文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防控制室应急预案

消防控制室应急预案

消防控制室应急预案
消防控制室应急预案

消防控制室应急预案

消防控制室是为了出现火灾情况时及时报警扑救火灾

而设置的,该系统由消防控制室、手动报警、烟感报警、制动喷淋、消防卷帘门、消防栓、消防泵站、消防水池等组成。为了更好的管理和使用该系统,保证应急扑火的需要,特制定消防控制室应急预案。

一、火灾报警和接警

(一)一旦发生火警,要迅速将火灾信息传到消防控制室,报警方式通常有以下二种:

1.烟感探测器报警:消防控制室值班员应立即通知门卫到现场确定是否火灾。

2.手动报警:发现者应就近按动火灾报警按钮,并立即向消防控制室或门卫讲清着火点、部位、目前状况等,在确保安全情况下可采取措施控制火势蔓延。

(二)消防控制室或门卫要迅速准确地记录火灾信息,确认起火后,立即拨打119报警。报警时一定要讲清发生火灾的地址、起火部位、燃烧物质、有无被困人员、有无爆炸及火灾有关情况,并留下报警人姓名和电话号码。及时派人到路口等侯消防车的到来并做好向导工作。

(三)报警后,消防控制室或门卫应及时通知安全办公室主任,夜间同时告知带班领导。带班领导上报上级领

导及火灾消防事故处置领导小组。

(四)火灾消防事故处置领导小组要立即察看现场情况,统一指挥灭火救灾。要及时召集力量(义务消防员及其他工作人员等),确定现场灭火指挥人,布置救人、抢救物资、灭火、供水、送风排烟等任务,并检查执行情况。

二、组织灭火

(一)组织人员查看火情,掌握火势发展情况,并随时向指挥组汇报。

(二)根据火势,指挥切断电源,保证消防用水及消防泵正常。

(三)组织指挥人员在确保安全情况下灭火、抢救伤员及疏散物资,关闭着火层防火门,防止火势蔓延。

(四)消防人员到场后,协同配合灭火抢救。

三、火灾情况通报

(一)根据火灾的发展情况,可利用消防应急广播说明情况,疏散路线,并稳定人员情绪。

(二)通报的次序为:着火层、着火层以上各层、有可能蔓延的着火层以下的楼层。

四、疏散和救护

(一)根据建筑特点和周围情况,事先划定供疏散人员集结的安全区。

(二)疏散责任到人,由楼层义务消防员和引导员

在疏散路线上分段指明方向,并查清是否还有人留在着火或应疏散的区域内。

(三)组织医护人员在安全区及时对伤员进行处理或送医院救治。

(四)灾后现场清理,有相关人员详细检查不留死角,确保无遗漏人员。

(五)认真清理着火区所有物品,将损坏物品逐项登记如实上报有关部门。

红兴隆管理局第一高中

物业消防应急预案

住宅小区消防应急预案 无论何时,一旦发现有火灾苗头,如烟、油、味、色等异常状态,每一位员工都必须立即向消防监控室报警(注意:当现场异味为液化气等易燃气体时,严禁在现场用手机、对讲机、电话报警,应该脱离现场到安全区域后再报警,以防电火花引爆易燃气体),请其派人查明真相,并做好应急准备。 1. 目击报警 1.1 小区任何区域一旦着火,发现火情的人员应保持镇静,切勿惊慌。 1.2 如火势初期较小,目击者应立即就近用灭火器将其扑灭,先灭火后报警。 1.3 如火势较大,自己难以扑灭,应采取最快方式用对讲机、电话或打碎附近的手动报警器向消防监控室报警。 1.4 关闭火情现场附近之门窗以阻止火势蔓延,并立即关闭附近的电闸及煤气。 1.5 引导火警现场附近的人员用湿毛巾捂住口鼻,迅速从安全通道撤离,同时告诉疏散人员不要使用电梯逃生,以防停电被困。 1.6 切勿在火警现场附近高喊:“着火了” ,以免造成不必要的混乱。 1.7 在扑救人员未到达火警现场前,报警者应采取相应的措施,使用火警现场附近的消防设施进行扑救。 1.8 带电物品着火时,应立即设法切断电源,在电源切断以前,严禁用水扑救,以防引发触电事故。 2. 消防监控室报警 2.1 消防监控室值班人员一旦发现消控设备报警或接到火警报告后,应立即通知保安人员赶赴现场确认,并通知消防专管员。 2.2 火情确认后立即通报保安部经理或当班领班,由其迅速召集人员前往现场灭火、警戒、维持秩序和组织疏散。 2.3 立即将火情通报物业总经理或值班领导以及工程部负责人。

2.4 值班人员坚守岗位,密切观察火警附近区域的情况,如有再次报警,应立即再次派人前往查看 确认。如有业主打电话询问,注意不要慌张,告诉业主:“火情正在调查中,请保持冷静,如果需要采 取其它措施,我们将会用紧急广播通知您” ,同时提请业主关好门窗。 2.5 接到现场灭火指挥部下达的向“119”报警的指令时,立即按要求报警,并派人前往路口接应消 防车。 2.6 接到现场灭火工作总指挥传达的在小区内分区域进行广播的指令时,立即按要求用普通话(或 中英文)进行广播,注意广播时要沉稳、冷静,不要惊慌,语速要适当,语音要清晰。特殊情况下,应 派保安员或管理员逐单元上门通报,通报顺序为: 起火单元及相邻单元起火层上面2层起火层下面1层。 2.7 详细记录火灾扑救工作的全过程。 3. 报警要求 3.1 内部报警应讲清或问清:起火地点; 起火部位; 燃烧物品; 燃烧范围报警人姓名; 报警人电话。 3.2 向“119”报警应讲清:小区名称; . 火场地址(包括路名、门牌号码、附近标志物); 火灾发生部位;. 燃烧物品; 火势状况; 接应人员等候地点及接应人;. 报警人姓名; 报警人电话。 4. 成立临时指挥部 4.1 物业现场负责人或值班经理接到火警报告后,应立即赶赴指定地点或火警现场,并通知相关人员到场,成立临时灭火指挥部。 4.2 临时指挥部由物业经理、保安部经理、工程部经理、消防专管员以及其他相关人员组成,由物业总经理任临时总指挥。物业总经理尚未到场时,由保安部经理或值班经理代任总指挥。 4.3 临时灭火指挥部职责: 4.3.1 根据火势情况及时制定相应对策,向各部门下达救灾指令。 4.3.2 根据火势情况确定是否疏散人员。

配电房火灾应急预案

配电房火灾应急预案 配电室火灾应急预案 2021 为了应对配电室的危险情况,一般会制定相关的应急预案。所以,下面是边肖整理收集的配电室火灾应急预案,供大家参考。 第一章:配电室火灾应急预案 1.目的 为确保配电室正常运行,保障员工人身安全和公司财产安全,特制定本方案。 2.范围 本预案适用于配电室触电的应急处理和管理。 3.责任 3.1XXXX事业部负责本计划的制定和实施。 3、2名电工负责本计划的快速响应和正确实施。 4.相关文件 《XXXX》 5、安全生产委员会成员名单 5,1分支 局长:XXXX 副主任:XXXX

成员:XXXX 6.措施 6、1配电室应建在爆炸危险区外,室内地面应按要求高出室外0、6m,并有灰尘、振动、高温、潮湿、老鼠、昆虫等。 6、2类电缆一般分为电力电缆和控制电缆:电缆可以直接埋在地下,也可以敷设 在隧道、电缆沟或电缆槽内。 6、2、1号电缆不得长时间过载。并做好外部防火和热处理。 6、2、2、电缆接头盒中的中间接头应压接焊接牢固,电缆盒应密封良好。 6、2、3电缆端部应防潮,导线应绝缘以保证距离。 6、2、4电缆槽应有良好的接地措施。 6、2、5电缆沟与配电室连接处,应采取封闭措施,如填砂等。 6、3定期检查电气设备和线路,主要检查是否有绝缘老化、污染、受潮、化学腐 蚀或机械损伤等。以避免因过载操作或通风不良而产生火花、电弧或危险的高温。 6.4XXXX部门每年定期要求电力部门测试配电室的功能,发现问题立即整改,确 保设施的有效性。 6、5由电工对配电室各种设施进行定期维护保养,消除隐患,做好交接班记录。 6、6对电工及相关责任人加强防触电知识,定期要求专业人员传授配电室操作和 消防措施的知识,并了解和掌握一般事故的预防和处理。 6、7电工值班人员应密切观察配电室部件的运行情况,及时发现和收集安全隐患 和异常情况,采取有效措施,迅速做出反应,并在事件发生时负责快速反应和正确实施计划。

控制室火灾应急预案

控制室火灾应急预案 1.1总则 1.1 为了及时而迅速地处理控制室着火事故,避免着火所造成的人身、设备事故,根据《电力设备典型消防规程》、《中华人民共和国消防法》、《XX公司重大突发事件(事故)应急管理办法》要求,制定本应急预案。 1.2 本预案适用于XX集团公司所属各企业,各企业应根据实际情况制定本企业预案。 1.2事故类型和危害程度分析 2.1 控制室火灾,多数是由于电气线路和电器设备出现故障起火引燃可燃物导致。 2.2由于隔音、防湿、防尘、保温等特殊要求,控制室采用了大量木材、塑料、合成纤维可燃装修材料,着火后释放出大量有害气体,产生大量浓烟,给救人、灭火及疏散贵重设备物资带来一定困难。 2.3控制室下方分布了大量控制电缆,一旦发生火灾,会引起控制系统故障,给设备的正常运行或顺利停运带来很大影响。 2.4 控制室发生火灾,由于浓烟、有害气体的扩散造成人员中毒、窒息导致人员伤亡。

1.3应急处置基本原则 3.1 参加灭火的人员在灭火时应防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及防止引起爆炸。 3.2 鉴于部分设备运行的重要性,有时需带电灭火,在保护设备同时,要搞好个人防护,采取绝缘措施,防止发生触电事故。 3.3 按照救人第一,保主设备的原则,确保安全停机,避免重大设备损坏事故,力争把火灾控制在最小范围内。 3.4 在保证安全的前提下,尽可能的维持设备运行。 1.4组织机构及职责 4.1 应急指挥小组 组长:厂长 副组长:党委书记、生产副厂长、总工程师 常务副组长:生产副厂长 成员:各部门第一负责人 4.2 应急指挥小组的职责 4.2.1 发生火灾事故后,应根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限度。

监控系统应急预案

监控系统应急预案 XXXXXX有限公司 监测监控系统应急预案 XXX XXXX年X月 一、总则 1. 编制目的 为了规范应急响应程序~及时有效地实施应急修复工作~最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损失,保障人员、物资安全, 特制订本方案。 2. 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《危险化学品管理条例》等法律法规及有关规定~制定本预案。 3. 适用范围 本预案适用于指导、预防和处理寿光市兴海化工有限公司生产厂区发生的监控检测系统故障、事故。 二、组织与技术支持 1、应急工作领导小组 生产办值班人员组成监控系统突发故障应急领导小组 组长:XXX 负责指挥视频监控系统突发大面积故障全面抢修工作。 副组长: XXX 负责视频监控系统抢修协调及故障原因汇总进而上报应急工作领导小组。 2、技术支持

本公司机电维修人员 监控维护单位技术人员 三、预防及应急 ,一,系统故障的预防 1、监控值班人员实时排查视频信号及存储情况 2、监控值班人员定时巡查监控线路及检修监控设备 3、监控值班人员定期对监控设备运行状况进行跟踪测试 ,二,故障发生响应 值班室可从以下途径得知故障的发生: 1,通过值班人员实时排查发现故障 2,通过巡检发现故障 ,三,报障受理 监控室得知系统故障发生后~立即响应~并向报障人详 细了解系统故障情况~及时上报应急工作领导小组。 ,四,信息研判 根据了解到的系统故障情况进行分析判断~以确定故障 处理方法。 ,五,故障等级分类 故障处理预案按故障大小、严重程度及影响的范围~划分为A,B,C三类。 A类预案的启动条件:监控系统瘫痪~大部分视频图像出现问题~录像停止~监控主机无法正常运行, B类预案的启动条件:视频监控系统中出现设备故障~影响个别视频图像的调看~如摄像机故障~录像机故障~报警主机故障等, C类预案的启动条件:不影响整个视频系统正常使用的其它问题~如预置位位置规范问题、个别监控终端故障或监控主机故障(键盘~鼠标~显示器等)等。

消防控制室应急方案

消防控制室应急方案 下面是查字典范文整理的消防操纵室应急方案,希翼能满脚各位的阅读需求,内容看完后有所收获。 消防操纵室是为了浮现火灾事情时及时报警扑救火灾而设置的,该系统由消防操纵室、手动报警、烟感报警、制动喷淋、消防卷帘门、消防栓、消防泵站、消防水池等组成。为了更好的治理和使用该系统,保证应急扑火的需要,特制定消防操纵室应急预案。 一、火灾报警和接警 (一)一旦发生火警,要迅速将火灾信息传到消防操纵室,报警方式通常有以下二种: 1.烟感探测器报警:消防操纵室值班员应马上通知门卫到现场确定是否火灾。 2.手动报警:发觉者应就近按动火灾报警按钮,并马上向消防操纵室或门卫说清着火点、部位、目前状况等,在确保安全事情下可采取措施操纵火势蔓延。 (二)消防操纵室或门卫要迅速准确地记录火灾信息,确认起火后,马上拨打119报警。报警时一定要说清发生火灾的地址、起火部位、燃烧物质、有无被困人员、有无爆炸及火灾有关事情,并留下报警人姓名和电话号码。及时派人到路口等侯消防车的到来并做好向导工作。 (三)报警后,消防操纵室或门卫应及时通知安全办公室主任,夜间并且告知带班领导。带班领导上报上级领导及火灾消防事故处置领导小组。 (四)火灾消防事故处置领导小组要马上察看现场事情,统一指挥灭火救灾。要及时召集力量(义务消防员及其他工作人员等),确定现场灭火指挥人,布置救人、救护货物、灭火、供水、送风排烟等任务,并检查执行事情。 二、组织灭火 (一)组织人员查看火情,掌握火势进展事情,并随时向指挥组汇报。 (二)依照火势,指挥切断电源,保证消防用水及消防泵正常。 (三)组织指挥人员在确保安全事情下灭火、救护伤员及疏散货物,关闭着火层防火门,防止火势蔓延。 (四)消防人员到场后,协同配合灭火救护。 三、火灾事情通报 (一)依照火灾的进展事情,可利用消防应急广播说明事情,疏散路线,并稳定人员情绪。 (二)通报的次序为:着火层、着火层以上各层、有可能蔓延的着火层以下的楼层。 四、疏散和抢救 (一)依照建造特点和身边事情,事先划定供疏散人员集结的安全区。 (二)疏散责任人,由楼层义务消防员和引导员在疏散路线上分段指明方向,并查清是否还有人留在着火或应疏散的区域内。 (三)组织医护人员在安全区及时对伤员进行处理或送医院救治。 (四)灾后现场清理,有相关人员详细检查别留死角,确保无遗漏人员。 (五)仔细清理着火区所有物品,将损坏物品逐项登记如实上报有关部门。

售楼处消防应急预案

售楼处接警和报警处置程序图 监控设备运行状态,做好记录

火火应急程序 1、消防监控中心接到火警后立即通知附近安管员前往现场,查看是否有火情。 2、现场查看安管员确认起火后,立即回复消防监控中心具体位置、燃烧物质、火势大小。并用附近适用灭火器材进行扑救。 3、消防监控中心当值值班员马上通知安全主管、营销经理、营销副总经理。 3、总经理作为总指挥,根据火情控制情况确定启动消防应急程序。 4、消防监控中心值班人员依次通知各组第一梯队、第二梯队人员。 5、各组第一梯队人员由当值安全员及工作人员组成,负责人为当值商场总值班。第一梯队于接到通知后的第一时间按各自职责进行消防应急处理工作。 6各组第二梯队人员由公司义务消防队员及其他人员组成,负责人为总经理。第二梯队接到通知后立即赶赴各自岗位,按各自职责进行消防工作。 7、各组职责: 灭火行动组: 1)组长为安全主管,安全主管未到现场前当值安管队长为临时组长,全权处理小组工作。 2)当值安管员及现场员工为第一梯队,以最快速度赶扑火警现场,在第一现场处置火灾、爆炸等突发事件,用消火栓、灭火器现场灭火、控制火情并迅速上报火灾情况。 3)第二梯队为义务消防队员及其它区域的员工,接通知后立即赶到火灾现场,接受组长安排进行灭火工作,在消防队到场后配合开展灭火工作。 4)确定火场情况:由灭火行动组组长负责确定火场情况。做到“三查二看” :一查火场是否有人被困,二查燃烧什么物质,三查从哪里到火场最近;一看烟火定风向、定火势、定性质,二看环境定重点、定人力、定路线,然后向总指挥报告。 5)确定灭火策略:总指挥根据火场情况,迅速确定灭火方式和力量划分。 室内火灾,内攻近战; 楼房火灾,分屋截击; 下层火灾,上层设防; 人力分配上做到:灭火救人同步进行,灭火部分把主力用于直接灭火上,同时

变配电室防火应急预案

变配电室防火应急预案 变配电室防火应急预案 新版本 值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系 统和配电室各种设备的性能和操作方法。以下是关于变配电室的火灾 应急预案。欢迎阅读! 一.导言 变电站内电气设施较多,耗电多,容易发生电气火灾。一旦发生火灾,很容易造成人员伤亡、财产损失,甚至大规模停电。根据上级有关规定,结合配电室实际情况,特制定如下消防应急预案。 二.目的 本应急预案的目的是快速、有序、高效地控制火灾事故的发展,最大 限度地减少事故损失。 三、变电站火灾应急救援小组成员及职责 1.变电站消防应急救援队 组长: 副组长: 主要成员:

2.应急救援小组成员的职责 (1)组长职责:负责指挥变电站火灾应急救援,分配应急任务和调度人员,有效利用各种应急物资,确保在最短时间内完成火灾现场的应急 行动。 (2)副组长职责:协助副组长做好应急救援的具体工作。 (3)主要成员职责:及时报告火灾,服从领导指挥,负责现场灭火和重 要物资设备的转移、救援,是现场应急灭火和初期消防的主力军。 四、火灾隐患、防火重点部位及危险有害因素分析 配电室有许多电气设备和许多电线。一旦发生火灾,不仅会损坏财产 和设备,还会造成人员伤亡,还会造成大规模停电,给生产和生活带 来很大影响。同时,第二起触电事故可能发生在灭火过程中。 1.电路:电路主要由短路、过载、绝缘层损坏、接触电阻过大等引起。导致电火花电弧或电路高温发热引发火灾。 2.变压器:过载短路引发火灾。 3.高低压配电柜:线路或部件的接触部位因接触不良而发热,导致火灾。 4.开关、母线和变压器:短路引起火灾 五、防火控制措施 1.加强安全教育。定期对员工进行必要的消防安全教育,严格按照操作规程进行操作,防止误操作引发火灾。

消防控制室应急处置预案

消防控制室应急处置预案 一、消防控制系统出现报警信号后,值班人员一人负责携带应急通讯工具立即赶赴现场确认;另一人在消防控制室值机,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 二、赶赴现场人员若确认未发生火情,属消防系统误报或设施设备出现故障,由当班人员查明原因及时处理,并做好记录。对不能处理的问题要及时通知保卫部及维保单位。 三、赶赴现场人员若确认有火灾发生,应立即用通讯工具向消防控制室值机人员讲明现场火灾情况,通知火点附近人员立即疏散,并组织和利用现场灭火器材进行扑救。消防控制室值机人员根据火灾情况启动有关消防设备。根据火情,立即报告保卫部和通知有关领导人员到场灭火,或拨打及119报警。 四、火灾确认后,消防控制室值机人员应根据火灾情况对下列消防设施联动对象实施操作(根据消防设施具体情况): (1)按疏散顺序接通火灾警报装置,并通过消防广播告知楼内人员疏散。 (2)切断有关部位非消防电源。 (3)接通应急照明灯和疏散指示灯线路。 (4)根据情况启动消火栓水泵、喷淋灭火水泵。 五、根据到场领导指示作出其它相关处置。消防队到场后,引导消防车辆并协助做好灭火工作。 六、火灾情况处理完毕后,恢复各种消防设备的正常运行状态。 七、火灾后协助配合消防保卫部门做好事故调查处理工作。 (这里填下物业公司名称)

消防控制室管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表。 三、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置。 四、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,持证上岗,单位应制作《消防控制室操作人员考核成绩登记表》,统一记录操作人员的考核情况。 五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志。 八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材。 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 (这里填下物业公司名称)

消防控制室建设规范

消防控制室建设规范 1 范围 本标准规定了消防控制室的一般要求、消防安全管理规章制度、设备控制和显示要求、信息记录、档案管理以及标识等基本要求。 本标准适用于山东省范围内设置消防控制室的单位对消防控制室的建设与管理,上级主管部门和消防监督部门对单位进行检查指导。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款,通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50016-2006 建筑设计防火规范 GB 50045-95(2005版)高层民用建筑设计防火规范 GB 5014-2005 建筑灭火器配置规范 GA 767-2008 消防控制室通用技术要求

GA 587-2005 建筑消防设施的维护管理 3一般要求 3.1消防控制室的设置 3.1.1消防控制室宜设置建筑物的首层或地下一层靠外墙的部位,应设置直通室外的安全出口,并应满足GB 50016 GB50045中有关消防控制室的相关规定。 3.1.2消防控制室门口正上方应设置统一规格的具有蓄电功能的“消防控制室”灯光标志牌。 3.1.3消防控制内应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或其组合设备组成。 消防控制设备、操作按钮应有明显、统一的固定标识或标注。 3.1.4消防控制室不得作为其他用途(与治安监控室合用除外),不得堆放杂物并保持整洁。 3.1.5消防控制室应设置能够直接打“119”的外线电话,至少设置一对对讲机。 3.1.6消防控制室应设置消防应急照明灯,产品应具备市场准入资格并符合GB17945的要求。

物业消防应急预案完整版本

物业消防应急预案 【标准化】物业消防应急预案 无论何时,一旦发现有火灾苗头,如烟、油、味、色等异常状态,每一位员工都必须立即向消防监控室报警(注意:当现场异味为液化气等易燃气体时,严禁在现场用手机、对讲机、电话报警,应该脱离现场到安全区域后再报警,以防电火花引爆易燃气体),请其派人查明真相,并做好应急准备。 1. 目击报警 1.1 小区任何区域一旦着火,发现火情的人员应保持镇静,切勿惊慌。 1.2 如火势初期较小,目击者应立即就近用灭火器将其扑灭,先灭火后报警。 1.3 如火势较大,自己难以扑灭,应采取最快方式用对讲机、电话或打碎附近的手动报警器向消防监控室报警。 1.4 关闭火情现场附近之门窗以阻止火势蔓延,并立即关闭附近的电闸及煤气。 1.5 引导火警现场附近的人员用湿毛巾捂住口鼻,迅速从安全通道撤离,同时告诉疏散人员不要使用电梯逃生,以防停电被困。 1.6 切勿在火警现场附近高喊:“着火了”,以免造成不必要的混乱。 1.7 在扑救人员未到达火警现场前,报警者应采取相应的措施,使用火警现场附近的消防设施进行扑救。 1.8 带电物品着火时,应立即设法切断电源,在电源切断以前,严禁用水扑救,以防引发触电事故。 2. 消防监控室报警 2.1 消防监控室值班人员一旦发现消控设备报警或接到火警报告后,应立即通知保安人员赶赴现场确认,并通知消防专管员。 2.2 火情确认后立即通报保安部经理或当班领班,由其迅速召集人员前往现场灭火、警戒、维持秩序和组织疏散。 2.3 立即将火情通报物业总经理或值班领导以及工程部负责人。

2.4 值班人员坚守岗位,密切观察火警附近区域的情况,如有再次报警,应立即再次派人前往查看确认。如有业主打电话询问,注意不要慌张,告诉业主:“火情正在调查中,请保持冷静,如果需要采取其它措施,我们将会用紧急广播通知您”,同时提请业主关好门窗。 2.5 接到现场灭火指挥部下达的向“119”报警的指令时,立即按要求报警,并派人前往路口接应消防车。 2.6 接到现场灭火工作总指挥传达的在小区内分区域进行广播的指令时,立即按要求用普通话(或中英文)进行广播,注意广播时要沉稳、冷静,不要惊慌,语速要适当,语音要清晰。特殊情况下,应派保安员或管理员逐单元上门通报,通报顺序为:起火单元及相邻单元起火层上面2层起火层下面1层。 2.7 详细记录火灾扑救工作的全过程。 3. 报警要求 3.1 内部报警应讲清或问清:起火地点; 起火部位; 燃烧物品; 燃烧范围报警人姓名; 报警人电话。 3.2 向“119”报警应讲清:小区名称; . 火场地址(包括路名、门牌号码、附近标志物);火灾发生部位;. 燃烧物品; 火势状况; 接应人员等候地点及接应人;. 报警人姓名; 报警人电话。 4. 成立临时指挥部 4.1 物业现场负责人或值班经理接到火警报告后,应立即赶赴指定地点或火警现场,并通知相关人员到场,成立临时灭火指挥部。 4.2 临时指挥部由物业经理、保安部经理、工程部经理、消防专管员以及其他相关人员组成,由物业总经理任临时总指挥。物业总经理尚未到场时,由保安部经理或值班经理代任总指挥。 4.3 临时灭火指挥部职责: 4.3.1根据火势情况及时制定相应对策,向各部门下达救灾指令。 4.3.2根据火势情况确定是否疏散人员。 4.3.3立即集合义务消防队,指挥义务消防队员参加灭火,并保证消防用水的供应。 4.3.4在火势难以控制时,应及时下达向“119”报警的指令。 4.3.5根据火势情况,成立疏散组、抢救组、警戒组,组织救人,抢救和保管重要物资及档案,维持现场秩序。

变配电室防火应急处理预案

防火应急预案 一、引言 变配电站电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失,甚至造成大面积停电事故发生。根据上级有关规定,结合变配电室实际情况,特制订以下防火应急预案。 二、目的 制定本应急预案的目的是快速、有序、高效的控制火灾事故的发展,将事故损失减小到最低程度。 三、发生火灾的危害,防火重点部位及危险有害因素分析 变配电室电气设备较多,且电气线路繁多,一旦发生火灾,除了损坏财产、设备,导致人员伤亡外,还将造成大规模的停电,给生产生活带来巨大的影响。同时,在救火过程中还可能发生触电二次事故。 1、电气线路:电气线路主要是由于短路、过载、绝缘层损坏、接触电阻过大等原因产生电火花电弧或者使线路产生高温发热引起火灾。 2、变压器:过负荷、短路引起火灾。 3、高低压配电柜:线路或元件接触部位因接触不良引起发热而引发火灾。

4、开关、母线、互感器:短路引发火灾 四、发生火灾的预防控制措施 1、加强安全教育。对岗位员工要定期进行必要的防火安全教育、要严格按照操作规程进行作业,防止误操作引起火灾。 2、加强消防器材的管理与检查工作。在控制室、高低压室内应配备二氧化碳及干粉灭火器,室外门口应有消防砂池。消防器材要摆放合理、便于取用。消防设备、器材应指定专人管理,定期进行检查、保养和更换并挂牌管理,任何人不准挪作它用,确保完好能用。 3、对于防火重点部位要加强巡查力度和安全管理。 4、导线和电缆应该布线合理,其安全载流量不应小于线路长期工作电流;供用电设备不可超负荷长期运行,防止线路和设备过热。电气设备运行中的电压、电流、温度等参数不应超过额定允许值,特别要注意线路的接头或电气设备进出线连接处的发热情况。 5、保持电气设备绝缘良好,导电部分连接可靠,定期清扫积尘。 6、开关、电缆、母线、电流互感器等设备应满足短路热稳定的要求。 7、应正确使用开关电器,杜绝误操作事故,严禁使用分断容量不足的断路器。 8、要定期检查变配电室的防鼠钢丝网有无破损、门是否关严,一定要将防鼠工作列入日程,当做一项重点安全工程来抓。

消防监控室应急预案

消防监控室应急预案 应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾 和故障报警。下面是关于消防监控室 的内容,欢迎阅读! 消防控制室是为了出现火灾情况时及时报警扑救火灾而设置的,该系统由消防控制室、手动报警、烟感报警、制动喷淋、消防卷帘门、消防栓、消防泵站、消防水池等组成。为了更好的管理和使用 该系统,保证应急扑火的需要,特制定。 (一)一旦发生火警,要迅速将火灾信息传到消防控制室,报 警方式通常有以下二种: 1.烟感探测器报警:消防控制室值班员应立即通知门卫到现场 确定是否火灾。 2.手动报警:发现者应就近按动火灾报警按钮,并立即向消防 控制室或门卫讲清着火点、部位、目前状况等,在确保安全情况下 可采取措施控制火势蔓延。 (二)消防控制室或门卫要迅速准确地记录火灾信息,确认起 火后,立即拨打119报警。报警时一定要讲清发生火灾的地址、起 火部位、燃烧物质、有无被困人员、有无爆炸及火灾有关情况,并 留下报警人姓名和电话号码。及时派人到路口等侯消防车的到来并

做好向导工作。 (三)报警后,消防控制室或门卫应及时通知安全办公室主任,夜间同时告知带班领导。带班领导上报上级领导及火灾消防事故处 置领导小组。 (四)火灾消防事故处置领导小组要立即察看现场情况,统一 指挥灭火救灾。要及时召集力量(义务消防员及其他工作人员等),确定现场灭火指挥人,布置救人、抢救物资、灭火、供水、送风排 烟等任务,并检查执行情况。 (一)组织人员查看火情,掌握火势发展情况,并随时向指挥 组汇报。 (二)根据火势,指挥切断电源,保证消防用水及消防泵正常。 (三)组织指挥人员在确保安全情况下灭火、抢救伤员及疏散 物资,关闭着火层防火门,防止火势蔓延。 (四)消防人员到场后,协同配合灭火抢救。 (一)根据火灾的发展情况,可利用消防应急广播说明情况, 疏散路线,并稳定人员情绪。 (二)通报的次序为:着火层、着火层以上各层、有可能蔓延 的着火层以下的楼层。

消防安全应急预案

消防安全应急预案 1.总则 为加强和规范管理使用单位消防安全工作,预防火灾,最大限度地减少火灾事故造成的危害,确保人身安全和铁路运输生产安全,根据《中华人民共和国消防法》、《铁路消防安全管理办法》,并结合本单位实际情况,特制定了本消防安全应急预案。 1.1 编制原则 1.1.1火灾事故应急处置应遵循“统一指挥,快速反应,以人为本,迅速扑灭,减少损失”的基本原则。 1.1.2坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产工作方针,牢固树立“以人为本”、“安全发展”的安全理念,狠抓安全生产工作。 1.1.3坚持以人为本。灭火救援中要将保证人员生命安全作为第一原则,尽最大努力做好人员疏散、遇险人员抢救以及伤员救治工作。同时,做好灭火人员的安全防护,确保安全。 1.2 编制目的 制定本消防安全应急预案目的,是为了使管理使用单位在面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 1.3 编制依据

本消防安全应急预案地制定,是以《中华人民共和国消防法》、《铁路消防安全管理办法》、《铁道部火灾事故应急预案》、天津市消防法律法规、本单位消防安全管理制度为依据,严格依法实施。 1.4 组织机构及职责 1.4.1成立消防安全应急领导小组,负责火灾现场指挥、组织及协调工作。组长为主管副段长,副组长为高铁设备科科长、安全科科长、材料科科长、办公室主任,成员由安全科、高铁设备科、材料科、办公室、管理车间负责人等相关人员组成。应急领导小组负责管内电梯突发事故的组织、处置、救援工作(附应急领导小组通讯录)。 1.4.2应急领导小组下设应急领导小组办公室,办公室设在高铁设备科,负责有关协调工作。 1.4.3办公室下设5个应急处置办公室,具体负责应急事件的抢修处置。 火灾事故应急处置办公室及责任分区表

消防控制室应急预案

消防控制室应急预案 针对可能发生的事故,为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。下面小编整理的消防控制室应急预案,欢迎来参考! 为进一步强化医院消防应急能力管理,在预防火灾事故发生的同时,及时果断、稳妥地处理火灾事故,确保广大医务人员、患者及家属的人身和公共财产安全,此时根据《中华人民共和国消防法》和公安部第61号令规定的要求,结合我院实际情况,特制定消防安全应急预案。 一、指导思想 认真贯彻《中华人民共和国消防法》等法律、法规和消防“四个能力”建设的要求,充分认识火灾的极大危险性,在行动上落实各项防火措施、技术措施和组织措施,此时切实有效地防止火灾发生。同时积极做好各项灭火准备工作,一旦发生火灾要及时扑救、及时报告,最大限度地减少火灾损失和人员伤亡,有效地保护员工、患者及家属的人身和公共财产安全。 二、工作目标 1、为了保障医院区域内人员和财物安全,一旦发生火灾,在统一指挥下,各司其职,恪尽职守,最大限度的避免或减轻人员伤亡和财产损失。 2、掌握必要的逃生技能,一旦遇到紧急情况,能够及时利用安全疏散通道迅速撤离到就近的应急避难场所,学会自救和救人。 三、适用范围

医院区域内发生的火灾紧急疏散和应急处置。 四、组织机构 (一)医院成立消防应急处置指挥部: 总指挥: 副总指挥: 成员: 主要职责:负责统一组织、协调各部门、科室和院微型消防站力量,进行人员紧急疏散和灭火救援指挥工作。 (二)指挥部下设各成员组,组成及主要职责如下: 指挥部下设办公室,地点设在保卫科,负责协助总指挥或副总指挥发挥作用。 职责: (1)负责有关消防工作的指示、通报和指挥部有关决策的传达贯彻,此时做到上传下达、下情上报。 (2)掌握突发火灾的全部情况,按指挥部的要求收集、汇总、上报突发火灾所采取的措施。 (3)统一调配使用人员力量,负责做好处置突发火灾的具体调度和协调工作,监督检查每个专业组工作落实情况。 办公室下设五个专业组:灭火行动组、医疗救护组、疏散引导组、新闻应急组、安全防护组。 1、灭火行动组 组长:

消防中控室应急处置程序

消防中控室应急处置程 序 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

消防中控室应急处置程序 一、接到报警,做消音处理。 二、判断地点,立即通知巡逻人员到报警处核实情况。 三、判定灾情 1、灾情较轻:通知保安人员自行处理误报,查明原因,记录在案。 2、灾情严重:报火警119,通知消防主管和相关人员到场。组织人员疏散,进行安全保护,组织保安人员赶到现场灭火。检查已经自动启动的消防设备工作情况,必要时可强行启动其他消防设施,监测火势情况,监守消防中心岗位。 3、清理火灾现场,作好灾情记录,追究火灾责任人,并向有关部门汇报。 另附:消防、弱电系统应急处置程序 1、当项目所在区域出现下列情况时,监控中心值班人员应立即向有关责任人或者部门负责人报告,经批准后,启动应急处理程序。 (1)弱电系统系统无法正常运行;? (2)所在区域出现强烈的雷雨天气。? (3)声光设备出现异常报警而无法消除。 (4)因其它原因需要切断系统电源。? 二、基本操作程序:?

1、视频监控系统:? (1)开机程序:闭合系统总电源开关→显示器电源开关→主机电源→开启电脑进入操作系统后?→用鼠标左键双击监控程序图标→自动运行进入正常监控状态。? (2)关机程序:退出监控程序窗口→回到操作系统后→用鼠标左键单击开始菜单→点“关机”关闭系统→关闭显示器→断开系统总电源。?视频监控系统其它附属设备开、关机,可直接闭合、断开电源开关。? 2、消防报警控制系统:? (1)开机程序:闭合系统总电源开关→开启消防备电→开启主机电源→开启各子系统(CD机、磁带录放机、功放、消防电话)。? (2)关机程序:关断各子系统(功放、CD机、磁带录放机、消防电话)电源→关闭消防备电→关断消防主电→断开系统总电源。? 3、消防报警系统有CRT显示系统的控制电脑开机程序:?(1)开机程序:闭合系统总电源开关→开启UPS电源开关(配置了UPS电源)→显示器电源开关→主机电源→进入操作系统后→用鼠标左键双击消防报警控制系统程序图标→自动运行进入正常监控状态。?

消防监控室应急预案文档

2020 消防监控室应急预案文档Document Writing

消防监控室应急预案文档 前言语料:温馨提醒,公务文书,又叫公务文件,简称公文,是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权,实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料,是传达和贯彻方针和政策,发布行政法规和规章,实行行政措施,指示答复问题,知道,布置和商洽工作,报告情况,交流经验的重要工具 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。下面是关于消防监控室应急预案的内容,欢迎阅读! 消防控制室是为了出现火灾情况时及时报警扑救火灾而设置的,该系统由消防控制室、手动报警、烟感报警、制动喷淋、消防卷帘门、消防栓、消防泵站、消防水池等组成。为了更好的管理和使用该系统,保证应急扑火的需要,特制定。 一、火灾报警和接警 (一)一旦发生火警,要迅速将火灾信息传到消防控制室,报警方式通常有以下二种: 1.烟感探测器报警:消防控制室值班员应立即通知门卫到现场确定是否火灾。 2.手动报警:发现者应就近按动火灾报警按钮,并立即向消防控制室或门卫讲清着火点、部位、目前状况等,在确保安全情况下可采取措施控制火势蔓延。

(二)消防控制室或门卫要迅速准确地记录火灾信息,确认起火后,立即拨打119报警。报警时一定要讲清发生火灾的地址、起火部位、燃烧物质、有无被困人员、有无爆炸及火灾有关情况,并留下报警人姓名和电话号码。及时派人到路口等侯消防车的到来并做好向导工作。 (三)报警后,消防控制室或门卫应及时通知安全办公室主任,夜间同时告知带班领导。带班领导上报上级领导及火灾消防事故处置领导小组。 (四)火灾消防事故处置领导小组要立即察看现场情况,统一指挥灭火救灾。要及时召集力量(义务消防员及其他工作人员等),确定现场灭火指挥人,布置救人、抢救物资、灭火、供水、送风排烟等任务,并检查执行情况。 二、组织灭火 (一)组织人员查看火情,掌握火势发展情况,并随时向指挥组汇报。 (二)根据火势,指挥切断电源,保证消防用水及消防泵正常。 (三)组织指挥人员在确保安全情况下灭火、抢救伤员及疏散物资,关闭着火层防火门,防止火势蔓延。 (四)消防人员到场后,协同配合灭火抢救。 三、火灾情况通报 (一)根据火灾的发展情况,可利用消防应急广播说明情况,疏散路线,并稳定人员情绪。

加油站防火应急预案

加油站防火应急预案 1总则 1.1为及时有效而迅速地处理我站火灾事故,避免或降低加油站火灾事故可能造成的重大经济损失和政治影响。避免和减轻加油站火灾对我站可能造成的重大设备损坏及人身事故。根据《中石油新疆销售有限公司安全生产危机事件管理办法》的通知,制定《加油站防火应急预案》。 1.2本预案按照“安全第一,预防为主”的方针,以“保人身,保电网,保设备”为原则,结合《防止加油站重大事故的二十五项重点要求》内容和有关实施细则进行制定。 1.3加油站火灾事故处理需要动员全员力量,充分依靠当地政府部门和周边的社会力量。站长是本危机事件管理工作的第一责任人,全面负责本企业危机事件管理工作。 2 概况 2.1 加油站概况: 加油站的油罐区是储存汽油、柴油的重要场地,是可能发生恶性火灾事故的根源。加油区是日常经营的公共营业场所,主要设备加油机通过地埋油管道与油罐区相通,还要通过电缆地沟与配电室相连接,又是各类车辆与人员反复出现的地方,是极易引发火灾事故苗头的重要场所。配电室的电源通过电缆地沟与外部电源和内部所有用电设备相连,如果其接地线或防雷保护器工作不良,则会是发生雷击或产生静电火花,这些火灾隐患有可能引起重大火灾事故。办公室和其他建筑,是人员时常光顾和工作的区域,有电气设备、办公设施,也可能发生人为或电气设施引起的火灾。 2.2 根据以往的经验和理论分析,引发油罐、加油机火灾的原因不外乎是: 1人为,如烟火; 2自然的,如闪电雷击; 3电气方面,如接地不良产生的静电火花和电器设备产生的火花等。为此,加油站的所有机电设备加油系统、办公设施均确定为火灾应急目标。 2.3 周边毗邻情况:本站面朝马路,左邻腾飞大厦,右为霍德烤鸭,后为工地。 2.4 消防设施:加油站现有8KG手提式干粉灭火器23个,35K推车式干粉灭火器4个, 2.5 人员情况:加油站共10人,其中站长一名,加油员8名,核算员一名,另本站安全员为加油员兼职。 2.6 加油站火灾事故是指储油罐、燃油因外泄引燃着火。一旦发生此类事故,其火势扩散蔓延极为迅速,可以直接造成设备严重损毁及相邻近设备、设施损坏,甚至造成人员伤亡的事故。 3 应急预案内容 3.1应急指挥机构及其职责 3.1.1应急指挥机构的组成: 总指挥:张帆 副总指挥:刘红霞 成员:袁毅李东阳高峰李海华丁文娟买吾拉尼赵燕平张庆 3.1.2应急指挥机构的职责: (1)在我站发生加油站火灾情况后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全员力量赶赴现场,快速联络公安消防部门组织力量协救。使损失降到最低,迅速扑灭火灾恢复正常生产。 (2)负责向上级报告我厂事故情况和事故处理进展情况。 (3)各应急小组在加油站火灾事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理。首先要保证人身安全,及时准确切断油路,进行火焰隔断,避免重大火灾事故。

消防控制室管理及应急程序

第一条:单位自动消防设施发出报警或接到电话报警、人员直接报警后,应立即采取以下措施: (一)值班人员应立即通过电台等有效快捷的通讯方式,调动报警点附近值班巡视人员及员工在1分钟内到场确认火情,反馈中控室并形成首批灭火救援力量。同时调动单位微型消防站等力量在3分钟内到场,形成第二批灭火救援力量。(二)确认火情后,值班人员应立即启动单位灭火和应急疏散预案,确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话,同时报告单位负责人,通知工程技术人员到场协助。 (三)现场灭火救援力量应采取以下措施: 1.立即使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火; 2.迅速引导人员疏散; 3.做好现场警戒和人员救护工作,与公安消防队保持联系。 第二条:单位视频监控系统的值班监控人员,应每两小时利用视频监控系统对单位内部巡检一遍,记录巡检情况;发现火情后,立即反馈中控室启动第一条处置程序。 消防控制室管理及应急程序 一、消防控制室管理应符合下列要求: (一)应实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书; (二)消防设施日常维护管理应符合GB 25201的要求; (三)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态; (四)应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动位置(通电状态)。 二、消防控制室的值班应急程序应符合下列要求: (一)有视频监控系统的消防控制室的值班人员,应至少每两小时利用视频监控系统对单位内部开展一遍巡检,并详细记录巡检情况;

安全监控系统应急预案

安全监控系统应急 预案

xx煤矿安全监控系统 应 急 预 案 二○○八年 安全监控系统应急预案 根据《煤矿安全规程》()第158条规定:“所有煤矿必须装备矿井安全监控系统。矿井安全监控系统的安装、使用和维护必须符合本规程的相关规定。” 一、矿井安全监控系统概况 工农煤矿属低瓦斯矿井,于初按照《煤矿安全规程》的相关规定完成了矿井安全监控系统,在9月进行系统升级,一直正常运行至今。监控中心室设在地面工业广场井口附近,装备有监控主机2台,均装有KJ101N软件系统,1台工作,1台备用,打印机1台,UPS后备电源1台,接口箱2套;配有监控维修工2

人,监控操作工2人,均经过培训持有特种作业证件;矿井按照规定沿途敷设电缆、监控分站、传感器(详见每月矿井监控系统图)。矿井按照规定建立有监控系统管理制度。 二、确保安全监控系统正常运行的措施 一)一般规定 1、装备安全监控,包括安全监控系统、瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置,备用量不少于20%。 2、传感器的种类、数量、位置、电缆敷设符合要求。 3、报警、断电点、断电范围、复电点、信号传输符合规定。 4、入井人员按照规定佩带携带式瓦斯仪。 5、设备每半年鉴定1次,每月调校1次,10天校1次瓦斯传感器、便携仪,10天测试甲烷超限断电功能。 6、中心站24小时工作,有监控操作工值班,有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印功能,按时打印报表。 7、所用设备性能完好。 8、建立通风安全监控机构,配齐管理、工程技术员和监测工。 9、中心室、库房、发放室应作到整洁有序。 10、设备仪表台账、故障登记表、检修记录、巡检记录、中心站运行日志、监控布置图及监控日(月、季)报表数据保留一年以上。 11、安全监测工必须持证上岗。

配电室消防应急预案

配电室消防应急预案 是针对可能发生的事故,为迅速、有序、有效地开展应急救援行动而预先制定的行动方案。下面我们来看看配电室消防应急预案,欢迎阅读借鉴。 为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保、安全事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《配电房应急预案》。 该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案自然启动。 1、职责及分工 1.1 现场应急自救组织 发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成一般为:值班电工、地勤、机修、调度、等。 1.2 应急自救组织机构人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处臵出现

的紧急情况;与生产部、实验室和地勤班长保持联系,报告灾情,执行救灾指令等。 (2)当班电工:是现场应急抢险的主要执行者。组织和指挥火灾现场的应急自救,负责向生产部、实验室和地勤班长报告情况。 (3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 1. 加强运行控制,保证设备运行正常 2. 及时发现火灾等险情及时自救 3. 最大限度减少火灾带来的人员伤亡和财产损失 1. 危险性分析 变电站电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至造成大面积停电,引发一系列重、特大事故发生。 2. 事故前可能出现的征兆 火灾初始阶段,附近地点往往能闻到烧焦东西的糊味,继而可能看到烟气。一般地,突然闻到烧焦东西的糊味时,应引起可能要发生火灾的警觉;烟是最明显的火灾征兆,看见烟,意味着情况可能非常危险。

相关文档