文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装饰工程施工工艺标准大全

装饰工程施工工艺标准大全

装饰工程施工工艺标准大全
装饰工程施工工艺标准大全

装饰工程施工工艺标准大全

暗龙骨吊顶工程 (003)

裱糊工程 (009)

玻璃安装 (015)

玻璃采光顶 (021)

玻璃吊顶工程 (029)

玻璃间隔工程 (033)

橱柜制作安装工程 (038)

窗帘盒、窗台板、散热器罩制作安装工程 (042)

单元式幕墙 (047)

点支式玻璃幕墙 (054)

仿石涂料工程 (062)

粉刷石膏抹灰工程 (068)

干挂石材墙面工程 (075)

骨架隔墙工程 (082)

护栏、扶手制作安装工程 (087)

花饰制作安装工程 (091)

花栅吊顶工程 (094)

混凝土及抹灰面刷乳胶漆 (098)

活动隔断工程 (102)

金属板幕墙 (105)

金属吊顶工程 (112)

金属面混色油漆 (117)

门窗套制作安装工程 (121)

明龙骨吊顶工程 (124)

木材面混色磁漆磨退 (129)

木材面混色油漆 (133)

木材面清漆磨退 (138)

木材面清色油漆 (142)

木地板油漆打蜡 (147)

木护墙制作安装工程 (152)

内墙饰面砖粘贴工程 (156)

喷涂、滚涂、弹涂 (162)

墙面水刷石工程 (170)

全玻璃幕墙 (176)

人工板幕墙 (180)

软包工程 (184)

石材板湿挂安装工程 (191)

石材幕墙 (198)

水泥混合砂浆抹灰工程 (203)

水泥砂浆抹灰工程 (212)

陶粒空心板隔墙工程 (221)

外墙饰面砖粘贴工程 (225)

元件式玻璃幕墙 (232)

斩假石工程 (241)

暗龙骨吊顶工程

本章适用于工业与民用建筑室内轻钢骨架下安装暗龙骨吊顶工程。

一、材料要求:

1轻钢龙骨分U 形和T 形龙骨两种,并按荷载分上人和不上人两种。

2 轻钢骨架主件为大、中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、插接件。

3 零配件:有吊杆、角码、丝杆和螺母、射钉、自攻螺钉。

4 按设计要求选用罩面板,其材料品种、规格、质量应符合设计要求。

二、主要机具:

电动机具:电锯、无齿锯、手电钻、冲击电锤、电动螺丝刀、电焊机。 手动机具:射钉枪、拉铆枪、气动直钉枪、气动码钉枪、手锯、手刨子、钳子、扳子、水准仪、靠尺、钢卷尺等。

三、作业条件:

1工前应熟悉现场、图纸及设计说明。

2计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

3收记录和复验报告。

4设备安装完成。罩面板安装前,上述设备应检验、试压验收合格。

5面板安装前,墙、柱面装饰基本完成,涂料只剩最后一遍面漆并经验收合格。

四、操作工艺:

(一)工艺流程:

(二)操作工艺:

1.弹吊顶水平线,划龙骨分档线:

用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500㎜),从水准线量至吊顶设

计高度加上12㎜(一层石膏板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨及吊杆的位置。主龙骨宜平行房间长向布置,一般从吊顶中心向两边分。主龙骨与吊杆间距为900㎜~1200㎜,一般取1000㎜。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。

2.固定吊挂杆件:

采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于或等于1000㎜时,可以采用ф6的吊杆,如果吊杆长度大于1000㎜,应采用ф8的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋或盘圆钢筋,盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于等于1000㎜时,可以采用ф8的吊杆,如果吊杆长度大于1000㎜,应采用ф10的吊杆,吊杆的一端与∟30×30×3 L=50mm 角钢焊接(角钢的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端套出丝扣,丝扣长度不小于100㎜,也可以买成品丝杆与吊杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。

吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,搭接长度为10d,焊缝要均匀饱满。吊杆距主龙骨端部距离不得超过300㎜,否则应增加吊杆。

灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,应另设吊挂件与结构连接。

3.安装边龙骨:

边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上,如为混凝土墙(柱)可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。

4.安装主龙骨:

主龙骨应吊挂在吊杆上,主龙骨间距900㎜~1200㎜,一般取1000mm。主龙骨分为不上人UC38和UC50龙骨,上人UC60龙骨二种。主龙骨应起拱,起拱高度为房间短向跨度的1/500。主龙骨的悬臂段不应大于300㎜,否则应增加吊杆。主龙骨的接头应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后

应调平。

跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨连接牢固。

如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。

吊顶如设检修走道,应另设独立吊挂系统,检修走道应根据设计要求选用材料。

5.安装次龙骨:

次龙骨分为U型和T型两种,U型龙骨一般用在钉固定面板,T型龙骨一般用在暗插面板;次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300㎜~600㎜,固定次龙骨的间距,一般不应大于600mm,特殊的除外,在潮湿地区,间距应适当减小,以300mm为宜。

用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L 形边龙骨的水平翼缘上。当用自攻螺丝钉安装板材时,板材接缝处必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。次龙骨不得搭接。在通风、水电等洞口周围应根据设计要求设附加龙骨,附加龙骨的连接用拉铆钉铆固。灯具、风口及检修口等应设附加吊杆和补强龙骨。

6.罩面板安装:

吊挂顶棚罩面板常用的板材有纸面石膏板、埃特板、木质多层板、大芯板等。

1)纸面石膏板、埃特板安装:

饰面板应在自由状态下固定,防止出现弯棱、凸鼓的现象;还应在房间具备封闭的条件下安装固定,防止板面受潮变形。纸面石膏板、埃特板的长边(既包封边)应沿纵向次龙骨铺设;

自攻螺钉的规格要求:单层板自攻螺钉选用25×3.5mm;

双层板的第二层板自攻螺钉选用35×3.5mm。

自攻螺丝与板边(纸面石膏板既包封边)的距离,以10mm~15mm为宜,切割的板边以15mm~20mm为宜;

自攻螺钉钉距板边以150mm~170mm为宜,板中钉距不超过300mm,螺钉应与板面垂直,已弯曲、变形的螺钉应剔除,并在离原钉位50mm处另安螺钉;

安装双层板时,面层板与基层板的接缝应错开,不得在一根龙骨上;

板的接缝,应按设计要求进行处理;

纸面石膏板、埃特板与龙骨固定时,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时作业;

螺丝钉头宜略埋入板面,但不得损坏纸面,钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平;

拌制石膏腻子时,必须用清洁水和清洁容器。

2)木质多层板安装:

龙骨间距、螺丝与板边的距离,及螺丝间距等应满足设计要求和有关产品的要求;

木质多层板与龙骨固定时,所用手电钻钻头的直径应比选用螺丝直径小0.5~1.0mm;固定后,钉帽应作防锈处理,并用油性腻子嵌平;

用密封膏、石膏腻子或原子灰腻子嵌涂板缝并刮平,硬化后用砂纸磨光,板缝宽度应小于5mm;不同材料相接缝宜采用明缝处理。板材的开孔和切割,应按产品的有关要求进行。

3)大芯板安装:

饰面板应在自由状态下固定,防止出现弯棱、凸鼓的现象;大芯板板的长边应沿纵向次龙骨铺设;

自攻螺丝与大芯板长边的距离以10~15mm为宜,短边以15~20mm为宜;

固定次龙骨的间距,一般不应大于600mm,钉距以150~170mm为宜,螺丝应与板面垂直,已弯曲、变形的螺丝应剔除。

面层板接缝应错开,不得在一根龙骨上;

大芯板与龙骨固定时,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时作业;

螺丝钉头宜略埋入板面,钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平;

4)饰面板上的灯具、烟感、温感、喷淋头、风口、广播等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密,并做好检修口的预留,使用材料应与母体相同,安装时应严格控制整体性、刚度和承载力。

五、质量标准:

(一)主控项目:

1.吊顶的标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

2.饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

3.吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

4. 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计及产品使用要求。金属吊杆应进行表面防锈处理。

5. 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。

(二)一般项目:

1.饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

2.饰面板上的灯具、烟感、温感、喷淋头、风口、广播等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。

3.吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。

4.吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。

5.暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表规定。

暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差及检验方法