一、停电应急处理工作规程

1、如发生突然停电,应到配电房检查停电原因,同时采取相应的措施进行及时

供电,若市电停电,工程组应立即与供电部门联系,停电时间、停电原因向酒店领导汇报,密切监视市电来电显示屏做好恢复供电的准备,并马上通知酒店各部门。

2、使用紧急照明,保证各主要公共地方及通道的照明。

3、管理组应尽快派员工到大厦或小区中主要电梯厅及出入公共场所维持秩序,

并通知保安队采取必要措施,把住所有出口,严防有人制造混乱、混水摸鱼或进行偷盗。

4、如有人被困于电梯内,由监控中心通过对讲系统做好被困人员的安抚工作,

工程人员应立即进行解救,并通知电梯维保公司对其检查。

5、如事先接通知将在短时间内停电,工程组应在停电前10分钟提前将电梯停在

大厦或小区底层;管理组及时张贴通知告顾客,并提前派人到达各主要电梯厅维持秩序,阻止顾客使用电梯,以免停电期间有顾客在电梯内受困。

6、处理期间应耐心接待顾客的问询,并向作好解释疏导工作。

二、配电房高压二回路切换操作规程

此规程是针对双回路自动切换装置失灵时的应急预案;

概述:突然停电后,一方面通知保安员电梯救人,一方面到值班室领取设备房钥匙进行电房,实行高压二回路切换工作,必须一操作一监护,不允许两人同时操作,操作完后必须挂上警示牌,必须是谁挂谁收。

以工作电源失电为例:

当工作电源柜没电后,先观察变压器和备用电源柜后面的高压指示灯是否亮,如亮说明是有电,反之既没电。

确定电有电后,断开工作电源柜。工作电源柜及避雷器柜完全断开后将警示牌挂上。

合上备用电源,最后将低压部分的闸按气模拟图合闸。并到各楼层检查空气开关是否跳闸,如果跳闸那么就合闸。

工厂紧急停电应急预案

工厂紧急停电应急预案 全厂停电事故应急预案【1】 1 总则1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全﹝2009﹞61号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-2006) 国家其它相关的法律法规省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

停电应急措施

山西阳城阳泰集团尹家沟煤业停电应急预案 一、总则 1、编制目的 正确、有效和快捷地处理煤矿停电事件,最大程度地减少停电造成的影响和损失,维护煤矿安全、单位稳定和矿工生命财产安全。 2、编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全工作规程》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3、适用范围 (1)本预案适用于煤矿应对和处理因电力设备事故、电力设施故障、严重自燃灾害电力供应持续危机等引起的对煤矿安全生产构成影响和严重威胁的停电事件。 (2)本预案与规程在电网发生停电事件下,煤矿各有关部门组织开展停电应急与处置、电力(临时)供应恢复等工作。 (3)本顶案中停电是指:电网发生停电或煤矿自身设备故障造成的停电。 4、工作原则 (1)预防为主。坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止停电事故发生;加强电力设施维护力度;落实电力安全责任制,积极查找隐患,协调有关部门快速处理,制订科学有效的停电应急预案;开展停电应急处置演习,

提高对煤矿停电事件处置能力。 (2)统一指挥。在矿长统一协调下,通过应急指挥机构,组织开展停电应急处理、紧急撤人、电力抢修、电力恢复等各项应急工作。 (3)分工责任。按照纺一协调、各负其责的原则建立煤矿停电应急处理体系。井上、井下各相关部门按各自职责,组织做好停电事件应急准备和处置工作。 (4)保证重点。在煤矿停电处理过程中,将保证井下人员的安全放在第一位,采取各种必须手段,防止人员伤亡。在电力恢复中,优先保证煤矿保安负荷的恢复,保证煤矿安全系统的运行。 二、煤矿企业的停电危险性分析 1、煤矿概况 山西省阳城县尹家沟煤矿位于凤城镇和町店镇镜内,南距晋阳高速公路5km,东距候月铁路3km,西有八芹公路通过,各乡(镇)村均有简易公路互连,交通便利。我矿供电电源由主供引自距尹家沟4 km的蒿峪35 KV变电站10KV988杨腰线,另一加路引自距尹家沟4 km的卧庄35 KV 变电站10KV808义城线,在我矿开关站形成了双回路供电网络系统。为确保保安电源供电,我矿还自配有1000KW发电机组作为1级停电事件下应急电源。我矿始建于1952年,1954年投产,现核定生产能力45万吨年。批准开采煤层3#、9#、15#。现采用斜井开拓方式。属于低瓦斯矿井。 2、煤矿危险性分析 尹家沟煤矿生产过程中存在火灾、爆炸、自燃灾害、设备伤害、人

医院停电应急预案演练方案

医院停电应急预案演练方案篇一医院停电应急预案演练方案一、演习目的提高应对突发停电的能力,保障医疗工作正常开展。二、演习内容将常1变压器故障导致停电的部门迅速切换,由常2变压器供电。三、演习时间20XX年5月31日下午13点30分四、演习地点门诊楼、住院楼、高配间。五、应急指挥小组总指挥XXX副总指挥XXX六、工作小组组长XXX副组长XX组员工程部、保安部七、演习前准备将演练方案通知各停电部门,准备应急灯等。八、演习描述20XX年5月30日,高配间常1变压器突发故障,导致门诊楼、医技楼、住院楼多部门停电,物业工程部迅速按照预案抢修,15分钟后,将供电切换至常2变压器,恢复供电。(此次演习,不影响手术室,血透室,ICU等重点部门,因为这些部门装有末端自动切换装臵,应急时可自动瞬间切换至常2变压器,保证正常供电)九、演习程序1、总指挥XXX宣布演习开始。2、高配间常1变压器故障灯亮启,工作人员迅速报后勤保障部、物业主管,同时实施抢修。3、后勤保障部接报后即刻指挥安保中心,利用公共广播系统发出突发停电通知,通知门急诊、病区医护人员维护秩序。进行安慰性宣传,稳定门急诊及关于电梯内病人或家属的心情(电梯困人预案实施)。4、物业接到通知后,工程部6名工作人员分成3组,分别进入门楼、住院楼的高配间和总高配间,将供电变压器从常1切换至常2,恢复供电,并对常1进行排故。5、电梯班负责各电梯巡视。 6、保安负责门急诊巡视。 7、事后填写突发事件上报院办。十、注意事项1、演习前准备工作要充分,宣传工作要到位。2、电工切换电源要严格按照操作规程实施。篇二医院停电应急预案演练方案一、制定目的为应对医院突发性大面积停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保病人生命安全和减少财产损失,保证医院用电畅通,促进事故应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我院实际情况,制定本预案。二、适用范围本预案所称“突发性大面积通电事故”(下称“大面积停电事故”)是指因严重自然灾害重要设施损坏或遭受破坏等原因造成突发性的全院大面积电力系统安全防线失效,电网发生大面积瓦解或崩溃的事故。三、应急原则大面积停电事故处理工作贯彻“预防为主,常备不懈”的方针,遵循“统一领导,完善机制,明确责任,加强合作,快速发应,措施果断”的原则。四、组织机构医院成立大面积停电事故应急领导小组,下设应急抢修队。1、医院大面积停电事故应急领导小组组长总经理副组长院长成员人事行政部经理后勤主管电维修工职责(1)做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范大面积停电事故发生。(2)发生大面积停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。(3)根据大面积停电事故严重程度,决定启动和终止应急预案。(4)及时向上级报告事故情况并向社会公布。(5)必要时请求外力支援。(6)领导小组组长是履行本预案规定的第一责任人。成员单位应在领导小组的统一指挥下,各司其职,各负其责,通力合作,做好大面积停电事故时的社会综合应急工作。2、应急抢修队队长后勤主管成员电维修工职责发生事故时,组织人员实施救援行动;向指挥小组汇报事故情况,必要时向供电部门发出求援请求,事后总结应急救援工作经验教训。五、应急程序(一)后勤部门电工班应急程序1、计划性停电应急程序(1)电工在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚。(2)通知应急领导小组组长(夜半通知总值班人员),说明停电的原因,具体停电时间,停多长时间,并做好备用第二电源的准备工作。(3)如在正常工作时间内,在时间允许的情况下,应由人事行政部以书面形式向各部门发出通知。(4)如时间紧急,应在接到供电公司的通知后,立即通知应急领导小组组长(夜间通知总值班人员),说明情况,由人事行政部向各部门发出通知,重要科室要跟科主任护士长讲清停送电的时间,并制定好停送电计划。(5)在停电前30分钟到配电室,做好切换备用第二电源的前期检查。停电时要在15分钟中保证备用第二电源的正常启动和输送。(6)在停电前10分钟,将全部客用电梯停置1楼位置。(7)当外网停电后,启动发电机电源,保证手术室急

发电厂全厂停电事故应急处置预案

发电厂全厂停电事故应急预案 1.总则 1.1编制目的:为提高对各种人为因素、自然因素、难以预料因素造成的电网全部崩溃、局部瓦解、发生大面积停电的反应能力,在发生系统瓦解造成大面积停电的严重事故时,运行值班人员能够做到准确有序、迅速地恢复机组运行,并对线路尽快恢复供电;提高分公司在发生电网大面积停电、全厂停电时的应急应变能力;检验本单位各种设施、设备的配置、性能及操作、管理能力,及时发现电网各种辅助设施、设备(包括一次、二次设备和通信、自动化等)的薄弱环节与隐患,根据乌热电分公司的实际情况制定本预案。 1.2编制依据:依据《电网调度规程》、《中电投能源化工集团有限责任公司乌热电分公司集控运行规程》、《中电投能源化工集团有限责任公司乌热电分公司辅机运行规程》、《中国电力投资集团公司电力生产安全工作规程》制定本预案。 1.3适用围:本预案适用于分公司发生满足Ⅳ级应急响应的全厂停电事故,当全厂停电导致人身伤亡或设备损坏事故,按需要启动《乌热电分公司人身伤亡事故应急预案》、《乌热电分公司电力设备事故应急预案》等应急预案。 2.应急处置的基本原则: 2.1在全厂停电的应急处理工作中,必须遵循“预防为主、常备不懈”和“集中领导、统一指挥”的原则。 2.2 尽快限制事故扩展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁。 2.3 积极与调度联系,尽快恢复系统返送电,电源恢复后,即可安排机、炉的重新启动。2.4 优先恢复厂用电系统的供电。 2.5 尽量使失去电源的辅机(如辅机循环水泵、给水泵、凝结水泵等)首先恢复供电。 3.事件类型和危害程度分析 3.1 风险来源:分公司2×330MW发电机出线为20kV,经1、2号主变压器升压在220kV 系统上带4回线路负荷运行;经1、2号厂高压变压器降压带6.3 kV厂用电负荷运行; 1号厂用高压备用变压器接在220kV系统上,做为机组厂用备用电源。220kV 母线固定连接方式为:I 母线:1号主变压器、通克线(2249)、通奎一线(2233);Ⅱ母线:2号主变压器、通炮线(2248)、通奎二线(2234)、1号高备变;母联开关2250合上联络两条母线。可能造成全厂停电的危险源主要有: 3.1.1 地震、洪水、造成出线塔倒塔;主厂房、水塔、烟囱、重要附属厂房倒塌造成机组

停电应急预案

停电应急预案 一、指导思想: 应急处理预案是应对突发事件,控制事故发展,降低事故损失的有效措施。结合我校有可能出现的停电情况,特制定学校停电应急预案。一旦有停电突发事件发生,要立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则。 二、成立停电应急指挥小组 组长: 副组长: 组员: 三、应急指挥小组职责 1、落实人员、明确责任,细化工作措施,把各项工作和要求落到实处。 2、加强应急反应机制的日常性管理,在实践中运用和完善应急处置预案。 3、加强人员培训,定期不定期地开展演练活动,不断提高应对停电事件的指挥、应变能力。 4、水电工日常对用电设施、设备进行检查,定期对学校电器、线路等进行检查,避免因本校自身因素出现的意外停电事故。 5、根据上级文件精神配置应急灯,保证教师宿舍楼以及各疏通道都有应急灯,要及时检查和更换。

6、遇突然停电事故物管办及时通知各部门做好相应的准备。 7、经常利用班队课、校集会等对学生进行停电应急有关知识的宣传教育。 四、教学楼停电预案 1、教学时间内临时停电学生必须保持安静,不要恐慌、哄闹,严禁恶作剧、开玩笑,严禁离开自己的座位,听从老师指挥,以免引发安全事故。 2、接到区域停电通知,物管办通知部门、年级、专业部和班主任,严禁学生动学校的开关,插座,上、下课、放学听学校的铃声哨声,听从值周教师和班主任老师的指挥。 3、学校内部停电时,请专业的电工检查学校的供电线路是否有故障。 4、考试或上语音课停电,上课立即使用应急电源,让考试和上课正常进行。 5、晚自习停电,坐班老师大声要求学生保持安静,在自己座位上不要移动,严禁过座位,如果是长时间停电,老师要求学生在走廊、楼道应急灯亮,使用电筒、在老师和班干部组织下排队有序的离开教室,排队到宿舍休息。 6、停电后,各个宿舍学生必须保持安静,严禁大声喧哗、嬉闹,不准私自点蜡烛。宿舍生活教师指挥本宿舍学生迅速就寝,并注意安全;在此期间,住宿学生严禁互串宿舍或到楼下来;如有特殊紧急情况需要出宿舍,必须打电话报告班主任,经允许后由值班教师领出宿

工厂突然停电应急预案

工厂突然停电应急预案 电是发展所需,是人们们生活公布工作不可或缺的,以下是小编整理的工厂突然停电应急预案, 1 总则1.1编制目的 为提高企业值班人们员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司人们员的人们身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人们民共和国安全生产法》 《中华人们民共和国职业病防治法》 《中华人们民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令)《广东省安全生产监督管理局1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人们为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人们员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人们员的安全防护。

1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在企业安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1.5与其他专项预案关系 本预案为企业应急预案体系的专项应急预案。在企业《突发事件总体应急预案》的基础上制定,可以单独使用,也可以配合《突发事件总体应急预案》使用。 2.应急指挥机构及职责 2.1应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:生产副总经理及其他副总经理 成员:各部门行政正职、当值值长 2.2 应急指挥机构职责 2.2.1贯彻落实国家有关应急救援与处理的法规、规定,统一领导企业应急相关工作。 2.2.2迅速了解企业职工伤亡及电力设施、设备危机状况,确定应急工作规模;分析应急资源需求,评估现有应急能力。 2.2.3启动应急预案,发布应急通知,组织、协调各部门工作,确保各项工作按应急程序进行。 2.2.4组织、协调企业内人们力、物力,研究重大应急决策和部署,首先确保机组安全停运,待条件许可后尽快恢复电力供应。 2.2.5及时了解掌握事态发展状况及趋势,解决好应急各项工作。

物业管理公司停电应急处置预案

物业管理公司停电应急处置预案 一、若因故障突然断电或短时无法恢复供电时,工程部应及时与服务部联系,向客户作好解释工作。 二、某回路因故障跳闸停电时,工程部值班人员应首先通知相关人员断开全部下级开关,然后再试送本级开关,最后再依次恢复下级开关,若某下级开关试送时引起跳闸,则确认该级开关所属回路故障,然后依次排查,尽快恢复供电,缩小停电范围。 三、1段、2段分断运行时,若某一段变压器或进线柜故障无法供电时,应首先将1段2段母联运行恢复供电(注:母联运行应密切注意负荷情况),再对故障进行抢修。 四、3段4段分断运行时,若某一段变压器或进线柜故障无法供电时,应首先将3段4段母联运行恢复供电(注:母联运行应密切注意负荷情况),再对故障进行抢修。 五、若母联运行时,联络柜故障无法工作时,应立即抢运另一变压器,分段运行,尽快恢复供电。 六、若因过负荷影响供电时,就依据负荷重要情况,将三类、二类负荷切除部份负荷,严禁将一类负荷断电减负荷。 七、若市电停电时,应立即启用柴油发电机,向一类负荷供电。 八、若因变压器故障无法工作时,应立即投运另一变压器,将所属负荷与另一段母联运行。 九、若因高压柜G4、G5、G10、G11出线柜中某一手车开关故障不能供电时,可将所属下级负荷与另一段母联运行,若因负荷过大不能母联运行时,可启动G6、G9的备用手车,尽快恢复供电。

十、若因高压某段的计量柜故障无法工作时,应首先将1段2段互联运行,由另一电源单独供电,也可将故障计量手车退出,投入另一段的计量手车,尽快恢复供电。 十一、若因某一段进线柜故障影响供电时,可将Ⅰ、Ⅱ段母联运行,若是因进线手车故障影响供电时,可启用G6、G10柜的备用手车,以尽快恢复供电。 注:以上的2~10条操作时应立即通知副值到场,由当班人员与副值共同完成,操作完后应立即补填操作票及其它相关记录,并及时将处理情况报告上级主管。

风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

全厂失电应急预案

国金热电厂 全厂停电应急预案演练方案

目录 前言 ........................................................................................................................ III 全厂停电应急预案演练方案. (1) 1.演练目的 (1) 2.演练组织机构 (1) 3.演练规定 (1) 4.应急预案演练 (2)

前言 本标准的起草符合GB/T —2009给出的规则。 本标准依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力突发事件应急演练导则》、《山西晋能集团有限公司生产安全事故综合应急预案》、《生产安全事故应急预案管理办法》、山西国金电力有限公司《全厂停电事故应急预案》及《电力突发事件应急演练导则》编制。 本标准起草单位:山西国金电力有限公司发电运行部。

本标准起草人:刘峰毅本标准审核: 本标准批准:

金文II线跳闸全厂停电应急预案演练方案 1.演练目的 目前我厂220KV出线为单条线路,双机运行期间,当金文II线跳闸全厂失电时,为了有效地控制紧急事件的发生和发展,并尽快消除事故对人身和设备的威胁,将损失减小到最低程度。同时检验部门应急管理系统应对突发事件的应急响应速度和能力,以及部门各岗位人员的应急处理能力,特组织本次应急预案演练。 通过应急预案演练来检验部门及当班运行人员是否能在第一时间对发生的事故采取科学、快速、及时的应对措施,准确、有效的抑制事故的发展,减少事故的损失,安全停机并尽快恢复机组的正常运行。同时检验部门各级人员之间的协调配合能力,使部门全体人员在事故处理的过程中能够密切配合,提高部门和运行人员对事故的应急处理能力。 2、演练组织机构 演练领导组 组长:郝桂生 副组长:宋海峰 成员:杜汉卿、刘峰毅、张翔 参演人员:运行χ值全体人员 中调模拟人:χχ 演练时间:2017年×月××日××时××分 3、演练规定 演练过程不得影响机组正常运行,确保机组安全、稳定运行。 严格区分运行系统和演练系统,并有专人负责。 演练时必须统一指挥,严格执行发令、复诵、汇报、记录制度,使用统一的调度术语和操作术语,严格执行调度规程及相关操作规定,严防违规操作、误操作。 演练过程中,如果电网或机组发生故障或者异常,应汇报演练组长,决定是否中断演练。 演练观摩人员不得进入演练区域、不得大声喧哗、不得提醒被演练人员进行事故处理。

停电应急处理预案

山西阳城伏岩煤业有限公司伏岩山煤矿 停电应急处理预案 1.编制目的: 为了切实防范和有效应对停电事故,正确处理我矿供电系统突发性事故,以便在最短时间内消除故障,减少事故影响时间,最大限度减少停电造成的影响和损失,保证我矿供电系统安全运行,特制定本事故应急预案。 2.编制依据 依据《煤矿安全规程》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等法律法规,本着“统一领导、分工协作、反应及时、措施果断”的原则,结合本矿的实际情况进行编制。 3.适用范围: 本矿供电系统发生大面积停电事故。 4. 基本情况: 我矿高压配电系统为10KV两回路供电,主供来自110KV武甲站517武伏线专线,备供来自35KV羊泉站854羊芹线伏岩山支线,供电方式为双电源双回路。主供供电线路编号为881,备供供电线路编号为891。地面有一主一备两台变压器,型号为:主供(S9-630/10),备供为(S9-250/10)主要服务于地面主绞车、猴车、筛选系统、生活用电等。供电电源分别来自矿高压配电室主供一段883号柜和备供备供二段8

93号柜。井下供电电压为10KV,方式为双电源单母不分段。供电电源分别来自于矿高压室主供一段884号柜和备供894号柜。风井供电电压为10KV,1.2km的架空线路。供电电源分别来自于矿高压配电室主供一段885号柜和备供895号柜。还自备一台10KV/800KW柴油发电机组。 5.应急处置基本原则 5.1预防为主:坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强煤矿用电安全管理工作,突出事故预防和控制措施,有效防止电力事故的发生。加强对电力设施的日常巡视和维护。 5.2统一指挥:在公司应急领导小组的统一指挥和协调下,通过各相关职能部门和调度部门,组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急工作。 5.3保证重点:在处理突发事故处理和控制中,在确保电网的安全运行和防止事故进一步扩大的前提下,采取一切必要的手段尽快恢复主通风机、猴车、主水泵等一类负荷的供电,如短期不能恢复正常供电方式,则应当采取措施恢复其保安和抢险救援用电。 6.组织结构及职责: 1)成立停电应急处理领导组,领导组办公室设在生产调度室: 总指挥:杨维社矿长 副总指挥:毕双龙安全副矿长、张国锋机电副矿长 吉建军技术副矿长、孙正龙生产副矿长

全厂停电应急预案演练方案

全厂停电应急预案演练 演习策划:代志学 参演人员:付小龙、姜学达、庞彦辉、韩仔田、吴雨轩(共计6人) 演练时间:2013年04月25日 演练地点:220kV PT处 演练目的: 为了提高员工反应速度和应急救援时应变能力。使员工熟练掌握接报警和全场停电后处理能力技能以及和其它部门的协调配合能力,确保其他人身及设备的安全。 演练内容: 西乌旭日风电场依据《国家电网公司应急管理工作规定》、《北京协合运维公司2013年应急预案演练计划》,于04月25日上午8:30在变电站现场进行反事故演习,题目为:220kV PT线接头发热导致全厂停电的事故。项目经理代志学任总指挥,现场负责人为运行值长:付小龙。 2013年04月25日上午8:30在变电站现场一班组运行人员姜某在主控室看到PT断线告警,220kV母线201断路器跳闸全场停电,运行人员去220kV设备区现场进行巡视,发现220kV PT线接头有变色的痕迹,按照全场停电的事故预案,现场人员进行如下工作: 1.全场运行人员在事故发生的第一时间投入工作,值长汇报调度现场情况,运行人员姜某在主控室监盘发现后台报故障,220kV进线201断路器跳闸,全场停电,现场进行巡视,发现220kV PT线接头发热,写好操作票,审核后进行操作,退出站用变投入备用变,拉开220kV 219隔离开关,合上220kV PT2197接地刀闸,观察接头处发热情况,进行现场处理,经汇报领导和现场的分析可投入运行,但出力不能超过10MW,等备品备件到来进行更换,再进行全场检查无别处故障点,汇报调度全场恢复送电。 演练步骤:

1、总指挥宣布演练开始。 2、运行值长付小龙向总指挥报告:220kV PT线接头发热导致全厂停电。 3、总指挥发布启动应急预案命令。全体应急小组成员立即赶到事故现场。 4、总指挥分派救援任务: ①运行人员查看主控室监盘报出的故障,进入继保室从故障录波器调出报文进行分析,进行220kV设备区的现场巡视发现220kV PT发热。 ②汇报调度现场情况,开出操作票投入备用变,断开相关的电源防止反送电及保证人身设备的安全。 ③开出第一种工作票,处理220kV PT线接头发热,经分析可以小负荷进行运行,购买备品备件再进行更换。 ④终结第一种工作票,确认工作已结束,标识牌已收回,人员撤离。 ⑤汇报调度进行送电,开出操作票,全场恢复送电,出力控制在10MW 以内,观察220kV PT线接头发热处有无变化,用红外线测温枪进行测试接头处温度变化,加强220kV PT线接头的巡视。 总指挥宣布演练结束并做演练评价: 通过本次反事故演习,演习过程中,参演人员沉着冷静、快速反应,锻炼了班组协调联动,提高了公司运行人员在全场停电发生异常及事故时的心理素质和应急应变能力,掌握了全场停电和设备故障处理能力,提高其分析、判断、处理事故的实际工作能力及综合能力。充分肯定了演习的故障设置、演习的组织及各参演人员的表现,同时对演习中所暴露出的问题提出了改进要求。为今后在实际工作中正确、快捷处理事故提供了思路,作为电力部门的员工必须要始终保持高度的警觉性。对演练过程中发现的问题和存在不足要认真分析,要通过认真分析提出整改措施,逐步完善应

突发停电应急处理预案

突发停电应急处理预案 1.在接到停电通知的情况下,管理运作部应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况通知每个住户和商户,并在主要出入口发布停电通告;同时,工程物料部应做好停电前的应变工作。 2.在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下,工程物料部应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知管理运作部。 3.保安部立即会同工程物料部派人分头前往各楼检查电梯运行情况,发现电梯关人立即按照电梯困人应急预案施救。 4.管理运作部立即将停电情况通知小区内住户和商户,并在主要出入口发布停电通告,必要时启用紧急广播系统通知住户,要求住户保持冷静,做好防范。 5.若突发停电时,正值晚上商场营业,保安部应协助商场维持好秩序,指导商户启用应急照明灯、蜡烛等备用照明,疏散顾客,并要注意防火,防止发生火灾。 6.安排员工到小区各主要出入口、电梯厅维持秩序,保安加强保安措施,严防有人制造混乱,浑水摸鱼,必要时关闭大门。 7.派人值守办公室、值班室,耐心接待住户和商户询问,做好解释和疏导工作,防止与住户、商户发生冲突。

8.详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失。 9.突发停电的预防措施:1)工程物料部应经常检查应急照明和紧急广播系统,确保正常。2)管理运作部应提醒写字楼住户、商户备置一些应急照明灯或蜡烛,以防停电。3)保安部、工程物料部除配置巡逻、检修用的电筒外,还应配置手提式应急照明灯,并时时充电保养,保持完好。

电梯停电的应急处理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯停电的应急处理(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3649-27 电梯停电的应急处理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 无论是停电或电梯自身发生故障造成意外停梯,还是因为消防系统报火警引起电梯迫降,都给乘梯人员带来极大不便,甚至使乘客受到惊吓。为此,须严格按以下程序执行,保证乘客的人身安全。 1、当消防系统报火警引起停梯时,消防值班人员应沉着冷静,迅速查清报警点位置和数量,电话通知保安值班人员急赴现场查看,同时用对讲电话提醒乘客保持镇静。现场确认发生火灾时必须立即通知管理处组织人员灭火救灾,同时停止电梯运行。若系误报,尽快排除故障,恢复电梯正常运行。 2、突发性停电或电梯自身故障引起电梯停止运行,消防值班人员应通过对讲电话告诉乘客不要惊慌失措,

不可将身体任何部位探出轿厢外,然后立即通知工程部人员,根据楼层灯指示或小心开启外门察看,确定轿厢所在位置,在解救被困人员离开轿厢前,应先切断故障电梯电源,视情况依下列步骤释放被困乘客。 (1)轿厢停于接近候梯厅门口的位置,且高于或低于楼面不超过0.5米时,用专用外门钥匙开启外门,同时用力缓慢打开轿厢门,协助乘客安全离开轿厢,然后重新将外门关好。 (2)轿厢停于远离侯梯厅门口的位置,如果轿厢门处于半关闭状态,应先将其完全关闭或开启,然后通过手动盘车使轿厢就近平层,用专用外门钥匙打开轿厢门解救出被困人员,然后重新将外门关好。 (3)手动盘车时,至少两人进行,一人双手抓牢盘车轮,另一人撬开抱闸,每松开抱闸一次,盘车一次,进行间断操作。若轿厢停于最高或最低层候梯厅门口

突然停电应急预案演习

突然停电应急预案演习 演习时间:2016年4月1日 13:30分 演习目的:掌握《突然停电应急预案》,加强员工在突发事件发生时的应急处理 能力。进一步掌握停电时倒闸操作的步骤。 演习地点:高压配电房演习过程记录: 13:29分,工程部值班室突然变暗,应急照明全部自动开启。值班电工徐伟虹和主管黄启宇第一时间意识到停电了。并迅速进入高压值班室。维修中心方雄军至电供电局询问停电原因和来电时间,并向所有来电询问者解释停电原因。向大堂副理、值班经理和工程经理汇报停电情况。大堂副理迅速到1层电梯口做好对客的解释工作,并安慰此时正在电梯内的客人。 13:30分,备用发电机自动启动,电压等数据已经正常。黄启宇开始监护徐伟虹进行倒闸操作。 1. 迅速断开山庄C5194线路的高压开关,拉开隔离开关,取下安全联锁装置的三锁二钥匙。 2. 打开双头闸刀中的三锁二钥匙装置,迅速把双头闸刀有系统位拉至发电位置 3. 合上1#变的断路器开关,酒店1#变的供电系统正常供电 4. 断开2#变压器低压侧总开关,取下三锁二钥匙装置。 5. 打开1#.2#变的联络柜上的三锁二钥匙装置,合上联络开关,2#变压器供电部位正常供电。

13:33分,酒店正常供电。 保安部工作:保安部发现停电以后,迅速指令酒店所有内保到总台、一楼收银点等重要部位执勤,以防不测。监控室密切关注电梯内有否关人,并与工程部保持联系。 客房部工作,客房部经理立即派员到各电梯口,对电梯平层以后的客人做好 解释工作,并制止客人在电源还未正常之前使用电梯。 总结:此次演习工程部员工之间配合密切,倒闸熟练,达到预期效果。2012年4月1日

最新整理全厂停电事故专项应急预案.docx

最新整理全厂停电事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 xx热电厂有4台热电联产发电机组,电量通过海香左、右线和香王左、右线送入电wang,其中海香左、右线向海湾变电所供电;香王左、右线向王家沟变电所供电。另有1台#00高备变保证电厂厂用电。当电厂内或供电线路发生事故后,电厂会发生厂用电中断事故,严重影响机组的安全运行,而且处理不当可导致事故扩大,甚至导致人身伤亡事故的发生。 2 应急处置基本原则 按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御与救援相结合的原则,以事故的预测、预防为基础,以对事故过程处理的快捷、准确为核心,以全力保证人身、供热、电wang和设备安全为目标,以建立事故的长效管埋和应急处理机制为根本,以提高快速反应和应急处理能力,将事故造成的损失和影响降低到最低程度为基本原则。 3 组织机构及职责 3.1 应急组织体系 3.2 指挥机构及职责 3.2.1 现场应急指挥部 组长:厂长 副组长:副厂长、副书记 职责:发生全厂停电事故后,现场应急指挥部全面组织开展事故应急工作。 现场应急指挥部下设办公室: 主任:副厂长 成员:各处室领导 职责:负责沟通情况和汇总信息,并及时向电厂应急指挥部或电厂领导汇报。 3.2.2 现场设备隔离组

组长:运行分场副主任 成员:当班运行值长、各专业班组长(单元长) 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及所对应的相关设备、系统;应急预案启动时迅速、准确隔离全厂停电事故所涉设备、系统和其动力源。 3.2.3 引导疏散组 组长:生产设备处处长 成员:生产设备处各专业工程师 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,接受指令;根据事故现场人员分布情况,开辟安全疏散通道,组织疏散人员至安全地点。 3.2.4 安全保卫警戒组 组长:生产设备处负责安全管理的处长 成员:电厂安全监察、消防专干、运行分场安全员 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,接受指令,疏通事故现场通道,设立警戒区域,禁止无关人员进入事故现场;统计进入事故现场施救人员人数,采集事故现场信息、辨识事故现场可能出现的次生事故源,及时向事故应急现场指挥部报告。 3.2.5 现场施救组 组长:运行分场主任 成员:值长、专工、义务消防队员等 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及各类设备故障的施救方法、所涉位置水源、消防器材、通道等情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,听从指挥,不盲目行动,有序展开施救行动。 3.2.6 救护后勤保障组 组长:综合办公室主任 成员:总务员、保洁班班长、工资员、打字员等 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及应急后备物资的存放地点;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,设立现场临时救护站,置备应急车辆,

停电停风应急处理措施

编号:SM-ZD-68139 停电停风应急处理措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电停风应急处理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 我矿采用两趟10KV高压双回路供电,分别来习水伏龙变电站和二化厂变电站,地面10kv变电所在电网运行过程中,其中I回路或Ⅱ回路都有可能发生因故障停电或设备故障等原因,造成全矿停电停风现象,导致主要通风机、压风机、瓦斯泵站、主提升绞车、局部通风机及其它相关电气设备停止运转,严重影响矿井安全生产,为了确保发生无计划停电后的有序管理,杜绝安全事故发生,结合我矿井实际情况,特制定矿井停电应急处置安全技术措施,相关部门必须严格执行: 一、发生异常停电后的工作任务及职责: 1、发生异常停电后,井下各地点瓦斯员和安全员必须将井下作业人员立即全部撤到新鲜风流中暂时休息,然后汇报调度室。 2、机电队值班人员要立即到变电所查明停电原因,若是

医院停电应急预案演练方案

医院停电应急预案演练方案 ——WORD文档,下载后可编辑修改—— 方案,即在案前得出的方法;将方法呈于案前,即为方案。审案子,就是在案子面前审理这件事。泛指进行工作的具体计划或对某一问题制定的规划。医院停电应急预案演练方案,我们来看看。 篇一:医院停电应急预案演练方案一、演习目的: 提高应对突发停电的能力,保障医疗工作正常开展。 二、演习内容: 将常1变压器故障导致停电的部门迅速切换,由常2变压器供电。 三、演习时间:20XX年5月31日下午13点30分 四、演习地点:门诊楼、住院楼、高配间。 五、应急指挥小组: 总指挥:XXX 副总指挥:XXX 六、工作小组 组长:XXX 副组长:XX 组员:工程部、保安部 七、演习前准备: 将演练方案通知各停电部门,准备应急灯等。 八、演习描述: 20XX年5月30日,高配间常1变压器突发故障,导致门诊楼、

医技楼、住院楼多部门停电,物业工程部迅速按照预案抢修,15分钟后,将供电切换至常2变压器,恢复供电。(此次演习,不影响手术室,血透室,ICU等重点部门,因为这些部门装有末端自动切换装臵,应急时可自动瞬间切换至常2变压器,保证正常供电) 九、演习程序: 1、总指挥XXX宣布演习开始。 2、高配间常1变压器故障灯亮启,工作人员迅速报后勤保障部、物业主管,同时实施抢修。 3、后勤保障部接报后即刻指挥安保中心,利用公共广播系统发出突发停电通知,通知门急诊、病区医护人员维护秩序。进行安慰性宣传,稳定门急诊及关于电梯内病人或家属的心情(电梯困人预案实施)。 4、物业接到通知后,工程部6名工作人员分成3组,分别进入门楼、住院楼的高配间和总高配间,将供电变压器从常1切换至常2,恢复供电,并对常1进行排故。 5、电梯班负责各电梯巡视。 6、保安负责门急诊巡视。 7、事后填写突发事件上报院办。 十、注意事项: 1、演习前准备工作要充分,宣传工作要到位。 2、电工切换电源要严格按照操作规程实施。 篇二:医院停电应急预案演练方案一、制定目的

全厂停电事故应急预案

洛阳豫港龙泉高精度铝板带有限公司 全厂停电事故应急预案 1 总则 为贯彻“安全第一,预防为主”的电力生产方针方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危急事件的长效管理和应危急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失降低到最低程度为目的,特制定本预案。 2 概况 2.1 全厂停电事故是指由于电网故障造成Ⅰ、Ⅱ银吴线同时跳闸或我厂变电站10千伏母线发生故障同时失压, 380伏厂用母线全部失压,380伏辅机全部停运的重大事故。 2.2 我公司220KV吴岭变电站220KV系统由二铝厂银李变通过两条架空线路(LGJ-2*400)与吴岭变电站吴#1、2主变相连。正常情况下两条线路并列运行,吴#1、#2主变220KV侧中性点地刀按调度要求而定,在变压器停、送电操作时合上。220KV变电站10KV系统设为单母线分段接线,正常运行时由吴#1、2主变各带一段运行,两段之间设有母联开关和一个联络刀闸,母联开关正常处于热备用状态,母联刀闸在工作位置。热轧10KV系统设为单母线分段接线,正常运行时由220KV变电站10KV段每半段各引一路电源供电,两段之间设有母联开关和一个联络刀

闸,母联开关正常处于热备用状态,母联刀闸在工作位置。全厂380V低压母线段均采用单母线分段接线,正常运行时由变压器各带一段运行,两段之间设有母联开关,母联开关正常处于热备用状态。 3 应急预案内容 3.1 应急指挥机构及其职责 3.1.1 应急救援指挥部 总指挥:张刚治 副总指挥:赵卫华张洪涛曾留锁 成员:当值值长、张治国、马振霞、岳利高、郭中民、黄海涛、张武战、王克俭、罗建党、郭校辉、魏文强、王丹丹、董金强、梁丽 3.1.2 专业应急小组 (1)电网运行应急处理小组 组长:张刚治 组员:张治国王克俭 职责:负责220KV线路的事故处理、安全恢复。 (2)控制室应急处理小组 组长:张洪涛 组员:各专业组相关人员 职责:负责变电站10KV母线的事故处理、安全恢复。 (4)炉子应急处理小组

大面积停电应急救援预案演练总结

临县华烨煤业有限公司 大面积停电、停风事故应急救援预案 演练总结 为了增强我公司大面积停电应急救援能力,做到科学、迅速、有效、安全地处理大面积停电事故,我科根据我公司实际及时编制了《2014年大面积停电应急预案》和《2014年大面积停电应急预案演练方案》,为使停电应急预案得到充分实施,通过公司领导的筹划安排,5月18日如期进行了2014年大面积停电应急预案演练。为了巩固演练工作成果,表扬先进,发扬成绩,改进不足,促进工作,进一步提升我公司安全生产应急管理能力,我公司全面总结了演练工作。 一、演习组织 1、总指挥:矿长 2、副总指挥:总工程师、各分管副矿长 成员:各副总工程师、调度室主任、办公室主任、安监部长、技术部长、机电部长、井上机电队长、通风部长、监控中心主任、通风队队长、井下机电队队长。 2、队伍组成 井上、下变电站值班人员,主扇风机房值班人员,井上下机电队所有管理人员。 二、演练方式方法 1、演练方式:现场加桌面模拟演练 2、演练方法:2014年4月18日8:30时,我公司上级林家坪110kV变电站出线故障,造成进线回路电源断开,全站失电。

2、演练时间:原计划1小时30分(5月18日9:00-10:30),实际时间30分钟(4月15日8:30-9:00)。 二、演练方案及过程 (一)演练方案 本次演练确定为桌面加现场演练。主要针对矿井突然停电,矿井启动紧急预案,各部门应急响应功能,检验、评价应急组织、应急运 行能力的演练活动,这次演练持续1小时,采取交叉方式进行。 (二)演练过程 2014年5月18日8:29时,我公司上级变电站出线故障,造成双回路电源断开,全站失电。 1、35KV变电站值班人员迅速报告灾情。 1)上午8:29变电站值班人员发现变电站停电。 2)变电站值班人员室立即向公司调度室汇报,公司调度室立即 向值班矿长、矿长、总工程师、机电副矿长报告。 3)调度室命令机电部、井上机电队迅速查找故障原因。 2、8:30矿长接到事故报告后,在8:31迅速赶到调度室,向值班人员了解灾情。在了解情况后,矿长命令立即启动《大面积停电应急 预案》,按照《大面积应急预案》召集所有成员到达指挥部,成立救 援指挥部。 1)8:34指挥部总指挥统一指挥,指挥井下工作面人员撤离。 2)8:32命令应急工作办公室启动保安电恢复供电。