文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 首桩验收会议纪要

首桩验收会议纪要

首桩验收会议纪要
首桩验收会议纪要

×××工程

首桩成孔验收会议纪要

会议时间:2014年5月22日

会议地点:施工现场会议室

参会单位:

质监单位:×××建设工程质量监督站

地勘单位:×××地质工程勘察院

设计单位:×××有限公司

建设单位:×××开发建设有限责任公司

监理单位:×××建设监理有限公司

施工单位:×××有限公司

参会人员:详见会议签到表

会议主持人:×××总监

会议主题:×××工程首桩成孔验收

会议内容:

首先,各单位参会人员到现场进行查验,然后回到现场会议室各方发言并作出结论:

一、桩孔现场检查情况

1、桩基设计持力层为中等风化泥岩,1#楼天然单轴抗压强度标准值frc≥7.44Mpa, 2#楼天然单轴抗压强度标准值frc≥5.14Mpa。经重庆市沙坪坝区建设工程质量监督站检测中心检测,1#楼48号桩,天然单轴抗压强度值为8.3Mpa,2#楼44号桩,天

然单轴抗压强度值为7.6Mpa。均符合设计要求。

2、依据甲方提供坐标及水准点引测,于场内建立定位复测及轴线控制网点,经往返复测,闭合差满足允许误差。并进行了工程定位施测及轴线施测。经监理复测,符合设计及规范要求。

3、孔径偏差<20mm、沉渣厚度<50mm、嵌岩深度>三倍桩径,桩孔直径、标高、嵌岩深度、垂直度、沉渣厚度均满足设计及规范要求;

4、桩基主筋采用焊接的方式连接,焊接试件6组,原材料检测、岩芯检测数据均合格。测量放线等资料齐全。

二、各单位强调注意事项

1、在下钢筋笼之前必须再次清理沉渣,沉渣厚度小于5cm。

2、桩基必须满足嵌岩深度,设计嵌岩深度为3倍桩径。

经参会单位商讨验收结论如下:

开挖成孔质量满足设计及规范要求。轴线控制、嵌岩深度、持力层强度、沉渣厚度满足设计。无不良地质情况。施工转序准备完善。同意进入下一工序作业。

建设单位:(盖章)设计单位:(盖章)参会人员签字:参会人员签字:

监理单位:(盖章)地勘单位:(盖章)参会人员签字:参会人员签字:

施工单位:(盖章)

参会人员签字:

附(会议签到表)

2014年5月22日

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

首桩验收会议纪要

首桩验收会议纪要 工程名称:九龙坡区精神卫生中心迁建项目编号:17-06-14会议时间:2017年6月14日上午(星期三) 会议地点:九龙坡区精神卫生中心迁建项目现场一层会议室 参加人员:见签到表 主持人:总监汪晓兰 会议主要内容:关于旋挖桩首桩(122#桩基)验收 施工单位首桩验收汇报: 该工程规划用地面积约17743.00㎡。工程主要包括门诊综合楼、医技楼、住院楼及地下车库,均为1~6F的多层建筑,总建筑面积为16117.77㎡。 本工程桩基础设计等级为甲级,桩基安全等级为一级,场地类别为Ⅲ类,设计特征周期为0.45s。建筑物基础采用机械旋挖桩基础,桩径为1.0m~2.1m,桩端支承于中风化泥岩和中风化砂岩,桩端承载力标准值qp=4.58MPa,桩芯混凝土设计强度等级为C30。建筑物设计合理使用年限为50年。 根据地勘报告,本工程拟建场地原状地形较平缓,地形坡角为1°~15°,原地面高程309.72m~331.07m,相对高差最大约22.0m,基坑内最大填方高度10.5m。现场放桩开挖顺序按周边挡墙桩全部开挖,以确定桩的实际深度及计算刚性角是否满足设计规范要求,然后由B轴向Q轴开挖。 钢材:采用江西萍钢和四川达州生产的钢材,抽样送检5组合格。 混凝土:采用重庆驰旭混凝土有限公司的商品砼,用混凝土运输车运入场。 本项目共有钻孔灌注桩125根,桩基首桩选在122#桩,桩径1300mm,岩芯采集点为12m处,终孔14.6m基础持力层为中风化泥岩。岩芯送九龙坡检测所检测结果为13.3MPa,满足地勘及设计要求;经实测终孔桩位偏差为30mm;桩径偏差+10mm;桩身垂直度偏差70mm;沉渣厚度符合规范规定;以上各项指标满足现行规范及设计要求,资料齐全,经自检合格,申请进入下一道工序,请参建各单位进行首桩验收并提出意见。 监理单位验收意见:嵌岩深度达到设计要求,岩芯强度达到设计要求;桩位、垂直度、桩径及沉渣厚度满足允许偏差要求;钢筋原材料检测合格。同意进行下道工序施工。 地勘单位验收意见:本工程地勘2015年开钻,风化深度已加深,强风化层多次裸露,已发生变化,原始地貌与勘察时已发生重大变化,地勘不是每桩钻孔,位置也不一定与设计桩位重合,现场实际取值偏高,已经超过设计推荐值,是否补充钻探需要建设方协定,

单位工程预验收会议纪要范本

单位工程预验收会议纪要范本 会议时间20XX年12月23日 例会地点工地会议室 参加人员恩施福星惠誉房地产开发公司王壮阔陈平湖北建科建筑设计院周为周光中杨工广东天衡工程建设咨询监理有限公司叶辉王 智琴湖北京奥建设工程有限公司戴汉龙王孝君 主持人:叶辉 一、建设单位陈总介绍参加预验收单位人员: 建设单位:王壮阔陈平 设计单位:周为周光中杨工 监理单位:叶辉王智琴 施工单位:戴汉龙王孝君 二、项目总监介绍1—3#楼工程施工情况: 恩施福星城一期1—3楼工程已完成合同所包含的本项目图纸设 计全部内容。由此,监理单位组织建设、设计及施工单位共同参与,完成对1—3#楼工程竣工验收前的预验收工作,查漏补缺,顺利实 现工程竣工验收工作。 三、现场查验施工质量。 四、设计单位评定现场查验质量情况: 1、整体观感质量较好。 2、管道井内的小孔洞封堵有遗漏,要封堵严实。 3、疏散楼梯部位的外窗要能进风。

4、墙面、边角的破损处要修补完善。 5、幕墙与楼面、墙体交接位置的缝隙必须用防火材料封堵严实。 6、水电系统安装一目了然,没有问题。消防箱内未到位的设施,待竣工验收时到位。 五、监理单位现场查验质量情况: 1、卫生间窗边收口少数部位较差,施工毛糙,经整改后复查合格。 2、楼梯间阴阳角不顺直、室内地坪内预埋水管外露的缺陷已整 改到位。 3、卫生间排污管处封堵不严导致渗水的质量隐患整改,经监理、总包、物业单位逐层、逐间的复查,已全部整改完成。 4、对近期施工,因人为疏失损坏的墙面、边角,及消防箱内的 不到位的设备配置,在竣工验收前由施工单位落实到位。 六、建设单位现场查验质量情况: 1、工程观感质量总体评价较好。 2、施工单位对遗漏及后期施工损坏、污染的部位抓紧时间修复。 七、施工单位表态: 1、就建设、设计、监理单位提出的问题及要求,在工程竣工验 收前无条件整改到位。 2、加强自检自查的力度,组织各项目部施工员、质检员、施工 班组长进行逐层逐间的细致检查,修补遗留,顺利通过工程竣工验收。 八、项目总监宣布预验收结果: 1、1—3#楼工程竣工预验收评定为合格。

试桩选桩专题会议纪要

XXXXXX 冲孔灌注桩桩基检测选桩会议纪要 会议时间:2011年05月09日 会议地点:施工单位现场办公室 参加单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 参加人员:详见会议签到表。 会议主持:翁果夫 会议纪录如下: 花园边坡支护工程冲孔灌注桩施工于2011年2月26日开始至4月21日顺利完工。根据现场情况,于2011年5月9日下午,建设单位组织与工程有关单位相关人员(详见会议签到表),在施工单位项目部办公室召开“漳州市腾飞花园边坡支护工程冲孔灌注桩桩基检测选桩会议”。 选桩会上各相关单位分别介绍了冲孔灌注桩的情况:施工单位介绍了桩基施工情况;监理单位介绍了冲孔灌注桩施工过程中质量控制情况;设计单位确认已施工冲孔灌注桩基本与设计要求相符。之后,经过与会人员认真讨论,会议对本工程基桩检测方案达成共识,现纪要如下: 一、工程概况: 园4#、5#和7#楼西侧整平后存在两个与台阶,第一台阶为消防通道与蓝天花园(E-F-G-H段),高差约1.30-6.00米,场地重新开挖整平后原挡墙无法使用,采用浆砌挡土墙重新对其进行支护;第二台阶为5#、7#楼场地整平后室外标高与消防通道高约1.0-8.0米的人工边坡(A-B-C-D 段),边坡A-B段高约1.0-4.0米,采用浆砌挡土墙进行支护,C-D段高约7.0-8.0米,采用单排冲孔灌注桩支护,灌注桩长度约为20米,桩径 1.5米,桩间距 2.5米,单排桩根数为14根,边坡B-C段与基坑开挖(基

坑开挖深度约5.0米)综合考虑,支护采用两排冲孔灌注桩支护,灌注 桩长度约25米,桩径1.5米,排间距2.5米,桩间距2.5米,双排桩根 数为74根,桩间坡面采用挂网锚喷护坡。 场地水文地质条件:场地地下水主要为赋存与残积土及基岩各风化中的孔隙、裂隙水。场地①杂填土,层顶标高20.83-26.13,土层厚度0.40-3.70; ①-1素填土属(弱)透水层,属上层滞水,富水性差,其余地层属弱透水层,富水性差~一般,层顶标高28.10-32.26,土层厚度4.30-7.10;②残积粘性土中的孔隙潜水,透水性差,属相对隔水层,层顶标高18.70-27.06,土层厚度 6.40-26.00;③全风化花岗岩,层顶标高-9.40-18.95,土层厚度0.80-12.00; ④强风化花岗岩,层顶标高-9.17-14.50,土层厚度1.00-14.10;⑤碎块状强风化花岗岩,层顶标高-13.70-6.53,土层厚度0.50-7.60,岩中的孔隙裂隙水,属弱承压水,富水性受地貌、风化程度及构造节理裂隙等因素控制,其含水性在空间分布上不均匀,总体水量小,但不排除局部富水。 二、施工情况及监控: 按照设计图纸,本边坡支护工程桩基均为冲钻孔灌注桩。施工单位投入了4台冲孔桩机,于2011年2月26日开始冲钻孔桩施工,至4月21日完成。 根据有关规范要求,开工前于2011年2月26日-28日分别对1#、22#进行试打桩,之后由设计单位、地质勘查单位根据试打桩情况确定冲孔灌注桩的施工控制标准。开工后依照试打桩确定的标准进行施工。在施工中1#桩孔深最长,孔深为30.5米;88#桩孔深最短,孔深为20.1米;施工过程中遇到孤石的的桩为:#桩。 为了控制好工程质量,现场桩基放线,施工单位均在自检合格后,分别报监理单位复核、复检,桩位均在经复核无误后施工。施工中的每一根冲钻孔桩、每一道工序做到严格按要求:即从冲孔桩孔口砼护壁、岩石颗粒分析、岩面及嵌岩深度分析、终孔深度测量、砼的灌注过程控制、充盈系数等,均能按照规范和设计要求以及试打桩纪要进行操作实施。 三、单位工程基桩检测选桩原则: 基桩检测选桩原则:根据GB5007-2002中有关条文和冲孔桩桩基设计说明的第七条中的第2、7条的规定要求,确定其桩身完整性检测选桩原则和选桩数量如下:

基础验收会议纪要

静宁县文萃中学实验楼建设工程 地基与基础工程验收纪要 一、时间:2013年7月1日15时 二、地点:施工现场办公室 三、参建单位及人员: 建设单位:静宁县教育局 参加人员:王克礼张憨勤 设计单位:平凉市建筑勘察设计院有限责任公司 参加工员:薛向荣 勘察单位:西北地质勘察基础工程总公司第五工程处 参加人员:杨斌 监理单位:静宁县工程监理有限公司 参加人员:李军武厚小平景永智 施工单位:甘肃静宁建筑企业(集团)有限责任公司 参加人员:温拴平杨德生郭敏戴亚荣 四、验收依据: 1、《静宁县文萃中学实验楼设计图纸》 2、《静宁县文萃中学实验楼岩土勘察报告》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《静宁县文萃中学实验楼基桩动力检测报告》 6、《静宁县文萃中学实验楼基桩低应变检测报告》 7、《静宁县文萃中学实验楼基础混凝土回弹报告》 五、验收内容 地基与基础工程 六、验收意见:

施工单位:汇报该工程地基与基础分部工程自评情况。该分部工程砼浇捣密实,表面平整无蜂窝、麻面、露筋等缺陷;基础轴线位置、外观及尺寸偏差、标高等均符合设计及施工规范要求,观感一般,质量控制资料核查情况基本齐全;结构检验及抽样检测结果符合要求,混凝土抗压强度评定满足设计混凝土强度,根据以上结果本工程施工质量符合验收标准及相关规范要求自评为合格。 监理单位:汇报该工程地基与基础分部工程评估情况。该分部工程质量资料齐全,材料报验14份,其中:合格证14份,复试报告14份,钢筋接头试验报告5份,基桩动力检测报告1份,井桩低应变检测报告1份,基础混凝土强度回弹报告1份,探井混合石报告1份,素土击实1份,3:7灰土击实1分,素土密实2份,3:7灰土密实1份,混凝土配合比2份,混凝土试块56组,砂浆配合比1份,砂浆试块1组,试块抗压强度均符合设计要求。质保资料齐全,观感情况一般,根据实际检查和资料情况,该工程地基与基础工程分部工程评定为合格。 勘察单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察报告要求,同意验收。 设计单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足设计要求,同意验收。存在以下问题: ①个别地沟盖板有松动,破损现象。 ②沉降观测点设了但没有引出墙外。 建设单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察、设计要求,符合施工质量验收规范,同意验收。 七、监督意见: 安监站:对2013年6月28日检查中存在的问题整改并反馈,同意地基与基础验收。 质监站:验收人员齐全,程序合法,根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察、设计要求,符合施工质量验收规范要求,同意验收,充许进入下道工序施工。

孔桩验收会议纪要

1#车库成孔验收会议纪要 会议时间:2014年5月7日 会议地点:工地现场办公室 主持人:任志勇 参加人员:见签到表 会议内容: 会议主题:南川区永隆山生态新城一期二组团D3工程1#车库基础首批人工挖孔、柱基、条基成孔验孔。会前,参会各方均到现场对本次验孔的挖孔桩的桩孔尺寸、桩孔深度、嵌岩深度、桩孔垂直度持力层成分进行了现场检查和复核,形成会议内容如下: 一、施工单位 首先对本工程首批人工挖孔桩、独基、条基的施工情况、检试验情况和质量自评情况作了简要介绍:施工单位严格按照设计和规范要求进行施工,在整个施工过程中严格控制施工质量,岩芯取样试验结果合格,并由相关检测单位出具了合格的检验报告,本次验收的挖孔桩在桩基深度、桩孔尺寸及垂直度、嵌岩深度、砼护壁厚度等各项参数均满足设计及规范要求,施工质量自评合格,提请与会各方进行桩孔验收,申请进入下道工序施工。 二、监理单位 1、对已经开挖的人工挖孔桩平面分布位置、轴线等进行了检查,符合设计及验收规范要求。 2、人工挖孔桩开挖过程每挖3米对桩,桩径、垂直度等进行了检查,符合设计及验收规范要求。 3、人工挖孔桩完成后对桩底标高、嵌岩深度进行了检查,符合设计及验收规范要求。

4、桩岩芯取样部位及标准值送检取样合格 5、挖孔桩完成后对相邻桩底标高高差形成的刚性角进行全面检查,满足设计及验收规范要求。 6、独立基础、条形基础开挖位置、轴线、截面尺寸、勘岩深度等进行了检查,符合设计及验收规范要求。 三、设计单位 设计单位:嵌岩深度满足设计要求,开挖位置、轴线、截面尺寸孔桩嵌岩深度符合要求,桩底在浇筑混凝土前必须清理干净。每个工序必须按规范验收,同意验收。 四、地勘单位 确认挖孔桩现场开挖情况与地勘资料基本相符,施工单位严格按照规范进行施工,施工质量较好,同意进行桩孔验收,进入下一道工序施工,同时提出施工单位在桩孔浇筑前应清除孔底的积水,以保证基础施工质量,同时要特别注意挖孔桩中有灰岩与泥岩的部分。五、建设单位 同意施工单位和监理单位对本工程施工质量和监理情况的介绍,确认“情况汇报”中涉及的内容和数据收集真实有效,同时介绍了建设单位会同施工和监理单位对本工程桩基施工过程的控制情况,确认施工质量合格,同意进行桩孔验收,进入下道工序施工。 六、南川区质监站 认为该批挖孔桩施工质量合格,各项检试验资料真实齐全,同意对挖孔桩桩孔进行合格验收。并提出以下几点意见: (一)针对地勘单位提出的问题,施工单位应严格执行,监理单位进行旁站检查和督促; (二)对于挖孔桩的检试验数量应严格按照规范要求进行抽取。 (三)对于地下水较多的孔桩,浇筑前清理干净,然后进行现场照相,由监理单位进行检查和督促。 七、结论:在本次会议上,参建各方一致认为首批人工挖孔桩孔

2020竣工验收会议纪要范本6篇

2020竣工验收会议纪要范本6篇Sample minutes of 2020 completion acceptance meetin g 编订:JinTai College

2020竣工验收会议纪要范本6篇 前言:会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。包括会议的基本情况、主要精神及中心内容,便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:20xx竣工验收会议纪要范本 2、篇章2:20xx竣工验收会议纪要范本 3、篇章3:20xx竣工验收会议纪要范本 4、篇章4:验收会议纪要文档 5、篇章5:验收会议纪要文档 6、篇章6:验收会议纪要文档 不知道如何写竣工验收会议纪要怎么办?没关系,下面是小泰给大家整理收集的20xx竣工验收会议纪要范本,供大家阅读参考。 篇章1:20xx竣工验收会议纪要范本

xxx年元月15日上午,县建设工程综合竣工验收备案审查领导小组对县乡小学综合楼工程进行了综合竣工验收备案审查,参加人员有领导小组成员及有关单位:县施工管理站,县质监站站长,县教育局副局长,乡政府副乡长及建设单位村委会书记、中心小学校长等参加了会议,参会人员共计6人,会议由同志主持。会议对县乡小学综合楼工程组织了现场踏勘,并对该工程从规划、勘察、设计、施工、市政等整个过程的有关法定手续、资料及其完成情况进行了核验,现将综合竣工验收备案审查情况纪要如下: 一、规划管理方面:乡小学综合楼为二层砖混结构,建筑面积为395m2,建设地点不属县规划区。 二、建筑施工管理方面:该工程建设单位为县乡村委会,勘察、设计单位为县建筑设计院,由县建筑公司承建。该工程于xxx年7月取得施工许可证,xxx年12月竣工,工程施工期间未发生质量、安全事故。工程竣工后施工单位向建设单位呈报了工程竣工报告和工程质量保修书,并出具了无拖欠工程款证明。建设单位根据工程竣工报告召集建设各方责任主体对工程质量及竣工资料进行了验收,各方责任主体依据职责范围对工程质量进行了认定,建设单位认定工程质量合格,同意交

桩基工程选桩会议纪要

桩基工程选桩会议纪要 工程名称: 泉州装备制造研究所(三创园片区)一期工程 时间: 2015年 7 月 16 日 地点:工地会议室 主持人:周清根 监理单位:厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 建设单位:泉州装备制造研究所 设计单位:林产工业规划设计院 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 施工单位:福建省惠三建设发展有限公司 会议内容 2015 年 7 月 16 日在工地会议室召开泉州装备制造研究所(三创园片区)一期工程1#科研楼、研究生楼、1#实验车间桩基工程选桩会议,建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等有关人员到会参加(详见会议签到表),具体会议内容纪要如下: 一、试桩情况: 1、本工程于2015 年 4月28日经与会人员共同商定选取1#桩进行试打桩,于28日上午对1#桩(A轴交9轴)靠C轴方向进行管桩压桩施工作业,配桩长度为10+7=17m,砍桩1m,实际入土深度16m,终压力4593KN。 二、施工单位介绍本工程高强预应力管桩的施工情况: 1、本工程建筑安全等级为二级,采用静压预制(PHC)管桩,桩径D=500mm, 壁厚125mm,A型,桩端持力层为沙土状强风化花岗岩。 2、其中1#科研楼、研究生楼、1#实验车间为静压桩,1#科研楼:236根, 其中补28根桩;研究生楼:53根,补1根桩;1#实验车间:42根, 单桩竖向承载力标准值1#科研楼为:4600KN;研究生楼为:4600KN; 1#实验车间为:2700KN。

3、截止目前,桩基均已施工完成,其中异常桩为1#科研楼118#桩为斜桩、 其27根桩复压时出现不均匀沉降;研究生楼37#桩遇到孤石,均已联 系设计进行处理完成。 三、设计院等相关单位对选桩原则提出要求: 1、要具有代表性、随机性且分布要均匀。 2、要选择出现异常情况的桩如:停电、遇砂层时所压桩等。 3、相邻桩入土深度差别较大且超过3m的, 4、选择主楼核心筒部位。 四、最后设计院根据压桩施工记录,并遵循以上选桩原则,同与会各方商讨,确定以下12根桩作为静载荷试验桩,桩号分别如下:1#科研楼抗拔为30#、61#、1#抗压为234#、194#、120#、130#;研究生楼为54#、44#、29#、动测全部;实验车间为23#、41#,与会各方一致表示同意。 五、最后业主表示会尽快与检测单位联系,施工单位应抓紧进行前期准备工 作如接桩、施工桩帽等,以便加快工程进度,节省工期。

基础、主体验收会议纪要(通用)

**************** 地 基 与 基 础 验 收 会议纪要

************************ 地基与基础质量验收会议纪要 工程名称: 时间:2014年 12 月 10 日 地点:工地现场会议室 参加单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 质量监督站: 监理单位: 施工单位: 与会人员:详见会议签到表 各单位领导到现场检查质量是否符合验收要求。 中间验收程序和方法: 施工单位: 首先由施工单位介绍该工程项目的施工技术总结及工程质量自评结果等有关情况:基础分部工程质量控制资料经检查,结果均为合格、齐全;结构混凝土试块按规范要求留置,见证抽样的各种不同设计强度试块的留置及抗压检验的强度和有关各原材料抽样送检试验,均符合设计要求及有关规定。 基础分部工程质量检查检验批验收记录均符合计要求及施工规

范规定;经组织进行自检自评,基础分部各项指标均符合施工规范规定和设计要求,自评为合格标准。 监理单位: 监理单位介绍工程施工过程中有关质量和安全的监督以及管理的控制情况,经组织对实体和质保资料的核查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评估该工程项目的地基与基础分部为合格标准,验收为合格工程。 勘察单位: 根据该工程项目基础地质情况,经检查同意该工程项目的地基与基础为合格标准。 设计单位: 该工程项目的设计情况及质量要求,经组织进行对实体和质量保证资料的检查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评定该工程项目的地基与基础和主体分部为合格标准。 建设单位: 建设单位介绍该工程施工过程中有关质量和安全的监督和管理情况,经组织对实体和质保资料的检查,同意评定该工程项目的地基与基础分部为合格标准。 质监站: 质监站参加验收程序,对验收程序进行监督,符合验收程序。

桩基础工程验收会议纪要

***产业园(一期)4#综合接 植基础工程验收会议纪要 一、时间:2018年1月18日下年15:30 地点:深圳市建现场会议室 参会单位及人员:(评见签到表) 1、建设单位:深圳市***股份有限公司 2、设计单位:***工程股份有限公司 3、物察单位:***動察设计研究院 4、監理单位:***管理有限公司 5、范工单位:深圳***工程公司 6、总包单位:深圳***建筑工程設份有眼公司 7、监督单位:***质量安全监督总站 四、会议主持:由*****主持。 五、会议程序: 施工単位对施工过程的总结一一监理单位对监理过程的总结一一设计、勘幕发表意见一一业主发表意见一一总包单位发表意见一一质监领导的指示和意见。 六、会议内容如下: (1)施工单位总结:①工程概况②工程材料进场检验及结构安全工艺检验③施工过程质量拉制④质量控制措施⑤工序报验及验收综合质量评定:本桩基础分部工程所用村料的质保黄料和验收責料齐全,工过程严格接照图纸与规范做法工。各分项工程质量均合格,分工程安全和功能性检验及观感质量符合要求,本分部工程质量总体自评结果为:合格。(2)监理单位总结:①工程概况②监理组织机构③监理设施④监理合同履行情况③监理工作成效⑥柱基检測试验⑦体会、经验和建议③质量评定及结论:分部工程所含分项工程的质量验收合格,质量控制资料完整;分部工程有关安全和功能的检测资料完整;主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收規范的要求:观感质量验收符合要求;同意施工单位自评意见,评定为合格工程。 (3)设计、劫察单位意见:施工单位汇报的施工情况和地质情况均驫实满足设计及劫察要求,同意验收。 (4)建设单位意见:同意验收 (5)总包单位意见:同意接收本桩基础分部工程工作面。 (6)质监领导的指示和意见:①桩基竣工图未标注桩位偏差及桩顶标高数据,签章不全②工艺试植记录结论不明确。 针对质监领导提出责任单位存在问题相关整改工作情况如下存在问题:①桩基竣工图未标注桩位偏羞及桩顶标高数据,签章不全。 ②工艺试记录结论不明确。 整改情:监理单位按照质监领导的指示和意见,责令责任主体单位对存在问題期限5天内进行整改,并将经相关责任主体确认后的《整改情况报告书》报送市建筑工程质量安全监督总站进行核查。通过建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位的共同努力,在政府相关部门的指导和监督下,该分部工程基本按合同完成。工程施工技术资料、各项质量控制资料基本齐全,工程质量满足设计及规范要求,参加验收单位各方一致达成共同意见,同意验收! 整理单位*****有限公司 整理人:达要时发人:***日期:2018年1月18日

竣工预验收会议纪要

高尔夫御景园工程竣工(预)验收 会 议 纪 要 建设单位:漳州市翔烨房地产开发有限公司 监督单位:龙海市建设工程质量安全监督站 设计单位:北京正东国际建筑工程设计有限公司 地勘单位:福建省地质工程勘察院 监理单位:厦门长实工程监理有限公司 施工单位:福建省惠东建筑工程有限公司 验收日期:二00九年九月二十四日

高尔夫御景园工程 竣工预验收会议纪要 会议时间:2009年9月24日会议地点:现场办公室 与会单位及人员见会议签到表 会议由监理单位总监理工程师主持,会议主要内容如下: 一、总监理工程师介绍各参验单位及其人员,说明验收程序。 1、参加验收单位: 建设单位:漳州市翔烨房地产开发有限公司 监督单位:龙海市建设工程质量监督站 设计单位:北京正东国际建筑工程设计有限公司 监理单位:厦门长实工程监理有限公司 施工单位:福建省惠东建筑工程有限公司 2、工程验收过程在龙海市质监站的监督下按规范要求的程序有序进行。 二、施工单位分别介绍工程概况和施工情况及对工程质量的自评意见:监理单位介绍监理工作情况及对工程质量的评估意见。 施工单位详细介绍了工程的概况,汇报了工程施工过程的质量控制情况,对水工材料的抽样送检和各分部、分项的检验批进行了汇总,并汇报了对建筑安全和使用功能的试验结果。质量自评为合格。 监理单位对本工程做了初验评价,认为施工单位在整个施工过程中,基本上能够按照施工图纸、施工规范和有关操作规程进行施工,基本完成了合同约定内容及相应变更工作的施工。根据各分项、分部的验收结论及监理实测结果,本工程质量符合设计和验收规范的要求,具备了初验条件。 三、与会全体成员分组到现场实地察看工程情况后对工程质量存在的问题提出整改意见。 业主、设计及监督单位代表对工程预验收发表了各自的预验收意见。针对建筑的使用功能和观感质量提出的主要问题如下: 土建 1、商业综合楼钢爬梯不能落地,应距离地面不小于1.5米。

桩基管桩验收会议纪要

桩基工程验收会议纪要 工程名称: 上海飞机设计研究院动力燃油防火试验室、环境控制试验室项目-6a号防火试验室时间:2014年3月7日 地点:项目部会议室 主持人:李洪年 参加单位及人员:(人员名单详见会议签到表) 建设单位:中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 监理单位:上海宝钢工程咨询有限公司 设计单位:中国航空规划建设发展有限公司 勘查单位:上海市民防地基勘察院有限公司 施工单位:上海南汇建工建设(集团)有限公司 会议内容: 2014年03月07日在工地会议室召开动力燃油防火试验室、环境控制试验室项目工程6a防火试验室桩基工程验收会议。具体会议内容纪要如下:施工单位介绍情况: 一、本工程在施工前:首先进行试打桩确定工程标准及施工工艺技术措施是否适宜,核查地质资料是否准确,然后进行全面施工。根据设计图纸、试打桩控制标准及施工规范进行施工。管桩进场必须有合格证,和检测报告,严格控制管桩的质量,整个施打压桩过程中严格按照设计要求及施工规范试打桩标准进行施工。在施工过程中与建设单位现场代表、监理人员密切配合,对进场的管桩构件进行严格把关,管桩构件必须有相关部门检验合格证,方可进场使用,施工过程中严格按照施工方案和有关施工规范及试打桩标准,自检合格后报监理进行验收。 二、打桩质量控制 2014年01月23日开始施工,至01月25日全部施工完成,完成总桩数46根,有效桩长为34m。桩顶标高▼-1.9m。桩底标高-35.9m。 施工测量放样:根据总平面图及建设单位提供的建筑物坐标进行放样,经监理、建设单位复核无误后进行施打。 01月23日监理单位组织设计单位、地质勘单位、建设单位、施工单位参加桩基试桩,试桩为3根并确定了施工控制标准:沉桩采用静压装机沉桩,接桩采用二氧化碳气体保护焊,打桩过程监理采用旁站进行质量监控,对桩位进行复核,桩接头的焊接情况都认真抽查。要求打桩人员对桩的垂直度、桩顶标高进行严格控制;对接桩用的气体保护焊丝(ф1.2mm)的材质合格证进行确认。打桩过程中静压装机压力表显示压力正常,没有出现打桩压力达到单桩竖向承载力800KN的四倍(即3200KN),而桩顶标高尚未达到设计标

竣工预验收会议纪要

竣工预验收会议纪要 会议时间:xxxx年xx月xx日 会议地点:现场办公室 与会单位及人员见会议签到表 会议由监理单位总监理工程师主持,会议主要内容如下: 一、总监理工程师介绍各参验单位及其人员,说明验收程序。 1、参加验收单位: 建设单位:xx市xx房地产开发有限公司 监督单位:xx市建设工程质量监督站 设计单位:xxxx国际建筑工程设计有限公司 监理单位:xxxx工程监理有限公司 施工单位:xx省xx建筑工程有限公司 2、工程验收过程在xx市质监站的监督下按规范要求的程序有序进行。 二、施工单位分别介绍工程概况和施工情况及对工程质量的自评意见:监理单位介绍监理工作情况及对工程质量的评估意见。 施工单位详细介绍了工程的概况,汇报了工程施工过程的质量控制情况,对水工材料的抽样送检和各分部、分项的检验批进行了汇总,并汇报了对建筑安全和使用功能的试验结果。质量自评为合格。

监理单位对本工程做了初验评价,认为施工单位在整个施工过程中,基本上能够按照施工图纸、施工规范和有关操作规程进行施工,基本完成了合同约定内容及相应变更工作的施工。根据各分项、分部的验收结论及监理实测结果,本工程质量符合设计和验收规范的要求,具备了初验条件。 三、与会全体成员分组到现场实地察看工程情况后对工程质量存在的问题提出整改意见。 业主、设计及监督单位代表对工程预验收发表了各自的预验收意见。针对建筑的使用功能和观感质量提出的主要问题如下: 土建 1、商业综合楼钢爬梯不能落地,应距离地面不小于1.5米。 2、电梯门洞、楼梯临边防护应做好安全防护措施。 2、外墙花饰张挂部分有缝隙。 3、部分外墙墙面平整度较差,内墙阴阳角整修不到位。 4、出屋面透气管应喷上和屋面瓦颜色一致真石漆。 5、商业综合楼露台屋面隔墙温度缝和地面砖缝不能用防水油膏。 6、斜屋面檐口处筒瓦堵缝不密实,有孔洞。 7、门窗密封胶条应调整到位,节头不能在拐角处断开。 8、商业综合楼顶板砼观感较差应处理;室外散水坡沉降

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要.doc

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要 会议时间 20XX年5月30日下午3:00 会议地点 工地会议室 参加人员 XX 主持人:XX 宣读工程验收方案,介绍参加验收单位人员: XX 一、施工单位自评: 1、韩朝龙汇报地基基础分部施工情况。 2、结合现场质量查验及资料检查,施工单位认为,资料基本齐全,观感质量合格,地基基础分部工程监理质量自评合格。如果未到龄期的砼试件在后期的实验不合格的话,施工方承担一切责任,申请下一步施工。 二、监理单位评估报告 我们评估的依据是现行的法律、法规、设计图纸和变更依据,我们的旁站是到位的,现场的施工资料合格。资料核查方面:钢材全部合格,砼未到龄期,不作评定,为了不影响工期,同意下一工序施工

。 安全检查排到星期五,要做好安全标语,安全横幅,安全牌等警示设施,认真做好安全工作。塔吊方面:塔吊基础有软土需处理,1#塔吊的基础是泡在水里的,要及时进行处理;2#塔吊要进行维护,刷好防锈漆。 质量方面:主体柱箍筋间距太大要及时整改。 三、地勘单位:同意施工单位的意见,观感一般,同意下一步施工。 四、建设单位质量评定: 10#12#基础工作已基本完成和13#、18#一起验收,要赶紧将验收监督通知书上交。 同意设计、地勘、监理意见,请施工单位高度注意柱钢筋的质量,抢回施工工期。 五、恩施州质量监督站 同意10#、12#、13#、18#验收,以后发出验收申请要提前三天通知。资料有些滞后,本工程主体的最后评定就是以同条件试块的结果为依据,不是标养试块,13#18#土方压实度的测验报告未出来,下次再验收时一定要看。 六。施工方 韩经理:一定完善施工方面不足之处以及资料方面缺漏之处,更

平场及道路预验收会议纪要

金凤园区二期安置房配套道路、金一路(南段)、金二路(北段)及六期平场工程 竣工预验收会议纪要 会议时间:2016年10月28日 会议地点:金凤园区302会议室 会议主持人:郑新文 参会单位及人员:见附后签到表 建设单位(重庆金凤电子信息产业有限公司):王林伟李鹏 质监单位(高新区建设质量安全监督站):李辉赵金洪 设计单位(中机中联工程有限公司):詹启亮张健 审计单位(万隆建设工程咨询集团有限公司重庆分公司):王勇 地勘单位(重庆川东南地质工程勘察设计院):王晓苏海威 监理单位(中煤科工集团重庆设计研究院有限公司):张国才 施工单位(重庆兄弟建设有限公司):易丙兰蒙伟阎松 会议主要内容: 与会各方对金凤园区二期安置房配套道路、金一路(南段)、金二路(北段)及六期平场工程项目实体质量进行现场实地查验,再对工程档案资料进行检查、验评,随后由各参建单位分别汇报工程实施情况,并对施工质量和各管理环节作出全面评价,形成纪要如下: 一、施工单位自评意见: 我项目部已严格按设计图纸及规范要求完成了二期安置房配套道路、金一路(南段)、金二路(北段)及六期平场工程的施工内容,经我单位对本工程进行自检,确认工程质量符合施工合同和施工设计图,符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,施工中无质量、安全事故发生;工程各分项、分部工程均自检合格,工程档案资料齐全、真实、有效、并与工程同步,具备竣工预验收条件,申请验收组对该工程进行竣工预验收。 二、监理单位的验收意见:

施工项目部已严格按施工合同和设计图纸及规范要求完成了金凤园区二期安置房配套道路、金一路(南段)、金二路(北段)及六期平场工程的施工内容,结构安全,满足使用功能和设计要求,工程实体各分项工程、分部工程主控项目、一般项目、检验批全部合格;各项检测指标合格,质量控制资料真实齐全、有效,观感质量较好;单位工程符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市道路工程施工质量验收规范》(DBJ-078-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《城镇给水排水构筑物及管道工程施工质量验收规范》(DBJ50-108-2010)和设计图纸的规定,具备预验收条件,同意进行竣工预验收,验收合格。 三、地勘单位验收意见: 地基与基础在施工过程中与地勘报告吻合,结构物地基承载力和嵌岩深度满足设计及规范要求,同意竣工预验收,验收合格。 四、设计单位验收意见: 设计方全程参与了路基、路面工程等各分部及重要分项工程验收,对施工过程中的设计变更和技术洽商进行了审核确认,工程质量符合设计要求,同意竣工预验收,验收合格。 五、审计单位验收意见: 参加各项验收和会议,全程跟踪参与收方,审核现场签证和工程结算,对工程造价进行了有效控制,同意竣工预验收合格。 六、建设单位验收意见: 同意监理、设计、地勘、审计单位的意见,同意竣工预验收。希望施工单位加强内业资料的收集整理、装订成册,尽快完善竣工资料,以便送审;同时,按照合同约定进行质量回访,对工程中存在的质量缺陷及时修复。 七、验收组意见: 金凤园区二期安置房配套道路、金一路(南段)、金二路(北段)及六期平场工程施工符合设计、勘察及《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市道路工程施工质量验收规范》(DBJ-078-2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008)、《城镇给水排水构筑物及管道工程施工质量验收规范》(DBJ50-108-2010)

最新桩基验收专题会议纪要

桩基验收专题会议纪要 时间:2016年1月23日上午10时 地点:总包项目部会议室 参加单位: 淮安华信投资发展有限公司工程部 江苏地元项目管理有限公司监理部 江苏通州基础工程有限公司项目部 南京南大岩土工程技术有限公司 江苏启东建筑集团有限公司 参加人员:详见会议签到表 2016年1月23日由建设单位组织各参建单位对华信广场进行桩基分部验收。本次会议主要是关于桩基分部工程验收相关事项, 首先由通州基础施工单位对工程情况、施工方法、施工质量及验收情况进行汇报,然后由监理部对桩基分部工程质量检查及验收情况进行汇报,最后由淮安市质检站对桩基分部工程提出意见和要求。会议主要内容如下: 一、通州基础施工项目部: 一)、一般概况、 淮安华信投资发展有限公司建设的淮安华信广场,工程位于新亚商城北侧,由南京中艺建筑设计院有限公司设计,南京南大岩土工程有限公司勘察,江苏地元项目管理有限公司监理,江苏通州基础有限公司组织施工。人防地下室桩基采用Φ600㎜钻孔灌注桩,桩长10米、15米,总桩数为603根(包括前期试桩);3#楼桩基采用Φ800㎜钻孔灌注桩,桩长43米,桩数86根;5#6#楼桩基采用Φ800㎜钻孔灌注桩,桩长41米,桩数147根;7#楼桩基采用Φ800㎜钻孔灌注桩,桩长41米,桩数73根;8#楼桩基采用Φ800㎜钻孔灌注桩,桩长41米,桩数167根;混凝土强度等级均为C35。 桩基工程于2015年1月26日开工,在业主、监理方的大力支持、配合下,于2015年3月28日顺利完工。本次验收人防地下室b-2轴-b-12轴291根桩。 二)、资源配置 1、桩基工程采用11台GPS-10型钻机进行施工。

基础验收会议纪要

****工程 基础分部工程验收会议纪要 编号:*** 时间:****年*月*日10:00 地点:工程项目部会议室 参加单位及人员(详见会议签到表) 建设单位:*** 勘察单位:*** 设计单位:*** 施工单位:*** 监理单位:*** 监督单位:*** 主持人:*** 会议内容: ***项目于****年**月**日上午10:00分组织针对部分楼栋*基础验收,五方责任主体于10:00前准时到场并邀请***质监站***等人参加验收工作,就基础验收专题会议,形成纪要如下: 一、五方责任主体单位介绍现场施工情况 1、施工单位负责人发言: ①、原材料进场、送检与检测情况都符合要求; ②、根据设计图纸和施工合同及施工组织设计完成基础实体的全 部工作; ③、质量控制方面,对工程质量做到事前交底、事中控制、事后 验收,确保每道工序合格后再进行下道工序施工; ④、资料与工程同步,均达到相关规范标准要求;

⑤、本工程地基基础分部工程所含子分部、分项、检验批工程质 量均验收合格,质量控制资料齐全,有关安全和功能检测资料完整, 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量综合评价为良好;以上工程地基基础分部工程质量等级自评为:合格。请予以核验! 2、地勘单位发言: ①、地基基础检测符合相关要求,检验报告符合设计及规范要求,现场观感质量总体较好,满足基础验收条件要求。 3、设计单位发言: ①、砼结构总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及 规范要求; ②、所有工序已按设计图纸要求全部完成; ③、工程资料基本齐全,满足验收条件。 4、监理单位: ①、我单位进场后根据设计图纸等编制了监理规划、细则及各专项实施细则,并按照相关工程规范、标准及设计图纸等对现场工程进行监理; ②、对所有原材料进场后都进行先取样送检,取得复检报告并且报告合格再允许使用于工程,避免了不合格材料用于工程上,对不合格钢筋我单位监理人员立即要求施工单位进行了退场处理,并要求重新进场钢筋并进行取样送检,报告合格; ③、施工过程中严把质量关,对各道施工工序进行跟踪检查、验收,就发现的质量、安全问题及时通知施工单位进行整改,整改完成 后再进行复查,确认整改完成方才同意进行下一道工序施工;砼浇筑时,我项目部监理人员进行监理旁站,对进行砼标号等级进行核实, 并现场进行坍落度试验,按规范要求施工单位留置砼试块; ④、根据现场实体验收检查,砼观感质量良好,局部有缺陷部位 施工单位也进行了修补整改,总体质量较好,符合设计及规范要求; 5、建设单位负责人发言:

桩基验收会议纪要

桩基础及筏板地基验收纪要 【时间】:2014年7月8日上午 9:40—11:00 【地点】 xxxxx现场办公室 【主持人】:xxx 【记录人】:xxx 【参加人员】:见签到表 【会议内容】: 长勘院张工: 由xxxxxxxx有限公司开发,xxxxxxxxx工程设计有限公司设计,xxxxxxxxxxx勘察设计研究院有限公司勘察,xxxxxxx监理有限公司监理,xxxxxxxx勘察设计研究院有限公司施工的xxxxxx桩基础工程,于2013年11月27日开始施工,今日进行竣工验收。本工程已按设计图纸及合同约定全部完成,经我公司自检,技术资料齐全、有效,工程实体观感质量好,达到合格标准,我公司对该桩基础工程自评质量等级为合格。在此,我代表我公司及项目部向到会的各位领导、专家在施工中的大力支持表示衷心的感谢。监理单位吴总: 施工单位于2014年6月30日向我部提出桩基础及筏板地基工程验收,我部在认真检查、复核其保证资料完善后,同意施工单位进行桩基础及筏板地基工程验收。 长勘院黄总: 我方同意验收。 设计单位刘工: 1.我方同意验收。 2.总的来讲,干孔作业区域桩基质量控制较好,但砂卵层区域有3根桩出现离析问题,给各单位造成严重的影响,以后应该汲取教训。 档案馆唐科长: 总的来讲,长沙嘉熙中心项目值得肯定,各参建单位都非常重视,资料内容比较全面,签认比较及时,但还存在以下问题: 1.有部分结论性意见非手写。 2.技术交底必须要进行三级交底,并附工人签到表。 3.隐蔽工程验收,如同意隐蔽,监理人员一定要有两道指令:(1)同意隐蔽;(2)

同意下道工序的施工。 4.钢筋笼隐蔽验收记录中,施工单位核验意见错误,写成自评合格,必须改正。 5.施工单位部分检验批意见签署不合格,监理签字及时,厂家试验报告监理人员不需要签字。 6.建设单位必须做声像档案,拍摄相关的相片及录像。 建设单位戴总: 我方同意验收。 桩基单位进场时间已近一年,我建设单位及监理单位对桩基施工的每一个节点和工序进行了严格的监控。干孔作业区域只有一根桩出现离析问题,采取补救措施后,已符合设计要求。主要问题是在砂卵层区域,早在地质钻探阶段就进行过详细的研究,在桩基施工前。我公司采取了技术招标方式,要求各投标单位对砂卵层和直径3m以上的桩基编制专项施工方案,但还是不可避免的质量不合格的现象。主要原因有几个:(1)争抢工期;(2)沉渣;(3)旋挖桩清底不到位。经检测桩基不合格以后,我方多次组织会议,坚决按照设计院及专家组的意见将砂卵层区域的桩基础改成筏板基础。这给建设单位及施工单位造成了严重的经济损失,我们应该汲取教训。 质检站胡总: 我方同意验收,但有以下意见: 1.总结桩基施工过程中的经验和教训,当施工现场地质情况复杂的时候,应该编制切实可行的专项施工方案,并一起协商沟通,不能盲目使用错误施工方法。 2.桩基检测报告以最终的报告为准。 3.砂卵层区域的桩号一定要区分、明确。 4.资料做的比较详细,但主要有以下问题: (1)施工单位必须努力加强自身专业水平。 (2)发现问题必须及时修改。 建设单位戴总: 请各位以热烈的掌声祝贺此次桩基础及筏板地基验收。 xxxx局王经理: 首先我祝贺此次桩基础及筏板地基成功验收,我方人员应该通过此次问题总结教训,在以后的工作中加强预控。 xxx三局胡总