文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JS复合防水涂料检验报告

JS复合防水涂料检验报告

JS复合防水涂料检验报告
JS复合防水涂料检验报告

JS复合防水涂料实验报告

一、试验情况:

生产厂家:包头市永兴发防水材料有限责任公司

材料名称:JS复合防水涂料

规格型号:I型

检测依据:GB/T23445-2009

二、检测报告:

三、结论:所检项目符合GB/T23445-2009标准要求。

技术负责人:解宏利审核:赵永喜试验:毛志强

包头市永兴发防水材料有限责任公司

2012年 8月20日

检测报告包头市永兴发防水材料有限责任公司

sbs改性沥青防水卷材检验报告模板范文

精心整理检验报告 样品名称:SBS改性沥青防水卷材 委托单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类别:委托检验 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 NO:S1102190第1页共2页 样品名称SBS改性沥青防水卷材型号/商标** 委托单位广州**建筑防水材料有限公司检验类别委托检验 生产单位广州**建筑防水材料有限公司样品等级 抽样地点送样抽样日期2014年04月05日 样品数量2㎡生产日期 抽样基数检验编号S1102190 检验项目委托项目检验依据GB18242-2008《弹性体改性沥青防 水卷材》 检验结论SBS样品按GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》中项目及指标 检测,所检项目符合“Ⅰ”型指标要求。 签发日期:2014年05月20日 (测试检验章)

备注 批准:审核:主检: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混泥土实验楼邮编:100024 5国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心检验报告NO:S1102191第2页共2页 序号检验项目标准指标检验值单项判定 1 可溶物含量,g/㎡≥2100 2235 合格 2 不透水性0.3Mpa,30min无渗 漏0.3Mpa,30min 无渗漏 合格 3 耐热度90℃×2h,无滑动,流 淌,滴落90℃×2h,无滑 动,流淌,滴落 合格 4 拉力,N/50mm 纵向≥450 796 合格 横向743 合格 5 最大拉力时 延伸率,% 纵向≥30 38 合格横向46 合格 6 低温柔度-18℃,无裂纹-18℃,无裂纹合格 7 撕裂强度,N 纵向≥250 500 合格 横向443 合格 备注: 批准:审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024 说明 1.本报告无中心“测试检验章”和骑缝章无效。 2.本报告无编制、审核、批准签字无效。 3.本报告涂改无效。 4.未经本中心书面批准,检验报告复制无效(完整复制除外)。 5.对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期怒不受理。 6.委托检验仅对来样负责。

说__明(防水材料合格证、试验报告)3.5

说明 1、产品质量合格证 防水材料应有产品合格证书,检查其内容是否齐全,包括:生产厂、种类、等级、型号(牌号)、各项试验指标、编号、出厂日期、厂检验部门印章,以证明其质量是否符合标准。 2、防水卷材试验报告 (1)检查报告单上各项目是否齐全、准确、无未了项,试验室签字盖章是否齐全;检查试验编号是否填写;试验数据是否真实,将试验结果与性能指标对比,以确定其是否符合规范技术要求。不合格的材料不能用在工程上。若发现问题应及时取双倍试样做复试,并将复试合格单或处理结论附于单后一并存档。同时核查试验结论。 (2)检查各试验单代表数量总和是否与总需求量相符。 (3)应与其他施工资料对应一致,相互吻合,相关资料有:施工记录、隐检记录、地下工程防水效果检查记录、防水工程试水检查记录、检验批质量验收记录、施工日志(防水施工)、施工组织设计、施工方案、技术资料交底、洽商等。 (4)防水卷材现场抽样数量:大于1000卷抽5卷,每500-1000卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。防水涂料现场抽样数量:每10t为一批。密封材料:改性石油沥青密封材料每2t为一批,合成高分子密封材料每1t为一批。 3、防水工程应由专业队伍施工,操作员应有专业工种上岗证。 【相关规范】 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 4.3.15 卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 5.3.9 防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 3.2.6 地下防水工程所使用的防水材料,应有产品的合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 4.3.10 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

各种防水材料检测指标要求

各种防水材料指标要求 一、防水混凝土膨胀剂: 执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)与《混凝土膨胀剂》(JC476-2001)标 ⑵、检验时A、B两法均可使用,仲裁检验采用A法。抗折和抗压强度均为A法数据; ⑶、增加3d、14d限制膨胀率的测定龄期,用于限制膨胀率规律的判定,水中养护期间,限制膨胀率的规律应满足28d>14d>7d>3d,并且组分中不得添加其他外加剂如减水剂; ⑷、“※”为非规范中项目,但必检,以证实防水混凝土无后期收缩; ⑸、掺量为8~12%,检测方法见《混凝土膨胀剂》(JC476-2001); ⑹、检测报告应由省级以上检测机构出示; ⑺、应按《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)附录B的方法对各搅拌站供应的混凝土的限制膨胀率性能指标进行抽检。 二、单面自粘复合高分子防水卷材: 执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)与《高分子防水材料第一部分片材》()标准要求; 1、材料组成:单(挂)面无纺布≥400g/m2,中间防水板厚≥1.0mm,总厚度≥1.8mm(不含无纺布厚度),并且厚度偏差≤-10%; 2、卷材幅宽≥2.0m,便于隧道施工,减少搭接;

三、自粘聚合物改性沥青防水卷材的物理力学性能指标: 四、钢边止水带主要物理力学性能指标:

执行《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005)与《高分子防水材料第二部分止水带》 五、水泥基渗透结晶型防水涂料主要物理力学性能指标: 六、遇水膨胀止水胶主要物理力学性能指标:

执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)及《轨道交通地下工程防水技术规程》 七、不锈钢弹簧管骨架可重复注浆管主要物理力学性能指标: 八、400g/m2的短纤维针刺非织造土工布(无纺布缓冲层)性能指标: 九、外贴止水带主要物理力学性能指标:

防水涂料检验报告范文

检验报告 中心编号:2013-G-W0208 产品名称:防水涂料检验报告范文 受检单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类别:委托检测 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心

检验报告 中心编号:2012-G-W0208 第2页共2页 序号检验项目型标准要求检验结果单项结论 1 固体含量≥70% 75 合格 2 干燥时间 表干时间≤4h 3h15min 合格 实干时间≤8h 7.5h 合格 3 拉伸强度无处理≥1.8MPa 2.4MPa 合格 4 断裂伸长率无处理≥80% 130% 合格 5 不透水性0.3MPa,30min不透 水 0.3MPa30min 不透水 合格 6 粘结强度≥0.7MPa 1.0MPa 合格 7 抗渗性(背水面)≥0.6MPa 0.9 MPa 合格备注:-------- 审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024

检验报告 中心编号:2012-G-W0208 第1页共2页 样品名称******* 检验类别委托检验 受检单位广州**建筑防水材料有限公司商标*** 生产单位广州**建筑防水材料有限公司来样日期2012年01月06日工程名称--------- 型号规格**-100 检验依据GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 检验项目 GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 中的Ⅱ型标准性能全全项检验。 检验结论送检样品检验结果符合GB/T 23445-2009 《聚合物水泥防水涂料》中的Ⅱ型标准指标。 签发日期:2012年02月08日 (测试检验章) 附注: 批准:审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024

防水材料原材料检验规程

XXXX防水材料有限公司 原材料采购 检验规程 文件编号: 编制: 审核: 批准: 2015年1月1日颁布2015年1月10日实施XXX新型防水材料有限公司颁布

1.目的 对原材料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2 适用范围 本规程适用于本公司生产的所有产品的原材料的采购要求、接收检验和质量控制。 3.采购物资分类 3.1 按采购物资对最终产品质量的影响程度分为三类:关键元材料(A类),重要材料(B类)和辅助物资(C类)。 3.2关键材料(A类)是对最终产品的性能及安全有重要影响的物资,表1列出了本公司产品制造涉及的关键性元器件和材料清单及产品执行标准。作为关键性元器件和材料,应严格按照采购程序和本规程实施采购、验收和定期确认检验,以确保采购物资的质量。 3.3重要材料(B类)是对最终产品质量有影响,但可以采取措施进行弥补,不会引起重大安全问题的物资,表2列出了本公司产品制造涉及的比较重要的元器件和材料清单及产品执行标准。作为比较重要的采购物资,应明确采购的质量要求和验收规定,并按照规定实施采购和验收,以确保采购物资的质量。 3.4 辅助物资(C类)是对最终产品质量性能基本没有什么影响,仅起辅助作用的物资,表3列出了本公司产品制造涉及的普通类的材料清单及产品执行标准。作为普通类物资,对供方不作专门控制,以市场行情和供货质量情况直接实施采购。 4 物资采购要求 4.1 符合物资采购计划要求,以确保生产合同计划任务的完成。 4.2 采购的关键材料应在合格供应商(生产厂)名录中采购。 4.3 采购的关键材料的技术参数和性能应符合各自的产品标准。 4.4 采购物资的验证应符合本检验规范5条款的检验规定要求。 5 采购物资的验证接收准则及方法 5.1 根据采购物资的分类,进货检验采用相应的验证接收准则和方法。 5.2 采购的所有关键材料(A类)和重要类材料(B类)均应在合格供应商名录内。

施工时防水材料的取样检测规范

施工时防水材料的取样检测如何做? 中国建筑装饰协会 2009/9/9 来源:中国建筑装饰网 (一)防水卷材 1、凡进入施工现场的防水卷材应附有出厂检验报告单及出厂合格证,并注明生产日期、批号、规格、名称。 2、同一品种、牌号、规格的卷材,抽样数量为大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。 3、将抽检的卷材进行规格和外观质量检验。 4、在外观质量达到合格的卷材中,每卷裁取在距端部300mm处取1m长的卷材封扎,送检物理性能测定。 5、胶结材料是防水卷材中不可缺少的配套材料,因此必须和卷材一并抽检。抽样方法按卷材配比取样。同一批出厂,同一规格标号的沥青以20吨为一个取样单位,不足20吨按一个取样单位。从每个取样单位的不同部位取五处洁净试样,每处所取数量大致相等共1kg左右,作为平均试样。 (二)防水涂料 1、同一规格、品种、牌号的防水涂料,每10吨为一批,不足10吨者按一批进行抽检。取2kg 样品,密封编号后送检。 2、双组份聚氨酯中甲组份5吨为一批,不足5吨也按一批计;乙组份按产品重量配比相应增加批量。甲、乙组份样品总量为2kg,封样编号后送检。 (三)建筑密封材料 1、单组份产品以同一等级、同一类型的3000支为一批,不足3000支也作为一批。 2、双组份产品以同一等级、同一类型的1吨为一批,不足1吨按一批进行检验;乙组份按产品重量比相应增加批量,样品密封编号后送检。 (四)进口密封材料 1、凡进入现场的进口防水材料应有该国国家标准、出厂标准、技术指标、产品说明书以及我国有关部门的复检报告。 2、现场抽检人员应分别按照上述对卷材、涂料、密封膏等规定的方法进行抽检。抽检合格后方可使用。 3、现场抽检必检项目应按我国国家标准或有关其他标准,在无标准参照的情况下,可按该国国家标准或其他标准执行。 4、建筑幕墙用的建筑结构胶、建筑密封胶绝大部分是采用进口密封材料,应按照《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-96)检验

丙烯酸防水涂料检验报告模板

检验报告 中心编号:2014-G-W0121 产品名称:单组份丙烯酸防水涂料 受检单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类别:委托检测 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心

国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 中心编号:2014-G-W0121 第2页共2页 序号检验项目型标准要求检验结果单项结论1 固体含量≥65% 79 合格 表干时间≤4h 3h2min 合格 2 干燥时间 实干时间≤8h 7.2h 合格 无处理≥1.8MPa 2.3MPa 合格 加热处理后保持率≥80% 103% 合格 3 拉伸强度 碱处理后保持率≥80% 98% 合格 紫外线理后保持率≥80% 93% 合格 无处理≥80% 140% 合格 加热处理≥80% 190% 合格 4 断裂伸长率 碱处理≥80% 145% 合格 紫外线理≥80% 105% 合格 5 不透水性0.3MPa,30min不透水0.3MPa,30min不透水合格 6 粘结强度≥0.7MPa(潮湿基面)≥1.6MPa 合格 7 抗渗性≥0.6MPa(低温基面)≥0.9MPa 合格 8 外观无杂物、无凝胶、无结块合格合格备注:-------- 审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024

国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 中心编号:2013-G-W0128 第1页共2页 样品名称单组份丙烯酸防水涂料检验类别委托检验 受检单位广州**建筑防水材料有限公司商标** 生产单位广州**建筑防水材料有限公司来样日期2014年03月15日工程名称--------- 型号规格**-105 检验依据JC/T894-2001《聚合物水泥防水涂料》 检验项目 JC/T894-2001《聚合物水泥防水涂料》 中的Ⅱ型标准性能全项检验。 检验结论 送检样品检验结果符合JC/T894-2001 《聚合物水泥防水涂料》中的Ⅱ型标准指标。 签发日期:2014年04月08日 (测试检验章) 附注: 批准:审核:编制: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼邮编:100024

sbs改性沥青防水卷材检验报告 范文

检验报告 样品名称: SBS改性沥青防水卷材 委托单位:广州**建筑防水材料有限公司 检验类别:委托检验 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 NO:S1102190 第1页共2页样品名称 SBS改性沥青防水卷材型号/商标 ** 委托单位广州**建筑防水材料有限公司检验类别委托检验生产单位广州**建筑防水材料有限公司样品等级 抽样地点送样抽样日期2014年04月05 日样品数量 2㎡生产日期

抽样基数检验编号S1102190 检验项目委托项目检验依据GB18242-2008《弹性体改性沥青 防水卷材》 检验结论SBS样品按GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》中项目及指标检测,所检项目符合“Ⅰ”型指标要求。 签发日期:2014年05月20日 (测试检验章)备注 批准:审核:主检: 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混泥土实验楼邮编:100024 5国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心 检验报告 NO:S1102191 第2页共2页

序号检验项目标准指标检验值单项判定1可溶物含量,g/㎡≥21002235合格 2不透水性0.3Mpa,30min无 渗漏0.3Mpa,30min 无渗漏 合格 3耐热度90℃×2h,无滑动, 流淌,滴落90℃×2h,无 滑动,流淌, 滴落 合格 4拉 力,N/50mm 纵向≥450796合格 横向743合格 5最大拉力时 延伸率,% 纵向≥3038合格 横向46合格6低温柔度-18℃,无裂纹-18℃,无裂纹合格7撕裂强度,N纵向≥250500合格

相关文档
相关文档 最新文档