太原·绿地世纪城四期桩基工程

目录

1.编制依据及说明 (6)

2.工程概况及工程施工特点 (6)

2.1工程简介 (6)

2.2建设地点及自然地质条件 (6)

2.3施工条件 (7)

2.4项目管理特点及总体要求 (8)

2.5主要实物工程量 (9)

2.6工程施工特点 (9)

3.项目组织机构及管理班子配备 (10)

3.1项目经理部组织机构图 (10)

3.2项目经理部各部门职责范围 (11)

3.3项目经理部主要管理人员职责 (12)

4.施工部署 (13)

4.1项目的质量、进度及安全目标。 (13)

4.2拟投入的最高人数和平均人数 (14)

4.3施工程序 (14)

4.4项目管理总体安排 (14)

4.5施工日常管理 (14)

5.主要施工方案 (15)

5.1钢筋砼灌注桩 (15)

5.2 CFG桩 ...............................................

5.3碎石桩 ............................................... 6. HSE施工设计 (29)

6.1 HSE方针及贯彻落实 (29)

6.2安全目标 (29)

6.3法律依据 (29)

6.4 HSE管理组织机构及其职责 (29)

6.5法律和程序 (31)

6.6安全制度、应急反应和危险源辨识评价 (31)

6.7安全工作操作计划 (34)

6.8安全用电 (34)

6.9环境保护内容及方法 (36)

6.10文明施工 (37)

7.施工进度网络计划 (38)

8.资源需用计划 (39)

8.1劳动力计划 (39)

8.2主要材料和周转材料需用计划 (39)

8.3主要施工机械设备配备计划 (39)

8.4半成品订货和需求计划................ 错误!未定义书签。9.施工准备工作计划.. (40)

9.1施工准备工作组织及时间安排 (40)

9.2技术准备 (40)

9.3施工现场准备 (41)

9.4作业队伍和管理人员的准备 (41)

9.5物资准备 (41)

10.技术组织措施计划 (42)

10.1保证进度目标的保证体系及措施 (42)

10.2质量目标的保证体系及保证措施 (44)

10.3 HSE的保证体系及措施 (47)

10.4地下管线及其他地上地下已完设施的保护措施等 (52)

10.5冬、雨季施工措施 (52)

10.信息文档管理 (53)

10.1与项目组织相适应的信息流通系统 (53)

10.2项目管理软件的选择与使用规划 (53)

10.3信息文档管理实施规划 (54)

11.竣工报告的内容 (55)

附表1 计划投入的主要施工机械设备表 (57)

附表2 劳动力使用计划..................................... 附表3 临时用地表...................... 错误!未定义书签。附件4 施工进度计划网络图................................. 附图1 施工现场平面布置示意图.............................

1.编制依据及说明

●《建筑桩基技术规范》;

●《建筑地基基础设计规范》;

●《建筑工程施工质量验收统一标准》;

●《混凝土结构工程施工及验收规范》;

●《建筑地基基础工程施工质量验收规范》;

●《钢筋焊接及验收规程》;

●《建筑基桩检测技术规范》;

●《建筑施工安全检查标准》;

●我公司质量环境职业健康安全管理手册及程序文件;

●业主提供的《项目管理手册》;

●施工图纸。

2.工程概况及工程施工特点

2.1工程简介

工程名称:太原·绿地世纪城四期桩基工程

工程建设地点:新晋祠路以东,滨河西路以西,南中环街以南,冶峪沟以北地段工程范围: 1~4#楼钢筋砼灌注桩、5、6#楼及地下车库碎石桩工程、CFG桩工程质量标准:合格

施工工期:2013年3月15日~2013年4月15日

2.2建设地点及自然地质条件

建设地点: 拟建太原·绿地世纪城四期桩基工程位于新晋祠路以东,滨河西路以西,南中环街以南,冶峪沟以北地段。

工程地质概况:

根据“《上海绿地集团太原世纪城四期项目岩土工程勘察报告》”(详勘)描述,地质情况如下:

序号土层号土层岩性土层状态平均层厚(m)

1 ①粉土中等压缩、可塑 2

2 ②中砂稍密10.8

3 ③中砂中密 5.5

4 ④中砂密实 4

5 ⑤粉质粘土密实 6.5

6 ⑥中砂中等压缩、可

18

7 ⑦粉质粘土密实 3.3

8 中砂 6 水文地质条件:

(1)地下水类型:浅层为孔隙潜水。

(2)地下水埋深:在地面下2.00--3.00M,水位变幅约0.5M.

2.3施工条件

开工前业主将提供如下施工条件:

(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

(2) 工程开工前,在施工界区以外50米范围内提供施工用水源、施工用电源接点,承包人自装经校验合格的计量表,发包人按专用条款约定的单价收费;

(3) 工程开工前,开通施工场地与城乡公共道路的通道,满足施工运输的一般需要,保证施工期间的畅通;

(4)工程开工前,向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料;

(5) 办理工程质量监督手续、开工报告及其他应由发包人负责办理施工所需证件、批件和临时用地、接水、接电、中断道路交通等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);

(6)在工程开工前以书面形式将测量水准点及坐标控制点提供给承包人,并进行现场交验;

2.4项目管理特点及总体要求

2.4.1项目管理特点

1、以法律法规、规范规程、部门规章以及业主的要求的管理依据

2、按合同要求的质量、进度、安全目标制定本项目目标,并高于合同要求。

3、按设计图纸组织相关的人员设备,确保安全、优质、高效。

2.4.2总体要求

“以诚取信,科学严谨,精益求精,用户满意”是我公司一贯奉行的质量方针。

“关爱生命,守法遵章,预防为主,安全健康。”是我公司的职业健康安全方针。

提供的工程产品满足要求,一次交付合格率100%。

2.5主要实物工程量

本次施工范围内的工程有钢筋砼灌注桩、CFG桩和碎石桩,工程量如下:序号楼座类别根数有效桩长(m)工程量(m)桩径(mm)

1

1#楼钢筋砼工程桩110 46.0 5060.00 700

2 钢筋砼试桩

3 51.5 154.50 700

3 钢筋砼錨桩12 51.5 618.00 700

4

2#楼钢筋砼工程桩112 47.0 5264.00 700

5 钢筋砼试桩 3 50.5 151.50 700

6 钢筋砼錨桩12 50.5 606.00 700

7

3#楼钢筋砼工程桩122 48.0 5856.00 700

8 钢筋砼试桩 3 51.5 154.50 700

9 钢筋砼錨桩12 51.5 618.00 700

10

4#楼钢筋砼工程桩112 46.0 5152.00 700

11 钢筋砼试桩 3 51.5 154.50 700

12 钢筋砼錨桩12 51.5 618.00 700

13

5#楼CFG桩664 22.5 14940.00 400

14 碎石桩1555 15.0 23325.00 400

15

6#楼

CFG桩750 22.5 16875.00 400

16 碎石桩1553 15.0 23295.00 400

17 地下车库碎石桩23195 15.0 347925.00 400 2.6工程施工特点

1、本工程工程量大,施工工期短。

2、施工工艺较简单,但桩型种类复杂。

3、质量控制难度相对较高。

4、地质条件相对复杂,且存在交叉作业,给施工造成一定困难。3.项目组织机构及管理班子配备

3.1项目经理部组织机构图

3.2项目经理部各部门职责范围

3.2.1项目工程部职责

1)负责协助组建项目经理部,下达施工任务通知书;

2)负责工程项目施工过程质量安全的监督与检查;

3)负责工程项目后期服务的组织工作,包括工程回访等;

4)负责工程项目的工期和安全两项指标的考核;

5)负责安全生产各项制度的落实和检查;

6) 负责安全事故的组织处理;

7) 负责项目经理、施工经理、采购经理、安全工程师(安全员)及特种作业人员的资格管理及业务培训和考核;

3.2.2项目技术部:

1)负责对设计图纸进行研究,负责与监理、设计、业主单位的技术联络。

2)负责施工技术交底工作及施工质量控制工作。

3)负责隐蔽工程的自检、上报工作。

4)配合监理、业主单位进行桩基检测及中间交接工作

3.2.3项目采购部:

1)负责工程材料采购计划的制定有落实;

2)负责考察选择工程材料供应单位;

3.2.4质量监察部:

1)负责原材料进场使用前的检查与检验,严禁不合格品流入下一道工序;

2)负责施工过程的监督控制,使各工序严格按施工规范、施工方案及技术交底进行施工。

3.2.5项目安全部:

1)负责根据本工程的特点制定相应的安全制度施工措施;

2)做好进场人员的安全培训及教育工作;

3)有针对性地编制安全技术交底,并认真仔细地进行安全交底;

4)负责施工过程安全、环境、卫生工作。

3.3项目经理部主要管理人员职责

3.3.1项目经理:是本工程最高管理者,是公司的授权委托人,对本工程的一切事宜进行管理处置,对工程质量、工程成本、工程进度全面负责,保证每个过程都在受控状态下进行,确保产品质量符合规范、满足合同规定的要求。

3.3.2项目技术负责人:对本工程技术工作负全面责任。负责对内、对外的技术联络、技术资料的编制,对产品质量有否决权,确保工程质量达到业主和设计的要求。

3.3.3施工经理:负责施工组织管理与协调,确保工程按期、按质、按量完成。

3.3.4质量负责人:负责对施工过程与质量体系文件的符合性及施工质量进行监督,发现违章操作或不合格品,有权责令其停工、进行纠正或停止使用,并通知项目技术负责人或项目经理进行处理,对工程质量有内部核定权,同时领导各工序质检员开展质量管理工作。

3.3.5 HSE经理:

①协助项目经理进行日常安全、交通、保卫、环保各项管理工作,监督项目,贯彻上级安全生产和劳动保护方针、政策、法规和规定,提出本项目安全生产方针目标、工作计划和安全管理办法并实施监督。

②代表公司对项目(包括项目经理)进行安全生产监督检查,有权制止违章指挥、违章作业,视情况进行处罚乃至停工整顿。

③协助项目领导组织各种安全会议及每周一次的安全检查,搞好安全活动,及时积累和上报各种安全资料。

④负责组织项目安全人员进行安全生产的各种检查并做好日常巡回检查工作,及时制止违章,消除不安全因素,落实各类事故隐患按期整改并按规定进行奖罚。

3.3.6各岗位人员:必须认真做好本职工作,严格按设计要求、规范规定、操作规程进行测试。

3.4主要管理人员

主要施工管理人员表

姓名在本项目中职务职称职责备注

项目经理工程师负责工区全面工作

项目副经理工程师协助项目经理工作

施工经理工程师现场施工管理

技术负责工程师负责全面技术工作

安全经理工程师全面负责施工安全

质检员工程师质量监察

安全员技师施工安全检查

4.施工部署

4.1项目的质量、进度及安全目标。

安全目标:重大伤亡、火灾、设备事故和千人负伤率为0%;

质量目标: 提供的工程产品满足要求,一次交付合格率100%

进度目标:按合同要求完成合同工作量。

4.2拟投入的最高人数和平均人数

根据劳动力计划,暂按平均2台桩机配备人员,最高人数为18人,平均为12人。具体人员及设备数量将根据实际工作量和工期及时调整。

4.3施工程序

根据本项目的特点,其施工程序如下:

签订施工合同→成立项目经理部→人员设备进场→设备安装调试→设计技术交底→施工组织设计报批→开工申请→桩基施工→桩基养护→桩基检测→分部验收→中间交接

4.4项目管理总体安排

项目经理代表本公司组织对项目的实施,履行项目管理职责,并承担项目质量职业健康安全责任。本公司组建项目经理部作为项目管理组织机构。工程管理部提名项目经理,报总经理批准后,会同项目经理和有关部门组建项目经理部。

4.5施工日常管理

1)加强施工质量控制,严格质量管理制度;

2)作好施工协调工作,确保施工进度;

3)遵守法律法规、标准规范、建设单位规章制度;

4)接收监理单位的监督管理;

5)重视安全保障工作,严格执行持证上岗制度;

5.主要施工方案

5.1 钢筋砼灌注桩

1、灌注桩施工程序

主要施工程序为:测量放线→埋设护筒→钻机就位、安装→钻孔→清孔→安装钢筋笼及注浆装置→安放导管→二次清孔→水下灌注砼→拆除并清洗导管→桩侧、桩底压力注浆。

2、灌注桩施工工艺流程及施工方法

2.1测量放线定桩位

根据现场设置的坐标点,依据桩位布置图利用全站仪测放出所有的桩位,桩位必须准确,放线偏差不大于10mm,并经现场监理工程师验收后方可进行下道工序施工。

2.2护筒埋设

2.2.1为控制桩位、防止孔口塌方,抬高孔内液柱压力以稳定孔壁和固定钢筋笼等,钻机安装就位前必须埋设护筒。

2.2.2埋设时必须保证护筒中心偏差小于20mm,垂直度小于1%。埋设时要求操作和技术严格按下述步骤及标准进行施工。埋设完毕后,由监理和我方技术人员共同验收、签字并作好原始记录。

2.2.3护筒埋设步骤

(1)根据现场确定的桩位挖孔,桩孔开挖直径比护筒直径大20-30cm (2)当开挖至预定深度后,检查桩位中心,并将中心移至孔底部。

(3)下护筒前在基坑底部填入厚100mm的粘土。下入后校正护筒垂直度并保持护筒中心偏差小于20mm。

(4)固定护筒,并将护筒四周回填捣实。

2.2.4护筒埋设好后,测量钻机前枕木标高,作好原始记录,作为成孔后测量孔深、钢筋笼标高控制的依据点。

2.2.5埋设完毕后,先进行自检,然后由监理方进行验收。

2.3设备安装就位

护筒埋设好后,钻机就位,钻头中心和护筒中心对中,偏差小于20mm,钻头垂直度偏差小于1%。开钻前对安装质量进行三级自检,并经监理方验收合格后方可开钻。

2.4钻机成孔

2.4.1护筒埋设好后,即可按桩机移位线路和施工程序将桩机就位,钻头中心与桩位一致(偏差≤20mm)钻机安放应水平、稳固,确保在施工中不发生倾斜移动,开钻前应复查设计成孔深度,确认无误后方可开钻。

2.4.2钻机成孔过程中加胶泥对孔壁进行稳固,在整个钻进过程,为保证孔内泥皮厚度小于10mm,要严格控制泥浆的比重,使泥浆的比重不大于1.20。

2.4.3在钻进过程中检查成孔桩的垂直度情况,如发现倾斜,应立即停止钻进,采取措施进行纠偏,以保持孔型良好。

2.4.4成孔后,应用测绳下挂0.5kg重铁砣测量检查孔深核对无误后,进行清孔,先开机轻压慢转数分钟,让孔内的沉渣充分搅拌变泥浆。边加清水边循环,这样重复几次,清孔比较彻底。清孔后开灌前的泥浆比重一般控制在1.15-1.20以内,易塌孔桩可放宽到1.20—1.25。孔底沉渣应符合设计要求。

3、钢筋笼制作与吊装

3.1搬运和吊装钢筋原材要严防扭曲变形。钢筋笼根据现场施工情况分节制作,钢筋笼的长度根据不同的钻机高度项目部自行确定,其接头采用搭接焊头,保证同截面的接头数目不多于主筋根数的50%,相邻主筋接头错开距离应大于35倍d且不小于50cm,单面焊搭接长度为直径的10倍加2cm。制作完

成后每套钢筋笼做上标记(即楼号、工程桩、锚桩、试桩)。

3.2清孔完毕后,钻机提钻,下放钢筋笼,分段钢筋笼用钻机吊放下入孔内(锚桩钢筋笼用吊车下放),下放到设计标高后,经校正用两根不小于Ф50 mm厚壁钻杆稳固在护筒外,用积木担牢,防止上浮或下沉。

3.3钢筋笼制作允许偏差应符合规范《JGJ》及施工图的规定:主筋间距±10mm;箍筋间距或螺旋间距±20mm;钢筋笼直径±10mm;钢筋笼长度±100mm,钢筋保护层厚度±20mm。

3.4为保证钢筋笼中心和钻孔中心重合,且保证主筋的混凝土保护层厚度(设计要求桩身主筋保护层为50mm),用自己加工的砂浆保护垫块穿钢筋或钢筋制作焊于钢筋笼主筋上,以达到设计保护层厚度。

4、砼制作与灌注

4.1灌注桩砼强度等级为C45、C35两种,均采用商品混泥土。塌落度在180—220mm之间(每根桩做一组混凝土标养试块,试桩做同条件养护和标养各一组试块)。

4.2导管下放完毕后,立即进行混凝土灌注,清孔完毕至浇混凝土间隔时间不得超过45min,先使用贮料斗及隔水板贮存有足量的混凝土,进行初灌量灌注。要求导管底部至孔底的距离为0.3—0.5m,混凝土一次下灌,排除导管内的泥浆,并使导管埋深不小于0.8—1.3m的砼,在浇灌过程中设一人用测绳分段检测导管在砼面的埋深,导管埋入深度应控制在2—6m之间。如果导管埋入太小,会把砼上升面附近的浮浆卷入砼内,埋入太深将会影响砼充分流动,导管随浇灌随提拔;避免提拔过快造成砼脱空成泥心现象,或提拔过慢而造成埋管现象。浇灌时,利用不停浇灌及导管出口砼的压力差,使砼不

断从导管内压出,使砼土面均匀上升,孔内的泥浆逐渐被砼土置换而排出孔外流入泥浆池内。导管提拔时不得挂住钢筋笼,严禁导管提出砼面,同时,应填写水下砼浇灌记录,分段提拔、拆卸、清洗导管。砼浇灌必须保证连续性,对浇灌过程中一切故障均应记录备案砼浇灌完毕后,将护筒拔出。

5、后注浆施工方案

5.1桩侧、桩端后注浆工艺提高单桩竖向承载的机理

桩侧桩端后注浆工艺机理和作用大致可以归结为以下几个方面:

5.1.1在高压作用下桩侧的浆液对孔壁的泥皮进行冲刷,将附于孔壁的泥皮很快剥落,从而和水泥浆包裹在一起形成水泥土。

5.1.2在浆液的不断注入和泵压的逐渐提高下,使水泥土和桩身产生反向压力,增强了桩身的摩擦力。

5.1.3在高压注浆的作用下,桩侧在受压后产生压缩变形,使其受力面积增大,形成了凹凸不平的孔壁,大大提高承载力。

5.1.4通过桩侧注浆,使固结后的水泥土对桩体形成往上的反向力,产生一种预应力效果。

5.1.5高压作用下的浆液在桩端沉碴及桩端附近土层起到劈裂、渗扩、填充、压密、固结等作用,使之形成一种高强度的新土层,从而提高端阻力。

5.1.6在高注浆液作用下,桩端附近土层受注浆产生较大的压缩变形,而形成扩大桩头,增加桩端的受力面积。

5.1.7在高注浆液作用下,使桩底端沉碴与砼混合段桩体强度提高,并使其压缩变形提前完成,减少了桩在设计载荷作用下的竖向变形,使桩端承载力得以充分发挥。

桩基础工程施工组织设计范文

桩基础工程施工组 织设计

上海天限公司 4.5代TFT-LCD生产线项目桩基础工程 施 工 组 织 设 计 上海天工程有限公司 x x x x年x x月x x日 目录 一、工程概况 二、工程工期和质量目标:

三、施工准备 四、主要施工机械 五、沉桩流程 六、施工布署 七.施工平面布置 八.质量保证措施 九.质量保证体系 十.文件和资料控制 十一.物资采购控制 十二.安全生产: 十三.文明施工: 十四.资料提交和验收 4.5 LCD生产线项目 桩基工程施工方案

一、工程概况 拟建中的上微电子有限公司4.5代TFT-LCD生产线项目位于上海市张江高科技园区产业东区,北至合庆港,南至小湾浜,东至西市河,西至顾江路.该项目设计由世源科技工程有限公司(中国电子工程设计院)承担。该工程桩基形式为PHC管桩,设计桩径Φ500,有效桩长35~40M,设计砼强度C80,设计桩数241根,4#楼桩数 210根;设计桩径Φ500,有效桩长40~50M,设计砼强度C80,设计桩数241根;设计桩径Φ500,有效桩长50~55M,设计砼强度C80,设计桩数240根;设计桩径Φ600,有效桩长35~40M,设计砼强度C80,设计桩数47根;设计桩径Φ600,有效桩长40~45M,设计砼强度C80,设计桩数47根;设计桩径Φ500,有效桩长35~40M,设计砼强度C80,设计桩数46根;总工程量为41650 米。 接桩采用电焊焊接法,沉桩采用锤击法。 二、工程工期和质量目标: 2.1工程工期目标 2.1.1根据本工程实际情况,参照我公司以往施工过的类似项目,我公司认为采取赶工形式,加强管理力度,合理安排施工措施。在施工技术上确保工程质量,围绕施工工期采用新工艺、新技术进行工程施工,我公司有把握把桩基施工工期控制在30天以内。 2.2工程质量目标

钢板桩施工组织设计及技术控制

钢板桩施工组织设计及技术控制 发表时间:2018-12-28T11:02:14.110Z 来源:《防护工程》2018年第29期作者:孙晓显雷国旺 [导读] 钢板桩由于其强度大,接合紧密,止水性能好,可以重复利用,施工方便,进度快等优点 山东电力建设第三工程有限公司山东青岛 266000 摘要:钢板桩由于其强度大,接合紧密,止水性能好,可以重复利用,施工方便,进度快等优点,近年来在我国建筑工程的基础工程中已经有较为广泛的应用。本文进一步分析了钢板桩施工组织设计及技术控制,以供同仁参考借鉴。 关键词:钢板桩;施工;组织设计;技术控制 一、钢板桩施工组织设计 钢板桩是一种高效节能建筑用材,其应用范围十分广泛,比如基坑支护、堤岸防护或者挡土墙等领域。将钢板桩应用于挖掘中,能够解决一些常见的挖掘问题。钢板桩施工相对简单,对空间的的要求相对较低。且在施工过程中不会被天气约束,对缩短工期具有一定的帮助。因为钢板桩可以重复使用,所以其具有环保节能的优点。钢板桩支护在桥梁、市政道路、高层住宅等建筑工程中的基坑施工中很常见。常见基坑支护钢板桩有H型钢板桩、槽钢、拉森钢板桩和工字钢等。其中拉森钢板桩与工字钢板桩在路桥工程中的应用十分广泛,是路桥施工中常见的两种钢板桩类型。常见基坑钢板桩施工机械设备有三个类型,包括静压打桩机、机械手与振动锤。在进行机械设备应用时,需要对实际施工特点、现场水文地质等进行综合考虑,从而选择出合理的机械设备。其中静压打桩机在使用过程中产生的噪音很小,不会对桩身长短限制,可以连续24h 施工,但这种机械设备的施工成本相对较高。机械手能够使施工更加灵活,对施工进度的提升具有一定的促进作用,然而这种设备在施打长度时容易受到限制。振动锤是施工中常用的机械设备,因为这种机械设备成本相对较低,其在施工量小、土质较硬、施打点较远等方面的应用效果较好。然而这种设备的施工进度相对较低,且精确度较差,调整不便。由于钢板桩支护施工是在基坑中,因此在进行钢板桩设计时需要按照一定的要求严格施行,对钢板桩进行全面的设计。设计内容如下: (1)在进行钢板桩种类及型号设计之前,需要通过对钢板桩插入深度与界面硬度的试验,对钢板桩信号进行设计,确保钢板桩的选择能够符合基坑支护的要求。 (2)需要对施工场地周围环境进行一定的综合考虑,包括气候、降水量、土质等。 (3)因为钢板桩容易对周围环境造成影响,所以在进行钢板桩承载力设计时,需要对其极限承载力与正常承载力进行计算、验算,从而确保钢板桩的安全使用。 (4)在进行施工时,需要对钢板受力程度进行分段,如此就可以对平面进行计算。在进行钢板水平负载计算时,可以对钢板桩中心距进行计算。通过支点、变形、组成内力实现数据计算。在进行截面剪力设计值计算、界面玩具设计值计算和支点力设计值计算时,可以通过基坑挖掘及地下水不同施工进程设计来实现。 二、钢板桩施工技术控制 2.1 技术要点 主要内容: (1)当钢板桩运至施工现场后,应当由专人负责检查验收,并对锁口短桩作通过实验,对于各别存在桩身弯曲、扭曲缺陷的材料,可以采用冷弯、热敲、割除、拉长、焊补等方法进行修复。应确保接头强度与其它断面相等,在接长焊接时应当使用夹具夹平,防止变形,同时先对焊,在焊接加固板。 (2)采用振动沉桩机进行钢板桩沉桩和拔桩,使用 50t 履带吊进行吊装,以导框导向、逐根打入的方法进行钢板桩施工。在打入钢板桩前,应当先插入定位桩,随后安装导框,水中导框与岸边的距离较远时,可采用交汇发进行定位,导框在现场制作、组装,固定于定位桩上。 (3)钢板桩以小锁口打入,插打前现在锁口内涂抹混合油膏,这样可以减小摩擦力,提高防渗性。沉桩时,应先将钢板桩插打稳定,锁口要对准,并用经纬仪进行姿态校正,随后开启振动桩锤,以低幅将桩尖打入土内 1m 后再次校正姿态,施加到正常的激振力沉桩就位。 (4)打桩的过程中,应当确保横平竖直,由于第一根桩和第二根桩对后续桩具有垂直的导向作用,因此,在施工时,应缓慢打入,每沉 1m 后,停止振动,并校正姿态,确保桩身的垂直度。 (5)当钢板桩插打完毕后,便可进行抽水开挖,在抽水前,需要先进行支撑,并对各节点进行检查,看是都顶紧,钢板桩与内支撑之间木楔应当敲紧,避免抽水时引起安全事故。抽水的速度尽可能不要太快,并且要对围堰的变化情况进行观察,若是锁口不严密出现漏水现象时,可以用棉絮在内侧进行填塞,并在渗漏位置处撒木屑,从而使其由水夹带至渗漏位置处自行堵塞,如有必要,可在外部进行堵漏。如果桩脚出现渗漏,可以采用混凝土封底等措施进行处理。 (6)当水抽干之后,便可以人工的方式挖泥沙,当挖至设计标高后,回填预先准备好的混合渣料,同时,用 C20 混凝土对基底进行硬化处理,并施工承台。 (7)在拔除钢板桩的过程中,应当遵循从上向下的原则,通过陆续灌水保持内外水压平衡,消除钢板桩的挤压力,随后选取一组容易拔除的钢板桩,用振动锤对桩体进行振动,使桩与土体产生松动,如有必要可进行水下切割。 2.2 质控措施主要措施 (1)钢板桩拼接时,要对正顶紧两端钢板桩,使钢板桩的端头错位小于2mm,缝隙小于3mm。对到场的钢板桩进行质量验收,检查其出厂证明是否齐全,并对其机械性能、化学成分、尺寸进行检验,保证钢板桩符合质量控制要求。 (2)在拼接过程中,要保证钢板桩两端平齐,两端误差控制在3mm范围内,保持钢板桩组上下对齐,对齐误差控制在30mm以内,将防水混合材料涂在锁口位置,保证密封严实锁口。 (3)保持桩身垂直,均匀分配围堰周边的钢板数,在围堰支撑的导向木上固定第一组钢板桩。为了避免因钢板桩桩组宽度误差带来

山东某工程总工程施工设计方案

某工程总施工组织设计 工组织设计(方案)审批表 LJA3—1—1

一、工程概况及特点: 1工程概况:工程位于,建筑面积约2394平方米。 本工程是由公司开发建设,砖混结构,六层带阁楼,标准层层高2.8米,总建筑高度为19.7米。 2工程特点: 2.1本工程三通一平已基本完成。该工程建设规模较大,工期较短,三大材,机械设备和施工人员的投入量相对较大。 2.2本工程为条形基础,控制好基础工程的施工质量尤为重要。2.3本工程施工现场机械设备密度相对较大,合理布置施工现场是保证工程顺利进行的关键。 2.4控制好砌筑质量速度,强化提高钢筋工程、模板工程、砼工程的节奏,做好工序穿插,是保证工程质量、工程工期至关重要的环节。 2.5屋面砼、屋面保温、外墙和楼面防渗防漏,将是工程的重要环节,应格外引起重视。 2.6该工程主体结构施工正在该年度汛期高峰,重点抓好雨季施工的控制,制定切实可行的工期控制点,质量控制点,制定可靠的工期保证措施和技术措施。 2.7保证结构质量安全,保证使用功能质量是施工的控制重点。 二、工程质量目标及保证措施

1工程质量目标:确保工程质量达到合格目标。(附工程质量目标一览表) 2工程质量保证措施 2.1认真学习领会掌握《公用建筑工程质量通病专项治理措施》,市建委、市质监站有关公用建筑工程综合治理文件及培训班讲义容精神。 2.2建立以公司为首的质量保证体系,公司质量处对工程进行定期检查,控制宏观质量状况,项目经理是工程质量总负责人,项目工程师协助项目经理抓好质量管理,各专业工程师和质检员对工人操作过程的质量状况进行巡回跟踪检查,班组质检员对工人进行自检、互检、交接检,从而形成专管成线、专管成网,人人都有质量责任和质量目标,严格而又科学的质量保证体系。上下通力合作确保质量目标的实现。 2.3强化质量意识,认真落实质量责任,在公司“以质求生”的思想指导下,对项目全体员工进行强化质量意识教育,使大家从企业生存和发展的立场上充分认识质量工作的重要性,从而增强责任感、紧迫感,自觉从本职工人做起,形成一个“人人为企业、全员管质量”的大好局面,推动质量管理和工程质量全面提高,同时层层签定质量责任保证书,明确责任,奖罚分明,同各级工作人员的收入挂钩,使质量目标的实现落实到每一个人。 2.4按照本企业管理规定编写本工程质量计划,制定详细的创优计划,制定质量控制点严格实施,使分部分项质量有目标,有标准,把质量目标的实现建立在科学可靠的基础上。 2.5强化质量技术工作,严格按照《规》、《规程》、《标准》组织施工和验收,做到施工按规,操作按规程,质量达标准,层层把关,一抓到底。各级质检人员和专业工程师必须严格执行公司各项技术管理制度。项目经理检查落实情况,严格图纸会审,认真编写施工方案,做到先进合理切实可行,重要方案请专家论证,搞好

CFG桩基础施工方案施工组织设计

钻孔灌注桩工程专项施工方案 一、工程概况 韩国城工程,位于定州中山路中段。其中有韩国城商场楼基础桩设计为CFG桩,桩径D=400mm,有效桩长21.00米。设计桩身砼强度等级C30。共约8749根桩。 二、计划工期 合同工期为90天。

四、施工工序及施工方法 根据现场实际情况及施工经验,现场各工序安排如下: 1、确定桩位 根据施工图纸确定桩位,误差在5mm之内。 2、钻机就位 钻机就位时要保证钻头对准桩点,同时将钻机调平,钻塔垂直,以保证桩的垂直度。 3、钻机成孔 钻机就位后进行钻孔,钻进时应注意控制好转速与钻进速度,必须进入持力层达到设计要求。 4、灌注混凝土 待钻具钻至设计深度后,将砼用砼输送泵压入孔底,并使孔中砼液面高于钻头出料口0.5-1.0米为宜,直至孔口。砼灌注高度最少应高于设计标高0.3米以上,桩顶标高低于地面的砼一律灌至与地面一平,以免周围砂土混入砼中,影响桩身质量。 五、钻孔灌注桩的主要技术措施 1、测量定位 首先设立控制点,经监理工程师复核无误后再确定桩位。 2、桩机就位应双向校正钻杆的垂直度和钻机的水平。 3、在进入淤泥土时,钻进速度宜控制,防止桩身缩颈。 六、钻孔灌注桩质量安全保证措施 (一)、质量保证技术措施

1、桩点定位质量保证措施 根据甲方提供的测量基准点和测量基线放样定位,经监理公司和总包单位复核认可后再交付使用。 2、钻孔垂直度保证措施 a、钻机的机座必须稳固,钻机必须水平,?钻具中心和桩位应成一线。 b、钻进时钻具应保证垂直,如有倾斜随时调整。 c、经常检查钻具,发现弯曲立即更换。 3、为防止桩与桩之间混凝土串孔,桩机宜采用跳打的施工方式。 (二)、质量保证组织措施 1. 加强内部管理,明确质量目标 a、为确保本工程质量,所有的质量活动都围绕着这个中心进行。首先建立一个强有力的项目领导班子,有一套完整的质量保证体系和保证质量的措施。项目经理部要狠抓质量管理,落实质量措施。 b、挑选精兵强将,落实质量责任制,把工程质量和责任人的经济利益挂钩,使每一位施工人员都应明确没有质量就没有企业信誉和效益的理念。 c、严格按施工图纸和施工规范施工,必须对参加施工的人员进行技术交底,要求每一位施工人员在掌握施工方法及措施和施工要求的同时,还必须有足够的质量意识。 d、推行全面质量管理,使工程质量稳步发展。 2.确保工序质量 a、把好测量关。要根据设计和规范要求,按照测量工作的程序和方法认真细致地做好测量工作,并建立复核制度,确保测量工作准确无误。 b、把好材料关。选择有信誉的商品混凝土的生产厂家。 c、把好工艺关。钻孔时要有专人检查桩孔孔径和垂直度。砼浇灌前检查商品砼能否及时供应,以便能连续浇筑。

大桥桩基工程施工组织设计

大桥桩基工程施工 组织设计

监理表格 分项工程开工申请批复表 承包单位:云南云桥建设股分有限公司合同编号:R-[ ]09-414 监理单位:武汉大通监理公司工程编号:SSASS

塘厦大桥桩基工程施工组织设计 一、工程概况 本桥为东深一级公路改扩建工程塘厦大桥,中心桩号为K30+364.122,桥为简支T梁桥,全长137.44m,桥梁前进方向与水流方向右夹角为66°。桥梁上部构造采用7跨(16m+5×20m+16m)钢筋混凝土简支T梁,下部构造采用独柱墩及柱式桥台,钻孔灌注桩基础。 地质条件: 本桥桥位位置地貌属剥蚀残丘和石马河一级阶地。钻探揭露该桥场地深度范围内主要分布人工堆积层、全新统沼泽淤积层,全新统河流相冲洪

积层、第四系残积层、燕山期花岗岩。地下水对混凝土无腐蚀性。 二、钻孔灌注桩施工 塘夏大桥设计为桩基础,共计20根桩基。各墩号桩基统计表: 根据设计图纸及地质情况,本方案采用钻孔灌注桩法施工。建议采用冲击钻。投入钻机数量4台,控制工期1个半月。 (一)桩基冲击钻孔施工工艺 工艺流程:桩位的测定→桩机就位→埋设护筒→桩位复核→开孔造浆→冲孔与排碴→持力层岩样的确定与终孔验收→清孔验收→钢筋笼吊(安)装→砼浇筑导管的吊装、连接和检查→桩身砼的灌注→成桩验收。 1、桩位的测定 明确工程测量负责人,测量人员要熟悉设计图纸,对图纸尺寸必须经过审核无误后再放桩位。建筑物的测量基点、坐标必须严格复核,并办理文字移交手续,桩位要独个测定,用钢筋头打入夯实的地层,或用木桩打入夯实的地层,在木桩上用小铁钉表示桩位中心,然后用水泥沙浆,将钢筋固定并保护好。对桩位的复测采用互检,当该桩施工完毕后进入另一根桩施工时必须先对桩位进行复核检查。

[山东]居民住宅楼人工挖孔桩基础施工方案_secret

xxxx·xx小区桩基础工程人工挖孔桩施工组织设计 施工单位: 工程名称: 项目负责人: 编制人: 日期:

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工组织机构与职责 (3) 四、施工部署 (8) 五、施工技术措施 (10) 六、施工质量保证措施 (13) 七、环保、安全措施 (16) 八、附表:施工总进度计划表 附表:施工现场平面布置图

一、编制依据 1、工程设计图纸资料 2、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 5、《砼结构工程施工及验收规范》GB50204-92 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 7、《混凝土质量控制标准》GB 50164-92 8、质量计划/施工组织设计编制规定 二、工程概况 1、工程建设概况 本工程为xxxx房地产开发有限公司在xx望岛村拟建xx·金 谷园小区。 xx·xx小区位于望岛村原金谷面粉厂院内,东为青岛南路,西为塔山中路,南临莱西路,北靠望海街,交通便利,地理位置较优越。 构造形式:本工程采用大直径人工挖孔灌注桩,桩身砼等级为C30桩径有800 mm 、椭圆桩(见设计详图)设计要求工程桩桩身长度应大于等于6米,桩身进入强风化岩深度大于等于1500mm。桩顶嵌入承台 100mm,桩纵向钢筋锚入承台内长度大于等于35d(d为钢筋直径)。 2、地质概况 根据xx地质工程勘察院提供的《xxxx·xx小区住宅楼》(工程勘察编号:WK11133) 本场地土质自上而下为:(1)层杂填土, (2)层粉质粘土,(2-1)层淤泥质粉质粘土,(2-2)层中粗砂, (3)层含砾粗砾砂,(4)层强风化片麻岩,(5)层中风化片麻岩。本工程采用人工挖孔桩基础,桩端持力层为强风化花岗岩,桩端极限承载力标准值为4500kpa。 具体如下所示:

0203山东大学外国专家楼施工组织设计方案

山东大学外国专家楼施工组织设计 目录 第一章工程概况 (2) 1、工程特征: (2) 2、施工现场特征: (2) 第二章工程质量、工期及安全目标 (3) 第三章施工方案 (3) 1、施工程序: (3) 3、主要设备选用 (3) 4、能源、资源、劳动力需用量 (4) 第四章主要分部分项工程施工方法 (4) 1、基础工程 (4) 2、主体工程: (5) 3、防水工程: (7) 4、楼地面工程: (8) 5、门窗工程 (8) 6、装饰工程: (9) 第五章主要管理技术措施 (9) 附件:临时用电施工组织设计 (12) 一、工程现场简介 (12) 二、电源、配电箱位置及线路走向的确定 (12) 三、负荷计算 (14)

第一章工程概况 1、工程特征: 本工程位于山东大学校园内,为五层两单元砖混结构、建筑面积1490平方米。砼设计标号:基础垫层用C10,其它部位砼均用C20。该工程由山东省建筑工程学院设计研究所设计,按七度抗震设防裂度设计。楼地面采用水泥砂浆,缸砖,墙面采用釉面砖、外墙砖等。屋面防水采用新型防水材料,其它工程特征详见附表。 2、施工现场特征: 2.1地质概况:根据该工程岩土程勘察报告分析,地下表层为杂填土,杂填土厚度2.9-- 3.3米,全区分布,下部为黄土状粉质黏土层。埋深3.4-- 4.8米之间,粉质粘土分布全场区,层厚l.1-1.7米,地下水深2.5米左右。 2.2气象概况:济南地区常年主导风向。夏季为西南风,冬季为东北风,最大风33m/s,极端温度分别为42.7℃、-15℃;最大冻土深度44cm,年降水量为69 3.4mm。冬期施工时间从当年11月18日至次年3月18日. 2.3现场特征:该工程南与已有建筑毗邻,东侧紧靠山大东围墙,西侧靠有拟建国际学术交流中心工程,北侧只有路面窄小的梨花路可通往施工现场。这给材料运输带来一定程度的困难。 2.4施工条件:施工前,我方首先组织约50人。采伐场内树木及平整场地。经测量需挖运垃圾及杂填土150立方米。

桩基础施工组织设计方案

桩基施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名)

桩基工程施工组织设计..

桩基工程施工组织设计 1.编制说明 新疆52万吨/年尿素装置拟采用桩基础,但未给设计图纸及要求。根据招标文件中给出的场地地质资料及我公司的施工经验,对本工程桩基类型进行论证后认为,本工程采用冲击成孔钢筋混凝土桩、钢筋混凝土预制桩较适宜,散装仓库地基用挤密砂桩进行加固。估算桩基规格及工程量如表1-1所示。 估算桩基规格及工程量一览表1-1 2 编制依据 2.1阿克苏华锦化肥有限责任公司年产30万吨合成氨52万吨尿素项目工程招标文件 2.2标准及规范 GB58202-2002 地基与基础工程施工及验收规范 GB50300-2001 建筑工程质量检验评定标准

JGJ33-86 建筑机械使用安全操作规程 JGJ46-88 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ94-94 建筑桩基技术规范 3 冲击钻孔灌注桩施工方案 尿素装置中造粒塔、框架等工程拟采用冲击成孔灌注桩,灌注桩φ800,共353根,其中长度为24m的桩144根,长25m的桩209根。 3 .1 施工准备 3.1.1施工技术准备 3.1.2施工现场准备 3.2施工程序及施工方法 3.2.1施工程序如下 测放桩位设护筒冲孔机就位冲击成孔吊放钢筋笼下砼导管二次清孔浇筑砼拨出护筒成桩 3.2.2施工方法 3.2.2.1护筒埋设 护筒的作用是固定桩孔位置,保护孔口,提高孔内水位,增加孔内静水压力,以维护孔壁稳定,护筒用2mm厚钢板卷制而成,护筒内径大于钻头直径200mm,护筒埋入土中深度不宜小于1.5m,在护筒顶部开设1~2个溢浆口。护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50mm。 3.2.2.2护壁泥浆制作 3.2.2.2.1泥浆的作用是加固保护孔壁,防止孔壁坍塌。泥浆用塑性指数 I P≥17的粘土或膨润土经搅拌器搅拌均匀制成。搅拌好后,在贮浆池一般静止24小时,最低不少于3小时,以便膨润土颗粒充分水化、膨胀,确保泥浆质量。 3.2.2.2.2成孔时,设置循环泥浆池和泥浆泵,泥浆比重控制在1.3~1.5范围内。

灌注桩施工组织设计.

碧桂园?十里金滩山海间高层二区39#、40#、43#桩基工程 施工组织设计 审定人:陈伟 审核人:胡国明 项目经理:王峰 技术负责人:胡国明 山东鲁岩基础工程有限公司 二0一三年十月二十八日 目录

一、编制原则及依据 1.1编制原则 (4) 1.2编制依据 (4) 二、工程概况及地质情况 2.1工程概况 (5) 2.2工程地质情况 (5) 三、工程特点及总目标 3.1工程特点 (7) 3.2工程管理重点 (7) 3.3主要针对措施 (7) 3.4现场管理目标 (8) 四、施工总体部署 4.1指导思想 (8) 4.2总体施工部署 (8) 4.3项目部组织机构 (9) 五、主要施工方法 5.1施工准备 (10) 5.2测量放线 (10) 5.3钻机成孔 (10) 5.4钢筋笼制作及吊放 (12) 5.5桩身砼灌注 (13) 六、拟投入本工程的主要施工机械(试验仪器)及进场计划 6.1成桩工艺及设备选择 (14) 6.2拟投入机械设备(仪器)数量及进场计划 (14) 6.3拟投入主要施工机械的性能情况 (15) 七、拟投入本工程的劳动力计划及保证措施 7.1拟投入劳动力计划 (15) 7.2劳动力保证措施 (15) 八、本工程施工水、电及主要材料用量计划 8.1水电计划用量 (15)

8.2主要材料使用计划 (15) 8.3主要材料质量保证措施 (15) 九、确保工程质量的控制措施 9.1质量管理目标 (15) 9.2保证工程质量的管理措施 (16) 9.3保证工程质量的技术措施 (16) 9.4成品保护措施 (19) 十、确保安全生产的控制措施 10.1安全管理目标 (20) 10.2保证安全的组织措施 (20) 10.3保证安全的技术措施 (20) 10.4施工现场临时用电安全措施 (21) 10.5机械设备安全管理措施 (21) 10.6夜间施工安全措施 (21) 10.7施工安全防火措施 (22) 十一、确保文明施工的控制措施 11.1文明施工管理目标 (22) 11.2文明施工管理措施 (22) 十二、确保施工工期的控制措施 12.1工期目标及计划 (23) 12.2保证工期的管理措施 (23) 12.3保证工期的技术措施 (23) 12.4保证工期的后勤保障工作 (24) 十三、季节性施工的控制措施及管线保护措施 13.1确保雨季施工的保证措施 (24) 13.2地下管线及其他地下地上设施的保护措施 (25) 十四、环境保护及减少扰民的措施 14.1正确处理垃圾 (26) 14.2减少污水、污油排放 (26) 14.3降低噪音减少扰民 (26) 十五、附图

施工组织设计专项 施工方案报审表

表B.0.1施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:通盛御河花园小区智能化项目编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

施工组织设计 工程内容 枣庄通盛御河花园通盛御河花园位于:枣庄市峄城区承河路,总建筑面积123000㎡,15栋单体及地下车库。,一二期项目占地小区总户数为40719㎡。 根据甲方要求,本次能化系统弱电集成系统工程包括以下八个项目: ①电视监控系统; ②楼宇非可视对讲系统 ③停车场道闸系统; ④背景音乐系统; ⑤电子广告牌系统 总工期要求 按总体建设工程基本要求,以及贵单位针对本项目工程的计划、要求,总承包施工单位施工进度要求,制定相应的工期计划,并保证按计划施工,按期保质完成本工程。 本工程工期要求:一期30天,二期45天,室外30天合计105天。 要求质量标准:合格。 1.施工组织设计的指导思想 “通盛御河花园高层住宅楼智能化弱电系统工程”施工组织设计是按贵方提供的智能化弱电系统设计图结合我方设计优化,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。

2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本弱电系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术人员、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《有线电视系统工程技术规范》(GB50200—94); ※《有线电视设计、安装调试验收规范》(GB51/T46—91); ※《30MHz—1GHz声音和视频信号的电缆分配系统》; ※中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; ※《中国民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ※《建筑弱电工程设计手册》 ※《枣庄市公共安全技术防范管理规定》 ※《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-87); ※《民用建筑闭路电视系统工作技术规范》GB/50198-94; ※《安全防范工程费用概预算编制方法》GA/T70-94; ※《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94; ※《施工现场临时用电安全技术防范》(JGJ46-88); ※《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ※建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997 ※《智能建筑设计标准》(DBJ08-4-95)上海市建委1996 ※《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会1997 ※《建筑和建筑群综合布线工程施工及验收规范》中国工程建设标准协会1997 ※《大楼通信综合布线系统》(UD/T926)邮电部1997 ※《火灾自动报警系统设计规范》国家计委1988

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

山东施工组织设计

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工布置 (一)施工总平面布置图 (二)施工管理组织 (三)施工准备 四、工程的难点、重点分析及对策 五、施工人员配置及施工工具测量器具配置 六、钢结构、屋面围护材料及辅料的采购管理 七、钢结构柱的施工组织 (一)钢结构的生产制作 (二)钢构件的包装、运输及堆放 (三)钢结构安装 八、涂装工程施工组织 (一)涂装施工管理 (二)涂装施工工艺 (三)涂料应符合的要求 (四)油漆涂层的检验 (五)验收组织 九、屋面围护工程的施工组织 (一)材料准备 (二)钢檩条的施工 (三)屋面板的施工

(四)门窗的施工 十、施工进度计划 十一、施工中的协调与配合 十二、质量保证措施 (一)钢构件加工制作的保证措施 (二)钢结构施工的保证措施 (三)涂装工程的保证措施 (四)屋面围护工程的保证措施 十三、安全保证措施 十四、文明施工的组织技术措施 十五、确保工期的组织技术措施 十六、风雨季及其它特殊情况下技术措施 十七、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施 十八、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施十九、工程收尾

山东纳士塔建筑构件有限公司5#厂房工程 施工组织设计 一、工程概况 该工程为山东纳士塔建筑构件有限公司5#厂房,工程位于山东省东营市内。 该钢结构工业厂房,结构形式为实腹轻钢型门式钢架,主钢构材料采用Q235-BF普通碳素结构钢,次结构和檩条材料为Q235。厂房轴线尺寸为50m×30m,跨距为15m×2,柱间距为6.25m,檐口高度为:8m。屋面采用暗扣式760型角驰Ш彩钢板;外墙板采用LD-890型彩钢板;墙面采光窗采用塑钢窗,门采用双层彩板EPS夹心板门;屋面排水采用3mm钢板天沟集中排水,落水管采用直径为110mmPVC管。 该工程为相同的两块组成,以上是单块尺寸和用量。 二、编制依据 1、《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84 2、《建筑物荷载规范》GB50009-2001 3、《钢结构设计规范》GBJ17-88 4、《碳素结构钢》GB700-88 5、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 6、《建筑结构抗震设计规范》GB50011-2001 7、《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 8、《碳钢焊条》GB/T5117-95 9、《焊缝符号表示法》GB324-88 10、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91

山东省某小区住宅楼工程桩基监理规划_secret

目录 一、工程项目概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 二、监理工作依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 三、监理范围和目标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2 (一)监理的工作范围和工作内容┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 2 (二)监理工作目标的原则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 四、监理工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5 五、工程进度控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 6 (一)工程进度控制的原则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 6 (二)工程进度控制的基本程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7 (三)工程进度控制的内容与方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 8 六、工程质量控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9 (一)工程质量控制的原则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9 (二)工程质量控制的基本程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 (三)工程质量控制的内容与方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12 (四)工程事前控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13 (五)施工过程中的质量控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 15 七、工程造价控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 19 (一)工程造价控制的依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 19 (二)工程造价控制的原则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 19 (三)工程造价控制的基本程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 21 (四)工程造价的控制方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 22 (五)工程量计量┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 23 (六)工程款支付┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 24 (七)竣工结算┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 24 八、安全文明、环保控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 (一)HSE的工作方针┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 26

地基基础桩基施工组织设计方案

地基基础-桩基施工组织设计方案 编制依据 1、按照《建筑桩基技术规范JGJ94-94》、《建筑地基基础设计规范GBJ50007-2002》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002》等有关国家的法律法规及规范,进行编制。 2、本工程的招标文件、施工图纸、地质资料。 3、参照了国际标准ISO9001中有关的程序文件、质量手册、技术标准等。 4、现场踏勘、工程周边环境的了解。 5、公司类似工程经验。 目录 第一章工程概况3 第二章质量、进度、安全目标4 第三章施工部署5 第四章主要工艺技术措施12 第五章施工工期保证措施19 第六章工程质量保证措施22 第七章安全生产、文明施工管理措施28 第八章施工材料管理34 第一章工程概况 。工程建设地点位于镇针织工业功能区。 本工程为主厂房和烟囱钻孔灌注桩桩基础,±0.000m相当于黄海标高17.400m,自然标高为17.00m。桩砼强度等级C30,其中主厂房为直径Ф600桩141根、直径Ф800桩59根,要求桩端全截面进入6-3岩土(中风化凝灰岩)的长度不小于0.8米,有效桩长现场确定,单桩极限承载力标准值ZH-1为7000KNZH-2为4000KN,静载试验桩5根,另有3根做破坏性实验,大、小应变检测按规范规定执行;烟囱直径Ф600桩61根,要求桩端全截面进入6-3岩土(中风化凝灰岩)的长度不小于0.7米,有效桩长现场确定,单桩极限承载力标准值为3300KN,设计值为1650KN,静载实验桩2根,其中一根桩需确定单桩极限承载力,

大、小应变检测按规范执行。 招标编号为: 承包方式:包工包料;施工工期要求:总工期60日历天。 质量要求:符合(工程施工质量验收规范)标准。 工程地质情况:详见浙江省地矿勘察院对本工程的岩土工程勘察报告。 本工程为中硬场地,上部卵石层厚度达3-8m,进入持力层中强风化厚度较深、极易造成漏浆、坍孔、扩孔现象直接影响成桩质量,普通桩机难以施工,应采用冲击成孔桩机施工。在成孔期间将邀请建设设计勘察监理各方参加,并提出对设计桩型变更的合理化建议,使工程成桩质量提高到最佳状态。 第二章质量、进度、安全目标 根据招标文件要求,我公司将工程质量、进度、安全目标确定如下: 质量目标:工程施工质量和管理质量目标达到(工程施工质量验收规范)的合格标准。 进度目标:自甲方签字确认的开工日期后60天内完成投标范围内工作。(不包括不可抗力停待时间)。(具体以开工报告为准)。 安全文明施工目标:确保施工期内安全零事故;争创杭州安全、文明施工标化工地。 第三章施工部署 第一节施工策划和施工准备 一、施工策划 根据本工程地质条件,结合我公司的技术水平,机械装备和施工经验,使工期尽可能提前,实行桩基施工和保护周围环境二位一体的原则。同时考虑现场实际情况及配备的用水、用电情况,我公司拟投入8台CZ30-60型钻机。 针对本工程特定的地质条件,届时将针对实际情况采用改进钻头等措施,抽调精兵强将,科学合理安排各道工序,采用平行作业,交叉作业相结合的施工方法,精心组织,精心施工,确保质量;按期完成任务。 二、施工程序 按设计及工程要求,桩基工程按下图所示程序进行:

桩基工程项目施工组织设计概况

第一章工程概况 石家庄××电视台电视节目编辑及制作用房工程位于石家庄××市××区世纪公园内,体育南大街和槐南路交叉口东南角。拟建建筑在现有电视塔塔座外侧,作为石家庄××电视塔主体建筑的扩建。本工程基础采纳钻孔灌注桩,桩径600,主筋采纳HRB335 1 / 1

级Ф14钢筋,螺旋筋采纳HPB235级Ф8钢筋,混凝土标号为C25。 第二章施工组织设计依据 2.1中广电广播电影电视设计研究院设计的相关图纸; 2.2地质矿产部河北水文工程地质勘察院提供的《岩土工程勘察报告》; 2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 第三章施工预备 第1节施工组织 为保证按期、优质高速完成任务,公司派出精干的人员组成项目部。下设质量、安全、工程技术、材料设备等职能部门,项目部对全场的施工生产、质量、安全、文明施工、成本节约目标的实 1 / 1

现进行协调、监管并承担全部责任(项目部成员见附表)。 第2节临建搭设 采纳彩钢保温板房。 第3节供水系统 以现场既有水源为准,通过管道引到各用水地点。 第4节供电系统 以现场既有电源为准,要紧为钻机用电,高峰用电量为200KW。通过地下电缆引至钻机、砼输送泵及各用电地点。 第5节技术预备 1、认真作好施工方案的预备工作。和设计单位结合,了解设计意 1 / 1

图,使施工方案的设计在质量、工期、工艺技术等方面能适应当地建材、施工设备等的水平,为施工扫除障碍; 2、熟悉和审查施工图纸。在建设单位的主持下,与设计及监理单位共同作好图纸会审工作,形成图纸会审纪要。组织作好图纸自审及技术交底工作。了解该工程上部的建筑和结构特点,熟悉桩基工程的要紧施工工艺流程。 3、原始资料的调查分析。调查分析建设场地的地形、工程地质和水文地质条件、地下障碍物状况及其他周围环境的情况。收集好工程地质报告等技术资料和要紧材料的价格等经济技术资料。 4、编制施工图预算和施工预算。计算出要紧材料、机械设备和人工的用量,并做好施工预算。 第6节材料预备 依照施工预算的材料分析和施工进度打算的要求,要紧建筑材料 1 / 1

山东省安全文明工地施工组织设计总设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 创省级安全文明示范工地 施工组织总设计 一、工程概况 本工程为**************办公楼,工程位于**市**路以东,**路以北,框架剪力墙结构,地下一层,地上二十层,建筑总面积*******m2,建筑高度*******m。本工程主楼为剪力墙结构,裙楼框架结构,主楼基础为筏型基础,裙楼基础为独立柱基础,基础开挖深度4.2m,东西长52.3m,南北宽为50m。本工程于****年3月**日正式开工,计划于****年8月3日竣工。 建设单位:*********************** 设计单位:******************* 监理单位:****************** 施工单位:**************************** 二、拟创建目标 本项目部环境、职业健康安全管理目标是: 1、全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,加大安全生产管理力度,采取有效教育培训措施,努力提高广大职工的安全安全生产意识,入场职工接受“三级”安全教育和“三级”安全技术交底达到100%,特种作业人员持证上岗率为100%。 2、建立健全安全生产保障体系,本工程设置两名专职安全员。杜绝重大伤亡责任事故的发生,年轻率控制在2.5?以下。 3、加强消防监督管理,全年火灾事故为零。易燃易爆物品控制率为100%,无消防责任事故发生。 4、加大安全防护、文明施工措施费用的投入力度,保证本工程投入的

安全措施费用占工程总造价的2.62%以上。 5、在安全管理阶段考核、核验安全文明卫生工地和强制性标准检查活动中,安全管理达标率100%,其中优良率为80%以上,安全隐患和违章行为整改率为95%以上。 6、争创省级安全文明示范工地。 7、在上级主管部门组织的各种检查和开展的各种安全生产竞赛活动中,通过率为100%。 8、重大危险源、重要环境因素控制率为100%,其它危险源、环境因素控制率为95%。 9、加强节能降耗管理,噪声控制、建筑垃圾、污水排放等符合国家行业标准,投诉率为零,在历次检查中通过率为100%。 10、加强职工医疗健康卫生管理,杜绝中毒事故发生,职业病发生率控制为零。 三、封闭管理 施工现场实行封闭管理,其目的在于:一是用密目式安全网对在建的建筑物进行围拦,既保护作业人员的安全,又防止高处坠物伤人,减少扬尘外泄;二是在施工现场设置围挡,将施工现场与外界隔断,无关人员不得随意进入,以维护施工现场秩序、保证施工作业的正常进行。 施工现场实行封闭管理,可以解决“扰民”和“民扰”两个问题。由于施工的现场环境和作业条件较差,不安全因素多,在作业过程中既容易伤害到自己,也容易伤害到施工现场外的人员。因此,用密目式安全网、围挡、围拦等设施将现场封闭起来,既可以使施工中的不安全因素不扩散到场外,也可以起到保护环境、美化市容和文明施工的作用。此外,如果施工现场不实行封闭管理,建筑施工现场附近的居民或小孩可随意进入现场玩耍而造成伤亡事故,甚至有的现场因不围挡,被偷盗或砸打毁坏施工设施、物品等,不仅干扰了正常的施工生产秩序,而且造成了不安全的因素。由此可见,施工现场实行封闭管理很有必要,本项目部已按照有关规对施工现场进行封闭管理。