习题

1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别?

答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。

2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机?

答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中

3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么?

答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。

4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。

答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小其触头有如下类型

5.熔断器为什么一般不用作过载保护?

答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当线路电流达到熔断器熔断短路一定的时间后,熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断,不能起到过载保护的作用。

4.试设计可进行两处操作,对一台电动机实现长动和点动的控制电路。

SB3、SB5点动;SB1、SB4长动一处为SB3点动、SB1长动、SB2停止SB2、SB6停止一处为SB5点动、SB4长动、SB6停止

5.试设计两台笼型电动机M1、M2的顺序起动/停止的控制电路,要求如下:

①M1、M2能循序启动,并能同时或分别停止。

②M1启动后M2启动,M1可点动,M2单独停止。

①②

SB1、KM1、M1 启动,SB2、KM2、M2启动。。。。。。。。。。。。。。

SB3停M1,SB4停M2 ,SB5总停

9.某台机床主轴和润滑油泵各由一台电动机带动。要求主轴必须在油泵起动后才能起动,主

轴能正/反转并能单独停车,设有短路、失电压及过载保护等。绘出电气控制原理图。

3

3

KM3

KM1

KM2

KM3

KM3

KM2

KM1KM1

KM2

KM3

KM2

KM1

FU1

FU2

FR1

FR1SB3

SB1

SB2

SB4

SB5

1

23

456

7

FR2

FR2

主轴电动机

短路保护润滑油泵

主轴电动机控制油泵电机控制

电源保护

电源开关Q

M1

M2

5.设计一个控制电路,要求第一台电动机启动10S 后,第二台电动机自行起动,运行10s 后,第一台电动机停止运行并同时使第三台电动机自行起动,再运行15s 后,电动机全部停止运行。

7.画出笼型异步电动机的能耗制动控制电路,要求如下。 ①用按钮SB 2和SB 1控制电动机M 的起停 ②按下停止按钮SB 1时,应使接触器KM 1断电释放,接触器KM 2通电运行,进行能耗制动。

33KM3KM1

FR1FU23KM2FR2FR3

FR1FR2KM1SB1KT2KM1KT1KM2KT2KT1FR3KT2KM3

KT3

KM2SB3KT3M2M1M3

FU1

③制动一段时间后,应使接触器KM 2自动断电释放,试用通电延时型和断电延时型继电器个画出一种控制电路。 第一种

第二种

1.设计一个工作台前进后退控制线路。工作台由电动机M 带动,行程开关ST1、ST2、分别装在终点和原点。要求:前进到终点后停顿一下再后退到原点停止;前进过程中能立即后退到原点。(画出主、控制电路,并用文字简单说明) 第一种方法

KM1SB1KM1

KM2KM2KM1FU2SB2SB2KT KT

KM2KM2

FR

FU2

FR SB2KM1

KM2

KM1KT

SB2KM2SQ2SQ1KM2

KT

SQ1KM1SB1SB3KM1

SB1KM1

KM2

KT

KM2KM1FU2

SB2KM2

SB2

KT FR

第二种方法

测试题

1. 下列低压电器中可以实现过载保护的有 ①④ ① 热继电器 ② 速度继电器

③ 接触器 ④ 低压断路器 ⑤ 时间继电器

2. 在三相笼式电动机的正反转控制电路中,为了避免主电路的电源两相短路采取的措施是 ②

① 自锁 ② 互锁 ③ 接触器 ④ 热继电器

3. 在三相笼式异步电动机的Y-△起动控制电路中,电动机定子绕组接为Y 型是为了实现电动机的 ① 起动。

① 降压 ② 升压 ③ 增大电流 ④ 减小阻抗

4. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是 ① 的应用。 ① 自锁触点 ② 互锁触点 ③ 复合按钮 ④ 机械联锁 5.以下哪些设备可以作为PLC 的输入设备?①③ ①限位开关 ②接触器的线圈 ③按钮 ④指示灯

6. 右图为三相笼式异步电动机的正反转控制电路,用文字说明指出图中的错误。 主电路没有短路保护——Q 与KM1之间需增设熔断器FU ; 电动机不能反转——KM2与FR 之间的连线任意调换两相。

没有电气互锁,会引起电源短路——KM1线圈前串联KM2常闭辅助触点,KM2线圈前串联KM1常闭辅助触点。

不能实现过载保护——KM1、KM2线圈后应串联FR 的常闭触点

7. 用PLC 控制一个工作台运行,其动作程序为: 工作台由原位开始前进,到终端后自动停止;在终端停留2min 后自动返回原位停止;要求能在前进或后退途中任意位置都能停止或再次起动;电网停电后再来电工作台不会自行运动。请画出主电路、PLC 接线图、PLC 梯

FU2

SB1

FR

KM1

SQ1

KM2

SQ2KM2

SB2KM1

KM2KM1SB2KT

KT

形图。(有必要的保护措施)。

(1)主电动机M1的点动控制

若需要检修或调整车床是,要求主动电动机M1点动控制

工作原理:合QS 点按SB2 KM1得电 M 串R 降压启动 松开SB2 KM1失电 M 停车

(2)主电动机M1的正、反转控制线路

正转:合QS 按下SB3 KM3得电

全压起动得电得电短接M KM KA R →?

?????→1

(3)主电动机M1的反接制动控制

正向反接制动:正转时→KS1(10-12)闭合→按下SB1

停车

失电断开转转速正向反接制动得电失电失电串入主电路断开M KM KS KM KA KM R KM →→-→??

?

??→→???

→2)1210(1100213

(4)刀架的快速移动和冷却泵控制 快速移动:

转动刀架手柄→压下SQ →KM5吸合→M3得电→刀架快速移动 冷却泵控制:

M2为冷却泵电动机,它的起动和停止通过按钮SB6和SB5控制。

(5)监视电路分析

通过电流表来监视主电动机绕组的正常工作电流。

(6)照明电路

照明灯采用36V 的安全电压供电,开关SA 控制

练习题

以下为一些机床基本控制电路原理图,若将其改为PLC 控制,试画出相应的控制电路输入输出接线图、梯形图及对应的指令程序。 1、两台电动机顺序起动联锁控制电路

两台电动机顺序起动联锁控制线路

2.自动限位控制电路

自动限位控制电路

自动限位控制电路

3.电动机Y-Δ减压起动控制电路

电动机Y -Δ降压起动自动控制电路

电动机Y -Δ降压起动自动控制电路4 .自动循环控制

自动循环控制电路

自动循环控制电路

用按钮、继电器、灯泡等设计一个三位抢答器控制电路。

SB0

SB1

KA1KA2KA3

HL1SB2

KA2KA1

KA3HL2SB3

KA3KA1

KA2

HL3

KA1KA2KA3

5.能耗制动控制

带变压器的桥式整流能耗制动自动控制电路