电气现场安装工作流程
电气安装主要工作内容包括:干式变压器、低压配电柜及控制柜、桥架的安装及电缆的敷设及接线,动力、照明、接地及防雷系统的安装。
主要工作量包括:变配电部分:干式变压器,高压配电柜,低压配电柜,低压联络桥(包括母线)。动力:桥架,各种动力电缆敷设,各种控制电缆敷设,电机检查接线,操作柱安装,防爆防腐现场电源检修葙,防爆动力配电葙安装,保护管安装,各种角钢.槽钢
一、质量保证措施
施工的全过程必经按照防爆要求进行操作,尤其对安装注意保护箱(盒)的防爆面,及隔兰密封处理。
施工前应认真熟悉现场,明确施工、作业内容。
做好与甲方有关人员的配合工作。尊重业主的意见,配合好后期单机试运、连动试运和开车工作。
施工过程中,认真填写施工原始记录,及时反馈施工中发现的问题、做好现场文明施工。
严格执行方案报审、交底、施工、检验工作程序,落实岗位责任制,每道工序进行施工交底,技术人员交底细致,施工人员持证上岗。
对施工的质量通病提前做好预防措施。
使用的计量设备必须在计量合格有效期内,施工过程中到期的计量设备及时送检,保证施工测量的准确性。
施工过程资料、数据记录规范,收集完整,以备随时查阅。
落实专业质量管理体系,层层把关,全面、及时执行报检制度,严格落实自检、临检、抽检、停检控制,首件必检。
二、进厂前培训
凡独立操作的工人,必须持有本工种操作合格证;
工作人员入厂后必须遵守业主的有关安全规程;
进入施工现场必须穿戴好劳保用品;
高空作业必须系挂合格的安全带;
高空作业的工具及材料应放置在不能坠落的地方,如有必要应用绳索捆扎;工具材料不可上下抛掷,应使用传递绳。
过路桥架施工时应设置安全网,以防止坠物伤人;
吊装作业时,在吊车旋转半径范围应设置警示绳;
配电盘基础施工过程中应注意各种预留孔洞以防止坠落,在无人施工的孔洞设置警示绳或进行封堵;
拆除盘柜包装物时防止铁钉及尖状物划伤;
使用砂轮机和无齿锯时应佩戴防护眼镜,且前方不得站人;
使用台钻、电钻时应将工件夹紧且不得戴线手套和帆布手套;
查线用的各类电池用完后不得随意丢弃,应放入指定的垃圾箱内。
废弃包装物及各种下脚料分类堆放和处理;电机清洗的废油不得乱倒,应统一交项目处理,以防污染土壤和水体;
电缆盘应架设的牢固可靠;电缆敷设过程中有专人指挥,作业人员不得站在电缆转弯处的内侧;
受、送电应有方案,受、送电后应及时挂上标示牌;
所有电动工具必须可靠接地,手提电动工具必须加装触电保安器,高速运转的机具前方不得站人;
三、施工工序
a)施工方法
施工准备
施工人员到位,已完成入场前教育且取得合格证;材料验收入库。
准备好施工设备和机具,并对施工设备和机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。
1.熟悉图纸,勘察现场,掌握预埋管、灯具、开关、桥架、电缆、各种箱体的位
置、标高走向。
2.施工前完成施工方案编制和审批,进行施工方案交底和工序交底。
3.领用材料质量应符合国家现行的有关标准及业主提供的技术质量要求。
4.接地安装
i.接地沟开挖前要根据设计图纸进行放线。
ii.接地沟的深度为800mm,沟底宽度应不小于300mm
iii.接地极采用铅包钢接地极。安装时接地极顶部应加装保护物,以防顶部打裂。
iv.接地极顶面埋深为米。接地极与接地干线采用镀锌扁钢焊接连接,。
v.接地干线采用50X5镀锌扁钢,分支线采用黄绿PVC绝缘铜线及镀锌扁钢、圆钢。
vi.扁钢的焊接采用搭接焊,扁钢与扁钢搭接面不得小于扁钢宽度的2倍且三面以上焊接。
vii.接地干线过人行道处埋深应大于1米,应加保护管。
viii.接地线与设备连接时采用可专用连接卡连接。
ix.所有焊接处必须做好防腐。
x.接地沿混凝土明敷时应使用专用卡子打膨胀螺丝固定.
xi.埋设的接地线经进行共检合格作好<隐蔽工程自检记录>.
xii.回填前应请主管部门检查合格后方可回填.
xiii.回填土应使用去除石头等大块杂质的细土.
xiv.回填结束后应将回填土夯实.
xv.单元工程和系统接地完成后应进行接地电阻测试,接地电阻测试采用接地摇表。xvi.接地电阻测试应选在天气晴好且地面干燥的时候进行。如不能满足设计要求应采用增设接地极或加降阻剂降阻等措施。
5.动力配管
i.动力配管如有需要预埋的应在土建基础施工过程中预埋。动力配管应在配管线路上
的钢结构施工结束后即开始施工。所有电气及电讯配管均采用镀锌钢管。
ii.钢管的连接采用丝扣连接。丝扣应使用套丝机或手动套丝器套制,丝扣的长度以7-8扣为宜。加工过的管口及丝扣应光滑无毛刺。
iii.明配的电缆保护管煨弯时其弯曲半径为R=6倍的管外径,且弯曲均匀。暗配的保护管煨弯时其弯曲半径为R=10倍的管外径,且弯曲均匀。
iv.地下电缆保护管根据土建施工情况,进行预埋,连接时必须采用加套管焊接,套管长度宜为保护管直径的倍,套管所有接缝满焊,焊接后清除药皮,待焊道冷却
后使用沥青油防腐,埋设深度为-0.8米。
v.明敷的保护管根据钢结构的施工情况进行,支架安装均匀;支架间距DN25以下钢管应不大于1.5米,DN25及以上钢管应不大于2米。
6.电缆桥架安装
i.室外电缆桥架安装应在电缆桥架托臂所在标高的钢结构立柱施工完成后进行。
ii.根据图纸给定的桥架走向、标高,确定支架位置。
iii.支架、托臂水平间距应不大于3m,垂直间距应不大于2m,支架与支架间距应相等。
iv.支架、托臂在立柱和钢结构上安装采用焊接,焊缝应饱满支架应牢固可靠,当结构为混凝土材质时,利用预埋钢板焊接或膨胀螺栓固定。当膨胀螺栓固定的桥架
对强度有疑问时,需向设计等有关部门报告并经现场确认。
v.电缆桥架的切割应使用无齿锯或钢锯切割。不得使用电、气焊切割。桥架开孔应使用电钻或开孔器开孔,管与桥架连接应用专用接头连接。
vi.桥架在锯割后应锉刀把切口处修整光滑、平整,钻孔后应修去毛刺。
vii.桥架在连接时应用专用连接板,连接螺栓应由内向外穿,螺母位于桥架外侧并用扳手紧固。
viii.在电缆敷设前需要对桥架进行全面检查,在适当的部分进行绑扎固定前要进行绑扎确认,电缆敷设完毕后,电缆桥架及时盖好盖板。
7.变压器安装
i.变压器安装应在变压器基础施工完,达到设计标号,且中间交验收合格;变压器室
墙体、灯具完善后进行。
ii.检查变压器型号、规格符合设计要求,外观检查良好。
iii.合格证及所有技术资料应齐全、内容清晰。
iv.专用工具、各种附件等与装箱单相符合,检验后要有专人妥善保管。
v.开箱检查合格后,做好记录,并由参加检查各方签字认可。
vi.变压器安装应使用吊车,由专业起重工进行,一次吊装到位。
vii.吊装过程中应将变压器始终垂直向上,吊车旋转半径内应无障碍物,必须严格防止磕碰。
viii.变压器在设计无特殊角度要求时应水平安装,并用可拆卸的支架对其进行抗震加固。
ix.变压器就位后,按图进行母线(铜排)安装。
8.照明箱、动力箱等各种箱体安装
i.照明箱、动力箱等各种箱体安装应在各种箱体所在的钢结构施工完,防腐结束后进
行。
ii.各种箱体安装前应检查是否与设计相符,内部配线应整齐,无绞接,绝缘状况良好,无受潮,零部件齐全无损伤,各种开关动作可靠。
iii.安装时确认标高、位置。垂直度允许偏差为‰。
iv.各进出箱的电缆应与箱体防爆紧密隔兰匹配,并利用管钳将防爆隔兰锁紧,保证箱体的防爆符合设计要求。
v.各种箱体的外壳应有可靠的接地。
vi.箱体的固定采用支架焊接固定或膨胀螺栓固定,固定后应牢固可靠,清除药皮和飞溅,刷油防腐。
9.电缆敷设
i.电缆敷设应在所有电气电缆桥架施工完,且交验合格,电缆保护管配置完成,变电
所盘柜施工完,现场用电设备安装完后进行。
ii.查电缆导线型号规格、绝缘和防护等级、防火类型符合设计要求。电缆敷设前对电缆进行绝缘检测(如下图)。测量各电缆芯线对金属屏蔽层和各线芯间的绝缘
电阻,测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级符合下列规定:500V以下至
100V的电缆,采用500V兆欧表;3000V以下至500V的电缆,采用1000V兆
欧表;电缆绝缘检测后必须充分放电。
iii.编制电缆敷设表,排好敷设先后顺序,尽量避免电缆交叉。
iv.电缆敷设时电缆应从电缆盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面拖拉磨擦。电缆敷设应不得出现死弯。电缆在引入桥架及转角处应加装滚轮,以防划伤电缆。
v.电缆在桥架内排列整齐,不宜交叉,敷设到位后,应绑扎固定,拐弯处不应绷太紧,应有一定松弛度。
vi.低压动力电缆、控制电缆敷设在不同的桥架隔板内。
vii.电缆敷设前挂好临时标识牌;敷设后,检查原标识牌是否清晰。电缆切断后将电缆
头包扎好,避免受潮。
viii.电缆敷设完,检查无误后应按要求进行防火密封,挂好正式PVC电缆标识牌,牌上注明电缆编号、规格、起点、终点,字迹要清晰牢固。
10.动力电缆及二次线接线
i.动力电缆及二次线接线应在电缆敷设后,绝缘检查合格,电缆校对完成后进行。
ii.电缆接线前再次检测其绝缘电阻,并核对敷设正确后进行电缆头接线施工。
iii.损伤芯线,电缆接线端子压接模具与端子配套;端子压接应牢固可靠。
iv.电缆头在盘内的固定位置应一致且牢固可靠,芯线弯曲整齐美观便于检修。
v.端子接入开关及母线时,连接应牢固可靠。
vi.电缆接线完毕应挂字迹不易脱落的正式电缆标牌。
vii.接头处理:
1.终端头制作必须符合以下要求:电缆绝缘状况良好,无受潮;附件规格必须与
电缆一致;零部件齐全无损伤;绝缘材料无受潮;密封材料有效;施工用具齐
全;环境清洁;消耗材料齐备;室外制作电缆终端头时,空气相对湿度必须在
70%以下;严禁在雨中和雾中施工。电缆中间头的连接金具,要采用符合标准
的连接管和接线端子,其内径必须与电缆芯线紧密配合,间隙不能过大;连接
管的截面为线芯截面的倍;
2.制作电缆终端头,从剥切电缆开始连续操作,附加绝缘的包绕、装配热缩等要
清洁,清洁剂最好使用随电缆头副品带来的,也可使用无水酒精。
3.电缆终端上必须有明显相色标志,并与系统相位一致。
4.电缆芯线连接时,必须除去电缆芯线和连接管内的油污及氧化层,压接后将端
子或连接管上的凸痕修理光滑,不得残留毛刺。
5.同一场所相同规格的电缆头大小一致,排列整齐美观;电缆标牌字迹清楚、内
容齐全,悬挂位置便于观察。引入盘柜的电缆应固定牢固,不得使所接端子排
受到机械应力。引入盘柜的电缆应固定牢固,不得使所接端子排受到机械应力。viii.二次回路接线
1.按图施工,接线正确。
2.导线与电气元件间采用螺栓连接、插接或压接等,均应牢固可靠。
3.盘柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。
4.电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确。线号的标记应
用打号机打印。
5.接线应整齐、清晰、美观,导线应绝缘良好,无损伤。每个接线端子的每侧接
线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在
同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片,端子排
应无损伤,固定牢固,绝缘良好。
11.电机试运
i.电机检查接线完后应进行空载试运行。电机试运行前,电机的保护、控制、信号等
回路的调试完毕,动作正常。负荷试运行必须在动设备找正后,工艺管线完成
且有试运介质、仪表连锁调试完的前提下才能进行。
ii.空载试运前应将回路电源设置在试验位置上,再次由现场试验控制回路的起停正确。检查操动机构应连动正常、闭锁可靠,手车式外插头准确、互换性好,开
关转动灵活、触头接触良好。
iii.现场对电机进行盘车确认正常后,再将回路电源送至运行位置。
iv.电机第一次启动时,先点动,确认转向正确;然后再启动电机进行空载试运。试运时检查电机电流、温度、声音及振动是否正常,检查就地和远方仪表指示是否
准确。空载试运时间一般为2小时,试运合格后做好标识和空载试运记录。
v.负荷试运行前应先对动设备进行盘车确认正常后,试运介质投入进行。
vi.负荷试运行应有其他工种操作人员配合进行,并将连锁接点投入。
vii.记录负荷试车时的电机电流、温度等。负荷试运时间一般为4小时。
12.基础槽钢安装
i.基础槽钢安装应在变电所基础槽钢予埋板交接验收合格后立即进行,以给地面施工
创造条件。
ii.基础槽钢采用[10槽钢。根据施工图核对来料数量、规格、尺寸进行核对,并对槽钢进行调直、除锈、刷油。
iii.基础槽钢在安装前应先对照设计图纸,检查预埋件标高及位置是否正确。
iv.基础槽钢之间及与予埋件的连接均为焊接,焊接应牢固可靠。焊接完成后清除药皮和飞溅。
v.基础槽钢安装后允许偏差应符合下表规定:
vi.对所有焊道进行刷油防腐处理。
13.配电盘安装
i.配电盘安装应在变电所室内土建施工、装修完成,水泥地面达到设计标号后进行。
ii.配电盘、柜到现场后和业主、监理共同开箱检验,合格证及出厂检验单等证件齐全,各盘应标志清晰,外壳无变形,内部无损伤,并作好开箱检查记录。
iii.进盘柜使用吊车直接吊装到盘柜室的进盘平台上,吊装过程中由起重工统一指挥,运盘时采用滚杠、液压拖车等工具。进盘时,按从里到外的顺序进行,尽量使
盘柜一次到位。运输过程中走稳、扶牢,注意脚下的孔洞。配电柜落到基础上
时周边受力均匀,防止倾倒。
iv.根据盘柜平面布置图进行安装。盘柜找正时,每排先找正一块盘,以此为基准,找正其它盘柜。安装后偏差符合下表的要求:
v.盘柜固定使用点焊方法与基础槽钢连接,焊接后清除药皮和飞溅然后进行刷油防腐。
vi.盘内母线安装时要对正相序,主母线之间,主母线与分支母线间不得应力连接,母线连接处应涂以电力复合酯。
vii.母线连接使用的螺丝应与已有母线连接孔配套,以小于孔径1mm为宜。且两侧加装平垫圈,螺母处有弹簧垫或防松螺母,并用力矩板手紧固。
当生产厂家对紧固力矩值无具体要求时,其紧固力矩值符合下表:
viii.配电盘外壳必须做可靠接地。
目标细化表
设计部 工作流程
编制时间:2014年2月28日 前言 (1) 设计部工作流程图 (1) 一、方案图设计阶段: (2) (一)、确定设计人员: (2) (二)、前期准备阶段: (2) (三)、方案设计计划: (3) (四)、材料确定: (4) (五)、方案图设计: (4) (六)、方案图评审: (5) (七)、方案图确认: (6) 二、施工图深化阶段: (7)
(一)、前期准备阶段: (7) (二)、施工图深化计划: (7) (三)、施工图设计: (8) (四)、施工图评审: (11) (五)、施工图确认及送审: (12) 三、现场施工阶段: (13) (一)、施工图图纸会审: (13) (二)、施工图技术交底: (13) (三)、现场施工放线配合: (14) (四)、提料单编制与发放: (15) (五)、设计变更及增项: (16) 四、竣工图整理阶段: (18) (一)、前期准备阶段: (18) (二)、竣工图计划: (18) (三)、竣工图绘制: (19) (四)、竣工图确认报验: (19) 五、设计部文件管理: (21) (一)、文件管理的目的: (21) (二)、文件管理的职责: (21) (三)、文件管理的分类: (21) (四)、文件发放借阅管理: (23)
设计部工作流程更规范设计师工作的条理性、为了提升设计部的整体工作效率、以及增强与公司其它部门之间的好的规划和完善设计部的管理体制,协调配合工作,特制定本工作流程。设计部工作流程图
1 一、方案图设计阶段:(一)、确定设计人员:、部门负责人在接到公司总经理的工程设计指令后,尽快根据1工程的规模、内容、难易度、设计周期等条件合理安排负责该项目的主设计师和辅助设计师。、主设计师负有安排、调度等管理权力并对方案图的可行性、2辅助设计师须服从主设计师的安排并认真完成完整性负责,合理性、确保方部门负责人对整体设计方案进行掌控,主设计师分配的工作,案图 设计按期并优质的完成。、如为委托公司外部人员独立设计或有外协 人员辅助设计的,3并对外由部门负责人和主设计师负责组织及协调整体方案设计工作,部人员设计方案的质量、内容负责。(二)、 前期准备阶段:、设计小组在部门负责人的组织下,尽快了解业主的 想法和要1 求,掌握设计院的整体设计意图。、设计小组尽快熟悉工程相关各项资料,包括建筑图、结构图、2效果图、招标文件、设计任务书、设计周期等,了解方案设计所包含由部门资料不全或有疑问的需尽快向部门负责人提出,的工程项目。负责人与业主或设计院 沟通解决。、主设计师负责整理方案讨论会议阶段需要确定的各项设 计内3 容和项目重点、难点问题,并报给部门负责人审阅。、部门负责人组织公司内部讨论会,邀请包括总经理、工程副4预算部长等领导和相关人员参会,讨论并初步确定主总、生产副总、了解公司领导对设计方案的意设计师所提出的各项内容的设计思路,
高低压电器装配工技术证试题 本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。 一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个是最符合题意) 1、 2、高低压电气装配中常用的设备主要包括__、立式钻床、万向摇臂钻床等。 A.台式钻床 B.点焊机 C.手电钻 D.磨床 3、下列不属于静电系仪表的特点的是__。 A.频率范围宽 B.内阻抗高 C.刻度不均匀 D.灵敏度高 4、测绘是一项复杂而细致的工作,其主要工作是分析机件的结构形状、画出图形、准确测量、注出尺寸、合理制定技术要求。__
5、ZN63A (VSl)型断路器在规定的操作电压下,连续正确、可靠地分、合闸各50次,其中在最低操作电压下分、合闸各__次。 A.5 B.10 C.15 D.20 6、主要以表面强化为主,目的是提高钢的表面硬度、耐磨性和抗疲劳性能的化学热处理方法属于__。 A.渗碳 B.渗硅 C.渗铝 D.渗铬 7、电力系统中,二次回路在保证电力生产安全,并向用户提供合格的电能方面起着重要作用,其下列电路不属于二次回路的是()。 A.测量电路 B.信号电路 C.主接电路 D.继电保护电路
8、ZN63A (VSl)型断路器在进行长期工作时的发热试验时,断路器载流部分发热试验的方法和要求按__规定执行。 A.GB1984-2003 B.GB3309-1989 C.GB/T11022-1989 D.jB3855-1996 9、职业道德是指人们在特定的职业活动中应遵循的__的总和,涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。 A.行为准则 B.行为规范 C.行为规定 D.行为要求 10、电气原理接线图是__的电气工作原理的图样,用以指导具体设备与系统的安装、接线、调试、使用与维护。 A.表现某一具体设备或系统 B.表现某一具体部件或零件 C.表现同一具体设备或系统 D.表现某一类型设备或系统
电气现场安装工作流程 电气安装主要工作容包括:干式变压器、低压配电柜及控制柜、桥架的安装及电缆的敷设及接线,动力、照明、接地及防雷系统的安装。 主要工作量包括:变配电部分:干式变压器,高压配电柜,低压配电柜,低压联络桥(包括母线)。动力:桥架,各种动力电缆敷设,各种控制电缆敷设,电机检查接线,操作柱安装,防爆防腐现场电源检修葙,防爆动力配电葙安装,保护管安装,各种角钢.槽钢 一、质量保证措施 施工的全过程必经按照防爆要求进行操作,尤其对安装注意保护箱(盒)的防爆面,及隔兰密封处理。 施工前应认真熟悉现场,明确施工、作业容。 做好与甲方有关人员的配合工作。尊重业主的意见,配合好后期单机试运、连动试运和开车工作。 施工过程中,认真填写施工原始记录,及时反馈施工中发现的问题、做好现场文明施工。 严格执行方案报审、交底、施工、检验工作程序,落实岗位责任制,每道工序进行施工交底,技术人员交底细致,施工人员持证上岗。 对施工的质量通病提前做好预防措施。 使用的计量设备必须在计量合格有效期,施工过程中到期的计量设备及时送检,保证施工测量的准确性。 施工过程资料、数据记录规,收集完整,以备随时查阅。 落实专业质量管理体系,层层把关,全面、及时执行报检制度,严格落实自检、临检、抽检、停检控制,首件必检。 二、进厂前培训 凡独立操作的工人,必须持有本工种操作合格证; 工作人员入厂后必须遵守业主的有关安全规程; 进入施工现场必须穿戴好劳保用品; 高空作业必须系挂合格的安全带; 高空作业的工具及材料应放置在不能坠落的地方,如有必要应用绳索捆扎;工具材料不可上下抛掷,应使用传递绳。
过路桥架施工时应设置安全网,以防止坠物伤人; 吊装作业时,在吊车旋转半径围应设置警示绳; 配电盘基础施工过程中应注意各种预留孔洞以防止坠落,在无人施工的孔洞设置警示绳或进行封堵; 拆除盘柜包装物时防止铁钉及尖状物划伤; 使用砂轮机和无齿锯时应佩戴防护眼镜,且前方不得站人; 使用台钻、电钻时应将工件夹紧且不得戴线手套和帆布手套; 查线用的各类电池用完后不得随意丢弃,应放入指定的垃圾箱。 废弃包装物及各种下脚料分类堆放和处理;电机清洗的废油不得乱倒,应统一交项目处理,以防污染土壤和水体; 电缆盘应架设的牢固可靠;电缆敷设过程中有专人指挥,作业人员不得站在电缆转弯处的侧; 受、送电应有方案,受、送电后应及时挂上标示牌; 所有电动工具必须可靠接地,手提电动工具必须加装触电保安器,高速运转的机具前方不得站人;
北京某设计公司工作流程 一平面设计客户合作流程 ①信息收集 1.客户提出工作要求; 2.客户提供相美文本及图片资料。(公司介绍、项目描述、基本设计要求) ②提案 1.双方就设计内容进行协商,修改、补充,以达成共识; 2双方确定设计具体细节及价格。 ③会议 1.双方签订《设计合同书》; 2.客户支付50%预付款; 3.客户提供设计相美内容资料。 ④工作计划 1.安排具体负责人及工作小组; 2.分配工作; 3.市场调查; 4.搜集设计资料。 ⑤策划、设计、制作 1.整体策划、设计制作; 2.客户审核确认; 3.修改或调整完成整体设计; 4.提交客户最终审核。 ⑥完成 1.客户根据合同内容进行验收工作; 2.验收合格,由客户签发“设计合格确认书; 3.客户支付余款; 4.将成功的案例录入我公司网站中宣传。 ⑦跟踪服务 1.客户可通过我公司网站与我们交流; 2.若需要我们帮助可以发e一mail和我们联系; 3.我公司向客户提交最新的服务动态信息。
二平面画册工作流程 一、客户需求分析; 二、收集整理资料; 三、整体方案策划(方案,基调,风格,画册的印刷工艺); 四、平面方案设计 1、封面封底及内页2P的方案设计; 2、客户确认封面封底及内页1P的设计方案; 3、开始内页设计制作; 4、完成全部设计; 五、客户确认设计方案; 六、出黑白稿样,客户一校确认文字无误; 七、出喷墨彩稿样,客户二校确认大体色彩;(如有修改,则要求客户盯屏修改无误后出彩喷稿样) 八、客户通过后,签字出片打样; 九、打样送客户签字,印刷; 十、出货验收。
三网站设计流程 A.项目分析Strategy 我们与您一起定义您的网站建设项目中的要素。我们与您建立紧密而且互相信任的关系对于保证项目的成功是至关重要的。在这一步骤中,我们将尽量多的了解您的公司、您的产品、您的客户以及您的理念等。 B.初步设计与创意Creativity 在这一步我们将全面考虑您的需求,进行网站的导航结构、信息呈现方式以及与您的企业识别系统的结合等方面的初步设计,还包括对要用到的各种开发技术的考虑。然后我们会与您沟通,并在您的意见及建议的基础上进行修改并最终定稿。 C.制作与开发Design and Development 当网站的页面创意、栏目结构以及功能等各方面都已经十分清晰并获得了您的认可,我们就进入了实际制作与开发阶段。在这一阶段我们将使用最新的技术为您进行网站各方面的开发与设计,并不断与您沟通以获得您的意见与建议,做到处处为客户着想。直到您真正满意了,这一阶段的开发才告结束。 D.测试Test 在这一步骤,我们将网站作为测试版本上传到Internet网站服务器上,并设置访问权限以仅供您对网站的各个方面进行体验以及检查,并向我们反应您对网站各个方面满意与否及是否有进行某些修改的需要。如果您对网站的各个方面都感到满意,我们将进入下一步骤。 E.发布Publication 如果网站已经获得了您的认可,在经过我们的团队的检查,各方面功能都良好的情况下,我们就会把网站发布到您的网站服务器上。为了对您提供完善周到的服务,我们可以同时为您提供主机空间以及域名注册以发布您的网站。 F.更新与维护Update 网站发布并不是网站建设的最后一步。您对于网站的功能要求肯定不是一成不变的,所以也随时可能有对网站进行修改的需要,比如对内容进行一些修改,增加一则公司新闻,甚或是修改一下网站的导航结构。对于这些修改要求我们都可以一手包办,全面照顾您的网站。
设计研发部岗位职责及工作流程1 设计研发部工作流程 1、目的: 为保证设计研发部各岗位严格遵循要求规范操作,确保员工具备相关岗位要求的能力和管理、监控能力,满足各项目需求,确保项目设计工作正常有效地进行和受控。 2、范围: 适用于设计研发部员工的设计管理工作的实施和控制。 3、设计研发部主要职责: 1)在整个项目进展过程中负责就所有涉及技术及规范的事务向项目管理部提出建议,并给予积极支持与帮助。 2)在项目设计过程中,组织各设计阶段审图工作以及各专项图审工作,确保设计之可行性及实用性,并符合有关法规的要求。负责跟踪设计单位对审图意见的落实情况,尽可能保证施工图纸的完善以减少工程施工过程中可能发生的设计变更及修改。 3)与前期部、造价部、相关政府部门以及专家紧密配合开展相关工作。4)负责合理先进的建筑设计方案的开发、先进建筑技术及材料的应用等,收集与汇总技术资料; 5)本着设计经济性原则针对设计图纸组织论证并提出设计优化意见,向设计单位提出建议,最大限度节省工程造价,同时避免设计过于保守或不合理,造成浪费;根据造价部门提出的标
准、投资额推行限额设计,对设计方案及费用进行审查; 6)协助编制公司内部标准程序文本以提高各项目质量水平,及时通报项目管理中涉及共性的技术经验以提高整体技术管理水平; 7)负责对景观设计、室内设计、标志设计以及其他二次深化的审核;8)负责对各项目施工过程中出现的难以解决的技术问题的协调处理。9)负责对项目进展中重大设计变更从专业及经济角度进行审核。 10)负责对各项目单位工程设计资料的规范化管理。 11)、其他相关事宜。 设计研发部领导对部门员工需履行的职责(不限于上述)总体负责。 4、设计研发部岗位责任 1)建筑、结构工程师岗位职责: 1、产品研发: 1.1协助制定并完善建筑、结构方面的技术标准化的研究。 1.2探讨研究房地产建筑、结构方面最新产品和技术标准,把握最新市场信息。 2、技术管理 2.1协调建筑、规划等设计合作单位合约的会签并监督其履
电气设备安装工程施工程序和方法 1.1安装程序和方法 1.1.1箱变 (1)、安装技术要求 设备符合国家现行技术标准和订货合同的要求,按规定的质量标准和技术要求进行验收,到货后的检查验收程序按招标文件的要求执行。全部文件记录妥为保管,竣工时一并交给业主。 按照设计人、制造厂提供并经工程师审批的安装图纸及有关技术条件进行检查、安装、调整、试验和验收。 (2)、安装流程 施工准备 → 工作面检验 → 基础及预埋件预埋 → 预埋件验收 →设备基础安装 → 设备安装 → 检验与试验 →试运行→竣工资料移交 (3)、准备工作 1)由项目总工程师组织各专业技术人员进行详细审核设计图纸,并作好审图、澄清问题及设计技术交底记录。 2)统计和核对设备和主要材料清单,制定设备订货、到货计划和材料采购计划。 3)组织工作人员熟悉安全规范、安装技术规范、图纸及技术资料,专业工程师作好技术交底工作。 4)制定重要设备安装和关键工序的安装方案和技术措施。 (4)、设备安装 本工程箱变内含一台SC10-200/10变压器,10kv 固定式高压开关柜1面,0.4kv 固定式低压开关柜2面。 1)变压器安装 ①变压器安装工序 ②运输 外观检查 附件清扫、检查散热器试压 安装就位 附件安装 试验 试运行 器身检查 绝缘油过滤 真空注油
主变运输应先检查路面的平整、坡度和障碍物等情况,在运输过程中要注意: a、不得有急刹车、大倾斜等异常现象,造成主变的强烈的冲击和振动,以免损伤内部绝缘构件。 b、道路坡度不得超过15度。 c. 运输时要用麻绳及支撑将变压器固定,预防倾倒,运办速度不能过快,特别在上下坡时要慢行。拖车的运输速度不能超过15km/h。 d. 在运件周围插上几件小红旗以示超高、超宽。 e. 如变压器采取充氮运输时必须监视变压器的氮气压力。 f. 吊运时吊点要吊在专用吊点上,千斤顶要顶在专用部位,操作要协调,各点受力要均匀,并及时垫好垫块。 ③外观检查 首先进行外观检查和绝缘油试验,附件齐全,无锈蚀或机械损伤,充油套管的油位应正常、瓷体无损伤。充油运输时,密封良好,无漏油现象,油箱内残油中微量水不应大于30ppm,电气强度不低于30Kv。绝缘电阻或吸收比符合规定;检查轮距与轨距中心对正,滚轮应转动灵活;有厂家合格证。 ④器身检查 a. 检查前准备:器身检查利用厂房桥机进行,在厂房内清一块场地使用,场地要清洁无杂物、积水;准备好所用设备、机具、材料及劳动保护用品,设备有:真空滤机、油泵、真空泵、焊机、起吊机具等。 b. 吊罩 放油:以滤油机抽油,尺量在一小时内完成。当油放至铁心顶部以下即可拆去盖板观察内部情况,记下无载分接头开关位置,做好标记,拆下无载分接头开关的转动部件,拆除主变上部的定位螺丝和低压侧引线螺丝,检查起吊装置是否良好。 起吊:油放尽后,拆卸上部油箱的全部螺栓,清点数目后保管起来,在四角螺丝孔内,由下向上穿圆钢四根缓慢起吊,配合人员用撬棍撬接缝处,起吊100mm后暂停,一面稳定钟罩,一面检查起吊中心、重心,如一切正常可继续起吊,由人扶稳防止晃动,将钟罩放置
设计部岗位职责 设计部岗位职责一、设计部的内部框架: 设计总监 美术指导 设计员 主创设计师 主创设计师 主创设计师 二、设计部各岗位职责: 设计总监岗位职责: 、人员招聘工作: 及时补充设计部人力资源,人才储备。以及内部岗位调整。拟招聘人事要求,给与公司人事部发布,做好人员面试各项工作准备。拟定面试内容和上机操作内容。 、新人员培训工作: 新员工熟悉公司各个项目,熟悉设计部工作流程 、设计部管理工作: 做好每一周设计部工作计划和总结,协调设计工作安排。 对部门相关广告美术用品进行管理和控制(购买设计素材及设计鉴)。美术指导岗位职责: 平面设计,创意指导工作
、负责视觉表现作品的提案工作。 监督和指导正稿的制作。 主创设计师岗位职责: 、收集和整理相关广告资料 、负责整个项目的整体视觉创意平面设计包装(项目形象系统vi,vi 基础设计项目,vi应用系统设计项目) 、印前制作稿,提出印刷工艺要求。 、创作作品完稿,并就其创意一切详细描述和确定。 、对项目广告推广提出建议。 设计员岗位职责: 、协助主创设计为主要工作, 、收集和整理相关广告资料 、联系印刷,制作等事项 三、设计部设计工作流程 设计部参与提案流程: ㈠初步与客户沟通了解客户意图 ㈡开方案讨论会(创意会、提案会)探讨内容:项目的风格,项目的logo,项目的vi系统。 ㈢一阶段设计(初步完成-稿logo,可以初步内定一稿,制作项目vi 部分应用系统) ㈣初步完成(项目组开会,讨论提案内容,作进一步的修改) ㈤二阶段设计(根据项目组讨论进行部分修改)
㈥三阶段验稿 ㈦提交给与客户,参与说稿 必要的提案工具:ppt,投影 一:切勿在一开始就将稿件曝光给客户看; 二:把创作的思路整理成文字,作成ppt文件,先讲前面的设计策略,设计原则; 三:讲完策略,再给客户展示设计稿件,尽可能也将设计稿件模拟出实物,让客户轻松理解.而不要费力想象(此步骤还是ppt投影)四:讲完整个ppt,再将打印精美和粘贴精致的稿件呈给客户 设计部设计流程: 检查下单内容 设计部一律以项目组单为设计前提。(口头单不收,特殊除外)检查下单内容(设计时间、设计内容、尺寸等), 项目组下单 (项目组负责人下单到设计部,下单方式两种,书面下单、电子文档下单,下单内容包括:下单时间、提交时间、内容要求、尺寸等)进行设计 (安排该项目主创设计师进行沟通设计,设计总监或美术指导提一些创意和视觉想法。) 设计修改与验收 (主创设计师设计完成,提交设计总监或美术指导进行验收修改)策划文案部提交文案
( 岗位职责 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气装配工工作标准(通用版) Regular daily safety management training, and establish a system to control and improve the company's sudden accidents.
电气装配工工作标准(通用版) 1范围 本标准规定了公司电气装配工职责与权限、任职条件,工作内容与要求,检查与考核。 本标准适用公司制造部电气装配工岗位。 2职责、权限 2.1职责 2.1.1严格执行公司制定的工作纪律、会议纪律及各项管理制度。 2.1.2负责严格执行生产作业计划,按时交付产品。 2.1.3严格按图纸要求、工艺要求、质量要求进行操作。 2.1.4凭工作票,在生产过程中对所领部件进行数量、质量和型号的核对,无误后再进行组装,工序中要自检,完成后要自检,并提请互检。及时向品质部申请检验。
2.1.5配合质检员产品检验工作,对不合格项及时返工,认真填写《检验记录处置卡》。合格后进行整理清洁的处理,办理报交手续。 2.1.6负责保管配发的个人工具、工具箱。 2.1.7负责保管好图纸,执行《生产用图纸、技术文件管理制定》的相关规定,及时交旧领新。 2.1.8遵守公司生产管理制度,按区域进行生产作业。 2.1.9遵守公司安全生产、文明生产之规定,注意安全工作,不违章操作。 2.1.10负责产品标识标记的具体贯彻执行和控制。 2.1.11负责产品生产过程中的清洁、保洁工作。 2.1.12完成领导交办的临时工作。 2.2权限 2.2.1有权对计件制考核中错误金额提出异议。 2.2.2对不合格仪器、工具、设备有权拒绝使用。 2.2.3对超出专业能力范围外、身体,心里承受范围外的工作有拒绝权(如高空作业,有心脏疾病去高海拔地区出差等)。
电气现场安装工作流程 电气安装主要工作内容包括:干式变压器、低压配电柜及控制柜、桥架的安装及电缆的敷设及接线,动力、照明、接地及防雷系统的安装。 主要工作量包括:变配电部分:干式变压器,高压配电柜,低压配电柜,低压联络桥(包括母线)。动力:桥架,各种动力电缆敷设,各种控制电缆敷设,电机检查接线,操作柱安装,防爆防腐现场电源检修葙,防爆动力配电葙安装,保护管安装,各种角钢.槽钢 一、质量保证措施 施工的全过程必经按照防爆要求进行操作,尤其对安装注意保护箱(盒)的防爆面,及隔兰密封处理。 施工前应认真熟悉现场,明确施工、作业内容。 做好与甲方有关人员的配合工作。尊重业主的意见,配合好后期单机试运、连动试运和开车工作。 施工过程中,认真填写施工原始记录,及时反馈施工中发现的问题、做好现场文明施工。 严格执行方案报审、交底、施工、检验工作程序,落实岗位责任制,每道工序进行施工交底,技术人员交底细致,施工人员持证上岗。 对施工的质量通病提前做好预防措施。 使用的计量设备必须在计量合格有效期内,施工过程中到期的计量设备及时送检,保证施工测量的准确性。 施工过程资料、数据记录规范,收集完整,以备随时查阅。 落实专业质量管理体系,层层把关,全面、及时执行报检制度,严格落实自检、临检、抽检、停检控制,首件必检。 二、进厂前培训 凡独立操作的工人,必须持有本工种操作合格证; 工作人员入厂后必须遵守业主的有关安全规程; 进入施工现场必须穿戴好劳保用品; 高空作业必须系挂合格的安全带; 高空作业的工具及材料应放置在不能坠落的地方,如有必要应用绳索捆扎;工具材料不可上下抛掷,应使用传递绳。
过路桥架施工时应设置安全网,以防止坠物伤人; 吊装作业时,在吊车旋转半径范围应设置警示绳; 配电盘基础施工过程中应注意各种预留孔洞以防止坠落,在无人施工的孔洞设置警示绳或进行封堵; 拆除盘柜包装物时防止铁钉及尖状物划伤; 使用砂轮机和无齿锯时应佩戴防护眼镜,且前方不得站人; 使用台钻、电钻时应将工件夹紧且不得戴线手套和帆布手套; 查线用的各类电池用完后不得随意丢弃,应放入指定的垃圾箱内。 废弃包装物及各种下脚料分类堆放和处理;电机清洗的废油不得乱倒,应统一交项目处理,以防污染土壤和水体; 电缆盘应架设的牢固可靠;电缆敷设过程中有专人指挥,作业人员不得站在电缆转弯处的内侧; 受、送电应有方案,受、送电后应及时挂上标示牌; 所有电动工具必须可靠接地,手提电动工具必须加装触电保安器,高速运转的机具前方不得站人;
设计部工作流程 填写工作单—确认项目执行—参加客户总监组织的企划会议(了解客户背景、要求等) —确认设计时间及作品完稿顺序和完稿时间—设计师项目前期过滤,确认设计方向—提交设计总监确认—上机操作—完稿—完稿—按项目要求提案。 设计落单表 (本表设计部暂存,于每月底交主管审阅并签名后送资料室存档。) 加班通知单 设计总监具体工作流程: 全面负责组织项目设计—把握设计方向—提升设计品质—控制设计时间 设计总监具体工作要求和权利: 一、具有领导力和执行力,包括部门或项目的管理、策划、创意、设计、时间与成本控制等多个创作环节的协调和督导、执行,能迅速理解客户作业的背景、要求,掌握好作业的尺度。
二、具有团队组织能力,能有效调动团队资源,合理安排工作进程,有能力处理所有设计人员的行政、创意方向及指挥。 三、具有较高的专业素养和工作经验,能有效指导项目方向,作业品质的严格把关,时间严格按创作单控制,满足客户的首要需求。 四、设计总监应负责全部设计管理事宜,并有权指派部门人员执行下列事项: 1、办公环境之整洁,图书管理,客户资料之归档。 2、登记工作备忘表,分配工作(若发现有困难,立即呈报总经理。) 3、检查工作进度,以便商榷交稿时间,若日期已改,工作仍有延误或不能达成任务时。应签报失职人员及原因,若不签报,由由设计总监负责。 凡工作有时间限制,到期成品品质粗劣,无法让客户接受,或根本不合客观标准,每天下班前组织工作例会。 4、按月呈报每月工作,工作进度表及部门人员绩效考核表。 五、了解成本控制。 六、了解品质需求。 七、必须拥有组织、计划以及在特定预算内,按部就班,有效地执行计划的能力。 设计总监的工作任务 一、做好自己本份的设计任务。 二、根据项目工作目标,制定相关工作计划。 三、本部门工作考核、员工作业、办公区管理。 四、业务数据及报表的统计与分析。 五、对本部门设计工作中出现的问题进行及时的分析和调整,提出明确的修改措施。 六、部门人员的配置与调动的申请与建议。 七、对部门人员的培训,总结设计经验,提升设计品质和工作指导。 八、对所负责的项目进行组织、策划、设计和跟踪。 九、对客户需求进行审核,过滤和跟踪。 十、负责监控项目最后归档管理工作。 十一、组织季度优秀作品评审。 十二、定期提交部门工作计划、目标、建议、设备配置与更新建议。 设计部日常管理细则 第一条不按时考勤、虚假考勤,不按时填工作日志者,每次处罚50元。 第二条上班及会议迟到、早退者,按考勤制度处理。 第三条文件管理 1、统一客户文件资料,备份于同一文件夹下; 2、所属客户资料经整理后建立固定的单独文件夹备份,项目完成,由设计师整理,按需要 备份于服务器或刻盘。 3、当设计项目完成后,将最后转曲的CDR文件及相关的原图片及修改图片备份到服务器 或刻盘,所备份的产品图片必须是修整好的最后版本,其余有价值的文件可留本机,但需统一放置; 4、长期客户的备份文件应按不同年份存放,存首文件夹注明年份. 5、当项目完成后,必须用文件袋将客户部转交的项目资料全部交回,并在文件袋上注明项目 名称.。
xxxx设计公司工作章程 根据公司经营需要和公司所从事行业的特别性,为保证公司各部成员能够高效有序的配合完成工作事项,请公司各部成员一致遵守执行以下工作章程。 一、工作基本规则 ①、公司所有业务往来需请示公司总经理并同意承接而产生,其他任何人不可私自准许业务进入公司项目档内,不可私自安排员工进行未经总经理许可的业务工作。 ②、公司所有业务往来文件须经公司前台接收与输出,其他人员不可私自接收或拷贝公司任何资料文件,如有违反则按保密协议相关条款追究其法律责任。 ③、所有项目问题需与公司执行总监讨论确立后以函件形式由前台进行沟通。 ④、各小组项目任务需经公司执行总监或公司经理分配和安排。 ⑤、工作过程文件需存储于工作本机项目档内,成果文件由项目负责人整理齐全后上传于公司主机项目档内,任何职员不可用本机之外的机器进行本职工作。 二、各部门对接方式 ①、项目建档后,前台人员需在当日内告知公司执行总监公司新建档的项目,执行总监需在当日内与设计小组进行项目分析并安排任务到方案设计组。 ②、如资料不全或有疑问,请于当日内整理项目问题函件移交由前台与项目甲方或公司业务人员沟通,确保项目前期所需资料的尽快完善。 ③、主创人员应在思路明确后开展相关工作,在规定的时间里进行方案创作,文本编排,与方案总监和公司执行总监进行讨论认可后提交由前台人员打印装订。 ④、方案汇报事项由业务负责人、方案主创、或(方案总监、公司执行总监、公司经理)等组成团队进行汇报工作,之后其它环节与沟通模式如上进行。 ⑤、为确保方案效果与后期实施的有效结合,项目扩初设计需方案与施工设计人员共同配合完成,施工图设计之前应向甲方索要最新文件以及相关变更资料。 ⑥、方案、施工图、公司后期服务人员需共同参与甲方施工单位的技术交接工作。 三、各部门对接方式图例
电气装配工工作标准 1 范围 本标准规定了公司电气装配工职责与权限、任职条件,工作内容与要求,检查与考核。 本标准适用公司制造部电气装配工岗位。 2 职责、权限 2.1 职责 2.1.1严格执行公司制定的工作纪律、会议纪律及各项管理制度。 2.1.2负责严格执行生产作业计划,按时交付产品。 2.1.3严格按图纸要求、工艺要求、质量要求进行操作。 2.1.4凭工作票,在生产过程中对所领部件进行数量、质量和型号的核对,无误后再进行组装,工序中要自检,完成后要自检,并提请互检。及时向品质部申请检验。 2.1.5配合质检员产品检验工作,对不合格项及时返工,认真填写《检验记录处置卡》。合格后进行整理清洁的处理,办理报交手续。 2.1.6负责保管配发的个人工具、工具箱。 2.1.7负责保管好图纸,执行《生产用图纸、技术文件管理制定》的相关规定,及时交旧领新。 2.1.8遵守公司生产管理制度,按区域进行生产作业。 2.1.9遵守公司安全生产、文明生产之规定,注意安全工作,
不违章操作。 2.1.10负责产品标识标记的具体贯彻执行和控制。 2.1.11负责产品生产过程中的清洁、保洁工作。 2.1.12完成领导交办的临时工作。 2.2 权限 2.2.1有权对计件制考核中错误金额提出异议。 2.2.2对不合格仪器、工具、设备有权拒绝使用。 2.2.3对超出专业能力范围外、身体,心里承受范围外的工作有拒绝权(如高空作业,有心脏疾病去高海拔地区出差等)。 3 任职条件 3.1本科及以上学历,电气类相关专业,有电气调试维修经验。 3.2熟悉继电控制和测控仪表的应用。 3.3工作责任心强,有悟性。 4 工作内容与要求 4.1每周一及时参加部门会议。 4.2.协助电装组工长对电装工序生产所需耗材物资进行核查。 4.3 严格执行本厂的各项规章制度,做好自己业务范围内的工作,出色地完成本岗位的各项工作。 4.4根据安排的工作任务,严格按照规定的工作程序、工作流程和操作规程进行作业。工作中必须集中精神,严谨认真,一丝不苟,杜绝各类事故的发生。 4.5 严格执行相关技术、工艺文件贯彻落实,发现问题及时上报。
电气设备安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下、额定速度3m/s及以下的各类国产曳引驱动电梯电气设备安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂一合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝甜、电工刀、手电钻。 2.3 作业条件: 2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求。 2.3.2 开慢车进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开。 3 操作工艺 3.1 工艺流程:
3.2 安装控制柜 3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小于600mm,并考虑维修方便。 3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒,则要制作控制柜型钢底座电混凝土底座(图5-100)。 控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。
3.2.3 控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。 3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上(以便调整)。 3.3 安装极限开关: 3.3.1 根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入口处,要求开关底部距地面高度1.2~1.4m。 当梯井极限开关钢丝绳位置和极限开关不能上下对应时,可在机房顶板上装导向滑轮,导向轮位置应正确动作灵活、可靠(图5-101)。 极限开关、导向滑轮支架分别用膨胀螺栓固定在墙上和楼板上。 钢丝绳在开关手柄轮上应绕3~4圈,其作用力方向应保证使闸门跳开,切断电源。 3.3.2 根据布置图位置,若在机房地面上安装极限开关时,要按开关能和梯井极限绳上、下对应来确定安装位置。 极限开关支架用膨胀螺栓固定在梯房地面上。极限开关盒底面距地面300mm (图5-102)。将钢丝绳按要求进行固定。 3.4 安装中间接线盒、随缆架。 3.4.1 中间接线盒设在梯井内,其高度按下式确定: 高度(最底层厅门地坎至中间接线盒底的垂直距离)=1 电梯行程 2 +1500mm+200mm。 若中间接线盒设在夹层或机房内,其高度(盒底)距夹层或机房地面不低于300mm。
设计部工作流程
流程 名称 任务 概要
单位
设计部工作流程
投标设计任务外派流程
总经理
总工
编号 执行部门 设计部
LC-流程-D-S-01
协作部门
经营部
外包单位
审批
设计任务 外派审批 表(OA)
制作投标 方案(附 方案概 算)
项目跟进
项目立项 →申请→ 公司审批 →通过
审批通过后,设 计任务委托到 外包单位
签订《委托 设计协议 书》
审核
工
作
根据招投
程
标文件核
序
审核
对设计图
根据委托
纸
协议内容
设计投标
方案
公司内部
完善方案
各部门意 见汇总
审批
审核
正稿 专项资金申请表
签收资料
相关 制度
设计部员工设计规范
设计部工作流程
流程 名称 任务 概要
单位
设计部工作流程
施工图设计流程
总工
设计部负责人
编号
执行部门
设计部
预算部
LC-流程-D-S-02
协助部门
工程部
项目部
审批
审核
根据项目部的 申请要求绘制 施工图纸
工作联系 函(OA) 发送到设 计部
由总工牵头组 织图纸会审
参加图纸 会审
开始
施工项目 立项后项 目经理提 出绘制施 工图的申 请
参加图纸 会审
工
审批
作
程
序
审核
根据会审意见 修改图纸
图纸会审纪要、图 纸会签表(纸质)
移交施工图 纸
项目实施过程 中的跟踪服务 图纸细化; 方案变更; 新增方案;
收发文登记表
签收图纸
电气施工组织设计
目录 第1章工程概述 第2章主要工程量 第3章现场组织机构图 第4章现场项目管理人员职能细化 第5章劳动力和机具的配备 第6章进度计划表 第7章用水用电计划 第8章临时用地计划 第9章预安排产值计划 第10章汛期、雨季施工方案 第11章施工图纸供应要求 第12章工程质量、安全和工期的技术组织保证措施 第13章现场总平面布置图 第14章主要专业分部工程施工方法特殊结构施工方案中需要采取的主要施工技术措施
第15章主要材料耗用及构件统计表 第1章工程概述 工程简介 *****************有限公司电气安装项目由主车间电气工程(动力照明);氢化车间的电气工程(动力照明);皂化、造粒及成粉车间电气工程(动力照明);罐区电气工程(动力照明)、外围管架及室外其它公用工程区域组成(配电室只包括低压出线及CMB1-Q-1,1-Q-2,1-Q-3动力柜及发电机到进线柜电缆安装工程);氢气车间间为防爆区域包括法兰静电跨接。桥架接地采用热镀锌扁铁-40-4与接地网相连。 编制依据 1.2.1 ***********有限公司电气安装工程招标文件。 1.2.2 ***********有限公司电气安装工程项目施工图。 1.2.3 工程答疑。 1.2.4 国家有关标准规范,电气安装执行: ⑴建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)。 ⑵电气装置安装工程电气照明施工及验收规(GB50259-96)。 ⑶电气装置安装工程低电压电气施工及验收规范(GB50254-96)。 ⑷电气安装工程盘、柜二次回路接线施工及验收规范(GBJ50169-92)。 ⑸电气装置安装电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)。
工作流程 1、工作分配流程 (1)主管制定设备维修保养计划,设备维修保养计划报科长审批后,统筹安排,形成商城设备正常维修保养计划表。 (2)科主管按照设备正常维修保养计划的要求,将设备维修保养任务分别落实到各专业班组和工种,安排具体维修保养人员,落实保养时间和措施。 (3)各班组维修保养人员按照计划安排的时间、内容和要求,按时对所分管的设备进行正常维修保养工作。每次维修保养前,对设备运行记录进行检查,准备好维修工具和器材,按照 维修保养规程进行调试、紧固、加油,保证设备正常运转。 (4)各专业班组每次对设备进行正常维修保养,均填写设备正常维修保养记录。 (5)主管和班组长,要认真做好设备正常维修保养的组织工作。每次比较重要的设备维修保养完成后,主管要进行检查,科长亦要进行抽查。 (6)在工作分配的时间安排上,如因故障维修量大,影响到正常计划维修时,主管有权先安排故障维修,后再将正常维修的项目补上。 2、人员调配流程 (1)正常情况下,按人员组织,负责各自的职责范围,完成自身的班组工作。 (2)由于某些突发的因素,个别班组难以完成自身范围的职责,需班组之间协助,由主管协调,即可相互调派人力、工具等。 (3)科长完全有权根据工作情况,临时调配人力,各岗位均应服从。 (4)如员工本身要求调换班组,首先由本人提出申请,写明调出理由,经主管签意见,上报科长,科长有决策权。 3、日常报修流程 (1)每日安排一人接听报修电话,如实记录报修时间、内容、部位。将报修情况及时分配给专业维修人员。维修完成后,记录完成时间并签字。如当班不能完成,需写眀原因并报 当班主管。交接班时将维修情况交接清楚。 (2)处理报修以下列规定分优先工作次序:
装饰公司工作流程标准 关键词: A 业务流程 B 营销流程 C 质量流程 D 服务流程 E 全员质量服务营销意识 1 流程内容:制定公司整体营销计划方案 a、根据公司年度运营目标计划,制定年度营销整体工作计划; b、参考市场部门的年度房地产开发情况进行数据分析; c、避开装饰行业的营销误区; d、根据公司现状,实行效益化营销操作; 主导人员:市场部经理 配合人员:公司副总 交接文件:《年度工作计划》 时间限制:上年度十二月份 流程目的:使营销的计划性和系统性相统一 2 流程内容:房地产开发销售及装饰市场信息收集 a、市场部主管协调配合业务代表定期收集每个区域内的房地产开发情况; b、利用多种市场调研手段收集开发小区的各种信息(见调查表); c、调研装修市场的消费趋势和消费心理; 主导人员:市场部主管 配合人员:业务代表 交接文件:《市场调研信息表》 时间限制:每月度、季度收集,年度末汇总 流程目的:准确的市场调研为正确营销做导向 3 流程内容:信息分析处理 a、根据时间性,区域性进行信息筛选分类; b、根据小区开发规模、地段、售价、环境,销售状况等因素确定首选战略小区; c、筛选出二类小区和后备小区; 主导人员:市场部主管 配合人员:公司副总 交接文件:《市场调研分析报告》 时间限制:年度末 流程目的:确定公司营销战略的重点 4 流程内容:确定小区及营销方案 a、对所选择的小区进行分类,根据各种因素和关系制定具有针对性的营销方案; b、对重点小区进行详细论证,做出可行性分析报告然后设立临时店面; 主导人员:市场部主管 配合人员:营销助理、副总 交接文件:《小区营销策略报告书》 时间限制:交盘前2-3个月 流程目的:使公司营销更具个性化,适应性,渗透力
编号: Q/DFYP-ZY-18 吊钩桥式起重机 电气装配工艺规程 编制: 审查 : 批准: 大连东方亿鹏设备制造有限公司
目录 第一章:气的安装与配???????????????????????????1 一、管路系???????????????????????????????????1 二、大气的安装??????????????????????????????3 三、操室????????????????????????????????????3 四、几种特殊起重机气安装??????????????????????????4 五、起重机气的安全接地???????????????????????????5 六、及的量取与整理包装??????????????????????????6 第二章:各气的???????????????????????????7 一、各气的情况???????????????????????????7 二、操室????????????????????????????????7 三、大及小工作????????????????????????????7 第三章:???????????????????????????????????9 一、滑及集器的安装??????????????????????????????9 二、配?????????????????????????????????????9 三、空运??????????????????????????????????9 四、?????????????????????????????????????9第四章:集器的安装???????????????????????????????11第五章:制和接的接?????????????????????????12第六章:气的包装??????????????????????????????15
电气安装施工方法及流程 总体部署:在充分理解图纸的前提下,做好施工前的准备工作,包括施工人员、机具、设备、材料以及技术方案编写。工程施工首先是配合土建做好结构内的电气管线预埋以及防雷接地焊接,针对弱电各系统的特点,安排专人负责管线的预埋工作。进入墙体砌筑阶段后,首先进行管线的障碍处理,同时配合墙体砌筑做好敷设管线、穿线、暗装箱外壳的工作。之后进行电梯安装,明配管盒安装,线槽、桥架安装,配电箱安装,电缆敷设、电缆头制作,配电箱接线,开关、插座、灯具安装,屋面避雷带、门窗接地安装,接地系统测试,弱电各系统设备安装、调试,高、低压配电设备安装及通电,各系统设备安装、接线及试运行,最后做好各系统的单项调试以及各系统的联合调试,同时施工过程中进行工程资料的及时收集及整理,做好竣工验收收尾工作。 1电气安装工艺流程: 2电线、电缆导管敷设 2.1配合施工中,电气专业人员必须随工程进度密切配合土建工程作好预埋或预留孔洞,桥架的通过处,电箱的位置处,都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏,浇注混凝土时应派专人看护。 根据设计要求,选择施工所用线管,?为了便于配管穿线前应考虑导线的截面、根数和管径是否合适,一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不应超过管内径截面积的40%。 2.2穿越外墙的钢管必须焊止水片,埋入土层的钢管用沥清油做防腐处理。 2.3为了便于穿线,暗配时管子的弯曲半径不应小于管子直径的10倍;明配时管子
的弯曲半径不应小于管子直径的6倍。管子的弯曲部位不应有皱扁和裂缝现象,扁曲程度不应大于管子外径的0.1倍。?钢管煨弯可采用手动和液压顶管机进行。如果管径较大的,要采用热煨法。 2.4线管敷设按设计进行配管,一般从配电箱处开始配至设备,也可由设备处向配电箱处;钢管与配电箱本体、电器具箱盒均连接为一体。为了保证管的顺直,提高二次接管的质量,管进木套箱处顺直,必须一孔一管,不允许在木套箱上开长孔。管进木套箱50mm管与管间距25m(保证管入箱后可以上锁母)。钢管进箱柜必须采用丝扣连接、锁母固定。管暗敷在钢筋混凝土结构中,用铁丝将其绑扎在结构钢筋上,将管子垫起,防止保护层小于15mm弱电管保护层不小于 30mm需二次配管接盒的预埋管,预埋时做好管口封堵工作。 2.5消防箱暗装时,严禁将接线盒敷设在消防箱后侧面的墙上。暗管进暗装 消火栓箱做法。总体原则是不允许将接线盒做在箱体后壁墙内。配管时应将管路配在箱体开门侧,在箱左侧300-500mn#做暗装接线盒(接线盒盖板上沿宜与箱上沿平齐以保证美观),由暗装接线盒、暗配水平管进箱。混凝土结构配合时可以预留管箍(封闭应严密),待稳装箱体时用丝扣短管引入箱内;箱内配线应用阻燃管或包塑金属软管。暗装于墙体各部位的箱盒,电气专业人员必须随着工程进度密切配合土建工程做好预留孔洞。 2.6电线、电缆导管的连接方法 本工程采用镀锌钢管、焊接钢管、JDG管、PVC to 1)焊接钢管的连接采用丝扣连接或套管连接。 (1)焊接钢管采用套管连接时,套管长度不应小于管外径的 2.2倍,管口 应对准套管中心并焊接严密,?可不焊跨接地线。套管连接示意图 钢管套管焊接 (2)钢管采用丝扣连接时,钢管套丝应清晰,相邻两扣丝的同一部位不能缺损,丝扣长度不能超长,根据管箍的尺寸确定套丝长度,套丝后要对管口进行打磨、清扫,管箍必须采用通丝管箍;连接管的对口应处于管箍的中心位置;外露丝扣应不多于2-4扣。施工过程中要尽量减少弯头,其接地跨接地线长度为圆钢直径的6倍,且双面焊,