HDPE雨水管道施工方案
HDPE雨水管道施工方案

雨水管网工程施工方案

一、工程概况

中储粮泰州直属库合资建仓项目二标段合资建仓项目二标段工程,雨水管道3200M,检查井58座,雨水检查口132个。

二、编制依据

本工程采用的施工标准、规范和验收标准

1、《给排水管道施工及验收规范(GB50268-2008)》

2、《给水排水构造物及施工验收规范(GBJ141-2008)》

3、《埋地塑料排水管道施工(04S520)》

4、《建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)》

三、施工要求

(一)、排水工程:

排水工程为雨水管道,采用HDPE塑料排水管管道基础采用砂垫层基础,管道连接采用承插式弹性密封橡胶圈,管道与检查井接口采用膨胀橡胶圈配套用件必须由管材生产厂配套供应。支路雨水管有DN200和DN400的规格,主路雨水管有DN500、DN600、DN800、DN1000本工程排水管道数量较多、对工期影响较大,在施工时需引起足够的重视。

(二)、工艺流程:

测量放线→沟槽开挖→管道安装→检查井的砌筑→闭水实验→沟槽回填。

1、施工工艺流程:

2、雨水管道与道路由于工期紧,无法按先下游后上游的施工顺序施工,沟槽以顺流方向进行开挖(仓房与仓房间的雨水管道先施工)。

3、根据施工设计图纸、现场地质情况及场地条件,测量人员在开挖前放出开挖边线(上口线和下口线),撒白灰线,上口四角打木桩,并标出开挖深度。机械应按上口线和下口线放坡开挖沟底,保留20cm的保护层。测量工应在开挖底面每3~5m设测点,严格按设计要求控制槽底标高。

4、沟槽开挖采用1m3反铲挖掘机、人工配合的方法开挖。沟槽开挖深度均大于2m,采用放坡开挖、放坡坡度为1:1.2(见开挖沟槽断面图(一)。机械开挖时,预留约10cm左右土层用人工开挖、修整到设计标高,以保证槽底土壤结构不被扰动或超挖,认真控制槽底高程和宽度,以防超挖。开挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处两侧各加宽50cm,以保证基础施工和管道安装的操作空间。同时及时进行管道的基础施工,以免槽底土壤暴露过久。若出现超挖现象,则及时进行处理。沟槽开挖达到标高进行原土夯实(要考虑夯实后的下沉量)

基坑底在地下水位以下的基坑,开挖时采用降水排水措施,降水采用雨水泵在集水坑(规格为100*100*120,集水坑内设ф100雨水泵一台,遇水量较大时增加水泵)抽出沟槽内的水分别引流出施工场地外排走。使地下水位降至槽底面50cm 以下,做到

0.5m

0.5m

D

说明:图中t表示管壁厚

D表示管内径开挖沟槽断面图(一)

5、按设计和规范要求:雨水口连接管埋深浅,应全部回填砂。分层灌水密实,管沟两侧回填砂至管顶50cm 以上回填土时,应分层回填,压实度应达到路基要求。混凝土基础时,槽底不得有积水,以保证混凝土基础质量;下管后应防止发生浮管事故。

6、沟槽开挖土方按要求堆积在道路两侧边坡上,堆放的土方一部分利用回填,一部分外运弃。

7、开挖土方时,安排施工管理人员跟班,经常测量和复核平面位置和标高及边坡坡度是否与设计相符,指挥挖掘机司机开挖、汽车运土、堆土。防止超挖或亏挖。在土方开挖过程中,对土质情况、地下水位等的变化随时进行观测,作好原始记录,发现地基土质与设计要求不符时,与有关人员及时研究处理。

8、边坡上侧堆土或堆放材料以及移动施工机械时,与挖土边缘保持2m 以上距离,以保证边坡的稳定。

9、开挖完成后,应会同业主、监理进行基底检验,确定地基土壤承载力是否与设计资料相符合,原定标高是否适合。检验合格后方准继续施工一工序。

10、管道安装应首先测定管道中线及管底标高,安装时按设计中线和纵向排水坡度在垂直和水平方向保持平顺,无竖向和水平扰曲现象。安装采用汽车式起重机或挖掘机吊起,人工摆正安装。

11、沟槽开挖允许误差见下表

沟槽开挖允许误差

四、HDPE双壁波纹管施工

(一)、管材质量检查

1、管材要求外观一致,内壁光滑平整,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。

2、管材端面应平整,与管中心轴线垂直,轴向不得有明显的弯曲出现。管材插口外径,承口内径的尺寸和圆度必须符合产口标准的规定。

3、管材耐压强度及刚度应满足设计要求。

4、管道接口用膨胀橡胶圈、尺寸应符合设计要求。橡胶圈外观应光滑平整,不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。

(二)、沟槽开挖时,应严格控制槽底高程,不得超挖或扰动动基面,并应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。

(三)、管道基础采用中粗砂铺一层,其厚度应按设计要求,基础应夯实紧密,表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。

(四)、管材现场应由人工搬运,应轻抬轻放,管材的吊运及放入沟内时,应采用可靠软带吊具,系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。

(五)、管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向安装,安装应由下流往上流进行。

(六)、接口前。先确定橡胶圈安放位置及插口的插入深度。接口时,先清理干净承口橡胶圈沟槽,插口端工作面及橡胶圈,不得有土或其他杂物,在承口的内壁及插口橡胶圈上涂润剂,然后将承插口端面的中心线对齐。

(七)、接口方法按下述程序进行:D≤250mm以下管道,先由一人用棉纱绳吊

住被安装管道的插口,另一人用长橇棒斜插入基础。并抵住该管端部中心位置的横

挡板,然后用力将该管缓缓插入原管的承口预定位置。接口合拢时,管材两侧的手

拉葫芦应同步拉动,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲、不脱落。

(八)、预防接口合拢时已排设管道轴线位置移动,需采用稳管措施。具体方

法可在编织袋内灌满黄砂,封口后压在已排设管道的顶部,其数量视管径大小而异。

管道接口后,应复核管道的高程和轴线使其符合要求。

(九)、雨季施工防止管材漂浮措施。可先回填到管顶以上一倍管以上的高度。

(十)、管道与检查井的衔接,采用中介层作法,即在管材或管件与井壁相接

部位的外表面预先用聚氯乙烯粘接剂、粗砂做成中介层然后用水泥砂浆砌入检查井

的井壁内。中介层的长度与检查井厚度相同。直接与检查井连接的管段长度为

50

80cm,后面再连以不少于一根的长度不大于2m的短管,然后再与上下游标准管~

长的管段连接。

五、雨水井施工技术措施:

雨水井按设计位置、尺寸规格施工,预制模板,浇筑C25混凝土,表面做到平顺,

圆滑。井圈采用砖砌,砌筑时砂浆饱满,上下砌体交错,内外搭接,墙体抹面应压实

压光,不得有空鼓,裂缝等现象。安装井圈井盖牢固平稳,座浆饱满,注意与路面高

程、坡度相一致。

六、闭水试验施工技术措施:

雨水管道在回填前进行闭水试验,沟槽内无积水现象,采用管井注水浸泡1~2

昼夜进行,按规定认真做好记录,试验合格后及时打掉管道两端堵头,清理干净。七、沟槽回填施工:

(一)、管道回填砂工艺流程

(二)、安装完毕的排水管道,经验收合格后,进行土方回填。回填土选用中

粗砂,严禁使用杂填土。回填时,沿管道两侧对称进行,分层回填,每层虚铺厚度

20

25Cm,管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料由沟槽两侧对称进行,不得~

直接扔在管顶上。所有部位的回填应均匀入槽,不得集中推入。中粗砂回填密度要

求达到≥0.9。

(三)、沟槽回填的压实采用饱水振实的方法。具体方法是回填砂子后,加水饱

满,用混凝土振动棒振实。

(四)、路基底回填土密度要求大于95%。在基槽回填土时,应先将检查井盖板座

浆盖好,并在井墙与井筒周围同时回填。管沟两侧回填土的高差不大于0.3m。

八、质量保证措施:

(一)、建立健全质量管理班子,加强了工程质量管理,建立质量管理体系。

(二)、完整质量检查制度,可做到每个工序都具检验合格签证,上道工序不

合格,决不进入下道工序。

(三)、加强质量的意识的宣传教育,使全体施工人员树立起质量第一的思想。

实行质量目标管理制,定质量要求标准:合格率100%,优育品率达到90%,目标优

质工程。

(四)、保证施工质量,贯彻质量责任制,严格工序管理,把好质量关,切实

做到:

1、三不交接:无自检记录不交接,无质检人员验收不交接,施工记录不全不

交接。

2、五不施工:技术不交底不施工,图纸技术要求不清不施工,测量资料未经

审核不施工,材料必须有检验合格证,材料不合格不施工,隐蔽工程未签字不施工。

3、接受监理工程师的质量监督、知道、严格执行技术规范进行施工。

4、砼一定按照设计标号,严格按试验中心做的配合比进行实施,注意把好砼的配料环节,决不出现不合格产品。

5、确保工程质量,必须优化施工管理,强化质量意识建立和健全质保体系,严格规范管理和施工,具体措施如下:

1)严格执行技术规范进行施工,坚决贯彻业主、监理公司等上级管理部门下达的工作指标。

2)对工程的每道工序进行严格的质量控制,由监理检验合格后,才能进入下道工序。

3)实行责任到对的包干责任制,施工技管人员参加施工,把工程质量、进度、奖金相挂钩,做到责任到人,任务到人

4)用经济手段强化施工质量管理,对不合格的分项工程工序和操作不符合规范要求的一定要整改。

5)强化质量意识,提高“百年大计,质量第一”的思想观念,认真学习技术规范和有关文件规定,使广大技职人员,施工队明确认识抓工程质量的重要性,加深质量意识,为创精品工程优质工程而努力奋斗。

九、安全生产、文明施工、环境保护措施:

(一)安全生产

1、建立以项目经理为核心的安全管理体系,组织安全生产小组,设专职安全人员负责施工全过程的安全工作。

2、建立健全工程施工安全制度,并进行定期和不定期的安全检查工作。

3、凡进入现场施工的人员都必须戴安全帽,严禁穿拖鞋上班。

4、夜间作业必须有一定数量灯光照明设施,隐蔽部分或不安全、较危险的作业尽量避免在夜间进行,必须进行时要设置有效的保护措施,才可进行。

5、对危险地段施工,必须设有标志或设安全人员看守。

6、沟槽开挖时,必须按照施工方案进行放坡,软弱地层应按施工方案进行支护。

7、沟槽开挖开始至回填完成,安全员应每天检查边坡情况,发现问题立即处理,特别是下雨后要着重检查是否有塌方前兆,决定是否继续施工。

8、沟槽开挖时,及时进行沟槽四周防护,防护采用钢管或竹子高度不低于1.2m,过路沟槽晚上应放警示红灯。

9、施工前在道路两端设置警示牌,禁止非施工车辆及人员进入施工场地。

10、机械作业措施:

1)、白天作业,以确保能见度良好。

2)、专人指挥机械化的使用必须持证上岗,懂机械性能和懂操作。

3)、现场的施工机具摆放位置合理,满足施工需要。

4)、挖土机,机具设备要求专人指挥,机具工作半径内,不能站人。施工操作人员应戴安全帽。

5)、进入施工现场应按指定通道行走,不能从危险地区及吊物件下方通过,危险部位要设鲜明的标示牌,夜间有红灯示警。

6)、吊管时,吊索吊点应置于管节的重心处,拦腰起吊,并要保持管身水平。基坑内的操作人员在下管时,不能站在吊车的工作半径内,并要有专人指挥。在下管的管内,严禁放置物件。

11、用电管理:

1)、电器设施位置安放合理,有明显的标志,如“远离触电”“严禁靠近”“有电危险”。

2)、施工现场所用发电设备,供电控制设施必须设专人负责,做好维修管理,保证施工用电。

3)、现场供电系统要经常检查、维护、遇到大风、雨等恶劣天气时做好保护供电设施。

(二)文明施工

1、现场施工管理人员着装整齐,佩证上岗。

2、施工现场材料堆放井然有序,场地布置围拦,做到同周围环境协调。

3、加强施工人员的文明施工思想教育,为实现文明施工样板工地为目标。

4、施工场院地道路畅通,无积水、无污泥,及时清理挖基土方,按合适地点堆放。

5、搞好与当地政府和群众的关系,做到便民,不扰民。

6、注意企业形象,加快公司的管理现代化步伐,增强企业凝聚力和同心力,提高企业的社会效益和经济。

(三)环境保护

1、禁止有毒,有害弃物堆放现场内,以免污染地下水和环境。

2、废弃砼、土方等建筑垃圾按环保部门指定地点倒。

3、下雨前做好施工场区道路的清扫,以避免泥浆污染路面。

4、及时清运现场施工垃圾,保证现场不受污染。

5、施工现场道路进行硬化处理,以防携带泥水。

6、施工现场要减少人为的大声喧哗,提高防噪声扰民的自觉意识。

7、机械使用以降低噪音采取措施和不在正常休息时间使用,尽力做到便民不扰民。

十、本项目组织结构图

水泥混凝土路面施工方案

一、编制依据

1、《道路图集(93J-007)》

2、总平面布置图

3、总平面竖向设计图

4、中央储备粮泰州直属库合资建仓项目库区道路做法详图

二、编制原则

1、根据合同要求, 针对本合同段的特点.本着“精心组织、突出重点、统筹兼顾、科学安排、均衡施工、组织连续、确保工期、节约用地、合理投入、安全文明、注重环保水保、全面创优”的原则编制。

2、遵循设计和验收标准标,正确组织施工,保证施工质量优良,建成安全、环保、舒适、和谐的工程。

3、优化资源配置,精心组织施工。

4、强化现场管理,控制工程成本;强化安全管理,杜绝伤亡事故。

三、施工组织机构

抽调理论和实践经验丰富、业务能力强、综合素质高的技术、管理、行政人员及具有丰富施工经验的施工队伍完成本合同段的施工任务。按项目法组建本合同段工程管理机构,全面负责本合同段工程的施工组织管理工作。

项目经理部下设工程技术部、质检部、财务部、测量部、办公室、工程试验室、机安部分别负责本合同段工程项目的施工技术、测量、安全质量、计划、财务、物资设备、行政管理、材料试验与检验等工作,

全面保证本合同段工程建设任务的优质、高效完成。

四、工程建设条件、材料来源、交通运输

1、施工周边较多砖渣;地方石材、砂子等供应丰富、充足。

2、水泥:海螺P.O 32.5水泥

3、砼:泰州市源瑞建材有限公司供应

五、水泥混凝土路面施工工艺

1、施工准备

1)、素土压实,环刀试验>93%,

基层验收:基层表面应平整,表面高程、横坡度、宽度、平整度、密实度及强度等应符合设计要求,有现场监理工程师工序验收的合格签认。混凝土面层施工前应对基层做全面检查,建立严格的交接制度。

2)、拌合站人员、配套机械设备、材料、原材料试验设备及人员都已齐备。经试拌、生产的混凝土符合要求。

3)、施工设备:混凝土施工现场配置压辊轴摊铺机、运输设备、测量仪器等。

4)、砂石料准备:砂子要求含泥量不超过3%,细度模数大于2.5,级配良好;石子要求级配良好,针片状含量控制在10%以内,最大粒径控制在30mm以内。

5)、水泥准备:宜用终凝时间不超过6h的普通硅酸盐水泥,结块水泥严禁使用。

6)、混凝土配合比:选择合适的混凝土配合比和外加剂,对所选用的砂石料、水、水泥抽检取样,进行试配,制作试样,根据试件养护7天的抗压强度,得出试配结果,做为控制指标(附后)。

7)混凝土的运输:混凝土采用商品砼进行运输,混凝土拌和料后,运至现场浇筑的时间最长不超过1小时,在气温30-35摄氏度时最长时间不得超过45分钟。运到浇筑地点的混凝土,应具有符合规范要求的坍落度和均匀性。

2、支立模板

支立模板:模板采用槽钢,槽钢高度与砼高度相同。每米模板应设置1处支撑固定装置。横向施工缝端模板应按设计规定的传力杆直径和间距设置传力杆插入孔和定位套管。两边缘传力杆到自由边距离不宜小于150mm。每米设置一个垂直固定孔套。按照事先分好的板块铺设模板,模板安装稳固、直顺、平整、无扭曲,相邻模板连接应紧密平顺,不得有底部漏浆、前后错茬、高低错台等现象。模板应能承受摊铺、振实、整平设备的负载进行、冲击和震动时不发生移位。严禁在基层上挖槽,嵌入暗转模板。

模板安装检验后,与混凝土拌合物接触的表面应涂抹脱模剂,接头应粘贴胶带或塑料薄膜等密封。

模板上顶高程为混凝土路面高程。采用水准仪测量控制,控制模板顶面高程在允许范围内。

调试摊铺机械,依据路面宽度和规范要求协同监理和业主现场划分摊铺宽度。普通混凝土面板采用矩形,其纵向和横向接缝应垂直相交,纵缝两侧的横缝不得相互错位。纵缝应直顺。

施工工艺详见工程施工工艺框

3、压辊轴机组铺筑

3.1压辊轴机组的设备

1、压辊轴整平机的主要技术参数满足施工需要。采用直径168㎜的辊轴。轴长比路面宽度长出600~1200㎜。

2、压辊轴机铺筑混凝土面板时,同时配备4~6插入式振捣棒。当面板厚度较大和坍落度较低时,宜使用100Hz以上的高频振捣棒。

3、其他施工辅助配套设施根据施工需要选配。

3.2压辊轴机铺筑面层工艺流程:

布料→人工振捣→压辊轴整平→人工补料→精平饰面→切缝→养生→填缝。

2、有专人指挥车辆均匀卸料。布料与摊铺速度相适应,不适应

时配备适当的布料机械。坍落度为30~50㎜的拌和物,松铺系数为1.12~1.15。

3、混凝土拌和物布料长度大于10m时,可开始振捣作业。

3.3压辊轴整平机作业

1、压辊轴整平机按作业单元分段整平,作业单元长度宜为20~30m,振捣棒振实与压辊轴整平两道工序之间的时间间隔不宜超过15min。

2、压辊轴滚压振实料位高差宜高于模板顶面5~20㎜。

3、压辊轴整平机在一个作业单元长度内,采用前进振动、后退静滚方式作业,宜分别滚压2~3遍。最佳滚压遍数经过试铺确定。

4、在压辊轴整平机作业时,有专人处理轴前料位的高低情况。

5、滚压完成后,将振动辊轴抬离模板,用整平轴前后静滚整平,直到平整度符合要求,表面砂浆厚度均匀为止。

6、表面灰浆厚度控制在4±1㎜,压辊轴整平机前方表面过厚、过稀的灰浆必须刮除丢弃。

7、刮尺、刮板或抹面机完成抹刀饰面的最迟时间不得迟于规范规定的铺筑完毕允许最长时间。

4、接缝施工

4.1纵缝施工

1)纵向施工缝采用平缝形式,位置避开轮迹,与路线中线平行,并重合或靠近车道线,构造采用平缝加拉杆型。拉杆采用φ16螺纹钢筋,设在板厚中央,并对拉杆中部100mm范围内进行防锈处理。

2)采用固定模板施工方式时,在振实过程中,从侧模预留孔中

手工插入拉杆。

3)当一次铺筑宽度大于4.5m时,采用假缝拉杆型纵缝,即锯切纵向缩缝,纵缝位置按车道宽度设置,拉杆提前预埋。

4)插入或置入的侧向拉杆牢固,不得松动、碰撞或拔出。若发现拉杆松脱、拔出或未插入,在横向相邻路面摊铺前,钻孔重新置入拉杆。

4.2横向施工缝

1)混凝土路面横向缩缝宜按已有路面和设计进行设置,不得随意调整板长。

2)钢筋支架具有足够的刚度,传力杆准确定位,摊铺之前在基层表面放样,并用钢钎锚固,宜使用手持振捣棒振实传力杆高度以下的混凝土,然后机械摊铺。

a.混凝土面板所有接缝凹槽都按图纸规定,用填缝料填缝。填缝材料和填缝方法经监理工程师批准。

b.缝槽在混凝土养生期满后及进填缝,填缝前必须保持缝内干燥清洁,防止砂石等杂物掉入缝内。填缝前经监理工程师检查。

c.填缝料与混凝土缝壁粘附紧密,其灌注深度宜为缝宽的2倍。

d.在开放交通前,填缝料有充分的时间硬结。

5、拆模

5.1当混凝土抗压强度不小于5MPa方可拆模。当缺乏强度实测数据时可按照试验室试件强度做出判断,达不到要求,不能拆除端模时,可空出一块面板重新起头摊铺,空出得面板待两端均可拆模后再补做。

5.2拆模不得随坏板边、板角和传力杆、拉杆周围得混凝土,也不可造成传力杆和拉杆松动或变形。模板拆卸宜使用专门得拔楔工具,严禁使用大锤强击拆卸模板。

5.3拆下的模板应将粘附得砂浆清除干净,并矫正局部损坏。

6、切缝与养生

水泥混凝土路面的切缝在模板拆除后进行,且在混凝土出现温缩裂缝前全部完成,同样按施工经验控制割缝时间,施工时根据现场及天气环境适当调整。切缝位置要预先放好墨线,切缝做到缝隙均匀、缝道顺直、切缝及时,严防因超出切割时间太长混凝土的温缩而引起断板现象发生。以上工作完成后,及时覆盖双层养生毯洒水进行养护10天,养生期间封闭交通。

7、刻纹

刻纹前将工作面清扫干净,在平整度符合规范要求后,根据板块布置情况及刻纹机器性能,等间距放样弹墨线,然后进行横向刻纹作业。刻纹深度按照现场试验确定,槽宽3mm,槽间距在12-24mm之间随机调整。刻纹时要求线条顺直,直线接岔不错位,刻纹深度一致,方向与横向缩缝协调一致。

8、灌缝:

⑴清缝及路面清理:首先用清缝锯清除接缝中的砂石及凝结的泥浆,使用大于0.5mpa的压缩空气,彻底清除接缝中的尘土及其他污染物,确保缝壁及内部清洁干燥。

⑵粘贴胶布:缝隙两边各5cm范围内粘贴一层5cm宽胶布,防止灌缝胶溢出污染路面。

⑶压条:采用专用压条工具,人工压入1.0cm宽多孔泡沫塑料背衬条,压入至距路面顶1.5-2.0cm。

⑷灌缝:采用经监理工程师认可的聚氨酯类灌缝材料,用灌缝壶分两次进行,第一次灌入1cm,15min后继续第二次灌注,对应灌缝气温情况,进行适当灌注,达到饱满密实、均匀,厚度一致并连续贯通的要求。

⑸养护并开放交通:灌缝完成后,养生24h,专人看护,禁止机动车及行人进入,养生期满后,开放交通。

9、水泥混凝土路面施工中质量控制关键点

⑴基层强度、平整度、高程提高检查频率,对不符规范要求的作彻底处理,同时严格检测弯沉值。

⑵原材料及配合比严格控制,避免不合格材料用于工程。定期对配料机校核,保证配合比计量准确。

⑶插入式振捣器在每一位置的振捣时间,以拌合物停止下沉、不再冒出气泡并泛出水泥浆为止,但不宜过振。振捣时要随时检查模板,如有下沉、变形、松动现象,要及时纠正。

⑷整平时,严禁用纯水泥砂浆填补、找平。

⑸锯缝时间和养生掌握,避免混凝土的收缩产生的断板。

⑹加强覆盖养生。

10、作业人员安全要求

本工程地处车流量密集的路面,人、料、机集中,存在多种威胁因素,施工环境恶劣。为此确保人的安全与健康,控制人的不安全行为和物的的不安全状态,是施工现场安全、健康、文明施工管理的重点,也

是预防与避免伤害事故,保证施工处于最佳状态的根本环节。

①开工前,施工单位对该现场人员进行安全教育、安全交底和技术培训。

②施工进出场,必须由现场负责人指挥,操作人员再封道和撤除过程中应保持高度警惕,特别要加强自我保护意识。

③配备了专职交通协管人员2名,用于平时安全设施维护工作和施工期间交通指导和疏导工作,同时,交通协管人员还负责在施工活动中,和技术员一道监督和保证施工人员和施工车辆只能在施工区域内活动。

④封道完毕后,作业人员方可进入施工作业区作业,施工结束时,作业人员撤退后才能撤除封道设施。

⑤施工期间,作业人员不得随意变更和扩大控制区,不得走出安全保护区,不得就任何施工机具和材料放置于安全保护区外。

⑥现场施工人员必须穿着带有反光标志功能的工作套装,佩戴安全帽,对颜色和反光标志陈旧的工作套装及时更换。

⑦手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置,氧气瓶与乙炔瓶间距应再5米以上,与明火距离大于10米。每天完工后清扫场地,专人负责切断电源,关闭气阀等检查工作。

⑧特殊工种人员,必须持证上岗。

⑨遇到雾、暴雨等特殊气候,停止常规作业,做好人料机及安全设施的保护工作。

⑩交通管理部门有特殊要求的,则按交通管理部门要求执行。

六、质量保证措施

(一)质量目标

运用科学管理手段,实施优质高效战略,塑造文明企业形象,构筑客户满意产品.

(二)质量保证体系及组织机构

1、质量管理机构设置

建立以项目经理为组长,总工程师、副经理为副组长,质检工程师等参加的全面质量管理领导组。

2、质量保证体系

将按照ISO9001质量体系模式建立本标段质量保证体系。积极组织开展全面质量管理活动,优化施工工艺,提高工程质量。成立以项目经理部总工程师为组长的质量攻关小组,定期或不定期举行活动,分析工期、安全、质量、成本、环保问题,并针对出现的问题分析原因,制定对策,不断提高工程质量;质检部门负责进行质量检查和评审工作。工程队根据项目经理部质量目标及管辖工程特点成立相应的质量管理领导小组,定期组织有关人员进行质量教育、督促检查和质量评比。按照ISO9001∶2000“质量体系—要求”标准,实施本标段质量控制工作,提高质量控制和保证能力,使工程质量始终处于受控状态。见“质量管理体系框图”、“质量保证体系框图”。

七、环境保护及文明施工措施

一)、环境保护措施

环境保护是我国一项基本国策,增强保护和改善环境的责任感和自觉性,开拓具有一个清洁安静、优美舒适的劳动保护和生活环境,是提高劳动生产力,高质量完成工程项目的前提条件,我公司项目部将与地方环保部门密切合作,按规定控制施工污染,减少粉尘及噪音污染,保

证当地人民的正常生产、生活条件,美化环境,保护生态平衡,创造良好的生态环境。严格遵守国家和地方政府有关控制环境污染的法律和法规,执行现行的控制标准,采取必要的措施防止施工中的燃料、油、化学物质、污水、废料和垃圾以及渣土等有害物质对河流、池塘的污染。防止扬尘、噪音和汽油等物质对大气的污染,并且应采取科学和规范化的施工方法,把施工对环境、邻近单位和居民生活的影响减少到最低程度。

施工人员的生活垃圾应集中处理,不得直接倒入附近的水体造成污染。施工的机械应防止漏油,施工机械运转中或维修中产生的油污水未经处理不得直接排放。

在全部施工期间,对施工场地要洒水使扬尘减少到最低程度。容易起尘的细料和松散材料应预以覆盖或适当的洒水喷湿。这些材料在运输期间应用帆布类似的遮盖物覆盖。

认真执行《中华人民共和国环境噪音污染防止法》,加强对运输机械、运输车辆的维修保养,减少尾气排放,安装有效的消声器。二)、文明施工措施

严格遵守国家、地方政府有关文明施工的规定。认真贯彻业主有关文明施工的各项要求。制定以“方便居民生活,利于生产发展,维护环境卫生”为宗旨的文明施工措施。

加强宣传教育,统一思想,使全体职工认识到文明施工是企业的形象,是队伍素质的反映,是安全生产的保证,以提高员工文明施工和加强现场管理的自觉性。

八、雨季、炎热及夜间施工措施

hdpe管道施工方案

第一章工程概况 第二章施工准备 准备工作 ①施工全过程做到"六落实"即施工负责人,施工员,质安员"三位一体" 人员落实;施工方案,施工技术措施落实;施工机械设备,检测手段落实.对现场有关管理人员,班组长,操作人员的技术交底及施工规范,质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实. ②在开工之前,我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工.对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除,为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件. 测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点.每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差.测量管沟中心轴线,标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩.沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩.沟槽放线抄平后,应绘制沟槽纵断面图.沟槽测量工作应有正规的测量记录本,认真详细记录,必要时应附示意图,并应将测量的日期,工作地点,工作内容以及公司镜,记录,对点,拉练,扶尺等参加测量人员的姓名记录,测量放样记录以书面形式上报监理工程师,待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工. 探管及地下管线保护措施 在施工前必须对施工范围内的管线情况进行调查,并与甲方,供水,电讯,军警,市政管理部门加强联系沟通,搜集资料.并在基坑施工前先进行仪器探测. 2.3.1管线保护措施 因地下管线布置情况不明,本工程与现状管线交叉,联系繁多,为确保施工安全,施工开挖前需与周边用地单位及各地下管线主管部门进一步共同核实现状管和缆线等地下障碍物位置,妥善处理与相关管线的平面及高程关系与施工无矛盾后,方可挖土. 沿线管线应重点加以保护,施工期间为了保护好管线,我们制定了下列措施: 1,熟悉掌握设计,建设单位提供的地下管线图纸资料,与电讯,电力,供水,军队等

室外管网施工设计方案

室外给排水、空调及电气管网施工方案 一、概述 本工程为**工程的室外管网系统,包括室外给水、室外排水、室外雨水、室外电缆管及室外电缆敷设工程。 本工程室外项目界区内的地下生活给水管道、W生活排水管道、Y雨水管道(沟)、空调供回水管道。管道材质生活给水管道采用承插铸铁管,管道连接采用承插连接。空调供回水管道采用无缝钢管焊接聚氨酯硬质泡沫保温,外做高密度聚氯乙烯套管保护层,保温层厚度为50mm,排水管从建筑物至室外第一个检查井为PVC管,承插接口粘接。其余均为高密度聚乙烯双壁波纹管卡箍式弹性连接。雨水管采用混凝土管,给水管试验压力 1.0MPa。室外消防干管与给水管为合用水管,连成环状,给水管、阀门及配件承压 1.6MPa。室外消火栓具采用地下式双出口栓,布置间距120m一个。化粪池HC选7# 50m3砖砌化粪池1座,排水井φ700 9座砖砌,给水井4座砖砌,室外消火栓阀门井4座。 电气线管敷设采用焊接钢管直径为DN150、DN50,电缆材质为YJV22-0.6/1-4*10、YJV22-0.6/1-4*240 ,埋深为0.8米。 二、施工准备 1 、技术准备: (1)、熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求。 (2)、对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊

工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应。 (3)、组织工程技术人员对施工人员进行技术交底、质量安全交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。(4)、编制和落实施工材料采购计划、机具进场计划。 2、现场临时设施准备 (1)、施工现场临时供电、供水协商解决。 (2)、临时设施用房,根据现场实际情况准备相应的材料库及办公室。 3、材料准备、检验及保管: (1)、根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。(2)、施工所需的消耗材料(如焊条等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书; (3)、材料运到施工现场后,与监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向监理报验; (4)、管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用;(5)、钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差,内壁应光滑。(6)、胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和有效期,并应有出场合格证和说明书。 (7)、塑料管材内外壁应光滑,不允许有气泡、裂口和明显的裂纹、

HDPE排水管道专项工程施工方案

HDPE排水管道专项施工方案第一节施工准备

2.开工前准备及测量放线 (1)施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体”人员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机具设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。 (2)在开工之前,我们将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工。 (3)施测前测量人员先校核施工图纸,按图纸确定排水工程的位置和标高。施工放样记录以书面形式上报监理工程师,待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工。 (4)管道运到现场,可采用目测法,对管道是否有损伤进行检验,并做好记录与验收手续。如发现管道有损伤,应将该管道与其它管道分开,立即通知管道供应厂家。进行检查,分析原因并作出鉴定,以便及时妥善处理。 第二节沟槽开挖 (1)本工程沟槽开挖施工,拟采用挖掘机进行开挖,自卸汽车运土至土场卸土,清除路面施工完毕后,进行开挖。基坑开挖时按《槽底最小宽度表》开挖,并保持沟槽两侧土体稳定,以确保“管—土共同作用”;同时严格控制槽底高程,不超挖或扰动基面,开挖至槽底高以上大约0.2-0.3m时,即停挖,待下一工序开工时再用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动,不回填泥土,回填最大粒径10-15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实。槽底如有坚硬物体立即清除,用砂石回填。 (2)基坑开挖过程中如遇坑底出现地下水及积水情况,立即将水抽出坑外,采用基坑内明沟排水,明沟和集水井随着基坑的挖深而逐步加深。基坑挖至设计标高后,集水井的井壁加支护,积水深为1m左右,集水井底部用粗砂、细碎石、粗碎石作反滤层,反滤层施工按规范做好,既防止集水井井壁坍塌,又避免泥沙堵塞管道。 (3)因交通条件,施工环境或施工操作的需要,基坑两侧不能堆土时,在适当的地点另选堆土位置,并做到随挖随运。对挖出的烂泥、淤泥立即用车运走,以免阻占施工场地,影响现场文明施工。

HDPE管道施工方案

南京华侨城 大型文化旅游综合项目总坪、管网工程(雨林区、矿山区) 施 工 组 织 设 计

目录 目录 (2) 1、编制依据 (4) 2、工程概况、主要材料及参数品牌 (4) 3、总体施工部署 (5) 3.1 施工组织机构 (5) 3.2 施工部署、整体项目进度管理与控制保证措施 (5) 一、原则要求 (6) 二、管理目标 (7) 三、项目总体部署 (10) 四、工程进度管理方案 (15) 工程进度管理主要工作内容 (15) 五、项目进度控制方法、措施和主要任务 (16) 5.4、项目进度计划的检查制度 (17) 3.3 主要机械设备 (18) 3.4 施工工期安排 (19) 4、施工方案 (19) 4.1准备工作 (19) 4.1.1测量放样 (19) 4.1.2探管及地下管线探测 (20) 4.2 管道沟槽开挖 (20) 4.2.1基坑支护 (20) (1)材料选择 (23) (2)槽钢吊运及堆放 (24) (3)操做方法 (24) 4.2.2沟槽开挖 (26) 4.3基坑排水 (28) 4.4管道安装 (29) 4.4.1管道堆放及运输 (29) 4.4.2管道安装施工工艺 (29)

4.5窨井室砌筑 (33) 4.6检查井与管道的连接 (34) 4.7沟槽回填 (35) 5.隐蔽工程质量保证措施 (37) 5.1 检查及验收制度 (37) 5.2 岗位责任制 (38) 6.施工关键、质量保证措施、技术建议 (38) 6.1技术质量保证措施 (38) 6.2 质量目标 (42) 6.3 质量保证体系 (42) 6.4 质量保证制度 (42) 6.5 质量过程监控 (43) 7.安全施工的保证措施 (43) 7.1 安全生产目标及保证体系 (43) 7.1.1安全总则 (43) 7.1.2安全生产组织机构 (43) 7.1.3安全生产的管理 (44) 7.1.4建立健全安全生产保证体系 (44) 7.2安全防范重点 (45) 7.3既有管线安全预防措施 (45) 7.3.1既有管线保护措施 (45) 7.3.2管线位移监测 (47) 8、突发事件的防范措施 (48) 8.1 防范台风、暴雨 (49) 8.2 防火灾措施 (49) 8.3 停电 (50) 9、环境保护措施 (50) 9.1 环境保护措施 (50) 9.2专项管理措施 (52) 9.3:附页:现场平面布置图、进度计划表。 (55)

PVC雨水管施工方案

PVC雨水管施工方案 一、材料准备 1、吊绳(高空作业绳,拉力为240000牛顿)合计: 2吨半左右; 2、副绳(安全保护绳,拉力为22000牛顿左右) 3、吊板(水曲柳木材制) 4、钢丝绳(直径10毫米不锈钢) 5、U型蟹扣(不锈钢制) 6、自锁器:当工作绳出现问题时,自锁器自动使副绳起安全保护作用。 7、安全带(纯尼龙绳) 8、手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、活扳手、手锤、水平尺、毛刷、棉布、线坠、墨线盒等。 9、管材为硬质聚氯乙烯(110UPVC)。粘接剂(所用粘接剂应是同一厂家配套产品,并有产品合格证及说明书)、硬质

聚氯乙烯管配件、卡件、螺栓、螺母、肥皂、等。 二、技术准备 首先组装成一个坐式高空吊板,具体操作方式又分为如下4步: 1、先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地方,绳子要多栓几圈,反复负重试验做到万无一失。将所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶或地毯块垫底,以防磨擦导致绳索断裂。 2、将吊绳在坐式吊板上的U型扣里打好结。作业人员带上手锤就可以上板开始工作。因为有一种特殊的系扣方法,所以在工作中,吊板不会往下滑。人控制绳索,可以自由操作,简单的说往上一提绳子吊板就往下滑一点,完全由施工人员自行控制。 3、楼顶设立专门安全人员做安全保护。 4、楼底设安全巡视保护人员。 三、人员准备 除上述提到的施工人员以外,本项工作尚需配置以下人员:

1、技术员:熟稔施工图纸和施工规范,有落水管施工方面的质检和验收等方面的经验。 2、安全监督员:专门负责监督材料安全的检查以及安全带和安全绳系挂方面的检查,保证本项工作处于安全可控的状态。 四、作业条件 1、系好施工吊绳,准备工作做好后。 2、施工现场环境温度不得低于5℃,也不能在阴雨霏霏的天气情况下进行施工。 五、安全措施 1、吊绳在施工前必须经过负荷试验,经过试验检查吊绳的安全性能,同时要保证安全系数在允许的范围,使用时严格控制施工荷载。 2、吊绳系挂前检查工人的身体状态,如果有偶然头疼或感冒等不适应提前告知安全监督员,保证施工人员安全上岗。同时上岗者施工前后均不得喝酒。

横向HDPE排水管施工方案

横向排水管施工技术方案 我公司承建的大丽高速公路路面三合同段,现人员就位,原材料的储备已充足,且相关试验已报批,已具备横向排水管的开工条件。 一、施工及质量控制依据 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 《混凝土强度检验评定标准》GBT 50107-2010 二、工程概况 本合同段起点K27+900,止点K46+640,该线有φ400mm混凝土横向排水管共计462m,φ60mm HDPE高密度聚乙烯管共计988m,φ110mm高密度聚乙烯管(HDPE)共计1210.81 m。 三、施工方案 1、边部渗沟φ60mm HDPE横向排水管 (1)φ60mm HDPE横向塑料排水管质量应符合图纸要求。 (2)边部横向排水管采用φ60mm的HDPE塑料管,与水泥稳定碎石基层纵向排水渗沟φ80mmPVC纵向排水管相接,其坡度不小于5%,横向排水引入边沟。 (3)φ60mm HDPE横向排水管设置间距一般60米,出水口外露端用镀锌铁丝网罩住。挖方埋入式边沟路段,φ60mm HDPE横向排水管布设间距与集水井布设间距一致。 (4)位于涵洞、通道处排水系统,应按图纸及监理工程师的要求一般在涵洞、通道顶钻孔,设竖向塑料排水管,将水排入涵洞内或通道内的排水沟。 2、中央分隔带渗沟φ110mm HDPE横向排水管

(1)φ110mm HDPE横向塑料排水管质量应符合图纸要求。 (2)中央分隔带渗沟横向排水管采用φ110mm的HDPE塑料管,与中央分隔带φ80mmPVC纵向排水管相接,其坡度不小于3%,设置间距一般为60米(若横向排水管的设置影响到护栏立柱的设置时,应调整横向排水管的设置位置)。横向排水在适当位置引入边坡泄水槽或排出路基以外。 (3)施工中在横向排水管埋置后,管顶必须采用C20混凝土回填至路床顶面,并认真振捣密实平整,以利于确保路面工程的质量。待混凝土养生期过后方可通行施工车辆,以免压裂管道。 (4)超高地段在超高外侧有集水井处还需设置一道φ110mmHDPE横向排水管,坡度不小于3%,横向排水至集水井,集水井再连接φ400mm钢筋水泥混凝土横向排水管将水排出路基。 3、超高段φ400mm预制钢筋水泥砼横向排水管 (1)挖基 ①基础开挖应符合图纸要求及规范要求。当在原有灌溉水流的沟渠修筑时,应开挖临时通道保护好灌溉水流。 ②基槽开挖后,紧接着进行10cm砂垫层铺设、基础及基槽回填等作业。如果不能及时进行,采取必要的措施,必须保证基槽的暴露面不致破坏。 (2)垫层和基础 ①砼基础应按砼施工规范进行,钢筋混凝土预制管下设C20混凝土基础,基础尺寸及沉降缝符合图纸要求,混泥土基础设3道沉降缝,沉降缝位置应与管节的接缝位置相一致。 ②钢筋砼管基础应按图纸所示或监理工程师的指示,结合土质及

市政管网工程施工方案

第一章、工程概况 一、工程概况 1、工程概况 通海十九路道路及配套工程位于大竹林-礼嘉组团F标准分区,金渝大道以南,渝武高速以西,金州大道以北,起点接金通大道,终点接横六路,道路等级为城市次干道。全长约。道路等级为城市次干路,设计车速30km/h,标准路幅宽度26m,双向四车道。 根据道路的平面、纵断面及横断面设计,为避免道路K0+420~K0+510段路基回填对轨道墩柱产生偏压及K1+800段需跨越的河道,两段均采用桥梁的结构形式减少对轨道及行洪的影响,其标准路幅共分三段,分别为:、、 建设单位:重庆北部新区土地整治储备中心 代理业主:重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 设计单位:厦门市市政工程设计院有限公司 地勘单位:重庆市勘测院、重庆江北地质工程勘察院 监理单位:厦门高诚信建设监理有限公司 施工单位:四川龙申建设有限公司 2、排水现状 根据现状管网资料及相关道路设计资料,现状及已设计排水管网描述如下: 在通海十九路与金通大道交叉口处现状有一根规模为d800污水管道,位于金通大道东侧人行道下,排水方向为由北向南;在金通大道东侧人行道下现状有一根规模为d1200的雨水管道,排水方向为由南向北,在通海十九路与金通大道交叉口处排向金通路西侧。 横六路与通海十九路交叉口处横六路道路两侧设计有d400雨水管道,排水方向为自东向西排。 通海二十路道路北侧设计有一根d400雨水管道,道路南侧设计有一根d400污水管道,排水方向为自东向西排。

通海二十一路道路北侧设计有一根d400雨水管道,道路南侧设计有一根d400污水管道,排水方向为自东向西排。 3、雨水管道平面布置设计 (1)、沿道路K0+070~K0+400北侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路北侧人行道下,距路缘石,用于收集道路北侧地块雨水及路面雨水,在K0+070处排入道路南侧设计的d800雨水管道内,汇水面积为。 (2)、沿道路K0+020~K0+940南侧新建一根d400~d800的雨水管道,位于道路南侧人行道下,距路缘石,其中K0+420~K0+520雨水管道位于桥下。用于收集道路南侧地块雨水及收集路面雨水,收集的雨水在K0+020处排入金通路现状d1200雨水管道内,汇水面积为。 (3)、沿道路K0+600~K0+940东侧新建一根d400的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石,用于收集路面雨水,在K0+600处排入道路西侧设计d600雨水管道内,汇水面积为。 (4)、沿道路K0+990~K1+300西侧新建一根d400~d800的雨水管道,位于道路西侧车行道下,距路缘石,用于收集道路西侧地块雨水及路面雨水,在K1+300处排入设计的涵洞附井内,汇水面积为。 (5)、沿道路K0+990~K1+260东侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石,用于收集道路东侧地块雨水及路面雨水,在K1+260处排入道路西侧设计的d800雨水管道内,汇水面积为。 (6)、沿道路K1+320~K1+620西侧新建一根d400~d1000的雨水管道,位于道路西侧人行道下,距路缘石,用于收集道路西侧地块雨水及路面雨水,在K1+620处排入设计的涵洞附井内,汇水面积为。 (7)、沿道路K1+300~K1+600东侧新建一根d400~d1000的雨水管道,位于道路东侧人行道下,距路缘石,用于转输道路东侧现状雨水涵洞内雨水,同时收集路面雨水,在K1+600处排入道路西侧设计的d1000雨水管道内,汇水面积为。 (8)、沿道路K1+640~K1+720西侧新建一根d400~d600的雨水管道,位于道路西侧车行道下,距路缘石,用于转输道路东侧设计雨水,同时收集道路西侧地块雨水及路面雨水,在K1+720处排入设计的涵洞附井内,汇水面积为。

HDPE污水管道施工方案..

一、工程概况 二、技术准备 1. 完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 2. 对管材检验试验工作已完成。 (1) 钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管验收: 管道进场检验:管节安装前应进行外观检查,检查管体外观及管体的承口、插口尺寸,承口、插口工作面的平整度。用专用量径尺量并记录每根管的承口内径、插口外径及其椭圆度,承插口配合的环向间隙,应能满足选配的胶圈要求。见证取样,送试验室检验并出具合格检验报告。 (2)接口胶圈 A. 钢带增强承插式HDPE双壁波纹排水管道接口所采用的密封胶圈,应采用耐腐蚀的专用橡胶材料制成。密封胶圈使用前必须逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷。其硬度、压缩率、抗拉力、几何尺寸等均应符合有关规范及设计规定。密封胶圈应有出厂检验质量合格的检验报告,制造及出厂日期、自检记录,厂质检部门签章。产品到达现场后,应见证取样,送试验室检验并出具合格检验报告,密封橡胶圈的硬度、压缩率和抗拉力,其值不应小于出厂合格标准。 B.弹性密封胶圈由厂家供应并符合以下要求: 弹性密封胶圈,外观光滑平整,不得有气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷; 橡胶圈的邵氏硬度宜采用50±5;伸长率不大于400%;拉断强度应不小于16MPa。 3. 机具设备 1)、机具:挖掘机、平板振动夯、蛙夯、扣带、水平垫木或沙袋、清洁布等。 2)、检测设备:水准仪、全站仪、小线、直尺、卷尺等。 三、施工工艺 工艺流程 测量放线→沟槽开挖→碎石垫层→砂基础→管道铺设与连接→检查井施工→密闭性 检验→管道回填→管道变形检验

1). 测量放线 ①、施工定线 本次工程雨、污水管道管位放样以设计道路中心线为基准。具体施工时按施工图纸的要求进行定线。主线控制采用坐标法进行导线定位,首先进行导线控制测量。导线点应选在牢固,不易被碰撞的地方,并应加以妥善保管,然后定出各条管线中线,管线中线用井位进行控制。特别应注意的是路口处的井位要相当准确,以免产生不必要的损失。 ②、水准测量 本次施工采用宁波市独立坐标系,水准点为黄海高程,具体水准点编号、高程、地点以现场交桩为准。根据建设单位提供的水准点,进行点与点之间联测、复核,并经平差计算,验算合格后方可使用。根据建设单位提供的水准点引测施工临时水准点,同样经平差计算后,经监理确认后使用。施工过程中对水准点进行定期复核,以免产生沉降而给工程施工带来不必要的麻烦。施工过程中要对水准点进行妥善保护。本工程设计管道标高为管底标高。 2). 沟槽开挖 (1)、沟槽开挖前的现场勘探调查 沟槽开挖前,必须弄清与施工相关的地下情况。根据图纸及有关资料,采用现场开挖探坑的方法,查明其情况。 (2)、与已建管道、构筑物衔接的坑探 所施工程如与已建的道、构筑物衔接,必须在挖槽之前,对其平面位置和高程进行校对,必要时开挖探坑核实,如与施工图及有关资料提供的位置或高程不符时,及时通知设计人员变更调整。 (3)、开槽原则 开挖时注意采用沟糟支撑,保障槽壁稳定。采用的支撑类型、构造均应根据现场条件,按有关规范、规程执行。根据宁波土质条件原则上挖深小于2m适宜采用明排法开槽;挖深在2.0~4.0 m采用排板支撑的方法进行开槽。 4、开槽宽度的确定 沟槽底宽应根据管材直径,管两侧工作面宽度而定,按下式进行确定B=De+2

HDPE管道工程施工方案

HDPE管道工程施工方案 管径d≤800mm的污水管道采用HDPE中空壁换热管缠绕管,环刚度S≥8KN/m2,电热熔带连接,为180°中粗砂基础,管道底铺15cm 厚碎石+15cm厚中粗砂基础垫层,要求偎砂回填至管顶以上50cm后方可回填粘土。 1沟槽土方开挖 开工前由测量员校核图纸,以测量控制点和水准点,由测量员根据设计图纸测设管道中心线及沟槽开挖线,在施工过程中,如发现测设的点被破坏,应及时通知测量员补测。 沟槽开挖采用挖掘机开挖,因标段内土质稳定性较差严禁将土堆积在沟槽周围,采用自卸汽车外运至堆放离沟槽10m以外的区域。 沟槽土方开挖至距设计标高20cm时,用人工开挖至设计标高。沟槽两侧设置30cm*40cm的排水沟,并与附近排水系统连通,设置截水沟防止雨水流入沟槽。沟槽底用粒径4cm碎石做成盲沟和集水井,井深1.5m,布置潜水泵降水。 开挖时,应测量监控,保证开挖边坡及沟槽尺寸准确。基槽底土若发生超挖或扰动应立即用人工清除扰动部分清除,清除后回填碎石或砂粒并夯实。沟槽挖至设计标高后,迅速复核中线和高程,自检合格后报监理工程师,验槽合格后进行下道工序施工,沟槽不可长期暴露,防止被地下水或雨水浸泡。 2基础施工 基坑找平后,铺30cm中粗砂垫层,垫层宽度与槽底宽度等同,

采用人工夯实并找平。先在接口部位的垫层完成凹槽,凹槽随铺随挖,管道用非金属绳索吊入沟槽,由下游向上游顺序安装。 3管道连接 管道连接前,应确认橡胶密封安放及配套材料完好,二根管材端面中心轴对齐。接口时,先将管材承插口配合面清理干净,然后涂上专用润滑剂。 DN400及以下管道在管端部中心位置设横档板,用撬棒抵住横档板将管道徐徐插入至预定位置;DN400以上管道,用手拉葫芦等工具将管材徐徐拉入承插口内。 管道与检查井的连接采用混凝土圈梁加膨胀橡胶圈及特制短管连接。连接时圈梁的混凝土强度等级不低于20Mpa。圈梁的内径按相应管外径尺寸确定,圈梁应与井壁同厚,其中心位置必须与管道轴线对准。安装时可将自膨胀橡胶密圈先套在管端与管子一起插入井壁。 对于软土地基,为防止不均匀沉降,与检查井连接的管子采用0.8m的短管。 4管道修补 管道敷设后,如受意外发生局部损坏,当损坏部位的长或宽不超过管周长的1/12时,采取以下修补措施: a管道外壁发生局部或较小部位裂缝或孔洞在0.02m以内时,先将管内水排除,用棉纱将损坏部位清理干净,然后用环已酮清理干净,刷耐水性能好的塑料黏合剂从相同的管材取形状大小的板材进行黏结,用土工布包缠固定,固化24h后即可。

雨水管及污水管施工方案

雨水管及污水管施工方案 一、工程概况 奇梦达FAB B二期厂房主体工程已基本完成,屋面排水系统已安设到位,室面排水系统及污水系统即将准备施工,按设计图纸,本工程雨、污水系统接至原厂区的雨污水系统; 雨水系统:厂房东侧及北侧雨水排至食堂东侧的原雨水检查井内,厂房南侧及西侧雨水排至原FAB A厂房北侧的雨水井内; 污水系统:东侧F23轴及北侧FR轴污水排到食堂东侧污水井内,南侧FA轴污水排至FAB A厂房周围的污水井内。 由于厂房室外墙面砖计划9月5日开始铺贴,铺贴时间持续一个月,因此外墙脚手架不能拆除是影响室外雨水管及污水管施工的最主要障碍,因此室外雨污水施工时要综合考虑,见缝插针,与兄弟单位协调好工作面问题。 由于室外总体工程C60包(道路、走道、绿化)也由我项目部施工,要综合考虑室外工程与雨水、污水管工程的衔接问题。 二、施工计划与设想 1、连廊东侧及F23轴以东雨污水施工 由于新建厂房其他单位还在施工,为不影响相关单位道路通行,本雨、污水工程计划先铺设厂房东侧的主管及F23轴处、连廊东侧的支管。 组织本区域的雨污水施工,首先移除F23轴处、连廊东侧的彩钢板围墙,计划9月2日开始移除;彩钢板围墙搭设在离厂区道路路沿石500mm的路面上; 移除彩钢板后,组织雨、污水管线的定位、开挖、管线铺设、检查井砌筑、砂石土方回填等工作。 由于F23轴/FP轴处还有一电信井要接至厂区原电信井内,需要破除厂区道路。由于此处厂区道路是通往食堂北侧的一条重要通道,要做好交通疏导及开挖道路处的安全防护工作。 2、厂房南侧FA轴的雨污水系统 本区域雨污水系统,设计变更后正好位于外墙脚手架下方,在外墙砖脚手架没有拆除的情况下,无法砌筑雨水井、检查井,也无法铺设雨污水管。待外墙脚包的连廊两侧消防车转向区、人行道一并考虑施工。C60手架拆除后,连同 本区域雨水管施工时也须破除原厂区道路,但不影响厂区交通,也要做好安全防护工作。由于从南侧废水提升井导出的污水管要连接到物流厂房处的原污水检查井,须破除大约35m左右的道路,影响到物流厂房两个门口出入,且切断了从FAB A厂房至物流厂房的运送成品的通道,要精心组织好施工,把对原厂区的影响降到最小。 3、厂房西侧F1轴处雨水系统 本区域雨水系统考虑了厂房和恢复钢雨蓬后的雨水管,同样雨水井及管道均在外墙脚手架下,在没有拆除外墙脚手架的情况下,无法组织施工。 由于本区域在最北侧已破路挖出一排水沟,能及时把雨水排至原雨水井,不至于引起建筑物边的过多集水,影响建筑结构。可稍后组织施工。 4、厂房北侧FR轴及道路侧雨、污水系统 本区域是雨水管及污水管布管稠密,雨水管穿过北侧的临时施工道路,破临时道

排水用HDPE管施工工艺

排水HDPE管施工工艺

单位: 作者: 时间: 一、前言 近年来,随着社会的发展和人们生活水平的日益提高,对居住条件要求越来越高,建筑物内建筑材料的要求也越来越高,一些新型功能性排水管材逐渐进入市场。从国内外发达地区市场看,建筑用HDPE管需求日益增加,且潜力巨大。 HDPE管用于建筑排水工程,其适配性强,经久耐用、环保卫生、不易产生二次污染。超静音HDPE管具有优良的降噪性能,是高端住宅理想的建筑排水管材之一。现以xxxxxx工程为例,浅谈一下建筑排水HDPE管的施工工艺。二、适用范围 本工程为高级公寓,卫生间污废水、厨房废水、阳台排水管道均采用超静音HDPE管,雨水管采用普通HDPE管,热熔连接。 三、工艺流程及操作方法 排水HDPE管安装: 1、工艺流程: 安装流程如下:

2、施工准备: 2.1 熟悉施工图纸和施工现场,与土建和监理单位做好协商与沟通工作。 2.2 按图纸设计的要求,密切配合进度要求,理顺施工次序和系统要求。 2.3 管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经油漆后才准安装 2.4 按先装大管径干管、立管,后装小口径支管的原则。 2.5 配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 2.6 完毕或安装中断的敞口处,也要作封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 2.7 做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。 3、管道系统的安装 通常按照排水管道按照:支管――水平管――立管的顺序进行施 工,能够预制的尽量预制,以加快施工速度。按照设计的管段长度和 配件类型逐段进行安装连接,用导向管卡和可调管卡及时把管道固定 牢固,并按照规范要求安装固定点电焊圈和阻火圈。对于施工完的管 道系统及时检查施工质量,及时调整偏差项目,水平管道的水平度和 立管的垂直度应该调整至符合设计要求。 1) 热熔对焊连接 对焊连接是一种最简单的管件连接方法,所有管径从32mm到315mm的管道均可以用这种办法进行连接。它为整个系统的预制安装提供了许多方便有利的前提条件,HDPE管材用此方法焊接时不需其它部件。

最新整理雨水管网雨季施工方案及防汛预案

最新整理雨水管网雨季施工方案及防汛预案 1.雨季施工措施 根据中央气象台历年的统计资料,保定地区6月15日-9月15日为雨季施季节。 1.1雨季施工保证体系根据总体施工进度计划安排,本工程进入雨期施工的主要施工项目路基工程、混凝土路面工程及土方开挖回填工程,根据以上项目编制有针对性的雨期施工方案。 (1)于保定地区降雨主要集中在6~9月间,这段时间是工程施工重点阶段的时期,因此做好雨期的施工安排,对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大的影响,为保证工期,雨期施工以预防为主,采用防御措施及加强排水手段,适时调整工序施工确保雨期正常的施工生产。 (2)现场成立以项目经理为首的雨期施工领导小组,负责组织实施雨期施工的各项质量保证措施,首先全面调查施工现场的地势,调查天然排水系统及原有的排水管道等泄水能力,以便研究制定汛期排水方案,然后根据以上调查情况认真编制雨期施工方案,报监理工程师审批后组织施工人员学习,确保每个工序按标准、规范、规程和技术措施组织施工。 (3)设专人值班接收天气预报,及时了解天气情况,做好防范工作。 (4)与当地政府有关部门密切联系,疏通现有排水系统,保证排水通畅。 1.2雨季施工准备(1)认真执行质量、安全检查制度,做好质量,安全检查工作,消除质量、安全隐患。 (2)施工现场周围保持排水通畅,不积水,防止四邻地区地面水倒流。 (3)在选择施工临时设施位置时,要注意周围地形,做好施工现场排水工作,避免因连阴雨或暴雨淹没施工材料。 (4)雨期之前要对施工现场的所有设备进行全面检测电气设备要有安全可靠的防雨设施并挂合格证,雨后必须对电气设备进行绝缘电阻遥测,合格后粘贴合格证再允许投入使用。

[精品文档]HDPE塑钢缠绕排水管施工安装说明

. [ 精品文档]HDPE塑钢缠绕排水管施工安装说明 HDPE塑钢缠绕排水管施工安装说明 管道施工和敷设 6.1 一般规定 6.1.1 管道施工和敷设前,施工单位应编制施工组织设计。建设单位、施工单位和监理单位应在管道安装施工前对管材和相关产品资料进行验收。 6.1.2 管材资料验收应包括以下项目: 1 管材的检验报告和出厂合格证。 2 生产厂提供与产品有关的技术文件,其中包括所用原材料牌号等。 3 查验管材的产品合格标志。 6.1.3 连接件资料验收应包括以下项目: 1 不锈钢套、螺栓、橡胶套、电热熔带等质量合格证。 2 查验连接件的产品合格标志。 6.1.4 管道应敷设在原状土地基或开槽后处理回填密实的地基上。当管道在车行道下面时管顶最小覆土厚度不宜小于0.7m 6.1.5 施工时,根据管顶的最大允许覆土深度,应按设计规定对管材环刚度、沟槽及其两侧原状土的情况进行核对,当发现与设计要求不符时,可改变设计或采取相应的保证管道承载能力的技术措施。 6.1.6 当聚乙烯塑钢缠绕排水管穿越铁路及公路时,应按相关规定设置保护措施。 6.2 装卸、运输和堆放 6.2.1 管材装卸应满足下列要求: 1 管材装卸时,严禁管材抛落及相互撞击。 .

. 直接接触吊装管材。 3 管材的起吊宜采用两个吊点起吊,严禁穿心吊。 6.2.2 管材的运输应满足下列要求: 1 发运的管材应做好管材端口的保护。 2 大口径管材运输时,宜在管侧嵌入楔保护。 3 管材在运输车上的堆放高度应符合国家交通管理条例的规定。 6.2.3 管材堆放应满足下列要求: 管材存放场地应平整,堆放应整齐; 管材堆放时两侧应采用木楔和木板档住, 1 防止滑动。 2 管材堆放不宜过高,堆放层数应根据生产厂的要求执行。 3 不同直径与不同环刚度等级管材宜分类堆放。 4 管材长时间堆放时应遮盖以防止阳光直射和暴晒。 5 橡胶套、螺栓、不锈钢套等宜放在库房存贮。 6.3 沟槽 6.3.1 沟槽形式应根据施工现场环境、槽深、地下水位、土质情况、施工设备 及季节影响等因素确定。 6.3.2 开挖沟槽应严格控制基底高程,不得扰动基面。槽底设计标高以上 0.2,0.3m 的原状土应先保留,在铺管前人工清理至设计标高。当发生超挖或扰动 基面时, 可换填天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实,其密度应 符合6.7.3 要求。

HDPE钢带管道施工方案

H D P E钢带管道施工方 案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

附表7 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:湘潭九华示范区湘江流域防洪、道路、景观工程(施工一标)编号:

湘潭九华示范区湘江流域防洪、道路、景观工程施工一标段(k0+100~k2+800) HDPE钢带塑料管道 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录

第一章工程概况 一、工程概况 湘潭九华示范区湘江流域防洪道路景观工程是湘潭九华经济示范区的城市一级主干道,在湘潭境内长约18km,其道路北端起点接长沙滨江大道,南接湘潭三大桥,是湘潭九华示范区的主要对外通道,同时还是长沙河西通往湘潭市区及九华示范区内各镇及村组最主要的联络通道。湘潭九华示范区江流域防洪道路景观工程一标段为防洪、道路、景观工程,本工程位于湘潭九华富家村内,现状为原一条4米宽老堤路,是九华经济示范区内村组货物及居民通往长沙市内唯一一条村组道路。堤防道路周边均为水田和堤防设施。因原有堤防采用人工筑坝,坝身土质较差,导致湘江水位上涨,大堤内侧容易为管涌和塌陷处,现状道路已经远远不能满足不了要求,新建滨江道路势在必行。本道路设计为起点为k0+100~k2+800段,道路宽度60(56)米,路堤合一段为k0+100~k1+780,长度1680米,路堤分离k1+780~k2+800段,长度为1020米,道路总长2700米。道路的横坡设计值为1.5,路面设计年限为15年,道路行车速度为60km/h。新建道路全部为填方区,填土高度最低为6~8米,最高为10~13米,道路设计填方量约为150万立方。 滨江道路工程一标段的雨污管道工程主要分布在市政道路两侧,道路西侧为雨污分流,一条污水管道管内底起点标高为35.18m,终点起点标高为30.66m,污水管道自北向南流。道路东侧为雨水管道,雨水管道通过道路雨水支管汇流至道路西侧雨水管中,一标段内的雨水通过道路的下港泵站排入湘江。污水管道汇流的污水流至湘潭九华污水处理厂经过处理后排入湘江。雨污管材均采用2~3级的钢筋砼平口管(根据设计变更、补充通知书等将道

厂区雨水管网工程施工方案

山西永济“上大压小”热电联产工程 厂区雨水施工方案 公司 工程施工项目部 2014 年02 月19日

批准: 审核: 编制: 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程质量、进度、环境及职业健康安全目标 (1) 四、施工部署 (2) 五、主要分部分项施工方法 (2) 六、季节性施工技术措施 (5) 七、主要施工技术组织措施 (6) 一、工程概况 1. 工程基本情况:

本工程为山西永济“上大压小”热电联产工程,建设规模为2×350MW燃煤空冷供热发电机组,地址在山西省永济市蒲洲电厂扩建端侧,本施工方案针对全厂雨水管道施工而编制。 2. 工程设计概况: 本工程工作内容为厂区雨水管道安装,雨水检查井砌筑,偏沟式单箅雨水口砌筑。雨水主干管为Ⅱ级钢筋混凝土排水管,管径为DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000;雨水口与检查井连接管为DN200UPVC加筋管;管道安装完毕后,做通水试验,检查管道是否有渗漏。 二、编制依据 (1)山西永济“上大压小”热电联产工程厂区雨水管道安装图。 (2)《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程DL/T5210.1-2005。 (3)《给水排水标准图集》05S518 (4)《给水排水标准图集》02S515 (5)《湿陷性黄土地区排水检查井》04S531 (6)《湿陷性黄土地区给排水管道基础及接口》04S531 (7)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 三、工程质量、进度、环境及职业健康安全目标 1. 质量目标 本工程的质量目标是:工程主要技经指标、机组整套试运综合质量主要指标和施工工艺达到同期、同类型、同地区工程建设先进水平;按《电力建设施工质量验收及评定规程》的要求,确保机组达标投产及省部级优质工程。 为确保本工程质量目标的实现,根据本工程的具体特点、外部条件及我公司的实力确定如下目标,并据此制定出我们的工作措施,我们的目标是: 分项工程合格率100%,分部工程合格率100%。 达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件,并达到同期同等规模工程一流水平。2.施工进度计划安排 本工程计划于2014年2月25开工,2014年5月25日竣工。 3.环境目标 各类重大环境因素控制在标准规定范围内,并力求更好;逐步降低自然资源消耗,维护生态环境;防止有毒有害物质泄漏等污染事故。

HDPE管道施工方案49010

目录 目录 (1) 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、总体施工部署 (3) 3.1 施工组织机构 (3) 3.2 劳动力计划 (4) 3.3 主要机械设备 (4) 3.4 施工工期安排 (4) 4、施工方案 (5) 4.1准备工作 (5) 4.1.1测量放样 (5) 4.2.2沟槽开挖 (5) 4.3管道排水 (6) 4.4管道安装 (7) 4.4.1管道堆放及运输 (7) 4.4.2管道安装施工工艺 (7) 4.5井室砌筑 (9) 4.6检查井与管道的连接 (10) 4.7沟槽回填 (10) 5.隐蔽工程质量保证措施 (11) 5.1 检查及验收制度 (11) 5.2 岗位责任制 (12) 6.质量保证措施 (12) 6.1 质量目标 (12) 6.2 质量保证体系 (12) 6.3 质量保证制度 (12) 6.4 质量过程监控 (13) 7.安全施工的保证措施 (13) 7.1 安全生产目标及保证体系 (13) 7.1.1安全总则 (13)

7.1.2安全生产组织机构 (13) 7.1.3安全生产的管理 (13) 7.1.4建立健全安全生产保证体系 (14) 7.2安全防范重点 (14) 7.3既有管线安全预防措施 (14) 7.3.1既有管线保护措施 (14) 8防火灾措施 (16) 9、环境保护措施 (16) 9.1 环境保护措施 (16) 9.2专项管理措施 (18)

1、编制依据 (1)北京市房山区机关事务服务中心三办区东北广场地面和污水井修缮工程(2016年)施工图 (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) (3)《工程测量规范》GB50026-2016; (4)建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规范(CECS282:2012)(5)排水检查井施工图集02s515 2、工程概况 本项目位于北京市房山区机关事务服务中心三办区东,主要有污水和雨水管网,拆除原有污水管道及污水井,恢复后的管道和污水井符合规范要求。以雨污分流制为指导思想,最终将收集到的污水汇集到污水化粪池排到市政管网,充分发挥配套干管的功能。 本工程管材采用HDPE双臂波纹管。本工程主要管径为DN300mm,管道采用100厚细沙,下边是100厚C20混凝土作为垫层基础,垫层应铺设在未经扰动的原土上,管道接口采用混凝土保护,宽度300mm,厚度50mm。管道回填周围采用100厚细沙回填,管顶厚度≥100厚,管道两侧范围压实度不低于93%,管顶50cm 范围内压实度不低于93%,其余范围压实度不低于93%。管道检查井位于行道上时井盖顶要求与周围路面相平, 3、总体施工部署 3.1 施工组织机构

HDPE管施工方法

H D P E管施工方法(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

七、HDPE管施工 (一)、 HDPE管施工工艺 1)HDPE管安装前应进行管材外观质量的检查,要求如下:管材的颜色应一致、无色泽不均及分解变色现象;管材的内外壁应光滑、平整、无汽泡、无裂口、无明显痕迹和凹陷;管材端面应平整,并垂直于轴线;管材不得有异向弯曲,直线度公差应小于3‰;管材应完整无损、浇口、溢边应修平整,内外表面光滑、无明显裂纹。经外观质量检查不合格者不得使用。 2)管道在管底标高和管基质量检查合格后,所用管材、管道配件及其材料经抽样检查(按根或件数的10%)合格后,方进行铺设,并按以下的原则进行实施: a 管道基础、开挖、回填、管道与检查井的接驳等均按《给水排水管道施工及验收规范》进行施工。 b 管道施工的测量、降水、开槽、沟槽支撑和管道交叉处理等技术要求,按现行国家标准《给水排水管道施工及验收规范》规定执行。 c 管道接头,按规范要求DN500内HDPE双壁波纹管采用弹性密封圈柔性接头。 3)管道敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管道基础采用砂砾垫层基础。 4)沟槽底净宽度,按管外径两侧各加工作面计算宽度。开挖沟槽,严格控制基底高程,基底设计标高以上~的原状土,在铺管前人工清理至设计标高。 5)管道安装完毕后按《埋地高密度聚乙烯双壁波纹管结构排水管道工程技术规程》进行闭水试验。 6)管道安装验收合格立即回填,先回填到管顶以上一倍管径高度,沟槽回填从管底基础部位开始到管顶范围内人工回填。 7)从管底到管顶以下范围内的沟槽回填材料采用中粗砂。 8)沟槽回填从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填,确保管道及构筑物不产生移位,必要时可以对管道采取限位措施。

雨水管网施工方法

雨水管网施工方法 (1)沟槽开挖 沟槽开挖时应严格控制槽底标高,如遇土方段,开挖沟槽时,槽底设计标高以上0.2-0.3m的原状土应予以保留,禁止扰动,铺管前用人工清理,超挖部分必须用砾石回填密实;如遇石方段,管沟需要在道路施工时一起爆破,便于今后施工。 如遇软土地基,应进行换土处理,换土厚度每层不超过30cm,并分层回填分层碾压(或夯实)碾压密实度≥90%,换土厚度根据现场的实际情况确定,换土的土质应为基砂。 遇见有淤泥段,清理至管道沟槽底0.8米以下,并填毛石50cm,回填天然砂砾至管槽基底的设计标高,夯实,经过以上处理的地基,承载力要达到地基承载力要求≥120kpa。 (2)沟槽排水 由于该道路区域离海很近,因此地下水非常丰富,为保证管道施工质量,在施工前必须有周密、可行的施工排水解决方案,将地下水位降至管道基础以下0.5m,方可施工。 (3)管道基础 管道基础采用砂基础,地基承载力要求≥120kpa。 (4)管道铺设 ①管道吊装采用侧壁预埋吊装螺母,吊装时旋入吊环,吊装完成后,拆除吊环。 ②铺管前应复核样板高程,测定管节中心线,管优位置,放设垫板标高。 ③排管顺序应自下游排向上游,承口向上游方向.插口向下游方向,带承口的应排在进水入向,带插口的应排在出水力方向。 ④管子在铺设前,先将管节的承口内表和插口的外表用钢丝刷把油污杂物清除干净,按管径规格选用相应的橡胶密封圈,并套入插口槽内,要求做到四周均匀、平顺、无扭曲,在橡胶圈表面和前节管子的内表涂抹“851”防水涂料,以防渗水。 ⑤下管时,吊点应设在管子的重心处,用拦腰起吊的方式起吊,或采用专用吊具。禁止采取钢索穿管吊管的方法,在吊运管时,要防止管节接口受损。 ⑥铺管时,将管节平稳吊下,平移到排管的接口处,调整管节的标高和轴线,然后用紧管设备将管子的插口慢慢插人承口,在承插管子的过程中,管节仍需悬吊着,以降低紧管时的拉力,管节拉紧后,调整管子的轴线和标高,然后用管枕击实。管节插入时,应注意橡胶圈不出现扭曲、脱槽等现象。 (5)沟槽回填土

相关文档