文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅析大型住宅小区供配电设计要点

浅析大型住宅小区供配电设计要点

浅析大型住宅小区供配电设计要点
浅析大型住宅小区供配电设计要点

浅析大型住宅小区供配电设计要点

发表时间:2018-08-20T14:11:54.093Z 来源:《河南电力》2018年4期作者:周鹏[导读] 从而使得供电故障的发生情况下,能够更可靠的对住宅小区持续供电,保证小区用户的基本电需求。

(云南保山电力股份有限公司云南施甸 678200)摘要:本篇论文的目的主要针对大型住宅小区在用电负荷计算、配电接线的方式以及接入电源供电这些方面提出建议进行阐述。目的是使大型住宅小区在供配电设计方面能够更加完善,从而使得供电故障的发生情况下,能够更可靠的对住宅小区持续供电,保证小区用户的基本电需求。

关键词:大型住宅小区;用电负荷;供配电设计 1.住宅小区的负荷计算及负荷分级 1.1小区负荷计算

计算主要方法分别有单位面积法、单位指标法和需要系数法这几种。我们主要用的方法是单位指标法(见表1、2)。从表 1 中可以看出当大于 200m2的住宅面积每增加10m2,其基本配置容量随之增加 1kW。住宅的配置容量按单位指标法来计算,它的用电指标就为80~100W/m2,也可以遵循客户需求来进行单独计算。

配套公建方面的统计在规划时则是采用单位面积法,先进行分类统计后,然后再根据需要系数法计算出该个小区总用电负荷并以此为根据从而确定配变容量,所采用的计算方法和不同种类的用电设备的需要系数可参照《工业与民用配电设计手册》(第四版)及《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009),在此不过多阐述。值得注意的是住宅用电负荷需要系数,可根据云南省《居住区供配电系统技术规范》(DB34/T1 469—2011)中检测对其的规定(表 3)。但在不能即根据此表,在实际设计中,需要根据小区的住宅性质的不同,例如:保障房、普通商品房、别墅这些的区域生活水平及地区环境气候还需要进行修正,在对需要系数规定的文件《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242—2011)的基础上,保障房的需要系数应当适当增大,普通商品房的需要系数则保持不变,高级住宅的应当要适当减小[1]。

1.2 小区的负荷分级情况

住宅建筑主要用电负荷等级在文件《住宅建筑电气设计规范》(JGJ 242—2011)中有明确的规定。一级负荷应该使用的是双重电源供电,工作中当其中一个电源发生了故障,另外一个电源此时不应受到故障影响。二级负荷则使用两回线路供电。

2 住宅小区的供电系统 2.1 有关小区的高压进线

根据国家标准的规定:10(6)kV 和 380/220V,小区的供配电系统电压等级应符合此规定。由于小区的用电负荷、用电等级及远景规划,所以高压 10kV 进线的数量需要依它而定,一路的10kV 市电的转供电容量一般是在 6000至8000kVA之间,目前很多的大型住宅小区存在着大量一级负荷(主要为:电梯电源、消防电源、换气送风电源、应急照明电源等),正因如此为保障一级负荷的正常供电,那些大型项目一般都会选择两路10kV或者建设自备发电机组,使其能够同时使用互为备用。所谓两路 10kV 电源在严格意义上是必须来自两个不同的变电站,同一变电站不同的 10kV 母线段也可以,而大地区电网都不是严格意义上的“独立电源”,由于都是在主网电压上并网的,再加上考虑到工程投资,每当从不同的变电站引来10kV 电源,每一千米就得要 70~80 万元的投资[2],并且需要加上双路 10kV 电源收取的高可靠供电费,所以在一些小型项目里,业主自然而然会采用投资较少的进线模式----单路 10kV 进线+ 自备发电机。应该由当地城市供电公司确定小区 10kV 外部供电方式,由规划部门根据实际情况制定最佳的供电方案、电缆或架空线路供电。小区内 10kV 开闭所要根据各地市要求,并且得由供电部门设计或由设计院设计之后报相关供电部门审批。

2. 2 关于小区的低压系统

最新学校供配电系统设计方案

学校供配电系统设计 方案

第1章绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。

第2章供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。 2.1.1 一级负荷

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

10KV配电线路规划与设计

10KV配电线路规划与设计 摘要:10KV配电线路主要包括10KV架空线路和10KV电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区一条10KV架空线路为例来简要分析10KV配电线路的规划与设计。 关键词:10KV配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv配电线路规划与设计的一般流程 在实际设计过程中,影响10kv配电线路规划与设计因素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV架空线路设计实例 本文主要以浙江省宁波奉化市一居民小区供电设计为例。小区配电所供电方案的接线方式如图1所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6或真空断路器来进行配置,采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。 配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按照配变容量的40%左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。每座配电室可容纳200户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8回路不等。楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

住宅建筑变电房及供配电设计要点教学文案

住宅建筑变电所及供配电设计要点总结 变电所及供配电设计是住宅设计的重要内容之一,由于各地供电局对变电所及供配电设计又有一些特殊的规定,这些特殊规定反过来又会影响着设计院对建筑、电气、结构、暖通等专业的设计;为避免当地供电局对变电所及供配电设计与设计院的设计不一致,而造成后期各专业的返工,结合融科海阔天空和融科橡树澜湾变电所及供配电设计,总结了一些设计要点。 一、供电局对供配电系统总的要求 1、住宅建筑供配电实行公用和专用配电的方式,居民住宅生活用电属于公用用电,该部分资产无偿划拨给当地供电局,并由其管理、维护,专用配电的资产属于建设单位,由建设单位或委托其他单位管理、维护。 2、在一个规划小区建筑(或单体建筑)内,若专用配电用电负荷小于50KW,其负荷电源可在公用变压器搭接,可不设专用变压器。 3、计量方式:公用配电采用住宅分表计量到户(又称“一户一表”),专用供配电采用高压侧设总计量方式,低压侧设分表计量。 二、变电所设计要点 1、变电所位置选择要点 1)、要求变电所相对位于负荷中心,且低压供电半径不宜超过200 m; 2)、要求变电所正上方或侧上方不能是如厨房、卫生间、浴室、泳池等经常积水的场所; 3)、要求变电所不得设在有爆炸危险环境或火灾危险环境的正上方或正下方; 4)、要求变电所周围(包括正上方和正下方)不得紧邻住宅的卧室、书房、起居室等要求安静的场所,若紧邻上述场所,则要求变电所做隔音处理,变电所内壁采用防火隔音棉等复合材料,要求噪音衰减30分贝以上;

5)、要求变电所的位置方便设备运输及搬运;不宜采用吊装口作为搬运通道; 6)、要求变电所的位置方便高压电缆进线和低压电缆出线。 2、变电所对建筑专业设计要点 1)、变电所面积要求:单台变压器变电所面积为60-80 m 2,两台变压器变电所面积为120-150 m 2;当变电所的形状不规则或变电所内有结构柱时,要求适当加大变电所的面积; 2)、层高要求:变电所室内净高(室内地坪至梁下口)不小于3 m; 3)、门窗要求:变电所长度大于7米,要求设置不少于2个独立向外开启的钢质甲级或乙级防火门,门要求设置在两端;长度大于60米时,要求增设1个独立向外开启的钢质甲级或乙级防火门(变电所位于地下室时,其门要求为甲级防火门,变电所位于地上时,通向相邻房间的门为甲级防火门,通向过道或室外,要求为乙级防火门),门宽要求1 . 8 m,高度为2 . 4 m; 4)、室内墙面、天棚装饰要求:白色内墙涂料要求 5)、室内地面装饰要求:地坪要求做防潮防水处理,室内地面铺设300×600浅灰色仿古地砖; 6)、室内电缆沟要求:要求做防潮防水处理,电缆沟尺寸600×600—800 m m (宽×深,单排支架为600 m m深,两排支架为800 m m深);沟盖板荷载不小于2KN/ m 2) 7)、室外通道要求:要求室外运输通道宽度不小于3 . 5 m,净空高度不小于3 . 5 m,搬运通道宽度不小于2 . 0 m,净空高度不宜小于2 . 5 m;当变电所室内外存在高差时,不能利用台阶的形式进行处理,应采用小于12°的斜坡处理,并满足搬运通道要求。 3、变电所对结构专业设计要点

住宅小区供配电系统设计

2012.06 167 建筑规划与设计 摘要:随着技术的进步,人们对城市配电网络供电可靠性要求越来越高,因此要求住宅小区的配电系统设计接线方式简单灵活、运行可靠。住宅小区的供配电设计应坚持“以人为本” 的原则,在确保安全可靠的大前提下,根据工程特点、建设规模、当地气候条件、地区供电条件及经济发展状况等诸多因素,兼顾技术先进性和经济合理性,综合确定小区的供配电方案。要正确处理近期建设和远期发展的关系,以近期为主,适当考虑发展的可能。 关键词:生活住宅小区;中压配电系统;低压配电系统1 前言 社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。 2 供电电源 住宅小区一般应由10kV电源供电。住宅小区中的住宅楼和其他公用设施的用电负荷分级应符合现行的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。当住宅小区内仅有三级负荷时,供电电源可取自附近的110~35/10kV区域变电所的若干10kV供电回路,当住宅小区内同时具有一、二级负荷时,则应根据区域变电所的电源路数和变压器台数确定供电电源,若区域变电所的110~35kV电源仅为一路,则小区的备用电源应从另外的区域变电所引来。当住宅小区内的一、二级负荷较小,且设置自备电源比从城市电网取得第二电源更经济合理时,可设置自备电源。对规模较大的小区,当区域变电所的10kV出线走廊受到限制或配电装置间隔不足且无扩建余地时,宜在小区内设置10kV开闭所(开关站)。开闭所宜与10kV变电站联体建设。总之,住宅小区的供电方式必须与当地供电部门协商确定。 3 配变设置3.1 负荷计算 以前,住宅小区用电负荷的计算主要有单位面积法和需要系数法等,各地的计算标准千差万别。新的《住宅设计规范》出台后,对各类住宅的用电负荷标准、电表规格、进户线截面都规定了下限值。很多省、市、自治区也根据此规范并结合本地区情况,出台了地方住宅设计标准,对上述用电指标均作了等同或高于《住宅设计规范》的规定。据此,一般采用单位指标法进行负荷计算。 即Pc=ΣKx×Pe×N式中Pe——单位用电指标,如:4kW/户(不同户型的用电指标不同),可根据《住宅设计规范》或各地区的地方住宅设计标准的规定选取。 kWN——单位数量,即户数(对应不同面积户型的户数)Kx——需要系数,《住宅设计规范》对其取值未作规定,有些地方标准有规定,但是差别较大。如果地方标准无规定,可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇/电气》的推荐值,表2.2.4-1的规定取,具体按接三相配电计算时所连接的基本户数选定:9户以下取1;12户取0.95等。 对小区内的商业、办公等配套公建及路灯用电负荷需用其他方法单独计算。 3.2 配变选型 住宅小区配电的视在功率 S=Σ Pc/ 式中——功率因数,由于住宅以照明负荷和家用电器为主,一般取0.8—0.9(参见《住宅设计规范》条文说明6.5.1条)。当小区内有电梯、水泵、中央空调等动力设备时,其负荷应单独计算后再汇总。消防用电负荷一般不计入S——视在功率,kVA在计算设置变压器的容量时,应考虑变压器的经济负荷系数和功率因数补偿效果。变压器的经济负荷系数在0.6—0.75之间,变压器的负荷率应不大于0.85。10kV供电的功率因数应不低于0.9,否则应进行无功补偿。 由于住宅楼以单相负荷为主,容易造成三相不平衡负荷超出变压器每相额定功率15%的情况,因此,小区内应选用接线组别为D,yn11的变压器。 住宅小区用电负荷季节差别甚至昼夜差别都很大。所以宜选用空载损耗低的节能型变压器,如S9系列或非晶合金变压器。 小区内设置的变电站的型式和数量必须根据小区规模、建筑类别(别墅、多层、高层等)及配电总容量并结合当地电业部门的供电系统规划来确定。 目前住宅小区内设置的变电站的类型有多种:独立型、户内型和分散型。独立型变电站一般用于规模较小或负荷比较集中的住宅小区;分散型变电站一般用于规模较大、负荷分布比较分散的住宅小区,大多采用箱体移动式结构(即箱变),且一般设置开闭所(开关站);户内型变电站一般用于高层且单体面积较大的住宅建筑。 供电变压器的台数及单台容量可按以下原则确定:对于独立型或户内型变电站,配电变压器的安装台数宜为两台,单台变压器的容量不宜超过1000kVA;对于分散型变电站,根据小容量多布点的原则,对以多层住宅为主的小区单台变压器的容量不宜超过630kVA;对别墅区单台变压器的容量不宜超过315kVA。 3.3 配变选址 住宅小区内变电站的设置应遵循以下原则: (1)尽量接近小区负荷中心且进出线方便,以降低电能损耗、提高供电质量、节省设备材料。 (2)考虑合理的负荷分配及适宜的供电半径。单台变压器的容量一般不超过上节所述;中压供电半径:负荷密集地区不超过2km,其他地区应不超过3kin;380/220V配电线路的配电范围一般不宜超过250m。 (3)当小区内有高层、多层或别墅等多种类型住宅时,宜按不同类型分别划分供电范围。 (4)当小区规模较大时,如果分期开发,应尽量按分期片区划分供电范围。 (5)一般按小区内干道的自然分隔划分供电分区,避免大量管线穿越马路、交叉重叠。 (6)与住宅楼(尤其是住户的南卧室)保持一定距离,一般不低于6m (现行规范无明确规定),以满足防火、防噪声、防电磁辐射等要求。 (7)远离通信机房、微机机房和消防控制室等有防电磁干扰要求的房间。 4 低压配电 低压配电系统,应保障安全、配电可靠、经济合理、维护方 住宅小区供配电系统设计之我见 陈 勇 中国美术学院风景建筑设计研究院 下转169页

10KV配电线路设计技术要点探析 赵晖

10KV配电线路设计技术要点探析赵晖 发表时间:2018-03-13T10:59:42.843Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:赵晖 [导读] 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。 (国网临洮县供电公司) 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。配电线路作为电力系统中最重要的组成部分,在配电线路设计阶段,就要对各个部分进行合理的安排和配置。只有这样才能确保配电线路的安全运行。 关键词:10kV;配电线路;设计;技术要点 引言 随着科学技术以及我国经济的快速发展,电网也取得了长足的发展。配电线路是指从降压变电站把电力送到配电变压器,或是将配电变压器的电力送到用电单位的线路。配电线路覆盖的面积非常大,线路路径设计较为复杂。从实践情况来看,配电线路路径设计的质量会对配电线路的线损、供电稳定性、供电效率以及供电经济性等造成明显的影响。良好的配电线路路径优化设计及选择方案,可以有效提升配电线路的综合配电能力、配电质量。 一、10kV配电线路设计的意义 在配电线路过程中,可以根据电压的不同将其划分多个等级,不同等级的配电线路起着不同的作用。由于配电线路具有设备质量不统一、线路长、覆盖面积广、地理因素影响的特点,在输送途中一旦出现故障现象,不但影响到人们的正常用电,还会给供电企业造成极大经济损失。所以在配电线路的实施过程中,一定要选择质量较好的结构造型和电气设备,以此提高10kV配电线路的安全性和可靠性,最终实现整个电力系统的稳定运行。 二、10kV配电线路设计方案的经济性 线路设计方案要在保证线路安全的前提下将工程造成本控制在最低。项目方案的最终确定工程造价是主要影响因素之一,投资计划的制订与控制均要以工程成本为依据。在线路设计过程中,可以通过以下几点措施控制工程造价:①采用定额设计,对总成本做出限定。②提高路径选择的科学性与合理性,将协调、赔偿的成本控制在最低。③设计多个方案加以比较,比如导线的选择,有些配电网在改造过程中采用绝缘导线,甚至用绝缘导线代替裸导线,这种改造方案就会加大工程的投资成本。 三、10kV配电线路设计的一般流程 在10kV的配电线路设计中包括很多的设计内容,例如:机电设计、杆塔设计、整体编制说明等。在设计过程中,希望大家多重视整体编制说明的重要性,因为它不仅涉及多方面的配电线路内容,还需要对详细的设计依据、工程基本情况有一定的了解,因此整体编制说明的作用是不容忽视的。因为中国现有状况,10kV配电道路电网绝大部分散布在乡村以及城郊区域,通常选用架空线或许以架空线为主的混合结构形式。因为乡村人口的散布对比松懈,通常选用放射性供电方法。考虑到影响配电线路运营的外界要素很多且不可猜测,所以在计划配电线路过程中充分地考虑这些要素是很有必要的。严厉按照计划流程进行计划配电线路,是计划成功的保证,即使呈现毛病也便于及时排查及修正。 四、10kV配电线路设计的技术要点分析 4.1合理的电荷分配 在配电网正常运行的情况下,线路越长,其损耗程度也越大。应 当结合全面、严谨的实地考察,由专业的线路设计人员,配合当地的政府、工程测量人员、技经人员等,一同到达实地进行细致的考查、勘察,全方位确定配电线路选择的相关因素,若能将线路的长度缩短,相应的损耗程度就可以降低,以致达到节能的目的。所以,合理的线路布局对10kV配电网来说是必要的,在电能传输状况不受影响的前提下,尽可能缩短线路的距离。另外,电源点的合理布置也是必要的,合理的电源点能够保证让最近的电源来提供负荷。 4.2路径的选择 对架设路径选择时要自觉遵守我国各项法律法规,对土、水、石等做勘探试验,同时做好对比记录,结合当地的实际情况选择一种最为经济最便利的路线,在路径的选择上要注意以下几点要求:①任何施工方案都必须经过相关部门的审核,选择路径时及时与当地的人电力部门和环保部门进行沟通,经同意方可采用;②尽可能减少线路转角的现象,顺直最好;③不能纸上谈兵,要有实用性,选择便于施工的路径,保证不会对施工造成不利影响;④假如选择杆塔架设,应避免与人们生活产生交集;不能只考虑架设问题,还要想到后期的维护问题。 4.3室内线路的设计 一定要做好前期的准备工作,对线路设计常涉及的一些资料进行准备,例如路线图、室内装修图,在对测量数据出图时严格按照标准出图,要在室内设计图上做好标记,特别是一些水利工程、城乡规划区域等特殊工程,考虑当地的实际情况、影响因素,选择几个合理的方案,最后在对比下选出最佳设计方案。 4.4现场电路的设计 现场选线过程是线路选择设计中最为关键的一步,它是为了将设计方案中的最终走向方案进行的最终决定,同时在对杆塔进行建设时需注意跨越点和转角,由于电网输电线距离长,架设好后是否会出现线路张力的问题,如果没考虑这方面的因素,一旦有线路张力的出现,将直接影响电能传输。现在的GPS技术即快捷,精准度还高,对环境的影响已经降到了最小。 4.5机电部分要点 ①对机电部分进行设计时,安装部位一定要事先考虑好,尽量选择在气温平均、风力小的地方,以便于长时间检测,最终找出合适的安装地点;②对配电线路中的导线进行选择时,不仅要将其导线的规格计算出来,其机械性能也要通过检测,导线的横截面积计算出导线自身通过电流的多少,购买导线时,应选择货真价实的正规厂家,架设线路导线的安全系统、最大使用应力要包括在设计说明中,避免导

民用建筑供配电设计要点浅谈

民用建筑供配电设计要点浅谈 发表时间:2019-06-16T15:14:41.290Z 来源:《防护工程》2019年第5期作者:徐婧[导读] 从实用角度出发为建筑配置相应的供配电系统,满足建筑物配电系统设备的运行需求,提高居民的生活质量。 嘉兴恒创电力设计研究院有限公司桐乡分公司浙江嘉兴 314500 摘要:经济的发展,促进建筑工程项目逐渐增多。人们对自身的居住条件的要求越来越高,从而使得现阶段住宅小区模式层出不穷,在居住者逐渐对住宅小区的建筑的外观,内部装饰,周边环境的要求提升的同时,居住者逐渐开始注重住宅小区中低压供配电等内在条件的质量。因此对如何设计安全可靠、经济合理、技术合理的住宅小区的供配电系统就显得十分重要。本文就民用建筑供配电设计展开探 讨。 关键词:供配电;民用建筑;设计要点;配电设计 引言 在具体的施工过程中受到建筑布局、电气设计人员等多方面的影响,供配电系统方案容易存在很多问题,还需要设计人员加强民用建筑供配电设计的重视,不断优化供配电系统设计方案,从实用角度出发为建筑配置相应的供配电系统,满足建筑物配电系统设备的运行需求,提高居民的生活质量。1民用建筑供配电设计的原则1.1可靠性 建筑系统的设计本身是个复杂的结构,涉及到高压供配电系统、低压配电系统以及配电箱系统等,在设计过程中,要满足可靠性标准。用电负荷是不断变化的,在各种运行方式的要求下,要提升操作连续性,按照设计标准进行。设计人员的设计能力对系统操作有一定的影响,线路系统要在任何情况下都能向建筑物供电,保证供电的可靠性。 1.2简洁性 民用建筑供配电设计中由于所设计的线路多、结构复杂,需要满足简洁性、便捷性的基本设计原则,从供配电自身来看,其所具有的专业性、复杂性都是比较明显的,由于供配电涉及管线、管道、电气设备加多,只有保证设计方案的简洁性,才能保证施工与使用安全。设计人员在设计过程中应该结合具体情况进行全面分析,保证设计方案中没有多余的电气设备,在进行主接线电路设计的时候,操作人员可以简单、快速的进行安装,降低由于误操作所造成的不良影响,提高供配电系统运行水平。与此同时,这种方法还能够避免电气设备、电力系统回路故障的发生,为民用建筑后期维护、使用提供良好的环境。 1.3安全性 如何保证施工环境的安全性是当前设计要点,在进行各类作业前,要对电气设备安全设计状态进行分析,保证电器能处在额定的电压下工作。如果建筑系统出现严重的用电设备安全问题,要切除发生故障的部分,保证用电系统的可靠性和安全性。2民用建筑供配电设计要点2.1供电电源类型 民用建筑电源类型选择应该严格按照《建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》等方面的要求,选择合理的电源类型能够提高电力负荷的协调能力,通常情况下我国民用建筑可以细化为一级、二级、三级负荷。一级负荷主要有两个相对独立的电源供电,其中一个电源发生故障问题的时候,另一个电源可以保持正常的运行状态,当遇到爆炸、火灾等特殊情况或重要场所应该不允许中断供电负荷,并增加应急电源。如果一级负荷无法正常供电不仅会给国家带来多方面威胁,还会影响居民的安全用电,为了进一步强化供配电的稳定性,结合实际电源负荷和应用需求,应该安装独立的风电机组、独立电源等不间断电源装置。除了一级负荷,二级负荷与三级负荷可以采用变压器线路或者线路故障不间断供电的方法进行优化设计,三级负荷在使用上对于线路质量、供电设备等方面没有特殊的要求,只需要根据业主、单位的约定进行正常供电即可。 2.2供电所用电压的选择供电所用的电压主要从建筑所用负荷量的大小,供电的距离、线路绕回数等,还有当地的用电电网的现状以及经济现状的方面来考虑。高压供电主要针对设备容电量在250kW或者所用变压设备的容量为160KVA,低于以上两个标准的情况则采用低压供电,单独的照明用电可以采用220V电压单方面供电,需要用双回绕线路供电的设备,一般都会使用同级的电压供电。 2.3合理设计电气系统根据现有设计规范的要求,在基础设定的基础上要按照设计指标要求落实。从整个建筑全局入手,结合民用建筑本身特点,进行优化设计。考虑到可靠性、经济性的具体要求,要强调配电系统的设计要点,配电所采用放射式供电的形式,无形中增加了设备数量,也增加经济投入,重大事故出现后,经济损失严重,因此,工作人员要及时对事故出现原因进行分析,在现有可靠性指标前提下进行合理应用。高压配电系统是源头所在,在经济性设计阶段,需要选择可靠的电气产品,按照高压负荷开关设计形式进行,满足供电要求。环网供电的设备操作简单,对安全性和可靠性有一定的要求,一般是由树干式配电与放射式配电相结合而构成的,同样一栋建筑采用同一层次的产品,由于设计系统结构的不同,会产生很大的价格差,要结合计算参数进行评估和设定。 2.4供配电线路优化供配电线路设计对整个系统的影响是非常大的,设计人员在设计供配电线路的时候应该结合民用建筑的具体情况,根据线路用电负荷分配、供电线路距离、供电半径、用电设备等多方面进行合理的设计,需要注意的是供配电线路所产生的能耗较大,为了提高民用建筑供配电节能效果,在设计过程中应该秉持简单、安全、节能等原则,避免设计问题所造成的电能损耗,从根本上提高民用建筑供配电运行水平,对于大负荷的配线设计应该尽量选择铜芯导线,而小负荷的配线设计可以选择铝芯导线,与此同时尽量减少导线长度,以满足使用需求为基础,降低成本费用的增加。 2.5优化电力负荷系统

住宅小区供配电系统设计

XX学院 毕业论文(设计) 住宅小区供配电系统设计Residential quarters for the distribution design 系别物理与电子信息工程系 专业电气工程及其自动化 学号 XX 姓名 XX 指导教师 XX 2009年 5月10日

摘要 要提高高层建筑配电系统的可靠性,要正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。本文对符合计算中的相关问题进行了分析和探讨,就重要设备的容量选择做了较为详细的论述,提出了一些进一步提高配电系统可靠性的措施,并结合工程实例进行负荷计算,计算结果证明本文所述方法是正确合理,可在实际中应用。高层建筑比一般建筑遭受雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷击,损失将非常严重。另外,普通建筑物防雷系统不但不能保护高层建筑物内的电子设备与计算机系统,反而可能会引入雷电。因此,高层建筑的防雷保护就越显重要,相应地对防雷保护提出了更高的要求。本文对于高层建筑物的防雷保护措施做了较为仔细的分析。 关键词:配电系统;负荷计算;防雷设计;照明 Abstract In order to improve the reliability of power distribution system of high building,choice capacity of power distribution debice rightly,it is necessary tocalculate charge rightly,the author analyacs and investigatcs relative question with charge calculation,expatiates particularly capacity choice of important equipment,puts forward these measure being used to improve the reliability of power distribution system,makes charge calculation combination to project example,the result shows that these means is right and reasonable,these means can guide project practice. High buiding is easy suffered from lightning stroke,in case being suffered lightning stroke,it should bring huge losing,lightning protection system of common building can not protect electronic device,on the contrary,it may intoduce lifhtning therefore high building’s lightning protection is more important.The author analyses and research these question of over voltage and of lifhtning stroke,puts forward these means of lightning protescition of in high building. Keywords: power distribution system ;load calculation synthetic; lightning protection;Illumination

10kV配电线路设计的技术要点分析

10kV配电线路设计的技术要点分析 发表时间:2016-08-22T14:14:49.310Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:付守恒[导读] 在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题。 付守恒 (内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善电业局 750300)摘要:电力建设中,配电线路的设计直接关系着整个工程能够顺利运行,因此相关设计人员必须在设计中进行多方面的考虑,以此保障电力工程的顺利运行,本文就10kV配电线路设计的技术要点进行相关研究,希望能够以此推动我国电力工程的相关发展。关键字:10kV;配电线路;技术要点前言:在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题,就很有可能影响电力系统的正常运转,对我国民众的生产与生活带来重大影响,为了保证我国电力系统的正常运转,对10kV配电线路设计的技术要点进行相关分析,就有着很强 的现实意义。 1.10kV配电线路设计的重要意义在我国电力系统中,不同等级的配线电路肩负着不同的电力运输工作,而10kV配电线路负责的是电网与用户之间的电力传输,其运用效果的好坏,直接关系着用户的用电质量,所以我们常将10kV配电线路称之为我国配电系统的最重要组成部分。在10kV配电线路的具体工作中,由于其存在着线路长、设备质量不一、覆盖面积广、受环境影响大等特点,这就使得其10kV配电线路很容易出现相关故障,最终导致相关用户无法正常用电。为了保障10kV配电线路的安全运行,相关设计人员需要根据10kV配电线路的具体运行情况,为其选择合适的造型结构与高质量的电气设备,以此保证电力系统的安全、稳定运行[1]。 2.10kV配电线路设计的设计流程在相关设计人员进行具体的10kV配电线路设计时,其首先需要考虑10kV配电线路应用地的各种环境因素与相关需求,然后严格按照行业规定的10kV配电线路设计流程进行具体的设计工作,具体设计流程分为五步。 2.1导线选择相关设计人员在进行10kV配电线路设计时,首先需要分清需要设计线路的起始点和导线的横截面,在10kV配电线路设计中,采用的导线横截面一般为70mm以上,采用的导线多为稀土钢芯铝绞线,这点需要设计人员予以注意。 2.2路径图设计在进行具体的10kV配电线路设计时,上文中我们提到了相关设计人员需要了解相关环境情况,具体来说,相关设计人员应对10kV配电线路现场进行实地调查,了解相关环境情况后方可进行10kV配电线路设计中,路径图的具体设计[2]。 2.3塔杆选择在进行具体的10kV配电线路设计时,塔杆的选择关系着10kV配电线路能否较好的发挥自身功效,所以相关设计人员必须参考10kV配电线路当地的气象环境、现场地质以及地形环境等因素,方可进行具体的塔杆选择。 2.4工程预算为了提高10kV配电线路设计的规范性,相关设计人员在进行具体的设计工作时,必须将整个线路工程所需的材料与设备,清清楚楚的列为清单,并通过清单进行具体的10kV配电线路工程预算。 2.5比对方案在进行具体的10kV配电线路设计时,相关设计人员往往会设计出几套不同的设计方案,这时为了保证方案的最优性,相关设计人员需要对相关方案进行对比,以此选出最优秀的设计方案[3]。 3.10kV配电线路设计的设计要点上文中我们了解了10kV配电线路设计的重要意义与具体的设计流程,在下文中笔者将结合自身工作经验,对10kV配电线路的设计要点进行具体论述,希望能够以此推动我国电力事业的相关发展。 3.1配电装置选择在10kV配电线路设计中,配电装置的选择关系着10kV配电线路功能能够正常发挥,因此相关设计人员必须通过参考多种因素进行具体的配电装置选择。 3.1.1天气因素在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,由于温度变化会对10kV配电线路中的配电装置产生不小的影响,所以在具体的10kV配电线路设计中,相关设计人员必须对10kV配电线路所在地的天气情况进行具体调查,了解当地能够达到的最高温度与最低温度,以此进行具体的配电装置选择。在这里需要注意的是,相关设计人员需要在所得到的相关温度数值上加减5摄氏度,以此进行具体的配电装置选择,避免因异常天气造成的配电装置损坏[4]。 3.1.2特殊地域在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,一些10kV配电线路所在地的特殊地域条件,有可能造成普通配电装置的损坏,所以针对这类地域10kV配电线路配电装置的选择,相关设计人员需要有针对性的进行相关选择。例如,在进行湿热带的10kV配电线路设计中,相关设计人员就需要选择湿热带配电装置,以此保证10kV配电线路的正常稳定运行。 3.1.3符合规范在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,相关设计人员必须遵守相关国家规范,在我国当下的10kV配电线路设计中,《电力设施抗震设计规范》是相关设计人员必须遵守的设计规范。 3.1.4风力因素