文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼梯踏步高度的相关规范

楼梯踏步高度的相关规范

楼梯踏步高度的相关规范
楼梯踏步高度的相关规范

楼梯踏步高度的相关规范

《电影院建筑设计规范》 JGJ 58-2008

6.2.5 1 对有候场需要的门厅,门厅内供入场使用的主楼梯不应作为疏散楼梯。

2 疏散楼梯踏步宽度不应小于0.28m,踏步高度不应大于0.16m,楼梯最小宽度不得小于1.20m,转折楼梯平台深度不应小于楼梯宽度,直跑楼梯的中间平台深度不应小于1.20m。

3 疏散楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步;当踏步上下两级形成的平面角度不超过10 ,且每级离扶手0.25m处踏步宽度超过0.22m时,可不受此限制。

4 室外疏散梯段净宽不应小于1.1m;下行人流不应妨碍地面人流。

4.2.7 观众厅内走道和座位排列应符合下列规定:

1 观众厅内走道的布局应与观众座位片区容量相适应,与疏散门联系顺畅,且其宽度应符合本规范第6.2.7条的规定;

2 两条横走道之间的座位不宜超过20排,靠后墙设置座位时,横走道与后墙之间的座位不宜超过10排;

3 小厅座位可按直线排列,大、中厅座位可按直线与弧线两种方法单独或混合排列;

4 观众厅内座位楼地面宜采用台阶式地面,前后两排地坪相差不宜大于0.45m;观众厅走道最大坡度不宜大于1.8。当坡度为1:10~1:8时,应做防滑处理;当坡度大于1:8时,应采用台阶式踏步;走道踏步高度不宜大于0.16m且不应大于0.20m;供轮椅使用的坡道应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50中的有关规定。

4.2.8 当观众厅内有下列情况之一时,座位前沿或侧边应设置栏杆,栏杆应坚固,其水平荷载不应小于lkN/m,并不应遮挡视线:

1 紧临横走道的座位地坪高于横走道0.15m时;

2 座位侧向紧邻有高差走道或台阶时;

3 边走道超过地平面,并临空时。

《住宅设计规范》 GB 50096一1999

4.1.3楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0. 11m。

《商店建筑设计规范》JGJ 48-88

3.1.6营业部分的公用楼梯、坡道应符合下列规定:

一、室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m,踏步高度不应大于0. 16m,踏步宽度不应小于0.28m;

二、室外台阶的踏步高度不应大于0.15m,踏步宽度不应小于0.30m;

《铁路旅客车站建筑设计标准》GB 50226-95

5.1.3站房内旅客用楼梯的踏步高度不应大于0.15m;踏步宽度不应小于0.3m。

7.2.4.1旅客地道、天桥的阶梯踏步高度不宜大于0.14m,踏步宽度不宜小于0.32m,每段阶梯不宜大于18步,直跑阶梯平台宽度不宜小于1.5m。

《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000

8.2.4主要疏散楼梯应符合下列规定:

1 踏步宽度不应小于0.28m,踏步高度不应大于0.16m,连续踏步不超过18 级,超过18 级时,应加设中间休息平台,楼梯平台宽度不应小于梯段宽度,并不得小于 1.10m;

2 不得采用螺旋楼梯,采用扇形梯段时,离踏步窄端扶手水平距离0.25m 处踏步宽度不应小于0.22m,宽端扶手处不应大于0.50m,休息平台窄端不小于1.20m;

3 楼梯应设置坚固、连续的扶手,高度不应低于0.85m。

《民用建筑设计通则》GB50352-2005

6.7楼梯

6.7.1 楼梯的数量、位置和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。

6.7.2 墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离既楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,按每股人流宽为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。

6.7.3 梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段净宽,并不得小于1.2米。当有搬运大型物件需要时应再适量加宽。

6.7.4 每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。

6.7.5 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。

注:梯段净高为自踏步前缘线(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。

6.7.6 楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时应加设中间扶手。

6.7.7 、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手超过0.50m长时,其高度不应小于1.05m。

6.7.8 踏步前缘部分宜有防滑措施。

6.7.9 托儿所幼儿园中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m 时,必须采取防止少年儿童攀滑的措施,楼梯栏杆应采用不易攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件间的净距不应大于0.11m。

6.7.10楼梯踏步的高宽比应符合表6.7.10的规定。

6.6台阶、栏杆和坡道

一、室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,室内台阶踏步数不应少于2级。

二、人流密集的场所台阶高度超过1m时,宜有护栏设施。

第4.2.3条

一、室内坡道不宜大于1∶8,室外坡道不宜大于1∶10,供轮椅使用的坡道不应大于1∶12。

二、室内坡道水平投影长度超过15m时,宜设休息平台,平台宽度应根据轮椅或病床等尺寸及所需缓冲空间而定。

三、坡道应用防滑地面。

四、供轮椅使用的坡道两侧应设高度为0.65m的扶手。

第4.2.4条

凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:

一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;

二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过

1.20m;

三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;

四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造;垂直杆件间的净距不应大于

0.11m。

《建筑楼梯协调标准》GBJ 101-87

第2.0.1条楼梯间的模数应符合下列规定:

一、楼梯间开间及进深的尺寸应符合水平扩大模数3M的整数倍数:(图2.0.1)注:必要时可采用基本模数的整数倍数。

二、预制梯段和平台构件的水平投影标志长度的尺寸应符合基本模数的整数倍数。

第2.0.2条楼梯梯段宽度应采用基本模数的整数倍数。(图2.0.1)

注:必要时可采用1/的整数倍数。

第2.0.3条楼层高度应采用下列参数:

一、2600、2700、2800、2900、3000、3100、3200、3300、3400、3500、3600mm;

二、3600、3900、4200、4500、4800、5100、5400、5700、6000mm及其他300mm

的整数倍数。

第2.0.4条楼梯踏步的高度不宜大于210mm,并不宜小于140mm,各级踏步高度均应相同,其计算数值可按附录三表选用。(图2.0.4)

第2.0.5条楼梯踏步的宽度,应采用220、240、260、280、300、320mm。

注:必要时可采用250mm。

第2.0.6条楼梯梯段的最大坡度不宜超过38°即≤0.7813,供少量人流通行的内部交通楼梯可按附录三表放宽。(图2.0.6)

第2.0.7条楼梯平台部位的净高不应小于2000mm,楼梯梯段部位的净高不应小于2200mm,楼梯梯段最低、最高踏步的前缘线与顶部凸出物的内边缘线的水平距离不应小于300mm。(图2.0.6、2.0.7)

第2.0.8条中间平台的深度,不应小于楼梯梯段的宽度,对不改变行进方向的平台,其深度可不受此限。

公共建筑楼梯标准及要求

公共建筑楼梯标准及要求 一、室内楼梯的每梯段净宽不应小于 1.40m ,踏步高度不应大于 0.16m ,踏步宽度不应小 0.28m ; 二、室外台阶的踏步高度不应大于0.15m ,踏步宽度不应小于 0.30m ; 站房内旅客用楼梯的踏步高度不应大于0.15m ;踏步宽度不应小于 0.3m 。 公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m ,踏步高度不宜大于 0.15m ,并不宜小于 0.10m ,楼梯踏步高宽比是根据楼梯坡度要求和不同类型人体自然跨步( 步距 ) 要求确 定的,符合安全和方便舒适的要求。 坡度一般控制在 30°左右,对仅供少数人使用服务楼梯则放宽要求,但不宜超过 45°。步距是按 2r + g :水平跨步距离公式,式中 r 为踏步高度, g 为踏步宽度,成人和儿童、男性和女性、青壮年和老年人均有所不同,一般在 560 ~ 630mm 范围内,少年儿童在 560mm 左右,成人平均在 600mm 左右。

旅客地道、天桥的阶梯踏步高度不宜大于0.14m ,踏步宽度不宜小于 0.32m ,每段阶梯不宜大于 18 步,直跑阶梯平台宽度不宜小于 1.5m 。 主要疏散楼梯应符合下列规定: 1 踏步宽度不应小于 0.28m ,踏步高度不应大于 0.16m ,连续踏步不超过 18 级,超过 18 级时,应加设中间休息平台,楼梯平台宽度不应小于梯段宽度,并不得小于 1.10m ; 营业部分的公用楼梯,坡道应符合下列规定: 一、室内楼梯的每梯段净宽不应小于 1.40m ,踏步高度不应大于 0.16m ,踏步宽度不应小于 0.28m ; 二、室外台阶的踏步高度不应大于0.15m ,踏步宽度不应小于 0.30m 其它 1.家装楼梯一个要讲究安全,另一方面又要讲究经济。其中经济包括经费上的经济和空间的经济,家装楼梯的踏步高度一般设计在 180mm-200mm 之间,只有公共场所的楼梯踏步高度才会设计在 130mm-160mm 之间。其次是踏步中心距,即所为的进深,一般设

楼梯踏步现场施工方法

楼梯踏步现场施工方法 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

楼梯踏步施工方案 一、编制依据 1《宜佳名都A区三期7号、12号、13号楼及地下汽车库施工图纸》2015.11版 2宜佳名都A区三期7号、12号、13号楼及地下汽车库图纸会审、设计交底记录 3《新建宜佳名都商贸住宅小区A区三期工程施工组织总设计》 4《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 5《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 6《山西省建筑工程施工质量验收规程》DBJ04-226-2015 7《建筑工程施工工艺标准》QBLSXJG-TJGY 5《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6《建筑施工手册》第五版 7《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 8《建筑工程施工细部做法》 9《建筑装饰装修工程施工工艺标准》山西建筑工程(集团)总公司 10《创建鲁班奖工程实例指南》(修订版) 二、工程概况 宜佳名都A区三期7号、12号、13号楼及地下汽车库工程位于晋中市祁县城内,位于昌源北路东侧,温桥路南侧,建设单位祁县宜佳房地产开发有限公司,监理单位山西工和建设项目管理有限公司,设计单位为中国建筑西北设计研究院。 楼梯踏步做法为: 1.30厚1: 2.5水泥砂浆 2.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 阳角加强钢筋直径8mm, 三、施工部署 1技术准备

1.1施工前相关施工人员认真学习施工方案,熟悉施工工艺及验收标准;熟悉相关构造及材料要求。 1.2施工前施工工长向施工班组进行全面的技术、安全交底; 2材料准备 2.1水泥:宜采用统一生产批号、且颜色一致的32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.2砂子:粒径为0.35~0.5mm的中砂,其颗粒应坚硬、洁净,不得含有粘土快、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害物质。其含泥量应符合规范规定。砂在使用前应根据使用需要过不同孔径的筛子,筛好备用。 2.3φ8踏步护角筋,建筑胶 2.4其它材料:材料均满足设计及现行国家规范规定。 3机具准备 3.1机械:施工升降机(SC200/200)三部、JQ350型砂浆搅拌机三部、 3.2工具:灰浆车、筛子、手锤、铁錾子、1.5m中杠、2m靠尺板、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、长毛刷、扫帚、喷壶、水桶、滴水槽等。 4施工进度计划 根据本工程施工总进度计划,穿插施工。 5劳动力安排 技工12人、壮工3人。 6施工要求 本工程每道工序施工时必须先做样板,样板经评价、验收合格,并满足要求和在进行大面积施工。 四、施工工艺及质量标准 1工艺流程: 基层清理→找标高、弹线→放置防护钢筋→刷素水泥浆一道→抹水泥砂浆面层→养护 2基层清理:用铲子,钢丝刷等把基层的浮浆、灰砂、破碎的混凝土等清理掉,清扫干净并洒水湿润。

建筑设计中的楼梯相关规范

一、民用建筑设计中台阶、坡道和栏杆设计的规定 (一)台阶设置应符合下列规定: 1、公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.3m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.1m,踏步应防滑。室内台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置; 2、人流密集的场所台阶高度超过0.70m并侧面临空时,应有防护设施。 (二)坡道设置应符合下列规定: 1、室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道坡度不宜大于1:10; 2、室内坡道水平投影长度超过15m时,宜设休息平台,平台宽度应根据使用功能或设备尺寸缓冲空间而定; 3、供轮椅使用的坡道不应大于1:12,困难地段不应大于1:8; 4、自行车推行坡道每段长不宜超过6m,坡度不宜大于1:5; 5、坡道应采取防滑措施。 (三)阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆、并应符合下列规定: 1、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2、临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m; 注;栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如低部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 3、栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空; 4、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m; 5、娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。 二、民用建筑设计楼梯设计的规范 (一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流 0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。

楼梯设计规范

室内楼梯设计规范 楼梯设计规范是有章可寻的。室内楼梯通常需要遵循一定的规范,才能让人看的舒畅,走的顺畅,而且耐用、安全。以下是几个楼梯设计规范数据,供参考: 1、室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周遍的空间大小条件来决定的。 楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 2、室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 3、室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。 楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大的楼梯企业做出的,也是楼梯行业约定俗成的,所以说所谓的楼梯设计规范是没有具体的行业硬性标准。 主要疏散楼梯应符合下列规定: 1 踏步宽度不应小于0.28m,踏步高度不应大于0.16m,连续踏步不超过18 级,超过18 级时,应加设中间休息平台,楼梯平台宽度不应小于梯段宽度,并不得小于 1.10m; 营业部分的公用楼梯,坡道应符合下列规定: 一、室内楼梯的每梯段净宽不应小于 1.40m,踏步高度不应大于0.16m,踏步宽度不应小于 0.28m; 二、室外台阶的踏步高度不应大于0.15m,踏步宽度不应小于0.30m 其它答案1 1.家装楼梯一个要讲究安全,另一方面又要讲究经济。其中经济包括经费上的经济和空间的经济,家装楼梯的踏步高度一般设计在180mm-200mm之间,只有公共场所的楼梯踏步高度才会设计在130mm-160mm之间。其次是踏步中心距,即所为的进深,一般设计在230mm-250mm 之间,最小不要小于220mm,踏步进深设计到300mm一步迈不到,两步还不够走起来很累。 2.踏步宽度的选择,一般家装楼梯的踏步宽度选择800mm,可根据洞口空间适量增加。 楼梯安装过程中设计的尺寸问题很多,除了大家熟知的踏步的她面,踏步数量之外,还有很

楼梯设计国家规范要求汇总

楼梯设计规范是有章可寻的。室内楼梯通常需要遵循一定的规范,才能让人看的舒畅,走的顺畅,而且耐用、安全。以下是几个楼梯设计规范数据,供参考: 1、室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周遍的空间大小条件来决定的。 楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 2、室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。 而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 3、室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。 楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大的楼梯企业做出的,也是楼梯行业约定俗成的,所以说所谓的楼梯设计规范是没有具体的行业硬性标准。 楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。 一、楼梯梯段净宽不应小于 1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m 注:

楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离;楼梯踏步宽度不应小于 0.26m,踏步高度不应大于 0.175m。扶手高度不应小于 0.90m。楼梯水平段栏杆xx大于 0.50m时,其扶手高度不应小于 1.05m。 楼梯栏杆、垂直杆件间净空不应大于 0.11m;楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于 1.20m;楼梯平台的结构下缘儿至人行通道(注: 垂直高度)不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于 0.10m;楼梯井净宽大于 0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施; 二、七层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯(注: 1.底层作为商店或其他用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯);底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时,必须设置电梯;顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数。其顶层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m可不设电梯;住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通道时,其层数可由中间层起计算;十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯;高层住宅电梯宜每层设站。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过两层。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。单元式高层

楼梯踏步粉刷施工技术交底

万科城二期楼梯踏步粉刷施工技术交底 本项目装饰工程按设计要求进行施工,为更完善各分项工程的施工工序及工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、核定质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质工程,争创“白玉兰优质工程”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程楼梯踏步粉刷施工技术交底必须严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,做好每天的落手清工作。 编制依据:1、本工程施工蓝图 2、建筑工程施工质量验收规范 3、建筑工程施工工艺规范 4、本工程施工组织设计 一、机房间室外楼梯及室内楼梯间粉刷施工程序及工艺要求; 1、设置灰饼:踏步面放置水平通顺线制作灰饼,顶层至底层挂通线设置梯段两端及 休息平台处设置灰饼,确保楼梯间两侧梯段宽度一致。设置楼梯水平线及踏步宽 度控制线,确保踏步宽度一致。 2、楼梯封挡:施工前对施工楼梯进行封挡,直至粉刷完成后的楼梯养护结束为止。 3、基层清理:面层杂物清理,凿除墙面烂脚及浮浆,用水冲洗湿润。 4、基层处理:用1:1水泥浆扫浆,厚度控制在1mm内,即配合比为:水泥:细砂: 水:801胶水=1:1:6:1(搅拌均匀后,待1小时左右再施工)。 5、阳角铜条设置:在楼梯踏步阳角部位黏贴铜条,铜条黏贴保证牢固平整、高低一 致。 6、楼梯踏步面15mm厚1:2水泥砂浆铺设: 楼梯踏步面采用15mm厚1:2水泥砂浆进行粉刷,随捣随压光,;砂浆分两次进 行粉刷,第一层打底找平,第二层用木抹子搓平后,表面撒1:1水泥砂子随打随 抹光,应用铁抹子至少进行两次压光,做到平整、压光。阴阳角通顺,严禁有起 砂现象,踏步粉刷至楼梯栏杆边。 7、滴水条、高低条黏贴: 踏步批粉、保养完成后,在梯段下部最外边40mm用粘结剂黏贴10*5高低塑料条 子,黏贴面为10m宽面。要求垂直、平直,外口制作老鹰嘴。梯段上部最外边80mm 用粘结剂黏贴止水条,黏贴面为5m宽面。 8、楼梯侧面粉刷; 根据粘贴的滴水条、高低条采用1:2水泥砂浆进行粉刷,砂浆分两次进行粉刷, 第一层打底找平,第二层用木抹子搓平后,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,应 用铁抹子至少进行两次压光,做到平整、压光。阴阳角通顺,严禁有起砂现象。

楼梯踏步施工方案

楼梯踏步施工方案 一、编制依据 1 《宜佳名都A区三期7号、12号、13号楼及地下汽车库施工图纸》2015.11版 2宜佳名都A区三期7号、12号、13号楼及地下汽车库图纸会审、设计交底记录 3 《新建宜佳名都商贸住宅小区A区三期工程施工组织总设计》 4《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 5 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 6 《山西省建筑工程施工质量验收规程》DBJ04-226-2015 7 《建筑工程施工工艺标准》 QBLSXJG-TJGY 5 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6 《建筑施工手册》第五版 7 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 8 《建筑工程施工细部做法》 9 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》山西建筑工程(集团)总公司 10 《创建鲁班奖工程实例指南》(修订版) 二、工程概况 宜佳名都A区三期7号、12号、13号楼及地下汽车库工程位于晋中市祁县城内,位于昌源北路东侧,温桥路南侧,建设单位祁县宜佳房地产开发有限公司,监理单位山西工和建设项目管理有限公司,设计单位为中国建筑西北设计研究院。 楼梯踏步做法为: 1.30厚1: 2.5水泥砂浆 2.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 阳角加强钢筋直径8mm, 三、施工部署 1 技术准备

1.1 施工前相关施工人员认真学习施工方案,熟悉施工工艺及验收标准;熟悉相关构造及材料要求。 1.2 施工前施工工长向施工班组进行全面的技术、安全交底; 2 材料准备 2.1水泥:宜采用统一生产批号、且颜色一致的32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.2砂子:粒径为0.35~0.5mm的中砂,其颗粒应坚硬、洁净,不得含有粘土快、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害物质。其含泥量应符合规范规定。砂在使用前应根据使用需要过不同孔径的筛子,筛好备用。 2.3φ8踏步护角筋,建筑胶 2.4其它材料:材料均满足设计及现行国家规范规定。 3 机具准备 3.1机械:施工升降机(SC200/200)三部、JQ350型砂浆搅拌机三部、 3.2工具:灰浆车、筛子、手锤、铁錾子、1.5m中杠、2m靠尺板、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、长毛刷、扫帚、喷壶、水桶、滴水槽等。 4 施工进度计划 根据本工程施工总进度计划,穿插施工。 5 劳动力安排 技工12人、壮工3人。 6施工要求 本工程每道工序施工时必须先做样板,样板经评价、验收合格,并满足要求和在进行大面积施工。 四、施工工艺及质量标准 1 工艺流程: 基层清理→找标高、弹线→放置防护钢筋→刷素水泥浆一道→抹水泥砂浆面层→养护 2 基层清理:用铲子,钢丝刷等把基层的浮浆、灰砂、破碎的混凝土

楼梯设计方案方法步骤及一般楼梯踏步设计方案尺寸

楼梯设计方法步骤及一般楼梯踏步设计尺寸 楼梯设计方法步骤 1.楼梯各部分尺寸的确定 根据楼梯间的开间、进深、层高,确定每层楼梯踏步的高和宽、梯段长度和宽度、以及平台宽度等。(注意:双跑楼梯每层踏步级数最好取偶数,使两跑踏步数相等。) (1)根据建筑物的性质、楼梯的平面位置及楼梯间的尺寸确定楼梯的形式及适宜的坡度。初步确定踏步宽b和踏步高h(注意:b≮bmin,h≯hmax,bmin和hmax分别为各类建筑的最小踏步宽和最大踏步高。) b、h的取值可参考表2.1和表2.2。 表2.1 一般楼梯踏步设计参考尺寸 名称踏步高/mm 踏步宽/mm 最大值常用值最小值常用值 住宅 175 150~175 260 260~300 中小学校 150 120~150 260 260~300 办公楼 160 140~160 280 280~340 幼儿园 150 120~140 260 260~280 疗养院 150 300 剧场、会堂 160 130~150 280 300~350 (2)根据楼梯间开间尺寸确定梯段宽度B和梯井宽度。 (3)确定踏步级数咒,调整踏步高矗和踏步宽b,用层高H除以踏步高h,得踏步级数n≈H/h,当以为小数时,取整数,并调整踏步高h (h≈H/n),用公式b+h=450(mm),或b+2h=600~620(mm),确定踏步宽b。 。)梯段宽 (。注意确定楼梯平台的宽度 (4) (5)由踏步宽b及每梯段的级数,确定梯段的水平投影长度L。 ( 为级踏步的踏面数)。 2.根据上述尺寸画出楼梯底层、二层及顶层平面图的草图 3.确定楼梯结构及构造形式 确定楼梯为现浇或预制、梯段为板式或梁板式,以及平台板的支撑方式。 4.进行楼梯净空高度的验算,使之符合净空高度要求 对于底层平台下做出入口时,应验算平台梁下净空高度是否满足2m的要求。若不满足,可通过下列途径加以调整: (1)降低楼梯间底层平台梁下的室内地坪标高。 (2)将底层第一梯段增加级数。 (3)底层设一跑直通二层。 (4)将第一跑坡度适当增大,抬高底层平台标高。 (5)将(1)、(2)、(3)、(4)种方法结合使用。 5.根据平面图、剖切位置,及上述尺寸绘制剖面草图 根据计算的踏步级数和踏步的宽度和高度,先画出全部踏步的剖面轮廓线,然后按所选定的结构形式画出梯段板厚(梁板式梯段还应画出梯梁高);画出平台梁及平台板;画出端墙及墙上的门、窗、过梁等。 6.根据剖面图调整好的尺寸,对平面图进行调整,并按设计要求进行尺寸标注 7.完成剖面图,加深并标注 附书:楼梯构造设计 一、目的要求

楼梯设计规范

楼梯设计规范 楼梯设计规范是有章可寻的。室内楼梯通常需要遵循一定的规范,才能让人看的舒畅,走的顺畅,而且耐用、安全。以下是几个楼梯设计规范数据,供参考: 1、室内楼梯踏步的斜度设计规范,踏步的斜度通常是由层高、洞口周遍的空间大小条件来决定的。楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 2、室内楼梯板设计规范:楼梯板的规格包括踏板和立板的规格一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 3、室内楼梯步长设计规范:步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大的楼梯企业做出的,也是楼梯行业约定俗成的,所以说所谓的楼梯设计规范是没有具体的行业硬性标准。 主要疏散楼梯应符合下列规定: 1、踏步宽度不应小于0.28m,踏步高度不应大于0.16m。 2、连续踏步不超过18级,超过18级时,应加设中间休息平台,楼梯平台宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.10m; 营业部分的公用楼梯,坡道应符合下列规定:

一、室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m,踏步高度不应大于0.16m,踏步宽度不应小于0.28m; 二、室外台阶的踏步高度不应大于0.15m,踏步宽度不应小于0.30m 其它答案 1.家装楼梯一个要讲究安全,另一方面又要讲究经济。其中经济包括经费上的经济和空间的经济,家装楼梯的踏步高度一般设计在180mm-200mm之间,只有公共场所的楼梯踏步高度才会设计在130mm-160mm之间。其次是踏步中心距,即所为的进深,一般设计在230mm-250mm之间,最小不要小于220mm,踏步进深设计到300mm一步迈不到,两步还不够走起来很累。 2.踏步宽度的选择,一般家装楼梯的踏步宽度选择800mm,可根据洞口空间适量增加。楼梯安装过程中设计的尺寸问题很多,除了大家熟知的踏步的地面,踏步数量之外,还有很多规范的数据需要注意,这些数据中容易被客户忽略的是: 1.楼梯扶手的高度(自踏步前缘线量起)不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不应小于1.05m。 2.楼梯井宽度大于0.20m时,扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m,以防儿童坠落。 3.楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外,同时不得小于1.10m。 4.梯段宽度在住宅设计中规范有明确规定,在其他建筑中,必须满足消防疏散的要求。公共建筑中表现性楼梯所取宽度尺寸通常都偏大的,但要注意扶手的设置与梯段宽度的关系。即:楼梯应至少一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时,应两侧设扶手,达四股人流时,应加设中间扶手。

楼梯设计以及尺寸要求

一、1.楼梯间底层、标准层和顶层三个平面图,比例1:50 (1)绘出楼梯间墙、门窗、踏步、平台及栏杆扶手等。底层平面图还应绘出室外台阶或坡道、部分散水的投影等。 (2)标注两道尺寸线。 开间方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段宽、梯井宽和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 注意:1)梯井宽指平行两梯段结构之间的净距,而非楼梯扶手之间的净距; 2)不标注门窗洞口及墙段尺寸,但应在图上画出。 进深方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段长度——步宽×步数=梯段长度、平台深度和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 若两梯段长度相同,可只在一边标注,若不同,则应在另一边加注第一道尺寸。 (3)内部标注楼层和中间平台标高、室内外地面标高,标注楼梯上下行指示线,并注明该层楼梯的踏步数。 (4)注写图名、比例,底层平面图还应标注剖切符号及编号。注意:剖切线的剖视方向应朝向有梯段一方看,并应剖到楼梯间端墙上所开的门窗洞口。 2.楼梯间剖面图,比例1:30 楼梯间剖面详图应画出底层、二层、顶层之梯段,顶层画到顶层栏杆扶手高度以上用折断线切断。剖面图应按楼梯平面图上剖切线剖视方向绘制。具体要求如下: (1)绘出梯段、平台、栏杆扶手,室内外地面、室外台阶或坡道、雨篷以及剖切到投影所见的门窗、楼梯间墙等,剖切到部分用材料图例表示。 (2)标注两道尺寸线。 水平方向: 第一道:细部尺寸,包括梯段长度——踏步宽×步数一梯段长度、平台宽度和墙内缘至轴线尺寸; 第二道:轴线尺寸及轴线编号。 垂直方向: 第一道:各梯段高度——踏步高×步数=梯段高度; 第二道:层高尺寸。 (3)标注各楼层和中间平台标高、室内外地面标高、底层平台梁底标高、栏杆扶手高度等。注写图名和比例。 3.楼梯构造节点详图(2~5个),比例自定。

画楼梯施工图需要注意的规范

楼梯规范 1.踏步设计 1.1 楼梯踏步宽度b加高度h,宜为b+h=450mm,b+2h》600mm。踏步高度、宽度具体规定详见下表。 1.2 楼梯每一梯段的踏步高度应一致,当同一梯段首末两级踏步的楼面面层厚度不同时,应注意调整结构的级高尺寸,避免出现高低不等;相邻梯段踏步高度、宽度宜一致,且相差不宜大于3mm。 1.3 楼梯踏步应采取防滑措施。防滑措施的构造应注意舒适与美观,构造高度可与踏步平齐、凹入或略高(不宜超过3mm);老年建筑的疏散楼梯踏步

前缘宜设防滑条,并应具有警示标识(可采用和踏面不同颜色的防滑条,宽度不宜大于10mm)。踏步的起、终端应设局部照明。

2.梯段设计 2.1 楼梯梯段净宽是指完成墙面至扶手中心线之间的水平距离或两个扶手中心线之间的水平距离。 2.2 每一梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。 2.3 疏散用室外楼梯梯段净宽不应小于0.90m。 2.4 楼梯休息平台的最小宽度不应小于梯段净宽度。梯段改变方向时,扶手转向端处的休息平台最小宽度不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽;连续直跑楼梯的休息平台宽度不应小于1.10m。楼梯梯段和休息平台的最小净宽度要求详见《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》8.2.3-1。 2.5 楼梯休息平台上部及下部过道处的净高不应小于2.00m,梯段净高不宜小于2.20m,且包括每个梯段最高和最低一级踏步的前缘线0.30m的前方范围量至上方突出物下缘间的垂直高度,详见图《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》8.2.3-1。 2.6 框架结构楼梯间的梯段宽度设计: 1)框架梁、柱凸出在楼梯间内时,除框架柱在楼梯间四角外,梯段和休息平台的净宽应从凸出部分算起; 2)框架梁底距休息平台地面高度小于2.00m时,应采取防碰撞的措施。如设置与框架内侧面齐平的平台栏杆(板)等,休息平台的净宽从栏杆(板)内侧算起,详见图《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》

楼梯踏步水泥砂浆面层施工要点

楼梯踏步水泥砂浆面层施工 要点 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

楼梯踏步水泥砂浆面层施工要点 为保证工程质量,特对楼梯踏步面层及做法提出以下要求: 1、水泥砂浆的面层总厚度不应小于20mm; 2、面层与砼基层应结合牢固,无空鼓、裂缝; 3、面层表面坡度应符合要求,不得有倒积水现象; 4、踏步的宽度、高度应符合设计要求,相邻踏步高差不大于10mm,每踏步两端宽度差不大于10mm; 5、在面层初凝前将角部防碰筋安装完毕,终凝前压光工作完成,并按设计要求在踏步平面上留出防滑槽,以备以后抹水泥金刚砂防滑条; 6、面层完工24小时后进行湿润状况下的养护,时间不得少于7天; 7、其它检查项目必须符合GB50209-2002中的规定; 8、角部防碰筋做法见下图:

石材楼梯踏步施工要点 1、必须注意干硬性水泥砂浆的干湿程度,不能太干或太湿,太干会因接触不实而造成空鼓,太湿则难保证石材铺设的平整度。掌握程度为手握成团,松手不散,落地开花。 2、必须注意大理石板材的色差问题,应按要求提前用水浸湿或用棉纱蘸水进行湿润,以增强对板材颜色的判断力,防止因明显色差而造成返工。 3、石材表面不得有明显色差、`翘曲、缺楞掉角和裂缝等缺陷。 4、石材面层与下一层必须黏结牢固,不得出现空鼓现象,石材应涂刷防碱背涂剂。 5、楼梯台阶的相邻踏步高度误差应小于10mm。 6、楼梯踏步板阴阳角必须做到水平顺直,踏步板坡度为1%,不得出现返坡,且应立板垂直,齿角整齐,防滑条顺直、牢固。 7、台阶平台地面的表面平整度允许偏差为1mm,板材缝隙宽度一致(1mm左右)相邻板材接缝高差不大于。平台石材排砖正确,对称铺设。 8、台阶第一步立板必须与平台石材平行,相邻梯段的踏步必须平行,平台石材铺设后必须方正。整个梯段与平台板块成垂直分布。 9、干硬性水泥砂浆必须在2——3小时内用完,不得出现隔夜灰,当水泥砂浆铺设厚度超过30mm时应分层铺设或用细石砼找平超出部分,如果采用干硬性水泥砂浆上浇水泥浆的作法时,应注意控制水泥浆的稀稠度,不得出现因干硬性水泥砂浆塌陷而造成空鼓现象。 10、安装顺序应为先镶立板后铺踏步板,自上而下按顺序安装,完工24小时后及时养护,7天内不得上人,14天内不得上人搬运货物及安装护栏,以免造成石材空鼓。

楼梯的各种尺寸要求及公式汇总

楼梯的各种尺寸要求及公式汇总 一、楼梯的组成 1.楼梯段 楼层间的倾斜构件。每个梯段的级数不宜少于3级,不应多于18级。 2.平台 供休息和转换方向的水平构件。有楼层平台和休息平台(中间平台)。 3.栏杆扶手 梯段临空边的安全设施。 二、楼梯的尺度 (一)踏步尺度 楼梯常用坡度范围在25°~45°,其中以30°左右较为适宜。如公共建筑中的楼梯及室外的台阶常采用26°34′的坡度,即踢面高与踏面深之比为1:2;居住建筑的户内楼梯可以达到45°。 踏步常用高度尺寸,踏步的高度,成人以150mm左右较适宜,不应高于175mm。

踏步的宽度(水平投影宽度)以300mm左右为宜,不应窄于260mm。当踏步尺寸较小时,可以采取加做踏步檐或使踢面倾斜的方式加宽踏面。踏口的挑出尺寸为20~25mm。 依据——建筑物用途、行走舒适、面积经济等。 经验公式: g + r = 450mm 2r+ g = 600~620mm g = 250~300mm r = 150~175mm 楼梯平台宽度——指踏步边到内墙面距离(不含扶手宽度)。 栏杆和扶手 梯段栏杆扶手高度应从踏步前缘垂直量至扶手顶面 室内高度≥900mm; 水平段高度≥1050mm; 室外高度≥1050mm; 高层≥1100mm 儿童扶手高度: 500~600mm

楼梯的净空高度 (1)梯段下净空高度≥2.2m。 (2)平台下净空高度≥2m。

(二)楼梯段的宽度 楼梯段是楼梯的主要组成部分之一,它是供人们上下通行的,因此楼梯的宽度必须满足上下人流及搬运物品的需要。楼梯段宽度的确定要考虑同时通过人流的股数及是否需通过尺寸较大的家具或设备等特殊的需要。 楼梯段宽度: 依据通行人数的多少、防火要求、搬运物品等确定。每股人流按:550mm+(0~150mm)计算 楼梯尺寸计算

水泥砂浆楼梯踏步阳角做法

1.1材料及主要机具: 1.1.1水泥:枣庄市台儿庄区水泥有限公司生产的普通 硅酸盐水泥,强度为32.5Mpa。水泥应具有青岛市 建材准用证、出厂合格证、复试报告。 1.1.2砂:平度大沽河出产的中砂。要求颗粒坚硬洁净, 含泥量不超过3%。砂在使用前过5mm孔径筛。 1.1.3钢筋:经冷拉调直的Φ6、Φ10光面钢筋,表面光 洁、无锈。 1.1.4主要机具:搅拌机、手推车、木抹子、铁抹子、 铁锹、水桶、錾子、锤子、钢丝刷、笤帚、墨斗、线坠、小白线、水平尺、方尺、铅笔等。 1.2作业条件: 1.2.1楼梯间+500mm标高线、中间休息平台+500mm标 高线已弹好,并和楼梯间外过道、房间标高相对应; 楼梯踏步位置线、标高线等已放线完毕。 1.2.2根据踏步位置线及标高线,考虑抹灰层厚度(一 般为20~25mm1:2水泥砂浆),凡踏步结构面层超 出位置线、标高线的,均应提前剔凿掉,并清扫干 净。未到位置线和标高线的,应清扫干净后,刷素 水泥浆一道(内掺水泥重量10%的801胶),用1∶ 2水泥砂浆分层抹至标准线。

2.1工艺流程: 防护钢筋设计防护钢筋制作基层处理防护钢筋固定抹水泥砂浆面层养护 2.2防护钢筋的设计: 防护钢筋采用Φ10圆钢作主筋,Φ6圆钢作锚固钢筋,锚固钢筋与主筋焊接。在踏步抹水泥浆面层时,将焊接好防护钢筋嵌入到踏步面层砂浆内,Φ10主筋正好在踏步面与踢脚面的交界阳角部位,以起到保护踏步阳角不被损坏的目的。 2.2.1根据梯段的宽度,确定防护钢筋主筋的长度。一 般嵌入踏步的防护钢筋主筋长度应小于梯段的宽度,两端各余20mm。 2.2.2踏步面上的锚固钢筋应比踢脚面的锚固钢筋适当 加长30mm。 2.2.3锚固钢筋与主筋的焊接采用单面焊,但焊接长度 不应小于30mm,即5d。 2.2.4主筋与锚固钢筋的焊接点应隐蔽在水泥砂浆面层 内,两根锚固钢筋的夹角小于900,以便锚固钢筋的端部能紧贴在基层上,增加防护钢筋的牢固性。同时锚固钢筋也不会在抹灰面上显现出来。 2.2.5锚固钢筋的间距不应大于300mm,但防护主筋的

水泥砂浆楼梯踏步

水泥砂浆楼梯 一、工序 基层处理→吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼→墙面充筋→抹底灰→贴塑料条→抹罩面灰→养护 二、规范要求 楼梯踏步:《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002要求 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB0210-2001规范要求 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005规范要求 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定: 1、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2、临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于; 注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于,且高度低于或等于的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 3、栏杆离楼面或屋面高度内不宜留空; 4、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于; 5、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于。 楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四

股人流时宜加设中间扶手。 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过时,其高度不应小于。 踏步应采取防滑措施。 建筑图纸中尺寸要求的相关规定。 三、细部节点 踢脚线贴塑料条,粉刷踏面养护 踏步放样、清理、预埋护角条墙面粉刷

滴水线(采用塑料条) 防滑凹槽施工工具

楼梯设计国家规范要求汇总

楼梯设计国家规范要求汇总 楼梯设计规范是有章可寻的。室内楼梯通常需要遵循一定的规范,才能让人看的舒畅,走的顺畅,而且耐用、安全。以下是几个楼梯设计规范数据,供参考: 1、室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周遍的空间大小条件来决定的。 楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 2、室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 3、室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。 楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大的楼梯企业做出的,也是楼梯行业约定俗成的,所以说所谓的楼梯设计规范是没有具体的行业硬性标准。 楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。 一、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m 注:楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离;楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆、垂直杆件间净空不应大于0.11m;楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段

楼梯踏步高度的相关规范

楼梯踏步高度的相关规 范 Revised as of 23 November 2020

楼梯踏步高度的相关规范 《电影院建筑设计规范》 JGJ 58-2008 6.2.5 1 对有候场需要的门厅,门厅内供入场使用的主楼梯不应作为疏散楼梯。 2 疏散楼梯踏步宽度不应小于0.28m,踏步高度不应大于0.16m,楼梯最小宽度不得小于1.20m,转折楼梯平台深度不应小于楼梯宽度,直跑楼梯的中间平台深度不应小于1.20m。 3 疏散楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步;当踏步上下两级形成的平面角度不超过 10 ,且每级离扶手0.25m处踏步宽度超过0.22m时,可不受此限制。 4 室外疏散梯段净宽不应小于1.1m;下行人流不应妨碍地面人流。 观众厅内走道和座位排列应符合下列规定: 2 两条横走道之间的座位不宜超过20排,靠后墙设置座位时,横走道与后墙之间的座位不宜超过10排; 3 小厅座位可按直线排列,大、中厅座位可按直线与弧线两种方法单独或混合排列; 4 观众厅内座位楼地面宜采用台阶式地面,前后两排地坪相差不宜大于0.45m;观众厅走道最大坡度不宜大于。当坡度为1:10~1:8时,应做防滑处理;当坡度大于1:8时,应采用台阶式踏步;走道踏步高度不宜大于0.16m且不应大于0.20m;供轮椅使用的坡道应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50中的有关规定。 4.2.8 当观众厅内有下列情况之一时,座位前沿或侧边应设置栏杆,栏杆应坚固,其水平荷载不应小于lkN/m,并不应遮挡视线: 1 紧临横走道的座位地坪高于横走道0.15m时; 2 座位侧向紧邻有高差走道或台阶时; 3 边走道超过地平面,并临空时。 《住宅设计规范》 GB 50096一1999 4.1.3楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。

楼梯疏散宽度规范

6.3.1 楼梯梯段净宽系指墙面装饰面至扶手中心之间的水平距离。梯段最小净宽是根据使用要求、模数标准、防火规范的规定等综合因素加以确定的。这里需要说明,将六层及六层以下住宅梯段最小净宽定为1.00m的原因是:①为满足防火规范规定的楼梯段最小宽度为1.10m,一般采用2.70m或2.60m(不符合3模)开间楼梯间,楼梯面积较大。如采用2.40m开间楼梯间,每套可增加1.00m2左右使用面积,但楼梯宽度只能做到1m左右;②2.40m开间符合3模,与3模其他参数能协调成系列,在平面布置中不出现半模数,与3.60m 等参数可组成扩大模数系列,有利于减少构件,也有利于工业化制作,平面布置也比较适用、灵活;③据分析,只要保证楼梯平台宽度能搬运家具,2.40m是能符合使用要求的;④参照国内外有关规范,1999年经与公安部协调,在《建筑设计防火规范》GB 50016中规定了“不超过六层的单元式住宅中,一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小净宽可不小于1m”。但其他的住宅楼梯梯段最小净宽仍为1.10m。 4.1.6 商店建筑的公用楼梯、台阶、坡道、栏杆应符合下列规定: 1 楼梯梯段最小净宽、踏步最小宽度和最大高度应符合表4.1.6的规定; 表4.1.6 楼梯梯段最小净宽、踏步最小宽度和最大高度 楼梯类别梯段最小净宽(m)踏步最小宽度(m)踏步最大高度(m)营业区的公用楼 1.40 0.28 0.16 梯 专用疏散楼梯 1.20 0.26 0.17

室外楼梯 1.40 0.30 0.15 2 室内外台阶的踏步高度不应大于0.15m且不宜小于0.10m,踏步宽度不应小于0.30m;当高差不足两级踏步时,应按坡道设置,其坡度不应大于1:12; 6.7.2 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。此外,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m 即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大 6.7.3 梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽,以保持疏散宽度的一致,并能使家具等大型物件通过, 民用设计通则 6.4.5室外疏散楼梯应符合下列规定: 1栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。

楼梯踏步施工方案

楼梯踏步施工方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

楼梯踏步施工方案 一、编制依据 1 《宜佳名都A区三期7号、12号、13号楼及地下汽车库施工图纸》版 2宜佳名都A区三期7号、12号、13号楼及地下汽车库图纸会审、设计交底记录 3 《新建宜佳名都商贸住宅小区A区三期工程施工组织总设计》 4《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 5 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 6 《山西省建筑工程施工质量验收规程》DBJ04-226-2015 7 《建筑工程施工工艺标准》 QBLSXJG-TJGY 5 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6 《建筑施工手册》第五版 7 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 8 《建筑工程施工细部做法》 9 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》山西建筑工程(集团)总公司 10 《创建鲁班奖工程实例指南》(修订版) 二、工程概况 宜佳名都A区三期7号、12号、13号楼及地下汽车库工程位于晋中市祁县城内,位于昌源北路东侧,温桥路南侧,建设单位祁县宜佳房地产开发有限公司,监理单位山西工和建设项目管理有限公司,设计单位为中国建筑西北设计研究院。 楼梯踏步做法为: 厚1:水泥砂浆 2.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 阳角加强钢筋直径8mm, 三、施工部署

1 技术准备 施工前相关施工人员认真学习施工方案,熟悉施工工艺及验收标准;熟悉相关构造及材料要求。 施工前施工工长向施工班组进行全面的技术、安全交底; 2 材料准备 水泥:宜采用统一生产批号、且颜色一致的级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 砂子:粒径为~的中砂,其颗粒应坚硬、洁净,不得含有粘土快、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害物质。其含泥量应符合规范规定。砂在使用前应根据使用需要过不同孔径的筛子,筛好备用。 φ8踏步护角筋,建筑胶 其它材料:材料均满足设计及现行国家规范规定。 3 机具准备 机械:施工升降机(SC200/200)三部、JQ350型砂浆搅拌机三部、工具:灰浆车、筛子、手锤、铁錾子、中杠、2m靠尺板、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、长毛刷、扫帚、喷壶、水桶、滴水槽等。 4 施工进度计划 根据本工程施工总进度计划,穿插施工。 5 劳动力安排 技工12人、壮工3人。 6施工要求 本工程每道工序施工时必须先做样板,样板经评价、验收合格,并满足要求和在进行大面积施工。 四、施工工艺及质量标准 1 工艺流程: 基层清理→找标高、弹线→放置防护钢筋→刷素水泥浆一道→抹水泥砂浆面层→养护