案例分析一

背景资料

某项目部承建的圆形钢筋混凝土泵池,内径 10m,刃脚高 2.7m,井壁总高 11.45m,井壁厚 0.65m,均采用C30、P6 抗渗混凝土,采用 2 次接高 1 次下沉的不排水沉井法施工。

井位处工程地质由地表往不分别为在填士厚 2.0m,粉土厚 2.5m,粉砂厚 4. 5m,粉砂夹粉土厚8.0m,地下水位稳定在地表下 2.5m 处。水池外缘北侧 18m 和 12m 处分别存在既有 D1000mm 自来水管和D600mm 的污水管线,水池外缘南侧 8m 处现有二层食堂。

事件一:开工前,项目部依据工程地质土层的力学性质决定在粉砂层作为沉井起沉点,即在地表以下 4.5m 处,作为制作沉井的基础。确定了基坑范围和选定了基坑支护方式。在制定方案时对施工场地进行平面布置,设定沉井中心桩和轴线控制桩,并制定了对受施工影响的附近建筑物及地下管线的控制措施和沉降、位移监测方案。

事件二:编制方案前,项目部对地基的承载力进行了验算,验算结果为刃脚下须加铺 400mm 厚的级配碎石垫层,分层夯实,并加铺垫木,可满足上部荷载要求。

事件三:方案中对沉井分三节制作的方法提出施工要求,第一节高于刃脚,当刃脚混凝土强度等级达 75%后浇筑上一节混凝土,并对施工缝的处理作了明确要求。

【问题】

1.事件一中,基坑开挖前,项目部还应做哪些准备工作?

2.事件二中,写出级配碎石垫层上铺设的垫木应符合的技术要求。

3.事件三,补充第二节沉井接高时对混凝土浇筑的施工缝的作法和要求。

4.结合背景资料,指出本工程项目中属于危险性较大的分部分项工程,是否需要组织专家论证,并说明理由。

【参考答案】

1.编制开挖专项方案并报监理建设单位审批;对现场管理人员及施工人员进行安全技术交底,对进场

机械设备的管理验收,做好设计、勘测的交桩和交线工作,建立施工控制网并测量放样。

2.垫木铺设应使刃角底面在同一水平面上,并符合起沉标高的要求,平面布置要均匀对称,每根垫木的长度中心应与刃角底面中心线重合,定位垫木的布置应使沉井有对称的着力点。

3.施工缝应采用凹凸缝或设置钢板止水带,施工缝应凿毛并清理干净。内外模板采用对拉螺栓固定时,

其对拉螺栓的中间应设置防渗止水片;钢筋密集部位和预留孔底部应辅以人工振捣,保证结构密实。4.危险性较大的分部分项工程:基坑开挖与支护,模板支撑工程。

基坑开挖深度为 4.5 米,未超过 5 米,不需要组织专家论证。

井壁总高 11.45m,采用 2 次接高 1 次下沉的不排水沉井法施工,刃脚下须加铺 400mm 厚的级配碎石垫层,并加铺垫木,则模板高度至少为 12 米,模板搭设高度超过 8 米,属于危险性较大的分部分项工程,需要组织专家论证。

案例分析二

背景资料

某城市一跨河单跨简支预制板梁,桥长 15m,下部结构为灌注桩基础、承台和台身构成。合同工期为 95d,施工单位按合同工期编制了网络计划图(图 17),经监理工程师批准后实施。

在施工过程中,发生了如下事件:

事件一:本工程所使用的钢材为建设单位提供,在钢筋进场后施工单位对钢筋的数量验收后即将其用于钢筋笼的加工;监理工程师发现后,要求停工整改,造成延误工期 3d,经济损失 1 万元。

事件二:钻孔灌注桩身混凝土在浇筑前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底,随后立即进行 1#桩桩身混凝土浇筑。导管首次埋入混凝土灌注面以下 0.5m;正常灌注时导管埋入混凝土深度保持在 1.0~1.5m。

图17 网络计划图

【问题】

1.根据网络计划图找出关键线路,并分析计划工期是否满足合同工期?

2.事件一中,施工单位是否可以索赔工期和费用?说明理由。

3.指出项目技术负责人在桩身混凝土浇筑前技术交底中存在的问题,并给出正确做法。

4.指出背景资料中桩身混凝土浇筑过程中的错误之处并改正。

【参考答案】

1.关键线路为①→②→③→④→⑥→⑧→⑨→⑩→?。

计划工期为 3+10+2+16+20+20+5+15=91d,满足合同工期。

2.事件一中,施工单位不可以索赔工期和费用。

理由:虽然钢筋是由建设单位提供,但是施工单位应根据规定进行检验,未经检验合格用于工程中,监理工程师有权要求停工整改,造成的损失和工期拖延由施工单位承担。

3.项目技术负责人不应口头技术交底。

正确做法:技术交底应书面进行,技术交底资料应办理签字手续,并归档。

4.错误一:导管首次埋入混凝土灌注面以下 0.5m。

改正:导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于 1.0m。

错误二:正常灌注时导管埋入混凝土深度保持在 1.0~1.5m。

改正:正常灌注时导管埋入混凝土深度宜为 2~6m。

案例分析三

背景资料

某城市道路改建工程位于市中心区域,道路全长 2500m,车行道宽度 15m。路面结构为:20cm 石灰稳定碎石底基层,38c m水泥稳定碎石基层,8cm 粗粒式沥青混合料底面层,6cm 中粒式沥青混合料中面层,4cmSMA 沥青混合料表面层。

A 公司中标后,项目部组织有关人员编写了施工组织设计,并绘制了一张总平面布置图,要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。

项目部将 20cm 厚石灰稳定碎石底基层、38cm 水泥稳定碎石基层,8cm 粗粒式沥青混合料底面层,6cm 中粒式沥青混合料中面层,4cm 细粒式沥青混合料表面层等五个施工过程分别用:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、

Ⅳ、Ⅴ表示,并将Ⅰ、Ⅱ两项划分为四个施工段①、②、③、④。

Ⅰ、Ⅱ两项在各施工段上持续时间如表 4 所示:

各施工段的持续时间表4

项目部按各施工段持续时间连续均衡作业,不平行、搭接施工的原则安排了施工进度计划(如表5)

施工进度计划横道图表5

事件 1:项目部在沥青层之间喷洒了一层乳化沥青。待破乳后进行下一层的摊铺作业。

事件 2:为保证SMA 改性沥青面层施工质量,施工组织设计中规定摊铺温度不低于160℃,初压开始温度不低于 150℃,碾压终了的表面温度不低于 90℃;采用振动压路机碾压。

事件 3:工程收尾时,需要夜间运输建筑垃圾等废料,为减少遗洒,项目部采取了车辆密封、覆盖措施,不得装载过满并遮盖两项措施。

【问题】

1.请按背景中要求和表 4 形式,用横道图表示画出完整的施工进度计划表(画在答题纸上),并计算工期。

2.施工组织设计中中关于施工平面布置图的使用是否正确?说明理由。

3.请指出事件 1 中该沥青层名称?有什么作用?

4.事件 2 中,补充振动压路机碾压应遵循的原则,指出SMA 为何不得采用轮胎压路机碾压?

5.补充事件 3 中防遗洒措施。

【参考答案】

1.工期应为 22 周。

2.

3.粘层。使沥青面层粘结成一个整体。

4.应紧跟慢压、高频低幅。轮胎压路机会造成构造深度降低或泛油。

5.场地出口设洗车池;转弯上坡时减速慢行;安排专人对车辆行驶路线检查清扫。

案例分析四

背景资料

某公司承建某城市道路综合市政改造工程,总长 2.17km,道路横断面为三幅路形式,主路机动车道为改性沥青混凝土面层,宽度 18m,同期敷设雨水、污水等管线。污水干线采用 HDPE 双壁波纹管,管道直径D=600mm-1000mm,雨水干线为3600mm×1800mm钢筋混凝土箱涵,底板、围墙结构厚度均为300mm。

管线设计为明开槽施工,自然放坡,雨、污水管线采用合槽方法施工,如图 4 所示,无地下水,由于开工日期滞后,工程进入雨季实施。

沟槽开挖完成后,污水沟槽南侧边坡出现局部坍塌,为保证边坡稳定,减少对箱涵结构施工影响,项目部对南侧边坡采取措施处理。

为控制污水HDPE 管道在回填过程中发生较大的变形、破损,项目部决定在回填施工中采取管内架设支撑,加强成品保护等措施。

项目部分段组织道路沥青底面层施工,并细化横缝处理等技术措施,主路改性沥青面层采用多台摊铺机呈梯队式,全幅摊铺,压路机按试验确定的数量、组合方式和速度进行碾压,以保证路面成型平整度和压实度。

【问题】

图4 沟槽开挖断面图

(高程单位为m,其他单位为mm)

1.根据图 4,列式计算雨水管道开槽深度 H。污水管道槽底高程M 和沟槽宽度B(单位为m)。

2.根据图4,指出污水沟槽南侧边坡的主要地层,并列式计算其边坡坡度中的n 值(保留小数点后2 位)。

3.试分析该污水沟槽南侧边坡坍塌的可能原因?并列出可采取的边坡处理措施。

4.为控制HDPE 管道变形,项目部在回填中还应采取哪些技术措施?

5.试述沥青底面层横缝处理措施。

6.沥青路面压实度有哪些测定方法?试述改性沥青面层振动压实还应注意遵循哪些原则?

【参考答案】

1. H: 40.64- 37.04+0.3+0.1=4 米

M: 40.64-3.1-3. 0=34.54 米

B: 3.1+ 1+3+0.8+5.5+1.8+0.3+1. 45+4×0.5=18.95 米

2.主要地层为:粉质黏土,细沙-中砂

宽度: 5.5-0.8-1.45-0.3-1.8=1.15 米

高度: (40. 64-4)一 34. 54=2.1

2. 1:1. 15=1:0.55

n=0.55

3.边坡土质主要为砂层,土质差易坍塌。雨季施工,边坡没有防护措施,雨水渗入边坡,土体自重过大,造成坍塌。

坡度 1: 0.55,坡度过陡。不同的土质采用同一坡度,未做成折线放坡也未施工平台雨水箱涵自重大,附加土压力大,易坍塌。

措施:削坡,坡顶卸荷,坡脚压载。放缓坡度,设截水沟,采用坡面防护不同土层处做成折线形边坡或留置平台。

4.管道周围回填中粗砂,管道两侧及管顶以上 500mm 范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,

不得直接扔在管道上,回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填,同时夯实。管底基础部位开始到管顶以上 500mm 范围内,必须采用工回填;管顶 500mm 以上部位,可用机具从管道轴线两侧同时奔方;每层回填高度应不大于200mm。管基有效支承范围内应采用中粗填充密实,与管壁紧密接触,管道半径以下回填时应采取防止管道上浮,位移的措施。

5.采用机械切割或人工刨除层厚不足部分,使工作缝成直角连接,清除切割时留下的泥水,干燥后涂刷粘层油,铺筑新混合料,接茬软化后,先横向碾压,再纵向碾压,连接平顺。

6.钻芯法,核子密度仪法。还应注意遵循紧跟,慢压,高频,低幅的原则。

案例分析五

背景资料

某施工单位中标某环路立交桥工程,其中主桥为一座三跨预应力混凝土连续刚构桥,跨越民心河,

桥高 30m,跨度为 80m+136m+80m,箱梁宽 14.5m,底板宽 8m,箱梁高度由根部的 7.5m 渐变到跨中的3.0m。根据设计要求,0 号、1 号段混凝土为支架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用菱形挂篮。

施工项目部根据该桥的特点,编制了施工组织设计,经项目总监理工程师审批后实施。项目部在主墩的两侧安装支架并预压,施工 0 号、1 号段,在 1 号段混凝土浇筑完成后在节段上拼装挂篮。施工单位针对悬臂段高程设置提出了控制措施。

采用满堂式碗扣支架,搭设完成后铺设模板,铺设时发现底模高程设置的预拱度有少量偏差,因此要求整改。

施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项:施工作业人员为了方便施工,自行拆除了部分护栏和防抛网;电缆直接绑在挂篮上;工机具材料在挂篮一侧集中堆放。

【问题】

1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由

2.补充挂篮进入下一节段施工前的必要工序。

3.简述悬臂施工高程控制措施的主要考虑因素。

4.针对挂篮施工检查不合格项,给出正确做法。

5.项目部应补充哪些安全资料?

【参考答案】1.

不符合规定。

(1)工程施工组织设计应经项目经理签批后,必须经企业(施工单位)技术负责人审批,并加盖公章后方可实施;

(2)有变更时,应有变更审批程序。

2.应补充的挂篮进入下一节施工前的必要工序有:①挂篮预压;②绑扎钢筋、立模;③浇筑混凝土;

④施加预应力;⑤挂篮对称前移进入下一节段。

3.悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是悬臂施工的关键问题之一,确定悬臂浇筑段前端标高时应考虑:

(1)挂篮前端的垂直变形值;

(2)预拱度设置;

(3)施工中已浇段的实际标高;

(4)温度影响。

4.(1)不应擅自拆除安全防护设施,应按经批准的施工组织设计或拆除施工方案执行。应有供工人上下的安全梯。

(2)电缆不应直接绑在挂篮上,依据临时安全技术规定敷设电缆线路,电缆应架空或绝缘防护措施,并悬挂“当心触电”等警示标志。

(3)工机具使用后及时收回,材料不得集中堆放,施工受限时,应进行验算并均衡堆放在两侧挂篮处。

案例分析六

背景资料

某公司中标一座地铁车站工程,车站基础全长约 212m,宽度 21m,开挖深度为 16m,采用明挖法施工。围护结构为地下连续墙,采用锁口管接头;设三道φ609钢管支撑。场地土层自上而下分别为填土、黏土和粉土地层。地下水位于地表下 1m 左右。基坑北侧有三条需要重点保护的地下管线,其中一条横穿基坑;东侧基坑一倍开挖深度范围内邻近一座条形基础的老旧房屋,开挖时如果变形过大对其结构安全的影响很严重;基坑南侧邻近一条市政道路。项目部编制了施工组织设计,拟在基坑内

侧采用管井降水,降水井按每 250 平方米一口管井布置。方案中的地下连续墙施工工序为:开挖沟槽→修筑导沟→开挖沟槽(注入泥浆)→清除槽底淤泥和残渣→吊放接头管。项目部编制了基坑监测方案,并且决定自行监测,监测方案由上一级主管部门签字认可后实施。

基坑开挖至粉土时,由于地下连续墙接头夹泥而发生渗漏,项目采取导管引流并且用聚氨酯封堵后没有效果;渗漏渐渐导致水土流失,基坑后土体出现明显沉陷。如果继续发展可能会导致基坑坍塌。

【问题】

1.根据《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120--2012,该基坑支护结构属于哪一级?

2.对于横穿基坑的管线应该如何处理?

3.本基坑至少需要布置几处降水井?

4.方案中地下连续墙的工序不全,请补充。

5.项目部监测方案编制及审批过程存在哪些不妥之处?

6.针对施工过程中出现的渗漏情况,项目部应采取什么措施?

【参考答案】

1.本基坑周边有较多需要保护的建(构)筑物,尤其东侧基坑一倍开挖深度范围内邻近一座条形基础的老旧房屋。如果支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响很严重,所以,基坑支护结构属于一级。

2.对于横穿基坑的管线,与建设单位、规划单位和管理单位协商后可采取管线拆迁、改移和悬吊加固措施。

3.本基坑需要布置的降水井数至少为:212×21/250=18处。

4.地下连续墙的施工工序还有:钢筋笼加工和吊放、下导管、灌注水下混凝土、拔出接头管。

5.基坑监测方案应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。应由监测单位编制监测方案,监测方案需经建设方、设计方、监理方等认可,必要时还需与基坑周边环境涉及的有关单位协商一致后方可实施。

6.由于渗漏已经比较严重,项目部应果断采取回填土、砂或灌水等措施,然后再进一步采取应对措施,以防止险情发展成事故。

案例分析七

背景资料

某热力管线暗挖隧道,长 1.4km,断面有效尺寸为3.2m×2.8m,埋深 3.5m。隧道穿越地层为砂土层和砂砾层,除局部有浅层滞水外,无须降水。

承包方A 公司通过招标将穿越砂砾层段 468m 隧道开挖及初期支护分包给 B 专业公司。 B 公司依据A 公司的施工组织设计,进场后由工长向现场作业人员交代了施工做法后开始施工。

施工后,B 公司在距工作竖井 48m 时,发现开挖面砂砾层间有渗水且土质松散,有塌方隐患。 B 公司立即向A 公司汇报。经有关人员研究,决定采用小导管超前加固技术措施。 B 公司采用劈裂注浆法,根据以往经验确定注浆量和注浆压力,注浆过程中地面监测发现地表有隆起现象,随后A 公司派有经验的专业技术人员协助B 公司研究解决。

质量监督部门在工程竣工前例行检查时,发现A 公司项目部工程资料中初期支护资料不全,部分资料保留在B 公司人员手中。

【问题】

1.暗挖隧道开挖前的技术交底是否妥当?如有不妥,写出正确的做法。

2.B 公司采用劈裂注浆法是否正确?如不正确,应采取什么方法?哪些浆液可供选用?

3.

分析注浆过程中地表隆起的主要原因,给出防止地表隆起的正确做法。

4.说明A、B 公司在工程资料管理方面应改进之处。

【参考答案】

1.不妥。因为技术交底应由项目部技术负责人对分包方全体人员进行书面技术交底,技术交底资料应办理签字手续并归档。

2.不正确。砂卵石地层中宜采用渗入注浆法。浆液可选用水泥浆或水泥砂浆。

3.注浆过程中地表隆起,主要原因是注浆量和注浆压力不合适。正确做法:注浆的主要参数不应根据以往经验确定,而应进行试验确定。

4.A 公司应负责汇集施工资料,整理所有的有关施工技术文件,并应随施工进度及时整理;B 公司应主动移交分包工程的施工资料。

案例分析八

背景资料

某公司承建一座城市互通工程,工程内容包括①主线跨线桥(Ⅰ、Ⅱ)、②左匝道跨线桥、③左匝道一、④右匝道一、⑤右匝道二等五个子单位工程,平面布置如图 18 所示。两座跨线桥均为预应力混凝土连续箱桥梁,其余匝道均为道路工程。主线跨线桥跨越左匝道一;左匝道跨线桥跨越左匝道一及主线跨线桥;左匝道一为半挖半填路基工程。挖方除就地利用外,剩余土方用于右匝道一;右匝道一采用混凝土挡墙路堤工程,欠方需外购解决;右匝道二为利用原有道路路面局部改造工程。

主线跨线桥Ⅰ的第 2 联为(30m+48m+30m)预应力混凝土连续箱梁,其预应力张拉端钢绞线线束横断面布置如图 19 所示。预应力钢绞线采用公称直径Φ15.2mm高强低松弛钢绞线,每根钢绞线由 7 根钢丝捻制而成。代号S22 的钢绞线束有 15 根钢绞线组成。其在箱梁内的管道长度为 108.2m。

图19 主线跨线桥Ⅰ第2 联箱梁预应力张拉端钢绞线束横断面布置示意图由于工程位于交通主干道,交通繁忙,交通组织难度大,因此,建设单位对施工单位提出总体施工要求如下:

(1)总体施工组织计划安排应本着先易后难的原则,逐步实现互通的各项交通通行任务;

(2)施工期间应尽量减少对交通的干扰,优先考虑主线交通通行。

根据工程特点,施工单位编制的总体施工组织设计中,除了按照建设单位的要求确定了五个子单位工程的开工和完工的时间顺序外,还制定了如下事宜:

事件一,为限制超高车辆通行,主线跨线桥和左匝道跨线桥施工期间,在相应的道路上设置车辆通行限高门架,其设置的位置选择在图 18 中所示的A~K 的道路横断面处。

事件二,两座跨线桥施工均在跨越道路的位置采用钢管-型钢(贝雷桁架)组合门式支架方案,并采取了安全防护措施。

事件三,编制了主线跨线桥Ⅰ的第 2 联箱梁预应力的施工方案如下:

(1)该预应力管道的竖向布置为曲线形式,确定了排气孔和排水孔在管道中的位置;

(2)预应力钢绞线的张拉采用两端张拉方式;

(3)确定了预应力钢绞线张拉顺序的原则和各钢绞线线束的张拉顺序;

(4)确定了预应力钢绞线张拉的工作长度为 100cm,并计算了钢绞线的用量。

【问题】

1.写出五个子单位工程符合交通通行条件的先后顺序。(用背景资料中各子单位工程的代号“①~

⑤”及“→”表示)

2.事件一中,主线跨线桥和左匝道跨线桥施工期间应分别在哪些位置设置限高门架?(用图 18 中所示的道路横断面的代号“A~K”表示)

3.事件二中,两座跨线桥施工时应设置多少座组合门式支架?指出组合门式支架应采取哪些安全防护措施?

4.事件三中,预应力管道的排气孔和排水孔应分别设置在管道的哪些位置?

5.事件三中,写出预应力钢绞线张拉顺序的原则,并给出图 19 中各钢绞线线束的张拉顺序。(用图19 中所示的钢绞线束的代号“S11~S23”及“→”表示)

6.事件三中,结合背景资料,列式计算图 19 中代号为S22 的所有钢绞线束需用多少米钢绞线制作而成?

【参考答案】

1.五个子单位工程满足交通通行条件的先后顺序为⑤→③→④→①→②。

2.主线跨线桥和左匝道跨线桥施工期间应分别在D、G、K 设置限高门架。

3.两座跨线桥施工时应设置 3 座组合门式架。

门式架的施工安全防护措施的主要有:设置安全标识牌及交通导行指示牌;设置门架防撞措施;临边防护措施;地面作业的防护措施;高处及立体交叉作业的防护措施;施工用电安全措施;现场消防措施。

4.预应力管道的排气孔应留在曲线孔道的波峰部位;排水孔宜留在最低部位。

5.预应力筋的张拉顺序应符合设计要求,当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。

图 19 中钢绞线线束的张拉顺序为:S22→S21→S23→S11→S12。

6. 每根钢绞线的制作长度为:108.2+2×1=110.2m

每束S22 由15 根钢绞线组成即:110.2×15=1653m

图 19 中S22 有 2 束,一共需要钢绞线数量为1653×2=3306m。

案例分析九

背景资料

某公司中标污水处理厂升级改造工程,处理规模为 70 万m3/d,其中包括中水处理系统。中水处理系统的配水井为矩形钢筋混凝土半地下室结构,平面尺寸17.6m×14.4m,高 11.8m,设计水深 9m;底板、顶板厚度分别为 1.1m,0.25m。

施工过程中发生了如下事件:

事件一: 配水井基坑边坡坡度 1:0.7(基坑开挖不受地下水影响),采用厚度 6-10cm 的细石混凝土护面。配水井顶板现浇施工采用扣件式钢管支架,支架剖面如图所示。方案报公司审批时,主管部门认为基坑缺少降、排水设施,顶板支架缺少重要杆件,要求修改补充。

事件二:在基坑开挖时,现场施工员认为土质较好,拟取消细石混凝土护面,被监理工程师发现后制止。

事件三:项目部识别了现场施工的主要危险源,其中配水井施工现场主要易燃易爆物体包括脱模剂、油漆稀释料……。项目部针对危险源编制了应急预案,给出了具体预防措施。

事件四:施工过程中,由于设备安装工期压力,中水管道未进行功能性试验就进行了道路施工(中水管在道路两侧)。试运行时中水管道出现问题,破开道路对中水管进行修复造成经济损失 180 万元,施工单位为此向建设单位提出费用索赔。

【问题】

1.图20 中基坑缺少哪些降排水设施?顶板支架缺少哪些重要杆件?

2.指出图 21、图 22 中A、B 名称,简述本工程采用这种形式螺栓的原因。

3.事件二中,监理工程师为什么会制止现场施工员行为?取消细石混凝土?护面应履行什么手续。

4.事件三中,现场的易燃易爆物体危险源还应包括哪些?

5.事件四所造成的损失能否索赔?说明理由。

6.配水井满水试验至少应分几次?分别列出每次充水高度。

【参考答案】

1.缺少的降水设施:①井点或管井;②集水井;③排水泵;④排水管道;⑤排水沟。

顶板支架缺少的杆件:①斜撑;②水平撑;③剪刀撑。

2.A 为止水片或止水环;B 为防水砂浆。

采用对拉螺栓的原因:①是模板其支撑结构的支点,可平衡两侧模板的压力,②可调节内外侧模板的间距,提高结构的整体性。

3.因为施工员违反已经审批的施工方案进行作业。取消细石混凝土护面需要施工单位提交施工方案变更申请,经监理单位审批,建设单位同意后,方可实施。

4.还有①木梁;②竹胶板;③密封材料;④预应力材料;⑤明火及气割气体;⑥模板;⑦机械油;⑧ 包装材料等。

5.不能。理由:未做功能性试验且施工措施不当,属于施工方自己的责任。

6.本配水井满水试验注水至少应分 3 次进行。每次注水为设计水深的 1/3。

第一次:本配水井属于中型池体,第一次应先注至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次水深 3m,第二次:水深 6m,第三次:水深 9m。(注意每次和每天的区别,注水速度是每天两米,而不是每次两米。只要中间没有间歇时间,连续注多少天都算是一次。) 案例分析

背景资料

某市政 H 公司承接了一座多跨预应力箱梁桥。该桥为斜拉桥,索塔采用裸塔形式,跨河流段宽度

60m。桥梁基础采用钻孔灌注桩形式,双柱式桥墩,柱高 18m,桥梁上部结构采用普通钢筋混凝土盖梁。上部结构 0 号块采用墩顶混凝土现浇施工,临时固结构造示意图如下图。

施工中发生如下事件:

事件一:项目部编制了施工方案如下:

(1)索塔施工时宜用劲性骨架挂模提升法。

(2)悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂后端开始,最后浇筑悬臂前端模板处。

(3)预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。

(4)合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。

(5)合龙宜在一天中中午时分进行。

(6)梁跨体系转换时,支座反力的调整应以反力为主。

事件二:项目部通过测量挂篮前端的垂直变形值以及施工中已浇筑段的实际高程确定了悬臂浇筑段前段高程。

事件三:施工单位编写了挂篮悬臂浇筑安全专项施工方案,制定了详细的安全技术措施,设置了合格的登高梯道、高处作业平台及护栏,做好个人安全防护,施工前组织有关人员进行了安全技术交底。

事件四:安全检查时,由项目部安全员对施工现场每日巡检。

事件五:工程完工后,建设单位组织有关人员进行检查评定,整改完成后提交工程竣工验收报告,由施工单位负责人组织相关单位进行工程验收工作。

【问题】

1.改正事件一中项目部编制方案的错误之处。

2.事件二中项目部考虑的因素不完整,请补充。

3.请写出在事件三中应设置的人行登高梯道形式,另列出从事挂篮悬臂浇筑的施工作业人员应该采取

的主要高处作业个人安全防护措施。

4.事件四中的安全检查属于哪种形式?除此以外,安全检查还有哪些形式?

5.事件五中有何错误?

6.请写出临时固结示意图中A、B、C 的名称。

【参考答案】

1.(1)索塔施工时宜用爬模法。

(2)悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始合龙。

(3)合龙宜在一天中气温最低时段进行。

(4)梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核。

2.(1)温度影响;

(2)预拱度设置。3.

(1)之字形人行梯道。

(2)从事挂篮悬臂浇筑的施工作业人员应该采取的主要高处作业个人安全防护措施安全帽、安全带、防滑鞋。

4.(1)事件四中的安全检查属于日常检查。

(2)还有定期检查、专项检查、季节性检查。

5.单位工程完工后应该由施工单位自行组织有关人员进行检查评定,总监理工程组织专业监理工程师对工程质量进行竣工与验收,对存在的问题由施工单位及时整改,整改完毕后,由施工建设单位提交竣工报告,建设单位收到竣工报告后,由建设单位负责人组织各单位负责人进行单位工程验收。

6.A 为临时锚固钢筋(或钢绞线);B 为临时支座;C 为支座垫石(或支座垫块)。

二级建造师市政真题及答案

2015年二级建造师市政真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、可用于高等级道路基层的是() A.二灰稳定土 B.级配碎石 C.级配砾石 D.二灰稳定粒料 【答案】D 【解析】稳定土只能做高等级路面的底基层,只有粒料可以做高等级路面的基层。 2、水混凝土路路面设施。施工时,不设置() A.模版 B.传力杆 C.(胀、提)缝板 D.预应力高

D【答案】. 【解析】胀缝中有传力杆,用的是光圆钢筋;钢筋补强支架、胀缝板等。没有预应力筋。 3、承重结构以受压为主的桥型是() A.梁式桥 B.拱式桥 C.悬索桥 D.刚架桥 【答案】B 【解析】拱式桥主要以受压为主。 4、施工中钢筋接头受力状态不清的,应按()处理 A.受拉 B.受压 C.偏压 D.受剪 【答案】A 【解析】钢筋耐压不耐拉,分不清楚时,按高标准处理。所以,分不清受压的受拉的,按受拉处理。 5、采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时,正确的浇筑顺)

序是(. 号块→主梁节段→边跨合龙段→中跨合龙段 号块→主梁节段→中跨合龙段→边跨合龙段 C.主梁节段→0号块→边跨合龙段→中跨合龙段 D.主梁节段→0号块→中跨合龙段→边跨合龙段 【答案】A 【解析】悬浇顺序:0号块→对称段主梁→边跨合龙→中跨合龙 6、采用锁口管接头的地下连续墙的施工工序包括:①开挖沟槽②吊放钢筋笼③下导管④吊放接头管⑤拔出接头管⑥灌注水下混凝土⑦导墙施工正确的地下连续墙施工顺序是() A.⑤→⑦→①→④→②→③→⑥ B.①→⑦→④→②→③→⑤→⑥ C.⑦→④→①→③→②→⑥→⑤ D.⑦→①→④→②→③→⑥→⑤ 【答案】D 【解析】排除法。先导墙,再沟槽,排除掉其他三个选项 7、单管高压喷射注浆法喷射的介质为() A.水泥浆液 B.净水 C.空气

二建市政实务案例分析技巧

案例分析技巧 一、只要问到质量控制,特别是材料方面的质量控制。(砼、无机结合材料、沥青) 七点:1、原材料合格。2、配合比准确,3、搅拌均匀。4、运输覆盖。5、摊铺浇筑满足规范要求。 6、碾压货振捣满足规范要求。 7、养护达到养护要求。 二、答所有题目,点要多字要少。 三、答任何题目,质量问题在哪里。违反了什么条例。一问原因在那里 答题三步骤:1、首先回答对错。2、二步答错误之处,首先写(错误之处在于不符合规范),然后抄背景,如果不知道错在那里,将背景里有关质量施工时的步骤全部认为是错的,反正错了不扣分。3、三步答正确做法,(首先写正确的做法是根据规范)如果万一不知道正确做法,将背景里的步骤全部反向答。 四、抄题目,抄背景,将背景里的错误之处一一列出, 五、如题目考到这样做的依据是什么,证据是什么 必须写依据法律法规、设计文件、规范标准 六、题目出现任何要问原因,先抄背景,如不记得,再从人机料法环五方面写。 七、如果题目要针对特点提出问题,把特点写出来,抄背景。 任何(案例分析中出现下列题型,必须照写) 1:任何模板、支架的验算:强度、刚度、稳定性。 2:任何市政工程确定任何参数不凭经验,必须一律通过实验。 3:任何工程的技术交底做法:单位工程、分部工程和分项工程开工前,工程项目部技术负责人应对承担施工的负责人货分包方全体人员进行书面技术交底,技术交底资料应办理签字手续并归档,不能代签。 4:任何工程的前期准备工作5项:组织准备(组建项目部,安排施工队伍),技术准备(熟悉图纸,编制施工方案,技术交底,测量放样)物资准备(材料、机具)现场准备(拆迁、三通一平,临时设施、环保文明)地上地下管线,建筑物原始资料。 5:任何成本的管理几个步骤:预测、决策、计划、控制、核算、分析、考核(成本考核) 6:任何施工组织设计、施工方案、变更方案的确定程序。 均有施工项目部编制后,经项目经理批准后,报送上一级技术负责人(总公司)审批,填写审批表,加盖公章,有变更时,还要有变更审批程序,最后报监理工程师审批。 7:任何工程的设计变更:项目部提出书面的变更要求,经项目经理批准后,报监理工程师,由监理通知甲方,再由甲方联系设计到现场勘查后再出。 8:任何总分包关系:总包对分包负责,分包服从总包,总包对分包承担连带责任。 9:任何方案的内容一定包括:施工方法、施工机具、施工顺序、技术质量安全文明措施。 10:任何工程任何事项的控制(资金、材料等):确定目标值,测定实际值、目标与实际比较、纠偏。11:任何材料进场须有证件:产品合格证、质量证明书、生产许可证、检验试验报告、使用说明书,营业执照。 12:任何工程模板设计包括内容:形式和材料,模板的强度刚度稳定性,防止变形和位移措施,节点构造措施,隔离剂,风载作用下,拆迁措施。 13:任何工程关于雨季施工要写:及时掌握天气预报,防雨、排水。道路还要假山分段施工和快铺快完快速施工 14:一看见题目中有技术二字:就必须写根据规范。 15:如不要求计算时间参数,坚决不计算时间参数。 16:任何工程索赔程序:提出意向——发出索赔报告——审核——终结 管道施工质量:基槽、基础、吊装、试验、回填。 17:如一般组织设计中的网络图总工期和合同工期一样。如施工中发生工期延误,要压缩关键线路

2019年度二级建造师市政工程专业继续教育考试题目(园林与管道)

2019 二级建造师(增项)市政工程专业考试题库 (园林绿化工程施工与养护、地下管道工程技术) 1.给水管道冲洗后,管道应采用氯离子浓度不低于20mg/L 的清洁水浸泡()h,由水质化验部门取样化验,水质合格后方具备通水条件 A.24 B.72 C.48 D.12 正确答案: D 2.管道工程施工()和工程项目的竣工验收是管道工程施工阶段质量控制的重 要工作,也是最终保证工程质量的重要手段 A. 验收规范 B. 申请报告 C.质量检查 D.质量验收 正确答案: C 3. 每段热水管道在最低点安装什么装置() A. 疏水器 B. 放水装置 C.蒸汽管 D. 排气装置 正确答案: B 4. 下列哪项不符合环氧煤沥青涂料外防腐层的施工要求() A. 底漆应在表面除锈后的12h 之内涂刷,涂刷应均匀,不得漏涂;管两端150~250mm 范围内不得涂刷 B. 涂料配制应按产品说明书的规定操作 C.面漆涂刷和包扎玻璃布,应在底漆表 面干后进行,底漆与第一道面漆涂刷的间隔时间不得超过24hD. 管节表面应规范规定;焊接 表面应光滑无刺、无焊瘤、棱角 正确答案: A 5. 综合性园林绿化施工建设工程包含()两大方面 A. 绿化工程、园林工程 B. C. 绿化工程、建设工程 D.绿化工程、园林工程 正确答案: A 6. 当前较常使用的大树移植挖掘和包装方法的是() A. 车载移植 B. C. 机械移植 D. 冻土移植 正确答案: D 7.钢管的接口多为螺纹接口 ( ) ,此外也有法兰盘接口和各种柔性接口形式 A. 粘接 B.密封胶圈 C. 焊接 D. 螺栓 正确答案: C 8. 考虑坡道的舒适与安全,一般步道坡度为(),残障轮椅为(),自行车为() A.1:8 、 1:12 、 1:8-1:12 B. C.1:5、1:15、1:6-1:10 D.1:10、1:10、1:10-1:15

二建市政实务案例整理

二建市政实务案例整理 【案例题1】 (20分) 目经理部中标某城市道路工程A标段,中标价为3 000万元。项目经理部依据合同、招标文件和施工组织设计,为该项目编制了目标成本计划。参加编制的主要人员有项目经理、项目总工、预决算员。参与人员踏勘了施工现场,召开了编制前的准备会议。经过工程量复核、工程单价分析、工程量计算对比、综合管理(间接)费用分析等步骤,得出了本工程的 问题 1(编制项目目标成本目标成本计划指标:直接成本2620万元,间接成本80万元。 计划,还有哪些必要依据, 2(编制项目目标成本计划时,还应有哪些主要人员参加,3(计算本项目上交公司的利润(请用汉字写出计算式)。 4(应以哪些表式具体描述项目目标成本计划编制的结果, 【提建议】 :参与此题评论 【正确答案】 : (1)编制项目目标成本计划,还有以下必要依据:补遗文件、图纸、投标报价清单、总体布置实施方案、设备的市场价格。(2)编制项目目标成本计划时,还应有材料员、设备员参加。(3)本项目上交公司的利润=中标价-直接成本-间接成本 =(3000-2620-80)万元=300万元。(4)应以工程量复核表、工程单价分析表、两算对比表、其他直接成本和间接成本表式具体描述项目目标成本计划编制的结果。 【案例题2】 (20分) A承建一项污水泵站工程,主体结构采用沉井,埋深15m。场地地层主要为粉沙土,地下水埋深为4m,采用不排水下沉。泵站的水泵、起重机等设备安装项目

分包给B公司。在施工过程中,随着沉井入土深度增加,井壁侧面阻力不断增加,沉井难以下沉。项目部采用降低沉井内水位减小浮力的方法,使沉井下沉,监理发现后予以制止。A将沉井井壁接高2m增加自重,强度与原沉井混凝土相同,沉井下沉到位后拆除了接高部分。 B进场施工后,由于没有安全员,A要求B安排专人进行安全管理,但B一直未予安排,在吊装水泵时发生安全事故,造成一人重伤。工程结算时,A变更了清单中沉井混凝土工程量,增加了接高部分混凝土的数量,未获批准。问题 1(A降低沉井内水位可能会产生什么后果,沉井内外水位差应是多少, 2(简述A与B在本工程中的安全责任分工。 3(一人重伤属于什么等级安全事故,A与B分别承担什么责任,为什么, 4(指出A变更沉井混凝土工程量未获批准的原因。 【提建议】 :参与此题评论 【正确答案】 : (1)A单位降低沉井内水位可能会产生的后果:流沙涌向井内,引起沉井歪斜,并增加吸泥工作量。沉井内外水位差应是1,2m。(2)A单位与B单位在本工程中的安全责任分工:A单位对施工现场的安全负责;分包合同中应当明确A单位与B单位各自的安全生产的权利、义务,A单位与B单位对分包工程的安全生产承担连带责任;如发生事故,由A单位负责上报事故。B单位应当服从A单位的安全生产管理,不服从管理导致生产安全事故的,由B单位承担主要责任。(3)一人重伤属于一般安全事故。A单位承担连带责任。B单位承担主要责任。原因:B 单位不服从A单位的管理导致生产安全事故的,由B单位承担主要责任。(4)A单位变更沉井混凝土工程量未获批准的原因:沉井井壁接高2m所增加的费用属于施工措施费,已包括在合同价款内。 案例题3】 (20分)

2019年二级建造师《市政》真题及详细解析(word版)

2019二级建造师考试真题《市政公用工程管理与实务》及解析 一、单项选择题 1、以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为()。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路 【参考答案】C 【解析】次干路应与主干路结合组成干路网,以集散交通的功能为主,兼有服务功能。教材 P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是() A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致,缝中不得连浆 D.缝上部安装缝板和传力杆 【参考答案】D 【解析】胀缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝宽必须一致,缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部安装胀缝板和传力杆。教材 P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用,对桥梁结构安全起保证作用的部件是() A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统 【参考答案】A 【解析】桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的部分,通常称为基础。 4、某地铁区间隧道,位于含水量大的粉质细砂层,地面沉降控制严格,且不具备水条件,宜采用 ()施工 A.浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法 【参考答案】C 【解析】明挖法、盖挖法、浅埋暗挖法均不得在含水层施工。教材 P62 5、关于地下连续墙施工的说法,错误的是() A.施工振动小,噪声低

B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大,开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分 【参考答案】B 【解析】可适用于多钟土层,除遇夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时会影响成槽效率外,对黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。教材 P68 6、关于污水处理厂试运行的规定,错误的是() A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长联机运行时间为 12h D.试运行前,所有单项工程验收合格 【参考答案】C 【解析】全厂联机运行应不少于 24h。教材 P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求,错误的是() A.机制烧结砖强度等级一般不低于 MU10 B.设计无要求时,石材强度等级不得小于 20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于 M10 【参考答案】B 【解析】用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求,设计无要求时不得小于 30MPa。教材 P113 8、在城镇供热管网闭式系统中,一次热网与二次热网采用()连接 A.流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器 【参考答案】B 【解析】一次热网与二次热网采用换热器连接,一次热网热媒损失很小,但中间设备多。实际使用较广泛。 教材 P121 9、一般情况下,直埋供热管道固定墩不采用()结构形式 A.矩形 B.翅形

2016年二建市政真题及答案

2016年二级建造师考试真题及百江教育参考答案《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.在地基或土体中埋设强度较大的土工聚合物,从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于( )。 A.置换法B.土的补强C.土质改良D.挤密法 【百江教育参考答案】B 2.下列路面基层材料中,收缩性最小的是().百江教育 A.二灰稳定土B.石灰稳定土C.水泥稳定土D.二灰稳定粒料 【百江教育参考答案】D 3.下列指标中,不属于混凝土路面配合比设计指标的是( )。 A.工作性B.抗压强度C.耐久性D.弯拉强度 【百江教育参考答案】B 4.钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用,当需要代换时,应由()单位作变更设计。 A.施工B.建设C.监理D.原设计 【百江教育参考答案】D 5.关于预应力钢铰线张拉的说法,错误的是( )。 A.长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式 B.构件混凝土强度不得低于设计值的75% C.当设计无要求时,张拉顺序可采用对称张拉 D.工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况 【百江教育参考答案】D 6.下列桥型中,在竖向荷载作用下,桥墩或桥台主要承受水平推力的是( )。百江教育 A.悬索桥B.梁式桥C.拱式桥D.刚架桥 【百江教育参考答案】C 7.浅埋暗挖法开挖方式中,将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是()。 A.侧洞法B.台阶法C.中洞法D.全断面开挖法 【百江教育参考答案】B 8.关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法,错误的是( )。 A.根据工程条件试验确定浆液及其配合比 B.应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向 C.小导管的尾部必须设置封堵孔,防止漏浆 、1 D.注浆时间应由实验确定,注浆压力可不控制 【百江教育参考答案】D

二级建造师市政工程实务案例分析题汇总

案例题 1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为 宽 22m ,采用 1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台, 中标价 2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为 本) 占 10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政 公用工程专业)王某为项目 负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高, 桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于 A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款 500万元,共支付利息 30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工 30 天,导致总工期拖延 10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1. 王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2. 试用不平衡报价法解释事件一中 A 公司投标报价的做法。 3. 本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4. 针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1. 王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。 理由:市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于 40m ,单项工程合同额小于等于 3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2. A 公司投标报价时, 将能够早日结算收回的项目提高了单价, 对于后期项目则降低了单价, 同时两者的报价都不低于 A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算 时得到更理想的经济效益。 3?本项目利息支出应计入间接成本。 项目目标成本中直接成本 =2600万元X (1-10%)=2340万 元 4?针对事件三,项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由:发现文物属于不可预见事件, 造成的损失应由发包人承担。 【案例题 2】 资料:某市政道路排水管道工程长 2.2km ,道路宽为30m 。其中,路面宽 18m,两侧人行道 各宽6m ;雨、污水管道位于道路中线两边各 7m 。路面为厚220mm 的C30水泥混凝土;基 层为厚200mm 的石灰粉煤粉碎石; 底基层为厚300mm 、齐U 量为10%的石灰土。工程从当年 3月5日开始,工期共计300天。施工单位中标价为 2534.12万元(包括措施项目费)。招标 是,设计文件明确:地面以下 2.4至4.1m 会出现地下水,雨、污水管道深在施工组织设计 中,明确石灰上雨期施工措施为:①石灰土集中拌合,拌合料遇雨加盖苫布;②按日进度进 行摊铺,进入现场石灰土,随到随铺;③未碾压的料层受雨淋后,应进行测试分析,决定处 理方案。水泥混凝上面层冬期施工措施为:①连续五天平均气温低于 -5 C 或最低气温低于 15C 时停止施工;②使用的水泥掺入 10%粉煤灰;③对搅拌物中掺加优选确定的早强剂、 防冻剂;④养护期内加强保温、保湿覆盖。施工组织设计经项目经理签字后,开始施工。当 开挖沟槽后,出现地下水。项目部采用单排井点降水后, 管道施工才得以继续进行。项目经 理将降水费用上报,要求建设单位给予赔偿。 问题: 1 .补充底基层石灰土雨期施工措施。 2.水泥 }昆凝土面层冬期施工所采取措施中有不妥之处并且不全面, 请改正错误并补充完善。 15 跨 25m 预应力简支梁结构,桥面 Y 形独立式立柱。工程工期 210 天。 2600 万元, 其中管理成本(间接成

2019二级建造师《市政实务》考试真题(持续更新)

2019年二级建造师《市政实务》考试真题(持续更新) 一、单选题(共 20 小题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是()。 A.双幅快速路 B.三幅主干路 C.单幅次干路 D.单幅支路 【答案】A 【解析】P1;快速路必须设中间分隔带。 2.下列沥青路面结构层中,主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是()。 A.中面层 B.下面层 C.基层 D.垫层 【答案】D 【解析】P2;垫层是介于基层和土基之间的层位,其作用为改善土基的湿度和温度状况。 3.多孔标准跨径总长为 500m 的桥梁属于()。 A.特大桥 B.大桥 C.中桥 D.小桥 【答案】B 【解析】P34; 4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法,正确的是()。 A.侧模应在预应力张拉前拆除 B.侧模应在预应力张拉后拆除 C.模板拆除应遵循先支先拆,后支后拆的原则 D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落 【答案】A 【解析】P37;预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支是先拆的原则。支架和拱架应按几个循环卸落,优路优教育卸落量宜由小渐大。每一循环中,在横向应同时卸落、在纵向应对称

均衡卸落。简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。 5.钢筋与钢板的 T 形连接,宣采用()。 A.闪光对焊 B.电阻点焊 C.电弧焊 D.氩弧焊 【答案】C 【解析】P38;钢筋与钢板的 T 形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。 6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。建造师免费资料QQ群629214696 A.框架 B.单拱 C.双拱 D.三拱 【答案】A 【解析】P78;喷锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站,视地层条件、施工方法及其使用要求的不同,优路可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站。 7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋()方式。 A.计量 B.切断 C.弯曲 D.连接 【答案】D 【解析】P129;根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。 8.市政工程埋地给排水管道不采用()。 A.原状土基础 B.砂石基础 C.混凝土条基 D.砌块基础 【答案】D 【解析】无来源 9.下列方法中,用于排水管道更新的是()。

2015年二级建造师市政真题及答案

2015年二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案及解析 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.可用于高等级道路基层的是()。 A.二灰稳定土 B.级配碎石 C.级配砾石 D.二灰稳定粒料 【答案】D 【参考解析】本题考査的是常用无机结合料稳定基层的特性。二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。参见教材P15.. 2.水泥混凝土路面设胀缝时,不设置()。 A.模板 B.传力杆 C.(胀)缝 D.预应力筋 【答案】D 【参考解析】本题考査的是水泥混凝土路面施工技术。普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。参见教材P25. 页脚内容1

3.承重结构以受压为主的桥梁是()。 A.梁式桥 B.拱式桥 C.悬索桥 D.刚架桥 【答案】B 【参考解析】本题考査的是城市桥梁结构组成与类型。拱桥的承重结构以受压为主,通常用抗压能力强的圬工材料和钢筋混凝土等来建造。参见教材P28. 4.施工中钢筋接头受力状态不清的,应按()处理。 A.受拉 B.受压 C.偏压 D.受剪 【答案】A 【参考解析】本题考查的是钢筋混凝土施工技术。施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受拉办理。参见教材P30. 5.采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时,正确的浇筑顺序是()。 A.0号快—主梁节段—边跨合龙段—中跨合龙段 页脚内容2

B.0号快—主梁节段—中跨合龙段—边跨合龙段 C.主梁节段—0号快—边跨合龙段—中跨合龙段 D.主梁节段—0号快—中跨合龙段—边跨合龙段 【答案】A 【参考解析】本题考査的是现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术。应当是先浇筑0号块,然后是墩顶梁段接着是边孔支架现浇梁段,最后是主梁跨中合拢段。参见教材P50。 6.采用锁口管接头的地下连续墙的施工工序包括:①开挖沟槽;②吊放钢筋笼;③下导管;④吊放接头管;⑤拔出接头管;⑥灌注水下混凝土;⑦导墙施工。正确的地下连续墙施工顺序是()。 A. ⑤→⑦→①→④→②→③→⑥ B. ①→⑦→④→②→③→⑤→⑥ C. ⑦→④→①→③→②→⑥→⑤ D. ⑦→①→④→②→③→⑥→⑤ 【答案】D 【参考解析】本题考查的是深基坑支护结构与变形控制。修筑导墙之后应该是开挖沟槽。参见教材P70. 7.单管高压喷射注浆法喷射的介质为()。 A.水泥浆液 B.净水 C.空气 页脚内容3

二级建造师市政实务8大经典案例题汇总

二级建造师市政实务8大经典案例题汇总

二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总 二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为6月2-3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总,赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 【案例题1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为15 跨25m 预应力简支梁结构,桥面宽22m,采用1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台,Y 形独立式立柱。工程工期210 天。中标价2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为2600 万元,其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高,桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款500 万元,共支付利息30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工30 天,导致总工期拖延10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A 公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三,项目部能够提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由:市政公用工程二级注册建造师能够担任单跨跨度小于 40m,单项工程合同额小于等于3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A 公司投标报价时,将能够早日结算收回的项目提高了单价,对于后期项目则降低了单价,同时两者的报价都不低于A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600 万元×(1-10%)=2340 万元

2019二建《市政工程管理与实务》真题与解析

2019年二级建造师市政公用工程管理与实务真题解析 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,有1个最符合题意) 1.下列城镇道路中,必须设置中央分隔带的是()。 A.双幅快速路 B.三幅主干路 C.单幅次干路 D.单幅支路 2.下列沥青路面结构层中,主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是 ()。 A.中间层 B.下面层 C.基层 D.垫层 3.三孔标准跨径总长为500m的桥梁属于()。 A.特大桥 B.大桥 C.中桥 D.小桥 4.关于预应力混疑土结构模板拆除的说法,正确的是()。 A.侧模应在预应力张拉前拆除 B.侧模应在预应力张拉后拆除 C.模板拆除应遵循先支先拆,后支后拆的原则 D.连续梁结构的模板应从支架向跨中方向依次循环卸落 5.钢筋与钢板的T形连接,宜采用() A.闪光对焊 B.电阻点焊 C.电弧焊 D.氩孤焊 6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。 A.框架 B单拱 C.双拱 D.三拱 7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋()方式。 A.计量 B.切断 C.弯曲 D.连接 8.市政工程埋地给排水管道不采用()。 A.原状土基础 B.砂石基础 C.混凝土条型基础

D.砌块基础 9.下列方法中,用于排水管道更新的是()。 A.缠绕法 B.内衬法 C.爆管法 D.喷涂法 10.供热管网旋转补偿器的突出特点是()。 A.耐高压 B.补偿距离长 C.密封性能好 D.在管道运行过程中无应力 11.城镇燃气管道的华白数是指()。 A.燃气的热值与其相对密度的比值 B.燃气的热值与其相对密度平方的比值 C.燃气的热值与其相对密度平方根的比值 D.燃气的热值与其相对密度立方的比值 12.下列关于新建燃气管道阴极保护系统的施工说法,错误的是()。 A.阳极可采用水平式安装 B.牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施 C.牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以上 D.每个装置中应至少有两根电缆与管道连接 13.HDPE膜铺设工程中,不属于挤压焊接检测项目的是()。 A.观感检测 B.气压检测 C.真空检测 D.破坏性检测 14.下列属于绘制竣工图的依据的是()。 A.施工前场地绿化图 B.建(构)筑物所在场地原始地形图 C.设计变更文件 D.建筑物沉降、位移等变形观测资料 15.明挖法、盖挖法基坑支护结构和周围土体监测项目,说法正确的是()。 A.支撑轴力为应测项目 B.坑底隆起(回弹)为应测项目 C.锚杆拉力为选测项目 D地下水位为选测项目 16.下列不属于投标文件内容的是()。 A.投标报价 B.商务和技术偏差表 C.合同主要条款 D.施工组织方案 17.施工成本目标控制的依据是()。 A.工程承包含同 B.项目目标管理责任书

二级建造师市政历年真题

2017年二级市政实务真题 1、以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为(). A.快速路 B。主干路 C.次干路 D。支路 答案:C 233网校解析:教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是() A.胀缝应及路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C。缝宽必须一致,缝中不得连浆 D。缝上部安装胀缝板和传力杆 答案:D 233网校解析:教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用,对桥梁结构安全起保证作用的部件是() A.桥台基础 B。桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统 B.答案:A 233网校解析:教材P27 4、某地铁区间隧道,位于含水量大的粉质细沙层,地面沉降控制严格,且不具备降水条件,宜采用( )施工。 A浅埋暗挖 B。明挖法 C。盾构法 D.盖挖法 答案:C 233网校解析:教材P65 5、关于地下连续墙施工的说法,错误的是() A。施工振动小,噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大,开挖深度大

D.可作为主题结构的一部分 答案:B 233网校解析:教材P67 6、关于污水处理厂试运行的规定,错误的是() A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C。全长联机运行时间为12h D。试运行前,所有单项工程验收合格 答案:C 233网校解析:教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求,错误的是() A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B。设计无要求时,石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10 答案:B 233网校解析:教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中,一次热网及二次热网采用()连接 A。流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器 答案:B 233网校解析:教材P121 9、一般情况下,直埋供热管道固定墩不采用()结构形式 A。矩形 B.翅形 C.正“T"形 D.板凳形 答案:C 233网校解析:教材P128 固定墩是嵌固直埋管道固定节(固定支座),并及其共同承受直埋管道所受推力的钢筋混凝土构件。固定墩结构形式一般为矩形、倒T形、单井、双井、翅形和板凳形.

二建市政实务案例.doc

【案例 l 】 背景资料: 某城市主干道路改扩建工程,线路长度 1.98km;随路敷设雨、污水和燃气管线,道路面层为 200mm厚的改性沥青混合料,基层为 360mm厚水泥稳定碎石, 底基层 300mm厚石灰土。施工红线范围内需拆迁较多房屋,合同工期为当年 5 月16日至 9月15日。 由于该工程施工环境复杂,管线与道路施工互相干扰,现场发生如下事件:1.根据管线施工需处理地下障碍物的情况,项目技术负责人编制施工组织 设计变更方案,经项目经理审批后执行。 2.为保障摊铺水泥稳定碎石基层的施工进度,在现场大量暂存水泥稳定碎 石,摊铺碾压时已超过 24h。由于层厚过厚,故采用分层摊铺,为防止水分蒸发,第一层摊铺完之后,随即摊铺第二层。基层成型后,发现水泥稳定碎石基层表面松散,骨料明显离析。 3.为防止刮风扬尘,现场对基层采取洒大水方式,碾压后发现表面不平整,局部有水渍和坑凹现象,现场采用薄层贴补石灰粉煤灰稳定碎石进行找平,保障基层的平整度。 4.为保证沥青路面施工正常进行,要求厂家加大改性沥青混合料生产量, 储存量保证两天的摊铺量。摊铺时,采用梯队作业,故纵缝采用热接缝,横缝采 用平接缝。横缝施工时,用机械切割不平整面,清除泥水,干燥后涂刷粘层油, 铺筑新料,施工队采用轮胎压路机碾压,先纵向碾压,再横向碾压。 问题: 1 .旋工组织设计变更审批程序是否妥当 ?如不妥当,写出正确审批程序。 2 .水泥稳定碎石的施工是否正确?如不正确,写出正确做法。 3.指出碾压过程有哪些违规之处?有什么主要危害 ? 4.请指出沥青路面施工错误及正确做法。并阐述路面纵向接缝如何处 理? 5、沥青路面施工质量验收的主控项目有哪些? 答案: 1.不妥当。项目部编制了施工组织设计变更方案,但审批程序不符合要求。 正确做法:施工组织设计编制后应由项目部上一级技术负责人审批,有变更 时要办理变更手续,其变更手续仍由原审批单位签认。 2.不正确。厂拌水泥稳定碎石混合料,自拌合开始至摊铺有时限要求,不 超过 3h。 正确做法:拌成的混合料堆放时间不得超过 24h,否则将影响石灰粉煤灰稳定碎石混合料的强度,失水后再碾压将影响基层的质量。 3.有两处违反施工技术规程要求: (1)为防止扬尘,对基层洒大水; (2) 采用薄层贴补方式进行找 平。其危害主要有: (1)对基层洒大水,改变石灰粉煤灰稳定碎石的含水量,将影响压实度,水 渍集中处还可能造成翻浆。 (2)采用水泥稳定碎石薄层贴补方式进行找平,将破坏厚 360mm道路基层的整体性,投入使用后当重车碾压时,薄层将脱落,甚至造成路面沥青混凝土的破

(完整版)2019二建考试市政实务真题及答案解析

一、单项选择题(共20题,每1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是()。 A.双向快速路 B.三向上下路 C.单向次干路 D.单向支路 希赛答案:A 希赛解析:2019年教材P1页。考核道路分级,必须设置中间分隔带的就是快速路。 2.下列沥青路面结构层中,主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是()。 A.中面层 B.下面层 C. 基层

D.垫层 希赛答案:D 希赛解析:沥青路面分为面层、基层和垫层。直接与土路基接触的垫层,改善湿度和温度。2019年教材P2. 3.多孔标准跨径总长为500m 的桥梁属于()。 A.特大桥 B. 大桥 C. 中桥 D.小桥 希赛答案:B 希赛解析:2019年教材P34,多孔跨径桥8-30-100-1000,分别是小桥、中桥、大桥和特大桥。 4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法,正确的是()。 A.侧模应在预应力张拉前拆除

B.侧模应在预应力张拉后拆除 C.模板拆除应遵循先支先拆,后支后拆的原则 D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落 希赛答案:A 希赛解析:C错误,模板应该先支后拆、后支先拆。D错误,支座应该从跨中向支座方向循环卸落。 5.钢筋与钢板的T形连接,宣采用() A.闪光对焊 B.电阻点焊 C.电弧焊 D.氯弧焊 希赛答案:C 希赛解析:2019年教材38页,( 6 )钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。

6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。 A.框架 B.单拱 C.双拱 D.三拱 希赛答案:A 希赛解析:2019年教材P78页。质锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站,视地层条件、施工方法及其使用要求的不同,可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站 7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋() A.计量 B.切断 C.弯曲 D.连接

二级市政案例分析

二级建造师市政实务案例分析题共6道[背景材料] 1.2001年4月某日上午,某高压电器研究所合成回路试验大厅工程施工现场,发生一起脚手架坍塌事故:在没有施工管理人员交底和指导的情况下,8名工人在脚手架平台面上东北角拆卸成梱网架杠杆时,产生振动和偏载,东北角一侧脚手架弯曲变形,发生倒塌,8人坠落,其中7人死亡,1人重伤。 [问题] 项目安全控制的重点在本工程事故中,分别指哪些重点? [分析]本案例应从施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷等三个重点方面去分析工程事故中安全隐患所在。 [背景材料] 2.2001年7月,某市一世纪花园工地,某施工分公司副经理直接安排工人利用即将拆除的物料提升机进行落水管的安装工作。4名未经安全教育的作业人员从建筑物内17层进入该物料提升机吊篮,在未采取任何安全措施的情况下工作,当安装至12层时,4人边安装边让卷扬机司机将吊篮再提升一点,在司机启动电动机提升吊篮时,钢丝绳突然断开,发生高处坠落事故,3人死亡1人重伤。 [问题] 该安全事故处理应遵循什么原则? [分析]安全事故处理应遵循四个不放过原则。此事故应从事故原因、事故责任者和员工没有受到过安全教育、事前没有防止和事后责任者应受到处理等方面抓住不放的原则进行分析。 [背景材料] 3.某桥梁工程,主梁浇筑完成后,在拆除满堂支架的过程中,发生支架局部倒塌伤人事故。 [问题] 事故发生后应如何进行处理? [分析] 根据安全事故处理程序的有关规定,事故发生后,为了最大限度减少事故造成的伤亡和损失、分析事故原因、最有效地杜绝今后事故隐患,应快速报告政府主管部门、快速抢救排险并保护现场,组织专门人员调查事故原因和提出调查报告,进行分析。 [背景材料] 4.某承包商通过了某道路工程的资格预审,并从业主那里购买了招标文件,工程的计划工期为六个月。根据踏勘现场和业主答疑,开始编制投标文件的施工组织设计。初步确定以下几项工作:施工方案的确定、施工进度计划、施工现场平面布置、各种资源需要量及其供应。由于现场场地狭小,无法合理地安排临时设施,经调查周边只有很少可以租用的临时房屋,但在施工范围内有几间需要拆除的房屋,房屋位于施工现场的一端。 [问题](1)招标文件规定临时设施需要单独报价,单位为元,数量为1.根据现场情况,如何布置和安排才能最大限度地降低此部分费用? (2)临时设施中哪些内容在报价时需要考虑? [分析](1)由于无法统一安排临时房屋,可以考虑在施工的前期利用未拆除的房屋作为临时用房,外租部分房屋。拆迁房屋在施工现场一端,不影响总的进度安排,安排施工计划时可考虑最后施工,也可以根据计算需要的临时建筑的面积,前期外租和使用拆迁房屋,在施工后期,将临时建筑搭建在已完成的路面上,退掉租用的房屋,拆除占用场地的房屋。发生的费用

(完整版)2019年二建市政真题及答案

2019年二建《市政》真题及答案 1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是()。 A.双向快速路 B.三向上下路 C.单向次干路 D.单向支路 【参考答案】A P1 2.下列沥青路面结构层中,主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是()。 A.中面层 B.下面层 C.基层 D.垫层 【参考答案】D P1 3.多孔标准跨径总长为500m的桥梁属于()。 A.特大桥 B.大桥 C.中桥 D.小桥 【参考答案】B P34 4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法,正确的是()。 A.侧模应在预应力张拉前拆除 B.侧模应在预应力张拉后拆除 C.模板拆除应遵循先支先拆,后支后拆的原则 D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落 【参考答案】A P37 5.钢筋与钢板的T尹形连接,宣采用() A.闪光对焊 B.电阻点焊 C.电弧焊 D.氯弧焊 【参考答案】C P38 6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。 A.框架 B.单拱 C.双拱 D.三拱 【参考答案】A P78

7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋() A.计量 B.切断 C.弯曲 D.连接 【参考答案】D P19 8.市政工程埋地给排水管道不采用() A.原状土基础 B.砂石基础 C.混凝土条基 D.砌块基础 【参考答案】D 9.下列方法中,用于排水管道更新的是() A.缠绕法 B.内衬法 C.爆管法 D.喷涂法 【参考答案】C P148 10.供热管网旋转补偿器的突出特点是() A.耐高压 B.补偿距离长 C.密封性能好 D.在管道运行 【参考答案】D P160 19.安全风险识别方法不包括()。 A.故障类别及影响分析 B.预计危险分析 C.事故树分析 D.突发性事故模拟 【参考答案】D P305 20.下列工程中,属于市政公用工程二级建造师执业范围的是()。 A.古建筑工程 B.燃气长输管线工程 C.采暖工程 D.城镇燃气混气站工程 【参考答案】D P351 21.关于路基试验段的说法,正确的有()。 A.填石路基可不修筑试验段

15二建市政真题及答案解析

2015年二级建造师市政工程真题及答案解析 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、可用于高等级道路基层的是() A.二灰稳定土 B.级配碎石 C.级配砾石 D.二灰稳定粒料 【答案】D 【解析】稳定土只能做高等级路面的底基层,只有粒料可以做高等级路面的基层。 2、水混凝土路路面设施。施工时,不设置() A.模版 B.传力杆 C.(胀、提)缝板 D.预应力高 【答案】D 【解析】胀缝中有传力杆,用的是光圆钢筋;钢筋补强支架、胀缝板等。没有预应力筋。 3、承重结构以受压为主的桥型是() A.梁式桥 B.拱式桥 C.悬索桥 D.刚架桥 【答案】B 【解析】拱式桥主要以受压为主。 4、施工中钢筋接头受力状态不清的,应按()处理 A.受拉 B.受压 C.偏压 D.受剪 【答案】A 【解析】钢筋耐压不耐拉,分不清楚时,按高标准处理。所以,分不清受压的受拉的,按受拉处理。 5、采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时,正确的浇筑顺序是() A.0号块→主梁节段→边跨合龙段→中跨合龙段 B.0号块→主梁节段→中跨合龙段→边跨合龙段 C.主梁节段→0号块→边跨合龙段→中跨合龙段 D.主梁节段→0号块→中跨合龙段→边跨合龙段 【答案】A 【解析】悬浇顺序:0号块→对称段主梁→边跨合龙→中跨合龙 6、采用锁口管接头的地下连续墙的施工工序包括:①开挖沟槽②吊放钢筋笼③下导管④吊放接头管⑤拔出接头管⑥灌注水下混凝土⑦导墙施工正确的地下连续墙施工顺序是() A.⑤→⑦→①→④→②→③→⑥ B.①→⑦→④→②→③→⑤→⑥ C.⑦→④→①→③→②→⑥→⑤ D.⑦→①→④→②→③→⑥→⑤ 【答案】D 【解析】排除法。先导墙,再沟槽,排除掉其他三个选项 7、单管高压喷射注浆法喷射的介质为() A.水泥浆液 B.净水 C.空气 D.膨润土泥浆 【答案】A 【解析】单管法:喷射高压水泥浆液一种介质; 双管法:喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质; 三管法:喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质。 下图是喷锚暗挖法中单侧壁导坑法的施工方法示意图,杭hua州夏优职正常的施工顺序为()

二级建造师市政实务案例分析

二级建造师市政实务案例分析题6道 [背景材料] 1.2001年4月某日上午,某高压电器研究所合成回路试验大厅工程施工现场,发生一起脚手架坍塌事故:在没有施工管理人员交底和指导的情况下,8名工人在脚手架平台面上东北角拆卸成梱网架杠杆时,产生振动和偏载,东北角一侧脚手架弯曲变形,发生倒塌,8人坠落,其中7人死亡,1人重伤。 [问题] 项目安全控制的重点在本工程事故中,分别指哪些重点? [分析]本案例应从施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷等三个重点方面去分析工程事故中安全隐患所在。 [背景材料] 2.2001年7月,某市一世纪花园工地,某施工分公司副经理直接安排工人利用即将拆除的物料提升机进行落水管的安装工作。4名未经安全教育的作业人员从建筑物内17层进入该物料提升机吊篮,在未采取任何安全措施的情况下工作,当安装至12层时,4人边安装边让卷扬机司机将吊篮再提升一点,在司机启动电动机提升吊篮时,钢丝绳突然断开,发生高处坠落事故,3人死亡1人重伤。 [问题] 该安全事故处理应遵循什么原则? [分析]安全事故处理应遵循四个不放过原则。此事故应从事故原因、事故责任者和员工没有受到过安全教育、事前没有防止和事后责任者应受到处理等方面抓住不放的原则进行分析。 [背景材料] 3.某桥梁工程,主梁浇筑完成后,在拆除满堂支架的过程中,发生支架局部倒塌伤人事故。 [问题] 事故发生后应如何进行处理? [分析] 根据安全事故处理程序的有关规定,事故发生后,为了最大限度减少事故造成的伤亡和损失、分析事故原因、最有效地杜绝今后事故隐患,应快速报告政府主管部门、快速抢救排险并保护现场,组织专门人员调查事故原因和提出调查报告,进行分析。 [背景材料] 4.某承包商通过了某道路工程的资格预审,并从业主那里购买了招标文件,工程的计划工期为六个月。根据踏勘现场和业主答疑,开始编制投标文件的施工组织设计。初步确定以下几项工作:施工方案的确定、施工进度计划、施工现场平面布置、各种资源需要量及其供应。由于现场场地狭小,无法合理地安排临时设施,经调查周边只有很少可以租用的临时房屋,但在施工范围内有几间需要拆除的房屋,房屋位于施工现场的一端。 [问题](1)招标文件规定临时设施需要单独报价,单位为元,数量为1.根据现场情况,如何布置和安排才能最大限度地降低此部分费用? (2)临时设施中哪些内容在报价时需要考虑? [分析](1)由于无法统一安排临时房屋,可以考虑在施工的前期利用未拆除的房屋作为临时用房,外租部分房屋。拆迁房屋在施工现场一端,不影响总的进度安排,安排施工计