文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水塔爆破拆除方案完整版

水塔爆破拆除方案完整版

水塔爆破拆除方案完整版
水塔爆破拆除方案完整版

水塔爆破拆除方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

高尔夫球场水塔拆除工程

惠州中特特种爆破技术工程有限公司

2011年 5 月

设计人员名录

爆破设计方案目录

一、水塔工程概况4

二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定 5

三、爆破倾倒方向设计 5

四、水塔爆破参数的确定 7

五、爆破缺口施工图设计 7

六、起爆网路设计 9

七、爆破飞石的安全防护 9

八、爆破安全警戒设计 11

九、爆破振动安全与检测 12

附:公司资料、人员证件

一、水塔工程概况

高尔夫球场水塔高36m,直径,壁厚,结构长径比大,属于钢筋混凝土结构。爆破环境与现场如下图:

二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定

根据水塔的结构特点和爆破周围环境,可供选择的爆破方案为原地坍塌和定向倒塌。由于水塔已使用多年,四周风化程度、坚固程度不对称,若采用原地坍塌爆破,在坍塌过程中四周破坏不均匀,将会出现任意方向的倒塌,因此决定采用定向倒塌方案。

采用定向倒塌爆破时,缺口大小是水塔能否按设计方向倒塔的关键。若爆破缺口过小,倾倒力矩将小于结构的极限弯矩,会出现爆而不倒的现象。经过多次计算和论证,设计取爆破缺口高为,取爆破缺口部分圆心角为240°,保留部分圆心角为120°,水塔爆破缺口处的周长,取爆破缺口长,保留部分长。

为了保证定向倾倒的准确性,在爆破缺口两端预先用炮机与切割相结合的方法各开一个长的定向缺口。

三、爆破倾倒方向设计

根据爆破现场周围的环境,选水塔的一面,有一片开阔地的一方向,即周围无任何构建物的方位,设计为水塔的预定倒塌方向,即正北方。如下图示:

四、水塔爆破参数的确定

水塔爆破部位壁厚为,爆破参数如下:

1.孔网参数:a x b= ;

2.孔深参数:δ x = x = m;

3.孔径参数: = 42 mm;

4.炸药单耗:m3

5.单孔装药量:Q=a x b x δ x m3 =;

其中:a:孔距、b:排距、δ:壁厚、:直径、Q:单孔装药量

五、爆破缺口施工图设计

六、起爆网路设计

1.起爆方式:炮孔内导爆管雷管起爆;

2.安全防护:双层立面阻挡围护体系;

3.起爆爆破方式:同段起爆爆破方式;

4.起爆系统:非电起爆系统。

为了确保安全提高准爆率,决定采用导爆索——导爆管雷管起爆系统。根据定向倒塌方向要求,起爆点选在爆破缺口中心,导爆索由中心向两侧方向传爆,由左右两根导爆索各引发24发导爆管雷管,导爆管每簇8根,共4簇左右。

七、爆破飞石的安全防护

由于水塔壁厚米,为了有效防护和控制飞石产生的危害,采用双层防护排架,排架挂安全网和棉被,确保阻挡爆破飞石。如下图示:

八、爆破安全警戒设计

根据《爆破安全规程》规定,爆破个别飞石最小安全距离设计为250m,有立面防护时,警戒半径设计为100米。爆破前15分钟开始清场,必须将警戒半径内人员全部撤离到警戒范围以外。如下图示:

图例:

N

爆破安全警戒设计图

九、爆破振动安全与检测

水塔拆除爆破时产生爆破振动;水塔爆破倾倒落地时产生撞击地面的振动,可用沙袋、炭渣或土堆高的防护缓冲层,以减少水塔触地飞溅,减小落地振动造成的危害。

本爆破振动检测将按规定由第三方检测单位进行爆破振动检测,爆破施工中可能对周边构筑物、房屋、设施造成影响,为定性和定量分析爆破有害效应对周边环境及房屋的影响程度,需要进行爆破振动振动速度检测、观测。

检测单位须具备国家法定检测资质和出具的报告具备国家法定的CMA标志。

相关文档