1 专业工程特点

1)工程概况

1项目名称:济南恒大龙奥御苑首期14-19#楼、21、23、25、27#楼工程监理。

2项目位置:济南市历下区海尔全运村以南,锦屏家园以东。

3工程规模:90102.44平方米。

4计划工期:913日历天。

5质量要求:合格。

吊篮是悬挂机构架设于建筑物或构筑物上,用提升机驱动悬吊平台,通过钢丝绳沿立于上下运行的一种非常设悬挂设备,按驱动方式分为手动,气动和电动三种型式。

1、吊篮高处作业特点

1.1 吊篮是高层建筑施工中普遍使用的脚手架型式,也是高层建筑进行维修保养的常用设

备。

1.2 吊篮主要用于高层建筑外装修装饰工程施工作业。

1.3 吊篮一般均在30 米以上的的高处施工作业使用均为特级高处作业,危险性比较严重

因此施工作业时,安全监理工作很重要。

1.4 吊篮主要由吊架、吊篮、支承设施、吊索及升降设备等组成。

1.5 在高层建筑设计时 考虑吊篮在屋面的安装位置和增加的屋面荷载。

1.6 建筑物和构筑物在建造施工时,应在施工组织设计中,明确建筑物楼面支承处安全

锚固环等设置和承受吊篮的全部重量。

2)编制依据

(1)《建筑工程监理规范》 GB50319-2000

(2)高处作业吊篮安全规则 JGJ50257-1992

(3)《建筑工程施工安全监理规程》DGTJ08-2053-2008

(4)建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011

(5)本工程的监理规划

(6)设计图纸、会审纪要及设计变更

(7)省、市质监站、建管局的有关文件规定

(8)“施工组织设计”和各种技术交底及甲乙方合同中定的质量标准

2 监理工程流程

吊篮安全监理工作流程分为,吊篮组装前,安装组装过程和操作运行维护过程的监理控制

3 监理工作控制要点及目标值

施工方案

1、必须使用厂家生产的定型产品,有产品合格证书及安装、使用、维护说明等有关资料,符合《建筑起重机械安全监督管理规定》的相关要求;

2、在施工吊篮安装前,必须编制专项方案,报审作业人员的上岗证书,方案应由施工单位组织专家进行论证,经项目监理部批准后方可用于施工。

3、吊篮的设计计算:

(1)吊篮及悬挑臂应进行强度、刚度和稳定性验算,抗倾覆系数比值≥2、提升机构按容许应力法计算,其安全系数:钢丝绳K=10,手板葫芦K ≥2 (按材料屈服强度值)。

(2)施工方案中必须对阳台及建筑物转角处等特殊部位的悬挑臂、吊篮设置予以详细说明,并绘制施工详图。

制作组装

1、吊篮配重臂与悬挑臂长度宜大于2:1,悬挑部分应该保证吊篮能沿建筑物垂直上下,并与建筑物外立面保持150-200mm的距,挑梁必须与建筑结构连接牢靠,采用压重时,应该确认配重的质量,并有固定措施,防止产生位移;

2、吊篮平台可采用焊接或螺栓连接,不允许使用钢管扣件连接方法组成。吊篮平台组装后,应经2倍的均布额定荷载试压(不少

于4h )确认,并标明允许载重量。吊篮平台的宽度0.8~1m,长度不宜超过6m。

3、吊篮提升机应符合JG/T5033—93 《高处作业吊篮用提升机》的规定。当采用老型手板葫芦时,按照《HSS 钢丝绳手板葫芦》的规定,应将承载能力降为额定荷载的 1/3。提升机应有产品合格证及说明书,在投入使用前应逐台进行动作检验,并按批量做荷载试验。

安全装置

1、保险卡(闭锁装置)

手板葫芦应装设保险卡,防止吊篮平台在正常工作情况下发生自动下滑事故。

2、安全锁

①吊篮必须装有安全锁,并在各吊篮平台悬挂处增设一根与提升钢丝绳相同型号的保险绳(直径≥12.5mm ),每根保险绳上安装安全锁。

②安全锁应能使吊篮平台在下滑速度大于25m/min时动作,并在下滑距离100mm 以内停住。

3、行程限位器

当使用电动提升机时,应在吊篮台上下两个方向装上行程限位器,对其上下运行位置、距离进行限定。

4、制动器

电动提升机构一般应配两套独立的制动器,每套均可使带有

额定荷载125%的吊篮平台停住。

5、保险措施

①吊篮升降必须使用独立保险绳,承重钢丝绳实际直径不得小于6mm,钢丝绳与悬挑梁连接应有防止钢丝绳受剪措施;

②钢丝绳应与吊篮平台连接应使用卡环,当使用吊钩时,应有防止钢丝绳脱出的保险措施;

③在吊篮内作业人员应配安全带,不应将安全带系挂在提升钢丝绳上,防止提升绳断开。

升降操作

1. 吊篮升降作业应由经过培训的人员专门负责,并相对固定,如

有人员变动必须重新培训熟悉作业环境。

2. 吊篮升降作业时,非升降操作人员不得停留在吊篮内;在吊

篮升降到位固定之前,其他作业人员不准进入吊篮内。

3. 单片吊篮升降(不多于两个吊点)时,可采用手动葫芦,两

个协调动作控制防止倾斜;当多片吊篮同时升降(吊点在两个以上)时,必须采用电动葫芦,并有控制同步升降的装置,使吊篮同步升降不发生过大变形(同步平差不应超过 5cm )。

4. 吊篮在建筑物滑动时应设防护墙轮。升降过程中不得碰撞建

筑物,临近阳台、洞口等部位,可设专人推动吊篮,升降到位后吊篮必须与建筑物拉牢固定。

验收

1、吊篮现场安装好后,应进行空载安全运行试验,并对安全

装置的灵敏可靠性进行检查;

2、每次吊篮提升或下降到固定后,应进行验收符合要求时,方可上人作业;

3、在施工吊篮安装前由总包单位技术负责人按照施工方案要求,针对队伍情况进行详细交底、分工并确定指挥人员,并在交底文件上签字;

防护

1. 吊篮脚手架外侧应按临边防护的规定,设高度 1.2m 以上的两道防护栏杆及挡脚板。靠建筑物的里侧应设置高度不低于80cm 的防护栏杆。

2. 吊篮脚手架外侧必须用密目网或钢板网封闭,建筑物如有门窗等洞口时,也应进行防护。

3. 当单片吊篮提升时,吊篮的两端也应加设防护栏杆并有密目网封严。

防护顶板

1、当有多层吊篮同时作业,或建筑物各层作业有落物危险时,吊篮顶部应设置防护顶板,其材料顶部应设置防护顶板,其材料应采用 5cm 后木板或相当于5cm 木板强度的其他材料。

2、防护顶板是吊篮脚手架的一部分,应按照施工方案中的要求同时组装同时验收。

架体稳定

1、吊篮升降到位必须确认与建筑物固定拉牢后方可上人操作,吊篮与建筑物水平距离(缝隙)不应大于 20cm,当吊篮晃动时,应及时采取固定措施,人员不得在晃动中继续工作。

2、无论在升降过程中还是在吊篮定位状态下,提升钢丝绳必须与地面保持垂直,不准斜拉。若吊篮需横向移动时,应将吊篮下放到地面,放松提升钢丝绳,改变屋顶悬挑梁位置固定后,再起升吊篮。

荷载

1、吊篮脚手架属工具脚手架,其施工荷载为0.5kN/m2 ,吊篮内堆料及人员不应超过规定的2人;

2、堆料及设备不得过于集中,防止超载。

(十)安装完毕后应向检测中心申请检测,经检测合格后方可投入使用。

吊篮施工作业一般均在30m 高处以上,为特级高处作业,是施工作业安全监理的重点之一,因此要从设备的进场检查验收,安装施工作业方案、安全技术措施,组装试运行、运行操作维修保养等过程应明确安全监理要点,认真落实责任,做好过程监控、确保吊篮施工作业的安

全。

1 吊篮高处作业基本要求

a.要制订吊篮高处作业,施工安装方案和安全技术措施。

b.组装正式使用前必须进行详细的安全技术交底。

c.作业人员须进行体检,不准穿拖鞋等易滑鞋上吊篮操作。

d.物料堆放要平稳,不得超载乱堆。

e.遇有大风、雨、雪天气,立即停止作业。

f.对吊篮设施定期进行检查维修保养。

2 吊篮安全技术要求

a.吊篮结构安全系数,应根据承载结构件,经计算确定。

b.吊篮须设置上行程限位装置。

c.制动器必须使带有动力试验载荷的悬吊平台。

d.设有超载保护装置。

e.应有在断电情况下,使悬吊平台平稳下降的手动滑降装置。

f.外露动力部分,应有安全防护装置。

g.吊篮的额定速度应控制在18m/min 之内。

h.各种安全装置均不得防碍紧急脱离危险的操作,部件要有防腐的措施。

3 吊篮对建筑物支承处要求

a.在结构施工时,均应对建筑屋面安装吊篮设备做出安排。

b.建筑物支承处须承受吊篮的全部重量。

c.应便于吊篮安装使用。

d.建筑物楼面设置安全锚固环或预埋螺栓,其直径不得小于16mm。

e.要设置吊篮用的电源插座。

4 吊篮主要部件技术要求

4.1 悬挂构件

a.悬挂构件须有足够的强度和刚度。

b.悬挂构件设于建筑物楼面的作用力应符合建筑结构的承载要求,当由层面预埋件承受时,预埋件安全系数不得小于3。

c.配重应有标记要准确牢固地安装在配重点上。

4.2 悬吊平台

a.悬吊平台应有足够的刚度和强度。

b.悬吊平台四周应装有固定的安全防护栏。

c.悬吊平台底部四周应设置高度不小于15cm 的档脚板。

d.悬吊平台上应悬挂注明额定载荷重量及注意事项的警示标牌。

e.悬吊平台应设置按纽开关、导向和缓冲装置。

4.3 提升机

a.提升机须设有制动器。

b.手动提升机须设闭锁装置,当变换方向时,动作准确,安全可靠。

c.提升机与悬吊平台须连接可靠。

d.提升机穿绳性能好不卡绳堵绳。

4.4 安全锁

a.安全锁与悬吊平台连接可靠。

b.安全锁必须在标定的有效期内使用。

4.5 钢丝绳

a.钢丝绳要选用高强度、镀锌、柔度好的、性能要符合GB/T8918 的

规定要求。b.安全钢丝绳应处于悬重状态,独立于工作钢丝绳另行悬挂。

4.6 电气系统

a.应采用三相五线制

b.吊篮电气系统须可靠接地电阻不大于4Ω。

c.控制按纽开关要绝缘好准确可靠。

d.悬吊平台上须设置紧急状态下切断电源的急停按纽红色急停标记。

e.电气控制箱应可靠准确清晰。

f.应有防止随行电缆碰撞建筑物的防护措施。

5 安装挑梁时注意问题

a.挑梁挑出的长度和位置须同吊篮吊点相垂直,伸出建筑物的一端须稍高于里面一端。

b.阳台部位挑梁在挑出部件顶端加斜撑下脚加垫板阳台板下设顶柱

加固。

c.钢丝绳与挑梁连接牢固,承重钢丝绳严禁有接头。

d.提升吊篮时要同时提动两侧葫芦,确保吊篮提升起吊平衡。

6 吊篮安全监控要点和目标值

6.1 在施工作业过程中,要依据规范要求,对监控要点进行跟踪监控。

6.2 监控要点及目标值

7 吊篮升降操作注意事项

a.不得超载使用

b.不可同时扳动前进和倒退手柄

c.施工作业中严禁扳动松卸手柄

d.选用钢丝绳长度、要比建筑物高度长2-3 米

e.经常保持钢丝绳的清洁润滑

f.升降时注意同步升降 芦如遇阻碍,立即停止板动手柄

根据《建设工程监理规范》规定及安全监理规划确定的监理原则,安全监理坚持先审查后实施,先验收再作业组装运行的原则,采取认真审查,跟踪监控平行检查、严格要求的监控方法。明确专业监理人员职责,认真贯彻执行《建设部关于建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术的公告》和《高处作业吊篮》规范,自制简易吊篮禁止用于房屋建筑施工,采取必要措施,对吊篮组装运行实施全面检查监控。

4.1 安全监理工作方法

a 认真审查要求施工单位按照规范要求结合现场实际,认真编制吊篮安装作业方案和安全技术措施。对报审批的方案和技术安全措施,要逐条对照规范和有关安全法规进行认真审查。

b 跟踪检查监控,在组装和运行过程中依据监理细则确定的项目监控要点,严格检查控制发现部件和安全装置等质量问题和安全隐患,及时指令施工安装单位采取措施进行整改。

c.巡视和平行检查,在吊篮实施运行过程中,采用巡视和平行检查方法进行巡视检查控制。认真应用监理工程师通知工程暂停令等指令性文件、对施工单位行为进行控制、巡视检查发现的问题,要求限期纠正。

d 严格要求吊篮施工作业属特级高处作业,不安全因素多、危险性大。要求施工安装和使用单位、认真执行规范和有关安全法规。在组装、运行、维护过程中必须严格按近规范要求操作、确保安全。

a.组织现场项目监理人员,认真学习国家有关规范和安全技术法规,了解和掌握高处作业吊篮组装运行中的技术安全要求,以增强对吊篮监控能力。

b.正确行使监理职责,对不符合国家规定要求存在安全隐患的,要及时下发“监理工程师通知”和停工指令,要求及时纠正整改,拒不整改的,要报告建设单位和有关部门。

c.监理人员要认真做好巡视检查过程的监理记录,对发现和存在的安全问题要详细记载 时报告项目总监理工程师。

d.对报验审批的有关文件资料,要认真逐项审查,对不符合国家有关规定要求和审批签字不齐全的,不预以签字认可。

5、总之,在吊篮组装运行安全监理过程中,要认真贯彻国家有关法规和强制性标准条文,搞好安全、监理工作,确保正常运行。

高处作业吊篮监理细则

宁波国际贸易览中心一期综合配套区 (酒店部分)工程 高处作业吊篮 监理实施细则 编制: 审批: 宁波高专建设监理有限公司 会展中心酒店项目监理部 2010年06月

目录 1 工程概况 (2) 1.1 建设主体 (2) 1.2 工程概况 (2) 1.3建设目标 (2) 2 监理工作依据 (2) 2.1 合同 (2) 2.2 合同约定的技术规范、规程和标准 (2) 2.3 其他相关依据 (3) 3监理人员安排 (3) 4监理工作流程 (3) 5高处作业吊篮安装监理控制要点 (3)

1 工程概况 1.1 建设主体 项目名称:宁波国际贸易展览中心一期综合配套区(酒店部分)工程 建设地点:宁波东部新城,民安路北,国际贸易展览中心的正西,甬新河东 建设单位:宁波市国际贸易投资发展有限公司 设计单位:宁波市建筑设计研究院 总包单位:宁波建工集团有限公司 分包单位:宁波建乐建筑装潢有限公司 1.2 工程概况 宁波国际贸易展览中心一期综合配套区(酒店部分)工程包括一个500间客房的5 星级酒店、150 间服务公寓、俱乐部、餐饮、会所和一个1000 席宴会厅。工程由3 座分别为18层、19层、19层的单体组成,底座由一个12-18 m高的空间相连。总建筑面积包括地下室约为113656 m2,其中地下(二层)建筑面积约34029m2。 本工程玻璃幕墙面积约为26000平方米,石材幕墙面积约为12000平方米,铝合金百叶面积约为1100平方米。三座单体的幕墙高度分别为74.2m、75.2m、76.5m,本工程酒店一计划安装14台吊篮,酒店二计划安装11台吊篮,公寓式酒店计划安装14台吊篮,共计39台。吊篮施工内容包括幕墙框架龙骨、衬板、岩棉安装、玻璃板块、石材板块安装等。 1.3建设目标 工期目标,主体工程验收后183日历天。质量目标,确保“钱江杯”,争创“鲁班奖”。安全目标:创省标化工地。 2 监理工作依据 2.1 合同 1) 监理合同; 2) 监理委托方与第三方签订的正式合同、协议及附件。 3)工程洽商记录和会议纪要。 2.2 合同约定的技术规范、规程和标准 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《高处作业吊篮》(GB19155-2003) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000);

吊篮施工监理实施细则

民乐大型居住社区B10-08地块保障房工程吊篮施工监理细则 编制: 审批: 日期:年月日 上海东港工程监理有限公司

民乐大型居住社区B10-08地块保障房工程 项目监理部 目录 一、工程概况 (02) 二、监理工作依据 (02) 2.1 、合同 (02) 2.2 、合同约定的技术规范、规程和标准 (02) 2.3 、其他相关依据 (02) 三、监理人员安排 (03) 四、监理工作流程 (03) 五、高处作业吊篮安装监理控制要点 (04)

吊篮施工监理细则 一、工程概况 本工程位于上海市浦东新区惠南镇,东至城西路和B10-06地块、南至三灶路港和B10-07 地块、北至拱商路和B10-06 地块,用地面积16750 平方米,总建筑面积43258.2平方米,其中地上计容积率建筑面积36850平方米,地下建筑面积4725平方米,拟建 1 幢地上15 层地下1 层钢筋混凝土剪力墙结构小高层建筑1 号楼、2 幢地上17 层地下1 层钢筋混凝土剪力墙结构小高层建筑3、4 号楼、1 幢地上12 层地下 1 层钢筋混凝土剪力墙结构小高层建筑 2 号楼和一个地下1 层地下车库及变配电房1 与变配电房2垃圾房等,拟建建筑物最高层数17 层,最高高度47.85 米。 通过对设计图纸的研究,本工程项目为预制装配式住宅,其他楼外墙为预制外墙板或叠合墙体。 二、监理工作依据 2.1 合同 1) 监理合同; 2) 监理委托方、施工总承包方与第三方签订的正式合同、协议及附 件。 3)工程洽商记录和会议纪要。 2.2 合同约定的技术规范、规程和标准 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

吊篮---实施细则

银河小区二期 吊篮监理实施细则 编制 审批 河南智博建筑设计集团有限公司 银河小区项目部 2018年月日

目录 一、工程概况 二、监理工作依据 三、监理工作流程 四、安全监理的工作方法及措施 五、吊篮作业中的安全隐患分析 六、高处作业吊篮安装监理控制要点 七、吊篮使用过程中的安全技术管理措施。 八、施工吊篮拆卸作业的安全技术管理措施 九、施工中应急处理

一、工程概况 二、监理工作依据 1、监理合同、《监理规划》; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59 3、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33 5、《高处作业吊篮》GB19155 6、《建筑结构荷载规范》GB50009 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80 8、经监理单位审核同意的施工单位编制专项施工方案 9、建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 三、监理工作流程 编制安全监理实施细则----审查吊篮专项施工方案 ----审查安装单位资质、特种人员资格----审核安装合同、维修保养协议----检查施工机械、安全设备出厂合格证----督促施工单位做好安装检验----组织吊篮安装联合验收----督促施工承包单位做好安全交底----施工过程中的安全巡视监理----督促施工单位做好维修保养整理安全监理资料。 四、安全监理的工作方法及措施 1、掌握和熟悉相关法律、法规、规范、标准及设计文件、监理规

划、施工组织设计内容; 2、对达到一定规模、危险性较大及须组织专家论证审查的分部分项工程,要求施工单位编制专项施工方案,须经总监理工程师签字确认后方可实施; 3、对施工单位现场的专职安全管理人员及电工、焊工、架子工、起重工等特殊作业人员,应对其是否经过专门的安全作业培训并持证上岗,所持证件是否在有效期内等方面进行审查,合格后才能进场作业; 4、督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制。督促施工单位对作业人员进行安全生产教育及分部、分项工程的安全技术交底; 5、通过日常巡视、每周定期展开安全专项检查等方式,督促施工单位按照组织设计及专项安全施工方案的要求,将有关施工安全措施落实到位; 6、督促施工单位制定施工现场生产安全事故救援预案; 7、监理人员在实施监理的过程中发现存在安全隐患,应当及时要求施工单位进行整改。情况严重的,总监理工程师应当要求施工单位暂停施工以消除隐患,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工时,监理单位应当及时向有关主管部门报告; 8、项目监理部对在实施监理过程中所进行的安全方面的工作,应当形成文字记录备案,文字记录包括监理日记、监理工程师通知(联系单)、工程暂停令、监理月报等 五、吊篮作业中的安全隐患分析 1、作业人员在吊篮上作业不佩戴安全带、不按规定正确佩戴安全带以及安全带没有按照要求挂在安全绳上。 2、吊篮没有按照要求设置安全绳、安全绳的强度不满足要求、安全绳在外墙等直角部位没有“护角”。 3、吊篮在选用钢丝绳时绳径偏小,在使用中磨损严重没有及时报废、电焊火花损伤等。 4、安全锁在使用前没有进行检测,或者安全锁不灵敏、失效、锁绳角度不满足要求。 5、固定钢丝绳用的绳卡数量不够、规格不符、方向错误、间距不符合要求。 6、吊篮没有安装超高限位、限位失灵,以及吊篮悬挑梁前方没有安装行程限位挡板。 7、吊篮的配重不满足重量要求,配重块被挪动等。 8、吊篮悬挑梁、底座、吊篮平台在拼装时螺栓的强度不够、数量不足、固定不牢固。

吊篮安全监理细则(精编版)

吊篮安全监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

吊篮安全监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程概况 1.1XXX县妇女儿童医院及妇幼保健计划生育服务中心地块位于XXX县育才路以东, 纬一路以南。规划用地面积22860.88平方米。地形基本平整, 地块呈L型, 南北长225米, 东西宽70-168米。本项目是由妇女儿童医院和妇幼保健计划生育服务中心整合而成, 按照国家二级专科医院建设标准设置。 主体建筑呈八字型, 功能为医疗用房, 最高6层。附属设备机房沿基地东侧设置。最高层建筑大屋面标高30.9米, 各单体建筑均采用钢筋混凝土框架结构体系。 本工程主楼共6层, 底层层高4.8m, 二至三层层高4.2m, 四至六层层高3.4m, 机房层高4.8m。裙房共二层, 底层层高4.8m, 二层层高4.2m, 女儿墙高1.1m。 1.2 工程使用吊篮选型确定 本工程在外墙装修过程中, 根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮。吊蓝的型号及相关资料如下: 1、型号:ZLD50、ZLD63/ZLP630、ZLD80/ZLP800 2、长度:1m、1.5m、2m、2.5m、3m、6m(1-6m可任意组合长度)。 3、ZLD50型吊篮后支架安装32块配重(800KG);ZLD63/ZLP630及

吊篮安装监理细则资料

B13金阊区文化教育大厦工程 危险性较大工程实施细则 (吊篮安装、拆卸部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法和措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况和特点 1、工程情况一览表 工程名称金阊区文化教育大厦建设单位苏州市金阊区教育局建设地点苏州市爱河桥9号 建设规模地上建筑面积15433.3M2,地下建筑面积4587.5 M2,地上15层,地下2层,标准层层高4.2米,建筑高度68.4米。平面尺寸46.9米×48.5米。外装为石材幕墙和玻璃幕墙。 工程结构框架-核心筒结构 2、本外装幕墙工程由于外墙脚手架已全部拆除,幕墙施工采用15台ZLP800型吊篮施工。东西立面各3台,北立面5台,南立面4台。 3、使用塔吊垂直部分材料运输,在吊篮内施工,属重大危险源,危险性较大。 4、该工程地处阊胥路与爱河桥路交汇口旁,属沿街工程,沿街的安全围护比较重要,防止高空坠物非常重要。

二、监理工作流程 安全监理工作流程 不同意 同意 整改完成 不整改或整改不力 相关施工方案报审 监理工程师审查、总监审批 监督施工单位实施 未按方案实施或发现隐患 书面要求整改(停止施工) 继续施工 汇报建设单位或上级主管部门

三、监理依据 (一)《建设工程安全生产管理条例》 (二)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》(三)《关于危险性较大分部分项工程安全管理办法》 (四)《建筑起重机械安全监督管理规定》 (五)《建筑起重机械备案登记办法》 (六)《苏州市建筑施工安全监督管理办法》 (七)监理规划 (八)经批准的吊篮安装、拆卸专项方案 (九)《高处作业吊篮》 (十)《施工现场临时用电安全技术规范》 (十一)《建筑施工高处作业安全技术规范》 四、监理工作目标 (一)吊篮安装、拆卸符合方案要求。 (二)吊篮安装完毕检测合格、使用备案完成。经现场试验各项保险、限位等安全设施和装置齐全有效,多方参与验收合格。(三)安装、使用、拆卸过程中不发生安全事故。 五、监理工作措施 (一)事前控制

施工吊篮监理细则

B13 监理实施细则(施工吊篮工程) 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (2) 1、建设主体 (2) 2、工程概况 (2) 二、监理工作依据 (2) 1、合同 (2) 2、合同约定的技术规范、规程和标准 (2) 3、其他相关依据 (3) 三、监理工作流程 (3) 四、高处作业吊篮安装监理控制要点 (4) 五、安全监理工作的方法 (8) 六、安全监理工作的措施 (8)

一、工程概况 1、建设主体 工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 工程地点:xxx市xxx区xxxxx路地块 建设单位:xxxxxxxxxxxxxx房地产开发有限公司 监理单位:xxxxxxxxxxxxx监理咨询有限公司 总包单位:xxxxxxxxxxx有限公司 分包单位:xxxxxxx有限公司 2、工程概况Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeffgds fddddddddddddddddddddddddddddddd 二、监理工作依据 1、合同 1) 监理合同; 2) 监理委托方与第三方签订的正式合同、协议及附件。 3)工程洽商记录和会议纪要。 2、合同约定的技术规范、规程和标准

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《高处作业吊篮》(GB19155-2003) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000); 3、其他相关依据 1)建设工程《安全监理规划》; 2)经监理单位审核,建设单位同意的施工单位编制的相应施工方案; 3)国家、地方及相关部门颁发的工程建设的法令、法规、政策和规定。 三、监理工作流程

吊篮安全监理实施细则

目录 1 专业工程特点 (1) 1)工程概况 (2) 2)编制依据 (3) 2 监理工程流程 (4) 3 监理工作控制要点及目标值 (5) 4 监理工作的方法及措施 (16) 1 专业工程特点 1)工程概况 1项目名称:济南恒大龙奥御苑首期14-19#楼、21、23、25、27#楼工程监理。 2项目位置:济南市历下区海尔全运村以南,锦屏家园以东。 3工程规模:90102.44平方米。 4计划工期:913日历天。 5质量要求:合格。

吊篮是悬挂机构架设于建筑物或构筑物上,用提升机驱动悬吊平台,通过钢丝绳沿立于上下运行的一种非常设悬挂设备,按驱动方式分为手动,气动和电动三种型式。 1、吊篮高处作业特点 1.1 吊篮是高层建筑施工中普遍使用的脚手架型式,也是高层建筑进行维修保养的常用设 备。 1.2 吊篮主要用于高层建筑外装修装饰工程施工作业。 1.3 吊篮一般均在30 米以上的的高处施工作业使用均为特级高处作业,危险性比较严重 因此施工作业时,安全监理工作很重要。 1.4 吊篮主要由吊架、吊篮、支承设施、吊索及升降设备等组成。 1.5 在高层建筑设计时 应考虑吊篮在屋面的安装位置和增加的屋面荷载。 1.6 建筑物和构筑物在建造施工时,应在施工组织设计中,明确建筑物楼面支承处安全 锚固环等设置和承受吊篮的全部重量。 2)编制依据 (1)《建筑工程监理规范》 GB50319-2000 (2)高处作业吊篮安全规则 JGJ50257-1992 (3)《建筑工程施工安全监理规程》DGTJ08-2053-2008 (4)建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011

(5)本工程的监理规划 (6)设计图纸、会审纪要及设计变更 (7)省、市质监站、建管局的有关文件规定 (8)“施工组织设计”和各种技术交底及甲乙方合同中定的质量标准 2 监理工程流程 吊篮安全监理工作流程分为,吊篮组装前,安装组装过程和操作运行维护过程的监理控制 3 监理工作控制要点及目标值 施工方案 1、必须使用厂家生产的定型产品,有产品合格证书及安装、使用、维护说明等有关资料,符合《建筑起重机械安全监督管理规定》的相关要求; 2、在施工吊篮安装前,必须编制专项方案,报审作业人员的上岗证书,方案应由施工单位组织专家进行论证,经项目监理部批准后方可用于施工。 3、吊篮的设计计算: (1)吊篮及悬挑臂应进行强度、刚度和稳定性验算,抗倾覆系数比值≥2、提升机构按容许应力法计算,其安全系数:钢丝绳K=10,手板葫芦K ≥2 (按材料屈服强度值)。 (2)施工方案中必须对阳台及建筑物转角处等特殊部位的悬挑臂、吊篮设置予以详细说明,并绘制施工详图。 制作组装

高处作业吊篮安全监理细则范本

工作行为规范系列 高处作业吊篮安全监理细 则 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-78349高处作业吊篮安全监理细则Rules for Safety Supervision of Working Baskets at Height 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、工程概况 工程名称:华润B2项目一期 建设单位:华润置地(山东)发展有限公司 监理单位:山东新昌隆建设咨询有限公司 施工单位:江苏江中集团有限公司 华润兴隆北片区二环南路北侧B2地块一期工程,该项目基地位于济南市二环南路以北,三面环山,环境优越。西侧与项目B1地块相邻,本项目总建筑面积约10.8万㎡,其中别墅24栋(三层,单栋面积约800-1200平方米),洋房11栋(六层,单栋面积约1600-2600平方米),车库地下一/二层,以及标段内挡墙及换热站工程。 本工程的工程特点是:建筑体量大、单位工程多;业态功能齐全;工程复杂,涉及工序多、工艺多;品质要求高。本工

程洋房外墙装饰施工全部使用吊篮,共11栋,约200台吊篮。 二、编制依据: 1、施工方吊篮施工专项方案 2、《高处作业吊篮》GB19155-2003 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5、已批准的监理规划 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 7、设计文件及相关规范 三、监理工作流程 1、安全监理施工前应做的事项 1、审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证。 2、审查施工单位安全生产管理的组织机构,查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书。 3、审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方

吊篮安装监理细则(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 吊篮安装监理细则(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

吊篮安装监理细则(新编版) 、工程情况一览表 工程名称 金阊区文化教育大厦 建设单位 苏州市金阊区教育局 建设地点 苏州市爱河桥9号 建设规模 地上建筑面积15433.3M2 ,地下建筑面积4587.5M2 ,地上15层,地下2层,标准层层高4.2米,建筑高度68.4米。平面尺寸46.9米×48.5米。外装为石材幕墙和玻璃幕墙。 工程结构

框架-核心筒结构 2、本外装幕墙工程由于外墙脚手架已全部拆除,幕墙施工采用15台ZLP800型吊篮施工。东西立面各3台,北立面5台,南立面4台。 、使用塔吊垂直部分材料运输,在吊篮内施工,属重大危险源,危险性较大。 4、该工程地处阊胥路与爱河桥路交汇口旁,属沿街工程,沿街的安全围护比较重要,防止高空坠物非常重要。 二、监理工作流程 安全监理工作流程 三、监理依据 (一)《建设工程安全生产管理条例》 (二)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》 (三)《关于危险性较大分部分项工程安全管理办法》 (四)《建筑起重机械安全监督管理规定》 (五)《建筑起重机械备案登记办法》

吊篮安全监理细则

妇女儿童医院及妇幼保健计划XXX 生育服务中心项目 吊篮施工安全监理实施细则)(编制:

批 上XX工程建设管理有限公 XX妇女儿童医院及妇幼保健计划生 服务中心项目监理 一五年六 1. 目录 一、工程概况 (4) 二、电动吊篮安全监理依据 (4) 三、电动吊篮监理工作流程 (4) 四、电动吊篮操作规程 (4) 五、吊篮进场安装前监理单位应审核的材料 (4) 六、吊篮设备进场验收 (5) 七、吊篮安装以及使用过程监理控制要点 (6) 八、吊篮验收监理控制要点 (11)

2. 吊篮安装拆除移位作业安全监理实施细则 一、工程概况 1.1XXX县妇女儿童医院及妇幼保健计划生育服务中心地块位于XXX县育才

路以东,纬一路以南。规划用地面积22860.88平方米。地形基本平整,地块呈L型,南北长225米,东西宽70-168米。本项目是由妇女儿童医院和妇幼保健 计划生育服务中心整合而成,按照国家二级专科医院建设标准设置。 主体建筑呈八字型,功能为医疗用房,最高6层。附属设备机房沿基地东 侧设置。最高层建筑大屋面标高30.9米,各单体建筑均采用钢筋混凝土框架结构体系。 本工程主楼共6层,底层层高 4.8m,二至三层层高 4.2m,四至六层层高 3.4m,机房层高 4.8m。裙房共二层,底层层高 4.8m,二层层高4.2m,女儿墙高1.1m。 1.2工程使用吊篮选型确定 本工程在外墙装修过程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮。 吊蓝的型号及相关资料如下: 1、型号:ZLD50、ZLD63/ZLP630、ZLD80/ZLP800 2、长度:1m、1.5m、2m、2.5m、3m、6m(1-6m可任意组合长度)。 3、ZLD50型吊篮后支架安装32块配重(800KG);ZLD63/ZLP630及 ZLD80/ZLP800型吊篮后支架安装40块配重(1000KG)。 4、额定载重为:ZLD50为500KG;ZLD63/ZLP630为630KG;ZLD80/ZLP800 为800KG。 5、 二、电动吊篮安全监理依据 1、建设工程安全生产管理条例《国务院令第393号》 2、建设工程监理合同 3、建筑施工安全检查标准《JGJ59-2011》 4、建筑工程高处作业安全技术规范《JGJ80-91》 6、高处作业吊篮《GB19155-2003》 7、施工单位编制的吊篮安装拆除专项方案 8、项目监理部编制的监理规划和安全监理实施细则 3.

施工吊篮监理实施细则

施工吊篮 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 一、工程概况 二、编制依据 1、高处作业吊篮安全规则 ,,,,,,,, 2、《建筑工程施工安全监理规程》,,/TJ08-2053-2008 3、建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 三、监理内容及控制要点 (一)施工方案 1、必须使用厂家生产的定型产品,有产品合格证书及安装、使用、维护说明等有关资料,符合《建筑起重机械安全监督管理规定》的相关要求; 2、在施工吊篮安装前,必须编制专项方案,报审作业人员的上岗证书,方案应由施工单位组织专家进行论证,经项目监理部批准后方可用于施工。 3、吊篮的设计计算: (1)吊篮及悬挑臂应进行强度、刚度和稳定性验算,抗倾覆系数比值?2、提升机构按容许应力法计算,其安全系数:钢丝绳K=10,手板葫芦K ?2 (按材料屈服强度值)。

(2)施工方案中必须对阳台及建筑物转角处等特殊部位的悬挑臂、吊篮设置予 以详细说明,并绘制施工详图。 (二)制作组装 1、吊篮配重臂与悬挑臂长度宜大于2:1,悬挑部分应该保证吊篮能沿建筑物垂直上下,并与建筑物外立面保持150-200mm的距,挑梁必须与建筑结构连接牢靠,采用压重时,应该确认配重的质量,并有固定措施,防止产生位移; 2、吊篮平台可采用焊接或螺栓连接,不允许使用钢管扣件连接方法组成。吊 篮平台组装后,应经2倍的均布额定荷载试压(不少于4h )确认,并标明允许载重量。吊篮平台的宽度0.8,1m,长度不宜超过6m。 3、吊篮提升机应符合JG/T5033—93 《高处作业吊篮用提升机》的规定。当采用老型手板葫芦时,按照《HSS 钢丝绳手板葫芦》的规定,应将承载能力降为额定荷载的 1/3。提升机应有产品合格证及说明书,在投入使用前应逐台进行动作检验,并按批量做荷载试验。 (三)安全装置 1、保险卡(闭锁装置) 手板葫芦应装设保险卡,防止吊篮平台在正常工作情况下发生自动下滑事故。 2、安全锁 ?吊篮必须装有安全锁,并在各吊篮平台悬挂处增设一根与提升钢丝绳相同型 号的保险绳(直径?12.5mm ),每根保险绳上安装安全锁。 ?安全锁应能使吊篮平台在下滑速度大于25m/min时动作,并在下滑距离100mm 以内停住。 3、行程限位器 当使用电动提升机时,应在吊篮台上下两个方向装上行程限位器,对其上下运行位置、距离进行限定。

施工吊篮安全监理实施细则

西城区综合养老服务中心项目吊篮施工安全监理实施细则 编制: 审批: 北京帕克国际工程咨询股份有限公司西城区综合养老服务中心项目

目录 吊篮施工安全监理实施细则 (3) 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、适用范围 (4) 四、监理工作流程 (5) 五、电动吊篮强制性条文 (6) 六、吊篮进场验收 (6) 七、吊篮安装、移位和拆卸的安全监理 (8) 八、吊篮安全操作监理 (11) 九、施工过程中安全监理的各种制度 (13)

吊篮施工安全监理实施细则 一、工程概况 工程名称:西城区综合养老服务中心建设工程 工程地址:西城区广安门外红莲北里10号 建设单位:北京市西城区机关事务服务中心 设计单位:北京中筑天和建筑设计有限公司 监理单位:北京帕克国际工程咨询股份有限公司 施工单位:中煤建设集团工程有限公司 工期:2017年03月25日~2018年12月19日 工程用途:养老用房及配套用房 建设规模:建筑总面积17919.62㎡ 二、编制依据 1、建设工程安全生产管理条例国务院令第393号 2、建设工程监理合同 3、建筑施工安全检查标准GJ59-2011 4、建筑工程高处作业安全技术规范GJ80-91 5、北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定京建发【2014】10号 6、高处作业吊篮GB19155-2003 7、建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标淮 D B11/945-2012 8、产权单位(包括吊篮租赁单位和自有吊篮的使用单位)编制的吊篮安装拆除 专项方案 9、项目监理部编制的监理规划和安全监理实施细则 10、建设工程施工安全监理规程DB11/382-2006

高处作业吊篮安全监理细则标准版本

文件编号:RHD-QB-K8796 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 高处作业吊篮安全监理细则标准版本

高处作业吊篮安全监理细则标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况 工程名称:华润B2项目一期 建设单位:华润置地(山东)发展有限公司 监理单位:山东新昌隆建设咨询有限公司 施工单位:江苏江中集团有限公司 华润兴隆北片区二环南路北侧B2地块一期工程,该项目基地位于济南市二环南路以北,三面环山,环境优越。西侧与项目B1地块相邻,本项目总建筑面积约10.8万㎡,其中别墅24栋(三层,单栋面积约800-1200平方米),洋房11栋(六

层,单栋面积约1600-2600平方米),车库地下一/二层,以及标段内挡墙及换热站工程。 本工程的工程特点是:建筑体量大、单位工程多;业态功能齐全;工程复杂,涉及工序多、工艺多;品质要求高。本工程洋房外墙装饰施工全部使用吊篮,共11栋,约200台吊篮。 二、编制依据: 1、施工方吊篮施工专项方案 2、《高处作业吊篮》GB19155-2003 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5、已批准的监理规划 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008

7、设计文件及相关规范 三、监理工作流程 1、安全监理施工前应做的事项 1、审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证。 2、审查施工单位安全生产管理的组织机构,查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书。 3、审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。 4、核查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况。 5、检查施工单位制定的安全生产责任制度、安

吊篮细则

广州市恒合工程监理有限公司 ××项目××期工程吊篮专项 监 理 实 施 细 则 广州市恒合工程监理有限公司

××工程监理部 年月日 广州市恒合工程监理有限公司 监理实施细则审批栏 文件名称××项目××期工程吊篮专项监理实施细则编制部门××工程监理部 编 制 编制人: 年月日 审核审核意见: 审核人: 年月日

审批总监审批意见: 审批人: 年月日 ××项目××期××工程吊篮监理实施细则目录 1 、工程概况 2 、监理工作依据 3、监理人员安排 4、监理工作流程 5、高处作业吊篮安装监理控制要点

××项目××期××工程吊篮监理实施细则 1、工程概况 1.1 建设主体 1.1.1工程名称: 1.1.2建设地点: 1.1.3建设单位: 1.1.4设计单位: 1.1.5施工总承包单位: 1.1.6工程规模: 1.1.7质量要求: 1.1.8工程施工工期: 1.1.9工程投资: 1.2 工程概况 1.3建设目标 工期目标:总工期控制在业主要求的工期以内全部竣工验收,且不超过工程施工承包合同约定的工期。 质量目标:按现行国家规范标准确保一次性验收合格,达到工程施工承包合同要求的质量目标。 2、监理工作依据 2.1合同 1) 监理合同; 2) 工程洽商记录和会议纪要。 2.2合同约定的技术规范、规程和标准 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《高处作业吊篮》(GB19155-2003)

拆除吊篮安全施工监理细则

目录 一、工程概况 (4) 二、电动吊篮安全监理依据 (4) 三、电动吊篮强制性条文 (4) 四、吊篮进场安装前监理单位应审核的资料 (5) 五、吊篮进场验收 (6) 1、吊篮整机验收 (6) 2、吊篮验收参加单位 (6) 3、吊篮进场验收内容 (6) 4、对验收有重大争议的处理 (7) 六、吊篮安装、移位和拆卸的安全监理 (7) 1、吊篮安装的安全控制 (7) 2、吊篮安装验收程序 (7) 3、吊篮安装验收要求 (8) 4、吊篮安装的监理检查重点 (8) 5、吊篮移位作业的控制及验收 (9) 七、吊篮安全操作监理 (9) 1、检查安全操作培训教育情况 (9) 2、检查自锁器使用情况 (9) 3、吊篮异常运转情况的处理 (10) 4、吊篮故障处理 (10) 5、空载运行 (10) 6、运转、检查、维护、保养记录 (10) 7、吊篮维修前应的注意事项 (10) 8、安全防护 (10) 9、专用电箱 (10) 10、吊篮作业人员要求 (10) 11、安全员配置规定 (10) 12、吊篮垂直运行规定 (11)

13、恶劣天气不得使用吊篮 (11) 14、吊篮操作人员应熟悉、掌握的规范、规定 (11) 15、重新启用吊篮的规定 (11) 八、施工阶段的安全管理 (11) 1、施工过程中安全监理方法及要求 (11) 2、施工阶段安全监理工作的主要内容 (13) 3、危险性较大的分部分项工程的安全监理 (13) 4、施工机械及安全设施的安全监理 (14) 九、安全监理的主要工作程序 (14) 1、安全技术措施及专项施工方案的报审程序 (14) 2、施工机械及安全设施的报审程序 (14) 3、安全事故的处理程序 (14) 十、施工过程中安全监理的各种制度 (15) 1、安全会议制度 (15) 2、安全报审制度 (15) 3、安全监理重大危险源监控制度 (15) 4、重大危险源交底与验收制度 (15) 5、巡视检查制度 (16) 6、检查验收制度 (16) 7、安全隐患处理制度 (16) 8、重大危险源安全监理旁站工作制度 (16) 9、重大危险源安全监理旁站工作要点 (17) 10、突发伤亡事故应急预案及安全事故报告制度 (17) 11、督促施工单位建立安全教育、交底制度 (17)

吊篮安全监理细则

耀华地区16-1地块 公共租赁住房项目 吊篮作业安全监理实施细则 上海智通建设发展股份有限公司 耀华地区16-1地块公共租赁住房项目监理部 目录 一、工程概况 (3) 二、电动吊篮安全监理依据 (3) 三、电动吊篮强制性条文………………………………………………………… 3 四、吊篮进场安装前监理单位应审核得资料 (4) 五、吊篮进场验收 (5) 六、吊篮安装、移位与拆卸得安全监理 (6) 七、吊篮安全操作监理 (8) 八、施工阶段得安全管理 (10) 九、安全监理得主要工作程序……………………………………………………13 十、施工过程中安全监理得各种制度……………………………………………14 吊篮安装拆除移位作业安全监理实施细则 一、工程概况 本工程位于上海市浦东新区耀华路济阳路,有6栋高层组成,建筑高度98、65米,框架剪力墙结构,共需电动吊篮119台,其中标准吊篮97台,骑梁架吊篮或加高支架吊篮22台。 二、电动吊篮安全监理依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

2、《特种设备安全监察条例》 (国务院令第373号) 3、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部第(2008)166号) 4、《高处作业吊篮》(GB19155-2003) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、《建筑工程高处作业安全技术规范》(JGJ80-2013) 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 9、建设工程监理合同 9、项目监理部编制得监理规划与安全监理方案 10、已审核通过得电动吊篮安拆及使用专项方案 三、电动吊篮强制性条文 1、吊篮制动器必须使带有功力试验载荷得悬吊平台,在不大于100 mm制动距 离内停止运行。 2、吊篮必须设置上行程限位装置、 3、吊篮得每个吊点必须设置2根钢丝绳,安全钢丝绳必须装有安全锁或相同作用得独立安全装置。在正常运行时,安全钢丝绳应顺利通过安全锁或相同作用得独立安全装置。 4、吊篮必须设有在断电时使悬吊平台平稳下降得手动滑降装置。 5、在正常工作状态下,吊篮悬挂机构得抗倾覆力矩与倾覆力矩得比值不得小于2、 6、钢丝绳吊点距悬吊平台端部距离应不大于悬吊平台全长得1/4,悬挂机构得 抗倾覆力矩与额定载重量集中作用在悬吊平台外伸段中心引起得最大倾覆力矩之比不得小于1、5。 7、吊篮在承受静力试验载荷时,制动器作用15 min,滑移距离不得大于1 0 mm。 8、提升机传动系统在绳轮之前禁止采用离合器与摩擦传动。 9、提升机必须设有制动器,其制动力矩应大于额定提升力矩得1。5倍。制动器必须设有手动释放装置,动作应灵敏可靠。 10、手动提升机必须设有闭锁装置。当提升机变换方向时,应动作准确,安全可靠、11、安全锁或具有相同作用得独立安全装置得功能应满足:a) 对离心触发式安全锁,悬吊平台运行速度达到安全锁锁绳速度时,即能自动锁住安全钢丝绳,使

吊篮工程监理细则

吊篮工程监理细则

B13苏北运河调度指挥中心工程 监理实施细则 (吊篮) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

吊篮工程监理细则 一、监理依据 《高处作业吊篮国家标准》(GB19155-2003)、《高处悬挂作业安全技术培训材料》、《现行建筑施工规范大全》等相关文件;江苏省省级文明施工工地验收标准;本工程的施工图纸。 二、工程概况 苏北运河指挥调度中心工程由江苏省交通厅航道局苏北航务管理处投资建设,土建由江苏省交通规划设计院有限公司设计,幕墙工程由合肥达美装饰工程有限责任公司设计;土建由江苏天成建设工程有限公司承建,装饰由江苏合发集团有限责任公司施工;江苏万源工程咨询有限公司监理;该工程建筑面积8107.15平方米,建筑高度40.5米;外装为玻璃与石材幕墙,采用吊篮作为外墙施工的装修机械。 三、吊篮进场、安装、使用 该吊蓝是由江苏申锡建筑机械有限公司生产的,在吊篮进场、安装、使用方面控制以下几点: 1、进场时核对生产厂家的生产资质;安全生产许可证;吊篮的出厂合格证; 2、安装的单位必须有安装资质,安装人员必须持证上岗。 3、安装完成后,必须经过有资质的单位检测合格;取得市安监站颁发的使用证才可使用。

4、使用过程中,吊篮的载重量必须在额定的范围内,不得超过额定的载重量(800㎏). 5、施工单位必须委派专职人员进行定期检查,并做好相应的记录。 四、吊篮安装安全控制 1、必须严格按照?产品使用说明书?要求进行安装。 2、检查产品构件有无变形、焊缝有无裂纹、裂缝有无锈蚀等缺陷,有缺陷的构件不得使用。 3、悬挑机构必须注意不准不安装前支架而将横梁直接担在女儿墙上;前横梁外伸强度、刚度必须满足强度、刚度要求,悬臂的距离满足整机稳定力矩与倾覆力矩之比大于2的标准要求;前支撑与承接面的接触要扎实稳定;悬挂机构横梁安装水平高差≤2%横梁长度,而且只允许前高后低,不允许前低后高; 4、工作钢丝绳和安全钢丝绳不得使用有缺陷的钢丝绳。 5、提升机在安装前必须确定是经过检修和保养合格的,安装时必须采用螺栓将其可地固定在悬吊平台的吊架上。 6、安全锁在安装前必须确定是在有效标定期内。 五、控制安全操作 1、使用吊篮的人均身体健康并经过技术培训与考核,持有操作证方可上岗。 2、吊篮屋面悬挂装置安全齐全、可靠、稳定; 3、吊篮严禁超载使用;

吊篮施工监理细则1

A.0.4 工程 监理实施细则 (施工吊篮) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章)日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、工程概况 (02) 二、监理工作依据 (02) 2.1 、合同 (02) 2.2 、合同约定的技术规范、规程和标准 (03) 2.3 、其他相关依据 (03) 三、监理人员安排 (03) 四、监理工作流程 (03) 五、高处作业吊篮安装监理控制要点 (05) 吊篮施工监理细则

一、工程概况 本工程装饰改造项目,东面增加明框幕墙封窗改造。原结构为13层框支剪力墙结构(包含地下一层),耐火等级为1级;本工程建筑分类为二类建筑;建筑高度49.650m。地上部分外墙以东面玻璃明框幕墙封窗改造和金属幕墙(损坏进行更换);西面大门玻璃雨篷改造。施工吊篮主要采用型号ZLP630(4台)每台净荷载360KG,施工区域主要在东立面垂直作业;本工程未超过50米高度,专项方案到安监站备案即可。 二、监理工作依据 2.1 合同 1) 监理合同; 2) 施工单位与业主签订的正式合同、安全生产协议书及附件; 3)工程洽商记录和会议纪要。 2.2 合同约定的技术规范、规程和标准 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《高处作业吊篮》(GB19155-2003) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 2.3 其他相关依据 1)建设工程《监理规划》; 2)经监理单位审核,建设单位同意的施工单位编制相应施工方案;

吊篮施工安全监理实施细则

A.0.4-13 科创大厦工程 监理实施细则 (吊篮施工) 内容提要: 专业工程特点 编制依据 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程项目概况 工程名称:溧水国际企业研发园(一期:科创大厦)项目工程 建设单位:南京紫金(溧水)科技创业特别社区建设发展有限公司 勘察单位:江苏省地质工程勘察院 设计单位:天津喜邦建筑工程设计有限公司、江苏和发集团有限公司 监理单位:江苏开源工程咨询监理有限公司 施工单位:江苏中南建筑产业集团有限责任公司 分包单位:金丰环球装饰工程(天津)有限公司 工程特点为新建工程,全包装幕墙,既有玻璃幕墙又有石材幕墙。 二、安全监理工作流程 1、申报程序 A、开工安全生产条件审查程序: B、施工过程中检查验收程序: 安装过程中: 安装(或移位安装)安装方安装作业安装方自检检测单位检测安装方使用方、总包方、分包、监理方、建设方联合检查验收监理签发投入使用 使用过程中:

2、存在不安全因素、事故苗子、违规与不文明施工现象的处理程序 三、监理工作控制目标控制要点 监理工作控制目标 1、不发生人身重伤事故。 2、不发生施工机械设备损坏事故。 3、不发生火灾事故。 4、安全技术措施审查合格率100%

5、安全文件审查备案率100% 6、安全巡视、检查、旁站到位率100% 监理控制要点 1、施工准备阶段和施工阶段要控制以下内容: (1)、审查施工单位资质及安全生产许可证是否合法有效。 (2)、审查施工单位合同及安全生产协议是否签定。 (3)、审查项目经理、安全员资格证书是否有效及项目管理人员配置是否到位。 (4)、审查专项方案及危险源应急预案是否按程序审批。 (5)、审查进场施工机具是否按规定和要求报验。 (6)、审查吊兰合格证及检测是否符合规定和要求。 (7)、检查进场施工人员安全教育及安全技术交底是否符合规定和要求。 2、吊篮施工重点监控检查以下内容: (1)、检查施工单位进行的安全教育、安全技术交底是否有针对性。 (2)、检查施工人员遵守安全生产操作规程的执行情况。 (3)、检查施工单位是否按专项方案组织施工。 (4)、检查吊篮必须进行作业前的检查及每周一次的定期自行检查记录表真实情况。(5)、检查吊篮作业前检查是否按以下要求内容进行。 (a)、钢丝绳及连接件有无损伤; (b)、作业平台各部分有无损伤。 (c)、台车各部分有无损伤。 (d)、台车与主钢丝绳的连接状态及与安全保险钢丝绳的连接状态是否完好 (e)、上限位开关及其他安全装置(制动器、控制装置)等的性能是否完好。 (f)、电源线及其他电缆线有无损伤及连接状态是否有无异常情况,吊篮施工临时用要符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定。 (g)、钢丝绳穿滑轮的状态是否正常。 (h)、台车支架配重架设点及安全绳设置点是否有异常情况。 (i)、吊篮保险卡(闭锁装置)及保险锁是否可靠有效。 (6)、检查吊篮内作业人员是否配置安全带,安全带必须卦在生命绳安全锁上,严禁安全带挂在吊篮或钢丝绳上。 (7)、检查吊篮作业平台铺设的脚手板是否按照吊篮的规定尺寸采用定型板,严密平整与架体固定牢靠,脚手板材质应按一般脚手架要求检查,木板厚度不小于5cm。如采用钢板时,

相关文档