工厂供电复习资料
工厂供电复习资料

1.工厂供电:是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。

2.意义:生产自动化后增加产量、提高质量、减轻劳动强度。供电中断,会引起设备损坏,可能发生人身事故。

3. 基本要求:安全、可靠、优质、经济

4. 工厂供电设计内容:对中小型工厂的供电系统及电气照明进行操作、维护、设计、计算。

5. 电压波动的概念:电压波动是指电网电压有效值的连续快速变动

6. 电压偏差概念:电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差。

7. 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统

8. 中性点接地种类:TN 系统、TT 系统和IT 系统

9. 电力负荷:(1)耗用电能的用电设备或用户;(2)用电设备或用户耗用的功率大小或电流大小。

10. 负荷分级:(1) 一级负荷 一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者,或者中断供电将在政 治、经济上造成重大损失者,(2) 二级负荷 二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,(3) 三级负荷 三级负荷为一般电力负荷,所有不属于上述一、二级负荷者均属三级负荷

11. 工厂电力负荷的分级及其对供电电源的要求

一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。

二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。

三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。

12. 负荷曲线:表示电力负荷随时间变动情况的一种图形。从负荷曲线上可以掌握负荷变动规律,获得对设计和运行有用的资料。

13. 负荷曲线、负荷计算所用的物理量

(1)年最大负荷(Pmax):

全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率,又叫半小时最大负荷P30 。 (2)年最大负荷利用小时(Tmax)(是一个假想时间) 一班制:Tmax=1800—3600h 、两班制:Tmax=3500—4800h 、三班制:Tmax=5000—7000h (3)平均负荷: (4)负荷系数(负荷率): 14.

计算负荷的方法 :需要系数法 ,常用

二项式法,设备台数少,容量差别悬殊时采用。

一、需要系数法确定计算负荷

用电设备组计算负荷: 需要系数:

二、按二项式法确定计算负荷 1、基本公式: Pe=用电设备组总容量; Px=X 台最大容量的设备总容量; B 、C 为二项式系数; 2、多组用电设备计算负荷的确定 考虑各组用电设备的最大负荷不同时出现的因素在各组用电设备中取其中一组最大的附加负荷(cPx )max ,再加各组的平均负荷bPe e d P K P =30?tan 3030P Q =?cos 3030P S =N U S I 33030=如果是一台电机: ?

ηcos 30N N N U P I I ==max max P W T a =t W P t av =N L P P K =e WL e L P K K P ηη∑=30WL e L d K K K ηη∑=e d P P K 30=

15.功率因素的概念:在交流中,与之间的相位差(Φ)的余弦叫做因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是和的比值,即cosΦ=P/S

16. 工厂计算负荷的确定:工厂计算负荷是选择电源进线、电气设备、主变压器的依据。

一、按需要系数法确定工厂计算负荷 (用电设备总容量(不包括备用)乘上一个需要系数)二、按年产量估算工厂计算负荷 式中 A 为工厂的年产量;a 为单位产品耗电量。

三、按逐级计算法确定工厂计算负荷 计算负荷加上各级损耗进行计算 17. 工厂的功率因数 :瞬时功率因数: 平均功率因数: 最大负荷功率因数:

18.无功功率补偿: 《供电营业规则》规定:100KV A 及以上高压供电的用户其功率因数应达到0.9以上,其它电力用户的功率因数应达到0.85以上。

无功补偿容量 : 确定电容器个数: 无功补偿后的工厂计算负荷 : 19. 尖峰电流:是指持续时间1-2S 的短时最大负荷电流(电动机起动时出现)。

20. 一、短路:指不同电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接

二、短路的原因: 绝缘损坏、过电压、外力损伤、违反操作规程、动物造成等。

三、短路的后果: 产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。

21. 短路的形式:三相短路、两相短路、单相短路、两相接地短路

22. 1、短路电流周期分量

2、短路电流非周期分量

3、短路全电流

4、短路冲击电流 K=1~2 短路电流冲击系数(高压三相短路为1.8,低压为1.3)

5、短路稳态电流: (无限大容量系统) 23. 一、变配电所的任务: 变电所:受电、变压、配电的任务;配电所:受电、配电的任务

二、变配电所的类型 : 工厂变电所:总降压变电所

车间变电所:车间附设变电所 车间内变电所

24. 主变压器容量的选择 :装设一台主变压器 :

装设两台主变压器 :

车间变电所单台变压器容量上限:1000KV A 或1250KVA

25. 电流互感器1、基本原理和特点:一次绕组导线很粗,匝数很少,二次绕组匝数多导线细。 2. 电流互感器常用接线方式: 一相式接线、两相V 型接线、两相电流差接线、三相星型接线 3. 电流互感器使用注意事项:工作时二次侧不得开路,二次侧有一端必须接地,电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。 26.

电压互感器1、基本原理和特点:一次绕组导线很细,匝数很多,二次绕组匝数少导线粗。2.电压互感器的常用接线方式:单相电压互感器、V/V 型、三相五柱式等3.电压互感器的使用注意事项:工作时二次侧不得短路,二次侧有端必须接地,互感器在连接时注意其端子的极性。 m ax

30)()(x i e cP bP P +∑=m ax m ax 30tan )()tan (??X i e cP bP Q +∑=e d P K P =30Aa W a =max 30T W P a

=p e K P P ∑?=)1(301)2(30)2(30WL T P P P P ?+?+=UI P 3cos =?22cos q p P W W W +=?)

tan (tan '30'3030??-=-=P Q Q Q C C

C q Q n /=C

Q Q Q -=30'30230230'30)(C Q Q P S -+=2)(2)()(t np t p t K i I I +=''2I K i sh

sh =''2)1(21I K I sh sh -+=K

I I I ==∞''

27. 对工厂变配电所主接线的基本要求:安全、可靠、灵活、经济

主接线图绘制形式:系统式主接线图、装置式主接线图 28. 桥式接线分类:内桥、外桥、全桥29. 电力线路的任务和类别 1、任务:输送和分配电能 2、分类: 低压:1140V 及以下; 高压:1140V 以上; 超高压:220KV 及以上 。 高压线路的接线方式:放射式、树干式、环形; 低压线路的接线方式 :放射式、树干式、环形

30. 选择导线和电缆截面的条件:发热条件 电压损耗条件 经济电流密度 机械强度

31. 过电流保护装置:熔断器(简单、经济) 低压断路器(供电可靠性较高、操作灵活)继电保护(自动化程度较高的场所) 基本要求:选择性、速动性、可靠性、灵敏度(灵敏系数

32. 继电器:输入物理量达到规定值时,电气输出电路被接通或分断

分类:1.输入量:电气继电器、非电气继电器 ;2.用途:控制继电器、保护继电器 ;3.物理量:电流 电压 功率 4.继电器按组成元件分:机电型(电磁式、感应式) 晶体管型 微机型 继电保护的接线方式:两相两继电器式 两相一继电器式(差接式) 整定: 1.过电流保护动作电流的整定(带时限过电流保护(含定时限和反时限)的动作电流,应躲过线路的最大负荷电流(包括正常过负荷电流和尖峰电流),以免保护装置误动作;其返回电流,也应躲过线路的最大负荷电流,否则保护装置还可能发生误动作)

2. 过电流保护动作时限的整定(过电流保护的动作时限,应按“阶梯原则”进行整定,以保证前后两级保护装置动作的选择性,在后一级保护装置所保护的线路首端(如图前页所示线路中的k 点)发生三相短路时,前一级保护的动作时间t1应比后一级保护中最长的动作时间t2大一个时间级差△t ,即 t1≥t2+ △t 3

3.变压器保护:差动保护 瓦斯保护

34. 绝缘监视装置用于小接地电流的电力系统中,以便及时发现单相接地故障,以免单相接地故障发展为两相接地短路,造成停电事故。

35. 二次回路(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称

二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等

36. 过电压分为:内部过电压和雷电过电压 37. 雷电过电压分为:直接雷击和间接雷击

38.接地:工作接地(为保证电力系统和电气设备达到正常工作要求而进行的一种接地,例如电源中性点的接地、防雷装置的接地等。) 保护接地(为保障人身安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地)重复接地 (在TN 系统中,为确保公共PE 线或PEN 线安全可靠,除在电源中性点进行工作接地外,还应在PE 线或PEN 线的下列地方进行重复接地) 39、工厂调荷措施:①错开各车间的上下班时间、午休时间和进餐时间等,使各车间的高峰负荷分散,从而降低工厂总的负荷高峰;②调整厂内大容量设备的用电时间,使之避开高峰负荷时间用电; ③调整各车间的生产班次和工作时间,实行高峰让电 1.min

.op k P I I S

工厂供电课程总结

第一章概论 1. 工厂课程任务:主要是讲述电能供应和分配问题,并讲述继电保护、电气照明,使学生初步掌握供电系统和电气照明运行维护和设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定一定的基础。 2. 工厂供电系统的有关知识 电力系统:由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 3. 额定电压 A:用电设备的额定电压: 线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压。用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。 B:发电机的额定电压:发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 C:电力变压器的额定电压:(1)电力变压器一次绕组的额定电压分两种情况: ①当变压器直接与发电机相联时,如图中的变压器T1,高于同级电网额定电压5%。 ②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,如图的变压器T2,此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压一亦分两种情况: ①变压器二次侧供电线路较长,如图中的变压器T1,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%。 ②变压器二次侧供电线路不长时,如图中的变压器T2,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%。 4. 电力系统的中性点运行方式:A,中性点直接接地系统低压配电系统,按保护接地形式,分为TN系统、TT系统和IT系统。B,中性点不接地的电力系统c,中性点经消弧线圈接地的电力系统 5. 工厂供电设计的主要内容:1,根据资料,计算出车间及全厂的计算负荷;2,根据计算负荷选择车间变电所位置和变压器的台数和容量;3,根据负荷等级全厂的计算负荷,选择供电电源、电压等级、和供电方式;4,选择总降的台数及容量;5,确定总降接线图和厂区的高压配电方案,6,选择电气设备及载流导体的截面,必要时进行短路条件下动稳定和热稳定的校验;7,选择继电保护,并进行参数的整定计算;8,提出变压器和厂区建筑物的防雷措施,接地方式及接地电阻的计算,9确定功率因数补偿措施;10,选择高压配电所的控制和调度方式,11,核算建设所需器材和总投资 第二章负荷计算 1.负荷计算:求计算负荷的这项工作称作为负荷计算。实质:是功率的计算。“计算负荷”:

《工厂供电》复习大纲

《工厂供电》复习大纲 第一章: 工厂供电,指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 工厂供电基本要求:安全,可靠,优质,经济。 中型工厂的电源进线电压是6~10kV。 35kv线路直经车间变电所配电变电压直接降为第一用电设备所需的电压,高压深入负荷中心的直配方式, 配电所:接受电能和分配电能,变电所:接受电能,交换电压,分配电能,母线:汇集和分配电能。 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供配电线路在正常供电电源之外,设置应急自备电源--柴油发电机组。 交流不停电电源主要由整流器、逆变器和蓄电池组等三部分组成。电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数。 我国现在统一以1000V为界线来划分电压的高低 我国交流电力设备的额定频率为50Hz,通称为工频。 电压质量是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性(平衡性)的一种质量评估。 电压偏差线电气设备的端电压与其额定电压之差。 电压波动是指电网电压有效值的连续快速变动 三相交流电网和电力设备的额定电压:线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压。因此用电设备的额定电压与同级电网的额定电压相

同。 工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。由于在同一输送功率和输送距离条件下,供电电压越高,则线路电流越小,从而使线路导线或电缆截面越小,可减少线路的投资和有色金属消耗量。 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂采用的高压配电电压通常为10kV。工厂的低压配电电压,一般采用220/380V。 在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:(1) 电源中性点不接地;(2) 中性点经阻抗接地;(3) 中性点直接接地。前两种合称为小接地电流系统,后一种中性点直接接地系统,称为大接地电流系统。 我国110kV及以上的电力系统,我国220/380V低压配电系统,都采用中性点直接接地的运行方式 中性点不接地的电力系统中三个相的电容电流的相量和为零,地中没有电流流过。各相的对地电压,就是各相的相电压。 单相接地电容电流为系统正常运行时相线对地电容电流的3倍。 中性点经消弧线圈接地的电力系统,在单相接地时,其他两相对地电压也要升高到线电压,即升高为原对地电压的根号3倍。 低压配电系统按接地形式,分为TN系统、TT系统和IT系统。

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

工厂供电课程

XX机械厂降压变电所的电气设计 第一章设计任务 1.1设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 1.2设计依据 1.2.1工厂总平面图 图1.1 工厂总平面图 1.2.2工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表1.1所示。 表1.1 工厂负荷统计资料 厂房编号厂房名称负荷类别设备容量/kW 需要系数功率因数 1 铸造车间动力300 0.3 0.7 照明 5 0.8 1.0 2 锻压车间动力350 0. 3 0.65 照明8 0.7 1.0 7 金工车间动力400 0.2 0.65 照明10 0.8 1.0 6 工具车间动力360 0.3 0.6 照明7 0.9 1.0 4 电镀车间动力250 0. 5 0.8 照明 5 0.8 1.0

3 热处理车间动力150 0.6 0.8 照明 5 0.8 1.0 9 装配车间动力180 0.3 0.7 照明 6 0.8 1.0 10 机修车间动力160 0.2 0.65 照明 4 0.8 1.0 8 锅炉车间动力50 0.7 0.8 照明 1 0.8 1.0 仓库动力20 0. 4 0. 8 照明 1 0. 8 1. 0 生活区照明350 0.7 0.9 1.2.3供电电源情况 供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 1.2.4气象资料 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8米处平均气温为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 1.2.5地质水文资料 本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为2m。 1.2.6电费制度 本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量为18元/kVA,动力电费为0.9元/Kw.h,照明电费为0.5元/Kw.h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9,此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性向供电部门交纳供电贴费:6~10VA为800/kVA。 第二章负荷计算和无功功率补偿 2.1负荷计算 2.1.1单组用电设备计算负荷的计算公式

工厂供电复习资料(含答案)

一、填空题(每小题1分,共15分) 1、衡量电能质量的基本参数是、。 2、负荷曲线是指一组用电设备的功率随变化关系的图形。 3、发生短路后产生危害效应有:、。 4、电弧是电气设备运行中因分断电路空气的一种物理现象。 5、一次电路是指(主电路、主接线、主回路)变配电所中承担和电能任务的电路。 6、前后熔断器之间的选择性配合:要求线路在发生故障时,故障点的熔断器首先熔断,切断故障部分。 7、二次回路(即二次电路):是指用来、指示、监测和保护 运行的电路,亦称二次系统。 8、电测量仪表是指对电力装置回路的电力运行参数作经常测量、选择测量、记录用的仪表和作计费、考核管理用的计量仪表的总称。 9、触电的急救处理有脱离电源、急救处理、、胸外按压心脏的人工循环等方法。 10、国际照明委员会(CIE)把灯具的类型分为:、半直接照明型、、半间接照明型、间接照明型。 二、选择题(每小题2分,共20分) 1、中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压、非故障相电压、系统线电压分别是?故障相接地电容电流为正常时的多少倍。() A、0,原来的倍,变为相电压,2倍 B、0,不变,变为相电压,倍 C、0,不变,不变,3倍 D、0,原来的倍,不变,3倍 2、在求计算负荷P30时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为()。 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、一班制,两班制,三班制 3、常见的电流互感器的接线方式有:() A、星形(两相V形、三相),两相一继电器式,一相一继电器式 B、三相Y形接线,两相三继电器V形,一相一继电器式

工厂供电系统设计(精制甲类)

《工厂供配电课程设计》课程设计 报告书 题目:______________________ 姓名:______________________ 学号:______________________ 专业班级:______________________ 完成日期:______________________

前言 供配电技术就是研究电能的供给与分配问题。电能是现代工业生产,民用住宅及企事业单位的主要能源和动力,是现代物质文明的基础。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 在企事业单位,信息化,网络化都是建立在电气化的基础上。高校是人才培养的基地,是人群居住较密集的地方,电力供应如果突然中断,将造成校园秩序的严重混乱,因此做好学校供配电设计,对于保证正常的工作、生活、学习具有重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,工厂供电工作要很好地为工业生产、企事业单位服务,切实保证生产和生活用电的需要,并做好节能工作。 本课程设计任务是********************供配电设计。

工厂供电课程设计报告书

. . 建筑工程学院 课程设计说明书 课程名称:工厂供电 系:电气工程系 专业:电气控制及其自动化(自动控制方向)班级:电控082 学号: 2008308235 学生:子弦 指导教师:景 职称:助教 2011年 8 月 22 日

前言 随着国民经济的发展,电在现代生产生活中起到了越来越重要的作用。本文是对机械厂降压变电所进行的详尽的电气设计。 本文按照国家标准GB50052-95《供配电系统设计规》、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规》及GB50054-95《低压配电设计规》等规,对机械厂降压变电所进行电气设计,尽量达到安全、可靠、优质、经济的基本要求,同时还注意电能和有色金属的节约问题。 为了保证供配电设备安全、可靠、经济合理地运行,本文进行了如下操作:负荷计算和无功功率补偿,变电所位置和型式的选择,变电所主变压器和主结线方案的选择,短路电流计算,变电所一次侧设备的选择与校验,变电所进出线选择,变电所的防雷保护,并附有参考文献以及主接线图,平、剖面,接地装置图。 本文采用文字叙述与图表相结合的方式,一步步推算相关数据,从而得到具体的结论,并作出判断。本文中负荷计算表、变压器一次侧设备选择表、短路计算结果表、变电所进出线和联络线表等均给读者以较为直观的印象,这些表都是对计算结果的总结,对于实际生产有很强的指导意义。 由于水平有限,文中难免有错误和不妥之处,敬请批评改正! 作者 目录

一、负荷计算和无功功率补偿 (4) 1、负荷计算 (4) 2、无功功率补偿 (5) 二、变电所位置和型式的选择 (5) 1、负荷中心的计算 (5) 三、变电所主变压器和主接线方案的选择 (5) 1、变电所主变压器的选择 (5) 2、主接线方案的选择 (6) 四、短路电流计算 (6) 1、计算电路 (6) 2、确定基准值 (6) 3、计算短路电路中各元件的电抗标幺值 (6) 4、10.5kv侧的短路电流总电抗及三相短路电流和短路容量的计算 (6) 5、0.4kv侧的短路电路总电抗及三相短路电流和短路容量的计算 (6) 五、变电所一次侧设备的选择与校验 (7) 1、10kV侧一次设备的选择与校验 (7) 2、380V侧一次设备的选择校验 (8) 3、高低压母线的选择 (8) 六、变电所进出线保护选择 (8) 1、10kV高压进线的选择校验 (8) 2、380V低压出线的选择 (8) 3、备用电源的高压联络线的选择校验 (9) 七、变电所的防雷保护 (10) 1、直击雷防护 (10) 2、雷电侵入波的防护 (10) 附录、参考文献.................................................

工厂供电参考复习资料

《工厂供配电》参考复习资料 仅供参考 一、填空 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 2.经济截面是指。 3.雷电过电压的基本形式有,,。 4.电力系统故障断路器跳闸后,为了迅速恢复供电,系统往往采用装置。 5.发电机额定电压规定高于。 当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应 , 当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 6.工厂供电系统的过电流保护装置有,,。 7.变配电的任务是。 8.高压线路的接线方式,,。 9.电力负荷按供电的可靠性分为、、。 10.继电保护装置的任务是,当发生发出报警信号,当发生短路故障时。 11.10KV高压变电所由、和组成。 12.常用的气体放电电光源有,和等。 13.电力变压器按相数分有和两大类,工厂变电所常采用。 14.一级负荷中特别重要的负荷,除两个独立电源供电外,尚应增设,并严禁其他负荷接入。 15.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断电流。 16.表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为或电路图。 17.年最大负荷Pmax就是。 18. 电气上的“地”或“大地”是指。 19.保护接地的型式有,。 20.接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是。

21.低压配电系统按保护接地形式分为,,。 22.并联电容器在供电系统中的装设位置有,, 三种方式。 23.低压动力线路按选择,再进行,校验。 24.经济运行方式指。 25.电力系统是由、和组成。 26.常用低压控制电器有、、等。 27.供电质量是指、、。 28.电气装置的接地分为、和三种。 29.高压隔离开关的主要作用是、造成一个,以保护检修人员的。 30.工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件: 、、、。 31.电能质量的基本指标是、和,我国采用的工业频率是 HZ。 32.单相设备接于相电压时的等效三相设备容量Pe是。 33.安全电流我国规定为,但是触电时间应按不超过。安全特低电压是。 34.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分 的一种电气联结。 35.接地体的屏蔽效应就是。 电气上的“地”或“大地”是指。 36.我国220/380V低压系统中性点采用运行方式。 37.选择导线和电缆截面满足的条件,,,。 38.TT系统指。 39.造成短路的原因有,,。 40.接闪器是。 41.常用的照明电光源可分为和两大类。 42.国产固定式高压开关柜的型号有、和手车式开关柜。 43.电力线路的结线方式有、和。 44.低压自动开关即能在通断电路、又能在时自动。 45.工厂所需电力容量不大于160KVA时,通常采用进线,直接由当地的公用电网供电,>160KVA且<1000KVA采用进线,>1000KVA时采用进线。

工厂供电课程设计作业

一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤

工厂供电期末复习提纲

工厂供电期末复习提纲 一、填空题 1、工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要并做好节能工作,必须达到的基本要求是(安全)、(可靠)、(优质)、(经济)。 2、按照国家标准对三相交流电网和电力设备额定电压的规定,发电机额定电压应高于(同级电网额定电压)5% ;电力变压器二次绕组额定电压,当二次侧供电线路较长时,变压器二次侧额定电压应比相连电网额定电压高(10%),当二次侧供电线路不长时,变压器二次侧额定电压只高于所连电网额定电压(5%)。 3、工厂的高压配电电压一般应采用(6-10K)V,低压配电电压一般应采用220/380V。 4、低压配电系统中,按其保护接地型式分为TN系统、(TT系统)、(IT系统)。 5、电力系统中应用最广泛的电力变压器是(油浸式低损耗变压器)变压器,变压器油起(绝缘、灭弧、冷却)作用。 6、电气设备中常用的灭弧方法为(速拉灭弧法)。 7、低压电力线路基本的结线方式有(树干式)、(放射式)、(环式)。 8、工厂的用电设备,按其工作制分为(长期连续工作制)、(短时工作制)、(断续周期工作制)三类。 9、我国规定安全电流为(0.03或30m)A。 10、按照国家标准对三相交流电网和电力设备额定电压的规定,发电机额定电压应高于(同级电网额定电压)5% 。电力变压器一次绕组额定电压,当变压器直接与发电机相连时,绕组额定电压与(发电机额定电压)相同,即高于同级电网额定电压5%;当变压器不与发电机相连而是连接在线路上时,变压器一次绕组额定电压应与(线路的额定电压)相同。 11、变压器的额定温升是以环境温度为(40℃)作参考,并保证上层油面最高温度不超过(95℃)。 12、电流互感器在工作时其二次侧不得(开路)。 13、高压断路器具有相当完善的(灭弧装置),因此它不仅能通断(正常的负荷电流),而且能通断一定的(短路电流);油断路器是用(油)作灭弧介质的。 14、电能质量指标为(电压)、(频率)及(三相电压或三相电流是否平衡)。 15、电缆线路的薄弱环节在(电缆头)处。 16、避雷针实质上是引雷针,它是把(雷电流)引入地下。它的保护范围是以它能够防护(保护直击雷)的空间来表示。

工厂供电期末考试题库试题教学文案

工厂供电期末考试题 库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

某工厂供电系统的设计_毕业说明书

毕业设计(论文) 题目某工厂供电系统的设计

摘要 作为当今工业发展最重要的能源和动力,电能既可以由其他能量转化也可以转化为其他的能量。电能的输送和分配具有可靠、经济、安全、快捷的特点。电力用户包括工业、农业、交通运输等国民经济各个部门以及市政和居民生活用电等。因此,保证可靠、安全、经济、高质量的供电对于工农业的生产和人民生活有着很大的影响和重要意义。 冶金厂供配电设计应根据各个车间的负荷数量和性质、无功补偿、变压器的台数和容量的选择、短路电流的计算以及变电所高低压侧电气设备选择等因素,从而为该冶金厂提供安全可靠、优质的电力资源,并可最大限度的减少公司的资金投入和降低运行成本。使用的方法:工厂的供配电设计应考虑多个方面,运用负荷计算,变压器容量、型号、数量的计算,无限大容量电源系统供电时短路电流的计算,以确定各高低压侧电气设及导线的规格,再进行变压器继电保护装置的设计和整定以及防雷接地设计。最终为本冶金机械修造厂设计一个安全可靠、经济合理、技术先进的供配电控制系统图,满足该厂的生产需求。 关键词:电力系统;继电保护;供配电;负荷计算;短路电流

Abstract As of today's most important industrial development of energy and power, power not only by other energy conversion can also be converted into other en ergy. Electricity transmission and distribution of reliable, economical, safe, fast. Electricity users, including industry, agriculture,transportation and other various n ational economic sectors aswell as municipal and residential electricity. Therefor e, to ensure reliable, safe, economical,high quality power supply for industrial a nd agricultural production and people's lives have a great impact and significanc e of. Metallurgical plant for distribution design should be based on the number and nature of each workshop load, reactive power compensation, transformer st ation numberand choice of capacity, the calculation of shortcircuit current and t he substation high and low pressure side of the electrical equipment selection a nd other factors, which forthe metallurgical plant providing safe,reliable, high-qu ality power resources, and can minimize the company's capital investment and l ower operating costs. Using the method: the plant for distribution design should take intoaccount various aspects, the use of load calculation, transformer capaci ty, model, quantity calculation, the calculation of the infinite bulk power system short-circuitcurrent when powered to determine the high and low pressure side of the electrical equipment and wire specifications, design and tuning of transf ormer protection devices, and lightning protection and grounding design.Final-ba sed metallurgicalmachinery repair workshop to design a safe and reliable and ec onomically reasonable, technologically advanced power supply control system di agram to meet the production needs of the plant. Key words:Power systems; protection; supply and distribution; load calcul ation; short-circuit current

工厂供电实训心得体会范文5篇

工厂供电实训心得体会范文5篇 作为一名电气工程及其自动化专业的学生这次课程实训是很有意义的。更重要的是如何把自己平时所学的东西应用到实际中。下面是我为大家推荐的工厂供电实训心得体会,供大家参考,希望大家喜欢。 精选工厂供电实训心得体会篇一 首先是在于本次的实习,东风发动机有限公司给我们安排上课的工程师,他们理论联系实际的讲解,以及用具体的实例给我们上了几次生动而又具体实在的课程,比如有关“数控改造”的介绍,如下:在这一堂课中,是我们实习的第一堂课,同时也是我听得最好的一堂课。哪个姓赵的工程师,给我们讲解了有关数控改造的发展趋势、数控机械改造的优势、数控改造的市场、数控系统的选择、数控改造的步骤等等,以及用了一个有关数控改造的具体实列给我们讲解有关数控改造。在没有听到这些介绍之前,以自己认为来看,数控改造就是对机械的其中一部分进行改造,但当听到这些介绍后,使自己对于数控改造有了一个全新的认识,就是它不仅仅是对其中的一部分进行改造,同时需要考虑这些改造对机械本身的运行、功能以及它的发展等等,都需要全面的考虑。 其次是在听有关工厂供电的介绍,电对于每个人来说都是再熟悉不过了,可是真正懂得它和利用它的人却不是很多,这对于我个人而言是深有体会,那是在以前在家里的时候,时不时的看见有的电线着火或是用电器被烧坏,甚至还亲自被电触过。在这次听有关姓张的工程师的讲解,感触很深。如他介绍的有关电力网的知识,这对于我们以后走进工作岗位或是在家里安装电线的时候能有一个很

好指导,这样可以避免很多不必要的损坏和减少许多危险的隐患。还有就是关于电压的等级以及指标等,这些都对供电有很大的影响。更重要的是介绍有关电在实际中的应用,如电力网的电力选择、高压电力的网的接线图、电压的调整的目的和方法等等,这些都是实际中应该存在和应该了解的。 第三是这次的实习让我见识不少,其中给我影响最深的是这里的工厂建设和每个车间里面的配置,尤其是各个生产流水线上的庞大机器,这些是我在经历了华中科大金工实习后的又一次接触到的,而且这里的各种各样的机器更大,自动化集程度更高,如这里的磨床和以前我所见过的磨床相比,那可简直是不可同日而语啊,它不光大了很多,更重要的可以自动根据物品的到来进行翻转和加工,然后加工结束后,又自动的将他们送走,还有就是铣床,这里的铣床是在我们以前见过的那些铣床的基础上进行改装过的,而且全部由电脑进行控制,如当需要加工的物品到来时,该铣床会自动将它送到加工部位,然后根据该物品的需要加工的程度自动的进行配料,然后检测,直到达到标准的时候才将他们送出。几乎在每个车间都是这样的,像生产曲轴这个生产流水线,光是这个车间都足足比我们南胡的一个篮球场还要大,里面的设备更是不用说,一根根曲轴由毛胚,刚从处加工的另一个车间运来,然后由吊车将他们一根根的放到下面有轨道的正在运转的铁车上,而后随着铁车的向前的运动而运动,那些曲轴每来到一个加工处,就由机器自动的对它进行调转、钻孔、摸洗,然后又运转到下一个环节,这样后面的曲轴跟着这样的,一直到最后。而他们在整个被加工的过程中,能由人工亲自动手的地方却不是很多,工人真正需要的是在那些重要的部位,如监控处以及各种测量处,有的甚至连测量处都是有机器自动完成,这样不仅节约劳力,更重要的是提高效率,减少误差。

工厂供电复习提纲

1、工厂供电的基本要求是_安全_,___可靠__,___灵活____,__经济__ 2、电力系统是由发电厂、变电所和电力用户组成。 3、电能质量的基本指标是__电压___和___频率__,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、互感器的功能是计量、控制 5、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为黄红绿三色。 6、电能的生产、输送、分配和使用的全过程,是在同一瞬间实现的。 7、10KV高压变电所一般由高压配电室、变压器室和低压配电室组成。 8、电力系统常用的高压开关电器有高压负荷开关、高压断路器、高压隔离开关、高压熔断器、高压开关柜 9、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过___电压互感器 ____和__电流互感器__ __完成的。 10、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫___输电 _ ___线路。 11、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫____配电 ___线路。 12、决定供电质量的主要指标有___电压____、__频率_____、__波形__、___供电连续性_____。 13、高压隔离开关主要作用是____分离小电流设备 ______,没有专门的__ __灭弧_____装置,因此它不允许__带负荷 ___操作。 14、供电部门征收电费将用户的 _功率因数___做为一项重要的经济指标。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中接近负荷中心是最基本原则。 16、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相有功和无功电度表。 二、判断题(正确打√,错误打×)(每题1分,共12分): 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(√) 2、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。(√) 3、电压互感器原边匝少副边匝多。(×) 4、在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。(×) 5、熔断器的文字符号是FU,低压断路器的文字符号是QK。(×) 6、在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。(√) 7、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。(×) 8、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或到开关)、负荷侧隔离开关(或刀开关)、断路器的合闸顺序依次操作。(√) 9、电流互感器在工作时二次侧允许开路。(×) 10、电流互感器原边匝少径粗,副边匝多径细。(√) 11、高压隔离开关隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修,没有灭弧装置,不能接通和切断负荷电流√。 12、高压隔离开关的功能:隔离高压电源;倒闸操作;接通和断开较小电流。(√) 三、简答题 1、什么叫电力系统?( 6分) 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能? (12分) 答:中性线(N线)的功能:一是用来接驳相电压220V的单相用电 设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负载中性点的电位

(完整word版)工厂供电系统电气部分设计..(word文档良心出品).doc

工厂供电系统电气部分设计 二 0 一四年六月

工厂供电系统电气部分设计 田文杰 ( 供电 12833) 摘要 工厂供电(electric power supply for indusrial plants),就是指工厂所需电能的供应和分配问题,众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量已供应用;它的输送与分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在生产成本中所占的比重一般很小。例如在机械工业中,电能开支占产品成本的5%左右。从投资额来看,有些机械工厂在供电设备上的投资也仅占总投资的 5%左右。所以电能在 工业生产中的重要性,并不在与它在产品成本中或投资总额中所占的比重多 少,而在于工业生产实现电气化以后,可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳 动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利 于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重后果。例如某些对供电可靠性要求很高的电厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备的损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人生事故,给国家和人民带来经济甚至政治上的重大损失。 因此,搞好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义,而能源节约对于国家经济建设是一项具有战略意义工作,也是工厂供电工作的一项重要任务。 工厂供电工作要很好地围攻业生产服务,切实保证工厂生活和生活用电的需 要,并搞好能源节约,就必须达到以下基本要求 1.安全——在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故或设备事故。 2.可靠——应满足电能用户对供电可靠性的要求 3.优质——应满足电能用户对电压量和频率等方面的要求 4.经济——供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少

工厂供电课程总结

第一章概论 1.工厂课程任务:主要是讲述电能供应和分配问题,并讲述继电保护、电气照明,使学生初步掌握供电系统和电气照明运行维护和设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定一定的基础。 2. 工厂供电系统的有关知识 电力系统:由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 3. 额定电压 A:用电设备的额定电压: 线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压。用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同。 B:发电机的额定电压:发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 C:电力变压器的额定电压:(1)电力变压器一次绕组的额定电压分两种情况: ①当变压器直接与发电机相联时,如图中的变压器T1,高于同级电网额定电压5%。 ②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,如图的变压器T2,此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压一亦分两种情况: ①变压器二次侧供电线路较长,如图中的变压器T1,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%。 ②变压器二次侧供电线路不长时,如图中的变压器T2,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%。 4. 电力系统的中性点运行方式:A,中性点直接接地系统低压配电系统,按保护接地形式,分为TN系统、TT系统和IT系统。B,中性点不接地的电力系统c,中性点经消弧线圈接地的电力系统 5.工厂供电设计的主要内容:1,根据资料,计算出车间及全厂的计算负荷;2,根据计算负荷选择车间变电所位置和变压器的台数和容量;3,根据负荷等级全厂的计算负荷,选择供电电源、电压等级、和供电方式;4,选择总降的台数及容量;5,确定总降接线图和厂区的高压配电方案,6,选择电气设备及载流导体的截面,必要时进行短路条件下动稳定和热稳定的校验;7,选择继电保护,并进行参数的整定计算;8,提出变压器和厂区建筑物的防雷措施,接地方式及接地电阻的计算,9确定功率因数补偿措施;10,选择高压配电所的控制和调度方式,11,核算建设所需器材和总投资 第二章负荷计算 1.负荷计算:求计算负荷的这项工作称作为负荷计算。实质:是功率的计算。“计算负荷”: