文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV变电站检修作业施工方案资料

110KV变电站检修作业施工方案资料

110KV变电站检修作业施工方案资料
110KV变电站检修作业施工方案资料

110KV变电站检修作业施工方案

第一部分主变吊芯检修及试验方案

本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA ,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。

一、编制依据:

1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施

工及验收规范》。

2、DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

3、GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收规范

4、DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分)

5、DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则

6、Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程

7、Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范

8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。

二、吊芯检修环境的选择:

变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下表:

三、安全质量保证措施:

1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。

2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手

上,防止滑落。

3、起吊用的倒链、钢丝绳等应预先检查良好。绳扣应挂于变压器专用吊耳上,夹角合适。

4、供器身检查用的脚手架应绑扎牢靠,跳板固定,上下方便,四周应有防坠落的栏杆及上下的防滑装置。非检查人员不得登上脚手架,以防超载。

5、器身检查时,工作人员应着干净的工作服、手套及而耐油胶靴。口袋中禁放物品,经防掉入油箱中。作好每一项检查记录。

6、检查应小心、仔细地认真进行,避免用力过大而拧断螺丝、碰伤绝缘或碰坏瓷瓶等现象。

7、器身检查时所用的工具、材料及拆卸下的器件物品注册登记,以供工作结束时查对。

8、起吊过程中严禁手在箱盖与箱盖之间作频繁的不必要的活动。

9、施工完后将现场清理干净。

10、组织有关人员学习本抽芯方案,作到人人心中有数。

四、施工人员安排:

五、工具设备及材料清单:

六、变压器试验仪器设备清单:

七、器身检查程序和内容

1、准备工作

a)抽芯检查前,电调应作绝缘电阻、直流电阻、变比、组别等相应实验。

b)瓦斯继电器应校验合格。绝缘油(补充油和箱体内油)应化验,耐压合格。

c)分体运输的变压器附件如油枕、散热器等应清洗、打压合格,密封备装。

d)按本方案的要求进行人员安排,准备好所需的设备、工具和材料,并设专人登记和保管。

e)松螺丝前应测量箱体的间距,作好记录,抽芯后应按此间距或略小于此间距进行压紧密封。

2、放油

以干净的耐油管放油至干净的油桶,放油的油面应低于油箱上沿、密封圈以下。放油时应打开上部的进气孔,以防抽真空。

2、整体吊装

a)吊索应挂于箱盖的四个专用吊耳上,长短一致,其吊索与垂线的夹角应小于30度,也即吊索的夹角≯60度。

b)先以25T吊车(视情况可改变吊车的大小)将器身整体吊起,找正后放下。再在吊钩上悬挂5T倒链,用以起吊芯子。倒链的安全载荷系数为2(新倒链)。

3、卸箱盖螺丝和吊芯

a)拆卸箱盖四周的固定螺丝,并交专人保管。松卸螺丝应循序渐进,开始每个螺丝少松两扣,不要松脱,可采取推磨式松螺丝法。在四角的螺丝孔中各插入一根1.5~2米长,Φ16圆钢,由专人负责用以控制器身的找正。

b)缓慢起吊芯子,以四角的圆钢找正,避免碰撞。当芯子高于箱口后,以塑

料布蒙住油箱,以两根清洁并包以塑料布的8#槽钢或道木垫入芯子下部,并放置其上。此时吊芯的钢丝绳仍受力。

4、器身的检查和记录

所有的螺丝应紧固,并有防松措施,绝缘螺栓应完好无损,防松绑扎完好。

1)铁芯检查

a)铁芯应无变形,铁轭与夹件之间的绝缘垫应良好。

b)铁芯应无多点接地。

c)打开铁芯的接地线,以2500V摇表检查绝缘情况,铁芯及穿钉绝缘

良好。

2)绕组检查

a)绕组的绝缘层应完整无损,无变位现象。

b)各绕组排列整齐,间隙均匀,油路畅通。

c)绕组的压钉应紧固,防松螺钉应锁紧。

d)绝缘围屏绑扎牢固,围屏上的所有线圈引出处的封闭应良好。

e)引出线绝缘包扎应牢固,无破损、拧曲现象,引出线绝缘距离应合

格,固定牢靠,其固定支架应紧固;引出线的裸露部分应焊接良好,

应无尖角和毛刺;引出线与套管的连接应牢靠,接线正确。套管应

完好无损。

3)调压装置的检查

a)调压装置与线圈的连接应紧固,接线正确。

b)调压装置的触头应清洁,接触紧密,弹性良好。所有接触到的地方,

用0.05×10mm的塞尺检查,应塞不进去,引线接触良好。

c)调压装置应完好无损。转动盘应动作灵活,位置可靠,且与指示器

密封良好。

d)绝缘屏障应完好,固定牢固,无松动现象。

e)各部位无油泥、水滴和金属末等杂物。

5、器身复原

1)器身检查完毕后,应检查油箱内有无落掉物,若有,应进行打捞。器身

检查时有无遗漏物品。

2)拉紧倒链,抽出8#槽钢或道木,更换密封圈,并以φ16圆钢定位。

3)按原测量的间距逐步上紧箱盖的固定螺丝及附件。

4)检查各绕组的绝缘情况,无异常可进行下道工序。

5)清点工具,按登记数量收回,清理现场。

6、注油

变压器注油时,要使油流缓慢充满变压器直到达到合适的油位为止。打开套管的放气塞,排尽变压器内部气体,直至放气塞溢油为止。关闭散热器上部蝶阀,打开散热器、净油器下部蝶阀,同时打开散热器、净油器上部放气塞,排尽内部气体,直到放气塞溢油为止。放气完毕后,将散热器上部蝶阀打开,打开油枕放气塞,排尽油枕内部气体,直到放气塞溢油,根据施工环境温度调整油位。

7、二次接线:将所有拆除的二次线按照做好记录的位置全部恢复到工况位置。

8、测量、试验:对变压器进行整体密封性检查,绝缘油化验。按规定对变压器进行本体电气试验、瓦斯保护、压力释放阀动作试验,测温和风冷回路试验。

9、一次接线:将所有拆除的一次线按照做好记录的位置全部恢复到工况位置。

10、完工检查:

储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的阀门均在“开”位。储油柜和套管的油位正常。对散热器、套管等部件进行放气,直到充满绝缘油。气体继电器内无气体。铁芯接地小套管应接地良好。变压器一次、二次引线接线牢靠、正确。瓦斯继电器防雨罩安装到位。确认作业现场设备上没有遗留的工具、材料和施工废弃物。确认设备位置恢复到作业前状态,清理打扫现场。

第二部分高压户外刀闸检修及试验方案

1 范围

本次检修试验的高压户外刀闸的型号为GW4-110 110KV/600A

2 编制依据:

2.1 DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

2.2 GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收规范

2.3 DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分)

2.4 DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则

2.5 Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程

2.6 Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范

3 支持文件

GW5-110型户外隔离开关安装使用说明书

4 术语和定义

大修:隔离开关本体、传动部件、清洗、更换易损件,处理缺陷等操作。

小修:不拆部件,只做缺陷处理、清洗、紧固螺栓等。

临时性检修:影响安全运行时的检修。

5 安全及预控措施

按照《电业安全工作规程》等相关规定编写出与本作业相应的安全措施,并根据安全生产风险管理体系的相关要求,对本作业的危险点进行分析,提出预控措施

6 作业准备

6.1 人员配置

6.1.1人员数量要求

工作负责人1人,工作班成员至少2人。

6.2检修工具准备

6.3消耗性材料及主要备品备件

7 作业周期

8工期定额

大修所需工作日为10个, 小修所需工作日为5个,临时检修所需工作日按工作量确定。

9设备主要参数

9.1主要技术参数

9.2主要机械调整参数

10 工作流程

11 作业项目、工艺要求和质量标准

11.1 作业项目

11.1.1小修项目

11.1.1.1三相导线线夹紧固检查;

11.1.1.2 检查及清洁瓷套;

11.1.1.3 机构箱清洁检查:有无渗水情况,控制箱内照明及加热器工况;

11.1.1.4 电气接线检查:二次端子接线及电气回路接线的紧固情况检查;

11.1.1.5辅助开关检查:动作的可靠性,切换的灵活性,位置的正确性;

11.1.1.6断路器功能检查;

11.1.1.7如需要进行信号上传检查;

11.1.1.8. 二次回路绝缘检查;

11.1.1.9进行手动操作、电动操作试验;

11.1.2 大修修项目

11.1.2.1 包括小修的所有项目;

11.1.2.2清洗触头;

11.1.2.3 检查导电部分紧固情况;

11.1.2.4传动部分加润滑油;

11.1.2.5.刷相色漆;

11.1.2.6 预防性试验:一次回路电阻,必要时进行;

11.1.2.7机构、构架防腐处理

11.1.2.8 闭锁功能检查;

11.2 工艺要求和质量标准

11.2.1技术准备工作

11.2.1.1 收集需检修隔离开关的运行、检修记录和缺陷情况;

11.2.1.2 从档案室调出需检修隔离开关的相关资料信息:操作说明书、电气原理图、出厂试验报告;

11.2.1.3 核实隔离开关使用年限,以此制定断路器的检修方案;

11.2.2检查隔离开关检修前的状态

11.2.2.1确认隔离开关处在分闸位置;

11.2.2.2 确认隔离开关已与带电设备隔离并两侧接地;

11.2.2.3确认隔离开关操作电源和加热器电源已断开:在需检修隔离开关的电源箱内拉开相关的开关;

11.2.2.4断开断路器控制电源和信号电源:在主控制室完成相关操作;

11.2.2.5 记录隔离开关信息:

(1). 隔离开关铭牌:隔离开关出厂编号;额定电压、电流;控制电压;

(2). 隔离开关的操作次数:见控制箱内的动作计数器;

当检修工作不能在一天内完成时,当天工作结束后应将加热器电源投入,以避免机构箱内积聚潮气。

11.2.6.电气试验

必要时进行接触电阻试验12 作业后的验收和交接

13 大修的判断标准和检修项目

第三部分金属氧化物避雷器检修及试验

1.目的和适用范围

本措施适用于金属氧化物避雷器试验作业。制定本措施的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。

2.编制依据

3.工作程序

3.1试验项目

避雷器试验包括以下内容:

(1)测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻

(2)测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流

(3)检查放电计数器动作情况及监视电流表指示

3.2试验方法及主要设备要求

3.2.1测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻

3.2.1.1使用2500V兆欧表测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻,可以初步判断避雷器内部是否受潮、底座的绝缘电阻是否良好。

3.2.1.1检查兆欧表是否正常。

3.2.1.2接线,并检查接线是否正常。

3.2.1.3进行试验,并记录数据。

3.2.1.4试验结束后,应对被试品进行充分放电。

3.2.1.5分析与判断

(1)测试结果应符合规程要求。

(2)试验结果异常时,应综合分析,是否由于引线电阻引起。

(3)被试品表面污秽等,需处理后再次测量,必要时在表面加屏蔽线。

3.2.2测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流

3.2.2.1为了检查氧化锌阀片是否受潮或是否劣化,确定其动作性能是否符合产品性能要求。

3.2.2.2采用直流高压发生器进行试验,检查接线回路是否正确;选用的试验设备的额定电压应高于被试设备的直流1mA电压。缓慢升压,待高压侧电流表升到1mA时读取电压值。再在0.75倍1mA参考电压下读取泄漏电流值,并记录试验结果。

3.2.2.3试验结束后,应对被试品进行充分放电。

3.2.3检查放电计数器动作情况及监视电流表指示

3.2.3.1该试验能判断放电计数器是否状态良好可靠动作。

3.2.3.2采用专门的放电计数器测试仪或采用并联电容充放电法进行测量

3.2.3.3 进行试验,测试应不少于10次,观察放电计数器动作情况

及监视电流表指示,并记录试验结果。

4.安健环控制措施

4.1 控制措施

4.1.1凡试验区域应设置安全围栏,无关人员不得进入。

4.1.2要注意安全施工用电。

4.1.3 每次试验开始前,必须指定专人负责监护,并通知在附近工作的其他人员。

4.1.4试验中应做好灰尘、噪音等的控制。

5.质量控制措施及检验标准

5.1测量绝缘电阻值:应符合规程和厂家技术要求。

5.2金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整节或分支进行测试值,不应低于现行国家标准GB11032《交流无间隙金属氧化物避雷器》的规定,并符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂规定值比较,变化不应大于±5%;

5.3 0.75倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于50μA,或符合产品技术条件的规定。

第四部分电流、电压互感器的检修及试验

1.总则

1.1使用范围

本规程适用于企业电气装置中6KV~220KV系统中电流互感器和电压互感器的维护与检修。

1.2编写依据

本规程依据(DL/596-1996)规程和(SHSO6002-92)规程和部分互感器生产厂家使用说明中,并结合企业实际情况编写而成。

1.3检修前的准备

1.3.1根据设备状况,确定检修内容,编制检修计划进度和方案。1.3.2组织好检修人员进行技术交流,讨论完善检修方案,明确检修任务。

1.3.3备好检修所用设备、材料、工具、仪表、备品配件和文明、安全检修所用物品。

1.3.4做好安全防护措施,办好工作票、动火证等。

1.4交接与验收

1.4.1交接内容

检修人员在工作结束后向运行人员交待检修情况,现设备状态及尚存在的问题,检修调试有关数据等。

主管部门对重大设备检修缺项目应组织有关人员按完好设备标准和检修质量标准进行检查和验收,做出是否投运的明确结论。2.检修周期和项目

2.1检修周期

2.1.1小修:

每年一次。

2.1.2大修(110KV及以上送专业厂家或部门)

A.一般10-15年1次。

B.根据设备运行状况及预防性试验结果确定。

2.2检修项目

2.2.1小修项目

A.清扫各部及套管,检查瓷套管有无裂纹及破损;

B.检查引线接头和串并接头有无过热,接触是否良好,螺栓有无松动,紧固各部螺栓;

C.检查(可看到的)铁芯、线圈有无松动、变形、过热、老化、剥落现象;

D.检查接地线是否完好、牢固;

E.检查清扫油位指示器、放油阀门及油箱外壳,紧固各部螺栓,消除渗漏油。

F.更换硅胶和取油样试验,补充绝缘油。

G.进行规定的测量和试验。

2.2.2大修项目

A.完成小修项目;

B.解体检查;

C.检修铁芯;

D.检修线圈;

E.检修引线、套管、瓷套、油箱;

F.更换密封垫;

G.检修油位指示器、放油阀、吸湿器等附件;

H.补充或更换保格绝缘油;

I.油箱外壳及附件进行防腐;

J.检查接地线;

K.必要时对绝缘进行干燥处理;

L.进行规定的测量和试验。

3检修质量标准

3.1螺栓应无松动,附件齐全完整。

3.2无变形、且清洁紧密、无锈蚀,穿芯螺栓应绝缘良好。

3.3线圈绝缘应完好,连接正确、紧固,油路应无堵塞现象。

3.4绝缘支持物应牢固,无损伤。

3.5互感器内部应清洁,无油垢。

3.6二次接线板完整,引出端子连接牢固,绝缘良好,标志清晰。

3.7所有静密封点均无渗油。

3.8具有吸湿器的互感器,期吸湿剂应干燥,其油位应正常。

3.9电容式电压互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行回装,不行互换,各组件连接处的接触面无氧化锈蚀,且润滑良好。

3.10互感器的下列部位接地应良好。

A.分级绝缘的电压互感器,其一次线圈的接地引出端子;

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。

10kV及以下变电站设备投运验收规范

110k V及以下变电站设备投运验收 上海市电力公司 上海市区供电公司 二O O三年七月

目录 前言 一、变电站设备的检修管理以及验收制度 (6) 1. 停电检修管理 (6) 1.1一般规定 (6) 1.2计划检修的管理 (6) 1.3计划外临时检修的管理 (7) 2. 验收制度 (7) 2.1验收工作的流程 (7) 2.2验收工作的一般规定 (8) 2.3验收特别注意事项 (9) 二、变电站设备的检修验收 (10) 1. 变压器检修验收 (10) 2. 消弧线圈检修验收 (12) 3. 接地变压器检修验收 (12) 4. 断路器检修验收 (13) 4.1 断路器的验收通则 (13) 4.2 SF6气体断路器小修预试验收 (15) 4.3真空断路器检修验收 (16) 4.4少油断路器检修验收 (17) 4.5液压机构及液压弹簧机构检修验收 (17)

5. 电容器组检修验收 (17) 6. CT/PT检修验收 (18) 7. 避雷器检修验收 (18) 8. 新装母线以及母线检修验收 (19) 8.1新装母线的验收要求 (19) 8.2母线的大修验收要求 (19) 9. 电力电缆验收 (20) 10. 继电保护装置校验验收 (20) 10.1一般继电保护装置校验验收项目 (20) 10.2新装继电保护装置竣工后增加验收项目 (21) 10.3微机保护增加验收项目 (21) 11. 综合自动化装置(后台监控系统)验收 (22) 三、变电站设备的安装施工以及验收要求 (23) 1. 变压器安装验收 (23) 1.1 安装准备工作验收 (23) 1.2 变压器本体及附件安装验收 (26) 1.3 变压器安装后的整体密封验收 (29) 1.4 变压器安装后的其他项目验收 (30) 2. 六氟化硫气体绝缘封闭组合电器(GIS)安装验收 (30) 2.1安装准备工作验收 (30) 2.2六氟化硫气体绝缘封闭组合电器(GIS)安装验收 (31) 2.3 安装后的其他项目验收 (34)

110KV变电站检修作业施工方案

110KV变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA ,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、 互感器施工及验收规范》。 2、DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收 规范 4、DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全 防护细则 6、Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下

表: 三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手上,防止滑落。 3、起吊用的倒链、钢丝绳等应预先检查良好。绳扣应挂于变压器专用吊耳上,夹角合适。 4、供器身检查用的脚手架应绑扎牢靠,跳板固定,上下方便,四周应有防坠落的栏杆及上下的防滑装置。非检查人员不得登上脚手架,以防超载。 5、器身检查时,工作人员应着干净的工作服、手套及而耐油胶靴。口袋中禁放物品,经防掉入油箱中。作好每一项检查记录。 6、检查应小心、仔细地认真进行,避免用力过大而拧断螺丝、碰伤绝缘或碰坏瓷瓶等现象。 7、器身检查时所用的工具、材料及拆卸下的器件物品注册登记,以供工作结束时查对。 8、起吊过程中严禁手在箱盖与箱盖之间作频繁的不必要的活动。 9、施工完后将现场清理干净。 10、组织有关人员学习本抽芯方案,作到人人心中有数。 四、施工人员安排:

装配式电缆沟施工方案

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 湖北省送变电工程公司 卧龙500kV变电站新建工程项目部(章) 2015年 8月 3日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 审批页 批准:年月日 技术审核:年月日 质量审核:年月日 安全审核:年月日 编写:年月日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 目录 一.适用范围: (1) 二.编制目的: (1) 三.编制依椐: (1) 四.工程概况: (1) 五、施工工艺流程及操作要点 (1) 5.1施工准备 (2) 5.1.1、人员准备 (2) 5.1.2材料与设备准备 (2) 5.2 预制件加工 (3) 六、质量管理主要控制要点 (8) 6.1 质量工艺要求 (8) 6.2 质量检查项目及要求 (8) 6.3施工技术关键点控制 (8) 七、强制性条文的要求及安全文明施工主要控制要点 (9) 7.1全站施工电源的安装及管理 (9) 7.2工程施工使用机具、机械必须遵循《建筑机械使用安全技术规程》------JGJ33-2012中强制性条文的要求: (9) 7.3全站作业人员施工过程中必须遵循《电力建设安全工作规程(变电所部分)》---DL 5009.3—2013 (9) 7.4安装过程应自觉遵守DL 5009.3《电力建设安全工作规程(变电所部分)》的相关安全规定。 (10) 7.5主要危险源及安全技术措施 (10) 八、绿色施工和环境保护主要控制要点 (12) 8.1 节材措施 (12) 8.2 节水与水资源利用 (12) 8.3 节能与能源利用 (12) 8.4 职业健康与安全 (13)

变电站基础施工方案设计

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

变电站站检修计划施工方案【最新】

变电站站检修计划施工方案 一、工程概况 1.1工程简述 xxx变电站位于xxx,站内装有xx主变,xx线路、xx线路等设备,全站控制系统为微机控制,xxx线路保护为微机保护。为保证设备的安全运行,按电力系统的有关规定,需进行一年一度的预防性试验及检修工作。检修工作需要在停电状态下进行。 1.2工程任务: 1.2.1、变电站一次设备预防性电气试验; 1.2.2、变电站二次回路(控制、保护、测量)检查试验 1.2.3、保护装置定值校验、断路器传动试验; 1.2.4、直流系统检修; 1.2.5、铁塔、构支架、一次设备等进行除锈清污,刷漆; 1.2.6、场地照明检修。 1.2.7变电站辅助设备检修。 二、现场组织

1、现场负责:xxx 2、技术负责:xxx 3、试验班:x人 4、检修班:x人 三、检修计划实施时间: 1、检修计划在xx年xx月xx日xx时xx分至xx年xx月xx日xx时xx分进行进行xx设备清污防污、预防性试验、保护装置定检工作。 四、施工准备: 1、技术资料的准备:技术负责人组织有关人员收集有关设备技术资料,提供检修记录表格,准备相关质量标准、规程、规范。施工负责人将检修方案对参加施工的人员及民工进行技术交底,确保每一个参加工作的人员都了解施工的质量目标、检修方案和安全措施,从技术上为检修顺利进行做好充分准备。 2、检修力量准备:为保质、保量、按时完成检修工作,要求参加检修工作的人员均有电工电网作业证其它有关电网作业的资格证书,施工前,应对外请民工进行相关技术交底,保证提供充实的检修力量。

3、材料供应:检修所需的各种材料,依据技术负责人对施工材料统计、分解、汇总、编制的材料表由材料负责人组织接收、清点,安排到检修现场,切实把好材料质量关。 4、主要检修设备仪器计划表:

装配式房屋施工方案

目录 1 编制依据及说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制说明 (1) 2 工程概况 (1) 2.1 工程简述 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 施工人员组织 (2) 3.3 施工机具、仪器的配置 (2) 4 施工流程及工艺 (3) 4.1 地脚螺栓复测 (3) 4.2 钢结构的安装 (4) 4.3维护墙体的安装 (5) 4.4 门窗安装 (5) 4.5 内墙涂料 (6) 5 施工进度计划 (7) 6 质量保证措施 (7) 6.1 质量保证措施 (7) 6.2 强制性条文实施 (8) 6.3 质量验收标准 (8) 7 安全文明施工保证措施 (8) 7.1 安全保障措施 (8) 7.2 安全教育 (8) 7.3 施工安全技术交底 (8) 7.4 施工机械、机具管理规定 (9) 8 安全风险控制 (9)

220千伏坦界变电站工程 装配式建筑施工方案 1 编制依据及说明 1.1 编制依据 1.2 编制说明 为更好的指导装配式建筑的施工,确保安全、优质、高速地完成本工程的施工任务,特编制此施工方案。 本施工方案适用于220kV坦界变电站土建工程装配式建筑物的施工。 2 工程概况 2.1 工程简述 220kV坦界变电站站建于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km处,变电站围墙内占地面积约28730m2,站区总建筑面积1972m2。 本工程装配式建筑物主要为主控通信楼、水泵房及10千伏配室。 主控通信楼、水泵房采用钢框架作结构体系,其中主控楼外形尺寸36m×23.7m、水泵房外形尺寸9.24m×6.4m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18、H200×200×8×12,主梁钢梁为H 型钢HN300×150×6.5×9及HN400×300×8×13,次梁钢梁为HN300×150×6.5×9,墙框采用板块化设计,在工厂集成化制造。两端设柱间和屋面支撑。钢结构采用冷喷锌防腐,防火采用防火涂料,满足耐火等级二级。 屋面:50厚LC30+0.8厚土工布+50厚聚苯乙烯挤塑保温隔热板+复合防水层(防水卷材+防水涂膜)+20厚找平层+60厚陶粒混凝土+压型钢板底模。 外墙面:装饰纤维水泥FC板复合外墙 内墙面:纤维水泥FC板复合墙120厚(考虑涂料)。 10千伏配室采用钢框架作结构体系,外形尺寸75.5m×8.3m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18,主梁为焊热轧H型钢HN600×250×10×14,次梁为热轧H型HN300×150×6.5×9及

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范标准

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备和建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设和远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。

第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、和城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或和地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所和周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应和周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,最小不应小于0.3%,局部最大坡度不宜大于6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最

XX公司35kV XX变电站综合检修施工方案(模

****公司35kV ***变综合检修施工方案 编写:********** 审核:********** 批准:********** **公司运维检修部 二〇一五年**月

一、35kV**变电站简介 着重介绍变电站主变台数、35kV间隔、10kV间隔,如: 35kV富华变共有35kV间隔5个,分别为:35kV展富线、35kV富大线、35kV母线PT间隔、#1主变301开关间隔、#2主变302开关间隔;主变2台,容量均为6.3MVA;10kV开关柜(间隔)15个,分别为:#1主变901开关柜、#2主变902开关柜、…………10kV 赤山线。 二、停电时间 2015年04月09 日07:00-18:00 三、停电范围 35kV富华变电站全站停电、35kV展富线、35kV富大线、10kV赤山线、10kV詹坊线、10kV古塘线、10kV清溪线、10kV富临线、10kV华鑫线 四、安全措施 1、35kV展富线3113刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 2、35kV富大线3123刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 3、10kV赤山线电缆头上装设接地线一组 4、10kV詹坊线电缆头上装设接地线一组 5、10kV古塘线电缆头上装设接地线一组 6、10kV清溪线电缆头上装设接地线一组 7、10kV富临线电缆头上装设接地线一组 8、10kV华鑫线电缆头上装设接地线一组 五、施工内容及分工 介绍本次综合检修的工作,包括所有一次、二次、线路的工作内容及具体分工

1、例行试验、保护定检工作 (1)35kV富华变全站设备例行试验 负责人: (2)35kV富华变全站保护定检 负责人: 2、维护性检修及消缺工作 (1)红外测温发现缺陷(建议停电前对全站进行一次红外测温)负责人: (2)开关柜清扫 负责人: (3)更换#01主变301开关合闸线圈 负责人: (4)核对35kV富华变10kV詹坊线电流互感器接线方式负责人: (5)更换35kV富大线311开关储能电机 负责人: 3、大修技改工作 (1)……… (2)……… (3)……… 4、线路上的工作 (1)………

变电站基础施工方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:004实友化工(扬州)有限公司 100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

110KV变电站设备运行规程

目录 第一章 110kV系统安全运行规程 (3) 1 运行总则 (3) 2 系统运行方式 (3) 3 倒闸操作事项 (4) 4 巡视检查事项 (6) 第二章动力电源系统安全运行规程 (8) 1 动力电系统方式 (8) 2 动力电系统有关规定 (8) 3 动力电源系统的操作原则 (9) 第三章电气事故处理规程 (13) 1 处理事故的原则 (13) 2处理事故时值班人员的职责 (15) 3 事故处理 (16) 第四章直流系统安全运行规程 (18) 1 直流设备技术参数 (18) 2 直流系统正常运行方式及操作原则 (18) 3 直流系统的检查与维护 (19) 4 直流系统的有关规定 (20) 5 直流系统运行异常及事故处理 (21) 6 逆变电源电源系统工作原理和特性参数 (22) 第五章高压配电装置安全运行规程 (25) 1 GIS组合电器技术参数 (25) 2 GIS组合电器的正常运行和维护 (27) 3 母线、刀闸运行与维护 (33) 4 互感器运行与维护 (36)

5 避雷器运行 (40) 6 电缆技术参数与运行 (40) 7 10kV开关柜技术参数与运行 (42) 第六章变压器安全运行规程 (46) 1 变压器参数 (46) 2 变压器正常运行方式 (47) 3 变压器异常运行和事故处理 (55) 第七章谐波装置安全运行规程 (60) 1 谐波装置的运行与维护 (60) 2 谐波装置操作注意事项 (63) 3 谐波装置异常运行与事故处理 (65) 附录 (65) 1. 值班制度 (65) 2.交接班制度 (66) 3.巡视检查制度 (68) 4.“两票”、“三制”制度 (71) 5.运行操作五、四、三、二、一制度 (71) 6. 设备缺陷管理制度 (71) 7. 设备定期试验和轮换制度 (72) 8. 倒闸操作制度 (73) 9. 培训制度 (79) 10. 运行分析制度 (80) 11 设备编号及规范用语 (80) 12 变电站消防系统设备安全运行规程 (83)

XX变电站接地网大修工程施工方案

llOkVXX变电站 接地网大修工程施工方案 批准: 审查: 编写: XXXXXX电力建设有限公司

2012年7月

一.编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三、施工流程图 五、施工组织安排 六. 主要施工方法 1.施工准备 (8) 2?施工方法 (9) 七、 ............................................. 质量控制 10 1?质量控制目标及要求 (10) 2.质量检查 (10) 八、 ......................................... 安全文明施工 11 九、 ...................... 接地工程施工危险点分析及预控措施 12 十.施工监督验收 (13)

一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置接地》(DL/T621-1977) 3、H OkVXX变电站接地网大修工程《设计方案》 4、《电力建设安全工作规程》(SDJ63-2002) 二、工程概况 工程名称:llOkVXX变电站接地网大修 工程地点:llOkVXX变电站 工程内容:对110RVXX变接地网大修工程进行施工,地网阻值现为0.7欧,对地网电阻进行降阻施工,施工结束后接地电阻值应满足小于0.5欧的要求。 HOkVXX变电站位于XXX县城内,于1998年建成投运,设110kV/35kV/10kV电压等级,llOkV为户外常规布置,35kV/10kV为户内开关柜布置,主控楼与10kV配电装置楼为一栋建筑,占地而积为66mX 77m。 XX变站址土壤表层为耕作土,下层为沙土,水分含量一般,土壤 电阻率较高,全站接地变电站采用复合接地网,以水平接地体为主,以垂直接地极为辅,接地网外沿闭合,接地网内敷设水平均压带,水平接地体深埋为0. 6mo在避雷针和装有辟雷器的地方应设集中接地装置。 水平接地体采用水平接地体采用40x6〃林彳热镀锌扁钢,垂直接地

220kVxx变电站工程装配式围墙施工方案

UlSSlR. E国能建 广东火电工程有限公司GUANGDONG POWER ENGINEERING CORPORATION LIMITED 送变电工程公司

1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.施工组织和劳动力安排 (2) 4.主要施工机具及附材配备 (3) 5.主要施工工序及技术措施 (4) 6.质量目标及保证措施 (7) 7.安全保证体系及控制措施 (10) 1.工程概况 1.1 工程简介 220kV坦界站站址位于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km。

该变电站围墙采用预制装配式围墙,预制清水砼柱+墙板实体围墙,预制混凝土柱柱距约 为2.5m,柱两侧设置凹槽用于固定墙板,下侧置于地梁之上。墙面板采用整块的预制混凝土板,与预制混凝土柱相匹配,围墙顶部设置预制压顶,工厂化制作。预制清水砼柱采用工字形柱,截面尺寸有300X 300,预制混凝土墙板为70mm厚的整块清水砼墙板。 1.2施工范围 装配式围墙施工范围包括:站区围墙。 1.3工程量统计 2. 编制依据 2.1、浙江省电力设计院有限公司提供的《站区装配式围墙施工图》图纸; 2.2、《建筑施工手册》第五版(缩印本); 2.3、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276—2012 2.4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2012年版); 2.6、《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第3册:变电土建》 Q/CSG411002-2012 3. 施工组织和劳动力安排 3.1施工组织机构设置

图3.1本工程施工组织机构图 3.2劳动力安排 表3.1计划劳动力安排表 4. 主要施工机具及附材配备 表4.1本工程主要施工机械及工具

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

某变电站10KV线路工程施工方案

编号:AQ-BH-06630 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 某变电站10KV线路工程施工 方案 Construction scheme of 10kV line project in a substation

某变电站10KV线路工程施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、施工依据 为保证500KV变电站用电的不间断供电,新增***变 -500kV***10kv线路间隔。为确保施工安全,合理地组织施工力量,提高施工质量,保证施工进度,特将本次施工过程的有关工作和要求安排如下: 二、计划施工日期 2009年1月5日至2009年2月20日 三、施工项目及内容 ㈠、施工项目 500kV***变电站10kV厂用变10kV线路工程。 ㈡、施工内容 (1)、基础部分: 1.杆基;

2.拉线坑; (2)杆塔部分: 1.杆塔组立; 2.横担安装; 3.拉线制作; (3线路部分 1.导线架设 1.(4) (4)、工程自验收 四、组织措施 1.项目负责人: 2.现场安全负责人: 3.现场各专业负责人: 基础:杆塔组立:线路架设: 五、安全措施 1.凡参加安装施工的所有人员,必须学习本施工方案并进行安全

措施交底。 2.各施工小组应根据本施工进度、事先周密地考虑好组织人力、落实任务、施工进度及准备好施工所需的材料、工器具。 3.开工前工作负责人应按规定办理工作票、安全施工作业票等手续,并在每日开工前开好班前会特别是交代好当天的工作内容、安全措施及注意事项,尤其对辅助工交底清楚工作内容和工作范围、带电部位注意事项及危险点,并做好加强监护(执行安全交代卡制度)。 4.本施工项目是在变电站110KV电气设备扩建的情况下进行施工的,所有工作人员必须做到四明确:明确工作地点、工作任务、工作目的、现场情况及现场安全措施。 5.凡进入施工现场应按规定戴好安全帽、高处作业应按规定扣安全带、上下传递物品及工器具应用绳索上下传递,严禁上下抛掷,若站在梯子上工作,梯子应有防滑措施并有专人扶持或用绳子绑牢。 6.应确保现场所有工器具及材料都是合格适用的。 7.高空作业人员、电焊作业人员等特种作业人员应具备相应资

装配式变电站建筑物土建设计探讨

装配式变电站建筑物土建设计探讨 发表时间:2019-05-16T15:04:12.303Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:冯大轩王晓语 [导读] 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 (河北电力工程监理有限公司河北石家庄 050021) 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 关键词:装配式变电站;建筑物;土建设计 引言 变电站是电力基础设施的重要组成部分,变电站的建筑物建造长期以来沿用了就地采购砂石、砖块、钢筋、水泥等建筑材料,现场绑扎钢筋、立模、拌制混凝土、浇筑、养护、砲筑填充墙并粉刷等传统模式,其中的缺点有建筑工人劳动强度大,生产效率低,施工速度慢,建设周期长,材料消耗多等,施工质量容易受到施工队技术水平和天气等因素影响。装配式建筑受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建造效率和质量。目前绿色建筑,装配式建筑等理念在民用建筑领域已被大力推广,同时国家电网公司要求全面推行变电站模块化建设,鼓励变电站采用装配式构件,减少施工湿作业,提高工程建设的效率,减少对环境的污染。这就要求变电站建设适应现代化的需要,采用装配式结构,采用新型建材,用新技术建房。变电站土建装配式应用范围主要有主控通信室、配电装置室等单层或多层建筑,以及构架、防火墙、电缆沟等构筑物。 1装配式的变电站土建设计基本原则 在设计和优化装配式变电站的土建项目时,要根据智能化变电站的实际设计要求和标准配置主动遵循理念创新、技术创新的原则,不断促进变电站施工工程的技术革新和施工技艺发展,突出工业化施工的核心优势,不断进行优化和调整。一般而言,在变电站的土建设计工作中,要始终坚持可持续发展和节能减排、保护生态环保的施工理念,在充分保障施工安全性和可靠性的基础上,提高信息技术和数据分析的支持力度,在多种设计方案的对比分析中选择优化最佳设计,把变电站的建设目标作为周期成本中的最优组合,从而进行有针对性的优化设计与统筹管理,并采用标准化的生产和检验形式实现对施工工序的整体串联与统一控制。 2?装配式的变电站在土建设计中的构件设计要点 2.1模数化设计 在装配式变电站土建设计中,为了实现建筑设计标准化、机械装配化以及建筑构件生产工厂化,首先需要满足模数化要求。为了提升装配式变电站工业化生产程度,减少生产模具数量,该变电站设计采用模数化设计方式,其中:柱网模数为7.2 m、外墙模数为1.2 m、外窗模数为0.6 m。通过应用规整柱网、归并构件的方式,最大程度上减少生产模具数量。 2.2装配式的变电站的防火墙设计要点 装配式变电站的防火墙在设计时要严格按照国家相关建设标准进行设计,保证防火墙具备足够的结构承载力和耐火极限。通常情况下,装配式变电站的防火墙会使用现浇的杯形基础,并在插入立柱以后用预先调制好的细石混凝土进行再次的灌浆填充,并采用包裹的方法保护钢柱两侧及顶部。 2.3装配式钢结构建筑物围护墙板 建筑物墙体是降低建筑能耗的关键因素之一,墙板材料及其构造,是模块化装配式建筑推广的关键技术之一。板材建筑因其具备质轻、防火、施工快捷等优点,在当前的装配式钢结构建筑中得到广泛应用。目前市场常见的预制大板材有:防火石膏板+保温棉、压型钢板复合墙板、ALC板(蒸压轻质加气混凝土板)、铝镁锰板等。防火石膏板一般用于变电站内主控楼、配电装置楼的内墙板。防火石膏板具有轻质、高强、隔热、防火、加工方便等优点。压型钢板复合墙板的外板夹芯板系彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘强剂复合而成的保温复合围护板材。该板材保温隔热性优良,但连接件容易出现锈蚀现像、表面涂层易于老化,一般只有5~20年的使用年限,与国家电网提倡的60年全寿命周期变电站要求相差甚远,因此不适合应用于装配式变电站。ALC板是蒸压加气混凝土板的简称。ALC板材质量较轻,可有效减轻建筑物的自重。该板具有较好的保温隔热性能,适用于内外墙板、屋面板、防火墙等,是一种轻质高强围护结构材料。但缝材易老化,使用过程应注意维护。铝镁锰合金复合幕墙集成墙板由铝镁锰合金板、型钢龙骨、防火保温棉组合而成。由工厂进行单元幕墙板预制,现场进行模块化吊装,与主体结构使用螺栓固定和挂接。铝镁锰合金是一种轻型、耐候、稳定、环保的新型材料,使用寿命长,是未来装配式变电站着重发展的一种外墙围护材料。 2.4主体结构设计 装配式变电站土建主体结构设计存在着装配式建筑普遍存在的问题,即框架梁柱节点的设计构造及传力。在该装配式变电站土建设计中,优选主体结构,应用清晰的传力方式:框架柱为两层整体预制,采用型钢对节点进行加强处理,应用强柱弱梁以及强节点弱构件等概念设计,提升主体结构的抗震性,施工方式便捷,有利于提升施工进度;主梁和次梁采用叠合设计形式,梁端采用型钢与柱(梁)连接。在叠合层设计中,需提高混凝土结构剪切力,避免发生漏浆问题。在楼面板设计中采用格构筋叠合板,加强板的受力性能,增加新旧混凝土的咬合力。此外,为了提高土建主体结构的整体性能,可以将现浇混凝土作为粘合剂。外墙结构和主体结构应用铰接方式连接。 2.5装配式的变电站的电缆沟设计要点 设计装配式的变电站的电缆沟需要符合标准化、工厂化的施工要求,选择合适的设计思维保证混凝土预制工作的顺利进行。此外,要充分考虑电缆沟的预制长度,并根据预制长度合理选择运输途径和安装形式,在控制好电缆沟自重的前提下,保证现场施工的便捷性和防水需求,适当使用密封胶对电缆沟单体之间的缝隙进行密封。另外也需要在预埋的沟壁扁钢之上焊接能起到实际作用的电缆支架,并在每个电缆沟单体的底部位置设置不同的汇水沟槽,从而保证沟底具有一定的排水和防潮能力,为工程建设减少积水影响。 2.6装配式建筑物屋面 建筑楼面,屋面板体系是装配式变电站建筑物构件的受控要件,其性能同时要满足隔音,防火,抗撞击等性能,对于屋面特别要注意防水性能。单(多)层框架钢结构房屋的楼盖系统由楼(屋)面板和梁体系组成。楼盖结构不仅是承受和传递竖向荷载的重要结构体系,同时在传递由风荷载和地震作用所产生的水平力方面也起着重要作用,合理的楼盖结构布置可以有效地提高框架结构的抗侧刚度和整体行,协

变电站配电装置基础施工方案(重力式混凝土独立基础)

XX500kV变电站工程 500kV屋外配电装置基础施工方案 XX送变电公司 XX500kV变电站工程施工项目部 20XX年03月

1、工程概况: (1) 1.1工程特点 (1) 1.2适用范围 (1) 2、施工依据................................. -1 - 3、施工准备................................. -3 - 3.1技术准备................................ -3 - 3.2劳动力组织及工期安排.......................... -3 - 4、主要工序作业方案............................ -4 - 4.1工艺流程................................ -4 - 4.2主要工序作业方案........................... -4 - 5、质量管理.................................. -8 - 5.1质量标准................................ -8 - 5.2质量控制措施............................. -9 - 6、职业健康安全文明及文明施工措施.................... -11 - 6.1危险因素分析及控制措施........................ -11 - 6.2安全作业票.. (14) 6.3施工作业十不准落实卡 (14) 6.4文明施工与环境保护 (14) 6.5安全保证措施 (15) 7、应急措施 (17) 7.1基本原则 (17) 7.2紧急联络方式 (17)

装配式板安装施工方案

目录 一、适应围 2 二、编制依据 2 三、作业流程 2 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 2 五、质量验评及质量控制式 13 六、安全文明施工 14

一、适用围 本施工案适用于罗源东区110kV变电站工程生产综合楼彩钢岩棉夹芯板安装。 二、编写依据 三、作业流程

图3-1 装配式板施工作业流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 4.1作业准备 4.1.1、人员配备 工序名称工作人数负责人监护人 测量放线3人仁录星 板材就位6人存辉星 板材安装紧固8人存辉星 调整偏差4人存辉星 门窗洞口位置调整4人存辉星 泛水、收边板二次加工2人存辉星 泛水、收边板二次安装3人存辉星 密封2人存辉星 质量验收2人仁录、存辉星 4.1.2、材料准备 序号材料及要求 1 采用彩钢岩棉夹芯板应有产品合格证及复试报告,并根据工程量制定供料计划。 ⑴彩钢岩棉夹芯板,应符合《建筑用金属面绝热夹芯板安装及验收规程》CECS304:2001 2 及《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB/T23932-2009中的有关规定。彩钢岩棉夹芯板应

4.1.3、主要工器具及仪器准备 4.1.4、技术培训及技术交底 生产综合楼外墙板采用彩钢岩棉夹芯板,施工组要进行系统全面的施工技术培训及技术交底,使施工人员掌握熟悉装配式板施工工艺标准、相关的技术要求、要领。组织施工人员熟悉施工图纸,明确施工法,掌握施工工艺,熟悉机具的使用。 4.2定位放线 根据变电站设置的建筑测量定位格网基准点,采用水准仪,拉线、尺量,定出该基准线。施工特点:本工程采用工厂成型彩钢岩棉夹芯板要求板材有效宽度为1000mm,长度为6000mm及8000mm,主变防火墙采用200mm厚彩钢岩棉夹芯板防火墙(耐火极限为3.0h),其它外墙为100mm 厚彩钢岩棉夹芯板。具体板材长度和构造节点做法由多维公司根据建筑图及结构图自行深化设计,并

相关文档