电力系统分析总结(复习资料)

1、由发电厂中的电气部分、各类变电所、输配电线路及各种类型的用电器组成的整体,对电能进行不间断的生产和分配,称为电力系统。由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分成为电力网络。 2、额定频率指按国家标准规定,我国所有交流电力系统的额定频率为50Hz。 3、按电压等级的高低,电力网可分为:1低压网络(<1kV)2中亚电网(1-10kV)3高压电网(35-220kV) 4、超高压电网(330-750kV) 5、特高压电网(>1000kV) 4、用电设备容许电压偏移一般为±5%;沿线路的电压降落一般为10%;;在额定负荷下,变压器内部的电压降落约为5%。 5、负荷的分类:1按物理性能分:有功负荷、无功负荷2按电力生产与销售过程分:发电负荷、供电负荷和用电负荷3按用户性质分:工业、农业、交通运输业和人民生活用电负荷4按负荷供电的可靠性分:一级、二级、三级负荷。 6、我过电力系统常用的4种接地方式:1中性点不接地2中性点经消弧线圈接地3中性点直接接地4中性点经电阻和电抗接地小电流接地方式:优点:①可靠性能高②单相接地时,不易造成人身或轻微的人身和设备安全事故缺点:经济性差、容易引起谐振,危机电网的安全运行大接地电流接地方式:优点:①能快速的切除故障、安全性能好②经济性好。缺点:系统的供电可靠性差(任何一处故障全跳)。 7、消弧线圈的工作原理:单相接地时,可以线圈的电流Il补偿接地点的容性电流消除接地的不利影响。补偿方式:①全补偿:Ik=Il时,Ie=0.容易发生谐振,一般不用②负补偿,IlIk时,Ie为纯感性,一般采用过补偿方法。 8、发电机组的数学模型:发电机组在约束的上、下限运行。通常以两个变量表示,即发出的有功功率和端电压的大小或者发出的有功功率和无功功率的大小。 9、架空线的组成:①导线②避雷线③杆塔④绝缘子⑤金具 10、电力网的参数一般分为两类:一类是由元件结构和特性所决定的参数,称为网络参数,如R、G、L等;另一类是系统的运行状态所决定的参数,称为运行参数,如I、V、P等。 11、分裂导线用在什么场合,有什么用处?一般用在大于350kv的架空线路中。可避免电晕的产生和增大传输容量。 12、导线是用来反映的架空线路的泄漏电流和电晕所引起的有功损耗的参数。 13、三绕组变压器的绕组排列方式:①中、低、高②低、中、高排列方式的原则是为了绝缘结构的合理,一般的是将低压、中压绕组排在最里面,高压绕组必须在最外面。 14、标幺值:是指实际有名值与基准值的比值。优点:可以用来简化计算缺点:同一实际值可能对应着多个不同的标幺值。基准值的选取原则:①基准值的单位应与有名值的单位相同 ②所选取的基准值物理量之间应符合电路的基本关系 15、短路:指一切不正常的相与相之间的或相与地之间的通路。三相系统中发生的短路有四种基本类型:三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。短路的主要原因:是电力系统中电气设备载流导体的绝缘损坏。 16、短路计算的任务:在选择电气设备时,要保证电气设备有足够的动稳定性和热稳定性,这都要以短路计算为依据。为了合理地配置各种继电保护装置,并正确整定其参数,必须进行短路电流的计算。③在设计发电厂的变电所的主接线时,需要对各种可能的设计方案进行详细的技术经济比较,以便确定最优设计方案,这也要以短路计算为依据。④进行电力系统暂态稳定的计算,也包含一些电流计算的内容。 17、无穷大电源:是一种为了理论上简化分析的需要,所假定的可以输出无穷大功率的电源。无穷大电源是一种理想电源,它的特点:①电源功率为无穷大;无限大功率电源的频率是恒定的,端电压也是恒定的。②电源的内阻为零。 18、短路要做的假设:①由无穷大电源供电②短路前处于稳态③电路三相对称。

《电力工程》模拟题及答案

《电力工程》模拟试卷及答案 一.填空题(本大题共20小题,每题1分,共20分) 1.发电成本低、污染小,但受自然条件影响较大的是_____________发电厂。 2.全所停电将导致系统解列,甚至出现全系统崩溃的灾难局面的是变电所。 3.没有灭弧装置,用来在切断电路时建立明显可见的空气绝缘间隙的设备是。4.桥式接线适用于线路较长,变压器不需要经常切换的场合。 5.为使任何一条进、出线断路器检修时该线路不停电,可采用带母线的接线方式。6.在超高压、大容量的配电装置中,由于对供电可靠性要求很高,宜采用接线。 7.凝汽式火电厂的厂用电率一般为。 8.在事故情况下失去工作电源时,保证给厂用电供电的电源为。 9.为了保证厂用电系统的供电可靠性和经济性,高压厂用母线均应采用的接线原则。10.配电装置按电气设备装设地点不同,可分为。 11.配电装置间为保证人身和设备的安全所必须的最小电气距离称为。 12.行波从经过,其最大陡度只与传输线路的前一段波阻抗有关,而与后段无关。 13.变压器绕组之间、绕组对地的绝缘称为。 14.变压器绕组的波振荡过程中,最大电位梯度都将出现在,纵向绝缘应加强。 15.主要用于对直击雷的保护。 16.使产生冲击接地电阻大于工频接地电阻的为效应。 17.冲击闪络转变为稳定工频电弧的概率称为。 18.三绕组变压器的防雷一般采用在侧任一相绕组出线端加装一台阀式避雷器。 19.当主保护拒动时,就近实现后备作用的保护为保护。 20.电流保护的返回系数应该 1。 二.判断改错题(本大题共10小题,每题2分,共20分)判断下列命题正误,正确的打“√”;错误的打“×”,并改正。 1.电力网的作用是输送电能,所以只包括各种电压等级的输配电线路。 2.电压等级的选择与输送功率和输送距离有关,当输送功率和输送距离大时,应选择高电压等级。3.中性点不接地系统在发生单相接地故障时,虽然相电压要发生变化,但线电压的相位和大小不发生变化,所以可以继续运行。 4.线路停电的操作顺序是:先拉开母线隔离开关,再拉开线路隔离开关,最后断开断路器。 5.倒闸操作过程中,应使操作人员行走路径最短。 6.对厂用Ⅰ类负荷的供电方式是应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入。 7.习惯上把雷击于低接地阻抗时流过该物体的电流定义为雷电流,它通常是不可测的。 8.导线周围空间在单位时间内获得的磁场能量和电场能量不一定总是相等。 9.避雷针和避雷线的保护范围是指在该范围内物体绝对不可能遭受雷击的空间区域。 10.避雷器的灭弧电压应高于工作母线上可能出现的最高工频电压,其值越高保护性能越好。 三.简答题(本大题共5小题,每题6分,共30分) 1.根据对电容电流补偿程度的不同,消弧线圈可以有哪几种补偿方式?通常采用哪种方式?为什么? 2.在中小型地区电厂的电气主接线中,常设有发电机电压级母线,为了限制短路电流,可以采用哪两种措施? 3.简述分布参数线路的波阻抗与集中参数电路的电阻的区别。 4.简述输电线路遭受绕击和反击的定义,以及各自的防止方法。 5.简述切除空载线路过电压的产生原因、过电压幅值和限制措施。

煤矿矿井供电系统图规范标准

煤矿矿井供电系统图规范标准 第一章为提升矿井技术管理水平,提高矿井供电的可靠性、指导现场生产和技术改造,服务灾变状况下的应急救援,特制定该规范。 第二章矿井供电系统图绘制依据《煤矿安全规程》第四百五十条要求。 第三章矿井供电系统图分为四种: 1、矿井供电系统总图:图中设备包括井上下6kV 及以上变配电设备。 2、变电所供电系统图:图中设备包括本变电所内高低压电气设备。 3、机房、硐室、配电点供电系统图:图中设备包括本机房、硐室、工作面配电点及3 台以上电气设备的地点的高低压电气设备。 4、与供电系统图纸相配套使用的接地系统图,并与漏电检测相配合使用。 第四章供电系统图内容包括:供电系统图、图例、技术参数明细栏、标题栏四部分。 1. 图例 1)地面变电站供电系统按开关柜主接线方式绘制。 2 )井上设备、设施图形符号执行GB/T4728-2000 标准。 3 )井下设备、设施图形符号执行MT/T570-1996 标准(见 附件一)。 上述标准未涵盖的新设备、设施可自行设定图例,但须在图中增设图例栏标出并说明(非标准图例)。 2. 标准图幅(单位伽)

表中B、L—图纸幅面的宽、长。 e图纸不留装订边时,图纸幅面与图框的间距。 c、a图纸留有装订边时,图纸幅面与非装订边图框、装订边图框的间距。 ⑴尽量采用标准图幅,优先选用横幅。 ⑵必要时可分幅成图,形成图册。图册推荐选用A3图幅标 准。 3 .标题栏 标题栏位于图纸右下角。标题栏内容包括:名称(图纸名称及单位名称如XX公司XX矿井,该处须加盖单位公章)、图纸编号(专业序列编号,成套图纸总张数、第几张)、签字区(签 字栏目包括设计制图、校对审核、机电部长、机电副总、机电矿长、签字日期。签字须由本人手写签)。根据供电系统图等级不同,标题栏分为全矿供电系统图标题栏和变电所(包括配电点、采掘头面)供电系统图标题栏两种(见附件二) 。 4.技术参数明细栏受图幅限制,图中设备不易标注的参数等内容,可在图上另设明细栏集中标注。明细栏设在标题栏上方,格式可参照所须标注的参数内容自行设计。 第五条图幅与图框尺寸规定:供电系统图使用标准图幅,全矿供电系统图使用A0 或A1 图幅(若供电系统复杂,可采用A0 加长图幅),各变电所供电系统图使用A2 或A3 图幅,配电点、采掘头面供电系统图使用A3 图幅。

矿山电工期末复习考试题

2015—2016学年第一学期《矿山电工学》(赖昌干主编本)复习题 一、填空题:(注明者每小空1分,未注明者每小空0.5分,共15分) 1.●电力系统是指:电力由各种形式的发电厂生产,经过输送、变换和分配,到达分散的电能用户,这些生产——传输——分配——消费的所有环节组成的一个有机整体 。(1分) ★电力系统的主要环节包括:发电厂、变电所、电力网、 用户。 2.按电压大小,电压等级的规定范围是:低压电网 ≤1 KV,高压电网 3~330 KV ,超高压电网 >330~1000 KV ,特高压电网 >1000 KV 。 3.●额定电压是:能使发电机、变压器、网路、用电器正常工作且技术性能和经济效果最好的电压。(1分) ★煤矿工作机械常用的额定电压是 380 V 、 660 V 、 1140 V 。 4.一台变压器的型号是KSGB ,其含义是: 矿用 、 三相 、 干式 、 隔(防)爆 变压器。 5.瓦斯和煤尘同时存在时,爆炸的最小浓度下限是: 瓦斯浓度0.5 、%、 煤尘浓度34.5 3 /m g 。 6.《煤矿安全规定》:人体阻抗为 1 k ,安全电流为 30mA ,允许安秒值为 30mA ·s 。 7.●保护接零是:把用电设备正常情况下不带电的金属外壳部分与电网的零线做电气联接的保护措施。(1分) ★.保护接地是指: 用导体把用电设备中正常不带电、绝缘损坏时可能带电的外露金属部分和埋在地下的接地极联接起来,预防人身触电的一项极其重要的保护措施 。(1分) 8.过电流是指: 流过电气设备或线路的电流超过额定值或允许值 。产生原因是: 超负荷 、 短路 、 电动机断相运行 等。 9. ●画出下列电气元件的图形符号:继电器常开触点 、启动按钮 、继电器线 圈 、停止按钮 。 ★画出下列电气元件的图形符号:继电器线圈 、三相熔断器 、启动按 钮 。 10.●井下动力电压常用交流 380 V 、 660 、V 1140 V 。 ★井下照明灯具和手持电钻的电源电压常用: 交流127 V 。 二、判断、选择题:(每小题2分,共10分) 1.●矿用高压输电网常用输电电压是:( C ) A.1140V 、6KV 、35KV B. 3800V 、660V 、1140KV C. 6KV 、10KV 、35KV ★人体触电电流和触电时间的综合允许值是:( A ) A. 30mA ·S ; B. 30A ·S C. 30mA ·h ; D. 3mA ·S 。 2.●在电气原理图上,触点的状态规定按“常态”绘制,所谓“常态”是指:( C ) A.按钮不按,开关不受外力 B.线圈不通电,开关置“0”位 C.线圈不通电、按钮未施加外力或操作手柄置“0”位 ★电控元件触点状态的“常开”或“常闭”是指:( C ) A.常态下是闭合或断开的; B.平常状态下是打开或闭合的; C.常态下是断开的或接通的。 3.●对保护装置的“可靠性”要求,是指:( D )

电力系统复习提纲

1 电力系统概述 1 1 电力系统及其发展 1 1 1 电力系统 知道电力系统的概念 1 1 2 电力系统发展简史和我国的电力系统 1 1 3 电力系统的负荷和负荷曲线 1 1 4 电力系统中的发电厂 1 1 5 电力网的结构与结线 知道电力网结线的方式 1 1 6 电压等级和额定也压 了解电力系统额定电压等级 1 1 7 电力系统运行的特点和要求 1 1 8 电力系统中性点接地方式 答:中性点直接接地或经小阻抗接地;中性点不接地或经消弧线圈接地,或者经大阻抗接地。 1 1 9 直流输电与柔性交流输电 1 2 电力系统基本元件概述 简要了解各基本元件的概念组成即可 2 电力系统元件数学模型 2 1 三相电力线路 2 1 1 电力线路电阻 2 1 2 电力线路电感 2 1 3 电力线路并联电导 2 1 4 电力线路并联电容 以上大致了解即可 2 1 5 电力线路的稳态方程和等值电路 这部分有计算,重点关注例2.3,同时要知道特征阻抗,自然功率等概念 ①除非截面积特别大,否则一般用直流电阻代替有效电阻。 ②一般三相导线之间距离不相等,三相之间的互感不相同,所以较长的架空线路普

遍采用整换位循环。 ③为什么采用分裂导线?答:a.增大导线截面积,提高输电能力;b.分裂导线的圆半径req明显大于每根导体的半径r,故正序电抗x1变小,同时也改变了导线周围的电场分布,等效的增大了导线半径,从而增大了每相导线的电纳b1,从而使特征阻抗Zc减小,自然功率Pe升高,使输电能力提高;c.减少了电晕放电,减少了无线电干扰. ④等值阻抗Z1=电阻r1+j正序电抗x1;等值对地导纳Y1=等值对地电导g1+j正序电纳b1. ⑤特征阻抗Zc=(Z1/Y1)?,传播系数γ=(Z1*Y1)?=β+jα. ⑥无损耗电路(g1=0,r1=0)末端接纯有功功率负荷,则功率Pe=U22/Zc称为自然功率. ⑦提高输电电路输电能力的方法:1.提高输电电压等级2.降低特征阻抗,一是输电线路采用紧凑型布局,二是采用分裂导线。 ⑧在线路输送功率不等于自然功率时,线路各点电压有效值将不再相同,当P>Pe 时,线路中间电压将降低,线路两端将输送无功功率,当P<Pe时,则相反. ⑨例2.3,π型等值电路,计算. 2 2 变压器 了解三相变压器绕组连接方式,知道变压器分接头的概念及常见的分接头种类 知道变压器短路电压,绕组漏抗的概念和计算方法(后面有用) 了解容量比的概念 自耦变压器不做要求 ①电力变压器有一侧的三相绕组为△接法时,能有效的削弱变压器中的三次谐波分量,所以得到广泛应用。 ②升压变压器由于功率是从低压侧送往中、高压测所以希望低压绕组与高压和中压绕组都有紧密的耦合,以减小电压降落,所以缠绕在铁芯上由内及外分别为中压绕组、低压绕组、高压绕组;降压变压器的功率流向是由高压侧流向中、低压侧,一般中压侧

电力工程总复习

第一章电力系统的基本概念 1、何谓电力系统、电力网? 电力系统——是由发电机(发电厂)、变压器(变电站)、电力线路及用户组成的。 电力网络——是由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 动力系统——在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。 2、电力系统运行有什么特点及要求? 特点:1 电能不能大量储存2 暂态过程非常短促2 与国民经济及日常生活关系密切。要求:1 保证安全可靠的供电(安全)2 保证良好的电能质量(优质)3 良好的经济性(经济)4 提供充足的电能(充足)5 环保问题(环保) 3、我国目前3KV 及以上的电压等级是什么? 我国规定的电力系统额定电压等级(KV):3、6、10、35、(60)、110、(154)、220、330、500KV 4、电力系统各元件的额定电压是如何确定的? 1 用电设备的额定电压与系统的额定电压相同 2 线路的额定电压:线路额定电压即线路的平均电压(Ua+Ub)/2 。线路两端都可以接用电设备,而用电设备的容许电压偏移一般为±5%;沿线路的电压降落一般为10%;线路首端电压:Ua=UN(1+5%);线路末端电压:Ub=UN (1-5%);ULN=(Ua+Ub)∕2=UN 3 发电机的额定电压:发电机通常接于线路始端,因此发电机的额定电压为线路额定电压的1.05 倍UGN =UN(1+5%) 4 变压器的额定电压:变压器一次侧:额定电压取等同于用电设备额定电压,对于直接和发电机相联的变压器,其一次侧额定电压等于发电机的额定电压即:U1N=UGN =UN(1+5%) 二次侧:相当于电源,额定电压取比线路额定电压高5% 。因变压器二次侧额定电压规定为空载时的电压,而额定负荷下变压器内部电压降落约为5%。为使正常时变压器二次侧电压较线路额定电压高5%,变压器二次侧额定电压取比线路 额定电压高10%。 6、电力系统的中性点接地方式有哪几种?各应用在哪些场合? 电力系统的中性点接地方式: 一:不接地(小电流接地)1 中性点不接地(中性点绝缘)2 中性点经消弧线圈接地 二:直接接地(大接地电流): 1 中性点直接接地 110KV 及以上的系统直接接地 60KV 及以下的系统 1)当容性电流超过下列值时采用消弧线圈接地 3~6kV 电力网(接地电流>30A) 10kV 电力网(接地电流> 20A) 35~60kV 电力网(接地电流> 10A) 2)其它情况采用中性点不接地

矿山供电习题库

习题库 1、工矿企业对供电有那些要求为什么要有这些要求 2、什么是电力系统什么是电力网 3、电网的接线方式有那些各有何优缺点,适用于那些场合 4、中性点运行方式有几种各种方式的优缺点,适用于那些场合小接地电流系统当发生一相接地时,各相的接地电压如何变化画出当一相接地时的电压电流相量图。工矿企业总变电所的主接线有那几种方式各有何特点各适用于什么场合 5、工矿企业6(10)KV配变电所和车间变电所的主接线形式有那几种各有何特点各应用于什么场合 6、井下中央变电所接线有何特点对其位置和峒室有何要求采区变电所接线有何特点对其位置峒室有何要求 7、工矿企业用电设备按工作制分那几种各有何特点什么是负载持续率统计负荷时不同负载持续率下的额定容量为什么要损算成统一负载持续下的额定容量 8、什么是需要系数什么是负荷系数什么是同时系数什么是加权平均功率因数和加权平均效率为什么要加权平均效率 9、统计负荷时为什么要将单相用电设备换算成等效三相负荷如何进行计算 10、泵机修车间有冷加工机床12台,共50KV ,水泵与通风机共4台,容量为 KV(εn=15%)电焊机3 台,共( εn=63%)试确定车间的计算负荷 11、为什么提高功率因数如何提高功率因数 12、并联电容器的补偿有几种各有什么优缺点电容器组一般采用何种接线方式为什么 13、某工厂变电所装有一台S9-630/10型电力变压器其二次侧(380V)的有工计算负荷为420KW无功计算负荷350Kvar 试求此变电所一次侧的计算负荷及功率因数。如果功率因数未达到,问此变电所低压母线上应装多少电容器才能达到要求。 14、莫工厂现装有一台 S9-1000/10型的电力变压器,而实际负荷只有360 KV,长期低负荷运行,现为节约用电,拟摸成S9-500/10型的电力变压器,已知该地区实行两部电费制,基本电费每月为5元/ KVA电度电费为元/kWh,问该长跟换变压器每年节约多少电费(功率因数按) 15、已知莫变电所的计算容量有功功率为5620KV,无功功率为4010Kvar.?现在将功率因数提高到,试选择并联电容器的容量,台数;选择电力变压器,并计算变压器的损耗 16、什么是经济负荷什么是临近负荷什么是临近负荷率它们有什么不同 17、什么是短路产生短路的原因有那些短路的危害是那些 18、短路有那几种计算短路电流的目的和任务是什么 19、什么使无限大容量系统什么是有限电源容量系统,两个系统中短路电流的变 化有什么区别 20、思念是短路电流的冲击值,短路次暂态电流和短路稳态电流在无限大容量系统中它三者有何区别 21、短路电流非周期分量的初始值与什么有关产生短路电流的冲击值的条件是什么 22、已知年矿山地面变电所6KV母线上短路电流为68MVA 井线路限流电抗器的额定电压为6KV,额定电流为200A,百分电流为4,下井铜芯铁装电缆主芯线截面为702,长度为520没,中央变电所有 Ks7--315\6型变电所,其技术参数见表4-9,其短路计算如图所示,试求1、井下中央变电所6KV母线上的三相短路电流短路电流冲击值和短路容量。2、矿用变压器二次侧660V 母线上的三相短路电流短路电流 23、摸地区变电站通过一条长4Km ,的10KV架空线路供电给摸工厂一个装有两台并列运行的Sl7-800\10 型的变压器的变电站,地区变电站母线上的短路容量为300 MVA设10 KV线路电抗X=?\Km, 使用绝对值求法求该长变电所10KV 高压侧和380V 低压侧的短路电流Is33,I3〞Iss3 Iim及短路容量Ss〝 24、短路等值电路如图所示,取基准容量Sda=100MVA现以计算出个元件的相对基准阻抗R*da和X*da 示与图中。试计算6KV 母线 S处短路时的三相短路电流,短路冲击值和

电力系统复习试题汇总(2011_4_)

1.什么是电力系统日负荷曲线?日负荷曲线有什么特点? 电力系统日负荷曲线是描述一天 24 小时有功负荷的变化情况的曲线。 特点是:由于企业生产情况及作息制度不一样,不同行业用户的日负荷曲线形状可能有很大的差异。 2 ,何谓负荷率和最小负荷系数? 日平均负荷: 240 12424d av W P Pdt ==? (GW ,kW ) (9-2) 负荷率: max av m P k P = (无量纲) (9-3) 最小负荷系数:min max P P α= (无量纲) (9-4) 3.什么是年最大负荷曲线? 年最大负荷曲线描述一年内每月(或每日)最大有功功率负荷变化的情况,主要用来安排发电设备的检修计划,同时为制订发电机组或发电厂的扩建或新建计划提供依据。 4.什么是年持续负荷曲线? 年持续负荷曲线:按一年中系统负荷的数值大小及其持续小时数顺序排列而绘制成的曲线。 5.什么是年最大负荷利用小时数?你知道各类用户年最大负荷利用小时数的数值范围吗? 根据年持续负荷曲线可以确定系统负荷的全年耗电量为 8760 0W Pdt =? (9-3) 若P=Pmax ,经过Tmax 小时后所消耗的电能恰好等于全年的实际耗电量W ,则称Tmax 为最大负荷利用小时数,即 8760max 0max max 1W T Pdt P P ==? (9-4) 各类用户年最大负荷利用小时数的数值范围:见表9-2。 6.各类负荷曲线在电力系统运行中有什么用处。 日负荷曲线是电力系统安排发电计划和确定运行方式的重要依据。 年最大负荷曲线主要用来安排发电设备的检修计划,也为制订发电机组或发电厂的扩建或新建计划提供依据。 7.什么是负荷的电压静态特性? 频率维持额定值不变,负荷功率与电压的关系称为负荷的电压静态特性。 8.什么是负荷的频率静态特性? 负荷端电压维持额定值不变时,负荷功率与频率的关系称为负荷的频率静态特性。 9.电力系统计算中综合负荷常采用哪儿种等值电路? 最常采用的综合负荷等值电路有:含源等值阻抗(或导纳)支路,恒定阻抗(或导纳)支路,异步电动机等值电路(阻抗值随转差而变的阻抗支路)以及这些电路的不同组合。

供电工程复习题-翁双安

供电工程复习题-翁双安 第一章 1.P1 电力系统的构成包含:发电、输电、变电、配电和用电。 2.P4 电力系统运行的特点:(1)电力系统发电与用电之间的动态平衡 (2)电力系统的暂态过程十分迅速(3)电力系统的地区性特色明显 (4)电力系统的影响重要 3、P4 简答:对电力系统运行的要求 (1)安全在电能的生产、输送、分配和使用中,应确保不发生人身和设备事故 (2)可靠在电力系统的运行过程中,应避免发生供电中断,满足用户对供电可靠性的要求(3)优质就是要满足用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济降低电力系统的投资和运行费用,尽可能节约有色金属的消耗量,通过合理规划和调度,减少电能损耗,实现电力系统的经济运行。 4、P7 电力系统中性点的接地方式:电源中性点不接地,电源中性点经消弧线圈接地,电源中性点经小电阻接地和中性点直接接地。 P9 电源中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,非故障相的对地电压电压升至电源相电压的√3倍,非故障相的电容电流为正常工作时的√3,而故障相的对地电容电流升至正常工作时的3倍。 ·中性点不接地发生单相短路时,短路电流小; ·源中性点直接接地发生单相短路时,短路电流很大。 对于3-10kV电力系统中单相接地电流大于30A,20kV及以上电网中单相接地电流大于10A时,电源中性点必须采用经消弧线圈的接地方式。 5、P14 三相低压配电系统分类N、TT和IT系统。 6、P18 各级电力负荷对供电电源的要求: 一级负荷:由两个独立电源供电 二级负荷:采用两台变压器和两回路供电 三级负荷:对供电方式无特殊要求(一个回路) 7、额定电压的计算:P6 用电设备的额定电压=所连电网的额的电压U N 发电机的额定电压U N.G =1.05U N (U N 同级电网额定电压) 电力变压器的额定电压: 一次绕组:与发电机或同级电网的额定电压相同,U 1N.T =U N.G 或U 1N.T =U N1 ; 二次绕组:线路长:U 2N.T =1.1U N.G ; 线路短: U 2N.T =1.05U N2 8、输电电压等级:220/380v,380/660v,1kv,3kv,6kv,10kv,20kv,35kv,66kv,110kv,220kv,330kv,500kv,750kv。我国最高电压等级为750kv. 9、P17 大型电力用户供电系统需经用户总降压变电所和配电变电所两级变压;中小型的组只需一次变压。 第二章负荷计算与无功补偿 1、P23 计算负荷:通过对已知用电设备组的设备容量进行统计计算出的,用来安发热条件选择供电系统中各元件的最大负荷值。 2、P23 用电设备的工作制:长期连续工作制,短时工作制,断续周期工作制。 3、P24 负荷持续率(又称暂载率)为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值ξ=t/T*100%=t/(t+t )* 100% ,用来表征断续周期工作制的设备的工作特性 4、P25 年最大负荷P m =Pc=P 30 (计算负荷) P26 年平均负荷,电力负荷在全年时间内平均消耗的功率P av =W a / 8760 5、P28 需要系数:Kd=Pm/Pe

矿山电工考试真题(华北科技学院开卷考试题库)--重要

矿山电工学开卷考试复习题 一、单选题 1、下列那些设备属于一级负荷(D)。 A.办公室 B.矿灯房 C.采煤机 D.井下水泵房 2、照明、信号、手持式电气设备的供电额定电压不超过(B)。 A.24V B.36V C.127V D.220V 3、本安型电器设备的标志为(A)。 A. i B .e C. n D. d 4、我国煤矿井下电网普遍采用的中性点运行方式为(D)。 A.中性点直接接地 B.中性点经消弧线圈接地 C.中性点经小电阻接地 D.中性点不接地 5、在同样的条件下发生的触电事故,下面的结论错误的是(A)。 A.直流触电电流比交流触电电流危害大 B.高频触电电流比工频(50HZ) 触电电流危害小 C.触电电流越大对人体的危害越大 D.触电时间越长对人体的危害越大 6、对一类负荷如何供电(A)。 A.两个独立电源 B.专用线路 C.单回路 D.ABC都对。 7、煤矿井下向采煤机供电一般采用(D)。 A.铠装电缆 B.架空线 C.一般型橡套电缆 D.屏蔽型橡套电缆 8、一熔断器的额定电流为300A,则其内不可装入的熔体为(C)。 A.额定电流为300A的熔体 B.额定电流为200A的熔体 C.额定电流为500A的熔体 D.额定电流为250A的熔体 9、井下主接地极装设在(B)。 A.中央井下变电所内 B.井底车场水仓中 C.井下采区变电所内 D.采区工作面 10、ZQ20-3×95-6-100电缆中100的含义是(D)。 A.额定电流 B.截面积 C.工作电压 D.长度 11、下列哪些电气设备不属于隔爆设备(A )。 A.矿用一般高压配电箱 B.移动变电站 C.井下采煤工作面信号按钮 D.井下电话 12、DW80系列馈电开关型号中W的含义是(B) A.室外用 B.万能式 C.功率单位 D.隔离开关 13、一般相比之下,10000Hz的交流电流相比50Hz电流对人体的危害(A)。 A. 小 B. 大 C. 同样 D.不确定 14、下列保护中属于矿井三大保护的是(A) A.漏电保护 B.过负荷保护 C. 保护接零 D. 欠压保护 15、阀型避雷器主要用于(A)保护。 A、大气过电压 B、操作过电压 C、电弧接地过电 D、截流过电压 16、交流接触器的短路环的作用是(B) A.用来将交流电源短路 B.消除交流接触器的抖动和噪声 C.灭弧的作用 D.防止交流电源短路 17、矿井高压电网的单相接地电容电流不得超过(A),否则必须采取措施,例如安装消弧线圈。 A、10A B、20A C、30A D、50A

电力系统分析(下)考试复习资料(精简版)

1.综合负荷的定义答:系统中所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和就是电力系统的负荷,亦称电力系统的综合用电负荷。它是把不同地区、不同性质的所有的用户的负荷总加起来而得到的。 2. 综合负荷、供电负荷和发电负荷的区别及关系答:综合用电负荷加上电力网的功率损耗就是各发电厂应该供给的功率,称为电力系统的供电负荷。供电负荷再加上发电厂厂用电消耗的功率就是各发电厂应该发出的功率,称为电力系统的发电负荷。 2.日负荷曲线和年负荷曲线的慨念答:负荷曲线按时间长短分,分为日负荷曲线和年负荷曲线。日负荷曲线描述了一天24小时负荷的变化情况;年负荷曲线描述了一年内负荷变化的情况。 习题9-1:某系统典型日负荷曲线如题图所示,试计算:日平均负荷;负荷率m k ,最小负荷系数a 以及峰谷差m P ?。 解:(1)日平均负荷 85MW MW 24 2 7041204902804100280450270=?+?+?+?+?+?+?+?= av p (2)负荷率 7083.0120 85 max === P P k av m (3)最小负荷系数4167.0120 50 max min === P P a (4)峰谷差MW 70MW )50120(min max =-=-=?P P P m 9-3某工厂用电的年待续负荷曲线如题图9-3所示。试求:工厂全年平均负荷,全年耗电量及最大负荷利用小时数T max 。 解:(1)全年平均负荷 MW 548.06MW 8760 3760 403000602000100)(=?+?+?= y av p (2)全年耗电量 h kW 10304.5 h kW 10)3760403000602000100(838760 ??=???+?+?==? Pdt W (3)最大负荷利用小时数 h 5304h 1010010304.5W 138 max 87600max max =??===?P Pdt P T ? 2.电压降落、电压损耗、电压偏移的定义有所不同 答:网络元件的电压降落是指元件首末端两点电压的相量差,即12()V V R jX I -=+;把两点间电压绝对值之差称为电压损耗,用V ?表示,12V V V ?=-;电压偏移是指网络中某点的实际电压同网络该处的额定电压之差,可以用KV 表示,也可以用额定电压的百分数表示。若某点的实际电压为V ,该处的额定电压为N V ,则用百分数表示的电压偏移为,电压偏移(%)100N N V V V -= ? ? 3.电压降落公式的分析(为何有功和相角密切相关,无功和电压密切相关?); 答: 从电压降落的公式可见,不论从元件的哪一端计算,电压降落的纵、横分量计算公式的结构都是一样的,元件两端的电压幅值差主要由电压降落的纵分量决定,电压的相角差则由横分量确定。高压输电线的参数中,电抗要比电阻题图9-3年持续负荷曲线

矿山供电系统设计

9矿山生产系统设计 9.4 供电系统设计 9.4.1 概述 一供电的重要性和基本要求 电力是企业生产的主要能源。对企业应做到可靠、安全全和生产的需要,企业对供电提出以下基本要求:供电安全、供电可靠、供电优质、供电经济。 1.供电安全 在电能的供应、分配和使用过程中,不应发生人身伤亡和设备损坏事故。对于煤矿生产来说,由于主要是地下作业,工作环境特殊,供电线路和电气设备易受损坏,可能造成人身触电、电气火灾和电火花引起的瓦斯煤尘爆炸等事故,所以必须严格按照《煤矿安全规程》的有关规定进行供电,确保安全生产。 2.供电可靠 供电可靠就是要求供电具有连续可靠性。供电中断时不仅影响企业生产,而且可能损坏设备,产生废品,甚至发生人身伤亡事故。而煤矿一旦断电,不仅影响产量,还有可能引发瓦斯集聚、淹井、人身伤广和设备损坏,严重时将造成矿井的破坏。为了保证供电的可靠性,通常采用双电源。双电源可来自不同变电所或发电厂或同一变电所的不同母线上。对于煤矿,在一个电源发生故障的情况下,另一电源应能满足对主要个产设备的供电,以保证通风、排水以及生产的正常进行。 3.供电优质 在保证安全和可靠供电的前提下,还要保证供电的质量,用电设备在额定值下运行性能最好。因此要求供电质量方面有稳定的电压和频率,电压和频率足衡量电能质量的重要指标。 具体有以下4项指标: (1)电压:额定电压电压偏差不得超过允许值,电动机±5%,白炽灯+3%~-2.5。 (2)频率:额定频率50Hz,频率偏差不得大于±0.4%~±1%。 (3)波形:正弦波形,波形上不得有高次谐波产生的毛刺,以防造成电力污染。 (4)平衡度:三相电网电压平衡。 4.供电经济 一般考虑下列3个方面; (1)尽量降低企业变电所与电网的基本建设投资。 (2)尽量降低设备材料及有色金属的消耗量。 (3)注意降低供电系统的电能损耗及维护费用。 此外,企业还要求有足够的电能。这不仅要求电力系统或发电厂能提供充裕的电能而且要求企业供电系统的各项供电设施具有足够的供电能力。 二电力负荷分类 为了满足电力用户对供电可靠性的要求,即停电所造成的影响不同.同时又考虑到供电的经济件,根据用电设备在企业中所处的重要地位,以方便在不同情况下区别对待,通常将电力负荷分为3类。 1.一类负荷(一级负荷) 凡因突然小断供电,可能造成人身伤亡事故或重要设备损坏事故,给国民经济造成重大损失的或在政治上产生不良影响的负荷,均属于一类负荷。如钢厂炼

矿山供电复习题

1.属于隔爆电气设备有移动变电站、井下采煤工作面信号按钮、采煤机。 2.电流互感器二次额定电流为5A。 3.熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流。 4.人体触电时,极限安全电流为30mA·s。 5.《煤矿安全规程》规定:接地网上任一接地点的接地电阻不得超过2 。 6.一般工作场所的照明灯和电动机允许电压偏移范围为±5% 7.电压互感器二次侧的额定电压一般为100伏。 8.能带负荷操作并能切断短路电流的低压开关是断路器。 9.一般认为在距单根接地体或接地故障点20米左右的地方,电位已趋近于零。 10.煤矿供电的三大保护是过流保护、漏电保护、保护接地。 11.保护线(PE线)的功能是为保障人身安全,防止触电事故的发生使用的接地线。 12.变压器的功率损耗包括有功损耗和无功损耗两部分。 13.为了区别相序,三相交流母线U相涂以黄色,V相涂以绿色,W相涂以红色。 14.矿用电气设备分矿用一般型和矿用防爆型两大类。 15.矿山电力负荷分为三类:分别是一类负荷、二类负荷和三类负荷。 一类负荷是指凡突然中断供电可能造成人身伤亡事故或重大设备损坏,给企业造成严重经济损失的用电负荷。 (应采用两个独立的电源供电,任何一个电源因故障或检修而断电时,都不影响其他电源的继续供电)二类负荷是指凡突然中断供电可能造成大量减产,或停产较长时间才能恢复,给企业造成较大经济损失的用电负荷。 (一般采用取自变电所不同母线的双回路供电,中、小型矿山采用单回专用线路供电) 三类负荷是指凡不属于一、二类负荷的其他负荷。 (一般采用单一回路供电,不考虑备用电源) 16.矿用隔爆型自动馈电开关能在被保护线路发生过流或漏电时,自动跳闸。 17.架空线路由电杆、横担、绝缘子、金具、拉线和导线(包括避雷线)等组成。 18.开关在分断带有电流的电路时,在动、静触头间产生的白光称为电弧。 19.用来防止直接雷击的装置是避雷针(线)。 20.工矿企业供电的基本要求:供电安全、供电可靠、供电质量、供电经济。 21.矿用电气设备的隔爆外壳必须具有隔爆和耐爆性能。 22.触电按电流对人体的伤害程度分为电击和电伤两大类。 23.输电线路分架空线路和电缆线路两大类。 24.短路电流比正常工作电流大得多,短路电流通过供电系统的电气设备及导线时,一方面要产生很大的电动力,即电动效应;另一方面要产生很大的热量,即热效应。 25.煤电钻保护装置具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 26.电气设备的过电压按产生的原因可分为直击雷过电压和感应雷过电压两类。 27.电容器补偿方式有单独就地补偿方式、分散补偿方式和集中补偿方式三种。 28.矿井变电所的主变压器台数应选用2台及以上。 29.交流电额定电压为1200伏及以下的开关(电器)属于低压开关(电器)。 30.提高自然功率因数的方法: (1)正确选择并合理使用电动机,使其不轻载或空载运行。 (2)合理选择变压器容量,适当调整其运行方式,尽量避免变压器空载或轻载运行。 (3)对于容量较大,且不需调整的电动机(如矿井通风机),尽量选用同步电动机,并使其运行在过激状态。

电力系统复习题(新)

暂态 第1章稳态习题 1. 什么是电力系统?有哪些特点和基本要求? 答:电力系统是由发电机、变压器、输电线路、用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。 电力系统的特点是:电能不能大量储存,发电、供电、用电必须同时完成,过渡过程非常迅速。对电能质量要求很高,电能质量的优劣,直接影响各行各业。电力生产的事故,也是其它行业的灾难。 电力系统的基本要求:①保证可靠地持续供电;②保证良好的电能质量;③保证系统运行的经济性。 2.我国电力系统的现状如何? 答:①发电装机容量、发电量持续增长。截止2007年底,全国新增装机容量10,009万千瓦,总量达到71,329万千瓦。其中,水电新增1,306.5万千瓦,火电新增8,158.35万千瓦。同时,华能玉环电厂、华电邹县电厂、国电泰州电厂共七台百万千瓦超超临界机组的相继投运,标志着中国已成功掌握世界先进的火力发电技术,电力工业已经开始进入―超超临界‖时代。此外,中国电网建设快速发展,新增220千伏及以上输电线路回路长度4.15万公里,新增220千伏及以上变电设备容量18,848万千伏安。 ②电源结构不断调整。上大压小的举措提高了火电行业平均单机装机容量,增强了行业的 总体经济效益,提高了环境效益。对于新能源的各项政策及规划,将引导降低火电在电力中的占比,增加水电、核电、风电的比例,优化电力结构。 ③西电东送和全国联网发展迅速。我国能源资源和电力负荷分布的不均衡性,决定了―西电 东送‖是我国的必然选择。西电东送重点在于输送水电电能。按照经济性原则,适度建设燃煤电站,实施西电东送。 目前,西电东送已进入全面实施阶段:贵州到广东500千伏交、直流输变电工程已先后投产运行,向广东送电规模已达1088万千瓦。三峡到华东、广东±500千伏直流输变电工程先后投产。蒙西、山西、陕西地区向京津唐电网送电能力逐步增加。华北与东北、福建与华东、川渝与华中等一批联网工程已经投入运行, 2003年跨区交换电量达到862亿千瓦时。 截至2005年7月,除海南外已经初步实现了全国联网,初步实现了跨区域资源的优化配置,区域电网间的电力电量交换更加频繁,交易类型出现了中长期、短期、超短期、可中断交易等多种模式,呈现多样化的良好局面,由于跨区跨省电力交易比较活跃,部分联网输电通道长期保持大功率送电。西电东送、全国联网工程对调剂电力余缺、缓解电力供应紧张和促进资源优化配置起到重要作用。 ④可再生能源发电取得进步:A.风力发电建设规模逐步扩大。从―七五‖开始建设风电场, 到2004年底,内地已建成43个风电场,累计装机1292台,总装机容量达到76.4万千瓦,占全国电力装机的0.17%。单机容量达到2000千瓦。B.地热发电得到应用。到1993年底,西藏地热发电的总装机达到28.13兆瓦,约占全国地热发电装机(包括台湾在内)的94%;年发电量9700万千瓦时,占拉萨电网约20%。C.太阳能发电开始起步。至1999年,光伏发电系统累计装机容量超过13兆瓦。2004年建成容量为1兆瓦的太阳能发电系统,这是目前中国乃至亚洲总装机容量第一的并网光伏发电系统,同时,也是世界上为数不多的兆瓦级大型太阳能光伏发电系统之一。D.小水电建设取得巨大成绩。截止到2000年底,全国已建成小水电站4万多座,装机达2485万千瓦,占全国水电装机的32,4%,占世界小水电开发量的40%以上,年发电量800亿千瓦时,占全国水电发电量的36.27%。 ⑤结构性矛盾突出,技术升级任重道远:A. 电源结构有待优化;B. 电力生产主要技术指 标与国际水平还有一定差距。 3.电力系统有哪些控制?各种控制的特点是什么?

电力工程基础试题

电力工程考试题: 一、填空题(每空1分,共10分) 1、采用分裂导线的目的是降低线路的和。 2、电压降落是指网络元件首、末端电压的,而电压损失则 是指网络元件首、末端电压的。 3、短路电流在暂态过程中包含交流分量和分量。 4、短路后出现的短路电流最大瞬时值称为短路电流。 5、断路器的热稳定性常用短路电流的来校验。 6、与隔离开关相比,断路器的最大的好处是可以。 7、在我国,电流互感器的极性是按原则来确定的。 8、电压互感器的二次电压一般为V。 二、名词解释题(共10分) 1、无限大功率电源(3分) 2、一次系统、二次系统(4分) 3、简述电流继电器的起动电流,返回电流和返回系数(3分) 三、简答题(每小题5分,共25分) 1、简述断路器DW2-110、导线LGJ-150型号的含义 2、简述电力系统对继电保护的要求 3、简述电力系统中,线路额定电压,发电机的端电压,变压器的额定电压之间 的关系 4、衡量电能质量的主要指标有哪些? 5、内桥接线 四、作图题(10分) 画出图一所示系统在K点发生不对称短路时的零序网络图(各个元件按序号已标在图中) G1T1T2T 3 G2G3 123 4 X n1 79 8 11 1213 10 14 15 X n2 L1L2L 3 56 K 五、计算题(共45分) 1、某110KV输电线路,长度为80km,导线为LGJ—150,水平排列,线间距为4米,试计算输电线路的参数,并画出等值电路。已知铝的密度为31.5?.mm2/km,d=16.72mm。(10分) 2、双绕组变压器的型号为SFL--40000,额定电压为121/10.5KV;P k=230KW;U k%=10.5;P0=57KW,I0%=2.5,试分别计算该变压器归算到高压侧的有名值参数,并画出等值电路。(8分)