部位:1-13#楼地下室1层顶板(楼梯间顶板除外),传热系数0.54W/㎡.K。

装修做法:1.钢筋混凝土板

2.喷涂界面剂

3.喷涂60厚超细无机纤维保温

4.喷胶

5.板底刮2厚耐水腻子

6.刷涂料(最后两步由土建油工施工)

另:请考虑设备用房吊顶,做吸声层

一、施工准备

1.1材料要求

F-16S无机纤维棉;

喷涂配套专用粘接剂。

材料进场后首先会同监理单位进行质量检查,依据现行的规范、标准进行材料复试,待复试合格后方可进行施工。

1.2主要机具

纤维喷涂机、胶泵、喷枪、配料罐、各种配电、辅助机具。

1.3作业条件

1.3.l首先进行基层处理,待我方及监理单位验收合格后方可进行喷涂作业;

1.3.2与图纸核对校验,确定纤维喷涂部位和非喷涂部位;

1.3.3安置喷涂机械、调验喷涂主机,保持运转稳定均匀;

1.3.4调验喷涂胶泵,保持压力稳定均匀,联合调试主机和液泵系统,并进行局部试喷。

1.3.5施工区域拉设施工境界线,尤其对高空作业区域的材料吊装口重点布置围拦设施,严禁吊卸区域下方人员穿行。

1.3.6施工前先做出样板,经检查合格后,方可大面积施工。

二、工艺流程

2.1工艺流程:

基底预喷喷涂施工整形清理喷色(白色)

2.2基底预喷:喷涂棉和粘接剂混合喷涂之前,应使用已配好的喷涂粘接剂预喷基面;

2.3喷涂施工:按要求一次喷涂到预定厚度;如厚度不能满足,则须进行补喷;

2.4整形:用特制的压板或辊筒对已喷涂好的纤维棉层进行整形;应压至设计厚度(可使用特制钉板或针尺测量厚度),并使表面平整(注:因超细无机纤维喷涂完成后,还要刮腻子、喷涂料,故平整度要求较高);

2.5清理:现场回弹料清理;防护遮挡材料拆除;作业面成品擦拭清理;

2.6喷色:喷白色色浆。

2.7喷涂工艺要点

2.7.1调整工作风压和给料装置,使纤维棉输出率适宜,出棉量宜控制为0.8~1.25kg/min;

2.7.2保证纤维棉给料均匀,搅拌速度应均匀稳定;

2.7.3调节好水和胶量,按规范比例进行配比,比例为胶:水=1:10;

2.7.4喷涂角度应保持在60o~90 o之间,以便获得较大的压实力和最小的回弹,喷嘴应在循环形范围内做迂回直线连续移动,以保证喷涂均匀连续;

2.7.5正确掌握喷涂顺序:角隅处及檩条背面不应出现空洞或疏松,该部分应先喷涂或人工填塞;

2.7.6及时清除被喷面上的空洞或疏松,以便修补喷涂;

2.7.7每次结束喷涂工作,须认真清洗喷嘴;

2.7.8喷涂后的部位平整,即在纤维固化前用压板进行压平整形处理;

2.7.9喷涂后的绝热纤维喷涂层应保持良好的通风、干燥维护,固化72小时后可进行修整、装饰等其他工序;

2.7.10对喷涂后的施工现场应及时清理,将回弹料装袋清除现场。

2.8细部要求

①;

②,门洞过梁处,不做超细无机纤维;

三、质量标准

3.1喷涂表面感观整体均匀,各区域表面覆盖方式大概一致;

3.2喷涂表面外观纹理基本均匀,异形部位喷涂层形状应与基底形状基本相同;

3.3当喷涂层完全干燥固化后,保温喷涂层不应产生明显脱落、分层、变形、开裂和飘洒现象。

3.4依据各部位喷涂厚度规定,采用针刺进行厚度检验,随机抽检部位每平方米均匀分布检测3~5处;重点部位检测5~8外;最终平均厚度不允许有负偏差。

3.5喷涂施工、整形、补喷、修整并检验合格后,进行回弹料和修补部位以及地面清洁处理,完工现场整洁;

3.6依据第五项“施工方法”的规定进行施工,并进行施工质量和自检的书面记录,由施工负责人和质量检验员签字;

3.7质量验收,由工程监理单位和甲、乙等共三方联合分项或分部竣工验收,并由三方联合出具相应的验收记录和验收报告,由各级验收人员和负责人签字存档。

四、成品保护

喷涂施工中有少量纤维棉回弹,为防止对其它成品、装饰面层、房间中的机械设备、管道等有污染,必须采取保护措施;(注:回弹纤维棉为环保型材料,粘附于其它构件、在48小时内进行清扫或用湿布擦试干净后,即可恢复物件原样,不会对构件产生任何污染和留下痕迹,)

4.1对于地面上的设备,装饰地面,其它成品等可用彩条布遮挡保护;

4.2对于墙面装饰品,小型挂件等可用彩条布自上而下垂挂于墙面遮挡保护。

五、安全、消防、保卫、环保措施

5.1认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,明确安全生产责任制;

5.2施工全体人员要认真遵守国家安全法令法规,遵守施工现场的安全条例;

5.3施工前,技术负责人应编制有针对性的安全技术交底,并向施工作业人员进行交底,履行签认手续,并经常检查执行情况,纠正违章;

5.4施工作业应遵守安全操作规程,进入施工现场必须戴安全帽,高空作业应系好安全带,上班前不准喝酒、吸烟,工作应集中精力,不准在施工现场嬉戏打闹;

5.5施工现场的一切洞口必须加盖,设围拦,防护棚,并加警告宣传标志;

5.6施工中所搭设的架子要有支搭方案,并经安全,技术部门验收合格后方可使用;

5.7配电设施的金属外壳应有可靠的保护线连接,移动式电动工具及手持电动工具的保护线必须采用铜芯软线,并应采用高灵敏的漏电保护装置;

5.8施工现场临时用电,将按规范要求编制临时用电施工组织设计并严格贯彻实施;

5.9遵守总包的有关规章制度;

5.10施工现场严格管理,工程垃圾定点堆放;

5.11注意施工噪音的影响,必要时调整施工时间及程序。

备注:本施工工艺为新工艺,若交底中未尽事宜、与现行规范标准相冲突事宜均以现行规范标准为准。

超细无机纤维喷涂施工方案详解

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工技术准备 (2) 4.1喷涂施工准备 (2) 4.2喷涂施工工艺 (3) 五、质量控制主要措施 (5) 5.1过程质量控制 (5) 5.2质量验收规定 (6) 六、安全文明施工措施 (8) 6.1工程施工人员基本安全操作规定 (8) 6.2高空作业人员安全操作规定 (8) 6.3临时用电安全技术措施 (8)

一、编制依据 1、本工程施工图纸; 2、施工组织设计; 3、验收规范及标准: 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411—2007 《公共建筑节能设计标准》 GB50189—2005 《建筑装饰装修施工及验收规范》 GB50210-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《无机纤维喷涂工程技术规程》 DB11/T941-2012 《矿物棉喷涂绝热层》 JC/T 909—2003 4、图集: 12BJ2-11《A级不燃材料外墙外保温》 12BJ1-1《工程做法》 二、工程概况 本工程位于XXXXXXX,西至万丰路东绿化带线,东至马官营北路,南至京石高速公路绿化带,北至马官营1号路,为大底盘商业办公综合体,包括商场、影院、餐饮、娱乐、办公及地下车库。总建筑面积约260698平方米,其中地上建筑面积153708平方米,地下建筑面积106990平方米。本工程地下3层,地上5~19层。 功能布局:地上一至四层为商业、休闲娱乐及局部餐饮,五至六层为商业、影院、休闲娱乐及局部餐饮等,七层主要为餐饮。南侧七-十层、西侧八-十九层为办公楼。地下三层为汽车库、水泵房、消防泵房,其中含六个人防防护单元。地下二层为汽车库、后勤卸货及库房、制冷机房等。地下一层为超市、商业、餐饮、变电站、汽车库等。 本工程采暖空调房间与非采暖空调房间的楼板,即地下二层顶板、地下一层纯地下室顶板为20厚超细无机纤维喷涂保温,传热系数为1.19w/(m2.k)。

无机纤维喷涂企业标准

企业标准 LiG无机纤维喷涂施工技术规则 2009-6-30 发布 2009-8-1 实施 北京立高防水工程有限公司

前言 无机纤维喷涂起源于北美和欧洲的七十年代期末,产品制造标准完善、专业喷涂设备先进、施工技术成熟,不前已经成为欧美广泛使用的一项重要建筑节能工艺和产品。在国际国内纤维喷涂专家和保温隔音协会的大力支持下,此项技术和产品在国内得到迅速发展,并在一大批国家重点工程中得到应用。 本标准对LiG无机纤维喷涂原料和产品的技术指标和环保性能,依据相应国标分别逐项进行了规定,特别是针对原材料的环保性能,率先引用了高于国家标准“奥运绿色”标准,极大的提高了本产品的整体环保水平。 同时,着重对LiG无机纤维喷涂施工技术,包括;施工条件、材料配比、设备使用和施工工艺进行了详细规定。并且,依照国家建筑工程相应标准,对施工质量控制和喷涂工程验收,进行了量化规定,其中依照国家节能工程验收标准的强制性条款,对喷涂工程验收中的相同条款也进行了严格的规定。 为了更好的推动无机纤维喷涂技术在国内得健康发展,确保LiG无机纤维喷涂保温与吸声工程质量和施工验收的质量控制及标准化,特编制本技术规程。 编制单位;北京立高防水工程有限公司 1总则

1.0.1为贯彻国家标准《公共建筑节能设施标准》GB50189和天津市地方标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153-2005及《天津市居住建筑节能设计标准》DB-1-2007,严格执行国家强制性标准《建筑内部装饰设计防火规定》 GB50222-1995,确保LiG-1无机纤维喷涂保温与吸声工程施工及验收的质量,制定本规程。 1.0.2本规程仅针对进口LiG-1无机纤维喷涂产品和国家LIG-1无机纤维喷涂系列产品(以下简称LiG无机纤维喷涂)。适用于建筑护结构中水泥砂浆抹灰基层、混合砂浆抹灰基层、混泥土基层、石膏板基层、金属结构和金属压型板等复杂机构及压型表面上的保温、吸声、防火纤维喷涂工程。包括需达到A级以下防火要求的节能工程,室内采暖区与非采暖区楼板、混凝土或钢结构金属顶棚等无需装饰覆盖层、暴露使用的保温/吸声喷涂工程,有装饰面层的墙体夹层非暴露使用的保温/吸声喷涂工程。特别适用于地下车库顶板的节能工程。 1.0.3LiG-1无机纤维保温与吸声喷涂的应用设计,依照88jz34《建筑构造专项图集-超细无机纤维保温/吸声喷涂》执行。 1.0.4LiG-1无机纤维保温与吸声喷涂工程的施工及验收,除应符合本规程外,还应符合国家以及天津市现行有关强制性标准规定。 1.0.5引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成本规程的条文。 《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583 《耐化学腐蚀性的测定》GB/T3810.13 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995 《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》DB29-126-2007 《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》DB29-125-2007 《天津市民用建筑维护结构节能检测技术规程》DB29-88-2007 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909 2术语 2.0.1 LIG无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是经特殊加工的无机纤维棉与水基性特种粘接剂,通过专用纤维喷涂设备,喷涂与建筑基层表面,经自然干燥后,形成整体密闭、弹性保温吸声层的工作。 2.0.2 LIG维喷涂棉 无机纤维喷涂棉系超细短矿物纤维棉。无碱或低碱性纤维,纤维柔软细腻,均匀洁白,不刺激皮肤,弹性好,属A级不燃材料。

什么是无机纤维喷涂

什么是无机纤维喷涂 无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是一种新型环保建筑涂料,主要由无机纤维与水基型胶粘剂组成,经拌和后通过空压泵进行喷涂,与雾化水混合喷到需要保护的基材上形成涂层。该涂层可满足吸音、保温、防火保护的要求。本材料质轻、无毒无味、吸声、耐候性好、高效隔热、耐火可靠,可实现5h以上高耐火极限保护。适用于建筑物和隧道的防火保护,尤其是耐火极限要求比较高的高层钢结构的防火保护,同样也适用于建筑物的保温吸音和机械设备的保温节能。 发展简介 国外矿物纤维类防火材料应用已经有100多年的历史了。二十世纪六十年代出现了喷射无机纤维防火材料,最早的喷射无机纤维防火材料主要采用石棉纤维作原料。后来由于发现石棉纤维对人体有危害作用,很多地方已经明确规定限制使用石棉,人们便找到了人造无机纤维作为石棉的替代品。人造无机纤维有硅酸铝棉、矿棉、岩棉和玻璃棉等,它们都是矿石在高温下熔化后,经喷丝成型而成的纤维。1972年,ASTM(美国材料与试验协会)制定了有关矿物纤维喷射技术及施工规范标准。在2000年修订的ASTM标准中,把这种材料称为SFRM(SprayedFire-ResistiveMaterial),翻译为喷射防火材料,定义为喷射到基材上以提供对基材进行防火保护的材料。它包括喷射纤维类材料和喷射水泥类材料。美国保险商实验室(UL)与加拿大保险商实验室(ULC)出版的产品服务手册中,刊载有大量不同形式的建筑结构,施用喷射无机纤维材料达到不同耐火极限的设计号,供设计、使用者选用。 除可用于防火材料外,无机纤维喷涂更是大量用于建筑保温领域,2003年我国出台了建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层JC/T909-2003》规范了无机纤维喷涂保温层的施工和应用。近几年建筑保温层引起的火灾频发,尤其以央视新址北配楼大火最为大家熟知,这些频发的火灾导致国内建筑界日益重视保温材料的防火等级,无机纤维喷涂保温材料防火A级的优势非常引人注意。在这样的形势下,无机纤维喷涂在保温领域的发展非常迅速,已形成以年产值数亿的较大市场,涌现出以新时基业为代表的几十家从事无机纤维喷涂技术开发和施工的公司。目前无机纤维喷涂保温在我国的设计量和使用量仍在快速增长当中,最终必将形成一个规模庞大的新兴产业。 性能 1.有很好的附着力(不易脱落)。 2.导热率低(保温、绝热)。 3.质量轻。 4.在高温火场中,厚度没有明显变化,涂层不熔化、不脱落,能够使被保护构件达到5小时以上的耐火极限。 5.产品经济,包括材料费、生产费和施工费的总费用低。 6.耐候性好,能长时间经受昼夜温差和四季温差以及紫外线的侵袭。 7.喷涂后形成的复杂孔隙起到吸音、保温作用。 8.能根据用户需要做外观装饰。 正是由于以上特点,无机纤维喷涂在国外已经得到了广泛的应用。例如芝加哥的西尔斯大厦、布鲁塞尔的欧盟办公大厦、欧洲议会大厦、摩根银行大厦、法国巴黎DESIMPOTS饭店、世界阿拉伯学院大楼、法国财政部大楼等。另外,该材料还可以用于特殊的防火场合,如核电站、一些有或者可能有碳氢易燃物存在的地方、机场及船舶的防火隔热吸声施工等,以国际上最大的从事无机纤维喷涂建筑涂料生产的CAFCO集团为例,其产品的工程施工面积已达到5亿平方米。 施工流程

超细无机纤维喷涂施工工法

超细无机纤维喷涂施工工法 裴书敏 山东德建集团有限公司山东德州253700 1、前言 在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后一种新工艺,具有良好的绝热、吸声降噪、防火、适应复杂结构等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出,其综合特性是传统保温吸声材料所无法比拟的。该项技术在中国建筑保温、防火、吸音等新材料领域成为一个新兴产业。 结合本实例工程,保温部位为地下室顶棚,隔间多、梁为下翻梁,管道、管线众多,施工部位比较复杂,在此条件下对顶板做保温,综合各种施工方法,最终选用无机纤维喷涂。 2、特点 2.1、解决传统技术限制 在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯板等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。 2.2、效率高 采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。 2.3、卓越的保温绝热性能 保温喷涂玻璃棉是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达

0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解决了传统绝热材料接缝多,与基体粘接不牢,易脱落,易变形等问题。同时也减少了能源消耗及能源设备投资。3、适用范围 本工法的适用范围:主要应用于地下室顶棚(采暖房间与非采暖房间的分隔区域)、设备机房等建筑区域的保温、隔声。结构复杂的大型(异型)体育场馆、博物馆、音乐厅等建筑的隔声、保温。4、工艺原理 无机超细纤维棉与水基性粘接剂混合,经过成套专用喷涂设备喷涂于建筑等基体表面,形成具有一定强度和厚度的无接缝、密闭的硬质无机纤维喷涂层。其涂层具有保温、隔声的作用。5、工艺流程及操作要点 喷涂施工流程 (主要工序)(辅助工序)5.1 喷涂施工要点:

工程无机保温砂浆技术交底

无机保温砂浆(外墙外保温)抹灰 技术交底 一、材料要求: 1、外墙采用35mm厚聚合物改性无机保温砂浆 B型 + 5mm厚防水抗裂砂浆 + 160g耐碱纤维网格布。 2、材料检验: 保温工程所用材料和半成品、成品的品种、性能必须符合设计和有关标准的要求,外观和包装应完整、无破损。进场后,按GB 50411的规定进行质量检查和验收。 1)检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告。 2)现场抽样复验,复验应为见证取样送检,随机抽样,检查复验报告。复验材料:无机轻集料保温砂浆、抗裂砂浆、界面砂浆、耐碱网布。复验项目见表 5.2.1,其它材料按相关规定执行。 表5.2.1保温系统主要组成材料复验项目 3)无机轻集料保温砂浆、抗裂砂浆、界面砂浆、耐碱网布的抽样复验应符合下列规定: A、检查方法:随机抽样送检,核查复验报告。 B、检查数量:墙体节能工程中,同一厂家同一品种的产品,当单位工程保温墙体面积在5000㎡以下时各抽查不少于1次;当单位工程保温墙体面积在5000~10000㎡时各抽查不少于2次;当单位工程保温墙体面积在10000~20000㎡时各抽查不少于3次;当单位工程保温墙体面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。 二、施工部位、施工流程、系统构造、施工做法及施工工具: 1、按设计图纸及变更要求的所有部位,包括外廊,露台,阳台,GRC下部,门窗洞口四侧面,悬挑板的上下、端部等。外墙除小于10cm线条面及门窗框周边外其他部位不得采用水泥砂浆抹灰。(外廊、露台等位置如有取消,另行通知)

2、施工流程(详见:图二):外墙灰饼、护角及基层处理→基层界面砂浆→30mm 厚无机保温砂浆→5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层 1)基层处理:施工灰饼、护角,并对墙面清理和补平,砼面与砖墙衔接部位用耐碱纤维网加强;砼面喷界面剂,砖墙面喷水泥浆一道。 2)界面砂浆:外墙基底先用1;2水泥砂浆(内渗901胶)处理一道,厚2~3mm; 3)保温砂浆分两遍成活,第一遍厚度15~20mm,24小时后抹第二遍保温砂浆达到设计厚度。在第一道粉完后末粘固前,各阴角、阳角以及门窗洞口角各部位贴耐碱网布增强。 4)抹5厚的抗裂砂浆抹抗裂砂浆同时压入一道耐碱网布。 3、施工构造详见:图一 基层墙体 界面砂浆 无机保温砂浆 抗裂砂浆抗碱纤维网 图一:保温系统构造 4、施工工具(详见图二): 图二:施工工具

超细无机纤维喷涂保温施工方案

西部新城 超细无机纤维喷涂保温施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁建工集团有限公司 二零一零年十月十八日

目录 一、编制依据和执行标准 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、喷涂施工流程及技术要点 (5) 五、技术质量保障措施 (5) 六、安全生产措施 (5) 七、环境保护措施 (6) 八、文明施工综合管理措施 (6) 九、验收方法及标准………………………………………………………………6-8

1 编制依据和执行标准 1.1根据施工合同、施工图纸、建筑防火规范、建筑涂饰工程施工及验收规程、机械喷涂施工规程及建筑节能保温规范施工。 1.2 本工程采用SPR无机纤维喷涂棉,SPR无机纤维喷涂棉质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求 SPR无机纤维喷涂层性能与指标 2 工程概况: 2.1 工程名称:**** 2.2 建设地点:**** 2.3 工程规模:37545平方米 2.4 施工位置:地下室顶棚平面、公建过人通道平面 2.3材料介绍: 2.3.1无机纤维棉 →喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 2.3.2喷涂专用粘结剂 →喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用胶液,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。

2.3.3基层材料要求 →基层必须是干净的混凝土表面,不得有残留竹胶板。不可在基层上刮腻子。地上一层需做好防水及打地面工程,以免渗漏造成脱落。 2.3.4 施工条件要求 管件密集程度的要求、高度要求,喷枪能伸过,工人可以作业。 2.4施工安排 2.4.1人员配备计划表 管理人员:工程经理: *** 负责工程全面管理工作 安全员: *** 负责现场施工安全管理 技术负责: *** 施工现场技术管理 质检员:*** 负责质量检查 施工人员:电工:*** 施工现场用电管理、维修。 喷涂工: 2名材料配制、喷涂、表面整形。 普工:6名成品保护、现场清理、材料配送、环境保护等。 2.4.2主要材料设备投放计划表 2.4.3材料供应计划 工程主要消耗如下材料(喷涂面积以900平方米暂估计、实际以实际施工面积为准):SPR 保温喷涂超细纤维棉约500包;喷涂配套专用粘接剂约10桶。 2.4.4进度计划:每四人为一组,每组每天施工60-80平米,约需工期15天。 2.4.5样板间的确认:进场后首先做好样板间,由甲方、监理方验收确认后,方可进行大面积施工。 3 施工流程及技术要点: 3.1 工艺流程 施工前准备→喷涂基面处理→喷涂施工→喷胶→表面修整→喷涂场地清理→质量验收→喷涂层养护

超细无机纤维喷涂施工方案

华润中心 超细无机纤维喷涂保温层施工方案 编制:______________________ 编制单位:北京海纳联创节能科技股份有限公司审核:______________________ 审批:______________________ 中国建筑第二工程局有限公司 二零一七年四月

目录 1、编制依据.................................. 错误!未定义书签。 2、工程概况.................................. 错误!未定义书签。 3、施工准备及部署................................. 错误!未定义书签。 4、施工工艺及技术要点.............................. 错误!未定义书签。 5、喷涂施工注意事项............................... 错误!未定义书签。 6、质量验收.................................. 错误!未定义书签。 7、成品保护措施................................. 错误!未定义书签。 8、技术质量保障措施.............................. 错误!未定义书签。 9、安全生产措施................................. 错误!未定义书签。 10、环境保护措施................................ 错误! 未定义书签。 11、文明施工综合管理措施............................. 错误!未定义书签。

无机纤维喷涂方案

A-02地块集体产业用房(商业办公)楼等2项(海淀五路商务楼项目) 无机纤维喷涂方案 五路商务楼项目部

目录 一、编制依据和执行标准 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工流程及技术要点 (3) 四、纤维喷涂施工注意事项 (5) 五、技术质量保障措施 (5) 六、安全生产措施 (6) 七、环境保护措施 (6) 八、文明施工综合管理措施 (6) 九、验收方法及标准 (7)

一、编制依据和执行标准 (一)五路商务楼施工合同 五路商务楼建筑施工图纸 建筑防火规范 GB50016-2014 建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T 29-2015 无机纤维喷涂工程技术规程 DB11T 941-2012 (二)本工程采用金隅星牌无机纤维喷涂棉,金隅星牌无机纤维喷涂棉质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求。 金隅星牌无机纤维喷涂层性能与指标 名称单位检验值检验依据 导热系数w/m?k ≤0.048 GB/T10294 燃烧性能级A级GB8624-1997 渣球含量% ≤2 GB/T5480-2008 纤维直径μm ≤5 二、工程概况 (一)工程名称:A-02地块集体产业用房(商业办公)楼等两项(海淀五路商务楼项目) 工程地点:东临裕泽园小区,西邻颐慧家园,南至五路居南街,北至颐慧家园、绿波国际公寓。 建设单位:北京市海淀区玉渊潭农工商总公司 设计单位:中国建筑设计研究院 监理单位:北京高屋工程咨询监理有限公司 建筑设计概况 项目性质及使用功能组成:功能定位为商业、餐饮与办公,建筑面积:本工程总建筑面积为48773.13㎡,地上26881.19㎡,地下21891.94㎡,项目包括东区和西区两个地

无机纤维棉喷涂施工方案参考

欧美同学会院内危房改建工程 无 机 纤 维 喷 涂 施 工 方 案 北京建工博海有限公司 2013年 6月

目录 一、编制依据和执行标准 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、喷涂施工流程及技术要点 (5) 五、技术质量保障措施 (5) 六、安全生产措施 (5) 七、环境保护措施 (6) 八、文明施工综合管理措施 (6) 九、验收方法及标准………………………………………………………………6-8

1 编制依据和执行标准 1.1根据施工合同、施工图纸、建筑防火规范、建筑涂饰工程施工及验收规程、机械喷涂施工规程及建筑节能保温规范施工。 1.2 本工程采用F-18无机纤维喷涂棉,F-18无机纤维喷涂棉质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求 F-18无机纤维喷涂层性能与指标 1.2材料介绍: 1.3无机纤维棉 →喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 1.4喷涂专用粘结剂 →喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用胶液,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。 1.5基层材料要求 →基层必须是干净的混凝土表面,不得有残留竹胶板。打好地面工程,以免渗漏造成脱落。 1.6 施工条件要求 管件密集程度的要求,人可以有操作空间、喷枪能够伸过管道、满足喷涂角度即可。 2 工程概况: 2.1 工程名称:欧美同学会院内危房改建工程无机纤维喷涂 2.2 建设地点:北京市东城区南河沿大街111号 2.1施工安排

无机保温砂浆技术交底

外墙无机保温砂浆施工技术交底 中空玻化微珠外墙保温体系是由中空玻化微珠保温隔热干粉、抗裂防渗砂浆、耐碱玻纤网格布及其配套的施工技术组成,具体做法如下(由内至外):1、墙体+20㎜基层抹灰2、界面剂3、中空玻化微珠保温砂浆4、抗裂砂浆5、饰面施工。 一、施工工艺和技术要求 施工工艺:基层处理、配涂界面砂浆→打耙冲筋→分层抹水泥砂浆和保温层→配置抗裂砂浆、裁剪网格布→抹抗裂砂浆→外墙饰面装饰施工。 技术要求: 1、基层表面处理合格后,应涂刷界面砂浆。 2、保温浆料宜分层抹灰,每层抹灰厚度不宜超过15㎜,间隔时间应在24小时以上,第一遍抹灰应压实,最后一遍应找平,并用大杠搓平。 3、保温浆料抹灰完硬化后,应现场检验厚度,并取样检验保温浆料的干密度,保温浆料厚度应符合设计要求,不得有负偏差。 4、抗裂砂浆层应在保温浆料充分干燥固化后才能施工。 5、墙面分格缝按立面要求设置。 6、保温节能施工范围详建筑节能施工图。 二、施工方法 (一)施工前的准备工作 1、对墙面的平整度大于15毫米的墙体应剔除或者用1:3的水泥砂浆找平,墙面跳眼洞口用细石砼填塞,墙面清洗干净,无油污、无尘、污垢、涂膜剂、涂料、防水及、泥土妨碍粘接的污物,无裂纹、整体坚实,以确保外保温的质量。

2、门窗框四周应用保温砂浆分层填塞密实。 3、施工机具:强制式砂浆搅拌机、水平运输手推车、手提式搅拌器、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、手锤等 4、常用的检测工具:卷尺、靠尺、拖线板、角尺、探针、钢尺等。 (二)界面拉毛 1、界面砂浆的配置:按中砂:水泥:界面剂=1:1:1的比例配置,先加入一份界面剂,再加入一份中砂和水泥,搅拌成均匀的砂浆状态。 若使用成品界面砂浆时,按干粉料:水=4:1,用搅拌机搅拌均匀成浆状。为保证界面砂浆的施工适宜性,合理调整界面剂用量,以达到适宜的稀释度。拉毛不宜太厚,但必须保证所有的砼墙面都做到毛面处理。用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,约为1-2毫米。配好的料注意防晒避风,一次配置量应在可操作的时间内用完。 (三)打粑、冲筋 根据保温设计厚度,在墙面两端顶部吊垂直线。根据垂直控制通线做垂直灰饼,再根据两垂直方向灰饼之间的通线,做墙面保温层厚度灰饼,每两饼之间的距离(横、竖、斜向)不超过2米,底层抹灰(20㎜)与保温层(30㎜)应单独设置灰饼。 (四)抹保温浆料 玻化微珠保温砂浆的配置:按干粉料:水=1:1.1-1.3,先将玻化微珠砂浆干粉料放入搅拌容器中,再按比例将水加入,搅拌3-5分钟,使浆料成均匀膏状即可使用。浆料必须随配随用,不得回收落地料再二次加水使用。 需设专人专职进行保温浆料及抗裂砂浆的搅拌,以确保搅拌时间与配合比的正

无机纤维喷涂完整施工方案

无机纤维喷涂施工方案 案 目录 一、编制依据 ------------------------ 二、工程概况 ------------------------ 三、施工部署 ------------------------ 四、施工准备 ------------------------ 五、施工方法 ------------------------ 六、质量保证措施 ----------------------- 七、安全文明施工 ----------------------- 一、编制依据: 1 原设计图纸 2 国标《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 3 《矿物棉喷涂绝热层》JC/T 909-2003 二、工程概况 1 、项目名称: 2 、项目概况: 3 、建设方 4 、监理方 5 、总包方 1 、项目部组建 根据施工具体情况, 公司成立xxxx 纤维喷涂工程项目部, 对工程进行总体管理。

2、工期计划本工程工期暂定20 天( 以总包工程部签认为准)。 四、施工准备 1、开工前准备工作: 在开工前我方提前进场, 派驻项目经理组建项目部, 充分作好以下准备工作: 1、1、图纸会审及现场勘察: 1) 接到施工图、洽商等文件后, 技术负责人立即组织有关人员进行图纸会审及现场勘察, 2) 取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等, 参加设计交底; 3) 与建设、设计、总包、监理单位办理好有关洽商。 4) 组织好施工工序, 工程进度安排等工作; 5) 了解现场施工条件、作业环境、基层情况, 施工难度, 需采取那些施工措施与方案; 1、2、编制施工方案: 制定各分项工程技术措施,编制关键工序作业指导书,编制暂时用电、架子等施工方案, 并做好技术交底工作。 1、3、临建搭设 安置好现场办公人员及工人的住宿与生活, 现场办公生活用水电, 落实施工用水源、电源,按照用电规范由专职电工进行接电, 使用标准的用点设备与设施, 不私接乱接用电设备、电器与照明设施等;使用工地统一安排的施工用水口, 并按照用水规范进行架设管线,不私自使用消防用水,由于施工周期短, 须提前备货, 多台机器多个班组同时操作以确保工期;

软质超细无机纤维棉喷涂施工方案

北京市逸翠园19号住宅楼等9项,幼儿园等2项工程无机纤维喷涂工程 施 工 方 案 编制:审核: 北京新时基业绝热纤维喷涂技术有限公司 2012年02月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法 六、主要管理措施 七、文明施工综合管理措施 八、质量验收

一、编制依据: 二、工程概况 本工程为北京市逸翠园19号住宅楼等9项,幼儿园等2项工程无机纤维喷涂工程,根据业主及实际设计需要,需在地下室顶棚进行无机纤维棉喷涂,喷涂面积约1800㎡(按实际展开施工面积结算),喷涂厚度为50mm。 三、施工部署: 1、项目部组建: 根据施工具体情况,公司成立“北京市逸翠园19号住宅楼等9项,幼儿园等2项工程无机纤维喷涂工程项目部”,对工程进行总体管理。 2、工期计划 本工程工期暂定20天(以总包工程部签认为准)。 四、施工准备 1、开工前准备工作: 本工程工期要求紧,为了保证工期和质量,在开工前我方提前进场,充分作好以下准备工作: 1)图纸会审及现场勘察: (1)接到施工图、洽商等文件后,技术负责人立即组织有关人员进行图纸会审及现场勘察, (2)取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等,参加设计交底;

(3)与建设、设计、总包、监理单位办理好有关洽商。 (4)组织好施工工序,工程进度安排等工作; (5)了解现场施工条件、作业环境、基层情况,施工难度,需采取那些施工措施和方案; 2)编制施工方案: 制定各分项工程技术措施,编制关键工序作业指导书,编制暂时用电、架子等施工方案,并做好技术交底工作。 3)临建搭设: 安置好现场办公人员及工人的住宿和生活,现场办公生活用水电,落实施工用水源、电源,按照用电规范由专职电工进行接电,使用标准的用点设备和设施,不私接乱接用电设备、电器和照明设施等;使用工地统一安排的施工用水口,并按照用水规范进行架设管线,不私自使用消防用水,由于施工周期短,须提前备货,多台机器多个班组同时操作以确保工期; 4)施工作业段防护围挡准备: 成品保护和环境保护方面也是本工程中应重点注意的事项,本方案中采用了可靠的遮挡和防护措施加以解决;(详见五大项中成品保护专项) 5)施工作业平台搭设: 本工程地下室采用组合活动脚手架方案,外墙脚手架由总包方提供。 2、施工人员配备计划表:

无机保温砂浆技术交底

无机保温砂浆技术交底 质量控制技术要点 1材料的检验与验收 1.1 材料的检验 1.1.1 检验分类 1 出厂检验 出厂检验项目见表5.1.1,企业可根据实际需要增加其它出厂检验项目,出厂检验方法应 按第4章的要求执行,并应进行净含量检验,检验合格并附有合格证方可出厂。 表5.1.1 保温系统组成材料出厂检验项目 材料名称出厂检验项目 界面砂浆原拉伸粘结强度、可操作时间无机轻集料保温砂浆干密度、抗压强度 抗裂砂浆原拉伸粘结强度、可操作时间 耐碱网布网孔中心距、单位面积质量、拉伸断裂强力、断裂伸长率 塑料锚栓塑料圆盘直径、单个塑料锚栓抗拉承载力标准值 弹性底涂容器中的状态、施工性、表干时间 柔性腻子容器中的状态、施工性、表干时间 饰面层涂料涂膜外观、施工性、表干时间、抗裂性陶瓷墙地砖胶粘剂原拉伸粘结强度、晾置时间陶瓷墙地砖填缝剂标准试验条件下抗折强度及抗压强度、吸水量 2 型式检验

第4章表格中所列性能指标及所用饰面层涂料、塑料锚栓及饰面砖相关标准所规定的型式 检验性能指标为型式检验项目。在正常情况下,型式检验项目每两年进行一次。有下列情况 之一,应进行型式检验: 1) 新产品定型鉴定时; 2) 产品主要原材料及用量或生产工艺有重大变更,影响产品性能指标时; 3) 停产半年以上恢复生产时; 4) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。 1.1.2 组批规则与抽样方法 1 粉状材料:以同种产品、同一级别、同一规格产品100t为一批,不足一批以一批计。每一批任抽10袋,从每袋中分别取试样不少于500g,混合均匀,按四分法缩取比试验所需量大1.5倍的试样为检验样; 2 其他材料:按相关标准的规定执行。 1.1.3 判定规则 若全部检验项目符合本规程规定的技术指标,则判定为合格;若有两项或两项以上指标不符合规定时,则判定为不合格;若有一项指标不符合规定时,应对同一批产品进行加倍抽样复检不合格项,如该项指标仍有一个样不合格,则判定为不合格。若复检项目符合本规程规定的技术指标,则判定为合格。 1.2 产品进场验收 1.2.1 保温工程所用材料和半成品、成品的品种、性能必须符合设计和有关标准的要求,外观和包装应完整、无破损。进场后,按GB 50411的规定进行质量检查和验收。 1 检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告。

无机纤维喷涂技术交底大全

部位:1-13#楼地下室1层顶板(楼梯间顶板除外),传热系数0.54W/㎡.K。 装修做法:1.钢筋混凝土板 2.喷涂界面剂 3.喷涂60厚超细无机纤维保温 4.喷胶 5.板底刮2厚耐水腻子 6.刷涂料(最后两步由土建油工施工) 另:请考虑设备用房吊顶,做吸声层 一、施工准备 1.1材料要求 F-16S无机纤维棉; 喷涂配套专用粘接剂。 材料进场后首先会同监理单位进行质量检查,依据现行的规范、标准进行材料复试,待复试合格后方可进行施工。 1.2主要机具 纤维喷涂机、胶泵、喷枪、配料罐、各种配电、辅助机具。 1.3作业条件 1.3.l首先进行基层处理,待我方及监理单位验收合格后方可进行喷涂作业; 1.3.2与图纸核对校验,确定纤维喷涂部位和非喷涂部位; 1.3.3安置喷涂机械、调验喷涂主机,保持运转稳定均匀; 1.3.4调验喷涂胶泵,保持压力稳定均匀,联合调试主机和液泵系统,并进行局部试喷。 1.3.5施工区域拉设施工境界线,尤其对高空作业区域的材料吊装口重点布置围拦设施,严禁吊卸区域下方人员穿行。 1.3.6施工前先做出样板,经检查合格后,方可大面积施工。 二、工艺流程 2.1工艺流程: 基底预喷喷涂施工整形清理喷色(白色) 2.2基底预喷:喷涂棉和粘接剂混合喷涂之前,应使用已配好的喷涂粘接剂预喷基面; 2.3喷涂施工:按要求一次喷涂到预定厚度;如厚度不能满足,则须进行补喷; 2.4整形:用特制的压板或辊筒对已喷涂好的纤维棉层进行整形;应压至设计厚度(可使用特制钉板或针尺测量厚度),并使表面平整(注:因超细无机纤维喷涂完成后,还要刮腻子、喷涂料,故平整度要求较高); 2.5清理:现场回弹料清理;防护遮挡材料拆除;作业面成品擦拭清理; 2.6喷色:喷白色色浆。

双桥无机保温砂浆技术交底

一、本技术交底对本工程的总概述: (一)工程概况 本工程负一层为车库,车库以上为独立或多拼户型的别墅。车库和别墅均为框架结构与短肢剪力墙框架结构;负一层外框为结构挡墙;屋面为简略式坡屋面或平屋面。车库顶板均低于±0.00标高(-0.600),车库顶板位于别墅建筑外为别墅庭院和绿化区,车库顶板庭院和绿化区均要覆土作为种植土层。本工程无机保温砂浆外墙保温体系是由中空玻化微珠保温隔热干粉、抗裂防渗砂浆、耐碱玻纤网格布及其相配套的施工技术组成的墙体保温体系。 (二)编制依据 1、《建筑节能设计说明专篇 (住宅节能50%标准)》、设计施工图纸、设计变更、设计交底等有效文件 2、《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》。 3、国家及地方现行施工规范、操作规程、质量验收统一标准和安全检查标准。 4、2002年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》。 5、本公司具有承建类似工程的经验资料、施工项目管理办法、成熟的企业质量管理体系运行模式的相关资料。 6、劳务承包合同。 (三)本工程执行主要现行规范、规程和标准 《居住建筑节能50%%%设计标准》(DBJ50-102-2010) 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)《TF无机保温砂浆外墙外保温建筑构造》(11CJ31) 《无机保温砂浆建筑保温系统应用技术规程》(DBJ50-103-2010) 《外墙外保温建筑构造》(10J121) 《屋面节能建筑构造》(06J204) 《建筑节能门窗(一)》(06J607-1) 《重庆市居住建筑节能工程施工质量验收规范》(修订)DBJ50-069-2007 无机保温砂浆建筑保温系统应用技术规程》DBJ50-103-2010 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)

无机保温砂浆技术交底

无机保温砂浆技术交底

1#、2#楼外墙无机保温砂浆施工技术交底外墙保温体系是由无极保温砂浆、抗裂防渗砂浆、耐碱玻纤网格布及其配套的施工技术组成,具体做法如下(由内至外):1、墙体基层处理 2、挂钢丝网 3、界面剂 4、30mm厚无极保温砂浆 5、压入耐碱网格布6、抗裂砂浆 7、饰面施工。 一、施工工艺和技术要求 施工工艺:基层处理、配涂界面砂浆→打耙冲筋→分层抹水泥砂浆和保温层→配置抗裂砂浆、裁剪网格布→抹抗裂砂浆→外墙饰面装饰施工。 技术要求: 1、要求按设计图纸完善外立面砌体线条的砌筑、修补,认真检查,女儿墙水平凸出线条以及竖向线条要与一工区做法一致,保持外观统一,每两层设置分格暗缝,用柔性耐候密封胶填缝,避免保温系统表面出现裂纹,明缝的留设、做法同一工区做法。 2、外墙面孔洞必须用防水砼进行修补、凹凸不平的地方必须凿打,竖向线条必须放通线,经修打合格后,进入保温施工,外墙墙体不同材质交界处挂0.8mm镀锌钢丝网300mm宽,抹灰前基层面进行润湿,基层应涂刷界面砂浆。 3、保温浆料宜分层抹灰,每层抹灰厚度不宜超过15㎜,间隔时间应在24小时以上,第一遍抹灰应压实,最后一遍应找平,并用大杠搓平,最薄处不应小于30mm厚。 4、保温浆料抹灰完硬化后,应现场检验厚度,并取样检验保温浆料的干密度,保温浆料厚度应符合设计要求,不小于30mm厚,不得有负偏差。 5、抗裂砂浆层应在保温浆料充分干燥固化后才能施工。

6、女儿墙、阳台拦水面向内斜2%,百叶窗板、雨棚板向外斜2%,窗边收口应留出窗的泄水孔,不得堵塞,外墙各种水电预埋洞口、烟道口应用相同管径的PVC管子套圆。 7、保温节能施工范围详建筑节能施工图,并应按DBJ50-102-2010)的节能要求进行施工。 二、施工方法 (一)施工前的准备工作 1、对墙面的平整度大于15毫米的墙体应剔除或者用1:3的水泥砂浆找平,墙面跳眼洞口用细石砼填塞,墙面清洗干净,无油污、无尘、污垢、涂膜剂、涂料、防水及、泥土妨碍粘接的污物,无裂纹、整体坚实,以确保外保温的质量。 2、门窗框四周应用保温砂浆分层填塞密实。 3、施工机具:强制式砂浆搅拌机、水平运输手推车、手提式搅拌器、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、手锤等. 4、常用的检测工具:卷尺、靠尺、拖线板、角尺、探针、钢尺等。 (二)界面拉毛 采用成品界面砂浆,按干粉料:水=4:1,用搅拌机搅拌均匀成浆状。为保证界面砂浆的施工适宜性,合理调整界面剂用量,以达到适宜的稀释度。拉毛不宜太厚,但必须保证所有的砼墙面都做到毛面处理。用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,约为1-2毫米。配好的料注意防晒避风,一次配置量应在可操作的时间内用完。 (三)打粑、冲筋

超细无机纤维喷涂施工方案修订稿

超细无机纤维喷涂施工 方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

华润中心 超细无机纤维喷涂保温层施工方案 编制: 编制单位:北京海纳联创节能科技股份有限公司审核: 审批: 中国建筑第二工程局有限公司 二零一七年四月

目录

1、编制依据 建筑专业施工图纸 《华润中心施工组织设计》 标准、规范、规程及其他 2、工程概况 工程简介 华润中心项目总承包工程位于中山西路、中华大街、自强路、黎明街围合的地块。本项目总建筑面积约51万平米,其中,地下建筑面积约14万平米,地上建筑面积约37万平米,占地面积约万平米。地下共计4层;裙楼购物中心地上7层,局部8层;地上4栋超高层塔楼,分别为办公塔楼A(30层,建筑高度米)、办公塔楼B(30层,建筑高度米)、公寓塔楼C(37层,建筑高度132米)、公寓塔楼D(38层,建筑高度米)。 底部商业主要为休闲购物中心,亦含办公楼和酒店的配套设施,和不同的绿化景观和广场元素。底部商业主体地上高七层(局部八层),地下共四层(局部夹层)。其中地下一层至地上七层为商业,地下二至地下四层含商业和停车场、机电用房。

设计概况 本工程非采暖或空调房间与采暖或空调房间的地下室顶板、接触室外空气地板保温采用70厚超细无机纤维喷涂棉(外喷防水胶压平),喷涂房间位置见后附图。 设计材料参数要求: 超细无机纤维喷涂层性能与指标

材料及工艺概况 无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是经特殊加工的无机纤维棉与水基性特种粘接剂,通过专用纤维喷涂设备,喷涂于建筑基层表面,经自然干燥后,形成整体密闭、弹性保温。 超细无机纤维喷涂棉 喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 纤维喷涂专用粘结剂 喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用粘结剂,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。 3、施工准备及部署 技术准备: 接到施工图、洽商等文件后,技术负责人立即组织有关人员进行图纸会审及现场勘察。 取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等; 组织好施工工序,工程进度安排等工作;

无机纤维喷涂完整施工设计方案

专业资料 无机纤维喷涂施工方案 施 工 方 :案

目录 一、编制依据------------------------------- 二、工程概况------------------------------- 三、施工部署------------------------------- 四、施工准备------------------------------- 五、施工方法------------------------------- 六、质量保证措施----------------------------- 七、安全文明施工-----------------------------

、编制依据: 1原设计图纸 2国标《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 3《矿物棉喷涂绝热层》JC/T 909-2003 二、工程概况 1、项目名称:

2、项目概况: 3、建设方: 4、监理方: 5、总包方: 三、施工部署: 1、项目部组建 根据施工具体情况,公司成立XXXX纤维喷涂工程项目部,对工程进行总体管理。 2、工期计划 本工程工期暂定20天(以总包工程部签认为准)。 四、施工准备 1、开工前准备工作: 在开工前我方提前进场,派驻项目经理组建项目部,充分作好以下准备 工作: 1.1、图纸会审及现场勘察: 1)接到施工图、洽商等文件后,技术负责人立即组织有关人员进

行图纸会审及现场勘察, 2)取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等,参加设计交底; 3)与建设、设计、总包、监理单位办理好有关洽商。 4 )组织好施工工序,工程进度安排等工作; 5)了解现场施工条件、作业环境、基层情况,施工难度,需采取 那些施工措施和方案; 1.2、编制施工方案: 制定各分项工程技术措施,编制关键工序作业指导书,编制暂时用电、架子等施工 方案,并做好技术交底工作。 1.3、临建搭设: 安置好现场办公人员及工人的住宿和生活,现场办公生活用水电,落实施工用水源、电源,按照用电规范由专职电工进行接电,使用标准的用点设备 和设施,不私接乱接用电设备、电器和照明设施等;使用工地统一安排的施工用水口,并按照用水规范进行架设管线,不私自使用消防用水,由于施工周期短,须提前备货,多台机器多个班组同时操作以确保工期;

相关文档