架空输电线路的竣工验收、试验及移交1、竣工验收要求

架空输电线路的竣工验收应符合下列要求:

(1) 竣工验收在隐蔽工程验收和中间验收全部结束后实施。

(2) 竣工验收除应确认工程的施工质量外,尚应包括下列内容:

(a) 线路走廊障碍物的处理情况;

(b) 杆塔固定标志;

(c) 临时接地线的拆除;

(d) 遗留问题的处理情况。

(3) 竣工验收应验收实物质量,并应进行工程档案资料验收。

2、竣工试验内容

架空输电线路的工程在竣工验收合格后,应进行下列试验:

(1) 测定线路绝缘电阻;

(2) 核对线路相位;

(3) 测定线路参数和高频特性;

(4) 电压由零升至额定电压,但无条件时可不做;

(5) 以额定电压对线路冲击合闸3次;

(6) 带负荷试运行24h。

3、竣工移交内容

架空输电线路工程竣工后应移交下列资料:

(1) 工程施工质量验收记录;

(2) 修改后的竣工图;

(3) 设计变更通知单及工程联系单;

(4) 原材料和器材出厂质量合格证明和试验报告;

(5) 代用材料清单;

(6) 工程试验报告和记录;

(7) 未按设计施工的各项明细表及附图;

(8) 施工缺陷处理明细表及附图;

(9) 相关协议书。

输电线路基础规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 输电线路基础规范 篇一:输电线路验收技术规程 输电线路验收技术规程 l10~500kV架空电力线路 施工及验收规范 20xx—06发布20xx—10—1实施 连云港供电公司标准化委员会 关于发布国家标准《l10~500kV架空电力 线路施工及验收规范》的通知 (90)建标字第317号 根据国家计委计综[1986]2630号文的要求,由原水电部会同有关部门共同修订的《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》gbj223-90为国家标准,自1991年5月1日起施行。原《架空送电线路施工及验收规范》gbj223—81同时废止。 本规范由能源部负责管理,其具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负

责组织。 建设部 1990年7月2日 修订说明 本规范是根据国家计委[1986]2630号文的要求,由能源部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同超高压输变电建设公司对原《架空送电线路施工及验收规范》gbj223—81进行修订而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真地总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见。最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分九章和一个附录。这次修订的主要内容有:将原适用电压等级由35~330kV改为110~500kV;比较切合实际地规定了回填土夯实的质量标准;修改并增加了m24的螺栓紧固扭矩标准值;对有预倾斜要求的铁塔基础抹面、紧线后的挠曲值提出了合理的要求;增加了拉线塔立柱扭曲的标准;增加了机械化施工的有关条文;对220kV及以上工程及大跨越档的弧垂提高了质量标准;特别是重点增加了有关张力架线 的条文,提高了因张力架线而导致导线损伤的处理标准;清除导线铝股表面氧化膜由使用凡士林改为使用导电脂;将

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

110kv--500kv架空输电线路施工及验收规范笔记

110kV--500kV架空输电线路施工及验收规范笔记 (一)基础工程 1原材料: 混凝土中掺入大石块宜为150-250mm,且不宜使用鹅卵石。 2测量: 测量仪器经纬仪最小角度读数不应大于1” 3土石方工程: 回填应分层夯实,每回填300mm夯实一次,坑口的地面应筑建防沉层且防沉层上部边宽不得 小于坑口边宽。沉降后应及时补填夯实。 石坑回填应以石子与土按3:1掺和夯实。 接地沟问题,,,,,,,/ 试块问题,,,, 4基础浇注: 拆模后单腿尺寸允许偏差: 保护层厚度:—5mm 立柱几个底座断面尺寸:-1% 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移:10mm 地脚螺栓漏出混凝土面高度:+10mm,-5mm (二)杆塔工程 1螺栓的穿入方式: 对立体结构: 水平方向由内向外

垂直方向由下向上 斜向者宜由斜下向斜上穿 对平面结构: 顺线路方向,按线路方向穿入或按统一方向穿入 横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(按线路方向) 垂直地面方向者由下向上 2工程移交时,杆塔上应有下列固定标志: 线路名称或代号及杆塔号 耐张型,换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志 高塔按设计规定装设的航空障碍标志 多回路杆塔上的每回路位置及线路名称 3组塔 离地面2m以上的工作均属高处作业。 分解组立铁塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的70% 绞磨应安置在地势平坦的位置,所在地面应平整,距离铁塔基础应在1~2倍塔高之外。 整体立塔时应达到设计强度的100% 铁塔组立后,塔脚板应于基础面接触良好,有空隙垫铁片,并浇注水泥砂浆,经检查合 格后随即浇注混凝土保护帽。 钢管电杆架线后直线电杆的倾斜应不超过杆高的0.5% (三)架线工程 1张力放线 电压等级在330kV及以上线路工程的导线展放必须采用张力放线。

输电线路工程启动竣工验收证书

输电线路工程 启动竣工验收证书 工程名称: 验收机构:启动验收委员会 验收日期:

总部建设部(签字/盖章): 总部生产技术部(签字/盖章): 质监中心站(签字/盖章): 生产运行管理单位(签字/公司盖章):建设管理单位(签字/公司盖章): 运行维护单位(签字/公司盖章): 监理单位(签字/公司盖章): 设计单位(签字/公司盖章): 施工单位(签字/公司盖章):

填写说明 一、本证书系根据《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL /T 782—2001和《高压直流输电工程启动及竣工验收规程》DL /T 968—2005的有关容编制形成,适用于国家电网公司建设部负责组织实施的跨区电网输电线路工程,按施工标段编制并签署意见。 二、本证书是启动验收委员会对工程的总体评价性资料,也是国家电网公司对工程的总体性评价和鉴定资料。 三、本证书采用A4纸版式、仿宋_GB2312字体打印,封面采用白色,不允许塑封;本证书办理后,一套提交国家电网公司直流、交流建设分公司集中归档,其他单位的分发及份数由建设管理单位商有关单位后自行明确。 四、在本证书的办理过程中,有关填写要求如下: (一)全线综合性资料,由建设管理单位组织有关单位填写。 1、工程简介和建设情况:此部分应包含线路工程的建设意义、建设地点、规模、形象面貌及主要技术经济指标、工程特点、建设情况(包括标段划分、参建单位、设计及施工概况、工期安排等)等进行简要介绍。 2、工程验收围:鉴于线路工程的共性,示例中的容可保留。 3、工程启动验收委员会及竣工验收组:按照国家电网公司印发的启委会成立文件录入。 4、工程建设有关单位代表:在工程投运前由建设管理单位负责汇总、提供。 5、工程移交有关单位代表:由建设管理单位负责统一,容应包括运行、

第册 输电线路工程_南方电网_质量验收与评定标准

中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG411002—2012 10kV?500kV输变电及配电工程 质量验收与评定标准 第一册:输电线路 2012-06-30发布 2012-06-30实施 目次 前言 1总则 2规范性引用文件 3术语 4职责、工程质量验收与评定范围划分 5工程质量验收与评定等级标准、工程质量验收程序和组织 6工程质量检验标准及检查方法 7原材料及器材检验标准及检查方法 8表格使用说明 9表格填写说明 10附则 附录A复测、分坑、验槽及杆塔号对照表 附录B架空输电线路工程分项工程质量验收记录表 附录C架空输电线路工程分部工程质量验收记录表 附录D架空输电线路工程单位工程质量验收与评定记录表 附录E线路参数电气测量报告模板(工频法) 附录F线路参数电气测量报告模板(异频法) 前言 《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》(以下简称“本标准”)的编制,是中国南方电网有限责任公司为贯彻国家“百年大计,质量第一”方针,努力实现公司打造“经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际着名企业”的战略目标,加强电网建设工程质量管理采取的重要措施。

本标准的颁布实施,为南方电网建设工程质量检验、验收和评定的规范化及标准化工作提供了统一的技术支撑。在今后一段时期内,本标准将对提高电网建设工程质量具有重要的指导和促进作用。 本标准共8册(合计10本),第一册为输电线路,第二册为变电电气安装,第三册为变电土建(上、下篇),第四册为电气试验,第五册为继电保护(上、下篇),第六册为变电自动化,第七册为通信,第八册为配网工程。 本标准的编制,是依据国家建设工程质量及电力行业相关标准,在充分总结和吸收全国输变电行业,尤其是南方电网五省(区)各输变电施工企业施工质量、工艺管理的经验基础上,经南网五省(区)公司系统广泛征求意见,由公司系统有关专业技术人员认真细致地编制而成。 本标准是一部结合工程实际,而又有突破和创新的工程质量检验、验收和评定标准。本标准有7个突出点: 1.本标准体现了“基建和生产使用同一套验收标准”的管理思想。 2.在检验项目中,增加推荐值。其质量标准比行业标准更加严格,其推荐值比合格级标准一般提高了30%,体现了质量改进的PDCA循环理念。 3.对三级检验的抽检比率给予了明确规定,统一了工程质量检验的标准。 4.对“基建工程(项目)”、“工程质量”、“验收”等专业术语进行了规范定义,为质量管理标准化打下了基础。 5.对变电工程增加了重点分项工程的过程签证记录,体现了提高工程质量,必须控制过程的理念。 6.本标准体现了基建为电网安全运行提供保障和服务的思想,巳将《中国南方电网公司十项重点反事故措施》的要求融人在标准中。 7.本标准内容基本涵盖了输变电及配电基建工程中的几个主要专业,对原有标准中的专业内容进行了扩充和完善。暂未涵盖的内容有:电力电缆输电线路工程、直流工程、电源工程等。再版时将予以补充完善。目前暂按国家及行业有关标准进行验收。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司组织严谨、认真的审査,最终定稿。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。 本标准第一册起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、贵州送电工程公司、广东省输变电工程公司、云南省送变电工程公司、广西送变电建设公司、广东省电力第一工程局、佛山市诚智工程监理有限公司。 本标准第一册主要起草人:陈晓明、梁煜、袁太平、陈保刚、王俊刚、李刚、苏益坚、李晖、黄天祥、张尚林、贺德荣、黄俊、丘丹、何冠恒、兰淑芳、梁志伟、郑邦明、王仕龙、李绍煌、谭绍鹏、杨家昌、刘东根、林镇周、凌一朋、王阿明、何程、江双喜、黄友胜、周世荣、贺健康、李仁尧。 本标准第一册主要审定人:徐达明、邓恩宏、陈晓明。 本标准批准人:祁达才。 本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部质量安全处反馈,有关意见及建议请发邮件至:。

KV输电线路工程技术规范及要求

技术标准和要求 1、施工范围 35kV线路部分: 35KV高压配电装置出线柜同杆双回路,线路长度为2×;在#23~#24处跨越浙赣铁路;在#10~#11处穿越沪昆高速铁路采用电缆穿越;在#03~#04穿越马路采用电缆;在#1杆处连接原线路;。新建双回线路长,其中双回电缆线路长,导线采用JL/G1A-400/25,地线采用OPGW-24B1-50,电缆采用YJV-26/35-1*630单芯电缆。本工程新立钢管杆6基,角钢塔26基。负责本工程所有杆塔标示标牌制作安装(包括但不限于杆塔标号牌、警示牌、防护栏等)。负责本工程35kV输电线路投运、通信施工及设备调试、保护调试等工作。本次招标工程中#10~#11塔(穿越沪昆高速铁路)之间的电缆井、电缆沟道、排管等土建费用按实际米数计算。 投标方应负责施工范围内设备采购、安装、调试(包括单体调试、分系统调试、整套启动调试等),土建施工,市政道路施工协调恢复绿化工作以及配合协调政治处理等工作。 投标方在报价时应充分考虑线路跨越、穿越原有各电压等级线路、道路、河流、绿化、高大树木以及施工临时便道等不利因素,费用包含在投标总价中。 主要设备品牌推荐如下: 电缆:江苏上上、浙江万马、浙江开成 投标方须根据招标方提供的品牌采购。 2、工程概况 发电机出线电压为,分别直接接入10kV两段母线上,两段发电机母线之间设联络开关,10kV主母线采用单母线分段接线。分别经2台20MVA双绕组主变升压至35kV。35kV母线采用单母线分段接线方式。 3、技术标准及规范 表一:变电站土建工程现行主要质量标准、规范

验收质量标准目录》(基建质量[2011]79号)文件,未提及标准请参考基建质量[2011]79号文件。在施工过程中相关质量标准规范版本更新,由施工提供最新版本。 表二:变电站电气安装工程现行主要质量标准、规范

220kV输电线路工程竣工验收方案

220kV 输电线路工程竣工 验收方案 山西科能电力工程建设监理有限公司 二 0 一一年九月

目录 1. 验收依据?????????????????????????3 2.验收资料?????????????????????????4 2.1监理单位提供??????????????????????4 2.2施工单位提供??????????????????????4 3. 验收项目?????????????????????????5 3.1隐蔽工程????????????????????????5 3.2地面工程????????????????????????9 4.重点抽查项目??????????????????????? 11 4.1隐蔽工程????????????????????????11 4.2杆塔组立工程??????????????????????11 4.3导线、地线(含 OPGW)架设及附件安装工程?????????12 5. 竣工试验?????????????????????????12

1.验收依据 1.1 验收依据 序号标准文号标准名称 1DL/T 782 -2001《110kV 及以上送电工程启动及竣工验收规程》 2GB 50233-2005《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 3DL/T 5168-2002《110kV~500kV架空电力线路施工质量及评定规程》4GB 175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 5JGJ 18 -2003《钢筋焊接及验收规程》 6JGJ 52 -1992《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 7JGJ 53 -1992《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 8JGJ 104-1997《建筑工程冬期施工规程》 9GB 50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》 10GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 11GB 50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 12DL/T 621 -1997《交流电气装置的接地》 DL/T 764.4 -2000《输电线路铁塔及电力金具紧固用冷镦热浸镀锌螺 13 栓与螺母》 14DL/T 832 -2003《光纤复合架空地线》 15GB/T 1179-1999 《圆线同心绞架空导线》 16SDJ 226-1987《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程(试行)》17DL/T 766 -2003《光纤复合架空地线( OPGW)》

工程验收表格模板

附件九 工程验收表格模板表格目录 (1) F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2) F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3) F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4) F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5) F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6) F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7) F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8) F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》(9) F9:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》(10) F10:《室内给水管线安装质量样板验收表格》(11) F11:其他通用验收表格 1 附件九

表F1. 钢筋工程质量样板验收表格 记录编号: 样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设

单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 2 附件九 表F2.模板工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 3 附件九 表F3.砌筑工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 4 附件九 表F4.抹灰工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 5 附件九 表F5.防水工程质量样板验收表格

输电线路竣工三级自检报告

XXXXXXXXXXXXX工程 竣 工 自 检 报 告 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX工程项目部 2014年10月

编制:日期:审核:日期:批准:日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、参建单位 (1) 三、施工主要进度节点 (1) 四、原材料自检 (1) 五、工程质量的检查 (4) 六、交叉跨越施工检查 (15) 七、线路防护工程检查 (16) 八、工程质量验评汇总 (17) 九、资料检查 (18) 十、设计更改情况 (23) 十一、强条执行情况 (23) 十二、安全文明施工情况 (25) 十三、综述 (27)

一、工程概况: (1)工程名称:XXXXXXXXXXXXX。 (2)线路起迄点:起于XXXXXXXX,迄于XXXXXXXX。 (3)路径长度:新建线路全长17.778km,曲折系数1.3。 (4)架设方式:除110kV万和变出线终端为双回路塔外,其余均为单回路架设。 (5)地形系数:线路沿线海拔在1600m~3150m之间,地形丘陵占25%,一般山地占60%,高山占15%。 (6)设计气象条件:全线划分为4个冰区,即:10mm、20mm、30mm、40mm冰区。10mm、20mm冰区基本风速按25m/s设计, 30mm、40mm冰区按27m/s设计。其中10mm冰区线路长度1.826km,20mm冰区线路长度0.814km,30mm冰区线路长度6.542km,40mm冰区线路长度8.596km。 (7)中性点接地方式:直接接地。 (8)导线型号:10mm、20mm冰区导线型号为: JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线(长度2.64km);30mm、40mm冰区导线型号为:JLHA1/G1A-290/45-26/7型钢芯铝合金绞线(长度15.138km)。 (9)地线型号:两根地线均为24芯OPGW光缆。10mm、20mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-80(长度2.64km);30mm、40mm冰区地线型号为:OPGW-24B1-120(长度15.138km)。 (10)绝缘水平:10mm、20mm冰区悬垂串和跳线串采用8片,耐串采用9片;30mm、40mm冰区悬垂串和跳线串采用9片,耐串采用10片。 (11)绝缘子及金具串型:10mm、20mm冰区悬垂串、跳线串采用70kN单、双联绝缘子串,耐串采用70kN单、双联绝缘子串;30mm、40mm冰区悬垂串、跳线串采用100kN单、双联绝缘子串,耐串采用100kN单、双联绝缘子串。 (12)金具:采用电力工业部电力金具产品样本中的型号,金具选

工程竣工验收报告样表样本

附件四: 工程竣工验收报告样表 工程竣工验收报告 工程名称: 验收时间: 建设单位( 盖章) : 烟台市牟平区建设工程质量监督站监制

说明 一、工程符合下列要求方可进行竣工验收: ( 一) 完成工程设计和合同约定的各项内容。 ( 二) 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查, 确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件及合同要求, 并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 ( 三) 对于委托监理的工程项目, 监理单位对工程进行了质量评估, 具有完整的监理资料, 并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 ( 四) 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查, 并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 ( 五) 有完整的技术档案和施工管理资料。 ( 六) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告, 以及工程质量检测和功能性试验资料。 ( 七) 建设单位已按合同约定支付工程款。 ( 八) 有施工单位签署的工程质量保修书。

( 九) 对于住宅工程, 进行分户验收并验收合格, 建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。 ( 十) 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改 完毕。 ( 十一) 建筑节能验收合格; 电梯验收合格; 室内环境检测合格; 新 建住宅供热计量和温调装置安装验收合格; 住宅分户验收合格。 ( 十二) 法律、法规规定的其它条件。 二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。 三、报告内容必须真实可靠, 语言简练, 字迹清楚。 四、工程竣工验收报告一式四份, 建设单位、施工单位、监督机构、备案机关各持一份。 五、附件 ( 一) 施工许可证。 ( 二) 施工图审查意见。 ( 三) 施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。 ( 四) 施工单位签署的质量保修书。 工程概况 表 1

输电线路工程三级自检验收表

输电线路工程启动(竣工)验收表 单位工程名称:云浮110kV托洞站至天堂站线路工程标段二杆塔号: 一、基本情况 项目名称云浮110kV托洞站至天堂站线路工程标段二 工程地点云浮市新兴县、云安县 建设单位广东电网公司云浮供电局设计单位佛山电力设计院有限公司 施工单位广东维民电力建设有限公司监理单位广东天兴监理工程监理有限公司 开工日期2011年04月06日竣工日期2012年月日 500kV架空电力线路工程0 km 220kV架空电力线路工程0 km 110kV架空电力线路工程15.07 km 35kV架空电力线路工程0 km 500kV电力电缆线路工程0 km 220kV电力电缆线路工程0 km 110kV电力电缆线路工程0 km 35kV电力电缆线路工程0 km 二、实体(观感)质量 序号验收内容主要判据结论备注 一、架空线路基础工程 1 混凝土表面表面平整密实、无下沉、开裂、无露筋、蜂窝等缺陷□ 2 回填土防沉层上部不小于坑口,高度,300-500mm,无沉陷,整齐美观□ 3 基础护坡、挡土墙及排水沟防护措施完好,排水沟完整、合理、畅顺□ 4 保护帽与塔脚板上部铁板接合严密,且不得有裂缝□ 二、架空线路杆塔工程 1 铁塔结构倾斜度允许偏差:直线3‰,高塔1.5‰,终端、转角塔5‰□ 2 自立式转角塔、终端向受力反 方向倾斜检查 符合设计要求,架线挠曲后,塔顶端仍不应超过铅垂线而偏向 受力侧 □ 3 螺栓与构件面接触及出扣螺杆与构件面垂直,螺栓头平面与构件无空隙;螺杆露出长度, 对单螺母不小于两螺距,对双螺母可与螺母相样;必须加垫片 者每端不宜超过两个垫片 □ 4 螺栓穿入方向立体结构:水平方向由内向外,垂直方向由下向上;平面结构; 顺线路方向由送电侧或统一方向,横线路方向两侧由内向外, 中间由左向右 □ 5 螺栓防盗符合设计要求,无遗漏□ 6 螺栓防松符合设计要求,无遗漏□ 7 螺栓紧固情况大于98% □ 8 脚钉检查齐全、紧固□ 9 杆塔各构件交叉处检查组装牢固,交叉处空隙应装设相应厚度的垫圈或垫板□ 10 塔材及横担构件的镀锌检查锌层厚度满足要求,光亮整洁□ 11 杆塔上的固定标志齐全、规范□ 12 临时接地线已拆除□ 13 遗留问题已解决或已办理整改计划□ 三、架空线路架线工程 1 导地线表面、外观检查无明显损伤之处,夫松股、锈蚀、腐蚀、断股等现象□ 2 接续管、补修管数量外观检查每档线每线只许有一个接续管、三个补修管,外观符合规范要求□ 3 地线接地情况满足设计要求□ 4 开口销、弹簧销及其穿向GB50233-2005第7.6.7条□

kVXX输电线路工程竣工验收

kV XX输电线路工程竣工验收 质量评定报告 200 年X月X日,由毕节供电局工程建设部安排,毕节地方电力公司主持、贵州电力工程建设监理公司毕节地区电力工程项目监理部、XXX公司、XX线路工程项目部参加,对XXX线路工程进行了竣工验收。 验评报告如下: 一、参建单位 建设单位:毕节供电局 监理单位:贵州电力工程建设监理公司 设计单位:贵州工业大学电气工程勘察设计所 运行单位:毕节地方电力公司 施工单位:毕节众发实业有限公司 二、验收依据 1、GB50233-2005《35kV以下架空送电线路施工及验收规范》; 2、DL/T5168-2002《35kV以下架空电力线路工程施工质量及评定规程》; 3、贵州电力工程建设监理公司制定的《35kV以下架空电力线路验评办法》; 4、国家有关单位颁发的与架空电力线路有关的标准及验收规范; 5、已批准的施工设计图纸、文件和施工图纸会审纪要。 三、该工程经XXX公司、三级验收合格。

四、抽检范围和位置

五、现场抽检结果 1.1、接地工程 现场共抽检项,其中合格项,不合格项,优良项,合格率100%,优良率 %。 1.2、架线工程 现场共抽检项,其中合格项,不合格项,优良项,合格率 %,优良率 %,置信度 %。 六、总体工程验评

分部工程中间验评结果 1.1 XXkV 线路工程竣工验收合格,具备带电条件。验评结果如下: 工程合格率%,优良率%,置信度%。 七、 Kv 线路工程综合评价如下: 1、现场检测得过分 %×60 分 2、资料及工程管理扣分分 3、综合得分分 4、综合评价:该工程总体验评合格率 %,优良率 %,置信度 %,综合得分分。事故率为零,属优良工程,建议加强工程管理和资料管理。 八、验评意见 1、XXX线路工程竣工验收合格,具备带电条件。 2、竣工图由设计院出,线路投运15天内交施工单位。

输电线路验收标准

输电线路验收标准(35KV-110KV) 参考: 架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002) 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB 50150-2006 ) 架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005) 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T 782-2001) 基础工程 1、混凝土养护及表面:表面平整密实,无下沉、开裂,无露筋、蜂窝等缺陷 2 地脚螺栓与配筋规格:满足设计要求,制作工艺良好 3 立柱高度、立柱断面尺寸、承台断面尺寸,梁断面尺寸 均满足设计要求,允许偏差为-1% 4 立柱倾斜:允许偏差为1% 5 承台高度:满足设计要求 6 保护层厚度:满足设计要求,允许偏差为-5mm 7 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移 :允许偏差为不大于10mm 8 地脚螺栓露出基础顶面高度 :误差不大于+10mm,-50mm 9 基础顶面间高差 :允许偏差为不大于10mm 10 基础根开及对角线尺寸:允许偏差±2‰,高塔±0.7‰ 11 基础埋深 :允许偏差为+100mm、-50mm,坑底应平整 12 整基基础中心与中心桩间的位移 :允许偏差:顺线路≤30mm,横线路≤30mm 13 整基基础扭转 :允许偏差:一般≤10′,高塔≤5′ 14 回填土 :防沉层上部不小于坑口,高度300-500mm,无沉陷,整齐美观 15 基础护坡、挡土墙及排水沟 :防护措施完好,排水沟完整、合理、畅顺 杆塔工程 1、塔材部件规格、数量:数量齐全,规格符合设计要求 2、相邻节点间主材弯曲度:铁塔组立后,各相邻节点间主材弯曲不超过1/750 3、铁塔结构倾斜度:允许偏差:直线 3‰,高塔 1.5‰,终端、转角塔5‰ 4、自立式转角塔、终端塔向受力反方向倾斜检查:符合设计要求,架线挠曲后,塔顶端仍不应超过铅垂线而偏向受力侧 5、螺栓连接:齐全、拧紧,单螺帽螺杆伸出螺母长度两扣丝牙以上 6、螺栓与构件面接触及出扣:螺杆与构件面垂直,螺栓头平面与构件无空隙;螺杆露出长度,对单螺母不小于两螺距,对双螺母可与螺母相平;必须加垫片者每端不宜超过两个垫片 7、螺栓穿入方向 立体结构:水平方向由内向外,垂直方向由下向上;平面结构:顺线路方向由送

工程验收表样本

工程验收表样本
20

初 级 电 流 试 验 (电 流 变 压 器 比 较 试 验 ) 电
PRIMARY INJECTION TEST (C. T. RATIO TEST)
试验表格编号 Check List No.
线路 四极进线真空开关 Circuit 4P Incoming ACB No. 保护用电流变压器 Protection Current Transformer 制造商 Manufacturer 电流变压器比数 C. T. Ratio 级数 Class 负荷 Burden 初级电流输入 Primary Current Injected 安培 (AMP) 红相 R-Phase (O/C) (E/L) 黄相 Y-Phase (O/C) (E/L) 蓝相 B-Phase (O/C) (E/L) 中线 Neutral (E/L) 备注 Remarks A A A A A A A A A A A A
工程编号 Job No. 仪表用电流变压器 Metering Current Transformer 制造商 Manufacturer 电流变压器比数 C. T. Ratio 级数 Class 负荷 Burden
仪表用电流 仪表用电流 仪表用电流 仪表用电流 仪表用电流 保护用电流 电流表读数 变压器输出 变压器输出 变压器输出 变压器输出 变压器输出 变压器输出 Ammeter M.C.T. M.C.T. M.C.T. M.C.T. M.C.T. P.C.T. Reading Output Output Output Output Output Output 安培 (AMP) 安培 (AMP) 安培 (AMP) 安培 (AMP) 安培 (AMP) 安培 (AMP) 安培 (AMP) _________ _________ _________ _________ _________
试验工程师 Test Engineer : ( 见证人 Witness By : 日期 Date : )
21

kV输电线路工程竣工验收实施方案

kV输电线路工程竣工验收实施方案 1 / 14

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2 / 14

220kV输电线路工程竣工 验收方案 山西科能电力工程建设监理有限公司 二0一一年九月

目录 1.验收依据 (3) 2.验收资料 (4) 2.1监理单位提供 (4) 2.2施工单位提供 (4) 3.验收项目 (5) 3.1隐蔽工程 (5) 3.2地面工程 (9) 4.重点抽查项目 (11) 4.1隐蔽工程 (11) 4.2杆塔组立工程 (11) 4.3导线、地线(含OPGW)架设及附件安装工程 (12) 5.竣工试验 (12)

1.验收依据 1.1验收依据 序号标准文号标准名称 1 DL/T 782-2001《110kV及以上送电工程启动及竣工验收规程》 2 GB 50233-2005《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 3 DL/T 5168-2002《110kV~500kV架空电力线路施工质量及评定规程》 4 GB 175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 5 JGJ 18-2003《钢筋焊接及验收规程》 6 JGJ 52-1992《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 7 JGJ 53-1992《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 8 JGJ 104-1997《建筑工程冬期施工规程》 9 GB 50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》 10 GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 11 GB 50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 12 DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》 DL/T 764.4-2000《输电线路铁塔及电力金具紧固用冷镦热浸镀锌螺13 栓与螺母》 14 DL/T 832-2003《光纤复合架空地线》 15 GB/T 1179-1999 《圆线同心绞架空导线》 16 SDJ 226-1987《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程(试行)》 17 DL/T 766-2003《光纤复合架空地线(OPGW)》

《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》与《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》差异

《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》与《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》差异 综述 1、增加了第二章术语、增加了第三章基本规定、在测量章节中删除了视距法测距,增加了卫星定位测量、在现场浇筑基础工程中,试块的养护修订为标准养护、在架线工程中删除了爆压工艺内容。 总则 1、第1.0.3条:架空输电线路工程应按照批准和经会审的设计文件施工。需要变更设计时,应经原设计单位确认。第1.0.4条:架空输电线路工程施工前应有经审批的施工组织设计文件和配套的施工方案等技术文件。(旧版本为第1.0.3条:架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工。当需要变更设计时,应经设计单位同意)。 2、第1.0.5条:采用新技术、新工艺、新流程、新装备和新材料应经过试验、测试及试点验证,判定符合本规范要求时,方可采用(旧版本为第1.0.4条:新技术、新材料、新工艺必须经过试验、测试及试点验证,判定符合本规范要求时方可采用)。 述语 增加第2.0.1条:卫星定位测量:利用2台或2台以上接收机同时接收多颗定位卫星信号,确定地面点相对位置的方法。 第2.0.2条:卫星定位:通过卫星定位测量的空间位置精度因子,来直观地计算并显示所观测卫星的几何分布状况。 第2.0.3条:对地距离:在规定条件下,任何带电部分与地之间的最小距离。 第2.0.4条:水胶比:水泥混凝土或砂浆中拌和水(不包括骨料吸收的水)与胶凝材料的质量比。 第2.0.5条:多年冻土:持续2年或2年以上冻结不融的土层,又称永久冻土。 第2.0.6条:热棒:一种由碳素无缝钢管制成的高效热导装置,具有独特的单向传热性能:热量只能从地面下端向地面上端传输,反向不能传热。 第2.0.7条:接地降阻模块:由低电阻材料预制成固定形状的接地单元。 原材料及器材的检验 1、增加第3.0.3条:“并应根据检验结果确定是否使用或降级使用”。 2、增加第3.0.4条:“工程所用的碎石、卵石应符合现行国家标准《建筑用卵石、碎石》GB/T14685的有关规定”。 3、增加第3.0.5条:“工程所使用的砂应符合下列要求:①、应符合现行国家标准《建筑用砂》GB/T14684的有关规定”。 4、第3.0.6条:工程所使用的水泥应符合下列要求:①、增加当采用其他品种时,其性能指标应符合国家现行有关标准的规定。水泥应标明出厂日期,当水泥厂超过3个月或保管不善 时,应补做强度等级试验,并应按试验后的实际强度等级使用。②、不同制造厂改为不同厂 家。 5、增加第3.0.7条:水泥进场时应对水泥品种、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进