文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新北京地铁某标段区间施工组织设计

最新北京地铁某标段区间施工组织设计

北京地铁某标段区间施工组织设计

目录

第一章北京地铁某标段区间施工组织设计2 (2)

第1节编制说明 (2)

第2节工程概况 (3)

第3节施工总体部署 (14)

第4节施工准备 (17)

第5节施工进度安排 (30)

第6节资源配置表 (33)

第7节主要施工项目施工工艺及方案 (36)

第一章北京地铁某标段区间施工组织设计2

第1节编制说明

1.1 编制依据

(1) 《北京地铁*号线工程土建施工第**合同段招标文件》及01 号、02 号补遗书;

(2) 《北京地铁*号线工程**西桥站~**城东路站区间岩土工程勘察报告》;

(3) 《北京地铁*号线工程**西桥站~**城东路站主体结构施工图》;

(4) 《北京地铁*号线工程**西桥站~**城东路站竖井和横通道施工图》;

(5) ********有限责任公司《北京地铁*号线工程土建施工**#合同段招标文件》;***局集团有限公司《北京地铁*号线工程土建施工**#合同段投标文件》;(6) 广州地铁、深圳地铁、上海地铁和城市类似工程的施工经验及我集团公司的装备和技术条件。

(7) 国家和北京市及建筑行业有关地铁、市政工程的施工技术、安全生产、行业管理的规范、规则、文件;

(8) ***局集团公司“三位一体”贯标程序文件;

(9) 现场调查资料;

(10) 本单位在地铁施工中的类似工程经验;

(11) 国内地铁工程中先进的工法和成熟的施工工艺。

1.2 编制原则

(1)执行ISO9002 标准,贯彻公司质量方针。满足工期要求,遵循安全质量标准,因地制宜,统筹安排,充分利用周边资源和设备配备。发挥现有的技术水平,勇于创新,创集团公司安全文明工地,争创北京市安全文明工地。

(2)保证方案的可行性及可操作性。

1.3 规范、标准

(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》,GB 50204-2002,中国建筑工业出版社出版;

(2)《地铁设计规范》,GB 50157-2003,中国计划出版社出版;

(3)《地下铁道工程施工及验收规范》,GB 50299-1999,中国计划出版社出版;

(4)《地下工程防水技术规范》,GB 50108-2001,中国计划出版社出版;

(5)《地下防水水工程质量验收规范》,GB 50208-2002,中国建筑工业出版社出版;

(6)《建筑工程冬期施工规程》,JGJ 104-97,中国建筑工业出版社;

第2节工程概况

2.1 工程的技术标准及要求。

本工程质量要求为《地下铁道工程施工及验收规范》标准。

2.2 工程的自然及人文特征

2.2.1 地理位置

北京地铁*号线是北京市轨道交通线网规划中一条重要的南北向干线,全长

27.6km。本标段为第**合同段,位于北京市**区。标段起点K14+529 为**西桥站北端站区分界点,位于北三环**西桥,地铁线路往北从北三环**西桥、樱花园西街及小月河下方穿过,至惠新西街,标段终点里程K15+601.3 为**城东路站北端,位于**城东路,标段全长1072.3m。区间隧道位于樱花园西街两侧机动车道的下方。南起** 西桥站北端K14+529,南至**城东路站南端K15+401.1,全长872.1 米。具体位置见图

2.2.2 地质

区间隧道自南向北横穿永定河冲洪积扇,本标段线路位于该冲洪积扇的中部地带。竖井挖深范围内的地层自上而下依次为:

(1)人工堆积层粉土填土①层:局部为杂填土①1 层,厚度为1.1~7.5m,层底标高为

36.32~42.81m。

(2)第四纪全新世冲洪积层粉土③层:夹粉质粘土、粘土③1 层、厚度为0.7~9.3 m。层底标高为

33.51~35.72m 。粉质粉土、粉土④层、粉细砂④2 层,厚度为9.2~11.1m 。层底标高为23.83~25.36m。

(3)第四纪晚更新世冲洪积层卵石圆砾⑤层:粉细砂⑤2 层,厚度为1.8~9.7m 。底层标高为

12.62~17.67m。

竖井埋深范围内主要为粉土及粉质粘土,竖下半部有一道粉细砂④2层,厚度为2~2.5m。

如图2.2-2“竖井地质断面图”。

水层为粉细砂④2 层,地下水径流方向为自西向东,与地铁*号线方向直交,地下水对钢筋混凝土中的钢筋和钢结构具有弱腐蚀性。

2.2.5 地震裂度

根据地质勘察资料,本标段所在地地震基本烈度为八度。

2.2.6 社会人文特征

北京是现代化大都市,竖井所处位置为城市南北交通要道之一。附近为居民楼和商业门面。

2.2.7 地面建筑物和地下管线概况区间竖井施工围挡范围内有给水管、污水管、电信和电力等管线,地

面架空线及各种街道靓丽工程设施,在正式围挡时全部进行拆迁和改移。竖井西侧8m 有一6 层住宅楼。

2.3 施工条件

2.3.1 场地条件

竖井规划施工用地为110m×13.5m,共计1485 平方米。场地内设置竖井提升架、存土场、石料场、料库、搅拌站、变压器、空压机房、生活用房等临时设施。2.3.2 交通条件

区间竖井位于樱花园西街西侧慢车道及人行道上,交通方便。施工期间的材料运输,碴土运弃将根据业主和北京市交管部门有关规定,经与有关单位协商达成协议后规定方向运行。另外,在竖井施工场地内进行场地及路面硬化,车辆在场地内行驶也较为方便。竖井提升用两台10t 电动葫芦提升2.7m3 吊桶,运出井口地面。施工过程中,材料、设备等通过竖井口处的提升架配备的3t 电动葫芦运至井底,然后由竖井横通道运至主体结构工作面;所有人员均由竖井处安装的人行步梯出入。

2.3.3 用水、用电条件

业主在竖井处提供用电接口800KVA 厢式变压器和φ100mm 上水管接口,施工用水、用电供应较方便,同时在竖井处自备一台120KW 发电机,以备应急。

2.3.4 通讯条件

经理部和施工作业队间及外界联系均采用市电,洞内与地面联系采用对讲电话,竖井垂直运输除采用对讲电话联络外,另辅色灯或电铃进行联络指挥。

2.3.5 通风条件