文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 离心式或螺杆式冷水机组试验的标准要求

离心式或螺杆式冷水机组试验的标准要求

离心式或螺杆式冷水机组试验的标准要求
离心式或螺杆式冷水机组试验的标准要求

美国ARI标准550(摘) 离心式或螺杆式冷水机组试验的标

准要求

A1 目的

A1.1目的。本目录的目的是规定离心式或回转式冷水机组的实验方法以检验在规定工况下的制冷量及所需功率。

A2 范围

A2.2范围。本附录使用与本标准第3节所定义的用来冷却水的离心式或回转式冷水机组。

A2.1.1例外。本附录不适用于电、蒸汽或燃气原动机不是由冷水机组制造厂供应的开启式驱动的离心式或回转式冷水机组。

A3.1本附录的定义本标准第3节中的定义相同。

A4 试验方法

A4.1试验方法

A4.1.1试验是要在特定工况下测量净制冷量(冷吨)及所需能量。

A4.1.2在特定工况下,按A2.7规定的允差范围建立稳定工况后,必须读取三组数据,时间间隔大约15分钟。为减少瞬时工况的影响,试验读数应尽可能同时读取。

A4.1.3试验必须包括对水通过冷却器时的净放热量的测量,它可由测定下列数据得到:水的流量和进出水的流量

A4.1.4冷水的放热量等于冷水流量,水流查核水的比热(取1.0)之乘积。

A4.1.5试验必须包括压缩机所需功率的确定,该功率按试

冷凝器(蒸发冷却式)

冷凝器的进风湿球温度,F[C]

冷凝器的机电动机消耗功率,W

冷凝器喷淋泵的消耗功率,W

大气压力,in.Hg[kPa]

冷凝器的进风电动机消耗功率,W

大气压力,in.Hg[kPa]

A6.1.2如冷水用来冷却压缩机的电机或供某些其它附带的用途,冷水的温度和流量测量必须在这些出水和回水以外和回水口以外的各点上进行,使测得的温升能反映净制冷量。

A6.1.3如冷凝器水用来冷却压缩机电动机或供某些其它附带的用途,冷凝器水的温度和流量测量必须在这些出水和回水口之前的各点上进行,使测得的温升能反映冷凝器的总排热量。

A6.2需记录的一般资料用辅助数据。

A6.2.1足以识别冷水机组的铭牌数据包括制造厂、型号、尺寸和制冷剂。

A6.2.2开启式压缩机的压缩机转速,rpm

A6.2.3冷却器水压力降(进口到出口),psi或ft.H2O[kPa]。

A6.2.4冷凝器水压力降(进口到出口),psi或ft.H2O[kPa]。

A6.2.5试验现场的环境温度,F[C]。

A6.2.6所有电动机的各相实际电压和电流安培数。

A6.2.7电动机、发动机或透平的铭牌数据。

A6.2.8蒸汽透平的压力、温度及排气压力。

A6.2.9燃气透平的燃料特性,包括压力psi或ft.H2O[kPa]。

A6.3记录数据。

A6.3.1试验日期、地点和时间。

A6.3.2试验操作人员及在场的证明人的姓名。

A7试验程序

A7.1试验准备

A7.1.1离心式或回转式冷水机组经完全按照制造厂说明书

安装并可供正常运行后必须装备有必要仪器。

A7.1.2开始试验前必须排除系统中的不凝性气体。

A7.1.3.如有必要冷凝器和冷却器表面必须按A4.2规定进

行清洗。

A7.2运行及限制

A7.2.1启运系统并按下列允差和说明建立试验工况。

a、冷却器(所有冷凝器型式)

(1)被冷却水的流量不得偏离规定值的正负5%。

(2)如冷却器的污垢系数不是

0.0005h.ft2.F/Btu[0.000088m2.C/W],必须对冷水的出口温度进行

修正以便与所选定的污垢系数条件相符(见5.2)。

b、冷凝器(水冷式)

(1)被冷却器出水温度和制冷刘冷凝进水温度的各个读数不得偏离规定值0.5F[0.3C]以上(必要时,调节冷凝器水量)。

必须注意保证这些水温是整股水流的平均温度。

(2)如水冷式冷凝器的污垢系统不是

0.0005h.ft2.F/Btu[0.000088m2.C/W],必须对冷凝器出水温度进行

修正以便与所选定的污垢系数条件相符。(见5.2)

C、冷凝器(风冷或蒸发冷却式)

(1)冷却器出水温度和对应于压缩机排气压力的制冷剂饱和冷凝温度的各个读数不得偏离规定值0.5F[0.3C](必要时调节冷凝器的风量)。必须注意保证冷却器水温是整股水流的平均温度尽

可能靠近压缩机排气口测量。

d、电动机驱动的机器,在机组接线柱的电压和频率必须保持铭牌值。蒸汽透平驱动的机器,供给予透平的蒸汽状态和冷凝器压力或真空必须保持铭牌值。燃气透平或发动机驱动的机器,供给透平或发动机的燃气压力及透平或发动机的排气背压必须保持铭牌值。在所有情况下,如有调速器,必须进行调节以保持压缩机的额

定转速。

A7.3热平衡--验证试验

A7.3.1基本原理:总的输入热量等于总的输出热量。在大多数情况下,由于幅射、对流轴承摩擦、油冷却器等引起的热量损失或热量增加是比较小的,在总的平衡中可不予考虑,可在热平衡的容

差中得到补尝(见A7.3.3)

A7.3.2略去A7.3.1所述少量的热量失和热量增加得出下列

一般的热平衡议程:

1、在封闭式机组中,当电机是由制冷剂气体、冷水或冷凝器水冷却时,电动机的冷却负荷将包括在测得的冷凝器负荷中,

因此:

qr+qkWinpur=qc

A8.1.2所需功率必须由下述方法确定:对于电动机驱动的离心式或回转式压缩机,电动机是由制造厂供给时,测量输入功率必须尽可能靠近压缩机电机的接线柱或靠近频转换装置的输入接线柱。

对于开启式压缩机,发电动机不是由制造厂供给时,对发动机及透科驱动轴功率必须按A7.3.2规定来确定。

对风冷式或蒸发冷却式冷凝器,附加的冷凝器风机和冷凝器喷淋泵的功率消耗必须尽可能靠近电动机平测量。

如原动机和(或)齿轮传动装置由其它工厂供给,则所需功率来确定。

[说明]:近年来我省进口的离心式、螺杆式冷水机组日益增多,为满足广大中央空调工程技术人员的需要,今选登美国空调的制冷学

会标准(ARI)。美国的空调和制冷设备生产企业都必须遵守ARI制定ARI制定的标准来生产制造和测试。

离心式冷水机组的结构及原理

离心式冷水机组系统介绍 目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液 蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。其外形和系 1.离心式冷水机组特点 离心式冷水机组属大冷量的冷水机组,它有以下主要优点: (1)压缩机输气量大,单机制冷量大,结构紧凑,重量轻,单位制冷量重量小,相同制冷量下比活塞式机组轻80%以上,占地面积小; (2)性能系数高; (3)叶轮作旋转运动,运转平稳,振动小,噪声较低; (4)调节方便,在较大的冷量范围内能较经济地实现无级调节; (5)无气阀、填料、活塞环等易损件,工作比较可靠。 离心式冷水机组的缺点主要是: (1)由于转速高,对材料强度、加工精度和制造质量要求严格; (2)单级压缩机在低负荷时易发生喘振; (3)当运行工况偏离设计工况时,效率下降较快; (4)制冷量随蒸发温度降低而减少的幅度比活塞式快,制冷量随转数降低而急剧下降。 2.离心式冷水机组的组成 构成离心式冷水机组的部件中,区别于活塞式、螺杆式冷水机组的主要部件是离心压缩机,此外,其他主要辅助设备比如换热设备、润滑油系统、抽气回收装置 等均有自己特点,在这进行简单介绍。 1)压缩机 空调用离心式冷水机组,通常都采用单级压缩,除非单机制冷量特别大(例如4500kW以上),或者刻意追求压缩机的效率,才采用2级或3级压缩。单级离心制冷压缩机由进口调节装置、叶轮、扩压器、蜗室组成;多级离心制冷压缩机除 了末级外,在每级的扩压器后面还有弯道和回流界,以引导气流进入下一 级。由于离心式冷水机组在实际使用中的一些特殊要求,使得离心式制冷压 缩机在结构上有其一些特点: ①离心式冷水机组采用的制冷剂的分子量都很大,音速低,在压缩机流道中 的马赫数M比较高(特别是在叶轮进口的相对速度马赫数和叶轮出口的绝对速度 马赫数一般都达到亚音速甚至跨音速),这就要求在叶轮构型时特别注意气流组织,避免或减少气流在叶轮流遭中产生激波损失,同时适应制冷剂气体的容积流量在叶轮内变化很大的特点。 ②冷水机组在实际使用中,由于气候和热负荷的变化,需要的制冷量变化很 大,并且要求在冷负荷变化时,机组的效率也尽可能高。作为制造厂来说,对于 不同规格的系列产品,希望零部件的通用化程度越高越好。对于离心制冷压缩机,其叶轮的出口角小,则压缩机的性能曲线比较平坦,绝热效率较高,还能减少因采用同一蜗室而造成的匹配失当和效率降低,有利于变工况运行。 ③离心式压缩机是通过旋转的叶轮叶片肘制冷剂蒸气做功而提高其压力的。

制冷主机能效比GB19577-2004解读资料

中央空调冷水机组能效标准GB19577-2004解读 2004年9月16日,对中国空调行业是具有里程碑意义的一天。GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》(以下简称《能效标准》)国家标准正式发布,这个标准为强制性标准,已于2005年3月1日正式实施。结合04年8月13日国家发改委、国家质检总局先期联合颁布的《能源效率标识管理办法》,可以预见中央空调即将实施能效标识制度。能效标准和办法的实施将对中央空调行业将产生重要的影响。 本文从水冷冷水机组的角度,介绍了能效标准的出台背景和主要技术内容,对比说明了目前国内水冷冷水机组的能效现状,并对能效标准实施后对行业的影响进行了预测。 一、《能效标准》基本情况 1.标准出台的背景 (1)国家能源紧缺的问题日益突出 中国正处于工业化过程中,社会经济发展对能源的依赖要比发达国家大得多,社会发展受到资源约束的矛盾日益突出。我国已成为煤炭、钢铁、铜等第一消费大国,继美国之后的世界第二石油和电力消费大国。能源的开采、转换和利用对环境、公众身体健康、全球气候变化、经济发展、国家能源安全产生巨大影响。 近几年来,我国电力生产增长迅猛,但相对而言,消费量增长更快,在夏季,部分地区电力供应紧张,有19个省区市不同程度的出现了拉闸限电。04年入冬后,全国大范围的缺电现象愈演愈烈。据统计,全国有21个省市区采取了拉闸限电的措施来保证基本的电力供应。电监会日前提供的数字显示,05年我国电力需求增长将达14%-15%,为25年用电增长最快的一年。 (2)峰谷差别加大,居民生活和企业生产受影响 椐统计,随着空调的进一步普及,空调已日渐成为能耗大户。同时由于空调的使用时间比较集中,造成巨大电力供应的峰谷差别,造成高峰时的供不应求,低谷时的电力闲置浪费。在我国许多城市,在夏季用电高峰时期,都出现了由于用电紧张而导致拉闸限电;近几年来供电部门被迫实施强制性错峰用电措施,影响了居民的正常生活和企业的生产经营。 (3)规范竞争的需要 近几年价格竞争激烈,对空调器的质量和行业的健康发展产生了很大影响。在质量方面,偷工减料、弄虚作假行为在部分厂家中显而易见。在性能方面,市场中的空调器产品能效比良莠不齐,高低相差40%,我国与世界其他国家相比,能源效率较低,直接导致能源浪费和市场竞争力的降低。 通过《能效标准》和能效等级标识制度的实施,为达到规范市场、引导技术进步、提高我国产品的市场竞争力和鼓励消费者选择高效产品提供了一条有效的

离心式冷水机组技术要求

第四部分技术要求 1、招标范围: 1.1 中央空调冷源设备:离心式冷水机组两台(二台变频)。 1.2 本次招标的设备,如果需要配置控制柜的,该控制柜必须由该设备制造商连同设备一并提供。并在控制柜内预留一定的空间,配合消防施工单位对漏电火灾报警系统的安装和调试。 2、离心式冷水机组主要技术参数 2.1 数量:2台,两台均为为变频;要求BA接口; 2.2 单台制冷量:2813KW(800RT); 2.3 选用对臭氧层无破坏的HFC-134a冷媒或R123冷媒; 2.4 年制冷剂泄漏率:< 0.5%; 2.5 机组运行噪音:≤86dB(A) ; 2.6 冷冻水出/入口温度:7/12℃; 2.7 冷却水出/入口温度:37/32℃; 2.8 蒸发器水侧污垢系数:0.018m2·℃/KW;蒸发器水压降≤0.09Mpa; 2.9 冷凝器水侧污垢系数:0.044 m2·℃/KW;冷凝器水压降≤0.09Mpa; 2.10 电源:采用三相380V/50Hz; 2.11 封闭式或开式电机(建议使用三级压缩半封闭式) 2.12 启动方式:软启动; 2.13 耗电指标(满负荷时):国家工况3级能耗比:COP>5.1,用电负荷:512KW; 2.14 冷量调节范围:10-100%;指明机组在定冷却水温下的喘振点; 2.15 蒸发器、冷凝器水室承压1.6MPa; 2.16 设计使用寿命:25年以上; 3、冷水机组总体要求 3.1 设备外形构造尺寸满足现场安装条件。冷冻机房布置见暖通施工图。 3.2 每台冷水机组配制冷剂检测器。 3.3 控制柜、启动柜、地脚螺栓(如需要)、减震器等配套设备原厂随机配带。变频器有电磁干扰,必须配谐波过滤器。所有设备都应在设备制造商工厂装配、接线,并随同所有的启动装置、控制器、仪器和安全装置一同运输;采用适合长途运输和搬运的包装。设备至其控制柜、启动柜的接线由设备厂家提供并安装。 3.4提供电脑选型参数表(包括满负荷校核及恒定冷却水温部分负荷校核)。参数表必须加盖生产厂家公章。必要时进行现场电脑选型复核。 3.5 离心机组采用环保无淘汰期限的HFC-134a冷媒或R123冷媒。机组要求在工厂测试完毕后充注氮气运输至工地,调试前进行二次正压、负压检漏。 3.6建议采用约克、凯利、格力等合资品牌或国内知名品牌。或品牌知名度和信誉不低于以上3家的厂商。 4、冷水机组技术要求 4.1 压缩机: 4.1.1 需注明压缩机类型、密封的形式,本次招标要求压缩机选用主机同名品牌产品; 4.1.2 压缩机:投标产品采用单级或多级,半封闭压缩机或开启式压缩机; 4.1.3 压缩机其制造和检验应符合相关行业标准(请投标人列明投标设备负荷的行业标准); 4.1.4 提供整机在63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz倍频段下的噪音值; 4.1.5 压缩机使用的材料:简要说明压缩机主要部件(壳体、转子、轴承等)所选用的材料及产地;

离心式冷水机组的结构及原理

离心式冷水机组的结构及原理 目前,用于中央空调的离心式冷水机组,主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。其外形和系统组成如图4.13及图4.14所示。

1.离心式冷水机组特点 离心式冷水机组属大冷量的冷水机组,它有以下主要优点: (1)压缩机输气量大,单机制冷量大,结构紧凑,重量轻,单位制冷量重量小,相同制冷量下比活塞式机组轻80%以上,占地面积小; (2)性能系数高; (3)叶轮作旋转运动,运转平稳,振动小,噪声较低; (4)调节方便,在较大的冷量范围内能较经济地实现无级调节; (5)无气阀、填料、活塞环等易损件,工作比较可靠。 离心式冷水机组的缺点主要是: (1)由于转速高,对材料强度、加工精度和制造质量要求严格; (2)单级压缩机在低负荷时易发生喘振; (3)当运行工况偏离设计工况时,效率下降较快; (4)制冷量随蒸发温度降低而减少的幅度比活塞式快,制冷量随转数降低而急剧下降。 2.离心式冷水机组的组成 构成离心式冷水机组的部件中,区别于活塞式、螺杆式冷水机组的主要部件是离心压缩机,此外,其他主要辅助设备比如换热设备、润滑油系统、抽气回收装置等均有自己特点,在这进行简单介绍。 1)压缩机 空调用离心式冷水机组,通常都采用单级压缩,除非单机制冷量特别大(例如4500kW以上),或者刻意追求压缩机的效率,才采用2级或3级压缩。单级离心制冷压缩机由进口调节装置、叶轮、扩压器、蜗室组成;多级离心制冷压缩机除了末级外,在每级的扩压器后面还有弯道和回流界,以引导气流进入下一级。图4.15示出了离心式制冷压缩机的典型结构。 图4.15 离心式制冷压缩机的典型结构 (a)单级离心式制冷压缩机;(b)多级离心制冷压缩机的中间级 1一齿轮箱体;2一机壳门;3一轮盖密封座;1一叶轮;2一扩压器; 4一叶轮;5一叶片调节机构;6—进口壳体;3一弯道;4一回流器; 7一轮盖密封;8一轮盘密封;9一右轴承;5一级内密封;6一中间加气孔 10一左轴承;11一推力盘;12—后壳体 由于离心式冷水机组在实际使用中的一些特殊要求,使得离心式制冷压缩机在结构上有其一些特点: ①离心式冷水机组采用的制冷剂的分子量都很大,音速低,在压缩机流道中的马赫数M比较高(特别是在叶轮进口的相对速度马赫数和叶轮出口的绝对速度马赫数一般都达到亚音速甚至跨音速),这就要求在叶轮构型时特别注意气流组织,避免或减少气流在叶轮流遭中产生激波损失,同时适应制冷剂气体的容积流量在叶轮内变化很大的特点。

主要耗能设备能源绩效参数和关键运行参数技术要求

主要耗能设备能源绩效参数和关键运行特性监测技术要求 1 范围 本标准规定了工厂主要耗能设备能源绩效参数和关键运行特性的监测技术要求。 本标准适用于工厂主要耗能设备经济运行的过程控制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2589 综合能耗计算通则 YC/T199-2006 卷烟企业清洁生产评价准则 GB/T 13234 企业节能量计算方法 GB/T 15587 工业企业能源管理导则 GB/T 16614 企业能量平衡统计方法 GB/T 16615 企业能量平衡表编制方法 GB/T 16616 企业能源网络图绘制方法 GB/T 6421 企业能流图绘制方法 GB/T 17166 企业能源审计技术通则 GB/T7119 评价企业合理用水技术导则 GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值 GB/T3486 评价企业合理用热技术导则 GBT 17954-2007 工业锅炉经济运行 GB24500-2009 工业锅炉能效限定值及能效等级 TSG G0003 工业锅炉能效测试及评价规则 GB/T15910 热力输送系统节能监测 DB33 800-2010 锅炉运行能效限额及检测技术 GB/T3485 评价企业合理用电技术导则

GB/T16664 企业供配电系统节能监测方法 GBT13462-2008 电力变压器经济运行 GB 24790 电力变压器能效限定值及能效等级 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价 GBT 12497-2006 电动机经济运行 GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 GB 25958 小功率电动机能效限定值及能效等级 GB 19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 DB33 805-2010 压缩空气站运行电耗限额及节能监测技术要求 GB27883 容积式空气压缩机系统经济运行 GB/T16665 空气压缩机组及供气系统节能监测方法 GBT 13466-2006 交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则 GBT 13470-2008 通风机系统经济运行 GB 19761 通用风机能效定值及节能评价 GB28381 离心鼓风机能效限定值及节能评价值 GB/T17981 空气调节系统经济运行 GB19577 冷水机组能效限定值及能源效率等级 3 术语和定义 3.1 关键运行特性 在可预料的合理范围内变动会显著影响用能设备、设施、过程和(或)系统的能源效率的特性。如冷冻水供水温度、蒸汽压力、锅炉排烟温度等。 3.2 锅炉热效率 锅炉热效率指锅炉吸收的有效热量与输入的总热量之比。 3.3 锅炉单机汽煤比 锅炉单机汽煤比指单台锅炉产生的蒸汽量与消耗的燃料折标煤量之比。 3.4 锅炉系统汽煤比

离心式冷水机组技术参数

离心式冷水机组 一、技术参数及功能要求 1)离心式冷水机组制冷量1934KW。 2)冷却水量395 m3/h;冷冻水量:333 m3/h;工作压力:1.0Mpa。3)电机功率379KW;变频驱动 4)制冷剂HFC-R 134a充注量:522KG; 单台制冷量调节范围10%-100%。5)供冷水进水温度12℃,出水温度7℃ 冷却水进水温度32℃,出水温度37℃ 6)供热水进水温度12℃,出水温度50℃ 7)在室外零下10℃情况下能够正常运行。 8)温度精度小于±0.3℃,机组使用寿命大于20年。 9)机组根据运行状况和用户设定值,超过这一限值则发出警报。 10)控制柜内配置:变频器、开关、保护器及主要部件为西门子、ABB、施耐德品牌。 11)应有冰蓄冷系统。 12)热水回收系统。 13)微处理器控制盘具有显示、设定及报表功能,中文显示。 微处理器控制盘应预留I/O端子,供将来扩充用。 14)远程控制功能。 15)冷却水、冷冻水、流量扬程、污垢系数、水阻损失、进出水管管径与设计匹配。 16)菜单式界面显示运行工况,控制设定点及系统整定值。

17)独立启动、停机占用时间用于本机和CNN运行模式。18)冷水出水温度控制。 19)冷水进水温度控制。 20)热气旁通。 21)需求量限制。 22)手动/自动远距离启动。 23)启机/停机顺序。 24)预润滑/后润滑 25)水流量预流动/后流动 26)压缩机启动柜运行联锁 27)冷水低温再循环 28)压缩机启动次数和运行时间记录 29)安全装置手动复位 30)轴承高油温 31)电机高温 32)制冷剂(冷凝器)高压 33)制冷剂(蒸发器)低温 34)润滑油低压差 35)压缩机(制冷剂)排气高温 36)电压过低保护,电压过高保护 37)油泵电压过载 38)蒸发器和冷却器断水

GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》..

GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能效效率等级》 2.《能效标准》主要内容摘录 (1)标准的范围 本标准规定了冷水机组的能效限定值、能源效率等级、节能评价值、试验方法和检验规则。 本标准适用于采用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组(以下简称:冷水机组)。 (2)基本的术语和定义 a) 能源效率限定值(the maximum allowable value of energy consumption)冷水机组在额定的制冷工况和规定条件下,能效比的最小值,简称能效限定值。 b) 节能评价值(the evaluating values of energy conservation)在额定的制冷工况和规定条件下,节能型冷水机组应达到的能效比最小值。 c) 能源效率等级(energy efficiency grade)能源效率等级(简称能效等级)是表示产品能源效率高低差别的一种分级方法,依据能效比的大小确定,分成1、2、3、4和5 五个等级,其中1级表示能源效率最高,五级表示能源效率最低。 d) 额定能源效率等级(rated energy efficiency grade)

额定能源效率等级是指由生产厂家在产品上规定的冷水机组的能源效率等级。 (3)能效限定值 水冷冷水机组的能效比实测值应大于等于表1的实测值。 表1 能源效率限定值 (4)能源效率评定方法 a) 能源效率等级评定方法 根据机组的性能系数测试结果,依据表2,判定该机组的额定能源效率等级。产品的性能系数测试值和标注值应不小于其表2中额定能源效率等级所对应的指标规定值。 表2 能源效率等级指标

开利19xl离心式冷水机组的容量调节

开利19XL离心式冷水机组的容量调节 在实际应用中,空调的外界负荷往往是频繁变化的,为此,机组的能量必须进行调节。通常,人们是通过改变气体进入叶轮的方向来改变压缩机的运动特性,以达到压缩机转速不改变的情况下,调节离心机的容量目的。气体进入叶轮的方向改变,就是靠可调导叶来完成的。 导叶为可变角度的叶片组件,导叶的变化能调节进入压缩机的制冷剂的流量,控制制冷剂蒸发,改变压缩机的制冷能力。导叶开启度增大,冷量也增大;开启度减少,冷量也减少。当导叶处于满卸载位置,压缩机的制冷能力大概是其满载的10%。导叶处于满载位置,当然压缩机的制冷能力是100%。当冷水温度开始下隆,控制装置将压缩机导叶慢慢地关闭,这就减少了压缩机吸入制冷剂的量。压缩机卸载的速率,取决于运行点偏离设置点的偏差大小和冷水温度下降的快慢。导叶的变化改变了压缩机的制冷能力。控制装置将不断地驱动导叶执行电机,调整导叶开度,直到压缩机的制冷量使冷水温度等于设定值。监视器监视数字和模拟输入信号,根据需要执行冷量优先控制或安全停机。 如果导叶处于卸载或关闭状态,而冷水温度仍低于设定点2.80C,机组将进入再循环模式。在再循环过程中,控制系统将通过自动停机和起动这样的循环来维持冷水温度。当然,如果装有热气旁通装置。当负荷降低到低于最小的可识状态时,热气旁通将开通。 静止带是指冷水或盐水出水温度和温度设定点间的公差。若出水温度升高或降低到静止带以外,则控制系统会命令导叶打开和关闭,直到水温回复至公差范围以内。控制系统可设定较小的静止带,出水温度会被控制在较精确的温度范围内,导叶开关的动作较为频繁;若控制系统设定为较大的静止带,则出水温度会被控制在较粗的温度范围内,导叶开停的动作较为不频繁。一般负载变化较频繁的情况建议采用后者。 比例带是按照出水温度和设定点间差距的比例修正导叶位置的速率,离开设定点愈远,导叶移动的速率愈快;差距愈小,移动愈慢。 控制加负载的速率,是使主压缩机在起动的最初一段时间内限制导叶打开的速率,以避免急速地增加主压缩机的负载,因此,冷水出水温度平均每分钟降低的度数即可获得控制。控制加负载的速率可由控制系统设定。控制加负载过程所持续的时间(分钟)可根据下面的经验公式计算: 压缩机起动时出水温度——设定出水温度 控制加负载过程所持续的时间= 控制加负载的速率 冷量加载控制可以阻止一些由以下一些因素引起的安全停机:

离心式冷水机组操作规程

离心式冷水机组操作规程(一) 一、开机程序 1、接上级开机指令,或根据实际工况需求开启冷水机组。 2、开机前先检查主机电源是否正常。(主机断电一天以上的机组,开机前需要通电预热油温24小时以上;并保证开机油温在55℃以上) 3、首先打开机组的两个冷却水阀门和两个冷热水阀门。(同时检查冷却泵、冷冻泵的阀门,此阀门是常开状态,只作检查项目,当止回阀损坏时才手动操作此阀门) 4、再按实际需求启动冷水机组相对应的冷却水泵和冷冻水泵。 5、最后按下冷水机组控制面板上的(本地)开机键启动主机。观察各运行参数至正常状态。开机程序结束。 二、停机程序 1、接上级停机指令,或根据实际需求关闭冷水机组。 2、按下冷水机组控制面板上的(●)停机键关闭主机,并观察至主机完全停止。 3、根据实际情况确定是否要关闭冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔风扇,(若需关闭)在主机停机后延迟2-3分钟关闭。 4、关闭冷水机组的冷却水阀门和冷冻水阀门,停机程序结束。 5、严禁直接拉隔离开关使机组停机,会产生高强度电弧,造成事故或损失。 三、运行维护 1、根据生产的实际需求设定冷水机组的出水温度(设定点的更改必须经过部门主管同意)。 2、根据系统运行工况,开启适当的循环水泵和冷却塔风扇,使系统处于最佳匹配状态。 3、每天对机组的运行参数进行记录、对比,发现异常要分析原因及时报告给部门主管。 4、发现机组异常噪音或振动要检查异常原因,采取相应措施并报告部门主管处理。 5、当冷冻水、冷却水温度超过5℃时要对系统各参数进行分析对比,采取相应改善措施并报告部门主管。

6、冷却水进水温度上限32℃、冷却水出水温度上限36℃,冷凝温度上限38℃、冷凝温度和冷却水出水温度小于℃为正常,否则容易引起机组喘振停机。 7、冷却水进水温度低于20℃时要根据实际情况对管道阀门、循环水泵、冷却塔风扇做相应调整,使系统有最佳的冷凝温度,保证机组高效节能运行。 8、冷却机每次转换、(增减)机组或水泵时,要观察冷却水塔水位是否平衡,不平衡时要做相应调整,避免低水位水塔补水的同事高位水水塔同时在溢水。 四、停机维护 1、暂停或备用冷水机组必须保持主机在通电停机状态。 2、每月对主机电柜进行定期检查,包括(接线端子、电箱卫生、接触器触点、绝缘等) 3、每月对主机机体卫生进行清洁保养,保持集体干净整洁。

关于冷水机组能效标准的问题 你有必要知道

关于冷水机组能效标准的问题你有必要知道虽然GB19577—2015规定了执行能效标准的冷水机组应符合产品标准GB/T18430.1或GB/T18430.2的要求,但对于高出水温度冷水机组、中高温热泵机组、冰蓄冷机组和带部分热回收或全热回收的冷水(热泵)机组,在具体操作时不是很明确,冷水机组的用户并不知晓以上这4类冷水机组与冷水机组能效标准所指的冷水机组有何差别。如果一律要求有能效标识或为节能产品是无法实施的。 一、高出水温度冷水机组 对于数据中心使用的高出水温度的冷水机组,参照高出水温度冷水机组产品标准JB/T12325—2015《高出水温度冷水机组》设计,该标准规定了名义工况为使用侧出口水温16℃,热源侧进口水温30℃。机组是无法在GB/T18430.1—2007规定名义工况下运行的,因此谈不上达到GB19577—2015最低3级能效标准(COP+IPLV)的要求。 二、冰蓄冷机组 冰蓄冷机组是一种利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量的空调系统。因此可将冰蓄冷机组设计成双工况运行,即空调工况和制冰工况,白天在空调工况下运行,夜间在制冰工况下运行。 虽然冰蓄冷机组的空调工况可以参照GB/T18430.1—2007考核该机组在名义工况时的性能,并且可以参照GB19577—2015确定该机组的能效等级,但是由于该机组是双工况设计,空调工况只是该机组性能考核的一部分,按照GB/T18430.1—2007确定的该机组的能效等级不全面、不科学。

三、中高温热泵机组 对一些中高温热泵机组,由于设计时必须按照热泵工况设计压缩机压比,因此机组在空调工况下的性能会比较差。必须按照热泵工况设计压缩机,但是在空调工况下压缩机的效率不是该压缩机的最佳效率点,因此其机组效率在空调工况时无法达到最佳。如果因此认定该机组不能销售,是不合理的。 四、带全热回收的机组 带全热回收的机组同时具备了制冷及冷凝热回收的功能,为了达到热回收的设计要求,某些机组在GB/T18430.1—2007名义工况时可能不能达到GB19577—2015的能效限定值要求。这些机组也应该作为GB19577—2015的例外。 上述4类特殊应用机组,GB19577—2015是无法覆盖的,虽然标准也作了范围定义,但一些用户并不知晓,需要在标准的操作层面制定相关规则或说明,以期标准得到更加细致的贯彻实施。 针对GB19577—2004版标准,在实施过程中,中国标准化研究院能效标识管理中心于2008年5月28日发布了"关于能源效率标识第三批目录实施规则中部分条款及相关问题的补充说明",明确了《冷水机组能源效率标识实施规则》产品适用范围不适用于:1)蒸发器或冷凝器的进出水温差超过7℃的冷水机组;2)污垢系数未按GB/T18430.1—2007标准规定的冷水机组;3)载冷剂非水或冷却水非水的机组。 针对GB19577—2015版能效标准的实施,建议将《冷水机组能源效率标识实施规则》产品适用范围进行修正,即在上述3个不适用范围的基础上增加以下4个产品范围:1)

开利封闭型离心式冷水机组

开利封闭型离心式冷水机组

开利封闭型离心式冷水机组 开机/关机/再循环程序 A—启动开始;预启动检查,开启冷水泵。B—开启冷却水泵(A之后5秒钟)。 C—水流验证时间(B之后30秒至5分钟)。对照控制点检查冷水温度,检查导叶是否闭合,启动油泵,并控制冷却塔风扇。 D—油压差验证时间(C之后15秒至300秒)。E—压缩机开启,压缩机运行时间和维修时间计时开始,15分钟限制开机计时器开始计时(D 之后10秒),压缩机总启动次数加1。12小时内的启动次数加1。 F—激发关机:压缩机电机停机,压缩机运行和

维修时间计时停止,1分钟限制开机计时器开始时。 G—油泵及冷水泵失电(F之后60秒),冷却水泵和冷却塔风扇可能继续运行(如果冷凝器压力高),如果在“再循环”模式,冷水泵继续运行。O/A—允许重新启动(二个开机限制时间定时器均计时到,即E后至少15分钟,F后至少1分钟)。 1、本机开机 本机开机亦称手动开机,就是按下CVC/ICVC起始页的LOCAL本机菜单软 键。当机组日程表表明当前时间和日期已被 设为运行时间和日期,并且15分钟启动到 启动,一分钟停机到启动限制计时过后,可 以进行本机开机。这些限制计时可在起始页 的MAINSTAT页上查看,计时必须结束, 机组方可启动。如果计时未完成,在 MAINSTAT页上的运行状态参数显示“暂 停”。 如果出现“占用?”时,MAINSTAT页上的参数被设为“NO”,机组可按下述方法强制

启动;由CVC/ICVC页,按下MENU及STATUS,滚动屏幕选中CHILLER START/STOP(机组开/停),按下START越过日程表启动机组。 注:机组将持续运行至强制启动解除,而不管设定的日程如何。要中止强制启动,由MAINSTAT页选中机组开/停(CHILLER START/STOP)并按下RELEASE,机组重新回到日程表设定的开机/停机时间。 机组也可优先控制日程进行启动。由起始页,按下MENU及SCHEDULE,向下滚动屏幕选择当前日程选中OVERRIDE,设定所需优先控制时段。 设备服务页上遥控触点功能生效的机组开机时,必须满足另一种工况。对于这些机组,在MAINSTAT页上的“遥控触点参数”必须为闭合。由CVC/ICVC起始页,按下MENU 及STATUS,滚动屏幕至MAINSTAT按下SELECT,向下至STATUS01页选中“遥控触点输入(REMOTECONTSINPUT)”并按下SELECT。然后,按下CLOSE,中止优先控制,选择遥控触点输入,并按下RELEASE。

约克离心式冷水机组日常保养及基本维护

约克离心式冷水机组日常保养及基本维护 在平时运行中,要进行以下操作:1.清洁启动柜内部积存的灰尘2.检查启动柜的接线并做紧固3.检查接触器及其触点4.检查冷冻水和冷却水的水流5.检查冷冻水及冷却水的水流开关6.检查蒸发器和冷凝器水室及端盖的螺丝,确认无漏水现象7.检查控制板各个指示灯的工作状态8.检查控制中心的接线9.若处于非运行季节,要注意停机前对系统作一次完全的检漏工作,确保无泄漏后方可停机,停机后也应定期检查。冬季环境温度低于0℃,应放空蒸发器、冷凝器、循环水池、水泵中的存水,并可稍开筒体排污阀,确保无积水。断开电机、水泵的主供电回路,断开115V的控制电供电。环境潮湿可不将控制电源,以防止控制中心受潮。10.长期停机后,启动机组前更换冷冻油及过滤器。主电源供电,控制电供电,预热油箱至少12小时。向冷冻水及冷却水系统注水 约克中央空调维修保养工序: (1)检查上一年机组运行记录,判断机组目前状态。 (2)水循环系统: 冷凝器:首先了解机组上一年的冷却水水处理情况。关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水,打开冷凝器水室端盖。检查冷凝器铜管是否清洁,如有污垢应判断污垢种类,选择正确的中央空调清洗剂、专业的中央空调清洗公司进行约克中央空调冷凝器清洗。 约克中央空调工作步骤: 1、关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水。 2、附着类污垢应用专业管道清洗机配以专用管道清洗刷进行清洗。 3、钙镁离子碱类污垢应采用化学清洗,化学清洗完毕以后应在进行机械清洗以确保清洁干净。 4、在清洗工作结束后检查冷凝器水室垫片是否损坏(建议每年更换一次),在安装冷凝器水室端盖时应采用“均衡加压法”旋紧螺栓。 (3)电气部分: A.传感器部分: 1、传感器名称:蒸发器出水温度、压缩机排气温度、,根据测量的电阻值和电压值对应 温度探头检测表,检测值偏差超过华氏4度应更换; 2、检查所测量值与对应值是否正确; 3、检查各接点是否牢固,探头插接处是否密封良好; B.启动柜的检查和清洗: 1、在电源开关上下电源端检查是否有电(上口应有电,下口应没电); 2、检查控制电路电压是否正常,导线外观是否完好; 3、断电检查清扫启动柜,首先切断电源,并悬挂警示牌; 4、检查所有电气接点是否牢固,包括各接触器; 5、用专业电气清洗剂和毛刷对控制柜内部电控元件进行清刷,再清洗过程中检查各电器插件和接点是否牢固。在清扫时应防止对导线造成损伤,对接线端子拉线; 6、主接触器的检查:检查触点情况,检查灭弧罩情况。检查主接触器的接点接触是否良好,运动自如。在清除灰尘后安装外罩,并注意在安装时注意辅助接点和控制线,防止造成损坏;

约克水冷离心式冷水机组YK介绍

约克水冷离心式冷水机组YK介绍 1、进口化率问题。 答:约克的进口化率最高。 2、单级压缩的可靠性。 答:约克产品也有采用多级压缩的,最多的可达8级压缩,用于工业冷冻,对于民用空调系统工况,压力差很小,多级压缩带来的效果并不明显。而且单级压缩由于运动部件较少,设计简洁高效,大大降低了机组的不稳定性及故障率,所以YORK在中央空调领域选择了单级压缩。 多级压缩需要较长较粗的悬臂梁,较长的悬臂梁因挠度大可靠性差,另外较粗的轴大大加大轴与轴承之间的相对转速,加大了轴与轴承间的磨损,不利于机组的长期运行。多级压缩必须要求在压缩机之间加装中间节能器,否则效果会非常差。节能器只是相对于多级压缩机加此装置而言,并不是真正意义上的节能。 3、在参观时,如果遇到YK MODEL“C”“D”机组时,怎样解释? 答:YORK YK机组处于不断更新改型的阶段,最新的MODEL“E”型机组其外观更美观,机组性能更好。 4、向业主介绍时应特别注意提YORK的品牌效应,闪光点、卖点。 答:微电脑控制中心、单级压缩、开式机组、低冷却水温。 5、开式和闭式的区别。 答:开式驱动:压缩机曲轴的功率输入端伸出机体之外,通过传动装置与原动机相连接。在伸出部位要用轴封装置使轴段和机体间防止泄露,整个机器只要松开连接件后就可以拆开维修。这种利用轴封装置的隔离作用,使原动机独立于制冷系统之外的驱动方式称为开式驱动。 半封闭驱动:电动机和压缩机连成一个整体,装在同一机体内,共用一根主轴,因而取消轴封装置,这样电动机便处于四周是制冷剂的环境中,被称为内置式电动机,也叫做封闭式(焊接)或半封闭式(螺栓连接)驱动方式。 开式、闭式比较: (1)首先因为闭式电机要将电机密封在壳体内,所以要求电机体积小,因此绕组的线径比开式的小,抗过载能力差,易造成电机的烧毁。闭式机组由于采用冷剂冷却电机,如果制冷剂冷却不足或电源电压波动较大时,容易烧毁电机。 (2)在机组调试过程中,闭式机组抽真空不可能全部将系统内的气体抽干净。 每年更换油过滤器和干燥过滤器时都会有空气渗入,所以保证系统中不含有空气水分子是不可能的。当空气中含的水分流至节流孔板或电子膨胀阀喷嘴处时,由于此处温度极低,极易形成冰塞,令电机冷却不足,导致电机烧毁。开式机则不存在上述危险。 (3)开式电机产生的热量全部可由机房正常通风带走。在提供同样的制冷效果时,不需要另外消耗系统冷量。而闭式机组由制冷剂冷却,完全消耗制冷系统冷量。闭式电机在充满制冷剂蒸汽的环境中旋转,而开式机在空气中旋转。常规制冷剂蒸汽的密度为空气的四倍,所以闭式电机的旋转阻力要比开式机大。由此,开式机可比闭式机节能3~6%。 (4)开式电机还可以充分利用低冷却水温带来的节能效果。从压焓图上我们可以直观地看到降低冷却水温度可以使机组冷凝压力降低,带来的节能效果是显而

离心式冷水机组年度维保方案2003

离心式冷水机组年度维保方案 一、年度保养工作范围: 水循环系统;电气系统;机组系统。 二、保养前的准备工作: 1、了解现场情况; 2、准备保养工具; 3、准备保养所需的备品备件。 三、保养工序: (1)检查上一年机组运行记录,判断机组目前状态。 (2)水循环系统: 冷凝器:首先了解机组上一年的冷却水水处理情况。关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水,打开冷凝器水室端盖。检查冷凝器铜管是否清洁,如有污垢应判断污垢种类。 工作步骤: 1、关闭机组冷却水阀门,放掉冷凝器中残余水。 2、附着类污垢应用专业管道清洗机配以专用管道清洗刷进行清洗。 3、钙镁离子碱类污垢应采用化学清洗,化学清洗完毕以后应在进行机械清洗以确保清洁干净。 4、在清洗工作结束后检查冷凝器水室垫片是否损坏(建议每年更换一次),在安装冷凝器水室端盖时应采用“均衡加压法”旋紧螺栓。 (3)电气部分: A. 传感器部分: 1、传感器名称:蒸发器出水温度、压缩机排气温度,根据测量的电阻值和电压值应温度探头检测表,检测值偏差超过华氏4度应更换;

2、检查所测量值与对应值是否正确; 3、检查各接点是否牢固,探头插接处是否密封良好; B. 启动柜的检查和清洗: 1、在电源开关上下电源端检查是否有电(上口应有电,下口应没电); 2、检查控制电路电压是否正常,导线外观是否完好; 3、断电检查清扫启动柜,首先切断电源,并悬挂警示牌; 4、检查所有电气接点是否牢固,包括各接触器; 5、用专业电气清洗剂和毛刷对控制柜内部电控元件进行清刷,再清洗过程中检查各电器插件和接点是否牢固。在清扫时应防止对导线造成损伤,对接线端子拉线; 6、主接触器的检查:检查触点情况,检查灭弧罩情况。检查主接触器的接点接触是否良好,运动自如。在清除灰尘后安装外罩,并注意在安装时注意辅助接点和控制线,防止造成损坏; 7、检查所有元件是否正常,检查所有设定是否正常。 C.控制柜的检查和清洗: 1、切断控制柜电源; 2、检查前,维修人员应进行触摸金属,对自身进行放电。防止静电对控制板造成损害。 3、用专业电气清洗剂和毛刷对控制柜内部电控元件进行清刷,再清洗过程中检查各电器插件和接点是否牢固,有无虚接,并收紧各个接点。 4、检查每根导线的接头是否牢固。 5、检查各项设定是否正确,无错误。 (4)机组部分:由于冷媒蒸发温度为摄氏-26度,所以只能在具备开机条件下进行保养工作最佳。

冷水机组能效标识

冷水机组6月起贴能效标识 2008年1月25日,国家发展和改革委员会、国家质量技术监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会联合发布了《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录(第三批)》(简称目录)。 目录规定自2008年6月1日起,包括冷水机组、家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉(以下简称“燃气热水器)在内的五类产品(冷水机组、燃气热水器、中小型电动机、自镇流荧光灯和高压钠灯)必须粘贴能效标识,低于能效等级最低等级的(5级或3级)的相关产品均不得在中国生产、销售、进口。 依据2005年实施的中央空调冷水机组能效标准GB19577-2004,冷水机组的能效等级为5级,528KW以下、COP值低于3.8的冷水机组将不允许生产或进入市场销售。 能源效率等级指标 按照《冷水机组能源效率标识实现规则》,冷水机组需要粘贴的能效标识长度最小为109mm,宽度最小为66mm,允许企业印制标识时在最小规格要求的基础上按比例放大。标识上需要标明的指标有: (1)生产者名称或者简称; (2)产品规格型号; (3)能源效率等级; (4)性能系数; (5)制冷量(KW); (6)消耗总电功率(KW); (7)依据的能源效率国家标准编号。 目前,国家发展和改革委员会等机构正在准备2008年6月1日以后对天然热水器、空调、冰箱、洗衣机等进行市场抽查。国家能效标识管理中心也将进行不定期的取样检查。“如果发现没有对产品粘贴标识的或者未如实标示的企业,依据新修订的《节约能源法》,可能会被处以最高10万元的罚款。” 中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录(第三批)请见附件: 冷水机组能源效率标识实施规则请见附件: 中央空调冷水机组能效标准GB19577-2004请见附件: 相关标准和细则可详见中国能效标识网https://www.wendangku.net/doc/a014954502.html,/

节能产品惠民工程高效节能单元式空气调节机和冷水机组

关于印发《节能产品惠民工程高效节能单元式 空气调节机和冷水机组推广实施细则》的通知 财建〔2012〕782号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门,新疆生产建设兵团财务局、发展改革委、工业和信息化主管部门: 为促进节能家电等产品消费,经国务院同意,根据《财政部国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建〔2009〕213号)规定,我们制定了《节能产品惠民工程高效节能单元式空气调节机和冷水机组推广实施细则》,现印发给你们,请遵照执行。 附件:节能产品惠民工程高效节能单元式空气调节机和冷水机组推广实施细则 财政部国家发展改革委工业和信息

化部 2012年9月24日

附件 节能产品惠民工程高效节能单元式空气调节机和冷水机组推 广实施细则 一、推广产品范围及条件 (一)推广产品为采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式空调(热泵)机组和屋顶式空调机组(以下简称单元机)和冷水机组。 (二)申请高效节能单元机推广的产品必须满足以下要求: 1.依据国家标准GB 19576-2004《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》,产品能效达到2级及以上; 2.额定制冷量小于等于7100瓦的定速风管送风式空调(热泵)

机组,参照国家标准GB 19576-2004《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》的能效测试方法和能效等级判定方法,产品能源效率须达到表1中的要求; 表1 能源效率等级指标 转速可控型空调(热泵)机组,参照国家标准GB 21455-2008《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》的制冷量范围、能效测试方法和能效等级判定方法,产品能效达到2级及以上。 4.名义制冷量不大于100kW的冷水机组,依据国家标准GB 19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》,产品能效达到2级及以上。 5.通过能效标识备案(不包括额定制冷量小于等于7100瓦的

GB 19577—2015《冷水机组能效限定值及能效等级》标准解读

第17卷第1:1期 肩冷#寶;礴 2 0 1 7 年 11 月 R E F R IG E R A T IO N A N D A IR-C O N D IT IO N IN G89-91 G B 19577—2015《冷水机组能效限 定值及能效等级》标准解读 王静曲本连陆好好孙令群杨玲玲 (合肥通用机械研究院) 摘要本文主要介绍了冷水机组能效标准GB 19577—2015中冷水机组的能效限定值和能效等级的变化 点。GB 19577—2Q15能效等级依据冷水机组性能系数(COP)和综合部分负荷性能系数(IPLV)两项指标进 行划分,并且能效等级从原来的5级变为3级。通过与国际上冷水机组能效标准的比较分析,指出GB 19577—2015与国际上发达国家的能效标准存在一记差距@ 关键词冷水机组;能效限定值;能效等级;能效标准 Interpretation of GB 19577—2015 M inim um allowable values o f energy efficien cy and efficien cy grades for water chillers Wang Jing Qu Benlian Lu Tingting Sun Lingqun Yang Lingling (Hefei General Machinery Research Institute) ABSTRACT In this paper,the minimum allowable values of energy efficiency and effi- ciency grades for water chillers of GB 19577—2015 were introduced.The energy efficiency grades for water chillers of GB 19577—2015 are divided into three grades according to co- efficient of performance(CO P)and integrated part load value(IP L V).After comparison and analysis we discovered that there was still a certain gap between GB 19577—2015 and the energy efficiency standards of developed countries. KEY WORDS water chillers;the minimum allowable values of energy efficiency;efficien- cy grades for water chillers;standards for energy efficiency GB 19577—2004《冷水机组能效限定值及能效等级》自颁布实施以来,有力地推动了我国冷水机组产品市场的发展和技术的进步s在过去的几年内,随着直流变频螺杆压缩机、直流变频离心压 缩机、磁悬浮直流变频离心压缩机等的成功研制,制冷压缩机技术有了很大进步,这一切都推动了冷水机组行业的迅速发展[1\一方面,冷水机组技术的快速发展导致市场中冷水机组整体能效水平已经有了很大提高,GB 19577—2004已经无法 合理反应市场上冷水机组的能效水平,更无法进—^步推动冷水机组能效水平的提尚。另一^方面,目前国际上能源政策的主题是节能减排,因而相 关的能效标准成为具有法律效力的约束性指标。空调器作为居民用电的主要耗能电器,其能效指标提高是必然趋势。在此背景下,国家标准委员 会修订了新的标准GB 19577—2015《冷水机组能效 限定值及能效等级》,该标准已于2017年1月1日正式实施q与 GB 19577—2004 相比,GB 19577— 2015能效等级依据冷水机组性能系数(COP)和综 合部分负荷性能系数(IPLV)两项指标进行划分,新加人IP L V做为能效等级的考核依据,是目前较 为合理的考核方案,得到了制冷行业的普遍认可,新标准对产品的能效限定值,能源效率判定指标以及能效等级的指标规定值均进行了修改?, 1 GB 19577—2015标准的变化 1.1采用IP L V和C O P相结合的评价方式 GB 19577—2015 采用 IPLV 和 COP 作为能 效等级评价的方法。GB 19577—2004仅以冷水机 收稿日期:2()17-09-2S 作者简介:王静,硕士研究生,助理工程师?主要从事制冷空调与家用电器检测方面的工作。

相关文档