工程名称:珠海市格力广场C区基坑支护工程天气

施工单位:中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司加固料

施工机台:年月日班水灰比1:.0.6

机长:施工员:监理单位:建设单位:

(整理)打桩工程施工要点及表格

打桩工程施工要点 沉管灌注桩 桩工程量m3=设计桩长(含桩尖部分)×桩截面面积。 送桩工程量m3=截面面积×深度(桩顶至自然地坪另加500mm) 1.砼试块100拌或50m3一组三块。直径大于1m每根桩一组试块且每台班一组,其余每天一组或<50m3。 2.对20%震动灌注桩进行动测试验且每个柱、承台下不得小于1根。静载试验1%且不小于3根,50根内2根。粉质粘土≥20天作试验。 3.主筋的砼保护层厚度不应小于35mm,水下灌注桩砼保护层厚度50mm,质量非水下浇筑砼桩±10mm,水下浇筑砼桩±20mm。 4.加劲箍宜设在主筋外侧,砼的坍落度宜采用80-100mm。 5.桩尖砼高一节,强度不得低于C30. 6.桩距小于3.5d时应逃打、分段或中央向边缘施工。 7.桩顶标高偏差与桩径不允许出现负值,桩主筋锚入承台350-500mm。 8.桩位偏差:垂直于轴线<70mm,平行于轴线<140mm,沉管垂直度<1%,主筋间距±10mm,箍筋间距20mm,笼长±100mm,承台桩偏位<1/2D。 9.拔管速度:粉质粘土层1-1.5m/分内,淤泥层0.8m/分内,测定充盈系数,对于<1.15的桩必须进行复打施工,且在振动拔管时每振拔1.0m 停拔振动10s或每振拔1m反插0.5m振拔,如此反复至桩管全部拔出。先振动5-10s再开始拔管。 10.防止断桩缩径的措施: ①严格控制拔管速度在≤1.5m/分内,每上拔1.5m停拔激振5-10s;

②拔管至软硬土层交界面时采用停拔激振5-10s,增加软土层砼的扩散应力; ③严禁停振拔管; ④沉管时控制离合器,严禁产生溜桩现象,防止沉管和桩尖平面脱开,使泥浆进入管内,产生断桩。 11.桩尖与桩管底接触面必须设置3圈草绳及加劲圈以防在沉管过程中水和泥进入桩管和桩尖卡人管内。为确保质量,在桩管内灌入0.5-1.5m 封底砼再行沉管或缠绕上麻绳和垫硬纸板块等材料。 12.拔管过程中桩管内的砼应至少保持2m高,不低于地面。 13.钢筋笼要贴好标签,注明桩号、笼长、使用部位。 14.振动沉管灌注桩长一般在10-28m。 15.预制桩吊点位置距桩顶0.293L 沉管灌注桩实际施工情况 1.一天(10小时)可打桩20-25个,管径377每翻斗车砼可灌650mm 管高。 2.实际最后贯入度300-500mm/分,要求80mm/分,实际拔管速度3m/分,要求<1.5m/分。 3.草绳、铁箍不放,钢筋笼不到底,探桩不探。 4.桩打不下去处理办法:加配重;抬杆不小于3次;换锤。 钻孔灌注桩工程 1.灌注桩每灌注50m3一组试块,小于50m3的应每根桩有一组试块。

桩基基础旁站监理记录范本

旁 站 监 理 记 录 表***********************公司

目录 1土方回填旁站监理记录表 2人工挖孔灌注桩旁站监理记录表 附1、人工挖孔灌注桩单桩施工记录表 2、商品混凝土施工记录表 3锤击沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 4 锤击沉管夯扩灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管夯扩灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 5 振动沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、振动沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 6 钻孔(含洛阳铲)灌注桩旁站监理记录表 附1、钻孔(含洛阳铲)灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 7 防水混凝土浇注旁站监理记录表 附1、商品混凝土施工记录表 2、地下室防水效果检查记录表 8 后浇带混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 9 结构混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 10涂膜防水层旁站监理记录表 附浴室、卫生间、厨房地面蓄水试验记录表 11 卷材防水层旁站监理记录表 附屋面蓄水试验检查记录表

旁站监理记录 工程名称:编号: 日期及气候:工程地点:韶山红色记忆城商业综合楼 旁站监理的部位: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况: 1、现场质检员施工员到岗,土方回填土料来源,经审查符合设计要求; 2、夯实机具;排水措施符合要求; 3、试验单位,试验员,其资质均符合要求。 监理情况: 1、施工、甲方、监理三方共同验收基底标高(垃圾杂物清理干净)符合设计要求。,监理指令施工; 2、回填过程,分层厚度㎝,夯实遍数次,含水率,压实系数符合设计要求; 3、完成回填土方:立方米; 4、施工方填写了施工日志,真实可靠。 发现问题: 处理意见: 备注:1、填土粘土最优含水量19~23%,最大干密度1.58~1.7。 2、土的干密度用环刀法测定。取样组数:柱基回填取样不少于柱基总数的10%,且不少 于5个;基槽、管沟回填每层长度20~50取样一组,取样部位样子每层压实后的下半部。 3、回填土夯实后地表面标高允许偏差,场地平整人工夯实±30㎜,其余-50㎜; 4、人工夯实厚度<200㎜,夯实3~4遍为宜。 施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日

沉管灌注桩施工工艺设计

一、工程概况 1、工程简介 大孤山经济区应急供水工程,在桩号5+528-9+328段基础为中等液化粉细砂,采用? 325沉管灌注桩,合计3800m。 2、桩的设计要求 ⑴、桩数共7600根,桩长5米。 ⑵、采用? 325沉管灌注桩,单桩竖向承载力为550kN,持力层为 非液化粉质粘土层岩,桩尖进入持力层深度不得小于500MM。⑶、桩的碗强度等级为C30防水碗,碇保护层厚度60MM,垫层碗 C10o ⑷、桩内配6 ? 12钢筋,钢筋笼长5米,箍筋? 6@100o 3、现场施工条件 场地经平整,可满足施工要求,场地所处位置需要修建临时便道,大型机械才直接进场,施工用电采用自发电。 二、施工准备 1 ?做好图纸会审工作和施工质量技术交底工作。 2?做好施工平面布置,合理安排好材料堆放、机械安置、临时设施搭设。3?做好施工用水、生活用水以及消防用水的布线以及安装工作。 4?做好施工管理人员以及劳动力的组织调配入场,且满足要求。 5?做好材料采购进场准备工作,使材料顺利进场到位,避免二次搬运。 6.组织技术人员和班组长认真学习图纸和规范,领会设计意图,检查

图纸尺寸和结构构造及细部做法,做到对图纸心中有数。 7. 组织施工人员对特殊工种进行人员培训。 三、施工方法 1施工顺序: 本工程采用DZ60KS 型中孔双电机振动打桩机,施工顺序如下: 磴浇筑采用商品混凝土,混凝土搅拌运输车直接拉料至入仓口处。 2、施工工艺 (1) 、场地处理 平整场地,地面坡度及地耐力满足施工要求.清除现场杂物,以利于 桩机移位. (2) 、放线定桩位 根据设计的总平面图,先放出建筑物轴线,再根据轴线定出桩位. (3) 、埋设预制桩尖 根据放线定出的桩位,埋设预制桩尖. (4) 、桩机就位 根据已埋设的桩尖位置,桩机连同桩管移近桩尖位置上,让桩管套 正,用废麻袋衬垫桩尖与桩管的位置上,压着桩尖一同沉入土中,以桩位准 确. (5)、沉管 埋设预制桩 桩机就位 灌注磴 放线定桩位 放置钢筋笼

桩基工程施工资料表格填写范例

建筑工程施工质量验收资料 (ZJ:桩基部分) 档号 档案馆代号 案卷题名 编制单位 编制日期 密级保管期限 共卷第卷 江苏省建设工程质量监督站编印

江苏省建设厅文件 苏建质(2002)332号 关于统一使用“建筑工程施工质量验收资料”的通知 南京市建委、建工局,各市建设局,有关单位: 为贯彻落实国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及配套工程质量验收规范,保证工程施工质量验收资料统一、规范、完整,我厅根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及配套工程质量验收规范组织编制了《建筑工程质量验收资料》,并于2002年11月1日起在新开工的工程中统一使用。原省建设工程质量监督站印发的《单位工程质量检验评定资料》废止。现将有关事项通知如下: 一、各地要认真组织监理(建设)单位、施工企业等认真学习掌握《建筑工程施工质量验收资料》,要求《建筑工程施工质量验收资料》表格中的签字者必须具有相应的资料并持有相应证书方可签字,并对签字的内容负责。 二、在收集、整理、填写该资料时,必须与施工工序同步,以保证其真实性,不得弄虚作假。各工程质量监督站在工程抽查、核查资料过程中应认真把关,一经发现有弄虚作假的应予以查处。 三、《建筑工程施工质量验收资料》由省建设工程质量监督站统一印刷。 四、在使用《建筑工程施工质量验收资料》时,如有意见或建议请及时向省建设工程质量监督站反映。 二○○二年十月二十日

建筑工程施工质量验收资料使用说明 为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及其相应的规范,促进施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料管理工作做到规范化、标准化、系统化。我站依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及其相应的规范编制了《建筑工程施工质量验收资料》。全套共8个分册。本册是桩基部分,另7册分别是土建部分、玻璃幕墙部分、钢结构部分、给水排水及采暖卫生部分、建筑电气部分、通风空调及电梯部分。现将使用中应注意事项说明如下: 一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就写数据。无数据的,填写实际情况。当分项工程检验批检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目质量检查员填写。监理(建设)单位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监理的工程由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站后填写。 ④如果分项工程检验批的主控项目的检测数据如混凝土强度不能及时按验收批提供时,可先根据该检验批的检验结果以及施工现场的质量情况,先进行验收,但其强度应大于验收批规定的最低强度的要求,检测数据提供后再对其强度进行验收。 ⑤分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余的部分应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评定,并将验收资料移交总包单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收自试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量验收规范》规定的内容进行检查验收,签证要齐全。 2、各项试验与测试记录,必须按相应的《施工质量验收》及有关标准进行,记录的数据真实无误,注明测试依据,签证要齐全。 (三)工程质量的验收

水泥搅拌桩施工记录表

工程名称:广东建工广东工程有限公司第1页第3页工程编号:813检验编号:DC 桩号桩号桩号桩号桩号1号桩号桩号1号桩号1号桩号40013+10+11+11+14 48号桩号2 16 437号桩号400 11+14+11+14+14 49 1号桩号16437;4-3号桩号17438;40010+11+14+14 49有35个;有4个;14+10+10+14+14 48有18440个;40014+14+12+12+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+ 14+14+11+1482的结果表明,在51个测试中,12+12+12+12+12+12+13+14,有以下特征:40010+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+ 10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+ 10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+ 10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10++10 +10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10 +435+12 471是23 465? 400 12+11+12+12+13 50 3 3有9 134+11+11+15+15 52 1有24 462? 11+12+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+1

沉管灌注桩

8.1.1沉管灌注桩适用于地下水位以下的粘性土、粉土、淤泥质土、砂土及填土,在较厚的淤泥和流塑状态的粘性土等软弱土层中采用时,应制定质量保证措施,并经工艺试验成功后方可实施。 8.1.2施工前应试成孔,以核对地质情况及工艺情况。 8.1.3上道工序检查合格后方可进行下道工序施工,每浇注50㎡混凝土有1组试件,每组3件。 8.1.4分段制作的钢筋笼,其接头应采用焊接并遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 8.1.5搬运和吊装钢筋笼时,应防止变形,控制钢筋笼标高,就位应立即固定。 8.1.6主筋净距必须大于混凝土粗骨料粒径3倍以上。 8.1.7对于摩擦型桩,桩管人土深度控制以标高为主,以贯入度控制为辅;对于端承型桩沉管深度控制以贯人度为主,设计持力层标高对照为辅。 8.1.8粗骨料可选用卵石或碎石,其最大粒径不宜大于50mm,并不得大于钢筋间最少净距的l/3,对于素混凝土桩不得大于桩径的1/4,并不宜大于70mm. 8.1.9沉管灌注桩混凝土坍落度宜采用70mm~l00mm。 8.2施工准备 8.2.1按5.2节执行。 8.3施工工艺及操作要点

根据使用桩锤和成桩工艺的不同,分为振动灌注桩和锤击沉管灌注桩,根据土质情况和荷载要求,可分别选用单打法、复打法、反插法。 8.3.1桩管正确对位,校正垂直度,注意锤击不得偏心,在桩管上作出控制深度的标记,以便在施工过程中观测沉桩和填料的尺度。 8.3.2宜按桩基施工流水顺序,具备退打条件时要依次向后退打,对群桩或桩的中心距小于4倍桩径时,应制定不影响邻桩质量的技术措施。 8.3.3沉管灌注桩可采用预制桩尖或活瓣桩尖,对于单打法宜采用预制桩尖,采用复打法宜选用活瓣桩尖。8.3.4采用活瓣桩尖时,应先将桩尖活瓣用22#线捆紧合拢,活瓣间隙应紧密,活瓣桩尖应有足够的强度和刚度。8.3.5采用预制桩尖时,将套管、桩尖、桩锤调整到同一轴线上,利用锤重及桩管自垂将桩尖压入土中,桩管与预制桩尖接触处,应垫缓冲材料,并有良好的密封性。8.3.6开始沉管时应轻击慢振。锤击沉管时,可用收紧钢丝绳加压提高沉管效率。当水或泥浆有可能进入桩管时,应事先在管内灌入1.5m左右的封底混凝土。 8.3.7在施工过程中,必须有专职记录员作好记录,严格控制沉管最后贯入度。锤击沉管应测量最后三阵每阵十击贯入度,振动沉管应测最后两个2min贯入度。

桩基基础旁站监理记录范本

旁站监理记录表

***********************公司 目录 1土方回填旁站监理记录表 2人工挖孔灌注桩旁站监理记录表 附1、人工挖孔灌注桩单桩施工记录表 2、商品混凝土施工记录表 3锤击沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 4 锤击沉管夯扩灌注桩旁站监理记录表 附1、锤击沉管夯扩灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录 5 振动沉管灌注桩旁站监理记录表 附1、振动沉管灌注桩施工记录表 2、现场拌和混凝土施工记录表 6 钻孔(含洛阳铲)灌注桩旁站监理记录表 附1、钻孔(含洛阳铲)灌注桩施工记录表

2、现场拌和混凝土施工记录表 7 防水混凝土浇注旁站监理记录表 附1、商品混凝土施工记录表 2、地下室防水效果检查记录表 8 后浇带混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 9 结构混凝土浇注旁站监理记录表 附商品混凝土施工记录表 10涂膜防水层旁站监理记录表 附浴室、卫生间、厨房地面蓄水试验记录表 11 卷材防水层旁站监理记录表 附屋面蓄水试验检查记录表 旁站监理记录 工程名称:编号: 日期及气候:工程地点:韶山红色记忆城商业综合楼 旁站监理的部位: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况: 1、现场质检员施工员到岗,土方回填土料来源,经审查符合设计要求; 2、夯实机具;排水措施符合要求; 3、试验单位,试验员,其资质均符合要求。

监理情况: 1、施工、甲方、监理三方共同验收基底标高(垃圾杂物清理干净)符合设计要求。,监理指令施工; 2、回填过程,分层厚度㎝,夯实遍数次,含水率,压实系数符合设计要求; 3、完成回填土方:立方米; 4、施工方填写了施工日志,真实可靠。 发现问题: 处理意见: 备注:1、填土粘土最优含水量19~23%,最大干密度1.58~1.7。 2、土的干密度用环刀法测定。取样组数:柱基回填取样不少于柱基总数的10%,且不少 于5个;基槽、管沟回填每层长度20~50取样一组,取样部位样子每层压实后的下半部。 3、回填土夯实后地表面标高允许偏差,场地平整人工夯实±30㎜,其余-50㎜; 4、人工夯实厚度<200㎜,夯实3~4遍为宜。 施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业: 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日 旁站监理记录表(人工挖孔混凝土灌注桩) 工程名称:编号: 日期及气候:工程地点: 旁站监理的桩号: 旁站监理开始时间:旁站监理结束时间: 施工情况:1、地面标高米、桩顶标高米; 2、现场质检施工员到岗,施工机械完好、商品砼厂家供应及时; 3、按施工方编制的桩基专项施工方案及强制性条文执行,符合要求; 4、水电保证,安全生产措施可靠。

沉管灌注桩

二、基本规定 1桩位的放样应满足建筑工程质量验收规程中规定的允许偏差如下: 群桩:20mm;单排桩:10mm。 2施工现场的施工人员均应持有有效的上岗证书,并且有相应的操作技能。 3灌注桩施工现场所有的设备、设施、安全装置、工具、配件以及个人劳保用品必须经常检查,确保完好和使用安全。 4灌注桩施工前必须对水泥、砂、石子、(如现场搅拌)钢材等原材料进行试验和检验。采用商品砼时,对砼供应商应进行资质审核并对其实地考察,确保商品砼能连续供应,并符合设计强度要求。 5施工前应对施工组织设计中制定的施工顺序、监测方法进行检查,以确保施工方法正确,监测结果有效。 6应在正常的施工环境下进行灌注桩施工。 三、施工准备 1、应有对本工程针对性的施工组织设计,已经技术负责人进行了审核并审批。施工组织设计中必须考虑合适的顺序及打桩速率,布桩密集的基础工程应有必要的措施来减少沉桩的挤效果。 2、成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 3、应具备下列资料: 1)建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料。 2)桩基工程所有施工图及有关单位确认的图纸和图纸会审纪要。 3)建筑物场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、危房、精密仪器车间等的调查资料。 4)主要施工机械及配套设备的技术性能资料。 5)水泥、砂、石子、钢筋等原材料及其制品的检测报告。 6)成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用要求。 4、优先采用32.5以上矿渣水泥拌制砼,水泥用量不少于350kg/m?。水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其它指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过三个月(快硬硅酸盐水泥一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 5、砂子应为中砂、含泥量不超过3%。石子粒径,有筋时不宜大于30mm,无筋时不宜大于50mm。 6、钢材按设计要求的规格数量进行配置,钢筋进场时,应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。主筋应平直,无损伤,所有钢筋表面不得有裂纹,油污颗粒状和片状老绣。 7、当发现钢筋脆断,焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。 四、主要机具 序号机具名称型号、规格单位数量性能备注 1 打桩机 DZ—20Y—14 台 1?? 2 搅拌机 JS500 台 1? ? 3 机动翻斗车 F10A 台 2? ? 4 砂石布料机 HPW1200A 台 1?? 5 装载机 ZL50B 台 1? ? 6 钢筋切断机 CQ40F 台 1? ? 7 电焊机 BX1—300A 台 2? ?

内夯沉管灌注桩施工方案

内夯沉管灌注桩施工方案 一、工程概况基础设计要求 全国人口信息处理与备份(西安)中心工程,基础形式采用内夯沉管灌注桩。设计总桩数为251根,桩径500mm,主筋612,箍筋 6 @100/200,加劲箍114,桩身设计砼强度等级C40,钢筋保护层厚度50mm,主筋按桩身全长配置。 二、施工工艺及设备造型配套 施工工艺流程,分为四个程序: 1、定位放样→轴线复合→桩位复合 2、钢筋笼制作→钢筋笼验收→钢筋笼存放 3、砼配比→计量上料→砼搅拌→运输砼→试块制作→水中养护→ 试压 4、测定桩位→桩机就位→夯扩成孔→灌注干硬性砼夯扩大头→安放钢筋笼→灌注砼→振捣→桩机移位 设备选型配套: 针对场地地质特点、桩根数、施工方案和进度要求,本工程用内夯管扩底灌注桩2台。 主要设备见附表:

三、主要材料供应计划 根据设计图纸“桩位平面布置图”结构估算的工程量,需要钢筋约25吨,混凝土600m3。在施工过程中按实际用量编排一天钢筋进场计划,混凝土采用咸阳秦雍实业有限公司商品混凝土按需求进场。 四、施工顺序及进度 1、施工顺序: 按照设计图纸的桩位布置进行定位放线,从西向东方向进行夯孔,对检测的工程桩提前进行施工,以免影响后续的施工进度。 2、施工进度计划: 详见施工进度计划。 五、组织机构和岗位职责 1、为保质保量地完成本工程,针对工程情况,我公司特成立了全国人口信息处理与备份(西安)中心工程项目经理部,组织机构及岗位职责详见附表: 组织机构及岗位职责

2、现场施工组织管理 本工程生产组织管理,执行项目经理责任制,机长、班组长,按岗位责任尽职尽责,组织施工作业,项目副经理与质检员分班作业,及时处理和协调施工中的各项事务。 六、施工工艺技术要求 本工程严格执行设计图纸及相关规范的有关要求,其主要技术要求如下: (一)、施工现场准备 1、工地现场准备 (1)“三通一平”,即通水、通电、通路、场地平整。 (2)根据施工平面图,搭建材料堆场及各种施工、生活设施,建设各种安全保卫及消防设施。 (3)测量放线,协助甲方进行基准测量,对于甲方交付的基点、基准线,基准点根据设施图纸进行重点复合,确认无误后,用砼固定并严加保护,轴线和桩位测放完成后需经甲方检验并签署意见。轴线及桩位在施工过程中需做到每施工一排桩之前,首先复合桩位。 (4)为确保桩架就位准确,必须铺设平稳牢固的轨道。 2、成桩工艺要求 (1)针对场地内地层情况和设计要求,采用内夯管扩底灌注桩作为该工程的井桩设备进行施工长度放不小于设计桩长的模管成桩。 (2)工程桩施工前,根据设计要求必须先打一根试成桩,并做好试成桩的汇签记录,做为工程桩施工依据,夯扩至设计长度和要求,

锤击沉管灌注桩施工方案

1、工程概况 拟建博士楼北栋位于湖南城市学院校内土木实验中心北侧,为五层砖混结构,占地面积11.5×61.5㎡。基础由325根φ360mm锤击沉管灌注桩(带400mm 预制桩头)组成。每根桩桩长12m左右,桩端持力层为残积粘土,单桩承载力设计值为250KN。 2、施工准备 2.1对施工临时进场道路进行夯实、整平并加铺300mm厚狗头石。 2.2疏通施工现场排水系统。 2.3联系好施工队伍及施工机具的进场工作。 2.4作好钢材、水泥、砂石等材料的采购工作,对砼及时作好试配工作。水泥要求新鲜无结块,粗骨料粒径不大于30㎜,砼坍落度控制5~7㎝。 3、施工工艺流程 沉管灌注桩施工工艺流程如下:

4主要施工方法 4.1桩位放样及控制 由专业测量员根据业主提供的定位及标高基准点用水准仪和经纬仪进行测控。在博士楼四周受打桩作业影响范围之外设置4个水准点桩及8个轴线控制点桩,平面控制桩的精度应符合二级导线的精度要求,高程控制桩的精度应符合三等水准的要求;根据轴线控制桩对桩轴线进行放线,然后再定出桩位。单排桩位轴线偏移不少于10㎜。对施工现场的轴线控制点和水准点应经常检查和复测。 4.2桩尖制作及埋设 钢筋砼预制桩尖的制作应按设计图纸的要求或有关规范要求进行,桩尖埋设时,须先将预制桩尖埋于桩端处,在沉管垂直套入桩尖之前,应先在桩尖与桩管接触面处设置稻草绳等材料,以防地下水进入桩管。 4.3打桩机就位 采用2台移动走管式电动打桩机。每台桩机由桩架、重锤和套管组成。按打桩路线和顺序将桩机就位,就位后用线锤检查桩管在两个相互垂直方向的垂直度。 4.4沉管 4.4.1观察桩管无偏移后,先低锤轻击,然后正式施打,施工时采用退打和跳打法进行,中间空出的桩应待邻桩砼达到设计强度等级的50%后方可施工。 4.4.2在沉管过程中,如有可能有水或泥进入桩管时,应先在管内灌入高1.5m 左右的砼,方可开始沉管。 4.4.3停锤原则以控制桩端设计标高为主,贯入度可作参考。

水泥搅拌桩旁站监理记录表001

水泥搅拌桩旁站监理记录表001 旁站监理记录表 工程名称:道达尔润滑油生产加工、仓储项目编号:SJ-ZJ-001 日期及气 候:2011年12月2日工程地点:道达尔润滑油生产加工、仓储项目施工现场旁站监理的部位:生产加工车间水泥土搅拌桩 旁站监理开始时间:2011.12.02 旁站监理结束时间:2011.12.02 施工情况: 1、施工企业现场质检人员到岗:是? 否 ? ; 2、特殊工种上岗证是否齐全: 是? 否?; 3、施工机械到位:是? 否?; 4、水泥土原材料是否检验:是? 否 ?; 监理情况: 生产车间水泥土搅拌桩施工抽检旁站 设计桩径(cm) 工程量(根) 18 50 水泥品种、强度等级 42.5 施工机号 1#、 2#、3# 设计水灰比 0.5 设计水泥掺量(kg/m) 53 工作时间水泥砂浆序设计桩累计水泥用实际水泥设计喷浆施工桩长开始时终 止时合计的泵压是桩号号长(m) (m) 量(kg) 掺量(kg/m) 量(kg/m) (min) 间(min) 间(min) 否稳定 1 13 13 700 700 53 是 2 13 13 3 13 13 4 13 13 5 13 13 6 13 13 7 13 13 8 13 13 9 13 13 10 13 13 11 13 13 12 13 13 发现问题: 1、有无违反工程建设强制性标准行为, 2、有无其他影响施工质量行为, 处理意见: 备注: 承包企业: 中国天辰工程有限公司监理企业: 天津市石建工程建设监理有限 责任公司 质检员(签字): 旁站监理人员(签字):

年月日年月日 旁站是监理人员控制工程质量,保证项目目标实现必不可少的重要手段。认真贯彻执行旁站监理工作,并对旁站监理作详细的记录,是监理单位的重要工作之一。 一、旁站监理记录工作的重要性 国家建设部的建市[2002]189号、广东省建设厅的粤建管字[2002]97号、佛山市建设局的佛建工字[2002]40号文件都先后发出了关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法( 试行)》的通知,明确规定房屋建筑工程于2003年1月1日起施行施工旁站监理,其他工程的施工旁站监理也可参照该办法实施。 位、房屋建筑工程施工旁站监理,是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括: 土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。上述这些都是施工难度大,技术要求高,难以检查,出现问题后难以处理的关键部位或关键工序。因此真实、准确、书写工整规范地记录好旁站监理记录,对于每一位监理人员来说至关重要,同时也是工程实施中监理工作的原始记录和最真实的工作依据,是监理档案资料的重要组成部分。回答人的补充 2009-07-03 19:10 二、旁站监理记录的编写方法 (一) 基本情况 包括工程名称、编号、日期及气候、工程地点、旁站监理的部位或工序、旁站监理开始时间、旁站监理结束时间。

工程施工记录表格范本

5.4 工程施工记录(D类) 1、通用记录 表D1-1-1隐蔽工程检查记录3 表D1-1-2设备基础隐蔽工程检查记录4 表D1-1-3 电气接地装置隐蔽工程检查记录5 表D1-1-4避雷装置隐蔽工程检查记录 (6) 表D1-1-5幕墙及金属门窗避雷装置隐蔽工程检查记录 (7) 表D1-1-6电气等电位联结隐蔽工程检查记录 (8) 表D1-2 预检工程检查记录 (9) 表D1-3 施工通用记录 (10) 表D1-4 中间检查交接记录 (11) 2、专用施工记录 表D2-1 地基处理记录 (12) 表D2-2 地基钎探记录 (13) 表D2-3-1 桩基施工记录 (14) 表D2-3-2钻孔灌注桩后注浆施工记录15 表D2-3-3 钻孔灌注桩施工汇总表 (16) 表D2-3-4 钻孔灌桩终孔验收记录 (17) 表D2-3-5 人工挖孔桩隐蔽工程记录 (18) 表D2-3-6 振动(锤击)沉管灌注桩施工记录 (19) 表D2-3-7 夯扩桩施工记录 (20) 表D2-3-8 长螺旋成孔压灌桩施工记录 (21) 表D2-3-9静压混凝土预制桩、钢桩施工记录(一)22 表D2-3-9续表静压混凝土预制桩、钢桩施工记录(二)23 表D2-3-10 锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录(一)23 表D2-3-10续表锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录(二)25 表D2-4 混凝土施工记录 (25) 表D2-5 混凝土坍落度测量记录 (27)

表D2-6 混凝土养护测温记录 (28) 表D2-7 混凝土配合比申请单 (29) 表D2-8 砂浆配合比申请单 (30) 表D2-9 混凝土开盘鉴定 (31) 表D2-10-1 预应力筋张拉记录(一) (32) 表D2-10-2 预应力筋张拉记录(二) (33) 表D2-11 有粘结预应力结构灌浆记录 (34) 表D2-12 建筑烟(风)道检查记录 (35) 表D2-13 混凝土拆模申请表 (36) 表D2-14 构件吊装记录 (37) 表D2-15设备安装记录38 表D2-16 电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录 (39) 表D2-17 电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录 (40) 表D2-18 自动扶梯、自动人行道安装调试记录 (41) 表D2-19-1 电力驱动电梯整机安装检查记录(一) (42) 表D2-19-2 电力驱动电梯整机安装检查记录(二) (43) 表D2-20-1 自动扶梯/人行道整机安装检查记录(一) (44) 表D2-20-2 自动扶梯/人行道整机安装检查记录(二) (45)

水泥搅拌桩施工记录表

水泥搅拌桩施工记录表 水泥搅拌桩是根据水泥水化的化学机理,通过特制的深层搅拌机械在地层深部就地将软土和水泥强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于软弱地基的处理,对于淤泥质土、粉质粘土及饱和性土等软土地基的处理效果显著,处理后可以很快投入使用,施工速度快;在施工中无噪音、无振动,对环境无污染;投资省。我国长江以南地区,雨水充沛,地下水含量丰富,建筑基础软基处理常见的处理方法就是水泥土搅拌桩。 一、水泥搅拌桩的类型 水泥搅拌桩是一种应用较广泛的地基加固方法,根据水泥水化的化学机理,其施工工艺主要有两种:一种为,先在地面把水泥制成水泥浆,然后送至地下与地基土搅和,待其固化后,使地基土的物理力学性能得到加强;另一种,采用压缩空气把干燥,松散状态的水泥粉直接送入地下与地基土拌和,利用地基土中的孔隙水进行水化反应后,再行固结,达到改良地基的目的。目前我国水泥搅拌桩施工较多采用"喷浆"工艺。 二、水泥搅拌桩施工质量控制的重点和难点 水泥搅拌桩止水帷幕的施工质量直接关系到基坑安全及周边环境(道

路、建筑物等)的安全,因基坑渗漏而造成周边道路沉陷或建筑物不均匀沉降的事件时有发生。在“看不见、摸不着”的情况下如何控制水泥搅拌桩施工质量,确保基坑及周边环境的安全,是施工过程中质量控制的重点工作。 1、事前控制 1.1 认真审核施工单位的施工组织设计。根据设计图纸和要求、工程地质资料、JGJ79-2002《建筑地基处理技术规范》的有关要求,仔细审核施工单位呈报的施工组织设计,确定施工方案的可行性。仔细检查进场设备的完好性和上岗人员的上岗证。主要检查桩管长度、桩机功率、桩管提升速率、电脑记录仪、深度测定器及配套设备等,以上条件均须满足施工工艺要求。 1.2 搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土。 1.3 水泥搅拌桩应采用合格的水泥。使用前,承包人应将水泥的样品送检,合格后方可使用。

静压沉管灌注桩

静压沉管灌注桩

目录 一、背景由来 (3) 1.1、灌注桩系 (3) 1.2、沉管灌注桩 (3) 二、静压沉管灌注桩施工 (3) 2.1、概述 (3) 2.2、静压桩的沉桩机理及常见问题分析 (4) 2.3、特点及适用范围 (5) 2.4、施工工艺 (5) 2.5.施工注意事项 (6) 三、常见质量事故分析及处理 (7) 3.1、桩身上抬 (7) 3.2、引孔压桩的问题 (7) 3.3、桩端封口不实 (7) 3.4、桩顶(底)开裂 (8) 3.5、地质构造带 (8) 3.6、基坑开挖 (8)

静压沉管灌注桩 一、背景由来 1.1、灌注桩系 灌注桩是一种直接在现场桩位上就地成孔,然后在孔内浇筑混凝土或安放钢筋笼再浇筑混凝土而成的桩。按其成孔方法不同,可分为钻孔灌注桩,沉管灌注桩、人工挖孔和挖孔扩底灌注桩等。 1.2、沉管灌注桩 沉管灌注桩,又叫套管成孔灌注桩,是目前采用较为广泛的一种灌注桩。沉管灌注桩是指利用锤击打桩法或振动打桩法,将带有活瓣式桩尖或预制钢筋混凝土桩靴的钢套管沉人士中,然后边浇筑混凝土(或先在管内放入钢筋笼)边锤击或振动边拔管而成的桩。依据使用桩锤和成桩工艺不同,分为锤击沉管灌注桩、振动沉管灌注桩、静压沉管灌注桩、振动冲击沉管灌注桩和沉管夯扩灌注桩等。这类灌注桩的施工工艺是:使用锤击式桩锤或振动式桩锤将带有桩尖的钢管沉人土中,造成桩孔,然后放人钢筋笼、浇筑混凝土,最后拔出钢管,形成所需的灌注桩。沉管桩对周围环境有噪音、振动、挤压等影响。 沉管灌注桩成桩过程为:桩机就位一锤击(振动)沉管一上料一边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土一下钢筋笼,继续浇筑混凝土及拔管一成桩。 二、静压沉管灌注桩施工 2.1、概述 静压沉管灌注桩,简称静压桩:桩基础的一种,采用的方法是采用静力压桩机压桩,工作原理与锤击截然相反,主要优点是没有噪声。 液压静压桩属于挤土桩。桩在压入过程中对周围土体进行排挤,使地基的侧向应力增加,从而导致土的密度的增加。它的挤土效应取决于桩截面的几何形状和压桩力。对同样截面的桩截面来说,静压桩的挤土效应小于打入桩。 一般来说,采用静压桩工艺的地基土含水量较高,孔隙比较大,在桩受垂直静压过程中,桩尖直接使土产生冲剪破坏,伴随或先发生沿桩身土体的直接剪切破坏,从而也产生了超孔隙水压力,扰动了土体结构,使桩周约一倍桩径土体的

灌注桩最新施工工艺流程

灌注桩施工 灌注桩施工灌注桩,是直接在桩位上就地成孔,然后在孔内安放钢筋笼灌注混凝土而成。灌注桩能适应各种地层,无需接桩,施工时无振动、无挤土、噪音小,宜在建筑物密集地区使用。但其操作要求严格,施工后需较长的养护期方可承受荷载,成孔时有大量土渣或泥浆排出。根据成孔工艺不同,分为干作业成孔的灌注桩、泥浆护壁成孔的灌注桩、套管成孔的灌注桩和爆扩成孔的灌注桩等。灌注桩施工工艺近年来发展很快,还出现夯扩沉管灌注桩、钻孔压浆成桩等一些新工艺。

灌注桩施工-干作业成孔 干作业成孔灌注桩适用于地下水位较低、在成孔深度内无地下水的土质,不需护壁可直接取土成孔。目前常用螺旋钻机成孔。 施工工艺流程 场地清理→测量放线定桩位→桩机就位→钻孔取土成孔→清除孔底沉渣→成孔质量检查验收→吊放钢筋笼→浇筑孔内混凝土。 施工注意事项 ①开始钻孔时,应保持钻杆垂直、位置正确,防止因钻杆晃动引起孔径扩大及增多孔底虚土。 ②发现钻杆摇晃、移动、偏斜或难以钻进时,应提钻检查,排除地下障碍物,避免桩孔偏斜和钻具损坏。 ③钻进过程中,应随时清理孔口粘土,遇到地下水、塌孔、缩孔等异常情况,应停止钻孔,同有关单位研究处理。 ④钻头进入硬土层时,易造成钻孔偏斜,可提起钻头上下反复扫钻几次,以便削去硬土。若纠正无效,可在孔中局部回填粘土至偏孔处0.5m 以上,再重新钻进。 ⑤成孔达到设计深度后,应保护好孔口,按规定验收,并做好施工记录。

⑥孔底虚土尽可能清除干净,可采用夯锤夯击孔底虚土或进行压力注水泥浆处理,然后快吊放钢筋笼,并浇筑混凝土。混凝土应分层浇筑,每层高度不大于1.5m。 螺旋钻机 螺旋钻机 螺旋钻孔机是利用动力旋转钻杆,使钻头的螺旋叶片旋转削土,土块沿螺旋叶片上升排出孔外。 钻孔机由主机、滑轮组、螺旋钻杆、钻头、滑动支架、出土装置等组成,用于地下水位以上的粘土、粉土、中密以上的砂土或人工填土土层的成孔,成孔孔径为300mm~600mm,钻孔深度8—12m。配有多种钻头,以适应不同的土层。 1一电动机;2一变速器;3一钻杆;4一托架;5一钻头;6一立柱;