充。)。燃气锅炉房应设置独立的通风系统。并应符合9.3.16条关于通风的规定:燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。(对比《锅炉房设计规范》第15.3.7条——设置在其他建筑物内的燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:1.锅炉房设置在首层、半地下或半地下室时时,对采用燃气做燃料的,其正常换气次数不应少于6次/h,事故换气次数不应少于12次

/h;2.设置在地下或地下室时,其换气次数不应少于12次/h;3.送入锅炉

房的新风总量,必须大于锅炉房3次的换气量【5】)

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006中对商业用户中燃气锅炉的部分要求有:第10.5.6条——1.宜设置在独立的专用房间内;2.设置在建筑物内时,燃气锅炉房宜布置在建筑物首层,不应布置在地下二层及二层以下;燃气常压锅炉可设置在地下二层;3.燃气锅炉房不应设置在人员密集场所的上一层、下一层或贴临的房间内及主要疏散口的两旁;不应与锅炉无关的甲、乙类及使用可燃液体的丙类危险建筑贴临;4.燃气相对密度≥0.75的燃气锅炉不得设置在建筑物地下室和半地下室;5.宜设置专用调压站或调压装置,燃机经调压后供应机组使用。

第10.5.7条——1.应有可靠的排烟设施和通风设施;2.设置在地下室、半地下室或地上密闭房间时应符合本规范第10.5.3条和第10.2.21条的规

定(主要针对通风、管材、管件、探伤、放散等具体要求。前者较后者对通风要求更严。)。当锅炉房设置在工业企业时,还要执行第10.6.6条和第10.6.8条的规定(主要针对放散和阀门的设置等)。

由以上内容可知一个基本步骤,就是无论参照哪本规范,所有符合条件的锅炉房都宜独立设置,且布置要求是统一的,《燃规》上未对泄爆作具体要求,《锅炉房设计规范》和《建筑设计防火规范》对泄爆均有要求。《锅炉安全技术监察规程》参阅《锅规》和《建防》,唯一区别在于其对不符合《锅规》界定内的独立或首层锅炉房内管材的选用稍有选择。而对于不符合

任何一个0.1数值的锅炉房,则可仅按照普通商业用气考虑,有条件的情况下,安全措施当然越多越好,但规范上对此并无强制。

【4】:安全出口:供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口;

【2】:“人员密集场所”是根据1979年南阳柴油机厂发生的浴室热水罐爆炸事故,造成81人伤亡的惨痛教训而提出来的;

【3】:“贴邻”是两个建筑物在结构上不分开;

【1】:金属爆炸减压板是在一定泄压比之下,当由声振驻波诱发的不稳定燃烧产生的压力振荡和压力峰对建筑物破坏起主要作用时,所采用的一种减压措施,通过查阅文献,这种方式还是有其局限性的,对大空间效果不明显。【5】:换气量中不包括锅炉燃烧所需空气量。

2T蒸汽锅炉设计说明

WNS2-1.25-QY 卧式内燃全自动燃气燃油蒸汽锅炉 产品设计说明书 SS2.166-1 博世热力技术(武汉)有限公司

WNS2-1.25-QY型卧式内燃全自动燃气燃油蒸汽锅炉是我公司在引进国外先进技术的基础上,自行研制的一种集机电仪燃烧换热于一体的高新技术产品。该锅炉采用了卧式内燃三回程全湿背式火管快装结构。燃气在波形炉胆内燃烧而形成高温烟气,然后依次经过湿背回燃室,第二回程及第三回程烟管,再由后烟箱经过余热回收装置后经烟囱排入大气。锅炉配备具有国际领先水平的全自动燃气燃烧器。该燃烧器集鼓风、高压电点火装置、供气系统、燃烧配风系统、自动风门、程序控制器、火焰监控系统、自动检漏系统于一体,由程序控制器控制,燃烧器自动按程序启动燃烧,具有自动预吹扫炉膛、自动点火、火焰自动监控、负荷自动调节、燃烧故障自动停炉报警等功能,程序控制器还能指示出相应的故障原因。该锅炉还具有给水自动调节,锅炉负荷自动调节,高低水位报警和极低水位、超高汽压、炉胆壁温超温、熄火等自动保护功能。该锅炉热效率高,可达92%,排烟温度低,环保性能好,耗电省,检修方便,是一种理想的供热设备。 一、锅炉主要技术参数 序号名称单位WNS2-1.25-QY 1 额定蒸发量t/h 2 2 额定蒸汽压力MPa 1.25 3 额定蒸汽温度℃193(饱和) 4 锅炉安全稳定运行的工况范围%40-110 5 适用燃料 天然气、城市煤气等Q dw≥16.7MJ/Nm3的中、高热值气体 轻油(轻柴油等) 6 燃料消耗量Nm3/h 167(天然气Qdw=3653KJ/Nm3) Kg/h 139(轻柴油Qdw=42705KJ/Kg) 7 锅炉设计热效率%90 8 排烟温度℃160 9 排烟处过量空气系数 1.10 10 给水温度℃20 11 锅炉本体钢耗量t 4.283 12 钢结构钢耗量t 3.009 13 锅炉总耗电功率KW 7 14 排污率% 5 15 烟色浓度<Ⅰ级林格曼 16 锅炉采用的燃烧方式室燃 17 正常水容量m3 3.5 18 主要外接口径 主蒸汽管mm DN80 给水管mm DN32 安全阀mm 1xDN50

锅炉房设计(参考)

目录 第1章工程概况 (2) 1.1目的 (2) 1.2设计题目 (2) 1.3设计概况 (2) 1.4原始资料 (2) 第2章锅炉型号及台数的确定 (3) 2.1热负荷计算 (3) 2.2锅炉型号及台数的选择 (3) 第3章循环水泵的确定 (4) 3.1锅炉循环水量的计算 (4) 3.2循环水泵扬程的计算 (4) 3.3循环水泵的选择 (4) 第4章定压及水处理设备的选择 (5) 4.1系统水容量的计算 (5) 4.2膨胀容积的计算 (5) 4.3系统补水量的计算 (5) 4.4补水泵及定压装置的选择 (5) 4.5软化水设备及软化水箱的选择 (6) 第5章燃气及排烟系统 (7) 5.1烟气量的计算 (7) 5.3燃气及天然气泄露报警装置 (8) 第6章锅炉系统水力计算及主要管道的确定 (10) 第7章热工控制和测量仪表 (10) 第8章锅炉房的布置 (10) 第9章课程总结 (11) 参考文献 (12)

第1章工程概况 1.1 目的 《锅炉及锅炉房设备》课程设计是本课程的主要教学环节之一。通过本次设计了解锅炉房工艺设计内容、程序和基本原则;学习设计计算方法和步骤;提高运算和制图能力。同时,通过课程设计巩固所学的理论知识和实际知识,并学习运用这些知识解决工程问题。 1.2 设计题目 热水锅炉系统工艺设计 1.3 设计概况 该热水锅炉房所供给的热用户位于石家庄市某小区,为一独立锅炉房的设计,供热面积约为118500m2,热用户所采用的取暖设备均为散热器,锅炉房只供给热用户采暖热水。 1.4 原始资料 (一)燃料资料 本小区选用燃煤热水锅炉,采用山西大同煤,该煤的地位发热量为25120-27120kj每千克【锅炉房实用设计手册】 (二)热负荷 本工程采用设计面积为118500㎡。 根据《城市热力网设计规范》规定:当无建筑物设计热负荷资料时,民用建筑的采暖、通风、空调及生活热水热负荷,可按下列方法计算。 表1-1采暖热指标推荐值q h(W/㎡) 建筑物类型住宅 未采取节能措施58-64 采取节能措施40-45 注:1表中数值适用于我国东北、华北、西北地区; 2热指标中已包括约5%的管网热损失。 本设计q h值取42 (W/㎡)。

工业锅炉房设计规范

中华人民共和国国家标准 工业锅炉房设计规范 GBJ41一79 (试行) 主编单位:中华人民共和国第一机械工业部 中华人民共和国冶金工业部 批准单位:中华人民共和国国家基本建设委员会 中华人民共和国第一机械工业部 中华人民共和国冶金工业部 试行日期:1980年12月1日 关于颁发《工业锅炉房设计规范》的通知 (79)建发设字第607号 (79)一机设院联字1823号 (79)冶色字第3380号 根据国家基本建设委员会(73)建革设字第239号通知的要求,由第一机械 工业部、冶金工业部会同有关单位对第一机械工业部一九六四年颁发的《工业锅 炉房设计规范》机标建(JBJ)3-64进行了修订,已经有关部门会审。现批准修 订后的《工业锅炉房设计规范》GBJ41-79为国家标准,自1980年12月1日起试行。 本规范由第一机械工业部管理,具体解释等工作由第一机械工业部第二设计 院负责。 国家基本建设委员会 第一机械工业部 冶金工业部 一九七九年十二月二十九日 修订说明 本规范是根据国家基本建设委员会(73)建革设字第239号通知,由第一机 械工业部第二设计院和冶金工业部北京有色冶金设计院会同有关设计单位和高等 学校对第一机械工业部于1964年颁发的《工业锅炉房设计规范》机标建(JBJ) 3-64共同修订而成。 在修订过程中,结合我国现有的技术经济水平,向全国有关地区和单位进行 了较为广泛的调查研究和必要的测试工作,总结了建国以来广大群众的实践经验, 并征求了全国有关单位的意见,最后由有关部门共同审查定稿。 本规范共分十二章和四个附录。修订的主要内容是:修改了原规范的适用范 围、设备选用的原则和具体方法;充实了燃烧煤的设施、热工监测和控制以及安 全保护方面的内容;新增加了燃烧重油的设施、燃烧天然气的设施、热水锅炉及 附属设施和厂区热力管道方面的内容。 为了使本规范在试行过程中能更好地适应国家建设发展的需要,希各有关部 门注意积累资料和总结经验。在发现本规范有需要修改和补充之处时,请将意见 和有关资料寄交第一机械工业部第二设计院,并抄送第一机械工业部设计总院, 以便今后修订时参考。 第一机械工业部 冶金工业部 一九七九年十二月十一日 目录 第一章总则 第二章锅炉及燃烧设施 第一节一般规定 第二节燃烧煤的设施 第三节燃烧重油的设施

锅炉房设计及施工说明

锅炉房设计及施工说明 1、设计说明 本说明编制时,所示标准版本均为有效版本,所有标准均有修订的可能性, 使用标准的各方应注意引用最新版本。 1.1设计依据 (1) XXX单位与我公司签订的工程设计合同,合同号: (2)根据xxx单位编制的XXX工程的初步设计。 (3)关于xxx工程初步设计批文及附件,批文号: (4)设计规范 《锅炉房设计规范》 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 《热水锅炉安全技术监察规程》 《工业金属管道设计规范》GB50041-2008 劳部发[1996)276号文劳部发[1997]74号文GB50316-2000 (2008 版) 《丿k力管道规范-工业管道》GB/T20801. 1-3-2006 《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997 (5)业主提供设备及配套辅机订货资料及有关参数 锅炉型号:台数:生产厂家:额定蒸发量:额定蒸汽温度: 额定蒸汽圧力: 锅炉给水温度: 1.2设计规模及设计范围 1.2.1设计规模 ____ t/h燃X的蒸汽锅炉共 _________ 台(其中t/h °C MPa (G) °C

_________ 台备用),总容量: ______ t/h: MW(kcal/h)燃x的热水锅炉共台(其中台备用), 总容量MW (kcal/h )□ 1.2.2设计范圉 (1)锅炉房范围内的设计布置及安装设计。 (2)锅炉房范围内汽水管道设计。 (3)风、烟管道制作与安装设计。 (4)锅炉房的化学水处理及锅炉给水除氧系统设计。 (5)锅炉消烟、除尘、脱硫系统设计。 (6)锅炉上煤、出渣系统设计。 (7)锅炉燃气供应系统设计。 (8)热力设备和管道的保温和防腐(油漆)设计。 1.3设计要求 设讣范圉内各子项的设备和管道的布置和安装等全部内容,应严格按图纸和规范要求施工,对部分小型设备,小口径管道及其他要求,图中未详尽的,按如下要求施工。 (1)设备基础需设备订货,并与设备厂家的最终资料校核无误后方可施 工。 (2)设备安装应根据施工图及设备生产厂家的图纸和技术要求施工。 (3)设备本体管路(如锅炉本体管路)均按设备生产厂家的图纸施工。 (4)小型整体设备或静载设备,没有预留地脚螺栓和预埋钢板,可现场直接放置于基础上,也可设膨胀螺栓固定。 (5)管道支吊架除特殊要求和型式按施工图制作安装外,均按通用图集和国标图集制作安装。 支、吊架距离见下表:

锅炉房设计规范.doc

锅炉房设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房和室外热力管道设计: 一、以水为介质蒸汽锅炉房,其锅炉的额定蒸发量为1~65t/h,额定出口蒸汽压力为0.1~ 3.82MPa表压、额定出口蒸汽温度小于或等于450℃; 二、热水锅炉的锅炉房,其锅炉的额定出力为0.7~58MW、额定出口水压为0.1~2.5MPa 表压、额定出口水温小于或等于180℃; 三、符合本条第一、二款的参数的室外蒸汽管道、凝结水管道和闭式循环热水系统。 第1.0.3条本规范不适用于余热锅炉、特殊类型锅炉的锅炉房和区域热力管道设计。 第1.0.4条锅炉房设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。第二章基本规定 第2.0.1条锅炉房设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得气象、地质、水文、电力和供水等有关资料。 第2.0.2条锅炉房设计应根据城市(地区)或工厂(单位)的总体规划进行,做到远近结合,以近期为主,并宜留有扩建的余地。对扩建和改建的锅炉房,应合理利用原有建筑物、构筑物、设备和管线,并应与原有生产系统、设备布置、建筑物和构筑物相协调。 第2.0.3条锅炉房设计应以煤为燃料,并应落实煤的供应。如以重油、柴油或天然气、城市煤气为燃料时,应经有关主管部门批准。 第2.0.4条锅炉房设计必须采取有效措施,减轻废气、废水、废渣和噪声对环境的影响,排出的有害物和噪声应符合有关标准、规范的规定。 防治污染的工程应和主体工程同时设计。 第2.0.5条工厂(单位)所需热负荷的供应应根据所在区域的供热规划确定。当其热负荷不能由区域热电站、区域锅炉或其他单位的锅炉房供应,且不具备热电合产的条件时,才应设置锅炉房。

燃气设计手册

目录 第一章燃气设计基本规定 (2) 第一节绘图基本要求及设计图例 (2) 1.燃气专业制图的一般规定 (2) 2.设计文件标识 (3) 3.常用绘图比例: (4) 4. 燃气专业设计制图标准 (4) 5. 设计图例 (6) 第二节燃气管道施工图设计文件组成及格式规定 (6) 1、燃气管道施工图设计文件组成: (6) 2、燃气管道施工图设计文件组成的内容: (6) 3.设计文件的格式规定 (7) 第三节燃气管道施工图设计常用技术标准 (7) 1.国家标准 (7) 2.行业标准 (9) 第一节施工图设计需收集的资料 (11) 1.室内燃气管道施工图设计需收集的资料 (11) 2.室外燃气管道施工图设计需收集的资料 (11) 3.调压箱、室燃气管道施工图设计需收集的资料 (12) 4. 锅炉房燃气管道施工图设计需收集的资料 (12) 第二节施工图设计深度规定及样图 (12) 1.施工图设计深度规定 (12) 2 .各种施工图设计样图 (13) 第三节设计计算参数 (13) 1.同时工作系数表 (13) 2. 水力计算表 (14) 3. 民用庭院低压燃气管道管径选择指导性意见见表2.3-4; (14) 4.室内立管管径的确定推荐意见见表2.3-5; (16) 5. 室外常用管道规格 (17) 第四节施工图设计要点、管材附件选型及技术措施 (18) 1.调压装置燃气管道施工图设计要点及管材、设备选型: (18) 2.室内燃气管道工程施工图设计要点、管材附件选型及技术措施: (19) 3.室外燃气管道工程施工图设计要点及管材附件选型及技术措施: (22) 4.锅炉房燃气管道工程施工图设计要点及管材、设备选型: (24) 6.天然气输送管道穿越工程设计要点及管材选型: (25) 7.PE管的选用 (25) 8.牺牲阳极 (27)

锅炉房设计说明书

锅炉房和锅炉房工艺 课程设计 题目:锅炉房设计 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 二零一六年七月

摘要 本设计为兰州市某工业园区锅炉房工艺设计。在文中系统详细地解释了该锅炉房设计的原理和设计所依数据,并给出了合理的设备选型依据和主要设备的型号。根据建筑设计节能要求,计算出最大热负荷为39.2t/h。本设计选用台SHF20-2.45/400-H型锅炉。单台锅炉额定容量为20t,工作压力为2.45MPa。 本锅炉房原水硬度和含氧量不符合锅炉给水要求,需要进行软化和除氧处理。根据补给水的流量,本设计选用一台的固定床逆流再生钠离子交换器,选用S0405-0-0热力除氧器各一台。 最后通过计算确定管段的尺寸及水泵和风机型号。 关键词:燃煤蒸汽锅炉;水处理

引言 锅炉对人民的生活生产扮演着极其重要的角色,无论是居民的冬季供暖,家庭及旅馆,体育馆,健身中心等建筑物内的生活热水,还是工厂内为生产提供动力及热量,都需要锅炉来提供热量。 随着社会的飞速发展,锅炉设备以广泛应用于现代工业的各个部门,成为发展国民经济的重要供热设备之一。随着城市建设和保护环境的需要,尽管燃油,燃气的锅炉日益增多,但由于我国以煤为主的能源结构,锅炉燃料还是以煤为主,燃煤锅炉约占80%。它们的热效率普遍较低,而且排放的大量烟尘和有害气体,严重污染了环境,需要节能减排的潜力巨大。因此,我们当前面临的是节能和环保两大课题。 能源是国家经济的命脉,国民经济的基础,与经济和环境的可持续发展有着息息相关的联系。节约能源,降低污染对国民的身心健康负责,是当下政府所必需做的。加强新燃烧技术和新炉型的开发投入我国在洁净煤燃烧的研究和开发上已经取得了一些成果。根据目前我国燃料的使用程度,煤的使用仍然占大部分,燃油燃气锅炉虽然发展很快,但由于其建设的经济条件、设计经验相对来说比较不成熟,再者其所用燃料的输送问题很难解决及成本价格太高,故燃煤锅炉仍是将来的主流趋势。燃煤锅炉房初投资小,经济实用性强,做燃煤锅炉房的设计具有现实意义。

锅炉房设计注意事项

锅炉房设计的若干安全要求问题 1)区分承压、常压与燃料 ※《锅炉房设计规范》(GB 50041-2008)对适用范围的规定: 蒸汽锅炉,单台蒸发量1~75t/h、出口蒸汽压力0.10~3.82MPa、出口蒸汽温度≤450℃;热水锅炉,单台热功率0.7~70MW、出水压力0.10~2.50MPa、出水温度≤180℃。 ※《小型和常压热水锅炉安全监察规定》第三条规定:常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉。※《全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调·动力)》8.11.4条之第4款规定:当锅炉通大气的开孔处,直接用一短管与一个开式水箱相连时……水箱最高水位不应高于锅炉顶部 1.0m。※根据“顶部表压为零”、“<0.1MPa表压”、“水箱最高水位不应高于锅炉顶部1.0m”这几个不同的说法,在工程应用中,一般按照以下原则掌握:水箱最高水位所形成的锅炉最低处的静压,应不大于6m。※直燃冷温水机组,可视同为常压热水锅炉。 2)锅炉房设置 ※燃煤锅炉房应独立设置; ※设在其他建筑物内的锅炉房,应采用燃油或燃气燃料; ※锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。 ※地下、半地下、地下室和半地下室,严禁采用液化石油气或相对密度≥0.75的气体燃料; ※燃油和燃气锅炉房,可以设置在其他建筑物的首层或地下一层的靠外墙部位。燃油和燃气的常压热水锅炉可以设置在其他建筑物的地下一层或屋顶(但北京市不允许)。 ※对设置在其他建筑物锅炉房的锅炉容量限制,老的《建筑设计防火规范》曾规定“总蒸发量不超过6t、单台蒸发量不超过2t”。而新的《建筑设计防火规范》只提出“应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》”的有关规定。但是,现行《锅

燃气锅炉房燃气供气系统设计

燃气锅炉房燃气供气系统设计浅述摘要:燃气系统是燃气锅炉房的主要部分之一,该系统的设计合理与否,直接关系到系统投资的经济性,和安全运行的可靠性,在设计时,必须给与足够的重视。笔者结合工作经验,对锅炉房燃气工程的设计做出一些分析和讨论,提出自己的观点,供大家参考。 关键词:燃气锅炉房;供气系统;燃气设计 abstract: the gas system is the main part of the gas fired boiler room, the system design is reasonable or not, directly related to the system economic investment, and the reliability of the safe running, when the design, must give enough attention. the author combines working experience, to the boiler room of gas engineering design to make some of analysis and discuss, put forward one’s own view, for everybody reference. key words: gas boiler room; air supply system; gas design 中图分类号: [tu355] 文献标识码:a文章编号: 前言 为了适应我国国民经济的可持续发展和环境保护的要求,各地政府制订和推广了一系列的环保政策和措施,而普通大众对改善生活环境、提高大气质量的环保意识也在逐步提升,这些都极大促进了清洁能源的大力发展。清洁能源中具有代表性的天然气燃料,易

锅炉设计说明书

江联重工股份有限公司JG-136/9.8-Q型锅炉设计说明书 Q13601-SM1 BPUC 2013年3月

一、锅炉基本特性 1、主要工作参数 额定蒸发量136t/h 额定蒸汽温度540℃ 额定蒸汽压力(表压)9.8MPa 锅筒工作压力11.27MPa 给水温度215℃ 排烟处过量空气系数 1.31 锅炉排烟温度158.2℃ 排污率<2% 空气预热器进风温度20℃ 锅炉设计热效率88% 设计燃料消耗量118415Nm3/h 2、设计燃料 燃料特性 高炉煤气(煤气成份分析) 调节门前压力:5000~7000Pa 3、运行工况 负荷适应范围:本锅炉在燃用设计煤种时锅炉能够在30~110%(按技术协议)额定负荷范围内稳定燃烧。 4、地质气候条件 (1)地震列度抗震设防列度为8度 (2)海拔高度950米 (3)基本雪压 1.25KN/m2 (4)基本风压0.7KN/m2 5、锅炉水质 锅炉给水满足GB/T 12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》标准(工业锅炉应满足GB/T 1576-2008《工业锅炉水质》)。 6、锅炉基本尺寸 炉膛宽度(两侧水冷壁中心线距离)6140mm 炉膛深度(前后水冷壁中心线距离)6140mm 炉膛顶棚管标高25200mm 锅炉中心线标高27700mm 锅炉最高点标高(集汽集箱)30620mm 锅炉运转层标高8000mm 锅炉宽度(两侧外排柱中心线距离)18000mm 锅炉深度(前排钢柱至末排钢柱中心距离)19320mm

二、锅炉结构简述 本锅炉为单锅筒,自然循环,集中下降管,“H”型布置的燃烧煤气锅炉,锅炉前部为炉膛,四周布满膜式水冷壁,炉膛出口处布置屏式过热器,水平烟道装设了两级对流过热器、蒸发器。炉顶、水平烟道转向室和尾部包墙均采用膜式管包敷。尾部竖井烟道中布置两级省煤器和两级空气预热器。 锅炉构架采用全钢结构,按8度地震列度设计。炉膛、过热器和蒸发器全悬吊在顶板梁上。尾部空气预热器和省煤器支承在后部柱和梁上。 1、锅筒及锅筒内部设备 锅筒内径为φ1600mm,壁厚为100mm,筒身长8400mm,锅筒全长约为10200mm,材料为19Mn6。 锅筒正常水位在锅筒中心线以下180mm处,最高水位和最低水位离正常水位各50mm。 锅筒采用单段蒸发系统,锅筒内部装有旋风分离器,梯形波纹板分离器,清洗孔板和顶部多孔板等内部设备。它们的作用在于充分分离汽水混合物中的水和蒸汽,并清洗蒸汽中的盐份,平衡锅筒蒸汽负荷,以保证蒸汽品质。 锅筒内装有直径为φ315mm的旋风分离器,分前后两排沿锅筒全长布置,采用分组连通罩式连接系统,这样可使旋风筒负荷均匀,获得较好的分离效果。每只旋风分离器平均负荷约5.9t/h。 汽水混合物从切向进入旋风分离器,在筒内旋转流动。由于离心力作用,水滴被甩向四周筒壁沿壁下流,汽水分离后,蒸汽向上流动,经旋风分离器顶部的梯形波纹分离器,进入锅筒汽空间进行重力分离,然后蒸汽通过平板式清洗装置,被从省煤器来的全部给水清洗,经给水清洗后的蒸汽再次进入汽空间进行重力分离,最后通过锅筒顶部的百页窗和多孔板再一次分离出水滴,蒸汽被引出锅筒后,进入过热器。为防止蒸汽高速抽出,在引出处装有阻汽挡板。 在每个集中下水管入口处装有栅格,以防止入口处产生漩涡和下降管带汽。 在锅筒内部还设有磷酸盐加药装置和连续排污装置,以改善锅水品质,另外还设有紧急放水管。 锅筒采用2组U型曲链片吊架,悬吊于顶板梁上。 2、炉膛水冷壁 考虑到高炉煤气是一种低热值气体燃料,其理论燃烧温度低,着火温度又比较高,为了保证燃烧的稳定性,在燃烧区域和炉底敷有卫燃带。 炉膛断面为正方形,深度和宽度均为6140mm。炉膛四周由φ60×5,节距为80mm的管子焊成膜式水冷壁。后水冷壁在炉膛出口下缘向炉内突起,形成折焰角。然后向上分二路,其中一路1/3的管束:节距240mm,垂直向上穿过水平烟道进入后水冷壁吊挂上集箱;另一路2/3的管束,节距120mm与水平线成40°角倾斜,形成水平烟道底部的斜包墙,然后以与水平线成7°倾斜角进入斜包墙上集箱。 水冷壁管采用过渡管接头(φ60×5,φ45×5)单排引入上、下集箱。炉膛前、后和两侧墙中各有76根上升管,其中前墙、两侧墙各有8根φ133×8引出管直接进入锅筒,而两

锅炉房设计规范

<<锅炉房设计规范>>GB50041-92第十三章 第十三章土建、电气、采暖通风和给水排水 第一节土建 第13.1.1条锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求:一、锅炉间属于丁类生产厂房、蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉超定出力大于2.8MW时、锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于 2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级; 二、油箱间、油泵间和油加热间均属于丙类生产厂房。其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙 与其他房间隔开; 三、燃气调压属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采不发火花地坪。 第13.1.2条锅炉房为多层布置时,锅炉基础与楼地面接缝得应采用 能适应沉降的处理措施。

第13.1.3条锅炉房应预留能通过设备最大搬运件的安装洞,安装洞 可与门窗油或非承重墙结合考虑。 第13.1.4条钢筋混凝土烟囱和砖烟道的混凝土底板等内表面,其设计计算温度高于100℃的部位应采取隔措施。 第13.1.5条锅炉房的柱距、跨度和室内地坪至柱顶的高度,在满足工艺要求的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》 的规定。 第13.1.6条需要扩建的锅炉房,土建应留有扩建的措施。 第13.1.7条锅炉房内装有振动较的设备时,应采取隔振措施。 第13.1.8条钢筋混凝土煤仓壁的内表面应光滑耐磨,壁交角外应做成弧形,并应设置有盖人孔和爬梯。 第13.1.9条设备吊装孔、灰渣池及高位平台周围应设置防护栏杆。 第13.1.10条烟囱和烟道连接处应设置沉降缝。 第13.1.11条锅炉间外墙的开窗面积,应满足通风、泄压和采光的。第13.1.12条锅炉房和其他建筑物相邻时,其相邻的墙应为防火墙。第13.1.13条油泵房的地面应有防油措施,有酸、碱侵蚀的水处理间地面、地沟、混凝土水箱和水池等,应有防酸、碱措施。

锅炉房的设计规范.doc

锅炉房设计规范 第一节锅炉给水设备 第7.1.1条给水泵台数的选择,应能适应锅炉房全年热负荷变化的要求。 第7.1.2条给水泵应设置备用。当最大一台给水泵停止运行时,其余的总流量,应能满足所有运行锅炉在额定蒸发量时所需给水量的110%;当锅炉房设有减温装置或蓄热器时,给水泵的总流量尚应计入其用水量。 第7.1.3条当给水泵的特性允许并联运行时,可不用同一给水母管;当给水泵的特性不能并联运行时,应采用不同的给水母管。 第7.1.4条采用电动给水泵为常用给水设备时,宜采用汽动给水泵为事故备用泵,其流量应能满足所有运行锅炉在额定蒸发量时所需给水量的20%~40%。 符合下列条件之一时,可不设置事故备用汽动给水泵: 一、有一级电力负荷的锅炉房; 二、停电后锅炉房停止运行,且给水泵停止给水不会造成锅炉缺水事故。 第7.1.5条采用汽动给水泵为电动给水泵的工作备用泵时,除应符合本规范第7.1.3条要求外,且汽动给水泵的流量不应小于最大一台电动给水泵的流量;当其流量为所有运行锅炉在额定蒸发量所需给水量的20%~40%,不应再设置事故备用泵。 第7.1.6条额定蒸发量等于1t/h、额定出口蒸汽和小于或等于0.7MPa的锅炉,可用注水器作为常用和备用给水装置。注水器应单炉配置。 第7.1.7条给水泵的扬程不应小于下列各项的代数和; 一、锅炉锅筒在设计的使用压力下安全阀的开启压力; 二、省煤器和给水系统的压力损失; 三、给水系统的水位差; 四、适当的富裕量。 第7.1.8条锅炉房宜设置1个给水箱或除氧水箱。常年不间断供热的锅炉房或容量大的锅炉房应设置2个。给水箱的总有效容量宜为所有运行锅炉在额定蒸发量时所需20~60min的给水量。 第7.1.9条锅炉给水箱或除氧水箱的布置高度,应使锅炉给水泵有足够的灌注头。灌注头不应小于下列各项析代数和:

043地下燃气锅炉房通风设计

地下燃气锅炉房通风设计 青岛东盛建筑设计事务所 季建莲 摘要:结合某办公楼地下燃气锅炉房通风量设计计算时,采用换气次数估算及热平衡计算得出结论,在锅炉房设计中,建议通风量通过热平衡计算确定,不要一味沿用换气次数法估算确定,以保证锅炉的正常运行。 关键词:地下燃气锅炉房、换气次数、通风量、热平衡 近年来在大型公建中,越来越多的采 用燃气锅炉作为空调热源。燃气锅炉房的设计关系到人民生命和国家财产的安全,是 锅炉房正常运行的关键。在锅炉房设计中,通风设计是设计的重要内容之一,结合之 前设计的某办公楼地下燃气锅炉房的通风 设计,笔者就燃气锅炉房通风量计算的有 关问题,谈一下自己的观点及体会。 1 工程概况 某大厦位于临沂市,地上27层(裙房 2层),地下2层,总建筑面积6.3万平米,建筑高度99.75m。办公楼采用空调采暖供冷,根据甲方意见,热源采用燃气锅炉,燃气 调压站设在室外,冷源采用电制冷。本工程设额定蒸发量4t/h的真空燃气锅炉(承压1.6Mpa)两台。锅炉房位于地下一层车库的西北角,锅炉房面积94m2,层高5.65米。 2 燃气锅炉房通风设计的相关规定 2.1 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006中有关规定,采用天然气(相对密度不大 于0.75)做为燃料的燃气锅炉房可设在地 下一层靠外墙部位。 2.2 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006中有关规定,燃气锅炉房应设置独立的通 风系统,通风量符合下列规定:正常通风 量按换气次数不少于6次/h确定;事故排 风量按换气次数不少于12次/h确定。又根 据《全国民用建筑工程设计技术措施—暖通空调·动力》(2009)中有关规定,设置在地下或地下室时,锅炉房的通风量应大于等于 12次/h换气次数。因此,本设计考虑锅炉房正常通风量及事故通风量均按照大于等于 12次/h换气次数考虑。此外锅炉房在锅炉运行时,其通风量还需满足下列要求:当燃 烧所需空气由室内吸取时,应满足燃烧所 需空气量;应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。 2.3 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006及《全国民用建筑工程设计技术措施—暖通空调·动力》(2009)中有关规定,燃气锅炉房需设置相当于锅炉间占地面积10%的泄压 面积,本工程锅炉房顶板设10平米泄压口,该泄压口兼做采光通风用。 3 燃气锅炉房通风设计计算 在计算锅炉房通风量时,需从正常通 风量、事故通风量来计算,同时还需满足锅炉燃烧所需空气量及排除预热所需通风量。锅炉房送风量计算如下: 3.1 按照换气次数计算: 正常通风量及事故通风量: V1=94*5.65*12=6373.2(m3/h) 3.2 燃烧空气所需风量: 燃烧空气量Vrs按下式计算: Vrs= Vg*V0*a *b (m3/h) 式中:Vg——进入机组的燃气量 (Nm3/h);V0——理论空气量,一般取3.5 Nm3干空气/ Nm3干燃气;a——空气过剩系数,一般取1.15;b——温度湿度校正系数,一般取1.2。 Vrs=304.6*2*3.5*1.15*1.2=2942.4(m3/h)3.3 排除预热所需风量: 由于锅炉炉墙、金属结构及锅炉范围内的烟风道、汽水管道、联箱等外表面温度高于周围环境温度,致使向周围环境散失的 热量,叫做散热损失。锅炉散热的大小主要取决于锅炉容量的大小、相对表面积的大小和外壁温度与周围空气温度差。外壁相对面积越大,外壁温度与周围空气温度差越大,向周围环境的散热是也越大,需排除的预 热也就越多。 消除余热空气量Vyr按下式计算: Vyr= Vg*H2*k/(Ca*ρ*(tn-tw)) (m3/h)

高压燃气锅炉安装工程施工组织设计

华冶沧州中铁装备制造材料有限公司高温高压燃气锅炉安装工程 2×240t/h燃气锅炉 安装工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: 杭州锅炉集团股份有限公司安装分公司 二O一肆年十月三十日

1、工程概况 1.1概述 华冶沧州中铁装配制造材料有限公司高温高压240t/h燃气锅炉本体安装项目工程中 的锅炉发电系统,是选用杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称杭锅)设计制造的240t/h煤气锅炉。本锅炉为单锅筒,自然循环,集中下降管,“п”型布置的固态排渣煤粉炉。锅炉前部为炉膛,四周布满膜式水冷壁。炉顶、水平烟道及转向室均布置了顶棚和包墙膜式管壁,尾部竖井烟道中交错布置两级省煤器和空气预热器。锅炉构架采用双框架焊接连接的结 构。炉膛、过热器和上级省煤器全悬吊在顶板梁上,尾部空气预热器和下级省煤器搁置在后 部柱和梁上。 锅炉采用直流式煤粉燃烧器,正四角切向布置,假想切圆直径为φ450mm,上上二次 风 反切,假想切圆直径也为φ450mm,制粉系统采用中速磨直吹冷一次风送粉系统。每台锅炉配3台磨煤机(2用1备)。 2.1.锅筒及汽水分离装置 锅筒外径φ1800mm,壁厚100mm。锅筒全长约为 12000mm,锅筒材料为 19M n6,锅 筒及内部装置总重约为60吨。 本锅炉发电系统有2台规格型号为NG-240/9.8-MQ的煤气锅炉(配套2台汽轮发电机组和布袋除尘装置),锅炉本体由杭锅设计制造,锅炉外由设计院设计,建设单位为华冶沧州中铁装备制造材料有限公司,由工程公司现场监理局委派市锅炉压力容器监检所负责现场技术 监督,分站,由供应公司负责设备和管配件采购,公司施工总承包,市质量技术监督负责现场质量监督检查。 锅炉部分的其它施工如锅炉筑炉、防腐保温、锅筒吊装、锅炉试压、烘炉、化学清洗及电气仪表施工、起重设备安装等另行编制专门的施工方案。 1.2 锅炉参数 锅炉型号: NG-240/9.8-MQ 额定蒸发量: 240t/h 额定蒸汽压力:(表压) 9.8MPa 额定蒸汽温度: 540℃ 锅筒工作压力(表压)11.38MPa 给水温度:215℃ 燃料名称:煤粉、高炉煤气混烧 1.3锅炉外形尺寸: 炉膛宽度(二侧水冷壁中心线间距离):8250mm 炉膛深度(前后水冷壁中心线间距离): 8690mm 锅筒中心线标高: 36450mm 锅炉最高点标高:(过热管连接管) 41800mm 锅炉运转层标高:8000mm

45t_h焦炉煤气锅炉设计说明书

45t/h焦炉煤气锅炉设计说明书 1.锅炉基本特性: 1.1.锅炉主要参数: 锅炉型号: SLG-45/3.82-QJ 额定蒸发量: 45 t/h 额定过热蒸汽出口压力:3.82 Mpa 额定过热蒸汽出口温度:450℃ 锅筒工作压力(表压) : 4.2 Mpa 给水温度: 150℃ 燃料种类:焦炉煤气 排烟温度: 150.0℃ 锅炉效率: 91.6% 燃料消耗量: 7749.9 Nm3/h 1.2.燃料资料 燃料种类:焦炉煤气 燃料气体成分:(取用户所给资料平均值) H2%58 CH4%25 CO%8 C3H6%2.5 CO2%2.5 N2%3.5 O2%0.5 2.Qar,net, kJ/m3 17166 1.3.锅炉基本尺寸: 炉膛宽度(两侧水冷壁中心线间距离):4370mm 炉膛深度(前后水冷壁中心线间距离):4370mm 锅筒中心线标高:16745mm 锅炉顶部梁上标高: 18610mm 锅炉宽度(左右柱中心线距离): 5500mm 锅炉深度(Z1柱至尾部后墙柱中心距离):10670mm 炉膛顶棚管标高:15265mm 炉膛最下集箱标高: 1700mm 2.锅炉结构简述: 2.1.概述: SLG-45/3.82-QJ型锅炉是中温中压,自然循环燃烧焦炉煤气锅炉,按室外布置。 本锅炉的整体布置为前吊后支,“П”型布置。锅炉前部为单炉体全膜式水冷壁负压炉膛,锅筒、水管系统、过热器全部悬吊于锅炉顶板上,省煤器采用积木式结构布置在尾部钢架上。 锅筒内部一次汽水分离元件采用旋风分离器。锅筒中饱和水通过集中下降管和分配管进入水冷壁受热,变成汽水混合物后回到锅筒,形成自然循环。锅炉所用燃料为焦炉煤气,使用四只燃烧器,四角水平布置于炉膛四角切圆燃烧。炉膛出口处将水冷壁管拉稀形成凝渣管,锅炉在水平烟道布置了高温和低温两级对流过热器。过热器采用光管式,高温和低温过热器之间布置有

WNS2-1.0-YQ燃油.燃气锅炉产品设计说明书

WNS2-1.0-Y(Q) 燃油、燃气锅炉 产品说明书 无锡市沈能节能设备有限公司

一、概述 本锅炉的设计完全按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(1996)之规定。 WNS2-1.0-Y(Q)型锅炉为卧式三回程火管燃油燃气快装蒸汽锅炉,采用湿背式结构。第一回程为波形炉胆,第二、三回程为烟道。锅炉配置完善的全自动控制装置和安全保护装置,实现水位全自动控制和最低水位报警、停炉;蒸汽压力自动控制及超压保护,锅炉自动点火,燃油器火力调节和熄火保护,以保证锅炉安全经济运行。 该产品的燃料为轻油或天然气,燃料从燃烧器喷出,被电子点火棒点燃,在炉胆内微正压燃烧。烟气由回燃室转向180°入第二回程螺纹烟道,然后在前烟箱处再次转向180°进入第三回程螺纹烟管,最后通过烟箱及烟囱排入大气。 二、主要规范及设计参数 1、额定蒸发量 2 t/h 2、额定蒸汽压力 1.0 MPa 3、额定蒸汽温度184℃ 4、给水温度20℃ 5、试验压力 1.65MPa 6、锅炉受热面积53 M2 7、最大件运输重量8.42吨 8、最大件外形尺寸5.1×3×2.6 m

三、结构简介 本锅炉由锅炉本体,底座,平台扶梯,保温与包装,阀门仪表及附件,前、后烟箱和电控系统等部分组成。 锅炉本体上采用下置炉胆左右烟管对称布置湿背式结构形成。第一回程为炉胆,由波形炉胆组焊而成。采用波形炉胆结构既增加了传热面积,增加了炉胆刚性,也满足了炉胆受热后的自由膨胀。回燃室由中间筒体和回燃室前、内后管板组焊而成。锅炉采用湿背式结构,避免了高温烟气对后烟箱的直接冲刷,提高了运行的可靠性。第二回程由螺纹烟管组成,螺纹烟管可以大大强化传热,从而减少对流受热面积,使锅炉结构紧凑,节省钢材。第三回程也由螺纹烟管组成。 前后烟箱采用整体式烟箱,烟箱上有对开式烟箱门,该结构整体性好,美观大方,锅炉前后烟箱门结构新颖,开启轻便,便于内部检查及清理。 四、燃烧器 本锅炉采用全自动化控制进口燃烧器,可以根据用户要求选配其它品牌的燃烧器。燃烧器外形美观,自动化程度高,从预吹扫‘点火’火力自动转换及自动停炉和熄火保护均可实现自动控制。 本锅炉前烟箱上的燃烧器安装板和接口形状均按所选燃烧器设计,电器控制图也是如此,若用户变更燃烧器,应按新燃烧器自行改变上述设计,或及时通知我厂,以免影响用户使用。采购燃烧器

锅炉房设计规范

<<锅炉房设计规范>>GB50041-92第十三章第十三章土建、电气、采暖通风和给水排水

第一节土建 第13.1.1条锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求:一、锅炉间属于丁类生产厂房、蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉超定出力大于2.8MW时、锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于 2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级; 二、油箱间、油泵间和油加热间均属于丙类生产厂房。其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙 与其他房间隔开; 三、燃气调压属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采不发火花地坪。 第13.1.2条锅炉房为多层布置时,锅炉基础与楼地面接缝得应采用 能适应沉降的处理措施。 第13.1.3条锅炉房应预留能通过设备最大搬运件的安装洞,安装洞 可与门窗油或非承重墙结合考虑。 第13.1.4条钢筋混凝土烟囱和砖烟道的混凝土底板等内表面,其设计计算温度高于100℃的部位应采取隔措施。

第13.1.5条锅炉房的柱距、跨度和室内地坪至柱顶的高度,在满足工艺要求的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》 的规定。 第13.1.6条需要扩建的锅炉房,土建应留有扩建的措施。 第13.1.7条锅炉房内装有振动较的设备时,应采取隔振措施。 第13.1.8条钢筋混凝土煤仓壁的内表面应光滑耐磨,壁交角外应做成弧形,并应设置有盖人孔和爬梯。 第13.1.9条设备吊装孔、灰渣池及高位平台周围应设置防护栏杆。 第13.1.10条烟囱和烟道连接处应设置沉降缝。 第13.1.11条锅炉间外墙的开窗面积,应满足通风、泄压和采光的。第13.1.12条锅炉房和其他建筑物相邻时,其相邻的墙应为防火墙。第13.1.13条油泵房的地面应有防油措施,有酸、碱侵蚀的水处理间地面、地沟、混凝土水箱和水池等,应有防酸、碱措施。 第13.1.14条锅炉房生活间的面积指标应按现行国家标准《工业企业设计卫生标准》有关规定执行。办公室的面积指标,可按锅炉房所 在地区的规定选用。

燃气设计说明书..

河南城建学院 《燃气输配》课程设计说明书 题目:河南城建学院小区燃气 管网设计 学生姓名: 学号: 系部名称:建筑环境与能源工程系 指导老师:马良涛王旭涛鞠睿 完成时间: 2010年6月18日 二○一○年六月十八日

目录 一、设计目的--------------------------------------------- 2 二、主要参考资料----------------------------------------- 2 三、设计内容--------------------------------------------- 2 四、室内燃气管道设计------------------------------------- 5 五、室内燃气管道设计统一说明----------------------------- 10 六、调压设备的选型与计算----------------------------------13 七、小区燃气管道设计------------------------------------- 15 八、小区燃气管道设计统一说明----------------------------- 19

一、设计目的 本课程设计的目的旨在提高学生运用所学的理论知识解决实际问题的能力。通过课程设计了解工程设计的内容、方法和步骤,初步培养确定设计方案、设计计算、绘制图纸、使用技术资料及编写设计说明的能力。为毕业后从事该行业打下坚实基础。 二、主要参考资料: 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006; 《家用燃气灶》GB16410-1996 《燃气工程技术设计手册》 《燃气输配》 中国电力出版社 三、设计内容: (一)设计原始资料: 本设计气源四川达州天然气,天然气(体积百分数)见下表 CH 4 C 2H 4 C 3H 8 C 4H 10 C 5H 10 N 2 90.6 3.6 2.8 0.82 1.62 0.56 (二)天然气基本参数计算 (1)平均分子量 1122n n M 0.01y M +y M ++y M ? =() 式中 M :混合气体的平均分子量; y 1、y 2、y n :各单一气体的体积百分数; M 1、M 2、M n :各单一气体的分子量。 (2)平均密度 112 2n =0.01y +y ++y ρρρρ? () 式中 ρ:混合气体平均密度(Kg/Nm3); ρ1、ρ2、ρn :标准状态下各单一气体的密度。 (3)相对密度

锅炉房设计规范

锅炉房设计规范

<<锅炉房设计规范>>GB50041-92第十三章 第十三章土建、电气、采暖通风和给水排水 第一节土建 第13.1.1条锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要 求: 一、锅炉间属于丁类生产厂房、蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉超定出力大于2.8MW时、锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级;二、油箱间、油泵间和油加热间均属于丙类生产厂房。其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设 置防火墙与其它房间隔开; 三、燃气调压属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采不发火花地坪。

第13.1.2条锅炉房为多层布置时,锅炉基础与楼地面接缝得应采 用能适应沉降的处理措施。 第13.1.3条锅炉房应预留能经过设备最大搬运件的安装洞,安装洞可与门窗油或非承重墙结合考虑。 第13.1.4条钢筋混凝土烟囱和砖烟道的混凝土底板等内表面,其设计计算温度高于100℃的部位应采取隔措施。 第13.1.5条锅炉房的柱距、跨度和室内地坪至柱顶的高度,在满足工艺要求的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调 标准》的规定。 第13.1.6条需要扩建的锅炉房,土建应留有扩建的措施。 第13.1.7条锅炉房内装有振动较的设备时,应采取隔振措施。第13.1.8条钢筋混凝土煤仓壁的内表面应光滑耐磨,壁交角外应做成弧形,并应设置有盖人孔和爬梯。 第13.1.9条设备吊装孔、灰渣池及高位平台周围应设置防护栏 杆。 第13.1.10条烟囱和烟道连接处应设置沉降缝。 第13.1.11条锅炉间外墙的开窗面积,应满足通风、泄压和采光 的。