文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气计算公式及数据表

电气计算公式及数据表

电气计算公式及数据表
电气计算公式及数据表

1:纯电阻负荷

负荷的功率(W)

0=

220

电源电压(V)

2:感性负荷

负荷的功率(W)

0=

2200.85

(V)Cos φ电压功率因数

3:单相电动机负荷

0负荷的功率(W)

0=

220

0.88

0.89

(V)ηCos φ

电压机械率

功率因数

4:三相电动机负荷

####

负荷的功率(W)

21.4604

1.73380

0.880.89

3

(V)ηCos φ

平方根

电压机械率

功率因数

5:住宅总负荷电流计算

P js 0

0K c

P Σ

P js 住宅用电计算负荷(W)

I js

220

0.8

(V)Cos φ

电压

常用电流计算公式

负荷电流(A)

I

负荷电流(A)

I

所有家用电器功率总和(W)

住宅用电计算负荷(W)同期系数,0.4~0.6,电器越此值越小,反之,此值越大

负荷电流(A)

I 负荷电流(A)

I

住宅用电谁计算电流(A)

功率因数0.8~0.9

1: 导线的电阻值计算

R o

0=0×0

ρ

S

导线的交流电阻(Ω/km)

R t

R t 温度t℃时的电阻(Ω/km)

R 20温度为20℃时的电阻(Ω/km)a 20

电阻的温度系数

2: 母线的电阻值计算

0.18519

×

10+3

m Ω/m 5400

54

100

r

S

按安全载流量选择导线截面,应满足下式要求:

K I e

≧I rs

式中

I e 导线安全载流量(A);

K 当不境温度、穿管敷设等因素,与标准情况不同时的修正系数,见表3-18I js

线路计算电流(A),其中:Pjs 用有功功率表示的计算负荷(KW)Sjs

用视在功率表示的计算成本负荷(KVA)

三相电路

P js 15

1000

I js

25.61=

22.79 1.7321380

0.89 1.7321

380线路计算电流(A)

3

u e

Cos φ

3 u e

平方根

电压

功率因数

平方根

电压

导线标称截面积

(m㎡)

R 20[1┼a 20(t-20)]

导线材料的电阻率(Ω·m ㎡/km)

电线电缆母线的电阻计算公式

铜54、 铝32

1

按安全载流量选择导线截面

S js 母线的电阻值 R 0

r﹦母线电导率

导线面积

mm 2

用有功功率表示的计算负荷(KW)

15

单相电路

S js 00

I js

==

220

0.8

220线路计算电流(A)

u e

Cos φ

u e

电压

功率因数

电压

计算公式

K TA、K TV 实际使用的电流互感器和电压互感器的变化;

电能表铭牌上标注的电流互感器和电压互感器的变比;对于万用互

因其铭牌上没有标注电流互感器、电压互感器的额定变比,其KTAe=KTVe=1.没K j 计能器倍率,即读数盘方框上标注的倍数K

数值

6000

100

) × (

200

5

K

2400

1

×

1

K TAe K TVe

1:家庭用空调器容量的选择

对于墙厚在24㎝以上,层高在3.2M以下,室外环境温度不超过43℃时,按每平方米选用120~140W为宜。例如15㎡房间朝南取小值,更爱西或房顶、墙壁较薄以及层高大于3.2M的房间取大值。

Q =k (q V ┼ηX

空调容量裕量系数,

房间所需房间的总房间总人数人体排热量

短期K=1冷量,q=容积坐时X=432KJ/h 长期K=1.05~1.1105~143做动后X=1591KJ/h

空调器的容量(KJ/h)P js 用有功功率表示的计算负荷(KW)

空调器容量的选择计算

电能表所测电量计算

K TV

K TAe、K TVe K TA、

电损电压v

送电端电压v

受电端电压v

△U

U1

U2

=0

2:通常用其百分数表示,即电压压损失率△U﹪。基计算公式

电损电压﹪送电端电压v

受电端电压v

△U﹪

U1

U2

00

00=

####

×100

750

Ue 线路额定电压

U1

U2

o

U1

ОU2

φ IR

IRsin φ

△U X

= I (R Cos φ┼x sinφ) =

△U 1

= 3 I (R Cos φ┼x sinφ) =

电路电压损失计算

1:电压损失是指送电端电压主与受电端电压之差,即

I IRCos φ IXsin φ

电压失量图

3:负荷在末端的线路电压损失计算。

图中,U1为变电所出口电压,即送电端电压;U2为负荷处的电压,即受电端电压(均对中性点电压而

在工程计算中,允许略去(Ixsin φ-IRCos φ) 部分(由此引起的误差不超过实际电压降的5﹪),因此线

R、X

I、Cos φ

末端接负荷的三相电路

I X c o s φ

3 × U 2

每相电压可按以下简化公式计算。

用线电压计算公式

PR +

PR +

U2

式中 △UX △U1 分别为相电压、线电压的电压损失(V)

R、X 分别为每条导线的电阻值和电抗值(Ω)

Ue 线路祖额定线电压(KV)

Cosφ 负荷的功率因数 P

I 负荷电流(线电流,A) I=

3Ue Cosφ

P、Q 分别为三相负荷总有功功率(KW)、总无功功率(Kvar)

电压损失率按下式计算

P

△U﹪=(R Cosφ+x Sinφ )

10 Ue2Cosφ

负荷的功率(W)负荷的功率(W)负荷的功率(W)负荷的功率(W)

用电计算负荷(W)

的修正系数,见表3-18

比;对于万用互感器接入直接接入的电能表,

定变比,其KTAe=KTVe=1.没有标注计能器倍率的电能表,其Kj=1.

K j

1

用120~140W为宜。例如15㎡的房间选用1800~2100W,

┼u Qz)

热量房内设备同房间设备

坐时X=432KJ/h时使用率总发热量

动后X=1591KJ/h和利用率(KJ)

之积,

u=0~0.6

电压而言,单位为KV).

际电压降的5﹪),因此线路

3 × U 2

PR + QX

3 × U e

+ QX

PR + QX

+ QX

U2 U e

P

Cosφ

相关文档