一、工程概况:

本工程为XXX工程。我公司中标承建。该工程平面布置为回字型。四层砖混结构形式。抗震设防烈度为6度。建筑面积16800平方米。基础为C30混凝土板带扩展基础,地耐力要求160KPa。板带之上砌筑砖基础,采用MU10红砖/M10水泥砂浆砌筑.砖基础上部为C30钢筋混凝土基础圈梁.整个砖基础采用1:2水泥砂浆内掺5%防水粉抹灰,基础上下顶面和两侧交圈封闭。基础外墙外侧贴100mm挤塑板保温,保温板外侧砌筑120mm厚红砖保护层。主体为砌体结构,外墙为370厚红砖,外贴80厚聚苯乙烯泡沫塑料板。一、二、三层墙体采用Mu10红砖,M10混合砂浆砌筑,四层墙采用Mu10红砖,M7.5混合砂浆砌筑。门窗采用铝合金平开门和塑料平开窗。内墙装饰为中级抹灰。外墙为外保温薄抹灰保温系统。一般性给排水、采暖、电照工程。

2010年度计划完成基础分部工程,回填至基础±000。做好越冬维护工作。2011年度施工主体和装饰装修及水暖电照工程。

工程特点分析:

1.工程量较大,工期短。使得资金、物资、人力和机械设备投入相对集中,增加了施工难度。

2施工期经历冬季,增加施工不利因素,必须做好冬季施工准备和措施。

3.必须采用平行施工和流水施工相结合的施工组织方式。

质量标准:本工程全面达到国家及总承包招标文件所要求的关于本工程的所有技术质量标准,争创行业优质工程。

计划开工日期:2010年10月09日

计划竣工日期:2011年07月31日

工期日历天数:296天

二、编制依据:

1.国家及建设部颁布的现行法律、法规、管理办法

2.中标施工合同及设计文件

3.工程建设强制性条文

4.国标施工质量验收规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46―2005)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33―2001)

三、施工准备工作:

3.1 技术准备:

3.1.1 熟悉和审查施工图纸,组织图纸会审:

合同签订后,由技术部门向建设单位领取各专业图纸,由资料员负责施工图纸的收发,并建立管理台账。由技术队长组织技术人员认真审图,做好图纸会审的前期工作,针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,工程开工前及时与业主、设计单位联系,做好设计交底及图纸会审工作。

3.1.2 准备与本工程有关的规程、规范、图集

根据施工图纸,配备与本工程相关的规范、规程及有关图集,并分发给项目经理部相关人员。

3.1.3 测量人员根据建设单位提供的水准点高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护。

3.1.4 工程技术人员认真了解地下管网及周围环境情况,明确其具体位置和深度。

3.1.5 器具配置:

测量器具配置:

3.1.6 新技术、新材料、新工艺推广应用计划:

根据工程的情况,结合市场的调查和研究,积极推广和应用“三新”项目,严格按标准施工,并达到降低工程成本的目的。具体应用情况如下:

3.1.6.1 施工现场计算机的应用:

施工现场利用计算机进行施工现场全过程的管理,计算机绘制施工作业图,作施工预算、材料分析等,实现了准确、快捷、节省人力,实现了现场的现代化管理。

3.1.6.2 新型竹胶大模板清水砼施工工艺:

砼结构全部按照清水砼要求,主体梁板支撑采用梁、板早拆体系,砼表面达到中级抹灰要求,降低工程成本。现浇板采用整体竹胶大模板,不足部分采用相同材料进行条拼。为达到清水砼的目的,确保浇注砼时不跑浆、不漏浆,所有的模板接缝采用40mm宽胶带纸粘缝。

3.2 施工用电

施工用电由附近380V电源引入,照明采用6mm2的绝缘橡胶线,动力线采用与设备功率相匹配的铠装电缆。动力电源直埋敷设,施工用电采用三相五线制,实施一机一箱一闸一漏电保护措施,配电箱采用统一制式,设锁。

3.3 协调场外工作,创造良好环境:

3.3.1 制约和影响施工生产的因素很多,内、外部的都有,特别是场外协调工作十分重要,项目工程部设专人联系,协调对外工作。

3.3.2 走访当地街道和居民委员会,征求街道和居民委员会的意见,合理调整和安排现场的施工计划,确保施工不扰民。

3.3.3 与消防保卫部门、环保部门、当地派出所取得联系,做到现场的各种办证工作,使施工纳入法制化、合理化轨道。

3.3.4 积极协调好建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的关系,及时解决工程中出现的各种问题。

3.4 施工过程通讯联络:

号工、楼下信号工各一台。

3.5 岗位培训:

3.5.1 管理人员培训:

做好施工管理人员上岗前的岗位培训,保证掌握施工工艺、操作方法,考核合格后方可上岗。对工程技术人员集中培训,学习新规范、新法律、法规,对施工管理人员进行施工交底,季节性施工交底,使全部管理人员做到心中有数。

3.5.2 劳务人员培训:

对劳务队全体人员进行进场前安全、文明施工及管理宣传、动员,对特殊工种作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。对各专业队伍进行施工前技术、质量交底。

3.6 现场试验室准备:

现场设置一间标养室,放置试验器具及成型试件。标养室购置安装温度及湿度自控仪,降温及加湿采用淋水,升温采取加热器加热,以确保温度和湿度。养护室的试件必须上架,要保持仪器设备摆放整齐,房间整洁。

四、施工现场管理机构及职能人员职责

本工程实行项目经理负责制,采用矩阵式管理结构模式。配备有相应施工经验和现场管理经验的工程技术人员,组建本工程项目管理班子,该管理班子对本项目的质量、安全、进度及工程中的有关事项负责。工程各管理人员在项目经理主持下开展工作,每周召开生产会,布置、检查、安排、协助工程施工进度,解决质量、安全、各工种交叉作业,材料供应,劳动力安排等事宜。在施工全过程中,接受公司的直接管理和监督,并接受建设单位和质监部门的检查、指导和监督。

各级管理人员工作职责:

项目经理:全面负责项目经理部工作,贯彻执行国家法令,法规及各项规章制度,代表本公司全权处理本工程的一切事务,协调与建设单位及有关部门的关系,组织施工,定期主持召开项目内部质量管理会议,针对项目施工中存在的问题,及时采取纠正和预防措施,不断改善和加强项目管理,对本工程的施工质量承担终身责任。

项目副经理:具体负责安排施工生产,对进度、质量负直接责任。在质量管理会议,针对项目施工中存在的问题,提出和预防措施,不断改善和加强项目管理。

项目技术负责人:负责项目施工中的全部技术管理、质量控制工作;负责施工组织设计、专项施工方案和安全技术交底的编制;组织落实项目质量体系的正常进行,并对其主管部门的工作质量进行全面监督和管理, 对本工程的施工质量承担终身责任。

保证工程质量和安全生产;负责对班组作好施工图纸中技术要点、难点的书面交底;负责解决施工中的一般质量问题,组织班组搞好“三检”,参加质量事故的调查、分析并实施处理;负责施工现场平面管理、施工调配及组织施工;负责施工测量、放线工作。

安检员:负责安全管理工作,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,组织日常的安全检查、监督工作,帮助班组消除事故隐患,促进安全生产。

内业资料员:参加图纸会审,处理设计变更,对作废变更图纸、文件、资料及时做出标识;负责定额核算、计划统计和预结算的编制工作;负责钢筋的抽筋和各种埋件等加工订货计划;负责收集发放施工图纸、设计变更和有关技术文件及档案;负责做好隐蔽工程的验收记录和各项工程技术资料的收集整理工作;负责做好水平仪、经纬仪、钢卷尺、磅秤及各种后台计量器具的标识工作。

质检员:负责质量管理工作,监督项目质量保证计划的管理与实施,负责分部分项工程的自检评定,开展全面质量管理活动,并做好经常性的安全生产宣传工作,对查出的问题,提出改进建议和措施,对不合格部位整改后进行验证。

材料员:负责编制材料供应计划,根据施工进度分批组织材料供应;负责材料的发放和物资保管,负责收集材料产品质量证明书等有关资料的技术文件。

机管员:负责按照施工现场平面布置图中的水电布置实施;严格执行《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88)和《施工现场供电安全规范》(GB50184-93);做好设备安装、调试和验收工作,对大型机械要编制拆装方案,并经验收合格后挂牌进行标识,挂操作规程,定人定岗;定期对各类机械进行维修保养,对使用的机械建立台账,填写设备运转记录,上下班交接记录。做好技术、安全交底工作,并检查督促实施。

取样员:负责进行原材料的检验、化验、抽检工作;负责制作试件(块),并对其抽取的组数和制作质量,负责砼试块的养护和试块的日常管理;负责做好检验记录、妥善保管检验记录和相关资料。

五、施工部署:

5.1施工总平面布置:

5.1.1现场围挡采用彩钢板,临时道路硬化,生活区和生产区分开。办公、生活、生产临时设施布置合理。

5.1.2主体结构施工各栋号设备布置:

主体结构施工时、配备二台QTZ4680塔吊,二台L350型砼滚筒式搅拌机,其它设备配备钢筋加工设备2套(包括调直机、弯曲机、切断机),木工加工设备2套(包括电锯、压刨)。

表)

5.1.3施工场区道路:

在现场东侧设一个施工大门,施工现场内临时道路形成环路,并做为临时消防通道。现场消防通道设置指示牌,各种施工材料禁止占用消防通道。

5.1.4施工场区的其它布置:

施工现场每栋号设置木工作业区,钢筋作业区,同时现场还设置项目经理部、监理室、会议室、实验室、医务室、职工食堂、宿舍等。

5.2施工任务的划分:

根据本工程的特点将该标段的施工任务划分如下:

(1)基础工程

(2)主体工程

(3)装饰装修工程

(4)屋面工程

(5)门窗工程

(6)水暖、电气、通讯及其它配套设施工程

5.2.1施工区和施工段划分:

5.2.1.1施工区划分:本工程由二个单位工程组成,本工程工期紧,任务重,施工中结合本工程的特点,由项目部统一进行管理并同时施工,从而加快施工进度。

5.2.1.2施工段划分:每个单位工程划分4个施工段落,在每个单位工程内组织平行流水和立体交叉作业。

5.2.2检验批的划分:

单位工程每层楼为一个检验批。

5.2.3施工顺序和施工组织:

施工中本着先地下、后地上,先结构后围护,先主体后装修的顺序进行施工,为保证工期,采用流水作业施工的方法,主体与装饰,及其它专业穿插施工,各工种密切配合,确保工程按期完成。

5.3劳动力组织:

5.3.1集结精干的施工队伍,组织好劳动力进场。根据结构特点,建设单位工期要求及我公司项目部承诺条件,合理组织一支强有力的施工队伍进场。要求该队伍自身管理水平高,施工能力强,保证工程的工期及施工质量。

区分不同层次和培训内容,使职工有适当的知识基础,以确保员工对现行有效法规要求、内部标准,组织方针,目标的认识。

5.3.3加强职工的职业健康安全教育,树立“安全第一、预防为主”的意识,由安全部安全员组织培训,职工进场后进行三级教育,包括国家法规相交要求、企业职工健康安全管理手册程序文件、内部标准、安全目标等知识,强化职工安全意识,把安全工作当作头等大事来抓。

5.3.4落实各级人员的岗位责任制。对职工进行施工组织设计及各分部(子分部),分项工程施工方案的集体交底工作,使全体职工都能掌握技术及质量标准;对关键部位除做详细交底外,还应做现场示范,促使操作工人理解,“企业在我心中,质量在我手中”及“百年大计,质量第一”的内涵。

5.3.5劳动力合理安排的保证措施:

为了保证本项目工程竣工后能够按承诺的质量,工期完成施工任务,公司在劳动力安排上原则上采取项目部总体承包,单位工程分项承包,公司为本项目部配备了我公司最优秀的项目经理、技术负责人,为加快施工进度,保证工程昼夜施工,为项目部配备了夜班施工工长。各栋号的专业施工班组由公司和项目部统一指挥调动,确保工程施工不窝工、不停工、不缺工,并尽量做到合理用工。

5.4工程形象进度计划安排:本工程计划分四个阶段进行施工:

第一阶段:基础施工,时间2010年10月09日—2010年11月15日,工期为35天。

主要工作内容:工程准备,工程定位放线、机械挖土、砖基础施工,基础圈梁、基础防潮层抹灰、基础保温、回填土等。

第二阶段:主体施工,时间2011年03月15日—2011年05月08日,工期为54天。

主要工作内容:红砖砌筑、圈梁、过梁、捣制板、梁施工、电照下管及屋面板施工。

第三阶段:装饰装修工程施工,时间2011年05月09日—2011年07月25日,工期为77天。

主要工作内容:屋面找平、隔气、保温、保护层。主体门窗安装、室内抹灰、卫生间

清理现场、拆除暂设、竣工验收。

第四阶段:收尾时间2011年07月26日—2011年07月31日

主要工作内容:室外零星工程、清理现场、拆除暂设、竣工验收。

施工中根据阶段工期控制要求,围绕关键线路和关键工序,及时间调整和编制每月施工作业计划来指导现场施工。各施工队伍按施工总体形象进度计划安排,编制各单位工程进度计划,土建要与专业施工密切配合,保证专业的预留埋孔、洞、管、盒及时准确留置,保证施工顺利进行。

5.5 材料供应保证措施:

5.5.1 编制各项材料计划:

(1)需用计划是根据工程项目设计文件及施工组织设计编制的,反映完成施工项目所需的各种材料的品种、规格、数量和时间要求,是编制其他各项计划的基础。

(2)供应计划是根据需用计划和可供货源编制的,主要反映施工项目所需材料的来源。

(3)采购计划是根据供应计划编制的,反映从外部采购、订货的数量,是进行采购、订货的依据。

(4)节约计划是根据材料的耗用量和技术措施编制的,反映施工项目材料消耗水平和节约量,是控制供应、指导消耗和考核的依据。

5.5.2 材料的分类及供应要求:

原材料组织主要有三大类,第一类是钢材、水泥、木材,这些材料提前5天根据项目部提出的材料计划组织进场。材料进场前,对材料进行检验实验,质量不合格材料杜绝进场。并在材料进场时负责验收、标识、放置在指定场地,合理堆放。第二类材料是大宗材料、保温、防水材料等,所有材料均持有合格证,并复试合格。第三类材料是装饰材料。上述三大材料我公司将货比三家,从质量上、单价上严格把关,并通过贵方有关部门审批后,采购进场,所有材料进场前均应检验合格方准进场。

对钢材、水泥、水电选材等是至关重要的,对钢材的物理机械性能、化学成份严格把关,对水泥、砼要求其各项技术标准,必须满足规范与设计要求。对水、电选材,我公司将向业主推荐优质的产品供业主选择。

5.5.3 材料按计划及时组织进场:

为了合理使用和节约材料,努力降低材料成本,必须制定合理且详细的材料进场计划,并根据材料需用计划,分期分批组织进场,及时了解落实货源是否充足及可靠,确保施工顺

5.6 确保机械设备正常运转的维护、保养及备用措施:

项目部根据本标段工程设备状况与维修人员协商确定机械设备备件,提前组织进场,防止一旦发生事故买件困难,耽误时间、影响进度。

现场设机械维修班,利用设备空间时进行维修保养,小故障现场排出,大故障立即更换,确保工程正常施工。

5.7 技术管理措施:

5.7.1 测量管理措施:

5.7.1.1 组织机构:现场测量负责人。

5.7.1.2 仪器配备:见测量器具配置表。

5.7.1.3 测量措施:

a、在建设单位的主持下,现场技术负责人和专职放线员会同有关单位做好现场水准点交接手续,并及时协助公司技术部进行复验。

b、测量人员及时妥善保护好各种标桩,认真复测,定期巡视标桩保护情况。

c、测量放线遵循“先整体后局部”的原则,楼层测量放线先放控制轴线,经检查准确无误后再放轴线、墙柱边线、模板控制线及门窗洞口线,高程测量先从±0.000或+0.5m线处利用经检定的钢卷尺沿直线往上量距,利用水准仪复核无误后再将此标高放样。

d、坚持测量复核、步步有校核的原则,楼层测量等所有测量内业计算资料必须两人复核,同时流水施工时必须复核段与段之间的轴线及高程符合平面控制除校核轴线间距外还应检查对角线及90°直角。

e、测量误差遵循“平均分配”的原则,楼层测量放线,标高抄测在确保其误差在规定范围内后进行平均分配,避免误差积累。

f、特殊部位坚持用经纬仪打通线,外窗安装,阴阳角从上往下弹控制线,贴外墙砖挂通线时用经纬仪校核。

g、使用有检定证书的测量仪器,测量人员必须熟悉和掌握并严格遵守施工测量操作规程,精密仪器雨天、烈日测量应打伞以防误差。

5.7.2 施工试验管理措施:

5.7.2.1 项目部技术人员对进场的钢筋、水泥、红砖、多孔砖、砂、石、防水材料,按进场的批量取样复试,及时收集原材料成品、半成品的合格证,检验报告等出厂质量证明文件,做好各种试块、试件和材料的复验工作,并将试验资料及时交资料员整理。

5.7.2.2 试验器具配置见表4-2,试验器具配置表。

a、各种原材料取样及时且准确,用于承重结构的混凝土试块,钢筋和连接接头试件,承重墙的砖、防水材料等必须按规定作见证取样。

b、各种试验资料及时收集整理,做好各种试验台帐。

c、做好混凝土试配工作,控制现场搅拌站的各种材料计量工作。

5.7.3 施工资料管理措施:

5.7.3.1 设专职内业技术员负责收发图纸、技术文件等,并建立相应台帐。工程所有技术、质量、测量、物资材料检验试验,专业管理人员必须相互配合,按要求进行资料的收集整理。在收集整理过程中,要及时发现资料中的问题,按专业系统、时间、内容做交圈检查,发现问题及时解决。

5.7.3.2 收集的资料要妥善保存,防止丢失和损坏,并随时整理,建立目录组卷,做到和施工进度同步到位。

5.7.3.3 技术人员逐项填写试块、试件、材料等进场报验表,取样时,应认真负责并及时送验。

5.7.4 技术节约措施:

5.7.4.1 钢筋、模板加工前坚持放样制度,减少返工。

5.7.4.2 钢筋现场加工充分利用下脚料。

5.7.4.3 合理划分流水段,加快施工进度,减少各项费用支出。

5.7.4.4 提高混凝土、砌砖施工质量,以减少剔凿用工及由此产生的材料浪费。

5.7.5 其他技术管理措施:

5.7.5.1 技术人员熟悉图纸及施工质量验收规范,采取按工种定人、定岗、定质量的“三定”措施,掌握建筑物的各细部做法。

5.7.5.2 做好技术交底,并把交底内容传达到班组,现场跟班检查,使之贯彻执行。

5.7.5.3 按图纸编制材料使用计划,组织加工订货翻样小组,执行验收工作。

5.7.5.4 全面贯彻执行ISO9001:2000标准和公司质量管理手册,程序文件并按文件实施。

5.7.5.5 加强计量工作的管理。建立各种计量管理台帐,保证各种计量设备不确定度已知及完好状态。

六、主要施工方法与技术措施:

6.1 施工测量:

本工程,建设单位应提供小区放线坐标网,各单位工程均应按总平面图所处的位置,由附近坐标桩位引到单位工程角点上,以第一角点座标用经纬仪及钢尺等工具配合进行放线工作,公司将组织专职放线人员和工程技术人员共面进行放线。

6.1.2定位放线的技术措施

施工时依据建设单位提供的坐标桩建立一个矩形控制网,在建筑物四周确立控制点,经反复闭合检验后,用红色油漆做上标志,并加以妥善保护。

经纬仪将设在建筑物的控制点轴线移至设置的龙门板上以控制基础基础施工时,利用J

2

的平面位置。然后根据标高控制点,利用水准仪投到各控制桩板上,用以检查挖深和清底的标高。符合设计要求后,进行基础施工。待基础施工完后,请规划部门进行验收后再进行主体工程的施工。

主体施工时,在建筑物四大角和楼梯间设轴线控制桩并保护好,做为每层放线的依据。每层各条轴线控制轴线上并引用钢尺实量其间距,校正后再开始该层的其他工序施工。水平线由楼梯间向上引,每层楼板或墙身完成后,将由下层引上的标高引至室内墙上,在砖墙上侧设一条地面以上+0.5m的标高线,并弹出墨线作为地面抹灰或室内装修的依据。

6.2 基础工程施工方法与技术措施:

6.2.1 土方工程施工方法:

本工程的单位工程采用机械挖土,人工清边的方法进行施工。在基底标高上予留300mm 深持力层保护土层,机械挖方量根据施工场地条件,尽可能的把应回填的土方量留在施工现场。基底予留300mm深的土方需待机械撤出后,用人工单独开挖至基底标高,以免基底土层扰动。

6.2.2、土方工程技术措施:

挖土时应按标高开挖,随挖随清,不要扰动老土,为了及时排出土层中上层滞水,在槽底采取明沟排水,设集水井,由水泵抽至市政雨水井。

土方回填前应清除基坑中杂物,排除积水,回填土不准用腐植土、淤泥、冻块回填,大块土必须打碎后再回填,回填应分层进行,采用机械夯实,每层填土厚度为200mm,夯实时应一夯压半夯,夯夯相连,每层至少三遍,并达到质量标准。

6.2.3、钢筋砼基础施工方法与技术措施:

6.2.3.1 基础砼垫层施工:

基础土方验收合格后,即可在其上进行垫层施工,垫层采用100mmC10素混凝土,其侧模板采用50×100mm方钢,按照设计尺寸在地槽内加以固定,然后采用设计标号的混凝土进行

线、边线二次重新放线,钢筋工按照所给定的基础轴线进行钢筋绑扎,绑扎成型的钢筋经有关技术人员和监理人员共面验收合格后方可支模。

6.2.3.2 基础钢筋工程施工:

钢筋采用机械加工,人工绑扎安装就位。钢筋下料前必须认真核对下料单,经技术负责人对钢筋下料单审核认可后方准进行钢筋下料。为保证钢筋骨架、网片钢度,绑扎时必须正反方向转动绑扎牢固,要求钢筋的交叉点全部绑扎。对钢筋保护屋厚度要严格按照设计要求进行控制。

6.2.3.3 基础模板工程施工:

本工程基础模板采用胶合板,模板的尺寸根据图纸要求进行制作安装,模板的加固,大放角以下采用内支外顶方法进行加固和安装,用60×120mm的硬木方做顶撑支杆。基础梁两侧的模板按设计尺寸,在基础砼施工到直线段时进行支模。两侧翼缘边角处的砼要振捣密实,严禁基础斜面部分不支模用锹拍坡。

6.2.3.4、基础砼施工:

施工现场技术负责人根据现场内砂、石含水率进行施工配合比调整,并对搅拌站下达施工配合比。各搅拌站加设一名专职计量和外加剂添加人员,以保证砼在搅拌过程中达到相应的技术指标,要保证震捣密实、不跑浆、漏浆、不胀帮。浇筑混凝土时,为防止产生离析现象,浇筑时应控制混凝土的自由下落的高度,如自由下落高度超过2m,采用串筒或溜槽。施工时应在同等养护条件和标养下留置两组28天龄期试块,以备检查脱模和令期强度值。

6.3、主体工程施工方法与技术措施:

6.3.1、主体施工设备配置:

本工程垂直运输采用QTZ4680塔式起重机。砂浆和混凝土采用JEC350搅拌机,用锥形吊斗吊运。砂浆由锥形吊斗直接卸入砂浆桶中,避免二次倒运。砖用带定型底拍的砖笼吊运。建筑物四周采用扣件式钢管双排外脚手架子,随结构上升。绑护身栏并设挡脚板架子,做为结构施工阶段安全防护及以后外装修用。结构砌砖采用里脚手平台,用定型钢管架子组装,每个宽1.8m,长3.6m的脚手平台,现浇砼梁、板采用胶合板。临时用电设备要达到规范化,施工用临时设施,防护体采用钢木结合结构。

6.3.2、脚手架工程施工方法与技术措施:

6.3.2.1施工方法:

本工程采用扣件式钢管双排外脚手架,随楼层升高,密目网封闭围护。密目网的挂法:钢脚手挂在外立杆的里侧,兜网从底部算3.2m处设首层,作业层下方设一层兜网,从作业层

格证、准入证、使用证。内墙采用里脚手平台进行施工。作业前认真进行安全技术交底。做好“四口”、“五临边”的重点防护。搭设完毕后应由工地主管人员检查验收合格后方准投入使用。

6.3.2.2脚手架工程施工技术措施:

脚手架的基础作法是将回填土夯实,200mm一夯,夯实后的回填土铺200厚道渣。道渣上放大楞垫板。

由底座上皮200mm处设纵向扫地杆,扫地杆要绑在立杆上,横杆也绑在立杆上,外排大横杆绑在立杆的里侧,内排架横杆绑在立杆的外侧。横向扫地杆应绑在距底座上皮150mm处,设排水沟距外立杆300mm,分组设置剪刀撑,每间距≤15m,剪刀撑必须从两端设置,中间去分,与地面夹角45o—60o(斜杆与地面),剪刀撑要连续设到顶,剪刀撑搭接长度不小于500mm,扣件的开口处要朝内或朝上。跳板采用直铺跳板,对接150mm处设一根横向水平杆,上人斜道坡度为1:3,宽度为1.2m,斜道的两侧均设挡脚板,高180mm,离开墙面100-150mm,斜道采用直铺跳板,并设防滑条,防滑条间距为300mm。木条厚度宜为20-30mm。

6.3.3、砌筑工程施工方法与技术措施

6.3.3.1砌筑工程施工方法:

砌筑施工前进行详细的质量交底,砌砖的操作方法采用“三·一”砌砖法,每层承重墙的最上一皮砖,要整砖丁砌。在梁或梁垫的下面及挑檐、腰线等处也要是“丁头”。砌筑时挂通线,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直平整,不允许砸砖修墙。

6.3.3.2砌筑工程技术措施:

1)、在各层外墙窗间与龙门架处设提升进料口,在主间墙中留高1500mm、宽1700mm的过墙施工洞,施工洞上设预制过梁。

2)、砌筑墙体时,要进行排砖撂底,窗间墙的位置尺寸符合排砖模数,若不符可用3/4砖或丁砖排在窗间墙中间不明显部位进行调整。窗台要少砌一皮砖,抹灰前用C20细石砼找齐拍实压光。窗台外侧要向外做出坡度。

3)、墙体砌筑过程中,要经常检查墙的垂直度和表面平整度,检查门窗口的里外角,做到五层一吊线,十层一靠尺。

4)、砌筑时水平灰缝不大于15mm,砂浆饱满,平直道顺,立缝用砂浆填实。

5)、砌筑过程中砖墙与构造柱交接处按图纸设计要求设置拉结筋。

6)、外墙砌筑时必须严格控制表面平整度符合要求,在砌筑过程中及时将灰缝刮平,清理墙面,保持墙面清洁,无妨碍粘贴的污染物。

6.3.4.1主体钢筋工程施工方法:

1)、梁钢筋绑扎前,先在底模上按图尺寸划好箍筋的间距,主筋穿好箍筋,按已画好的间距逐个分开—固定弯起筋和主筋—穿次弯起筋和主筋并套好箍筋—放主梁架立筋—隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住绑架立筋—再绑主筋。

2)、板筋绑扎:绑扎采用顺扣或八字扣绑扎,除外围两根筋的相交点全部绑扎外,其余各点隔点交错绑扎,双向板钢筋相交点须全部绑扎,板底为保证负弯矩筋位置准确,用φ10mm 铁马垫起,间距为800mm×800mm。负筋每个扣均要绑扎。

6.3.4.2主体钢筋工程技术措施:

钢筋必须在进场后取样复检合格后才能使用,焊接钢筋采用电渣压力焊接,必须先焊试样送试,焊样检验合格后方可正式焊接面同一截面中的接头应相互错开,箍筋必须与主筋垂直,间距均匀,箍筋末端做135°的弯钩。弯钩的平直部分不小于箍筋直径的10倍,同时为保证钢筋的位置正确及保护层厚度,当主梁主筋为双排时,在两层钢筋之间垫φ20-φ25的短钢筋头。在柱主筋、梁主筋绑扎时垫要求保护层厚度的砂浆块。板钢筋按要求加设钢筋马凳,绑扎完成后,经常上人处铺脚手板,并注意保护,防止踩踏,钢筋绑完后要横纵两个方向拉线、排线,调整钢筋的位置。

6.3.5 主体模板工程施工方法与技术措施:

6.3.5.1模板工程施工方法:

现浇梁、板采用胶合板:模板肋采用60×60木方,支撑系统采用木支撑,竖向支撑采用100×100木方,竖向支撑下要垫通长垫板,竖向支撑水平间距为1200mm,保证支撑体系水平受力均匀。梁模板上口采用Φ14钢筋支杆支撑,间距为1.5M。梁、板模板安装完成后用6cm 宽胶条将模板缝封好,保证混凝土浇注时不渗漏水泥浆。

6.3.5.2模板工程技术措施:

1)、模板安装必须牢固,支撑系统必须稳定,安装前需根据结构荷载进行设计验算,并进行配板设计,保证支撑体系具有足够的承载力、强度和稳定性。

2)、楼板支模时要注意控制模板标高,用水准仪进行标高抄测,保证标高准确,模板要求接槎平整、接缝严密。

3)、模板底部支撑部分作用在地面上时,底部必须加设垫板。

4)、模板安装完毕后,必须经检查验收后方可进行下道工序施工。

6.3.5.3模板的拆除:

1)、梁、板模板拆除时,要有同条件同龄期养护的混凝土试验报告,混凝土强度必须达

2)、除了侧模以能保证砼表面及棱角不受损坏时方可拆除外,底模按《砼结构工程施工质量验收规范》的有关规定执行。

3)、拆除顺序和方法:遵循先支后拆,先非承重部位,后承重部位以及自上而下的原则,严禁用大锤和撬棍硬砸。

4)、拆模时操作人员站在安全处,以免发生安全事故,待该段全部拆除后,方准将模板、配件、支架运出,清理好分规格堆放。

6.3.6、主体砼工程施工方法与技术措施

6.3.6.1主体砼工程施工方法

砼搅拌采用集中搅拌站,木模提前湿润,预留好孔洞穿线管。施工混凝土现浇板板时,梁、板砼由一端开始用“赶浆法”浇灌,先梁后板,梁浇灌每一层下料要慢一些,梁充分振实后再下二层料,保持砼沿梁底包裹密实向前推进,砼浇灌应分层捣实,厚度不大于500mm,配筋较密处,选用高频30mm振捣棒振捣,必要时采用加焊鱼尾式振捣棒振捣,柱砼浇注前在柱根部先填50mm厚与砼同配比的无石子水泥砂浆。然后再分层浇灌,柱砼浇灌采用串筒由柱顶浇灌,拆模后,采用塑料薄模包裹捆扎,从柱顶浇水养护。一个流水段的混凝土,应连续浇筑完毕,施工间歇不得超过2h。

6.3.6.2主体砼工程技术措施:

1)、砼所用的水泥、砂、石进场后要按批量进行检验,合格后使用,水采用饮用水。

2)、砼施工时,按设计要求做好各种强度等级的试验室配合比,施工时换算成施工配合比。

3)、浇筑前检查模板,支架,钢筋及预埋件。模板的强度、刚度、标高位置,结构截面尺头,预留拱度,支撑系统,钢筋的规格、数量、几何尺寸是否符合设计要求,对已变形和位移的钢筋及时校正。浇筑砼前清理模板内垃圾,木片等杂物,将模板预留孔堵严,以防漏浆。

得超过砼的初凝时间。

5)、梁板砼浇筑施工前控制板顶标高和砼表面的平整度,施工前以+0.5m线控制板顶标高,砼随浇筑随抹平,并用水准仪跟踪检测,保证准确。

6)、砼要求连续浇筑不留施工缝,如必须留置时,则柱留在梁下5cm处,梁板留在跨中1/3跨度内,在梁板中设置网眼尺寸1cm以内的钢丝筛网,截断砼,使其表面垂直,接槎时先用水冲洗砼表面,然后铺2-3cm厚与砼内砂浆成份相同的水泥砂浆,再浇筑混凝土。

7)、砼浇筑后,为保证砼有适宜的硬化条件,使其在规定龄期内达到设计要求的强度并防止产生收缩裂缝,常温下必须对砼进行养护。混凝土浇筑12h以内,采用塑料薄膜对砼加以覆盖及浇水养护。养护时间不得少于7天,浇水次数要保持砼处于湿润状态。

6.4 屋面工程施工方法与技术措施:

6.4.1、屋面工程施工方法:

严格执行国家施工质量验收标准,在规定的施工时间内,把屋面工程做为工程进度控制的关键工序来抓,快速、优质的完成屋面工程的施工任务。

6.4.2、屋面找平层施工:

屋面找平层是混凝土屋面板施工完后,用1:3水泥砂浆抹10mm厚随抹随压光找平。预埋管根部,通风道、烟道等阴阳转角处用1:2.5水泥砂浆做成半径为50mm园弧以利于防水层施工。找平层坡度必须正确,严禁倒水。含水率小于9%方可进行防水施工。

6.4.3防水层施工:

本工程屋面防水采用SBS防水卷材

1、施工前基层应清理干净,除去表面松动的尘粒,不得有屋面积水,对阴阳角管道根部等仔细清理。

2、贴多跨和有高低跨的层面时,应按先高低,先远后近的顺序进行。

3、在每一单铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如雨水口,檐口、檐沟、天沟等处)以需没油毡附加层的部位,并按标高做到由低到高,使油毡顺水流方向搭接。

4、卷材平行层脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,当采用空铺,点贴,条铺时不小于100mm,短边搭接不小于100mm,当采用空铺,点贴、条铺时不小于150mm。相邻两幅卷材短边接缝,应错开不小于500mm。

5、贴卷材时,两手紧按卷材均匀地用力将卷宗材向前推滚压紧。

6.4.4彩钢板屋面

彩钢板屋面设计为横墙起脊,上部满设圈梁,圈梁上设预埋件,与檩条焊接,檩条上设

6.5厨房、卫生间防水施工方法及技术措施

1)、厨房、卫生间地面应低于其它没有防水地面2cm,从结构施工标高和现浇板厚度进行控制和保证。

2)、厨房、卫生间地面的线以不低于防水层沿墙边,管根卷起150mm高度。主要是防水施工前,将卫生间,厨房水泥砂浆墙面的踢脚线以不低于卷起高度的要求先行施工完,后做防水施工,施工前应将各种过楼板套管提前安装到位,并经质量检查合格后,才能做地面防水。

3)、灌水试验和检验的原则:在防水层做完后,应在业主和监理工程师在场情况下逐一将各做防水房间门口做梗坝,在室内防水地面上灌水50mm深,径48小时检验无渗漏,由参加验收人员包括施工单位技术人员,质量管理人员及相关单位人员进行验收签字。

6.6装饰装修工程施工方法与技术措施:

6.6.1 内墙抹灰工程施工方法与技术措施:

内墙抹灰工程施工方法:

根据工程的结构特点,装修工程必须达到优良标准,各种材料必须选优质材料,室内应做样板间,通过样板间,对设计选料,颜色搭配进行评定,内外装修顺序自上而下进行。

内墙抹灰施工工艺:

弹抹灰基准线基层处理吊直套方、贴饼冲筋抹底砂浆抹面层砂浆刮大白罩面

抹灰工程技术措施:

抹灰前应对采光不足的房间应事先接通电源,对水暖通过的墙洞和楼板预留洞,抹灰前用水泥砂浆嵌填密实,并与基层一平。在不同基层材料(如砖和砼)相接处应铺设钢丝网,宽度每边不小于100mm。抹灰应分层施工,每层施工厚度控制在7-9mm。室内抹灰弹出墙面基准线和成活标准线,确保墙面抹灰厚度和房间规方。门上口、窗台、窗上口分别拉水平通线,以保证其在同一水平面上,室内墙面、柱面的阳角和门窗阴角用1:2水泥砂浆抹护角,每侧宽50mm,楼梯踏步要等高,楼梯踏步棱角加设φ14圆钢,楼梯井挂通线施工,确保楼梯井通视。装饰工程应与暖、卫、电专业密配合,该穿线的穿线,该下管,以杜绝不必要的回头活。室内抹灰预先做出样板间,经检查验收合格后,方可大面积抹灰施工。

6.6.2 外墙苯板外保温工程施工方法与技术措施:

外墙苯板外保温工程施工方法:

苯板外保温工程施工保温层工程、保护层工程两道工序进行。

施工组织设计及专项方案

安全管理保证项目资料 第二分册 施工组织设计及专项施工方案

贵州建工集团有限公司项目部 安全管理资料目录

审核:编制:年月日 施工组织设计/方案编审及实施规定 集团所属各单位: 为了更好的贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》、建设部[2009]87号文、国家标准《施工组织设计编制规范》GB/T 50320-2009等相关建设法律法规及规范,培养和造就一批专业性较强的技术干部,最大限度地减少和消灭质量、安全隐患,杜绝重大质量安全事故发生,降低轻伤频率,提升集团整体技术优势,特制定本规定,纳入年度工作考核中,自2012年1月1日起实施。 第一条,项目部报审施工组织设计时,应配合公司按施组/方案流程图办理,各单位技术部门必须对项目施工组织设计实行登记制度,建立台帐。 第二条,已登记备案的项目,由项目部提供相关信息资料交技术中心(总工办)建档,以展开施工组织设计的审核工作。相关信息资料包括开工报告、现场项目组织机构人员任命文件、建筑结构设计图(主要为建筑设计说明、结构设计说明、一层建筑平面布置图、建筑剖面图、立面图、与危险性较大分部分项工程相关的建筑结构图)。 第三条,项目部向公司技术部门报审施工组织设计前,应根据设计

施工图,初步填报危险性较大的分部分项工程自动识辨表(见表2),与施工组织设计一并报送技术中心审核,录入动态控制系统(见表3)。 第四条,以上程序完成,技术部门依据项目提供的信息进入施工组织设计审核程序,并形成审核意见发往项目部(见表4)。 第五条,项目部必须按照公司技术部门形成的审核意见修改完善施工组织设计,再反馈技术部门复查,并对审核意见作出书面回复。 第六条,施工组织设计经公司技术部门复查通过后,填写复查意见,并组织质量部门、安全部门会签。 第七条,施工组织设计批准前,项目部必须按第八条规定的格式装订成册(一式五份),再报企业技术负责人填写审批结论并签字,公司技术部门存档2份。 第八条,施工组织设计按以下顺序装订,硬壳封面→签字封面→审核审批记录→初审记录→修改回复→目录(二级)→正文内容→软封底→硬壳封底。硬壳封面、封底必须为蓝色,其它为白色。文本装订统一为A4规格, 第九条,封面字体统一为黑体字并在施组/方案名称下设置集团标志,目录及正文内容为四号宋体字并设置“公司名称”水印暗记,页码设置在页脚居中,目录页码单独设置,正文内容首页另行设置起始页码“1”。封面正文内容页边距上下右均为2.5cm,左为3cm。图纸采用A3纸(根据实际情况调整)打印折叠成A4规格。图纸可以晒蓝图装订成A4规格,图纸必须有图框、图名、图签、责任人签名;图中文字统一为长仿宋体,标识文字数据为四号字体,图下图名三号字体,备注说

美丽乡村建设工程施工组织设计

平山县下槐镇李家口村美丽乡村工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:石家庄建设集团有限公司 目录 第一章综合说明 一、编制依据 二、编制原则 三、工程概况 第二章施工总体部署 一、部署原则 二、组织机构 三、总体目标 四、资源配置计划 五、施工总平面布置 第三章施工方案与技术措施 一、施工程序总体部署 二、施工计划总体设想

三、施工准备 四、主要施工技术方案及措施 第四章劳动力用量计划及工资支付措施 一、各工种主要劳动力配备计划 第五章施工进度计划 一、编制原则 二、工期安排说明 三、施工网络进度计划图 第六章确保工程质量技术组织措施 一、质量保证体系 二、质量管理制度及质量岗位责任制 三、施工质量技术控制措施 四、路基质量通病的预防措施 第七章安全保证体系及安全保证措施 一、安全施工管理目标 二、安全保证体系 三、安全措施 第八章工期保证措施 一、工期保证措施 二、工期奖罚措施 第九章季节性施工措施 一、雨季施工措施 二、冬季施工

第十章环境保护与文明施工措施 一、环境保护及文明施工管理体系 二、文明施工及环境保护措施 第一章综合说明 一、编制依据 (一)、设计图纸及甲方要求。 (二)、国家与行业建设主管部门颁发的设计规范、施工技术规范、质量验收评定标准,国家及有关部委颁发的现行标准、规范、规程、法规及政策文件。 (三)、现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。 (四)、我单位施工过的类似工程(包括维修改建)、路面、管网工程中取得的施工经验与施工队伍的整体实力。以及我单位现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力与组织协调能力。 (五)目前我单位可投入本工程的资源。 二、编制原则 (一)、方案优化原则 : 科学组织,合理安排,优化施工方案就是工程施工管理的行动指南。在施工方案的编制中,对关键工序进行多种施工方案综合比选,从而选定一种较好的施工方案。 (二)、安全第一原则在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 (三)、坚持实事求就是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中,

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

施工组织设计方案大全

施工组织设计方案大全(1) 2013-02-01 18:31:22| 分类:弱电、建筑工程资| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计方案大全 详细目录 - 1 - 多个完整施工组织设计方案方面的内容!本套系资料库包含 5000 多个完整施工组织设计方案方面的内容!主要包括以下多个专业方面的内容:主要包括以下多个专业方 面的内容:多个专业方面的内容 ★土建工程施工方案★安装工程施工方案★市政工程施工方案★园林绿化工程★装饰工程★电力工程施工方案★电气工程模板★给排水采暧燃气工程模板★精选建筑水暖电工程施工方案范例★弱电方面施工方案★通风与空调施工方案★照明工程施工方案★工业建筑施工方案★公共设施工程施工方案★幕墙工程施工方案★精选施工方案范例★桩基础工程施工方案★道路及高速公路工程施工方案★建筑文明施工方案范本★精选脚手架工程专项施工方案★精选全国鲁班奖施工方案★轻轨与地铁工程施工方案 ★水利工程施工方案★公路桥梁等施工方案 - 2 - 目 录 01.公共设施方案…… - 4 02.住宅建筑类…… - 9 03.水利水电方案…… - 12 04.房建工程…… - 14 05.道路桥梁隧洞工程…… - 16 06.市政工程方案…… - 22 07.结构工程…… - 24 08.土建工程施工方案…… - 26 09.园林景观绿化工程…… - 29 10.装饰工程方案…… - 31 11.电气电力电厂工程…… - 33 12.安装工程方案…… - 35 13.给排水采暧燃气工程…… - 38 14.工业建筑施工方案模板…… - 40 15.照明工程方案…… - 42 16.弱电工程施工方案模板…… - 42 17.脚手架施工方案…… - 43 18.通风与空调工程施工方案…… - 45 19.岩土工程…… - 45 20.轻轨与地铁施工方案…… - 46 21.各类表格…… - 47 22.各类合同范本…… - 57 23.各类技术交底…… - 61 24.各类施工工艺…… - 76 25.各类招标投标…… - 81 26.建筑工程施工工艺标准…… - 85 27.幕墙工程施工方案模板…… - 90 28.施工组织设计常用流程图集…… - 90 29.施组设计常用分项工程施工流程图…… - 92 30.文明施工范本…… - 93 31.专项施工方案模板…… - 94 32.其他相关资料…… - 94 33.施工组织设计资料库…… - 113 34.建筑工程施工资料管理与编制范例…… - 120 35.多个连续梁施工方案及整套资料…… - 129 36.铁路客运专线土建工程全套施工组织设计…… - 130 37.三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程施工组织设计方案整理…… - 130 2009-10 月更新添加 70 个方案…… - 130 2009-11 月更新添加 155 个方案…… - 132 - - 3 - 以下为本套设计参考资料的详细文件目录 01.公共设施方案公共设施方案 成都某办公楼拆除改造施工组织设计理工大学车库工程厂房施工组织设计南部县政务服务中心综合用房迁建工程施工组织设计南山田厦新村改造项目变压器防护棚方案廿三里二小学施工组织设计山水小学施工组织设计方案(全套) 上海某模具厂办公楼装饰工程施工组织设计田厦新村改造工程安全文明施工方案田厦新村改造施工组织设计×××学生公寓 1~3 栋施工组织设计 CDB 国际新城售楼处工程施工组织设计 kV 石牌变电站施

建筑工程施工组织课程整体设计.doc

《建筑工程施工组织》课程整体设计 一、课程教学目标 (一)、课程在本专业职业能力培养中的地位、作用、价值《建筑工程施工组织》课程在建筑工程技术专业的教育教学中处于核心地位,是一门主要专业课,具有较强的综合性及应用性。通过本课程的学习,使学生掌握施工组织设计的能力。施工组织设计是建筑施工的组织方案,是指导全面施工的技术经济文件,是指导现场施工的法规。只有坚持施工程序,重视施工准备,编制合理的施工组织设计,按计划组织全现场的施工活动,使建筑施工活动自始至终处于良好的管理和控制状态,对企业提高生产能力,加速工程进度,降低成本及改善经营管理具有重要的意义。 (二)、课程与专业培养目标 1课程设计的指导思想 本课程按照建设部建筑施工技术专业专科培养目标的要求,运用模块式课程结构,以工程项目为载体,以职业能力为本位,构建以工作过程知识为导向的专业课程体系。理论部分以够用和满足岗位和职业能力的需要为原则,重点以提高学习者的职业实践能力和职业素质为宗旨,力图以建立在以学生为本位的理念下,为建立多样性与选择性相统一的教学机制而服务,通过相关教学内容和教学手段的有机结合,强化职业技术实践活动,突出职业教育的特色,全面提高学生的职业道德、职业能力和综合素质。 知识目标:熟悉建筑施工组织概论及施工准备工作的内容,

掌握施工准备工作的编制方法;熟悉流水施工的基本原理、参数及分类,掌握流水施工的编制方法;熟悉网络计划的概念和组成,掌握网络计划的绘制方法和参数计算方法;熟悉施工组织设计的分类和内容,掌握单位工程施工组织设计的编制;熟悉施工组织总设计的概念和内容,掌握施工组织总设计的编制方法。 技能目标:通过对本课程的学习和实训,培养学生具有合理选择施工方案,组织工程项目的流水施工,绘制单位工程、分部(分项)工程的网络计划,编制施工进度计划表并绘制施工现场平面图的能力。 态度目标:运用各种教学手段密切联系工程实际,激发学生的求知欲望,培养学生科学严谨的工作态度和创造性工作能力;培养学生热爱专业,热爱本职工作的精神;培养学生一丝不苟的学习态度和工作作风;形成正确的世界观、人生观、价值观;具有良好的职业道德和公共道德。 2课程的职业岗位指向 在专业调研及岗位工作过程分析的基础上,以建筑施工现场一线生产及管理岗位中具有相近知识、能力、素养要求的岗位集合,形成建筑工程技术专业职业岗位群。主要岗位是施工员、质检员、安全员、资料员、检测员、造价员。本课程为土建施工企业的施工员职业岗位必备知识。 3课程目标体现专业综合职业能力的培养 本课程紧扣专业培养目标和人才培养规格,基于施工员的职业岗位职责与能力来遴选教学内容,充分利用校内实训基地和校

房屋建筑工程施工组织设计

宁南县红星乡中心小学校教师周转房建设 项目 施工组织设计 四川蜀都东方建设工程有限公司 二〇一五年十月十日

编制依据 一、建设方 业主所发的招标文件及其有关说明。 由设计公司设计的全套建筑、结构设计图纸。 合同文件中业主对工期、质量、文明施工等要求。 业主提供的施工现场平面、占地范围、水、电源及道路。 二、承包方 我公司可投入本工程施工的管理人员、工程技术人员及施工人员。 我公司可投入本工程施工的机械设备、周转材料、检测、检验仪器等。 我公司的新版《公司质量手册》、《程序文件》、《工程质量管理标准》及其它支持性企业文件。 三、政策法律法规、规范文件 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》等。 国家、行业、省市等有关工程的强制性标准、规程、规定。 省、市关于开展创建文明工地和创建优质工程的有关规定。 四、国家和行业现行的施工质量验收规范 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土质量控制标准》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量及验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2001) 《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-94) 《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-99) 《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-2003) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92) 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)

施工组织设计方案封面版面文字格式导则

深圳市建工集团股份有限公司 施工组织设计、方案封面、版面、文字格式导则(按照深圳市标准《施工组织设计编写规范》进行个别修改调整) 施工组织设计、方案的封面、版面文字格式分别见附件一~五,其中分包工程的施工方案的封面见附件四。施工组织设计、方案的封面格式,若当地政府另有要求的,从其要求。 1 封面 封面内容应包括工程名称,编制人、审核人和批准人签字,企业名称,编制日期。封面样式可参照附件一~四。 2 纸张 文字部分宜用A4纸,横道图、网络图和其它图形部分宜采用A3、A4(420×297mm、297×210mm)或A3加长纸。 3 A4纸的页面边距 上、下、左、侧页边距宜为25㎜,右侧页边距宜为20㎜;装订线应在左侧,其距离宜为8㎜;页眉边距宜为15㎜,页脚边距宜为17.5㎜。 4 字体、字号、字符间距和段落间距 正文部分的章标题字体宜采用三号宋体常规加粗字型;正文部分的节标题字体宜采用四号宋体常规加粗字型;正文部分的条以下标题字体宜采用小四号宋体常规加粗字型;正文部分的字体宜采用小四宋体常规字形;正文部分的字符间距宜采用标准值;正文部分的段落间距宜采用多倍行距:1.3倍。 文字文件编辑软件Micorosft office Word的版本,不应超过2003,超过时应得到公司技术中心认可。 5 页眉、页脚 页眉宜标识出工程名称和章节名称,页脚宜标识出施工企业名称和页码,页眉和页脚中的字体宜采用5号宋体常规字形。 6 页码 页码位置宜位于页脚右侧;A3和大于A3规格的纸可不编排页码。 7 章节条款编排顺序 施工组织设计一般分成多个章节,章、节题目宜居中,文章中的各种小标题应醒目。标题层次和格式见附录A 。 8 表格的位置 表格宜放置在靠近相关正文的地方。表格需有表名和表序号,表名宜居中,

建筑施工组织设计范文(完整版)

某某某某学院 施工组织设计 课题名称多层砖混结构办公楼施工组织设计 学生姓名 __________ 学号 ____________ 院系____________ 专业____________ 班级____________ 指导老师______ 2016年6月9日 目录

一、设计概况-------------------------1 二、设计内容-------------------------6 三、设计要求-------------------------7 四、施工方案------------------------10 五、施工进度计划--------------------23 六、施工现场平面布置图--------------32 七、建筑技术组织措------------------35 八、参考文献------------------------37

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间

建筑工程技术建筑施工组织设计考试试题及详细答案.doc

一、判断题 1、项目建议书是项目决策的核心。(x ) 2、可行性研究是对项目在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证。(V) 3、固定资产投资项目包括基本建设项目和技术改造项目。(V ) 4、施工组织设计的编制,只是为实施拟建工程项目的生产过程提供了一个可行的方案。( V ) 5、施工组织设计是指导拟建工程施工全过程各项活动的纯技术性文件。(X ) 6、施工准备工作的检查方法常采用实际与计划对比法。(X ) 7、施工准备工作不仅要在开工前集中进行,而且要贯穿在整个施工过程中。(V ) 8、调查研究与收集资料是施工准备工作的内容之一。(V ) 9、资源准备就是指施工物资准备。(X ) 10 、施工现场准备工作全部由施工单位负责完成。(X ) 11 、施工用水包括生产和生活用水。(X ) 12 、组织流水施工必须使同一施工过程的专业队组保持连续施工。(X ) 13 、工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭接时间等。(X ) 14 、网络图中的箭线可以画成直线、折线、斜线、曲线或垂直线。(V ) 15 、单代号网络图严禁出现箭线交叉,否则容易引起混乱。(V ) 16 、单代号网络图与双代号网络图并无本质区别,只是表达方式不同。(V ) 17 、计算网络计划时间参数的目的主要是确定总工期,做到工程进度心中有数。(X ) 18 、在网络计划中当某项工作使用了全部或部分总时差时,则将引起通过该工作的线路上所有工作总时差重新分配。( V ) 19 、由关键工作组成的线路必为关键线路。(X ) 20 、若将网络计划中某关键工作的持续时间压缩△,则工期相应缩短A。(X) 21 、网络计划中非关键工作的自由时差一定不为零。(X ) 22 、关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔必为零。(V ) 23 、在网络计划执行过程中,如果某关键工作的完成时间推迟 3 天,工程总工期也必推迟 3 天。( V ) 24 、两关键节点之间的工作不一定是关键工作。(V ) 25 、拟定主要工程项目施工方案中的施工方法时,要求考虑各工种各施工段的合理搭接。( V) 26 、确定各单位工程的、竣工时间和相互搭接关系的依据是施工部署。(X ) 27 、设计施工总平面图一般应先考虑场外交通的引入。(V ) 28 、在设计施工总平面图时,各种加工厂布置应以方便使用、安全防火、集中布置为原则。( X) 29、工程施工组织设计中,主要施工机械的需要量是根据建筑面积、施工方案和工程量 , 并套用机械产量定额求得的。( V ) 30 、采用网络图表达施工总进度计划,便于对进度计划进行调整、优化、统计资源数量。(X )

建筑工程施工组织设计样本

目录第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织机构 第四章施工总平面布置 第五章施工总体部署 第六章施工进度计划及工期保证措施 第七章施工方案及技术措施 第八章质量保证体系及措施 第九章安全管理体系及措施 第十章文明施工措施 第十一章环境保护措施 第十二章职业健康安全体系及措施 第十三章季节施工措施 第十四章分包管理措施 第十五章与业主、设计、监理的配合 第十六章工程交付与保修 第十七章施工信息化管理

第一章编制说明 一、编制依据 1、招标文件 2、施工图纸 3、工程建设标准 1)国家法律、法规 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 其它法律、行政法规。 2)工程建设规范、标准及行业的有关规定 按国家现行的技术规范及有关规定执行。 4、其它 1)我单位的质量管理体系文件、质量保证手册; 2)我单位质量保证手册及程序文件;

3)施工现场及周围环境调查记录; 4)建筑业十项新技术; 5)其他相关图集、规范、标准等。 二、编制原则 1)安全第一、质量优先原则 坚持“技术可靠、措施得力、安全第一、质量优先”的原则,在安全措施落实到位、技术方案可靠、质量有保障、确保工程万无一失的前提下组织施工。施工中强化标准化管理,控制成本,控制工程造价;针对实际情况进行最优方案选取;在保证质量的前提下,合理安排进度,确保实现工期目标。 2)科学配置、经济合理原则 坚持“科学组织、合理配置、优化方案、节约投资”的原则,选派施工经验丰富的管理人员和技术人员。使用专业化施工队伍,投入高效、先进的施工设备,使之匹配合理;对工程项目的关键工序进行多方案经济技术比较,优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价、缩短工期。 3)合理布局、优质高效原则 坚持“避免干扰、就近布置、方便使用、优化设置”的原则,在规定的施工范围内合理布置临时设施;全面贯彻执行ISO9001质量认证体系、ISO14001环境管理标准及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系。推广、使用新技术、新工艺、新方法、新材料,确保创优规划和质量目标的实现;积极推行较先进项目管理模式,调动现场人员积极性,确保优质高效的完成工程施工任务。 4)均衡生产、确保工期原则 坚持“科学管理、统筹安排、强度均衡、留有余地”的原则,合理安排进度,网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,确保实现工期目标。

建筑工程施工组织设计范本

施工组织设计 目录 第 1章工程概况 1 第 2章施工总体部署 1 2.1 施工部署 1 2.2 工期控制 1 2.3 施工准备 1 第 3章主要施工方法及技术措施 1 3.1 基坑支护工程 1 3.2 人工挖孔桩施工 1 3.3 施工测量 1 3.4 桩承台、地梁、底板施工 1 3.5 地下室结构施工 1 3.6 无粘结预应力钢筋施工 1 3.7 主体框架结构施工 1 3.8 砼泵送技术 1 3.9 砌体工程 1 3.10 乳胶漆施工 1 3.11 天花吊顶工程 1 3.12 楼地面工程 1 3.13 屋面坐砌陶质寸半方大阶砖 1 3.14 外墙面砖施工 1 3.15 墙面花岗岩施工 1 3.16 防水工程施工 1 3.17 抹灰、油漆工程 1 3.18 门窗安装工程 1 3.19 玻璃幕墙安装工程 1 3.20 外排栅搭设工程 1 第 4章施工进度安排 1 第 5章施工总平面布置 1 5.1 施工平面布置 1 5.2 施工临时用水计算 1 5.3 施工临时用电计算 1 第 6章设备配置及材料进场 1 6.1 主要施工机械计划表 1 6.2 主要材料进场计划 1 第 7章人力配备第 8章质量保证措施 1 8.1 质量控制程序 1 8.2 质量保证的检测、试验措施 1 8.3 质量保证技术措施 1 钢筋工程 1 模板工程 1 混凝土工程 1 砖砌体工程 1

抹灰工程 楼地面工程 1 门窗安装工程 1 油漆工程 1 8.4 质量保证体系 1 第 9章对专业施工单位的配合 第 10章文明施工及安全保证措施 1 10.1 安全施工管理体系 1 10.2 安全施工措施 1 10.3 临时用电安全 1 10.4 机械安全 1 塔吊使用安全 1 10.5 施工现场管理 1 10.6 施工现场的料具 1 10.7 施工现场的环境卫生 1 10.8 施工现场的环境保护 1 10.9 施工现场的消防保卫措施 1 第 11章工期保证措施 1 第 12章降低成本措施 1 第 13章成品保护措施 1 第 14章施工管理组织机构 1 第 15章施工进度计划横道图和网络图 1 第 16章施工平面布置图 1 第 17章基坑支护及土方开挖分区图 1 第 18章塔吊基础大样图 1 1

(招标投标)机电安装工程(施工组织设计)投标

(招标投标)机电安装工程(施工组织设计)投标

金晖家园机电安装工程 (施工组织设计) 投标单位:江苏建兴建工集团有限公司法定代表人: 编制日期:二OO五年元月八日 目录 1施工概况··3 1.1结构概况··3 1.2专业概况··3 2施工准备··12 2.1施工管理网络··12 2.2施工技术准备··12 2.3施工人员准备··12 2.4施工机械设备及仪器准备··13

2.5主要设备材料进场一览表··15 3施工依据··19 4施工方案··22 4.1施工配合··22 4.2技术措施··26 4.3施工方案··29 4.3.1给排水方案··29 4.3.2通风空调安装方案··43 4.3.3空调水系统施工方案··54 4.3.4电气安装方案··62 5质量通病预防··75 6成品保护措施··79 7工期保证措施··82 8降低成本措施··83 9现场文明及环保保证措施··85 10现场安全保证措施··86 11工程保修措施··87 12施工进度计划表··89

1、工程概况1.1结构概况

金晖嘉园四期公建由北京金悦鑫房地产开发有限公司开发,北京东海富京国际建筑设计有限公司设计。位于海淀区西直门外小村33#,框架结构,总建筑面积51598m2。地上34998 m2,地下16960 m2,人防4896 m2。地下三层,地上十一层,负一层为社区服务中心,负二层为车库,负三层为人防车库。地上部分南北两端为十一层写字楼,中间为七层写字楼。 1.2机电概况 1.2.1给排水安装工程 给排水安装工程包括:生活给水系统、热水系统、中水给水系统、消火栓系统、自动喷洒系统、污废水排水系统,雨水排水系统和卫生洁具安装。 1.2.1.1生活给水系统 本工程生活给水分区供给,分为低区及高区二个部分。地下三层至地上四层为低区供水系统,五层至十一层为高区供水系统。 低区给水系统水源由市政管网直接提供,由管径DN100热镀锌钢管双管引入,分由立管G1L-1~G1L-9、G1L-6'及GL-C供低区各用水。 高区供水水源由市政管网经二路DN100引入地下三层生活水池(18M3),通过三组变频调整泵(二用一备)加压后分由立管GL-1~GL-5送到高区各用水点。生活水池水位及变频调速泵的启停均实行自动控制。 低区、高区给水方式均为下供上行式。给水管管材采用热镀锌钢

建筑工程施工组织设计范本.doc

建筑工程施工组织设计范本 目录 一、工程概况 二、工期及质量目标 三、施工准备情况 四、施工组织管理网络 五、施工总体布署 六、主要分部、分项施工方法 七、针对本工程特点采用的特殊措施 八、季节性施工措施 九、质量保证措施 十、工期保证措施 十一、安全生产和文明施工措施十二、降低成本、提高经济效益措施十三、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表十四、施工进度计划表 十五、施工总平面布置图施工组织设计 一、工程概况 本工程为**** 的综合楼,工程地点位于扬州旅游用品公司内,现场已具备开工条件。 1、平面布置 本工程为框架三层结构,图纸**** 勘测设计研究院设计,图纸设计编号为01230。工程(1)-(8)轴为48.24米,(A)-(H) 轴为34.24

米,檐口高度为11.7米,山尖高度为13.7 米,建筑面积为 4973M2,室内外高差为200。 2、建筑设计 主要分部分项做法如下: (1)防潮墙基:在环梁顶部-0.06m 处,用20 厚1:2 水泥砂浆与5%防水砂浆拌合,平整地面。 (2)地面做法:先平整土压实,再填100厚碎砖压实做60 厚 C10 混凝土、水磨石地面施工后的防水层。 (3)地面做法:地面为普通混凝土地面,卫生间为地砖地面,标高低于室内20 层。 (4)外墙做法:混合砂浆涂料,刷外墙涂料,主要颜色为淡蓝色,装饰柱、上下窗台及窗窗门为白色,护栏为深蓝色。 (5)内墙做法:主要以1:1:6 混合砂浆涂装,1:3 水泥砂浆踢线,卫生间内墙为2000高白色瓷砖,15 厚1:2.5水泥砂浆墙角防护线。 (6)平顶法:水泥砂浆涂装。 (7)门窗做法:门为三层板门,窗为铝合金窗。 (8)楼梯方法:水泥砂浆台阶、铁栏杆、木扶手。 (9)室外水分散方法:一般混凝土水分散宽度为800。屋面做法:平铺瓦屋面,PVC 卷材防水,屋面水管选用PVC 中档水管。(11)涂装做法:木门、楼梯扶手底面为红褐色两度漆,外露铁件生锈后刷一次防 锈漆,外露银漆两度漆,不外露铁件生锈后刷防锈漆两度漆。 3、结构设计

建筑工程项目施工组织设计范本

建筑工程施工组织设计第 1章工程概况 1 第 2章施工总体部署 1 2.1 施工部署 1 2.2 工期操纵 1 2.3 施工预备 1 第 3章要紧施工方法及技术措施 1 3.1 基坑支护工程 1 3.2 人工挖孔桩施工 1 3.3 施工测量 1 3.4 桩承台、地梁、底板施工 1 3.5 地下室结构施工 1 3.6 无粘结预应力钢筋施工 1 3.7 主体框架结构施工 1 3.8 砼泵送技术 1 3.9 砌体工程 1 3.10 乳胶漆施工 1 3.11 天花吊顶工程 1 3.12 楼地面工程 1 第 6章设备配置及材料进场 1 6.1 要紧施工机械打算表 1 6.2 要紧材料进场打算 1 第 7章人力配备 1 第 8章质量保证措施 1 8.1 质量操纵程序 1 8.2 质量保证的检测、试验措施 1 1 / 72

8.3 质量保证技术措施 1 钢筋工程 1 模板工程 1 混凝土工程 1 砖砌体工程 1 抹灰工程 1 楼地面工程 1 门窗安装工程 1 油漆工程 1 8.4 质量保证体系 1 第 9章对专业施工单位的配合 1 第 10章文明施工及安全保证措施 1 10.1 安全施工治理体系 1 10.2 安全施工措施 1 10.3 临时用电安全 1 10.4 机械安全 1 塔吊使用安全 1 10.5 施工现场治理 1 10.6 施工现场的料具 1 10.7 施工现场的环境卫生 1 10.8 施工现场的环境爱护 1 10.9 施工现场的消防保卫措施 1 第 11章工期保证措施 1 第 12章降低成本措施 1 第 13章成品爱护措施 1 第 14章施工治理组织机构 1 2 / 72

北京建工施工组织设计管理办法

北京建工集团有限责任公司文件 建技(2003)204号签发人:艾永祥 关于印发《北京建工集团 施工组织设计管理办法》的通知 各有关单位,各事业部: 现将《北京建工集团施工组织设计管理办法》印发给你们,请认真贯彻执行。 二OO三年六月三日 主题词:科技工作施工组织设计△办法通知 抄送:施工管理部、安全监管部 北京建工集团有限责任公司办公室 2003年6月3日印发 共印8份 北京建工施工组织设计管理办法 1.总则

1.1 为提高集团施工组织设计的编制与管理水平,明确编制、审批、执行、监督、修订等程序和职责,确保其组织指导作用,特制定本办法。 1.2 本办法适用于集团公司总承包和集团所属各建安施工企业承建的各类建安工程的施工组织设计、季节性施工方案的管理。市政及基础设施工程的施工组织设计管理参照本办法执行。 1.3 本办法所指施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工方案、季节性施工方案。 1.4 本办法是集团公司施工组织设计管理的原则性文件,各单位可结合具体情况,制订实施细则。 1.5 集团所属各企业除执行本办法所规定的各项程序和内容外,还应符合上级的有关规定。 2.编制原则 2.l 凡新建、扩建、改建的建(构)筑工程、市政及基础设施工程均应在施工前编制施工组织设计。 2.2 施工组织设计是项目经理受企业法定代表人的委托,为履行企业法定代表人与业主签定的合同,根据合同要求、国家有关法规、工程对象的特点及主客观条件,而拟定的工程实施的计划文件。 2.3 施工组织设计必须贯彻国家政策、法规和有关标准,满足设计文件和合同要求,充分考虑工程对象的特点和主客观条件,正确处理质量、速度、成本三者的关系,力求取得最佳的企

某工程项目施工组织设计方案[精编版]

某工程项目施工组织设计方案[精编版]

浙江华府祥和·人家项目 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 浙江建工集团公司 二OO四年四月十八日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (3) 第三章目标 (5) 第四章施工部署 (6) 第五章施工准备 (9) 第六章施工测量 (14) 第七章桩基础工程施工方法 (18) 第八章地下室主要施工方法 (31) 第九章主体工程主要施工方法 (46) 第十章屋面工程主要施工方法 (49) 第十一章主要装饰工程施工方法 (51) 第十二章安装工程施工方法 (59) 第十三章外脚手架工程 (70) 第十四章主要施工管理措施 (72) 第十五章主要技术组织保证措施 (73) 第十六章保证工程质量措施 (82) 第十七章施工进度及工期保证措施 (92) 第十八章杭州市“双标化”工地技术措施 (95) 第十九章安全生产和文明施工的保证措施 (99) 第二十章工地机电安全技术措施 (102) 第二十一章消防安全保证措施 (103)

第二十二章季节性施工技术措施 (104) 第二十三章施工现场的配合协调工作 (109) 第二十四章本工程施工中可能发生的问题和解决方法 (111) 第二十五章服务措施 (114) 附件1:施工计划进度表、劳动力动态曲线图 (115) 附件2:施工进度网络计划图 (116) 附件3:桩基工程施工网络计划图 (117) 附件4:总平面布置图 (118)

施工组织设计 第一章编制依据 1、本施工组织设计编制的目的是:为浙江华府祥和·人家工程施工阶段提供较为完整的技术文件,指导本工程优质、高速、安全、文明地施工。 2、本施工组织设计的编制依据: 本施工组织设计依据下述规范、文件编制: 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 3、《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 5、《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 6、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 9、《砌体工程施工质量验收规范》(GBJ50203-2002) 10、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 11、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 12、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 13、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 14、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

施工组织设计范本

1楼 目录 一、工程概况 二、工期及质量目标 三、施工准备情况 四、施工组织管理网络 五、施工总体布署 六、主要分部、分项施工方法 七、针对本工程特点采用的特殊措施 八、季节性施工措施 九、质量保证措施 十、工期保证措施 十一、安全生产和文明施工措施 十二、降低成本、提高经济效益措施 十三、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表 十四、施工进度计划表 十五、施工总平面布置图施工组织设计 一、工程概况 本工程为****的综合楼,工程地点位于扬州旅游用品公司内,现场已具备开工条件。 1、平面布置 本工程为框架三层结构,图纸****勘测设计研究院设计,图纸设计编号为01230。工程(1)-(8)轴为48.24米,(A)-(H)轴为34.24米,檐口高度为11.7米,山尖高度为13.7米,建筑面积为4973M2,室内外高差为200。 2、建筑设计 主要分部分项做法如下: (1)墙基防潮:在地圈梁上口-0.06米处设20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆找平。(2)地面做法:素土夯实,然后填100厚碎砖石夯实后做60厚 C10砼,在做好防水层后施工水磨石地面。 (3)楼面做法:楼面为普通砼楼面,厕所间为地砖地面,标高低于室内地坪20。 (4)外墙面做法:混合砂浆粉刷,刷外墙涂料,主要色彩为淡蓝色,装饰柱、上下窗台及窗梃为白色,女儿墙为深蓝色。 (5)内墙面做法:主要为1:1:6混合砂浆粉刷,1:3水泥砂浆踢脚线,厕所间内墙为2000高白瓷砖,15厚1:2.5水泥砂浆护角线。 (6)平顶做法:水泥砂浆粉刷。 (7)门窗做法:门为三合板门,窗为铝合金窗。 (8)楼梯做法:水泥砂浆踏步,铁栏杆木扶手。 (9)室外散水做法:普通砼散水宽800。

建筑工程施工组织设计完整版.docx

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 一、前言 二、工程概论 三、施工组织机构及劳动力计划 四、施工布置及现场平面安排 五、施工方案的选择 六、工程计划及确保工期措施 七、钢结构制作 八、钢结构安装 九、质量控制、检测及顺序 十、石材幕墙施工工艺及技术方案 十一、铝材加工工艺及技术方案 十二、安全技术保证措施 十三、现场文明施工

第一章、前言 一、编制说明 (一)本施工组织设计钢结构分册,仅应用于指导南京理工大学第四教学楼钢结构等制作安装工程。 (二)本分册编制依据的规范、标准 1、《钢结构工程施工及验收规范》GB 2、《钢结构工程质量检验评定标准》GB 3、《钢—混凝土组合楼盖结构设计与施工规程》YB 4、《建筑钢结构焊接规程》JBJ81-91 5、《钢结构高强螺栓连接的设计施工及验收规范》JGJ82-91 6、金属与石材幕墙工程技术规范JGJ,J 7、国家有关的施工安全规范、本企业有关的施工安全标准 (三)本企业通过ISO9002质量体系认证,本工程施工按ISO9002质量体系运作。 二、指导思想 以质量为中心,以工期为目标、精心组织、科学管理、高速优质的完成工程施工任务,在钢结构施工领域内再创速度、质量新记录。 三、施工目标 质量目标 合格,满足业主要求 工期目标

钢结构30天,纯铝板干挂20天,花岗岩干挂20天,承诺确保工程按合同签订中要求能按期交验。 (三)安全目标 确保工程、设备安全、施工人员无重大伤、残事故。 (四)文明施工目标 规范化、标准化进行现场管理,确保文明施工达标,争创样板示范工程。 第二章、工程概论 基本情况 工程名称:南京理工大学第四教学楼钢结构等制作安装工程 业主:南京理工大学 施工图设计: 钢结构制作安装、纯铝板干挂、外墙花岗岩干挂 结构工程特点; 新校区第四教学楼长23.4米、宽14.6米、总高29.1米,本工程结构主体较高,一次用钢量吨位较大,材料规格品种多。业主要求钢结构在30天内完成,纯铝板干挂在20天内完成,花岗岩干挂在20天内完成。面对工程的实际情况,我们要求做好各方面的细化工作,将工程中的系列难题及时消化,这对我们钢结构施工队伍的技术能力及专业素质要求,提出了相当高的要求。 第三章、施工组织机构

房屋建筑工程施工组织设计劳务

标段房屋建筑工程 施工组织设计 一、施工方案与技术措施 ( 一) 工程概况 ( 二) 施工准备工作 1、技术准备: (1)由公司总工程师牵头,组织项目经理、质检、技术、测量等有关人员组成技术准备小组,认真审查图纸,组织由参建各方参加的图纸会审,并就会审中提出的问题达成一致意见,并形成书面文字记录,作为图纸的补充,在施工过程中遵照执行。 (2)提出各种材料成品购进及半成品加工计划,做好各类原材料的检验和混凝土、砂浆配合比申请试配工作。 (3)对各级技术人员作好交底,对工程的重要分部和关键施工过程组织编写作业指导书,使施工者真正认识和熟练掌握其所施工工序的操作要点和质量标准。 (4)对采用的新技术、新工艺组织施工人员进行培训,考核合格后上岗。 (5)各级别工种及专业技术员均持证上岗,并进行岗前培训。 (6)对业主办理有关资料的交接手续,做好定位放线、标高、高 程、控制等测量复核工作。 2、现场准备 (1)根据施工平面布置图,在现场布置施工临时水路、电路、修建

临时房、厕所等。 (2)按施工总平面布置图要求对现场的临时道路、料场等地进行硬化,办公及生活区进行绿化。 (3)修筑排水明沟,做好现场排水布置。 3、施工机具、劳动力、材料的准备。 根据劳动力计划,组织所需人员按计划进场,各种机械设备及原材料、周转材料按计划进场。 (三) 测量、放线: 1、测量:建立主轴线控制网。根据建设单位提供红线图和建筑物的设计坐标,先沿东西向后南北各定出一条平面控制网的主轴线,并进行方向校正,使纵横两轴线严格垂直,并将其引伸至施工建筑物 5 米以外不被扰动的地点,设置控制引桩,用1.2米长的①25钢筋打在地下,周边用细石砼包住,使之不被扰动,在头上用钢锯锯成十字丝,交叉点即为标准控制点。 2、定位放线:按照业主指定的高程和定位控制桩,画放线图,经两方技术负责人审定后进行定位,将主轴线引出,设永久控制桩,据此分别测设各轴线与标高控制点。 (四) 主要项目施工方法主要项目施工应按分部工程、分项工程、 检验批进行施工验收,检验批按主控项目和一般项目进行验收。未经相关人员验收合格,不得进行下步施工。以确保每个分部工程、分项工程和检验批的施工和验收都处于受控状态。所有施工、验收工作应遵循“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方