文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绘制水压图

绘制水压图

绘制水压图
绘制水压图

绘制水压图:

静水压线的高度:H=11*3+4=37mH2O;

本设计回水管主干线的总压降,通过水力计算,取与供水主干线压降相等为28457.696pa即2.9mH2O。

则回水管动水压曲线的末端位置:37+2.9=39.9mH2O;

本设计中用户所预留的资用压力差为5mH2O,供水管主干线末端的水位高度为:39.9+5=44.9mH2O.供回水管的压力损失相等,即 2.9mH2O.则在热源出口处,供水管动水压曲线的高度为44.9+2.9=47.8mH2O。本设计中热源内部压力损失13mH2O。47.8+13=60.8mH2O

热负荷延续时间图:

延续时间图的横坐标的左方为室外温度tw,纵坐标为供暖热负荷Qn,横坐标的右方为延续小时数。任一室外温度下的供暖热负荷可按下式计算:

式中,Qn ——任一室外温度对应的热负荷,kw;

Qn’——供暖设计热负荷,kw,Qn’=3393.5kw;

tn ——供暖室内计算温度,℃,tn=18℃;

tw’——供暖室外计算温度,℃,tw’=-9℃;

tw ——任一室外温度,℃。

(kw)

188

年耗热量

供暖年耗热量按下式计算:

式中,Qn ’—— 供暖设计热负荷,kw ,Qn ’=3393.5kw ;

N —— 供暖期天数,d ,n=129d ;

tw ’——供暖室外计算温度,℃,tw ’=-9℃;

tn ——供暖室内计算温度,℃,tn=18℃;

j -p t —— 供暖期室外平均温度,℃,j -p t =-1.6℃;

0.0864—— 公式化简和单位换算后的数值,(0.0864=24*3600*610-); N, tw ’,j -p t 的值按《暖通规范》值确定。

故本设计根据式得:

a n ? Q =0.0864*3393.5*(19.6/27)*129

=27456.4(GJ )

基于动态水压图的供热管网运行工况分析研究

基于动态水压图的供热管网运行工况分析研究 朱铁军 (胜利油田热电联供中心,山东东营257000) 摘要:供热管网水压图是直观反映管网在运行阶段的水力工况的一种重要工具,基于计算机及网络技术在供热领域的大规模普及应用,本文提出了一种基于SCADA 数据采集系统的动态水力平衡监控的新模式,该模式通过对利用管网模型对设计水进行仿真计算的基础上,创造性地运用实时动态水压图实现对管网水力工况的及时监控,运用历史动态水压图对管网运行中的故障进行诊断,从而保证热网系统的正常运行。 关键词:水压图;水力平衡;热网监控;工况分析中图分类号:TU995 文献标识码:A 文章编号:1001-7119(2015)12-0223-03 Analysis and Research of Heat-supply Network ’s Performance Based on Dynamic Water Pressure Diagram Zhu Tiejun (cogeneration Center of Shengli oil field,Dongying 257000,China) Abstract:The water pressure diagram is an important tool in hydraulic analysis of heat supply network.Under the back?ground of large-scale applications of automation control system and SACADA system in the field of heat supply area,this paper designedthe method to create pipe network model for simulation calculation and create a new mode to monitor the performance of dynamic hydraulicbased on automatic data acquisition https://www.wendangku.net/doc/a115045201.html,pare withtraditional pressure diagram,it? realized a tool called Real-time Dynamic Pressure Diagram and its application in monitoring of the pipe network hydraulic condition,combine with another tool called Historical Dynamic Pressure Diagram todo effective analysis,so as to ensure the safe and steady operation of heating system. Keywords:pressure diagram;hydraulic balance;SCADA;performance analysis 随着我国城市化进程的加速及房地产规模的扩张,接入管网的居民和企业用户逐年增加,许多热力公司在原有的管网系统上不断延伸管线长度,建设新的换热站,更换旧的设备,以满足更高的热负荷需求。管网的改造及复杂化,导致原有的设计水压图难以实现,给热网运行人员合理调度和故障诊断带来很大的难度,也使得系统的安全运行缺乏足够的保障。 水压图是表示供热管网中各换热站一次水侧供水、回水压力大小以及分布状况的压力曲线。在设计过程中,它是综合考虑了换热站的标高、管线长度、管道承压能力、用户最小资用压头等因素后的优化设计结果。为了防止用户系统压力过高将散热器压破或压 力过低时用户系统汽化,或倒空等事故发生,在热水网 路设计或运行时,必须分析和表示热水网路的压力分布情况,即要用水压图来对热网系统进行分析。在管网投入运行初期,同样需要根据实际运行工况绘制实际水压图以计算系统各节点压力与设计压力的偏离程度,并通过各种手段来修正、调节,最终实现设计工况。水压图作为一种直观的压力图形可以十分清楚地表示管网和换热站各点压力的大小和变化情况,是分析研究管网运行工况的有力工具。 本文提出并实现了一种基于西门子PVSS 软件平台热网SCADA 系统的动态水压图工况分析系统,包含管网水压仿真计算模型、实时动态水压图和历史动态 收稿日期:2015-04-17 作者简介:朱铁军(1977-),男,山东东营人,硕士,胜利油田热电联供中心技术首席,高级工程师,研究方向:区域供暖规划与设计、锅炉安全。 第31卷第12期2015年12月 科技通报 BULLETIN OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol.31No.12Dec.2015

热水采暖系统水压图的画法、使用方法等

(1)若欲全部采用直接连接,并保证所有用户不汽化、不倒空、不超压: 由于1、2用户为低温热水采暖,仅考虑不倒空不超压;3、4用户为高温水采暖,需考虑不倒空、不超压、不汽化。首先考虑不倒空、不汽化:若1、2用户满足不倒空,各用户的充水高度(而非楼层高度)再加3~5mH2O富裕量的静水压曲线高度分别为: 19+3=22m、36+3=39m;3、4用户既满足不倒空(3m富裕量)、不汽化(110℃汽化压力4.6m)后的高度分别为10+3+4.6=17.6m、15+3+4.6=22.6m;同时满足四个用户不倒空、不汽化要求的最低高度应取四者的最大值即为39 mH2O。其次考虑验证不超压:若选在39 mH2O位置,对1、2、3、4用户底层散器的承压力分别为39-2=27m、39-6=33m、39-(-7)=46m、39-(-2)=41m,很明显3、4用户高度超过了散热器的承压能力40 mH2O。若选用39m的静水压曲线高度,需 1、2用户直接连接,3、4用户间接连接,间接连接用户较多,增加了基建投资运行费用。 (2)现仅考虑2用户采用间接连接,而1、3、4用户采用直接连,并保证不汽化、不倒空和不 超压的要求:按照前面计算满足不倒空、不汽化的静水压曲线高分别为22m、17.6m、22.6m,三者最大值为22.6m,现取23m静水压曲线;前述己验证1、3、4个用户底层散热器的承 压均不超过40 mH2O。所以选用23m的静水压曲线是合适的。在水压图中平行于横坐标 的纵坐标为23m的静水压曲线便可以画出来。 (3)然后画主干线回水管动水压曲线,从定压点(也是循环水泵入口处)A点23m处开始画,逆着流动方向上升,B点的静水压力应为A点静水压力23m+回水干管的压力损失12m=35 m,即B点的纵坐标为35m即为最远用户4的出口,横坐标为4用户2000对应上去即可;由己知4用户的压力损失为10m,故C点纵坐标为35+10=45m即为4用户的入口处。然后画供水管动水压曲线,C、D两点供水压力损失高差为12m,故D点纵坐标为45m+12 m=57m,该点为供水管的起点即热源的出口;然后画热源的损失,己知热源损失为12m,便可得循环水泵出口处E点的纵坐标为57m+12m=69m,所以E点与A点的纵坐标高差即为循环水泵的扬程:69-23=46m。 (4)对每个用户支线的画法,以3用户H‐I画法为例,在距离热源1400m处向上画直线与动水压线分别相交于H和H’点,H点到I点是逆着流向画,确定I点包括水平方向位移和垂

热网水利工况实验---伯努利

GKW-1热网水利工况实验台(伯努利方程) 一、实验目的: 使用热网水力工况模型实验装置进行几种水力工况变化的实验,能直接了解热网水压图的变化情况,巩固热水网路水力工况计算的基本原理。掌握水力工况分析方法、验证热水网路水压图和水力工况的理论。 二、实验原理 本实验原理即水压图形成的原理,如图一所示。 热水流过某一管段,经过断面1和断面2时,我们可以列出这两个断面间的伯努力方程: (总能不守恒,损失了用以补偿重力势能) 式中:P1、P2——断面1、2的压力,Pa; Z1、Z2——断面1、2的管中心线离某一基准面0—0的位置高度,m; V1、V2——断面1、2的水流平均速度,m/s; ρ——水的密度,kg/m3; g——自由落体重力加速度,9.81m/s2; ΔH1-2——水流经管段1-2的压头损失。 在实验供热管路中,由于各处流速差别不大,因而 即水流经某一管段的压头损失是该管段的测压管水头之差(包括重力势能补偿损失和阻力损失)。 压头损失原因:供暖从底层到高层用户。 由此关系在供热管网的供、回水管道中由起点开始依次减去压力损失,求出各断面的测压管水头,将这些水头依次连成线即为水压图。 三、实验装置 装置示意图见图二。由高位水箱,循环水泵、测压管、供水管、调节阀,回水管及调节阀,以及表示用户系统的管路、流量计所构成。 测压管是10根上部通大气、直径为8mm、长为1.5m的玻璃管,其底部用橡胶管同测压点(相当于用户的热水入口和回水出口)相连,垂直固定在压差板上并通过滑动尺读数。 四、实验步骤:

1、准备工作 将补给水箱灌满水,启动水泵,缓慢打开阀门A和a,水由水泵经锅炉后一部分进入供水干管、用户、回水管,另一部分进入高位水箱,待系统充满水、打开B阀的同时关闭A阀,保持水箱水位稳定,充水的同时要注意系统排气,以保证系统中不存气泡。 2、正常工况时的水压图 用改变供回水管上调节阀开度的方法,调节各管段的阻力,使各测点间有适当压差并使水压图接近(a)中的曲线1,以此工况作为正常工况。记录测压管之值。 调节时注意:阀门2、11靠近循环泵,它们的开度稍变水压图将有较大的变化。当关小阀5时,这时由于整个系统阻力增加,总流量将减少,供水干管与回水干管的水速降低,单位长的压力将减少,因此水压图比正常工况时平坦一些,并且供水管水压线在阀5处出现了一个急剧下降,如图三(b)曲线所示。阀门5以前的用户,由于资用压头增加,流量都有所增加,越近阀门5处的用户增加越多,即发生的不等比的一致失调;阀5以后的系统本身阻力数未变,但作用压头却减少了,它们的流量按相同的比例减少,即这些用户发生了一致的等比失调。对整个管网来讲有的用户流量增加,有的用户流量减少,发生了不等比的一致失调。记录各点压力、流量。绘制新水压图与正常的进行比较,并记录各用户流量的变化程度。 3、关小阀2时的水压图 将阀5恢复到原态,此时各点的压力一般不会完全恢复到原态,待稳定后记下新的正常工况的测压管读数。 关小阀2时,总流量将减少,由于网络干管和用户分支管的阻力数未变,故各用户流量分配比例不变,都按同一比例减少,即网络产生了一致的比例失调。如图三(b)曲线2。待稳定后读出测压管值。 4、关闭阀Ⅲ时的水压图 把阀2恢复到原态,待工况稳定后读数作为新的正常工况。然后关闭阀Ⅲ,此时网路总阻力数增加,总流量减少。从热源到用户Ⅲ(阀Ⅲ代表用户Ⅲ)的供水管和回水管水压线将变得平缓一些,但因水泵扬程变化甚微,所以在用户Ⅲ处供水管的压力差将会增加,使Ⅲ后面用户的流量以相同的比例增加如图2(c)曲线2。 阀门Ⅲ恢复原来位置,关闭阀门1,观察网路各点的压力变化情况。即回水定压。 阀门1恢复原来位置,关闭阀门12,观察网路各点的压力变化情况。即给水定压。 实验完毕,关闭阀门A、B,停止水泵运行。

实习II编制承压水等水压线图

实习II 编制承压水等水压线图 一、实习目的 1.掌握绘制承压水等水压线图的基本方法。 2.学会读承压水等水压线图。 二、编制承压水等水压线图原则 1.绘制等水压线图时, 所用的地形地质底图比例尺应大于或等于水文地质观测实际材料图和编制的承压水等水压图比例尺。 2.承压水等水压线图中所采用的所有水文地质观测点(井、钻孔、泉、地表水观测站点)与所研究的该地下承压水含水层都应具有一定的水力联系( 这些工作均应在水文地质勘查期间通过抽水、放射性示踪或化学试剂示踪、水质资料分析等确定。这些方法都将在后续课程中介绍 )。 3.绘制承压水等水压线图前应了解和掌握该地区地形地貌、植被、地层岩性、厚度、产状和时代、水文地质条件等。在松散沉积区, 应掌握第四系沉积厚度与沉积物特征、古地貌和现代地貌空间分布关系。在基岩地区, 应掌握褶皱发育类型、断裂发育性质、节理空间分布规律等。在岩溶区, 还应了解和掌握该区的岩溶发育和分布规律。因为这些都控制着承压水等水压线的流场分布状态。 4.所采用的水文地质观测点静水位, 必须是同一时间统测的数据(要求最多不超过3天)。尤其是岩溶十分发育地区, 地下水从补给到径流与排泄, 均以岩溶管道形式流动, 历时很短。因此, 更应在尽可能短的时间内测得资料(最好当天内)。 5.按规范要求, 对该区水文地质观测点统一编号。用规定的各种符号, 以适当大小投在底图上, 然后将各点观测数据标上(见图Ⅱ—3 图例)。 6.不同比例尺图件, 规定有相应数量和密度的水文地质观测点。大比例尺应全部实测;对于中比例尺图件, 若局部控制点不足, 一般情况应补齐。但在条件不具备情况下(资金、设备、地形和水源等), 可依据地形、岩层产状和厚度、岩性、构造等资料进行推测勾绘。但必须在有关文字说明或图例中表示清楚。并建议以后有条件时进一步查明;对于小比例尺图件, 可依据有关资料进行推测勾绘。 三、承压水等水压线图绘制方法

流体输配管网第七章作业

第七章 7-2、什么是液体管网的水压图?简述绘制水压图的基本步骤。 答:水压图是将系统中各节点的侧压管水头高度顺序连接起来形成的线。 热网水压图的绘制: ①选择基准面:以外网循环水泵的中心线高度为基准面,纵坐标 按比例表示标高(m),横坐标按比例表示水平距离(m); ②选定静水压线的位置,要满足系统静止时,不超压,不汽化, 不倒空; ③选回水管动水压线的位置和供水管动水压线的位置; ④根据外网的资用压力,画出支管路的动水压线; ⑤根据用户所需作用压力,确定热网和用户系统的连接方式。 7-3、什么是管网的静水压线?确定室外集中供热热水管网静水压线要考虑哪些要素? 答:静水压图为循环水泵停止工作时的水压图。 因素: (1)管道的最高承压; (2)热水网路及与它直接连接的供暖用户系统内,不会出现汽化和倒空; 7-4、在气体管网的压力分布图中,吸入段和压出段各有什么显著特征? 答:吸入段的特征:

(1)吸入段的全压和静压均为负值,在风机入口负压最大,风管的连接处如果不严密,会有管外气体渗入; (2)在吸入管段中静压绝对值为全压绝对值与动压值之和; d q j P P P += (3)当管网系统中只有吸入管段时,风机的风压应等于吸入管网的阻力及出口动压损失之和。 压出段的特征: (1)压出段的全压和为正值,在风机出口全压最大; (2)在吸入段和压出段,全压均是沿程下降的,而在风机的进出口处全压的绝对值达到最大。 (3)若在管段截面积很小的断面,由于动压上升,也可能出现静压 P j <的情况,此时动压的绝对值等于静压和全压绝对值之和即 j q d P P P +=。另外,压出段的静压一般为正值,此种情况下,全压的 绝对值为静压绝对值和动压绝对值之和即d j q P P P +=。 7-10、什么是水力失调?怎样克服水力失调? 答:管网系统的流体在流动过程中,往往由于多种原因,是管网中的某些管段的流量分配不符合设计值。这种管网系统中的管段实际流量与设计流量的不一致,称为水力失调。 克服水力失调的首要办法是管网设计和动力源等设备选择合理,若是管网的流动特性发生了改变而引起的水力失调就应该就行水力平衡调节。 7-12、习题图7-1是一个机械送风管网。水力计算结果如下:

水压图介绍

水压图介绍 对于大多数朋友来说,不可能准备一摞厚厚的规范、图集和设计手册。也不可能去腾出宝贵的时间去研究这堆“百年不遇”的专业知识。即使有资料,也有时间,这种专业性很强的“术语”,也会把朋友们搞的头昏脑涨或者只能一知半解。本专题就几个重点术语谈下自己的理解,希望对朋友们有所帮助。 前几天在网易暖通论坛,看到这样一个求助的帖子,大概是说有一个层高为3米共30层的住宅,1~15层为一个分区;16~30层为一个分区,问工作压力应该为多少。 高层住宅一般采用新双管系统。先解释下新双管系统这个术语:如图——引入室内后,每 个住户都从立管单独引出,成为一个独立的系统。 这是住宅分户计量常用的形式。本图为一梯两户的 系统图。 “工作压力”应该指名归属,也就是说。应 该说明是一层的工作压力还是15层的工作压力, 或者说是系统的工作压力。系统的工作压力应该是 指整个系统的最大工作压力。稍后和朋友们一起认 识下水压图,一种用图表显示的整个系统的压力分 布,这将有助于朋友们更好的理解工作压力。 朋友们可以想象,1层和15层的各自盘管承 受压力一样吗?当15顶层地暖盘管内充满水时 (系统不运行),整个低区系统上下连通,首层地 暖盘管要承受整个立管15*3=45米的水柱的压力。 当系统运行是时候,为了避免系统压力波动,保证 整个安全运行不倒吸入空气(不倒空),还要给整 个系统加上3~5米的富裕压力。以上说的是低区系 统不运行的压力。如果低区是一个独立的系统(比如通过散热器连接),此时的系统最大压力可以作为系统的静水压线所对应的静水压力。当系统运行是时候,循环水泵要提供水在管道流动所要克服的阻力,实际系统各点所要承受的压力都在静水压线之上,这时的压力才是真正的工作压力。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》的规定,建筑大于50米应分区,故分建筑分成了两个区。分区的目的在于避免地层采暖设备的压力太大。如果30层只做一个系统,如左图的形式,当顶层地暖盘管内充满水时(即使系统不运行加压),整个系统上下连通,首层地暖盘

热网水力工况实验报告

实验一 热网水力工况实验 一、实验目的 1.了解不同水力工况下热网水压图的变化情况,巩固热水网路水力工况计算的基本原理。 2.能够绘制各种不同工况下的水压图。 3.了解和掌握热网水力工况分析方法,验证热网水压图和水力工况的理论。 二、实验原理 在室外热水网路中,水的流动状态大多处于阻力平方区。流体的压力降与流量、阻抗的关系如下: 流体压降与流量的关系 2SV P =? 2V S H H =? 并联管路流量分配关系 3 2 1 3211: 1: 1::s s s V V V = 水力失调度 正常 变V V X = 正常 变 P P ??= 正常 变H H ??= 式中 P ?——管网计算管段的压力降,Pa ; H ?——管网计算管段的水头损失,mH 2O ; V ——网路计算管段的水流量m 3 /h ; S ——管路计算管段的阻力数,Pa/(m 3/h)2; H S ——管路计算管段的阻力数,mH2O/(m 3/h)2; 变 V — 工况变化后各用户的流量m 3/h ; 正常V — 正常工况下各用户的流量m 3/h ; 变 P ?,变H ?— 工况变化后各用户资用压力; 正常 P ?,正常H ?— 正常工况下各用户的资用压力; 三、实验设备及实验装置

1、测压玻璃管 2、阀门 3、管网(以细水管代替暖气片) 4、锅 炉(模型) 5、循环水泵 6、补给水箱 7、稳压罐 8、膨胀水箱 9、转子 流量计 图1 热网水力工况实验台示意图 四、实验步骤 1.运行初调节 先打开系统中的手动放气阀,然后启动水泵。待系统充满水,膨胀水箱水位到达所需的定压高度后,关闭阀门L,保持水箱水位稳定。调节供水干管和各支管(代表用户)的阀门,使各节点之间有适当的压差,待系统稳定后记录各点的压力和流量,并依此绘制正常工况水压图。 2.节流总阀门 缓慢关小供干管上的总阀门A,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水流量,绘制新水压图,并与正常水压图进行比较。 3.节流供水干管中途阀门 将总阀A恢复原状,使水压图变回正常工况,不一定强求与原来的正常水压图完全吻合,待系统稳定后,记录下各点的压力和水流量。 将中途阀门C慢慢关小,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水 流量,绘制 新水压图,并与正常水压图进行比较。 4.调节用户处阀门(可有开大、关小、完全关闭三种情况)将阀门C恢复原状,使水压图变回正常工况,记录本次正常水压图的各点压力与用户流量。

热网水力工况实验报告

实验一 热网水力工况实验 一、实验目的 1.了解不同水力工况下热网水压图的变化情况,巩固热水网路水力工况计算的基本原理。 2.能够绘制各种不同工况下的水压图。 3.了解和掌握热网水力工况分析方法,验证热网水压图和水力工况的理论。 二、实验原理 在室外热水网路中,水的流动状态大多处于阻力平方区。流体的压力降与流量、阻抗的关系如下: 流体压降与流量的关系 2SV P =? 2V S H H =? 并联管路流量分配关系 3 2 1 3211: 1: 1::s s s V V V = 水力失调度 正常 变V V X = 正常 变 P P ??= 正常 变H H ??= 式中 P ?——管网计算管段的压力降,Pa ; H ?——管网计算管段的水头损失,mH 2O ; V ——网路计算管段的水流量m 3 /h ; S ——管路计算管段的阻力数,Pa/(m 3/h)2; H S ——管路计算管段的阻力数,mH2O/(m 3/h)2; 变 V — 工况变化后各用户的流量m 3/h ; 正常 V — 正常工况下各用户的流量m 3/h ; 变P ?,变 H ?— 工况变化后各用户资用压力; 正常P ?,正常 H ?— 正常工况下各用户的资用压力; 三、实验设备及实验装置 1、测压玻璃管 2、阀门 3、管网(以细水管代替暖气片) 4、锅炉(模型) 5、循环水泵 6、补给水箱 7、稳压罐 8、膨胀水箱 9、转子流量计 图1 热网水力工况实验台示意图

四、实验步骤 1.运行初调节 先打开系统中的手动放气阀,然后启动水泵。待系统充满水,膨胀水箱水位到达所需的定压高度后,关闭阀门L,保持水箱水位稳定。调节供水干管和各支管(代表用户)的阀门,使各节点之间有适当的压差,待系统稳定后记录各点的压力和流量,并依此绘制正常工况水压图。 2.节流总阀门 缓慢关小供干管上的总阀门A,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水流量,绘制新水压图,并与正常水压图进行比较。 3.节流供水干管中途阀门 将总阀A恢复原状,使水压图变回正常工况,不一定强求与原来的正常水压图完全吻合,待系统稳定后,记录下各点的压力和水流量。 将中途阀门C慢慢关小,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水流量,绘制新水压图,并与正常水压图进行比较。 4.调节用户处阀门(可有开大、关小、完全关闭三种情况) 将阀门C恢复原状,使水压图变回正常工况,记录本次正常水压图的各点压力与用户流量。 关闭用户b处的阀门,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水流量,绘制新水压图并与正常水压图进行比较。, 5.实验完毕,停止水泵运行。 五、实验内容及数据记录 将每种工况下各用户供、回水管处的压力和水流量记入下表: 表1 各用户压力、流量记录表

区域地下水压等值线的绘制及地下水循环条件分析(精)

区域地下水压等值线的绘制及地下水循环条件分析 [实验目的]结合课程中所学的“地下流体的赋存运动条件、地下流体观测环境”等基础理论,了解衡水市地下水观测背景资料;学会使用等值线绘图程序Surface Modeling System (Surfer)绘制区域承压含水层的等水压线,并能够根据等水压线与区域地质、水文地质条件分析地下流体的循环与转化条件,掌握地下流体观测背景条件的变化规律。 [实验要求]利用给出的衡水市地下水动态数据,绘制该区域不同年份、月份的深层及浅层地下水的等水压线;并根据所绘等水压线,结合区域地质条件,简要分析该区域深、浅层地下水的循环运动规律。 [实验仪器] 电脑、Surfer绘图软件 [实验步骤] 1、加载底图:底图为预先储存好的图象或图形文件,作为背景或用来完成Srufer 的三维图形。由Map→Base Map或由工具栏打开输入文件对话框。 2、根据所给的地下水动态数据,分别确定观测井位的坐标:由Map→digitize 在打开的底图中按顺序找到各观测井的位置,并分别确定其X、Y坐标,存为“*.bln”文件;在suffer中打开该文件,删去第一行的坐标点数统计值,并将已知的地下水动态数据做为第三列的Z值输入后保存。 3、由离散点的XYZ文件创建[.GRD] 文件:由Grid→Data 打开上一步保存的数据文件,在弹出的对话框中选择X、Y、Z数据列,调整X、Y的最值后,点击“确定”便生成了相应的“*.GRD”文件。(具体可见实习报告中的suffer软件使用说明) 4、裁剪底图:由Map→digitize在打开的底图中确定所裁图形的边界坐标并存为“*.bln”文件,在suffer中打开该文件,将第一行第二列的flag值由1改为0,修改后保存;由Grid→Blank打开上一步生成的“*.GRD”文件,在弹出的对话框中选择由所裁图形边界坐标存为的“*.bln”文件,生成裁剪后的“out.GRD”文件。 5、等值线图绘制:由Map→Contour Map→New Contour Map打开上一步所生成的“out.GRD”文件,显示等值线图对话框,在对话框中可对等值线进行“色阶、填充、平滑”等调整(具体见软件使用说明),点“确定”后绘出等值线图。

供热管网综合性能试验说明(主教433、435)

供热管网综合性能试验系统实验项目说明书 供热管网综合性能实验台流程图

1、一次热网水力工况动态性能试验 通过本实验系统可实现一次热网在运行状态下,管网元部件发生调节变化时整个管网的水力工况动态性能的实验。 一级网结构示意图如图1所示 图1 二级网结构示意图 该试验具体包括以下几个试验内容: a)一级网阀门调节前后管网水力工况动态变化; 一次网阀门QF5或者QF7开度减小节流,此时网路的总阻力数将增加,总流量将减少,网路工作曲线如图2所示 图2 阀门节流后网路工作曲线 由于网路总阻力数变大,阻力特性曲线左移,循环泵扬程增加到Hp’。 不过由于循环泵特性曲线较为平缓,因此该扬程变化值不大。网路的总流量 。 G s G

此时,由于流量减少,供、回水干管的水压线都将变平缓,从热源到用户之间的供、回水压线将变得平缓一些,具体的网路水压图示意图如图3所示。 图3 阀门节流后水压图 此时,对于用户而言,相当于本身阻力数未变而总的资用压头减少了,因此用户的流量将减少。此时根据阀门节流前后,热用户进、出口的P1、P2压力表的实际读数即可绘制出实际的热网运行水压图。 b)一级网循环泵运行台数变化后管网水力工况动态变化; 一次网循环泵由设计工况条件下两台并联变为单台运行时,网路工作曲线如图4所示 图4 循环泵改变台数后网路工作曲线 根据上图可知,单台泵运行时,循环泵的扬程降低,网路的总流量G s G 。此时,由于流量减少,供、回水干管的水压线都将变平缓,从热源到用户之间的供、回水压线都将变得平缓一些,具体的网路水压图示意图如图5所示。

图5 循环泵改变台数后水压图 此时,对于用户相当于本身阻力数未变而总的资用压头减少了,因此用户的流量将减少。此时根据热用户进、出口的P1、P2等压力表的实际读数 即可绘制出实际的热网运行水压图。 2、二次热网水力工况动态性能试验 通过本实验系统可实现二次热网在运行状态下,管网元部件发生调节变化时整个管网的水力工况动态性能的实验。 二级网结构示意图如图6所示 图6 二级网结构示意图 该试验具体包括以下几个试验内容: a)二次网初调节前后管网水力工况动态变化; 热网未进行初调节时,各热用户的进口阀门TF9、TF12、TF13、F15均处于开度较大的状态,此时由于未调节,热网近端热用户的作用压差很大,其剩余作用压差在用户分支管路上很难全部消除。前端用户的的实际阻力数远小于设计规定值,网路总阻力数比设计阻力数小,此时管网工作特性如下

热网水压图综合实验

《流体输配管网实验》教学大纲 实验一热网水压图综合实验 实验名称:热网水压图综合实验 实验类型: 综合性实验 学时:2 适用对象: 建筑环境与设备工程专业 一、实验目的 在热网运行过程中,各种水力工作情况的变化,会引起管路各点及用户的压力发生变化,水压图可清晰地表示出上述压力的变化情况。 利用双管热网水压图实验装置进行若干种工况变化的实验,学生能够直观地了解水压图随水力工况改变的变化情况,可以熟悉热网水力工况的分析和计算,进而巩固和验证课堂所学水压图的相关知识,加深课堂理论教学的效果。同时,通过本实验,学生能够更好地掌握水力工况分析方法和使用理论知识指导热网的水力工况调整。 二、实验要求 采用不同的实验设备掌握热水供暖系统中各热用户水流量与水压头的概念,通过改变实验工况,掌握热水供暖系统中水流量与水压的变化规律,以及绘制热水网络水力工况实验水压图;对实验的结果进行分析,从而巩固课堂所学的知识。 三、实验原理 图2-1为实验装置示意图,图中设置了5个采暖用户并联在一个供热系统的供回水干管上,同时配有测定各用户前后压力的测压管,设备均采用了可微量调节各部分水流量的调节阀,使局部阻力微小变化就可影响到整个系统水压曲线的变化。 四、实验仪器 实验仪器为热网水压测试仪。 五、实验预习要求、实验条件、方法及步骤 1.实验前的工作 ⑴水压图定义 在液体管路中,将管路各节点的测压管水头高度顺次连接起来形成的线,称为水压曲线,它可以直观地表示出液体管路中各点的压力,因而也称其为水压图。 通过绘制流体网路的水压图,可以全面地反映管网和各用户的压力状况及了解整个系统在调节过程中或出现故障时的压力状况,从而揭示关键性的影响因素和采取必要的技术措施,保证管网安全运行。 ⑵水力失调度定义 正确理解水力失调度的概念,并能定性分析何种情况下出现何种水力失调,以便能够对热用户水力失调状况作出正确的分析,有助于实验之前定性画出各种情况下的热网水压图。 ⑶热网水力工况的理论分析

水压图的作用及画法

水压图在液体管网设计中的重要作用 在液体管网系统中连接着许多用户。这些用户对流体的流量,压力及温度(如热水管网)的要求,可能各有不同,且所处的地势高低不一。在管网的设计阶段必须对整个管网的压力状况有个整体的考虑。因此,通过绘制流体网络的压力分布图(水压图),用以全面地反映管网和各用户的压力状况,并确定使它实现的技术措施。在运行中,通过网路的水压图,可以全面了解整个系统在调节过程中或出现故障时的压力状况,从而揭示关键性的影响因素和采取必要的技术措施,保证安全运行。 此外,各个用户与管网的连接方式以及整个管网系统的自控调节装置,都要根据网路的压力分布或其波动情况来选定,即需要通过对水压图的分析作为决策依据。 综上所述,水压图是流体管网设计和运行工况分析的重要工具,应掌握绘制水压图的基本要求、步骤和方法,以及会利用水压图分析系统压力状况。 在各种流体管网中,热水网路由于温度较高而对压力分布要求相对较为复杂,所以下面以热水管网为例,介绍其水压图绘制及其水压分析的方法。 1.热水网路压力状况的基本技术要求 热水供热系统在运行或停止运行时,系统内热水的压力必须满足下列基本技术要求。 (1)在与热水网路直接连接的用户系统内,压力不应超过该用户系统用热设备及其管道构件的承压能力。如供暖用户系统一般常用的柱形铸铁散热器,其承压能力为4×105Pa。因此,作用在该用户系统最底层散热器的表压力,无论在网路运行或停止运行时都不得超过4bar。常用换热器与散热器的工作压力见表7-1-1。 常用换热器与散热器的工作压力表7-1-1 (2)在高温水网路和用户系统内,水温超过100℃的地点,热媒压力应不低

实验_流体管网水力工况实验

流体管网水力工况实验 一、实验目的 使用流体管网水力工况模型实验装置进行几种水务工况变化的实验,能直接的了解热网水压图的变化情况,巩固热水网路水力工况计算的基本原理。掌握水力工况分析方法、验证热水网路水压图和水力工况的理论。 管网水力工况示意图 二、实验装置(如图) 图的下半部由管道、阀门、流量计、稳压罐、锅炉、水泵组成,用来模拟由7个用户组成的热水网路。上半部有高位水箱和14根玻璃测压管,测压管的顶端连接在一起与大气相通,测压管下端用胶管与网路分支点相接,用来测量热网用户连接点处的供水干管与回水干管的测压管水头(水压曲线高度)。每组用户的两支测压管问附有标尺以使读出各点压力。 三、实验步骤 1.正常水压图 启动水泵缓慢打开闸阀1和闸阀3,水由水泵经锅炉、稳压罐后一部分进入供水干管、用户、回水管,另一部分进入高位水箱,待系统充满水,打开闸阀2有同时关闭闸阀1,保持水箱水位稳定,调节各阀门,以增加或减少管段的阻力,使各节点之间有适当的压差,待系统稳定后,记录各点的压力和流量,并以此绘制正常水压图。 2.关小球阀2时的水压图

将闸阀7恢复到原来位置,把球阀2关小,记录新水压图各点的压力和流量。 3.关闭用户3时的水压图 将球阀5恢复原状,各点压力一般不会恢复到原来读数位置,不一定强求符合原来的正常水压图。关闭。记录新水压图各点的压力、流量。 4.关小供水干管中球阀5时的水压图 将球阀5关小一些,这时热网中总流量将减少,供水干管与回水干管的水速降低,单位长度的压力降减少,因此水压图比正常工况的时平坦些,在球阀5处压力突然降低,球阀5以前的用户,由于资用水头增加,流量都有所增加,越近球阀5的用户增加超多,球阀5后各用户的流量则减少,减少的比例相同。即所谓一致等比失调,记录各点压力、流量。绘制新水压图与正常的进行比较,并记录各用户流量的变化程度o 5.球阀2恢复原来位置,关闭球阀1,观察风路点的压力变化情况,即回水定压。 6.球阀1恢复原来位置。关闭球阀15,观察网路点的压力变化情况。即给水定压(注:此时应将水箱位置升高一些)。 实验完毕,关闭闸1和2,停止水泵运行。

绘制水压图

绘制水压图: 静水压线的高度:H=11*3+4=37mH2O; 本设计回水管主干线的总压降,通过水力计算,取与供水主干线压降相等为28457.696pa即2.9mH2O。 则回水管动水压曲线的末端位置:37+2.9=39.9mH2O; 本设计中用户所预留的资用压力差为5mH2O,供水管主干线末端的水位高度为:39.9+5=44.9mH2O.供回水管的压力损失相等,即 2.9mH2O.则在热源出口处,供水管动水压曲线的高度为44.9+2.9=47.8mH2O。本设计中热源内部压力损失13mH2O。47.8+13=60.8mH2O

热负荷延续时间图: 延续时间图的横坐标的左方为室外温度tw,纵坐标为供暖热负荷Qn,横坐标的右方为延续小时数。任一室外温度下的供暖热负荷可按下式计算: 式中,Qn ——任一室外温度对应的热负荷,kw; Qn’——供暖设计热负荷,kw,Qn’=3393.5kw; tn ——供暖室内计算温度,℃,tn=18℃; tw’——供暖室外计算温度,℃,tw’=-9℃; tw ——任一室外温度,℃。 (kw) 188

年耗热量 供暖年耗热量按下式计算: 式中,Qn ’—— 供暖设计热负荷,kw ,Qn ’=3393.5kw ; N —— 供暖期天数,d ,n=129d ; tw ’——供暖室外计算温度,℃,tw ’=-9℃; tn ——供暖室内计算温度,℃,tn=18℃; j -p t —— 供暖期室外平均温度,℃,j -p t =-1.6℃; 0.0864—— 公式化简和单位换算后的数值,(0.0864=24*3600*610-); N, tw ’,j -p t 的值按《暖通规范》值确定。 故本设计根据式得: a n ? Q =0.0864*3393.5*(19.6/27)*129 =27456.4(GJ )

20万平方米住宅小区采暖热网设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/a115045201.html, 20万平方米住宅小区采暖热网设计 作者:林伟王晓宇 来源:《建筑与文化》2013年第04期 【摘要】介绍了小区热网水压图的绘制和水力计算过程,总结了设计经验。 【关键词】热网设计水压图水力计算 1 建筑概况 该小区位于大连市华南广场西侧。项目占地15.6万平方米,建筑面积20万平方米,竣工时间为2006年11月。项目由16栋多层(楼高15m)、8栋小高层(楼高33m)、10栋连排别墅、3栋公寓(楼高33m)、2栋公建(楼高13.5m)组成的综合住宅小区。 2 热网水压图及系统形式 小区户内设计采暖形式除公建外均采用地板辐射采暖,公建为散热器采暖,设计供回水温度60/50℃,热源由区域换热站提供。根据小区建筑总图,地势最低点位于1#楼,标高 57.50m,地势最高点位于19#楼,标高64.50m,换热站标高58.50m。设计全部采用直接连接,因此系统的供水能达到的最高点在19#楼顶层,标高97.50m,再加上50kpa的富裕值,由此可定出静水压线的高度。现将静水压线定在45m,可保证各用户不汽化、不倒空和不超压的技术要求。定压点设在网路循环水泵的吸入端。(见图一) 热网采用支状布置。热水从热源经主干线分成两个分支干线,再沿用户支线送到各单元入户井,网络回水从各单元沿相同线路返回热源。(见图二) 3 管网水力计算 3.1 计算条件 1)已知条件:外网各环路管段沿程长度,各栋楼设计热负荷及总设计热负荷。 2)各栋楼单元室内供暖水系统所需资用压头(由单体供热设计图纸及资料获得) 3.2 设计条件 1)考虑锅炉及换热器的使用效率,该系统供回水温度取65/50℃。 2)采用聚氨酯直埋保温管,管道内壁粗糙度K=0.5mm。

相关文档
相关文档 最新文档