热负荷计算

热负荷计算
热负荷计算

气象资料

1、毕业设计的原始数据:

建筑概述:

(地点:上海)建筑为四层综合办公楼,详情参见所提供的房屋土建图。

设计依据:

1)业主设计委托书

2)采暖通风空气调节设计规范(GB50019-2003)

3)建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

4)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)

5)现行其它有关国家规范。

室外设计参数:

1)室外暖通设计参数:

冬季空调室外计算温度:-4℃

冬季空调室外计算相对湿度:75%

冬季室外平均风速:3.1m/s

夏季室外平均风速:3.2m/s

夏季空调室外计算(干球)温度:34℃

夏季空调室外(湿球)温度:28.2℃

室内设计参数

夏季空调设计温度:24~26℃

冬季空调设计温度:18~20℃

墙体结构

冬季空调室外计算温度:外墙墙厚370mm ,查《供热空调设计手册》表3.2-1,

属Ⅱ型,双面抹灰,热阻值R 0=0.653,热惰性指标D=5.31 查

表3.1-3得t w =-12℃

内墙:选用混凝土隔墙,查《空气调节》附录2-9,δ=200mm ,K=2.59 W/m 2K ,β=0.45,ε=6.2h ,γf =2.0

屋面结构

保温材料:水泥膨胀珍珠岩;

自上而下:防水层加小豆石+水泥沙浆找平层+保温层+隔气层+承重层+内粉刷 由《空气调节》附录2-9查得,K=1.10W/m 2K ,衰减系数β=0.52,延迟时间ε=5.9h 楼板结构

自上而下:面层+钢筋混凝土楼板+粉刷。

由《空气调节》附录2-9查得,K=3.13 W/m 2K ,β=0.64,ε=4.1h

窗户算法

标准玻璃,窗的有效面积系数x g =0.85,地点修正系数x d =1,取6mm 厚普通玻

璃,查《空气调节》附录2-7得遮挡系数Cs=0.89,选用浅色白布帘,查2-8得遮阳系数Cn=0.50,由CLQ τ=x g x d CnCsFJ j·τ。

朝向修正率

北朝向: 10%;

东、西朝向: -5%;

南向: 30%

负荷计算

选择的墙体,查得K =1.49 W/(㎡?K ),衰减系数β =0.15,衰减度υ=38.6,延迟时间ε=12.7h ,,夏季按逐时负荷计算由式:

εττ-?=t FK CLQ (4-1)

式中:K ——围护结构传热系数,W/(m 2?K );

F ——围护结构计算面积,㎡;

t τε-?——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 冬季按下面公式计算[11]:

()(1)W n cn CLQ KF t t x =-+ (4-3)

式中:K ——围护结构传热系数,W/(m 2?K );

F ——围护结构计算面积,m 2;

W t ——室外计算温度,℃;

n t ——室内计算温度,℃;

cn x ——朝向修正率。

屋顶、楼板冷负荷按下式计算:

)(n ls wp t t t KF CLQ -?+= (4-4)

式中:K ——屋顶、楼板传热系数,W/(m 2?K );

F ——屋顶、楼板计算面积,㎡;

wp t ——夏季空调室外计算日平均温度,℃;

ls t ?——邻室平均温度与空调室外计算日平均温度的差值,℃;

n t ——室内计算温度,℃。

设备、照明和人体冷负荷按下式计算:

T QJX CLQ -=ττ (4-5)

式中:Q ——设备、照明和人体的得热,W ;

T ——设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻,h ; T -τ——从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时间的时间,h ;

),,(T T T T JP JL JE JX ----ττττ——T -τ时间的设备负荷强度系数,照明负荷系强度数,人体负荷强度系数。

s Q ——照明设备的散热量,W 。

注:1.地面 查舒适性空调,地面传热可忽略不计

2.门1000mm ×2400mm 相邻房间为走廊,室温均相同,可不用计算冷负荷

3.西内墙、东内墙及楼板 邻室与楼上房间均为空调房间,室温均相同,可不用计算

三.空调系统方式的确定

办公室、健身房和休息厅采用风机盘管加新风系统,风机盘管加新风系统属于半集中式空调系统。风机盘管直接设置在空调房间内,对室内回风进行处理;新风则由新风机组集中式处理后通过新风管道送入室内。系统的冷量或热量由空气和水共同承担,所以属于空气-水系统。

舞厅一般人员较多,流动量也较大,并且对空调要求不是很高,综合舞厅的各个因素采用风机盘管加新风空调方式。其优点如下:

1) 可以根据顾客增减空调,控制性能好;

2) 布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可单独使用;

3) 与集中式空调相比,不需要回风管道,节省建筑空间

四.风系统设计过程

新风量及新风负荷的确定

确定新风量的依据有下列三个因素:①稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求;②补充局部排风量;③保持空调房间的“正压”要求。

对于因素①,按规范上假定每人所需的新风量计算

对于因素②,由于相对来说很小,不予考虑

对于因素③,一般空调都满足其正压要求。

因此满足卫生要求的新风量公式为

G w=n×g w

其中,n —空调房间内的总人数;

g w—新风量标准,m3/h·人

考虑到卫生和能效,选择处理后的新风和风机盘管处理过的空气混合后送入

点,室内的方案(如图4-1)。采用新风不负担室内负荷的方式,新风处理到L

1

,混合后到点O送入房间,i-d图上的处理过程如图4-2所风机盘管送风点为L

2

示。

图4-1 新风与风机盘管送风混合后送入房间

图4-2 新风与风机盘管送风混合后送入时的空气处理过程

以1006办公室为例

1. 满足卫生要求的新风量G w =n ×g w =2×40=80 m 3/h=0.027 kg/s

2. 热湿比ε=Q/W=1.66/0.00006=27700→∞

3. 送风点

已知室内外参数t N =26℃,N ?=55%,

t W =33.2℃,t Ws =26.4℃,查i N =55.5kJ/kg ,iw=81.5 kJ/kg ,由i N =55.5kJ/kg ,L ?=95%确定点L 1,t L1=20℃,i L1=55.5 kJ/kg 。 在i-d 图中,过N 点作ε线与?=90%相交,即得送风点O ,t o =18℃,i o =47.5 kJ/kg ,送风温差t ?=26-18=8℃,总风量G=Q/(i N -i o )=1.66/(55.5-47.5)=0.208kg/s=615 m 3/h 。

4. 用换气次数校核

换气次数定义为房间通风量L (m 3/h )和房间体积(m 3)的比值,即

n=G/V

则1006办公室换气次数n=648/(3.9×6×4)=6.9>5,所以符合换气次数要求。

5. 新风量的确定

由于满足卫生的新风量G w =80 m 3/h >总风量的10%(即10%G=61.5 m 3/h ) 则1006办公室的最小新风量取两者中的较大值,即G w =80 m 3/h 。

6. 新风负荷的确定

公式为: ()W W W L Q G i i =-

G w — 新风量,kg/s

iw ,i L — 室外新风点以及新风处理后点的焓值,kJ/kg

则1006办公室的新风负荷为Q w =0.027×1000×(81.5-55.5)=702W

风机盘管风量及冷量的确定

1. 风机盘管风量的确定

根据公式 F W G G G =- kg/s

G — 总送风量,kg/s ;

G W — 新风量,kg/s

则风机盘管风量为G F =0.208-0.027=0.181 kg/s=535 m 3/h

2. 风机盘管提供的冷量

连接点L 1及点O 并延长至L2点,使21OL L O =/( G w /G F ),则i L2= i o -(i L1-i o )G W /G F =47.5-(55.5-47.5)×80/568=46.4 kJ/kg

考虑机组的盘管用后积垢积尘对传热的影响,要进行修正,查《空气调节设计手册》,修正系数分别为:

仅冷却使用 a=1.10

作加热、冷却两用 a=1.20

仅加热使用 a=1.15

所以Q F =aG F (i N - i L2)=1.20×0.181×1000(55.5-46.4)=1955W

各房间风量及机组冷量的汇总如下

风道设计

一.风管选材

风管按其形状选用矩形风管,其占的有效空间较小、易于布置、明装较美观等,按其材料选用金属风管,易于加工制作、安装方便,具有一定的机械强度和良好的防火性能,气流阻力较小。

二.风道水力计算

风道水力计算实际上是风道设计过程的一部分。它包括的内容有:合理采用管内空气流速以确定风管截面尺寸;计算风系统阻力及选择风机;平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。

采用假定流速法进行风道水力计算的步骤如下:

① 绘制空调系统轴测图,并对各段风道进行编号、标注长度和风量。管段长度一般按两个管件的中心线长度计算。

② 确定风管内的合理流速。选定流速时,要综合考虑建筑空间、初始投资、运行费用及噪声等因素。查《空调制冷专业课程设计指南》表5-4选取主风道风速为5~6.5m/s ,水平支风道风速为3.0~4.5m/s ,垂直支风道风速为3.0~3.5m/s 。

③ 根据各风道的风量和选定流速,计算各管段的断面尺寸,并使断面尺寸符合通风管道统一规格,再算出风道内实际流速。

④ 根据风量L 或实际流速v 和断面当量直径D 查图得到单位长度摩擦阻力R m 。

⑤ 计算沿程阻力和局部阻力

选择最不利环路(即阻力最大的环路)进行阻力计算

ⅰ. 沿程阻力

公式为: y m P R l ?= Pa

式中 l — 管段长度,m ;

R m — 单位长度摩擦阻力,Pa/m

ⅱ. 局部阻力

公式为: 2/2j P v ξρ?=∑ Pa

⑥ 系统总阻力

公式为: y j P P P ?=?+? Pa

风道水力计算汇总如下表:

需要系数法确定计算负荷

需要系数法确定计算负荷: 建筑电气图中:Pe,Pj,Ij,Kx,cosφ各代表什么 建筑电气图中:Pe设备容量,Pjs计算容量,Ijs计算电流,Kx需要系数,cosφ功率因数Pjs=Kx*Pe. Ijs=Pjs/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380v -------------------------------------------- 关于:Pjs=Pe*Kx (单相)Ijs=Pjs/0.22CosΦ = (Pjs * 4.5454)/ CosΦ (三相)Ijs=Pjs/0.38*1.732*CosΦ(1.732为3开根号)=( Pjs*1.5193)/CosΦ 上面式中:Pe----负荷总功率;Kx----需用系数;CosΦ---功率因数。 另外也可以根据我提供的符合计算程序进行计算; --------------------------------------------- 负荷计算的目的是为了合理地选择导线截面,确保电气线路和设备经济、安全地运行。常用计算负荷的方法中有“需要系数”法,该法较简单、 精确度较高,且是实用的工程计算方法,因而得到广泛的应用。 一、电器负荷的计算 确定了各用电设备容量之后,将各用电设备分类,即将感性负荷与纯阻性负荷分类。现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;纯阻性负荷主要有电饭(火)锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。要进行分类计算。 有功计算负荷等于同类用电设备的容量总和乘以一个需要系数,即 Pjs=Kx?∑Pe 式中Pjs——有功计算负荷(kW) ∑Pe——同类设备的总容量(kW) Kx——设备的需要系数,它表示不同性质的民宅对电器负荷的需要和同时使用的一个系数,与用电设备的工作性质、使用效率、数量等因素有关。附表是推荐值,仅供参考。 二、工作电流的计算 由于各类用电设备的功率因素不完全相同,又存在感性负荷和纯阻性负荷,因此应分开计算。 1.计算电流 Ijs=Pjs/Ucos∮ ------------------------------- 电气负荷计算方法与公式 负荷计算的目的是为了合理地选择导线截面,确保电气线路和设备经济、安全地运行。常用计算负荷的方法中有“需要系数”法,该法较简单、精确度较高,且是实用的工程计算方法,因而得到广泛的应用。 一、电器负荷的计算 确定了各用电设备容量之后,将各用电设备分类,即将感性负荷与纯阻性负荷分类。现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;纯阻性负荷主要有电饭(火)锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。要进行分类计算。 有功计算负荷等于同类用电设备的容量总和乘以一个需要系数,即 Pjs=Kx?∑Pe 式中Pjs——有功计算负荷(kW)

论空调冷负荷的计算

论空调冷负荷的计算 冷负荷计算是空调设计及合理选用空调设备的主要依据。空调冷负荷由围护结构冷负荷及室内冷负荷两部分组成,其计算方法有多种,最常用也是目前应用较多的是:以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。 在市场竞争日益急烈、甲方要求设计周期近量短的情况下,如果没有专业的负荷计算软件,设计人员很难用计算器去逐时地计算各项冷负荷,而据此合理确定空 调设备。大多数情况下,设计人员只能凭经验及各种专业设计指南书上的冷负荷估算指标来确定空调设备型号。各地气象参数不同,建筑物形式多样,其功能既使相同,也因其朝向、所处层数不同而冷负荷亦有所不同。靠估算难免空调设备选型过大或过小,这都是设计者和业主不愿其出现的。另外也难以形成完整而清晰的计算书以备存档。 本人借助Microsoft Excel 软件使这一繁琐的计算形成了简单明了的表格,设计者只需根据建筑物的具体情况,所计算房间的功能,调整外窗面积、外墙面积、屋顶面积、内墙面计、每平方米照明负荷、人员数量、人体散热量、发热设备台数、每台设备发热量等参数就可很快计算出房间冷负荷,从而为设计者提供可靠数据,合理确定空调设备及进行水力计算。 一:外围护结构冷负荷 1·外窗冷负荷 A:太阳辐射得热引起的冷负荷 CL1=Ca*Cs*Cn*Fc*Djmax*Cd 式中 Cn:窗有效面积系数, 0.85(单层钢窗)、0.75(双层钢窗) Cs:窗玻璃遮挡系数,1.00(3mm厚的单层普通玻璃) Cn:窗内遮阳系数,1.00(无内遮阳)、0.65(深色布帘) Djmax:最大太阳辐射得热因数(W),徐州处于北纬34。17.查入法其 S: 238, N: 121, E: 568 W:568 Cd:外窗冷负荷系数,查表 每平方米外窗太阳辐射得热引起的冷负荷计算详见附表1~6 B: 温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷 CL2=Rc*Kc*Fc*(T1+Td-Tns) 式中 Rc:外窗传热系数修正值,1.00(单层窗,金属窗框,80%玻璃), 1.20(双层窗,金属窗框,80%玻璃) Kc:外窗夏季传热系数,5.98(单层钢窗)、3.03(双层钢窗) T1:外窗冷负荷计算温度,查表 Td:外窗冷负荷计算温度地点修正值,2(徐州) Tn:夏季室内设计温度 每平方米外窗温差传热引起的逐时冷负荷计算详见附表7~8 2·外墙冷负荷 CL3=Kq*Fq*(T2+Td-Tns) 式中 Kq:外墙夏季传热系数,1.94(粉煤灰砌块)、0.86(加气混凝土砌块)T2:外墙冷负荷计算温度,查表 Td:外窗冷负荷计算温度地点修正值,S: 0.8, N: 2.1, E:1.3, W:1.3, (徐州) Tn:夏季室内设计温度 每平方米外墙温差传热引起的逐时冷负荷计算详见附表9~11

暖通空调-第2章-热负荷、冷负荷与湿负荷计算

第2章 热负荷、冷负荷与湿负荷计算 华北电力大学-荆有印 为了保持建筑物的热湿环境,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷;相反,为了补偿房间失热需向房间供应的热量称为热负荷;为了维持房间相对湿度恒定需从房间除去的湿量称为湿负荷。 热负荷、冷负荷与湿负荷是暖通空调工程设计的基本依据,暖通空调设备容量的大小主要取决于热负荷、冷负荷与湿负荷的大小。 热负荷、冷负荷与湿负荷=f(室外气象参数,室内空气参数) 2.1 室内外空气计算参数 2.1.1 室外空气计算参数 1. 夏季空调室外计算参数 空调室外计算干球温度:取室外历年平均不保证50h 的干球温度; 空调室外计算湿球温度:取室外历年平均不保证50h 的湿球温度。 空调室外计算日平均温度:取室外历年平均不保证5d 的平均温度;空调室外设计日逐时温度,按下式计算: d m o r t t t ?+=β. (2-1) 式中 m o t .—夏季空调室外计算日平均温度,℃; β—室外空气温度逐时变化系数,按表2-1确定; d t ?—夏季空调室外计算平均日较差,℃, 52 .0..m o s o d t t t -= ? s o t .—夏季空调室外计算干球温度,℃。 2.冬季空调室外空气计算 空调室外空气计算温度:采用历年平均不保证1d 的日平均温度; 空调室外空气计算相对湿度:采用历年一月份平均相对湿度的平均值。 3.冬季采暖室外计算温度和冬季通风计算温度 采暖室外计算温度:取历年平均不保证5天的日平均温度; 通风室外计算温度:取累年最冷月平均温度; 4.夏季通风室外计算温度和夏季通风室外计算相对湿度

通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值; 通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 2.1.2 室内空气计算参数 1.室内空气计算参数的主要影响因素 ⑴建筑房间使用功能对舒适性的要求。 ⑵地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 2.室内空气计算参数的选择 根据我国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)的规定: ⑴对舒适性空调和采暖 夏季:温度 24-28℃ 相对湿度 40%-65%: 风速≯0.3m/s。 冬季:温度 18-22℃; 相对湿度 40%-60%(采暖不要求); 风速≯0.2m/s(采暖不要求)。 设计手册中推荐了各种建筑的室内计算参数,见表2-2、表2-3。 ⑵对于工艺性空调 应根据工艺要求来确定室内空气计算参数。 2.2 冬季建筑的热负荷 建筑物采暖设计的热负荷在《规范》中明确规定应根据建筑物的散失和获得的热量确定。 1.房间内获得热量 (1)最小负荷班的工艺设备散热量; (2)热物料在车间内的散热量; (3)热管道及其它热表面的散热量; (4)通过围护结构进入的太阳辐射热量; (5)人体散热量; (6)照明灯光散热量; (7)通过其它途径获得的热量。 2.房间内散失热量 (1)通过围护结构两边的温差传出的热量; (2)由门窗缝隙渗人的室外空气吸热量;

电气设计的负荷计算方法及其应用

电气设计的负荷计算方法及其应用范围 电气负荷计算方法有:需要系数法,利用系数法,二项式系数法,单位面积功率计算法,单位产品功率计算法等. (1),需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷; (2),利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台娄和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数求得计算负荷; (3),二项式系数法:将负荷分为基本负荷和附加负荷,后者考虑一定数量大容量设备影响; (4),单位面积功率法,单位指标法,单位产品耗电量法等,可用于初步设计用电量指标的估算,对于住宅建筑,在设计各阶段均可使用单位面积功率法. 它们的应用范围各不一样,按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1."在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法."可见:民用建筑电气计算负荷推荐采用需要系数法;这是因为民用建筑中电气设备很少有特别突出的大功率设备,而按照需要系数法简单易行;而在工业建筑中,由于各设备的用电量存的很大差异,用需要系数法进行计算与实际就存在很大出入. 例如:某车间用电设备如下: 电焊机25台,功率分别 为:3.0KVA*8;8KVA*6;16KVA*5;30KVA*2;180KVA*2;200KVA*2;ε=50% 风机:50台,功率均为:2.2KW 机床:66台,功率分别为:7.5Kw*30;15KW*30;30KW*2;45KW*2;90KW*2 吊车:2台,分别为15KW,22KW. 本车间的总配电计算负荷用上述(1),(2),(3)分别如下: (一),采用需要系数法: 电焊机,Kx=0.35, Pjs=Kx*Pe =0.35*972**cosΦ =0.35*972**0.7=168.39Kw Qjs=Pjs*tgΦ=1.02*168.39=171.76Kvar 风机:Kx=0.75 Pjs=Kx*Pe=0.75*50*2.2=82.5KW Qjs=Pjs*tgΦ=0.75*82.5=61.9Kvar 机床:Kx=0.12 Pjs=Kx*Pe=0.12*1005=120.6KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*120.65=208.6Kvar 吊车:Kx=0.1 Pjs=Kx*Pe=0.1*37=3.7KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*3.7=6.4Kvar P∑=K∑p*∑Pjs=0.9*374.8=375.19KW Q∑=K∑q*∑Qjs=0.95*374.8=448.66KW S∑==584.86KVA cosΦ∑=0.505

需要系数法和单位面积功率法计算负荷

需要系数法计算负荷 1、车间变电所的计算负荷 有功、无功功率的同时系数分别取0.8-1、0.93-1 2、配电所或总降压变电所的计算负荷为各车间变电所计算负荷之和再乘以同时系数。配电所的同时系数分别为0.85-1、0.95-1,总降压变电所的同时系数分别为0.8-0.9、0.93-0.97. 单位面积功率法确定计算负荷 Pe=Pe'.S/1000 kW Pe----计算有功功率 Pe'----单位面积功率(负荷密度)w/m2(见下表1) S------建筑面积m2 用以上方法计算负荷时,还应结合工程具体情况,乘以不同的系数,系数见下表2 电能计算 W=η*Pe*365*24 η-----平均负荷系数,缺少经验数据时取0.25-0.35 民用建筑负荷密度指标(表1) 建筑类别负荷密度(w/m2) 住宅建筑 基本型50 提高型75 先进型100 公寓建筑30-50

旅馆建筑40-70 办公建筑30-70 商业建筑 一般40-80 大中型60-120 体育建筑40-70 剧场建筑50-80 医疗建筑40-70 教育建筑 大专院校20-40 中小学校12-20 展览建筑50-80 演播室250-500 汽车库8-15 住宅建筑用电负荷需要系数(表2) 户数系数户数系数 3 1 18 0.50 4 0.9 5 21 0.50 6 0.80 24 0.45 8 0.70 25-100 0.45 10 0.65 125-200 0.35 12 0.60 260-300 0.30 14 0.55 16 0.55

注:1、表中户数是指单相配电时接于同一相上的户数,按三相配电时连接的户数应乘以3。 住宅的公用照明和电力负荷需要系数可按0.8选取。 国家发改委2010年10月出台的居民阶梯电价方案中:居民生活阶梯电价全国平均电量分档标准表 项目 第一档第二档第三档用户覆盖率 全国 平均 分档 标准 用户覆盖率 全国 平均 分档 标准 用户 覆盖 率 全国 平均 分档 标准合计 城 市 农 村 合 计 城 市 农 村 % % % 度/月% % % 度/月% 度/月 方案一70% 51% 79% 110 90% 82% 95% 210 100% 210以 上方案二80% 65% 88% 140 95% 90% 98% 270 100% 270以 上天然气每户每月9-12立方米 管道煤气每户每月30立方米左右

利用需要系数法来确定负荷计算

利用需要系数法来确定负荷计算 许振西 (厦门华电开关有限公司,福建厦门361006) 1负荷计算的意义和目的 工厂进行电力设计的基本原始资料是各工艺部门提供的用电设备安装容量,这些用电设备种类多,数量大,工作情况复杂。如果只是简单的把各用电设备的容量加起来作为选择导线和电气设备容量的依据,那么必然会造成投资和资源的浪费。因为,各用电设备通常并不同时运行,使用时也并不是都能达到额定容量,工作制也不一样。若估算过小,将造成导线及电气设备因过流而发热,加速绝缘老化,降低使用寿命,严重时引起火灾事故,影响供电系统的正常可靠运行。 为避免这种情况,设计时用的总负荷是一个假想负荷,即计算负荷。计算负荷也称为需要负荷或最大负荷,是根据已知的用电设备安装容量确定的、用于按发热条件选择导体和电气设备时所使用的一个假想的持续负荷。计算负荷产生的热效应与某一段时间内实际变动负荷产生的最大热效应相等。 求计算负荷的这项工作称为负荷计算。负荷计算的目的是为了合理的选择供电系统的导线、开关电器、变压器等设备,使电气设备和材料既能充分得到利用,又能满足电网的安全运行。同时,也是选择仪表量程,整定继电保护的重要依据。 2负荷计算的方法 目前普遍采用的确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法的优点是简便实用,适用于全厂和车间变电所负荷的计算;二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-2008)将需要系数法作为民用建筑电气负荷计算的主要方法,下面将加以详细介绍。 1、将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备 的设备容量Pe。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续或短时工作制的用电设备,是将额定功率统一换算到负载持续率为25%时的有功功率。电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为100%时的有功功率。 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的倍。 另外,成组用电设备的设备功率不应包括备用设备。 2、根据用电设备组的设备容量Pe,即可算出设备的计算负荷: 计算有功功率P c=K x P e 计算无功功率Q c=P c tanφ 计算视在功率S c= 计算电流I c=S c/U n 式中:K x为需要系数,φ为功率因数角,U n为额定线电压。

负荷计算公式

2.1 围护结构冷负荷计算 2.1.1 屋面和外墙逐时传热形成的冷负荷 在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面的瞬时冷负荷按下式计算: Q c(t)=AK(t′c(t)-t R) t′c (t)=(t c(t)+△t d)ka*kp (2-1) 式中: A:房面、外墙的面积,㎡; K:房面外墙传热系数,W/㎡.℃; t :房顶冷负荷计算温度逐时温度,℃,; c(t) t :室内计算温度,℃; R ka:放热系数修正值; k p:吸收系数修正值。 2.1.2 玻璃幕墙、玻璃外门及外窗瞬时传热形成的冷负荷 在室内外温差作用下,通过外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷可按下式计算: Q c(t)=C W A w K w(t c(t)+△t d-t R) (2-2) 式中: A w:窗口面积,㎡; K w:外玻璃窗传热系数,w/㎡.℃; t :外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃; c(t) t :室内计算温度,℃; R C W :窗框修正值。 2.1.3 透过玻璃进入室内日射得热引起的冷负荷 透过玻璃窗进入日射得热形成的逐时冷负荷按下式计算: Q c(t)=C a A w C s C i D j.max C LQ C=C s C i C a (2-3) 式中: C a:有效面积系数; A w:窗口面积,㎡; C s:窗玻璃的遮阳系数; C i:窗内遮阳设施的遮阳系数; D j.max:最大日射得热因数: C LQ:窗玻璃冷负荷系数。 2.1.4 内墙,楼板等室内传热维护结构形成的瞬时冷负荷 1)当空气调节区域与临室的夏季温差是3o C以内时,不予以计算。当空气调节区域与临室的夏季温差大于3o C以内时,这部分冷负荷应按公式(2-4)进行计算: Q=KF△t (2-4) o

换热器计算例题

壳管式换热器例题 (一) 确定计算数据 用户循环水的供水温度为95℃,回水温度为70℃,外网蒸汽的温度为165℃,蒸汽焓为2763kJ/kg ,饱和水焓为694kJ/kg ,从水水换热器出来的凝结水温取80℃。 (二) 计算用户循环水量和外网的蒸汽流量。 用户循环水流量: s kg t t c Q G h g /55.41) 7095(41871035.4)(6 ''=-?=-= 外网蒸汽进入热力站的流量: s kg h h Q D n q /79.1) 804187102763(1035.4)(36 =?-??=-= (三)热网回水从水水换热器出来进入汽水换热器前的水温t 2 () ℃ 7.73)70(418755.4185418779.170)80165(222=-??=??-??=-??t t t c G c D (四)汽水换热器的选择计算 因为热负荷较大,初步选择N107-3DN650型汽水换热器两台并联。换热器的主要技术数据如下: 管内水流总净断面积为87.9×10-4m 2,管内径为0.02m ,外径为0.025m ,单位长度加热面积7.9 m 2,总管根数/行程数为112/4,最大一排管根数为12根,每纵排平均管数为9根。

1、单台汽水换热器的换热量为: ()Mw h h D Q b q 85.12 694000276300079.12) (=-=-= 2、汽水换热器的平均温差为: ℃80951657.731657.73951 221=---=---=?In t t t t In t t t n n p 3、热网循环水在换热器内的流速 可按下式计算:p n f G w ρ= 式中p ρ-为换热器内热网水的平均密度,kg/m 3。 s m w m kg t n p pj /4.2969109.872/55.41/9694.842 7.739543 =??===+=-ρ℃ 该流速在推荐流速范围内。 4、 内壁与水的换热系数 ℃ ?=?-?+=-+=22.08.022 .08.02 /1370602.04.2)4.84041.04.84211630()041.0211630(m w d w t t pj pj i α 5、 外壁与蒸汽的凝结换热系数 管外壁温度是未知的,假设管外壁温度比蒸汽饱和温度小30℃,则管外壁温度为:

暖通冷负荷热负荷计算书

XXXX大学环境工程学院课程设计说明书 课程《暖通空调》 班级 姓名 学号 指导教师 年月

第1篇采暖设计 1 工程概况 1.1 工程概况 1、本工程建筑面积约1600㎡,砖混结构,层高均为3.6M。本工程建筑所在地湖北咸宁,供暖室外计算温度0.3℃.根据设计要求供暖室内设计温度为18℃ 2、窗均为铝合金推拉窗,窗高为1.5M采用中空双层玻璃,在满足建筑节能要求的前提下查得K=4 w/(㎡.℃). 3、内门为木门,门高均为2M, 在满足建筑节能要求的前提下查得K=2 w/(㎡.℃) . 4、走廊根据要求没有做供暖设计 5、墙均为200空心砖墙,外墙做保温设计在满足建筑节能要求的前提下查得K=1 w/(㎡.℃).内墙在满足建筑节能要求的前提下查得K=1.5 w/(㎡.℃) . 6、走廊因为有两侧传热作用的存在查节能设计手册差的修正系数为0.3 7、冷风渗入由所在供暖房间窗布置情况和数量查建筑节能手册应用换气次数法计算而得。屋面为现浇为现浇板厚100MM,做保温和防漏水设计,在满足建筑节能要求的前提下查得K=0.8 w/(㎡.℃) 2 负荷计算 2.1 采暖负荷 1.围护结构耗热量 (1) 维护结构基本耗热量 Q1j=αKF(t n+ t wn) (2) 维护结构附加耗热量 ①朝向修正率: 北、东北、西北:0- +10% 东、西:-5% 东南、西南:-10%- -15% 南:-15%- -30% 2.冷风渗透耗热量 Q2=0.28c pρwn L(t wn-t n) 2.2 算例:以四层办公室(编号为401)为例 咸宁市为夏热冬冷地区,由《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005查得夏热冬冷地区外围护结构外墙的传热系数K≦1W/(m2·k),屋面传热系数≦0.7 W/(m2·k),窗墙面积比>0.2,由《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005查得窗的传热系数K≦3.5 W/(m2·k).

负荷计算方法

负荷计算方法 供电设计常采用的电力负荷计算方法有:需用系数法、二项系数法、利用系数法和单位产品电耗法等。需用系数法计算简便,对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符合实际,尤其对各用电设备容量相差较小,且用电设备数量较多的用电设备组,因此,这种计算方法采用最广泛。二项系数法主要适用于各用电设备容量相差大的场合,如机械加工企业、煤矿井下综合机械化采煤工作面等。利用系数法以平均负荷作为计算的依据,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系,这种计算方法目前积累的实用数据不多,且计算步骤较繁琐,故工程应用较少。单位产品电耗法常用于方案设计。 一、设备容量的确定 用电设备铭牌上标出的功率(或称容量)称为用电设备的额定功率P N ,该功率是指用电设备(如电动机)额定的输出功率。 各用电设备,按其工作制分,有长期连续工作制、短时工作制和断续周期工作制三类。因而,在计算负荷时,不能将其额定功率简单地直接相加,而需将不同工作制的用电设备额定功率换算成统一规定的工作制条件下的功率,称之为用电设备功率P Nμ。 (一)长期连续工作制 这类工作制的用电设备长期连续运行,负荷比较稳定,如通风机、空气压缩机、水泵、电动发电机等。机床电动机,虽一般变动较大,但多数也是长期连续运行的。 对长期工作制的用电设备有 P Nμ=P N (2-9) (二)短时工作制 这类工作制的用电设备工作时间很短,而停歇时间相当长。如煤矿井下的排水泵等。 对这类用电设备也同样有 P Nμ=P N (2-10) (三)短时连续工作制用电设备 这类工作制的用电设备周期性地时而工作,时而停歇。如此反复运行,而工作周期一般不超过10分钟。如电焊机、吊车电动机等。断续周期工作制设备,可用“负荷持续率”来表征其工作性质。 负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,用ε表示 100%100%t t T t t ε=?=?+ (2-11) 式中 T ——工作周期,s ; t ——工作周期内的工作时间,s ; t 0——工作周期内的停歇时间,s 。 断续周期工作制设备的设备容量,一般是对应于某一标准负荷持续率的。 应该注意:同一用电设备,在不同的负荷持续率工作时,其输出功率是不同的。因此,不同负荷持续率的设备容量(铭牌容量)必须换算为同一负荷持续率下的容量才能进行相加运算。并且,这种换算应该是等效换算,即按同一周期内相同发热条件来进行换算。由于电流I 通过设备在t 时间内产生的热量为I 2Rt ,因此,在设备电阻不变而产生热量又相同的条 件下,I ∝P ∝I 。由式(2-11)可知,同一周期的负荷持 续率ε∝t 。因此,P ∝ε

鸿业软件负荷计算注意事项

负荷计算注意事项 1规范要求,空调施工图纸必须做详细的逐时逐项的冷负荷计算。负荷计算对于我们技术支持来讲非常重要。 2鸿业负荷计算软件中,冷负荷计算时必须选择一种围护结构,不能直接输入传热系数,因此必须学会制作围护结构。 3 输入决定输出,一定要注意输入数据(墙、窗、人、新风等及其传热系数) 的准确性。业主无法提供的,要根据现场实际情况来确定。 (1)节能建筑可按节能标准来确定,并适当考虑安全裕量。 (2)以前的普通建筑或非节能建筑,输入数据根据现场实际情况来确定,例如外墙按240mm实心砖墙时,传热系数K=1.96w/m2.C,外窗为单层玻璃铝合金窗时K=5.7-6.4w/m2.C,外窗为单框双玻铝合金窗时K=3.0-3.9w/m2.C。 4 在“气象参数”一栏中,可以添加或修改气象参数,计算冷负荷时注意要同 时修改室外计算干球温度、室外计算湿球温度、室外计算日平均温度。 5 放大系数可以放在“修正系数及单位设置”中,注意热负荷本身就有一个1.2 的间歇附加系数,例如青岛某工程考虑了温度、管长、除霜、设备出力后热负荷综合修正系数为0.5,那么放大系数为1.2/0.5=2.4。 6 在“参数设置”“高级设置”中,设置计算中最多用的围护结构为默认。 7 房间负荷计算“基本信息”中,夏季室内参数一般多为25--26C、相对湿度 60%左右,冬季一般为20C、相对湿度30%-40%左右,注意冬季无加湿时相对湿度不宜定为50-60%左右,否则,冷风负荷(新风负荷)加大。 冬季参数中,应取“空调热负荷”,而不要取“采暖热负荷”,否则,分项计算中新风(热)负荷为0。 8外窗的遮阳设置中,一般情况下,南、北向不考虑内遮阳(窗帘),东、西向考虑内遮阳(窗帘),对商店橱窗、汽车展厅类要求通透的则不能考虑。

需要系数法确定计算负荷

需要系数法确定计算负荷 7.4需要系数法确定计算负荷 7.4.1基本公式 用电设备组的计算负荷是指用电设备组从供电系统中取用的半小时最大负荷P30,如图7-5所示。用电设备组的设备容量Pe是指设备组内全部设备(不包括备用设备)的额定容量之和,即Pe=ΣPN。当设备的暂载率不是100%时,需要折合以后的设备容量。设备的额定容量是指设备在额定条件下的最大输出功率。实际上,当用电设备数量较多时,用电设备组的设备极少同时运行,而运行的设备也不一定是都处在满负荷运行状态下。再加上,设备本身有功率的损耗和配电线路上的损耗,用电设备组的有功计算公式应考虑这些因素。图7-5中Kx称为需要系数,它由公式(7-16)中多个参数决定。 图7-5用电设备组的计算负荷与设备的容量 P30=KΣ·KL────ηe·ηWL·Pe(7-16) 式中:KΣ──设备组的同期系数,即设备组在最大负荷时运行的设备容量与全部设备容量之和的比值。 KL──设备组的负荷系数,即设备组在最大负荷时的输出功率与运行设备容量之比。 ηe──设备组的平均效率,即设备组在实际运行最大负荷时的输出功率与取用功率之比。 ηWL──配电线路的平均效率,即配电线路在最大负荷时的末端功率(设备组的取用电功率)和首端输入电功 率(计算负荷)之比。 Pe──是指经过暂载率折合以后的计算功率。 令KΣ·KL/ηe·ηWL=Kx Kx=P30/Pe (7-17) 用电设备组的需要系数,就是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值,一般小于1。 由此可得按需要系数法确定三相用电设备组的有功功率的基本公式为: P30=Kx·Pe(7-18) 实际上,需要系数不仅与用电设备组的工作性质(连续运行否)、设备台数、设备效率、线路损耗等原因有关,而且与设备的运行频繁程度、供电组织等多种因素有关。 7.4.2需要系数的参考数值 表7-3列出了不同用电设备的需要系数。 工业用电设备组的需要系数Kx、二项式系数bc及cosφ值表7-3

热负荷计算

热负荷计算 锅炉的热负荷单位有许多种,常用的有以下四种:大卡(Kcal)、吨蒸发量(t)、瓦(w)、千瓦(kw)。 1、大卡(Kcal):大卡也称为千卡,1千卡的热量等于将1公斤的水温度升高1℃所需要的热量。 2、瓦(W):瓦是瓦特的简称,是国际单位制的功率单位。瓦特的定义是1焦耳/秒(1J/s),即每秒钟转换,使用或耗散的(以焦耳为量度的)能量的速率。通常我们用千瓦来作单位。1瓦=1焦耳(1W=1J/S) 3、吨:在锅炉热负荷中称的吨,是工程上所用的吨,又指1吨的蒸发量。工程上是指在1小时内产生1吨蒸汽所需要的热量浙江力聚生产的锅炉都是以大卡为单位来计算的。 1万大卡/小时≈11.63千瓦 1千瓦=0.086万大卡/小时 1吨蒸发量≈60万大卡/小时 1万大卡/小时≈0.0166吨蒸发量 1吨蒸发量≈700千瓦 1千瓦≈0.0014吨蒸发量 1吨蒸发量≈0.7MW1MW≈1000千瓦。 1.主要热量单位及其换算 [定义] 千卡(Kcal)(也称“大卡”):1千卡相当于将1Kg水温度升高1℃所需要的热量。 瓦(W):1千瓦相当于机械1秒内所做的功,1瓦=1焦耳(1W=1J/S) 1吨的概念(也称1吨蒸发量):工程上系指1小时内产生1吨蒸汽所需要的热量 [换算关系] 1万大卡/小时≈11.63千瓦?1千瓦=0.086万大卡/小时 1吨蒸发量≈60万大卡/小时?1万大卡/小时≈0.0166吨蒸发量 1吨蒸发量≈700千瓦?1千瓦≈0.0014吨蒸发量 1吨蒸发量≈0.7MW1MW≈1000千瓦 2. 取暖热负荷的确定 [公式] Q取暖=q(单位面积热负荷指标)×S供暖面积 [注解] 对北京地区居民取暖q一般取60大卡/平方?小时,对新建经济房甚至可以取到45大卡/平方?小时;对办公大楼、商场、宾馆等可以取65~70大卡/平方?小时。 [例题] 某住宅区供暖面积8万平方米,其热负荷为Q热水=60×8万=480万大卡

冷热负荷计算

第2章 热负荷、冷负荷与湿负荷计算 为了保持建筑物的热湿环境,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷;相反,为了补偿房间失热需向房间供应的热量称为热负荷;为了维持房间相对湿度恒定需从房间除去的湿量称为湿负荷。 热负荷、冷负荷与湿负荷是暖通空调工程设计的基本依据,暖通空调设备容量的大小主要取决于热负荷、冷负荷与湿负荷的大小。 热负荷、冷负荷与湿负荷=f(室外气象参数,室内空气参数) 室内外空气计算参数 室外空气计算参数 1. 夏季空调室外计算参数 空调室外计算干球温度:取室外历年平均不保证50h 的干球温度; 空调室外计算湿球温度:取室外历年平均不保证50h 的湿球温度。 、 空调室外计算日平均温度:取室外历年平均不保证5d 的平均温度;空调室外设计日逐时温度,按下式计算: d m o r t t t ?+=β. (2-1) 式中 m o t .—夏季空调室外计算日平均温度,℃; β—室外空气温度逐时变化系数,按表2-1确定; d t ?—夏季空调室外计算平均日较差,℃, 52 .0..m o s o d t t t -= ? s o t .—夏季空调室外计算干球温度,℃。 2.冬季空调室外空气计算 空调室外空气计算温度:采用历年平均不保证1d 的日平均温度; 空调室外空气计算相对湿度:采用历年一月份平均相对湿度的平均值。 3.冬季采暖室外计算温度和冬季通风计算温度 采暖室外计算温度:取历年平均不保证5天的日平均温度; ?

通风室外计算温度:取累年最冷月平均温度; 4.夏季通风室外计算温度和夏季通风室外计算相对湿度通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值; 通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 室内空气计算参数 1.室内空气计算参数的主要影响因素 ⑴建筑房间使用功能对舒适性的要求。 ⑵地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 2.室内空气计算参数的选择 根据我国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)的规定: ' ⑴对舒适性空调和采暖 夏季:温度 24-28℃ 相对湿度 40%-65%: 风速≯s。 冬季:温度 18-22℃; 相对湿度 40%-60%(采暖不要求); 风速≯s(采暖不要求)。 设计手册中推荐了各种建筑的室内计算参数,见表2-2、表2-3。 ⑵对于工艺性空调 应根据工艺要求来确定室内空气计算参数。 》 冬季建筑的热负荷 建筑物采暖设计的热负荷在《规范》中明确规定应根据建筑物的散失和获得的热量确定。 1.房间内获得热量 (1)最小负荷班的工艺设备散热量; (2)热物料在车间内的散热量; (3)热管道及其它热表面的散热量; (4)通过围护结构进入的太阳辐射热量; (5)人体散热量; (6)照明灯光散热量; (7)通过其它途径获得的热量。 *

用需要系数法负荷计算公式

用需要系数法负荷计算公式 1.长期工作制电动机的负荷计算 P 1JS =P N 2.反复短时工作制电动机的计算负荷 P N =△ N P jc jc '?25 3.用电设备组的负荷计算 P 2JS = K ∑?1 JS X P =K ∑? N X P (2).无功计算负荷 ?=22JS JS P Q ?g t (3).视在计算负荷 2 2222JS JS JS Q P S += (4)计算电流 N JS JS U S I ?= 322 提高功率因数计算 一. 供配电线路中的功率下损耗 △3 22110)(3-??+=R I I P Q P 当输送的有功功率一定时: △32 22110cos 1 3-???=?U R P P

二. 电容器电流和补偿容量的计算: 1. 并联电容器电流计算 按电容器的铭牌数据计算 单相并联电容器 三相并联电容器 按电容器实际运行数据计算 单相并联电容器 三相并联电容器 3 314.0P C U C I ??= 2. 并联电容器补偿容量的计算 个单台电动机别补偿容量的计算 m U I Q 003= 机械负荷惯性较大的电动机的补偿容量 0)5.13.1(Q Q C -= 机械惯性较小的电动机补偿容量 0)19.0(Q Q C -= 设备组补偿无功容量的计算 ??? ? ??---=1cos 11cos 12221??P C P Q 或 ()c P P C q P tg tg P Q =-=21?? CN CN CN U Q I =P C U C I ??=314. 0CN CN CN U Q I 3 =

各家软件空调负荷计算结果比较

几个空调负荷计算软件的计算结果比较以及看设计日负荷计算 暖通小宝他爹翁骁炜 有幸成为PKPM新开发的负荷计算软件计算结果正确性验证人员之一,也借此机会对市面上的各种主流负荷计算软件计算结果做一个系统的比较。 为了减少众多的干扰计算结果的因素,采用比较简单的两道例题分别计算轻型与重型围护结构一共四种结果(例题具体见附录)。 软件分别采用PKPM负荷计算软件beta版、华电源smad 1.9 、鸿业暖通空调负荷计算软件6.0、天正暖通8.2。各个软件均采用谐波反应法计算。原本也想拿浩辰的一起来算,考虑到浩辰的负荷计算与天正的出自一人手笔,天正的又是后做,所以偷懒了下。 一计算结果

逐时负荷对比: 重型中间

重型顶层

二负荷计算结果分析 先要对例题中轻型材料和重型材料做一下分析,可以看到重型材料的衰减延迟系数普遍高于对应的轻型材料,但重型材料中的外墙屋顶的传热系数要大于轻型材料,这就表明重型房间要比轻型房间得热量大,但它的蓄热能力更强。 其次对统计值进行分析。天正的各情况下的冷负荷最大值是各家之首。但他逐时负荷之和与其它几家差别不大。房间的逐时冷负荷之和是等于房间的得热量之和,所以从它可以看到各家软件对从得热量到冷负荷这一过程的理解。而冷负荷平均值和冷负荷最值之比可以看 引入得热量和冷负荷的区别是负荷计算中的一大进步。把房间分为轻、中、重三种标准类型是综合考虑计算复杂度和体现房间蓄热能力、区分得热量和冷负荷的权衡。 从各个软件里的设置看,华电源软件让用户直接设置房间轻、中、重类型;鸿业软件里没有这个概念,应当是隐藏在背后自动计算了;天正软件可以让用户选择房间类型也可以软件自动判断;PKPM软件因为它的围护结构信息比较全所以摒弃了轻中重类型,通过实际情况计算实际房间的衰减延迟效果。。 从计算结果看,鸿业围护结构数据不全而采取自动判断导致了它的轻型和重型房间蓄热能力差别是所有软件里最小的,也导致了负荷最大值中一个和其它软件不同的反常的现象,就是重型房间的冷负荷反而比轻型房间大;华电源计算结果非常正常,只不过在实际使用中用户自己很难判断房间到底是轻型还是重型;天正软件界面上考虑得比较周全,但和其它软件比,对房间蓄热能力的考虑稍嫌不足;PKPM因为从实际计算出发,所以中间层和顶层同样类型的不同房间蓄热能力差别是所有软件中最小的,这也是比较实际的。 第三分析逐时曲线

用天正计算冷热负荷

天正怎么算? B 14:11:52 不是说都用鸿业计算吗 A 14:13:52 哦,都行鸿业6.0以上算的比较烦索,数据偏多,比较浪费纸,要不我教你天正吧,B 14:14:02 行 B 14:14:10 我那鸿业也有问题 A 14:14:51 A 14:15:00 这个 B 14:15:05 打开了 A 14:15:41 先起个工程名 B 14:15:53

定义地区参数 A 14:16:27 选城市 B 14:16:40 好了 A 14:16:54 那样 B 14:17:09 B 14:17:45 楼一共9层,我只计算3层B 14:17:58 用建立9层吗? A 14:18:26 不用 B 14:18:30 哦 A 14:18:53 选中一层 A 14:19:02 添加房间 A 14:19:18

B 14:19:48 B 14:20:02 我这样的图纸添加几间房间呀 B 14:20:09 按小房间添加? A 14:20:45 看不清 B 14:21:14 内外共9个小房间 A 14:21:41 先给房间编个号吧,免得你自己弄乱了B 14:21:46 好的 A 14:22:24 每一间都单算 B 14:22:32 好的 A 14:22:41 你做空调还是采暖 B 14:22:45 我现在输入一间。空调 B 14:22:50

A 14:23:47

B 14:23:55 这样?不能显示内墙外墙B 14:24:19 是这个界面 A 14:24:50 点右边的名称 B 14:25:07 看见了 A 14:25:10 输入房间名 A 14:25:35

需要系数法确定计算负荷

5.2.4 需要系数法确定计算负荷 (1)用电设备组的计算负荷及计算电流: 有功功率 ,N X js P K P = kW (5-2-5) 无功功率 ? tg P Q js js =, kvar (5-2-6) 视在功率 ,22 js js js Q P S += kV A (5-2-7) 计算电流 r js js U S I 3= , A (5-2-8) (2)配电干线或车间变电所的计算负荷: 有功功率 ),(N X p js P K K P ∑=∑ kW (5-2-9) 无功功率 )(?tg P K K Q N X q js ∑=∑, kvar (5-2-10) 视在功率 ,22js js js Q P S += kV A (5-2-11) 以上式中 N P ——用电设备组的设备功率,kW ; X K ——需要系数;见表5-2-1、表5-2-2及表5-2-3; ?tg ——用电设备功率因数角的正切值,见表5-2-1、表5-2-3、表5-2-4及表5-2-5; P K ∑、q K ∑——有功功率、无功功率同时系数,分别取0.8~0.9和0.93~0.97; r U ——用电设备额定电压(线电压),kV 。 表5-2-1 用电设备的X K 、?cos 及?tg

①点焊机的需要系数0.2仅用于电子行业。 表5-2-2 照明用电设备需要系数 表5-2-3 旅游旅馆用电设备的X K 、?cos 及?tg 表5-2-4 照明用电设备的?cos 及?tg 表5-2-5 ?cos 与?tg 、?sin

(3)配电所或总压变电所的计算负荷,为各车间变电所计算负荷之和再乘以同时系数p K ∑和q K ∑。对配电所的p K ∑和 q K ∑分别取0.85~1和0.95~1,对总降压变电所的p K ∑和q K ∑分别取0.8~0.9和0.93~0.97。 当简化计算时,同时系数p K ∑和q K ∑都取p K ∑值。

看待冷负荷计算问题

看待冷负荷计算问题 如何看待冷负荷计算问题 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个系统的设计十分重要。然而,目前国内的空调设计造成大量的设备闲置,对此设计冷负荷取值过大是其中主要原因。传统的教科书及设计手册中给出的空调负荷计算方法,不论是求围护结构的墙壁或门窗负荷,其计算结果均是针对某一具体房间而言,而空调系统设备容量依据的是整个建筑的冷负荷。由于各房间朝向、位置、功能及其内部热源等情况的不同造成的最大冷负荷出现的时间并不相同,因此建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。据调查,我国部分设计人员在计算建筑冷负荷时,只是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加,这种错误计算方法在很多单位都存在。令人遗憾的是,一些暖通空调设计计算软件也存在着如此方法上的错误,使设计人员犯了错误还不知道,实在是害人不浅。所以我们必须对此给予足够的重视,使设计负荷的确定更加合理正确。 《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而,相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些供暖空调设计虽有计算书,但内容残缺不全。有的供暖设计,仅有耗热量计算,而无水力平衡计算和散热器选择计算;有的高层建筑集中空调和防排烟设计,仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算,无防排烟计算。有的空调设计,不管房间大小、朝向、层次、所处位置(中间或端头)均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷,并以此来配置空调设备,这是不妥当的。 《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而,有的空调设计,不管房间大小、朝向、层次、所处位置(中间或端头)均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷,并以此来配置空调设备,这是不妥当的。相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些空调设计虽有计算书,但内容残缺不全。有的高层建筑集中空调和防排烟设计,仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算,无防排烟计算等。 根据对国内24家五星酒店实际调查结果,没有一家冷负荷开启率超过104瓦/平方(按建筑面积),如广州花园酒店冷负荷设计值为99瓦/平方(按建筑面积),实际调查结果发现有一半酒店冷负荷设计指标超过104瓦/平方(按建筑面积),更有少数冷量严重超标。 7月1日起执行的《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)有十条强制性条文,其中,5.1.1 明确规定”施工图设计阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。”会对设计正确选择设备起到好作用。 但是,也应看到,设计冷负荷中建筑冷负荷、照明负荷、办公楼的人员负荷和设备负荷,可以有比较可靠的数据和方法进行。而对许多公共建筑如:文化娱乐、商场、餐饮等建筑,也包括旅馆等,人员负荷和设备负荷,应当说不好界定,实际设计缺乏足够的设计数据,给设计人员带来来因人而异的不确定性,即隐含加大设备选型的可能性。就是建筑冷负荷,在实际工程设计中,往往是建筑专业因业主要求而修改不停,当建筑确认后,给予暖通人员设计时间少之又少,由于缺乏足够的设计周期,导致套指标的现象大量存在。其三,有的项目,尤其是开发商的项目和招商项目,对建筑的内部功能不能明确,仅要求设计人员要给予充分的具有适应性的考虑。 因此,个人认为空调节能还不仅仅是暖通专业人员的事情。还需做好以下工作: 1.由权威部门发布空调设计的最短设计周期,确保暖通人员有足够时间做好设计,防止受到设计院领导和业主的无理指责。 2.由权威部门发布空调设计工日参考数据,以指导设计院的工作量考核。因为,上世纪