文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变频流量自动控制系统设计

变频流量自动控制系统设计

变频流量自动控制系统设计
变频流量自动控制系统设计

电力拖动控制系统课程设计

成绩

题目:变频流量自动控制系统设计

教学单位:控制工程学院

专业:自动化

学号:1109101046

姓名:王磊

指导教师:王宁

2014年11月

目录

1工程概况 (1)

1.1系统概述 (1)

1.2系统控制要求: (1)

1.3流量自动控制系统结构框图 (2)

1.4主电路设计 (2)

1.5控制线路设计 (3)

2 元器件的选择 (4)

2.1 变频器的选型 (5)

2.2 变频器接线图 (5)

2.3 涡街流量计的选型 (6)

2.4 PLC的选型 (7)

3 PID在PLC中实现 (7)

3.1 PLC实现PID控制的方式 (7)

3.2 PID控制器的数字化 (7)

3.3输入输出变量的转换 (8)

3.4 PID指令及其回路表 (10)

3.5 PID在PLC中实现的梯形图 (11)

4 小节与体会 (13)

参考文献 (13)

1工程概况

1.1系统概述

汽提塔废水处理流量自动控制系统用涡街流量计、PLC 与变频器构成反馈的

闭环流量控制系统。用调节5.5KW 化工泵转速,保证废水流量稳定、满足汽提塔

的工艺要求、并可根据现场处理情况自动切换流量(两挡),满足工业现场废水

处理要求。两台变频器、两台化工泵一用一备(互为备用)保证系统运行可靠。

涡积流量计1#水泵PLC Pc 工控机

1#变频器2#变频器

阀门止回阀污水罐汽提塔

热交换器 压力表 隔离开关SF 1断路器SF 2断路器KM1KM2

M2M12#水泵处理后

废水

蒸汽

电动调节器电磁阀

隔离变压器

SF3断路器

回收废气

安全阀液位

传感

图1.1 汽提塔流量控制系统的工作原理

(1)由流量传感器测量污水管的进水口流量,流量变化信号变换成标准4~

20mA 电流信号(便于远距离传送信号)、液位传感器将缓冲罐液位开关信号传送

PLC 实时控制。

(2)把信号传到有相关软件的PLC 、根据汽提塔工艺要求、现场污水排放量

进行智能型PI 调节控制。

1.2系统控制要求:

本系统恒压变量供水系统是在2台5.5kW电机拖动的水泵机组能够满足废

水总量设计要求的前提下,达到全自动闭环液位控制系统,

1) 污水流量进行智能型PI调节控制。

2)具有短路、欠压、过载、过流等诸多保护功能。

1.3流量自动控制系统结构框图

图1.2流量自动控制系统结构框图

变频调速系统将管道流量作为控制对象,涡街流量器将管道的流量转变为电信号送给PLC,通过PLC实现PID算法控制。在PLC中,将流量信号与流量给定值进行比较,并根据差值的大小按预先设定好的PID控制模式进行运算,产生控制信号去控制变频器的输出电压和频率,调整水泵的转速,从而使实际流量始终维持在给定流量上。另外,采用该方案后,水泵从静止到稳定转速可由变频器实现软启动,避免了启动时大电流对电网的冲击和启动给水泵带来的机械冲击。

1.4主电路设计

控制过程为:根据液位开关给定的档位,经过PLC的PID控制算法计算,将输出量输出给变频器再控制水泵送水。有两台变频器和水泵互为备用。在必要时还可以切换成手动控制。

图1.3主电路图

1.5控制线路设计

PLC控制线路如图1.4、1.5所示,控制电路控制正常运行、停车、手动切换,但当主变频器1出现故障时,变频器内部继电器R1的常闭触点R1(R1B,R1C)断开,交流接触器KM1、KM2线圈断电,切断变频器与交流电源和电动机的连接。同时R1的常开触点R1(R1A,R1C)闭合,一方面接通由蜂鸣器HA和指示灯HL组成的声光报警电路,另一方面PLC内部定时器定时,其常开触点延时闭合,自动接通备用变频器2运行电路。此时操作人员应及时将SA拨到备用变频器位置,声光报警结束,及时检修变频器。

在变频器运行时,不能通过SB1停车,只能通过SB3以正常模式停车,与SB1并联的KA常开触点保证了这一要求。

图1.4 PLC控制线路

图1.5 PLC的输入端口

2 元器件的选择

2.1 变频器的选型

根据我们所用的水泵功率为5.5kW,因此我们选用施耐德Altivar31型变频器。性能描述:

功率范围:0.18-15KW;

电压等级:200-500V;

加减速时间、曲线调整;

点动、电动电位器、给定值记忆;

给定值切换;

PI调节器,预置PI设定,PI调节器自动手动切换;

摆频控制,限位开关控制;

马达切换,抱闸控制;

I/o设置:3个模拟输入,1模拟逻辑混合输出;

逻辑端口可配置,支持正负逻辑;

自动直流注入;

降低噪声的开关频率控制;

混合模式(给定、控制命令源的组合);

故障停车模式管理(自由停车,快速停车,直流制动停车);

飞车起动断电时受控停车,可在供电电压低至-50%情况下工作电机热保护。

2.2 变频器接线图

本课题采用的是2线控制,模拟电压信号由PLC输出经AI1端子给定。

参数设置如下:

1)drC-FCS=InI——恢复出厂设置;

2)FLt-OPL=nO——电机缺相不检测;

3)I-O-tCC=2C——设置控制方式;

4)I-O-rrS=LI2——设置反转(变频器默认,可以不设置);

5)CtL-Fr1=AI1——设置给定方式;

PLC控制KA1、KA2、KA3、KA4闭合,电机正转,变频器显示运行频率。PLC 输出模拟量至变频器AI1端,控制变频器运行频率,继而控制水泵电机的转速。

图2.1变频器接线图

2.3 涡街流量计的选型

本系统采用LUGB型涡街流量计,LUGB 型涡街流量计是根据卡门涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。参比条件下涡街流量传感器工况流量范围表如表2.1所示,其主要参数如下:

精度等级:±1%、±1.5%;

连接方式:法兰夹装、法兰连接等;

介质温度:-40℃~250℃、-40℃~350℃;

公称压力:2.5Mpa(>2.5 Mpa);

输出方式:脉冲输出、4-20mA标准信号;

供电电源:24V;3.6V锂电池;

仪表结构:组合型、分离型;

防爆标志:ExibⅡCT6 ;

传输距离:传感器至显示仪距离可达1000m。

2.4 PLC的选型

本系统采用的是西门子S7-200可编程序控制器。S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。

3 PID在PLC中实现

3.1 PLC实现PID控制的方式

用PLC对模拟量进行PID控制大致有如下几种方法:

(1)使用PID过程控制模块:这种模块的PID控制程序是PLC厂家设计的,并放在模块中,用户使用时只需要设置一些参数,使用起来非常方便。

(2)使用PID功能指令:它是用于PID控制的子程序,与模拟量输入/输出模块一起使用,可以得到类似于使用PID过程控制的效果,但价格便宜得多。如S7-200的PID指令。

(3)用自编的程序实现PID闭环控制:在没有PID过程控制模块和功能指令的情况下,仍希望采用某种改进的PID控制算法,此时用户需要自己编制PID控制程序。

3.2 PID控制器的数字化

PLC的PID控制器的设计是以连续的PID控制规律为基础,将其数字化,写成离散形式的PID方程,再根据离散方程进行控制程序的设计。

在连续系统中,典型的PID闭环控制系统如图3.1所示。图1中sp(t)是给定值;pv(t)为反馈量;c(t)为系统的输出量,PID控制器的输入/输出关系如下式所示:

式中:M(t)为控制器输出;Mo为输出的初始值;e(t)=sp(t)-pv(t)为误差信号;Kc为比例系数;T1为积分时间常数,TD为微分时间常数。等号右边前三项分别是比例、积分、微分部分,它们分别与误差、误差的积分和微分成正比。如果取

其中的1项或2项,可以组成P,

PD或PI控制器。

图3.1 闭环控制系统框图

假设采样周期为TS,系统开始运行的时刻为t=0,用矩形积分来近似精确积分,

用差分近似

精确微分,将式1离散化,第n次采样时控制器的输出如式(2)所示:

式中:en-1为第n-1次采样时的误差值;K1为积分系数;KD为微分系数。

基于PLC的闭环控制系统如图2所示,图中虚线部分在PLC内,spn,pvn,en,Mn分别为模拟量sp(t),pv(t),e(t),M(t)在第n次采样的数字量。在许多控制系统中,可能只需要P,I,D中的1种或者2种控制类型。例如,可能只要求比例控制或比例与积分控制,

通过设置参数可对回路控制类型进行选择。

图3.2 PLC的闭环控制系统框图

3.3输入输出变量的转换

PID控制有输入量2个:给定值sp和过程变量pv。给定值通常是固定值,过程变量通常是经过A/D转换和计算后得到的被控量的实测值。给定值和过程

变量都是和被控对象有关的值,对于不同的系统,它们的大小、范围与工程单位有很大的不同。应用PLC的PID指令对这些量进行运算之前,必须将其转换成标准化的浮点数(实数)。同样,对于PID指令的输出,在将其送给D/A转换器之前,也需要进行转换。

回路输入的转换:

首先,将给定值或A/D转换后得到的整数值由16位整数转换为浮点数,可以用下面的程序实现这种转换:

然后,将实数进一步转换成0.0~1.0之间的标准数,可用式3对给定值及过程变量进行标准化:

式中:RNorm为标准化实数值;RRaw为标准化前的值;offset为偏移量,对单极性变量为0.0,对双极性变量为0.5;Span为取值范围,等于变量的最大值减去最小值,单极性变量的典型值为32 000,双极性变量的典型值为64 000。

下面的程序将上述转换后得到的AC0中的双极性数(其中span=64 000)转换为0.0~1.0之间的实数的转换程序为:

回路输出的转换:

回路输出即PID控制器的输出,它是标准化的0.0~1.0之间的实数。将回路输出送给D/A转换器之前,必须转换成16位二进制数,这一过程是将pv与sp转换成标准化数值的逆过程。

用下面的式(4)将回路输出转换为实数:

式中,RScal是回路输出对应的实数值;Mn是回路输出标准化的实数值。

将回路输出转换为对应的实数的程序为:

将代表回路输出的实数转化为16位整数的指令为:

3.4 PID指令及其回路表

PID指令如图3.3所示。

指令中TBL是回路表的起始地址,LOOP是回路编号。编译时如果指令指定的回路表起始地址或回路号超出范围,CPU将生成编译错误(范围错误),引起编译失败。PID指令对回路表中的某些输入值不进行范围检查,应保证过程变量、给定值等不超限。回路表如表3.1

所示:

图3.3 PID指令

表3.1

过程变量与给定值是PID运算的输入值,在回路表中他们只能被PID指令读取而不能改写。每次完成PID运算后,都要更新回路表内的输入值Mn,它被限

制在0.0~1.0之间。

如果PID指令中的算术运算发生错误,特殊存储器位SM 1.1(溢出或非法数值)被置为1,并将中止PID指令的执行,想要消除这种错误,在下一次执行PID 运算之前,应改变引起运算错误的输入值,而不是更新输出值。

3.5 PID在PLC中实现的梯形图

有涡街流量计送入PLC的模拟量输入端的数据只是4-20mA的电流,需要经过一些转换才能为PID程序模块所使用。首先,将电流转换成电压,再经过数据格式转换后送入PID模块数据区进行相关控制。其梯形图如图3.4所示。

图3.4 PID在PLC中实现梯形图

4 小节与体会

在这次课程设计中,我的收获颇多。在老师的指导下我学会了用用plc软件编程。同时在设计的过程中我知道了好多其中的规则,使我在以后自动化领域受益良多,将所学的东西得到了很好的利用。而且这次的课程设计使我和我的组员更加的团结,让我们了解到团结就是力量。

参考文献

[1] 王廷才. 电力电子技术[M]. 北京:机械工业出版社,2000.

[2] 石秋洁. 变频器应用基础[M]. 北京:机械工业出版社,2003.

[3] 张燕宾. 变频调速应用实践[M]. 北京:机械工业出版社,2000.

[4] 吴忠智,黄立培,吴加林. 调速用变频器及配套设备选用指南[M]. 北京:机械工业出版社,2000.

T6113电气控制系统的设计

第1章绪论 1.1选题的目的和意义 由于现代加工技术的日益提高,对加工机床特别是工作母机的要求也越来越高,由此人们也将注意力集中到机床上来,数控技术是计算机技术、信息技术、现代控制技术等发展的产物,他的出现极大的推动了制造业的进步。机床的控制系统的优劣与机床的加工精度息息相关,特别是PLC广泛应用于控制领域后,已经显现出它的优越性。可编程控制器PLC已广泛应用于各行各业的自动控制。在机械加工领域,机床的控制上更显示出其优点。由于镗床的运动很多、控制逻辑复杂、相互连锁繁多,采用传统的继电器控制时,需要的继电器多、接线复杂,因此故障多维修困难,费工费时,不仅加大了维修成本,而且影响设备的功效。采用PLC控制可使接线大为简化,不但安装十分方便而且工作可靠、降低了故障率、减小了维修量、提高了功效。 1.2 关于课题的一些介绍和讨论 1.2.1 设计目标、研究内容和拟定解决的关键问题 完成对T6113机床的整个控制系统的设计改造,控制核心是PLC,并使其加工精度进一步提高,加工范围扩大,控制更可靠。 研究内容: (1) T6113的电气系统(PLC)硬件电路设计和在机床上的布局。 (2) PLC程序的编制。 解决的关键问题:PLC对机床各个工作部分的可靠控制电气电路的安全问题的解决 1.2.2题目的可行性分析 虽然目前数控机床以其良好的加工性能得到了人们的肯定,但是其昂贵的价格是一般用户望尘莫及的,所以改造现有的机床以达

到使用要求是比较现实的,也是必须的。经过实践证明这样的改造是可以满足大多数情况下的精度和其他加工要求,并且在实践中已取得的相当好的效益。 1.2.3本项目的创新之处 利用PLC作为控制核心,替代传统机床的继电器控制,使得机床的控制更加灵活可靠,减少了很多中间的机械故障的可能。利用PLC的可编程功能使得变换和改进控制系统成为可能。 1.2.4设计产品的用途和应用领域 镗床是一种主要用镗床刀在工件上加工孔的机床。通常用于加工尺寸较大、精度要求较高的孔。特别是分布在不同表面上、孔距和位置精度要求较高的孔,如各种箱体,汽车发电机缸体等零件的孔。一般镗刀的旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。在镗床上除镗孔外,还可以进行铣削、钻孔、扩孔、铰孔、锪平面等工件。因此镗床的工作范围较广。它可以应用于机械加工的各个领域,但因其价格比一般机床贵好多,所以在比较大的加工车间才可见到。 1.3 电气控制技术的发展 电气控制技术是随着科学技术的不断发展、生产工艺不断提出新的要求而迅速发展的,从最早的手动控制到自动控制,从简单的控制设备到复杂的控制系统,从有触点的硬接线控制系统到以计算机为中心的存储系统。现代电气控制技术综合应用了计算机、自动控制、电子技术、精密测量等许多先进的科学技术成果。作为生产机械的电机拖动,已由最早的采用成组拖动方式,发展到今天无论是自动化功能还是生产安全性方面都相当完善的电气自动化系统。 继电接触式控制系统主要由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,其控制方式是断续的,所以又称为断续控制系统。由于这种系统具有结构简单、价格低廉、维护容易、抗干扰能力强等优点,至今仍是机床和其他许多机械设备广泛采用的基本电气控制形式,也是学习先进电气控制的基础。这种控制系统的缺点是采用固定的

PLC-变频器控制自动扶梯系统

PLC-变频器控制自动扶梯系统 摘要】 自动扶梯是带有循环运动梯路向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备,用以在建筑物的不同高度间运载人员上下的一种连续循环输送的运输工具。自动扶梯非常适合在车站、机场、商场等客流量较大的公共场合使用,目前国内使用的自动扶梯空载时仍是额定速度运行,采用同一速度运行模式,没有根据人流量的多少来调节拖动电动机的运转速度,具有耗能大,机械磨损大,使用寿命降低等缺点。本系统根据人流量自动调节扶梯的运行速度,对节约能量和延长扶梯的使用寿命起到巨大的作用。 【关键词】自动扶梯安全保护装置可编程控制变频控制 【前言】 自动扶梯是由一台特种结构型式的输送机和两台特殊结构型式的胶带输送机组合而成的,广泛应用于商厦、超市、地铁、车站、商务中心等客流量较大的公共场所,作为一种商用载人设备,因此自动扶梯的安全性非常重要,扶梯必须设置安全保护装置,以保证自动扶梯上的乘客绝对安全。自动扶梯的整体设计应该满足特定的商业规范,它必须经济、低噪声且运行平稳。采用合理的导轨梯路系统设计,即能降低运行阻力,节约能耗,减小噪声,延长使用寿命。 继电器控制的自动扶梯过去用得比较多,这种电气控制原理比较简单、直观,线路包括主电路、安全保护电路、控制电路、制动器电路以及照明电路等。由于触点较多,造成线路比较复杂,运行故障多,故障排除困难,目前这种控制线路的自动扶梯处于淘汰阶段。 采用可编程(PLC)控制方式的自动扶梯可克服继电器控制方式的缺点,达到可靠性高、编程简单、通用性强、维修方便等。采用变压变频调速技术,可灵活调节电动机的旋转速度。 使用先进的电动机控制技术,保证电动机的运行性能。使用新型的检测材料,可以更准确地检测各种外部信号、反馈信号,实现自动扶梯的闭环控制、智能控制。 一、PLC-变频器控制自动扶梯的安全保护装置 本系统共配备多个安全保护开关,如遇到非正常状况,其能自动切断自动扶梯的控制电源,使自动扶梯迅速停止运行。配备的安全保护装置包括: (一)必备安全保护装置

立体车库的自动控制系统工程设计

立体车库的自动控制系统工程设计 车辆无处停放的问题是城市的社会、经济、交通发展到一定程度产生的结果,立体停车设备的发展在国外,尤其在日本已有近30-40年的历史,无论在技术上还是在经验上均已获得了成功。我国也于90年代初开始研究开发机械立体停车设备,距今已有十年的历程。由于很多新建小区内住户与车位的配比为1:1,为了解决停车位占地面积与住户商用面积的矛盾,立体机械停车设备以其平均单车占地面积小的独特特性,已被广大用户接受。 机械车库与传统的自然地下车库相比,在许多方面都显示出优越性。首先,机械车库具有突出的节地优势。以往的地下车库由于要留出足够的行车通道,平均一辆车就要占据40平方米的面积,而如果采用双层机械车库,可使地面的使用率提高80%-90%,如果采用地上多层(21层)立体式车库的话,50平方米的土地面积上便可存放40辆车,这可以大大地节省有限的土地资源,并节省土建开发成本。 机械车库与地下车库相比可更加有效地保证人身和车辆的安全,人在车库内或车不停准位置,由电子控制的整个设备便不会运转。应该说,机械车库从管理上可以做到彻底的人车分流。 在地下车库中采用机械存车,还可以免除采暖通风设施,因此,运行中的耗电量比工人管理的地下车库低得多。机械车库一般不做成套系统,而是以单台集装而成。这样可以充分发挥其用地少、可化整为零的优势,在住宅区的每个组团中或每栋楼下都可以随机设立机械停车楼。

这对眼下车库短缺的小区解决停车难的问题提供了方便条件。 目前,立体车库主要有以下几种形式:升降横移式、巷道堆垛式、垂直提升式、垂直循环式、箱型水平循环式、圆形水平循环式。 (一)升降横移式 升降横移式立体车库采用模块化设计,每单元可设计成两层、三层、四层、五层、半地下等多种形式,车位数从几个到上百个。此立体车库适用于地面及地下停车场,配置灵活,造价较低。 1. 产品特点: 1)节省占地,配置灵活,建设周期短。 2)价格低,消防、外装修、土建地基等投资少。 3)可采用自动控制,构造简单,安全可靠。 4)存取车迅速,等候时间短。 5)运行平稳,工作噪声低。 6)适用于商业、机关、住宅小区配套停车场的使用。 2. 安全装置:防坠装置,光电传感器、限位保护器、急停开关等。 (二)巷道堆垛式 巷道堆垛式立体车库采用堆垛机作为存取车辆的工具,所有车辆均由堆垛机进行存取,因此对堆垛机的技术要求较高,单台堆垛机成本较高,所以巷道堆垛式立体车库适用于车位数需要较多的客户使用。 (三)垂直提升式立体车库 垂直提升式立体车库类似于电梯的工作原理,在提升机的两侧布置车位,一般地面需一个汽车旋转台,可省去司机调头。垂直提升式立体

空调自动化控制原理.

空调自动化控制原理说明 自动化系统是智能建筑的一个重要组成部分。楼宇自动化系统的功能就是对大厦内的各种机电设施,包括中央空调、给排水、变配电、照明、电梯、消防、安全防范等进行全面的计算机监控管理。其中,中央空调的能耗占整个建筑能耗的50%以上,是楼宇自动化系统节能的重点[1]。由于中央空调系统十分庞大,反应速度较慢、滞后现象较为严重,现阶段中央空调监控系统几乎都采用传统的控制技术,对于工况及环境变化的适应性差,控制惯性较大,节能效果不理想。传统控制技术存在的问题主要是难以解决各种不确定性因素对空调系统温湿度影响及控制品质不够理想。而智能控制特别适用于对那些具有复杂性、不完全性、模糊性、不确定性、不存在已知算法和变动性大的系统的控制。“绿色建筑”主要强调的是:环保、节能、资源和材料的有效利用,特别是对空气的温度、湿度、通风以及洁净度的要求,因此,空调系统的应用越来越广泛。空调控制系统涉及面广,而要实现的任务比较复杂,需要有冷、热源的支持。空调机组内有大功率的风机,但它的能耗很大。在满足用户对空气环境要求的前提下,只有采用先进的控制策略对空调系统进行控制,才能达到节约能源和降低运行费用的目的。以下将从控制策略角度对与监控系统相关的问题作简要讨论。 2 空调系统的基本结构及工作原理 空调系统结构组成一般包括以下几部分[2] [3]:

(1) 新风部分 空调系统在运行过程中必须采集部分室外的新鲜空气(即新风),这部分新风必须满足室内工作人员所需要的最小新鲜空气量,因此空调系统的新风取入量决定于空调系统的服务用途和卫生要求。新风的导入口一般设在周围不受污染影响的地方。这些新风的导入口和空调系统的新风管道以及新风的滤尘装置(新风空气过滤器)、新风预热器(又称为空调系统的一次加热器)共同组成了空调系统的新风系统。 (2) 空气的净化部分 空调系统根据其用途不同,对空气的净化处理方式也不同。因此,在空调净化系统中有设置一级初效空气过滤器的简单净化系统,也有设置一级初效空气过滤器和一级中效空气过滤器的一般净化系统,另外还有设置一级初效空气过滤器,一级中效空气过滤器和一级高效空气过滤器的三级过滤装置的高净化系统。 (3) 空气的热、湿处理部分 对空气进行加热、加湿和降温、去湿,将有关的处理过程组合在一起,称为空调系统的热、湿处理部分。在对空气进行热、湿处理过程中,采用表面式空气换热器(在表面式换热器内通过热水或水蒸气的称为表面式空气加热器,简称为空气的汽水加热器)。设置在系统的新风入口,一次回风之前的空气加热器称为空气的一次加热器;设置在降温去湿之后的空气加热器,称为空气的二次加热器;设置

变频器中PLC自动控制技术的运用 林堃

变频器中PLC自动控制技术的运用林堃 发表时间:2019-06-11T11:20:34.960Z 来源:《中国电气工程学报》2019年第3期作者:林堃 [导读] 随着科学技术的发展,现代化建设的发展也日新月异。PLC自动控制技术具有功能强大、稳定性高和可靠性强等优点,且综合使用价值很高。与传统控制技术相比,将PLC自动控制技术引进变频器中,能够对传统直流调速方式进行升级,提升继电器中各个触点准确性,促进变频器系统运行速率,进而强化变频器使用功能。所以将PLC自动控制系统与变频器有效结合,对我国社会经济的发展具有积极作用。本文首先分析了PLC自动控制技术应用 引言 变频器中PLC自动控制技术的应用,深刻影响着我国工业生产的发展。PLC自动控制系统实质上是可编程的逻辑控制器在工业生产上对计算机进行控制的技术方式,功能性强大,目前在电气控制行业内的应用最为广泛。变频器技术作为变频技术中不可或缺的技术组成部分,是技术人员一直研究如何代替直流调速技术的重点。变频器中使用的变频技术,在传统上人工操作是其主要的方法,但这一方法在实际操作的使用中太过繁杂,在PLC自动控制技术应用于变频器中后,变频器数据分析能力加强,设备的应用需求得到满足,变频器的应用范围也被扩大,这个问题就被很好的加以解决了。 1PLC自动控制技术应用概述 ProgrammableLogicController叫做PLC控制系统,简称PLC,又叫做“可编程逻辑控制”器,PLC控制系统主要为工业生产发展而设计的一种关于电脑数字运算操作的电子装备,主要发展设备内部存储程序,按顺序进行控制的逻辑运算。PLC自动控制技术是一种微型计算机控制技术,PLC自动控制技术,广泛应用于工业生产中。应用生产中可以有效提高企业生产的效率,提高产品的销量和质量,PLC自动控制技术的编程简单、操作方便。从事PLC自动控制技术的相关编程人员,不需要具备丰富的计算机知识,根据简单的学习就可以进行PLC编程操作。在经济发展领域中,PLC自动控制系统具有实用性高,稳定性高,使用寿命长等特点,PLC自动控制系统在实际应用中,可与其他相关设备进行相互结合,PLC自动控制系统发出信号,对其他相关设备进行有效控制,使PLC自动控制的发展前景更加广阔,在实际工作中具有更多的优势。 2PLC模块选择 目前,变频器产品在市场上的种类有很多,价格也参差不齐,在给工业生产企业宽松选择空间的同时,也造成了一定的选择难度。在实际运行中,变频器产品不同,带有的负荷也就有了差异,因此,工业生产企业要以产品工艺特点和实际情况为基准去配备合适的变频器,不该盲目选择。变频器中PLC自动控制技术的应用,变频器的性能参数只是设计人员需要注意的一点内容,具体的选择还要参考实际的应用,同时,不同模块要尽量保证规格相同,以期在之后的PLC自动控制上方便于管理。选择PLC型号时,变频器特性必须要考虑进去,信号格式也要与变频器相匹配。在实际的工业生产中,不同的机械运行,匹配的变频器也是不同的,而且要保证变频器的质量,不然企业的经济利益必然会受到影响。PLC模块选择中,机型、I/O模功能模块的对照应该放在首位,PLC系统只有和变频器相匹配,才能发挥最大的效率,此外,信号类型、输入接线连接、电压等级也要作为参考内容,这样才能让PLC系统与变频器形成最优配合,最大化的体现其使用价值。 3PLC自动控制技术在变频器中的应用 3.1通信协议的实现 我国的企业如今可以通过通信协议实现变频器对plc自动控制技术进行控制,专用协议和统一通信协议是我国的主要应用的通信协议,在运行过程中,PLC自动控制系统主要是运用专用通信协议对变频器进行控制。根据通信协议的自身条件,通信协议可以划分为modbus通信协议与自由口通信协议,采用自由口通信协议对变频器多自动控制系统进行控制,变频器和PLC自动控制系统通过自由口通信协议进行控制的,可以有效地实现对程序的自由控制,可以实现不同型号的变频器输入信号的相互转换。采用自由口通信协议有许多优点,所以工业生产企业一般完成程序编写完成后,再用自由口通信模式,这样可以进一步提高变频器在实际工作过程中的自由性、可靠性及安全性。modbus通信协议本质上属于串行通信行应用中的一种,所以PLC自动控制系统与变频器使用modbus通信协议的工作中,可以支持各种形式的检验。PLC自动控制系统采取合理的通信协议规划,有效进行通信协议系统规划,这些细节关乎了电器的使用质量,及时有效的对机器进行的监督和控制,提升变频器的使用质量,降低变频器在运行过程中的风险,提高工作效率。提高了PLC自动控制系统在运行过程中,对变频器的效率,满足工业企业发展的各种需求。 3.2通信协议实现方法 通信协议主要分为通用协议、专用协议两种。根据不同情况,划分自由口通信协议以及MODBUS通信协议。在变频器中应用的专用通信协议,是变频器与PLC之间制定的通信协议,利用这种专用通信,实现对变频器的自动化控制。利用自由口通信协议,能够确保PLC系统有效控制系统中各项自由程序,同时变频器各个信号之间也能进行有效通信。基于这些内容,在编写程序之后,相关工作人员必须对相关通讯程序进行及时的调试,确保PLC自动控制系统在变频器中的稳定性,发挥其应有的价值。MODBUS通信协议长期属于通信行业核心标准,相关人员必须这一通信特点进行分析,考虑到其作为串行通信协议的一种,在实践运用中,为LPC、CRC校验提供支持。 3.3实现变频器自动化控制的主要方式 将PLC自动控制技术运用到变频器当中,自动化控制的实现主要通过I/O端子。PLC控制系统与I/O端子正是PLC自动化控制技术主要内容,将两个方面内容有机结合起来,并合理利用,才能发挥PLC的作用。在具体实现过程中,主要包括两个方向,其一是将数字输入端与PLC进行连接,这种方式需要满足PLC自动化控制系统中携带I/O端子,利用导线加以控制;其二是模拟量端子和PLC系统相连接,这种实现方式下,PLC自身并不携带模拟量端子,将PLC系统后台控制拓展模块和变频器模拟量端子进行连接,从而实现自动化控制效果。这两种实现方式,都可以对变频器进行有效设置,若变频器输入的数字量较多,则能获得较多固定频率。通过上文介绍,我们知道通信协议是变频器现场总线控制的核心,DP通信协议是一种关键手段,其主要由协议层、网络数据以及电报头组成。并通过有效的定义方式,实现系统上下层结构之间的良好传输,且避免两者之间相互干扰,提升变频器运行的可靠性,确保各项工作都能够顺利完成,让变频器能够通过上级自动化系统指令进行工作。 结语 在变频器中PLC自动控制技术的实际运用中,变频器应用中出现的一些常见影响变频器整体运行效率的问题,通过PLC自动控制系统就

【开题报告】基于组态软件环境下的中央空调控制系统设计

开题报告 电气工程与自动化 基于组态软件环境下的中央空调控制系统设计 一、选题的背景与意义 随着计算机技术、信息技术、控制理论的快速发展并向建筑行业的渗透与融合,人们对生活质量和工作环境的要求也不断增长,智能建筑应运而生。中央空调是智能建筑的重要组成部分,中央空调的能耗占整个建筑能耗的50%~70%,因此中央空调系统的监控是楼宇自动化系统研究的重点。中央空调自动控制的实现可大大减轻劳动强度,提高能源利用率,较少能源的浪费,是建筑智能化的标志。近年来,中央空调自动控制系统的设计和研究已经成为节能的重点和热点。但是,国内现有的中央空调控制系统大部分为开环控制系统,自动化程度不高,不能根据温湿度的变化实施精确控制,难以真正实现节能的目的。而另外一部分虽然能够达到较高的自动控制水平,但是系统设计较为复杂,系统成本较高。如果有一种基于组态软件的中央空调自动控制系统,该系统利用组态软件进行系统设计,不仅能够实现精确的自动控制,而且构造简单,建设成本低廉,具有较好的应用前景。 二、研究的基本内容与拟解决的主要问题: 基本内容: 1、查找文献数据,了解中央空调的结构、组成,以及控制的方案; 2、在组态环境下建立水系统及风机系统的模型; 3、提出相应的控制方案;采用系统集成技术各控制系统之间的信息综合、资源共享,在一个计算机平台上进行集中控制和统一管理; 4、对本设计进行总结。 拟解决的主要问题: 能够大大减轻劳动强度,提高能源利用率,较少能源的浪费,实现精确的自动控制,构造简单,建设成本低廉,具有较好的应用前景。 三、研究的方法与技术路线: 1 系统概况 1. 1 控制系统的功能与要求 中央空调整个系统包括冷冻机、冷冻水控制系统、冷却水控制系统、热水控制系统、补水控制系统、新风机控制系统等。中央空调的自动监控系统可以从以下几个方面进行考虑:

浅谈电气自动化控制系统及设计

浅谈电气自动化控制系统及设计 发表时间:2018-08-13T17:23:35.390Z 来源:《电力设备》2018年第12期作者:张健 [导读] 摘要:随着社会的进步和电力技术的发展,电气自动化技术在今后的使用会越来越广泛,为了更好了将控制模块应用于各行各业,在自动化模块设计上要充分实现规范化设计,总结典型的设计思路,从而使典型设计起到部分标准和规范性的作用。 (13063819880924xxxx) 摘要:随着社会的进步和电力技术的发展,电气自动化技术在今后的使用会越来越广泛,为了更好了将控制模块应用于各行各业,在自动化模块设计上要充分实现规范化设计,总结典型的设计思路,从而使典型设计起到部分标准和规范性的作用。 关键词:电气自动化水电站设计应用 工程建设的关键环节是工程设计工作,它是工程建设的灵魂,在工程建设中起主导作用。设计工作对项目的工期、工程质量、施工安全、竣工后的安全运行起着决定性作用。嵌入式控制系统的发展和现场总线技术的应用,对从事电气、自动化工程技术工作者提出了更高的要求。不但要对传统专业电气知识掌握纯熟,还要掌握学习不断发展的自动化网络知识,对计算机软件运用娴熟。随着互联网信息时代的到来,供应商、项目工程设计工作者或企业管理的所有电气设备可通过互联网实现远程技术支持和调试。 1 电气控制对象的特点和要求 电气控制量与热工控制量相比在控制要求及运行过程中有着很多不同点,电气的主要特点表现为: (1)电气控制系统相对热机设备而言对信息的掌握不大,目标少,操控次数少,不过,速度更快,准确度也更高。 (2)电气设备保护自动装置对稳定性要求更高,更快速,并且,有一定抗干扰的能力。 (3)热力系统需要大容量来满足处理信息的需要,并且内部情况复杂,过程掌握十分严格,对于电控系统(ECS),强调数据提取和顺序的掌握作为主要方面,有助于实现连锁保护。 因此,机组的电气系统纳入DCS控制,要求控制系统具有很高的可靠性。除了能够进行一般的启动和停止,对于异常问题的显现和控制的数据也要精确显示。并给出可行的操作意见,以及意外控制办法,使电气系统控制处于科学、有效、合理的情况之中。 2电气自动化控制系统的设计 2.1集中监控方式 这种监控方式优点是运行维护方便,控制站的防护要求不高,系统设计容易。但由于集中式的主要特点是将系统的各个功能集中到一个处理器进行处理,处理器的任务相当繁重,处理速度受到影响。由于电气设备全部进入监控,伴随着监控对象的大量增加随之而来的是主机冗余的下降、电缆数量增加,投资加大,长距离电缆引入的干扰也可能影响系统的可靠性。同时,隔离刀闸的操作闭锁和断路器的联锁采用硬接线,由于隔离刀闸的辅助接点经常不到位,造成设备无法操作。这种接线的二次接线复杂,查线不方便,大大增加了维护量,还存在由于查线或传动过程中由于接线复杂而造成误操作的可能性。 2.2远程监控方式 远程监控方式具有节约大量电缆、节省安装费用、,节约材料、可靠性高、组态灵活等优点。由于各种现场总线(如 Lonworks 总线, CAN总线等)的通讯速度不是很高,而电厂电气部分通讯量相对又比较大,所有这种方式适合于小系统监控,而不适应于全厂的电气自动化系统的构建。 2.3现场总线监控方式 目前,对于以太网(Ethernet)、现场总线等计算机网络技术已经普遍应用于变电站综合自动化系统中,且已经积累了丰富的运行经验,智能化电气设备也有了较快的发展,这些都为网络控制系统应用于发电厂电气系统奠定了良好的基础。现场总线监控方式使系统设计更加有针对性,对于不同的间隔可以有不同的功能,这样可以根据间隔的情况进行设计。采用这种监控方式除了具有远程监控方式的全部优点外,还可以减少大量的隔离设备、端子柜、I/0 卡件、模拟量变送器等,而且智能设备就地安装,与监控系统通过通信线连接,可以节省大量控制电缆,节约很多投资和安装维护工作量,从而降低成本。另外,各装置的功能相对独立,装置之间仅通过网络连接,网络组态灵活,使整个系统的可靠性大大提高,任一装置故障仅影响相应的元件,不会导致系统瘫痪。因此现场总线监控方式是今后发电厂计算机监控系统的发展方向。 3 探讨电气自动化控制系统的发展趋势 OPC(OIJEforProcess Control)技术的出现,IEC61131 的颁布,以及 Microsoft 的 Windows平台的广泛应用,使得未来的电气技术的结合,计算机日益发挥着不可替代的作用。IEC61131 已成为了一个国际化的标准,正被各大控制系统厂商广泛采纳。Pc 客户机/服务器体系结构、以太网和Internet 技术引发了电气自动化的一次又一次革命。正是市场的需求驱动着自动化和 IT 平台的融和,电子商务的普及将加速着这一过程。Internet/Intranet 技术和多媒体技术在自动化领域有着广泛的应用前景。企业的管理层利用标准的浏览器可以存取企业的财务、人事等管理数据,也可以对当前生产过程的动态画面进行监控,在第一时间了解最全面和准确的生产信息。虚拟现实技术和视频处理技术的应用,将对未来的自动化产品,如人机界面和设备维护系统的设计产生直接的影响。相对应的软件结构、通讯能力及易于使用和统一的组态环境变得重要了。软件的重要性在不断提高。这种趋势正从单一的设备转向集成的系统。 4 提高控制设备可靠性的方法 4.1保护电子设备的环境 潮湿、霉菌、灰尘、气压、盐雾和污染气体等恶劣环境都对正在使用的电子设备有很大的影响,较轻的表现为电子设备的灵敏度降低,严重的会使电子设备报废。在这些因素中,潮湿的影响最严重,特别是在湿度高、温度低的情况下,达到湿度饱和的情况下导致设备内部的元器件和印制电路板上出现凝露和产色现象,降低设备性能,致使设备不能使用;除此之外,当店子设备遭到潮湿空气后,材料会有一层水膜凝聚在表面,并且渐渐渗透到材料的内部,增加了绝缘材料的导电能力,降低体积电阻率,增加介质消耗导致电气漏电、短路甚至击穿,引发设备故障。 4.2切合实际开发控制 设备控制设备设计的开发阶段的关键是设备的可靠性,在设计的科学和切合实际才能产出实用的产品。所以在这个阶段,要认真研究设备、零部件、元器件的技术环境、技术条件,在这个基础上分析出设备的设计参数,从而制定使用的设计方案;然后在掌握了

PLC控制变频器的几种方法

在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。? 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。 2、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置 2.1 系统硬件组成 FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版); FX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离50m); 或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m); FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内);

带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。); RJ45电缆(5芯带屏蔽); 终端阻抗器(终端电阻)100Ω; 选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。 2.2 硬件安装方法 (1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。 (2) 揭开PLC主机左边的面板盖, 将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。 (3) 将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。 2.3 变频器通讯参数设置 为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。 2.4 变频器设定项目和指令代码举例

空调自控系统方案设计(江森自控)

沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目 HVAC暖通空调自控系统 技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据用户对项目要求,并结合沈阳建筑智能化建筑现状,沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目是屹今为止整个沈阳所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸为准。 1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手

自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通 阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。 (2)控制说明 本自控系统针对冷站主要监控功能如下: 监控内容控制方法 冷负荷需求计算根据冷冻水供、回水温度和回水流量测量值,自动计算建筑空 调实际所需冷负荷量。 机组台数控制根据建筑所需冷负荷自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节 能目的。 独立空调区域负荷计算根据Q=C*M*(T1-T2) T1=分回水管温度,T2=分供水总管温度, M=分回水管回水流量 当负荷大于一台机组的15%,则第二台机组运行。 机组联锁控制启动:冷却塔蝶阀开启,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻 水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。停止:停冷水机组, 关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷 却塔风机、蝶阀。 冷却水温度控制根据冷却水温度,自动控制冷却塔风机的启停台数,并且自

自控系统工程施工设计方案

四平管廊管网安装工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 质量: 安全: 河南蒲新防腐建设工程有限公司 四平项目经理部 2016年3月18日

目录 1.自控系统概述 2.设计依据 3.施工准备 4.自控工程施工方法 5.电缆桥架和支架的安装 6.质量保证措施 7.安全保证措施

1.自控系统概述 接融大街地下管廊监控与报警系统包括:环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统、预警与报警系统、地理信息系统和统一管理平台。 管廊使用过程中需检测的主要工艺参数有:含氧量、温度、液位等,检测仪表相应有:液位传感器、氧气检测器、硫化氢检测器、一氧化碳检测器、温湿度检测器等。 2.设计依据 设计、施工及验收应遵守的国家规范: 城市综合管廊工程技术规范(GB50838-2015) 自动化仪表工程施工及质量验收规范(GB50093-2013) 火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) 视频安防监控系统工程设计规范(GB 50395-2007) 出入口控制系统工程设计规范(GB50396-2007) 入侵报警系统工程设计规范(GB50394-2007) 3.施工准备

3.1组织施工技术人员认真阅读图纸和图纸说明,做好阅读记录,特别是要弄清楚下列问题: ?管、线、槽的走向、标高和有无预埋等是否确切明了。 ?管、线、槽的过墙连接方式是否交待清楚。 ?电缆槽(桥架)的支架是现场制作还是随桥架一起供货。 ?管、线、槽的支架制作要求和安装要求是否明确。 ?仪表加工件是否详细清楚。 ?控制电缆、屏蔽电位、通讯电缆、补偿电缆、专用电缆的敷设方式有无特殊规定和明确要求。 ?控制系统的盘、台、箱、柜有无防尘、防潮、防震等的特殊要求。 ?接地种类和方式是否明确。 ?穿线管、导压管、各种现场制作支架的油漆颜色是否有明确要求等等。 3.2参加图纸会审 通过会审把专业之间的交叉、衔接问题,设备、材料、加工件不明确的问题,控制系统安装调试界面划分问题,核心设备、贵重仪器的交接、保管、防护问题要落实清楚。 3.3编制施工图预算、加工件预算和材料预算 依据图纸、会审记录、经审批的施工方案、施工安全技术措施和文明施工措施,编制施工图预算、加工件预算和材料预算。 加工件预算包括绘制加工件图纸、编制加工件材料明细和加工要求等内容,为委托加工和编制材料预算提供必要的准备。 3.4制订资源配置计划 依据施工图预算和经审批的施工方案制订详细劳动力配置计划和施工机具、标准仪器配置计划。

中央空调自动控制系统设计说明概要

自控系统介绍 一、概述 随着科技的不断发展和进步,现代化的建筑物迅速崛起及发展,已成为国民经济迅速增长的必然条件。而现代化建筑物的大型化、智能化和多功能化,必然导致建筑物内机电设备种类繁多,技术性能复杂,维修服务保养项目的不断增加,管理工作已非人工所能应付。因此,采用自动化监控系统技术及计算机管理已成为现代建筑最重要的管理手段。它可以大量的节省人力、能源、降低设备故障率、提高设备运行效率、延长设备使用寿命、减少维护及营运成本,提高建筑物总体运作管理水平。 建筑自动化监控系统(Building Automation System,简称BAS),实质上是一套中央监控系统(Central Control Monitoring System, 简称CCMS),有时称为综合中央管理系统。现阶段已广泛应用于各类建筑领域,以提供对各类建筑物内设备进行高效率管理与控制的有效途径。 BA系统的主要功能是: 对机电设备实现以最优控制为中心的过程控制自动化; 以运行状态监视和计算为中心的设备管理自动化; 以安全状态监视和灾害控制为中心的安全管理自动化; 以节能运行为中心的能量管理自动化。 机房集中监控系统是智能建筑系统中最重要的子系统之一,这可以从以下几方面看出: 智能建筑设备控制中机房设备相对比例较大,控制流程和技术较复杂,涉及自动控制、通信、计算机、图形及显示技术等。 机房集中监控系统,它不仅涉及对大厦的电、风、水等设备进行控制,而且与大厦的IT(信息技术)应用了有紧密的联系。 机房集中监控系统技术发展十分迅速,控制网络技术的突破性进展给楼宇控制领域带来巨大的影响。 机房集中监控系统是智能化工程中投资较大的部分。 1、系统的必要性 随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、 UPS、暖通设备、等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。所以机房的集中管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。正是为了解决上述问题,本自控方案实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。

PLC与变频器控制的自动恒压供水系统解析

PLC与变频器控制的自动恒压供水系统 1 系统简介 为改善生产环境,沱牌公司投资清洁水技改工程并建成一座日产水2.5万顿的供水系统,分别建设了抽水泵系统、加压泵系统和高位水池。根据公司用水需求特点,从抽水泵系统过来的水一部分直接供给生产用水部门,一部分则需通过加压泵输送到高位水池,而供给生产用水部门的水压与供给高位水池的水压相差较大。同时高位水池距抽水泵房较远达十多公里,高位水池的液位高低和加压泵系统的设计以及如何与抽水泵系统“联动”也是较难解决的。 鉴于以上特点,从技术可靠 和>'https://www.wendangku.net/doc/af14571481.html,/jingjilunwen/' target='_blank' class='infotextkey'>经济实用角度综合考虑,我们设计了用PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统,同时通过主水管线压力传递 较>'https://www.wendangku.net/doc/af14571481.html,/jingjilunwen/' target='_blank' class='infotextkey'>经济地实现了加压泵系统与抽水泵系统“远程联动”的控制目的。 2 系统方案 系统主要由三菱公司的PLC控制器、ABB公司的变频器、施耐德公司的软启动器、电机保护器、数据采集及其辅助设备组成(见图1)。 2.1 抽水泵系统 整个抽水泵系统有150KW深井泵电机四台,90KW深井泵电机两台,采用变频器循环工作方式,六台电机均可设置在变频方式下工作。采用一台 150KW和一台90KW的软起动150KW和90KW的电机。当变频器工作在50HZ,管网压力仍然低于系统设定的下限时,软起动器便自动起动一台电机投入到工频运行,当压力达到高限时,自动停掉工频运行电机。一次主电路接线示意图见图2所示。

DB11T 722-2010 节水灌溉工程自动控制系统设计规范

ICS 65.060.35 B01 备案号:28407-2010 DB11 北京市地方标准 DB11/T 722—2010 节水灌溉工程自动控制系统设计规范 Design specification of automatic control system for water saving irrigation 2010-06-28发布2010-10- 01实施

目次 前言................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 总体要求 (1) 5 自动控制系统 (2) 6 辅助设计 (3) 7 设计文件组成 (4) 参考文献 (5)

前言 为规范节水灌溉工程自动控制系统的设计,明确节水灌溉工程自动控制系统应达到的功能要求和技术指标,制定本标准。 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由北京市水务局提出并归口。 本标准由北京市水务局负责组织实施。 本标准负责起草单位:北京市水利水电技术中心 本标准参加起草单位:扬州大学,中国水利水电科学研究院 本标准主要起草人:何浩,李彬,李春喜,胡孟,胡明罡,金兆森,孙青松,窦以松,张晓辉,郭强,田金霞,单军,李黔湘,毛德发,税蓬勃,裴永刚,潘琼芝,贺启有,王红雷 II

DB11/T 722—2010 节水灌溉工程自动控制系统设计规范 1 范围 本标准规定了节水灌溉工程自动控制系统的总体要求、软硬件设计、辅助设计以及设计文件组成等。 本标准适用于设施农业等节水灌溉工程自动控制系统的设计。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.56 电工术语自动控制 GB/T 17212 工业过程测量和控制术语和定义 GB 50057 建筑物防雷设计规范 DB11/T 341 村镇供水工程自动控制系统设计规范 DB11/T 557 设施农业节水灌溉工程技术规程 3 术语和定义 GB/T 2900.56、GB/T 17212、GB 50057、DB11/T 341及DB11/T 557界定术语和定义适用于本文件。 4 总体要求 4.1 一般规定 4.1.1 对作物生长环境参数波动范围有一定要求、工程规模较大、分布范围较广、人工控制操作复杂,且经济条件较好,具有特殊要求的节水灌溉工程,宜采用自动控制系统。 4.1.2 节水灌溉工程自动控制系统,应符合下列规定: a)实用可靠、技术设备先进、操作维护简单; b)具有手动控制的功能; c)根据土壤含水率变化能自动调节灌溉时间或停止灌溉; d)系统响应时间不超过1s; e)平均无故障时间不小于8712h/a,系统维修时间不大于48h/a; f)出现管道破裂等故障时能及时停机。 4.2 系统类型 4.2.1 集中式控制系统 4.2.1.1 系统应设置单台灌溉控制器或计算机并配置相应的数据采集与控制接口设备。

自动洗车机电气控制系统设计说明书

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 题目:自动洗车机电气控制系统设计 专业班级: 姓名: 学号: 指导教师:

目录 1 系统概述 (3) 1.1 应用背景及意义 (3) 1.2系统描述及设计要求 (4) 2 方案论证 (5) 3 硬件设计 (6) 3.1系统原理方框图 (6) 3.2 系统主电路原理图 (7) 3.3 I/O分配 (8) 3.4 PLC选择 (9) 3.5 PLC控制原理图 (10) 3.6 PLC控制接线图 (11) 3.7 元器件选型 (13) 4 软件设计 (14) 4.1 主流程图 (14) 4.2 梯形图 (14)

5 系统调试 (19) 设计心得 (21) 参考文献 (21) 1 系统概述 1.1 应用背景及意义 汽车行业随着科学技术的发展有了质的飞跃。随着时代发展,人们生 活水平提高,人们对汽车的需求逐渐增加,随之而来的便是汽车的保养。 其中汽车清洗便是不可或缺的一项内容。当今社会,高科技的发展实现了 各行业的自动化控制,但是在汽车清洗行业,大部分仍是人工完成。传统 洗车业利用人力,对汽车涂抹泡沫,然后利用水泵对汽车进行冲洗,再在 自然光及风等条件下,使清洗后的汽车进行自然风干。虽然实现汽车清洗, 但过分依赖人力,操作时间长,浪费大量水资源,经济性差,不利于洗车 业的发展。目前比较大型的汽车美容公司,虽然实现了汽车的清洗、打蜡、 喷漆等的自动化,但成本高,其自动控制系统不适合小型的、专门的汽车 清洗行业。因此,对于中小型城市,汽车清洗业有着巨大的发展潜力。如 何实现高效、高质量并且适用于小型汽车的自动清洗,就成了汽车清洗行 业发展的必然要求。本次设计采用PLC控制,通过线路的通断来实现汽车 自动清洗。它可以节省人力、物力资源,高效、准确的完成洗车任务,为 客户提供便利,而且极大的节约水资源,符合建设节约型社会的时代需要。 这套汽车自动清洗系统结构简单,成本低,适合不同场合的需求,尤其是 中小型公司。

相关文档