文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 矩形水沟盖板技术交底

矩形水沟盖板技术交底

矩形水沟盖板技术交底
矩形水沟盖板技术交底

新建恩陶铁路XTSG-1标

矩形水沟盖板施工技术交底

中国交通建设

CHINA COMMUNICATION CONSTRUCTION

恩陶铁路工程经理部

二零一四年四月

施工技术交底记录表(三级)

编号:

工程项目新建恩陶铁路XTSG-1标

工程名称站场工程

交底内容矩形水沟盖板施工

交底时间交底地点

交底人审核人

接收人

序号班组姓名工种备注

矩形水沟盖板施工技术交底

一、编制目的

规范水沟盖板安装施工流程,保证水沟盖板的平整、美观,符合设计要求。

二、编制依据

《乌审旗站路基横断面图》

《铁路车站排水构筑物贰站》(01)8011-5

三、施工准备

1. 场地准备

盖板采用预制场集中预制,首先对预制场地及盖板存放场地进行整平。

2. 技术准备

施工前仔细审核图纸,对预制盖板的结构尺寸,钢筋规格尺寸,工程数量等进行认真复核。尤其要注意盖板的厚度(8cm),及钢筋主筋保护层厚度(上下层保护层厚度1.8cm,左右保护层厚度3cm)。

3.材料

所用的水泥、碎石、砂和钢筋等材料必须经过实验室检测,各项检测指标应符合要求,未经检验合格的材料不准使用。

4. 混凝土配合比

严格按照实验室提供的配合比进行施工。各种原材料的产地和来源必须与设计配合比中的原材料产地来源一致,不得随意更换原材料的产地和来源。当确实需要更换原材料产地时,则需要实验室提前进行配合比实验,按照新的配合比进行施工。实际施工时根据施工现

场砂石料的含水量将设计配合比调整为施工配合比,不得无根据随意调整,更不得有减少水泥用量的行为发生。

四、施工流程

施工准备钢筋加工及安装模板安装混凝土拌合及浇筑养生脱模

五、施工工艺要点及质量控制标准

1. 钢筋加工及安装

在预制盖板的砼地坪上放出盖板的尺寸边线,钢筋按图纸要求下料后现场进行绑扎。钢筋的交叉点用铁丝绑扎结实。矩形水沟盖板采用的钢筋型号为:Φ6、Φ8,底部筋为Φ6短向筋,上部筋为Φ8长向筋,上部筋弯折180°,弯折长度6.25d,弯钩朝上。应在钢筋与底模间设置垫块,垫块应与钢筋扎紧,并互相错开。钢筋混凝土保护层厚度应符合设计要求。钢筋绑扎完成后,先由施工单位自检,如有差误及时改正。待整个自检程序完成之后方可上报监理验收。钢筋加工允许偏差值,受力钢筋顺长度方向加工后的全长:±10mm。钢筋安装位置允许偏差值,同排受力钢筋间距:±10mm;钢筋骨架尺寸,长:±10mm,宽、高:±5mm;保护层厚度:±3mm。

2. 模板放置

模板采用钢模,钢模为一整体(电焊焊接而成),钢模制作时严格按照盖板尺寸边线进行加工。模板放置前对底部杂物进行清理,并均匀涂刷脱模剂。放置完毕后,检查各边角是否严密,以防漏浆,同时保证钢筋保护层厚度要求。

3. 混凝土拌合及浇注

水沟盖板混凝土型号采用C15,混凝土拌合严格按照实验室提供的配合比进行拌合,混凝土必须拌合均匀,严禁偷工减料,现场做好混凝土试块(两组)。混凝土浇筑前,应检查模板尺寸,准确无误后方可浇注砼。混凝土的浇注采用现场拌和机拌和,小推车运输,直接倾泻入模的方式浇注。浇注在模内的混凝土不得离析,不得有杂物,保证混凝土的和易性和坍落度。浇注过程中,应分层下料,及时对钢筋保护层厚度进行调整,振动棒振捣。振捣要快插慢提,振捣点位置均匀有序,不碰撞底模、侧模,保证混凝土振捣密实。混凝土振捣密实的标志是:混凝土不再下沉,无显著气泡、泛浆。混凝土浇注完毕后,对混凝土裸露面及时进行整修、抹平,待定浆后再抹第二遍。

4. 混凝土养生及脱模

浇筑完混凝土后及时洒水用塑料薄膜进行覆盖养生,养生时间不少于7天。盖板混凝土强度达到2.5MPa以上方可拆模,拆除模板时,不能对盖板表面及棱角造成损坏(如盖板侧面有缺陷,应立即进行修补)。混凝土强度达到设计强度的70%时,即可集中堆放,并对盖板进行标识,标注混凝土浇注日期。

六、注意事项

1. 预制厂生产的水沟盖板,尺寸及混凝土强度必须要符合图纸设计要求。如果由于预制厂制作的产品不合格,铺设的施工班组可以拒绝使用。

2. 预制的水沟盖板必须派专人进行洒水养护,混凝土强度达不到设计强度的70%的盖板,严禁集中堆放,减少水沟盖板的破损率。

七、安全要求

1. 施工区域设置警示标志,严禁非施工人员出入。现场施工人员酒后不得进入施工作业区,施工时严禁穿拖鞋。

2. 施工中应对机械设备进行定期检查、养护、维修。

3. 施工中保证机械作业的施作空间,机械由专人进行操作,确保安全施工。

桥梁伸缩缝安装技术交底

***高架桥 桥梁伸缩缝安装 技术交底 中铁港航局集团第二工程有限公司 ***高架桥项目经理部

桥梁伸缩缝技术交底 一、工程概况及主要工程量 1、工程概况 ***高架桥总建筑面积约5.2万平方,根据布局设计桥梁纵向分为三条轴线为:E-E轴,F-F轴,G-G轴;横向分为四条轴线,分别为A-A轴,B-B轴,C-C 轴,D-D轴;消防通道M-M轴,N-N轴;桥梁伸缩缝共计两种,分别为80mm型钢橡胶伸缩缝和40mm型钢橡胶伸缩缝;主桥80mm型的共计830m, 消防通道80mm 型的共计82m, 40mm型的共计129m;伸缩缝开槽处混凝土单独浇筑,伸缩缝两边每边35cm,使用C40聚丙烯混凝土。 二、施工人员及机械安排 1、人员安排 根据伸缩缝施工工程量及业主工期要求,计划投入施工人员为30人。技术负责人员1人,技术人员3人,施工人员20人,电工3人。 2、机械安排 为保证桥梁伸缩缝工程质量和工期,根据工程数量和工期要求, 需要如下机械设备: 桥梁伸缩缝主要施工机械表 设备名称数量(台) 空压机 3 路面切割机 3 电焊机 6 气割设备 3 振捣棒 6 运输车 3 三、伸缩缝的施工工艺 1、桥面伸缩缝施工工艺框图

伸缩缝现场检查和材料进场安排 伸缩缝安装施工准备工作 切割缝区、清理缝区 修正、补植预埋钢筋 型钢就位 以路面及两端缝为基准将型钢点焊定位 加入分布筋、锚筋、与预埋钢筋焊接 检验焊接点,对必要的进行加固后布设面层钢 浇注过渡段混凝土 混凝土养护、成品保护 2、施工前的准备工作 熟悉施工图纸和安装操作规程检查,验收伸缩缝异型边梁的平整度、顺直度和缝体间隙。 机械设备、小型机具配备齐全,配齐备足养护用的塑料薄膜、养护工具等。 3、切缝、清槽 按预留的槽口宽度用切缝机对沥青混凝土路面进行切缝。切缝时应注意保持路面切缝完好整齐,无啃边现象。切缝后及时清除槽内沥青混凝土及杂物,凿毛槽口内混凝土表面。这一系列工序非常重要,它将影响混凝土的浇筑质量。 4、就位安装桥梁伸缩缝 下缝前应认真检查槽内预埋钢筋,若发现裂缝或折断,位置不当或间隙过大,

中心水沟技术交底

分项工程技术交底
编号:TSBG 交底 组织单位 交底地点 参加人员(签字) : 交 底 人 交底时间 年 月 日
交接的文件名称及主要内容: 1、工程名称: 2、交底内容:中心水沟施工技术交底
交底负责人意见:
记录人:

技 术 交 底 书
项目经理部 二 00 七年十月

中心排水沟施工技术交底
一、工程概况 中心排水沟采用ф 500mm 中心排水管,钢筋混凝土排水管采用预制,管 身采用 C30 混凝土,基座用 C15 混凝土,基座厚 10cm。 预制圆管件时,上半面预留 A20mm 泄水孔,以梅花形布置纵向间距为 50cm,中心水沟与路线纵坡一致。 二、施工准备 1、材料 在施工前应提前将φ 110mmHDPE 双壁无孔波纹管、 350g/㎡无纺土工布、 预制好的ф 500mm 中心排水管、粒径 3~5cm 卵石按要求和规格准备充分。 2、主要机具 主要机具有混凝土罐车、手推车、铁锹、ZN50 型振捣棒、挖掘机。 3、作业条件: 中心排水沟安装:仰拱段在仰拱混凝土全幅及填充分幅完成后,强度 达到 75%后安装;无仰拱段在中心水沟开挖完成后即可安装施工。 三、施工工艺流程 测量放线→基底清理、冲洗→支垫沟底→安装排水管→浇筑水沟底部 C15 混凝土基座→透水土工布包裹→回填卵石(3~5cm) 四、质量标准 1、轴线允许偏移允许偏差为±50mm; 2、沟底高程允许偏差为±15mm; 3、排水沟纵坡允许偏差为±0.5%; 4、排水沟宽度允许偏差为+30,0mm; 5、排水沟侧墙高度允许偏差为-10mm; 6、壁厚允许偏差为-10mm;

隧道水沟电缆槽盖板施工技术交底

技术交底记录 编号:CLZQ-5-JSJD-2016-31 工程名称跃龙门、柿子园隧道技术交底单位工程部 交底项目水沟、电缆槽盖板施工 技术交底 交底日期2016年11月18日 一、适用范围: 适用于新建成都至兰州铁路中铁十九局CLZQ-5标段跃龙门、柿子园隧道施工段水沟、电缆槽盖板施工。 二、交底内容: 1、跃龙门、柿子园隧道单线区段总长29041.41m,双线段总长3417m;根据设计图纸,单双线隧道水沟、电缆槽盖板纵向长度均为40cm,则计算如下:单线隧道:1号盖板=2号盖板=29041.41/0.4*2=145207.05+1=145208块。 双线隧道:1号盖板=2号盖板=3号盖板=3417/0.4*2=17085+1=17086块。 4号盖板=3417/0.4=8543块。 2、单线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下:

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。 ②各种盖板适用范围: 1号盖板:水沟盖板;2号盖板:电缆槽盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,要求工厂化制作。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 3、双线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下: 双线隧道水沟、电缆槽盖板示意图 双线隧道中心水沟盖板示意图

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。

②各种盖板适用范围:1号盖板:电力电缆槽盖板2号盖板:侧沟盖板;3号盖板:通信信号电缆槽盖板;4号盖板:中心水沟盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,盖板采用工厂化生产。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]、N[5]、N[6]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 4、跃龙门、柿子园隧道综合硐室共计122个。(跃龙门隧道左线48个、右线44个;柿子园隧道左线17个、右线13个) 综合硐室共设置三种盖板:1号盖板=80块、2号盖板=10块;3号盖板=10块;4号盖板=10块;钢筋挡板=2块。 盖板总数:1号盖板=9760块、2号盖板=1220块;3号盖板=1220块;4号盖板=1220块;钢筋挡板=224块。

边坡截水沟施工技术交底

技术交底书 一、结构尺寸 截水沟形状为倒梯形,净空尺寸为60cm (下底)x 120 cm (上底)x 60 cm (深),水沟沟身采用C20现浇混凝土浇筑,厚度为20cm,具体尺寸详见附图。距路堑顶部不小于5m沿等高线布置,应注意排水顺畅,线条圆 顺。 二、施工技术要求 截水沟应结合地形、地质条件大致沿等高线布置,大桩号拦截的水流通过急流槽顺畅排入大桩号的冲沟,小桩号的水流排入小桩号的排水沟。截水沟采用直角梯形断面,采用现浇C20混凝土浇筑,且尽量布设于视线 1 )截水沟按照设计坡比放线、开挖和浇筑,开挖时防止岀现超欠挖,对超挖部分要夯填密实,欠挖部分清挖至设计断面。 2)现浇截水沟每10m设一道缝宽2cm的沥青麻絮伸缩缝(沥青:水泥:砂子比为1:1:4 )填塞。 3)截水沟要随地形合理布置,且尽量设在地形较缓处,出水口要远离路基。 4)截水沟纵坡不应小于0.3%。 5)自然山体陡于1:5时,必须挖0.5?1.0m宽的台阶,回填夯实后方可修筑截水沟。 6)现浇混凝土排水构造物在伸缩缝处铺设1m复合土工膜。 7 )浇筑截水沟处,经人工夯实沟底后方能进行施工。 8)侧模内壁模板采用18mm胶合板,模板接缝处用细海绵胶条填实,防止漏浆。 8)现浇混凝土应分层连续浇筑,采用插入式振捣棒振捣密实,每层浇筑厚度不大于50cm。 8)浇筑完之后应及时进行养护,达到强度后方可拆模。 截水沟位置、断面、尺寸、坡度、材料、复合设计图纸要求,沟渠边坡必须平整、稳定,严禁贴坡,纵坡顺适,沟底平整,排水畅通,无冲刷和阻水现象。不同类型或尺寸的沟渠相接时,应设不小于4m的渐变段。 三、安全保护措施: 1、施工过程中,运料及浇筑人员,一定要高度集中精力,安排专人指挥,防止山上落石伤及自己或他 人。

桥梁伸缩缝施工技术交底

技术交底内容: 1、技术交底范围 本交底适用于伸缩缝安装施工。 2、设计情况 本项目桥梁伸缩缝采用耐候型钢伸缩缝,由耐候型钢与防水橡胶条组合的伸缩缝结构形式,根据设计文件要求主要选用TSSF-100型和TSSF-160型两种伸缩缝进行安装,根据桥梁所处曲、直线和有无声屏障以及设计图纸中梁缝宽度,选取正确的伸缩缝进行安装就位。 3、开始施工的条件及施工准备工作 施工机械、材料、人员进场的检查、试验和上岗培训工作。 4、施工工艺 安装前的准备工作→凿除砼→清理槽→伸缩缝就位→对中整平→临时固定→检查自检→焊接一边→调整缝隙→焊接另一边→检查自检→清洗→报验→浇捣砼→养护→安装橡胶密封袋→涂刷防水涂料→报验→铺设档砟盖板→焊接就位→放行 (1)在桥面原有铺装层上,每侧保证两端边25cm以上的混凝土浇筑范围进行预留,要求切缝整齐、顺直,对槽内混凝土面凿毛,预埋钢板进行清理。 (2)将横向锚固钢筋按照设计位置与梁缝预埋钢板进行焊接;然后将伸缩缝装置和梁缝中线基本重合放置,型钢顶面低于梁面保护层10mm,利用支撑钢筋对耐候型钢进行焊接支撑定位,并焊接横穿钢筋和波纹钢筋,按照图纸和梁体预埋钢板位置平行于型钢排布焊接定位钢管,焊缝饱满、焊接牢固。 将定位钢筋配合定位钢管和档砟盖板焊接牢固后,移开档砟盖板,基本保证档砟盖板顶面与梁面保护层顶面平齐。 (3)在两孔梁端桥面间隙塞满泡沫板,防止在混凝土浇筑过程中漏浆;自检合格后,报监理工程师检验符合标准,方可浇筑保护层混凝土,混凝土浇筑初凝后及时采用土工布覆盖洒水养生。 浇筑保护层混凝土,锚固伸缩装置,电缆槽内距离梁端200mm的距离内,保护层高度与跨中方向保护层进行顺接。 (4)待混凝土强度满足设计强度80%以上时,清理耐候型钢槽道内杂物,按照梁缝形式进行防水橡胶条的镶嵌施工。 (5)清理混凝土梁缝保护层面上杂物,采用聚氨酯防水涂料,将档砟盖板与梁缝保护层范围混凝土梁面进行防水涂刷处理,保证涂刷均匀,而且不污染防水橡胶条;最后将档砟盖板与侧板按照先盖板后侧板的顺序,分别放置于梁缝设计位置,并进行焊接固定。 5、质量标准 按《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》及《铁路混凝土工程施工质量验收标准》中的有关规定对以下质量指标进行检验。 (1)桥梁伸缩装置和梁端挡水台所用原材料和部件的品种、规格、质量等应符合设计要求和铁道部现行有关标准的规定。 检验数量:全部检查。 检验方法:观察、尺量,检查质量证明文件。 (2)桥梁伸缩装置和挡水台的位置和范围应符合设计要求。 检验数量:全部检查。 检验方法:测量、观察。 (3)桥梁伸缩装置的部件应齐全完整,且连接可靠。

中心水沟盖板预制技术交底(大二级)

中心水沟盖板预制技术交底(二级) 1、工程简介 1.1工程概述 隧址位于宝鸡市渭滨区神农镇李家河,分为左、右线.分别于公路测设里程ZK143+871.5-ZK145+590、 YK 143+920.89-YK 145+565段穿越山岭,为曲线形长隧道,左右洞间距约为40m米,轴线总体走向约234°。隧道洞室左线长1718.5米,右线长1644.11米,左线最大埋深约352.36m,右线最大埋深约359.80米。 1.2技术标准 公路等级:(单洞三车道)净-14.00米 设计行车速度:80km/h; 分离式隧道建筑限界:净宽:14.00米(0.75m检修道+0.5m左侧侧向宽度+3.75×3行车道+0.75右侧侧向宽度+0.75检修道)净高:净-5.0m。 2.交底内容预制砼盖板 中心排水沟预制盖板采用C25钢筋混凝土。 2.1施工流程 钢筋绑扎→模板支设→混凝土浇筑→拆模→养生。 2.2施工方法 (1)钢筋制作与绑扎 钢筋制作按照设计图纸下料,①号φ8钢筋单根长176cm、②号Ф8钢筋单根长220.8cm、③号Ф12钢筋单根长176cm;下料完成后运至现场进行钢筋网片绑扎,盖板上下底保护层为3cm,用预制垫块进行趁垫,两侧保护层为5cm厚,见附图: (2)模板支设 水沟模板采用钢模板。预制混凝土盖板设计具体如下图。

图1 排水沟预制混凝土盖板设计图 (3)混凝土浇筑 预制盖板混凝土设计强度为C25,坍落度宜控制在140~180mm,浇筑前应向监理部报验,钢筋、模板经专业监理工程师验收,且合格后进行砼浇筑;浇筑时应先把模板内清扫干净,模板内多/缺部分,用人工进行减/添,然后用平板整捣器进行整捣,最后人工收面。注意混凝土浇筑时利用20PVC管插入混凝土中预留泄水孔,泄水孔横向间距为28cm,纵向间距为18cm共计四排每排四个。如下图所示

伸缩缝技术交底大全

单位:西环路高新区段工程项目部编号: 编制:复核:签收:年月日 注:“技术交底书”一式两份,一份交工点负责人作为施工的依据,一份留存备查,并办理交接手续。

单位:西环路高新区段工程项目部编号: 主送单位桥梁伸缩缝队页数第 2 页共 5 页工程名称乐平大桥、后五龙沟大桥工程部位桥梁伸缩缝交底容: 四、施工工艺 1、施工工艺流程图 2、施工工艺 (1)开槽 ①在桥面沥青砼铺装层施工完成后,根据各种类型伸缩缝施工设计图的要求进行准确放样以及确定开槽宽度,打上线以后用切割机切缝,切缝线以外的沥青砼路面必须仔细用塑料布覆盖并用胶带纸封好,以防切缝时产生的石粉污染沥青路面。切缝应整齐、顺直并注意把沥青砼切透,以免开槽时缝外沥青砼松动。 编制:复核:签收:年月日

ZT1101JL11-02 单位:西环路高新区段工程项目部编号: 交底容: ②用风镐开槽。开槽深度不得小于9cm,开槽时要将槽的沥青砼、松动的水泥砼凿除干净,应凿毛至坚硬层并用强力吹风机或高压水枪清除浮尘和杂物。开槽后禁止车辆通行,严禁施工人员踩踏槽两侧边缘,以免槽两侧沥青砼受损。 ③梁端间隙的杂物,尤其是砼块必须清理干净,然后用泡沫塑料填塞密实。如有梁板顶至背墙情形,须将梁端部分凿除。 ④理顺、调整槽预埋筋,对漏埋或折断的预埋筋应进行修复,统一采用植筋胶或环氧树脂进行钢筋补植,补植深度不小于15cm。 ⑤开槽后产生的所有弃料必须及时清理干净,确保施工现场整洁。 (2)缝体安装 ①安装伸缩装置时,上部构造端部间的空隙宽度及伸缩装置的安装预定宽度,均应与安装温度相适应,并应遵照图纸规定。伸缩装置的安装,应在伸缩装置制造商提供的夹具控制(将伸缩装置预置)下进行。伸缩缝定位宽度误差为±2mm,要求误差为同一符号,不允许一条缝不同位置上同时出现正负误差。 表1. 伸缩缝安装温度对应的型钢间隙与梁端参考值表 ②安装时伸缩缝的中心线要与梁端中心线相重合。如果伸缩缝较长,需将伸缩装缝分段运输,到现场后再对接,对接时将两段伸缩缝上平面置于同一水平面上,使两段伸缩缝接口处紧密靠拢并校直调正。用高质量的焊条,逐条焊接,焊接时宜先焊接顶面,再焊侧面,最后焊底面,要分层焊接并及时清除焊渣,焊接结束后用手提砂轮机磨平顶面。 ③伸缩缝的标高控制与固定:采用10×10角钢作定位角钢,使伸缩缝上顶面比两侧沥青砼面层的标高低约2~3mm,同时控制伸缩缝的标高,然后对伸缩缝的纵向直线度也进行调整。伸缩缝的标高与直线度调整到符合设计要求后,可进行临时固定,固定时沿桥宽的一端向另一端依次将伸缩缝边梁上的锚固装置与预留槽的预埋钢筋每隔2-3个锚固筋焊一个焊点,两侧对称施焊,以保证抄平后的伸缩缝不再发生变位。

全套临时道路沟盖板安装技术交底(通用)

交底部位:施工现场临时道路旁排水沟施工 交底内容 一、材料准备 灰砂砖(240*45*105)、32.5普通硅酸盐水泥、粗沙、60厚预制沟盖板(C20商品混凝土、直径8二级钢筋间距200)、、防尘网、铸铁箅子等 二、机具准备 小型挖掘机、蛙式打夯机、铁锹等 三、作业条件 1、临时道路混凝土施工完毕并养护7天以上; 2、临时道路上已采用薄膜等材料覆盖完毕; 3、预制沟盖板已施工完毕并验收合格,且沟盖板尺寸误差±2。 四、施工工艺 工艺流程:测量放线→土方开挖→土方夯实→混凝土垫层施工→灰砂砖砌筑→抹灰→沟盖板施工→清理 1、测量放线:根据招标文件及现场临时道路的实际标高,测放出排水沟的位置线、完成 面标高(完成面标高比临时道路标高低100)。 2、土方开挖:采用小型挖掘机按照排水沟的位置线进行土方开挖,开挖宽度为780、深 550。排水沟按照0.4%进行放坡。 3、土方夯实:清理残余的土方,并采用蛙式打夯机对排水沟沟底土方进行夯实(夯实三 遍);要求沟底土方无松软土。若沟底出现松软土,则必须通知项目部管理人员并按照项目部管理人员的要求采用素土进行换填。 4、混凝土垫层施工:采用C20混凝土浇筑50厚的混凝土垫层并采用铁抹子三遍收面,面 层必须无孔洞、砂眼等质量问题。 5、灰砂砖砌筑:采用砌筑灰砂砖砌筑排水沟两侧墙体、砌筑砂浆等级为M5;墙体厚度为 240、高560;砌筑方法采用一顺一丁砌法。排水井的砌法同排水沟,排水井直径1250(内径)。 具体安装见附图

6、抹灰:排水沟两侧墙体砌筑完毕后,采用1:3的水泥砂浆对排水沟两侧墙体进行抹 灰;抹灰时采用直接进行面层抹灰,无需分层抹灰即分底层抹灰、面层抹灰。掉落沟底的水泥砂浆必须清理干净。 7、沟盖板安装:待抹灰完成三天后,即可进行预制沟盖板安装;安装前先对沟盖板进行 挑选,根据尺寸不同进行选择安装;安装时,若沟盖板与下方排水沟才在缝隙,则采用干硬性水泥砂浆进行垫实。每个30米双排铸铁箅子;同时按照招标文件要求将排水沟盖板与排水井盖板相连接。排水井沟盖板安装要求方向一致、盖板与下方沟体无缝隙等。 五、质量要求 1、排水沟沟底土方夯实、无松软土; 2、排水沟墙体及抹灰平整度、垂直度、宽度误差均为0-5; 3、沟盖板安装方向一致、周边缝隙。 六、安全文明施工 1、进入施工现场佩带安全帽、禁止吸烟及喝酒; 2、所有进场人员均经三级安全教育合格后方可进场; 3、大型施工机械必须具有合格证、租赁合同且操作人员必须具有上岗证; 4、大型机械施工期间,施工机械周边四米范围内禁止施工人员进行施工、站立、旁观等。 5、施工期间禁止在既有道路上行搅拌砂浆;

盖板涵施工技术交底 定稿

国道213线会泽(钢厂)至寻甸(花箐哨)公路改建工程 G13施工技术交底

盖板涵施工技术交底 一、概述 本合同段共有盖板涵43座,结构形式有1.5m×1.0m、1.5m×1.5m、2.0m×1.5m、2.0m×2.0m、3.0m ×2.0m、4.0m×3.0m、4.0m×4.0m几种结构形式。 二、施工总体方案 本标段预制盖板涵施工按盖板预制、地基处理、基础施工、涵身施工及盖板安装五个工序顺序进行。 涵洞施工配备挖掘机、汽车吊机等主要机械,根据设计要求进行地基承载力实验,当不满足设计要求时应对地基进行换填处理。基础及涵身模板采用组合钢模板,并每隔4~6m设置一道沉降缝施工工艺及方法 (一)工艺流程图 盖板涵施工工艺流程图下图1

图1 工艺流程图 (二)盖板涵盖板预制施工方法 1.施工准备 涵洞盖板是涵洞的主要组成部分,施工严格按图纸、规范施工。 对预制盖板的预制场地进行硬化,达到平整清洁。施工现场分钢筋混凝土盖板预制区、养护区和成品堆放区。每项工作须在指定区域内作业,以保证预制现场的规范、整洁。 2.施工工序 施工准备→钢筋加工绑扎→模板安装加固→浇筑混凝土→养护→拆模→养护→运输安装 3.钢筋加工和绑扎 3.1钢筋加工 所有钢筋均为经过检验确认的合格材料,钢筋在加工场集中加工,钢筋加工采用数控弯箍机及数控弯曲中心严格按照图纸和规范要求下料加工,加工前钢筋表面应洁净、无损伤,使用前应将表面的油渍、漆皮、麟绣等清除干净,带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用;当除锈后表面有严重的麻坑、斑点,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用。 钢筋应平直、局部无弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。采用冷拉方法调直钢筋时,HPB300级钢筋的冷拉率不宜大于2%; HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。 钢筋的形状、尺寸应按照设计的规定进行加工。加工后的钢筋,其表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。 具体钢筋制作尺寸见附图——普通盖板钢筋构造图(通)。 弯曲好的钢筋挂牌分类堆放。 3.3钢筋安装 钢筋绑扎、安装时应准确定位,钢筋间距符合图纸要求,钢筋与模板间按设计要求每平米设置4 个以上混凝土垫块以保证保护层厚度。 吊装钢筋与主筋直径一致,弯钩与盖板底层主筋相连,吊装钢筋伸出板顶10cm。 下层主筋弯钩方向朝上,上层主筋弯钩方向朝下。箍筋在安装时要注意接头错位,避免箍筋接头全部位于同一截面上。 4.模板安装加固 模板的安装与钢筋的工作配合进行,妨碍钢筋绑扎的模板待钢筋安装完毕后安设;模板安装后先临时固定,用纵横轴线校正模板位置,用线锤校正模板垂直度。模板立好后检查保护层厚度和钢筋垫块是否符合要求,如有不当立即纠正。模板之间的接缝在拼装时保证接缝严密,以防漏浆。 模板在第一次使用前一定要涂足隔离油或脱模剂,但不得玷污钢筋和成型后的砼表面,以后每次使用前要铲除残剩于模板上的砼,并涂隔离剂或脱模剂,同样不得玷污钢筋和成型后的砼表面。

伸缩缝盖缝铁皮安装技术交底

伸缩缝盖缝铁皮安装技术交底(重要部分) 1、工具与材料:电锤、锯、涨塞螺丝、锤子、盖缝铁皮、保温板均已进场具备 条件; 2、工序安排:清理墙面清理缝内材料吊线安装保温板钉铁皮板 检查验收涂油漆; 3、操作要点: 1)首先对墙面突出物、混凝土突出物、缝内的剩余材料、碍事的钢筋清理,每三层一个均压环对安装盖缝板有影响的进行调整,使安装能够顺利进行;2)吊垂直线:由上向下用18#铁丝在拟安装盖缝板的板角挂线并将挂线的两端固定好线;能在墙上打墨线用墨线控制。 3)缝内安装保温板,可以从上到下一次性安装完毕后再按盖缝板,保温板就用50厚挤塑板,截板时板的宽度大于缝宽5-20mm,使板弯曲后放到缝内,板与两边墙体有一定的内力才能保证保温板不会掉下来,保温接缝要严密,安装位置不妨碍上盖缝板; 4)安装盖缝板:由下向上逐块安装,并按线安装。先在盖缝板上打安装孔,然后进行试板,并将打孔的位置在墙上做好标记,用电锤按标记打Φ5的孔,安装涨塞螺丝,螺丝刀旋紧,螺栓得到牢固,盖缝板的上下板块搭接长度不少于30mm,螺钉间距不大于300mm,打孔时尽量靠里一点,防止打孔时把墙角混凝土打掉,造成无法安装的事实,板块搭接要上边压下边的板,顺流水方向搭接;

5)检查验收安装的盖缝板,阳角是否在一条线上,如有问题及时进行调整后进行涂刷防锈漆; 4、注意施工安全: 1)操作电锤要戴好绝缘手套,并检查电线的绝缘层是否有漏电现象; 2)上吊篮要系好安全带,并将安全钩挂在安全绳上; 3)上吊篮要懂吊篮的操作规程; 4)工具材料要随时放在工具袋内,不可向下抛投任何东西,以免伤人; 5)如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合! 6) 7) 8)

排水沟施工技术交底

桐荫路排水大沟施工技术交底 一、编制说明 1.1、编制依据 (1)《贵阳市桐荫路Ⅰ标段道路工程设计图》 (2)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011) (3)《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89) 二、适用范围 本技术交底适用于中铁二局第一工程有限公司贵阳市桐荫路Ⅰ标段道路工程排水沟 三、工程概况 桐荫路排洪水沟位于嘉润路华森玻璃厂至金满堂。 桐荫路排洪水沟起点桩号K1+700m,终点桩号K2+324m,全长640m,其中箱涵长74m;盖板涵长566m。桐荫路排洪水沟箱涵宽度为4.2m、高度为3.45m,盖板涵宽度为3.8m、高度为3.2m,净空宽度为3m、净空高度为2.5m。结构尺寸详见下图: 四、排水沟施工工艺流程 4.1施工流程

测量放样 基坑开挖 垫层浇筑及养生 基坑清底 底板钢筋安装及支模钢筋加工 墙身钢筋预埋 墙身钢筋安装及支模 钢筋加工 盖板运输 盖板安装盖板预制及养生 底板浇筑及养生 墙身浇筑及养生涵台回填 4.2施工工艺 4.2.1测量放样 平整场 地后,测量人员根据设计准确测出承台位置。然后根据地面标高以1:0.5(根据土质情况可适当调整)的放坡系数确定承台基坑开挖边线并用白灰作好标记,承台基坑底部尺寸按承台尺寸加上模型厚度外每边再预留40cm 的工作面,水沟靠近公路侧采用桩围护进行开挖施工。 4.2.2基坑开挖 用挖掘机按标明的开挖线按1:0.5的放坡系数开挖承台基坑,在开挖过程中随时监控开挖深度、边坡系数及坑底平整度。 (1)基坑采用挖掘机开挖,自卸汽车运碴至弃土场。基坑顶部无静荷载。开挖至基底以上20cm 范围,采用人工配合机械,防止超挖,并尽快进行下道工序施工。 (2)深基坑施工时采用“横挖法”,以基坑整个横断面的宽度和分层深度,从一端逐渐向前逐节开挖,每层开挖深度不大于3米。 (3)在开挖之前提前施工量测截水沟,开挖至基底标高后,在两侧角落开挖一个集水坑,采取外排等方式强排。 (4)开挖顺序先中间两边。开挖按照10米一个施工节段,开挖一节施工施工基础一节,逐节完成。开挖过程中对边坡做好防护。

盖板涵施工技术交底

技术交底 施工单位: 监理单位: 施工标段:A3 编 号:

设施。 施工缝的平面应与结构的轴线相垂直,使其体积露出前层混凝土外一半左右,同时增设凹型槽,以增强整体性,在二次浇筑前施工缝需凿毛。砼施工缝凿毛处理应及时在混凝土强度达到2.5MPa马上进行,凿除浮浆层至均匀粗骨料。 (5)底板强度达到设计要求2.5MPa后,绑扎侧墙钢筋,支立内模及顶板底模, 绑扎顶板钢筋及安装外模,将墙身、顶板标高引到模板上,并做好标记,作为浇筑混凝土时的标志,检查模板尺寸、刚度、稳定性良好后灌注侧墙、顶板混凝土。灌注墙身竖向混凝土时,灌注速度不宜过快,采用分层浇筑法(同时两侧壁同时 浇筑),分层厚度不超过30 cm顶板混凝土应一次灌注,首先用插入式振动棒振捣后,木抹找平。混凝土灌注过程中采用50振捣棒分层振捣,插入下层混凝土内的深度宜为50?100mm与侧模应保持5?10cm的距离。以混凝土不再沉落,不出现气泡,表面呈现浮浆为度,防止过振、漏振。 (6)、钢筋工程 ⑴、绑扎前对加工好的钢筋型号、直径、尺寸进行检查,合格后方可使用。 ⑵、钢筋接头采用绑扎接头时搭接长度不少于35d,绑扎前先对最外侧两根 主筋进行较正,使其竖向垂直,然后进行固定,依此按设计间距排放钢筋位置,进行绑扎,确保钢筋骨架整体外型美观、坚固和垂直度。水平钢筋尺寸间距都满足设计要求,钢筋绑扎应自下而上进行,严格按图施工,确保不丢筋、漏筋。 ⑶、安装钢筋骨架时,应保证其位置准确,混凝土保护层用混凝土垫块予以保证。 7、混凝土的养护 (1)混凝土振捣完成后,应及时修整、抹平混凝土裸露面,初凝后终凝前再抹第二遍并压光,抹面时禁止洒水。 混凝土灌注完成后,应在收浆后12h内即应覆盖,采取封闭覆盖洒水措施进行养护。养护时间7-15天。当日平均气温低于5度时,应采取保温养护措施,并不得对混凝土洒水养护。 (2)拆模 混凝土拆模时的强度应符合施工图要求,做同条件混凝土试块抗压强度试验,拆侧模时砼须达到设计强度的75%时方可拆模。 拆模后的混凝土结构,应在混凝土达到100%的施工图标示强度后,方可承受 全部荷载。 (3)防水层 涵洞及通道在基础面以上凡被土掩盖部分,均涂以热沥青两道,每道厚1?1.5m m,不另抹砂浆。

伸缩缝技术交底(0001)

伸缩缝技术交底

技术交底记录 2016年3月22日编号:施表31

交底内容: 一、伸缩缝施工 1.1施工工艺 施工准备f测量放线f切割沥青砼f清理切缝内填充物f伸缩缝安装及绑扎钢筋f 浇筑砼f 砼养生 1.2测量及放样 在铺筑沥青砼前将伸缩缝的位置进行有效的标识和中心线测量栓桩。桥面沥青摊铺完成后进行伸缩缝线位恢复,并按设计图纸进行伸缩缝槽线位放样并标识在沥青路面上。 1.3材料准备 1.3.1伸缩缝:进场后进行自检、监理抽检、见证取样,试验检测合格后方可使用。 1.3.2砼:伸缩缝槽充填C50补偿收缩钢纤维砼,使用前对其所用材料进行试验,对配合比进行验证试验,验证合格后方可使用。 1.4施工准备 1.4.1施工前所有用于本工程的伸缩装置、辅料、设备、工具等均应运抵施工现场。 1.4.2在施工现场根据要求设置交通安全标志,设备工具和用料应放在指定的地点或区域,所有施工人员进入施工现场时应穿戴安全服、安全帽,注意文明施工。 1.5切缝 1.5.1根据设计要求,在伸缩装置的安装预留槽区上准确标出缝区边沿位置,并画出缝区的切割线。 1.5.2画线时,如原有预埋槽尺寸小于图纸尺寸,应按图纸尺寸画线;如原有预埋槽尺寸大于图纸尺寸,应按原有预埋槽尺寸画线。并确认装置安装后两侧混凝土过渡段等宽。 1.5.3根据上述的切割线进行切割缝区,切割时应保证槽口顺直。切割完后切割线不得有肉眼可见的弯曲。 1.5.4切割前,应用三米直尺检查沥青混凝土面层的平整度,要求控制在1.5mm以内。检查桥面铺装层有无破裂,起拱或塌陷现象。如发现缝区边缘处沥青路面不平一应延伸至平整处画线切割。

截水沟施工技术交底

截水沟施工技术交底 一、适用范围 本技术交底适用于羊台山隧道进口左、右线洞顶截水沟施工。 二、设计情况 羊台山隧道洞口为确保隧道进洞后边坡的稳定安全,防止地表水对边坡产生冲刷,造成水土流失,发生洞口坍塌,在隧道边坡开挖前,开挖线5米以外砌筑洞顶截水沟。 洞顶截水沟采用M7.5浆砌片石进行砌筑,厚度不小于30cm,砌筑完成后的沟底净宽为60cm,截水沟深度不小于60cm,两侧坡度1:1;截水沟开挖完成后,底部铺设10cm 厚的砂浆垫层。为确保洞顶截水沟施工质量,特做以下技术交底: 1.1、截水沟截面图如下: 三、人员配备 根据现场场地情况及工作量,选择一个施工队伍进行洞顶截水沟施工,人员安排如下;

四、施工工艺 施工顺序:测量放样→地表清理→开挖截水沟土方→断面检查→砂浆垫层施工→截水沟砌筑→砂浆沟缝。 1、测量放样 按设计图纸计算放样测设开挖线位置,并进行地面标高测量,对作业人员进行现场桩位交接。 2、地表的清理 按照截水沟距离开挖线大于5m的要求进行地表清理。 3、截水沟基坑开挖 在大于开挖边线5m外截水沟基坑进行开挖,开挖顺序:由上至下,开挖后及时对基坑进行清理,在高边坡陡峭部位开挖基坑时,需做跌水坎。沟槽开挖成型后经现场技术员检查合格,并报请监理工程师检验基坑断面尺寸、满足设计要求,方可进行施工砌筑工程。 4、截水沟砌体施工 总体施工顺序:垫层施工→基底砌筑→截水沟身砌筑→砂浆沟缝。 (1)石料要求: ①石料应符合设计规定的类别和强度,石质均匀,不宜风化,无裂纹。石料强度满足水沟砌筑要求。 ②片石:厚度不应小于150mm(卵型和薄片不得使用)。用做镶面的片石,选择较平整,尺寸较大,并应稍加修整。 (2)砂浆技术要求 ①砌筑用砂浆的类别和强度等级应符合设计规定。 ②砂浆中所用的水泥、砂、水等材料的质量标准应符合混凝土工程中相应的材料质量标准。砂浆中用砂,采用中砂或粗砂,其中最大粒经不超过5mm。含泥量不可超过5%。 ③砂浆的配合比由试验室及监理工程师通过实验确定,采用质量法,严禁采用体积法,并应满足规范中的技术要求,当变更砂浆材料时,砂浆的配合比由试验室重新确定。

涵洞施工技术交底

涵洞施工技术交底 一、编制依据 1.陕西省西咸新区秦汉新城正阳大道市政工程招投标文件、补遗书、施工图纸。 2.国家和省部级现行法规、城镇道路工程施工与验收规范、相关行业标准。 3.《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)。 4.《公路路面基层施工技术细则》(JTG TF20—2015)。 5.现场调查所获得的有关资料。 二、工程概况 四标段涵洞两座,盖板上部采用钢筋混凝土实心盖板,下部结构为混凝土台身、帽,基础为钢筋混凝土整体式基础。 三、涵洞施工 1、施工放样 (1)开挖前由测量人员用全站仪根据设计图纸对涵洞的轴线,基础边线,台身轴线进行施工放样。

(2)以后每道工序开工前都用全站仪精确测放涵洞轴线。 2基坑开挖 (1)根据测量人员放样出的涵洞中线桩、涵洞基础大小、现场地质情况和放坡要求及基坑底的工作宽度(每边至少放宽50cm),确定基础开挖位置,用白灰撒出开挖边线,现场测量原地面标高,计算出基坑下挖深度,并在开挖边线旁打好标高控制桩。涵洞基础采用机械开挖,开挖时严格按设计的尺寸进行,严禁超宽超深开挖再用虚土回填。在挖至基底设计高程10~20cm时,改由人工清底、平整,以防止扰动基底。 (2)如遇地下水时坑底设置集水坑排水。在坑底基础范围外设置集水坑,并沿坑底周围开挖排水沟,若有水即流入集水坑内,根据渗水量用人工或潜水泵及时将水排出坑外。 (3)基坑开挖不间断地进行,以防止基坑暴露时间过长。当基底达到设计标高时及时报请测量监理工程师检查,同时进行基底承载力试验,填写基坑检验单,报请专业监理工程师检查;合格后,技术人员对合格基坑进行拍照,作为以后的竣工文件照片,并立刻组织劳动力进行下道工序施工。若承载力达不到设计要求进行基底处理,基底处理合格后进行下一步工序。 (4)若有超挖的部分,用砂砾补至设计高程,不得用土填补。 3、基底试验 基坑开完后要进行地基承载试验,地基承载力不小于0.15MPa才能进行基础施工,否者进行地基夯实后地基承载力达到0.15MPa以上。

桥梁伸缩缝-施工技术交底 - 制度大全

桥梁伸缩缝:施工技术交底-制度大全 桥梁伸缩缝:施工技术交底之相关制度和职责,单位工程名称:桥梁工程编号:工程项目杭州至瑞丽国家高速公路江西九江至瑞昌段工程部位K24+694.272~K33+025接受班组及有关人员桥梁伸缩缝施工队工程数量伸缩缝255.34m进度要求2010.9.26~200... 单位工程名称: 桥梁工程编号:工程项目杭州至瑞丽国家高速公路江西九江至瑞昌段工程部位K24+694.272~K33+025接受班组及有关人员桥梁伸缩缝施工队工程数量伸缩缝255.34m进度要求2010.9.26~2009.10.20施工程序及操作要点一、工程概况江西九江至瑞昌段公路项目是江西省“三纵四横”公路主骨架网中第一横的一部分。项目建设全长48.144km,途经九江市庐山区、九江县、瑞昌市三个县(市、区)。本项目的建设对完善江西高速公路网,拉动江西西北部地区的经济发展,促进江西的整体协调发展具有重要作用。我分部负责K24+694.272~K33+025段的桥梁伸缩缝施工,本合同段有大桥1座,中桥4座,需安装伸缩缝装置10道,共计255.34米。二、施工机具发电机、空压机、路面切割机、气割设备、钢筋切割机、电焊机、振捣棒三、施工准备、伸缩缝的进场与存放情况(1)按照设计图纸提出的不同型号、长度、密封橡胶件的类别及安装时的宽度等要求进行伸缩装置的购置和装配,不同牌号和型号的伸缩装置均由专门的生产厂家成套供应。(2)伸缩装置预先在工厂组装好,由专门的设备包装后运送工地。装配好的伸缩装置在出厂前,生产厂家按图纸要求的安装尺寸,用夹具固定,以便保持图纸需要的宽度并分别标出重量、吊点位置。若组合式伸缩装置过长受运输长度限制或别的其他原因时,经监理工程师批准,在工厂试组装后,可以分段组装运输,但模数式伸缩装置必须在工厂组装。(3)用于该分项工程的伸缩缝材料已按计划进场,伸缩装置运到工地存放时均垫设高度距地面至少30cm并用彩条布覆盖好,确保其不受损坏,现已满足开工的要求。2、施工现场准备情况施工开始前,施工技术人员熟悉、理解设计图纸以及相关的施工规范,并与施工人员一起到施工现场与设计图纸一一核对,找出所施工路段桩号、各类构造物及各类型伸缩缝设置地点,同时做好施工设备及材料的进场工作。桥梁伸缩装置安装对行车的平稳性起着重要作用,因此安装伸缩安装是一项重要而细致的工作,为保证伸缩装置的平稳性和使用的耐久性,保证施工质量,必须严格按照施工工艺精心施工,保证满足产品的实际使用性能。1、施工工艺流程图伸缩缝现场调查和材料进场安排↓ 伸缩装置安装施工准备工作↓ 切割缝区,清理缝区↓ 对预埋钢筋修正↓ 型钢就位↓ 以路面及两端缝为基准将型钢点焊定位,要求0~2mm ↓ 对直线度、平整度复查后加入分布筋,锚筋钢筋与预埋钢筋焊接↓检验焊接点,对必要的点进行加固后布设面层钢筋↓ 浇灌过渡段混凝土平整度-0.5~-1.5mm ↓ 混凝土养护2、施工工艺(1)施工前期准备工作① 熟悉施工设计图纸和安装操作规程,检查、验收伸缩缝异型边梁的平整度、顺直度和缝体间隙。② 机械设备、小型机具配备齐全,尤其是提供施工车辆过往的过桥板必须质量坚固、数量充足,以保证施工顺利进行。③ 配齐备足防止污染路面的塑料布、胶带等材料及养护用的塑料薄膜、浇水工具等。(2)开槽①在桥面沥青砼铺装层施工完成后,根据各种类型伸缩缝施工设计图的要求进行准确放样以及确定开槽宽度,打上线以后用切割机切缝,切缝线以外的沥青砼路面必须仔细用塑料布覆盖并用胶带纸封好,以防切缝时产生的石粉污染沥青路面。切缝应整齐、顺直并注意把沥青砼切透,以免开槽时缝外沥青砼松动。②用风镐开槽。开槽深度不得小于9cm,开槽时要将槽内的沥青砼、松动的水泥砼凿除干净,应凿毛至坚硬层并用强力吹风机或高压水枪清除浮尘和杂物。开槽后禁止车辆通行,严禁施工人员踩踏槽两侧边缘,以免槽两侧

弃土场排水沟施工技术交底

弃土场排水沟施工技术交底 一、编制目的 为了保证弃土场排水沟安全顺利施工,弃土场建成后不影响周围居民生活和态环境。二、编制依据 《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB10002.4-2005 《京沈客专弃土场设计图》 三、施工工艺流程 排水沟平面布置放线—抄平—挖排水沟—清理排水沟(按2%1 勺排水坡度清理排水沟底平)一排水沟铺设碎石垫层浇筑M10 浆砌片石 四、工程概况 本工程排水沟结构型式采用M10 浆砌片石,局部路段根据情况适当加大排水沟尺寸。当弃土场横向宽度大于100 m 时设置土场顶中心排水沟。 五、施工方法 5.1 、测量放样开挖前必须通知测量人员,根据弃土场平面布置放置盲沟排水沟位置。 各 别弃土场根据测量人员现场实际情况设置。浆砌排水沟工程采用分段施工,分段放样。根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,然后根据“沟中心至中桩距离”参数放出排水沟中线,再通过排水沟结构尺寸放出水沟边线,并用白灰在地上画出。通过沟底高程、沟底纵坡确定开挖深度。线位设好以后请监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序。 5.2 、基坑开挖利用测量放样出勺边线及计算出勺开挖深度,采用人工配合挖掘机械开 挖, 自卸汽车运输的基坑开挖方式。基坑开挖至距设计沟底10~15cm 时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,基坑沟底应在密实勺土体上。开挖清理完毕后请监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序。 5.3 、砌筑方法 a、片石、砌体在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净

b、砌筑基础的第一层时,如基底为岩层,应先将基底表面清洗、湿润,再坐浆砌筑;如为土质,可直接坐浆砌筑 c、基础分2 个工作层砌筑,每个工作层的水平缝应大致找平。砌体较长时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过1.2m; 分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致,各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。 d、各砌层的砌块应安放稳固,较大的砌块应使用于下层,且大面向下,安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块,尖锐突出部分应敲除。砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。用小石子混凝土塞竖缝时,应以扁铁捣实。竖缝较宽时,应在砂浆中塞以小石块,不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。 e、砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。 f、基础每10-20 米设置一道沉降缝。每个工作日结束后,需按工作缝处理,或设置为沉降缝。 六、施工注意事项 6.1 片石在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。 6.2 砌筑第一层砌块时,应先将基础表面清洗、湿润,再坐浆砌筑。 6.3 砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌 筑的砌层表面应加以清扫和湿润。 6.4 排水沟必须分段施工,分段成型。在雨季,为使基坑免遭雨水浸泡,严禁 长段开挖,且做好临时排水设施。 6.5 排水沟的开挖、整修、夯实、砌筑形成流水作业,随挖随砌。 6.6 若现场地形有变化,经现场监理工程师同意的情况下根据现场情况另行设置。 6.7 砂浆拌和时须采用模板或雨布放置在出浆口,水泥、砂、石等原材料须放置在模板

排水沟预制盖板技术交底

排水沟预制盖板技术交底 桥面附属施工即将开始,现将预制盖板施工技术交底下发你队,在施工过程中严格遵守: 一、模板工程 1.混凝土浇筑前要将模板内的杂物、积水清洗干净,模板与混凝土的接触面应清洗干净并涂刷脱模剂,模板如有缝隙,应填塞严密。 2.待混凝土强度达到一定强度(最少24小时)后开始拆模,拆模时尽量避免碰掉预制块的棱角并且不允许出现沾模的情况。 3.由于模板为塑料模板,所以拆模后及时将模板清洗干净,堆放整齐,以备下次使用。避免出现模板破损。 二、混凝土工程 1.混凝土拌和站集中拌合,严格按照试验室配合比搅拌混凝土。 2. 浇筑前,检查混凝土的和易性和坍落度。 3. 浇筑混凝土时,采用振动器振动捣实。不能出现孔洞,蜂窝以及麻面等影响盖板质量外观的情况。 振动器振捣应符合下列规定: a、使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍。 b、对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉、不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆。 c、混凝土的浇筑应连续进行,如因故必须间断时,其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间,须采取保证质量措施或按工作缝处理。混凝土浇筑完成后,及时用土工布覆盖并养护。。

4.盖板养护,浇筑完成后,要及时(终凝之前)对盖板的顶面进行二次抹面,混凝土养护用土工布覆盖在表面,洒水养护,保证混凝土表面湿润,拆摸时不能出现沾模的现象出现。 三、预制块堆放 1.预制块堆放的场地要干净,无生活垃圾,以及影响外观的泥巴等,场地的选择要有利于以后运输方便。 2.制作好的预制块要根据类型(壁板、底槽)分别堆放整齐。 3.堆放时注意尽量避免碰掉棱角影响美观。

伸缩缝施工方案 -

伸缩缝专项施工方案 1编制目的及依据 1.1 编制目的 为保证我部桥梁伸缩缝安装的规范作业,切实履行企业的责任主体,根据本工程的特点,制订本桥梁伸缩缝安装施工方案。 1.2 编制依据 (1)《公路工程技术标准》(JTGB01-2013); (2)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60 -2004); (3)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/TF50-2011); (4)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ D63-2007); (5)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004); 2工程概况 2.1伸缩缝工程概况 本标段伸缩缝采用60、80、160、240型桥梁伸缩缝共计31道,其中60型6道,80型10道,160型11道,240型4道,伸缩缝工程量为372m。 3准备工作 (一)技术准备 由项目总工组织工程科、质检科及相关施工人员认真学习《公路桥梁伸缩缝装臵》和《公路工程质量检验评定标准》,深刻领会伸缩缝施工操作规程和质量要求,对施工图纸进行会审。结合本工程实际情况制定施工工艺和操作规程,做好施工技术交底工作。同时为保证

质量及工程施工的顺利进行,项目部试验室、驻地办及麻驾高速公路中心试验室,共同完善了伸缩缝材料的检测,指导具体的施工工作。 (二)人员准备 目前施工管理人员和施工班组现已到位,为满足施工要求和保证施工质量,本合同段项目经理部配备了以下主要人员。项目经理1名,项目副经理1名,项目总工1名,技术主管3名,试验员3名,质检员2名,装载机操作员2名,施工班组20人。(以上人员均从事高等级公路相应工作多年) (三)材料准备 为满足伸缩缝施工的各种规格材料的质量和数量要求,项目部已将相应材料做好科充分准备,且均送中心试验室检验合格。各项检测指标均达到要求。以上各种材料均转运到各施工现场,各种材料均堆放整齐且合理规划,为伸缩缝的施工做好了准备。 4伸缩缝施工安装工艺 6.1 施工前准备事项 6.1.1.施工前所有用于本工程的伸缩装臵、辅料、设备、工具等均应运抵施工现场。 6.1.2.在施工现场根据要求设臵交通安全标志,设备工具和用料应放在指定的地点或区域,所有施工人员进入施工现场时应穿戴安全服、安全帽,注意文明施工。 施工工艺流程 伸缩缝安装施工工艺流程图

相关文档
相关文档 最新文档