三、负荷计算书

1、本工程拟用的机械设备表

2、单台设备的负荷计算

2.1施工升降机:

电机型号Y132M-4Pn=2×7.5=15kw εn=25%查表3-10

得Ic=15.4Aη=87%cosΦ=0.85 查表3-1得

tgΦ=0.62

Pc=Ps=2×√εn×Pn=2×(√25/100)×15=15kw

Qc=Ps×tgΦ=15×0.62=9.3kvar

Ic=2×15.4=30.8A(查表3-10)

2.2砼搅拌机

电机型号Y132S-4Ps=5.5kw 查表3-10得

Ic=11.6Aη=85.5%cosΦ=0.84 查表3-1得

tgΦ=0.64

Pc=Ps=5.5kw

Qc=Ps×tgΦ=5.5×0.62=3.52kvar

Ic=11.6A(查表3-10)

2.3平板振动器,插入式振动器

电机型号Y802-2Ps=1.1kw 查表3-10得

Ic=2.6Aη=76%cosΦ=0.86 查表3-1得

tgΦ=0.593

Pc=Ps=1.1kw

Qc=Ps×tgΦ=1.1×0.593=0.652kvar

Ic=2.6A(查表3-10)

2.4砂浆机、钢筋弯曲机、钢筋切断机

电机型号Y100L-4Ps=3kw 查表3-10得

Ic=6.8Aη=82.5%cosΦ=0.81 查表3-1得

tgΦ=0.724

Pc=Ps=3kw

Qc=Ps×tgΦ=3×0.724=2.17kvar

Ic=6.8A(查表3-10)

2.5钢筋对焊机

Sn=100kvA 暂载率εn=20%cosΦ=0.62 查表3-1得

tgΦ=1.266

Pc=Ps=√εn×Sn×cosΦ=(√20/100)×100×0.62=27.73kw Qc=Ps×tgΦ=27.73×1.266=35.1kvar

Ic=Ps/(Un·cosΦ)=27.73/(0.38×0.62)=117.7A

2.6电渣压力焊机

Sn=43.5kvA 暂载率εn=36%cosΦ=0.62 查表3-1得tgΦ=1.266

Pc=Ps=√εn×Sn×cosΦ=(√36/100)×43.5×0.62=16.18kw Qc=Ps×tgΦ=16.18×1.266=20.48kvar

Ic=Ps/(Un·cosΦ)=16.18/(0.38×0.62)=68.68A

3、设备负荷汇总表

4、施工用电设备组的负荷计算:

本工程拟用二个回路:①施工现场②楼层用电(含钢筋加工设备用电)

4.1施工现场回路

4.1.1拟用设备

查表1-2得Kx=0.6

4.1.2负荷计算

有功功率:Pc=Kx·ΣPsj=0.6×59.6=35.76kw

无功功率:Qc=Pc×tgΦ=35.76×(0.62+0.64+0.724+0.593+0.593)/5=22.67kvar

视在功率:Sc=√(Pc2+Qc2)=√(35.762+22.672)=42.34kvA

计算电流:Ic=Sc/(√3Un)=42.34/(√3×0.38)=64.33A

4.1.3根据计算电流选择导线,分箱开关漏保

查表3-7,选择BLV3×16+1×10线,其允许载流量66A(明敷40℃时)选择HG1-100隔离开关。DZ15LE-100/4902漏电保护器

I△=75mA t△<0.1s

4.1.4按允许电压降校核:

取L=50m查表得C=46.3

S=[Pc·L/(C·ε)]%=[35.76×50/(46.3×5%)]%=7.72mm2

4.1.5按机械强度选择:

由表34-43中得知:BLV架空敷设时,应大于10mm2

4.1.6为满足上述三者要求,施工现场回路选择BLV3×16+1×10线。

4.2楼层用电回路(含钢筋加工场)。

4.2.1拟用设备

由于钢筋电渣焊时,不浇捣砼,所以未计算砼浇捣设备

查表K

力=0.7K

=0.35

4.2.2负荷计算

有功功率:Pc=K

力×∑Pc

+K

×∑Pc

=0.7×(6+3+9)+0.35×

(27.73+32.36)=12.6+21.03=33.63kw

无功功率:Qc=Pc×tgΦ=33.63×(1.266+0.724+0.724+1.266+0.724)/5=31.64kvar

视在功率:Sc=√(Pc2+Qc2)=√(33.632+31.642)=46.17kvA

计算电流:Ic=Sc/(√3Un)=46.17/(√3×0.38)=70.15A

4.2.3根据计算电流选择导线,分箱开关漏保

查表3-7,选择BLV3×25+2×16线,其允许载流量90A(明敷40℃时)选择HG1-100隔离开关。DZ15LE-100/4902漏电保护器

I△=75mA t△<0.1s

4.2.4按允许电压降校核:

取L=100m查表得C=46.3

S=[Pc·L/(C·ε)]%=[33.63×100/(46.3×5%)]%=14.53mm2

4.2.5按机械强度选择:

由表34-43中得知:BLV架空敷设时,应大于10mm2

4.2.6为满足上述三者要求,施工现场回路选择BLV3×25+2×16线。

4.3总干线负荷计算

取K

=0.9

有功功率:Pc=K

×∑Pc=0.9×(35.26+33.63)=62.00kw

无功功率:Qc=K

×∑Qc=0.9×(22.67+31.64)=48.88kvar 视在功率:Sc=√(Pc2+Qc2)=√(622+48.882)=78.95kvA

功率因素:cosΦ=Pc/Sc=62.00/78.95=0.785

计算电流:Ic=Pc/(√3Un·cosΦ)=62.00/(√3×0.38×0.785)=120.00A

4.3.1变压器容量的校核:

S=K1×K2×S c=1.05×1.1×78.95=91.19kvA

甲方已提供150kvA的电容量,可满足要求

4.3.2低压进线的选择:

Ic=120.00A 查表3-7,选择BLV3×50+2×35导线,

其允许载流量:135A(明敷,40℃时)

四、施工现场配电概况

1、该工程低压供电采用TN-S系统,低压供电方式直接由现场配电室(一级配电)送至各分配电箱(二级配电),再引至各用电设备的开关(三级配电),在配电箱及开关内各装设参数符合要求的漏电保护器,整个供电系统形成“三级配电两级保护”。

2、实行“一机、一箱、一闸、一漏”,所有的用电设备都有各自的开关箱、刀闸、漏电保护器。

3、各用电设备的单机箱均由各分配电箱供电,配电室及各单机箱均设置

漏电保护器,配电室的漏保参数为Ic=200A, I

△=200mA , t

<0.1s。单机箱的漏

保参数为:一般场所I

△=30mA,t

<0.1s(特殊场所,如潮湿狭窄管道场所选用

I△=15mA,t△<0.1s的漏保。

4、所有的用电设备的金属外壳,电箱外壳要接好PE线(绿/黄双色线)。在配电柜、井架、钢筋加工区、用电设备较集中处都做好PE线的重复接地,接

地电阻小于10Ω(可与大楼的永久接地相连接)。

5、施工升降机等高耸物要做好壁雷接地装置,接地电阻小于30Ω(如与重复接地共用接地体,接地电阻则要小于10Ω)。

6、现场的照明回路设专用漏电保护器,参数I△=30mA,t△<0.1s,灯具外壳要接好PE线。

五、安全技术措施与注意事项

1、配电室严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求设置,做到“五防一通”门向外开,配电柜周边应有足够的通道及操作距离,本配置2个干粉灭火器、200kg的消防砂,各线路开关标明用途,配电室不堆放其他物品。

2、电缆埋地埋深要在60cm,下垫10cm厚的砂子。电缆埋地后再覆盖砂子再满铺砂块以保护电缆,电缆沿线要做标记。

3、架空线要按规范架设,用绝缘子架开,不得绑扎在钢管、树木、脚手架上。主要车道净空大于6m,一般场所大于4m。

4、电工严格持证上岗,非电工人员严禁安装、维护,严禁私拉乱接,尤其是工棚内的电线、灯具的安装维修要由电工完成,严禁烧电炉。

5、施工现场用的手持电动工具最好选用Ⅱ、Ⅲ类电动工具,若是Ⅰ类电动工具要按规定接好PE线,装好相应漏电保护器,戴好绝缘手套。使用Ⅱ、Ⅲ类电动工具要装好漏保,穿戴好安全防护用品。

6、照明灯具要有专用的漏保,金属外壳要接好PE线,对移动式灯具要选用36V以下的安全行灯。

7、电缆线严禁有破损、有接头,尤其是振动器的电缆线,电缆线要架空,严禁拖地。

8、各开关、电器、插头、插座应完好无损。参数匹配,发现故障及时排除,严禁带病工作。

9、在安装、维修时应先切断电源,挂上警示牌,并有人监护。

10、施工用电安装完好后应组织验收。

11、电工应做好巡视维修记录及按规范要求做好各种接地电阻,绝缘电阻的测试,漏电保护器每月应测试一次,每季至少测试一次,遇有受潮、新购、停

用一个月以上要马上测试,合格后方准使用,以上测试应有记录。

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

施工现场临时用电组织设计

施工现场临时用电组织设计 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、施工条件

1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采纳380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采纳TN-S系统供电。 (3)依照施工现场用电设备布置情况,总箱进线采纳导线空气明敷/架空线路敷设,干线采纳空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采纳空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采纳三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻

R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、螺旋钻孔机 K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×55=16.5kW Q js=P js×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar (2)、螺旋钻孔机 K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×55=16.5kW Q js=P js×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar (3)、螺旋钻孔机 K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×55=16.5kW Q js=P js×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

施工临时用电组织设计方案3doc

施工临时用电组织设计 一、工程概况: 丁香园二期综合楼B栋工程由荆门飞扬房地产有限公司投资兴建。工程地点位于荆门市泉口路北侧。本工程勘察单位为荆门市建筑设计研究院,设计单位为荆门市建筑设计研究院。监理单位是荆门市晨皓工程建设监理公司,施工单位荆门市东泰建筑工程有限公司。 本工程有一层地下室,整栋建筑分为两部分,一部分为群楼四层,每层约1700㎡。另一部分为主楼13层每层约420㎡,结构形式为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑面积共计12995㎡,耐火等级为一级;结构抗震设防烈度6度,结构安全等级二级,结构设计使用年限3类50年,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑高度为62.0米. 二、现场勘测 在接到施工任务后,公司技术科组织技术科相关人员和项目部的项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、施工电工等一起到施工现场进行勘测,对临时施工用电的方法进行规划布置。 三、确定电源进线、配电室、配电箱位置及线路走向见平面布置图(附后) 四、进行负荷计算

(二)、用电设备总负荷 1、不同暂载率设备换算 龙门吊: 交流焊机Jc=100%时功率 Pe=φCos Sn Jc =20.3385.05.506.0=×× (Kw) 直流焊机Pe=Jc Pn=79.142535.0=× (Kw) 2、单相设备三相不平衡负荷换算: 2#接于AB 相、 3#接于BC 相、 照明接于C 相、 单相设备不对称容量大于三相设备总 负荷15%须换算。 Pe=3(33.2+14.79)=83 (Kw) 3、∑1.1691131.135.5345.58.108335=+?+++?++++=Pe (Kw) 设备组 Kx 取0.47、 Cos φ取0.60、 Tg φ=1.33 Pj=Kx 48.791.16947.0∑=?=Pe (Kw) Qj=Pj Tg 71.10533.148.79φ=?=(Kw) Sj=26.13222=+Qj Pj (Kw) Sj=Pj φ12Tg + Ij= 4.20066 .026 .1323== Ve Sj (A) 五、设计配电系统 1)、设计配电线路选择导线或电缆 (一)、各分配电箱总负荷计算: 1# 由于此分箱用电设备较少,Kx 取1、 Cos φ取0.7、 Tg φ=1.02 ∑=×=1234Pe (KW)= Pj Ij= 97.257 .068.0312 3∑=××= φ VeCos Pe (A) Qj=Pj Tg 24.1202.112=× =φ(Kw) 2# Kx 取0.45、 Cos φ=0.45 Tg φ=2.29 813)79.142.33(∑ =+=Pe

最新施工用电组织设计资料

傅疃220kV变电站工程施工用电组织设计 傅疃220kV变电站工程施工项目部2017年01月16日

编制:年月日审核:年月日批准:年月日

一、工程概况: 傅疃220kV变电站位于日照技术经济开发区内西南部,距离日照市区西南约9公里,后两河村西北约100米,日照港疏港高速公路中心以南约80米,成都路以西约380米,以110kV兴古线49号塔向东110米处为基点,向北80米,向南40米、向东100米的范围内。变电站占地总面积为9288㎡,合14亩,站区南北向总长114.6m,东西向总长81m。院内主要建筑物有220kV配电综合楼、110kV 配电综合楼等,建筑总面积合计为3975㎡。变电站站址与疏港高速公路垂直,进站大门在变电站西南角,与规划福州路相接。 电气安装工程:1、主变压器: 本期1×240MVA有载调压变,最终3×240MVA 有载调压变,户内布置,2、220kV出线:本期2回出线;最终6回出线。3、110kV出线:本期10回出线;最终14回出线。4、10kV出线:本期 12回出线;最终36回出线。 线路工程:220kV线路向西出线,本期出线2回(日照电厂线1回、后村线1回)。110kV线路向东出线。 二、主要施工机械设备一览表

三、施工用电线路选择 1、导线选择 本工程施工用电由甲方指定电源引出施工及生活用电。 根据现场实际情况估算,土建施工高峰期用电总功率不会超过200KVA。生活用电主要考虑冬季取暖(空调、电暖气)、夏季降温(空调、风扇)用电。傅疃变土建施工高峰期在2017年3、4、5、6月份,电气安装调试用电(蓄电池、设备电动、加热、高压试验)主要集中于7、8、9、10月份。因生活用电、电气安装调试用电高峰与土建施工高峰期不冲突,且负荷相对较小,因此均不考虑其负荷对电缆截面的影响。综合起来,用电高峰总功率不会超过220kW。 根据本工程现场实际及机械设备配置情况,分为四个大的供电区域:110kV主控楼区及主变区;220kV配电综合楼及办公生活区。共设1个总控制箱、2个分控制箱及3个支路开关箱,另外配置可移动小型电源箱4个。导线全部采用电缆。由总箱至分箱用VV22-1.0 3×35+1×16电缆连接。其它电缆型号均根据负荷大小而定,具体规格数量如下: 3×35+1×16电缆 300米 3×16+1×10电缆 200米 3×6+1×4电缆 100米 3×4+1×2.5电缆 300米 另需一定数量的电缆以备接临时电源箱。 2、电缆敷设 本工程施工用电均采用电缆直埋的方法,临时电源用电缆穿马路处用钢管做护管。 每一回路设置一个分级配电箱,控制本回路的机械设备,各回路的设备另设未级配电箱,控制本设备。 安全用电技术措施及电气防火措施 ①、整个施工现场供电系统采用TN-S按零保护系统,动力回路均采用三相五线制,设备均重复接地,接地体及接地电阻均按国家规范要求施工。 ②、防雷接地均按JGJ46-2005规范执行。 ③、所有用电设备的金属外壳全部与保护零线PE?相连接,全部开关箱

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

临时用电施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (4) 1、工程地点及环境 (4) 2、建筑设计概况 (4) 3、用电概况 (5) 二、编制依据 (6) 三、工程特点及部署 (9) 1、工程特点 (9) 2、施工部署: (11) 四、负荷计算 (13) 1、总负荷计算 (13) 2、分项总负荷计算...................... 错误!未定义书签。 五、设备开关及电缆导线截面选择 (15) 1、变压器下属低压配电箱、柜开关选择,电缆导线截面选择 (16) 六、冬、雨季施工时的措施 (39) 1、配电箱、开关箱: (39) 2、现场用电机械具及线路: (40) 七、防雷、接地措施 (41)

八、安全用电技术资料 (44) 1、安全用电技术档案必须齐全有效,包括如下内容: (44) 2、临时用电检查验收要紧内容 (45) 九、安全用电措施和注意事项 (47) 1、施工现场临时用电安全措施 (47) 2、施工现场临时用电安全生产注意事项 (50) 3、雨期施工安全用电措施和注意事项 (51) 十、电气防火措施 (53) 十一、触电事故应急预案 (54) 1、应急预备与响应操纵组织机构、职责: (54) 2、应急救援响应物资设备、人员预备: (55) 3、事故及紧急情况抢救、报告程序 (56) 4、应急救援预备报告程序、时限 (58) 5、应急救援预备与响应操纵措施 (59) 6、现场抢救常识: (59) 7、全员培训 (61) 8、抢险队演习训练 (61) 十二、讲明 (62) 十三、规章制度 (64)

1、施工现场用电安全治理制度 (64) 2、配电箱治理制度 (67) 3、施工现场电工值班制度 (67) 附:临时用电干线系统图 临时用电平面布置图

(整理)临时用电施工组织设计含平面布置图及系统图

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

施工现场临时用电施工组织设计(方案)编制指南

施工现场临时用电施工组织设计(方案) 编制指南

目录 一.施工现场临时用电施工组织设计(方案)编制指南 二.施工现场临时用电施工组织设计(方案)编制实例 实例一:中海油惠州炼油项目芳烃装置区临时用电工程施工方案实例二:某酒店临时用电施工方案 实例三:某公司临时用电专项方案 实例四:某小区工程临时用电施工方案 实例五:某大厦临时用电方案

施工现场安全用电的管理,是安全生产文明施工的重要组成部分,临时用电施工组织设计也是施工组织设计的组成部分。根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—××××的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计编制是否合理,不仅关系到施工用电的可靠性及用电人员的安全性,而且直接或间接地影响建设工程质量和进度,它是建设工程开工前必须做好的一项重要工作。 由于施工临时用电从设计、安装到使用、维修都是施工单位自身的事情,故其管理工作尤为重要,为加强施工现场临时施工用电的管理,规范公司临时施工用电施工组织设计(方案)的编制,针对公司施工现场施工用电管理的需要制定本指南,供公司各施工现场编写临时用电施工组织设计(方案)时参考。 一、临时用电施工组织设计的步骤及方式 一个完整的施工用电组织设计应包括现场勘测、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、施工用电工程设计施工图等。 1、设计步骤 1)现场勘探,了解工程概况,掌握施工用电需要。 2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。(设备选择、线路设计和配电箱、开关箱设计时要充分考虑已有旧设备、旧电缆和旧配电箱的充分利用) 3)进行负荷计算。 4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 5)绘制电气平面图、立面图和接线系统图。 6)制定安全用电技术措施和电器的防火措施。 2、采用方式 在施工现场中,施工电源的规模与工程的大小相适应,可以很大,也可以很小。施工用电供电一般采用下列方式: 1)小型现场(一般指电源的供电量在200KW以下,不单设供电变压器的现场),一般采用一路主干线供电,各支线由主干线上引接,即成为树干式供电系统。 2)中型现场(一般指设有一至二台施工电源供电变压器的现场),一般采用两路主干线供电,而构成现形闭合网路以提高供电的可靠性。 3)大型现场(一般指有多台施工电源供电变压器,且分散在各现场点),采用放射形多路主干线,送至各区域,而在每区域内则又分块构成环形网路。 3、设计原则 施工现场临时供电设计应以“简单、灵活、安全、可靠、多用”为原则,采用TN-S系统供电,在施工现场专用的中性点直接接地的电气线路中,必须设置总配电箱

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

临电施工组织设计方案

一、工程概况 1)建设地点:北京市大兴区西红门便民市场 2)建筑面积:5535.54平方米 3)建筑抗震设防烈度:8度0.2g 4)建筑耐火等级为二级。 5)结构形式为门市钢结构,钢屋架,彩钢板屋面。 二、建筑概况 本工程位于大兴区西红门便民市场,占地面积为5535平方米,结构形式为,门式钢结构,钢屋架,彩钢板屋面,高度为8米。三、临电方案编制依据 临时用电方案根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)及《建筑施工计算手册》为编制依据。 四、配电箱设置 1. 本工程临时用电按三级配电,设逐级保护,采用TN—S系统。 2. 施工现场北侧设总配电室,在此设置总配电箱一台。并在此做重复接地,要求接地电阻小于4Ω。配电室3m×4m,高3m,室内设电缆沟,总配电箱高2m,箱内母线贴编号。配电室内设照明,并设有停电标识牌,室内应配有绝缘板,沙箱,应急灯,灭火器。配电室门向外开,并配锁,门口设50cm挡鼠板。 3、在钢筋加工区设1号分配电箱,控制钢筋棚用电。 4、生活区、办公区设2号分配电箱,控制生活区用电。 5、施工现场设3号分配电箱,控制施工现场用电。 6、水电加工区设4号分配电箱,控制施工现场用电。 7、各分配电箱均设工作零、保护零端子板,至各开关箱的零线

均从端子板引出,从总箱—分箱—开关箱—设备外壳,要求保护零线不断节,不使开关,均使黄绿双色线。与电气设备相连接的保护零线使用截面不小于2.5mm2的多股铜线。 各用电设备配置各自的开关箱,保证一机一闸一漏保。 8、每个电缆的末端都做了重复接地。 9、分配电箱周围须加1.5m高的围栏,围栏刷红白相间的醒目油漆,并做接地。 五、现场临时用电的安全管理措施 1. 临时用电必须符合部颁规范的要求,要认真做好施工组织设计,建立必要的内业档案资料,要科学化、系统化、规范化。 2. 建立对现场的线路,用电器具、机电设备等定期检查制度,要求每日巡查,每星期检查一次,要有记录存档备查,建立电工管理制度和电工管理岗位责任制,并有值班记录。电气工长做好技术交底工作,且有签字。 3. 临电必须由专业电工操作执行,专业电工要经过严格专业培训,并持证上岗,劳保用品配备齐全。 4. 根据现场实际情况,正确选择各箱盘电控设备和导线型号,合理确定安装及敷设位置,画出临电系统图及现场平面布置图。 5. 严格执行有关安全操作规程,切实加强安全管理。 6. 配电线路及敷设的一般要求: ①临电线路必须按规范架设整齐,必须使用绝缘导线或电缆,不得使用裸导线或塑料软线,不得成束架空敷设,也不能沿地明敷设。②使用电缆穿管埋地敷设或直埋时,埋深不小于0.8m,直埋电缆时,在电缆上下均匀铺设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层,穿越建筑物、构筑物时加防护套管。过道路时穿钢管。 ③施工机具、车辆及人员,应与内外电线路保持安全距离,达不到规范的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。(如立杆挂网,用竹

临时用电施工组织设计(最新)

临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 南和县建筑安装有限责任公司

目录 一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 二、临时施工用电量概算: 1、总用电量负荷计算 2、线路敷设 3、备用电源 三、工地临时用电计算书 一、施工条件 二、设计内容和步骤 三、绘制临时供电施工图 四、安全用电技术措施

一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 (1)严格按照现行国家标准规范《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)的规定,做到统一标准、规范编制。遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工方案中,严格按施工现场的剖实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,确保临时用电安全。 (2)《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国计划出版社出版 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 2、工程概况 本工程为南和县闫里乡段村小学综合楼项目,砖混,地上两层,建筑面积:699.5㎡。 二、临时施工用电量概算: 根据施工程序安排,本工程主要用电负荷为基础及主体结构工程施工期间的各种机械设备以及钢筋加工和混凝土施工时的各种机具设备。装饰施工阶段的用电负荷相对结构施工要小,为此,本方案用电量计算主要依据基础及主体结构施工阶段进行施工用电负荷验算。 1、总用电量负荷计算 业主提供的一个施工区域上总功率为350KVA的电力,能满足施工要求。尽量避免用电高峰期的长时间出现,保证正常施工。

用电施工组织设计

一、编制依据: 1、施工组织设计文件及施工合同相关要求; 2、施工现场用电局限条件; 3、依据ISO9002建立的公司安全质量体系文件; 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ—46—88; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ—59—99; 8、《塔式起重机安全规范》GB5144-85; 二、适用范围: 本施工组织设计适用于西安华山机械厂17街坊19#、16#住宅楼工程所有临时用电工程。 三、工程概况: 本工程于华山机械厂17街坊家属区内,西临康乐路,南距韩森路约100米,是由两幢独立的单位工程组成,其中19#楼地下一层,地上二十六层。16#楼地下一层,地上二十八层,均为住宅楼,施工现场用电机械、机具较多,线路布置复杂。两幢楼采用统一供电,由专用配电室接入城市电网。 四、临时用电布署 (一)、现场总布署: 1、变压器: 位于工地东大门西侧,临近城市电网,便于线路引入和引出。外有配电室保护,并有明显标志。配电室外墙书写“配电重地”大字。

2、一级配电箱: 现场一级箱位于控制室内,临近配电室,外设文字标志。 3、二级配电箱: (1)FX1:位于8#楼东南角,供应8#楼施工用电。 (2)FX2:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供钢筋加工用电。 (3)FX3:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供木工电器用电。 (4)FX4:位于26#楼东南角,供应26#楼施工用电; (5)FX5:位于两楼之间塔吊处,为塔吊专用电源; (6)FX6:位于工地西大门内西侧,主要提供办公区及室外照明和饮用水加热等用电。 (7)FX7:位于工地最北头生活区库房前,该路电源由电杆从外面接入,不由配电室专用供电,主要提供生活区用电。 4、三箱配电箱 三级配电箱根据实际情况固定于施工现场。 5、控制开关 控制开关安装于临近于用各施工用电器附近。 (二)、线路走向 1、变压器:由城市高压电网10KV经专用变压器变换后,接入配电室。 2、一级箱:由配电室引出380V电压进入控制室、接至一级箱。经一级箱分线后引出接至二级箱。

施工临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:某某啤酒厂新建搬迁新建项目 2、工程地点:XXXXXXX 3、结构类型及面积: (1)联合主厂房结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积:约12506m2。 (2)综合仓库结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积: 1848m2。 4、项目部内有5个供电区域:1)塔吊;2)钢筋作业棚;3)作业区;4)钢筋对焊机;5)生活办公区。 主要生产用电设备18台,设计生产用电功率为194.6KW,办公及生活用电功率为30KW。 用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50kw以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、场地实地勘测 根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所有机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。

三、电源引入设计方案及供电方案 1、施工用电采用地方电源供电的方式。场地内原配电房500KVA 变压器,由当地电力部门检测、安装,各项检测内容均符合国家工业用电标准。各用电区域的供电系统采用380/220V地埋和架空的方式,从变压器的低压侧总电源箱处引至各工点的配电箱。在总电源箱处做一组重复接地,接地电阻≤10欧姆。 2、配电房低压测电源箱至总配电箱。导线采用铜芯4*185+E95mm2或铝芯线缆150mm2双并(具体见供电负荷计算),在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω.配电箱分4个回路(P1~P4)控制施工现场各用电设备。 1)塔吊采用25mm2铜芯或50mm2铝; 2)钢筋棚采用35mm2铜芯或70mm2铝; 3)钢筋对焊机采用50mm2铜芯或95mm2铝; 4)作业面施工现场采用16mm2铜芯或35mm2铝。 四、供电系统设置 根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,选择链式与放射式结合的供电方式。由变压器总表箱至各工点总配电箱的线路为380/220铠装电缆地埋引入。所有设备实行一机、一闸、一箱、一漏保的原则,开关箱内设置隔离开关和漏电保护器(漏电动作电流≥30mA、时间小于0.1秒)。所有金属配电箱及用电设备的金属外壳必须可靠接地。配电箱应有防雨、防潮措施。各配电箱的回路应有清晰的编号,注明使用设备的回路名称。停电或设备停用后配电箱

施工现场用电组织设计

施工现场用电组织设计 一、现场勘测 根据施工现场用电组织设计的需要,进行现场勘测。 内容包括: 1、再见工程的位置及其周边空间分布情况。 2、地表和地下土质种类、干湿程度及其分布情况,特别是要了解土壤的电阻率。 3、地表以下也有以存在各种管道、线缆的敷设分布情况。 4、现场周边的环境情况。包括是否存在外电架空线路(线路的电压等级及予施工现场的空 间距离);是否存在易燃易爆物和腐蚀介质;是否存在外界强电磁波源的电磁感应。 5、现场所在地域的气象情况,包括地区雷电活动情况。 6、现场临时用电工程电源取用位置等。 二、确定电源进线、变电所、配电装置、用电设备位置及线路走向 施工现场220/380V三相电源的进线端,包括设置的配电室、总配电箱和自备230/400V 发电机组等均应设置在施工现场内。 主要是: ○1接近用电负荷中心;○2不被现场施工触及;○3进出线方便;○4周围道路畅通;○5邻近无易燃易爆物;○6邻近无污源和腐蚀介质;○7邻近无火源和高温热源;○8邻近无强烈 震源;○9邻近无积水、流沙和可能滑落雨水、冰雪、机械撞击物的设施;○10远离人员密集区并采取相应的、有针对性的防护措施。 应遵循下述共同规则: ○1便于电源引入;○2靠近负荷中心;○3便于敷设配电线路;○4周围环境干燥、通风、常温、无易燃易爆物及腐蚀介质,无强烈振动和外物撞击;○5无器材和垃圾堆放。 另外,为便于用电的集中管理和控制,依据《规范》规定:“分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30M,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3M。”并且“配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草,”以方便停、送电操作和维修。

施工临时用电施工组织设计编制内容要求(内部使用文件)

浅谈施工现场临时用电施工组织设计编制 施工现场临时用电设备在5台及以上,或设备总容量在50KWA 及以上者,应编制临时用电施工组织设计,其内容应包括:编制依据、工程概况、现场条件概述、临时配电方案、临时配电系统设计、防雷装置设计、防护与安全用电及防火措施、临时用电工程图八部分。 1.编制依据 临时用电施工组织设计编制依据应包括相关工程施工图纸。相关规范标准的名称及常用参考资料。包括: (1)本工程施工组织设计。 (2)业主或其他相关方的要求。 (3)工程施工总平面布置图。 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) (4)《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) (5)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)(6)甲方提供的各项资料、施工现场固有的设备资源。 2.工程概况 (1)建设概况 1)正式工程的地理位置、结构形式及造价、建筑面积; 2)施工现场的地形、地貌等自然情况; 3)地上、地下有关管网和道路情况; 4)本工程特点(重点描述施工现场临时有电相关的内容)。

(2)施工用电统计 统计各施工阶段用电量。在基础、结构、装修等阶段连续施工时,可按其中最大用电量的施工阶段进行统计;用电量统计采用表1格式。 表1 主要机械设备用电量统计 注 3.现场条件概述 (1)场地条件 描述施工现场地理环境,排水状况,地下管线(电力电缆、水管、油气管线等)的规格、埋设标高、走向及位置,施工现场周围道路、 建筑物等。 (2)现场电源 建设单位在施工现场提供电源形式(变压器或配电室或总配电箱),位置及容量。 4.临时配电方案 应根据前2、3节所述的工程实际与临时供电需求,结合规范标 准中的相关规定确定本工程临时配电方案: (1)配电室(总配电箱)布置

临时用电施工组织设计方案范本

施工现场临时用电施工组织设计 一、工程概况: ************************************ 二、施工电源及用电设备: 由公司院内配电室供给380/220V三相四线电源,引至现场西侧,设总闸箱一处。全场主要用电设备见下表: 用电设备一览表 三、负荷计算: 汇总上表全场装机总容量为157KW,根据施工现场临时用电情况分析,全场需要系数定位:K X=0.47,功率因数COSφ=0.7。 全场用电总容量P ZD=157×0.47=73.8KW 考虑计算无功、无实际意义故省略。

四、线路的设置 4.1 导线选择 全场用电总电流I总=P总/U 线COSφ=73.8/0.46=160.4A 总闸箱电流采用VV-0.6/1-4×95+1×50塑力缆。现场配电线路分三路放射式敷设,一号回路计算负荷Pj1=42KW、Ij1=90A,采用BV-3×35+2×16塑钢线。2、3号回路需要负荷均不超过30KW,Ij不超过60A,采用BV-3×25+2×16塑铜线。 4.2 线路敷设 根据施工现场平面布置,总电源电缆由厂区配电室沿围栏明敷引至现场西侧总闸箱开关下口分三路,采用BV-500塑铜线穿管埋地敷设,分别引至1#、2#和3#及4#、5#分配箱(详见平面布置图)。由分配箱至开关箱及开关箱至设备的电源线,可用穿管埋地或橡胶电缆架空敷设。按照“JGJ-46-88”规范要求,视现场实际情况由现场主管电工决定。现场照明采用高架灯,局部或潮湿场所场所照明采用36V安全电压。此外为方便施工,尚需备用1~2台移动配电箱和相应的橡胶软缆,以备某些工程部位的临时用电。 五、配电装置 5.1为确保安全用电,本工程采用三级控制三级保护方式。为加强事故的选择性,避免总闸箱频繁动作,总配电箱采用动作电流300mA的漏电开关,分配箱采用动作电源40~75mA、0.15S漏电开关。开关箱采用动作电流15~30mA的漏电开关。特殊潮湿的场所的开关箱应选用动作电流不大于15mA 的漏电开关。(见配电系统图) 5.2 配电箱、开关箱均采用HDX系列户外铁制标准闸箱,固定安装,安装标高下底距地面不小于1.3m。 5.3开关箱严格遵守“一机一闸一漏保”的规定。 六、地装置和接零保护的设置 6.1 本工程低压配电线路采用三相五线制,TN-S接地系统,全场保护零线

相关文档
相关文档 最新文档