文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架搭设分段验收表

脚手架搭设分段验收表

脚手架搭设分段验收表

阳光·曼哈顿商住楼一期1#楼项目部模板支撑体系验收表施工部位:

施工班组:模板组支撑材料:Φ4.8х 3.5钢管、50х100mm木枋

注:1.首层支模立杆基础必须夯实,且经方案编制人验收后才能搭设。

2.此表由企业质安部填写,交项目部安全部门存档。

脚手架安全检查记录表

扣件式钢管脚手架 1 扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定。 2 扣件式钢管脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。一般项目应包括:横向水平杆设置、杆件连接、层间防护、构配件材质、通道。 3 扣件式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定: 3.1 施工方案 1)架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并按规定进行审核、审批; 2)当架体搭设超过规范允许高度时,应组织专家对专项施工方案进行论证。

3.2 立杆基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施,立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求; 2)架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆,并应用直角扣件固定在立杆上,横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的下方。 3.3 架体与建筑结构拉结 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求; 2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;3)对搭设高度超过24m的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑结构可靠拉结。 3.4 杆件间距与剪刀撑 1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计和规范要求; 2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求; 3)剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合规范要求。 3.5 脚手板与防护栏杆 1)脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠; 2)架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密; 3)作业层应按规范要求设置防护栏杆; 4)作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。 3.6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录; 2)当架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收; 3)搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。 4 扣件式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定: 4.1 横向水平杆设置 1)横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处,两端应与纵向水平杆固定;2)作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆; 3)单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm。 4.2 杆件连接 1)纵向水平杆杆件宜采用对接,若采用搭接,其搭接长度不应小于1m,且固定应符合规范要求; 2)立杆除顶层顶步外,不得采用搭接; 3)扣件紧固力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m。 4.3 层间防护 1)作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔10m应采用安全平网封闭; 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 4.4 构配件材质 1)钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求; 2)钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内; 3)扣件应进行复试且技术性能符合规范要求。 4.5 通道 1)架体应设置供人员上下的专用通道; 2)专用通道的设置应符合规范要求。

脚手架搭设与验收要求标准

脚手架搭设与验收要求标准 1?技术要求 (1) 不管搭设哪种类型的脚手架,脚手架所用的材料和加工质量必须符合规定要求,绝对禁止使用不合格材料搭设脚手架,以防发生意外事故。 (2) —般脚手架必须按脚手架安全技术操作规程搭设,对于高度超过15m以上的高层脚手架,必须有设计、有计算、有详图、有搭设方案、有上一级技术负责人审批,有书面安全技术交底,然后 才能搭设。 (3) 对于危险性大而且特殊的吊、挑、挂、插口、堆料等架子也必须经过设计和审批?编制单独的安全技术措施,才能搭设。 (4) 施工队伍接受任务后,必须组织全体人员,认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,研讨搭设方法,并派技术好、有经验的技术人员负责搭设技术指导和监护。 2?搭设要求 (1) 搭设时认真处理好地基,确保地基具有足够的承载力,垫木应铺设平稳,不能有悬空,避免脚手架发生整体或局部沉降。 (2) 确保脚手架整体平稳牢固,并具有足够的承载力,作业人员搭设时必须按要求与结构拉接牢固。 (3) 搭设时,必须按规定的间距搭设立杆、横杆、剪刀撑、栏杆等。 (4) 搭设时,必须按规定设连墙杆、剪刀撑和支撑。脚手架与建筑物间的联结应牢固?脚手架的整体府稳定。 (5) 搭设时,脚手架必须有供操作人员上下的阶梯、斜道。严禁施工人员攀爬脚手架。 (6) 脚手架的操作面必须满铺脚手板,不得有空隙和探头板。木脚手板有腐朽、劈裂、大横透节、有活动节子的均不能使用。使用过程中严格控制荷载,确保有较大的安全储备,避免因荷载过大造成脚手架倒塌。 (7) 金属脚手架应设避雷装置。遇有高压线必须保持大于5m或相应的水平距离,搭设隔离防护架。 (8) 6级以上大风、大雷、大雾天气下应暂停脚手架的搭设及在脚手架上作业。斜边板要钉防滑条,如有雨水、冰雪,要采取防滑措施。 (9) 脚手架使用期较长时,应定期检查、及时整改出现的安全隐患。 (10) 因故闲置一段时间或发生大风、大雨等灾害性天气后,重新使用脚手架时必须认真检查加固 后方可使用。 3 ?防护要求 (1) 搭设过程中必须严格按照脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底要求设置安全网和采取安全防护措施。 (2) 脚手架搭至两步及以上时,必须在脚手架外立杆内侧设置1. 2m高的防护栏杆。 ⑶架体外侧必须用密目式安全网封闭,网体与操作层不应有大于10mm的缝隙;网间不应有 25mm的缝隙。 (4) 施工操作层及以下连续三步应铺设脚手板和180mm高的挡脚板。 (5) 施工操作层以下每隔10m应用平网或其他措施封闭隔离。 (6) 施工操作层脚手架部分与建筑物之间应用平网或竹笆等实施封闭,当脚手架里立杆与建筑物之间的距离大于200mm时,还应自上而下做到四步一隔离。 (7) 操作层的脚手板应设护栏和挡脚板。脚手板必须满铺且固定,护栏高度1m,挡脚板应与立杆 固定。 4 ?脚手架验收要求

脚手架搭设及验收标准

脚手架搭设及验收标准 1基础处理 (1)搭设架体的基础要有足够的承载力,搭设场地内不得有积水。 (2)搭设时立杆底部应铺垫板,脚手架外侧及周边要设置排水沟。 (3)支撑垫板应满足承载力要求,确保支撑体系稳固。 2支模安装 (1)不同规格的钢管不得混用。 (2)施工前对脚手架材料进行检查,发现有严重锈蚀、变形或断裂的,不能使用。 (3)剪刀撑和立杆应牢固连接,形成整体。剪刀撑杆件的底端要紧紧顶在地面上,剪刀撑夹角应在45°—60°之间。 (4)安装外围柱、梁、板模板时,应先搭设临边防护,并挂好安全网防护搭设高度要高于施工作业面至少1.5m。 (5)已支好模板的楼层四周,必须搭设临边防护且牢固可靠,高度不低于1.2m,张挂密目安全网。 (6)当架体搭设高度在8m以下时,在架体顶部设置连续水平剪刀撑。当架体搭设高度在8m 及以上时,应在架体顶部、底部及竖向间隔不超过8m处分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。 (7)在立杆底部距离地面大概200mm处,要沿纵横向水平方向按照纵下横上的顺序设置扫地杆。 (8)如果立杆底部不在统一高度,高处的纵向扫地杆要向低处扫地杆延长至少两跨高低差不能大于1000mm,立杆距离边坡上方边缘不得小于500mm。 (9)搭设脚手架,立杆对接不得进行搭接。立杆横杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头要相互错开,不能设置在同步,同跨内。 (10)满堂支架搭设高度超过了10m,要在架体上设置安全平网,防止发生高处坠落事故。 (11)立杆顶部设可调支托,自由端高度不能超过500mm,可调支托螺杆深处钢管顶部不得超过200mm。 (12)脚手架底部要设置防雷接地措施。 (13)操作层不得超载,不得在支架上集中堆放模板、钢筋等物件,严禁在支架上拉揽风绳和固定其他物件。 3支模验收满堂架搭设完成后,班组要严格进行自检,合格后报项目部复检。 自检复检 4支模监控 (1)支架使用期间,要设专人进行检查和保修,不得拆除加固杆件,对立杆基础要进行沉降检查,发现异常及时处理。 (2)支架预压时,加载预压过程中出现异常情况,须立即停止加载,采取可靠措施加固并重新验算及预压验收合格后才能使用。 5支模拆除架体拆除须按照自上而下,分断进行拆除,严禁从上向下放抛掷钢管及材料。6其他安全要求 (1)搭设和拆除支架必须由专业架子工担任,并做到持证上岗、凡不适于高处作业者,不得进行支架操作。 (2)搭设和拆除支架时,操作人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。 (3)模板安装必须按照专项施工方案及技术交底措施实施。作业人员必须严格遵守本工种安全操作规程。 (4)六级及以上大风、大雾、大雪、大雨等恶劣天气,要停止支架的搭拆及施工作业。 (5)在支架基础或邻近,严禁进行挖掘作业。

脚手架搭设及验收标准汇总

脚手架搭设及验收标准 西北电力建设第四工程公司 二00五年十一月

目录 1 目的-------------------------------------1 2 适用范围---------------------------------------1 3 引用标准---------------------------------------1 4 材质要求---------------------------------------1 5 各杆间的搭设要求-------------------------------3 6 钢管扣件脚手架允许荷载-------------------------6 7钢管扣件式脚手架的搭设步骤方法及要求------------6 8脚手板铺设方法及要求---------------------------13 9各类安全网张拉规范、方法及要求-----------------15 10 斜道------------------------------------------17 11 验收规定-------------------------------------18 12 使用管理要求---------------------------------19 13 拆除规定-------------------------------------20 14附录脚手架验收表----------------------------21

脚手架搭设及验收标准 1目的 为了规范现场各类脚手架的搭设、拆除及验收管理,为作业人员提供安全可靠的工作条件,确保工程质量,特制定本标准。 2 适用范围 适用于各类施工(生产)作业的脚手架的搭设、检验与管理。 3 引用标准 3.1 DL5009.1—2002 电力建设安全工作规程第一部分(火力发电部分) 3.2 JGJ59—99 建筑施工安全检查评分标准 3.3 J 84—2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 4 材质要求 4.1钢管: 钢管采用外径48mm,壁厚3—3.5mm的管材。钢管应平直光滑无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管应有产品质量合格证,钢管必须涂有防锈漆并严禁打孔。 脚手架钢管的尺寸应按表一采用,每根钢管的最大重量不应大于25kg。 表一脚手架钢管尺寸(mm) 4.2 扣件 采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应付合现行国家标准《钢筋脚手架扣件》《GB15831—1995》规定。新扣件必须有产品合格证。 旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,出现

脚手架搭设、验收规范图解

脚手架搭设、验收规范图解 脚手架是土木工程施工的重要设施,是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道。在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中,都需要按照操作要求搭设脚手架。 1. 脚手架地基、基础验收 1)脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况按照有关规定进行计算; 2)脚手架地基与基础是否夯实; 3)脚手架地基与基础是否平整; 4)脚手架地基与基础里是否积水。 2. 脚手架架体排水沟的验收 1)脚手架搭设场地杂物清除,平整,并使排水通畅; 2)排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间; 3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除; 4)排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm; 5)排水沟的坡度为i=0.5。

正确不正确 3. 脚手架垫板、底托的验收 1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的; 2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15㎡; 3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算; 4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位; 5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm 。 正确不正确

4. 脚手架扫地杆的验收 1)扫地杆必须与立杆连接,不得扫地杆与扫地杆之间连接; 2)扫地杆水平高差不得大于1m,距边坡的距离不得小于0.5m; 3)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上; 4)横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 5. 脚手架主体验收标准 1)脚手架主体验收是根据施工需要经过计算,如安装普通脚手架立杆间距必须小于2m;大横杆间距必须小于1.8m;小横杆间距必须小于2m。建筑承载的脚手架必须按照计算要求验收。一般脚手架的荷载不得超过每平方米300公斤,

脚手架搭设及验收标准

脚手架搭设及验收标准 The manuscript was revised on the evening of 2021

 (4)安装外围柱、梁、板模板时,应先搭设临边防护,并挂好安全网防护搭设高度要高于施工作业面至少。 (5)已支好模板的楼层四周,必须搭设临边防护且牢固可靠,高度不低于,张挂密目安全网。落地式脚手架搭设验收记录

落地式脚手架搭设验收记录表 序号验收项目搭设要求 检验结果 1立杆基础坚实平整,底部设置底座或垫板,有排水措施,纵横向扫地杆设置符合要求有经审批的方案,基础坚实平整,有排水有垫2架体与建筑拉结拉结点距、水平、垂直距离符合要求,拉结材料符合要求,拉结牢固,高度>24米不准 采用柔性连接 每3H2L有一拉结点,刚性拉结 3施工层防护脚手板应铺满,铺稳,严禁出现探头板,作业层间设两道护身栏并设挡脚板,按规定设 置封闭防护,密目网材质,拉结方法符合要求 符合要求 4剪力撑设置不大于15米设一道剪力撑,剪力撑跨度符合要求,夹角45-60度自上而下连续设置,高 度超过24米时,在脚手拐角及沿纵向每隔6跨设置一道横向斜撑每9米设一道剪力撑,夹角45至60度,连续设置 5脚手架材质、扣件钢管材质要求统一,外径≮ф48mm, 壁厚≮ф3.5mm,无严重锈蚀、裂纹,变形,扣 件紧固力距45-50N·m扣件质量符合要求,无裂缝变形,螺栓无滑丝钢筋无严重锈蚀,裂纹,变形,扣件紧固,抽检50只力矩均大于50N·m 6脚手架宽度按设计宽度(1.5 )m搭设按设计宽度1.5m搭设 7立杆间距产杆垂直偏差不大于(1/200)H,且≯10cm。立杆纵距按设计(1.8 )m设置,偏差 ±50mm 立杆纵距按1.8m设置,查4点分别为 8纵横向水平杆设置符合要求,横平竖直,挠度不大于杆长1/150与10mm横平竖直,大横杆每一跨一固定 9架体内封闭防护结构首层设一道封闭硬防护,作业层脚手板满铺,作业层下每10m设一道软防护,每 12m设置一道硬防护 符合要求 10登高设施应设在脚手架外侧,斜道坡度按设计(/ )设置,并设防滑条,斜道两侧及平台外 围均设防护栏杆及挡脚板,上下爬梯装设稳固 符合要求 11杆件搭设接头铺开,剪力撑杆件搭接长度不小于1m,立杆对接必须交措布置接头错开,剪力撑杆件搭接长度为1m。 12通道口防护、重要设 施防护棚按结构高度搭设通道防护棚:长度(3 )m,符合设计方案要求,按结构高度已搭设双层防附棚,上层为夹板 下层竹片, 13钢管脚手架接地脚手架接地,避雷应符合《施工现场临时用电安全技术规范》规定四角已设接地保护及避雷装置

各类脚手架验收表

表C7.3.1 落地式扣件脚手架验收表 工程名称 编号:施工单位 (总包) 搭设高度 序号验收项目验收内容验收结果 1施工方案有专项施工方案,并经审批 搭设高度超过50m 及以上的需有专家论证报告施工前有安全技术交底 2基础基础应平整夯实,地耐力符合设计要求,排水畅通 立杆底部铺通长脚手板,安装标准底座 立杆底部距底座上皮200mm 高处按纵上横下设置扫地杆有排水措施 3材质钢管脚手架宜采用符合国家现行标准的φ 48.3 ×3.6 钢管,每根钢 管的最大质量不应大于25.8 ㎏ 扣件应无脆裂、变形、滑丝,在螺栓拧紧扭力矩达到65 N·m时,不得发生破坏 可调托撑螺杆外径不得小于36mm ,直径与螺距符合现行标准,螺杆与支托板焊接应牢固;可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于5 mm 钢脚手板的材质应符合现行国家标准;木脚手板厚度不应小于50mm ,两端宜各设置直径不小于4 mm 的镀锌钢丝箍两道;竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板 4连墙件连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定,应靠近主节点设置,并从底层第一步纵向水平杆处开始优先采用菱形或方形、矩形布置 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4 m 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。高度24m 以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接 脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施;架高超过40m 且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施 5剪刀撑与横 向斜撑双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀 撑。开口型双排脚手架的两端必须设置横向斜撑 高度24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度24m 以下单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15 m 的立面上各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置 每道剪刀撑宽度不应小于4 跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在45o~60o之间 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出 端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150 mm 验收部位

脚手架验收标准

7 .搭设与拆除 7.1 施工准备 7.1.1脚手架搭设前,工程技术负责人应按本规程和施工组织设计要求向搭设和使用人员做技术和安全作业要求的交底。 7.1.2对门架、配件、加固件应按本规范第3章要求进行检查、验收;严禁使用不合格的门架、配件。 7.1.3对脚手架的搭设场地应进行清理、平整,并做好排水。 7.2基础 7.2.1地基基础施工应按本规范第6.8.2条规定和施工组织设计要求进行。7.2.2基础上应先弹出门架立杆位置线,垫板、底座安放位置应准确。 7.3搭设 7.3.1搭设门架及配件应符合下列规定: 1.交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒和锁臂的设置应符合本规范第6.2节要求;2.不配套的门架与配件不得混合使用于同一脚手架; 3.门架安装应自一端向另一端延伸,并逐层改变搭设方向,不得相对进行。搭完一步架后,应按本规范第7.4.5条要求检查并调整其水平度与垂直度; 4.交叉支撑、水平架或脚手板应紧随门架的安装及时设置; 5.连接门架与配件的锁臂、搭钩必须处于锁住状态; 6.水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺; 7.底层钢梯的底部应加设钢管并用扣件扣紧在门架的立杆上,钢梯的两侧均应设置扶手,每段梯可跨越两步或三步门架再行转折; 8.栏板(杆)、挡脚板应设置在脚手架操作层外侧、门架立杆的内侧。 7.3.2加固杆、剪刀撑等加固件的搭设除应符合本规范第6.3节的要求外,尚应符合下列规定: 1.加固杆、剪刀撑必须与脚手架同步搭设; 2.水平加固杆应设于门架立杆内侧,剪刀撑应设于门架立杆外侧并连牢。

7.3.3连墙件的搭设除应符合本规范第6.5节的要求外,尚应符合下列规定:1.连墙件的搭设必须随脚手架搭设同步进行,严禁滞后设置或搭设完毕后补做; 2.当脚手架操作层高出相邻连墙件以上两步时,应采用确保脚手架稳定的临时拉结措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除; 3.连墙件宜垂直于墙面,不得向上倾斜,连墙件埋入墙身的部分必须锚固可靠; 4.连墙件应连于上、下两榀门架的接头附近。 7.3.4加固件、连墙件等与门架采用扣件连接时应符合下列规定: 1.扣件规格应与所连钢管外径相匹配; 2.扣件螺栓拧紧扭力矩宜为50~60N·m,并不得小于40N·m; 3.各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。 7.3.5脚手架应沿建筑物周围连续、同步搭设升高,在建筑物周围形成封闭结构;如不能封闭时,在脚手架两端应按本规范第 6.5.2条增设连墙件。 7.4验收 7.4.1脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按本规范第7.3节和本规范第7.4.5条的规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。 7.5 拆除 7.5.1脚手架经单位工程负责人检查验证并确认不再需要时,方可拆除。7.5.2拆除脚手架前,应清除脚手架上的材料、工具和杂物。 7.5.3拆除脚手架时,应设置警戒区和警戒标志,并由专职人员负责警戒。7.5.4脚手架的拆除应在统一指挥下,按后装先拆、先装后拆的顺序及下列安全作业的要求进行: 1.脚手架的拆除应从一端走向另一端、自上而下逐层地进行; 2.同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后里的顺序进行,最后拆除连墙件;3.在拆除过程中,脚手架的自由悬臂高度不得超过两步,当必须超过两步时,应加设临时拉结;

脚手架检查与验收规范

扣件式脚手架检查与验收 一、扣件式脚手架构造要求 1、纵向水平杆构造纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨;纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。采用对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm,纵向水平杆设置在横向杆上时,应等间距布置,且间距不应大于400mm。 2、横向水平杆的构造 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度a不应大于0.4l,且不应大于500mm; 3、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 4、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

脚手架搭设验收规范图解

脚手架搭设验收规 范图解

 2. 脚手架架体排水沟的验收 1)脚手架搭设场地杂物清除,平整,并使排水通畅; 2)排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的

500mm~680mm之间; 3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除; 4)排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm; 5)排水沟的坡度为i=0.5。 正确 不正确 3. 脚手架垫板、底托的验收 1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的; 2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15㎡; 3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计

算; 4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位; 5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm 。 正确 不正确 4. 脚手架扫地杆的验收 1)扫地杆必须与立杆连接,不得扫地杆与扫地杆之间连接; 2)扫地杆水平高差不得大于1m,距边坡的距离不得小于0.5m; 3)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上; 4)横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

落地式脚手架搭设验收记录

工程名称:xxxxxxxxxxx 单位名称:xxxxxxxxx 施工部位:xxxxxx 序号验收项目搭设要求检验结果 1 立杆基础坚实平整、有排水措施、立杆下铺5cm厚木板、搭设高>24米、应有基础设计方案 2 连墙件拉结点水平、垂直距离符合规范、连接材料符合要求,高度>24米不准采用柔性连墙件 3 防护栏杆极围护 网 自第二步设栏杆扶手、按规定设置围挡封闭,密目网符合要求,操作层及 以下二步设踢脚板 4 施工底层笆满铺脚手板、竹笆与大横杆绑扎点不少于4点 5 剪刀撑设置5~7跨设一道剪刀撑,夹角为45~60°,自下而上连续设置,高度超过24米时,在脚手架拐角处及中间沿纵向每隔6跨横向平面内搭设横杆 6 脚手架材质、扣 件 钢管外径不得小于48mm,壁厚不得低于3~3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、 变形、扣件紧固力矩40~65N2m 7 脚手架宽度按设计宽度最窄不得小于0.8m搭设 8 立杆间距立杆垂直偏差不大于全高的1/100H,立杆间纵距按设计要求设置,偏差±50mm 9 大小横杆平直、大横杆固定可靠、挠度不大于杆长的1/150 10 架内水平防护 每四步设置一道隔离措施。第一道隔离设在结构的首层,包括内挡隔离层 11 登高设施(斜道)应设在脚手架外侧、斜道坡度1:3设置,并设置防滑条,上下爬梯装设稳固 12 杆件搭设接头错开,剪刀撑杆件接长不小于1m,立杆对接必须交叉进行 13 通道口、重要设 施防护棚 按结构高度,搭设通道防护棚长度根据高处作业级别大于坠物半径搭设 14 钢管脚手架接地四角应设接地保护及避雷装置 验收意见: 参与验收人员:注:1、验收栏目内有数据的、必须在验收栏里填写实测数据,无数据的用文字说明;2、此表验收只能做一次使用,分阶段验收合格后挂牌,每次验收合格后挂一次牌。验收合格必须有编号,并注明验收日期;3、脚手架在使用过程中,必须要有定期检查和保养制度 脚手架总高度验收日期年月日验收时搭设高度合格牌编号 监理负责人专业单位技术负责人 搭设班组及负责人总包单位技术负责人

脚手架验收和使用管理规定

脚手架使用管理规定 1 范围 本标准规定了脚手架使用管理的管理内容、管理目标、协管部门及岗位和管理流程。 本标准适用于云南景谷威远江水电开发有限公司生产区域内的各类施工脚手架的搭设、验收、使用、拆除等全过程的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 《特种设备作业人员监督管理办法》(国家质检总局令第70号) 《电业安全工作规程》(水电生字第158号) 3 职责 3.1 安全环保部职责 3.1.1 负责对脚手架的使用管理进行监督、检查,对脚手架使用不符合要求的施工单位及时提出整改意见并进行考核。对搭设不符合安全、质量要求的脚手架有权停止其工作,并禁止开工。 3.1.2 按本规定第五章有关条款的验收要求,对危险性较大脚手架的安全、质量进行检查、验收。 3.2 设备管理部职责 3.2.1 负责对脚手架的搭设工期、质量进行总体检查、管理和考核。对搭设不符合安全、质量要求的脚手架有权停止其工作,并禁止开工。 3.2.1 负责对搭设脚手架人员的特种作业证进行审查。 3.3 搭设单位职责 3.3.1 按照使用要求和有关规定及时搭设、拆除脚手架,并负责清理现场。 3.3.2 负责脚手架的维修和保养,建立相关的检验记录和登记管理台帐。 3.3.3 参加本单位所搭设脚手架的验收。 3.3.4 脚手架搭设单位管理人员,应每天到搭设作业现场进行监督管理,对搭设作业人员进行安全教育并给予必要的指导;检查安全措施执行情况,及时纠正、制止作业人员的违章违纪行为并进行内部考核。 3.3.5 对特殊部位所搭设的脚手架制定必要的施工措施。 3.3.6 对脚手架的安全性、可靠性负主要责任。 3.4 使用单位职责 3.4.1 应熟悉有关脚手架的搭设、使用规定。根据生产现场工作需要,向搭设部门提出脚手架使用要求,内容应包括工作范围、高度、承重等。 3.4.2 按本规定第五章相应条款要求,组织对所使用的有关脚手架的验收和挂牌工作。使用完毕后,及时通知搭设单位拆除,监督其清理现场。 3.4.3 正确使用脚手架,并做好防火、防止异物跌落、防止人员坠落等防范工作。 3.4.4 脚手架使用单位管理人员,应每天到作业现场进行监督管理,对使用作业人员进行安全教育并给予必要的指导;检查安全措施执行情况,及时纠正、制止作业人员的违章违纪行为,并对使用人员进行内部考核。 3.4.5 使用过程中,对脚手架的完好性负主要责任。 4 搭设要求 4.1 脚手架的搭设,必须按照《电业安全工作规程》中有关“脚手架搭设”的各条规定执行。 4.2 脚手架搭设人员必须是经过专业技术培训,取得特种作业操作证的人员。 4.3 脚手架搭设前,工作负责人应先办理脚手架搭设工作票,按照搭设方案的要求,对施工人员进行安全技术交底,明确工作任务及安全措施;对有危险的场所,工作负责人必须始终在现场监护搭、拆过程。

脚手架48个验收标准规定44个验收细节

脚手架48个验收标准+44个验收细节 48个验收标准 A-1:材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。

A-2 安全防护设备及测量作业设备齐全 A-3 总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后,组织施工单位进行技术交底并做好书面交底记录。 A-4 所以脚手架作业人员必须持证上岗。 A-5

图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟建筑物施工图核对,计算立杆的步距及横距,并绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。 A-6 基础要求:采用混凝土硬化处理,混凝土厚度≥100mm,混凝土标号≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。 A-7

基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。 A-8 纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。

A-9 立杆两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距 离不小于500mm。 A-10 纵向水平杆相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立柱的距离不大于500mm,接头交错布置,不在同步,同跨内。

A-11 剪刀撑斜杆的接长采用扣件进行搭接。长度不少于1m,不小于3个扣件 A-12 对头铺设的脚手板接头下面必须设置两根小横杆,板端距小横杆100~150mm。 A-13

脚手架搭设要求及验收标准

脚手架搭设要求及 验收标准

脚手架搭设要求及验收标准 姜兆元 随着建筑行业的发展国内脚手架的发展迅速,可是脚手架安全问题一直是大家很关心的重点。脚手架安全事故主要表现在脚手架搭设的安全隐患以及人员操作的不规范性。今天长沙景安建筑器材小编和大家分享下脚手架搭设相关要求及验收标准。 一、国内脚手架发展趋势 上世纪80年代初,中国先后从国外引进门式脚手架、碗扣式脚手架等多种型式脚手架。门式脚手架在国内许多工程中也曾大量应用过,取得较好的效果,由于门式脚手架的产品质量问题,这种脚手架没有得到大量推广应用。在国内又建了一批门式脚手架生产厂,其产品大部分是按外商来图加工。碗扣式脚手架是新型脚手架中推广应用最多的一种脚手架,但使用面还不广,只有部分地区和部分工程中应用。90年代以来,国内一些企业引进国外先进技术,开发了多种新型脚手架,如插销式脚手架,CRAB模块脚手架、圆盘式脚手架、方塔式脚手架,以及各种类型的爬架。至,国内专业脚手架生产企业百余家,主要在无锡、广州、青岛等地。从技术上来讲,中国脚手架企业已具备加工生产各种新型脚手架的能力。可是国内市场还没有形成,施工企业对新型脚手架的认识还不足。随着中国大量现代化大型建筑体系的出现,扣件式钢管脚手架已不能适应建筑施工发展的需要,大力开发和推广应用新型脚手架是当务之急。实践证明,采用新型脚手

架不但施工安全可靠,装拆速度快,而且脚手架用钢量可减少33%,装拆工效提高两倍以上,施工成本可明显下降,施工现场文明、整洁。分类中国使用的用钢管材料制作的脚手架有扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插式钢管脚手架、门式脚手架,还有各式各样的里脚手架、挂挑脚手架以及其它钢管材料脚手架。从其材料和构造情况来着手,并可将其大致划分如下:按杆件的材料划分(1)单一规格钢管的脚手架。它只使用一种规格的钢管,如扣件式钢管脚手架,只使用Ф48×3.5的电焊钢管。(2)多种规格钢管组合的脚手架。它由两种以上的不同规格的钢管构成,如门式脚手架。(3)以钢管为主的脚手架。即以钢管为主,并辅以其它型钢杆件所构成的脚手架,如设有槽钢顶托或底座的里脚手架,有连接钢板的挑脚手架等。脚手架碗扣式钢管脚手架当采用钢管横杆时,为“单一钢管的脚手架”;当采用型钢搭边横杆时,为“以钢管为主的脚手架”。

脚手架验收记录

脚手架验收记录

LJA-C9-3 脚手架验收记录 施工单位: 工程名称: 日期: 专职安全生产管理人员(章):

LJA-C9-3-1 扣件式钢管落地脚手架搭设验收表

②作业层施加荷载前;③每搭设完6~8m高度后;④达到设计高度后;⑤遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;⑥停用超过一个月。

LJA-C9-3-2 悬挑式钢管脚手架搭设验收表 工程名称 施工单位 已搭设高度m 资料检查 检查内容检查结果专项施工方案编制内容及要求 专项方案验算结果 项目技术负责人、施工单位技术负责人、总监理工程师审核 H>20m专家论证意见 登高架设作业人员及持证上岗情况 现场检查 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面型钢,如工字钢,截面高度不小 于160mm,钢梁间距按架体立杆纵距设置 钢梁固定端采用直径≥16mm 2个(对)及以上冷弯成型U形钢 筋拉环或螺栓锚固于梁板结构上,结构强度不低于C20 钢梁固定段不小于悬挑段长度的1.25倍。钢梁外端宜采用直径≥ 20mm圆钢吊环设置钢丝绳或钢拉杆与上一层结构作斜拉结 型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸 不应小于100mm×10mm(宽厚);采用螺栓角钢压板连接时, 角钢规格不应小于63mm×63mm×6mm 立杆除顶层顶部外不得采用搭接 剪刀撑搭接长度不小于1m,不少于2个扣件固定,各杆件伸出 扣件大于100mm。对接扣件交错布置,拧紧扭力矩40~65N·m 连墙件采用刚性拉结,二步三跨 连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置

设前;②作业层施加荷载前;③每搭设完6~8m高度后;④达到设计高度后;⑤遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;⑥停用超过一个月。

相关文档
相关文档 最新文档