文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆沟沟盖隐蔽验收

电缆沟沟盖隐蔽验收

电缆沟沟盖隐蔽验收
电缆沟沟盖隐蔽验收

电缆隐蔽验收资料记录

直接埋地电缆隐蔽验收记录 1、 电缆规格型号: 该部位使用 NDFZ-YJV (型号)、1X 300/1 X 35mm (规格)、600/1000 (电压等级)电缆,符合设计 要求。 2、 位置、标高、弯度及沟底处理: 位置、标高符合设计要求;最小弯曲半径大于 20D;电缆上、下铺以110mm 砂层,并在上部加保护 盖板,宽度大于电缆两侧各 80mm 3、 电缆耐压绝缘试验结果: 用500v 绝缘摇表测试,绝缘电阻最小值为 1.5 Q,符合要求。 4、 接头情况: 无中间接头 5、 保护防腐措施及施工质量: 埋地电缆进入建筑物有钢管保护,管口做成喇叭型。保护管室内部分高于室外埋地部分,管口密封 良好。 6、其它: 电缆敷设无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1、 2、

 居配工程供配电隐蔽工程(电缆敷设)验收记录 3、 4、

电线电缆隐蔽工程验收记录.pdf

从2015年9月12起 到2015年9月12日 专业监理工程师(签名):  (建设单位项目专业技术负责人签名):年 月 日(公章) 注:1.本表中插入的示图、照片、说明等,如幅面不能容纳(或无法表达清楚),则可随本表之后作为本表 的附件。  2.对于重要的隐蔽工程项目,应附有必要的示图,照片和说明。监理(建设)单位  验收结论专业承包安装单位  检查评定结果主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验符合要求。 项目专业质量检查员(签名):2015年9月12日(公章) 同 意 验 收 简介隐蔽工程范围(内容)/隐蔽方式/施工方法/隐蔽前已进行的检查测试项目及其结果 (可包括相关的示图、 照片和其他备注说明): 1、隐蔽内容:电线穿管和线槽敷线。 2、施工方法:电线规格/型号符合设计要求,敷设无绞拧、压扁、护层断裂以及表面严重创伤。 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆首尾两端、转弯两侧及每隔5~10米处设固定点,穿管前将管内清理干净、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线穿不同的管,且管内电线无接头,电缆首端、末端和分支处设有标志牌 3、电线电排列整齐、固定,符合要求,测试结果合格。 专业工长(施工员)(签名) 检查测试负责人(签名)施工执行的技术标准(含企 业的工艺规程、工法等)名 称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)相关施工图名称及其图号 电气设计说明 电施SD-01;综合楼一层电气平面图 电施SD-02 验收日期: 日 止 总承包施工单位 广东协强建设集团有限公司项目负责人潘嘉光专业承包安装单位/ 项目负责人/单位(子单位)工程名称 市八中创强新建项目工程(综合楼、食堂、宿舍楼)所属子分部(系统)工程名称/ 分项(子系统)工程名称 电气照明安装 / 电线穿管和线槽敷线相关的施工部位  (层、区、段、房、室) 综合楼一层建筑电气(分部)隐蔽工程验收记录(表式一) GD3010216

电缆隐蔽验收记录20种

电缆隐蔽验收记录(20种)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程名称分部工程建筑电气 隐蔽部位自配电间至总开关箱日期年月日内容: 1、 1、电缆规格型号: 该部位使用NDFZ-YJV(型号)、1×300/1×35mm2(规格)、600/1000(电压等级)电缆,符合设计要求。 2、 2、位置、标高、弯度及沟底处理: 位置、标高符合设计要求;最小弯曲半径大于20D;电缆上、下铺以110mm砂层,并在上部加保护盖板,宽度大于电缆两侧各80mm。 3、电缆耐压绝缘试验结果: 用500v绝缘摇表测试,绝缘电阻最小值为1.5Ω,符合要求。 4、接头情况: 无中间接头 5、保护防腐措施及施工质量: 埋地电缆进入建筑物有钢管保护,管口做成喇叭型。保护管室内部分高于室外埋地部分,管口密封良好。 6、其它: 电缆敷设无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 验收结论:符合设计要求及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2010规定, 同意验收。 监理(建设)单位设计单位 施工单位 专业技术负责人专业质检员专业工长 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)

工程名称分部工程建筑电气 隐蔽部位自配电间至总开关箱日期年月日内容: 3、 1、电缆规格型号: 该部位使用NDFZ-YJV(型号)、1×300/1×35mm2(规格)、600/1000(电压等级)电缆,符合设计要求。 4、 2、位置、标高、弯度及沟底处理: 位置、标高符合设计要求;最小弯曲半径大于20D;电缆上、下铺以110mm砂层,并在上部加保护盖板,宽度大于电缆两侧各80mm。 监理(建设)单位设计单位 施工单位 专业技术负责人专业质检员专业工长 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 居配工程供配电隐蔽工程(电缆敷设)验收记录

相关文档
相关文档 最新文档