电工串联谐振耐压试验,也称为谐振试验、串联响应试验,是检测绝缘材料宽频耐压性能的标准测试方法,它通常用于电气设备的绝缘评估,以确保存在谐振条件下的耐压性能并预防绝缘损坏。

它考察的是绝缘材料在高频、弱变化的谐振场中的电强度性能,而不是低频和静态场中的电强度性能。谐振试验可以有效模拟实际绝缘材料在谐振条件下的耐压性能,根据谐振试验结果,做出合理的绝缘材料的电气安全的评估。

电工串联谐振耐压试验的标准主要有:

1、试验物体的特性:包括绝缘材料的特性参数,试验物体的形状、尺寸、材质和试验温度等。

2、试验电源:使用谐振试验电源,它是一个专门设计的可调式谐振电源,谐振频率,谐振电流,谐振电压,信号噪声比等均可得到调节。

3、试验试线:采用两电极耐压试验线连接试样,耐压侧和地线要进行绝缘保护。

4、试验方法:根据电工串联谐振耐压试验的测试原理,先以低频(50Hz)及静态场进行耐压测试,确定试样的绝缘降解值;然后开启谐振电源,调整谐振电压,以试样保护电容为调节判断点,继续测量,直到绝缘水平不再改变时结束测试。

串联谐振试验说明书)

HDSR-F265/265调频串联谐振试验设备 技术规范及配置方案 1、系统执行标准 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T849.6-2004 《电力设备专用测试仪器通用技术条件 第6部分:高压谐振试验装置》 JB/T9641-1999 《试验变压器》 GB10229 《电抗器》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 DL/T846-2004 《高电压测试设备通用技术条件》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB2900 《电工名词术语》 GB4208 《外壳防护等级》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T16927-1997 《高电压试验技术》 2、系统的适用范围 2.1 满足110kV主变、GIS、断路器、互感器、瓷瓶等电气设备的交流耐压试验; 试验电压:U≤265kV;加压时间:≤15min 2.2 满足500m长110kV(400mm2)交联电缆的交流耐压试验; 试验电压:U=2Uo=128kV;试验频率:30~300Hz;加压时间:60min/相 2.3 满足2km长35kV(300mm2)交联电缆的交流耐压试验; 试验电压:U=2Uo=52kV;试验频率:30~300Hz;加压时间:60min/相 2.4 满足5km长10kV(300mm2)交联电缆的交流耐压试验。 试验电压:U=2.5Uo=22kV;试验频率:30~300Hz;加压时间:5min/相

3、系统的基本配置3.1 主要部件一览表 3.2 设备附件一览表

4、系统技术规范及性能 4.1系统技术参数 4.1.1 额定输出电压:0~265kV 4.1.2 谐振电压波形:正弦波,波形畸变率<1.0% 4.1.3 最大被试品电流:1A/265kV;110kV电气主设备试验 2A/128kV;110kV电缆试验 4A/52kV;35kV电缆试验 10A/26kV;10kV电缆试验 4.1.4 最大试验容量:265kV A 4.1.5 输出频率:30~300Hz 试验频率:45~65Hz;主变试验 30~300Hz;其它试验 4.1.6 频率调节细度:0.1Hz 4.1.7 频率不稳定度:<0.05% 4.1.8 工作制:满功率输出下,连续工作时间60min 4.1.9 品质因数:30~80 4.1.10 绝缘水平: 1.2倍额定电压下耐压1min 4.1.11 输入工作电源:三相380V±10%,50Hz,<30A/相 4.2环境条件 4.2.1 环境温度:-10℃~+40℃ 4.2.2 相对湿度:<95%,无凝露状况 4.2.3 海拔高度:<1000m 4.2.4 噪声:≤50dB 4.3系统的性能特点 4.3.1 调频及功率器件、显示及数据处理等单元均采用进口日本三菱、德国AB及美国 MOT等公司优质元器件。 4.3.2 充分利用我公司在电子测量技术和电磁兼容方面的优势,完全自主开发设计和生 产该套设备所有组成部分包括:变频电源、励磁变压器、浇注式高压电抗器和高精度电容分压器。 4.3.3 具备手动/自动模式、大屏幕显示、试验参数设置,并具有自动计时及操作提示功 能。 4.3.4 具备多项保护功能,如:过压、过流保护、放电保护、失谐保护等。

串联谐振耐压试验

目前在国际和国内已有越来越多的交联聚乙烯绝缘的电力电缆替代原有的充油油纸绝缘的电力电缆。但在交联电缆投运前的试验手段上由于被试容量大和试验设备的原因,很长时间以来,仍沿袭使用直流耐压的试验方法。近年来国际、国内的很多研究机构的研究成果表明直流试验对交联聚乙烯电缆有不同程度的损害。有的研究观点认为交联聚乙烯电缆结构具有存储积累单极性残余电荷的能力,当在直流试验后,如不能有效的释放掉直流残余电荷,投运后在直流残余电荷加上交流电压峰值将可能致使电缆发生击穿。国内一些研究机构认为,交联聚乙烯电缆的直流耐压试验中,由于空间电荷效应,绝缘中的实际电场强度可比电缆绝缘的工作电场强度高达11倍。交联聚乙烯绝缘电缆即使通过了直流试验不发生击穿,也会引起绝缘的严重损伤。其次,由于施加的直流电压场强分布与运行的交流电压场强分布不同。直流试验也不能真实模拟运行状态下电缆承受的过电压,并有效的发现电缆及电缆接头本身和施工工艺上的缺陷。因此,使用非直流的方法对交联电缆进行耐压试验就越来越受到人们的重视。目前,在中低压电缆上国外已使用超低频电源(XCF)进行耐压试验。但由于此类XCF的电压等级偏低,尚不能用于110kV及以上的高压电缆试验。在国内,对于低压电缆,这种方法也使用过,但由于试验设备的原因,没能得到大面积的推广。而近些年由于城、农网建设改造的进行,交联电缆越来越多,仅仅靠直流耐压试验后就将电缆投入运行,而在运行电压下发生电缆或电缆头击穿的事例也时有发生。所以,大家都在探索新的试验方法。 2、试验频率 由于电缆的电容量较大,采用传统的工频试验变压器很笨重,庞大,且大电流的工作电源在现场不易取得。因此一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大都采用调频式(30-300Hz)串联谐振试验设备,可以得到更高的品质数(Q值),并具有自动调谐、多重保护,以及低噪音、灵活的组合方式(单件重量大为下降)等优点。 综合国内外有关技术资料,选择合适的试验频率范围是个比较重要的问题。在这方面,有一些不同的观点和提法。就目前的国内外的提法来看,我们总结可分成3类:第1类为较宽频率范围30-300Hz、20-300Hz、1-300Hz;第2类为工频范围,45-65Hz,45-55Hz;第3类为接近工频,35-75Hz。 (1)第1类较宽频率范围 国际大电网会议第21、09工作组发布的《试验导则》,建议频率范围为30-300Hz。但实际上更低一些频率也具有较好地等效性。IEC60840和IEC62067标准草案(2001年和2000年)就规定可采用20-300Hz。 国外有些厂家设计串联谐用电抗器,在特殊情况下也有采用最低频率为25Hz或20Hz的。当然频率愈低,被试电缆的长度(电容量)可增大。但是电抗器铁心因此放大,使重量增加。个别资料显示, 1-300Hz的交流试验也具有与工频交流试验的等效性,这说明实际应用中频率下限有可能取得更低,例如小于20Hz甚至到0.1Hz也是可行的。进一步表明在这样的频率范围内,绝缘内部各介质的电压分布及介质特性仍基本相同。 工作频率超过300Hz是否适当?有资料报导说,随频率增高,串谐电抗器及励磁变压器的损耗降低,但是要考虑被试品电容介质的极化发热问题,因此频率高于300Hz是不可取的。 (2)第2类为工频范围 国际上工业频率主要指50Hz和60Hz两种,故IEC标准规定对高压绝缘的工业试验频率范围为45-65Hz,在我国额定工频为50Hz。GB/T16927.1-1997规定工频试验频率范围为45-55Hz。 认为工频电力电缆的试验电压也必须是工频,这是趋于比较保守的观点。针对此问题应该着重说明交接和预防性试验的目的在于发现绝缘缺陷的能力来定的。在不同的频率下只要绝缘内部介质电压分布相同,又有基本相同的检出绝缘故障的能力,就能达到试验的目的。因此即使选用比工频范围更宽的频率也是可以接受的。 在90年代中期为了选择适当的交流耐压试验的频率范围,做了大量、仔细的基础研究工作。得出频率在30-300Hz范围内,橡塑电缆内部几种典型绝缘缺陷的击穿特性没有明显差别。这应该是可信的,也

PBXZ系变频串联谐振电缆交流装置耐压实验装置

PBXZ系列:变频串联谐振电缆交流装置耐压实验装置 参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004 产品别称 变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆交流耐压试验装置、电缆耐压试验装置。 产品介绍 电缆耐压试验设备适用于10kV、35kV等电缆的交流耐压试验,变频串联谐振耐压试验是利用电抗器的电感与被试品电容实现电容谐振,在被试品上获得高电压、大电流。电缆交流耐压试验装置主要由变频电源(主机)、励磁变压器、谐振电抗器、电容分压器组成。 谐振系列电缆交流耐压试验装置频率的调节范围为30~300Hz,符合南方电网公司发布的企业标准《电力设备预防性试验规程》不但能满足高压XLPE电缆的耐压要求,而且具有重量轻(单个部件重量不超过30kg)、可移动性好的优点,适宜现场试验。 该装置中的谐振电抗器,励磁变压器采用干式环氧浇注,适合各类电缆的要求。 产品参数 额定输出电压0~220 kV (有效值)及以下 输出频率 30~300Hz 谐振电压波形正弦波,波形畸变率≤1% 满负载工作时间连续工作时间60min

系统品质因数最大负载下≥20 频率调节细度0.1Hz,不稳定度≤0.01%工作电源220V或380V单相市电

系列产品配置及适用范围: PBXZ系列调频式串联谐振常规配置参照表 产品型号 适用范围(10kV、35kV、110kV电压等级电力电缆交流耐压试验,试验频率:30~300Hz) 操作箱谐振电抗器(干式)励磁变压器(干式)电容分压器适用对象PBXZ-44/22 2.5kW 1A/22kV 二台 2.5kVA/1kV25kV10kV电缆≤1km(300mm2) PBXZ-88/224kW 2A/22kV 二台 4kVA/1kV25kV10kV电缆≤2km(300mm2) PBXZ-132/226kW 2A/22kV 三台6kVA/1/3kV60kV 10kV电缆≤3km(300mm2) 35kV电缆≤1km(300mm2) PBXZ-176/227.5kW 2A/22kV 四台7.5kVA/1/3kV60kV 10kV电缆≤4km(300mm2) 35kV电缆≤1km(300mm2) PBXZ-264/2210kW 2A/22kV 六台10kVA/1/3kV60kV 10kV电缆≤6km(300mm2) 35kV电缆≤2km(300mm2) PBXZ-330/2215kW 2.5A/22kV 六台15kVA/1/3kV100kV 10kV电缆≤8km(300mm2) 35kV电缆≤2km(300mm2) PBXZ-640/3225kW 2.5A/32kV 八台25kVA/1/3/5kV200kV 10kV电缆≤10km(300mm2) 35kV电缆≤4km(300mm2) 110k电缆≤1km(400mm2)

变频串联谐振耐压试验装置系统讲解串联谐振人必看

https://www.wendangku.net/doc/ac19204726.html, 变频串联谐振耐压试验装置系统讲解|串联谐振人必 看 变频串联谐振耐压试验装置是什么。在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。 变频串联谐振耐压试验装置的三大应用 高压大电容量设备进行交流耐压试验时,试验变压器容量要求非常大,试验设备笨重,而应用串联谐振原理可以利用电压及容量小得多的设备产生所需的试验电压,满足试验要求。下面三新电力给大家介绍一下串联谐振试验装置在各个领域的应用。

https://www.wendangku.net/doc/ac19204726.html, 1.在电缆试验中的应用 城乡电网中电缆的大量使用,其故障时有发生。为保证交联电缆的安全运行,国家电网公司对电缆交接和预防性试验做出了新的规定,用交流耐压试验替代原来的直流耐压试验,以避免直流试验的累积效应对电缆造成损伤。 国际大电网会议(CIGRE)21.09工作组的建议导则提出高压挤包绝缘电缆的现场试验采用DAXZ串联谐振试验系统,频率范围为30~300Hz。并在1997年发表的题为“高压橡塑电缆系统敷设后的试验”的总结报告中明确指出以下3条。 ①由于直流电场强度按电阻率分布,而电阻率受温度等影响较大,同时耐压试验过程中,终端头的外部闪络引起的行波可能造成绝缘损坏。 ②直流耐压试验在很高电压下,难以检出相间的绝缘缺陷。 ③直流电压本身容易在电缆内部集起空间电荷,引起电缆附件沿绝缘闪络,因波过程还会产生过电压,这些现象迭加在一起,使局部电场增强,容易形成绝缘弱点,在试验过程中可能导致绝缘击穿,并可能在运行中引起事故。 很多电缆在交接试验中按GB50150-2006标准进行直流耐压试验顺利进行,但投运不久就发生绝缘击穿事故,正常运行的电缆被直流耐压试验损坏的情况也时有发生。交流耐压试验因其电场分布符合运行实际情况,故对电缆的试验最为有效。 通常交流电力电缆的电容量较大,试验电流也很大,调感式设备的体积将非常巨大并且电感调节也很困难,而调频式装置则灵活性更强,更易于实现。因此,电缆现场交流耐压试验多利用变频谐振试验设备。三新可根据客户需求制造10KV、35KV、110KV、220KV、500KV 电压等级的串联谐振试验装置。 2.在GIS设备中的应用

变频串联谐振试验装置原理说明及使用详细说明

变频串联谐振试验装置原理说明及使用详细说 明 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 变频串联谐振试验主要应用于: 1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验 2、发电机的交流耐压试验 3、GIS和SF6开关的交流耐压试验 4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 注意事项: 1、励磁变压器接线注意事项: (1)用于10kV电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端; (2)用于10kV和35kV电缆的耐压装置,10kV电缆耐压励磁变压器接低端,35KV 电缆耐压励磁变压器接较; (3)用于10kV、35kV和110kV电缆的耐压装置:10kV、35kV电缆耐压励磁变压器接低端,110kV电缆耐压励磁变压器接。 2、电抗器及电容器分压器接线注意事项:对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。 3、励磁变压器接线注意事项: (1)用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端; (2)用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接; (3)通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。 4、励磁变压器接线注意事项: (1)用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高;

串联谐振原理及耐压试验

第一篇串联谐振原理 本篇将和大家讨论串联谐振电源产生的原理,并分析串联谐振现象的一些特征,探索串联谐振现象的一些基本规律,以便在应用中能更自如的使用串联谐振电源产品和分析在试验过程中发生的一些现象。 一、串联谐振的产生: 谐振是由R、L、C元件组成的电路在一定条件下发生的一种特殊现象。首先,我们来分析R、L、C串联电路发生谐振的条件和谐振时电路的特性。图1所示R、L、C串联电路,在正弦电压U作用下,其复阻抗为: 式中电抗X=Xl—Xc是角频率ω的函数,X随ω变化的情况如图2所示。当ω从零开始向∞变化时,X从﹣∞向﹢∞变化,在ω<ωo时、X<0,电路为容性;在ω>ωo时,X>0,电路为感性;在ω=ωo时 图1 图2 此时电路阻抗Z(ωo)=R为纯电阻。电压和电流同相,我们将电路此时的工作状态称为谐振。由于这种谐振发生在R、L、C串联电路中,所以又称为串联谐振。式1就是串联电路发生谐振的条件。由此式可求得谐振角频率ωo如下: 式1

谐振频率为 由此可知,串联电路的谐振频率是由电路自身参数L 、C 决定的.与外部条件无关,故又称电路的固有频率。当电源频率一定时,可以调节电路参数L 或C ,使电路固有频率与电源频率一致而发生谐振;在电路参数一定时, 可以改变电源频率使之与电路固有频率一致而发生谐振。 二、串联谐振的品质因数: 串联电路谐振时,其电抗X(ωo)=0,所以电路的复阻抗 呈现为一个纯电阻,而且阻抗为最小值。谐振时,虽然电抗X =X L —Xc=0, 但感抗与容抗均不为零,只是二者相等。我们称谐振时的感抗或容抗为串联谐振电路的特性阻抗, 记为ρ,即 ρ的单位为欧姆,它是一个由电路参数L 、C 决定的量,与频率无关。 工程上常用特性阻抗与电阻的比值来表征谐振电路的性能,并称此比值为串联电路的品质因数,用Q 表示,即 品质因数又称共振系数,有时简称为Q 值。它是由电路参数R 、L 、C 共同 决定的一个无量纲的量。 三、串联谐振时的电压关系 谐振时各元件的电压分别为

串联谐振

https://www.wendangku.net/doc/ac19204726.html,/ 串联谐振 什么是串联谐振 在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC 与感抗XL 相等时,即XC=XL,电路中的电压U 与电流I 的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时,电路的阻抗Z=√R2+XC-XL2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。 发生谐振时,由于感抗和容抗相等,所以电感和电容两端的电压有效值相等,即:UL=UC。又由于其相位相反,因此这两个电压是相互抵消的。在电容或电感的电压有效值为:UL=UC=XLI0=ω0LIO=ω0LU/R。式中ω0L/R 称为谐振电路的品质因数,它代表电压比。即UC/U 或UL/U。 品质因数是衡量谐振电路特性的一个重要参数。如电路中电抗越大,电阻越小,则品质因数越高。因此电容或电感上的电压值将比外加电压大的多。一般电感、电容谐振电路的品质因数可达几十甚至几百。所以串联谐振又叫电压谐振。在电力系统中,串联谐振将会产生高出电网额定电压数倍的过电压,对电力设备的安全造成很大危害。 串联谐振的优点 1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。 2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。

https://www.wendangku.net/doc/ac19204726.html,/ 3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。 4、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。 5、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。 调频谐振装置主要功能及其技术特点: 1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。 2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。 3、装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。 4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。 6、采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。

变频串联谐振耐压试验原理

变频串联谐振耐压试验原理 一、 概述 1.1绝缘耐压试验分为直流耐压试验和交流耐压试验两种,交流耐压又分为工频(近工频)高电压试验、冲击高电压试验等。 1.2 绝缘相关及高压试验技术的一个通用原则是:试品上所施加的试验电压场强必须模拟高压电器的运行工况。高压试验得出的通过与不通过的结论要能代表高压电器中的薄弱点是否对今后的运行带来危害。这就意味着试验中的故障机理应与电器运行中的机理有相同的物理过程。为了加速这一物理过程,试验电压要高于运行电压。根据上述原理,实践中高压电器的交直流耐压试验、雷电冲击、操作冲击试验是最典型的应用。 1.3耐压试验的物理模型 不同的。 用场合等多种因素决定地。例如:油纸绝缘电缆采用直流电源试验取得了很成功的试验成果,但直流试验却不适合于交联电缆的试验。实践证明,直流耐压对GIS 、GIT 、GIB 也没有效果。 所以现场试验最佳的电源是工频电源,如试验室的电源45-65Hz 。根据CIGRE WG21.9的建议导则,现场的电缆、GIS 试验采用更大频率范围的30-300Hz 。现场局放测量可以将产品出厂试验的数据用于现场试验中。 二、 产生高电压电源的设备 2.1直流电源 2.1.1工频高压整流 图2.1-1 图2.1-2 2.1.2串级直流高压发生器 利用倍压整流电路作为基本单元,多级串联起来,即可组成一台串级直流高压发生器,如图2.1-2,图中输入电源一般为中频电源,经变压器隔离升压,经过倍压回路产生直流高电压。该设备有重量轻、可移动性好、容量低等优点。 2.2交流电源

图2.2-1 图2.2-2 2.2.2可调电感式谐振系统,工频。 2.2.3调频式谐振系统,固定电抗器,通过变频电源将一可调频率电压加到试品上,改变频率以 达到谐振。 2.2.4超低频交流电源、振荡电源、冲击电源等,略 三、定义 3.1串联谐振(电压谐振) 由电感(感性试品)与电容(容性试品)以及中压电源串联组成。改变回路参数或电源频率, 回路即可调谐至谐振,同时将有一个幅值远大于电源电Array压,且波形接近于正弦波的电压加在试品上。 谐振条件和试验电压的稳定性取决于电源频率和 试验回路特性的稳定性。当试品放电时,电源输出的电 流较小,从而限制了对试品绝缘的损坏。 3.2并联谐振(电流谐振) 由电感(感性试品)与电容(容性试品)以及中压 电源并联组成。改变回路参数或电源频率,回路即可调 谐至谐振,同时将有一个幅值远大于电源电流,且波形 接近于正弦波的电压加在试品上。 谐振条件和试验电压的稳定性取决于电源频率和 试验回路特性的稳定性。当试品放电时,电源输出的电 流较小,从而限制了对试品绝缘的损坏。 3.3谐振电抗器 用于同试品电容进行谐振,以获得高电压或大电流的电抗器。 3.4电容分压器 采用电容元件,由高压臂和低压臂组成的转换装置。输入电压加到整个装置上,而输出电 压则取自低压臂。通常低压臂输出电压恒定为100VAC。 3.5励磁变压器 用于给谐振电抗器、试品提供能量的变压器。 3.6变频电源 可连续调整输出频率和电压的电源转换设备。 3.7峰值表 能够测量交直流电压的各种参数的仪表。峰值表常与分压器组合,测量高电压的 3.8高压电流 流过谐振电抗器、试品的电流,等于谐振回路电流。 3.9励磁电压 励磁变压器的输入电压。 3.10励磁电流 励磁变压器的输入电流。 3.11电压比(占空比) 在变频电源的逆变电路中,逆变电路为开关电路,电压的调节是以开关开通的时间来控制的。 电压比指的是开关开通时间与关断时间之比。在串联谐振回路,电压比是相对量,相对控制变频 电源输出电压或容量。

电缆串联谐振的试验说明

电缆串联谐振的试验说明 电缆串联谐振耐压试验的完整说明: 一、被试品对象及试验要求 1. 110kV/240mm²电缆,长度2000m的交流耐压试验,电容量 ≤0.272uF,试验频率30-300Hz,试验电压128kV。 二、工作环境 1.环境温度:-100C–400C; 2.相对湿度:≤95%,无凝露状况; 3.海拔高度: ≤3000米; 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:1040kVA; 2.输入电源:三相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:130kV; 4.额定电流:8A; 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:正弦波,波形畸变率≤1.0%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.测量精度:系统有效值1.5级; 四、设备遵循标准 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验准》 DL/T849.6-2004 《电力设备专用测试仪器通用技术条件

第6部分:高压谐振试验装置》 /T9641-1999《试验变压器》 GB10229 《电抗器》 GB/T.311-1997《高压输变电设备的绝缘与配合》 DL/T846-2004 《高电压测试设备通用技术条件》GB4793-1984《电子测量仪器安全要求》 GB2900 《电工名词术语》 GB4208《外壳防护等级》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T16927-1997《高电压试验技术》 五、装置容量确定 装置容量定为1040kVA/130kV,分两节电抗器,电抗器单节为520kVA/130kV/4A/152H通过组合使用能满足上述被试品 的试验要求。 试验时设备使用关系列表 六、系统配置及其参数 1.激励变压器JLB-40kVA/5kV 1台

串联电路和并联电路产生谐振的条件

串联电路和并联电路产生谐振的条件你知道吗 华天电力专业生产串联谐振(又称工频耐压试验设备),接下来为大家分享串联电路和并联电路产生谐振的条件。 1、串联谐振电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。 2、并联谐振压与原电压叠加,并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率,谐振时,电路的总电流最小,而支路电流往往大于电路中的总电流,因此,并联谐振也叫电流谐振。 串联谐振就是电源和LC回路串联,当满足XL=XC时,LC等值阻抗几乎为零,电源输出电流极大,所以又称为“电流谐振”。 串联谐振和并联谐振的电流现象 1、发生串联谐振时,电路中电流最大。 2、发生并联谐振时,电路中电流最小。 串联谐振在电力系统中应用的优点:

1、所需电源容量大大减小。 电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。 2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。 3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。 4、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。 5、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。

串联谐振原理在电力设备交流耐压试验的应用

串联谐振原理在电力设备交流耐压试验 的应用 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 150028 摘要:在进行交流耐压试验时,应根据被测设备的特性和测试要求,合理选 择串联谐振电路中的元件数值和频率。此外,测试过程中应确保设备连接正确, 以及测试电路安全可靠。强烈建议在测试过程中遵循相关的安全操作规程和测试 标准,以确保人身安全和设备的正常运行。基于此,以下对串联谐振原理在电力 设备交流耐压试验的应用进行了探讨,以供参考。 关键词:串联谐振原理;电力设备;交流耐压试验;应用 引言 交流耐压试验对于保证人身安全、预防设备损坏、节约成本、符合法规标准 以及提升信任和声誉等方面具有重要意义。通过定期进行测试和维护,可以确保 电气设备的可靠性和安全运行,为用户提供安全可靠的电气产品和服务。 1串联谐振原理 串联谐振是指在一个电路中,电感、电容和电阻按照串联的方式连接并形成 共振。该谐振电路以频率为输入变量,对电压或电流具有最大响应。串联谐振原 理可以用以下几个方面来解释:1.电感:电感是一种储存能量的元件,通常以线 圈的形式存在。电感器具有自感性,即当电流变化时,会生成反向的电动势抵消 电流变化。在串联谐振电路中,电感的作用是通过储存能量来形成电流的周期性 变化。2.电容:电容是一种储存电荷的元件,由两个导体间隔一个绝缘介质组成。电容器具有容性,可以储存电荷,并在电势变化时释放或吸收电荷。在串联谐振 电路中,电容的作用是储存电能,并通过电流的周期性变化与电感相互交换能量。 3.串联电阻:串联谐振电路中的电阻限制了电流的流动,并消耗能量。电阻通过

电流的通过产生电压降,在串联谐振电路中起到耗散能量的作用。当串联谐振电 路在特定的频率下达到共振时,电感和电容的反应抵消了电阻的影响,使电路的 阻抗降低到最小值。在该频率下,电流达到最大值,而电压在电感和电容之间达 到最大值。串联谐振电路的共振频率由电感、电容和电阻的数值决定。当频率接 近共振频率时,电流会迅速增加,而在共振频率之外,电流的响应将减弱。因此,串联谐振电路可用于选择特定频率的信号放大或滤波,以及其他应用领域中需要 利用频率响应的装置和系统。 2交流耐压试验的重要性 交流耐压试验是指在电气设备或系统中施加一定的交流电压来检测其绝缘性 能的测试方法。以下是交流耐压试验的重要性:1.保证人身安全:交流耐压试验 可以帮助确定设备或系统的绝缘能力是否满足安全要求。通过测试,可以发现潜 在的绝缘故障,如漏电、击穿等,并及时采取措施避免电气事故和人员伤害。2. 预防设备损坏:电气设备在正常运行中可能会受到环境、使用条件和工作负载等 因素的影响,导致绝缘强度降低。交流耐压试验可以检测设备的绝缘情况,发现 绝缘老化、损坏等问题,及时维修或更换设备,防止进一步的故障和损坏。3.节 约成本:通过定期进行交流耐压试验,可以提前发现设备的绝缘状况,及时修复 潜在问题,避免由于故障引起的停机时间和成本损失。此外,及时修复绝缘问题 还可以延长设备的使用寿命,避免提前更换设备的费用。4.符合法规标准:交流 耐压试验是许多国家和地区电气设备安全标准中的一项要求。通过进行测试,可 以确保设备符合相关的法规标准和规范,以确保在使用过程中的安全性和可靠性。 5.提升信任和声誉:交流耐压试验是许多行业的常见实践,尤其是对于生产、供电、工程等领域。通过对设备进行正规的测试和维护,可以提高企业或组织的信 任度和声誉,使其获得更多的合作机会和客户认可。 3串联谐振原理在电力设备交流耐压试验的应用 3.1调节测试频率 在交流耐压试验中,调节测试频率是非常重要的。为了选择所需的测试频率,我们可以使用变压器、电容和电感等元件来形成串联谐振电路。这些元件的数值

串联谐振法对容性试品交流耐压试验的方法及参数计算

串联谐振法对容性试品交流耐压试验的方法及参数计算 ——高电压技术部刘涛2012年11月30号受红云红河烟草(集团)有限公司的委托,进行红云红河集团管理总部10kV变电站进行电缆试验。根据GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中规定进行了电缆绝缘电阻试验和交流耐压试验。在进行交流耐压试验时试验方法与我之前从事的CVT试验升压虽然都是采用串联谐振升压方法,但是也有些许不同,下面简单说一下差异之处: ①试验电压不同:CVT误差试验时,最高试验电压为额定电压1.05倍或 1.2倍,而交流耐压试验电压更高可达 2.5倍。 ②试验频率不同:CVT误差试验,对试验频率有严格要求,即频率范围 为(49.5-50.5)Hz,而橡塑电缆交流耐压试验频率范围更广为 (20-300)Hz之间。这主要因为CVT误差试验时频率会影响中间变 压器的传变性能,从而影响整个CVT的误差。 ③电压监测装置不同:CVT误差试验,其本身二次绕组输出电压,接入 互感器校验仪可做监测电压用,而橡塑电缆耐压试验则采用专门的分 压测量装置来监测电压。 ④被试品不同:CVT作为被试品,一般其电容量都是固定值,比如说 0.02、0.01、0.0075、0.005μF,而橡塑电缆电容量一般都是不固定 的,而是跟电缆长度、绝缘介质等有关。 根据上述与之前CVT试验存在差异进行分析、总结交流耐压试验的原理以及举例说明橡塑电缆耐压试验的谐振电抗器选择匹配。 一串联谐振原理简述 串联谐振是由R、L、C元件串联在电路中在一定条件下发生的一种特殊现象,其电路原理图如图1所示,我们按照图1来分析谐振发生的条件以及谐振时的电路特性。

变频串联谐振试验装置技术规范

变频串联谐振试验装置技术规范目录 1. 范围 3 2. 引用标准 3 3.基本要求 3 4. 功能要求 4 5. 技术参数 4 6. 其它要求 5 7. 验收与培训 6 8. 售后服务 6 9.供货范围 6 1. 范围 1.1 本技术条件适用于桂林供电局变频串联谐振试验装置的订货及验收的技术要求。 1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的

条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过10台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2. 引用标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》

串联谐振中三类试验频率范围

串联谐振中三类试验频率范围 综合国内外有关技术资料,选择合适的试验频率范围是个比较重要的问题。在这方面,有一些不同的观点和提法。就目前的国内外的提法来看,我们总结可分成3类:第1类为较宽频率范围30-300Hz、20-300Hz、1-300Hz;第2类为工频范围,45-65Hz,45-55Hz;第3类为接近工频,35-75Hz。 1、较宽频率范围 国际大电网会议第21、09工作组发布的《试验导则》,建议频率范围为30-300Hz。但实际上更低一些频率也具有较好地等效性。IEC60840和IEC62067标准草案(2001年和2000年)就规定可采用20-300Hz。 国外有些厂家设计串联谐用电抗器,在特殊情况下也有采用最低频率为25Hz或20Hz的。当然频率愈低,被试电缆的长度(电容量)可增大。但是电抗器铁心因此放大,使重量增加。个别资料显示, 1-300Hz的交流试验也具有与工频交流试验的等效性,这说明实际应用中频率下限有可能取得更低,例如小于20Hz甚至到0、1Hz也是可行的。进一步表明在这样的频率范围内,绝缘内部各介质的电压分布及介质特性仍基本相同。 工作频率超过300Hz是否适当?有资料报导说,随频率增高,HTXZ 串联谐振电抗器及励磁变压器的损耗降低,但是要考虑被试品电容介质的极化发热问题,因此频率高于300Hz是不可取的。 2、工频范围 国际上工业频率主要指50Hz和60Hz两种,故IEC标准规定对高压绝缘的工业试验频率范围为45-65Hz,在我国额定工频为50Hz。GB/T16927、1-1997规定工频试验频率范围为45-55Hz。 认为工频电力电缆的试验电压也必须是工频,这是趋于比较保守的观点。针对此问题应该着重说明交接和预防性试验的目的在于发现绝缘缺陷的能力来定的。在不同的频率下只要绝缘内部介质电压分布相同,又有基本相同的检出绝缘故障的能力,就能达到试验的目的。因此即使选用比工频范围更宽的频率也是可以接受的。 在90年代中期为了选择适当的交流耐压试验的频率范围,做了大量、仔细的基础研究工作。得出频率在30-300Hz范围内,橡塑电缆内部几种典型绝缘缺陷的击穿特性没有明显差别。这应该是可信的,也得到普遍采用。分析形成这种在不同频率下良好的击穿特性,主要原因是优良的同轴绝缘结构,单一的绝缘介质,材质相对纯洁、电场分布合理、规则。因此,在不同频率下结构内部电压分布相同,形成宽频率范围试验的条件。

35kV电缆耐压试验方法

https://www.wendangku.net/doc/ac19204726.html, 35kV电缆耐压试验方法 近年来,橡塑电缆特别是交联聚乙烯电缆得到了充分的发展,在中压等级基本取代了绝缘纸电缆和油电缆。为了检查电缆的抗压强度好坏,因此需要对电缆进行绝缘耐压试验。通过耐压试验可以有效的检查出电缆绝缘中的气泡、机械损伤等局部缺陷,反映出出电缆绝缘老化、受潮等情况。根据试验电压的不同,电缆耐压试验又分为直流耐压试验和交流耐压试验(工频交流耐压和超低频耐压)。 1、通过直流耐压试验可以检查出电缆绝缘中的气泡、机械损伤等局部缺陷,通过直流泄漏电流测量可以反映绝缘老化、受潮等缺陷,从而判断绝缘状况的好坏。但是根据国内外一些运行经验表明,如果对交联聚乙烯电缆施加直流电压,直流耐压试验在绝缘中的应力分布与实际交流运行电压在绝缘中的应力分布是不同的。前者主要按电阻分布,后者主要按电容分布,所以直流耐压试验并不能反映交联聚乙烯电缆的故障及实际运行情况;直流耐压试验不仅不能有效地发现交联聚乙烯电缆绝缘中的水树枝老化现象等绝缘缺陷,而且由于空间电荷的作用,还容易造成高压电缆在交流情况下某些不会发生问题的地方,在进行直流高压试验后,投运不久即发生过程中被击穿;直流耐压试验时,电缆缺陷部分发生闪络或击穿可能会危害到其他正常的电缆和接头的绝缘部分;直流耐压试验有积累效应,将加速绝缘的老化,缩短其使用寿命。因此中压电缆不宜采用直流耐压试验! 2、通过施加交流试验电压,可以弥补电缆直流耐压试验的不足,并且可以有效地鉴别正常绝缘的绝缘水平。测量电缆的交流耐压试验最常用的设备是变频串联谐振耐压装置,串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L 和试品C 串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。由于电

串联谐振打电缆耐压=说明书

尊敬的顾客 感谢您购买本公司变频谐振试验装置。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可能帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。 慎重保证 本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修 —防止火灾或人身伤害! 使用适当的电源线:只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源 线。 正确地连接和断开:当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断 开测试导线。 产品接地:本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须 接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值:为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所 有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 请勿在无仪器盖板时操作:如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。 在有可疑的故障时,请勿操作:如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。 请勿在潮湿环境下操作 请勿在易暴环境中操作 保持产品表面清洁和干燥 目录 第一章产品概述 (3) 第二章技术参数 (5) 第三章设备应用 (11) 第四章变频电源详细使用介绍 (12) 第五章常见故障排除 (25) 第六章相关资料 (28) 第一章产品概述: 该装置主要针对6/10kV电缆的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象6kV电缆这样的低电压的交流耐压试验要求,具有较宽的适